| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Как брать моменты в расчете на продавливание плит?
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 50436
|
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Наиболее напряженное волокно в данном случае - растянутое, см. пример в пособии к СП 52-101. Для колонн в центре здания знак не имеет существенной роли, а вот для крайних - имеет, т.к. момент от эксцентриситета будет либо прибавляться, либо вычитаться. Алгоритм Meksik'a для тех, кто знаком с расчетом по СП, о чем он и сам неоднократно писал в комментариях.
---- upd: Вы уверены, что знак изгиб. момента сверху и снизу с одинаковым знаком? Какое сечение колонны и перекрытия, если не секрет? Последний раз редактировалось san40, 01.04.2014 в 13:25. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось san40, 01.04.2014 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Да,скад так выдал. колонна 400х400 плита 180 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Исходя из эпюры по Х: У верхнего правые растянуты и у нижнего тоже. Тоесть верхний крутит плиту против часовой а нижний по часовой. Получается что их надо складывать. |
|||
![]() |
|
||||
Выпуск 2013 Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165
|
Я с вами не согласен. Посмотрите страницы 138, 139 пособия по ссылке.
http://dwg.ru/dnl/1450 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
в пособии везде приведены случаи для моментов действующих в одном направлении - сверху и снизу - складываем, делим на два получаем среднее значение, здесь по сути у вас один момент (с одной стороны от колонны), вычитанием мы получаем результирующее значение, брать половину от него на мой взгляд некорректно....
это мое личное мнение.....допускаю, что могу и ошибаться, но я бы не стал делить на два.... |
|||
![]() |
|
||||
п.8.1.46. СП63
При действии момента Mloc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину - при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки. |
||||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
GIP, в обоих случаях ищется перепад моментов, который приходит с плиты. Вот этот перепад и делится на две равные части. Вообще, чем складывать эпюры, проще получить реакции через нагрузку на фрагмент, как советовали выше, ее же поделить на 2.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Данный случай обсуждения является ещё одним наглядным подтверждением абсурдности и нелепости методики расчёта перекрытий на т. н. "продавливание", придуманное в нормах, действующих с 2003 года. Ну какое отношение имеют изгибающие моменты в колоннах к прочности плиты перекрытия? Подумайте хорошенько, господа-товарищи форумчане.
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
Любые узлы полужесткие, которые, конечно, обладают связью конечной жесткости. Правда и формул определения жесткости подобных узлов нет. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Уже писал. В любом случае расчет идет на перепад моментов, который приходит с плиты, и который этот скачок и вызывает. Не важно, какая эпюра у Вас на колоннах (подобные эпюры могут проявляться при различном расположении отверстий рядом с колоннами по этажам или неравномерных осадках и т.д, и т.п.). Важен этот перепад, который дальше согласно нормам делится на 2, и куда он "крутит".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Как-то не очень жестко))) Арматуру к верхней грани поднимите и доведите до противоположной грани колонны, будет жестким. Вообще могу предположить, что если большая часть сечения колонны под действием продольной силы и моментов сжата, а перекрытие в этой зоне имеет достаточное армирование, то узел может быть условно жестким.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 02.04.2014 в 22:55. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Вот прицепились к проблеме жёсткого или не жёсткого узла, в то время как в вопросе расчёта плиты на продавливание это не имеет практически никакого значения. Если плита будет примыкать к колонне шарнирно, то она также может обрушиться, если прочность бетона и поперечной арматуры будут недостаточны для восприятия поперечной силы в узле независимо от того, что моменты равны нулю. Моменты в колоннах на 90 или на все 100% от горизонтальной нагрузки (ветер) и очень сомнительно, что ветер иргает какую то роль в удержании плиты от падения вниз.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
troja
Иван Иванович, а если посмотреть на плиту со стороны колонны... и представить моменты в виде неравномерного опирания, то влияние моментов можно изобразить следующей схемой ![]() Последний раз редактировалось An2, 04.04.2014 в 23:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Андрей Николаевич, Ваши схемки однозначно подтверждают только тот факт, что в случае наличия в колоннах изгибающих моментов они из центрально-сжатых превращаются во внецентренно-сжатые и естественно их прочность отличается от прочности центрально-сжатых. Но каким образом это отражается на прочности плиты перекрытия? И почему это должно отражаться? Плита под действием собственного веса (естественно вместе с полезной нагрузкой) стремится отломиться от колонны и какая ей разница в том, что колонна центрально-сжатая или нет. На мой взгляд разница если и есть, то мизерная, настолько , что могла бы быть учтена введением в расчётную формулу корректирующего коэффициента без необходимости вычислять моменты сопротивления расчётного сечения и без мучений проектировщиков по поводу величины изгибающих моментов (как в данном сайте). С этим можно было бы согласиться, если бы в расчётах использовались величины изгибающих моментов, возникающих вследствие неравномерности нагрузки на плиту из-за неравенства пролётов или полезной нагрузки. Но ведь в расчётах проектировщики используют полные значения моментов в колоннах, которые при равных пролётах и нагрузках практически 100% ветровые и при этом очень больших значений. Ну и какое они имеют отношение к прочности плит перекрытий на т.н. продавливание?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Иван Иванович, это не нормативный подход к оценке прочности плиты,
суть которого заключается в том, что при внецентренности продавливающей силы (моменты вызваны разными пролетам, неравномерными осадками, ветром или сейсмическими силами и т.п.) в нижней колонне, которая является опорой для плиты возникают моменты, таким образом площадь опирания плиты на колонну уменьшается...что приводит к снижению прочности плиты на продавливание. в нормах (тут в чем то с Вами соглашусь) физика явления недостаточно четкая, а для лучшей сходимости с опытами были применены эмпирические функции и коэффициенты. тот подход что я описал, был проверен нами недавно. на конференции в мае будет статья с предлагаемой методикой и сопоставлением (а также СП) с опытными данными ps: кстати по поводу шарнирного опирания плиты на колонну, особенно это касается крайних колонн, следуя этой модели прочность плиты на продавливания будет меньше. таким образом при конструировании узла для повышения прочности плиты на продавливание следует стремиться сделать узел "колонна-плита" жестким. Последний раз редактировалось An2, 05.04.2014 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Андрей Николаевич, вот данные по одной из колонн строящегося здания в Москва-сити из расчётного файла: N=5023т; Мх=141тм (-214тм); Му=42тм(-35тм). При весе плиты одного этажа примерно 35 тонн мы должны в расчёте использовать расчётные моменты Мх=(141+214)\2=178тм; Му=(42+35)\2=39тм. Ну не абсурд ли это? И какие же при этом получатся результаты? А в этих "диких" величинах моментов львиная доля перепадает на моменты от ветра, причём от этажа к этажу вниз всё возрастающих по величине, которые к прочности плиты имеют весьма косвенное значение. Так что если вами будет предложена другая методика расчёта перекрытий, то будем рады ознакомиться и возможно она будет взята на вооружение. Нынешняя не продумана и неверна по своей сути.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
Уважаемый An2, не могли бы вы, если возможно, выложить препринт или саму статью, когда выйдет? просто данные конференций быстро "теряются" среди своих, а тем, кто не вхож - сложно следить за материалами и разработками. Или дать ссылку, где можно не "для своих" купить сборник статей с конференции?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Что значит "не такие", если они именно такие, а не какие то другие. Я понимаю о каких ограничениях идёт речь, но именно они и говорят о придуманности методики, о её сырости и цена такой методики грош в базарный день.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
я про такие ограничения, например Ma/Wa+Mb/Wb <= N/u
Просчитал на ваши нагрузки плиту перекрытия - Бетон В15 (35т, 178тм и 39тм) толщиной 250мм под колонну 900х900 (размер колонны принял от "фонаря") При отсутствии моментов кэф. использ. = 0,445 При учете моментов 0.89 Думаю это нормальная цена за учет таких моментов, а вот мысли у меня вызывают большие сомнения..... |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
нет, препринта нет, как и программки кто будет выступать и какие доклады...
думаю что после конференции можно будет выложить. Иван Иванович но в Москва-Сити и колонны не 400x400 ![]() frostyfrost Данные по сравнению EC2, ACI 318, СП63 между собой тоже есть, но на конференцию не успели дописать статью, дополнить эти материалы сравнением с опытами и опубликуем в б и ж.б |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
An2, а армирование продольное учитываете каким-то образом, влияние преднапряжения и т.д.? Может графики какие есть сопоставления, чтобы сейчас взглянуть на сходимость. Еще такой вопрос, не знаете ли были где-нибудь в диссертациях или ниижб динамические испытания отечественных бетонов (1-, 2-, 3-осные) при различных скоростях нагружения и деформирования.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
frostyfrost
было 3 варианта 1. формула СП 2. формула СП с учетом редуцирования периметра по подходу описанному выше 3. формула (статистическая), (там учитывается верхнее армирование, отношение размеров плита/колонны) c учетом этого подхода предварительное напряжение на данном этапе не вошло в эту модель по поводу сложного НДС, посмотрите работы Яшина (НИИЖБ), у него есть критерий прочности и данные по испытаниям. на счет динамики при сложном НДС у него не встречал, вообще данных и по статике не так много |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Прослойка плиты, зажатая между колоннами - если колонны В90, то эта прослойка может отдельно разрушиться от смятия. В остальном человек конечно ошибается.
Последний раз редактировалось realdoc, 06.04.2014 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
для того чтобы раздавить сплошную плиту 250х1200 из бетона В60 по расчету на местную прочность нужно более 900т. Если в колоннах такие поперечные силы, то соглашусь....только бы колонну не заломало....)
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Как я понял, Вы отрицаете влияние моментов в колонне на продавливание плиты.
Дело в том, что моменты в колонне не являются независимыми от плиты. Мы имеем узел, включающий верхнюю колонну, плиту, нижнюю колонну. Этот узел находится в равновесии, по крайней мере, должен находиться. Значит создав момент в одном из элементов узла, получаем его и во всех остальных пропорционально их жесткостям. Т.е. не может быть так, чтобы момент был в верхней колонне, нижней, но его не было в плите (крайне редкий случай когда моменты в колонне равны по значению, но противоположны по знаку не рассматриваем). Т.е. если есть разность моментов в колоннах (кроме разности вызванной возможной несоосностью колонн) то эта разность приходит именно с плиты. Теперь посмотрим, что же нам дает этот момент который переходит на плиту. Абстрагируемся от фактического контура продавливания и представим, что мы рассматриваем контур вдоль контура колонны. Т.е. колонна 400х400, рассматриваем просто прямоугольный контур вдоль колонны 400х400. При отсутствии момента - напряжение (здесь уже среза) по этому контуру распределены равномерно. И мы считаем, что они не должны превысить некоторого расчетного сопротивления. Теперь посмотрим, что произойдет если мы добавим момент - в одной части напряжения станут больше, в другой меньше. Но при этом бОльшие напряжения не должны превысить того самого расчетного сопротивления. Т.е. момент оказывает достаточно большое действие. При любом другом контуре суть таже самая, зависимости сложнее. Поэтому в СП и привели все к прямоугольному (а не пирамидальному) контуру, отстоящему от колонны на половину рабочей высоты. Чисто бытовой пример. Допустим я взял фанеру 20мм, выпилил в ней отверстие 40х40мм, и вклеил туда брусок 40х40мм. После этого попросил бы Вас выломать этот брусок. Как бы Вы стали это делать? Тянуть на себя или толкать от себя? Нет - Вы бы стали раскачивать его из стороны в сторону и , возможно, при этом еще тянуть его на себя. Т.е. Вы бы тоже стали прикладывать момент. Я уж не говорю о том, что я бы сделал это с угла - Вы бы даже тянуть не стали - сразу бы стали выламывать его в сторону. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Смятие ведь не только посредине бывает где большой повышающий коэффициент. Бывает и с угла когда колонна на углу плиты перекрытия. Много разных нюансов тут есть. Поэтому так и делают. Ну и потом когда стоишь на этой самой "Федерации" - я был на 57-м этаже, то уже любой запас не кажется чрезмерным :-). |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
GIP, поймите, что у Вас идет какая-то эпюра по колоннам, в уровне перекрытия с него приходит момент, который вносит искажение на эту самую величину. Ее и надо делить на два.
По поводу того, что моменты возникают не только от ветра. Не забывайте, что у нас есть неравномерность осадок какая-никакая, за счет этого имеем дополнительную неравномерность нагружения. В последнее время у нас идет постоянная борьба с архитекторами и сетевиками, которые любят резать отверстия по контуру колонны. В этом случае грузовая площадь будет больше чем у крайней колонны + моменты могут быть приличными и т.д. При этом по любимой традиции часть знакомых проектировщиков не учитывают редуцированное сечение. Пока стоит. Последний раз редактировалось frostyfrost, 06.04.2014 в 12:43. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Мне нужен был пример, где работает стык по плоскости. Поэтому я взял дерево - чтобы посмотреть напряжения в клеевом слое. В приведенных Вами примерах разрушение бы носило бы другой характер. В частности кирпичная стена разрушилась бы от растяжения по неперевязанному сечению. Т.е. по нормальному сечению. Ну и конечно размер не главное. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899
|
Может от сжатия?)))
Чистый срез?...А зачем? ---------------------------------- ...Методология должна быть одна. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Благодарю за подробное объяснение моих заблуждений, хотя должен не согласиться с Вами по поводу оценки моей позиции. Я не отрицаю роль моментов вообще, я отрицаю действующую методику расчёта на продавливание междуэтажных безбалочных перекрытий с использованием изгибающих моментов в колоннах выше и ниже перекрытия. Вот её я действительно считаю сырой, недостаточно проработанной, я бы сказал придуманной и дающей неоправданно завышенные результаты. По моему курьёзность этой методики наглядно подтверждается самим изначальным вопросом данного сайта, да и на других сайтах много примеров этому. Особенно раздражает она тогда, когда приходится сталкиваться с перерасчётом ранее построенных зданий ещё до внедрения этой методики. Как правило оказывается, что по новому расчёту здание надо срочно укреплять, хотя оно эксплуатировалось уже 15 лет и никаких предпосылок к аварийности здания не наблюдается, хотя оно рассчитывалось без учёта моментов. Начинается словоблудие типа "ну да, по старому СНиПу нормально, а вот по новому нет, надо бы укреплять, но можно этого не делать, так как увеличения нагрузок не произошло и в порядке исключения...." Абсурдность такого положения по моему очевидна, но почему то с ней все легко соглашаются и видимо только потому. что приучены слепо верить тому, что написано в нормах. Я, не скрою, тоже спокойно в 2003 году воспринял эту методику, но чем больше сталкивался с её нелепостью в разных ситуациях, тем больше склонялся к её отрицанию.Я понимаю, что в разного рода ниижбах сейчас не до того, там всё поставлено на зарабатывание рублей и надеяться на то. что кто то серьёзно проанализирует данный вопрос и что то как то изменит практически не приходится. Вот АН2 что то обещает, поживём-побачим.
Последний раз редактировалось troja, 06.04.2014 в 14:27. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Может и от сжатия. Зависит от продольного усилия в стене. С учетом того, что прочность стены на растяжение по неперевязанному сечению в десятки раз меньше прочности на сжатие я указал наиболее вероятный случай.
Чтобы абстрагироваться от непонятного наклонного сечения. Цитата:
Цитата:
Я видел всего один случай разрушения перекрытия от неучета моментов. И он для меня гораздо красноречивее сотни случаев когда было наоборот. |
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
troja, учет моментов в колоннах выше и ниже, если бы все было упруго, дал бы хорошие результаты. Скажем так, что воротник из пирамиды h0 должен в идеале этот упругий момент и передавать, однако с учетом нелинейности жб, величина передаваемого момента может отличаться от фактического. Ситуация близка к расчетам на температуру, без пересчета и уточнения жесткостей получим адские усилия и армирование. Здесь нужно идти с двух сторон, в том числе и влияние продольного армирования на несущую способность, которое не учитывается в наших нормативах. Есть куда работать нашей науке, благо и диссертации по этому направлению пишутся, знаю точно одну по моделированию этого процесса + у An2 с новой методикой скорее всего тоже кто-нибудь напишет диссертацию.
|
|||
![]() |
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
![]() |
frostyfrost, вот в евро коде есть этот учет, но его роль можно заметить когда процент продольного армирования плиты весьма высок. И даже тогда это увеличение не превысит 20%, а при обычных уровнях армирования 5%, подобное читал в статье там приводят сравнение роли фибры и армирования на прочность узла.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
frostyfrost, Постараюсь объяснить мою позицию по поводу ошибочности деления на два для случая, когда моменты разнонаправлены (смотрите картинку автора темы). Мое объяснение основано на утверждении (надеюсь о нем спорить не будем), что в расчете на продавливание мы учитываем момент сонаправленный с продавливающей силой. Поясню. Возьмем пример из СП. Плита перекрытия. Продавливающая сила направлена снизу вверх, т.к. продавливающая сила есть вес самой плиты плюс полезная. По колонне сверху спускается момент М1 с одной стороны от колонны и снизу по противоположной стороне колонны подумается другой момент М2. По самой плите их усредняются Mloc=(М1+М2)/2. Мы их складываем, потому что они крутят узел в одну сторону. Но по отношению к продавливающей силе нижний момент сонаправлен, сверху момент разнонаправлен, поэтому мы делим на два, чтобы учесть только сонаправленный момент. Как параллель приведу расчет на продавливание фундаментной плиты от колонны. Имеем продавливающую силу в колонне сверху вниз и момент с одной стороны от колонны сонаправленный с продавливающей силой, раз он сонаправлен мы его учитываем, на два делим. Смотри картинку по эпюрам автора темы – моменты крутят в разные стороны сложить М1+М2 мы не можем, т.к. фактически на плиту приходит один момент М1-М2 и он расположен с одной стороны от колонны, поэтому его (M1-M2) делить на два неверно, это занижает расчетный момент. Помимо этого, если верхний момент больше нижнего учет момента не требуется. Ну если я где-то насочинял, то прошу не бить, а вежливо поправить….. Последний раз редактировалось GIP, 06.04.2014 в 17:45. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
К сожалению, не являюсь большим специалистом в вопросах продавливания.
Цитата:
Деление пополам там берется не от этого, а потому что половину расчетного момента предлагается брать в расчете на продавливание, половину в расчете по нормальному сечению. В пособии к СП, п. 3.83 это указано. Логика этого видимо такая, что сечение наклонное под углом 45 градусов и поэтом справедливо разложить усилие на нормальное и касательное (т.е. горизонтальное и вертикальное) поровну. Горизонтальное переложить на горизонтальную арматуру и учесть в расчете нормального сечения, вертикальное - учесть в продавливании. За точность не ручаюсь - это я так думаю. Поэтому применительно к рисунку в этом топике - надо брать разницу моментов и это будет расчетный момент. Делите его пополам и получите результат соответствующий модели СП. Я пополам, как правило, не делю. Потому что не совсем доверяю этой методике. Но методика такая какая есть - следуя строго надо делить. Естественно, что если моменты от колонн разного знака. То взять их разницу это все равно что сложить их по модулю. В этом я так понимаю путаница возникла. Повторюсь - не являюсь большим специалистом в продавливании, поэтому не хотелось бы вводить вас в заблуждение. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
поправьте свою мысль, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
да, нужно мысль поправить...
скажем так: со стороны продавливающей силы ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
GIP, здесь всех путает момент, что смотрим усилия в колоннах. Величину поперечной силы берем, как перепад продольной силы. Аналогично по моментам. Момент с плиты по правилам строй меха дает перепад на колоннах. При этом на колоннах значения могут быть любыми, нам важно, что у нас в плите (что с нее приходит и вызывает напряжения Q/(u*h)+M/(w*h)) из условия уравновешенности сил в узле. По половинному моменту An2 лучше расскажет откуда, думаю унификация с ACI и ЕС2, в этом варианте кривые имеют хорошую сходимость.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Рискну предположить, что картинка эпюр моментов неверна, где то автор вопроса слегка напутал. Скорее всего моменты должны крутить в одну сторону. Поэтому складывать или вычитать моменты это бесполезная трата времени. Другое дело, а почему надо брать только половину суммы моментов, а не четверть или три четверти? кто это на каких весах умудрился взвесить? И потом ещё есть ограничения относительно соотношения изгибающего момента и момента сопротивления. Это почему, если так уж важны при расчёте моменты в колоннах? Это всё даёт основание считать данную методику несовершенной, сырой и подлежащей значительной переработке.
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Stanum, берем плиту 200 мм с h0 = 160 мм. Для нее ro = 0.005 - 10d12 на 1 пм, ro = 0.01 - 5d12+5d20 на 1пм и т.д. С учетом этого имеем следующие графики по ЕС2, если я ничего не напутал, когда все это забивал. Случай центральной колонны, предельная F при различном приведенном эксцентриситете, нормативный случай. См. вложения. Несущая способность достаточно хорошо изменяется. Отдельно прикладываю картинки, которые раньше выкладывал по сопоставлению ЕС2, ACI и СП в нормативной и расчетной версиях.
|
|||
![]() |
|
|||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
А вообще вычисление моментов, то хоть не бессмысленная трата времени? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Очень похоже на то, что усилие воспринимаемое продольной арматурой в еврокоде ставят в одну часть уравнения, у нас в другую, т.е. то самое утверждение о необходимости учета половины момента в расчете нормальных сечений. Так получается? |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Наконец-то что-то толковое по этому вопросу.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Логично предположить, что деление на 2 разности моментов лишь обще-осреднительный прием. Реально же этот к-т (который 0,5 или 1/2 по умолчанию) будет меняться в зависимости от интенсивности продольного армирования надколонной зоны. Если рассматривать залесовские рекомендации по определению моментов по методу эквивалентных рам, несложно заметить приличное осреднение моментов по ширине надколонной полосы. Обычно(в повседневной практике расчета плоских плит по оболочечным моделям) такое осреднение никто не делает, просто устанавливается продольная надопорная арматура по максимуму изгибающего момента у грани колонны. Это означает, что жесткость плиты за зоной эффективного сечения bef будет существенно большей, нежели предполагается "рекомендациями". Следовательно и доля этого самого "несбалансированного" момента (природу которого здесь так никто и не смог внятно объяснить) будет большей, чем половина разности моментов на колоннах. Соответственно, доля "сбалансированного" момента(принимаемого в расчет продавливания плиты) будет обратнопропорциональна доле момента "несбалансированного". Надеюсь этот момент уточнят в нормах в будущем. Последний раз редактировалось palexxvlad, 07.04.2014 в 12:34. |
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
На мой взгляд (плюс продолжение в виде МС2010 и CSCT) идет связь с шириной и глубиной раскрытия нормальных трещин, что влияет на рабочую высоту сечения. В частности ЕС2 дает увеличивающую поправку на предварительное напряжение. Влияние моментов зашито в betta. Продавливание по ЕС2 вообще очень эмпирическое. Я бы рыл в направлении поиска худшего варианта для различных длин проекций наклонных трещин (к примеру от 0.6h0-3h0) через Q/(u*h)+M/(W*h) с учетом различной высоты сжатой зоны/раскрытия трещин (благо график распределения можно построить) и обжатия бетона - совместное действие момента в приопорной части плиты и поперечной силы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Чтобы быть правильно понятым, хотел бы сделать уточнение: я не берусь оспаривать применимость методики расчёта на продавливание, в т.ч. и с использованием изгибающих моментов в колоннах, в фундаментной плите, например. Подойдёт и случай самого верхнего перекрытия в каркасе здания.Охотно соглашусь, что явление продавливания здесь может быть при определённых условиях и в случае наличия моментов в колоннах возможность такого продавливания вероятнее, чем при центрально-сжатых колоннах. Здесь даже зрительно это можно представить, в качестве аналога можно привести падение дерева при сильном ветре, когда оно вместе с корнями выворачивается из земли. Но в случае междуэтажного безбалочного перекрытия этого просто не может быть, потому что "не может быть". На мой взгляд там и продавливания никакого нет, там есть процесс отламывания плиты от поддерживающей конструкции (колонна, пилон) под действием сил тяжести, равных весу плиты+ полезная нагрузка. Изгибающие моменты в плите конечно есть, они влияют на горизонтальное армирование плиты, но к прочности плиты на т.н. продавливание (точнее отламывания) вряд ли имеют отношение. И кстати вопрос к знатокам: в случае опирания колонны на фундаментную плиту тоже момент делить на 2 или брать полной мерой?
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы не обижайтесь, но это и есть продавливание. Только не "отламывание", а отрыв. Ну и напряжения по контуру отрыва распределены неравномерно от действия момента. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
я тоже иногда делаю, но это осреднение нигде в нормах не прописано, а следовательно не вполне законно.
при чем здесь сетка КЭ? допустим мы используем MicroFE с ее знаменитыми гибридными элементами(для которых густота сетки практически не важна) и учетом реальных размеров и жесткости стыков плиты с колоннами. В этом случае получаем момент в плите на грани колонны "неприлично" близкий к аналитическому ![]() |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Добавлено: 1. Перельмутер в своей книжке весьма просто доказывает, что точность гибридных элементов легко получается сгущением сетки. 2. Есть мнение, которому уж лет 40 как минимум, что описание железобетона полиномами высоких порядков не есть хорошее решение. Последний раз редактировалось realdoc, 07.04.2014 в 15:16. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
откуда сингулярность , если размеры колонн и жесткость стыка учтены аналитически по теории упругости? ----- добавлено через 39 сек. ----- пусть будет так, но и это на суть вопроса никак не влияет |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Если так интересно - смоделируйте объемниками "реальную" жесткость и посмотрите как напряжения зависят от сетки. CLPL-секция очень хороший инструмент. Почти идеальный. Но там не просто теория упругости. Для лиры-скада иного пути кроме получения аналитического пика нет - вот и берет кто как разбил на КЭ, тот то и получил, т.е. бред. А осреднение оно как кольт - уравнивает в правах. И в лире-скаде и микрофе получим одно и тоже. Влияет таким образом, что в лире-скаде без осреднения вообще получается бред, а в Микрофе сие действо скрыто за непонятным алгоритмом. Не реклама Микрофе, при всем уважении. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
palexxvlad, realdoc, можно вопрос про осреднение в Лире?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Сомнительная логика. По-моему, так не получить близкие к реальности напряжения. да, точка интегрирования для изопараметрического КЭ пластинки совпадет с гранью колонны. Но в одном их 4-х узлов сингулярность, что породит "неправильное" вычисление усилий в элементе. Кроме того, усилия в колонне будут вычислены также "неправильно".
|
|||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
В ЕС2 учет момента производится через введение множителя betta к Q/(u*h0), форма достаточно эмпирическая. Рисунок в координатах e_z=M_z/Q и e_y=M_y/Q. Но нужно учитывать, что в ЕС2 другой расчетный контур
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Я не обижаюсь, можете на этот счёт не переживать. Назовите отрывом, если угодно, но по моему очевидно, что никакого продавливания в междуэтажном перекрытии и близко нет. В фундаментной плите есть, а тут неоткуда этому явлению взяться, уж извините. Скорее всего при неравенстве нагрузок в пролётах есть и неравномерность в напряжениях по контуру отрыва, но изгибающие моменты в колоннах тут причём?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
И я про него. Просто эпюра моментов по теории упругости выглядит не так как изображено у вас на левом верхнем рисунке. Чтобы в этом убедиться, достаточно убрать clpl-секции. Например, сгенерировать туже схему в MicroFE, а не в Gen3Dim.
Для того чтобы убирать этот пик Семенов с коллегами, которых как я понимаю тоже выжили с этого форума придумали такую замечательную вещь как clpl-секции. Думаю убедиться в том что это тоже не истина в последней инстанции просто - построить сечение проходящее не через центр колонны, а по грани. Даже при учете реальных размеров колонны там должны быть безконечные пики. Аналогия очень простая - мысленно натяните скатерть на прямоугольный стол с острыми краями и резко дерните вниз. Где порвется? Правильно, с углов. Есть и фактическое подтверждение этому - постоянное скалывание колонн в углах в зоне опирания перекрытия. Это принимают за дефект бетонирования и ремонтируют. Естественно, после ремонта напряжения уходят и все работает нормально. Я очень уважаю авторов МикроФе. Но надо понимать, что предела совершенству нет. Цитата:
Правильно просто брать площадь эпюры моментов и ее осреднять на той зоне, какой Вы хотите. Вид эпюры будет зависить от решения. Площадь - зависит только от равновесия. Правильно. Если существует равновесие - то эта неравномерность (интегрально называемая изгибающим моментов) и есть скачок моментов на колонне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Ранее мы уже разбирались с моментами и договорились, что моменты в колоннах могут быть от неравномерности распределения нагрузки, от неравенства пролётов, от неравенства осадок, от ветра, землетрясений, несоосности, ну и ещё наверное от чего то. Согласен, что все или большинство эти факторы влияют на горизонтальное армирование плиты перекрытия, но на продавливание чего ради? Только потому что нам так хочется?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Иван Иванович, нашел еще одну аналогию - давление под подошвой плиты зависит от продольной силы в колонне, а также момента, в колонне на уровне обреза фундамента... то есть вертикальные напряжения (в данном случае давление) зависят и от момента тоже..... при расчете фундаментов мы делаем проверку этих напряжений, сравнивая с расчетным сопротивлением*1.2 (могу ошибиться) которые равны:
S = N/A+M/W <= 1.2R В модели продавливания СП (EN, ACI318) использована та же аналогия, вот только трансформация этого момента в касательные напряжения продавливающие сделана не совсем корректно (имхо) с точки зрения сопромата. Действительно непонятно как авторам этой методики DiStasio удалось уравновесить несбалансированный момент касательными напряжениями?! (немного подробнее будет об этом в статье) по поводу половины моментов меня терзают смутные сомнения ), что в Американских нормах (если прослеживать историю) была допущена неверная трактовка при актуализации... первоначально в теории было указано, что формулы справедливы в том случае, когда продольное армирование в зоне X (эффективная ширина плиты) составляет не менее 50% от всей арматуры, необходимой для восприятия опорного момента... в последующих редакциях (не ручаюсь за дословный перевод) уже звучало .... 50% несбалансированного момента необходимо учитывать при продавливании, а остальную часть момента в расчете на действие изгибающих моментов.... эта трактовка, скорее всего и была основой того что мы имеем. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
А в чем Вы видите проблему? для принятого в СП контура в виде прямоугольного параллелепипеда (взамен усеченной пирамиды) все вроде бы понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
An2, можете пояснить откуда "растут ноги" у этой эффективной ширины. Т.е. исходя из чего(с точки зрения сопромата, теории пластичности и т.п.) и каким образом определяется величина этой эффективной ширины, принимаемая в расчет? И почему проверка прочности соединения "плита-колонна" по нормальному сечению этой ширины не включена в нормы? Да и вообще почему этого понятия нет в наших нормах? Вот realdoc вообще говорит, что эта величина зависит от густоты сетки КЭ и осреднения теории упругости. Где правильный курс на ясное понимание этого вопроса? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Эта описательная формулировка типа "...учитывается..." в три строчки, в моем понимании, не является проверкой. Если учитывается, то совместно с чем, как и когда. Допустимо ли подбирать армирование плиты только по полученным усилиям из расчета по пространственной оболочечно-стержневой схеме или нужно и этот момент "...учитывать..." как-то дополнительно?
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
С точки зрения теории упругости в этом месте возникает бесконечный пик погонного (на единицу ширины) значения изгибающего момента. Это не значит что сам изгибающий момент (суть площадь эпюры на некоторой ширине) равен бесконечности. Например значение у гиперболы 1/х при х=0 равно бесконечности, но это не значит, что площадь под этой эпюрой равна бесконечности - площадь вполне себе конечная величина. Все "нормальные" решения будут основаны на том, что в этой зоне будет текучесть материала, т.е. пластические деформации. Ширину на которой еще можно считать включение стержней в работу равномерным естественно на все случаи жизни предсказать нельзя. Поэтому каждый принимает это для себе. Залесов так решил. Есть люди, которые считают по другому. Кто-то определяет в толщинах, кто-то в долях пролета - кому как больше нравится. Еще и от нагружения наверное зависит - пластические деформации которые можно себе позволить при особой нагрузке не факт что можно позволить при эксплуатационной. Собственно "классический" способ расчета безбалочных перекрытий по линиям излома это назначение эффективной ширины на все расстояние между колоннами. Наверное такой способ тоже имеет право на жизнь, особенно с учетом того, что в те времена когда этот способ разрабатывался проектировались только капительные безбалочные перекрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А нормы и их соблюдение для чего тогда нужны? Я как раз и говорю про отсутствие нормированности этой величины. Иначе можно сказать, что, при расчете на продавливание, все по разному принимают очертание контура продавливания, кто-то в виде прямоугольника, кто-то в виде прямоугольника с закругленными углами, кто-то еще как-то - кому как больше нравится. Но это не так, в наших нормах узаконены лишь прямоугольные контуры с четко фиксированными размерами и методикой расчета. Поэтому хотелось бы такой же четкости в вопросе подбора продольной арматуры на участке эффективной ширины X.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
тут даже не столько вопрос к авторам можно адресовать, сколько к Минрегиону, на сколько я знаю объем СП очень жестко ограничивали наши мудрые руководители от министерства |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
An2, мил человек, ну для чего нам ковыряние в этом ACI 318? Неужели своих материалов нет, чтобы расписать простенько и со вкусом что да как в этом вопросе? Даже в древних залесовских рекомендациях по эквивалентным рамам все понятно расписано касательно этой проверки. А в новейшем актуализированном СНиП что? Дырка от бублика там. Зато продавливание с учетом моментов. Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.04.2014 в 13:37. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
palexxvlad
очень скоро придется ковыряться в EC2 точно, так что учите как говориться матчасть ) курс нынешнего министерства именно такой... ну вот в Залесовских рекомендациях и есть все подробно с картинками, только все таки эта ширина больше относиться к обеспечению трещиностойкости, прочность в традиционных перекрытиях можно считать методом предельного равновесия. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Т.е. Вы рекомендуете брать ширину участка осреднения по Залесову и проверять трещиностойкость этого участка от действия половины разности моментов в колоннах? |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Все вещи в нормах не оговоришь, особенно те которые зависят от многих параметров и исследованы достаточно слабо.
От чего это зависит. Те критерии что знаю я: 1. Толщина плиты. Естественно прочность бетона и арматуры. 2. Коэффициент армирования. 3. Пролеты как в одном, так и в другом направлении. 4. Понимание того, что есть допустимые пластические деформации. Суть одна и таже величина в металле и жб отличается почти в 10 раз. 5. Шаг арматуры. 6. Наличие трещин. Как исследовать влияние всех этих параметров и дать какие-то общие рекомендации. Вряд ли это возможно с абсолютной точностью, чтобы люди потом апеллировали: "но так же в нормах написано". Саму постановку вопроса о трещиностойкости данной зоны я считаю неверной без рассмотрения равновесия плиты в целом. Так как там где есть текучесть арматуры, трещиностойкость можно проверить только рассмотрением равновесия системы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- это ясно как Божий день, но обычно проектируется плита вцелом. причем проектирование зачастую ведется одним человеком, который проектирует и продавливание и нормальные сечения на одном и том же участке плиты. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Ну посчитайте по этой полосе - ведь осредняют же по сборной плите независимо от характера нагрузки. Вы хотите чтобы это прописали в нормах? Понятно что это было бы неплохо. Но если есть решение устраивающее конкретно меня (Вас), то зачем мне ждать нормы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да, именно этого я хочу. ----- добавлено через ~8 мин. ----- главное, чтобы это решение устроило эксперта без ожидания ссылки на нормы Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.04.2014 в 15:11. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Хорошо бы. Но иметь свои соображения на этот счет не менее интересно.
Всяких чудаков хватает. Но только в этом случае нормы бы Вам не помогли - конструкции узлов в нормах не рассмотришь. Я обычно прошу эксперта пояснить рисунком возможную схему разрушения узла/элемента. Если отказывается - топаю к главному инженеру экспертизы. В 70% по шапке получаю я, в 30% эксперт. Но и это считаю неплохо. Если доведу до 50% будет еще лучше :-). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- это и есть те самые 70% случаев :-). Бывало и до НИИЖБ доходили - когда правда важнее, а денег заказчик не жалеет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Вот и я попросил бы уважаемых форумных экспертов "пояснить рисунком" или словами возможную картину разрушения плиты безбалочного междуэтажного перекрытия, рассчитанного только на поперечную силу (без учёта моментов в колоннах) с запасом эдак 20-25%. Только конечно вариант пояснения "она рухнет вниз" меня не устроит.Желательно пояснить поподробнее, с описанием алгоритма поведения плиты. Мой вариант ответа: будет стоять как миленькая. А в качестве подтверждения правильности такого вывода можно указать на тысячи зданий, рассчитанных именно так и демонстрирующих свою живучесть.
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
troja, вероятность наступления максимальных расчетных нагрузок при учете того, что бетон залит с расчетными прочностями очень мала. Нормативная прочность дает в плюс 1.5, что уже по последним нормам максимальный вклад с учетом моментов. Далее коэффициенты по нагрузкам. В среднем 1.1-1.2. Плюс 1.1 от учета продолжительности воздействия.
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
По 63-ему СП при средних нагрузках близких к нормативным длительным и нормативным прочностям коэффициентами должны перекрыть, особенно если еще запас у Вас 20%))) В этом случае обрушиться не должно, но запасы будут не соответствовать нормативными.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
То есть можно сказать так: вы согласны с тем, что достаточно рассчитать плиту междуэтажного (подчёркиваю) перекрытия по простенькой формуле расчёта на поперечную силу с обеспечением каких то нормативных запасов и не морочить голову насчёт учёта изгибающих моментов в колоннах над и под плитой. Ну наконец то как будто хотя бы одного сообщника нашёл, если не обманываюсь. Вот сколько пишу на эту тему, сколько ни пытаюсь убедить в нелепости этой методики, все почему то дружно начинают меня убеждать, что без учёта моментов никак нельзя. ВСЮ ЖИЗНЬ БЫЛО МОЖНО, А ВОТ СЕЙЧАС НЕЛЬЗЯ.
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
раз в другой теме тишина - задам вопрос тут )
Покурил тут форум, но ответа не смог найти... Как снять усилия(а именно моменты) из расчетной схема мономаха для расчета на продавливание у стен? Для колонн ясно - там эпюры рисует и моменты легко находятся. А как быть со стенами? Суммарные нагрузки на стены и колонны - что там показывается? в каком месте стены эти моменты действуют? как получить краевые значения для верха и низа стены? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
102030, не-а. Как раз для стыка стена/плита Вам нужен либо распределенный момент, либо он же, но умноженный на некий рассматриваемый погонный метр.
лишнего букв "м". Просто тонна умножить на метр (нормальная размерность для момента), деленная на метр (ибо распределенная по длине). |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
А как можно проверить продавливание на стенах? Формально конечно формулы распространяются на элементы любой формы, однако очевидно (и есть фактическое тому подтверждение), что по длине стены продавливающие усилия распределены неравномерно и принимать тот же расчет через контур продавливания не есть правильно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Вот ещё один наглядный пример заморачивания мозгов у простых советских проектировщиков с помощью методики расчёта с учётом моментов. Тут как то месяцев 5-6 тому назад одна девочка допытывалась как ей "правильно" рассчитать балочное перекрытие на продавливание с учётом моментов. И ведь, несмотря на очевидную абсурдность постановки вопроса, в определённой логике этого вопроса не откажешь:моменты в колоннах есть?-есть. В плитах их учитывать надо? - надо. А почему тогда такие же моменты не учитывать для балок?-нет ответа, кроме верчения пальцем у виска. А ведь в самом деле почему в одном случае надо, в другом случае нет? Так ли велика разница между перекрытиями хоть балочными, хотя бы безбалочными? Она конечно есть, но не настолько велика, чтобы принцип использования нагрузок был совершенно разным.
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
С точки зрения продавливания, где рассматривается совершенно иное сечение по сравнению с наклонным в балках, разница есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
realdoc Ну самая обычная схема: на колонны опираются балки, по балкам сплошная плита. И какое продавливание Вы здесь желаете узрить? Что тут чего продавит? В балках проводится расчёт наклонных сечений на поперечную силу и на моменты, но раздельно, а не вместе, как требуют сейчас для безбалочных перекрытий. Да и моменты балочные, а не в колоннах.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
продавливание балок - офигенная тема. у меня недавно был объект, колонна 350х400, плита 200 - не несёт на продавливание. подвёл с одной стороны балку h=400 (вместе с плитой) и сел репу чесать, как же теперь продавливающую силу посчитать...
|
|||
![]() |
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Ну тут есть вариант, что контур продавливания принять, как для стены. Кстати, а кто-нибудь вообще сопоставлял несущие способности, если, к примеру, взять вместо плиты опирающейся на крайнюю колонну три балки? Посчитать эти балки, как для продавливания, так и по стандартной балочной технике
Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.04.2014 в 21:40. Причина: Обновил сообщение |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Какое именно слово здесь непонятно: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.03.2011
Сообщений: 78
|
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
Во вложении вырезка из ACI насчет способов уменьшения, которые учитываются при расчете по продавливанию. Если сделать вольный перевод (учил только в школе - сильно не бейте, возможны ошибки):
"11.11.7.1. В случаях наличия сил тяжести, ветровой нагрузки, сейсмической или любой другой сдвигающей нагрузки силы, передающей несбалансированный момент между плитой и колонной, момент yf*Mu должен быть передан через изгиб в соответствии с 13.5.3. Оставшуюся часть несбалансированного момента необходимо передать через внецентренное продавливание.... 13.5.3.2. Часть несбалансированного момента yfMu необходимо передать через изгиб на эффективной ширине плиты между линиями 1,5 толщины плиты за гранью колонны (т.е. размер колонны + 3*h).... yf=1/(1+(2/3*(sqrt(b1/b2)))) 13.5.3.3. Для плиты без предварительного напряжения с несбалансированным моментом между плитой и колонной допускается увеличивать yf в соответствии со следующим: а) Для колонны с краю плиты с моментов относительно оси параллельной краю, yf=1 допускается когда Vu на крайней опоре не превышает 0.75*ф*Vc или для угловой колонны не превышает 0,5*ф*Vc b) Для несбалансированного момента для внутренней опоры или для колонны с краю плиты относительно оси перпендикулярной краю, увеличивать yf в 1,25 раза но не больше 1, когда Vu не превышает 0,4*ф*Vc. et (максимальное удлинение), рассчитанная по эффектиной ширине в соответствии с 13,5,3,2 не должно превышать 0,010." ф*Vc - максимальная поперечная сила, которую может воспринять плита на ширине равной шагу колонн. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Минуло 10 лет с тех пор как ворковали над продавливанием. Надеюсь появились люди кто досконально разобрался в этой теме
![]() У меня остался вопрос по поводу определения момента на который нужно считать плиту на продавливание M=M_loc/2. M_loc = M1+M2. М1,М2 - моменты в колонне над и под плитой. Случай стандартный без изысков. 1. Если мы все-таки делим на 2, то каким образом в том же МКЭ учесть эту оставшуюся половину при расчете плиты по нормальному сечению? //Ребята скидывали выкопировки https://disk.yandex.ru/i/BGy2Hee0vCmBtw (к сожалению не знаю источника) где было сказано, что моменты в узле перераспределяются пропорционально жесткости колонны/плиты (плита как условный ригель), с расчетом коэффициента который обозначал долю момента в узле который на себя берет плита, но по всей видимости, это было сказано в контексте ручного счета. Сейчас, имя МКЭ, имея АЖТ в узлах, имея капители -это вообще легитимно? Складывается ощущение, что делить уже не надо потому что МКЭ автоматически решает задачу перераспределения усилий между плитой и колонной. Таким образом получается, что при составлении уравнения равновесия M_loc мы должны полностью воспринять плитой.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Я не делю.
Беру разницу моментов колонн. Почти всегда получается больше границы 0,5*F/F, срезающей часть момента. Почти всегда, потому что центральные и рядовые места стараюсь делать толсто с запасом. Продавливаются края, углы, торцы. Остальное запас за счёт унификации. Ну то есть почти всегда добавляется эксцентриситет периметра пирамиды u.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
И как вам спится после этого? Как вы это объясняете? Куда деется эта оставшаяся часть, которая может быть в 10 раз больше значения 0,5*F/F_ult?
Я без иронии, серьезно. Думали над этим? Я не понимаю, что значит взять и обрезать... https://disk.yandex.ru/i/RO_XNqy8Kpjsuw Вот последний пример. Угловая колонна, большой M_loc. Момент не делил. Разница в 50раз, а мы взяли и обрезали...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Узел реальной работает по-другому. СП примерно учитывает влияние момента как 0,5 Млок. При армировании плит нужно исходить из полей армирования в плитах, полученных без всяких 0,5 Млок (плиты армируются на полный момент, так как трудно понять границу, где 0,5 Млок, а где уже полный Млок - чуть подальше от колонны). Непосредственно над колонной должно быть арматуры не меньше, чем на восприятие 0,5 Млок (что обычно обеспечивается, если просто плиту заармировать по расчетным полям). |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Vovas_91, это условный расчёт по приблизительной расчётной модели. Погрешность до 30% не в запас, если всё посчитать правильно.
Так что какая разница. Полмомента и обрезка зашиты в модели и коэффициентах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
создаёт
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Но большего просить от вас и не могу ![]() Получается, что воз и ныне там. Вроде как и рекомендации уже есть. А с пониманием как были проблемы, так и остались - кто, что, откуда берется, зачем и почему. ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- В корне не согласен с вами. Представьте себе ситуацию, гипотетическую, когда отсутствует гравитация и к узлу колонна-плита прикладывается момент (просто берем и изгибаем колонну). Даже при наличии продольного армирования, несложно представить, что в определенный момент будет прокол/срез/продавливание в приопорной зоне. Такое даже в жизни можно наблюдать... Я провожу мысленный эксперимент и сомнений у меня не возникает, особенно если учесть что бетон это вещь хрупкая, а не пластичная. С "резиновым" перекрытием я бы с вами согласился, но бетон лопнет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Здесь необходим натурный эксперимент.
Подойдите к стене у треснитесь о стену лбом. Я утверждаю: Вы ударили стену лбом. Вы утверждаете: Нет. Стена ударила Вас по лбу. Да, с точки зрения клипового сознания это два разных случая. Но с точки зрения третьего закона Ньютона верны обе формулировки. Цитата:
1. Возьмите в библиотеке толстый том строительной механики за авторством Дарков Шапошников (электронная версия не подойдет). 2. Тресните (несильно) себя по голове этим учебником. 3. Теперь возьмите сковородку и тоже тресните сковородкой себя по голове (несильно). На основе указанного эксперимента предлагаю сделать вывод: невозможно потерять сознание от удара сковородкой по голове, если бить по голове учебником. Если Вы с выводом несогласны - следует продолжить натурный эксперимент, увеличивая силу удара. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.03.2024 в 07:22. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826
|
Цитата:
Если смоделировано плитой, то проверяются главные растягивающие напряжения. И на них ставятся хомуты.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Цитата:
Картинка для иллюстрации почему половина момента учитывается для контура; одна половина момента по наклонной трещине продольной арматурой воспринимается, вторая вертикальной нагрузкой на контур продавливания становится; причем не равномерной, а по двум треугольникам вниз на одном краю, вверх на другом. Цитата:
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 27.03.2024 в 21:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Нет!!!!!!!! Для совсем тиктокеров в последний раз: ПРОДАВЛИВАНИЕ СЧИТАЕТСЯ ОТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СИЛЫ ОТ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ, на которое влияет момент.
Это расчетная условность, в реальности нет никакого продавливания, плита разрушается от множества факторов при сложном НДС, о которых большинство не имеют понятия. Просто придумали формулу, которая работает в некотором диапазоне. P.S. Кому "не понятно" - не следует писать "не согласен", следует писать "прошу объяснить". P.S.S. Тем, кто не понял то, что написано в P.S.- повторять опыт с учебником и головой до полного понимания! |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
Кому не понятно, тот глянет в упомянутую книгу и всё поймет, а не будет уговаривать не совсем тиктокеров объяснить.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Каким образом можно понять, если касательные напряжения НЕ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ равномерно по высоте сечения (они распределяются по параболе) , а в Келдыше написано "учитывая равномерное распределение касательных напряжений по высоте"?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176
|
В расчете на продавливание принят условный расчетный контур на расстоянии ho/2, и напряжения приняты равномерными, и ещё ряд допущений и предположений. Это не моё изобретение, так в книге написано, на основе которой издан СП по которому продавливание считаем.
Одно из допущений, что не может быть разрушающего момента при незначительном продольном усилии в РЕАЛЬНОЙ конструкции, из-за податливости бетона и перераспределении усилий при деформациях. Если представить НЕРЕАЛЬНУЮ ситуацию, когда есть достаточно большой момент без продольной силы, то контур выломает, куда он денется M/W не отменяется.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как при расчете на продавливание определить предельный изгибающий момент у крайней колонны? | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 62 | 28.11.2013 10:43 |
Учет элементов усиления в расчете несушей способности ребристых плит | Центр Циклона | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.02.2011 17:23 |
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? | Марина_D | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2010 11:45 |
Нагрузки при расчете на продавливание | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.03.2010 20:00 |
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? | nevada | Основания и фундаменты | 3 | 27.10.2009 14:41 |