Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?

Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2017, 17:53
Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?
Yorgens
 
Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9

Здравствуйте.
На одном объекте возникли прогибы круглопустотных железобетонных плит перекрытий.
Объект - 4-х этажное администраивное здание 70-х годов. При рекострукции плиты не трогали, состояние их было признано удовлетворительным. Нагрузки не изменились, те же самые офисы.
На третий год некоторые плиты в хаотическом порядке стали прогибаться до 10 см.
Стены кирпичные, никаких трещин нет, на плитах тоже нет. Были установлены маяки, через неделю они треснули. Длина плит 6м, ширина 1,5м, высота 220мм.
С методами усиления все понятно, но хотелось бы понять причины.
Итак мой вопрос: какие причины могли вызвать такие прогибы?

Просмотров: 14930
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 17:14
#41
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Маяки установили в середине пролета http://imgur.com/a/GHjyI еще 21 декабря. На верхнем этаже, кстати, в этом месте практически пустой зал.
Вчера был на объекте, несмотря на панические заявления персонала, маяки оказались целыми.
Но все же прогиб до 15мм за последние месяц, два состоялся. Причем на разных этажах, в разных местах по всему зданию. Есть также поперечный перекос плит.
Замеры показали арматуру 10-12мм, значит плиты преднапряженные.
Есть мнение, что дело не в плитах, не в нагрузках, а в осадочных явлениях всего здания.
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 18:51
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а что это за балка на фото? о_0
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 19:02
#43
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а что это за балка на фото? о_0
Это они от страха, что "упадет потолок на голову" поставили опалубочные стойки и балку, там же женщины-бухгалтеры сидят.
Но балка стоит с зазором и плиты не подпирает.
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2017, 10:56
#44
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
Есть мнение, что дело не в плитах, не в нагрузках, а в осадочных явлениях всего здания.
А Вам не кажется, что плиты просто перекосило?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 11:17
#45
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А Вам не кажется, что плиты просто перекосило?
Есть и прогибы и перекосы, но от чего?
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 13:18
#46
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
Есть и прогибы и перекосы, но от чего?
Нужно знать историю существования объекта! По тем обрывочным сведениям, которые предоставляете Вы, трудно что-то добавить, дать рекомендации (в т. ч. и по усилению). Я бы в данной ситуации обратил больше всего внимания на опорные части плит (т. е.кирпичные стены)...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 13:22
#47
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
Есть и прогибы и перекосы, но от чего?
От стен, как я предполагаю....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 13:27
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да действительно, может на нижнем этаже кто-то проем в несущей стене организовал под этими плитами?)
 
 
Непрочитано 16.01.2017, 14:05
#49
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Может часть плит преднапряжена а часть нет, вот и кажется, что прогиб?
Aragorn на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие варианты могут быть по усилению аварийного перекрытия из мелкоразмерных элементов riva Обследование зданий и сооружений 3 29.12.2015 13:03
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Какие могут быть варианты устройства цоколя? Конструктор проектов Основания и фундаменты 1 10.09.2015 16:12
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 18 19.03.2012 12:47
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56