Как брать моменты в расчете на продавливание плит? - Страница 8
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как брать моменты в расчете на продавливание плит?

Как брать моменты в расчете на продавливание плит?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2014, 12:54 1 |
Как брать моменты в расчете на продавливание плит?
Naredven
 
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78

Скад выдал такие моменты в колонне.Колонна в центре здания. При расчете на продавливании сказано что положительный момент соответствует состоянию при котором наиболее напряженное волокно расчетного сечения расположено по краю сечения, наиболее удаленному от свободного края плиты.
Таким образом получается надо брать моменты с теми же знаками что и выдал скад?Расчет делаю в программе Meksik, спасибо ему огромное.

Изображения
Тип файла: jpg 26.0311.jpg (123.5 Кб, 3067 просмотров)

Просмотров: 50435
 
Непрочитано 26.03.2024, 08:43
| 1 #141
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Я не делю.
Беру разницу моментов колонн.
Почти всегда получается больше границы 0,5*F/F, срезающей часть момента. Почти всегда, потому что центральные и рядовые места стараюсь делать толсто с запасом. Продавливаются края, углы, торцы. Остальное запас за счёт унификации.
Ну то есть почти всегда добавляется эксцентриситет периметра пирамиды u.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 11:08
#142
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Почти всегда получается больше границы 0,5*F/F, срезающей часть момента.
И как вам спится после этого? Как вы это объясняете? Куда деется эта оставшаяся часть, которая может быть в 10 раз больше значения 0,5*F/F_ult?
Я без иронии, серьезно. Думали над этим? Я не понимаю, что значит взять и обрезать...
https://disk.yandex.ru/i/RO_XNqy8Kpjsuw Вот последний пример. Угловая колонна, большой M_loc. Момент не делил. Разница в 50раз, а мы взяли и обрезали...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 13:02
1 | #143
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
И как вам спится после этого? Как вы это объясняете? Куда деется эта оставшаяся часть, которая может быть в 10 раз больше значения 0,5*F/F_ult? Я без иронии, серьезно. Думали над этим? Я не понимаю, что значит взять и обрезать...
Продавливание развивается от продольной силы, передающейся с плиты на колонну. "Чистый" момент (в вакууме) не может вызвать разрушение от продавливания, увеличение момента приведет к разрушению продольной арматуры плиты от изгиба.
Узел реальной работает по-другому. СП примерно учитывает влияние момента как 0,5 Млок.

При армировании плит нужно исходить из полей армирования в плитах, полученных без всяких 0,5 Млок (плиты армируются на полный момент, так как трудно понять границу, где 0,5 Млок, а где уже полный Млок - чуть подальше от колонны).
Непосредственно над колонной должно быть арматуры не меньше, чем на восприятие 0,5 Млок (что обычно обеспечивается, если просто плиту заармировать по расчетным полям).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 18:06
#144
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Vovas_91, это условный расчёт по приблизительной расчётной модели. Погрешность до 30% не в запас, если всё посчитать правильно.
Так что какая разница. Полмомента и обрезка зашиты в модели и коэффициентах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 21:48
#145
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Я ситуацию с M loc / 2 так понял:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mloc.png
Просмотров: 90
Размер:	10.1 Кб
ID:	262331  
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2024, 22:52
#146
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Я ситуацию с M loc / 2 так понял:
Нет. Момент создается касательными напряжениями по всему контуру продавливания.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 02:24
#147
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
создается
создаёт

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Vovas_91, это условный расчёт по приблизительной расчётной модели. Погрешность до 30% не в запас, если всё посчитать правильно.
Так что какая разница. Полмомента и обрезка зашиты в модели и коэффициентах.
Такой ответ меня удовлетворить не может, ибо обрезаем мы момент в десятки раз больше, чем тот который учитываем, при этом вы говорите о погрешности в 1.3 раза. Разные порядки.
Но большего просить от вас и не могу
Получается, что воз и ныне там. Вроде как и рекомендации уже есть. А с пониманием как были проблемы, так и остались - кто, что, откуда берется, зачем и почему.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
"Чистый" момент (в вакууме) не может вызвать разрушение от продавливания
В корне не согласен с вами. Представьте себе ситуацию, гипотетическую, когда отсутствует гравитация и к узлу колонна-плита прикладывается момент (просто берем и изгибаем колонну). Даже при наличии продольного армирования, несложно представить, что в определенный момент будет прокол/срез/продавливание в приопорной зоне. Такое даже в жизни можно наблюдать... Я провожу мысленный эксперимент и сомнений у меня не возникает, особенно если учесть что бетон это вещь хрупкая, а не пластичная. С "резиновым" перекрытием я бы с вами согласился, но бетон лопнет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 06:03
#148
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
создаёт
Здесь необходим натурный эксперимент.
Подойдите к стене у треснитесь о стену лбом.
Я утверждаю: Вы ударили стену лбом.
Вы утверждаете: Нет. Стена ударила Вас по лбу.

Да, с точки зрения клипового сознания это два разных случая.
Но с точки зрения третьего закона Ньютона верны обе формулировки.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
В корне не согласен с вами. Представьте себе ситуацию, гипотетическую, когда отсутствует гравитация и к узлу колонна-плита прикладывается момент (просто берем и изгибаем колонну). Даже при наличии продольного армирования, несложно представить, что в определенный момент будет прокол/срез/продавливание в приопорной зоне. Такое даже в жизни можно наблюдать... Я провожу мысленный эксперимент и сомнений у меня не возникает, особенно если учесть что бетон это вещь хрупкая, а не пластичная. С "резиновым" перекрытием я бы с вами согласился, но бетон лопнет.
Здесь тоже необходим натурный эксперимент.

1. Возьмите в библиотеке толстый том строительной механики за авторством Дарков Шапошников (электронная версия не подойдет).
2. Тресните (несильно) себя по голове этим учебником.
3. Теперь возьмите сковородку и тоже тресните сковородкой себя по голове (несильно).

На основе указанного эксперимента предлагаю сделать вывод: невозможно потерять сознание от удара сковородкой по голове, если бить по голове учебником.
Если Вы с выводом несогласны - следует продолжить натурный эксперимент, увеличивая силу удара.

Последний раз редактировалось nickname2019, 27.03.2024 в 07:22.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 08:42
#149
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
это условный расчёт по приблизительной расчётной модели. Погрешность до 30% не в запас, если всё посчитать правильно.
Если не все 50.
Если смоделировано плитой, то проверяются главные растягивающие напряжения. И на них ставятся хомуты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 21:33
#150
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Нет. Момент создается касательными напряжениями по всему контуру продавливания.
Разумеется по всему контуру, у меня схематично для одного края нарисовано.
Картинка для иллюстрации почему половина момента учитывается для контура; одна половина момента по наклонной трещине продольной арматурой воспринимается, вторая вертикальной нагрузкой на контур продавливания становится; причем не равномерной, а по двум треугольникам вниз на одном краю, вверх на другом.

Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Представьте себе ситуацию, гипотетическую, когда отсутствует гравитация и к узлу колонна-плита прикладывается момент (просто берем и изгибаем колонну). Даже при наличии продольного армирования, несложно представить, что в определенный момент будет прокол/срез/продавливание в приопорной зоне.
Так и есть, из книги Кодыш, Расчет ЖБК:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кодыш.png
Просмотров: 84
Размер:	62.7 Кб
ID:	262343  
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.

Последний раз редактировалось Denbad, 27.03.2024 в 21:42.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2024, 22:04
#151
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Так и есть, из книги Кодыш, Расчет ЖБК:
Нет!!!!!!!! Для совсем тиктокеров в последний раз: ПРОДАВЛИВАНИЕ СЧИТАЕТСЯ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИЛЫ ОТ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ, на которое влияет момент.
Это расчетная условность, в реальности нет никакого продавливания, плита разрушается от множества факторов при сложном НДС, о которых большинство не имеют понятия. Просто придумали формулу, которая работает в некотором диапазоне.
P.S.
Кому "не понятно" - не следует писать "не согласен", следует писать "прошу объяснить".
P.S.S. Тем, кто не понял то, что написано в P.S.- повторять опыт с учебником и головой до полного понимания!
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:06
#152
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Кому "не понятно" - не следует писать "не согласен", следует писать "прошу объяснить".
Кому не понятно, тот глянет в упомянутую книгу и всё поймет, а не будет уговаривать не совсем тиктокеров объяснить.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 10:27
#153
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Кому не понятно, тот глянет в упомянутую книгу и всё поймет, а не будет уговаривать не совсем тиктокеров объяснить.
Каким образом можно понять, если касательные напряжения НЕ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ равномерно по высоте сечения (они распределяются по параболе) , а в Келдыше написано "учитывая равномерное распределение касательных напряжений по высоте"?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 11:17
#154
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


В расчете на продавливание принят условный расчетный контур на расстоянии ho/2, и напряжения приняты равномерными, и ещё ряд допущений и предположений. Это не моё изобретение, так в книге написано, на основе которой издан СП по которому продавливание считаем.
Одно из допущений, что не может быть разрушающего момента при незначительном продольном усилии в РЕАЛЬНОЙ конструкции, из-за податливости бетона и перераспределении усилий при деформациях.
Если представить НЕРЕАЛЬНУЮ ситуацию, когда есть достаточно большой момент без продольной силы, то контур выломает, куда он денется M/W не отменяется.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2024, 11:24
#155
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Если представить НЕРЕАЛЬНУЮ ситуацию, когда есть достаточно большой момент без продольной силы, то контур выломает, куда он денется M/W не отменяется.
Причем здесь расчет на продавливание?
nickname2019 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как брать моменты в расчете на продавливание плит?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? 092 Конструкции зданий и сооружений 62 28.11.2013 10:43
Учет элементов усиления в расчете несушей способности ребристых плит Центр Циклона Конструкции зданий и сооружений 1 09.02.2011 17:23
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Нагрузки при расчете на продавливание Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 31.03.2010 20:00