| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А вообще, если сваю сместили, например, на 300 мм и она явно не влезает в ростверк, а ростверк по эстетическим соображениям увеличивать невозможно... можно вытаскивать сваю и забивать её прям рядом? Она ж свалится обратно в старую дыру (отверстие/скважину - как хотите). И даже если не свалится - то с одной стороны от неё окажется разуплотненный грунт. Идея с "перебиванием" сваи в принципе всегда ведь неудачная? Или бывают случаи, когда есть смысл попытаться её вытащить и забить рядом?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Теоретически, мозг проектировщика может родить и оформить такое решение. Практически такого никто никогда не делал и делать не будет. Единственное практически-возможное решение в таких случаях- забить дополнительно сваи. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
где-то читал, что для дублей бурят лидерную скважину на 1,5-2 метра, чтобы не влияла уплотненная зона. на форуме находил ответ НИИОСПа, что не учитываемые в расчете существующие сваи никак не влияют на новые |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Положительно. Чем чаще свай, тем все плотнее.
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Это непременно. Несущая способность повышается.
Насчет "трудно" - ну, что значит трудно, бьешь и бьешь, пока не посинеешь не откажет в ноль. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. | таи | Основания и фундаменты | 60 | 17.03.2023 11:25 |
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
Распределение нагрузки на забивные сваи, дом 1эт. | alex_prm | Основания и фундаменты | 2 | 03.10.2014 09:56 |
Расположение петли в забивной сваи - можно ли поперек? | maksimrtmo | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 24.10.2013 10:49 |
Сваи не забили до проектной отметки. | sprinter054 | Основания и фундаменты | 36 | 29.05.2011 18:51 |