Определение необходимой толщины сэндвич панелей
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение необходимой толщины сэндвич панелей

Определение необходимой толщины сэндвич панелей

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2014, 16:03 #1
Определение необходимой толщины сэндвич панелей
Сергей Чита
 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, достаточно будет 150 мм толщины кровельной и стеновой сэндвич-панели для Читы. плотность 110-125 кг/м3, коэффициент теплопроводности λ=0,039 Вт/м*С. В здании будет автосервис с магазином. Спасибо.

Последний раз редактировалось Сергей Чита, 03.11.2014 в 16:23.
Просмотров: 16336
 
Непрочитано 03.11.2014, 16:17
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Можете скачать с сайта производителя специальную таблицу, где написано - хватит или нет. Например, ТИ-086-2012 Самарского Электрощита, там табличка даже разноцветная.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2014, 16:23
#3
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


Спасибо, смотрел эту таблицу. Читы там нет.
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2014, 16:41
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тогда нужно взять снипы по климатологии и теплотехнике.
Градусо-сутки отопительного периода находят вот так:
ГСОП = (t_в - t_от.пер.)*z_от.пер.

t_в - температура внутреннего воздуха
t_от.пер. и z_от.пер - средняя температура и продолжительность отопительного периода. Для Читы, согласно СП 131.13330.2012, это 238 суток и -11.3 градуса цельсия.

Берете внутреннюю температуру нужную, подставляете в формулу, находите ГСОП и обратно в ту же таблицу производителя. Она неверная чуток, не учитывает пристенный эффект, ну и хрен с ним, зато там есть возможность найти ближайшую цифру в столбце "градусо-сутки" по другим городам.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2014, 16:51
#5
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


по расчету получается 150 мм. А с расчетом панелей на кровлю? Конек крыши 5,2 м. по краю 3,5.
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2014, 17:14
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
А с расчетом панелей на кровлю?
Все точно так же, только Rтреб там другое. И еще не забудьте посчитать конструкции здания ^_~
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.11.2014, 17:20
#7
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


Спасибо.
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 02:38
#8
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Она неверная чуток, не учитывает пристенный эффект, ну и хрен с ним, зато там есть возможность найти ближайшую цифру в столбце "градусо-сутки" по другим городам.
мне вот интересно, данные в подобных таблицах посчитаны с учетом коэффициента теплотехнической однородности r? По табл. 6 СП 23-101-2004 для сэндвича r=0,75. Пробовал рассчитывать сэндвич по эксельке Технониколя, с учетом r сопротивление теплопередаче сэндвича получалось ниже табличного как раз на указанный коэффициент...
27legion вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 08:09
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


27legion, данные в подобных таблицах посчитаны просто как R_ут>=R_треб, насколько я понимаю. Не верно, но человек не стремится сделать верный расчет, всё равно ^_^.
Давно не считал, про пристенный эффект вспомнил, а про однородность забыл, точно.
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 08:29
#10
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


тык я к чему и веду-то, вроде как назначать толщину сэндвича по таким таблицам не совсем верно получается...
27legion вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 09:55
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


27legion, совсем не верно, да.
1) Пристенный эффект идет в запас. С его учетом нужно меньше утеплителя, производители не учитывают, чтобы продать больше. Тут вроде никакого криминала, кроме перерасхода материала, что не так уж и плохо.
2) Коэффициент теплотехнической неоднородности не в запас, согласен. Но, с другой стороны, производители ведь дают не термосопротивление утеплителя в панели, а приведенное термосопротивление всей панели.
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 10:14
#12
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Кроме теплотехники, не стоит забывать о несущей способности панели
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 10:17
#13
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


вообщем, я сам запутался. Есть коэффициент теплотехнической однородности r, определяемый по табл. 6 СП 23-101-2004 при расчете приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен. Также есть есть коэффициент теплотехнической однородности r для i-го участка ограждающей конструкции, определяемый по ф-ле 12. И несмотря на одинаковое обозначение, это вроде как 2 разных коэффициента, применяемых для разных случаев расчета ( в приложении Н есть пример расчета сэндвича).
Если я правильно понял, то толщину сэндвича следует подбирать по ее приведенному сопротивлению теплопередаче (то, что указывает производитель), чтобы оно было не менее нормируемого сопротивления теплопередаче (табл. 4 СНиП 23-02-2003), деленного на коэффициент теплотехнической однородности r=0.75?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 11:31
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


27legion, если бы производитель давал R утеплителя и R листов по отдельности, их надо было бы суммировать и умножать на 0.75. Но производитель утверждает, что он замерял R готовой конструкции, уже склеенной. К этому R нужно добавлять только пристенный эффект (1/альфа)
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 13:13
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
... Есть коэффициент теплотехнической однородности.......?
Вы его не беспокойте, пусть продолжает быть.
У современных сэндвичей r~1, ибо отбортовка минимальна, а шуруов 1шт/на 100500 гектаров (образно). Считайте, что усе достаточно однородно..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 13:19
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У современных сэндвичей r~1
а раньше что было не так?
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 13:29
#17
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Т.е. толщину назначаем по каталогу производителя. Однако, формально, при экспертизе ведь могут докопаться и до него
27legion вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 13:48
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, прошу прокомментировать версию, высказанную мной в #14. Если она верна, то оно и будет ответом на вопрос #17.
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 13:57
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


0,75 - много. Это как если из 1 кв.м. 0,25 кв.м. выкинуть. Такое возможно, если много мостиков, уплотнений, пустот и т.д.
Если поглядеть на сэндвич, то он однороден.
Так ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:01
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, подожди. Еще раз - нужно ли вообще учитывать хоть какие-то коэффициенты однородности, если у тебя есть полноценное R всего бутерброда? Не собранное поэлементно, а прям хорошо и честно замеренное на фактической конструкции?
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:12
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, подожди. Еще раз - нужно ли вообще учитывать хоть какие-то коэффициенты однородности, если у тебя есть полноценное R всего бутерброда? Не собранное поэлементно, а прям хорошо и честно замеренное на фактической конструкции?
Сэндвич не изготавливатеся и честно не "замеряется" для всего фасада. А делается кусками 1х14 м и т.д. А потом на фасаде стыкуется. Тут как бы и напрашивается коэффициент неоднородности. Что там говорит официальный термин? Я вот смотрел приложение Б к СП, но что-то не разобрался до конца - которую величину изготовитель заявляет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:15
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, хм, неоднородность имеется ввиду не по направлению толщины чтоль?) Если учет стыков, то тогда конечно я неправ.
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:26
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, хм, неоднородность имеется ввиду не по направлению толщины чтоль?) Если учет стыков, то тогда конечно я неправ.
Теплотехническая неоднородность - это же в смысле распределения по площади, шурупы там, стыки и т.д.
Вот п.3.15 табл. Б.1 говорит, что есть Кr. Там и учтена неоднородность.
П. 3.19 говорит, что обратно этому есть Ror. А что заявляет завод? Случайно не просто Ro?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 14:29
#24
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Ятд, что 0,75 принимается для конструкции стены (сэндвич с учетом стыков, откосов, крепежных элементов). Производитель указывает сопротивление теплопередаче "чистого" сэндвича, т.е. условно берет кусок 1х1м и для него делает замеры.
Непонятно только, нужно ли учитывать эти 0,75 при подборе толщины или просто брать по каталогу...
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 18:07
#25
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


И все же, 150 мм для стен и кровли достаточно?
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 18:20
#26
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
И все же, 150 мм для стен и кровли достаточно?
Если стены - 150 мм, то кровля обычно 200 мм.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 18:22
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SetQ, в Уфе мне хватает обычно 150+150, просто стены получаются переутепленными немного. 100 на стены чуточку не хватает.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 18:26
#28
Сергей Чита


 
Регистрация: 15.12.2012
Сообщений: 50


мне проектировщик предложил 150 стены и 200 кровля. Есть на заводе 120 мм. Расчетами никак не обосновал, мол так все делают. Но все делают из китайских панелей или с наполнением пенополистиролом. Вот я и задумался, если панели с мин ватой ЗАО профсталь Иркутск, с указанными характеристиками в первом посте может хватит и 120 стены 150 кровля?. Или этого мало? Что теплее будет: мин вата, пенополистирол? Спасибо.
Сергей Чита вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 18:36
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Пенополистирола нужно столько же или даже меньше, чем минваты.
 
 
Непрочитано 05.11.2014, 18:43
#30
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,226


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Теплотехническая неоднородность - это же в смысле распределения по площади, шурупы там, стыки и т.д.
Да, но не только. Этот коэффициент учитывает и оконные-дверные откосы, поэтому, строго говоря, r будет каждый раз разным, в зависимости от количества и размеров окон. Для глухого участка стены можно принять r=1, а вот дальше уже надо считать. Но r=0,75 всё равно как-то маловато. Я обычно беру 0,85 (пару раз посчитал вручную, получилось примерно столько) и все экспертизы остаются довольны.

Цитата:
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
Что теплее будет: мин вата, пенополистирол?
Пенополистирол, раза в полтора. Но он горючий - можно не пройти по пожарным нормам.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 05.11.2014, 18:44
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Пенополистирол, раза в полтора.
обычный не теплее же - те же 0.041. XPS - да, теплее.
 
 
Непрочитано 06.11.2014, 01:54
#32
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Я обычно беру 0,85 (пару раз посчитал вручную, получилось примерно столько) и все экспертизы остаются довольны.
и все же, как Вы подбираете толщину панели? Ro/r (Ro из табл. СНиП 23-02-2003)?
27legion вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 06:33
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
и все же, как Вы подбираете толщину панели? Ro/r (Ro из табл. СНиП 23-02-2003)?
Никогда не учитываю r для ограждающих из панелей типа термопанель (клееные, минватные, нормальные такие сэндвичи). Все-таки стыки панелей без термомостов, а шурупов мизер (на 1 площади). Откосы-моткосы - это к окнам. К окнам требования проще. Двери-ворота - вообще не разговор. Имеешь ворота 6х6м - имей расход тепла, ворота не бывают идеальными. Главное, чтобы не примерзло.
Так вот, не зацикливайтесь на этом r, и не пытайтесь поделить Ro на эти идиотские 0,75 (обоснуйте-ка кстати). Это же много - сразу уменьшать значимость панели на 25%. Зачем так грубо?
Грубить надо в другом - допустим через ж... расчеты на базе заводского Rо (какое-такое Ro из СНиП, когда есть конкретно?) получили, что для счастливой эффективности и прочего-прочего нужно 115,78 мм. Назначите 120, будете правы - нормы удовлетворены.
Назначите 150 - тоже будете правы - и нормы удовлетворены, и ЛУЧШАЯ теплозащита, Заказчик окупит разницу между 120 и 150 за пару отопительных сезонов. Далее - чистая ПРИБЫЛЬ.
Можно конечно делить на неизвестно откуда взятое необоснованное 0,75, чтобы не дай бог не осудили за ГРУБЕЙШЕЕ НАРУШЕНИЕ НОРМ, а может и за непофессионализм, а затем фанатично искать панель 116 мм, чтобы быть как в аптеке, чтобы не осудили за перерасход.
Какой перерасход? Чем толще, тем экономичней в конечном итоге.
Кроме того, чем толще, тем жестче, значит капитальнее, герметичнее и т.д.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.11.2014 в 06:39.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 07:03
#34
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Прежде всего хочу разобраться для себя, чтобы в последующем на вопрос эксперта: "обосновать принятую толщину панели" предоставить расчет согласно действующих норм, отмазка типа "мне на форуме посоветовали" его вряд ли устроит.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какой перерасход? Чем толще, тем экономичней в конечном итоге.
ну так если применять этот коэффициент, то толщину панели мы должны подобрать больше, чем при r=1, т.к. Rocon=Ror/r , где Ror>=Rred по СНиП 23-02-2003. В итоге и получится толще, жестче, капитальнее и герметичнее)
27legion вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 07:13
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Прежде всего хочу разобраться для себя, чтобы в последующем на вопрос эксперта: "обосновать принятую толщину панели" предоставить расчет согласно действующих норм, отмазка типа "мне на форуме посоветовали" его вряд ли устроит.
Согласно действующих норм r должен быть обоснован, а не взят с "паталка". Обосновать, что r~1 (в силу отсутствия мостиков и т.д. - это очевидные факты), легко. А вот обосновать r=0,75 НЕВОЗМОЖНО - откуда и для каких сэндвичей при какой схеме крепления и раскладки Вы эфто взяли? Считайте, это вопрос эксперта к Вам.
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
ну так если применять этот коэффициент, то толщину панели мы должны подобрать больше, чем при r=1, т.к. Rocon=Ror/r , где Ror>=Rred по СНиП 23-02-2003. В итоге и получится толще, жестче, капитальнее и герметичнее)
Ну так не нужно ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ утолщение через ж... r c паталка делать, а прямо и честно, так и изложив: чем толще, тем лучше. В нормах, кстати, не написано, что R=[R]. А написано R>[R]. Считайте, что эксперт именно так считает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 07:20
#36
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
r должен быть обоснован, а не взят с "паталка"
п. 8.17 СП 23-101-2004 чем не обоснование?
0,75 это минимальное значение, можно принять и 1, но ее уже надо обосновать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 192
Размер:	155.3 Кб
ID:	138170  
27legion вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:18
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
п. 8.17 СП 23-101-2004 чем не обоснование?
Это не обоснование, а требование (в тексте СП кстати полно орфографических ошибок) - должно быть НЕ МЕНЕЕ. Поэтому 0,75 - как раз с паталка.
Цитата:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
0,75 это минимальное значение, можно принять и 1, но ее уже надо обосновать
Правильно. Обосновать 0,75 невозможно - для этого в стене должно быть полно включений, а их там нет (мизер). Вот и принимаете (если точно посчитать лень) ~1, и эксперт от 1 будет намного счастливее, чем от 0,75. Включений же нет. Есть шурупы ф6 мм 1 шт на 1,5 кв.м. Это 1:50000.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:50
#38
vadimxD


 
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 22


Учтите, что панель еще на прочность надо проверить на ветер в зависимости от конструкций фахверка, а кровлю на снег))Не всегда теплопроводность -решающий фактор.
vadimxD вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 08:54
#39
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 628


В обсчем, для себя решил так: для кровли и участков стен с минимумом оконных и дверных проемов- r=1, много окон и дверей - ммм, вот тут уже по хорошему надо считать
Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
Учтите, что панель еще на прочность надо проверить на ветер в зависимости от конструкций фахверка, а кровлю на снег))Не всегда теплопроводность -решающий фактор.
про огнестойкость забыли, иногда она тоже немало влияет
27legion вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 10:02
#40
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
не стоит забывать о несущей способности панели
Цитата:
Сообщение от vadimxD Посмотреть сообщение
надо проверить на ветер в зависимости от конструкций фахверка, а кровлю на снег))
Вот вам, ребят, таблички.
Не знаю, почему двухпролетная схема у них получается менее несущей, чем однопролетная и почему в таком случае нет таблиц для большего числа пролетов, но оттолкнемся от этих таблиц.
1) Самая тонкая панель толщиной 100 мм держит вплоть до шага 2 метра 3 снег или при шаге 1 метр до 5 снега. Без мешков.
2) Оттолкнемся от реалий - если снега много, наверное и холодно, а значит минимальная толщина на кровлю пусть будет 150 мм.
3) Шага прогонов в 2 метра хватает на 5 снег, 1 метр - любой снег без мешков.
4) Ветер. Стандартный шаг стоек 6 метров и панель в 100 мм выдерживает до 60 кг/м2.
Выводы: на небольшие сараи 100 мм стен и 150 мм кровли хватит за глаза по прочности, меньше и не заложит никто. Так что в них следует отталкиваться от теплотехники явно)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-11-06-001.png
Просмотров: 275
Размер:	334.5 Кб
ID:	138174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-11-06-002.png
Просмотров: 207
Размер:	372.4 Кб
ID:	138175  
 
 
Непрочитано 06.11.2014, 15:09
#41
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Сергей Чита Посмотреть сообщение
мне проектировщик предложил 150 стены и 200 кровля. Есть на заводе 120 мм. Расчетами никак не обосновал, мол так все делают. Но все делают из китайских панелей или с наполнением пенополистиролом. Вот я и задумался, если панели с мин ватой ЗАО профсталь Иркутск, с указанными характеристиками в первом посте может хватит и 120 стены 150 кровля?. Или этого мало? Что теплее будет: мин вата, пенополистирол? Спасибо.
Вот сосчитал: z ht = 242, t ht = -11.4, t int = 20, D d = (20+11.4)*242 = 7600, Rстены = 2,5, Rкровли = 3,4. Для панелей Armax с минватой нужны панели толщиной 150 мм и 200 мм соответственно при r=1.
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение необходимой толщины сэндвич панелей

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Перегородка из сэндвич панелей 5 метров. Нужен ли фахверк? Сазоныч Металлические конструкции 13 30.10.2012 10:42
Учет сэндвич панелей в металлическом каркасе whale Лира / Лира-САПР 6 26.04.2012 09:37
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54