Геометрические характеристики перемычки из двух равнополочных уголков - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Геометрические характеристики перемычки из двух равнополочных уголков

Геометрические характеристики перемычки из двух равнополочных уголков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.07.2025, 07:46
Геометрические характеристики перемычки из двух равнополочных уголков
Stierlitz
 
В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 5,251

Доброго времени суток!
Я в основном архитектор, но по специфики работы все чаще стал сталкиваться с тем, что надо перемычки из уголков.
У нас ставят 2 шт. одинаковых, по некоторым рекомендациям конструкторов. Ставят стабильно равнополочные.
Поскольку немного знаком с темой, то мне только нужна формула, лучше из классического справочника.
По остальному посмотрю Сетков-Сербин.

итого: нужны геометрические характеристики уголка, причем не из ГОСТ, а хотя бы приблизительную формулу.
ну хочу автоматическую считалку в Эксель сделать.

все это делал, но более 20 лет назад и учебники не помню какие
Просмотров: 3731
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2025, 12:29
#41
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
а ты веники не пробовал вязать?
может без загадок? я читал книгу для средне-специальных учебных заведений Сетков-Сербин, а больше для обычной однопролетной балки и не надо
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2025, 12:35
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Перемычка не "однопролётная балка".
И не надо архитектора сопромату учить. Архитектора испортишь, а инженера всё равно не получишь.
Что за фантазии? Даже для ИЖС нужен хоть какой инженер.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2025, 12:41
#43
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Перемычка не "однопролётная балка".
ну так расскажите как грамотно - зачем загадками, хотие, что бы я пошел учебники читать не досуге? поскольку тут ничего толком не говорят

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Даже для ИЖС нужен хоть какой инженер.
я писал - у нас запрос конструктору можно сутки и двое ждать, а как подобрать перемычку стандартной конструкции поди справлюсь.
возможно даже тут перестанут загадками отвечать

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
архитектора сопромату учить
у меня был курс теоретической механики, сопромата и строительной механики. и как-то вполне отлично сдал все

----- добавлено через ~14 мин. -----
запамятовал да 20 с лишним лет. у меня в методичке от доктора наук называют "двухопорная балка"

----- добавлено через ~19 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
а инженера всё равно не получишь
я в инженеры и не стремлюсь
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2025, 13:47
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
у меня был курс теоретической механики, сопромата и строительной механики.
Какой-то ты неправильный архитектор.
Но раз учил и тем более сдал - тогда и карты в руки.
С твоим калькулятором ничего не упадёт, но и перерасход мощный.
В формуле момента вместо "8" поставь "10". Хотя бы.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2025, 13:54
#45
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какой-то ты неправильный архитектор.
так в Новосибирске учили. и по каждому предмету был диф. зачет. экзамены у нас были только по архитектурным предметами типа истории архитектуры
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
С твоим калькулятором ничего не упадёт, но и перерасход мощный.
спасибо. попробую все учесть. мне и недо что бы все не упало. поскольку у нас на глаз "точно будет стоять" перерасход еще больше
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В формуле момента вместо "8" поставь "10". Хотя бы.
я почитаю, это откуда такая формула? вроде по классике 8 всегда было

----- добавлено через 56 сек. -----
может коэффициент запаса сделать 1,0 например, если перерасход?

----- добавлено через ~9 мин. -----
пойдет если я всякие коэфиценты из последнего советского СНиП возьму? современное СП 16 не нравиться как написано, вообще современные нормы не нравятся, но по работе - куда деваться

----- добавлено через ~11 мин. -----
я не тороплюсь с этим проектом. это факультатив. я просто обратил внимание, что перемычки подбирают почти на глаз
могу и СП 16 почитать, это зачатую и для работы полезно - например в каких случаях надо конструктора заранее спрашивать по деф.швам в большом здании

----- добавлено через ~11 мин. -----
у на в Нск просто везде сборные по справочникам ставили, а тут такое новшество

----- добавлено через ~15 мин. -----
у меня вопрос: сталь С235 сейчас делают, или в расчет не менее С245 ставить?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2025, 22:55
#46
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
почему пять?
Очепятка. Конечно - 2
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2025, 16:17
#47
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


посмотрел за сутки
подладил расчет, теперь вроде два уголка
Вложения
Тип файла: xlsx МК для кпк ч.2 L-перемычки.xlsx (13.6 Кб, 11 просмотров)
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2025, 16:22
#48
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


чуть проабгрейдил.
добавил один коэффициент
Вложения
Тип файла: xlsx МК для кпк ч.2 L-перемычки.xlsx (13.6 Кб, 21 просмотров)
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2025, 17:11
#49
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Stierlitz, предвижу ещё пару годиков до рождения чего-нибудь прекрасного.

На расчёт похоже отдалённо, только на уровне студента. Просто нечитабельно. Надо тыкаться по ячейкам. Плохо оформлен расчёт в екселе. Это если придираться к запятым.

А что такое расчётная длина 1,05 ? И сколько правильно ?

Коэф. надёжности по нагрузке.

Не учтено аварийное разрушение свода по трещинам, отделение полосы кладки. Это правильно, но не верно. Верно два расчёта сделать... Эксплуатация и авария...

I по какой-то формуле из полосы. Ошибка. Взять по ГОСТ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2025, 17:22
#50
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
только на уровне студента.
у меня по специальности - архитектор-дизайнер

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Надо тыкаться по ячейкам.
я писал, что для себя сделал бы в SMath Studio

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И сколько правильно ?
ну ту кто конструктор с опытом и подскажет?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ошибка. Взять по ГОСТ.
я проверил - не более 1% погрешности. на разных профилях проверял

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
пару годиков
у меня по плану - к концу августа закончить, но совершенствовать можно бесконечно

----- добавлено через ~6 мин. -----
этот проект вообще не привязан к графику, это не задача на работе

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Эксплуатация и авария...
ага и что одной опоры не будет))))

----- добавлено через ~12 мин. -----
шутите))

----- добавлено через ~26 мин. -----
прошу учесть, что перегородки из ПГП, некого-ячеистого бетона и прочего камышита.
это к вопросу о защемлении в формуле момента
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2025, 19:39
#51
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Расчётная длина это два термина
из внецентренно сжатых стержней.
и из потери устойчивости плоской формы изгиба (тут варим планки = нет потери).

А у вас есть "пролёт".
Для разных видов конструкций он определяется по разному нормативно, например, почему-то в ж.б. есть требование учитывать его от опоры до опоры.
Но есть общий здравый смысл.
Пролёт = расстояние от равнодействующих точечных силах на опорах. Там ведь по факту смятие и треугольная или разная эпюра давления. Принимают треугольную.
Упрощённо в запас я всегда беру (если вспомню) пролёт = 0,5 длины опоры + пролёт + 0,5 длины опоры. (а надо 1/3+1/3)


Очень много мелочей. Ошибок.

Этот 1% недопустим, так как вылез попусту. Просто потому что вы своевольный и решили, что лучше знаете как лучше. Хотя весь форум сказал вам брать по ГОСТ. Тут плохо. Вижу сложности, трудности. Психологические. Неожиданные. Архитектор пришёл в сопромат и давай учить. Не, ну ладно.
Вообще в чём проблема сделать таблицу в екселе на 5 строк и там всякие функции выбора. Индекс, ВПН или ВНП... забыл уже.
Я сейчас текстом ввожу сечения и т.п.
Например, буквально вот так: 50х5
Поменять очень просто - прямо там текст меняешь или цифру. Потом по этому имени выбор.


Коэф. надёжности от веса каменной кладки я не знаю.
Все берут 1,2. По старинке традиционно.
В СП 15 его раньше не было, но давно не смотрел. В СП20 тоже забыли положить.
Можно пристроиться к 1,3, но уже жирно.

Кроме кладки там ещё ваша штукатурка. К ней 1,3. Её плотность разная. Ну бывают больницы, радиационная свинцовая и т.п. Но обычно 1,6 т/м3.
Толщина штукатурки - дело философское.
В расчётах берём 20 мм по вашим чертежам. По факту ляпают до 60 мм.


Про аварию и трещины я не шутил. У меня дома так сломали и каждый день хожу под перемычкой, над которой трещина. По нормам там высота кладки будет в нагрузку наверное 1 м, по факту аварии наверное 1,5-2 м.
Каменная кладка любит при аварии не падать, а разделяться на отдельные полосы всякими косыми и вертикальными трещинами. И там иногда стоит. Иногда на перемычках. Это ненормативный случай. Но в расчёте, имхо, он быть должен. Для разных мыслей.


Прогиб посчитан неправильно.
Он посчитан как для стальных балок. Но он такой не учитывает трещины в кладке от прогиба.
Как правильно не знаю. Сам бы хрен забил.
Наверное, правильно, считать кладку над уголками как кладку по рандбалке (это глава из пособия к сторому СНиП или СП15). Не знаю что выйдет, вероятно, что по этому расчёту всё в любом случае пройдёт. Но тогде не понимаю как считать прогиб.
Может быть я всё забыли прогиб для кладки дан в СП 20 , более жёсткий. Лень смотреть. Наверное так вернее. Там есть случай, когда кладка стоит на балке и вроде бы там 1/400 пролёта (не помню).


Ну и где остальные расчёты кладки под опорой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.07.2025 в 21:13.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2025, 20:57
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
...уголок работает не симметрично...?...
Да, если уголок НИКАК на раскреплен/не стеснен.
А я подозреваю, что када уголок РАБОТАЕТ в качестве перемычки, то он не может особо крутиться. Кладка же вся раствором чеканится. Вжаться внутрь не сможет. Растопыриться тоже не сможет - планка не даст. Да и если немного крутанется, то W и J только увеличатся - крутанется же всяко верхами "внутрь".
Хотелось бы посмотреть на разрез этой перемычки в рабочем чертеже.
Если уголок не может крутиться, то расчет сводится к М/Wх и к проверке прогиба по Iх. Причем нет нужды вычислять их - брать из сортамента для ближайшего похожего уголка. И если это два уголка по краям кладки, то нагрузка/работа будут автономными для каждого. Планки не создадут связи по вертикали.
Критичным скорее будет прогиб.
Таким образом, проблема надута, если расчет уголка - для практического строительства. А не для диссертации на тему "Работа уголка на изгиб".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уголок перемычка.png
Просмотров: 69
Размер:	6.1 Кб
ID:	268775  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.07.2025 в 21:04.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2025, 11:10
#53
Алексей3


 
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
чуть проабгрейдил.
добавил один коэффициент
Rs не используется?
__________________
Блог
Алексей3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2025, 03:22
#54
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Rs не используется?
видимо да, не используется.
осталось от расчета из которого этот делал
займусь в начале августа, сейчас нет уже моральных сил все это продумывать
да и не срочно все это
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2025, 08:36
#55
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
займусь в начале августа, сейчас нет уже моральных сил все это продумывать
Сдавайся, слабак !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.07.2025, 09:07
#56
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сдавайся
я бы сдался, но кто делать будет? тут помощники есть, но не очень помогают, вернее не все
я по характеру могу годами доводить до ума задумку, если есть такая необходимость
тут да, немного не по специальности взялся, но задача простецкая и я это знаю.
и еще. почему например ни кто не читает внимательно?

----- добавлено через ~15 мин. -----
Offtop: Tyhig
а Вы текстовую часть к проекту тоже пишете так, что у эксперта переполнение буфера ввода?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2025, 21:34
#57
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
я по характеру могу годами доводить до ума задумку, если есть такая необходимость
Я свои калькуляторы по 2-5 лет раньше делал.
Теперь лень.

Ошибки. Находятся. Сволочи.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
а Вы текстовую часть к проекту тоже пишете так, что у эксперта переполнение буфера ввода?
Да я хз. Не определился.
Как говорят писать - так и пишу.

Видел и переполнение и недополнение. Кому нужны эти ужасы, ещё читать их.

Раньше по молодости всё писал. Суета.
Ограничений природе нет, только личный труд против аварии. А что по бумажкам - всем насрать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
и еще. почему например ни кто не читает внимательно?
Очень много хотите.
Радуйтесь, что читают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2025, 10:59
#58
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
ну хочу автоматическую считалку в Эксель сделать.
Если стена самонесущая толщиной до 250 мм, то можете ставить:
При проеме до 1800 мм - 2 уголка 40х4
до 2200 мм - 2 уголка 50х5
до 3000 мм - 2 уголка 70х6
Уголки соединять планками из полосы 50х4 с шагом 200 мм.

А вот если стена несущая и на нее давят перекрытия, то проверять перемычки должен конструктор.

Вообще то для подбора перемычек давно уже сделаны и существуют специальные программы. Например, сателлит КАМИН из программного комплекса SCAD Office. Стоит эта программка 20900 рублей. Что для серьезной фирмы вообще то совсем немного.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2025, 16:28
#59
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не для диссертации
мне точно не надо я по квалификации в ВУЗ архитектор-дизайнер

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
то проверять перемычки должен конструктор.
я хочу считалку для перегородок, у нас каркасы разных видов
а как я уже писал ответ от конструкторов можно получить через двое суток

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
SCAD Office
ни кто не будет всем архитекторам ставить СКАД и еще их учить работать в нем

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
для серьезной фирмы
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если стена самонесущая толщиной до 250 мм, то можете ставить:
ставят на сантиметра два по ширине полок больше

мне думается, можно простую считалку сделать, где не надо конструкторского образования
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2025, 16:50
#60
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
я хочу считалку для перегородок, у нас каркасы разных видов
- так вам Ильнур, в №52, дал простой алгоритм - забейте его в свой эксель, дополните блоком расчета усилий и будет вам счастье
tigra-18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Геометрические характеристики перемычки из двух равнополочных уголков



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перераспределяется ли нагрузка на перемычки? Kybig Конструкции зданий и сооружений 20 25.05.2021 11:13
Можно ли в AutoCAD посчитать геометрические характеристики линий? eilukha AutoCAD 10 28.02.2021 16:07
Моделирование решетчатой связи из двух уголков в Лира 2019. Данил Медведев Лира / Лира-САПР 6 03.05.2020 17:51
Какие геометрические характеристики нужно принять в расчете на прочность? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 18.04.2017 21:47
Прокладки в металлической ферме таврового сечения из 2х равнополочных уголков user277418 Металлические конструкции 8 29.01.2013 13:33