| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Какой вариант по Вашему мнению правильный ? | |||
Нужно получить Положительное заключение Экспертизы, и только потом строить |
![]() ![]() ![]() |
45 | 80.36% |
Можно начинать строить без Положительного заключения. Вопросы по конструкциям решать по-ходу стройки |
![]() ![]() ![]() |
1 | 1.79% |
Можно начинать строить, но только сваи и фундамент, Заключение получим ближе к окончанию стройки |
![]() ![]() ![]() |
2 | 3.57% |
Можно строить без Положительного заключения. Потом выполним ТехОбследование и все легализуем |
![]() ![]() ![]() |
8 | 14.29% |
Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Строительство Зданий без Положительного заключения Экспертизы. Юридические аспекты
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,080
|
||
Просмотров: 28791
|
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
По пункту 2:
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 51. Выдача разрешений на строительство Но, например, пробные сваи можно бить в рамках инженерных изысканий, для определения их несущей способности. Может это и имелось в виду? |
|||
![]() |
|
||||
Medoved,
Добрый вечер, Рук проекта имел в виду именно забивку всех свай,,,
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Судя по тексту, вы - Заказчик, а манагер ваш непосредственный или вышестоящий начальник. Я не буду цитировать кодексы, уверен, вы их знаете. Хотел бы вас предостеречь от офисной ошибки. Какие бы вы документы не показали манагеру, его реакция будет : Вы не хотите работать и\или вы считаете начальника идиотом. Необходимо, что бы кто-то (равный ему по горизонтали, а лучше выше по вертикали) разъяснил кратко,без деталей, что его действия ведут к увеличению срока работ и бюджета, а такие вещи вышестоящие манагеры не прощают.
|
|||
![]() |
|
||||
TVN,
Добрый вечер, Спасибо за грамотный совет Цитата:
Цитата:
- И заметь = на твое место = вон - вон посмотри = уже очередь из 200 человек за воротами стоит...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
viking1963, думаю Ваши знания и опыт найдут легко себе должное денежное вознаграждение ))), а "прогибаться" под бестолочей все-же не стоит. Хороший совет по п.4, но если Вас не допустят к вышестоящему телу?...Если так остро стоит вопрос, то попробуйте в Примечаниях к графике ( или другим документам где есть Ваша подпись) оградить себя от возможных неприятностей- ссылаться на предоставленные ( или не предоставленные) Заказчиком материалы. По поводу внутреннего аудита (интересный термин) пусть доцент ставит автограф выстраивайте защиту. Были такие ситуации- терпел пока мог- уходил, находил работу лучше...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Спасибо за совет, ... думаю - вероятнее всего в графике такие примечания (в чертежах), сделать не получится - если объект все таки когда нибудь попадет на Экспертизу = то данные примечания будут выглядеть малость сокрушающими,,, А вот в переписке думаю - нужно все это фиксировать-отражать
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Рассмотрите такой вариант: В любом случае говорите :" Я не отказываюсь выполнять ваше распоряжение"- это необходимо. Сделайте пояснительную записку, где укажите какие-то данные по инженерным изысканиям с припиской, что расчеты СК требуют корректировки после проведения инж.изысканий, и на каждом листе вместо клятвы ГИПа- примечание "Требует корректировки". До экспертизы далеко, ищите работу. А разве вы не будете проходить экспертизу инженерных изысканий? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 57
|
Уходите из этой конторы, иначе в случае разборок вы окажетесь самым слабым звеном и на вас повесят всех собак, с уголовной и материальной ответственностью...
Как бы вы не ухищрялись, пытаясь защитится и оградиться от ответственности в нашей стране бабки и связи решат все, а у вашего руководства и того и другого во много раз больше чем у вас. Возьмите больничный, поищите новую работу или тупо переждите, но в это дерьмо паровозом идти нельзя |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Надо просто и спокойно объяснить манагеру все риски. Если его это устроит, работать в том ключе, в каком они хотят. Главное, чтобы деньги платили, остальное пофигу
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Сообщений: 121
|
Сколько раз сталкивался с подобными ситуациями, столько раз в конечном итоге объект выходил за счет доп. обследований, штрафов и взяток дороже, чем идти законным путем. А если бы была возможность сравнить два одинаковых объекта, возводимых разными путями, то думаю, что и по срокам в итоге получится не быстрее. Результаты не стоят этих рисков. Не оправдано абсолютно.
__________________
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброго времени суток, Благодарю за грамотный комментарий,,, По поводу гражданства Эстонии (как вариант) как-то планировал это, потом не стал этим заморачиваться по времени ,,, но вероятно все-таки теперь уже придется,,, Получается, что ежели что-то потом рухнет - несущий каркас здания = то нужно будет (заблаговременно уже имея на руках паспорт Эстонии), просто начать кричать : "Это не обрушение,,, Это была Провокация !!! Я требую консула Эстонии !!!" ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 26.04.2011
Москва
Сообщений: 110
|
Цитата:
По существу, не отказывайтесь категорично, ставьте манагеру невыполнимые задачи. |
|||
![]() |
|
||||
TVN,
Экспертиза по инженерным изысканиям конечно же будет = и будет перед экспертизой КЖ... С утра сегодня манагер приходил...говорил что нету денег у него на геологические скважины... Предлагал уменьшить количество скважин, а местами проектировать по архивным данным изысканий, еще Сталинских времен,,, Манагер был мной корректно послан... Сказал ему что бы не занимался белибердой... Часть скважин я порекомендовал заменить точками стат зондирования, но не более 1/3 от общего числа
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
чего т я даже не представляю какой кучей бумажек надо запастись с этим манагером, чтобы потом не обвинили в сговоре. Лучше манагера озадачивать законодательством и нормативами, типа послать в юротдел, пусть его там попугают. Или подговорить бабушек из соседнего дома, чтобы заяву накатали для проверки строительства. У нас так один заказчик начал было стройку, только сдвинул в сторону грунт, ему тут же из прокуратуры приглашение. Так он бога ради просил хоть чего-то дать из документации, чтобы отмазаться.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Исходя из
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: P.S. Экспертиза на сегодняшний день - это не гарантия качественного проекта после снятия замечаний оной. А также найденных ошибок. Всего лишь формализация процесса для получения желанного - разрешения на строительства. Качество проектной документации мало кого интересует. Качество работы экспертов оставляет желать лучшего. Исключения бывают и их не мало.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
День добрый, Благодарю за комментарий,,, В настоящее время действительно Экспертизы фактически не укомплектованы не расчетными программами, не расчетчиками,,, Иногда в них временно подрабатывают варяги-наемники-расчетчики, принятые внештатно,,, Но по большей мере это наблюдается только в 10 % экспертиз,,,остальные просто подмахивают положительные заключения, особо не вникая в несущие конструкции, либо определяя прочность "на глазок"...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Был у меня случай, немного похожий, правда из промки. Была директива - проектировать без исходных данных (и так между делом - если вам сильно надо, то сами занимайтесь их сбором), т.е. без технологических нагрузок, без геологии... конкретики 5 %, а проект нужен завтра к обеду)) Я так и ответил, будет вам на следующей неделе, ближе к вечеру, но только подписывать ничего не стану, не я такой - законы такие, а мне нельзя их нарушать, я свободу люблю. Покряхтели немного для виду руководители, да дурконуть не получилось. И геологию сделали, и технологи нагрузки дали, и оборудование совместно подобрали (протоколом оформили).
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: viking1963, помнишь поговорку умную? - опасный объект сбрось халтурщикам из другой деревни. Очень осторожно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Вообще часто начинают строить без заключения экспертизы - но это чаще чтобы выиграть время, а сваи - как уже выше писали - пропихивают под видом изысканий. Но потом - все равно требуются и скважины геологические и проект, так что манагеру можно рассказать про то, как он будет из кармана за доп.экспертизу платить. Может, поможет? Хотя это не лечится, обычно
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
да не лечится это и все эти разговоры-уговоры детский лепет. расслабиться и выполнять, а документацию потом не подписывать, вот только продумать как финасово чтоб не прокинули и делов-то))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Что вы пугаете человека. За что он такое будет отвечать. Его проектное бюро выпустит стадию П. Бутет там ктото по ней строить не будет. Это не его дело. У нас все равно большая часть объектов так и строиться.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
да да да с этого и начинается хрень. Фундаменты, если кто не помнит, в проектной документации выполняются как на стадии рабочая документация. А у нас приемка объекта идет именно по проектной документации. А еще сейчас коммисии любят сверять проектную и рабочую документации. Уже пару звездюлей роздано строителям.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
мало, чаще надо выписывать, причём лупить необходимо жёстко, так чтобы лбы и задницы болели долго.
если подписей не будет, то как прискочет так и ускочет))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Начинать строительство без заключения ГЭ - норма. Как бы бредово это не звучало. Оштрафуют пару раз в год (заказчика, проектировщики тут ни при чем) - терпимо. Проценты по кредитам стоят ГОРАЗДО дороже.
Но за идею строить без геологии - расстреливать из крупнокалиберной бердани в живот нужно. Плывун попадется - посмеемся. Хотя иногда имеются результаты изысканий прошлых лет, тогда разные варианты могут быть. Научника посылать лесом в тундру. Нагрузки брать с запасом. Идиоты не понимают, что если нет информации по оборудованию, то сэкономив на проектировании, сумму на порядки превышающую затраты на проект придется закопать в землю. Если типовые дома, то и нагрузки на фундаменты будут более-менее известные, только с запасом на сюрпризы. Лучше манагеру это донести (достучаться до извилины молотком). О чем речь? Какая технология в жилых домах?
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 152
|
А как на все это торжество разума смотрит ГИП? Все-таки на каждом чертеже кроме вашей, будет и его подпись. В случае чего ему несоизмеримо больше огребать!
Строить без заключения экспертизы действительно нормальная практика потому как |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Ох и достал меня, доложу я Вам, изложенный топикстартером способ строительства... Ей-Богу, ну откуда стока идиотов на управляющих местах? Может это просто я - идиот, а они все нормальные???
Есть у меня один объект по промке, который построен таким методом. Была только старая геология 70-х годов, больше ничего. Промка была, трубы тянули разные, агрегаты устанавливали. Правда геология актуальная делалась, просто сроки не ждали, и мне сказали "делай с запасиком чтобы палюбас прошло все". Я сделал так: посчитал фундамент под неподвижную опору трубопровода, принял полученные размеры и арматуру для всех сколзячек и катков, для неподвижки все умножил на два. По идее, наверное и в торфе не утонет, ну так как там все же песок... Потом сделали геологию, оказалось что можно было бетона раза в 1,5...2 меньше истратить... Вот такая фигня. Я уже молчу про реконструкцию. Во-первых, ее назовут "Техническое перевооружения", хотя там реконструкция в чистейшем виде, дабы идти на ЭПБ а не на гос. экспертизу, во-вторых обследование сделает потом вместе с положительным заключением контора которая будет проводить ЭПБ. Постоянно балансируя на грани увольнения, ГИП еле-еле дотягивает до того, чтобы обследование и проектирование шли параллельно, и дает контакты обследователей, звонишь просишь слезно "ну даааайте хоть обмеееерочки...". Короче ужас. По существу: если запаса, заложенного в проектировании от балды, хватит, то чаще всего никто не узнает ничего все построят и все будут счастливы. Но, если не дай Бог, начнется такой срач, такой поиск крайнего, при котором главную скрипку будут играть юристы и связи, и те и друие ни хрена не знают в проектировании и вообще физику в школе на два учили, и крайним скорее всего будет кто угодно, только не тот кто виноват. Как-то так. З.Ы. Извините, накипело ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925
|
|
|||
![]() |
|
||||
Proectant,
Вот здесь на эту тему разговор сложился. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...97#post1288997
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
![]() Пока держусь, изредка лишь пар спускаю ![]() Ну и чуток по теме: ответственность ответственностью, но, честное слово, если кого-то придавит из-за этой фигни или паром ошпарит из-за того что фундамент сел и трубу порвало, ну это же ну недопустимо, как жить-то потом, а? |
|||
![]() |
|
||||
Pavel_V,
Доброго вечера, Там часть зданий общественные Цитата:
Доброго времени суток, ну да... обычно это называется наказание невиновных и поощрение непричастных... ![]() Кстати малость по теме... Сегодня прискакала ГИПша (один глаз дергается...)...нижняя губа пульсирует... В общем генеральским тоном заставляет меня составить Техническое Задание на геологические изыскания (Уже пятому ГИПусу в этой конторе выполняю Задание на геологические изыскания...) Мне в принципе не трудно,,,но ведь ТехЗадание на геологические изыскания - это работа ГИПа ? Так ведь ? (воспринимаю их движения как полную неспособность адекватно мыслить и некомпетентность,,, своего рода расписывание в отсутствии даже некоего подобия IQ, умственное бессилие...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 17.07.2014 в 20:42. |
||||
![]() |
|
||||
Доброго..
Цитата:
Я когда ГИП-ствовал, задание на геологию со строителями согласовал, а геодезию некогда было и сам нарисовал границы съемки. Потом оказалось, что в одном месте недосняли. Крайним оказался я. Получилось неудобно - объект в 300 км от места работы был. Так что я бы тоже с этим приставал к проектировщику. По крайней мере согласовывать надо. Так что мое мнение, что задание лучше составлять тому, кто им потом пользоваться будет.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400
|
viking1963, а чего плохого в том, чтобы наделать себе побольше скважин да поглубже с компрессионными испытаниями, с кучей испытаний свай и т.п. ? Потом заставить ГИПа подписать и пускай отвечает...
![]() Народ, а чего все голосуют против обследования и суда ? Нормальное дело... В центре Питера так, конечно, не построишь, но мало ли в какой Сахаре у топикстартёра домик ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
СНиП 11-02-96, п. 4.13: Цитата:
|
|||
|
||||
AlphaGeo,
Доброго времени суток, Получается, что все эти составления ТехЗаданий на изыскания = чистой воды махновщина ? То есть не ГИП, не конструктор просто не имеют права сувать нос свой не в свою компетенцию ? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Привет, Суда над кем ? (имеется в виду - будущего суда над всеми участниками этого блудного процесса ? ![]() Offtop: PS = Давайте еще Лахта - Центр построим без Положительного Заключения ГосЭкспертизы, а после окончания строительства = просто проведем ТехОбследование и все легализуем... ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 17.07.2014 в 22:51. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Да и так бред получается, как это конструктор не может изыскателю диктовать, где конкретно ему нужны скважины? А если изыскатель по своему усмотрению набурит сетку 2х2 метра? Да и договор с изыскателями без объемов не подпишешь.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Именно по этому, техзадание на изыскания — это не список, чего и сколько нужно изыскать, а квинтэссенция того, что планируется проектировать и строить. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Не "по своему усмотрению", а в соответствии с требованиями нормативных документов. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Пункт 4.14 Последний раз редактировалось AlphaGeo, 17.07.2014 в 23:08. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400
|
AlphaGeo, ну зачем сразу ругаться. ТЗ для изысканий можно регламентировать объём изысканий. Косвенно или ещё как.
Я же не говорил скважины тыкать, а если и говорил, то не имел того в виду. А если и нельзя, народ КЖ0 всё равно тыкает в ТЗ эти скважины незаконно. Так чего уже теперь в двадцатый раз холивар устраивать по перетёртому ? Уж кто-кто, а viking1963, точно в курсе. Всё равно ТЗ можно написать в пользу КЖ0, ГИПа, геологов, службы заказчика... Так почему бы нагло не воспользоваться ситуацией ? Я так неопытно полагаю, что авторами ТЗ на геологию должны быть совместно КЖ0, геологи, ГИП, служба заказчика 3-4 итерациями. А первый черновик оформить ну что так уж сложно ? А вот изменять его уже сложнее... Трудоёмкость проектирования КЖ0 при участии в ТЗ, по идее, должна уменьшится. Хотя бы от чёткого представления о составе ПЗ будущей геологии и уменьшении времени на переделки ИГИ уже после того как геологи уехали им уже не заплатили, а в тайге надо ещё 10 скважин бурить. А то, что ГИП не в курсе, что где. Ну чего тут, ГИПы они все такие. За редким исключением. При тком ГИПе КЖ0 будет выгоднее не допускать ГИПа до преоктирования и тем более составления ТЗ. Я в таких случаях всегда стараюсь так и делать. Мягко, нежно, но не давать ГИПу принимать решения. А то же ведь пипец будет. Представьте она это ТЗ напишет, а геологи потом не будут париться. У меня знакомые геологи бы тупо сделали только то, что в ТЗ написано. Предупреждать КЖ0, что здание в одном месте, а скважины в другом, они бы не стали. У них всё сурово. Если можно объегорить заказчика, то это будет сделано. Остальное потом за доп. деньги. По теме жизнеспособны все 4 варианта. Вопрос цены, которую готов заплатить заказчик. За ***лиард можно и Охта-центр без разрешения построить. Всё в мире покупается. Но этот кривой путь потерь - путь ГИПа, а не КЖ. Не представляю зачем опытному КЖ засовывать свою голову в петлю по доброй воле. Надо посылать и все дела. Пускай ГИПы изворачиваются.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.07.2014 в 00:31. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Кстати, есть еще много всяких опасностей строительства без экспертизы. Допустим, не получено ГПЗУ, а там этажность, плотность застройки. Да еще много чего. Вот случай из моей практики. Заказчик тоже решил строить без экспертизы, заказал у меня проект, принес топосъемку. Архитектор посадил здание. Мы выполнили проект. Заказчик залил фундаменты, его остановили, оштрафовали, повели на экспертизу. И всё бы ничего, а одна норма оказалась не решаемой - расстояние до гаражного кооператива кажется 20 или 25 метров. На топосъемке этого было не видно, так как маленькая топосъемка, а вот пожарник-эксперт, может быть бы тоже не заметил, но у него в этом кооперативе гараж. Вообщем уже лет 5 как стоят фундаменты, на этом участке получается общественное здание никак не построить.
Я пока проходил экспертизу подвис так сильно, что даже иногда жить не хотелось после общения с заказчиком. Вообщем всё обошлось, заказчик просто не заплатил нам 300 тысяч, а для меня был урок. Кстати, сейчас с негосударственными экспертизами думаю может быть за взятку заказчик мог решить эту проблему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Дабы этого не произошло, всегда в задание на изыскания включаем пункт о том, что изыскатель, составив программу изысканий, предоставляет ее нам и мы ее согласовываем. Грамотные геологи это делают даже без этого пункта.
Мы всегда тыкаем скважины на задании, но при этом пишем глубину определить согласно СП такому-то и прилагаемой технической характеристике проектируемого здания... И еще что-то типа скважины показаны ориентировочно, количество и место расположения скважин устанавливает организация, выполняющая изыскания, при составлении программы инж.-геоологических изысканий. Главное в задании - не забыть указать все СНиПы и СП которые есть по гелологии что их надо выполнять, дабы была подстраховка ![]() Ну и если там сами хотим чтобы было что-нибудь. что не является обязательным и заказчик фиг подпишет на что допник потом, штамповые испытания насыпных грунтов например... |
|||
![]() |
|
||||
В техническом задании на изыскания должны быть установлены только исходные характеристики (предполагаемый тип фундамента, нагрузка и отметка подошвы). Высказанные вами пожелания о количестве и объеме изысканий - есть только пожелание. Вся информация для определения объемом достаточно подробно описана в соответствующих нормах и если изыскатель не обладает квалификацией достаточной для определения этих объемов, то ..... Программа изысканий согласовывается с заказчиком и является фактическим ТЗ на изыскания. Программа должна быть составлена на основе имеющихся архивных данных и иных сведений об участке и должна обосновывать указанный объем работ. Не зря же дописали пункт о полноте изысканий.
Описал идеал. Offtop: И я бы послал это го манагера на три буквы, пусть попробует найти сумасшедшего. И кажется что через месяц два все пойдет по нормальному руслу ТХ АР задания и т.д. (в достаточном объеме что бы работать) просто до дятла дойдет что его "хотелки" не всегда согласуются с реальностью. Сваи через месяц - а что сваибой уже на площадке, бригада в сборе, сваи на складе и куплены - реальность придет еще быстрее по ходу
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: Последний раз редактировалось Foksolic, 18.07.2014 в 10:19. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ТЗ составляется заказчиком изысканий и согласовывается с изыскателями. После получения ТЗ изыскатели составляют программу и согласовывают её с заказчиком. [zanuda_mode off] |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
AlphaGeo, а сколько скважин и на какую глубину бурить в таком случае: здание 3 этажа м/к бытовое, предварительная геология неизвестна, размеры 16х50 метров. Перерыл в свое время кучу НТД, когда программу писал и не нашел. если делать 5, то вроде бы много, две (по углам) мало. И самое главное, в каком документе есть такая информация, чтобы однозначно читалась?
Если у конторы нет своих изыскателей, то происходит примерно следующее: Конструктор: дай геологию. ГИП: тебе сколько и какую? КОнструктор: чтобы хватило. ГИП: сколько скважин? Конструктор: а я не знаю что там за грунты, я там не строил ни разу. ГИП: напиши сам, сколько скважин и на какую глубину бурить, мне договор с изыскателями надо заключать, а у них оплата за метр бурения дана. КОнструктор: а не мое это дело. ГИП: ну давай я напишу, а ты согласуешь. Конструктор: а заказчик почему ТЗ не написал? ГИП: а куратор заказчика в отпуске и в договоре про эти ТЗ ничего не написано, так что они нам не должны ничего. Тем более у нас сумма договора на все одна - не увлекайся и не перестраховывайся. КОнструктор: ну давай, согласую. Геологи: давайте карту, где написано, сколько скважин и на какую глубину бурить - наше дело маленькое.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Кстати, в одной из подобных тем ShaggyDoc привел убедительный пример сноса здания , построенного с нарушениями (в Кургане, если не ошибаюсь). Думаю, что манагеры и связи включали, и взятки давали, но - не прокатило ж.
нормальный конструктор напишет 5. ГИП, после изнасилования на совещании у заказчика - исправит на 3. А при строительстве найдут потом линзу торфа, Зак влетит на доп.мероприятия. И все будут довольны, кроме финотдела заказчика. Больше проблем не с количеством скважин, а с их глубиной - не всегда понятно будут ли сваи или нет, а это очень влияет на глубину изысканий |
|||
![]() |
|
||||
СП 47.13330. 2012 Инженерные изыскания для строительства
п. 4.14
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Не, они так не должны говорить. Их дело сделать изыскания и потом еще экспертизу пройти с этими изысканиями - они должны сами по идее все определять, скока и каких нужно. И даже пунктик есть, что если "вскрылась линза торфа" и тому подобные неприятности, то надо уведомить заказчика что он попал еще на бабло и корректировать программу. Другое дело, как уже сказал vanAvera, если мы думали что фундамент будет столбчатый, а там не грунты а какой-то навоз очень слабые грунты, и фундамент свайный будет, а изыскания дополнили как будто столбчатые остались дабы сэкономить - тут конечно проектировщику надо руку на пульсе держать.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В итоге получается по одним данным болото, а по другим скала. Не надо брать на себя лишнюю работу.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
Ради интереса найдите контору, которая сама сделает себе программу, согласует ее с заказчиком и проектировщиком, причем за заранее оговоренную сумму в провинциальном городе.
Не забывайте, что стоимость договора определена и на изыскания уже заложена определенная сумма. Ну так и было. Просто ни в одном документе, который я нашел не указано конкретно под какой объект сколько скважин надо. Только общие фразы.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Цитата:
Другое дело качество этой программы и изысканий в целом - тут все по-разному бывает, но программу составляют, а согласовывают чаще всего если в ТЗ это прописано, так сами шпарят. |
|||
![]() |
|
||||
Геологов я в свое время искал в МАгнитогорске и Сургуте. Тупо обзванивал по справочнику. У всех принцип работы один - вы показываете точки и на какую глубину бурить. Метр скважины - столько то рублей. Все. Остальным занимайтесь сами, нам это не интересно.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]()
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
п. 8.4 СП 11-105-97 Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311
|
Работаем на ОПО. Но вдруг пригодиться
![]() - без инженерных изысканий разработка стадии П невозможна и экспертиза не примет такую ПД к рассмотрению, - дополнительные переделки повлекут за собой удорожание проекта и срыв всех назначенных сроков (даже по пессимистическому прогнозу), а также к появлению большого объема "бросовых" работ, по которым будет сложно отчитаться перед вышестоящим начальством, - грамотный инспектор технадзора в любой момент может остановить стройку и ввод в эксплуатацию объекта; - если ПД будет отличаться от РД и объекта, к/й реально построен - в любой момент могут отправить на повторную гос.экспертизу. - наших Заказчиков штрафовали, ответственных за кап.строй снимали с руководящих должностей. В итоге все будет сделано через ж**у, за бОльшие деньги и более длительные сроки. Кстати, мой опыт общения с манагерами говорит, что цитирование пунктов норм и ФЗ их не очень убеждает, т.к. тупо не хотят вникать, а вот конкретный пример "из жизни", где стройку остановили и начинались "массовые расстрелы" со снятием с должности и т.п. сразу пробуждали их интерес к проблеме ![]() |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782
|
Где не работал, везде строить начинали без положительного заключения ( не всегда конечно, но бывало). Правда всегда была геология и с утвержденным заказчиком АР. Бывало приходилось по ходу корректировать КР, но всегда обходилось без демонтажа\усиления (фундаменты и несущие конструкции делали с запасом).
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не всегда так...бывает что и на 15 метров ниже нижнего конца свай... (Смотри ссылку-вложение (СП Свайные фундаменты)) Варанчик, а ты тот же Варанчик, что был раньше ? (VVapan4ik) ? Или ты уже новый Варанчик ? Цитата:
Вечер добрый, А насколько большой был запас ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 24.07.2014 в 22:10. |
||||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 782
|
здание было 10 этажей. что-то около 25% и по сваям и по ростверку. Потом весь запас ушел на изменение направления плит с 7 по 10 этаж (насколько я помню). Сменили с продольного на поперечное, т.к. не проходила кк по деформациям.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
|||
![]() |
|
||||
Вчера мэнэйгер подошел...
Долго мялся, мямлил что то нечленораздельно-неадекватное...cопли на локоть мотал-мотал... Потом признался = что у них было очень длительное совещание (Директор Департамента по проектированию Гармошкин Виктор Владимирович + десять ГИПов + семь Руководителей направления + двадцать манагеров) Коллективно они решили, что как только я закончу работу по временному контракту, продлевать контракт со мной они больше не будут... - Так как я отказываюсь забивать сваи без выполнения расчетов конструкций и без Технического отчета о геологических изысканиях... На вопрос = так может быть сейчас контракт прекратить ? - мэнэйгер сказал что из их десяти ГИПов только один может составить ТехЗадание...и вообще что-то в чем то соображает... И что они хотели бы, что бы остальным девяти ГИПам я по прежнему давал бы консультации,,, И кроме того у них выполнять расчеты конструкций некому...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.08.2014 в 12:01. |
||||
![]() |
|
||||
swell{d},
Это местные, у меня с ними временный контракт В общем от Сердюкова ребятки...с кокардами, ко лбу прикрученными,,, и большая часть из них до сих пор в буденовках ходит... за спиной у них = рюкзаки, в которых сидят медведи с балалайками и с самоварами, наполненными водкой... ![]() А для чего тебе обозначалово нужно ? Просто что бы страна своих героев знала ? Или как ? ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 26.07.2014 в 11:08. |
||||
![]() |
|
||||
swell{d},
Да пусть там хоть 110 гипусов работает... Толку с них = ноль... Часть гипов у них тоже по временным контрактам (на один год) Адекватность конторы определяется не количеством гипов в ней...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400
|
viking1963, респект.
![]() Цитата:
По городу висит, по слухам, 50 резюме. Из них уж точно 40 резюме это 3-1 категории КМ/КЖ, вам не чета. А из 10 резюме реально никто не хочет менять работу, люди просто периодически обновляют резюме для повышения зарплаты в своей организации. Ну вот может 1-2 глав. спеца реально ищут работу на рынке труда. Скорее всего это люди переходящие посредством смены работы с рук. гр. Так что конкуренция, если и будет, то небольшая. Общеизвестно, что хорошие гл. констр./гл. спецы ищутся не по резюме, а по знакомству переманиваются из других фирм. Вы найдёте среднюю работу в средней фирме от 100 инженеров за 1-2 недели, хорошую работу в хорошем большом проектном институте за 3-4 недели. С вашим уровнем вы ничего не потеряете, а только приобретёте новый возможно хороший коллектив.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
По второму вопросу вам по лубому надо проходить экспертизу Это сказано в ГРАД кодексе, Разрешение на строительство выдается для объектов кап строительста, а чтобы получить его необходимо приложить положительное заключение экспертизы, без экспертизы только сараи и ларьки и частные дома, все в Кодексе прописано.
Кроме того 145 постановление по экспертизе тоже можно почитать и много интересного нарыть, но основа Кодекс, они на него ссылаются всегда. Финансирование и заказчик частники или нет?, если да то вам повезло возможно будет пройти не гос экспертизу. А вот если заказчик государственный и если стройка будет проводиться за счет федерального бюджета то ваш проект попадет как минимум в региональную экспертизу и то если вам ФАУ это разрешит, а деньги они оотдавать не будут, а вот в ФАУ госпада есть все и программы и расчетчики и конструктора и весьма опытные эксперты которые чуть что душу вынут. Советую уточнить эти аспекты на счет кто заказчик и за чей счет гуляете. В моем проектном бюро директор говорит так, мы коммерческая организация и если вы хотите получать зарплату хорошую будьте добры сделать за месяц и мне Нас...ть на то что месяц -это не реально. Все реально главное как организовать. На сколько мне известно сильно пострадает директор фирмы и ответственные в проете ГИП, ГАП. Коструктора инженеры и чертежники не отвечают ни за что. Отвечают начальники отделов. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Привет, благодарю за информацию, буду думать, что делать с данной конторкой..., в любом случае уход Рук группы больше ударит по этой фирме, чем по мне ... я то птица вольная...что не так = кульман в охапку и дальше пошел, работы на мой век хватит...была бы шея - хомут найдется... А у них проблеммы только усугубятся... Цитата:
Добрый день, Благодарю за советы и информацию Конторка эта = частная...(ООО "Рога и копыта"...что то типа такого...) Заказ к ним идет по госконтракту, из госбюджета от как они их называют = от "кураторов"...(обычный российский РосПил...) Экспертиза = Государственная, (вероятно будет Ведомственная...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
Цитата:
С госзаказом проблем куча, кроме того, что все через конкурсы, всегда даже если по градкодексу не требуется федералы просят заключение экспертизы якобы сверху просят, куча согласований и все должно быть по закону. Вот пример: проект расчистки реки от травы и углубление, что проще, но заказчики обычно департаменты природных ресурсов регионов, данный вид работ не требует экспертизы один наш заказчик даже ответ об отказе получил, но выше кто запатронил программу по расчитке рек ФАВР (агенство водных ресурсов РФ, которое в славном г. МОсква сидит) говорит прямо нам плевать что по закону не требуется вы предоставте заключение потомучто деньги федеральные, а раз федеральные значит должна быть проверка, а проверка строительная экспертиза. |
|||
![]() |
|
||||
матрица Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401
|
Берите 100% предоплату и делайте. Потому как в экспертизе могут обнаружить:
- здание не правильно размещено (по пожарным разрывам, градуставу и.т.п.) - превышена этажность. - не выполненно что то что влечет значительную переработку построенного здания. Я к тому что бумага стерпит эти замечания , а вот существующий объект нет, придется геммороить с существующими конструкциями и новыми... Манагеров нужно пинать по жопе из за них происходят много ошибок. ЗЫ и все затраты манагер свалит на ВАС! |
|||
![]() |
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
Служба Заказчика/иногда ГИП Регистрация: 01.08.2014
Спб
Сообщений: 5
|
В экспертизе могут возникнуть множество сюрпризов, а дальше стандартная история: документация прошедшая экспертизу не соответствует РД, которая не соответствует построенному, а дальше все по-кругу: корректировка ПД, экспертиза корректировка РД... и.тд..
|
|||
![]() |
|
||||
Креативные методы управления директора Департамента по проектированию Гармошкина Виктор Владимировича... -
(и корпоративная этика с культурой...) : Заспорили ОВ-шник с ВК-шником... (решали обычные проектно-производственные вопросы...) Гармошкин даже не выслушивая, уволил обоих... ![]() ![]() В общем я-плакаль... что за времена... что за нравы у креативного руководства... Как то нет желания работать с кретином-руководителем, то есть с креативным руководством... Начал подискивать новое место работы..., готовлю запасной вариант... ![]() Offtop: Удивляет количество неадекватных Руководителей по нынешним временам... Отчего такое происходит ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.08.2014 в 12:06. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Offtop: Очень многие мои знакомые, работающие на производстве, в один голос говорят, что как только нормальный адекватный человек становится начальником (ну хоть чуть-чуть повыше чем просто мастер и прораб, зам там какой-нибудь), он перестает быть нормальным адекватным человеком. Работа нервная, постоянные стрессы, а зарплата - нравится, потерять не хочется, и встает выбор - прогнуться под вышестоящего начальника или на меньшую зарплату... А потом это входит в привычку...Исключения есть, и их не так мало, но все же их меньшинство, потому как чтоб быть таким исключением, нужно быть настоящим профи в своем деле...
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Цитата:
Раньше только в армии считалось, что "все начальники Дубы, все подчиненные - Пни. А любая бумага - липа", а теперь это везде. И только еще "все секретарши - ягодки". |
|||
![]() |
|
||||
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
Сообщений: 146
|
Строили как-то заводик без разрешения,по стадии П. Рабочку получали либо параллельно,либо постфактум.Разрешение благополучно получили только когда подошли к отметке 0. К сожалению тонкостей всех операций не прочувствовал,мастерком был тогда. А вывод-все возможно.
|
|||
![]() |
|
||||
Вчера снова получилась нудная и мутная дискуссия с кучерявым ГИПом... - ГИП (по внешности напоминающий поручика Ржевского), со странной фамилией Парубий, предложил ехать с ним в командировку по работе на один день в Москву...
- Спрашиваю его = какова цель поездки ? - Отвечает = нужно рубить круглопустотные плиты перекрытия и покрытия = делать отверстия 1 метр х 1 метр...возможно и по-более...= такие, какие скажут на стройке рабочие...так как нужно провести Вентиляцию... И дополнительно надо будет еще нам посмотреть места что бы насверлить много дырок насквозь - в плитах, - что бы снизу еще дополнительно подвесить грузы = оборудование от 1 тонны весом и более... Правда в Техническом Обследовании по этому объекту написано что это категорически делать не нужно..., но вдвоем то, да с нашим то опытом - мы быстро всех этих обследователей и экспертов "ушатаем" и "попинаем в ноль..."... На ответ = что плиты там вероятнее всего с преднапряжением, (возможно канаты), которые категорически нельзя рубить, ГИП начал мычать что я просто боюсь, и мандражирую...нужно ехать завтра...и начинать уже рубить плиты, в конце то концов...так как объект стоит...будет много убытков из-за Вас ! "И вообще - кто мандражирует = тот не с нами ! Мы и без Вас будем продолжать развивать конструкторский отдел на нашей частной семейной фирме!" Второй чудик (тоже ГИПус, который просил помочь "кураторам" по объекту), зашел после визита Парубия... Сказал мне, что так как я отказываюсь делать Генплан без генпланиста и архитектора... да... и еще = так как я не могу сказать какая будет нагрузка на фундаменты зданий которых ещё и в мыслях не у кого нет, то я точно не пройду испытательного срока у них на фирме... Я ответил = что испытательный срок = он же не только у работника... - Испытательный срок проходит и фирма на предмет адекватности у работника... Директор Департамента по Проектированию Гармошкин Виктор Владимирович, на прошлой неделе тоже попугивал, тем, что не пройду я у них испытательного срока... - и даже высказался, : "Считайте, что это я Вас предупреждаю !, и одновременно делаю предложение уволится !!!" - На что я ему ответил : "Вы, многоуважаемый Гармошкин, в настоящий момент делаете попытку напугать Ежа своей голой жопой..." В общем сижу, думаю - вероятно нужно уходить подальше от этой неадекватной конторы... и чем быстрее, тем лучше... Единственная радость - что зарплата у этих деятелей большая и белая... Но вероятнее всего все-таки придется увольняться Какой то театр абсурда с мракобесами...вот вляпался то... ![]() ![]()
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 23.08.2014 в 12:00. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |