| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел: фланцевый или фрикционный или...?
Karjala
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 23
|
||
Просмотров: 23836
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Можно и так и эдак. Всё зависит от условий работы болтов. Если болты высокопрочные, то Q воспринимается трением. В этом случае необходимо обработать соединяемые поверхности пескоструйным, либо протравить. Обычные болты работают на срез безо всякой обработки поверхностей. Более экономичным считается фрикционное соединение на высокопрочных болтах.
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2005
Karjala
Сообщений: 23
|
Пока для себя остановился на фрикционном варианте. Смущает несколько моментов:
1. в голове крутится стереотип что чисто фрикционное соединение -это что-то на накладках (стык нижнего пояса фермы и т.п.) 2. Верхняя пластина стойки -ну явный фланец... 3. Если рассматривать соединение как классическое фланцевое то N воспринимается силами трения, ими же воспринимается какая-то часть Q, болты на срез не работают вообще.Узел не проходит (надо увеличивать количество болтов или думать о другом варианте) Если рассматривать как фрикционное то Q воспринимается трением, N -болтами(или трением, но с учетом понижения воспринимаемой Q). Все проверки выполняются. Мне кажется что где-то в моих рассуждениях кроется ошибка в понимании работы подобного соединения... |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
Сила трения никогда не действует перпендикулярно к поверхности - она всегда параллельна поверхности, которая её создает. А у тебя получается, что ты и так натягиваешь фрикционные болты до предела (создавая силу Pq, которая будет противоположна силе Q, уравновешивая ее - т.е. фрикционные болты могут воспринять только силу Q), а потом еще и заставляешь их работать на растяжение от силы N - так ведь они уже на пределе, лопнут от надрыва. Плюс к этому, как уже сказал, сила Q воспринимается "фрикцией" ("создаваемым трением" - поэтому болты фрикционные) болтов от прижатия фланца к пластине, а тут сила N будет отрывать, уменьшая прижатие и силу трения, а значит уменьшая возможность воспринять силу Q. Цитата:
Цитата:
P.S. Но саму пластину надо рассчитать как фланец. |
||||
![]() |
|
||||
Во фланцевом соединении внешняя растягивающая сила приложенная к узлу не суммируется с усилием предварительного натяжения бота, хотя внутренние усилия в них и увеличиваются (незначительно), но в основном внешняя сила уменьшает зону обжатия (болтоконтакта) чем естественно значительно снижает фрикционные возможности соединения
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2005
Karjala
Сообщений: 23
|
Не согласен что фрикционное соединение на высокопрочных болтах воспринимает только силу Q. В СП 16.33330 четко указано что растяжение в болтах может быть (п. 14.3.6). У меня как раз случай, когда есть пара листов прижимаемых друг к другу-чем не фрикционное соединение?
По поводу восприятия фланцевым соединением сил Q (которая воспринимается не болтами, а так же фрикцией!) - в пособии по болтовым соединениям даны различные формулы для закрытых и открытых профилей, причем получается что при одинаковой растягивающей нагрузке на болт, соединение закрытых профилей воспринимает значительно меньшее Q, чем соединение открытых профилей. Непонятно, с чем это связано, ведь площадь плотного контакта листов одинакова и в том и в том случае P.s. самое интересное -что существующие подобные соединения при похожих исходных данных работают и при меньшем количестве болтов, вот и хочется понять как? Последний раз редактировалось Tlelaxu, 23.08.2013 в 10:28. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тоже верно. Но я и не говорил о приведенном тобой случае. ![]() Твой случай это как если бы мы не планировали, что у нас будет растягивающая (оттягивающая) сила N, а соединение работало только на срез Q благодаря силе трения от прижатия болтами. А потом вдруг появилась сила N и оттянула болты - да, тогда усилие в болтах не возрастет, а останется постоянным, т.к. в данном случае это подобно преднапрягу болтов на будущее возможное усилие. Но сила Q тогда ими не сможет быть воспринята, т.к. уменьшана сила трения. Я говорил о случае спланировать "возможное" появление силы N и дотянуть их "заранее" на ту самую уменьшаемую величину преднапряга, которую вызовет сила N и которую ты и имел ввиду - в этом случае сила N учитывается в болтах и соответственно увеличивает усилие в болтах. Цитата:
Удачи. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.12.2005
Karjala
Сообщений: 23
|
Мне кажется что это и учтено уменьшением коэффициента Yb на (1-Nt/Pb) ( по пунту СП, на который я ссылаюсь) Т.е болты натягиваем на усилие Pb=Rbh*Abn, далее растягивающая сила ослабляет сжатие пластин, что и учитывается введением вышеуказанного коэффициента. Получаем в моем варианте комбинированный узел -болты и восприятие усилий на стыке пластин подбираю как фрикционное, сами пластины проверяю как фланцы
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Не нашел соответствующей темы, поэтому напишу сюда. Сначала можно немного поржать.
После посещения объекта X, ничего не имеющему к контролю за ходом строительства, случайным образом увидел смонтированные фермы пролетом 36м. Немного прищурив левый глаз, мне показалось, что фрикционные соединения в данной ферме имеют точно такой же удивительный цвет, как и сама ферма, то есть ярко-оранжевый)) Тогда я прищурил уже правый глаз, на всякий случай, не показалось ли мне. Но правый глаз показал тоже самое, что и левый. В голове мелькнули не хорошие мысли. Подошел к прорабу, спросил: - Вы фрикционные соединения красили? Прораб молчит. Тогда задаю следующий наводящий вопрос: - это те что по серидинке фермы, по нижнему поясу, болтами закручиваются? Вижу человек напрягся и я уже просто спрашиваю: - Зачем? В ответ получаю следующее: - Это нас технадзор заставил! В общем историю можно было бы продолжить, но перед этим хотелось бы уточнить, кто нибудь сталкивался с таким явлением? Может быть где нибудь проводились испытания по фрикционным соединениям с различными типами поверхностей? Литература какая? Или по сути это уже можно считать как обычное болтовое соединение? Буду завтра, спасибо за ответы. - |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Viacheslav, а по-вашему на смонтированной ферме фрикционные соединения снаружи должны иметь неоранжевый цвет? У них должны контактные поверхности быть неокрашены. А вот если прораб не смог ответить, что такое фрикционное соединение, возможно затянуты они совсем не по проекту и можно попросить журнал закручивания высокопрочных болтов. Если, конечно, Вы там не мимопроходящий человек и имеете права такие вещи у прораба просить.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Что за вопли? У нас тоже одни олени покрасили.... ничего. Поочередно по болту перебрали.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Фрикцион на 36-ом пролете. Спалились на фотографиях по глупому, гордые прислали показать как они быстро монтируют. Контактные поверхности в местах накладок были не очищены до 0.35 а тупо по грунтовке собраны. Пояс - двутавр Ш - 3 накладки по верхней полке, 2 по стенке, 3 по нижней полке. Перебрали стенку, перебрали верхнюю полку, перебрали нижнюю полку. Ферма стояла под собственным весом, лазили с мостовика. Героически справились.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Фрикцион по другому не отремонтируешь, делать надо сразу пока оно всё свежо. Либо 1) проверить на 0.25 без очистки, 2) либо вообще считать на срез, 3) либо заварить 4) СП допускает учесть совместно 1+3 ----- добавлено через ~7 мин. ----- Однако, к 1) недофрикцион съедет - болты вступят в срез если там +4, ферма просядет, осбенно хреново если нет строительного подъема 2) поддатливо как и в первом случае 3) варить на высоте это .... 4) тогда уж лучше 3
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Как выяснилось покрашены эти поверхности были до монтажа, по указанию технадзора. Ферма со строительным подъемом, из труб ГСП. Разбирать скорее всего уже не будут. Т.к. после всего прочего, строители прислали свежих фотографий, что они там все зачищают и красят уже потом.
Уже проверили при u=0,25. Kmax=1.2 Видимо коэффициент "Джамшута-Равшана" после ухудшения качества образования и отсутствия квалифицированных строителей стал принимать не линейную зависимость в сторону увеличения. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Цитата:
Ну чтоб стояло!!!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
что за u=0.25? Мю? Коэффициент трения? Откуда цифра 0.25? Вы считаете, что краска между поверхностями трения даст 0.25? Я не уверен, возможно меньше. 0.25 - это голая необработанная сталь по такой же стали.
Цитата:
Технадзор на кол, прораба на кол. Заказчику все рассказать и взять с него расписку, что он выслушал. ЗЫ: опорные узлы у ферм шарнирные или жесткие? Если шарнирные, то даже если фрикцион не сработает, то ферма просто получит повышенный прогиб и соединение перейдет в срезное. Даже если плоскость среза попадет на резьбовую часть болта, будет срез по нетто-площади (СНиПом такое не предусмотрено, еврокодом - предусмотрено) и болтов фрикциона должно хватить. То есть на голову фермы никому упасть не должны. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Да и ничего не случится, ну будут болты на двойной срез нести гораздо больше чем фрикционные - ферма просядет - факт, а то что это не аварийный случай то же факт
Особенно важно в КМД указывать что поверхность (там она штрихуется скажем) не красить и зачистить металлическими счетками - мы так всегда делаем, проблем еще ни разу не было. Если в КМД не указать - так вот и получается... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
коэфф. трения без обработки из СП.
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Viacheslav, я просто почему и спросил. Что реально по двутавру узел перебрать.... а когда один хвост то как? Там вариант заварить, но должна быть ширина накладки меньше ширины хвоста. Заварить в нижнем положении исходя сантиметр 700 кг.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Дима, я бы не рисковал... а если там ещё и подкрановые.... одна так сядет ферма, другая так, третья эдак... смысл рихтовки?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
На сколько я помню ширина накладки должна быть всегда меньше чем сам элемент. вроде это одно из условий СП. Потому как накладок две и нет никакого смысла если их толщина буде больше чем сам хвостовик, это банальный перерасход металла будет
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Там , блин, ещё тогда хвост с учетом ослабления отверстиями надо будет проверять...
----- добавлено через ~2 мин. ----- А узел уже по КМД можно увидеть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Мы не большого пролета фермы в районе 16-18 метров, если нужен стык делали срезным на накладках на обычных болтах (двухсрезных), тут только разница в прогибе
А так если правильно болты посчитаны на трение, то этот узел на срез по прочности должен в 1,5 раза больше нести чем на трение, тем более есть стрительный подъем, просто надо посмотреть какой будет прогиб, что бы не получилось так что кровля не будет иметь вообще уклона.... Ну там если правда подкрановые балки - смотреть прогиб - будет ли он мешать работе крана - вообщем на прогиб обратить особое внимание! ----- добавлено через ~12 мин. ----- в первом посте полный бред! ----- добавлено через ~12 мин. ----- И это туда же! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Все не читал, но напомню что высокопрочные в фланцах работают только при условии что болт все время эксплуатации загружен одним знаком (только растянут или только сжат). Знакопеременность в болте запрещена (недавно чуть не прокололся в этом).
Последний раз редактировалось Омская птица, 30.11.2016 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вы решили недочитать моё сообщение?
Цитата:
зацепить краном сверху, подтянуть слегка так, чтоб в узле получилась нулевая N, разобрать, обработать, собрать. Прогиб фермы при проскальзывании фрикционов будет полностью зависеть от размеров и взаимных положений отверстий. В какой-нибудь из ферм оба узла сместятся на 5 мм, например, и получим 10 мм "разъезда" поясов. При высоте фермы, предположим, равной 3 метра, это поворот на 1/300. Для 36-метровой фермы это аж 12 см дополнительного прогиба. Если я не обманул с геометрией сейчас всех, конечно. В другой может оказаться эта цифра близкой к нулю. То есть перепады, ФАХВЕРК верно говорит, могут получиться очень ощутимые. Viacheslav, журнал затяжки болтов-то есть? ----- добавлено через 56 сек. ----- Еще один человек, который верит в сжатые болты во фланцах... |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724
|
Цитата:
Я это к тому, что сейчас там на высоте фиг нормально "сделаешь" поверхности и неравномерное проскальзывание как раз и может в этом случае произойти! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117
|
у заказчика на зарплате свои строители и технадзор. И все профессиАналы)
Мне вот о другом сейчас думается. С точки зрения получения драгоценнейшего опыта. Можно даже получить данные по прогибу фермы с таким соединением и вывести этот самый коэффициент трения при окрашенных поверхностях. Расчетный прогиб от собственного веса конструкций известен. Так что можно просто сравнить его с фактическим прогибом. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
... надо изначально делать в соответствии с проектом. А с прогибом этим не связываться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Viacheslav, школьная физика - трение покоя, трение скольжения.. При действии на тело постоянной силы, которая выше мю*Н (силы трения) тело будет ускоряться. Нет такого закона в физике, который бы гласил, что тело может ускориться, проехать сколько-то, а потом остановиться от этой силы трения.
То есть если сила трения превышена внешними силами, то ферма разъедется до момента начала среза болтов. И это хоть при mu=0.0001, хоть при mu=0.25. |
|||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Фланцевый узел без предварительного напряжения болтов | atos88 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.03.2012 11:31 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |