Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров? - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?

Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 19.10.2010, 09:25
Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?
Sid Barret
 
летчик
 
Крым
Регистрация: 14.07.2005
Сообщений: 1,067

Всем привет!
Помогите найти где оговорена длина прерывистого шва.

(балка работает только на изгиб в плоскости)
Просмотров: 18491
 
Непрочитано 20.04.2021, 17:16
#41
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
т.е. взять и подрезать сваркой основание колонны? Супер!
эдак и все ребра жесткости можно "подрезкой всего и вся" обозвать.. = ))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Есть ли вариант варить прерывистым швом, а стык чем-то герметизировать отдельно?
Фермы у нас какая группа конструкций-то? = ))
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Местная устойчивость балки коробчатого сечения konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 38 09.01.2018 02:25
какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной? x0tab Металлические конструкции 8 07.09.2010 16:50