Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.

Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2014, 21:11 #1
Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Горев стр.153. Нужно ли производить эту проверку, если база на этом участке укреплена ребром. Если просто подобрать плиту на отпор бетона, то получается t=24мм. Если по этой проверке, то 38 мм.

Вложения
Тип файла: pdf база.pdf (56.9 Кб, 715 просмотров)

Просмотров: 29497
 
Непрочитано 14.07.2014, 21:16
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Плита, опёртая по 2-м сторонам на сосредоточенную силу - усилие в болте.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 22:24
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


В советской школе проектирования (из коей мы выросли) почему то этому вопросу не уделено достаточно внимания. По этой традиции жесткая база должна иметь отдельную анкреную плитку, которая сверху кладется на траверсы и расчитыается как просто балка на двух опорах. Получается она в результате довольно толстой. А по факту большинство делает базы как у автора. А толковой методики как расчитывать такую пластину на действие именно сосредоточенной силы я не встречал. Выход - МКЭ, либо в запас как консольная пластина.
Кстати, если у кого есть ссылка на книгу (пусть даже на аглицком) где есть методика расчета - скиньте, пожалуйста.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2014, 23:38
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Есть таблицы расчёта плит Шадурского. Единственно, что напрягает - здоровенные вырезы. Обычно такие решения применяют для колонн с небольшими моментами. Для серьёзных зданий конечно траверсы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 00:21
#5
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Удалено автором.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 00:24
1 | #6
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


траверсы обычно заказчика не устраивают. да и там проблем по шву приварки траверсы к опорной плите хватает.
Опять же серьезные здания это сколько в цифрах? последний раз делали промку, получались сварные колонны метр высотой профиля. Опорную плиту брали 100 мм. и все равно выходило дешевле чем с траверсами базы.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 01:34
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
проблем по шву приварки траверсы к опорной плите хватает.
А какие именно проблемы?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 03:15
#8
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для #6 (str02) из питера.

Нескромный вопрос (если можно) - а что за здание такое, что стальная колонна сечением стенки - 1м (какая её толщина?), сечение полок какое? , зачем опорная плита толщиной 100 мм?, какой высоты этот небоскрёб? (неужто - побили все азиатские рекорды?), поделитесь! А то - живём и - не знаем.

Расскажите более подробно... Порадуемся (или поплачем?)...

Если какая-то АЭС или ТЭС - тогда всё понятно. О них тут не говорят и не поймут, если скажете (вдруг).

Последний раз редактировалось VVN59, 15.07.2014 в 03:21.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 09:54
1 | #9
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Нашёл в Катюшине. Не первый раз меня спасает))). Но как-то всё очень просто M = alpha*N_a
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: катюшин.png
Просмотров: 658
Размер:	275.0 Кб
ID:	132035  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 10:07
#10
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
проблем по шву приварки траверсы к опорной плите хватает.
Траверсы можно не приваривать к опорной плите
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
что стальная колонна сечением стенки - 1м (какая её толщина?),
Не понятно, что Вы имели в виду. Может высота сечения колонны?
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
опорная плита толщиной 100 мм?
Кажется никогда не видел таких опорных плит.
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если какая-то АЭС или ТЭС
Максимум было 70 мм или около того, нагрузки с к-том ответственности 1.2
100k вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 10:26
#11
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Вот здесь соточка:
Изображения
Тип файла: jpg P1030296.JPG (648.2 Кб, 543 просмотров)
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 10:52
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Нашёл в Катюшине.
Там только квадратные пластинки. Но ведь бывают другие соотношения сторон.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 18:23
#13
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Плита, опёртая по 2-м сторонам на сосредоточенную силу - усилие в болте.
А где можно посмотреть методику такого расчета?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 18:36
#14
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
либо в запас как консольная пластина
по такой схеме? расчетная длина равна В

----- добавлено через ~58 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Нашёл в Катюшине. Не первый раз меня спасает))). Но как-то всё очень просто M = alpha*N_a
Не совсем понятна природа коэффициента 0.155, как учитывается соотношение сторон?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rjycjkm.PNG
Просмотров: 289
Размер:	22.4 Кб
ID:	223204  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 20:40
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Загрузите угловой отсек плиты давлением равным (усиление_в_болте/площадь_отсека).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 21:07
#16
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Загрузите угловой отсек плиты давлением равным (усиление_в_болте/площадь_отсека).
Думал насчет такого приведения к давлению на отсек, и посчитать уже по СП тогда. Допустим 10т усилие в болте, отсек 200 на 300 мм. Давлением получим 10000/(20×30)=17кг/см2
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 21:28
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Загрузите угловой отсек плиты давлением равным (усиление_в_болте/площадь_отсека).
Нет, так делать нельзя. Из балочной аналогии скорее уж G=2P/A, но и это не верно Если память не изменяет, есть соответствующие таблицы, но до послезавтра посмотреть не смогу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 21:59
#18
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, так делать нельзя. Из балочной аналогии скорее уж G=2P/A, но и это не верно Если память не изменяет, есть соответствующие таблицы, но до послезавтра посмотреть не смогу.
Таблицы по расчету плит при разных видах загружения?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 22:02
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если уж точности хочется - стройте в скаде отсек плиты (и прорезь под болт не забудьте). Заодно узнаете погрешность приведённого упрощенного метода.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 22:30
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Таблицы по расчету плит при разных видах загружения?
Вроде как да.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если уж точности хочется - стройте в скаде отсек плиты (и прорезь под болт не забудьте). Заодно узнаете погрешность приведённого упрощенного метода.
Ну это скорее в целях приобретения опыта. Каждую базу так считать не будешь. Хотя в не совсем стандартных случаях можно и использовать.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2020, 23:53
#21
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вроде как да.


Ну это скорее в целях приобретения опыта. Каждую базу так считать не будешь. Хотя в не совсем стандартных случаях можно и использовать.
А вариант расчета консоли из поста 14 применим для проверки плиты?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 06:28
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
А вариант расчета консоли из поста 14 применим для проверки плиты?
Просто консоли с сечением шириной, равной расстоянию между ребрами - нет. При таком подходе не учитывается никак опирание плиты по 3-м сторонам. Хотя если глубина очень маленькая, а ширина большая (чего в реальном проектировании не наблюдается), то результат будет похож.
По поводу коэффициента альфа ничего не скажу, так как не знаю, как он получен.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 06:35
#23
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Просто консоли с сечением шириной, равной расстоянию между ребрами - нет. При таком подходе не учитывается никак опирание плиты по 3-м сторонам. Хотя если глубина очень маленькая, а ширина большая (чего в реальном проектировании не наблюдается), то результат будет похож.
По поводу коэффициента альфа ничего не скажу, так как не знаю, как он получен.
Тогда по какому методу проверять этот участок?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 06:36
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если уж точности хочется - стройте в скаде отсек плиты (и прорезь под болт не забудьте). Заодно узнаете погрешность приведённого упрощенного метода.
Объёмником или пластинами? Вообще, кто-нибудь моделирует узлы металлоконструкций в скаде? Примерами не поделитесь?
UPD. Нашёл это, но это чисто картинки.
https://scadsoft.com/download/2019_M...ovosibirsk.pdf

Последний раз редактировалось Komplanar, 18.02.2020 в 06:44.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 08:58
#25
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Просто консоли с сечением шириной, равной расстоянию между ребрами - нет.
если так посчитать, то должно получится с запасом?

----- добавлено через 44 сек. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Просто консоли с сечением шириной, равной расстоянию между ребрами - нет. При таком подходе не учитывается никак опирание плиты по 3-м сторонам. Хотя если глубина очень маленькая, а ширина большая (чего в реальном проектировании не наблюдается), то результат будет похож.
По поводу коэффициента альфа ничего не скажу, так как не знаю, как он получен.
Тогда как учесть обе стороны и при этом расчет на сосредоточенную силу выполнить?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 09:18
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Тогда по какому методу проверять этот участок?
Для меня вопрос стоит по-другому: надо ли вообще проверять этот участок. Ведь ни в одной книге "классиков" такой проверки не предусмотрено. Не знали? Не думаю.

Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
если так посчитать, то должно получится с запасом?
Да, но толщину плиты, возможно, придется увеличить. Для нового проектирования это куда ни шло, а при обследовании может привести к немалым дополнительным затратам.

Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Тогда как учесть обе стороны и при этом расчет на сосредоточенную силу выполнить?
Завтра книжку посмотрю, сегодня я не на работе, а автора не помню.

Последний раз редактировалось IBZ, 18.02.2020 в 09:30.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 09:47
#27
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Тогда как учесть обе стороны и при этом расчет на сосредоточенную силу выполнить?
Приближенно : построить еще одну биссектрису 45град по направлению от центра болта к ребру (либо к точке пересечения края опорной плиты и ребра, если точка будет лежать вне опорной плиты). В расчет брать суммарную ширину, заключенную м/у этой биссектрисой и биссектрисой к полке

Последний раз редактировалось Chebyn, 18.02.2020 в 10:02.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 09:57
#28
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ведь ни в одной книге "классиков" такой проверки не предусмотрено.
В Гореве для консольного участка выполняют проверку, в Катюшине для всех участков, но не понятно как методика выведена.
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 09:59
#29
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Приближенно : построить еще одну биссектрису 45град по направлению от центра болта к ребру (либо к точка пересечения края опорной плиты и ребра, если точка будет лежать вне опорной плиты). В расчет брать суммарную ширину, заключенную м/у этой биссектрисой и биссектрисой к полке
имеете ввиду так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: консоль.PNG
Просмотров: 97
Размер:	27.1 Кб
ID:	223229  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 10:53
#30
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
имеете ввиду так?
Да, при примерно равных расстояниях от болта до ребра и до полки.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 10:53
1 | #31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
А где можно посмотреть методику такого расчета?
Вот методика расчета:

Только не задавайте глупых вопросов типа: "а как получена формула?", "а можно методику применять к базам колонн?", "а почему t>=20 мм", и.т.д.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Участок на два канта.jpg
Просмотров: 751
Размер:	353.7 Кб
ID:	223236  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 11:21
1 | #32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если уж точности хочется - стройте в скаде отсек плиты (и прорезь под болт не забудьте). Заодно узнаете погрешность приведённого упрощенного метода.
В прилложении расчет.
Исходники: Опорная лита 240х240мм. Ребра 10мм. Соответсвенно, без учета шва принял расчетній размер отсека 115х115мм. Нагрузка распределенная 1.15кН/см2.
Результаты в файле.
Погрешность узнал. Что дальше? По программе нужно пластину более толстую.
Вложения
Тип файла: pdf Пластина опертая по двум сторонам.pdf (1.25 Мб, 124 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 11:24
#33
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вот методика расчета:

Только не задавайте глупых вопросов типа: "а как получена формула?", "а можно методику применять к базам колонн?", "а почему t>=20 мм", и.т.д.
За Дотр тогда что принимать, усилие на пару растянутых болтов, или на один растянутый болт?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 11:41
#34
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
За Дотр тогда что принимать, усилие на пару растянутых болтов, или на один растянутый болт?
Я бы принимал N_б=(Д_отр)/4,
где N_б - усилие на один болт базы колонны.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 11:51
#35
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я бы принимал N_б=(Д_отр)/4,
где N_б - усилие на один болт базы колонны.
Допустим мы вычисляем усилие отрыва на болты с учетом N_отр в колонне + отрывающая сила от момента. Это усилие растягивает 2 анкера, а 2 анкера сжимает (если в базе 4 болта). Зачем тогда его делить на 4 болта?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 12:04
#36
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Зачем тогда его делить на 4 болта?
В методике Д_отр - отрывающее воздействие подкрановых балок, то есть суммарное усилие приходящее на узел болтового соединения с 4 болтами. Тогда на один болт соединения приходит усилие (Д_отр)/4.
Теперь приравниваете усилие приходящее не один болт в базе колонны к усилию приходящему на один болт узла из методики.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:39
#37
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Теперь приравниваете усилие приходящее не один болт в базе колонны к усилию приходящему на один болт узла из методики.
тогда, по логике, за Д_отр принимаем величину, равную N_б*4, чтобы получить полную отрывающую силу на узел. Исходя из поста 36
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2020, 16:56
#38
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
тогда, по логике, за Д_отр принимаем величину, равную N_б*4, чтобы получить полную отрывающую силу на узел. Исходя из поста 36
Это одно и то же.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 11:59
#39
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Завтра книжку посмотрю, сегодня я не на работе, а автора не помню.
Будем ждать вашу книжку)
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 14:40
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Будем ждать вашу книжку)
Два с лишним часа потратил на перелопачивание доступной литературы, увы, ничего толком не нашел. Проблема в том, что для подходящей схемы нагрузки - равномерного загружения в некой небольшой зоне плиты - отсутствуют схемы с двумя смежными свободными и двумя защемленными краями и схема со свободным краем и 3-мя защемленными сторонами. В Расчётно-теоретическом справочнике 1960 года под редакцией Уманского на странице 662 есть обзор таблиц по расчёту плит, но ничего из перечисленного, кроме Тимошенко, у меня нет .

А в принципе, такие таблицы на сегодня может самостоятельно составить любой пользователь программ МКЭ. Даже я в своё время подумывал об этом и даже продумывал план решения задач и параметров расчёта. Но так время и не выкроил .

Но вопрос о принципиальной необходимости такого расчёта всё равно остается. Дело в том, что при решении таковых задач по программам наблюдаются резкие концентраторы напряжений в весьма ограниченных зонах. С первого взгляда нет ничего страшного, что там появятся зоны пластичности, а напряжения после этого несколько перераспределятся по другим зонам, оставаясь при этом в нормативных пределах. Может именно этим и объясняется отсутствия требований такого расчёта у отцов-основателей ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 14:48
#41
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Может именно этим и объясняется отсутствия требований такого расчёта у отцов-основателей ?
У отцов-основателей как раз все посчитано (см #31).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 15:06
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
У отцов-основателей как раз все посчитано (см #31).
Не вижу ни одного в штампе. И даже вышестоящих руководителей с более громкими фамилиями вряд ли можно отнести к этой категории.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 15:11
#43
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не вижу ни одного в штампе. И даже вышестоящих руководителей с более громкими фамилиями вряд ли можно отнести к этой категории.
Ну тогда - да, можно не считать.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 15:16
#44
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ну тогда - да, можно не считать.
А вот передергивать не надо.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 16:01
#45
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Два с лишним часа потратил на перелопачивание доступной литературы, увы, ничего толком не нашел. Проблема в том, что для подходящей схемы нагрузки - равномерного загружения в некой небольшой зоне плиты - отсутствуют схемы с двумя смежными свободными и двумя защемленными краями и схема со свободным краем и 3-мя защемленными сторонами. В Расчётно-теоретическом справочнике 1960 года под редакцией Уманского на странице 662 есть обзор таблиц по расчёту плит, но ничего из перечисленного, кроме Тимошенко, у меня нет .

А в принципе, такие таблицы на сегодня может самостоятельно составить любой пользователь программ МКЭ. Даже я в своё время подумывал об этом и даже продумывал план решения задач и параметров расчёта. Но так время и не выкроил .

Но вопрос о принципиальной необходимости такого расчёта всё равно остается. Дело в том, что при решении таковых задач по программам наблюдаются резкие концентраторы напряжений в весьма ограниченных зонах. С первого взгляда нет ничего страшного, что там появятся зоны пластичности, а напряжения после этого несколько перераспределятся по другим зонам, оставаясь при этом в нормативных пределах. Может именно этим и объясняется отсутствия требований такого расчёта у отцов-основателей ?
тогда вариант в постах 27 и 31 придется применять

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Приближенно : построить еще одну биссектрису 45град по направлению от центра болта к ребру (либо к точке пересечения края опорной плиты и ребра, если точка будет лежать вне опорной плиты). В расчет брать суммарную ширину, заключенную м/у этой биссектрисой и биссектрисой к полке
Забыл спросить, тогда какое плечо для вычисления момента?
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 16:34
#46
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 249


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2020-02-19-20-29-38-676_org.ebookdroid.jpg
Просмотров: 182
Размер:	285.6 Кб
ID:	223290  
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 16:59
#47
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
это все понятно, вопрос был в том, как посчитать пластину на два канта на действие сосредоточенной силы)
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 17:26
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
вопрос был в том, как посчитать пластину на два канта на действие сосредоточенной силы)
А в чём проблема? Открываешь Шадурского и вперёд.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 18:54
#49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А в чём проблема? Открываешь Шадурского и вперёд.
Номер схемы, плиз
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 19:04
#50
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
это все понятно, вопрос был в том, как посчитать пластину на два канта на действие сосредоточенной силы)
https://dwg.ru/lib/2232 по аналогии с фланцевым стыком балки. Не?
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 19:16
#51
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. с. 385 у Вайнберга.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 20:01
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Номер схемы, плиз
33.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 20:17
#53
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
См. с. 385 у Вайнберга.
Да, похоже это то, что нужно. То, что нагрузка приложена в середине, с первого взгляда не критично и, похоже, в небольшой запас. На странице 371 есть также схема для пластин защемленных по 3-м сторонам и одной свободной. Если ручной расчёт и делать, то похоже, что именно так.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
33.
Спасибо, завтра посмотрю. Сегодня я там нужных схем не обнаружил
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2020, 22:59
#54
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вот методика расчета:

Только не задавайте глупых вопросов типа: "а как получена формула?", "а можно методику применять к базам колонн?", "а почему t>=20 мм", и.т.д.
может глупый вопрос: а откуда Дотр берется что-то никак понять не могу, от ветра на раму каркаса при отсутствии вертикальных временных нагрузок?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 07:39
| 1 #55
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
глупый вопрос
- балка неразрезная.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 08:10
#56
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Забыл спросить, тогда какое плечо для вычисления момента?
Можно так посчитать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 157
Размер:	95.3 Кб
ID:	223308  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.JPG
Просмотров: 124
Размер:	64.9 Кб
ID:	223309  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок3.JPG
Просмотров: 108
Размер:	122.9 Кб
ID:	223310  
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 08:44
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это откуда7
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 09:29
#58
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
33.
Не-а, не годится. Сила в данной схеме приложена к свободно-висящему углу, а не по центру пластины.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Можно так посчитать
Интересно, надо бы вникнуть.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 09:41
#59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Интересно
- там с учётом пластики скорее всего.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 09:51
1 | #60
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это откуда7
с просторов
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Интересно, надо бы вникнуть.
Интересно, может надо, может нет. На опорных плитах экономить не принято, в серии толщины безтраверсных плит начинаются с 35мм. С учетом того, что силы передаваемые анкерной плиткой трудно назвать сосредоточенными, надобность в такой проверке сомнительна.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 118
Размер:	32.1 Кб
ID:	223320  

Последний раз редактировалось Chebyn, 20.02.2020 в 10:06.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 10:31
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не-а, не годится.
Зато с запасом.
А нужно ли считать? Или чисто теоретический интерес?
Никогда на это не считали. И вот опять...(с)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 11:08
#62
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Интересно, может надо, может нет.
Сам не могу пока определится

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
С учетом того, что силы передаваемые анкерной плиткой трудно назвать сосредоточенными, надобность в такой проверке сомнительна.
А вот эти случаи как раз достаточно близки. Тем более, что в Вайнберге как раз таки рассматриваются именно наш случай - распределенная нагрузка на малых зонах в центре плиты.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А нужно ли считать? Или чисто теоретический интерес?
Никогда на это не считали. И вот опять...(с)
Не уверен, что расчёт нужен. Но уверен, что если считать, то с развитием пластики и перераспределения напряжений. При этом табличные значения, да и расчёт по МКЭ в упругой стадии дают однозначный запас.

P.S. Никогда не видел сам да и не слышал об авариях из-за выхода из строя опорной плиты. При этом толщины 12-14 мм при 30-мтровой высоте видел неоднократно .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 11:31
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом толщины 12-14 мм при 30-мтровой высоте видел неоднократно
При значительных усилиях обычно делают траверсы. Непосредственно через плиту - при нулевых или незначительных моментов.
Поэтому и не видел.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 11:38
#64
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А нужно ли считать
Бывает нужно при небольших N больших M и относительно тонких плитах. Для данного случая - не знаю.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом толщины 12-14 мм при 30-мтровой высоте видел неоднократно
Это для консольных стоек???
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 11:55
#65
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При значительных усилиях обычно делают траверсы. Непосредственно через плиту - при нулевых или незначительных моментов.
Поэтому и не видел.
Абсолютно конкретный объект. Каркас без узлов рассчитывал я, кто делал узлы понятия не имею. Так вот, приехали мы туда совершенно по другому поводу: независимая внутренняя площадка с виброоборудованием ходила ходуном. На глаза попалась база под колонны из круглых труб диаметром ~1200 (мм). Так вот, никаких траверс не было и в помине - анкера цеплялись непосредственно за плиту. Сами анкера с первого взгляда были ещё ничего, а вот опорная плита ... её толщина не превышала 20 мм, а ребрышки были высотой миллиметров этак 150 и толщиной 6-8 (мм). Объект стоял уже года 3-4 и нигде выгибов плиты или отрыва ребер не наблюдалось. И это при том, что расчётный изгибающий ветровой момент был за сотню тм
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:20
| 1 #66
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Объект стоял уже года 3-4 и нигде выгибов плиты или отрыва ребер не наблюдалось. И это при том, что расчётный изгибающий ветровой момент был за сотню тм
За столь непродолжительное время эксплуатации не было максимального расчётного ветра.
Для 50 летнего периода повторяемости вероятность срабатывания за период 4 года около 8%.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:29
#67
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
За столь непродолжительное время эксплуатации не было максимального расчётного ветра.
Для 50 летнего периода повторяемости вероятность срабатывания за период 4 года около 8%.
Это не имеет ровным счётом никакого значения, так как теоретически для краха плиты и ребер вполне хватило бы и 1/3 максимального ветра. А уж ветер в размере 2/3 от расчётного наблюдается в той местности несколько раз в год.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 12:34
#68
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это не имеет ровным счётом никакого значения, так как теоретически для краха плиты и ребер вполне хватило бы и 1/3 максимального ветра. А уж ветер в размере 2/3 от расчётного наблюдается в той местности несколько раз в год.
Тогда все методики расчёта на гвоздик
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 14:00
#69
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


IBZ, не надо даже пытаться всякие глупости считать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:08
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
IBZ, не надо даже пытаться всякие глупости считать.
Да нет, конечно Надо просто четко представлять всю условность наших расчётов, особенно узлов и особенно с использованием КЭ программ с пластинами и кубиками
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:53
#71
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Надо просто четко представлять всю условность наших расчётов, особенно узлов и особенно с использованием КЭ программ с пластинами и кубиками
Как раз наоборот, расчет МКЭ позволяет отобразить процесс работы конструкции максимально близко к реально происходящему. Никакому ручному расчету такая достоверность результатов и не снилась. Другой вопрос, что мало какой инженер в состоянии правильно интерпретировать полученные результаты. Такому в строительных ВУЗах не учат.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 17:59
#72
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
расчет МКЭ позволяет отобразить процесс работы конструкции максимально близко к реально происходящему
Следует сделать оговорку, что в нелинейной постановке.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 18:20
#73
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Следует сделать оговорку, что в нелинейной постановке.
Если есть значительная нелинейность, то да.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 18:42
#74
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- балка неразрезная.
спасибо! а я про разрезную голову ломал прежде чем написать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2020, 23:09
#75
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Надо просто четко представлять всю условность наших расчётов, особенно узлов и особенно с использованием КЭ программ с пластинами и кубиками
Я просто иногда поражаюсь Вашим выводам.
ВСЕ в нашей жизни условно и базируется на наших представлениях об этом. Даже Добро и Зло. Но тем не менее это не мешает нам действовать и довольно успешно в предалах этих условностей и представлений.
А теперь по теме...
Вы пишете:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
площадка с виброоборудованием ходила ходуном
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
теоретически для краха плиты и ребер вполне хватило бы и 1/3 максимального ветра.
А теперь скажите: по какой теории должен был наступить крах?
Я вот думаю, что раз он не наступил, то, учитывая современное развите науки можно со 100% уверенностью утверждать, что существуют теории, которые вполне обьясняют отсутствие оного (краха). А также теории, с помощью которых довольно точно можно было бы определить параметры "ходуна".
Простой пример: берем тонкий пруток, ставим на две опоры. Чуть прижали посередине рукой - и он согнулся, ну, может не чуть, но рукой. Теперь приварим этот пруток к опорам. Чуть прижали - ему хоть бы хнырь! Стали на него - пофигу, только пружинит! У, мля!! Берем, подвешиваем груз! Пруток гнется, трещит - но не разрушается! О чудо! Приваренная балочка длиной 50см из арматурины 12 разрушается при огромной по сравнению с вначале приложенной силой равной почти в 2 тонны! При этом когда она разрушилась была уже она давно не балочкой, а "ниткой".
Она сначала работала по одной теории, потом по другой! Вернее не так: сначала ее работу можно (или достаточно было) описать одной теорией (упругости например, применяя гипотезу плоских сечений), потом другой (например гибкой нити), потом третьей (там хз уже, пластичности, что ли). А еще, вероятно, на всех этапах можно описать еще другими теориями а также комбинациями теорий. А вы тут разглагольствуете о "чисто теоретически для краха нужно было...". Еще раз: по какой теории нужно?!
А по поводу МКЭ... Если пользователь не умеет орудовать инструментом - это вовсе не означает, что инструмент плохой, а что у пользователя руки растут из ...опы.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.02.2020 в 09:32.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 08:35
#76
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Бытиё определяет сознание(с)
Vavan Metallist, вот тебя на философию потянуло. Не понял о чём, но поддержу.
IBZ тоже поддержу. Вы оба правы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2020, 09:13
#77
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Если вспомнить фланцевые соединения: прочность внутренних зон не зависит от толщины фланца, а зависит только от прочности самих болтов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2020, 20:41
#78
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
прочность внутренних зон не зависит от толщины фланца, а зависит только от прочности самих болтов.
Но только при толщине фланца не менее некого минимального эмпирического значения.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2020, 22:47
#79
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
эмпирического
- не эмпирического, а приведенного в пособии по фланцам. Толщина эта примерно равна диаметру болта.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 10:02
#80
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не эмпирического, а приведенного в пособии по фланцам.
А это разве взаимоисключающие понятия?
Эмпирические данные - данные, полученные на основании опыта, практики, эксперимента. Вы уверены, что толщина фланца не таким способом одержана? Или пособие из своих недр само эту толщину на свет божий вывело?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2020, 10:31
#81
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А это разве взаимоисключающие понятия?
- это уточнение для несильно знакомых с пособием или его наличием.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2020, 16:29 Расчет базы колонны
#82
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Добрый день, коллеги!
Прошу проконсультировать. Пересчитываю базу колонны стороннего проекта.

Основная проблема в том, что по моему расчету, база перегружена: "на участках, опертых на две стороны, которые сходятся под углом". То есть это в зоне анкерных болтов.
База колонны, которая применяется в проекте отличается наличием доп. ребра, которое из участка "по трем сторонам" делает участок опираемый на 4 канта...

Плита применяется 14 мм. По моему расчету вылазит t=20 мм.

Спасибо заранее....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 125
Размер:	50.4 Кб
ID:	224377  
Вложения
Тип файла: pdf Мой расчет в статике.pdf (62.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf Мой расчет в камете.pdf (420.8 Кб, 40 просмотров)
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2020, 19:08
#83
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Основная проблема в том, что по моему расчету, база перегружена: "на участках, опертых на две стороны, которые сходятся под углом". То есть это в зоне анкерных болтов.
А проблема то в чём? Совет: плюньте на программы (Комету вообще все ругают) и считайте вручную - 5 минут и абсолютно легитимный результат "в кармане".

А дополнительные пластины, превращающие среднюю зону из плиты, опертой по 3-м сторонам, в плиту с контурным опиранием никак на крайние участки не влияет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2020, 19:20
#84
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
никак на крайние участки не влияет.
Как получить результат 14 мм)
Или близкий к нему?!

Моделировать в скаде с учетом физнелинейности бетона?!
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2020, 19:27
#85
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Как получить результат 14 мм)
Или близкий к нему?!
А почему такой результат надо получить? Только потому, что у кого-то так получилось? Вы полагаете, что сторонний разработчик не может ошибаться? Еще раз советую: посчитайте вручную и ориентируйтесь именно на этот результат.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 08:40
#86
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А почему такой результат надо получить? Только потому, что у кого-то так получилось? Вы полагаете, что сторонний разработчик не может ошибаться? Еще раз советую: посчитайте вручную и ориентируйтесь именно на этот результат.
Ну тут ведь дело вот в чем... На выходе проект получился очень экономичным.. Манагеры "тычат" им... Что, мол, не можете также....
Вот приходится сидеть и анализировать...
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 09:00
#87
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
На выходе проект получился очень экономичным.. Манагеры "тычат" им... Что, мол, не можете также....
Так тем более ... Пишите что-то вроде: "Рад принятых решений не соответствуют действующим нормам. .... 25. Несущая способность опорной плиты базы колонн не обеспечена". Или Вы полагаете, что толщина 14 (мм) получена в результате супер-пупер расчёта?. Ну очень сомневаюсь. Но даже, если это и так, то такой расчёт ещё надо смотреть и смотреть на предмет его легитимности, а вот ручной расчёт напрямую прописан в разделе 8.6 СП 16.13330.2017. Тем самым он на 100% соответствует нормам.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 09:09
#88
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а вот ручной расчёт напрямую прописан в разделе 8.6 СП 16.13330.2017. Тем самым он на 100% соответствует нормам.
Понимаю.. Это, конечно, АРГУМЕНТ для конструктора или эксперта=)

А вот в войне с манагерами, - это аргумент в пользу разработчиков проекта)
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 10:13
1 | 1 #89
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
А вот в войне с манагерами, - это аргумент в пользу разработчиков проекта)
Если неверно выполненный проект для вашего манагемента является железобетонным аргументом, да ещё при этом Вас заставляют проектировать заведомые "залепухи", бегите из этой конторы не оглядываясь ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 10:23
#90
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
неверно выполненный проект для вашего манагемента является железобетонным аргументом, да ещё при этом Вас заставляют проектировать заведомые "залепухи", бегите из этой конторы не оглядываясь ...
Уже
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 10:51
#91
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Уже
Ну и правильно!
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 11:24
#92
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Совет: плюньте на программы (Комету вообще все ругают) и считайте вручную
Когда пытался разобраться, почему Комета порой в базах даёт дикий запас по плите, выявил одну закономерность - такие величины, как в Комете, можно получить только одним способом - если считать, что в место отверстия делается проушина и программа считает консольный участок плиты возле этой проушины. Даже если программа потом рисует чертеж без проушины, считает она походу с ней и без учёта работы шайбы.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 11:59
#93
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Для успокоения Вашей души, посчитал еще в статике заморской
Вложения
Тип файла: pdf База.pdf (346.6 Кб, 80 просмотров)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 12:00
#94
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Когда пытался разобраться, почему Комета порой в базах даёт дикий запас по плите, выявил одну закономерность - такие величины, как в Комете, можно получить только одним способом - если считать, что в место отверстия делается проушина и программа считает консольный участок плиты возле этой проушины. Даже если программа потом рисует чертеж без проушины, считает она походу с ней и без учёта работы шайбы.

Такое возможно... Даже очень...
Учитывая, что разработчики любят делать "защиту от дураков"....
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 12:04
#95
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Максимальные напряжения в бетоне 7,7МПа
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 13:29
#96
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Для успокоения Вашей души, посчитал еще в статике заморской

ОГО! СПАСИБО!
Прошу прощения за дерзость.

Могли бы Вы модель откорректировать:
В качестве профиля задать сварной двутавр: габарит 386х270, толщина полок и стенки = 8 мм.

Хочу увидеть более точный результат.

Может я не очень догоняю западный вариант вывода результатов... Но информацию воспринимаю так:
напряжения в опорной плите = 188,6 < 317.1...

Тогда получается, что 14 плита еще и с запасом 40%????????? Чудеса....

Последний раз редактировалось E_winner, 25.03.2020 в 13:43.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 14:27
#97
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Может я не очень догоняю западный вариант вывода результатов... Но информацию воспринимаю так:
напряжения в опорной плите = 188,6 < 317.1...

Тогда получается, что 14 плита еще и с запасом 40%????????? Чудеса....
все верно понимаете
Вложения
Тип файла: pdf База 386х270.pdf (392.1 Кб, 43 просмотров)
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 14:34
#98
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
все верно понимаете
Спасибо за труд!
Экспертиза принимает результаты расчета в этой программе?


Теперь нужно думать, что делать с этой информацией в голове=))

Последний раз редактировалось E_winner, 25.03.2020 в 14:48.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 14:54
#99
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


E_winner,
Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Экспертиза принимает результаты расчета в этой программе?
Должна, статика имеет сертификат соответствия нормам РФ
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 14:57
#100
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Должна, статика имеет сертификат соответствия нормам РФ
В общем, спасибо за информацию!
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 17:23
| 1 #101
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Экспертиза принимает результаты расчета в этой программе?
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Должна, статика имеет сертификат соответствия нормам РФ
Не всё так просто. Данная программа сертифицирована на соответствие СП 16.13330.2017 и, следовательно, должна выдавать результаты согласно разделу 8.6, где впрямую описана методика расчёта опорных плит. Если программный результат отличается от полученного с применением указанной методики, да еще в меньшую сторону, да ещё на 40%, то эксперт просто не имеет права принимать такой расчёт как не соответствующий действующим нормам.

P..S. Кстати, вспомните что такое сертификация и чем она отличается от верификации. "Комета", она тоже сертификат имеет
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2020, 18:29
#102
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Не нашел в сети "целого" сертификата, только вырезку с него.
Очень хотелось посмотреть, каким конкретно пунктам СП соответствует программа.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 08:27
#103
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


IBZ, де-факто мы ничего не нарушаем, а только лишь проверяем принятую толщину плиты. При этом в расчете принимается фактическое распределение реактивных напряжений под плитой, учет упругопластичной работы бетона, у учет изгибной жесткости опорной плиты, учет работы соседних участков итд, так сказать уточняем q в п.8.6.2
Хорошо разобран подход к расчету тонких опорных плит в трудах Катюшина.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 144
Размер:	206.5 Кб
ID:	224418  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 09:06
#104
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не всё так просто. Данная программа сертифицирована на соответствие СП 16.13330.2017 и, следовательно, должна выдавать результаты согласно разделу 8.6, где впрямую описана методика расчёта опорных плит. Если программный результат отличается от полученного с применением указанной методики, да еще в меньшую сторону, да ещё на 40%, то эксперт просто не имеет права принимать такой расчёт как не соответствующий действующим нормам.
Ну я так понимаю, этот результат имеет такую же силу, как будь он получен в SCADe путем анализа напряжений модели с пластинчатыми элементами (как в ссылке поста #24)
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 09:16
#105
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
де-факто мы ничего не нарушаем
Да. Только надо иногда мозги включать.
Определяющим в данном случае будет расчёт плиты от усилия в анкерном болте при нагрузке М=45 и N=46.
Такого расчёта в СНиПе нет. Не проверять? Пусть отрывается?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 09:20
#106
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Бахил, так никто не спорит со здравым смыслом, нужно проверять на все сочетания. В данном случае автора смущала "внутренняя" часть опорной плиты
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 09:24
#107
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
В данном случае автора смущала "внутренняя" часть опорной плиты
Автора смущала, наружная часть базы в зоне а/б. На участках, опертых по двум сторонам, которые сходятся под углом... Т.к. по моим расчетам, там перегруз.
И ребро внутри. А точнее не ясно его назначение..
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 09:28
#108
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
А точнее не ясно его назначение..
Назначения как раз то ясно - уменьшить момент в плите. Перейти от консоли к "опёртой по 2 сторонам углом".

----- добавлено через ~2 мин. -----
На это ребро передаётся основная часть усилия АБ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 09:31
#109
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Назначения как раз то ясно - уменьшить момент в плите. Перейти от консоли к "опёртой по 2 сторонам углом".
Мы точно про то ребро говорим?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 58
Размер:	50.4 Кб
ID:	224419  
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 09:36
#110
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Автора смущала, наружная часть базы в зоне а/б. На участках, опертых по двум сторонам, которые сходятся под углом... Т.к. по моим расчетам, там перегруз.
И ребро внутри. А точнее не ясно его назначение..
Тогда мой косяк, запутал эскиз ваш.
Но в любом случае, по расчетам статики плита с запасом в 30%
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 09:47
#111
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Мы точно про то ребро говорим?
Нет. Ну это ребро переводит 3 в 4. Несколько уменьшает момент в плите и увеличивает жёсткость базы.
На мой взгляд, оно лишнее.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 10:12
#112
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет. Ну это ребро переводит 3 в 4. Несколько уменьшает момент в плите и увеличивает жёсткость базы.
На мой взгляд, оно лишнее.
Вот.. Сошлись во мнении. Но t14 вызывает вопрос...
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 11:31
#113
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Вот.. Сошлись во мнении. Но t14 вызывает вопрос...
Вызывает, причем очень большие. Уточните ещё раз какой расчёт участка, опертого по 2-м сторонам, дает другие результаты по сравнению с чужим проектом: расчёт на распределенную нагрузку или расчёт на усилие от анкера?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 11:47
#114
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


оно...

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
расчёт на распределенную нагрузку
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 13:56
#115
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Понятно, тема несколько видоизменилась. Ну распределенная, так распределенная.

Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
IBZ, де-факто мы ничего не нарушаем, а только лишь проверяем принятую толщину плиты. При этом в расчете принимается фактическое распределение реактивных напряжений под плитой, учет упругопластичной работы бетона, у учет изгибной жесткости опорной плиты, учет работы соседних участков итд, так сказать уточняем q в п.8.6.2
Это с одной стороны так, а с другой не очень. В нормах, действительно, нет методов вычисления распределенной нагрузки, но в инженерной практике сложился взгляд на эту проблему: определение нагрузки под подошвой по самой простой сопроматовской методике. При этом методика, изложенная в СП предполагает равномерное распределение нагрузки на весь участок плиты без всяких там исключений неких зон, как у Катюшина. Да и коэффициенты для расчета участков получены Галёркиным без всяких там "учета изгибной жесткости опорной плиты, учета работы соседних участков итд," Что заложено в в программу, я не знаю, а вот, что методика, отличная от традиционной, должна быть согласована с компетентными организациями - это факт. Одним словом, без информации об алгоритме счёта говорить не о чем. И ещё: нельзя принимать часть методики отсюда, а часть из другого места, так как все положения отдельной методики могут быть тесно связаны.

P.S. Катюшин, безусловно, в этом отношении молодец - он часто предлагает новаторские методики, например гибкие фланцы толщиной 0,5-0,7 от диаметра болта. Но и критиков у него хватает. И будет очень тяжело убедить эксперта что можно считать именно так. "Вот когда будет в нормах тогда да, но не раньше" скажет он и будет по-своему прав.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 14:03
#116
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
СП предполагает равномерное распределение нагрузки на весь участок плиты без всяких там исключений неких зон, как у Катюшина
  1. В Этажерках у Троицкого (1965 г. изд.) описана та же метода (да ещё с учётом пластики в плите), т. е. Катюшин не первый.
  2. В нормах нет запрета на исключение областей.
  3. Сжатая зона бетона по СП может не полностью перекрывать отсек плиты.

Последний раз редактировалось eilukha, 26.03.2020 в 14:10.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 14:43
#117
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В Этажерках у Троицкого (1965 г. изд.) описана та же метода (да ещё с учётом пластики в плите), т. е. Катюшин не первый.
Есть, но это не нашло отражения в нормах. Ну разве что появился коэффициент условий работы 1,1-1,2 для плит разной толщины, которого до 1981 года не было. Если поискать, видимо, есть и всякие научные работы, где есть и другие методы. Но не включено в нормы - значит не включено.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
В нормах нет запрета на исключение областей.
Нет, но коэффициенты a1, a2 и a3 при выключении применены быть не могут. Что уже не нормативный случай.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сжатая зона бетона по СП может не полностью перекрывать отсек плиты.
Опять ненормативный случай.

Во всех случаях, не предусмотренных впрямую нормами можно использовать программы, но только в упругой стадии, так как приведенная в СП формула учитывает напряжения именно так. А иначе опять выход за пределы норм.

P.S. Лично я считаю, что расчёт плит можно существенно уточнить, но как эксперт это своё мнение я обязан придерживать при себе, так как задача эксперта ответить на вопрос: соответствует нормам или нет. Впрочем, не уверен что игра стоит свеч - ведь по свидетельству того же Троицкого, доля опорных плит составляет 1-1,5 % от общего объёма металла.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 15:00
#118
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Опять ненормативный случай.
- скорее нетабличный. В СП нет запрета использовать нетабличные случаи. А так же есть примечании о возможности учёта фактических условий опирания плиты (т. е. неразрезности между смежными отсеками).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 15:40
#119
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


E_winner, было бы интересно посмотреть какая толщина получается по методике Катюшина.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 15:45
#120
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Скорее всего как в Статике.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 11:59
#121
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
было бы интересно посмотреть какая толщина получается по методике Катюшина
Пересчитал по Катюшину. Он же и есть СПшный метод??
Вероятно где-то накосячил... Значительные расхождения со статикой обнаружил на этапе Mmax на участке 2.
Результаты во вложении...
Где накосячил-то?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-03-27 at 09.46.03.jpeg
Просмотров: 106
Размер:	109.4 Кб
ID:	224455  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.jpeg
Просмотров: 91
Размер:	81.8 Кб
ID:	224456  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3333.jpeg
Просмотров: 76
Размер:	69.7 Кб
ID:	224457  
Вложения
Тип файла: pdf Активная_позиция.pdf (37.2 Кб, 21 просмотров)
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 14:21
#122
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Где накосячил-то?
В вычислении параметров a и y.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 14:39
#123
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В вычислении параметров a и y.
При расчете участка 2 на усилия от а/б?
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 15:23
#124
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
При расчете участка 2 на усилия от а/б?
Да.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 15:38
#125
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Да.

То есть при проверке плиты на действие комбинации в зоне, где 2 участка сходятся под углом всё ок?
Не сходняк именно тут...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-03-27 at 09.46.03.jpeg
Просмотров: 80
Размер:	109.4 Кб
ID:	224465  
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2020, 15:46
#126
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Не сходняк именно тут...
Нет. 2-й лист.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2020, 11:53
#127
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Нет. 2-й лист.
Вы были правы! Пересчитал... Но тем не менее, результаты все равно не сошлись(((
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-04-27 at 11.47.09.jpeg
Просмотров: 65
Размер:	110.3 Кб
ID:	225529  
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2020, 14:58
#128
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Очевидно, что отпор на краю подошвы где-то 290 т/кв.м.
Очевидно, что толщина плиты назначается из расчета углового участка плиты размером что-то около 0,12х0,13 м, опертого по двум сторонам (диагональ примерно 0,18 м).
Очевидно, что ЛЮБОЙ учебничьий расчет покажет момент (на единицу ширины) около 0,5...0,55 т*м/м.
Очевидно, плита (из M/W) должна быть толщиной 10...12 мм.
Речь о моменте всего 3,8 тм при о...енной длине плиты (600 мм).
Вы хотели видеть плиту 20 мм или 30 мм?
Так сразу 40 назначьте, чтобы деньги рекой....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 12:37
#129
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы хотели видеть плиту 20 мм или 30 мм?
Так сразу 40 назначьте, чтобы деньги рекой....
Нет, в том-то и дело, наоборот.

Поэтому сделал свой табличный протокол. Проверьте, пожалуйста, по своим опытным данным!
Вложения
Тип файла: xlsx На проверку.xlsx (133.3 Кб, 15 просмотров)
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 15:13
#130
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
... сделал ....
Участок 3 посчитан ТАК, будто на всем его протяжении действует 300 т/кв.м. На деле этот участок ТОЛЬКО в правом углу гнется под таким напором.
Т.е. то ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, что участок 2, по сути являющийся зеркальным продолжением участка 3, проходит при толщине 9,1 мм, ДОЛЖНО вызывать мысль - а не перебор ли для участка 3 не учитывать конкретику эпюры давлений?
Иначе имеем некоторый абсурд.
Формалисты скажут на голубом глазу: а вот там-то написано, что для простоты нужно брать максимальное значение давления для всего участка и т.д. От такой "простоты" и имеем просто 20 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2020, 16:18
#131
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Формалисты
Это уж точно не те, что использует трехлинейную диаграмму работы бетона при определении реактивных напряжений.


Я немного поправил:

Решил задачку подобием треугольников (эпюр напряжений) - уточнил сигма на границе с полкой двутавра.
Вложения
Тип файла: xlsx На проверку.xlsx (133.5 Кб, 13 просмотров)
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 09:03
#132
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Товарищи, освежу темку, если не против.
Я так понимаю, Горев специально в примере расчета слукавил сдвинул анкера так, чтобы эпюра получилась в виде равнобедренного треугольника?
Вот мой пример, практически повторяющий серийный узел колонн бескрановых зданий. Как определить размер а3 в этом случае?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зона болтов.jpg
Просмотров: 68
Размер:	64.6 Кб
ID:	263741  
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 10:22
#133
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Доварите косынку и считайте как в примере.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: БазаКолон.PNG
Просмотров: 56
Размер:	26.8 Кб
ID:	263743  
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 10:52
#134
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Естественно ожидал такого комментария, в стиле Picabu, но нет косынки, без нее надо
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 11:54
#135
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
в стиле Picabu
А что мешает посчитать в любой МКЭ с контактной поверхностью? (типа ансиса)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 12:04
#136
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


да я не шарю за ансис и т.п.
просто по Гореву, если принять а3 как у меня рисунке, получается толщина плиты 47 мм, а по Катюшину, который берет всю площадь, ограниченную полкой колонны - 39 мм.
Таким образом расчет по Катюшину не зависит от расстояния между анкерами, а расчет по Гореву - зависит.

Последний раз редактировалось Bonch, 11.07.2024 в 12:19.
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 12:33
1 | #137
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
да я не шарю за ансис и т.п.
просто по Гореву, если принять а3 как у меня рисунке, получается толщина плиты 47 мм, а по Катюшину, который берет всю площадь, ограниченную полкой колонны - 39 мм.
Таким образом расчет по Катюшину не зависит от расстояния между анкерами, а расчет по Гореву - зависит.
Такие опорные плиты считаются в запас как круглые пластинки эквивалентного радиуса. Можете попробовать спроецировать эпюру от болтов на внутреннюю окружность, которая олицетворяет пятно опирания колонны, и определить таким образом длину как длину получившегося сектора.
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 13:22
#138
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Нажмите на изображение для увеличения
Название: зона болтов 2.jpg
Просмотров: 49
Размер:	49.5 Кб
ID:	263745Так?
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 13:35
1 | #139
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
ну если мы уж считаем круглую пластину, то ориентировать надо вполярных координатах, т.е. по радиусу к центру.
При этом сама окружность - это не просто вписывание профиля, а с радиусом по эквивалентной площади (Offtop: для космической точности )
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 11-07-2024 152934.jpg
Просмотров: 39
Размер:	77.6 Кб
ID:	263746  
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 14:18
#140
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


У меня площадь круга эквивалентна площади прямоугольника h x b двутавра. А у Вас угол не 90 град. Или пох какой угол, по касательным?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зона болтов 3.jpg
Просмотров: 36
Размер:	52.8 Кб
ID:	263747  
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 14:30
1 | #141
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
У меня площадь круга эквивалентна площади прямоугольника h x b двутавра.
Ну раз уж фантазия пошла..
В одной из книг Москалева в расчете фланцевых соединений видел, как автор ограничивает плечо до болта вот такой прямой м/у крайними точками профиля, думаю в этой ситуации это бы подошло.
Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Или пох какой угол
мне кажется, что для такой базы впринципе эта проверка не очень важна. При огромных усилиях в анкерных болтах сама база будет другой. Поэтому и относиться к этому расчету нужно соотвественно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 11-07-2024 162343.jpg
Просмотров: 47
Размер:	68.1 Кб
ID:	263749  
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 14:47
#142
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зона болтов 4.jpg
Просмотров: 57
Размер:	60.3 Кб
ID:	263750  
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 15:07
#143
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение

вот смотрю книгу Виктора Васильевича и во 2-ом издании все-же вот так принимается зона работы плиты (что, кстати соответсвует указаниям из гринбук)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 11-07-2024 165703.jpg
Просмотров: 49
Размер:	14.9 Кб
ID:	263751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 11-07-2024 170638.jpg
Просмотров: 48
Размер:	29.0 Кб
ID:	263752  
__________________
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 15:39
#144
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187


Не знал про второе, спасибо.
Заштрихована зона-то вся, но в вычислениях фигурирует bef ограниченная полкой колонны, которая во втором издании еще и увеличилась на двойную толщину полки.
И введен некий коэффициент ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Катюшин.png
Просмотров: 48
Размер:	37.5 Кб
ID:	263754  

Последний раз редактировалось Bonch, 12.07.2024 в 07:29.
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 15:47
#145
CIE-engineer

стальные конструкции
 
Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Не знал про второе, спасибо.
Заштрихована зона-то вся, но в вычислениях фигурирует bef ограниченная полкой колонны, которая во втором издании еще и увеличилась на двойную толщину полки.
И введен коэффициент, в котором есть неизвестное na.
Да, действительно. Ну тут нельзя сказать, что это единственно верное решение или что это ошибка. В узле можно провести бесконечное количество сечений, по которым будут какие-то напряжения. В.В. Катюшин выбрал такое. В вышеупомянутом руководстве рассмотрено 6 ситуаций. Вопрос в том, какие из них будут критическими и будут-ли.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 11-07-2024 174327.jpg
Просмотров: 51
Размер:	79.3 Кб
ID:	263755  
__________________
https://t.me/steelintouch

Последний раз редактировалось CIE-engineer, 11.07.2024 в 15:54.
CIE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2024, 22:26
#146
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Ну тут нельзя сказать, что это единственно верное решение или что это ошибка. В узле можно провести бесконечное количество сечений, по которым будут какие-то напряжения. В.В. Катюшин выбрал такое. В вышеупомянутом руководстве рассмотрено 6 ситуаций. Вопрос в том, какие из них будут критическими и будут-ли.
Можно сделать пластинчатую модель, в которой закрепление сделать по шпилькам (чтобы не возиться с положением сжатой зны) + дать нагрузку от колонны как линейно-распределенную по зоне опирания колонны (контур двутавра + пластины усиления ).
Потом нужна анализировать напряжения по критерию Губера-Мизеса-Генки (или другие критерии для стали), эти напряжения показывают уже самые худший вариант из всех возможных сечений. Скад это позволяет.

Последний раз редактировалось nickname2019, 14.07.2024 в 09:54.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2024, 01:04
#147
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382


КМщики не считают нагрузку от растянутого фундаментного болта. Я хз почему вы так делаете.
Сам предпочитаю считать для чего-то выше табуретки. Разница примерно +10 мм.
Ещё там всякие рычажные эффекты не учитываются и т.п. и др...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50