Расчет монолитного перекрытия
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 4729
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Бетон где арматура у вас к балке приваривается не провибрируют, будут пустоты. Над опорой будет момент (над балкой). На момент арматуры нет. В итоге сначала треснет над опорой. Потом повиснет на приваренной сетке. Потом все рухнет
![]() PS А зачем утеплитель под бетон? Чтоб ему (бетону) мягко лежалось? |
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Согласен с Летуном-космическим)))
При шаге балок в 600мм проще перекрытие поставить сверху балок (толщиной хотя бы 40мм) Утеплитель положить на нижние полки двутавров, а ГВЛ прищить снизу к балкам. Можно также пространство между утеплителем и перекрытием чем-нибудь закрыть.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Цитата:
будет плита лежащая на двутаврах,так? Последний раз редактировалось Vasara, 05.03.2014 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Offtop: ГВЛ положить и хватит
Да, многопролетная монолитная плита.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше Последний раз редактировалось Stefanovsky Denis, 05.03.2014 в 11:59. Причина: монолитная |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
|
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Не верьте - это шутка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Выложите схему перекрытия
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Да в принципе нет схемы, перекрыть пространство в жилом помещении со сторонами 6 на 6 метров, толщину если брать 1/30 от 6м, то получается 20см, хотелось бы конечно 12-16 см.
Надеюсь хоть остальное правда, у меня совсем нет опыта в проектировании пока. |
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Я не понял)))
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.11.2013
Сообщений: 36
|
Да,три этажа,многоквартирный, перекрывать планируется как 6х6,так и возможно 6х8, но дело в том,что пока нужен расчет какой-либо рабочей недорогой конструкции перекрытия для такого случая. Пустотки не подходят.
|
|||
![]() |
|
||||
не забудьте принять решение о поясах
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг... |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Расчет кессонного перекрытия | Роб | Расчетные программы | 39 | 31.01.2013 17:50 |
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью | at10 | Железобетонные конструкции | 24 | 25.05.2009 14:05 |
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия. | klepik21 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.01.2009 11:21 |
Расчет и конструрование монолитного перекрытия | Lagutsin | Железобетонные конструкции | 71 | 11.11.2008 22:56 |