Как обосновать ширины вырубки просеки для КЛ (кабельной линии) 220 кВ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2013, 15:34
Как обосновать ширины вырубки просеки для КЛ (кабельной линии) 220 кВ
djonf
 
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
 
Брянск
Регистрация: 24.04.2012
Сообщений: 59

В проекте для 2-х КЛ220 кВ проложенных в ж/б лотках в земле на глубине 2.2 м предусмотрена вырубка зеленых насаждений (деревьев) шириной 10 м. Строительно-монтажная организация требует увеличения ширины до 18 м, в связи с недостаточной шириной для ведения СМР (не хватает им места). По ПУЭ изд. 7 минимум 2м от крайних кабелей до дерева. Между осями крайних кабелей 3,4 м. Итого получается минимум - 7,4 м. Как правильно поступить?
Просмотров: 14592
 
Непрочитано 28.01.2013, 10:41
#21
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Наверное лучше всего будет так:...
Вы им еще козловой кран посоветуйте. ))
Тут же ошибка явная: на 6м поверху траншею в откосах, с работой в отвал, с крановым монтажом - дать зону всего 10м.
И аутригер положено в 2м от бровки откоса ставить.
Пусть подписывают архаровцам доп объемы.
ЗЫ:
Не знаю как у вас, но у нас компенсация 1 дерева стоит от полумиллиона рублей, да и рубить их не дают, поэтому мы крепления закладываем всегда, транспорт грунта тоже, кран тогда можно ближе ставить, вылет меньше, и т.д и т.п - дешевле выходит чем деревья рубить.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2013, 11:19
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Тут же ошибка явная: на 6м поверху траншею в откосах, с работой в отвал, с крановым монтажом - дать зону всего 10м.
Согласен. Правильней было бы сразу изловчиться и обойти нормы.
Но если уж этого не было сделано, ПД ПОС выпущен, прошёл эскпертизу и дошёл до строителей... То надо как-то выкручиваться другими методами.
Да и потом у них не Москва, а лес. Там деревья считать не будут, мне кажется...

Да... В 1,5-3 м от нижней бровки траншеи (СНиП 12-03-2001 п. 7.2.4 "от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины").
У них там сам откос ещё вроде был около 0,75 м. То бишь для суглинков 1,25 м от верхней бровки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 04.02.2013, 08:29
#23
Марта 2


 
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Марта 2 ,
чего-то в Постановлении я не вижу п.2.8
Тыща извинений. Этот пункт есть в "НОРМЫ ОТВОДА ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-750 КВ №14278тм-т1" утвержденных Минэнерго РФ и введенных в действие 01.06.1994 г.
Марта 2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как обосновать ширины вырубки просеки для КЛ (кабельной линии) 220 кВ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13