| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 8969
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26
|
Цитата:
Снега не будет, т.к. постройка будет в цеху под крышей (внутри помещения) ----- добавлено через ~30 мин. ----- 10ку точно нарубят -тоже подойдет, 12ку могут не найти |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
совершенно верно!
для 75 уголков марка стали лучше, почти такая же как и у квадратной трубы, соответственно свариваемость будет лучше, швы надёжнее, а сварщик счастлив.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
какой зазор? зазора не надо, уголок пёрышком вниз...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26
|
мало сечение? или добавить решетки?:
----- добавлено через ~2 мин. ----- дык я технолог, в конструировании редко.. про текстолит для прокладок не знаю, хотя металлоконструкций много видел в процессе изготовления |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
uhti 2, может, чего полезного найдёте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144 , ибо приближаетесь к этому
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26
|
cколько заложить? под самый легкий профнастил С-8мм до 150кг на всю крышу 28кв.м
----- добавлено через ~28 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
не совсем так коллега. Пыль 50 кгс/м2 + вес профнастила+c.в.=g,
так что Вам я настоятельно рекомендую выполнить расчёт по двум группам предельных состояний. заложите побольше...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- тр 60х30 стенка 2 необходимый минимум? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26
|
Цитата:
с крышей бы вот кто по трубам подсказал вариант( ----- добавлено через ~1 мин. ----- это как я понял вулканическая пыль(пепел) при извержениях)) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
зря иронизируете, для предприятий чёрной металлургии это суровая реальность, вот пример: слой пыли в сталелитейном цеху в 1 см с 1 м2 дал вес в 62,3 кг, на нашей обогатительной фабрике на перекрытии кабельной галереи (кто-то из эксплуатации допустил) было более 200 мм пульпы... так что, кто его знает, что у вас там за мукомольное предприятие
![]() по прочности и прогибу на ту нагрузку которую вы озвучили по расчёту проходит труба квадратная 100х5
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26
|
бывшее особое конструкторское бюро с заброшенным реактором, "тяжелая" радиоактивная пыль там)
----- добавлено через ~5 мин. ----- что то не пойму, это же всего навес. по нему ходить никто не будет. Шаг поперечин 1200мм! по 2 сторонам тр 100х100. Неужели 150кг профлиста и 50кг собственно 3х перекладин не распределятся на 28 кв.м по 7кг на метр? Последний раз редактировалось uhti 2, 06.11.2014 в 18:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
а куда деть монтажника того профлиста, он по нормативу весит 130 кг с инструментом? ![]() ...а)) это же паралельно разработаете ППР, перед этим обязательно посмотрите фильм-пособие "Миссия не выполнима" 1 и 2 части, оттуда возьмите схемы подвеса монтажников... ну а по поводу сечения, то при пролёте 4,65 ну ни как не проходит ни 50х30, ни 60х30х2 по прогибу))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- 75 подойдет? потолще 0,9мм |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
20 швеллер=кв. тр 160х5=пр. тр. 160х120х7 - варианты есть))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
и почему я не удивлён?
ибо: Цитата:
![]()
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26
|
это куда так много? это обычная крыша с возможностью накидать хлама до 500кг(распределенных по крыше) раз в год
----- добавлено через ~2 мин. ----- руководство захотело что нить складировать на крыше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
план сойдёт, только трубу замените на 100х5
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сварной двутавр, как правильно принять отношение пояса с стенке? | lexa89 | Металлические конструкции | 1 | 11.07.2011 22:58 |
Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 30.04.2010 10:41 |