Расчёт узла методом КЭ - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт узла методом КЭ

Расчёт узла методом КЭ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2014, 20:41
Расчёт узла методом КЭ
Anton_KAM_2013
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 10.10.2013
Сообщений: 244

Прошу делиться опытом расчётов узлов МК методом КЭ.
Мы на данный момент занимаемся расчётом узлов пространственного покрытия (на мой взгляд только так я бы его назвал т.к. обеспечивается устойчивость от прогрессирующего) с большими (до 45 метров консоль) пролётами. Опорный узел воспринимающий вертикальные нагрузки считается в ЛИРА-САПР 2013. Узел воспринимающий горизонтальное Q (шарнирный) считается в SCAD 11.5. По мере возможности буду добавлять картинки, схемы и доводы. Пока же интересно узнать о вашем опыте в подобных вопросах: предпосылки подобных расчётов, конструктивные особенности, алгоритм с которым подходили к вопросу.
Для нас это нетривиальная задача и хочется узнать мнение бывалых (читай опытных)!
Offtop: прошу перенести если вдруг такая тема есть. искал честно - не нашёл.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Просмотров: 25382
 
Непрочитано 05.08.2014, 11:58
#41
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Anton_KAM_2013, вот проверяю Ваш штифт диаметром 12см на срез. не проходит. напряжения среза превосходят допустимые почти в два раза
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
.. расчёт наиболее ответственных узлов выполнить методом КЭ..."
тогда о каких методиках и рекомендациях может идти речь?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
а с другой усилия до 1000тн на мой субъективный взгляд не позволяют отмахнуться тремя СНиПовскими расчётами
что значит "отмахнуться"? да хоть 10000т какая разница с точки зрения сопромата?
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:01
#42
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
вот и эксперты говорят "... расчёт наиболее ответственных узлов выполнить методом КЭ..."
вот бы их сюда подискутировать. Эксперты в своем духе - сами не понимают что хотят. Они не понимают - зачем им расчет МКЭ, как читать его результаты... Допускаю мысль, что фразу "расчет наиболее ответственных узлов выполнен с использованием МКЭ" и пару картинок (для пущего эффекта - сделайте в каком нибудь 3ds Max и окрасьте градиентом под цвет изополей в каком нибудь Femap) - они съедят и дадут положительное. Предлагаю так и сделать и вывести их на чистую воду! А потом опубликовать разговор на форуме в газете (можно сразу письмо для власти) и есть попкорн.
7404307 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 12:06
#43
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а срез. не проходит
этот (где палец этот не проходит) узел в СКАДе смоделирован чтобы хоть примерно увидеть где именно потребуется усиливать его. Скорее всего именно от такой конструкции именно этого узла уйдём. Уж больно сильно надо увеличивать либо толщины пластин либо диаметр пальца, либо и то и другое. Была мысль сделать как бы пакет из пластин (т.е. не 2+2 а например 3+3 и т.д.) тоже не вариант. изготовить это и потом собрать - головняк не слабый.
подобный расчёт делается нами впервые и нам надо понимать как к этому подступиться.

----- добавлено через ~3 мин. -----
7404307, я могу ещё кучу всего такого же придумать (в КВН тоже играл). а по существу?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:11
#44
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
подобный расчёт делается нами впервые и нам надо понимать как к этому подступиться.
Это по существу:
Обратитесь в Hexa, Spectrum, НИЦ Стадио, МГСУ... В чем прикол - обучаться на ответственных объектах? Нормальные фирмы так и делают - что не умеют - то заказывают. Вам как инженеру нужно конструкцию сделать было понятную и простую, экономичную и надежную и свести к минимуму сомнительные узлы. И еще - чтобы все возможные ручные методики по ним давали положительный результат. А уже после этого - обращайтесь с сомнительными местами к специалистам.

p.s. придумать какую-то х-ту за пару дней общения на форуме и отвадить от себя экспертизу - не вариант, по крайней мере он гораздо более КВН-й (более близкий к предложенному мною выше) чем мой же вариант "по существу".
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:20
#45
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
этот (где палец этот не проходит) узел в СКАДе смоделирован чтобы хоть примерно увидеть где именно потребуется усиливать его.
Anton_KAM_2013, какой СКАД? это же простейшая формула проверки стержня на срез. усилие делите на площадь среза и сравниваете с прочностью стали на срез. Что еще Вы хотите увидеть?
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Обратитесь в Hexa, Spectrum, НИЦ Стадио, МГСУ... В чем прикол - обучаться на ответственных объектах?
Да отдайте им побольше денег и дальше не понимайте что делаете
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:23
#46
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Да отдайте им побольше денег и дальше не понимайте что делаете
ну там можно заказать и совместную работу, смотреть обучаться хотя по моему бестолку. Это как ни крути лучше, чем ничего не поняв - все сделать, а что потом будет? Фиг его знает...
Я если проектирую какой-нибудь объект - не стесняюсь сплавить геотехнику или аэродинамику "на сторону"... И честно, не всегда понимаю как там и что получено )) В общих чертах да, но не более - специальность не та =)
А в том же КМ просто делаю узлы, где можно обойтись без МКЭ.
7404307 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 12:25
#47
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Обратитесь в Hexa, Spectrum, НИЦ Стадио, МГСУ
попрошу никуда не посылать;-)

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Нормальные фирмы так и делают - что не умеют - то заказывают.
вы так запросто своему руководству говорите: "чувак я этого делать не умею, давай лучше просто так отвалим кучу бабла"? сомневаюсь. вы скорее всего попытаетесь уточнить основные моменты и к руководству идти с ответом чётким что делать дальше.

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Вам как инженеру нужно конструкцию сделать было понятную и простую, экономичную и надежную и свести к минимуму сомнительные узлы.
как часто вам удаётся сделать простой и понятной подобную конструкцию?

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
И еще - чтобы все возможные ручные методики по ним давали положительный результат.
как вручную посчитать здание стадиона? или что там нужно считать в ручную? сварной шов?

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
А уже после этого - обращайтесь с сомнительными местами к специалистам.
ну почти что техкарту нам описали нашей работы)))

и по существу:
без обид но я не спрашивал ни в какое НИИ мне обратиться, ни оценить нормальность нашей "подзаборной" фирмы что стадион проектирует, на что мне как инженеру нужно сделать в философском плане в первую очередь.
Вопрос то был про то: как эти узлы посчитать средствами ЛИРЫ и СКАДа. Если вы считаете что это невозможно то обоснуйте и по возможности предложите альтернативу. Если вы считаете что возможно, ради бога расскажите как.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Что еще Вы хотите увидеть?
да еслиб я знал) это было наше наипервейшее приближение и надо было понять как оно работает в принципе (оно всмысле узел в МКЭ).

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
а что потом будет?
хочу сразу всех заверить что никто и ничего не отдаст в экспертизу и уж тем более на площадку без детальнейшего понимания работы конструкции.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:31
#48
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Вопрос то был про то: как эти узлы посчитать средствами ЛИРЫ и СКАДа. Если вы считаете что это невозможно то обоснуйте и по возможности предложите альтернативу. Если вы считаете что возможно, ради бога расскажите как.
Можно и лирой со скадом, только с очень мелкой сеткой КЭ, со вводом односторонних связей и последующим грамотным анализом полученных контактных, сдвиговых и фибровых напряжений. Какое Вам обоснование нужно еще? Альтернативу я Вам уже предложил. Не понимаю в чем проблема.
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:31
#49
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
"чувак я этого делать не умею, давай лучше просто так отвалим кучу бабла"? сомневаюсь.
Я сам себе руководство, я заранее определяю - сделаю ли я то за что берусь, или нет. Если надо - закладываю "бабло" чтобы отвалить. Не сомневайтесь )

Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
как часто вам удаётся сделать простой и понятной подобную конструкцию?
У меня они другого плана... Я не занимаюсь большепролетным металлом. Хотя по своему объекты весьма сложны. Но их так или иначе приходится "понимать" - иначе как принять решение?

Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
как вручную посчитать здание стадиона? или что там нужно считать в ручную? сварной шов?
Это все к узлам. Хотя примерные прикидки основных конструкций тоже нужны. Здания стадионов без учета покрытия я, кстати, считал =) Покрытие делали коллеги. И, да, у них было полно ручных расчетов.


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Вопрос то был про то: как эти узлы посчитать средствами ЛИРЫ и СКАДа.
Ок. Зачем? Если чтобы эксперт отстал - то как угодно. Не понятно - зачем их считать в Лире-Скаде.

Цитата:
Можно и лирой со скадом, только с очень мелкой сеткой КЭ, со вводом односторонних связей и последующим грамотным анализом полученных контактных, сдвиговых и фибровых напряжений.
и получит ТС гарантированно кучу концентраторов с напряжениями выше эквивалентных по любой теории. А там ведь и ребра будут наверняка - и вытекающие вопросы устойчивости... Пусть лучше юзает Вашу альтернативу - это единственный правильный для него вариант.
А то один не понимает что просит (эксперт), второй (как он сам не скрывает) - не понимает что делать...
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:36
1 | #50
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
вы так запросто своему руководству говорите: "чувак я этого делать не умею, давай лучше просто так отвалим кучу бабла"?
А что в этом сложного? Я иногда говорю "чувак, я занят, не успеваю, давай отдадим объект вот тому-то". Начальство должно понимать, что есть вещи, которые не подвластны подчиненным, я думаю.
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
как вручную посчитать здание стадиона?
В Англии уже несколько веков строят огромные стадионы.
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
как эти узлы посчитать средствами ЛИРЫ и СКАДа
эх, придется порекламировать...
Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений с использованием программного комплекса SCAD. Учебное пособие
А.А.Семенов, А.И.Габитов, И.А.Порываев, М.Н.Сафиуллин, В.В.Юрченкко
М: Изд-во СКАД СОФТ, Изд-во АСВ , 2012, 338 с.
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:38
#51
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


данная конструкция и правда не игрушка, если с усилиями в узле не ошиблись...

на таких задачах учиться "опасно"...
да и учатся ГОДАМИ, при условии конечно что есть хотя бы начальное образование в области физики и вычислительной математики
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:39
#52
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


CAE_Engineer, вот согласен с Вами наконец-то! Кстати, и к Вам можно обратиться с узлом.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:41
#53
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
и получит ТС гарантированно кучу концентраторов с напряжениями выше эквивалентных по любой теории. А там ведь и ребра будут наверняка - и вытекающие вопросы устойчивости...
нет там никаких ребер. концентраторы будут, их можно "сгладить" учетом работы материала за пределом текучести. для не цикличных нагружений сойдет. только я так и не понял - зачем решать контактную задачу, если анализ результатов такого КЭ расчета в конце концов сведется к СНиПовским формулам?
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 12:43
#54
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


palexxvlad, сгустить и оптимизировать сетку не проблема. понять грамотный или не грамотный у нас анализ займёт N-ное количество времени. Альтернатива она заманчива, но надо сделать тем не менее в МКЭ. вы скадовский файл не считали? там напряжения порядка 190000 т/м2. тут ETCartman давал информацию к размышлению о той картине что получится и о той которую надо реально учесть в работе узла. так просто взять и поделить напряжения на ККН я не могу.
Offtop: я сильно надеюсь что администрация форума не будет меня наказывать за ссылку на мой же пост #27 в этой теме и за то что там вроде бы как неявно но всё таки написано. тема создавалась не ради это а ради понимания с чем мы столкнулись и как это едят
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:45
#55
CAE_Engineer

CAE-services
 
Регистрация: 31.05.2014
Moscow
Сообщений: 266
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Кстати, и к Вам можно обратиться с узлом.
мне кажется , что задача сформулирована изначально некорректно

кто-то, где-то получил довольно значительные усилия в узле...., которые надо принять как аксиому.....

*** простите, ЭТО усилие нужно как минимум проверить!

далее, судя по обсуждаемым вопросам - все звучит печально.... тут надо всю конструкцию заново считать.....

расчитывать данный узел - ВНЕ основной расчетной схемы - мне кажется слишком "смелый и категоричным" решением

решать такие задачи "по шпаргалке", тем более в Лире или в Скаде считаю "бесперспективным"


ЖБК учесть довольно просто - поскольку задача решается в перемещениях - достаточно задать корректные размеры сечения ЖКБ и приведенный модель упругости = это гарантирует получение более правильной расчетной схемы и соответственно более правильных внутренних усилий.

а интересующий узел надо делать с большой степенью детализации, в т.ч. решать задачу контактов.

я бы так же решал эту задачу совместно с грунтом - обязательно учел бы нелинейные свойства грунта.


на самом деле есть более сложный и важный вопрос:
Узлов таких в конструкции наверно много?!
Или их мало?
все они работают в различных условиях нагружения.... т.е. получается что остальные узлы - надо как-то тоже моделировать - если их мало,
а если ИХ много - то то надо придумывать - как их смоделировать с меньшей степенью детализации или еще лучше "схематично" - набором нескольких "хитрых" связей - которые бы более-менее достоверно отображали работу таких узлов...

МОРАЛЬ: на халяву , тем более быстро - такие задачи не решаются!

Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 05.08.2014 в 13:02.
CAE_Engineer вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:47
#56
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
нет там никаких ребер.
Там как минимум есть две пластины которые держат узел за жб. Я усилия даже не смотрел - но не исключаю, что при одной из комбинаций там и сжатие будет. Как правило тот, что первый раз делает расчеты таких узлов - берет и смотрит напряжения сжатия - меньше? Все ок! Хотя все не так просто.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
концентраторы будут, их можно "сгладить" учетом работы материала за пределом текучести.
В СТУ на такие покрытия хотя бы прописывается величина пластических деформаций допускаемая. А он как будет "сглаживать"? Ну потек весь узел... Но и не механизм... Несёт? В Трансваале в верхнем узле цикличное или не цикличное было нагружение (регулярные колебания оболочки вверх/вниз + температурные тоже)?

Цитата:
расчитывать данный узел - ВНЕ основной расчетной схемы - мне кажется слишком "смелый и категоричным" решением
Кстати да, вот внедрить узел в схему с целью оценки реальной жесткости связи с ЖБ - вполне может иметь смысл. Тем более узел мутный. Овальные отверстия строго по вертикали... а перемещение по факту - вдруг под углом градусов 10 будет..?
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:52
#57
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
вы скадовский файл не считали?
Нет, не считал. В этом нет никакого смысла. Схема узла создана изначально не верно.
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
там напряжения порядка 190000 т/м2.
может быть значительно больше. но как можно так рассуждать вообще?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Ну потек весь узел... Но и не механизм... Несёт?
Если весь узел потек, то он не может быть не механизмом. Нужно контролировать величины пластических деформаций и зон пластичности, а не напряжения порядка ... тонн/м.кв.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
тема создавалась не ради это а ради понимания с чем мы столкнулись и как это едят
как это едят, пишут в книгах по сопромату и строительной механике. еще немного этому обучают в ВУЗах. Форум поможет лишь в прояснении нюансов общего ясного понимания работы конструкции и ее узлов.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 05.08.2014 в 12:59.
 
 
Непрочитано 05.08.2014, 12:59
#58
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Если весь узел потек, то он не может быть не механизмом.
Ну под словом весь, очевидно, что понимается значительная его часть. Когда размеры зон будут более половины узла "визуально".

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Нужно контролировать величины пластических деформаций и зон пластичности
Так это понятно, и эту замечательную фразу все повторяют из раза в раз. А то что "как контролировать" - это довольно сложная задача - обычно опускается. В этом и есть вся задача. А не построить геометрию, нанести сетку, добиться сходимости...
7404307 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 13:01
#59
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
по факту - вдруг
насмешили

Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
В СТУ на такие покрытия хотя бы прописывается величина пластических деформаций допускаемая
какую страницу то смотреть?))

Offtop: CAE_Engineer, 7404307, я очень вас прошу не флудить.
от одного слышно "всё пересчитать" причём обязательно не в СКАДе и не в ЛИРЕ. не заставляйте меня выкладывать нашу с вами переписку в scype, а то с вами люди здороваться перестанут.
от другого слышно что вроде бы как "в рукопашную посчитал да и всё" а потом что "надо внедрить узел в схему". кстати для определения знака усилия в верхнем шарнирном узле совсем необязательно открывать файл с узлом, достаточно всего лишь посмотреть на раму
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2014, 13:03
#60
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Так это понятно, и эту замечательную фразу все повторяют из раза в раз.
Это Вам понятно, а вот понятно ли это Anton_KAM_2013, вопрос.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Когда размеры зон будут более половины узла "визуально".
Здесь есть два варианта исключения "визуальности", либо т.н. метод Рикса, либо контроль общих абсолютных деформаций узла по нужной величине и сходимости решения.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт узла методом КЭ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44