Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Я не делю.
Беру разницу моментов колонн. Почти всегда получается больше границы 0,5*F/F, срезающей часть момента. Почти всегда, потому что центральные и рядовые места стараюсь делать толсто с запасом. Продавливаются края, углы, торцы. Остальное запас за счёт унификации. Ну то есть почти всегда добавляется эксцентриситет периметра пирамиды u.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
И как вам спится после этого? Как вы это объясняете? Куда деется эта оставшаяся часть, которая может быть в 10 раз больше значения 0,5*F/F_ult?
Я без иронии, серьезно. Думали над этим? Я не понимаю, что значит взять и обрезать... https://disk.yandex.ru/i/RO_XNqy8Kpjsuw Вот последний пример. Угловая колонна, большой M_loc. Момент не делил. Разница в 50раз, а мы взяли и обрезали...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Узел реальной работает по-другому. СП примерно учитывает влияние момента как 0,5 Млок. При армировании плит нужно исходить из полей армирования в плитах, полученных без всяких 0,5 Млок (плиты армируются на полный момент, так как трудно понять границу, где 0,5 Млок, а где уже полный Млок - чуть подальше от колонны). Непосредственно над колонной должно быть арматуры не меньше, чем на восприятие 0,5 Млок (что обычно обеспечивается, если просто плиту заармировать по расчетным полям). |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Vovas_91, это условный расчёт по приблизительной расчётной модели. Погрешность до 30% не в запас, если всё посчитать правильно.
Так что какая разница. Полмомента и обрезка зашиты в модели и коэффициентах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
создаёт
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но большего просить от вас и не могу ![]() Получается, что воз и ныне там. Вроде как и рекомендации уже есть. А с пониманием как были проблемы, так и остались - кто, что, откуда берется, зачем и почему. ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- В корне не согласен с вами. Представьте себе ситуацию, гипотетическую, когда отсутствует гравитация и к узлу колонна-плита прикладывается момент (просто берем и изгибаем колонну). Даже при наличии продольного армирования, несложно представить, что в определенный момент будет прокол/срез/продавливание в приопорной зоне. Такое даже в жизни можно наблюдать... Я провожу мысленный эксперимент и сомнений у меня не возникает, особенно если учесть что бетон это вещь хрупкая, а не пластичная. С "резиновым" перекрытием я бы с вами согласился, но бетон лопнет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Здесь необходим натурный эксперимент.
Подойдите к стене у треснитесь о стену лбом. Я утверждаю: Вы ударили стену лбом. Вы утверждаете: Нет. Стена ударила Вас по лбу. Да, с точки зрения клипового сознания это два разных случая. Но с точки зрения третьего закона Ньютона верны обе формулировки. Цитата:
1. Возьмите в библиотеке толстый том строительной механики за авторством Дарков Шапошников (электронная версия не подойдет). 2. Тресните (несильно) себя по голове этим учебником. 3. Теперь возьмите сковородку и тоже тресните сковородкой себя по голове (несильно). На основе указанного эксперимента предлагаю сделать вывод: невозможно потерять сознание от удара сковородкой по голове, если бить по голове учебником. Если Вы с выводом несогласны - следует продолжить натурный эксперимент, увеличивая силу удара. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.03.2024 в 07:22. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Если смоделировано плитой, то проверяются главные растягивающие напряжения. И на них ставятся хомуты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Картинка для иллюстрации почему половина момента учитывается для контура; одна половина момента по наклонной трещине продольной арматурой воспринимается, вторая вертикальной нагрузкой на контур продавливания становится; причем не равномерной, а по двум треугольникам вниз на одном краю, вверх на другом. Цитата:
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 27.03.2024 в 21:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Нет!!!!!!!! Для совсем тиктокеров в последний раз: ПРОДАВЛИВАНИЕ СЧИТАЕТСЯ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИЛЫ ОТ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ, на которое влияет момент.
Это расчетная условность, в реальности нет никакого продавливания, плита разрушается от множества факторов при сложном НДС, о которых большинство не имеют понятия. Просто придумали формулу, которая работает в некотором диапазоне. P.S. Кому "не понятно" - не следует писать "не согласен", следует писать "прошу объяснить". P.S.S. Тем, кто не понял то, что написано в P.S.- повторять опыт с учебником и головой до полного понимания! |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Кому не понятно, тот глянет в упомянутую книгу и всё поймет, а не будет уговаривать не совсем тиктокеров объяснить.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Каким образом можно понять, если касательные напряжения НЕ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ равномерно по высоте сечения (они распределяются по параболе) , а в Келдыше написано "учитывая равномерное распределение касательных напряжений по высоте"?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
В расчете на продавливание принят условный расчетный контур на расстоянии ho/2, и напряжения приняты равномерными, и ещё ряд допущений и предположений. Это не моё изобретение, так в книге написано, на основе которой издан СП по которому продавливание считаем.
Одно из допущений, что не может быть разрушающего момента при незначительном продольном усилии в РЕАЛЬНОЙ конструкции, из-за податливости бетона и перераспределении усилий при деформациях. Если представить НЕРЕАЛЬНУЮ ситуацию, когда есть достаточно большой момент без продольной силы, то контур выломает, куда он денется M/W не отменяется.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 28.11.2013 10:43 |
Учет элементов усиления в расчете несушей способности ребристых плит | Центр Циклона | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.02.2011 17:23 |
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? | Марина_D | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2010 11:45 |
Нагрузки при расчете на продавливание | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.03.2010 20:00 |
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? | nevada | Основания и фундаменты | 3 | 27.10.2009 14:41 |