Допустимо ли раскрепление верхнего пояса балок просечно-вытяжным настилом
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли раскрепление верхнего пояса балок просечно-вытяжным настилом

Допустимо ли раскрепление верхнего пояса балок просечно-вытяжным настилом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.07.2014, 18:00 #1
Допустимо ли раскрепление верхнего пояса балок просечно-вытяжным настилом
engineer_a
 
Служба заказчика
 
Днепропетровск Екатеринослав
Регистрация: 04.05.2009
Сообщений: 1,094

Итак, есть проект - балочная клетка (технологическая площадка).

Изначально в качестве настила был рифленый лист. Потом было принято решение о его замене на просечно-вытяжной.

Возникает вопрос - ведь просечка в определенной степени податлива - может ли она служить раскреплением для верхних поясов балок?

Мое мнение - нет, нужны связи.

Какие будут мнения?
__________________
Участник Броуновского движения.
Просмотров: 9091
 
Непрочитано 23.07.2014, 18:42
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Решение не типовое, сомнительное и вряд ли опробированное. Я бы не стал.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 18:58
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


да и обычная рифленка - сомнительное раскрепление. Я за связи.
 
 
Непрочитано 23.07.2014, 19:31
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


О каких сечениях балок, о каких пролетах говорим?

Просечка, скажем, 510 значительно более жесткая, нежели рифленка t=5. Вопрос с просечкой не в ее жесткости, а в швах крепления.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2014, 23:13
#5
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Ни "держит" ПВЛ абсолютно.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 00:09
1 | #6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Применение ПВ листа в качестве настила для площадок обслуживания решение типовое и многократно примененное на практике. Связи в таких площадках для раскрепления балок не ставят. Есть альбом типовых площадок обслуживания котлов и там дана методика расчета балок. При этом, фи балочное в формуле не участвует, хотя при пролетах по серии оно должно учитываться, если считать, что просечка не раскрепляет балки. Поэтому полагаю, что ПВ лист раскрепляет сжатый пояс балки площадки, если приварен в каждой ячейке по контуру и стоят ребра поперек балок из полосы (серийное решение).
Рифленка раскрепляет сжатый пояс не хуже обычного листа. И с чего бы ей не расреплять, если по сути, это обычный лист с точечными выступами?
Есть вопрос по расчету ПВ листа. Нужно ли считать настил на сосредоточенную нагрузку по 3.10 (а) СНиП 2.01.07-85? Нигде не встречал несущую способность листа для такой схемы нагружения.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 00:46
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть вопрос по расчету ПВ листа. Нужно ли считать настил на сосредоточенную нагрузку по 3.10 (а) СНиП 2.01.07-85? Нигде не встречал несущую способность листа для такой схемы нагружения.
да неужто? = )) ГОСТ 8706-78*, стр. 3. Внимательно читаем примечания к таблице
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 01:07
#8
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ГОСТ 8706-78*, стр. 3. Внимательно читаем примечания к таблице
Вы не могли бы разъяснить, каким именно пунктом примечания воспользоваться для определения несущей способности листа на сосредоточенную нагрузку 150 кгс действующую на квадратной площадке со сторонами не более 10см.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 01:15
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Предельные нагрузки указаны для сосредоточенной по центральной линии нагрузки
Как вы понимаете эту фразу?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 01:25
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


По лини вдоль балок, на всю длину площадки, посередине между балками действует равномерно-распределенная нагрузка (кгс/м). У нас же площадка 10*10см нагруженная равномерным давлением P=150/10/10=1,5 кгс/см^2.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 09:39
#11
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Применение ПВ листа в качестве настила для площадок обслуживания решение типовое и многократно примененное на практике.
Вы не путайте два момента: просечка в качестве настила - это одно, и лист в качестве раскрепления балок - это уже совсем другое.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 10:55
#12
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Обсуждали уже на этом форуме просечку в качестве раскрепления и даже приводили расчеты подтверждающие, что использовать её в таком назначении можно.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 11:03
#13
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
использовать её в таком назначении можно.
Можно. С шагом балок 500мм.
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Обсуждали уже на этом форуме просечку в качестве раскрепления и даже приводили расчеты подтверждающие, что использовать её в таком назначении можно.
Можно попросить ссылку на эту тему.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 11:12
1 | #14
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


По-моему вот эта тема
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58393
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 11:33
#15
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Почитал и подтверждение своим предположениям получил. IBZ подтвердил, что ПВЛ больше чем настил.Т.е. у ПВЛ будет дополнительной функцией раскрепление, но не основной.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 15:50
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Есть вопрос по расчету ПВ листа. Нужно ли считать настил на сосредоточенную нагрузку по 3.10 (а) СНиП 2.01.07-85? Нигде не встречал несущую способность листа для такой схемы нагружения.
Посмотрите в СТО 23083253-001-2007 "Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия" там есть данные по сосредоточенным нагрузкам в центре листа.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ГОСТ 8706-78*, стр. 3. Внимательно читаем примечания к таблице
ГОСТ 8706-78 "Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия"
C 01.01.1990 не действует, заменен. (ИУС 2-90).
По 01.01.1990 действовал.
Заменен ТУ 36-26.11-5-89 "Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия", для которых: Статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР.
C 01.01.1990 действовал.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 17:32
#17
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Посмотрите в СТО 23083253-001-2007 "Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия" там есть данные по сосредоточенным нагрузкам в центре листа.
Спасибо. Смущает, что значение нагрузки даны для прогиба 1/100 от пролета, а не 1/120 как того требует СНиП при L<= 1м. Это, думаю, можно решить делением нагрузки из таблицы на 1,2. А вот как решить, что площадка приложения сосредоточенной нагрузки превышает 10*10 см установленные в СНиП?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 17:46
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А вот как решить, что площадка приложения сосредоточенной нагрузки превышает 10*10 см установленные в СНиП?
У меня такое впечатление, что такую проверку по СНиП разработчики СТО вообще не выполняют. Остается задавать вопросы самим разработчикам СТО.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2014, 18:02
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По лини вдоль балок, на всю длину площадки, посередине между балками действует равномерно-распределенная нагрузка (кгс/м). У нас же площадка 10*10см нагруженная равномерным давлением P=150/10/10=1,5 кгс/см^2.
по мне, так вполне можно принять эту нагрузку ("По лини вдоль балок, на всю длину площадки, посередине между балками действует равномерно-распределенная нагрузка (кгс/м)") как сосредоточенную в центре, применив коэффициент, скажем, равный ширине площадки в м (чем меньше ширина площадки - тем более неравномерно распределится нагрузка по сотам на метровый по длине кусок).
Т.е., если у нас площадка шириной 0.8 м - то предельную нагрузку умножаем на 0.8 для проверки по этому пункту "нагрузок и воздействий" и сравниваем - больше или меньше 150 кг. Думается, что погрешность этого метода не высока.

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
ГОСТ 8706-78 "Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия"
C 01.01.1990 не действует, заменен. (ИУС 2-90).
По 01.01.1990 действовал.
Заменен ТУ 36-26.11-5-89 "Листы стальные просечно-вытяжные. Технические условия", для которых: Статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР.
C 01.01.1990 действовал.
если память не изменяет, то таблица с предельными нагрузками просто перекочевала из ГОСТ в ТУ, не претерпев по дороге никаких изменений. Домой приеду - уточню. Если не забуду.. =))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 12:05
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
У нас же площадка 10*10см нагруженная равномерным давлением P=150/10/10=1,5 кгс/см^2.
В РУКОВОДСТВЕ ПО ПОДБОРУ СЕЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ЧАСТЬ 2, выпущенном ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ в 1987 году есть целая глава, посвященная расчету настилов площадок. Есть и пример расчета. Но расчет настила выполняют только на действие распределенных нагрузок. Ни на действие сосредоточенной нагрузки 150 кг на площадку размерами 10х10 см, ни на зыбкость настил не проверяют.
В книге Горева "Металлические конструкции. том 1" глава 8.3 также сказано, что расчет стального настила ведется на действие поперечной равномерно распределенной нагрузки. При этом указано, что если такая нагрузка на стальной настил не превышает 50 кн/м.кв и прогибы не превышают 1/150 пролета, а края настила закреплены шарнирно, то прочность настила заведомо обеспечена и проверку необходимо выполнять только на прогиб.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 13:50
#21
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В РУКОВОДСТВЕ ПО ПОДБОРУ СЕЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ЧАСТЬ 2, выпущенном ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ в 1987 году есть целая глава, посвященная расчету настилов площадок. Есть и пример расчета. Но расчет настила выполняют только на действие распределенных нагрузок. Ни на действие сосредоточенной нагрузки 150 кг на площадку размерами 10х10 см, ни на зыбкость настил не проверяют.
В книге Горева "Металлические конструкции. том 1" глава 8.3 также сказано, что расчет стального настила ведется на действие поперечной равномерно распределенной нагрузки. При этом указано, что если такая нагрузка на стальной настил не превышает 50 кн/м.кв и прогибы не превышают 1/150 пролета, а края настила закреплены шарнирно, то прочность настила заведомо обеспечена и проверку необходимо выполнять только на прогиб.
Это я знаю, основную литературу просмотрел. Так может п. 3.10 (а) СНиП 2.01.07-85 не относится к листам настилов площадок? Хотя, например листы асбестоцементные волнистые проверяют на сосредоточенную нагрузку.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 14:41
1 | #22
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Мне интересно, перед созданием темы, Вы пробовали ходить по площадке застеленой просечкой? По ней идешь как по батуту.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 16:07
#23
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


При подкреплении просечки полосой 50х5 с шагом 500 мм, поставленной на ребро - вполне жестко.

Шаг второстепенных балок небольшой.

Просечка - требование технологии и охраны труда. Масло, жир - протекают сквозь, а на рифленке - будет каток.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 16:11
#24
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
При подкреплении просечки полосой 50х5 с шагом 500 мм
Или просечку на сплошной лист.Тоже вариант. Просечка ради просечки.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2014, 17:54
#25
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Масло, жир, пыль. На сплошном листе - получается каток. На просечке - проваливается вниз, ноги не скользят. На таких технологических площадках можно работать.

А внизу с кафеля уже собирают и убирают.

Если просечку положить на лист - то ячейки забьются жиром и будет тоже каток, вычистить трудно.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 19:54
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


есть неплохой вариант замены просечки с точки зрения жесткости. Правда, заводы-зготовители готовы убить проектировщика, если видят в заказе тонн так несколько таких настилов. А именно - пластины на ребро
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 19:57
#27
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
есть неплохой вариант замены просечки с точки зрения жесткости. Правда, заводы-зготовители готовы убить проектировщика, если видят в заказе тонн так несколько таких настилов. А именно - пластины на ребро


тогда уж либо прутом заколхозить, либо сразу решетки ставить. А что вас там так с этим раскреплением заботит? Будут швеллера площадки чуть повыше профилем и все.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2014, 19:58
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а там что-то типа решетки и получается. Решение серийное, кстати
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 15:35
#29
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
по мне, так вполне можно принять эту нагрузку ("По лини вдоль балок, на всю длину площадки, посередине если память не изменяет, то таблица с предельными нагрузками просто перекочевала из ГОСТ в ТУ, не претерпев по дороге никаких изменений. Домой приеду - уточню. Если не забуду.. =))

Может что-то не понимаю, но допустивые нагрузки на ПВЛ в ТУ и ГОСТе отличаются кардинально. Например, шарнирное опирание, ПВЛ 506 ширина 800. ГОСТ - допустимая равном.распр. нагрузка - 500кг*2,2*/2 = 550кг/м2. ТУ - 94кг/м2
Или я где-то ошибаюсь?

P.s. Просто сейчас наткнулся на это.
ТУ - http://dwg.ru/dnl/5711
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2014, 10:11
#30
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Может что-то не понимаю, но допустивые нагрузки на ПВЛ в ТУ и ГОСТе отличаются кардинально. Например, шарнирное опирание, ПВЛ 506 ширина 800. ГОСТ - допустимая равном.распр. нагрузка - 500кг*2,2*/2 = 550кг/м2. ТУ - 94кг/м2
Или я где-то ошибаюсь?

P.s. Просто сейчас наткнулся на это.
ТУ - http://dwg.ru/dnl/5711
В ГОСТ 8706-78 нагрузки предельные. Как перевести предельные нагрузки по ГОСТ в допускаемые есть в справочнике конструктора под ред. Мельникова Н.П.
В ТУ 5262-001- 23083253-96 указаны допустимые нагрузки из приведенных там же условий жесткости.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 12:33
#31
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


engineer_a - и невздумайте.
Просечка нифига по факту не держит. Как вариант - распорки из уголка 50/63 как ребро под просечкой. Вот их и считайте на скреплении ВП балок. (вместо листа)
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли раскрепление верхнего пояса балок просечно-вытяжным настилом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
раскрепление верхнего пояса балки профнастилом Анатолий Лев Металлические конструкции 122 04.09.2018 15:38
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
Моделирование раскрепления верхнего пояса фермы профилированным настилом в Лире Mäher Лира / Лира-САПР 6 04.09.2009 13:39