| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Проверка опорной плиты базы колонны в зоне влияния анкерных болтов.
Расчетчик
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051
|
||
Просмотров: 29497
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
В советской школе проектирования (из коей мы выросли) почему то этому вопросу не уделено достаточно внимания. По этой традиции жесткая база должна иметь отдельную анкреную плитку, которая сверху кладется на траверсы и расчитыается как просто балка на двух опорах. Получается она в результате довольно толстой. А по факту большинство делает базы как у автора. А толковой методики как расчитывать такую пластину на действие именно сосредоточенной силы я не встречал. Выход - МКЭ, либо в запас как консольная пластина.
Кстати, если у кого есть ссылка на книгу (пусть даже на аглицком) где есть методика расчета - скиньте, пожалуйста. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Есть таблицы расчёта плит Шадурского. Единственно, что напрягает - здоровенные вырезы. Обычно такие решения применяют для колонн с небольшими моментами. Для серьёзных зданий конечно траверсы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
траверсы обычно заказчика не устраивают. да и там проблем по шву приварки траверсы к опорной плите хватает.
Опять же серьезные здания это сколько в цифрах? последний раз делали промку, получались сварные колонны метр высотой профиля. Опорную плиту брали 100 мм. и все равно выходило дешевле чем с траверсами базы.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Для #6 (str02) из питера.
Нескромный вопрос (если можно) - а что за здание такое, что стальная колонна сечением стенки - 1м (какая её толщина?), сечение полок какое? , зачем опорная плита толщиной 100 мм?, какой высоты этот небоскрёб? (неужто - побили все азиатские рекорды?), поделитесь! А то - живём и - не знаем. Расскажите более подробно... Порадуемся (или поплачем?)... Если какая-то АЭС или ТЭС - тогда всё понятно. О них тут не говорят и не поймут, если скажете (вдруг). Последний раз редактировалось VVN59, 15.07.2014 в 03:21. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Траверсы можно не приваривать к опорной плите
Не понятно, что Вы имели в виду. Может высота сечения колонны? Кажется никогда не видел таких опорных плит. Максимум было 70 мм или около того, нагрузки с к-том ответственности 1.2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
по такой схеме? расчетная длина равна В
----- добавлено через ~58 мин. ----- Не совсем понятна природа коэффициента 0.155, как учитывается соотношение сторон? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
![]() |
|
||||
Вроде как да.
Ну это скорее в целях приобретения опыта. Каждую базу так считать не будешь. Хотя в не совсем стандартных случаях можно и использовать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
По поводу коэффициента альфа ничего не скажу, так как не знаю, как он получен. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Цитата:
UPD. Нашёл это, но это чисто картинки. https://scadsoft.com/download/2019_M...ovosibirsk.pdf Последний раз редактировалось Komplanar, 18.02.2020 в 06:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через 44 сек. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Для меня вопрос стоит по-другому: надо ли вообще проверять этот участок. Ведь ни в одной книге "классиков" такой проверки не предусмотрено. Не знали? Не думаю.
Да, но толщину плиты, возможно, придется увеличить. Для нового проектирования это куда ни шло, а при обследовании может привести к немалым дополнительным затратам. Завтра книжку посмотрю, сегодня я не на работе, а автора не помню. Последний раз редактировалось IBZ, 18.02.2020 в 09:30. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Приближенно : построить еще одну биссектрису 45град по направлению от центра болта к ребру (либо к точке пересечения края опорной плиты и ребра, если точка будет лежать вне опорной плиты). В расчет брать суммарную ширину, заключенную м/у этой биссектрисой и биссектрисой к полке
Последний раз редактировалось Chebyn, 18.02.2020 в 10:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вот методика расчета:
Только не задавайте глупых вопросов типа: "а как получена формула?", "а можно методику применять к базам колонн?", "а почему t>=20 мм", и.т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Исходники: Опорная лита 240х240мм. Ребра 10мм. Соответсвенно, без учета шва принял расчетній размер отсека 115х115мм. Нагрузка распределенная 1.15кН/см2. Результаты в файле. Погрешность узнал. Что дальше? По программе нужно пластину более толстую. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Допустим мы вычисляем усилие отрыва на болты с учетом N_отр в колонне + отрывающая сила от момента. Это усилие растягивает 2 анкера, а 2 анкера сжимает (если в базе 4 болта). Зачем тогда его делить на 4 болта?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В методике Д_отр - отрывающее воздействие подкрановых балок, то есть суммарное усилие приходящее на узел болтового соединения с 4 болтами. Тогда на один болт соединения приходит усилие (Д_отр)/4.
Теперь приравниваете усилие приходящее не один болт в базе колонны к усилию приходящему на один болт узла из методики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
|
|||
![]() |
|
||||
Два с лишним часа потратил на перелопачивание доступной литературы, увы, ничего толком не нашел. Проблема в том, что для подходящей схемы нагрузки - равномерного загружения в некой небольшой зоне плиты - отсутствуют схемы с двумя смежными свободными и двумя защемленными краями и схема со свободным краем и 3-мя защемленными сторонами. В Расчётно-теоретическом справочнике 1960 года под редакцией Уманского на странице 662 есть обзор таблиц по расчёту плит, но ничего из перечисленного, кроме Тимошенко, у меня нет
![]() А в принципе, такие таблицы на сегодня может самостоятельно составить любой пользователь программ МКЭ. Даже я в своё время подумывал об этом и даже продумывал план решения задач и параметров расчёта. Но так время и не выкроил ![]() Но вопрос о принципиальной необходимости такого расчёта всё равно остается. Дело в том, что при решении таковых задач по программам наблюдаются резкие концентраторы напряжений в весьма ограниченных зонах. С первого взгляда нет ничего страшного, что там появятся зоны пластичности, а напряжения после этого несколько перераспределятся по другим зонам, оставаясь при этом в нормативных пределах. Может именно этим и объясняется отсутствия требований такого расчёта у отцов-основателей ? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259
|
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
А в чём проблема? Открываешь Шадурского и вперёд.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
См. с. 385 у Вайнберга.
|
|||
![]() |
|
||||
Да, похоже это то, что нужно. То, что нагрузка приложена в середине, с первого взгляда не критично и, похоже, в небольшой запас. На странице 371 есть также схема для пластин защемленных по 3-м сторонам и одной свободной. Если ручной расчёт и делать, то похоже, что именно так.
Спасибо, завтра посмотрю. Сегодня я там нужных схем не обнаружил ![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
может глупый вопрос: а откуда Дотр берется что-то никак понять не могу, от ветра на раму каркаса при отсутствии вертикальных временных нагрузок?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
с просторов
Интересно, может надо, может нет. На опорных плитах экономить не принято, в серии толщины безтраверсных плит начинаются с 35мм. С учетом того, что силы передаваемые анкерной плиткой трудно назвать сосредоточенными, надобность в такой проверке сомнительна. Последний раз редактировалось Chebyn, 20.02.2020 в 10:06. |
|||
![]() |
|
||||
Сам не могу пока определится
![]() Цитата:
Цитата:
P.S. Никогда не видел сам да и не слышал об авариях из-за выхода из строя опорной плиты. При этом толщины 12-14 мм при 30-мтровой высоте видел неоднократно ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
При значительных усилиях обычно делают траверсы. Непосредственно через плиту - при нулевых или незначительных моментов.
Поэтому и не видел.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Для 50 летнего периода повторяемости вероятность срабатывания за период 4 года около 8%. |
|||
![]() |
|
||||
Это не имеет ровным счётом никакого значения, так как теоретически для краха плиты и ребер вполне хватило бы и 1/3 максимального ветра. А уж ветер в размере 2/3 от расчётного наблюдается в той местности несколько раз в год.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Как раз наоборот, расчет МКЭ позволяет отобразить процесс работы конструкции максимально близко к реально происходящему. Никакому ручному расчету такая достоверность результатов и не снилась. Другой вопрос, что мало какой инженер в состоянии правильно интерпретировать полученные результаты. Такому в строительных ВУЗах не учат.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
ВСЕ в нашей жизни условно и базируется на наших представлениях об этом. Даже Добро и Зло. Но тем не менее это не мешает нам действовать и довольно успешно в предалах этих условностей и представлений. А теперь по теме... Вы пишете: Цитата:
Я вот думаю, что раз он не наступил, то, учитывая современное развите науки можно со 100% уверенностью утверждать, что существуют теории, которые вполне обьясняют отсутствие оного (краха). А также теории, с помощью которых довольно точно можно было бы определить параметры "ходуна". Простой пример: берем тонкий пруток, ставим на две опоры. Чуть прижали посередине рукой - и он согнулся, ну, может не чуть, но рукой. Теперь приварим этот пруток к опорам. Чуть прижали - ему хоть бы хнырь! Стали на него - пофигу, только пружинит! У, мля!! Берем, подвешиваем груз! Пруток гнется, трещит - но не разрушается! О чудо! Приваренная балочка длиной 50см из арматурины 12 разрушается при огромной по сравнению с вначале приложенной силой равной почти в 2 тонны! При этом когда она разрушилась была уже она давно не балочкой, а "ниткой". Она сначала работала по одной теории, потом по другой! Вернее не так: сначала ее работу можно (или достаточно было) описать одной теорией (упругости например, применяя гипотезу плоских сечений), потом другой (например гибкой нити), потом третьей (там хз уже, пластичности, что ли). А еще, вероятно, на всех этапах можно описать еще другими теориями а также комбинациями теорий. А вы тут разглагольствуете о "чисто теоретически для краха нужно было...". Еще раз: по какой теории нужно?! А по поводу МКЭ... Если пользователь не умеет орудовать инструментом - это вовсе не означает, что инструмент плохой, а что у пользователя руки растут из ...опы. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 21.02.2020 в 09:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А это разве взаимоисключающие понятия?
Эмпирические данные - данные, полученные на основании опыта, практики, эксперимента. Вы уверены, что толщина фланца не таким способом одержана? Или пособие из своих недр само эту толщину на свет божий вывело? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Добрый день, коллеги!
Прошу проконсультировать. Пересчитываю базу колонны стороннего проекта. Основная проблема в том, что по моему расчету, база перегружена: "на участках, опертых на две стороны, которые сходятся под углом". То есть это в зоне анкерных болтов. База колонны, которая применяется в проекте отличается наличием доп. ребра, которое из участка "по трем сторонам" делает участок опираемый на 4 канта... Плита применяется 14 мм. По моему расчету вылазит t=20 мм. Спасибо заранее.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А дополнительные пластины, превращающие среднюю зону из плиты, опертой по 3-м сторонам, в плиту с контурным опиранием никак на крайние участки не влияет. |
||||
![]() |
|
||||
А почему такой результат надо получить? Только потому, что у кого-то так получилось? Вы полагаете, что сторонний разработчик не может ошибаться? Еще раз советую: посчитайте вручную и ориентируйтесь именно на этот результат.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
Вот приходится сидеть и анализировать... |
|||
![]() |
|
||||
Так тем более ... Пишите что-то вроде: "Рад принятых решений не соответствуют действующим нормам. .... 25. Несущая способность опорной плиты базы колонн не обеспечена". Или Вы полагаете, что толщина 14 (мм) получена в результате супер-пупер расчёта?. Ну очень сомневаюсь. Но даже, если это и так, то такой расчёт ещё надо смотреть и смотреть на предмет его легитимности, а вот ручной расчёт напрямую прописан в разделе 8.6 СП 16.13330.2017. Тем самым он на 100% соответствует нормам.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
|
|||
![]() |
|
||||
Если неверно выполненный проект для вашего манагемента является железобетонным аргументом, да ещё при этом Вас заставляют проектировать заведомые "залепухи", бегите из этой конторы не оглядываясь ...
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,720
|
Когда пытался разобраться, почему Комета порой в базах даёт дикий запас по плите, выявил одну закономерность - такие величины, как в Комете, можно получить только одним способом - если считать, что в место отверстия делается проушина и программа считает консольный участок плиты возле этой проушины. Даже если программа потом рисует чертеж без проушины, считает она походу с ней и без учёта работы шайбы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
Такое возможно... Даже очень... Учитывая, что разработчики любят делать "защиту от дураков".... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
ОГО! СПАСИБО! Прошу прощения за дерзость. Могли бы Вы модель откорректировать: В качестве профиля задать сварной двутавр: габарит 386х270, толщина полок и стенки = 8 мм. Хочу увидеть более точный результат. Может я не очень догоняю западный вариант вывода результатов... Но информацию воспринимаю так: напряжения в опорной плите = 188,6 < 317.1... Тогда получается, что 14 плита еще и с запасом 40%????????? Чудеса.... Последний раз редактировалось E_winner, 25.03.2020 в 13:43. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
все верно понимаете
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Спасибо за труд!
Экспертиза принимает результаты расчета в этой программе? Теперь нужно думать, что делать с этой информацией в голове=)) Последний раз редактировалось E_winner, 25.03.2020 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Не всё так просто. Данная программа сертифицирована на соответствие СП 16.13330.2017 и, следовательно, должна выдавать результаты согласно разделу 8.6, где впрямую описана методика расчёта опорных плит. Если программный результат отличается от полученного с применением указанной методики, да еще в меньшую сторону, да ещё на 40%, то эксперт просто не имеет права принимать такой расчёт как не соответствующий действующим нормам.
P..S. Кстати, вспомните что такое сертификация и чем она отличается от верификации. "Комета", она тоже сертификат имеет ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
IBZ, де-факто мы ничего не нарушаем, а только лишь проверяем принятую толщину плиты. При этом в расчете принимается фактическое распределение реактивных напряжений под плитой, учет упругопластичной работы бетона, у учет изгибной жесткости опорной плиты, учет работы соседних участков итд, так сказать уточняем q в п.8.6.2
![]() Хорошо разобран подход к расчету тонких опорных плит в трудах Катюшина.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Да. Только надо иногда мозги включать.
Определяющим в данном случае будет расчёт плиты от усилия в анкерном болте при нагрузке М=45 и N=46. Такого расчёта в СНиПе нет. Не проверять? Пусть отрывается?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Назначения как раз то ясно - уменьшить момент в плите. Перейти от консоли к "опёртой по 2 сторонам углом".
----- добавлено через ~2 мин. ----- На это ребро передаётся основная часть усилия АБ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Цитата:
Но в любом случае, по расчетам статики плита с запасом в 30%
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Нет. Ну это ребро переводит 3 в 4. Несколько уменьшает момент в плите и увеличивает жёсткость базы.
На мой взгляд, оно лишнее.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Понятно, тема несколько видоизменилась. Ну распределенная, так распределенная.
Цитата:
P.S. Катюшин, безусловно, в этом отношении молодец - он часто предлагает новаторские методики, например гибкие фланцы толщиной 0,5-0,7 от диаметра болта. Но и критиков у него хватает. И будет очень тяжело убедить эксперта что можно считать именно так. "Вот когда будет в нормах тогда да, но не раньше" скажет он и будет по-своему прав. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 26.03.2020 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Нет, но коэффициенты a1, a2 и a3 при выключении применены быть не могут. Что уже не нормативный случай. Опять ненормативный случай. Во всех случаях, не предусмотренных впрямую нормами можно использовать программы, но только в упругой стадии, так как приведенная в СП формула учитывает напряжения именно так. А иначе опять выход за пределы норм. P.S. Лично я считаю, что расчёт плит можно существенно уточнить, но как эксперт это своё мнение я обязан придерживать при себе, так как задача эксперта ответить на вопрос: соответствует нормам или нет. Впрочем, не уверен что игра стоит свеч - ведь по свидетельству того же Троицкого, доля опорных плит составляет 1-1,5 % от общего объёма металла. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
Вероятно где-то накосячил... Значительные расхождения со статикой обнаружил на этапе Mmax на участке 2. Результаты во вложении... Где накосячил-то? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Очевидно, что отпор на краю подошвы где-то 290 т/кв.м.
Очевидно, что толщина плиты назначается из расчета углового участка плиты размером что-то около 0,12х0,13 м, опертого по двум сторонам (диагональ примерно 0,18 м). Очевидно, что ЛЮБОЙ учебничьий расчет покажет момент (на единицу ширины) около 0,5...0,55 т*м/м. Очевидно, плита (из M/W) должна быть толщиной 10...12 мм. Речь о моменте всего 3,8 тм при о...енной длине плиты (600 мм). Вы хотели видеть плиту 20 мм или 30 мм? Так сразу 40 назначьте, чтобы деньги рекой....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Участок 3 посчитан ТАК, будто на всем его протяжении действует 300 т/кв.м. На деле этот участок ТОЛЬКО в правом углу гнется под таким напором.
Т.е. то ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, что участок 2, по сути являющийся зеркальным продолжением участка 3, проходит при толщине 9,1 мм, ДОЛЖНО вызывать мысль - а не перебор ли для участка 3 не учитывать конкретику эпюры давлений? Иначе имеем некоторый абсурд. Формалисты скажут на голубом глазу: а вот там-то написано, что для простоты нужно брать максимальное значение давления для всего участка и т.д. От такой "простоты" и имеем просто 20 мм. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Это уж точно не те, что использует трехлинейную диаграмму работы бетона при определении реактивных напряжений.
Я немного поправил: Решил задачку подобием треугольников (эпюр напряжений) - уточнил сигма на границе с полкой двутавра. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Товарищи, освежу темку, если не против.
Я так понимаю, Горев специально в примере расчета слукавил сдвинул анкера так, чтобы эпюра получилась в виде равнобедренного треугольника? Вот мой пример, практически повторяющий серийный узел колонн бескрановых зданий. Как определить размер а3 в этом случае? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
да я не шарю за ансис и т.п.
![]() просто по Гореву, если принять а3 как у меня рисунке, получается толщина плиты 47 мм, а по Катюшину, который берет всю площадь, ограниченную полкой колонны - 39 мм. Таким образом расчет по Катюшину не зависит от расстояния между анкерами, а расчет по Гореву - зависит. Последний раз редактировалось Bonch, 11.07.2024 в 12:19. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Цитата:
При этом сама окружность - это не просто вписывание профиля, а с радиусом по эквивалентной площади (Offtop: для космической точности ![]()
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Ну раз уж фантазия пошла..
В одной из книг Москалева в расчете фланцевых соединений видел, как автор ограничивает плечо до болта вот такой прямой м/у крайними точками профиля, думаю в этой ситуации это бы подошло. мне кажется, что для такой базы впринципе эта проверка не очень важна. При огромных усилиях в анкерных болтах сама база будет другой. Поэтому и относиться к этому расчету нужно соотвественно...
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
![]() ![]() вот смотрю книгу Виктора Васильевича и во 2-ом издании все-же вот так принимается зона работы плиты (что, кстати соответсвует указаниям из гринбук)
__________________
https://t.me/steelintouch |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 187
|
Не знал про второе, спасибо.
Заштрихована зона-то вся, но в вычислениях фигурирует bef ограниченная полкой колонны, которая во втором издании еще и увеличилась на двойную толщину полки. И введен некий коэффициент ... Последний раз редактировалось Bonch, 12.07.2024 в 07:29. |
|||
![]() |
|
||||
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Сообщений: 354
|
Да, действительно. Ну тут нельзя сказать, что это единственно верное решение или что это ошибка. В узле можно провести бесконечное количество сечений, по которым будут какие-то напряжения. В.В. Катюшин выбрал такое. В вышеупомянутом руководстве рассмотрено 6 ситуаций. Вопрос в том, какие из них будут критическими и будут-ли.
__________________
https://t.me/steelintouch Последний раз редактировалось CIE-engineer, 11.07.2024 в 15:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Потом нужна анализировать напряжения по критерию Губера-Мизеса-Генки (или другие критерии для стали), эти напряжения показывают уже самые худший вариант из всех возможных сечений. Скад это позволяет. Последний раз редактировалось nickname2019, 14.07.2024 в 09:54. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382
|
КМщики не считают нагрузку от растянутого фундаментного болта. Я хз почему вы так делаете.
Сам предпочитаю считать для чего-то выше табуретки. Разница примерно +10 мм. Ещё там всякие рычажные эффекты не учитываются и т.п. и др...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. | ALEXPRO | Железобетонные конструкции | 51 | 07.04.2017 10:59 |
Расчет опорной плиты стальной колонны. | Ал-й | Металлические конструкции | 18 | 16.02.2010 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны | Engineer IA | Основания и фундаменты | 92 | 31.12.2007 10:50 |