Старый 11.06.2021, 08:20
Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,262

Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы? Вроде внешняя эстетика.... равно устойчивая.... а куда не глянь - все замкнутый гнутик везде стоит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 19472
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:14
1 | 1 #61
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
P.S. Недавно на глаза портальные связи попались.
Там, похоже, за каждый фланец премия назначалась....
Простота и технологичность - не их методы.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:15
#62
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Там, похоже, за каждый фланец премия назначалась....
Это исключительно из удобства монтажа.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:21
#63
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Я вот на это смотрю и вижу, что у базы колонны заварены отверстия и нет болтов. "Комсомольцы не ищут легких путей!"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 97
Размер:	16.4 Кб
ID:	238137  
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:23
#64
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Я вот на это смотрю и вижу, что у базы колонны заварены отверстия и нет болтов. "Комсомольцы не ищут легких путей!"
Это говорит только о том, что ребята, которые заливали болты явно не традиционной ориентации и пришлось срочно выкручиваться.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 11:30
#65
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Недавно на глаза портальные связи попались
- зато узлы грамотные, а не на одной фасоночке.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 12:04
#66
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Простота и технологичность - не их методы.
наши и их заводы оснащены по разному, соответственно разные критерии оценки технологично/не технологично + у нас на стройке сварной + резак норма, у них может быть это целое событие. На прошлой работе, после обучения плазмы резать "седла", началась эра конструкций из круглой трубы. До этого брались неохотно и "седла" выполнялись по шаблону "болгаркой".
oleg_ua вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 12:09
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- зато узлы грамотные, а не на одной фасоночке.
Не считаю так. Куча лишней стали, чрезмерная жесткость узлов, сложные узловые соединения, тяжелый металлоемкий профиль...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 12:16
#68
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я про эти, а не про все. Половина подобных узлов в проектах шарнирные из плоскости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2021-06-15_13-14-42.png
Просмотров: 80
Размер:	520.9 Кб
ID:	238141  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 12:34
#69
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Куча лишней стали
- да и самих связей как-то многовато для данной конструкции, и еще подкосы какие-то под ригелями понатыканы. Наших заказчиков от таких проектов жаба сразу бы придушила
tigra-18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.06.2021, 12:37
#70
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Наших заказчиков от таких проектов жаба сразу бы придушила
Я скажу больше - можно реально в кинескоп получить за такие дела.... поставишь палатку на работе и будешь 24/7 КМ переделывать пока у тебя всё в 0.95 не встанет.

Кроме того - опять еле живой полупортал....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2021, 12:42
#71
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
и еще подкосы какие-то под ригелями понатыканы
Предположу, что подкосы установлены для создания квазижёсткого узла, если на балках стоит вибрационное оборудование, то такие "подкосики" помогут уменьшить амплитуду колебаний и защитят болтовой узел от рас**дорасивания со временем.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Это говорит только о том, что ребята, которые заливали болты явно не традиционной ориентации и пришлось срочно выкручиваться.
Это понятно. У меня вопрос скорее к заказчику, как он такое принял. Ведь все исполнено в лучших традиция колхоза "Ясные зори".
Verloc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в проектах КМ редко используют связи из круглой трубы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Tekla Structures. Чертежи КМ. Ведомость элементов КМ. Почему сборки выводятся не по префиксам? StrumerLZ Tekla 8 11.04.2023 19:55
Почему асбестоцементные трубы не подходят для ввода в здание силовых кабелей ? xzotx Электроснабжение 7 30.07.2018 11:18
Расчет местной устойчивости стенки колонны из круглой трубы engineer_a Металлические конструкции 1 16.10.2014 11:49
Как выполнить соединение круглой горизонтальной трубы со швеллером. Antoxa1305 Металлические конструкции 6 07.08.2013 15:24
Как рассчитать стенку колонны из круглой трубы на смятие в месте примыкания консоли Kvazar Конструкции зданий и сооружений 6 12.07.2012 13:52