Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты

Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2013, 19:17 #1
Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты
il_mir
 
обследование, проектирование
 
Уфа
Регистрация: 13.03.2006
Сообщений: 44

Возникла такая проблемка.
В МК были применены болты меньшей длины и после установки двух гаек - одной основной, второй контргайки не выполняется условие СНиП 3.03.01-87 "стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм" или СП 70.13330.2012 "резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем".

Заказчик просит обосновать возможность использования в качестве контргайки - гайки меньшей высоты. По ряду причин установка гроверных шайб в некоторых узлах невозможна.

Сам понимаю, что можно так сделать. Но есть где-нибудь, в литературе или нормативах, обоснование или допустимость такой замены?
Просмотров: 11188
 
Непрочитано 25.11.2013, 20:02
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ну ведь нигде не написано, что контргайка должна быть той же высоты, что и основная. Не запрещено - разрешено. ИМХО.
 
 
Непрочитано 25.11.2013, 20:19
#3
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


il_mir, а это рацпредложение, запатентуй!
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 21:17
#4
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
il_mir, а это рацпредложение, запатентуй!
С патентом не получится, отсутствует новизна:
"Гайка низкая ГОСТ 5916 применяется в качестве контргайки, чтобы основной крепеж не раскручивался при воздействии вибрационных, циклических нагрузок."

Последний раз редактировалось boris_r, 27.11.2013 в 02:33. Причина: Добавлены кавычки в цитате
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 23:12
#5
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Кстати, пытался вопрошать на форуме таким методом "Чем предпочитаете предохраняться? ...от раскручивания болтов" таки чуть не забанили. Я чет путаю, что при вибрациях пружинку нать? Когда пружинная, когда контргайка?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 23:28
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А не лопнет пружинка при вибрациях?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2013, 23:32
#7
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Сил нет, Бармо. На вибро контрим? Угу?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 16:19
#8
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Гайка должна быть по ГОСТу.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2013, 16:20
#9
il_mir

обследование, проектирование
 
Регистрация: 13.03.2006
Уфа
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Гайка должна быть по ГОСТу.
По какому ГОСТу?
il_mir вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 18:22
#10
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


il_mir -
Цитата:
"Гайка низкая ГОСТ 5916 применяется в качестве контргайки, чтобы основной крепеж не раскручивался при воздействии вибрационных, циклических нагрузок."
Ну вот и ответ.
ЗЫ:: на одном из объектов такое было - 2 типа гаек и уменьшенная длина болта. (дабы не платить больше - заказчик потребовал)
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 12:13
#11
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


есть ли где-нибудь требование - какое исполнение рекомендуется для контргайки (уменьшенной,как в теме,ГОСТ 15522) - 1-е - с 2-мя фасками ? Или можно и 2-е - с одной фаской? С одной как-то коряво,но,как говорится,если не запрещено..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 12:29
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


grozd62, а разницы? Площадь контакта между гайками ж не изменится.
 
 
Непрочитано 14.01.2014, 14:01
#13
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а разницы?
ну вообще там длина резьбы разная..только это не крититчно..это у технадзора требование - указать исполнение. Но с одной фаской как-то нелепо..если первой гайкой с шайбой - вроде понятно. Когда вообще гайки с одной фаской используют?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 14:11
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


grozd62,
Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
там длина резьбы разная

Почему разная? Смотрю на первые два рисунка - одинаковая должна быть же...
 
 
Непрочитано 14.01.2014, 15:35
1 | #15
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Вы что-то не то смотрите :
Изображения
Тип файла: jpg гайки.jpg (31.6 Кб, 526 просмотров)
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 14:28
#16
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Добрый день!
А есть ли норматив (ГОСТ, СП, СНиП) который устанавливает в каких случаях контрогайки и гроверные шайбы устанавливать необходимо?
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 14:58
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


сп 70?)
 
 
Непрочитано 15.05.2016, 23:13
#18
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 363


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
сп 70?)
п. 4.5.5
Цитата:
.... В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50% расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0.
Как то этот пункт не понял совсем.....
Расчетный предел прочности стали болта это Н/мм2, а усилие затяжки это Н/м!
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 23:47
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


марш изучать формулу вычисления момента затяжки.
затем - думать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2016, 23:55
#20
dkspb


 
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209


il_mir, Посмотрите книгу Орлов "Основы конструирования". Если память не изменяет, в ней автор обосновывает применение в качестве контргаек именно низких гаек.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем!
dkspb вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 06:03
#21
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


NOVICHEK: разверните фразу подробнее: "усилие, при котором напряжения в теле болта больше 50% от расчетного предела прочности", и на душе станет легче.
ratay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование в качестве контргайки - гайки меньшей высоты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов Sarman Основания и фундаменты 42 04.04.2024 14:39
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против Vavan Metallist Металлические конструкции 64 01.06.2017 11:09
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. Supermax Программирование 107 30.04.2013 10:30
Использование ферм в качестве прогонов. AspirantMK Конструкции зданий и сооружений 16 26.02.2010 05:23
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45