Непрочитано 23.08.2013, 07:55 #1
Узел: фланцевый или фрикционный или...?
Tlelaxu
 
Karjala
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 23

Добрый день! Необходимо запроектировать жесткий узел опирания траверсы опоры галереи на стойку при растягивающих усилиях в стойке.Компоновка узла принята по аналогии с существующей галереей, ранее комплексно поставленной заказчику одной из европейских фирм. Болты высокопрочные, с предварительным натяжением. Зашел в тупик-какой принять тип соединения для расчетов:
Если узел принимаю как фланцевый, то при 6-ти болтах не хватает несущей способности соединения по Q ( считаю в соответствии с пособием по болтовым соединениям). У существующей галереи, при сопоставимых нагрузках, в подобных узлах стоит по 4 болта. Возникает вопрос -можно ли данный узел считать как фрикционный ( в соответствии с главой 14.3 СП16.13330), принимая что Q воспринимается за счет трения при натяжении болтов, а растягивающие усилия учитываются коэффициентом yb (формула 192 СП). Или просто рассчитать болты на совместно растяжение-срез без предварительного натяжения, но можно ли тогда считать узел жестким? В общем запутался я, что посоветуете?
Ps конкретный расчет с цифрами пока не прикладываю, хочется в принципе определиться в каком направлении двигаться

Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (28.3 Кб, 1588 просмотров)

Просмотров: 23836
 
Непрочитано 23.08.2013, 09:01
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Можно и так и эдак. Всё зависит от условий работы болтов. Если болты высокопрочные, то Q воспринимается трением. В этом случае необходимо обработать соединяемые поверхности пескоструйным, либо протравить. Обычные болты работают на срез безо всякой обработки поверхностей. Более экономичным считается фрикционное соединение на высокопрочных болтах.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 09:36
#3
Tlelaxu


 
Регистрация: 12.12.2005
Karjala
Сообщений: 23


Пока для себя остановился на фрикционном варианте. Смущает несколько моментов:
1. в голове крутится стереотип что чисто фрикционное соединение -это что-то на накладках (стык нижнего пояса фермы и т.п.)
2. Верхняя пластина стойки -ну явный фланец...
3. Если рассматривать соединение как классическое фланцевое то N воспринимается силами трения, ими же воспринимается какая-то часть Q, болты на срез не работают вообще.Узел не проходит (надо увеличивать количество болтов или думать о другом варианте)
Если рассматривать как фрикционное то Q воспринимается трением, N -болтами(или трением, но с учетом понижения воспринимаемой Q). Все проверки выполняются.
Мне кажется что где-то в моих рассуждениях кроется ошибка в понимании работы подобного соединения...
Tlelaxu вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 10:02
#4
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Tlelaxu Посмотреть сообщение
в голове крутится стереотип что чисто фрикционное соединение -это что-то на накладках (стык нижнего пояса фермы и т.п.)
Tlelaxu, ну где-то так и есть - это соединение из нескольких листов, прижимаемых друг к другу для создания силы трения, которое и будет противодействовать внешней силе, пытающейся сдвинуть один лист относительно другого.
Цитата:
Сообщение от Tlelaxu Посмотреть сообщение
3. Если рассматривать соединение как классическое фланцевое то N воспринимается силами трения
Твое соединение не фрикционное.
Сила трения никогда не действует перпендикулярно к поверхности - она всегда параллельна поверхности, которая её создает. А у тебя получается, что ты и так натягиваешь фрикционные болты до предела (создавая силу Pq, которая будет противоположна силе Q, уравновешивая ее - т.е. фрикционные болты могут воспринять только силу Q), а потом еще и заставляешь их работать на растяжение от силы N - так ведь они уже на пределе, лопнут от надрыва. Плюс к этому, как уже сказал, сила Q воспринимается "фрикцией" ("создаваемым трением" - поэтому болты фрикционные) болтов от прижатия фланца к пластине, а тут сила N будет отрывать, уменьшая прижатие и силу трения, а значит уменьшая возможность воспринять силу Q.
Цитата:
Верхняя пластина стойки - ну явный фланец...
Фланец - это пластина, работающая на растяжение и сжатие в направлении перпендикулярном ее плоскости (т.е. на "оттягивание" и "прижатие") - у тебя фланцевое соединение. Твою пластину будет пытаться отянуть сила N, но болты ее удерживают - тебе и надо чтобы пластина выдержала такое "тяни-толкай". Также болты будут работать на срез силой Q.
Цитата:
Сообщение от Tlelaxu Посмотреть сообщение
Если узел принимаю как фланцевый, то при 6-ти болтах не хватает несущей способности соединения по Q
Ну может промежуточный вариант рассмотреть (если хватит сил у самих болтов) - натянуть болты так, чтобы они по силе прижатия пластины превысили силу оттягивания N настолько чтобы воспринять силу Q, но при этом не натягивать их до конца, чтобы саму силу N могли воспринять. Тогда да, это будет фрикционное соединение - сила N будет восприниматься за счет растяжения болтов, и сила Q будет восприниматься через растяжение болтов. А фрикционное соединение как раз и работает за счет растяжения высокопрочных болтов.
P.S. Но саму пластину надо рассчитать как фланец.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 10:15
#5
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
а потом еще и заставляешь их работать на растяжение от силы N - так ведь они уже на пределе, лопнут от надрыва.
Во фланцевом соединении внешняя растягивающая сила приложенная к узлу не суммируется с усилием предварительного натяжения бота, хотя внутренние усилия в них и увеличиваются (незначительно), но в основном внешняя сила уменьшает зону обжатия (болтоконтакта) чем естественно значительно снижает фрикционные возможности соединения
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 10:23
#6
Tlelaxu


 
Регистрация: 12.12.2005
Karjala
Сообщений: 23


Не согласен что фрикционное соединение на высокопрочных болтах воспринимает только силу Q. В СП 16.33330 четко указано что растяжение в болтах может быть (п. 14.3.6). У меня как раз случай, когда есть пара листов прижимаемых друг к другу-чем не фрикционное соединение?
По поводу восприятия фланцевым соединением сил Q (которая воспринимается не болтами, а так же фрикцией!) - в пособии по болтовым соединениям даны различные формулы для закрытых и открытых профилей, причем получается что при одинаковой растягивающей нагрузке на болт, соединение закрытых профилей воспринимает значительно меньшее Q, чем соединение открытых профилей. Непонятно, с чем это связано, ведь площадь плотного контакта листов одинакова и в том и в том случае

P.s. самое интересное -что существующие подобные соединения при похожих исходных данных работают и при меньшем количестве болтов, вот и хочется понять как?

Последний раз редактировалось Tlelaxu, 23.08.2013 в 10:28.
Tlelaxu вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 10:37
#7
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
в основном внешняя сила уменьшает зону обжатия (болтоконтакта) чем естественно значительно снижает фрикционные возможности соединения
Cfytrr, все верно. Об этом я и сказал:
Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
сила Q воспринимается "фрикцией" ("создаваемым трением" - поэтому болты фрикционные) болтов от прижатия фланца к пластине, а тут сила N будет отрывать, уменьшая прижатие и силу трения, а значит уменьшая возможность воспринять силу Q.
Цитата:
Во фланцевом соединении внешняя растягивающая сила приложенная к узлу не суммируется с усилием предварительного натяжения болта, хотя внутренние усилия в них и увеличиваются (незначительно)
Наверное имел ввиду "фрикционном"?
Тоже верно. Но я и не говорил о приведенном тобой случае.
Твой случай это как если бы мы не планировали, что у нас будет растягивающая (оттягивающая) сила N, а соединение работало только на срез Q благодаря силе трения от прижатия болтами. А потом вдруг появилась сила N и оттянула болты - да, тогда усилие в болтах не возрастет, а останется постоянным, т.к. в данном случае это подобно преднапрягу болтов на будущее возможное усилие. Но сила Q тогда ими не сможет быть воспринята, т.к. уменьшана сила трения.
Я говорил о случае спланировать "возможное" появление силы N и дотянуть их "заранее" на ту самую уменьшаемую величину преднапряга, которую вызовет сила N и которую ты и имел ввиду - в этом случае сила N учитывается в болтах и соответственно увеличивает усилие в болтах.
Цитата:
Сообщение от Tlelaxu Посмотреть сообщение
Не согласен что фрикционное соединение на высокопрочных болтах воспринимает только силу Q. В СП 16.33330 четко указано что растяжение в болтах может быть (п. 14.3.6). У меня как раз случай, когда есть пара листов прижимаемых друг к другу-чем не фрикционное соединение?
Я и не говорил, что фрикционное соединение воспринимает только силу Q. Я лишь указал на необходимость учета натяга фрикционных болтов под силу Q и N так, чтобы учитывалось оттягивающее действие силы N на уменьшение силы трения против силы Q. (в общем выше описал). Об этом я сказал в последней части поста 4 в "промежуточном варианте", а также на характер работы пластины.
Удачи.
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 10:48
#8
Tlelaxu


 
Регистрация: 12.12.2005
Karjala
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Я и не говорил, что фрикционное соединение воспринимает только силу Q. Я лишь указал на необходимость учета натяга фрикционных болтов под силу Q и N так, чтобы учитывалось оттягивающее действие силы N на уменьшение силы трения против силы Q. (в общем выше описал)..
Мне кажется что это и учтено уменьшением коэффициента Yb на (1-Nt/Pb) ( по пунту СП, на который я ссылаюсь) Т.е болты натягиваем на усилие Pb=Rbh*Abn, далее растягивающая сила ослабляет сжатие пластин, что и учитывается введением вышеуказанного коэффициента. Получаем в моем варианте комбинированный узел -болты и восприятие усилий на стыке пластин подбираю как фрикционное, сами пластины проверяю как фланцы
Tlelaxu вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 10:52
1 | #9
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Tlelaxu Посмотреть сообщение
а растягивающие усилия учитываются коэффициентом yb
Цитата:
Мне кажется что это и учтено уменьшением коэффициента Yb на (1-Nt/Pb)
Блин, проглядел строчку в топике темы про этот коэффициент - значит ты уже все учитываешь (о чем я и хотел сказать), тогда все нормально у тебя уже, только пластину проверь саму на силу N.
Tvorec вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 13:45
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Более экономичным считается фрикционное соединение на высокопрочных болтах.
Это с каких пор?
Цитата:
Сообщение от Tvorec
ты и так натягиваешь фрикционные болты до предела (создавая силу Pq, которая будет противоположна силе Q, уравновешивая ее - т.е. фрикционные болты могут воспринять только силу Q), а потом еще и заставляешь их работать на растяжение от силы N - так ведь они уже на пределе, лопнут от надрыва.
А фланцы с преднапряжением равным практически разрывному усилию почему держат?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2013, 20:12
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это с каких пор?
С тех пор как болты подорожали
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 17:55
#12
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Не нашел соответствующей темы, поэтому напишу сюда. Сначала можно немного поржать.
После посещения объекта X, ничего не имеющему к контролю за ходом строительства, случайным образом увидел смонтированные фермы пролетом 36м. Немного прищурив левый глаз, мне показалось, что фрикционные соединения в данной ферме имеют точно такой же удивительный цвет, как и сама ферма, то есть ярко-оранжевый))
Тогда я прищурил уже правый глаз, на всякий случай, не показалось ли мне. Но правый глаз показал тоже самое, что и левый. В голове мелькнули не хорошие мысли.
Подошел к прорабу, спросил:
- Вы фрикционные соединения красили?
Прораб молчит.
Тогда задаю следующий наводящий вопрос:
- это те что по серидинке фермы, по нижнему поясу, болтами закручиваются?
Вижу человек напрягся и я уже просто спрашиваю:
- Зачем?
В ответ получаю следующее:
- Это нас технадзор заставил!

В общем историю можно было бы продолжить, но перед этим хотелось бы уточнить, кто нибудь сталкивался с таким явлением? Может быть где нибудь проводились испытания по фрикционным соединениям с различными типами поверхностей? Литература какая?
Или по сути это уже можно считать как обычное болтовое соединение?
Буду завтра, спасибо за ответы.


-
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 20:44
1 | 1 #13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Все, звездец ферме, прорабу, технадзору и Viacheslavу
А может прораб смонтировал, а потом уже покрасил. И поверхнсоти контактные выполнены как положено по фен-шую.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 21:29
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Viacheslav, а по-вашему на смонтированной ферме фрикционные соединения снаружи должны иметь неоранжевый цвет? У них должны контактные поверхности быть неокрашены. А вот если прораб не смог ответить, что такое фрикционное соединение, возможно затянуты они совсем не по проекту и можно попросить журнал закручивания высокопрочных болтов. Если, конечно, Вы там не мимопроходящий человек и имеете права такие вещи у прораба просить.
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 21:42
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Что за вопли? У нас тоже одни олени покрасили.... ничего. Поочередно по болту перебрали.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2016, 21:43
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, кого перебрали по болту? Куда перебрали? Кто перебрал?
 
 
Непрочитано 29.11.2016, 21:49
| 1 #17
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Фрикцион на 36-ом пролете. Спалились на фотографиях по глупому, гордые прислали показать как они быстро монтируют. Контактные поверхности в местах накладок были не очищены до 0.35 а тупо по грунтовке собраны. Пояс - двутавр Ш - 3 накладки по верхней полке, 2 по стенке, 3 по нижней полке. Перебрали стенку, перебрали верхнюю полку, перебрали нижнюю полку. Ферма стояла под собственным весом, лазили с мостовика. Героически справились.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Фрикцион по другому не отремонтируешь, делать надо сразу пока оно всё свежо. Либо 1) проверить на 0.25 без очистки, 2) либо вообще считать на срез, 3) либо заварить 4) СП допускает учесть совместно 1+3

----- добавлено через ~7 мин. -----
Однако, к 1) недофрикцион съедет - болты вступят в срез если там +4, ферма просядет, осбенно хреново если нет строительного подъема 2) поддатливо как и в первом случае 3) варить на высоте это .... 4) тогда уж лучше 3
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 10:36
#18
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Как выяснилось покрашены эти поверхности были до монтажа, по указанию технадзора. Ферма со строительным подъемом, из труб ГСП. Разбирать скорее всего уже не будут. Т.к. после всего прочего, строители прислали свежих фотографий, что они там все зачищают и красят уже потом.
Уже проверили при u=0,25. Kmax=1.2
Видимо коэффициент "Джамшута-Равшана" после ухудшения качества образования и отсутствия квалифицированных строителей стал принимать не линейную зависимость в сторону увеличения.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 10:40
#19
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Как выяснилось покрашены эти поверхности были до монтажа, по указанию технадзора.
Вот для меня всегда загадка.... в общих данных всегда есть коменты к ответственным узлам типа фрикциона и фланцев. Там черным по белому.... 0.35 щетки, 0.42 дробеструй..... не понимаю. Как так....


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Т.к. после всего прочего, строители прислали свежих фотографий, что они там все зачищают и красят уже потом.
Как они зачищают? Чисто физически.... если там ферма из ГСП.... то хвостовик под фрикцион только один.... ?


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Уже проверили при u=0,25. Kmax=1.2
Ну чтоб стояло!!!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 10:52
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Уже проверили при u=0,25. Kmax=1.2
что за u=0.25? Мю? Коэффициент трения? Откуда цифра 0.25? Вы считаете, что краска между поверхностями трения даст 0.25? Я не уверен, возможно меньше. 0.25 - это голая необработанная сталь по такой же стали.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
в общих данных всегда есть коменты к ответственным узлам типа фрикциона и фланцев. Там черным по белому.... 0.35 щетки, 0.42 дробеструй..... не понимаю. Как так....
А что, нужно коэффициенты трения вписывать в общие данные? Зачем? Я высчитываю весь узел и даю собственно способ обработки.

Технадзор на кол, прораба на кол. Заказчику все рассказать и взять с него расписку, что он выслушал.


ЗЫ: опорные узлы у ферм шарнирные или жесткие? Если шарнирные, то даже если фрикцион не сработает, то ферма просто получит повышенный прогиб и соединение перейдет в срезное. Даже если плоскость среза попадет на резьбовую часть болта, будет срез по нетто-площади (СНиПом такое не предусмотрено, еврокодом - предусмотрено) и болтов фрикциона должно хватить. То есть на голову фермы никому упасть не должны.
 
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:11
#21
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Вот для меня всегда загадка.... в общих данных всегда есть коменты к ответственным узлам типа фрикциона и фланцев. Там черным по белому.... 0.35 щетки, 0.42 дробеструй..... не понимаю. Как так....
Как они зачищают? Чисто физически.... если там ферма из ГСП.... то хвостовик под фрикцион только один.... ?
Ну чтоб стояло!!!
Е.аное горе! Зачищают они болгаркой Хвостовик один. В проекте указана очистка газопламенным способом с зачисткой металлическими щетками.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:22
#22
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Да и ничего не случится, ну будут болты на двойной срез нести гораздо больше чем фрикционные - ферма просядет - факт, а то что это не аварийный случай то же факт
Особенно важно в КМД указывать что поверхность (там она штрихуется скажем) не красить и зачистить металлическими счетками - мы так всегда делаем, проблем еще ни разу не было.
Если в КМД не указать - так вот и получается...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:22
#23
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
что за u=0.25? Мю? Коэффициент трения? Откуда цифра 0.25?
коэфф. трения без обработки из СП.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Технадзор на кол, прораба на кол. Заказчику все рассказать и взять с него расписку, что он выслушал.
Тогда у нас в стране людей совсем не останется. Надо подходить к этому вопросу педагогически.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
опорные узлы у ферм шарнирные или жесткие? Если шарнирные, то даже если фрикцион не сработает, то ферма просто получит повышенный прогиб и соединение перейдет в срезное. Даже если плоскость среза попадет на резьбовую часть болта, будет срез по нетто-площади (СНиПом такое не предусмотрено, еврокодом - предусмотрено) и болтов фрикциона должно хватить. То есть на голову фермы никому упасть не должны.
Опорные узлы шарнирные
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:22
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Viacheslav, я просто почему и спросил. Что реально по двутавру узел перебрать.... а когда один хвост то как? Там вариант заварить, но должна быть ширина накладки меньше ширины хвоста. Заварить в нижнем положении исходя сантиметр 700 кг.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:23
#25
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Особенно важно в КМД указывать что поверхность (там она штрихуется скажем) не красить и зачистить металлическими счетками - мы так всегда делаем, проблем еще ни разу не было.
Там все указано
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:24
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Да и ничего не случится
Дима, я бы не рисковал... а если там ещё и подкрановые.... одна так сядет ферма, другая так, третья эдак... смысл рихтовки?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:26
#27
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Viacheslav, я просто почему и спросил. Что реально по двутавру узел перебрать.... а когда один хвост то как? Там вариант заварить, но должна быть ширина накладки меньше ширины хвоста. Заварить в нижнем положении исходя сантиметр 700 кг.
На сколько я помню ширина накладки должна быть всегда меньше чем сам элемент. вроде это одно из условий СП. Потому как накладок две и нет никакого смысла если их толщина буде больше чем сам хвостовик, это банальный перерасход металла будет
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:27
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Если в КМД не указать - так вот и получается...
а СП 53-101-98 в особенности п.16.15 для кого написан?
Это косяк технадзора и прораба.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:27
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Там , блин, ещё тогда хвост с учетом ослабления отверстиями надо будет проверять...

----- добавлено через ~2 мин. -----
А узел уже по КМД можно увидеть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:33
#30
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


нет такого разделения "фланцевый или фрикционный"
а как будет работать сказано п посте #2

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.11.2016 в 11:46.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:33
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


фотку бы увидеть просела ферма или нет

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
нет такого разделения "фланцевый или фрикционный"
шта?...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:34
#32
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Мы не большого пролета фермы в районе 16-18 метров, если нужен стык делали срезным на накладках на обычных болтах (двухсрезных), тут только разница в прогибе
А так если правильно болты посчитаны на трение, то этот узел на срез по прочности должен в 1,5 раза больше нести чем на трение, тем более есть стрительный подъем, просто надо посмотреть какой будет прогиб, что бы не получилось так что кровля не будет иметь вообще уклона....
Ну там если правда подкрановые балки - смотреть прогиб - будет ли он мешать работе крана - вообщем на прогиб обратить особое внимание!

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
а как будет работать сказано п посте #1
в первом посте полный бред!

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
нет такого разделения "фланцевый или фрикционный"
И это туда же!
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:50
#33
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


исправил номер на ссылаемый пост (#2, не #1)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:56
#34
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от ;1140073
ожно и так и эдак. Всё зависит от условий работы болтов. Если болты высокопрочные, то Q воспринимается трением. В этом случае необходимо обработать соединяемые поверхности пескоструйным, либо протравить. Обычные болты работают на срез безо всякой обработки поверхностей. Более экономичным считается фрикционное соединение на высокопрочных болтах.
Высокопрочные болты могут работать и на срез и на растяжение, на трение работают пластины!
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 11:58
#35
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Все не читал, но напомню что высокопрочные в фланцах работают только при условии что болт все время эксплуатации загружен одним знаком (только растянут или только сжат). Знакопеременность в болте запрещена (недавно чуть не прокололся в этом).

Последний раз редактировалось Омская птица, 30.11.2016 в 12:06.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 12:00
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
коэфф. трения без обработки из СП.
Вы решили недочитать моё сообщение?
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вы считаете, что краска между поверхностями трения даст 0.25? Я не уверен, возможно меньше. 0.25 - это голая необработанная сталь по такой же стали.
Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Тогда у нас в стране людей совсем не останется.
Как раз люди и останутся. А не те, кто занимается не своим делом.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
реально по двутавру узел перебрать.... а когда один хвост то как?
зацепить краном сверху, подтянуть слегка так, чтоб в узле получилась нулевая N, разобрать, обработать, собрать.

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
вообщем на прогиб обратить особое внимание!
Прогиб фермы при проскальзывании фрикционов будет полностью зависеть от размеров и взаимных положений отверстий. В какой-нибудь из ферм оба узла сместятся на 5 мм, например, и получим 10 мм "разъезда" поясов. При высоте фермы, предположим, равной 3 метра, это поворот на 1/300. Для 36-метровой фермы это аж 12 см дополнительного прогиба. Если я не обманул с геометрией сейчас всех, конечно. В другой может оказаться эта цифра близкой к нулю. То есть перепады, ФАХВЕРК верно говорит, могут получиться очень ощутимые.

Viacheslav, журнал затяжки болтов-то есть?

----- добавлено через 56 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
высокопрочные в фланцах работают только при условии что болт все время эксплуатации загружен одним знаком (только растянут или только сжат).
Еще один человек, который верит в сжатые болты во фланцах...
 
 
Непрочитано 30.11.2016, 12:02
#37
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Там , блин, ещё тогда хвост с учетом ослабления отверстиями надо будет проверять...

----- добавлено через ~2 мин. -----
А узел уже по КМД можно увидеть?
хвостовик 20мм накладки по 12мм. 6 болтов М24 усилие 68тс размеры между болтами все в допусках
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 12:03
#38
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Еще один человек, который верит в сжатые болты во фланцах...
Спасибо за корректировку ))
Думаю про усилие в стержне а пишу про болт...
В моем случае меня колонна то сжималась то растягивалась.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 12:05
#39
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
что болт все время эксплуатации загружен одним знаком (только растянут или только сжат)
интересен пример сжатого болтв
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 12:09
1 | 1 #40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


nick.klochkov, опоздали.

Омская птица, как раз преднатягом можно обеспечить сохранение растяжения в болте при перемене знака в стержне. Только тут сейчас речь не про фланцы, а про окрашенные фрикционы.
 
 
Непрочитано 30.11.2016, 12:15
#41
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Прогиб фермы при проскальзывании фрикционов будет полностью зависеть от размеров и взаимных положений отверстий.
Если ослабить болты (т.е. ослабить усилие затяжки, если они закручены на усилие, а затянуть их как срезные болты, правда тогда надо будет ставить минимум гровер... он допустим в случае "чистого" среза), что бы не было проскальзывания в процессе работы, а под собственным весом они бы уже проскользнули на "черноту отверстия"
Я это к тому, что сейчас там на высоте фиг нормально "сделаешь" поверхности и неравномерное проскальзывание как раз и может в этом случае произойти!
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 12:16
#42
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вы решили недочитать моё сообщение?
дочитал. Если бы знали какой коэфф трения у покрашенных поверхностей, то этой темы бы здесь не было.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Viacheslav, журнал затяжки болтов-то есть?
без понятия
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 12:24
#43
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
без понятия
То есть Вы не авторский надзор?
 
 
Непрочитано 30.11.2016, 13:01
#44
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


нет
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 13:04
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Если бы знали какой коэфф трения у покрашенных поверхностей, то этой темы бы здесь не было
потому и не знаем из-за того что он мизерный
сцепления то нет
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 13:09
#46
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Viacheslav, ну тогда можно заняться объектом за деньги заказчика или предложить заказчику самому заняться объектом с привлечением кого-то другого или обратиться в госстройнадзор какой-нибудь)
 
 
Непрочитано 30.11.2016, 13:24
#47
Viacheslav


 
Регистрация: 08.11.2011
Сообщений: 117


у заказчика на зарплате свои строители и технадзор. И все профессиАналы)
Мне вот о другом сейчас думается. С точки зрения получения драгоценнейшего опыта. Можно даже получить данные по прогибу фермы с таким соединением и вывести этот самый коэффициент трения при окрашенных поверхностях. Расчетный прогиб от собственного веса конструкций известен. Так что можно просто сравнить его с фактическим прогибом.
Viacheslav вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 13:33
| 2 #48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Viacheslav Посмотреть сообщение
Мне вот о другом сейчас думается.
... надо изначально делать в соответствии с проектом. А с прогибом этим не связываться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 13:58
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Viacheslav, школьная физика - трение покоя, трение скольжения.. При действии на тело постоянной силы, которая выше мю*Н (силы трения) тело будет ускоряться. Нет такого закона в физике, который бы гласил, что тело может ускориться, проехать сколько-то, а потом остановиться от этой силы трения.

То есть если сила трения превышена внешними силами, то ферма разъедется до момента начала среза болтов. И это хоть при mu=0.0001, хоть при mu=0.25.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел: фланцевый или фрикционный или...?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Фланцевый узел без предварительного напряжения болтов atos88 Конструкции зданий и сооружений 12 20.03.2012 11:31
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34