Получил отказ проектировщика в предоставлении развёртки стен подвала из ФБС(говорит мол есть в снипе мин. величина перевязка от него и пляшите) . Какие аргументы привести чтобы выбить от него эти чертежи
Просмотров: 35633
 
Непрочитано 01.07.2013, 23:28
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Не платить
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 01:12
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Как какие аргументы?! Да на кол его, подлеца! Почему отказывается, чем аргументирует?!
Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
говорит мол есть в снипе мин. величина перевязка от него и пляшите
ну пусть укажет пункт СНиПа.

А так явно нарушение разд. 3.3 ГОСТ 21.501-93 (теперь уже разд. 6.1 ГОСТ 21.501-2011), т.к. схема расположения блоков стен подвала, то бишь развертка стен, как раз и должна быть в рабочке согласно ГОСТ.
Согласно ГОСТ Р 21.501-2011 п. 6.1.2:
" В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее – конст-рукций) включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- схемы расположения элементов конструкций;
- спецификации к схемам расположения элементов конструкций."

P.S. ну схемы и рисунки к обновленному ГОСТу могли бы и обновить/заменить.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 06:44
#4
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Получил отказ проектировщика в предоставлении развёртки стен подвала из ФБС
1 Такой отказ может быть вызван только вескими причинами. Например, нежеланием заказчика рассчитаться за ранее выполненный этап работы, обоснованным подозрением в невыплате договорной суммы за эту работу...
2 Если Вы - Подрядчик, а он - Проектировщик, и между вами нет договорных отношений в части проектирования объекта, то она прав!
Так что если Вы простой ПРОраб, а не Заказчик, то оставьте последнему разбираться с проектировщиком

Цитата:
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Какие аргументы привести чтобы выбить от него эти чертежи
Если Вы и всерьез планируете "выбить от него эти чертежи", то за аргументами Вам явно не на этот форум.
357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 20:45
#5
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
А так явно нарушение разд. 3.3 ГОСТ 21.501-93 (теперь уже разд. 6.1 ГОСТ 21.501-2011), т.к. схема расположения блоков стен подвала, то бишь развертка стен, как раз и должна быть в рабочке согласно ГОСТ.
Согласно ГОСТ Р 21.501-2011 п. 6.1.2:
" В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее – конст-рукций) включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- схемы расположения элементов конструкций;
- спецификации к схемам расположения элементов конструкций."
спасибо!!! то что нужно!
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 21:07
#6
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Раскладку блоков ФБС уже давно не делают в рабочих чертежах АР, АС или КЖ, как и раскладку кирпича, блоков ячеистого бетона и т.п. Всё это должны знать в строительной организации или на это должен быть отдельный заказ в ТЗ, если его нету... то и чертежей нету.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 21:13
#7
yuru_k

Руковожу мышкой
 
Регистрация: 30.09.2007
Минск, Беларусь
Сообщений: 64
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Раскладку блоков ФБС уже давно не делают в рабочих чертежах
Полнейший моветон. Развертка или расположение в плане должно быть. Иначе и спецификация ваша отбалды.
yuru_k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2013, 21:25
#8
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от yuru_k Посмотреть сообщение
Иначе и спецификация ваша отбалды.
как выразились проектировщики спецификация посчитана "в примерном процентном соотношении"
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 21:54
#9
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Это "проектанты", а не проектировщики.
Shefff вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 22:06
#10
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Это "проектанты", а не проектировщики.
согласен!
ровно как и "кладчики", а не каменщики (из опыта СМР).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 22:10
#11
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Раскладку блоков ФБС уже давно не делают в рабочих чертежах АР, АС или КЖ, как и раскладку кирпича, блоков ячеистого бетона и т.п. Всё это должны знать в строительной организации или на это должен быть отдельный заказ в ТЗ, если его нету... то и чертежей нету.

полная чепуха, должна быть раскладка блоков ФБС и спецификация даже на такие мелочи типа подпорных стенок, ограждений и т д. Ато ленивцы скоро будут писать "арматура д=12 ячейка 200х200 защитный слой 30мм расход 5,6т".

Последний раз редактировалось balabenuk, 02.07.2013 в 22:40.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2013, 23:48
#12
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
полная чепуха, должна быть раскладка блоков ФБС и спецификация даже на такие мелочи типа подпорных стенок
Раскладку ФБСок делают, как раз, проектанты и чертежники и требуют особо одаренные заказчики, не знающие строительную площадку...
Избыточная информация в РЧ отупляет подрядчиков и делает их заложниками "проектантов"...
При производстве работ рабочие могут использовать блоки с размерами, отличными от ГОСТовских.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 00:30
#13
Lexa_MK

проектировщик
 
Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195


С начала своей рабочей деятельности всегда делал развертки стен из блоков, т.к. работал в проектно-монтажной организации.
Логика в требовании таких разверток есть, т.к. работяги не задумываясь их монтируют по этим схемам.
Но от через какое-то время стал периодически сталкиваться с мнениями, что развертки не обязательны (мнения работников проектных организаций).
Аргументы (серьезность их оценивайте сами):
- ГОСТ требует схемы расположения элементов конструкций, стена - конструкция, а блок - нет. Также как и кирпичи, раскладки которых не делают;
- есть рекомендации довольно древнего года выпуска (где-то записывал, если повезет, то найду в своих записях какие конкретно и отпишусь), в которых прописано, что эта раскладка не обязательна и если она не делается, то для спецификации количество блоков принимается в процентном соотношении. Это соотношение еще зависит от сложности стен в плане.
ИМХО: раскладки блоков лучше сделать - времени потратится меньше, чем на споры с заказчиком и нервы в порядке будут.
Сам несколько раз раскладки не делал, но это были только случаи работы с "нечистоплотными" заказчиками (как в п.1 поста #4).
Lexa_MK вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 01:03
#14
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
- ГОСТ требует схемы расположения элементов конструкций, стена - конструкция, а блок - нет.
Согласно п. 3.3.2 ГОСТ 21.501-93 требуется...
Из моей многолетней практики только один раз строители выложили блоки ленточных фундаментов по проекту сложного в плане здания... При СМР часто в ход идут разбитые блоки.
В проектной документации для простых фундаментов (без перепада высот) достаточно показать их план (с привязкой отверстий ввода инженерных сетей) и характерные разрезы...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 02:39
#15
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852



А еще заказчики любят искать в "непонятном" проекте:
как крепить окно?
как установить дверь?
как прикрутить плинтус?
как собрать перегородку КГЛ?
как забить гвоздь? с какой стороны?
как пароизоляцию, гидроизоляцию, сетки, лягушки, откосы, пороги... и много чего другого. Особо умиляют вопросы по лестницам и их отделке.
Да и вообще начертите мне еще пару разрезов, планов, а то не понятно ведь ))
Проект это не учебник по строительству и если уровень работяг зп 5000 рублей, то нужно заказывать к АС отдельные чертежи на все "непонятные" элементы.
А то получается "мы дали проект плотнику Пете, а он ничего не понимает, что и куда"
Колян вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 03:49
#16
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Но от через какое-то время стал периодически сталкиваться с мнениями, что развертки не обязательны
Впервые такое слышу. Всегда, даже на сараи, делали либо порядовку либо развертки + спецификации... "развертки не обязательны" у халтурщиков и "проектантов"
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 05:20
#17
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Я практикую даже такое (см. приложение).
Делаю раскладку в 3д, потом сечение по каждому ряду блоков. Добавляем размеры, выноски, и план готов.

P.S.: красные кубики - отверстия заданные смежниками.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Блоки фундаментные 3м_2.dwg (842.6 Кб, 6169 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Фундаментные блоки.dwg (184.6 Кб, 6044 просмотров)
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 05:48
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Раскладку блоков ФБС уже давно не делают в рабочих чертежах АР, АС или КЖ,
Как раз наоборот - раньше (при СССР) не делали, т.к. народные деньги никто не считал, теперь заказчикам интересно заранее узнать сколько они потратят, в том числе и на ФБСки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 06:20
#19
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Ато ленивцы скоро будут писать "арматура д=12 ячейка 200х200 защитный слой 30мм расход 5,6т"
Такое уже видел. Фундаментная плита под большой цех довольно сложной формы. Точнее форма то простая - прямоугольник - но есть изобилие приямков, всевозможных наростов, скатов и прочих изысков под установку оборудования. Арматура дана одной строкой: A400, диаметр такой-то - 21 километр. И с одного из разрезов выноска с указанием позиции и размера ячейки сетки.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 08:03
#20
p@v


 
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34


Действительно, я тоже видел этот документ (или рекомендации или письмо госстроя) о том что раскладку ФБСок можно не делать. На смету наличие раскладки практически не влияет (объем то не меняется). И на стадии проектирования не известно, каких размеров подрядчик закупит ФБС. Мы обычно делаем раскладку для сложных стен с приямками и вводами сетей.
p@v вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 08:25
#21
Август

проектировщик
 
Регистрация: 10.10.2006
Россия
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Как раз наоборот - раньше (при СССР) не делали, т.к. народные деньги никто не считал, теперь заказчикам интересно заранее узнать сколько они потратят, в том числе и на ФБСки
что при СССР, что сейчас деньги никогда не были народными!!!!! единственная разница в том, что раньше строили, а сейчас осваиваю!!!!!
хотя б на карту РФ гляньте (чуть дальше Кольцово) и подумайте как же так получилось!!!
__________________
С уважением
Август вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 09:09
#22
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Кто деньги считает, тот из монолита делает.
А по теме, раскладку фбс никогда не делал и не показывал и не планирую - это пустая трата времени, которое можно потратить на что-то более полезное.
Блоки разложить - задача несложная, строитель иметь голову сам обязан.

Скоро раскладку кирпичей начнут требовать уже, всю наглость потеряли)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 09:43
#23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Как раз наоборот - раньше (при СССР) не делали, т.к. народные деньги никто не считал, теперь заказчикам интересно заранее узнать сколько они потратят, в том числе и на ФБСки
Это кто тебе такое сказал...
Ты наверное из проектантов новоявленных,, и старой РД не видел отродясь в своей шаражке...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 09:57
#24
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
...А по теме, раскладку фбс никогда не делал и не показывал и не планирую - это пустая трата времени, которое можно потратить на что-то более полезное. Блоки разложить - задача несложная, строитель иметь голову сам обязан.
Чисто наш подход, закажут на площадку фиг знает сколько, фиг знает чего. А потом раскалывают блоки на площадке, бросая с двухметровой высоты на рельс чтобы влезли в стену. В малых городах и сёлах вообще массово уже отказываются от проектирования. Зачем вообще деньги тратить на проектирование, подсчёт материалов и прочее? Кто видел типовые проекты обычных частных малоэтажных домиков от европейских коллег с прилагаемыми спецификациями до последнего гвоздя могут тихо поплакать в подушку, у России собственная гордость и особый путь. Широкими шагами идём назад в 18 век с трофейным айфоном в руках.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Кто деньги считает, тот из монолита делает...
Вот это правильно. Изживать нужно эти фбс. Это средневековый рудимент и убожество.
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 10:43
#25
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Кто видел типовые проекты обычных частных малоэтажных домиков от европейских коллег с прилагаемыми спецификациями до последнего гвоздя могут тихо поплакать в подушку, у России собственная гордость и особый путь.
Ну сделал проектировщик спецификацию вплоть до ветоши и рукавиц и раскладку тоже. По-факту "закажут на площадку фиг знает сколько, фиг знает чего". Вопрос - зачем он тратил время если изначально ясно что строить будут сараймонтажным способом?

PS. Ну и плюс я читал отчеты от европейских колег в стиле ("из изначально заказанных деталей были использованы только две штуки. Остальные перезаказывались. Причина - ошибки в чертежах, ошибки поставщика при изготовлении, повредили при монтаже". Или "из-за некачественного монтажа произошло разрушение элемента конструкции. В течении двух недель по той же причине разрушились еще 4 таких же элементов. Были заменены так же и все оставшиеся"). Так что не надо самоедством заниматься. Рая нет.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 10:50
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
По-факту "закажут на площадку фиг знает сколько, фиг знает чего"
А вот это уже не ваши проблемы....
Как говорят мои прорабы...
Цитата:
Сообщение от Прораб
Чтобы не было п-жу, делай все по чертежу...
Начинается п-ж, раскрывается чертеж...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 03.07.2013 в 11:30.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 11:01
#27
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


del

Последний раз редактировалось mix231, 03.07.2013 в 11:13.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 11:15
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Раскладку первого ряда или ФЛ делаем обязательно, на входах и в пристройках, остальное от уровня сложности. В большинстве случаев делают на стройке по-своему. И когда вот так начинают рядиться, я сделаю раскладку, но потом нервы потреплю при приемке если отличаться будет.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 03.07.2013, 11:18
#29
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Зачем вообще деньги тратить на проектирование, подсчёт материалов и прочее?
Не делите прямо так уж на черное и белое, это не подход думающего человека. Подход должен быть разумным. Я видел так же и проекты, где посчитаны были болты, но упущен ряд серьезных моментов.
Вам вот будет не жалко своего времени, если вы отрисовали раскладку блоков, а на месте этих фбсок нет, и везти их надо 2 недели издалека? Лучше уж употребить время и творческий потенциал на другие элементы здания (да даже и передохнуть просто, пользы больше)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 11:23
#30
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
А вот это уже не ваши проблемы....
Кака говорят мои прорабы...
Мои. Это мое время.
А поговорить они горазды да. Потом те же прорабы хотят еще раз раскладку но уже из того говна которое они по-факту купили/украли на площадку. Патамушта "у нас не получается!!! ХИЛПЕ!!!"
twilight вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 11:26
#31
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Я видел так же и проекты, где посчитаны были болты, но упущен ряд серьезных моментов.
Вам вот будет не жалко своего времени, если вы отрисовали раскладку блоков, а на месте этих фбсок нет, и везти их надо 2 недели издалека? Лучше уж употребить время и творческий потенциал на другие элементы здания (да даже и передохнуть просто, пользы больше)
ДЫк одно дело делать халтурки, типа дач, и сразу договариваться с заказчиком о том что расход арматуры и т.п. весчей будет погонажом...
А другое дело когда нормальную документацию не хотят разрабатывать...
Раскладка ФБС-ок должна быть априори, и в СНИПе и в ГОСТе есть на это прямые указания.
И не надо это вставлять отдельной строчкой договора, вот если вы договариваетесь сделать по дешевле вот тогда договариваетесь, что Вы делать не будете...
Цитата:
Сообщение от twilight
Потом те же прорабы хотят еще раз раскладку но уже из того говна которое они по-факту купили/украли на площадку. Патамушта "у нас не получается!!! ХИЛПЕ!!!"
Дык как говорится, любой каприз за ваши деньги...
У вас есть раскладка, есть, а то что они сделали не по проекту, дык пусть оправдываются перед заказчиком и вами, если сделали это плохо....
Сделали нормально, то все равно, пущай делают исполнительную, которую можно рассмотреть, либо в порядке авторского надзора, либо как предложение подрядчиков...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 13:03
#32
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


По теме:
Когда выступаю в роли проектировщика всегда делаю развертки стен с раскладкой блоков, чтобы не тупили, при этом всегда делаю для себя 3D модель.
Когда выступаю в роли представителя заказчика/подрядчика, то от проектировщика требую эту раскладку, насилую мозг про перевязку. "Тыкнуть" в норматив мне никто не мешает.
Недавний "перл" состоял в том, что "проектант" решил, что перевязку придумали трусы, а опирание перемычек он видел себе непосредственно в блоках, цитирую: "ну там вырежете по месту"
Забрал его "писульки", разложил по своему в 3D, нарезал сечений и подарил ему для мозгового осмысления.
Добавка:
Теперь перешли на новый уровень (выше нуля), тут тоже веселухи хватает. Есть подозрения, что кровля у них вызовет дикий ужас, типа приписки на плане кровли: "конструкции выполнить согласно чего-нить", но это еще впереди.
Напоследок:
Читайте хотя бы базовые нормативные документы, чтобы "быть в теме". Тем более сейчас, в отличии от конца прошлого и начала текущего века, можно "погуглить"
Где-то на в коробках у себя на лоджии находил чертежи доперестроечной эпохи (не свои, я еще относительно молодой), так вот в них есть куча всякой мелочи, например раскладка парапетных плит.
DMI вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 13:17
#33
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Читайте хотя бы базовые нормативные документы, чтобы "быть в теме". Тем более сейчас, в отличии от конца прошлого и начала текущего века, можно "погуглить"
Где-то на в коробках у себя на лоджии находил чертежи доперестроечной эпохи (не свои, я еще относительно молодой), так вот в них есть куча всякой мелочи, например раскладка парапетных плит.
Им не когда они бабки зарабатывают и препираются с заказчиком по поводу чего они должны, чего не должны...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 14:39
#34
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Дык как говорится, любой каприз за ваши деньги...
У вас есть раскладка, есть, а то что они сделали не по проекту, дык пусть оправдываются перед заказчиком и вами, если сделали это плохо....
Сделали нормально, то все равно, пущай делают исполнительную, которую можно рассмотреть, либо в порядке авторского надзора, либо как предложение подрядчиков...
Я, для начала, говорю что по телефону не понимаю. Напишите просто письмо (на бумаге или по емылу), где сформулируйте что конкретно не получается и какие чертежи хотите. 80% вопросов больше никогда не упоминается. Остальные проводятся как обычно, и либо отклоняются либо согласовываются, включаются в список работ и выполняются.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:10
#35
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Я, для начала, говорю что по телефону не понимаю.
Ага просят предоставить раскладку фундаментных блоков, а ты дурачка включаешь, типа не понимаю о чем вы говорите
Пришлите пожалуйста письмо, где указанно, что я должен это делать...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:25
#36
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


В далёких 70-х, в нашем вполне солидном, союзного подчинения проектном институте, приказом было запрещено чертить раскладки фунд. блоков. Только планы с отверстиями и сечения. Сделали анализ разных зданий, вывели три основных типа, расписали процентное соотношение разных типоразмеров блоков и монолитных заделок, написали типовые примечания о перевязке, нарисовали пару-тройку типовых узлов и всё. Мотивировали тем, что на площадке сидят прорабы с высшим образованием и ежели что, то могут сами эскизик работягам накидать. Шла борьба за сокращение сроков проектирования и уменьшение объёмов проектной документации. Строители поворчали и успокоились. Вот так.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:27
#37
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Колян, Pete, я с Вами.
За все 40 лет в проекте ни разу не встречал, что бы строители соблюдали раскладку блоков, когда до 80-х годов эти чертежи делали. Сами монтажники говорили, достаточно планов с проемами и отверстиями, разрезов и характерных сечений по подвалам. Может быть, в особо сложных и ответственных, где ломается рельеф, и есть необходимость разверток, но я не сталкивался.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:31
#38
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
...Сделали анализ разных зданий, вывели три основных типа, расписали процентное соотношение разных типоразмеров блоков и монолитных заделок, написали типовые примечания о перевязке, нарисовали пару-тройку типовых узлов и всё...
Я чёта сомневаюсь, что топикстартер и те, кто ему советует посылать всех нафиг, такую предварительную работу проводили. Да и вряд ли сейчас можно всё разнообразие зданий и сооружений свести к трём типам.
Russian depression вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:35
#39
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ага просят предоставить раскладку фундаментных блоков, а ты дурачка включаешь, типа не понимаю о чем вы говорите
Пришлите пожалуйста письмо, где указанно, что я должен это делать...
Не, обычно "у нас не получается!!!!! чего за №";№????!!! Чертеж дай!!" -> Прошу изложить письменно. Обычно либо нужно писать что не знает с какой стороны у гвоздя шляпка, либо в попытках сформулировать выясняется что никто не знает в чем собственно проблема потому что никто еще ничего не начинал делать. Трэш и угар.

Когда просят раскладку говорю "я выдавал. за ксерокопиями в пто." А то к нему подошел Вася и он свою копию отдал. Если левый чертеж - там как обычно - кому что конкретно зачем. А то рассказчиков что они сроки проэтосамили потому что конструктора внесли изменения поздно или чертежей не дали каждый первый. Все должно быть задокументировано - "мы тут все продали и со свалки притащили другого, но размер не подходит, разрешите замену, нарисуйте раскладку."
twilight вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 15:50
#40
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


вы сначала уточните что просит ТС
речь именно о развертках стен, а не о схемах или порядовок

вот именно развертки стен - это моветон
human вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 16:29
#41
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Все говорят правильно и понятно с разных сторон, но интересы разные у этих сторон. А делать то нужно общее дело, для общих целей. Проект нужен строителю. Желательно точный, без додумок чего-то и доглядок куда-то, с ясным представлением чертежа, т.е. подачи идеи в деталях. Есть РД с которой легко и понятно, а есть другое -матюкатся охота. Это дрянную литературу можно не читать и выбросить, а тот проект придётся.
Ох, сколько их было, объект за объектом, на плане стен подвала отверстия одно на другое лезет, отметки, привязки-размеры, сечения, пояснения, армирование, приямки, и пр. Нелегко все правильно и красиво на плане подать. Порой 2-х листов ватмана на развертки было мало. Да, помню корректировку типовых с раскладкой ФБС до 1979 г. кажется. Затем появилось 3-х стороннее соглашение по массовому стр-ву жилых домов не выпускать развертки стен из ФБС, что привело затем к многочисленным ошибкам на стройках. Если расходы и стоимость в конструкциях и материалах были переменны в типовых, поскольку высота стен менялась и проемов-отверстий, то об индивидуальных и говорить нечего.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Блоки разложить - задача несложная, строитель иметь голову сам обязан.
Строитель работает сдельно, ему в цене не назначено думать где, что и из чего. Там не кирпичная кладка, а сборные элементы с разными сочетаниями материалов. Тогда изловчившись в подаче проектных решений с аргументами и раскладку плит перекрытия (покрытия) делать никчему если "голову включать" в СМР, и развертку стен кирпичной шахты лифта, ... Экспертизе и ГАСН не понравятся такие подходы. Качество стройки начинается с проекта. Вас строители и заказчики уважать будут, а ГИП и нач. отд. за то что нет вопросов к вашей работе.

Цитата:
Мотивировали тем, что на площадке сидят прорабы с высшим образованием и ежели что, то могут сами эскизик работягам накидать. Шла борьба за сокращение сроков проектирования и уменьшение объёмов проектной документации. Строители поворчали и успокоились. Вот так.
Да тогда было время другое вручную пахали, на кульмане, рейсшине, с логарифмической линейкой и ламповой счетной машиной (одна на две группы). Был лимит на ПИР, кот. уплотняли по надобности сверху. Кроме плана о самоокупаемости и цене ПР вообще не знали. Ответственности и порядка было больше. Вот и искали пути сокращения. А щас: "не нае... - не проживешь", или проживешь порядочно, но в бедности. Куда катимся, коллеги?

Последний раз редактировалось vladas, 03.07.2013 в 16:58.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 16:45
#42
kontr struktor

конструктор
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 49


Смотря какая договорная если за проект заказчик платит 2 копейки то о никаких развертках и речи не может быть. Чем меньше платят за проект тем менее детальная проработка проекта. Заказчики! платите нам больше денег и тогда все будет расписано по пунктам, а количество блоков можно посчитать и без развертки.
kontr struktor вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 16:56
1 | #43
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от kontr struktor Посмотреть сообщение
если за проект заказчик платит 2 копейки
не берись за 2 копейки, скажи совесть не позваляет халтуру выдавать
Цитата:
Сообщение от kontr struktor Посмотреть сообщение
а количество блоков можно посчитать и без развертки.
можно, но лучше понятная картинка

Последний раз редактировалось vladas, 03.07.2013 в 17:08.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 20:15
#44
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
не берись за 2 копейки, скажи совесть не позваляет халтуру выдавать
И эти советы звучат на Руси (?) при глубочайшем локауте...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 21:04
1 | #45
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Я, похоже, опаздал к этой теме, но всё же выскажу своё мнение.

Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Порой 2-х листов ватмана на развертки было мало. Да, помню корректировку типовых с раскладкой ФБС до 1979 г. кажется
Ой. 5-ти, 6-ти листов абсолютно никому не нужной развертки. В то время мы делали проект для мощной строй. организации, именуемой Жилстрой. Так вот из этой самой приходил к нам (проектировщикам) представитель и днями "ночевал у нас", дабы соглавовать то, что они в процессе выгрузки блоков их половину раскололи и не могут обеспечить то, что в чертежах, а, поскольку ответственности строй. орг-ция не будет брать на себя, так проект должен быть изменен.
По моему убеждению - это маразм.
По моему убеждению делать развертки бетонных блоков (стен подвала, фундаментов) -это маразм.
По практике строительства никто по чертежам разверток не делает.

Вывод только один - требование об чертежном исполнении вполне законные, но, прорабы и иже с ними ... на фиг это вам нужно, для галочки, когда делаете так, как делаете (Offtop: Осуждать не нужно, я прорабом работал.

Если по мне, то договариваясь с заказчиком я тоже "рисовал" развертки, отверстия, где нуно, перемычки и т.п. Была и спецификация на блоки (хотя на фиг нужно, нужно количество блоков в 2,4 м. остальные разобьют, но ещё раз
чертить как блоки разложены по фронту - затея глупых.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2013, 22:31
#46
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Со всеми согласен, спорить не собираюсь.
Развертки выдавал и буду выдавать в дальнейшем. Было, что делали как придется, а было, что и четко по проекту. Тут дело в психологии - считаешь, что всем на твою работу наплевать и делать по твоему никто не будет - не выдавай.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 09:31
#47
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Развертки выдавал и буду выдавать в дальнейшем. Было, что делали как придется, а было, что и четко по проекту. Тут дело в психологии - считаешь, что всем на твою работу наплевать и делать по твоему никто не будет - не выдавай.
Совершенно верно, те кто говорят что не надо придумывают себе лишь отмазку...
На свою работу им фактически наплевать...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 11:12
#48
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Еще интересно посмотреть, когда по процентам закажут блоков, а строительство в каких-нибудь ..нях. Не хватит трех штук, а довезут в следующую навигацию
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 12:15
#49
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Post
Видимо реплика предназначна мне. Так в чём дело уважаемый Post - съездите в ...ни или в ...яск и посмотрите как там с блоками, хватило или нет.
Проценты рассчитываются от общего объёма стен подвала, без учёта растворных швов и отверстий под коммуникации. Так что ошибиться в общем количестве невозможно, если только не включился человеческий фактор. Впрочем ошибиться можно в любой ситуации. Считать блоки по развёркам не самое благодарное и безошибочное дело. Проходили. Так что кто не может не рисовать - пусть рисует, низкий поклон им и благодарность, а вообще без этого строители в состоянии построить и строят, если конечно они профессионалы.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 12:26
1 | #50
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Совершенно верно, те кто говорят что не надо придумывают себе лишь отмазку
Правильно даешь развертки блоков...а заодно и кирпичной кладки!!!. Это же одно и то же, размеры только иные.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 12:32
#51
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Surely
Не надо утрировать...
Но гарантирую, что вы один из тех кто ни разу не видел таблицу по кратности проемов и простенков в зависимости от размеров кирпича.
А потом строители матерятся делая кладку по вашим чертежам..
PS. К тому же в ни в ГОСТе ни в СНИПе от вас не требуют делать развертки кирпичной кладки...
А вот если фасад с рисунком из кирпича, то уж архитекторы делают раскладку и считают кирпич...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 04.07.2013 в 12:41.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 13:05
#52
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Август Посмотреть сообщение
единственная разница в том, что раньше строили, а сейчас осваиваю!!!!!хотя б на карту РФ гляньте (чуть дальше Кольцово) и подумайте как же так получилось
По-моему, это Вы дальше телека не смотрите. Раньше соотношение "проекты/строительство" было выше, чем сейчас. "В стол" очень много было запроектировано.

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ты наверное из проектантов новоявленных
Хуже - из заказчиков

Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Это кто тебе такое сказал...
И сказали, и показали... спецы "строй школы" из советского-пресоветского проектного института.
Изображения
Тип файла: jpg 157.jpg (171.7 Кб, 873 просмотров)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 04.07.2013 в 13:13.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 13:54
#53
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Axe-d
Забавный человек, сперва говорит, что в советское время раскладку не делали...
Сам показывает чертеж, который сразу видно не в автокаде делался...
НУ а по части того что ты из заказчиков, уж лучше такие чем совсем тупые...
Как говорится, на без рыбье и рак рыба...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 14:03
#54
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Axe-d
Хреновенькая раскладочка на картинке - перемычки лезут в блоки, отверстия посреди блоков, проёмы расставлены без учёта размеров блоков, всё только ФСБ да ФСБ. Раскладки, как таковой - там нет. Строить "точно" по этому чертежу - нельзя. Для чего его создали - непонятно.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 14:08
#55
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
Хреновенькая раскладочка на картинке - перемычки лезут в блоки, отверстия посреди блоков, проёмы расставлены без учёта размеров блоков, всё только ФСБ да ФСБ. Раскладки, как таковой - там нет.
Кажется, это DEMу надо переадресовать
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 14:31
#56
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Axe-d
Это зачем же мне переадресовывать???
Выложил фиговую раскладку сам за нее и отвечай...
И раньше были те девочки и мальчики которые рисовали, что попало, и сейчас есть...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 16:50
#57
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
девочки и мальчики которые рисовали, что попало, и сейчас есть...
Пусть и ОНИ рисуют... блоки в натуральную величину!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 17:25
#58
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
Post
Видимо реплика предназначна мне. Так в чём дело уважаемый Post - съездите в ...ни или в ...яск и посмотрите как там с блоками, хватило или нет.
.
Больше никуда съездить не надо? Или послать? А то я могу...
Цитата:
Проценты рассчитываются от общего объёма стен подвала, без учёта растворных швов и отверстий под коммуникации. Так что ошибиться в общем количестве невозможно, если только не включился человеческий фактор. Впрочем ошибиться можно в любой ситуации. Считать блоки по развёркам не самое благодарное и безошибочное дело. Проходили. Так что кто не может не рисовать - пусть рисует, низкий поклон им и благодарность, а вообще без этого строители в состоянии построить и строят, если конечно они профессионалы
Ну так строители вообще способные ребята. А если профессионалы так вообще...
Все?! Выключать комп и идти пивом торговать? Строители же и сами в состоянии построить - без проекта.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 17:29
#59
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Раньше требование откзаться от раскладки блоков было правомерным - строились целые районы типовых зданий правильной формы. Там извините не 20-40 блоков как в коттедже, а сотни. Поэтому и разбежка в блоках даже если была то в процентном соотношении очень маленькая. А при нынешнем разношёрстном сотроительстве в том-же частном доме из 25 блоков 4-5 выйдет неподходящего размера, и это будет 20%. А за такие примечания и присказки "разрезать по месту" даётся долото и кувалда и отправляется говорун на стройплощадку. После этого даю гарантию таких примечаний убавится в ноль.
Другая сторона вопроса в том, что прорабы действительно в основном не пользуются раскладкой блоков. Поэтому в принципе можно пойти на компромисс и в примечаниях указывать, что раскладка блоков выполняется по требованию. Но она должна выполняться по требованию, а не идти на всякие отговорки.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 17:37
#60
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
И не надо это вставлять отдельной строчкой договора, вот если вы договариваетесь сделать по дешевле вот тогда договариваетесь, что Вы делать не будете...
Да кто ж такое обговаривает до заключения договора, вы что))
Во у нас архитекторы делают раскладки сэндвич- панелей, я тоже не понимаю - зачем? все равно не по проекту сделают

Нет, ну естественно, если заказчик потребует, то и чертеж мастерка дадим. рынок, понимаешь. Строителю не дам, он мне денег не платит)
И потом, я не говорил,что развертки рисовать совсем не надо) Я говорил, что их не нужно рисовать проектировщику
Вот ПТО пускай свое просят, они им нарисуют и сами закажут. Кто ж по должностной инструкции ответственен за поставку материалов?
Или вот из той же песни. Арматуру в спецификации часто даю погонажом. Я из-за этого плохой проектировщик?

Последний раз редактировалось Сазоныч, 04.07.2013 в 17:49.
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 17:48
#61
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Да кто ж такое обговаривает до заключения договора, вы что))
Во у нас архитекторы делают раскладки сэндвич- панелей, я тоже не понимаю - зачем? все равно не по проекту сделают
Сазоныч
Все равно сделают не по проекту - это самый слабый аргумент из всех возможных. Ты свою работу сделай. "Каждый должен тяпать свою грядку" (с) В.В. Путин
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 17:51
#62
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
сделают не по проекту - это самый слабый аргумент из всех возможных
Но тоже аргумент. Тем не менее
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 17:55
#63
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Но тоже аргумент. Тем не менее
Это замкнутый круг.
Ты не делаешь подробного проекта потом что строители все равно по проекту не делают, а строители не делают по проекту потому что там недостаточно подробно проработано и т.д.
Сильно много на волю фантазии строителя тоже давать не надо. Потому что прораб профессионал ровно до того момента пока что-то не случилось. Он все сам лучше всех знает, а как только первая неудача - проект говно!! И арматура не разложена и разверток нет и т.д. и т.п.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 18:49
#64
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Это замкнутый круг.
Ты не делаешь подробного проекта потом что строители все равно по проекту не делают, а строители не делают по проекту потому что там недостаточно подробно проработано и т.д.
Сильно много на волю фантазии строителя тоже давать не надо. Потому что прораб профессионал ровно до того момента пока что-то не случилось. Он все сам лучше всех знает, а как только первая неудача - проект говно!! И арматура не разложена и разверток нет и т.д. и т.п.
Да уж, где нет этих "рационализаторов" СМР? Да без предварительного согласования, в основном без учета технической оптимальности, в специфических интересах. Знаю по работе в АН, и службе заказчика. Поэтому борьба с вольностями затрудняется если нет ясности в РД.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 19:15
#65
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Поэтому борьба с вольностями затрудняется если нет ясности в РД.
Вольности в кладке кирпича? или?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 19:16
#66
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Выложил фиговую раскладку сам за нее и отвечай...
О как! Сначала ты уверяешь, будто я не прав, относительно того, что раньше раскладку не делали, и что я старую РД "отродясь не видел". Я выкладываю ту самую старую РД (которую, получается, я как минимум видел) с развертками стен подвала. Толком не разглядев отсутсвие раскладки, в #53 ты продолжаешь наезжать на меня, а когда Sinuss говорит, что
Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
Раскладки, как таковой - там нет.
, тут же заявляешь, что я за это должен ответить. Ага, за чертеж, который появился на 8 лет раньше меня.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 19:22
#67
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Вольности в кладке кирпича? или?
И в кладке кирпича тоже.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 20:10
#68
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Правильно даешь развертки блоков...а заодно и кирпичной кладки!!!. Это же одно и то же, размеры только иные.
А Вы хоть один подвал в развертках сделали, с прохождением сетей, когда одно на другое не лезет, и классно расходится? С минимумом монолитных участков и заделок в итоге? На плане подвала с показом горизотального расположения отверстий легко неувидеть "накладки" кот. проявятся в развертках стен.
Если бы "... одно и то же,..." В том то и дело что "... размеры ...иные".
Если кирпич по мелкоразмерности своей позволяет в реальности изменить привязку, размер отверстия в стене и отметку не в ущерб заданному сантехниками и электриками, или проемы назначенные архитектурным планом подвала, то блоки ФБС с основным и доборным размером - нет. Тогда нужно "включать мозги" дабы складно получилось.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 20:18
#69
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Ну так строители вообще способные ребята. А если профессионалы так вообще...
Строители же и сами в состоянии построить - без проекта.
не далее как вчера, зашел в лабаз в Агалатово. Сразу видать - самострой. Но кто ж его так строительной механике выучил то? Я б тому человеку руку пожал ей-ей. Ведь до чего ж сукин сын красиво в металле расчетную схему выполнил - ну сказка просто.
Цитата:
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Все?! Выключать комп и идти пивом торговать?
Цитата:
тут это как говорится, хороший сапожник он лучше плохого доктора будет.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 20:43
#70
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,092
<phrase 1=


13forever
Так не о том речь.
Тут все хорошие проектировщики, только по их проектам не строит никто. Так зачем повышать энтропию, сжигая киловатты компьютером?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 20:43
#71
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Ведь до чего ж сукин сын красиво в металле расчетную схему выполнил - ну сказка просто.
А откуда взялась та расчетная схема? Без КМ?
Если я правильно понял, можно мечтать по приведенному примеру? Или же все же проекты в деталях нужны без участия "сукиных сынов" и конструктивного творчества прорабов, возможно с сомнительным образованием? Вам бы в заказчики строительства на полную ответственность за безпроектное строительство. Сколько бы сэкономил инвестор строительства!
vladas вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2013, 21:18
#72
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
А откуда взялась та расчетная схема? Без КМ?
да Вы батенька зашорены в своей гордыне. Мол проектировщик Я, остальные фу. Человек неплохо строймехом владеет, и понимает что к чему. Здание простее некуда. Сарай сараем. И сделано так что ничего лишнего. А Вы "как мол так, без КМ?" Кулвазаба на Вас нет, право слово.
Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, можно мечтать по приведенному примеру?
неправильно поняли уважаемый. Из приведенного примера видно, что на стройке люди работают не глупее нас с Вами. И если чего предлагают дельное - грех не использовать.
Обратно месяц назад делал ППР на кладку и монолит. Три дня угробил на тесное общение с прорабом и бугром. В итоге сделали проект так что соседние субчики зубьями скрипят от злости. И люди довольны -еще работку заказали, другим порекомендовали.
Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
ам бы в заказчики строительства на полную ответственность за безпроектное строительство. Сколько бы сэкономил инвестор строительства!
Мне бы в заказчики пороть на конюшне нерадеев, что с линии, что от кульмана. Без разбору, для страху. Чтобы другим неповадно было.
Цитата:
Тут все хорошие проектировщики, только по их проектам не строит никто. Так зачем повышать энтропию, сжигая киловатты компьютером?
тогда пивом торговать, ибо
Цитата:
хороший сапожник он лучше плохого доктора будет.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 10:39
#73
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Тема веселая, как и комменты.
Завидую вам, КЖшникам.
Я так тоже хочу.
Выполнил КМовские схемы. И указал в технической-вес металла суммарно 200т. А профили пусть сами подбирают. Кто их знает какой там заказчик профиль купит.

вот тут кстати как раз исполнителя ищут. такими способами работы на неделю.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100948
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 10:58
#74
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Выполнил КМовские схемы. И указал в технической-вес металла суммарно 200т. А профили пусть сами подбирают. Кто их знает какой там заказчик профиль купит.
А ты что до сих пор не делаешь так????
Ну ты и Лошара Димон...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 11:00
#75
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
да Вы батенька зашорены в своей гордыне. Мол проектировщик Я, остальные фу.
Ух-ты, вот это слог, вот это обличение, с чего бы так? Что ли мы знакомы ранее, и так хорошо Вы меня знаете? Наветы способны Вы творить, и это очевидно.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Кулвазаба на Вас нет, право слово
Вам также, право слово: трепещу от Вашего посыла, напасти Вашей, и некой силы. Очевидно поднаторев в эпистолярном жанре. Но: "Я вот думаю сила в правде" (сказал Данила Багров в к/ф Брат-2)
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
что на стройке люди работают не глупее нас с Вами
И в мыслях небыло, клянусь милейший! Естественно, "экономить и сокращать проектное", "свой" состав работ придумать против предусмотренного техрегламентами - не каждый сможет, ум нужен поболе проектного. Я вот там не смог умно-хитро и лукаво СМРить, и оказался затем в проектном институте. Потом, приходя на разные стройплощадки, по неопытности не понимал: что и то со мной здесь "через губу" разговаривают, да в чертежах коллег моих вопросы надуманные находят. На ригель МК с большим прогибом от плит перекрытия кивают, матерят дураков-проектировщиков. Вынужденно пришлось воспитательные меры применить, без слов особых, тех "умных" к "дуракам"-проектировщикам уважение сложить. Безобразия на объектах оказалось немало, журнал по производству работ исписывал со ссылками и конкретными фактами. Купить им лояльность к безответственным СМР не удалось. Тогда только быстро поменялись тон, поведение и уважение.
А ригель тот оказался негодным, двутавр не тот, меньше и тоньше сечением, марка стали слабее, ребра жесткости ..., и прочие прелести "большого ума с рационализацией". Ригель стал идеальным после замены другим, новым, в размерах, сечении и марке стали по проекту. Другие факты и аргументы из практики, в разных ипостасях - найдутся.
Стройка начинается с проекта, желательно оптимального и полного, технически грамотного, и красиво поданного в РД. А только потом - грамотного и ответственного стройисполнителя, именно исполнителя. Проектировщик он творец, а все остальные исполнители. К чему ломать многолетний порядок, принятый с древних времен. Разделение труда и ответственности было и будет.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
И если чего предлагают дельное - грех не использовать.
Да уж, грех. А если не дельное, то взашей того, что б глаз не видел более? Гуманист Вы наш и "праведник" первейший.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Здание простее некуда. Сарай сараем
Ах, сарай! Тогда понятно, есть чем восхищаитесь. Но только руку пожать ... - этого мало. Слезу проронить от умиления и много-много горячих слов молвить надобно. А может и в звании повысить, рядом с собой посадить и все восхищаться, восхищаться - той грамотной схеме. И что то не везёт как Вам!? На сараи чтоль заглядываться, да другое, простое-простое от умных сделанное?
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Мне бы в заказчики пороть на конюшне нерадеев, что с линии, что от кульмана. Без разбору, для страху. Чтобы другим неповадно было.
А Вы в радеи записались значит? Не высока ли самооценка, крылья не выросли? От сказанного Вами как то барством потянуло. Будто Вы крестьян тех "нерадеев" порите, сабаками травите без разбору и для страху, за пашню кривую. В исполнителях Вам без приговора суда тоже будет кстати, эдак знаете с удовольствием ... чтобы страх увидеть у наказуемого. А потом на отдых, с чувством исполненной миссии, и устав от отдыха крепко уснуть без мучительных кошмаров. Мазохизмом не пробовали заняться для самоудовлетворения.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Обратно месяц назад делал ППР на кладку и монолит. Три дня угробил на тесное общение с прорабом и бугром. В итоге сделали проект так что соседние субчики зубьями скрипят от злости. И люди довольны -еще работку заказали, другим порекомендовали.
Ух-ты, ... даже ППР, ... три дня тесного общения, ... зубьями скрипят от злости, и конечно довольны ... - а не много ли гордыни в Вашем организме? Ещё пару Ваших ППР и субчики те помрут от зависти и злости, скрепя зубами.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Цитата:
хороший сапожник он лучше плохого доктора будет.
Да? А если и сапожник никудышный будет, то к Вам его, на конюшню, на порку?
vladas вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 11:32
#76
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Offtop: А вот и не подеретесь....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 11:32
#77
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Ах, сарай! Тогда понятно, есть чем восхищаитесь. Но только руку пожать ... - этого мало. Слезу проронить от умиления и много-много горячих слов молвить надобно. А может и в звании повысить, рядом с собой посадить и все восхищаться, восхищаться - той грамотной схеме.
по мне так руку пожать. и Вы можете по свойски делать, на то воля Ваша, да будет она Священна. А я б пожал руку тому кто его строймеху выучил. но не самому.
Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
а не много ли гордыни в Вашем организме?
увы грешен, но каяться Вам не буду, ибо не верую, да и сами глаголите что
Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Проектировщик он творец, а все остальные исполнители.
а я то все так, о мирском. к земле да людям поближе, со сварными не гнушаюсь общаться, прорабами да сметчиками не брезгую, с каменщиками да буграми якшаюсь. Не творец я, увы мне.
Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
А если и сапожник никудышный будет, то к Вам его, на конюшню, на порку?
я знаете ли там где я есть, конюшни нету, только гараж, но сие - Храм! Обратно, сапожниками не заведую ибо не учен ремеслу их.
Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
От сказанного Вами как то барством потянуло.
планирую да. уже и местечко приглядел, для именьишка. но рутина все, хлопоты-с.
Цитата:
Сообщение от vladas Посмотреть сообщение
Безобразия на объектах оказалось немало, журнал по производству работ исписывал со ссылками и конкретными фактами. Купить им лояльность к безответственным СМР не удалось. Тогда только быстро поменялись тон, поведение и уважение.
вот! Сразу ревнителя и радетеля видно. Восхищаюсь Вами и даже завидую.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"

Последний раз редактировалось 13forever, 05.07.2013 в 11:46.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 11:44
#78
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Полно вам братцы ссорится...
Взрослые люди, но як дети малые в песочнице бранитеся...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 05.07.2013 в 13:06.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 12:29
#79
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


>DEM
Не останавливайте не поможет. Все равно они будут здесь еще долго рукоблудием словоблудием заниматься.
И главное не жалко времени на такое.
gad вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 12:39
#80
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Горячие "финские" парни))). Лучше бы о погоде поговорили. Один с Саратова - описал бы как сейчас на Волге. В пятницу кубики могут и отдохнуть))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 12:41
#81
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
да и сами глаголите что
глаголю истину, как понимаю, по восприятию теперяшнего. разухабисто как-то ныне стало, да поругание прежнего теперь с новоделом косым.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
а я то все так, о мирском
а я о том же: "мастерах" и "профи" новых. Которые ну какбы хороши, да дела нет в итоге. Красиво говорят, и позы, и манеры, так далее ... и что? Отделку сделали противно посмотреть. А обещали все как надо сделать.
А инженеры кто? Подпорная стена ... у дома завалилась вскоре. Многоквартирный дом сползать начнет похоже. И вот, спасение того подпора, возложат на жильцов деньгами. Строителей уж нет как только акт подписан. Вернуть бы их для исправления халтуры.
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
конюшни нету, только гараж, но сие - Храм!
сие признание, в заслугу. А как ведь было названо в начале: "... заказчиком для порки на конюшне нерадеев."
Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Сразу ревнителя и радетеля видно. Восхищаюсь Вами и даже завидую.
И правда, не лукаво? Могу ведь подсказать как в том достичь высот. И даже самый лучший металлист потянет руку Вам с признаньем.
А в общем успехов!
vladas вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 12:42
#82
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


С флудом - в чат!
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2013, 12:57
#83
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
И главное не жалко времени на такое.
долго не будем. ЦРУ собирает инфу о каждом. Вот и Вам выплеснуть своё захотелось. Зачем зеплять, пишите о своем, толковом и по теме.
А времени на пенсии хватает, отчет за прошлое держать не за горами.
Жалко другое, напрасное. Лучшего всё ждем и делать меньше бы, чем надо, всё мечтаем. Это в т.ч. о раскладках ФБС.
По теме уж все и всё сказали. Флуд-то околотемный он терпим, и может быть полезным где-то. Блуда словесного небыло бы здесь.

Последний раз редактировалось vladas, 05.07.2013 в 13:21.
vladas вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 09:43
#84
Wer666


 
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154


Что бы не открывать новую тему, осмелюсь спросить здесь.
Необходимо нарисовать развертку стены в чертежах по обследованию, что бы показать дефекты. Как правильно маркировать развертки на плане (видами,разрезами, словами "развертки")? Есть ли нормативный документ где описывается как правильно оформлять развертки? Или может методички какие-нибудь? Может быть у кого то есть примеры оформления?
Спасибо!
Wer666 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:00
1 | #85
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Wer666.
В своё время была подобная инструкция: МинНефтеХимПром СССР "Методические указания по обследованию строительных конструкций для составления проектов усиления или восстановления зданий и сооружений", составленная Прицкером В.А.
Там были и формы "Данных детального обследования состояний конструкций" и "Условные обозначения повреждений, разрушений и дефектов строительных конструкций".
Но, боюсь, что она для вас покажется слишком "древней".
Ищите, да обрящите.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 11:54
#86
Wer666


 
Регистрация: 14.06.2008
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Wer666.
В своё время была подобная инструкция: МинНефтеХимПром СССР "Методические указания по обследованию строительных конструкций для составления проектов усиления или восстановления зданий и сооружений", составленная Прицкером В.А.
Спасибо! А не могли бы Вы скинуть ссылку на этот источник? В Гугле не могу найти(((
Wer666 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 15:01
#87
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Wer666 Посмотреть сообщение
Как правильно маркировать развертки на плане
Можно на плане обозначить знаками разрезов (сечений, видов) с цифрами (буквами), а потом на другом листе разрез (вид, сечение) обозначить этими цифрами (буквами) в качестве заголовка.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 15:46
#88
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Я указывал в произвольной форме на плане стрелкой, с надписью "Вид А"...и т.д. А уж на "Виде А" показывал характер дефекта (трещину, каверну, отверстие и т.п.) с привязкой по вертикали и горизонтали от примыкающих конструкций.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отказ проектировщика в предоставлении развёртки стен подвала из ФБС



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала mustafa Железобетонные конструкции 29 12.04.2013 12:07
Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк fostep Основания и фундаменты 20 07.02.2013 13:23
гидроизоляционные материалы для стен подвала изнутри здания ig1 Конструкции зданий и сооружений 4 20.06.2010 22:58
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06