Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?

Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.11.2014, 15:39 #1
Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?
uhti 2
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26

Интересует правильность подбора материала для постройки 2х этажной угловой постройки в заводском цеху. См чертеж

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид сбоку.jpg
Просмотров: 333
Размер:	117.0 Кб
ID:	138148  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид сверху.jpg
Просмотров: 235
Размер:	68.2 Кб
ID:	138149  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ангар вид спереди.jpg
Просмотров: 229
Размер:	99.3 Кб
ID:	138150  

Просмотров: 8969
 
Непрочитано 05.11.2014, 15:44
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


нет
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 16:14
#3
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
нет
для колонн сечение увеличить?
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 16:18
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


uhti 2, нанять инженера...
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 16:24
#5
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26



инженер смотрел визуально, балку на прогиб проверял. Постройка стоит в цеху, ветровых нагрузок нет. Колонн у стен крепятся на анкера сверху и к полу
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 16:28
#6
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


всё правильно
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 16:34
#7
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26



стыковка сваркой двутавра с колонной надежно встык?
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 16:40
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
анкера
- самое тонкое место.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 16:42
#9
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


а как планируете металл нарезать? с учетом зазора на сварной шов или без?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 16:54
#10
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение

Цитата:

Сообщение от uhti 2


анкера
- самое тонкое место.
ну от сдвига для колонн достаточно, а вот к стене... здесь слабовато?
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 17:03
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Надёжность анкеров должна быть абсолютная, без них - это карточный домик.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:07
#12
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
а как планируете металл нарезать? с учетом зазора на сварной шов или без?
допустим по 2-2,5мм на сторону, как сварщик прикажет
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 17:10
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
сварщик прикажет
- сварщик рулит .
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:12
#14
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Надёжность анкеров должна быть абсолютная, без них - это карточный домик.
Анкера конечно не удержат такую махину при складывании, ну ведь конструкция должна получиться самонесущая как тубарет, правильно думаю?
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 17:14
#15
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
допустим по 2-2,5мм на сторону, как сварщик прикажет
годится
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 17:15
#16
NILOMS15


 
Регистрация: 25.07.2014
Сообщений: 31


Продлите колонны до покрытия.
Стык колонны и балки выполнить с уголком снизу.
Расчет балок покрытия выполняли с учетом снегового мешка?
NILOMS15 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 17:19
#17
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


лист "базы" стоек замените с 8 мм на 12 мм
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 17:29
#18
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от NILOMS15 Посмотреть сообщение
Продлите колонны до покрытия.
Стык колонны и балки выполнить с уголком снизу.
Расчет балок покрытия выполняли с учетом снегового мешка?
да, колонны до крыши с обвязкой из трубы 100х100мм по середине и сверху в накладку тоже труба 100х100.

Снега не будет, т.к. постройка будет в цеху под крышей (внутри помещения)

----- добавлено через ~30 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
лист "базы" стоек замените с 8 мм на 12 мм
10ку точно нарубят -тоже подойдет, 12ку могут не найти
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2014, 20:59
#19
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


50x5 уголки замените на 75x6
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 09:10
#20
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
50x5 уголки замените на 75x6
чем обоснованно?
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 10:06
#21
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
чем обоснованно?
50x5 уголки чем обоснованны?
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 10:15
#22
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
50x5 уголки чем обоснованны?
на лестнице для ступеней использую, заодно и для балок. Основная функция как я понимаю -удобство при монтаже? чтоб поставить на уголок конец балки..или я ошибаюсь?
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 11:01
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а на лестнице почему 50х5? И почему труба не круглая?
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 11:03
#24
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а на лестнице почему 50х5? И почему труба не круглая?
подсмотрел у соседей готовую лестницу. Квадратную трубу легче сваривать с балками и швеллерами
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 11:18
#25
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
или я ошибаюсь?
совершенно верно!
для 75 уголков марка стали лучше, почти такая же как и у квадратной трубы, соответственно свариваемость будет лучше, швы надёжнее, а сварщик счастлив.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 11:28
#26
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


если уголок будет 75х6, значит зазор 6мм от балки до колонны? не много?
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 11:29
#27
s7onoff


 
Сообщений: n/a


uhti 2, 6 мм много очень, болтаться будет... Но можно заполнить его текстолитовой прокладкой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 11:48
#28
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
uhti 2, 6 мм много очень, болтаться будет... Но можно заполнить его текстолитовой прокладкой
это что за космические технологии? какие прокладки.. ни разу не слышал не видел
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 11:56
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


uhti 2, а двутавры и трубы видели? Давно в проектировании?
 
 
Непрочитано 06.11.2014, 12:00
#30
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
если уголок будет 75х6, значит зазор 6мм от балки до колонны? не много?
какой зазор? зазора не надо, уголок пёрышком вниз...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 12:15
#31
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
какой зазор? зазора не надо, уголок пёрышком вниз...
точно! извиняюсь запутался.
Можно тогда доп.вопрос про крышу: начертил из трубы 50х30 пойдет для профнастила массой 160-200кг
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: крыша 2.jpg
Просмотров: 61
Размер:	69.0 Кб
ID:	138183  
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 12:18
#32
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


мало...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 13:22
#33
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
мало...
мало сечение? или добавить решетки?:

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
uhti 2, а двутавры и трубы видели? Давно в проектировании?
дык я технолог, в конструировании редко.. про текстолит для прокладок не знаю, хотя металлоконструкций много видел в процессе изготовления
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 15:15
#34
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


сечение предательски мало...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 15:28
#35
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


uhti 2, может, чего полезного найдёте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144 , ибо приближаетесь к этому
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 15:32
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


*KSV*, оно несет себя и слой пыли)

----- добавлено через 52 сек. -----
upd: вот блин, проспойлерил, рассказал автору про существование нагрузок >_<
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 15:43
#37
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
сечение предательски мало...
cколько заложить? под самый легкий профнастил С-8мм до 150кг на всю крышу 28кв.м

----- добавлено через ~28 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
uhti 2, может, чего полезного найдёте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144 , ибо приближаетесь к этому
немного почитал, интересная тема. Там особое конструкторское чутье нужно при разработке, как я понял основное правило минимум металла, важно задать грамотную "ажурность" конструкции
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 16:13
#38
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
оно несет себя и слой пыли)
не совсем так коллега. Пыль 50 кгс/м2 + вес профнастила+c.в.=g,
так что Вам я настоятельно рекомендую выполнить расчёт по двум группам предельных состояний.

Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
cколько заложить? под самый легкий профнастил С-8мм до 150кг на всю крышу 28кв.м
заложите побольше...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 16:28
#39
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
не совсем так коллега. Пыль 50 кгс/м2 + вес профнастила+c.в.=g,
так что Вам я настоятельно рекомендую выполнить расчёт по двум группам предельных состояний.
уяснил, спасибо! подбираю сечение трубы другое

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
cколько заложить? под самый легкий профнастил С-8мм до 150кг на всю крышу 28кв.м




заложите побольше...
тр 60х30 стенка 2 необходимый минимум?
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 16:33
#40
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


в строительстве сталь тоньше 4 мм не рекомендована для использования...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 16:41
#41
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
в строительстве сталь тоньше 4 мм не рекомендована для использования...
у меня постройка, больше волнует основательность/устойчивость и технологичность сборки, совсем по госту с большим перекрытием надежности не нужно
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 16:43
#42
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


основательности в строительстве нет, но, есть надёжность зданий и сооружений.
для надёжности: попадёт влага вовнутрь трубы толщиной 2 мм и труба быстрее, чем со стенкой 4 мм, сгниёт. Но это- совсем другая история
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 16:48
#43
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Offtop:
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
не совсем так коллега. Пыль 50 кгс/м2 + вес профнастила+c.в.=g,
так что Вам я настоятельно рекомендую выполнить расчёт по двум группам предельных состояний.
Видно вы сарказм не прочуяли.
EvgenyLeonov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 16:57
#44
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
не совсем так коллега. Пыль 50 кгс/м2 + вес профнастила+c.в.=g,
так что Вам я настоятельно рекомендую выполнить расчёт по двум группам предельных состояний.




Видно вы сарказм не прочуяли.
через одно сообщение стеб) но ценная информация тоже есть, все таки подсказывают добрые люди..
с крышей бы вот кто по трубам подсказал вариант(

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
Пыль 50 кгс/м2
это как я понял вулканическая пыль(пепел) при извержениях))
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 17:46
#45
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
это как я понял вулканическая пыль(пепел) при извержениях))
зря иронизируете, для предприятий чёрной металлургии это суровая реальность, вот пример: слой пыли в сталелитейном цеху в 1 см с 1 м2 дал вес в 62,3 кг, на нашей обогатительной фабрике на перекрытии кабельной галереи (кто-то из эксплуатации допустил) было более 200 мм пульпы... так что, кто его знает, что у вас там за мукомольное предприятие

по прочности и прогибу на ту нагрузку которую вы озвучили
Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
до 150кг
по расчёту проходит труба квадратная 100х5
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 18:01
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Весёлая темка, однако...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 18:28
#47
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
так что, кто его знает, что у вас там за мукомольное предприятие
бывшее особое конструкторское бюро с заброшенным реактором, "тяжелая" радиоактивная пыль там)

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
по расчёту проходит труба квадратная 100х5
что то не пойму, это же всего навес. по нему ходить никто не будет. Шаг поперечин 1200мм! по 2 сторонам тр 100х100. Неужели 150кг профлиста и 50кг собственно 3х перекладин не распределятся на 28 кв.м по 7кг на метр?

Последний раз редактировалось uhti 2, 06.11.2014 в 18:33.
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 19:10
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
по нему ходить никто не будет
А зачем тогда профнастил? Оставь одни балки и всё. А лучше и их убери. Стойки нормальные. ГБ тоже.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 19:28
#49
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А зачем тогда профнастил? Оставь одни балки и всё. А лучше и их убери. Стойки нормальные. ГБ тоже.
профлист от пыли для комфортной работы, освещения и тд
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 19:38
#50
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
бывшее особое конструкторское бюро с заброшенным реактором, "тяжелая" радиоактивная пыль там)
тогда Вам бояться нечего))

Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
е распределятся на 28 кв.м по 7кг на метр?
а куда деть монтажника того профлиста, он по нормативу весит 130 кг с инструментом?


...а)) это же

Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
бывшее особое конструкторское бюро с заброшенным реактором
паралельно разработаете ППР, перед этим обязательно посмотрите фильм-пособие "Миссия не выполнима" 1 и 2 части, оттуда возьмите схемы подвеса монтажников...

ну а по поводу сечения, то при пролёте 4,65 ну ни как не проходит ни 50х30, ни 60х30х2 по прогибу))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2014, 19:40
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А профнастил точно 114 нужен? Если у предприятия денег нет 5 тыщ голодному студенту за расчет дать или 10 за чертежи, то нужно экономить деньги предприятия. 114 - дохрена, он на полутораметровом шаге прогонов слонов нести будет...
 
 
Непрочитано 06.11.2014, 19:45
#52
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
по 7кг на метр?
Ну под такую нагрузку можно вьетнамскую циновку кинуть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 09:14
#53
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну под такую нагрузку можно вьетнамскую циновку кинуть.
подвесной потолок типа "Армстронг"?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 10:11
#54
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение


а куда деть монтажника того профлиста, он по нормативу весит 130 кг с инструментом?
об этом как всегда забыли))

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
ну а по поводу сечения, то при пролёте 4,65 ну ни как не проходит ни 50х30, ни 60х30х2 по прогибу))
крышу на переделку! нужно рассчитать сечение труб под несущий профнастил с возможность складирования всякого инвентаря до 500кг

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А профнастил точно 114 нужен? Если у предприятия денег нет 5 тыщ голодному студенту за расчет дать или 10 за чертежи, то нужно экономить деньги предприятия. 114 - дохрена, он на полутораметровом шаге прогонов слонов нести будет...
75 подойдет? потолще 0,9мм
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 11:09
#55
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
нужно рассчитать сечение труб под несущий профнастил с возможность складирования всякого инвентаря до 500кг
20 швеллер=кв. тр 160х5=пр. тр. 160х120х7 - варианты есть))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 11:12
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Однако, как быстро растут нагрузки - от 7 до 500 в течении суток...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 11:16
#57
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Однако, как быстро растут нагрузки
и почему я не удивлён?

ибо:
Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
бывшее особое конструкторское бюро с заброшенным реактором, "тяжелая" радиоактивная пыль там)
ждём уточнений
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 11:30
#58
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
20 швеллер=кв. тр 160х5=пр. тр. 160х120х7 - варианты есть))
это куда так много? это обычная крыша с возможностью накидать хлама до 500кг(распределенных по крыше) раз в год

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Однако, как быстро растут нагрузки - от 7 до 500 в течении суток...
руководство захотело что нить складировать на крыше
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 11:33
#59
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
накидать хлама до 500кг(распределенных по крыше) раз в год
500 кг/м2 или 500 кг/п.м?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 11:45
#60
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
накидать хлама до 500кг(распределенных по крыше) раз в год




500 кг/м2 или 500 кг/п.м?

профнастил С60 11 кг на кв/м + ~20кг груза на кв.м + монтажник 100кг. Общая площадь крыши 28кв/м
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 14:41
#61
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от uhti 2 Посмотреть сообщение
начертил из трубы 50х30 пойдет для профнастила массой 160-200кг








Миниатюры


план сойдёт, только трубу замените на 100х5
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 16:08
#62
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


*KSV* можете просчитать какая же труба нужна? 160х5 избыточно как мне кажется
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2014, 17:12
#63
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
план сойдёт, только трубу замените на 100х5
уже
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 18:08
#64
uhti 2


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 26


*KSV* а у трубы 100х50х5 большой прогиб будет от профнастила С60? и редкого там груза с человеком
uhti 2 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 08:59
#65
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,299


Offtop: Интересное понятие, редкий груз.
Кореш вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли подобрал двутавр и трубу для 2х этажной мет.постройки?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сварной двутавр, как правильно принять отношение пояса с стенке? lexa89 Металлические конструкции 1 11.07.2011 22:58
Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 35 30.04.2010 10:41
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане Олег Stav SCAD 2 30.03.2009 16:27
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20