Необходимость заливки кубиков при бетонировании - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимость заливки кубиков при бетонировании

Необходимость заливки кубиков при бетонировании

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2024, 14:03
Необходимость заливки кубиков при бетонировании
Pavel_V
 
Заказчик
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 8,429

Есть ли где-нибудь указание о необходимости заливать формы с кубиками для бетона?
Условно - льем плиту 600 кубов. Миксер 6-8 куба. Итого получаем под сотню миксеров. Минимум 4 кубика, т.е. это 100 форм по 4 образца. На стройке склад нужно иметь с формами?
Уже три человека встретились, которые считают, что заливать кубики обязательно нужно.
Цитата:
СП70.133302012 примечание к п.5.5.5 сказано, что определение прочности бетона по контрольным образцам, изготовленным у места бетонирования конструкций, допускается ТОЛЬКО В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ.
Это про кубики речь?
Просмотров: 8178
 
Непрочитано 02.11.2024, 14:36
#61
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385


Pavel_V, ещё и учёт вида стройки.

Туалет
Сарай 1 бригада под склад
Сарай малый цех
Сарай промка
Сарай мегалитический
Фабрика

Везде своя технология организации работ.
Свои принципы проектирования, черчения, политики...

Служба заказчика может быть 10 человек. А может и не быть...
Монолита может и не быть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 21:47
#62
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,429


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Кругом враги, да...
Как только дело коснется судебных разборок, так друзья-собутыльники быстро кончаются. Недавно на одном оборонном заводе разогнали сз и даже кого-то пытались посадить. Как раз из-за того, что залили овердохрена бетона, а он того, вернее не того.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2024, 10:33
| 1 #63
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,309


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Как только дело коснется судебных разборок
Вы как-то и без суда нашли выше виноватых. Вроде ясно, кубики с БСУ - для контроля смеси, со стройки - для контроля технологии работы с бетоном. Чего тут философить.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2024, 18:49
#64
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Как только дело коснется судебных разборок
много было после сочей судебных разборок?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2024, 07:25
#65
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,429


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
много было после сочей судебных разборок?
Здесь в теме одну упоминал. Уверен, что это не редкое явление.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2024, 09:14
#66
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
кубики с БСУ - для контроля смеси, со стройки - для контроля технологии работы с бетоном. Чего тут философить.
Да, только судя по тому что пишут, люди либо слабо представляют чо делать с кубиками либо думают что итак сойдёт А не сойдёт, потому что кубики должны храниться во влажном закрытом помещении где пол водой поливают: 2 должны храниться 7 дней, а другие 2 28дней, после чего их либо на испытание либо на склад подписанные карандашом.
Так вот я это к чему: на заводе (если это не шараш-монтаж) будьте уверены что в лаборатории всё организовано правильно согласно ГОСТ, и если вы на стройке будете тяп-ляп относиться к этому делу, то спор фиг выиграете в случае чего
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2024, 11:42
#67
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
А не сойдёт, потому что кубики должны храниться во влажном закрытом помещении где пол водой поливают
Ага, особенно зимой, когда конструкции как попало прогревают и утепляют, зато кубики получаьтся идеальными)) или летом - конструкции пересохли и х.з. что там по прочности
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2024, 12:03
#68
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
как попало прогревают и утепляют, зато кубики получаьтся идеальными
Как-то на стройке сказал прораб, что кубики должны набирать прочность возле заливаемой конструкции, в тех же условиях.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2024, 12:04
#69
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
что кубики должны набирать прочность возле заливаемой конструкции, в тех же условиях.
В том то и дело
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2024, 12:49
#70
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,385


Админ, закрой тему, пожалуйста ?
Грамотные всё для себя прочитали.
Дальше уже будут 100 стр. флуда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Необходимость заливки кубиков при бетонировании



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уход за бетоном после заливки -: сравнение двух основных способов dwgsha Железобетонные конструкции 1 22.06.2019 21:36
План заливки пола. sancho s rancho Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.03.2015 11:36
Есть ли необходимость заземлять крышки кабельных коробов? 4natic Электроснабжение 29 08.04.2013 16:21
Вопрос по блокам(цвет заливки в пространстве модели и листа) SteelBrother AutoCAD 13 21.10.2011 06:14
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26