"Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > "Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??

"Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.01.2014, 10:48 #1
"Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??
donaldlom
 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15

Подскажите. Почему в КМД, где есть стыковочные фланцы, зачастую пишут: "Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??

Последний раз редактировалось donaldlom, 23.01.2014 в 13:03.
Просмотров: 48776
 
Непрочитано 23.01.2014, 10:51
1 | #2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Потому что гладиолус!
Фланец как работает? И для чего его красить?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 13:01
#3
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Ну а почему бы не покрасить?? И зачем отвечать вопросом на вопрос?? Я так понимаю, чтобы электропроводимость не нарушить.. Почему??
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:05
2 | #4
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Ну а почему бы не покрасить?? И зачем отвечать вопросом на вопрос??
Действительно
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:07
#5
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Я так понимаю, чтобы электропроводимость не нарушить..
А я крашу для красоты, мне например зеленые фланцы нравятся, но вот мой коллега стоит за красные - до сих пор решить не можем!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:10
#6
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А я крашу для красоты, мне например зеленые фланцы нравятся, но вот мой коллега стоит за красные - до сих пор решить не можем!
Желтым красьте
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:13
1 | #7
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Ну а почему бы не покрасить?? И зачем отвечать вопросом на вопрос?? Я так понимаю, чтобы электропроводимость не нарушить.. Почему??
А давайте для начала разберемся с вами. Вы по образованию/профессии кто?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:17
#8
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


donaldlom, если вы намека не поняли, разъясню. Рабочие поверхности не красятся никогда. ННииккооггддаа!!
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 13:19
#9
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


gorbun, ответ есть или нет?
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:19
#10
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Желтым красьте
Хм-м-м, а это мысль!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 13:20
#11
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Bull, я вас понял! Но ПОЧЕМУ??
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:21
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Но ПОЧЕМУ??
Капслока добавьте, и еще знака 3-4 вопроса - тогда он быстрее ответит!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:23
2 | #13
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Bull, я вас понял! Но ПОЧЕМУ??
Offtop: Такой двусмысленный вопрос... просто огонь
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:27
#14
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


потому что краска нарушает свойства рабочей поверхности. Если будут вопросы, погуглите "рабочая поверхность/герметичность/плотное прилегание" и т.д.
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Капслока добавьте, и еще знака 3-4 вопроса - тогда он быстрее отвАЛит!
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:27
1 | #15
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


donaldlom вас же попросили пояснить с какой целью вы интересуетесь?! А то не дай Б-г вы проектируете!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 13:30
1 | #16
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Alex_26, Я любознательный :-). Ну допустим , покрасили фланцы фермы, соединили.. И что произошло?
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:31
1 | #17
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Подскажите. Почему в КМД, где есть стыковочные фланцы, зачастую пишут: "Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??

donaldlom, рабочие поверхности фланцев не красят (и не грунтуют, грунт это тоже окраска), потому что гладиолус. Потому что это принцип работы фланцевого соединения - между деталями за счет стягивания болтами создается трение (металл по металлу). К поверхностям фланцев даже предъявляются в связи с этим требования по их обработке (пескоструйкой, например). Кроме того, нет необходимости защиты от коррозии в связи всё с тем же - отсутствием возможности проникновения влаги в зазор из-за его отсутствия.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:32
1 | #18
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
И что произошло?
А что с фермами? Они .... упали....
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:32
#19
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Ну допустим , покрасили фланцы фермы, соединили..
Угу. Только перед соединением ещё и болты/винты покрасили...
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 13:36
#20
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Клименко Ярослав, Спасибо ! Единственное, я сомневаюсь, что в зазоре не будет влаги. С какой же точностью нужно обрабаботать поверхности фланцев ( а за тем их спозиционировать), чтобы между ними не было даже ни малейшей прослойки воздуха ( даже на молекулярном уровне).

Я даже несколько удивлен услышать это от строителей, у которых просер в размерах плюс/минус 50 мм -это норма.
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:37
1 | #21
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Потому что это принцип работы фланцевого соединения - между деталями за счет стягивания болтами создается трение (металл по металлу)
Ярослав, ты случаем с фрикционным соединением не путаешь?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:38
#22
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
спозиционировать
Чу-у-у! Космонавт что-ли? Хотя дальше и "молекулярный уровень" - химик? А дальше - "просер" - гопник?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:38
1 | #23
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А что с фермами? Они .... упали....
.
Ну вы загнули, из за чего же они упадут?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:40
#24
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ну вы загнули, из за чего же они упадут?
Это про подлодку - старая история и грустная
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:44
#25
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
С какой же точностью нужно обрабаботать поверхности фланцев ( а за тем их спозиционировать), чтобы между ними не было даже ни малейшей прослойки воздуха ( даже на молекулярном уровне).
На наноуровне безусловно будет огромный зазор ))))
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Ярослав, ты случаем с фрикционным соединением не путаешь?
Фрикционное соединение - это тоже фланцевое, частный случай. Автор же не уточнял, какое именно у него.
А что касается соединений, работающих на растяжение, то там точность изготовления, обработки поверхностей и монтажа необходима для равномерной передачи нагрузки, чтобы было ближе к расчету )))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 13:53
1 | #26
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Фрикционное соединение - это тоже фланцевое, частный случай.
Мда, чего только на форуме не узнаешь.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:09
| 1 #27
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


donaldlom, приветствую! Вы не обращайте внимание на сарказм форумчан. Это комплексы. Спрашивайте чаще, больше будете знать. Удачи!
РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций
В данном документе сказано:
При отсутствии специальных указаний в чертежах КМ фланцы должны быть огрунтованы и окрашены теми же материалами и способами, что и конструкция в целом.

Что за спец указания для меня непнятно, но точно не из-за работы соединения, иначе руководством бы четко запретили окрашивание.
Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополочных двутавров
Данным руководством и вовсе предусмотрена окраска и грунтовка соединения.

Лично для меня вопрос нерешенный.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:15
1 | #28
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Данным руководством и вовсе предусмотрена окраска и грунтовка соединения.

Лично для меня вопрос нерешенный.
И правильно что предусмотрена, если в такое соединение попадет вода, а она туда когда тить да попадет, то ржавчина может разорвать весь ваш фланец... только не говорите что плоскости идеально обработаны и подогнаны и зазора нет.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:16
#29
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Данным руководством и вовсе предусмотрена окраска и грунтовка соединения.
Т.е. уже после монтажа. Если красить плоскости стыка до монтажа, необходимого качества соединения не будет.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:18
#30
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
И правильно что предусмотрена, если в такое соединение попадет вода, а она туда когда тить да попадет, то ржавчина может разорвать весь ваш фланец... только не говорите что плоскости идеально обработаны и подогнаны и зазора нет.
Я поэтому и влез в разговор, потому что мне непонятны ответы и тем более агрессия на поставленный вопрос.
Идеального соединения не получить, тем более в условиях строительной площадки, где как уже сказали +-50 мм это норма.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Т.е. уже после монтажа. Если красить плоскости стыка до монтажа, необходимого качества соединения не будет.
там не сказано, что после монтажа. Это я так выразился, виноват. Я процитирую:
"Поверхности фланцев верхнего и нижнего поясов грунтуются и окрашиваются теми же материалами и способами, что и конструкция ферм в целом."
В моем понимании поверхность фланца - это как раз-таки "рабочая поверхность"
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:23
#31
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
В моем понимании поверхность фланца - это как раз-таки "рабочая поверхность"
Никак нет. Ладно, ребята, что я вас учу, я ж не строитель )) Пойду к своим...
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:25
#32
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Никак нет.
Хорошо, что тогда? о какой поверхности идет речь?
по поводу
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Потому что это принцип работы фланцевого соединения - между деталями за счет стягивания болтами создается трение
Пробежался по расчету фланцевого соединения, не нашел коэффициента трения.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Ладно, ребята, что я вас учу, я ж не строитель )) Пойду к своим...
не не, давайте разбираться) нас интересуют мнения каждого))
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:31
#33
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Мда, чего только на форуме не узнаешь.
Ну если в книгу лень залезть...
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
только не говорите что плоскости идеально обработаны и подогнаны и зазора нет.
Если есть зазор (проверяется щупом) превышает допускаемый, то такое соединение бракуется.
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
"Поверхности фланцев верхнего и нижнего поясов грунтуются и окрашиваются теми же материалами и способами, что и конструкция ферм в целом."
"Рекомендации..." ЦНИИПСК стр.21, п. 6.15, фраза начинается с "При отсутствии специальных указаний в чертежах КМ...."

И см. п. 7.5. там же по поводу подготовки поверхностей перед монтажом.
Т.е. смысл в том, что на заводе поверхности следовало бы и огрунтовать (а то заржавеют пока их смонтируют). А вот подготовка перед монтажом обязательна, а ее качество указывают в КМ и КМД.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:39
1 | #34
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну если в книгу лень залезть...
Ну укажи что за книга, если не сложно. Некогда по книгам лазить, а по памяти я только помню, фланцевое это то которое на растяжение, а фрикционное это то которое на сдвиг за счет трения.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Если есть зазор (проверяется щупом) превышает допускаемый, то такое соединение бракуется.
Очень хочется в это верить...но сам понимаешь в какой стране мы живем.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 14:39
#35
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Dinar^^, Спасибо за развернутый ответ и разворот дискуссии в нужное русло. А можно привести пару примеров (тех особых случаев), где окраска рабочих поверхностей фланцев не допустима. Ещё раз поясню, речь идет о строительных сварных металлоконструкциях ( балки, фермы и т.д. с фланцевыми соединениями)
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:41
#36
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
"Рекомендации..." ЦНИИПСК стр.21, п. 6.15, фраза начинается с "При отсутствии специальных указаний в чертежах КМ...."
это что касается первого пособия, тут тоже вопросы каких спец указаний? может специального нанесения покрытия? или еще что? я не знаю, догадываться можно до бесконечности. Во втором четко сказано "Поверхности фланцев верхнего и нижнего поясов грунтуются и окрашиваются теми же материалами и способами, что и конструкция ферм в целом".

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
И см. п. 7.5. там же по поводу подготовки поверхностей перед монтажом.
"7.5. Подготовку контактных поверхностей фланцев следует осуществлять в соответствии с указаниями чертежей КМ и КМД по ОСТ 36-72-82. При отсутствии таких указаний контактные поверхности очищают стальными или механическими щетками от грязи, наплывов грунтовки и краски, рыхлой ржавчины, снега и льда."
Т.е. не то, что бы от грунтовки избавляться, а от наплывов. Понятно для чего в принципе.

Вот даже как Вы сказали:
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав
Потому что это принцип работы фланцевого соединения - между деталями за счет стягивания болтами создается трение
Бегло прошелся по расчету в данном пособии, но не нашел коэффициента трения, хотя, если оно было бы так "за счет стягивания болтами создается трение", то коэффициент все же где-то сидел.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Dinar^^, Спасибо за развернутый ответ и разворот дискуссии в нужное русло. А можно привести пару примеров (тех особых случаев), где окраска рабочих поверхностей фланцев не допустима. Ещё раз поясню, речь идет о строительных сварных металлоконструкциях ( балки, фермы и т.д. с фланцевыми соединениями)
примеры привести не могу, т.к. сам еще не разобрался, точнее не могу понять, что мешает огрунтовать поверхности.
В моем понимании расчет такого соединения сводится на расчет болтов по прочности, на срез болтов и на местное смятие пластин - фланцев. И как повлияет грунтовка на это непонятно.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:47
#37
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
И как повлияет грунтовка на это непонятно.
Да никак оно не повлияет, единственное что если в фланцевом соединении есть существенные сдвигающие усилия, которые на болты нельзя передать то тут да поверхность должна быть как у фрикционного.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:52
#38
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Да никак оно не повлияет, единственное что если в фланцевом соединении есть существенные сдвигающие усилия, которые на болты нельзя передать то тут да поверхность должна быть как у фрикционного.
если там будут существенные усилия, то и сечения и кол-во болтов будут другие
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:55
#39
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
а по памяти я только помню, фланцевое это то которое на растяжение, а фрикционное это то которое на сдвиг за счет трения.
Есть еще фрикционно-срезное. Я имел в виду что везде так или иначе фланцы. И везде - так или иначе - трение.
Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Бегло прошелся по расчету в данном пособии, но не нашел коэффициента трения, хотя, если оно было бы так "за счет стягивания болтами создается трение", то коэффициент все же где-то сидел.
Пособие по проектированию к СНиП II-23, п. 27.14 - Проверка прочности фланцевого соединения на действие местной поперечной силы (или условной поперечной силы в случае отсутствия местной). И там мю. Зависящее от способа обработки.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 14:59
1 | #40
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Есть еще фрикционно-срезное. Я имел в виду что везде так или иначе фланцы. И везде - так или иначе - трение.
Да какие фланцы в фрикционном, ты чего В общем не поленись возьми книгу и почитай.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:01
#41
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Ну, ребята, вы ваще... Если между поверхностями соприкосновения будет краска (или грунт, или что-то ещё), в скором времени эта краска облезет, появятся зазоры, конструкция расшатается и все. О чем разговор? Под наплывом грунтовки тоже это имеется ввиду. А вот после соединения покрыть краской или грунтом сам бог велел. Чтобы защитить от коррозии.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:03
1 | #42
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
в скором времени эта краска облезет
ага попробуй облезни под давлением
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:05
#43
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Да какие фланцы в фрикционном, ты чего
Что или кто мешает им там быть? Фланец - это железка.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 23.01.2014 в 15:14.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:05
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
donaldlom, если вы намека не поняли, разъясню. Рабочие поверхности не красятся никогда. ННииккооггддаа!!
Bull, приветствую! Никогда не говори никогда))))) Они, эфти поверхности, красюццо и ещё монтируюцца монтажнегами.....
2 ( два!!!!) раза я писал в указаниях НЕ КРАСИТЬ ( толщина текста 1.0 мм) - и два ( 2!) раза красили!!!! И - 2 ( два ) раза монтировали! Ну не знают люди про 0.35 ни про 0.42!!! Берут и тупо собирают.... потом героически придумывают - как исправить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 15:07
#45
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Bull, тогда такой вопрос : допустим, на заводе-изготовителе изготовили фермы с фланцами. Пока везли на объект, прошелся дождь, конструкции пролежали на стройке какое-то время, потом начали монтаж в условиях 100% влажности ( в туман).. Что будет в плоскости соединения фланцев через 10 лет??
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:14
#46
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Пособие по проектированию к СНиП II-23, п. 27.14 - Проверка прочности фланцевого соединения на действие местной поперечной силы (или условной поперечной силы в случае отсутствия местной). И там мю. Зависящее от способа обработки.
не нашел там пункта 27.14
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:14
#47
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
ага попробуй облезни под давлением
Ну, если это слово не нравится, пусть будет "растрескается" от напряжений в болтовом соединении.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Bull, приветствую!
Взаимно...
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:16
#48
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК
ну наконец-то!) объясни нам почему нельзя красить и почему в пособиях пишут, что можно?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:18
#49
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
не нашел там пункта 27.14
На стр. 114
Я имел в виду "общее" пособие к СНиП.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:18
#50
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Пока везли на объект, прошелся дождь, конструкции пролежали на стройке какое-то время, потом начали монтаж в условиях 100% влажности ( в туман).. Что будет в плоскости соединения фланцев через 10 лет??
Грамотный монтажник зачистит торец перед соединением. Я ж не говорю, что не допускается защищать эти поверхности. Но перед соединением защиту надо снимать. После соединения закрасить. А ваш вариант - это все равно, что отдельные кирпичи заштукатурить, покрасить, а потом строить дом.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:19
1 | #51
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
2 ( два!!!!) раза я писал в указаниях НЕ КРАСИТЬ ( толщина текста 1.0 мм) - и два ( 2!) раза красили!!!! И - 2 ( два ) раза монтировали!
В следующий раз пиши что бы покрасили может поможет
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:19
#52
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Грамотный монтажник зачистит торец перед соединением. Я ж не говорю, что не допускается защищать эти поверхности. Но перед соединением защиту надо снимать. После соединения закрасить. А ваш вариант - это все равно, что отдельные кирпичи заштукатурить, покрасить, а потом строить дом.
нам аргументы нужны))) аргументы)) не верим мы никому!)))))
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:21
#53
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Болтовые разделены на срезные, фрикционно-срезные и фрикционные. Фрикцион по трению работает - из серии берём 20 ВПБ и смотрим сколько он несет при коэф. трения 0.35 ( 0.35 - это сталь по стали). Без обработки поверхностей - коэф. 0.25 и тот же болт затянутый на расчетное усилие несет меньше. Следовательно больше болтов и труднее изготавливать и собирать. Классическое строительное решение узла при применении трения предусматривает контакт и соприкосновение чистой поверхностью стальных накладок, прозрачно в 3-4 формулы считается по СНиПу. Отражен в серии 1.460-3.15. Я её выкладывал в dnl.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:23
4 | #54
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Offtop: через слой краски не произойдёт межфланцевая диффузия металла, в результате чего фланцы не срастутся. Это я вам по секрету говорю
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 15:24
#55
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Bull, то есть сначала эти плоскости на заводе обрабатывают на металлообр. оборудовании ( как писал Ярослав "К поверхностям фланцев даже предъявляются в связи с этим требования по их обработке (пескоструйкой, например)" ). А потом на объекте монтажник Вася, дообработал в ручную и проконтролировал все требования к поверхности фланца и смело затянул болты.. Так ?? :-)

Последний раз редактировалось donaldlom, 23.01.2014 в 15:31.
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:26
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
А потом на объекте монтажник Вася, дообработал в ручную и проконтролировал все требования к поверхности фланца и смело затянул болты.. Так ?? :-)
так! ибо если уполномеченное туловище на проведение авторского надзора заметит такой косяк будет не сладко.....
Изображения
Тип файла: jpg фрикцион.jpg (360.4 Кб, 524 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:28
1 | #57
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Пескоструят фрикционные соединения что бы трение было норм (там разные коэффициенты на разную поверхность). А фланец фрезеруют что бы плоскости соприкосновения были ровные, что бы ферму не повело при сборке.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:30
#58
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Болтовые разделены на срезные, фрикционно-срезные и фрикционные. Фрикцион по трению работает - из серии берём 20 ВПБ и смотрим сколько он несет при коэф. трения 0.35 ( 0.35 - это сталь по стали). Без обработки поверхностей - коэф. 0.25 и тот же болт затянутый на расчетное усилие несет меньше. Следовательно больше болтов и труднее изготавливать и собирать. Классическое строительное решение узла при применении трения предусматривает контакт и соприкосновение чистой поверхностью стальных накладок, прозрачно в 3-4 формулы считается по СНиПу. Отражен в серии 1.460-3.15. Я её выкладывал в dnl.
Ну в принципе понятно, трение меньше, больше болтов. Но опять же, это если расчетом заложено, ну соовтетственно и в проекте должно быть указано. Но ведь если учесть там грунт, то можно будет? (перебираю всевозможые манипуляции ). А как на счет
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Offtop: через слой краски не произойдёт межфланцевая диффузия металла, в результате чего фланцы не срастутся. Это я вам по секрету говорю
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:31
#59
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


del
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:33
#60
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
К поверхностям фланцев даже предъявляются в связи с этим требования по их обработке (пескоструйкой, например)" ). А потом на объекте монтажник Вася, дообработал в ручную и проконтролировал все требования к поверхности фланца и смело затянул болты.. Так ??
Так. Поскольку ржа на поверхности геометрию не меняет (многолетняя ржа не в счет). При зачистке шкуркой тоже геометрия не меняется. Она уже получена при мех. обработке.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:35
#61
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Щетки незначительно, но в пределах молекулярно-кинетической теории , увеличат качество диффузия.... и атомы и молекулы ( затягиваясь косяком травы.... пых) понесутся в межмолекулярные пространства друг друга....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:36
#62
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Щетки незначительно, но в пределах молекулярно-кинетической теории , увеличат качество диффузия.... и атомы и молекулы ( затягиваясь косяком травы.... пых) понесутся в межмолекулярные пространства друг друга....
ну т.е. они должы срастись в итоге?)))
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:38
#63
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Dinar^^, здесь, коллега, нужно подходить не с позиции МКТ......)) а с позиции того сколько несет болт при соприкосновении определенных поверхностей. А так я думаю не срастётся.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:38
4 | #64
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Offtop: через слой краски не произойдёт межфланцевая диффузия металла, в результате чего фланцы не срастутся. Это я вам по секрету говорю
Offtop: Ничего ты не знаешь, диффузия произойдет когда идиално ровные поверхности а не шершавый пескоструй..., а вот если покрасить то это другое дело, произойдет смешание молекул и появление нового материала - краскосталь, а вот это точно секрет, тссс
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:38
1 | #65
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Offtop: Если обычной краской покрасить, то швах.. А вот если нанокраской - тогда болты тоже врастут )))

А вообще есть же и клеефрикционные соединения.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:39
1 | #66
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


vit.z., дык это ж нанокраска - она ещё и утеплять будет! Здесь никогда не будет мостика холода.... значит ферма может торчать из здания! Надо тогда фанерк ещё подложить.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:39
1 | #67
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А вообще есть же и клеефрикционные соединения.
Открыл все таки книгу
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:44
#68
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Тема забавная.
На самом деле все проще. В проекте КМД есть узел стыка нижнего пояса фермы. Над этим узлом в случае высокопрочных болтов Написан способ обработки поверхности и момент затяжки болтов.
В зависимости от усилий мы делали и Пескоструйку на монтаже, и Газопламенный способ, и очистка до металла щетками. На чертеже отправочной марки место штрихуется и указывается тип окраски (к примеру межоперационный грунт).
т.е. Даже если все там огрунтовано, то на монтаже это место по узлу зачистят как надо. (Никакой коррозии соответственно не происходит, при складировании фермы на зиму ан улице)

Если в КМД на узле никаких указаний нет, то смонтируют все соответственно как ткнула левая рука дяди Васи.

п.с. Что такое рабочая поверхность, которая аксиомно никогда ничем и никем не краситься я не знаю.
Но если в чертежах, с кажем в общих данных, и на листах с марками будет указано условное обозначение-заштрихованый квадратик скажем, и будет написано-рабочая поверхность, опасно, никогда не красить. то почему бы и нет.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:44
#69
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


Offtop: нанокраска не пойдёт. Это, ведь либо нанотрубки, либо наносферки. катучесть будет повышена. А, вот если, супер-цемент применить, или молекулярный клей- то всё будет в ажуре.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 15:46
#70
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Так в итоге, чем руководствуется проектировщик, выдавая чертежи с указаниями " поверхность фланца не грунтовать"?.
1. Нормативными документами
2. От балды. ( скопировал блок тех. требований у соседа)
3. Своими личными соображниями, основанными на знаниях физики..
4. Все так делают, и так буду делать.. Почему не знаю...
5. Иное...
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:48
#71
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Открыл все таки книгу
Дашь почитать?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:48
#72
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,266


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
5. Иное...
расчёт в зависимости от коэф. трения
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:48
#73
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338


[удалено]
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:48
1 | #74
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
vit.z., дык это ж нанокраска - она ещё и утеплять будет!
Это совсем другое. Краскосталь разрабатывалась чисто для усиления конструкций
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:49
#75
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Dinar^^, здесь, коллега, нужно подходить не с позиции МКТ......)) а с позиции того сколько несет болт при соприкосновении определенных поверхностей. А так я думаю не срастётся.
ок хотя лет через 20 диффузия все же произойдет))
блин, но может рассматриватся такой варинт, что если учесть грунт в расчете, взять на 2 болта больше, да хоть на 4 или 6, то можно покрасить? )))))
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:49
1 | #76
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Открыл все таки книгу
Дашь почитать?
Так это я про тебя подколист
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 15:50
#77
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Skovorodker, то есть вы хотите сказать, что причина- окрашенные фланцы???
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 15:51
1 | #78
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


str02 вопрос не в том как обработать, а почему иногда пишут а иногда нет и как правильно?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:01
#79
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Так в итоге, чем руководствуется проектировщик, выдавая чертежи с указаниями " поверхность фланца не грунтовать"?.
1. Нормативными документами
2. От балды. ( скопировал блок тех. требований у соседа)
3. Своими личными соображниями, основанными на знаниях физики..
4. Все так делают, и так буду делать.. Почему не знаю...
5. Иное...
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
str02 вопрос не в том как обработать, а почему иногда пишут а иногда нет и как правильно?
Тут все еще проще.
хехе.. я прямо себя чувствую открывателем тайн и уничтожителем мифов

начинается все с начала. т.е. с расчетов. Конструктор считает узел. Если узел фрикционный, т.е. работает только на трение, то в расчете присутствует коэффициент трения поверхностей, в зависимости от способа очистки.
отсюда варианты:
А-конструктор вспомнил про них и написал-не красить, очистить, затягивать, блаблабла
Б-конструктор забыл/решилчтонамонтажеитаквсезнаютпрорабочиеповерхности и не написал (ничего не сделали. узел работает не так как расчитывался)
ну и частные случаи.
В-узел не фрикционный, а просто похож. болты срезные. Не написано
Г-узел не считался а откуда то взят, хз откуда, и вставлены/не вставлены примечания из похожего узла
Д-В чьем то проекте найдены красивые надписи, я тоже такие вставлю.
Е-как легла фишка

ах да. и напоследок, как правильно:
Если вы рассчитываете узел, то правильно будет указать на чертежах, либо текстом в общих данных то, что участвовало в расчетах.
Ничего из того что не указано в чертежах сделано не будет.


бесплатно.
маленькие хитрости устроившейся конструктором домохозяйки.
Если вы не уверены/не знаете как правильно посчитать узел:
На стадии КМ-укажите тип узла на схеме (шарнирный/рамный) и напишите: узлы рассчитать на стадии КМД по усилиям указанным в ведомости элементов. Минимальные катеты сварных швов см. табл. СНиП
На стадии КМД-письменно запросите узел у заказчика, дабы тот переправил письмо разработчикам КМ
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось str02, 23.01.2014 в 16:13.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:05
1 | #80
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Тут все еще проще.
хехе.. я прямо себя чувствую открывателем тайн и уничтожителем мифов
Ты тему вообще читал? разрушитель мифов, какие еще фрикционные соединения? Речь о фланцах.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 16:12
#81
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Слушайте, а если так: сделали фланцы, покрасили , привезли , смонтировали . Не хватает силы трения?- пару сварных швов на кромках фланцев - чем не дополнительное усиление фланцевого соединения?? :-)) По-моему, гораздо дешевле всяких мех обработок поверхностей до уровня межмолекулярной диффузии :-)
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:14
#82
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Почему в КМД, где есть стыковочные фланцы, зачастую пишут: "Поверхность фланцевых соединений не грунтовать."
Проектировщик смотрит п.5.8 "Рекомендаций по расчету и проектированию фланцевых соединений" (1988), затем п.11.13 СНиП II-23-81 и там табл 36. Затем в ОСТ 36-72-82 смотрит определение "без обработки соединяемых поверхностей" (п 3.2.9) и попутно п 2.2.2.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:15
#83
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Грунтовка предназначена для обеспечения максимального сцепления краски с защищаемой поверхностью(то есть промслой). Если не грунтовать, краска легко удаляется, то есть негрунтованные, но покрашенные поверхности предполагается в дальнейшем зачищать перед сборкой фланцевых соединений. Для обеспечения максимальной прочности фланцевого соединения необходимо, чтобы стык был закрыт (в плоскости стыка должны быть гарантированно сжимающие напряжения). Это обеспечивается на стадии проектирования выбором толщины фланцев, диаметра и материала болтов, количеством болтов и шагом между болтами(чем тоньше фланец, тем меньше шаг), моментом затяжки болтов. При окрашенном стыке (краска пластичный материал) усилие(сжимающее) в стыке упадет до нуля,стык раскроется, распределение усилий по болтам изменится, возможно цепное разрушение болтового соединения. Вышеизложнное касается и окраски опорных поверхностей под шайбы, головки болтов и т.п.
Kot2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 16:18
#84
donaldlom


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 15
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™


Kot2012, принимается ! Спасибо
donaldlom вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:31
#85
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


Зря ехидничаете. Речь о фланцевых соединениях, трение оставьте в покое.
Фланцы в основе работают на сжатие и растяжение, а значит к ним применим закон Гука.
Из ж.б. трещина ограничивается шириной раскрытия 0.3 мм, большее ведет к коррозии стали.

по закону Гука напряжение = Е * относительную деформацию.
Относит. деформация = удлинение(укорочение) / первоначальную длину (Lб - длина болта).
Катастрофическое удлинение при растяжении болтов примем 0.3 мм, напряжения в болте по расчету, к примеру получилось равным Rbt = 160 МПа (класс 4.6), Е=206000 МПа.
Отсюда относительное удлинение = 160/206000 = 0.000777.
Соответственно Lб = 0.3 мм / 0.00077 = 39 мм. Т.е. в этом примере при сигме 160 МПа и длине болта свыше 40 мм раскрытие фланцев будет выше 0.3 мм, а значит будет коррозия скрытых поверхностей фланцев.

Поэтому грунтовка не повредит.
Если у вас есть кручение и нужно трение для их восприятия, тогда другие решения будут (пескоструйка, дробеметка, щетки и тд).
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:36
#86
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Да нет там никакого раскрытия, т.к. болты натянуты на 0,9 расчетного усилия или сколько там я не помню. И коррозии быть не должно если все сделано правильно. Я с коррозией то же погорячился.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:40
#87
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Так это я про тебя подколист
Offtop: Я просто не открывал, думал у тебя есть )))
Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Речь о фланцевых соединениях, трение оставьте в покое.
Ну, то есть п. 27.14 пособия никто так и не нашел?
Даже во фланцевых соединениях (тм), ни разу не фрикционных ))), элементы пакета воспринимают трение.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:43
3 | #88
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


во нафлудили.
начнем с нормативов. А именно с ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные"

Цитата:
4.6 В заводских условиях не подлежат грунтованию, окрашиванию и металлизации места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва.
Далее. Фланцевые соединения... Зазор между фланцами в сборе - под щуп 0,3 (и никаких гвоздей +/- 50 мм). В слой краски щуп прекрасно лезет - технадзор не принимает конструкции и для завода и монтажников появляется огромная жопа, накрывающая их сверху..

Далее. Фланцы с предварительно натянутыми болтами должны работать как единое целое. При условии, что преднатягом болтов между фланцами создается такое давление, которое не компенсируется растягивающими усилиями в соединяемых элементах (например, в нижнем поясе ферм). Т.е., по сути, у нас 2 фланца "срастаются" за счет стягивающего усилия преднатяга болтов в одно целое. а теперь вводим между ними слой краски... И хрен вам получается, а не единое целое.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:44
#89
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Даже во фланцевых соединениях (тм), ни разу не фрикционных ))), элементы пакета воспринимают трение.
Все верно и в книжках пишут что фланцевое это то которое воспринимает в основном осевые усилия. Соответственно есть и другие - сдвиг.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:51
#90
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Соответственно есть и другие - сдвиг.
Ну и я о том. Этот сдвиг воспринимается за счет трения фланцев друг о друга, возникающего за счет стяжки пакета болтами.

Бармаглотище, сделай уже вывод и тему можно закрывать.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:54
1 | #91
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


вывод сделан в ГОСТе, нужный пункт которого я процитировал.

Правда, существует практика грунтования поверхности фланцев для преотвращения коррозии на этапах транспортировки и складировния до монтажа. При этом непосредственно перед монтажом должна проводиться зачистка этих поверхностей от грунтовки . Но суть та же - при монтаже соединения между соприкасающимися поверхностями не должно быть никакой хрени.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.01.2014 в 16:59.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 16:55
#92
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
начнем с нормативов. А именно с ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные"

Цитата:
4.6 В заводских условиях не подлежат грунтованию, окрашиванию и металлизации места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва.
Ну слава Аллаху, вот и нашлась бумажка, подтверждающая логику и разум. А то, видите ли, "расслоение/разрушение краски и расшатывание конструкции в итоге" их не устраивает.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 17:00
#93
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Ну слава Аллаху, вот и нашлась бумажка, подтверждающая логику и разум. А то, видите ли, "расслоение/разрушение краски и расшатывание конструкции в итоге" их не устраивает.
Совсем не устраивает, как уже сказал Ярослав есть фрикционные-клеевые соединения... И расслоение клея там что то не происходит...
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 17:04
#94
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
есть фрикционные-клеевые соединения... И расслоение клея там что то не происходит...
Это смотря какой клей. Если у него усилие на отрыв десятки тонн и срок службы 50 лет, то никаких доп. покрытий и даже болтов уже не надо. Но покрытие грунтом или краской или покрытие клеем - это совершенно разные вещи
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 17:06
#95
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Но покрытие грунтом или краской или покрытие клеем - это совершенно разные вещи
Ну да ну да, краски то же разные бывають...

----- добавлено через ~1 мин. -----
К тому же клей во фрикционных соединениях имеет сложное НДС в отличии от краски во фланце.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 17:39
#96
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Соответственно Lб = 0.3 мм / 0.00077 = 39 мм. Т.е. в этом примере при сигме 160 МПа и длине болта свыше 40 мм раскрытие фланцев будет выше 0.3 мм, а значит будет коррозия скрытых поверхностей фланцев.
Поэтому грунтовка не повредит.
Интересный получается расчёт: если (ну вдруг - типа теоретически) фланец собрали с нулевым натягом, то как бы справедливо, а если предварительная затяжка из расчёта 160 МПа, то 0,3 мм раскрытия выйдет только при 320. В пределах 160 раскрытия не будет вовсе, потому как преднатяг. Если не хватает - ставь другой болт и/или умножай их количество.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 18:03
#97
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
пару сварных швов на кромках фланцев
сварка и болты в одном соединении? ))))))))))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 18:47
#98
gpsm


 
Регистрация: 05.01.2011
Сообщений: 174


Цитата:
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Если не хватает - ставь другой болт и/или умножай их количество.
Верно. или диаметр или марку стали применить другую (40Х).
Мой пост к тому, что если есть растяжение значит будут деформации (см. диаграмму стали напряжение - отн. дефор) и следовательно появляется зазор.
Я ни разу не проектировал фланцевые соединения. Но если фланцевые соединения есть в как верхних так и в нижних поясах ферм, значит какой-то из них в растянутой зоне.

Из прикидок пришел к выводу, что не должно быть отрыва и должны применяться высокопрочные болты. Спать спокойнее.
А при ВПБ не нужна грунтовка и окраска.
gpsm вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 18:54
#99
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,914
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Мой пост к тому, что если есть растяжение значит будут деформации (см. диаграмму стали напряжение - отн. дефор) и следовательно появляется зазор.
Раскрытие зазора во фланце гораздо больше зависит от жесткости (толщины) фланца чем от удлинения стягивающих фланец болтов, тем паче, что в преднатянутых болтах фланцевого стыка усилие практически не меняется при приложении к стыку растягивающих усилий.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 21:01
#100
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Всё в одну кучу свалили и окраску и мех обработку, и фрикционы
Пункт 4.6 ГОСТа относится только к фрикционным и сварным соединениям. Ясно же написано. Фланцевые соединения крась сколько хочешь.
 
 
Непрочитано 23.01.2014, 21:15
#101
Малевич

конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646


Цитата:
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Мой пост к тому, что если есть растяжение значит будут деформации (см. диаграмму стали напряжение - отн. дефор) и следовательно появляется зазор.
Не совсем так. Представьте, что дверь закрыта растянутой пружиной усилием в 10 кГ. Если потянуть за ручку, приложив, скажем, 9,9 кГ, то внешне ничего не произойдёт - только перераспределятся усилия и давление двери на притвор уменьшится до 0,1 а сама пружина не претерпит никаких изменений длины и усилия.
Так же и с болтами: в упругой зоне они работают подобно пружине, только с коэфф-том пропорциональности = Е. Давление площадок в стыке может уменьшаться, но, поскольку преднатяг существует в любом случае, независимо от класса болтов, зазор не образуется до определённой величины нагрузки - в зависимости от величины этого самого преднатяга.
Малевич вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 21:44
#102
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Offtop: Во темы поперли - расчет турника в СКАДе, как будет работать косая полка у балки, можно ли красить фланцы - инженеры-фантасты прям, вообще может институты и самообучение отменить, двж.ру - решение всех проблем
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 21:55
#103
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Пункт 4.6 ГОСТа относится только к фрикционным и сварным соединениям. Ясно же написано. Фланцевые соединения крась сколько хочешь.
ГОСТ это хорошо, но когда к месту. Частенько полезно вспомнить институтские знания - Сэр, гляньте # 83
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 21:56
#104
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Кроме того, нет необходимости защиты от коррозии в связи всё с тем же - отсутствием возможности проникновения влаги в зазор из-за его отсутствия.
Зазор отсутствует? А как же требования по проверке зазоров в ФС щупами?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 22:06
#105
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Из СНиП :

Щуп толщиной 0,3 мм не должен входить в зазоры между деталями соединения.

4.34. После контроля натяжения и приемки соединения все наружные поверхности стыков, включая головки болтов, гайки и выступающие из них части резьбы болтов должны быть очищены, огрунтованы, окрашены, а щели в местах перепада толщин и зазоры в стыках зашпатлеваны.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 08:09
#106
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
gorbun, ответ есть или нет?
Прошу извинить за излишнюю грубость, просто достали строители/заказчики, считающие себя самыми умными и достающие вопросами типа: а зачем нам тут столько балок? мож уберем парочку?
Да ладно спрашивают, а то ведь есть такие, которые не спрашивают, а берут и делают как считают нужным. В авторский хоть совсем не едь - волосы дыбом встают, аж сидеть не удобно...

Раз пишут, значит надо. Сомневаетесь - переспросите авторов.
Надеюсь вы получили ответ на свой вопрос (спасибо Бармаглотищу).
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 08:17
#107
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Offtop: Во темы поперли - расчет турника в СКАДе, как будет работать косая полка у балки, можно ли красить фланцы - инженеры-фантасты прям, вообще может институты и самообучение отменить, двж.ру - решение всех проблем
Это что было? очередные комплексы завелись? Знаете?! ответьте, не знаете - проваливайте! Извиняюсь за свой французкий, но реально уже не смешно.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
во нафлудили.
начнем с нормативов. А именно с ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные"
Цитата:
4.6 В заводских условиях не подлежат грунтованию, окрашиванию и металлизации места монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением и зоны монтажной сварки на ширину 100 мм по обе стороны от шва.

Далее. Фланцевые соединения... Зазор между фланцами в сборе - под щуп 0,3 (и никаких гвоздей +/- 50 мм). В слой краски щуп прекрасно лезет - технадзор не принимает конструкции и для завода и монтажников появляется огромная жопа, накрывающая их сверху..

Далее. Фланцы с предварительно натянутыми болтами должны работать как единое целое. При условии, что преднатягом болтов между фланцами создается такое давление, которое не компенсируется растягивающими усилиями в соединяемых элементах (например, в нижнем поясе ферм). Т.е., по сути, у нас 2 фланца "срастаются" за счет стягивающего усилия преднатяга болтов в одно целое. а теперь вводим между ними слой краски... И хрен вам получается, а не единое целое.
Спасибо, думаю ответ исчерпывающий
__________________
Ищу себя..

Последний раз редактировалось Dinar^^, 24.01.2014 в 08:27.
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 09:41
#108
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Пункт 4.6 ГОСТа относится только к фрикционным и сварным соединениям. Ясно же написано. Фланцевые соединения крась сколько хочешь.
а где именно написано "фрикционным"?
я вот вижу "соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением". О том, как именно работает соединение (фрикционное или фланцевое) - там нет ни слова.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Offtop:
Совсем не устраивает, как уже сказал Ярослав есть фрикционные-клеевые соединения... И расслоение клея там что то не происходит...
ну не надо сравнивать хрен с трамвайной ручкой. Сталь тоже бывает ВСт3кп. Но почему-то во фланцевых соединениях используют 14Г2АФ-15 с заменой на 09Г2С-15 (по сериям если) либо 09Г2С-12 (в жизни). А ведь сталь, и там, и там... Что, мех. св-ва разные? А не приходит в голову, что у клея для фрикционных соединений и у обычной окраски-грунтовки - мех. св-ва тоже разные? = ))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Не хватает силы трения?- пару сварных швов на кромках фланцев - чем не дополнительное усиление фланцевого соединения?? :-)) По-моему, гораздо дешевле всяких мех обработок поверхностей до уровня межмолекулярной диффузии :-)
осталось только куда-то деть сварочные напряжения и деформации.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.01.2014 в 09:52.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:16
#109
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Это что было?
Это значит, что тупить меньше надо. Надо самим пытаться разобраться, а уж потом задавать вопросы. Вам здесь что благотворительный фонд помощи инженеров или думаете других дел нет как отвечать на элементарные и порой откровенно глупые вопросы, да еще при этом спорить начинают с пеной у рта. ГОЛОВУ ВКЛЮЧИТЕ!!!
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:26
#110
avantjurist

молодой ин-р - к-р
 
Регистрация: 27.01.2012
Брест/Москва
Сообщений: 152
<phrase 1= Отправить сообщение для avantjurist с помощью Skype™


kga82 карона не жмет?
avantjurist вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:31
#111
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну не надо сравнивать хрен с трамвайной ручкой
Ну так и не сравнивай.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А не приходит в голову, что у клея для фрикционных соединений и у обычной окраски-грунтовки - мех. св-ва тоже разные?
Да ладно как простолюдину типа меня может в голову такое прийти, это только дано только мегомозгу вроде вас. У разных материалов разные свойства, и что? Абсолютно не о чем не говорит. И Кто вообще говорил про обычную грунтовку, краску?
Да и вообще как изначально делать правильно тут вроде уже не спорят. А ребята как я понял смонтировали с краской вот и за голову взялись, а что делать? Тут и мои рассуждения что может ничего и страшного и критичного в этом нет, надо только циферки посчитать.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:43
#112
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Offtop: ну не я же начал клей с краской уравнивать. . =))

Ну ладно. Не обычная (алкидная ПФ-115) краска. А какая? Кремнийорганическая КО-198? Эпоксидная ЭП-56? Хлоркаучуковая КЧ-767? или огнезащитная ВУП-2?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 24.01.2014 в 11:48.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:53
#113
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
А ребята как я понял смонтировали с краской вот и за голову взялись, а что делать?
Не, не так. Ребята херню сделали, их в эту херню носом ткнули, потом носом ткнули в проект, где написано "НЕ КРАСИТЬ"! И сказали: разобрать и сделать правильно. А ребятам влом. Вот и пытаются оправдание найти...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:02
#114
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А какая? Кремнийорганическая? Эпоксидная? Хлоркаучуковая? или вспенивающаяся огнезащитная?
Да от куда мне знать ТС не говорил, да хоть и ПФ-115, отличная краска. Забор на даче ей крашу.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Не, не так. Ребята херню сделали, их в эту херню носом ткнули, потом носом ткнули в проект, где написано "НЕ КРАСИТЬ"! И сказали: разобрать и сделать правильно. А ребятам влом. Вот и пытаются оправдание найти...
Ну это нормально, все как всегда.

Кстати а что тут так рьяно не восприняли решение со сваркой? Наложить пару швов вертикальных на сжатых фланцах и усе норм. Только не надо мне говорить про совместную работу сварки и болтов... они в данном случае совместно не работают.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Или все таки думаете что ихняя краска слоем в несколько микрон разрушиться и исчезнет? Тем самым фланец перестанет быть фланцем.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Offtop: На этот случай есть вариант с приваркой гибких пластин к обоим фланцам. помидороми только прошу не кидать.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Да и вообще высокопрочные болты тоже способны принять сдвиг на себя, тем более что сдивг появиться когда ферма будет на половину разгужена.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:08
#115
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


сварочные напряжения и деформации могут крайне негативно сказаться на работе стянутого фланцевого соединения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:10
#116
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Да тупо залить жидкой резиной стык и концы в воду! Обрезинить!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:15
#117
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


его шпатлюют. и потом закрашивают.
Ну, это если по уму.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:26
#118
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
его шпатлюют. и потом закрашивают.
А потом в принципе и болты можно уже снимать!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:28
#119
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А потом в принципе и болты можно уже снимать!
Ну не все конечно, парочку все таки стоит оставить
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:42
#120
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
А потом в принципе и болты можно уже снимать!
Offtop: Это если только скотчем обмотать! Но тогда и сварка не нужна )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:49
#121
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Offtop: скотчем - полюбас надо

Чую, прикроют-таки темку
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 13:04
#122
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Offtop: Все вам посмеяться, скотчи всякие. штукатурки, а пену то забыли а?
Offtop: Бармаглотище я у нас в городе часто проезжаю мимо одного строящегося сарая. Там какие-то фермы интересные, все фоткать забываю. В начале улице Галкина. Случаем не знаете что там?
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 13:24
#123
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Offtop: Не, я в заречье почти не бываю.
Кстати.. кто-то, мне кажется, значок с занесением не получил? = )) Не.. получил. Вроде как Ярослав занесение обеспечивал
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 13:26
#124
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


По теме. Из ветки юмора цитата
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
За окном легкий Январский бриз ласково треплет арматуру на стройке.

когда смотрю на строящийся дом напротив посещают именно такие мысли
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > "Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35