Прошу делиться опытом расчётов узлов МК методом КЭ.
Мы на данный момент занимаемся расчётом узлов пространственного покрытия (на мой взгляд только так я бы его назвал т.к. обеспечивается устойчивость от прогрессирующего) с большими (до 45 метров консоль) пролётами. Опорный узел воспринимающий вертикальные нагрузки считается в ЛИРА-САПР 2013. Узел воспринимающий горизонтальное Q (шарнирный) считается в SCAD 11.5. По мере возможности буду добавлять картинки, схемы и доводы. Пока же интересно узнать о вашем опыте в подобных вопросах: предпосылки подобных расчётов, конструктивные особенности, алгоритм с которым подходили к вопросу.
Для нас это нетривиальная задача и хочется узнать мнение бывалых (читай опытных)!
Offtop: прошу перенести если вдруг такая тема есть. искал честно - не нашёл.
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Просмотров: 25384
 
Непрочитано 22.04.2016, 16:20
#101
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
реднее арифметическое?? )))) нормальные с касательными сложим?
Ну понятно что не эквивалентные напряжения для этого брать, а по конкретному направлению.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бред полный
Знаю, но ничего не могу поделать.

Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
А болты как моделируете?
Лечше таким не заниматься вообще

Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 22.04.2016 в 16:58.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 15:13
#102
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сетку сделай покрупнее и используй элемент плоского напряжённого состояния (балку-стенку) без всяких оболочек.
Балку-стенку не получится использовать, выходит геометрически изменяемая система.
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 17:01
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Так закрепи по соответствующим направлениям.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 17:51
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так закрепи по соответствующим направлениям.
Млин, век бы не догадались-то!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:00
#105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Да пожалуйста, обращайся. Если что.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:17
#106
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так закрепи по соответствующим направлениям.
такое ощущение, что Бахил тролит топикастера,
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:22
#107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


master_luc, я никогда никого не "тролю".
Считать узел в Лире, моделируя его КЭ - БСК. Ну раз заставляют, я подсказал как можно выкрутиться.
А нюансы КЭ различных типов - отдельная песня. И на форуме подробно это обсуждать бесполезно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:41
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.. я никогда никого не "тролю"....
Конечно нет, все прям по делу и в точечку.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.. Считать узел в Лире, моделируя его КЭ - БСК...
Вот опять... Смотря какие цели преследуешь - МКЭ априори ОТЛИЧНЫЙ струмент для исследований. Может кому и не обязательны на данном этапе спецопции и учет тонких нюансов, а например нужно лишь оценить устойчивость ребра или уловить распределение усилий по болтам в бесконтактной задаче, и т.д. и т.п.
Чего сразу БСК-то? У тебя все БСК...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:45
#109
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Безусловно, нюансов КЭ - вагон и маленькая тележка,но:
1) вводить закрепления
2) делать КЭ крупнее
3) использовать частные случаи КЭ
- это изначально искажать работу и НДС элементов узла. И рекомендовать такое - начинающему товарищу ...ну называйте это "помощью", "подсказкой" ...
И если в результате напряжения упадут - это не значит что все ок.
Самый простой вариант - выполнить расчет с учетом нелинейных свойств материала, т.е. в примитиве - с "площадкой текучести",
и в этом случае можно оперировать деформациями для оценки НДС.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:51
#110
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
выполнить расчет с учетом нелинейных свойств материала
это да.

Цитата:
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
в примитиве - с "площадкой текучести",
Очень в примитиве. Для ст3 пойдёт.
Но "учёт нелинейности" можно осуществлять десятком способов. И результаты будут различаться кардинально.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
МКЭ априори ОТЛИЧНЫЙ струмент для исследований
Кто ж спорит? Но не для проектирования.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:56
#111
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Кто ж спорит? Но не для проектирования.
Када проектируешь с любовью и смачно, то хороши все средства для обеспечения надежности.
Канешна, если кто-то узел из лицензионной Кометы перетащил в проект, и прикинулся страусом, то МКЭ уже не поможет
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 18:57
#112
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Offtop: Ярослав надеюсь ты как "начинающий" нашел ответ что делать с женщиной на площади с узлом в расчетах от "опытных" товарищей
если тебя смущают напряжения на стыках то моделируй жесткими вставками толщины элементов , это даже у Пецольда есть в примере со сваркой ( или Городетский ) забыл у кого уже.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 19:08
#113
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
моделируй жесткими вставками
Offtop: Да шарнирными стержнями забабахать весь узел. Без всяких КЭ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 19:59
#114
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Offtop: Я пока обьявил протест против таких расчетов и добиваюсь от руководства организовать поездку с целью консультации у какого-нибудь опытного специалиста в Киеве. Уверен что там скажут: так нельзя считать и тогда это уже будет не моя проблема
YarUnderoaker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 22:12
#115
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Делал расчеты узлов с помощью оболочек в ЛИРЕ много раз. Конечно проектные решения не принимались исключительно на их основании, но такие расчеты помогают здорово. Считать их БСК считаю БСК )
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 22:21
#116
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Я пока обьявил протест против таких расчетов и добиваюсь от руководства организовать поездку с целью консультации у какого-нибудь опытного специалиста в Киеве. Уверен что там скажут: так нельзя считать и тогда это уже будет не моя проблема
Есть способ проверить, являются ли Ваши подходы в моделировании узлов корректными в плане использования их в проектировании. Для этого надо посчитать в программе простой узел, определить его несущую способность по выбранным Вами критериям и сравнить с несущей способностью получаемой инженерными расчетами. Например, для такой цели, на мой взгляд, подойдет узел крепления консоли подкрановых балок к колонне (двутавровая консоль и двутавровая колонна). Инженерный расчет узла довольно хорошо описан в разнообразной литературе по МК.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 22:29
#117
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Vavan Metallist, +1 (администрация, ну введите кнопочку, нажав на которую можно было бы поддержать уже высказанное мнение).
 
 
Непрочитано 25.04.2016, 22:44
#118
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Вы читали пост?
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Производим обычный линейный расчет.
Смотрим эквивалентные напряжения.
Всё вроде нормально. Можно посчитать и посмотреть.
Но далее...
Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
От меня требуют чтобы в напряжения не превышали Ry = 300 МПа вообще нигде, то есть никаких концентраторов. Если имеет место превышения значит нужно делать вставки из более толстого металла.
Вот это и есть БСК. Кто этого не понимает...Offtop: сами решите кто
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 22:52
#119
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот это и есть БСК
тут никто и не спорит. Но ты позволил себе сформулировать мысль вот так:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Считать узел в Лире, моделируя его КЭ - БСК
 
 
Непрочитано 26.04.2016, 07:56
#120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
От меня требуют чтобы в напряжения не превышали Ry = 300 МПа вообще нигде, то есть никаких концентраторов. Если имеет место превышения значит нужно делать вставки из более толстого металла....Вот это и есть БСК...
Думаю, требование "не превышали Ry = 300 МПа вообще нигде" слегка надуманное самим автором, извините за бестактность. По всему видно, что автор САМ так хочет, простите за невоспитанность.
Без учета пластичности материала и соответствующей разбивки это условие практически невыполнимо, узел выйдет несуразным. А у него нет такой программы (с пластичностью и прочим). Вот такая банальная, как мне кажется, ситуация.
"И тут Бахил позволил себе сформулировать мысль коряво-коряво":
Цитата:
Считать узел в Лире, моделируя его КЭ - БСК
Непозволительно, панимаш, так формулировать, мы, инженеры, недовольны тобой. Надо правду-матку сказать - парень, коли у тя нет ничего окромя Лиры, будь любезен научись отсекать пики/концентрации и делать усреднения, а не кивать на начальство. Ну, как-то так...
По большому, для анализа узлов нужна просто другая КЭ-программа. И она есть! Я даже слышал, безплатная.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт узла методом КЭ



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44