| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Всю ветку читать не интересно было, так как сам вопрос таит в себе нарушение норм расчета, так что если повторюсь не обижайтесь.
Пол не рассчитывается на равномерно распределенную нагрузку!!! Читайте СНиП! Всегда смешно, когда говорят о допускаемой нагрузке на пол как о равномерно распределенной. Автор, пишите в ТЗ максимальную нагрузку на одну опору стеллажа и прикладывайте схему расположения их. Иначе получите растрескавшийся пол или переармирование. p.s. кстати об армировании: кол-во арматуры в проекте пола говорит об опыте проектировщика или о его доверии к строителям. Согласно норм и практики строительства арматура в полу практически не требуется. А если нагрузка не позволяет запроектировать пол без арматуры, то нужно устриавать фундамент под данную конкретную нагрузку. p.s.s. все мной сказанное касается полов по грунту. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Никак не возьму в толк.. что Вы привязались к ножкам-то???
Объясните свою роль в расчете... для чего Вам это? Площадь НОГИ считают на продавливание... что-бы не сломать плиту в конкретном месте... Именно для этой цели расчитывают пятаки под опоры, их площадь, толщины и конфигурацию. Никто никогда финально не опирает ничего на площадь опоры, сравнимую со шляпкой болта... =))) А нагрузку нормальные люди считают по прохождению по конструкциям пола.. для каждого конкретного места.. строения.. Иными словами...можно ли тупо замостить площадь этажа или просто ангара и скольким кол-вом тонн... Можно заскладировать хоть танк... Он кстати давит на единицу площади меньше, чем книжный шкаф на каждую ножку... Еще раз спрошу ... Зачем Вы ноги считаете??? Отталкивайтесь от конструкции пола.. ПОд них и считайте. Уж не знаю как сказать.. у Вас вообще все с логикой хорошо??? _________________________________________________________ Вот это сообщение полная БРЕДЯТИНА... (Тем более автор, как я понимаю, работает с уже готовыми полами и помещениями, т.е. с готовыми решениями). "..... Автор, пишите в ТЗ максимальную нагрузку на одну опору стеллажа и прикладывайте схему расположения их. Иначе получите растрескавшийся пол или переармирование. p.s. кстати об армировании: кол-во арматуры в проекте пола говорит об опыте проектировщика или о его доверии к строителям. Согласно норм и практики строительства арматура в полу практически не требуется. А если нагрузка не позволяет запроектировать пол без арматуры, то нужно устриавать фундамент под данную конкретную нагрузку. p.s.s. все мной сказанное касается полов по грунту..." Я такие бредни слышал от конторки ПИЩЕПРОЕКТ-2. В итоге пролетели по полной с полами..... Проектировали РЦ в Лианозово для Вимм-Билль-Данна... Официально сдать не могут уже 5 лет..
__________________
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 03.03.2012 в 20:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Молодец Миша. Логика железная: мы дом построим, а вы там сами разберетесь можно ли в нем жить )))))))
Как можно отталкиваться от конструкции пола. если ее нужно определить исходя из нагрузки? Уж не знаю как сказать.. у Вас вообще все с логикой хорошо??? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
и советую все таки ознакомиться со СНиПом "полы". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Я тут ни разу не сказал, чт онагрузки выдавать не следует перед проектированием. (Посты мои посмотрите).
Любой склад, Логоцентр или ГаМазин стоковый уже проектируют с проверенной временем нагрузкой 8-10 тонн на м2. Нагрузки на полы по грунту это одно, на полы этажей это совсем другое. И ИСЧО.. товарищь профессор. Вот не всегда можно с нуля запроектировать и все предусмотреть. А вот в 90% случаев приходится иметь дело с уже готовыми строениями и не всегда приспособленными под стеллажные конструкции, как по высоте, так и по несущей способности межэтажных плит. Это факт.. И тут приходится уже изучать конструктив и состояние всего строения. И не всегда можно на экскаваторе въехать в строение и взорвать все полы тамна 2 метра в глубь.. и новые настелить, со своими хотелками. КАк я понял, автор не занимается проектированием зданий, у него другой профиль. Логичный ты мой друг... А про арматурку ты отжег.. Я твой пост нашим товарищам строителям в пнд покажу, пусть поугарают над такими теоретиками. ____________________________________________ Я лично выдавал строителям нагрузки для расчета полов под технологическое оборудование.. Это было на 2-х проектах с нуля заводов. И несколько раз перерасчитывали на существующих строениях. Один раз уж совсем не пролетали и пришлось долбиться и срывать до -2.00 покрытие, щебенку, песок. Не Вам меня учить СНиПам по "полам" и как правильно работать. У меня еще нигде косяков не было, как у ИМЕНИТЕЙШИХ профессоров, которые предлагали пожар молоком тушить, которое на стеллажах в пакетах стоит. Да и в России не так много строится всего нового. Подмосковье не в счет. Больше перестроя и реконструкций. От этого и считаем все с оглядкой на уже построенное.
__________________
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 03.03.2012 в 20:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Покажи Миша, покажи...
Только я так и не увидел расчета ))) Снова ты говоришь о каких-то полах с допустимой нагрузкой в 8-10 т. Ты даже нагрузку говоришь ориентировочно. Из всего этого можно сделать вывод, что ты манагер (даже если ты и проектируешь, ты все равно манагер по образу мысли) последний раз скажу: читай СНиП "Полы" и пособия к нему. Иначе так всю жизнь и будешь гадать на кофейной гуще сколько арматуры надо для пола. "Я лично выдавал строителям нагрузки для расчета полов под технологическое оборудование.." Перл. Я не ошибся, действительно манагер, раздающий указания )) p.s. опять же последний раз говорю, что все мои рассуждения касаются пола по грунту. если пол=перекрытие, то там совсем другая песня и Мише с его мышлением манагера туда лучше совсем не лезть. Последний раз редактировалось professor_off, 03.03.2012 в 20:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Вот в этом вся и ошибка.
В ветке форума речь идет о готовых поемещениях. И задачи у автора влезать в стройку - Не стояло!!! Вот цитата автора с самого начала ветки.. " ...Несущая способность плиты везде разная..." Беда в том, что автор сам не поймет, что ему нужно. Так что ПРОФЕССОР Вы наш.. Сначала читаете, думаете, а потом пишите. Это дествительно будет правильно, а то прослывете балаболом, которому лишь бы поорать на форуме.. Раз такой Профессор, сами выясните для начала к автора, зечем он уперся в ножку стеллажа и никак не может от нее отлепиться. Мне даже интересно, а если автору топика задачу усложнить и дать не 4 ноги у стеллажика, а 6, 8 или 12.. Бывают такие промышленные многосекционки.. там нагрузка от целого дока расперделяется на все ноги =))) У него наверно сразу башню оторвет от такого переизбытка инфы.. А вот этот перл автора - это вообще отжОг.. " ... А вот как высчитать среднюю нагрузку на пол в м2? Неужели она будет равна вес стеллажа с оборудованием / на 4?..." Я даже не сразу такой полет мысли переварил, думал у меня крышу снесло.. О чем вообще речь.. Автор вообще не в теме. Ему одно, а он все свое долдонит. Посчитайте ему ногу стеллажа. У меня для автора персональная задача. Стеллаж площадью 2 км, стоит на 4-х ногах. Тут тоже нагрузки будете считать на м2 делением площади на 4????
__________________
Решение неизбежно :eek: Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 03.03.2012 в 20:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Миша, не горячись )) Можно ведь и спокойно указывать на ошибки автора или попросить дополнительные исходные данные. Сейчас автор вообще путает понятия распределенной и сосредоточенной нагрузки и как мне кажется не понимает в чем заключается расчет пола и зачем и как он делается.
Если уж взялся отвечать на форуме, то стоит быть поуважительнее прежде всего к самому себе и не вставать на четвереньки гавкая. А вот по поводу официального расчета на равномерно распределенную нагрузку пола по грунту я так ничего и не увидел, только возгласы "все дураки, я один умный и ничего не хочу слышать" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Если же стеллажи опираются на перекрытия, то прикинул бы их наихудшее размещение, заменил бы стеллажи сосредоточенными нагрузками и посчитал перекрытие. Как видите - в любом случае конструктору нужно знать сосредоточенную нагрузку, а не непонятно как посчитанную эквивалентную равномерно-распределенную. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738
|
Как сказал ТС, это посчитают проектировщики. А им хватит нагрузки на стеллаж, количество ног и расположение ног. А это сделать, как я сказал ранее, хватит знаний СШ.
А потом, проектировщики рассчитают и сделают все как надо, в соответствии с СНиП. Если нужно, то и пятно увеличат |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60
|
С площадью пятна - проблема... Стеллажи разные, разные и ноги у них. На сколько сильно будет влиять конфигурация ног на необходимую минимальную величину несущей способности пола? Мне думается, что высчитав максимальную нагрузки на 1 ногу и умножив полученный результат на 1,5 - смогу перекрыть любую конфигурацию ног, неровности пола, неравномерность нагрузок на стеллаже?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2012
Сообщений: 60
|
А есть какая-то формула, чтобы перевести максимальную нагрузку давящую на минимальную площадь пятна в данном случае - в кг/м2 ? Или есть какая-то более удобная форма указания минимально необходимой нагрузки, которую должен выдерживать пол в торговом зале?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
если Вы имеете ввиду эквивалентную равномерно-распределенную нагрузку, то для этого нужно посчитать максимальный момент от действующих сосредоточенных нагрузок (можно только в формульной форме) и далее выполнить обратную задачу: вычислить равномерно распеределенную нагрузку которая даст вычисленный момент. Эта задача не тривиальна и при видимом упрочении получаемого результата мы многократно увеличиваем трудозатраты по ее решению.
Забудьте о формуле и давайте нагрузки по опорам. Кстати не забывайте, что кроме собственно стеллажей на пол действуют и другие нагрузки. Поэтому указав требуемую несущую способность пола вы тем самым на себя берете полную ответственность за сбор нагрузок и приведение их к эквивалентным равномерно распределенным. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 15.05.2013 10:37 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |
Как правильно распределить нагрузку на фундамент | acid | Основания и фундаменты | 4 | 24.05.2008 19:49 |
определить нагрузку на разгрузочную раму для мачты | Anton | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2006 15:54 |