| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Закажите его для начала. На КМ, а не на пожарку =))
Судя по поднятой теме и ее развитию - практически 90% что в самой схеме все посчитано тоже "мутно". И на усилия и их знак можно даже не смотреть. Посчитано "с податливостью" Вы говорите? Это даже не смешно... Цитата:
Как я не зная шаг рам соберу ветер? Мне же интересно узнать какое усилие сжатия там будет... Какая доле верхней нагрузки - временная? Как минимум часть комбинаций будет опасной без нее. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Anton_KAM_2013
Поздравляю,что вы разобрались в том, что за бесплатно вам никто ничего не скажет. Интересно, сооружение относится к категории уникальных (консоль >20м, строительный объем > 100 тыс. куб.м. и пребывание большого количества людей), для которых должны производиться независимые поверочные расчеты. Пожалуйста, успокойте публику - скажите, что по данному объекту будет выполнен еще один расчет сторонней организацией. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
а что собственно и кому пришлось терпеть? интеллектуальная ценность данной темы неуклонно стремится к нулю. сворачиваемся)) прошу простить если кого то оскорбил или обидел.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Я вижу ребро t=40мм и толщину закладной детали t=20мм. Я вижу снизу справа пяточный шов пояса очень близко расположен к шву ребра. Труба приварена к ребру тавровым односторонним швом - ну, возможно его и хватит. Сам узел тектонически какой-то корявый. Считать такой узел в МКЭ можно. Но нужно понимать, что вы его полностью не просчитаете ни СКАДом ни Ансисом. С помощью МКЭ расчета удастся уточнить или проверить какие то конкретные постулаты. Например, как ведет себя стенка трубы, где возникают пики напряжений. Но все равно основные решения будут приниматься с применением бычных инженерных "СНиПовских" методов. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.08.2014 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Vavan Metallist, таки отвечу вам ввиду личного уважения хоть и подытожили вроде бы. как вы считаете почему узлы на чертежах в рамочках а мы только только их считаем? не буду говорить о каких то политических моментах, но так было надо. и правда давайте заканчивать.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вот просто просчитал вашу схему. Усилие в таком узле 10000кН=1000т. У вас круг диаметром 120мм. Его площадь 6^2*3.14=113см2. Пусть возьмете сталь С345. На срез 18кН/см2. 113*18*2=4068кН. Больше чем в 2 раза недолет! А вы спрашиваете о МКЭ. Не туда смотрите, уважаемый ).
Offtop: И при чем тут политические моменты? У "бендеровцев" такая же строительная механика и сопромат как у "москалей" ))) Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.08.2014 в 16:08. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, поздно... - ![]() - Не Вы открывали данную тему, поэтому не Вам ее и закрывать... ![]() Тема = нормальная, народ дискуссирует, все ж нормально, в дискуссииях рождается истина,,, А тема и впрям интересная... не надо ее закрывать... Я как то пытался выяснить усилия в болтах в стыке двух секций фермы (ТЦ "МАКСИМА", Рига) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106346 Что то получилось, (расчет узла выполнял в SCAD-e) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=906
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 05.08.2014 в 15:23. |
||||
![]() |
|
||||
вообще то это был именно я, но сути не меняет)
Вас послушаю с удовольствием. читал обсуждение и расчёты (результаты то есть) видел ваши. у вас фланец (тьфу слава богу что этот фланец не у вас), анализу подвергаются сами болты и их расстановка и там помоему даже их класс фигурировал сей час не упомню. Но вопрос свой всё таки задам) усилия у вас получились оччень близко к действительности. то есть СКАД не виноват что есть ansys?;-) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Arikaikai, а и правда где Ильнур?
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Думаю что для определенного рода-вида задачи, нужно применять соответствующую определенную программу МКЭ....
(Допустим расчет кирпичных зданий удобнее всего выполнять в модуле Мономаха ("Кирпич")...) Вероятнее всего контактные задачи выгоднее решать в ANSYS NASTRAN... Будет наиболее реалистично... http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1385293692 Модели ведь тоже есть первоначальные, уточняющие, окончательные, и т д... Что то первоначальное можно и в СКАДе выполнить....а уж окончательное = в NASTRAN Наверное как то так... - такие у меня появляются мысли - умозаключения.... Многое зависит от подготовки самого расчетчика, и от наработок по технологиям создания расчетной схемы с применением МКЭ программ... Вот тут - очень грамотный и реалистичный расчет от Cfytrr : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=190 Вот тут например СергейД выполняет расчет узла с применением ANSYS Все более чем реалистично... (Параметризованная трехмерная нелинейная КЭ модель верхнего узла колонны) Offtop: (Как такое в SCAD-e выполнить = хз... , хотя попробовать можно вероятно...) Поэтому то для таких задач вероятно наиболее употребим и приспособлен ANSYS
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 05.08.2014 в 14:48. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
скад может в упругой постановке получить напряжения и даже деформации всего, что Вы в него запихнете. Просто ребята, поработавшие с ансисом утверждают, что напряжения и деформации ансис показывает лучше и еще и анализирует их, в отличие от скада. Чего Вы хотите добиться этой моделью из объемников, я, например, не понимаю. Если почитаете книжку, которую я выше порекомендовал - там авторы моделируют узелки именно в скаде, но перед моделированием ставят себе вполне конкретные цели - чего именно в модели они хотят найти, какие напряжения увидеть и что именно доказать/опровергнуть они собираются. Именно из этого складывается модель и выбирается, например, пластинами или объемниками или даже стержнями нужно выполнять какие-то элементы узла.
Вот Вы объемниками пластины смоделировали, а зачем, если все равно через объединения перемещений даете нагрузку на них, равномерно по всему торцу и не даете этому торцу изогнуться в плоскости пластины. Зачем тогда объемники? К чему все эти точности с объемным стержнем, если крепите его к пластине через объединения перемещений с довольно грубыми допущениями? Картинки для тех, у кого скада нету. |
|||
|
||||
viking1963, помоему ни с одним из этих выводов я в теме и не спорил) но на меня набросились как на сатаниста от инженерии)) конечно окончательно пусть это будет что то, что для этого предназначено (программа всмысле) и сам расчётчик однозначно будет с куда большим опытом и знаниями чем у меня. но запретить мне понимать хотя бы что то в таких (узлы МКЭ) расчётах мне к счастью никто не в силах.
Offtop: останавливает гаишник мужичка на джипе и говорит: открывай багажник. тот открывает и гаишник видит лежит там пулемёт? он, ошарашенно: - это что? - это калькулятор - да ты чё калькулятор это такой маленький с кнопочками - ну да, только тот для предварительных расчётов а этот для окончательных ----- добавлено через ~6 мин. ----- Arikaikai, я сваял эту схему за пару часов для первого приближения, для того чтоб посмотреть что я увижу, для того чтоб подумать как лучше что то сделать. пока тратил время на моделирование и анализ узла пришла мысль сделать другой узел. мысль она ж в полёте ещё творческом) да знаю что надо пробовать как то задать односторонними связями. да знаю что очень всё грубо сделано в плане учёта совместной работы объединением перемещений. если бы я сделал всё правильно я бы не просил меня критиковать а выложил бы файл и сказал "тут всё круть, это сделал Я" и улыбался бы как чеширский кот))))
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Отбивайтесь от них, друг мой, отбивайтесь,,, ![]() ![]() ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Я так и не понял, если честно, что за конструкция и как она решена. Надо видеть КМ целиком, с узлами чтобы понять это.
Думаю что не надо было бы и вырезать какие то узлы - можно было бы и целиком посчитать (если речь идет об ANSYSах и тп). Результаты расчета я тоже проверить не могу. Локальные напряжения как у уже выше писал не значат ничего (от нуля до бесконечности если брать точки с особенностями), в этом можете убедиться сами на простых тестовых примерах с типовыми узлами. Надо смотреть насколько велики те зоны в которых напряжение зашкаливает за предел текучести. И для стали - надо смотреть Z-напряжения поперек проката на расслой. Вот собственно все что может дать расчет такого рода. По существу - такой проект должен проходить экспертизу независимую. Или нет? В рамках такой экспертизы можно было бы посчитать и покритиковать что то, и может быть переделать узлы и тд. Прежде чем считать в ансисах - надо построить 3д модель, не слишком детальную но и не слишком грубую. В солидворксе или в компасе - где угодно, где есть формат STEP С этого и надо начать.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
ETCartman, стадион с покрытием МК. Покрытие это 88 ферм разных пролётов но по сути одной конструкции в виде серпа. КМ к сожалению приложить не могу. Думаю что мы нашли подрядчика для этой работы. Расчёты вероятнее всего будут проводиться с применением ansys и опыта) На счёт тех узлов что я тут выкладывал: да имеют место быть такие напряжения (далеко за пределом текучести). Пока (лично я) не разобрался как оценить размеры таких зон, но просто времени нет. Вопрос интересный потому что хочу попробовать посчитать и в СКАДе и в ЛИРЕ и c Ансис сравнить результаты.
Сами узлы которые пойдут в работу будут посчитаны и будет учтено всё что должно быть учтено. Лично я буду учить матчасть касаемо таких расчётов. Всем спасибо за дискуссию и за дельные советы. P.S. возможно позднее приведу результаты сравнения если будет интересно.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
swell{d}, Дмитрий, по вашему совету обратились к СергеюД. Надеюсь он будет не против что раскрыли эту информацию.
Offtop: кстати спасибо за наводку)))
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Для такого рода сооружений независимый расчет и экспертиза по моему нужны вполне официально даже. То есть даже не по совету.
А по поводу матчасти - нет ничего проще, просто считайте стандартные узлы и анализируйте их. Хоть в чем, собственно. Обычно осваивают Solidworks и Simulation, Inventor + чтото там с ним - там где расчеты и 3д модели в одном флаконе (а 3д CAD полезен по многим другим пунктам тоже). Но тут собственно главное уметь анализировать, а считать можно и в скаде, если научиться мешеру типа GMSH
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ | lego_go | Металлические конструкции | 100 | 28.05.2020 03:32 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему | Mr.Merlin | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2013 13:44 |