Непрочитано 24.03.2010, 11:16
Какие из элементов фермы требуют усиление?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Ребята, у меня вчера с прогонами были вопросы, сегодня с фермочкой. Понимаю, что без вас я никуда

На сегодняшнее время все элементы фермы из круглой трубы диаметром 25, про толщину ничего не знаю.

Собрал все нагрузки, приложил и получил усилия см. рисунок.
По усилием верхний пояс(без крайней левой и крайней правой панели) требует усиление. Два опорный раскоса и некоторые элементы нижнего пояса также не проходят.

Обязательно ли усилять весь нижний и верхний пояс? Или достаточно только те элементы, которые этого требуют?

И как она может до сих пор стоять? Тем более на фото видно еще и нагрузка в не узла.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фермочка.jpg
Просмотров: 293
Размер:	20.1 Кб
ID:	35959  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото фермы.jpg
Просмотров: 368
Размер:	65.1 Кб
ID:	35960  

Просмотров: 13543
 
Непрочитано 25.03.2010, 20:25
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
А как автор собирается (или не собирается?) защищать проект усиления в экспертизе? Водогазопроводные трубы по определению не являются строительными несущими конструкциями, см. табл. 51а СНиПа - только ГОСТ 8731-87, сталь 20.
Предположение:
если бы собирались "защищаться" и прочее, то бы занимались бы созданием соответствующего пакета об обследовании.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 07:54
#62
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Еще Ильнур, оцените мое составное сечение
Верхний пояс усиливаю не весь (крайние панели не трогаю).
И некоторые сжатые раскосы. Усиление из уголков 25х4

Снега уже у нас нет
Сомневаюсь, что надо усиливать элементы решётки. Если и усиливать, то не на всю длину.
Зачем разные варианты усиления для верхнего пояса?
nsivchuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 09:54
#63
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Нет ребята, конечно же в экспертизу этот проект не пойдет. Все только для строителей.
Ильнур, а почему уголки, полками наоборот советуете ставить?

Последний раз редактировалось Sanechek, 26.03.2010 в 10:01.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:36
1 | #64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Нет ребята, конечно же в экспертизу этот проект не пойдет. Все только для строителей.
Ильнур, а почему уголки, полками наоборот советуете ставить?
Это просто расчет призм. характеристик, для сравнения. Для расчета все равно, так или эдак.
А ставьте так, как Вам нравится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2010, 13:20
#65
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Опять проблема возникла. У заказчика нет уголков равнополочных по ГОСТ 8509-93. Есть гнутые равнополочные. Не могу их просчитать, т.к. нет сортамента в конструкторе сечений. Ребят, если не трудно подскажите пож.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2010, 00:38
#66
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


А есть ли дефекты и повреждения элементов ферм? А то ведь расчеты - штука такая!
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2010, 13:10
#67
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
А есть ли дефекты и повреждения элементов ферм? А то ведь расчеты - штука такая!
Повреждений нет, все фермы в хорошем состоянии
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2010, 15:00
#68
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Ну так может и не трогать их Я вот еще не вижу горизонтальных связей по поясам ферм! как такая схема воспринимает продольные усилия?
gomer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие из элементов фермы требуют усиление?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК. alexmaker Лира / Лира-САПР 29 28.06.2011 21:36
Усиление балконов. Какие есть варианты? Scopa Конструкции зданий и сооружений 10 08.11.2009 23:06
Усиление фермы Почти человек Конструкции зданий и сооружений 15 16.08.2009 14:15
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Дополнительное усиление фонтана за счет декоративных элементов tigercron Архитектура 6 23.10.2008 14:44