Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Допустимо ли раскрепление верхнего пояса балок просечно-вытяжным настилом
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094
|
||
Просмотров: 9091
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Применение ПВ листа в качестве настила для площадок обслуживания решение типовое и многократно примененное на практике. Связи в таких площадках для раскрепления балок не ставят. Есть альбом типовых площадок обслуживания котлов и там дана методика расчета балок. При этом, фи балочное в формуле не участвует, хотя при пролетах по серии оно должно учитываться, если считать, что просечка не раскрепляет балки. Поэтому полагаю, что ПВ лист раскрепляет сжатый пояс балки площадки, если приварен в каждой ячейке по контуру и стоят ребра поперек балок из полосы (серийное решение).
Рифленка раскрепляет сжатый пояс не хуже обычного листа. И с чего бы ей не расреплять, если по сути, это обычный лист с точечными выступами? Есть вопрос по расчету ПВ листа. Нужно ли считать настил на сосредоточенную нагрузку по 3.10 (а) СНиП 2.01.07-85? Нигде не встречал несущую способность листа для такой схемы нагружения. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Вы не могли бы разъяснить, каким именно пунктом примечания воспользоваться для определения несущей способности листа на сосредоточенную нагрузку 150 кгс действующую на квадратной площадке со сторонами не более 10см.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Можно. С шагом балок 500мм.
Можно попросить ссылку на эту тему. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
По-моему вот эта тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58393 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
ГОСТ 8706-78 "Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия" C 01.01.1990 не действует, заменен. (ИУС 2-90). По 01.01.1990 действовал. Заменен ТУ 36-26.11-5-89 "Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия", для которых: Статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР. C 01.01.1990 действовал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Спасибо. Смущает, что значение нагрузки даны для прогиба 1/100 от пролета, а не 1/120 как того требует СНиП при L<= 1м. Это, думаю, можно решить делением нагрузки из таблицы на 1,2. А вот как решить, что площадка приложения сосредоточенной нагрузки превышает 10*10 см установленные в СНиП?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Т.е., если у нас площадка шириной 0.8 м - то предельную нагрузку умножаем на 0.8 для проверки по этому пункту "нагрузок и воздействий" и сравниваем - больше или меньше 150 кг. Думается, что погрешность этого метода не высока. ----- добавлено через 57 сек. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
В книге Горева "Металлические конструкции. том 1" глава 8.3 также сказано, что расчет стального настила ведется на действие поперечной равномерно распределенной нагрузки. При этом указано, что если такая нагрузка на стальной настил не превышает 50 кн/м.кв и прогибы не превышают 1/150 пролета, а края настила закреплены шарнирно, то прочность настила заведомо обеспечена и проверку необходимо выполнять только на прогиб. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
При подкреплении просечки полосой 50х5 с шагом 500 мм, поставленной на ребро - вполне жестко.
Шаг второстепенных балок небольшой. Просечка - требование технологии и охраны труда. Масло, жир - протекают сквозь, а на рифленке - будет каток.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Масло, жир, пыль. На сплошном листе - получается каток. На просечке - проваливается вниз, ноги не скользят. На таких технологических площадках можно работать.
А внизу с кафеля уже собирают и убирают. Если просечку положить на лист - то ячейки забьются жиром и будет тоже каток, вычистить трудно.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
![]() тогда уж либо прутом заколхозить, либо сразу решетки ставить. А что вас там так с этим раскреплением заботит? Будут швеллера площадки чуть повыше профилем и все.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327
|
Цитата:
Может что-то не понимаю, но допустивые нагрузки на ПВЛ в ТУ и ГОСТе отличаются кардинально. Например, шарнирное опирание, ПВЛ 506 ширина 800. ГОСТ - допустимая равном.распр. нагрузка - 500кг*2,2*/2 = 550кг/м2. ТУ - 94кг/м2 Или я где-то ошибаюсь? P.s. Просто сейчас наткнулся на это. ТУ - http://dwg.ru/dnl/5711 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
В ТУ 5262-001- 23083253-96 указаны допустимые нагрузки из приведенных там же условий жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
engineer_a - и невздумайте.
Просечка нифига по факту не держит. Как вариант - распорки из уголка 50/63 как ребро под просечкой. Вот их и считайте на скреплении ВП балок. (вместо листа)
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
раскрепление верхнего пояса балки профнастилом | Анатолий Лев | Металлические конструкции | 122 | 04.09.2018 15:38 |
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса | manzoni | SCAD | 4 | 18.06.2012 10:32 |
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире | Mäher | Лира / Лира-САПР | 6 | 04.09.2009 13:39 |