Вопрос по расчету плиты перекрытия - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету плиты перекрытия

Вопрос по расчету плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2011, 14:55
Вопрос по расчету плиты перекрытия
Suom
 
стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192

Добрый день
вопрос вот какой
наши строители залили плиту (армирование и все прочее по проекту) а вот бетон видимо дали плохой туда
по проекту В30, а кубик показывает В22.5
есть ли какой то прикидочный метод проверки чтоб проверить не упадет ли все? (заказчик еще не знает что у него перекрытие с другим бетоном)
наверное это глупый вопрос
, но подскажите тогда хотя бы книжку с картинками и примерами по расчету монолитных перекрытий на кирпичных стенах))
Просмотров: 9813
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:25
#41
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Нитонисе

а по продавливание - так я читаю как всегда между строчек )
а что продавливает-то плиту,если она на стену опирается?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:28
#42
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а что продавливает-то плиту,если она на стену опирается?
Так я и пишу, что не прочитал исходных данных
 
 
Непрочитано 01.09.2011, 17:39
#43
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


В приложение расчет балки из условий:
Однопролетная балка
Пролет - 8м
Опирание шарнирное
Вариант1: Расчетная нагрузка - 400кг/м2 (минимум!!!) + собственный вес
Вариант2: Собственный вес
Вложения
Тип файла: rar Экспертиза 8м.rar (39.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: rar Собственный вес.rar (32.4 Кб, 36 просмотров)

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 01.09.2011 в 22:43.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 09:57
#44
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


основной вопрос: что с этим делать?)
можно ли сверху налить перекрытие толщиной 100мм с армированием 16 арматуры?
как считать совместную работу этих двух слоев бетона?(соответственно придется частично раздолбать наверное перекрытие чтоб арматуру связать новую со старой)
Suom вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 10:15
#45
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
основной вопрос: что с этим делать?)
Расчет проверочный сделали? не проходит?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 10:22
#46
Suom

стоительная контора ПТО
 
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 192


сейчас посмотрим что там вышло, предпосылки кой какие кидаю
http://i024.***********/1109/d1/3b977958842a.jpg
http://s58.***********/i162/1109/63/6ddb5c5f2507.jpg
вот тут планы, этажа мансарды и второго
грубо от кровли и от снега
Снеговая нагрузка
Расчетное значение снеговой нагрузки: 180 кг/м2
Площадь кровли составляет,м2: 201,00 м2
Нагрузка от собственного веса кровли,кг: 36180,00 кг.


Нагрузка от конструкции кровли
Наименование Нормативная нагрузка,кг/м2 К.надежн Расчетная нагрузка,кг/м2
Кровельное железо 19,5 1,05 20,48
Обрешетка из доски 15 1,1 16,50
Минераловатная плита 5 1,2 6,00
Стропильная конструкция(стальн.) 47,07
ГВЛ 2 слоя 31,25 1,2 37,50
Подвесной потолок на мет.каркасе 13,5 1,3 17,55
Прочие(кондиционеры,отливы и т.д.) 15,00
Итого: 160,09
Площадь кровли составляет,м2: 201,00
Нагрузка от собственного веса кровли,кг: 32178,17


Нагрузка от веса кровли и снеговая распределяется
1. По контуру стен
2. На 4 стойки
Допустим, что нагрузка распределяется по ровну между 4 стойками и стеной
Значит на 4 стойки прийдется половина от всей нагрузки,кг: 34179,08
на одну стойку выйдет нагрузка 8544,77

Нагрузка от конструкции пола мансардного этажа
Наименование Нормативная нагрузка,кг/м2 К.надежн Расчетная нагрузка,кг/м2
Стяжка цементно-песчаная 100 1,1 110,00
Керамическая плитка 18 1,1 19,80
Итого: 129,80

+ от людей

в скаде задал моделью плиту на нее опер 4 "столбика" через которые нагрузку приложил снег+кровля

Последний раз редактировалось Suom, 02.09.2011 в 11:01.
Suom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету плиты перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Круглопустотные плиты перекрытия Ovidian Конструкции зданий и сооружений 13 12.07.2011 19:02
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Моделирование плиты перекрытия в разных уровнях (SCAD) Koker SCAD 3 18.06.2009 09:10
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28