Непрочитано 12.11.2014, 08:40 #1
Расчетная схема железобетонных колонн
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!

Проектируем гипермаркет. Исходные данные:

Размеры в плане 118х69 м.
Температурного шва нет.
Колонны стоят с шагом 12 м внутри здания и с шагом 6 м по наружной грани.
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Покрытие - металлические фермы (сходные с новой серией "Молодечно"), по ним уложены прогоны швеллер 24У, по ним профлист Н75 (с креплением в каждом гофре).
Связи по колоннам см. вложеннную картинку.
Колонны жестко заделаны в фундамент.

Положительного заключения экспертизы нет. Заказчик уже смонтировал колонны и монтирует металлические фермы.

Вопрос:

Допустимо ли при такой работе колонн рассчитывать их по расчетной схеме - "жесткое защемление снизу и шарнирное опирание сверху" с коэффициентом расчетной длины мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?

Усилия и деформации колонн см. вложенные картинки.

Спасибо за ответы

PS: Страшно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Общий вид.jpg
Просмотров: 3497
Размер:	244.9 Кб
ID:	138523  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Значения N от статики.jpg
Просмотров: 2912
Размер:	358.1 Кб
ID:	138525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по ВП ферм.jpg
Просмотров: 2318
Размер:	187.6 Кб
ID:	138526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи по колоннам.jpg
Просмотров: 2391
Размер:	98.9 Кб
ID:	138527  

__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 158627
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 08:41
#2
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Усилия от ветра
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ветер слева_Му.jpg
Просмотров: 819
Размер:	222.6 Кб
ID:	138529  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ветер слева_Мх.jpg
Просмотров: 616
Размер:	215.8 Кб
ID:	138530  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ветер снизу_Мх.jpg
Просмотров: 459
Размер:	227.5 Кб
ID:	138531  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ветер снизу_Му.jpg
Просмотров: 503
Размер:	217.2 Кб
ID:	138532  
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 09:09
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293


Видел склад, шарнирное защемление колонн снизу и сверху, по периметру горизонтальные связи, в крайних осях по периметру вертикальные связи, построен и стоит. Но самому пока боязно применять такие схемы.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 09:15
#4
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Видел склад, шарнирное защемление колонн снизу и сверху, по периметру горизонтальные связи, в крайних осях по периметру вертикальные связи, построен и стоит. Но самому пока боязно применять такие схемы.
Вот и мне боязно. Даже не боязно, я чувствую нечто большее
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 09:26
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


В плоскости поперечной рамы
-многопролетной 1,2*Н,
-однопролетной 1,5*Н.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 09:31
#6
FEM


 
Регистрация: 05.08.2012
Сообщений: 27


Одна-две колонны в плоскости определения расчетной длины: верхний конец колонн свободен. Коэф. расчетной длины 2.
Более трех колонн в плоскости определения расчетной длины: верний конец зафиксирован от горизонтального перемещения. При шарнирном верхнем соединении - 0,7. При условии что жескости ригеля на порядка два больше. Если нет, то - 1.
FEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 18:57
#7
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В плоскости поперечной рамы
-многопролетной 1,2*Н,
-однопролетной 1,5*Н.
Цитата:
Сообщение от FEM Посмотреть сообщение
Одна-две колонны в плоскости определения расчетной длины: верхний конец колонн свободен. Коэф. расчетной длины 2.
Более трех колонн в плоскости определения расчетной длины: верний конец зафиксирован от горизонтального перемещения. При шарнирном верхнем соединении - 0,7. При условии что жескости ригеля на порядка два больше. Если нет, то - 1.

А как влияет на расчетную схему расстановка вертикальных связей? мю=1.2 и мю=0.7 я могу применить только если у меня есть связь в расчетном направлении в поперечной раме? Посмотрите, пожалуйста, на мою схему. Вопрос меня очень интересует, так как никто меня не проверяет, а здание почти построено. И если я неверно взял расчетную схему колонн....
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 06:16
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
...Допустимо ли ... мю= 0.7? Или колонны будут работать как свободно стоящие?..
Допустимо, колонны абсолютно несвободные, во всех направлениях. Согласно п.8.1.17 СНиП 52-01-2003 м=0,7. Как дополняющую информацию сообщите величину максимального перемещения верхов колонн по горизонтали (по любой расчетной схеме).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 07:52
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
А как влияет на расчетную схему расстановка вертикальных связей?
Принимается 0,8*Н.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 08:01
#10
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Принимается 0,8*Н.
Эммм...Я не понял, а откуда 0.8H взялось?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 08:21
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Эммм...Я не понял, а откуда 0.8H взялось?
Видимо, из классической литературы, где мимоходом отмечается, что связи не совсем чугунные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 08:22
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
а откуда 0.8H взялось?
Offtop: А фиг его знает...Мутно там всё...\
Вложения
Тип файла: rar Doc1.rar (702.7 Кб, 692 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 10:59
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop: Это же не сталь. Бетон вообще мутная вещь, а по расчётным длинам - так вообще полный завал
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 12:12
#14
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Видимо, из классической литературы, где мимоходом отмечается, что связи не совсем чугунные.
Спасибо, я нашел. Один из источников - отмененный СНиП 2.03.01-84, табл. 32

Вот моя схема деформаций верхних частей колонн. Максимальная величина - 32 мм. (см. вложенную картинку)

Кстати, попробовал посчитать колонну на устойчивость с учетом жесткостей соседних колонн в плоскости поперечной рамы, предположив, что колонна связана с пружиной, жесткость которой принял по таблице 24 сх. 4. (колонны длиной 12 м, количество колонн в плоскости - 4 шт.)

Получил вот такую картину: (см. вложенную картинку)

Правильно ли я сделал?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: А фиг его знает...Мутно там всё...\
Спасибо, занятная таблица. А откуда она взята?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перемещения.jpg
Просмотров: 1035
Размер:	94.5 Кб
ID:	138641  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Просмотров: 1559
Размер:	62.0 Кб
ID:	138642  
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 12:37
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Максимальная величина - 32 мм. ..
Будет стоять вечно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 15:01
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
занятная таблица. А откуда она взята?
Отсюда
http://dwg.ru/dnl/load/12287
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2014, 21:44
#17
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


СП 16.13330.2011
4.2.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.
плоские или пространственные системы, раскрепленные (несвободные - рисунок 1, а); систему следует считать раскрепленной, если конструкция раскрепления не менее чем в 5 раз уменьшает горизонтальные перемещения системы; расчет таких конструкций может быть выполнен путем расчета отдельных элементов с учетом их взаимодействия между собой и с основанием;

----- добавлено через ~7 мин. -----
Вот от куда это пошло, что жесткий диск из металла раскрепляет все колонны? Он не такой жесткий как ж/б. И связи из металла это не ж/б диафрагмы жесткости.
И правильно очкуете.

Последний раз редактировалось Юрий450, 22.11.2014 в 22:06.
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2014, 12:25
#18
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
СП 16.13330.2011
4.2.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.
плоские или пространственные системы, раскрепленные (несвободные - рисунок 1, а); систему следует считать раскрепленной, если конструкция раскрепления не менее чем в 5 раз уменьшает горизонтальные перемещения системы; расчет таких конструкций может быть выполнен путем расчета отдельных элементов с учетом их взаимодействия между собой и с основанием;

----- добавлено через ~7 мин. -----
Вот от куда это пошло, что жесткий диск из металла раскрепляет все колонны? Он не такой жесткий как ж/б. И связи из металла это не ж/б диафрагмы жесткости.
И правильно очкуете.
Хорошо. Попробуйте посчитать перемещения плоской рамы от всех видов воздействий, а потом соедините ее с остальными пролетами. Я думаю, что перемещения уменьшатся не менее чем в 5 раз за счет жесткости ж/б колонн и передачи нагрузок через не такие жесткие металлические конструкции.

А жесткость диска покрытия, на мой взгляд, делает возможной передачу нагрузок на последующие пролеты.

То есть, вы утверждаете, что я допустил ошибку при назначении коэффициента расчетной длины? И что в любом многопролетном каркасе без ж.б. диафрагм необходимо принимать мю=2?
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 23.11.2014 в 12:35.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 13:25
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
...что в любом многопролетном каркасе без ж.б. диафрагм необходимо принимать мю=2?
Дело не в материале диафрагмы. А в жесткости диафрагмы на сдвиг - жесткости диафрагмы из стальных предметов типа горизонтальные связи и сплошнопришитый профлист вполне достаточно для резкого уменьшения свободы рам. Естественно, монолитное перекрытие скорее жестче. Но еще есть протяженность диафрагмы от вертикальной связи до вертикальной связи и жесткости вертикальных связей.
Например вот сейчас для одной колонны получилось мю~1,4 при свободной отдельной раме и мю~0,9 при учета всей системы, причем учитывались только связи, а стальная кровля игнорировалась. А в ней больше жесткости, чем в стержневых. Многое зависит от расстояний до связей, а не только от железобетонности. Сборные плиты тоже можно понакидать как попало
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 18:28
1 | #20
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Хорошо. Попробуйте посчитать перемещения плоской рамы от всех видов воздействий, а потом соедините ее с остальными пролетами. Я думаю, что перемещения уменьшатся не менее чем в 5 раз за счет жесткости ж/б колонн и передачи нагрузок через не такие жесткие металлические конструкции.

А жесткость диска покрытия, на мой взгляд, делает возможной передачу нагрузок на последующие пролеты.
Вот сейчас по этому поводу рассуждаем с главгосэкспертизой.
Выкинул из расчетной схемы торцевые связи, анализ показал, что связи не дают сокращения деформаций в 5 раз даже в соседней поперечной раме. Кстати покрытие тоже Молодечно, только колонны металл у меня.
СП просто по этому вопросу решил поступить конкретно, если ваши связи , диафрагмы или жесткие диски обеспечивают сокращение деформаций каркаса во всех пролетах в 5 раз, то можете считать такую схему как не свободную, т.е. закрепленную от перемещений в узлах и соответственно применять коэффициент 0,7 иначе надо ставить 2.

Последний раз редактировалось Юрий450, 23.11.2014 в 18:40.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 08:27
1 | #21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Нельзя сразу в крайности - типа вот так 2, если эдак - 0,7. СП есть СП. Есть же и поточнее информация.
Зависимость например для защемленной колонны с шарниром следующая:
Уменьшение деформации в 5 раз снижает мю=2 до 0,97. Заметьте, не 0,7.
Уменьшение деформации в 4 раз снижает мю=2 до 1,05
Уменьшение деформации в 3 раз снижает мю=2 до 1,18
Уменьшение деформации в 2 раз снижает мю=2 до 1,43.
Под деформацией подразумевается перемещение верха колонны от горизонтальной нагрузки.
Вывод: даже жалкий "резиновый" связик резко прибавляет устойчивости. Так и передайте эксперту.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 14:17
#22
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нельзя сразу в крайности - типа вот так 2, если эдак - 0,7. СП есть СП. Есть же и поточнее информация.
Ну так сразу бы и писали в СП как вы расписали, но видимо очкуют писатели.
В данной расчетной схеме, чем дальше от связей находится колонна, тем ближе к 2 будет коэффициент. У меня в соседней со связями раме деформации падают раза в 3 (причем с монолитными перекрытиями в два этажа и короткое само здание) и чем дальше тем хуже. Тут каркас опупительно длинный - 2 однозначно.
СП просто дает инженерам конкретику, нефиг страдать ерундой, считайте 2 и н.е.м.

Последний раз редактировалось Юрий450, 24.11.2014 в 14:31.
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2014, 15:57
#23
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Ну так сразу бы и писали в СП как вы расписали, но видимо очкуют писатели.
В данной расчетной схеме, чем дальше от связей находится колонна, тем ближе к 2 будет коэффициент. У меня в соседней со связями раме деформации падают раза в 3 (причем с монолитными перекрытиями в два этажа и короткое само здание) и чем дальше тем хуже. Тут каркас опупительно длинный - 2 однозначно.
СП просто дает инженерам конкретику, нефиг страдать ерундой, считайте 2 и н.е.м.
Спасибо, конечно, за совет про "н.е.м", но здание почти построено. И вопрос мой касался, прежде всего, расчетной схемы. Ведь нельзя же так взять и посчитать колонну как свободно стоящую?

Ведь эпюра моментов от ветра соответствует схеме с шарнирным закреплением верхнего конца
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 16:36
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Кто так связи ставит? Offtop: Хрень какая то
Бери 1,8.

----- добавлено через 56 сек. -----
Ильнур, откуда ты это выкопал?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 24.11.2014, 17:21
1 | #25
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Ведь эпюра моментов от ветра соответствует схеме с шарнирным закреплением верхнего конца
Эпюра, тут ничего не покажет, связи для этого и делают, чтобы передавать нагрузку от ветра на фундаменты. Вы выкиньте вертикальные связи по колоннам в торцах из расчетной схемы и посмотрите как изменились перемещение по горизонтали, если при связях перемещения были в 5 раз меньше , то можно брать 0,7 , если больше то тут вам нормативная литература не поможет, надо брать на себя ответственность. Но при этом я бы меньше 1,4 не брал.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ильнур, откуда ты это выкопал?
Ильнур взял линейную зависимость.

Последний раз редактировалось Юрий450, 24.11.2014 в 17:31.
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 07:14
#26
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Эпюра, тут ничего не покажет, связи для этого и делают, чтобы передавать нагрузку от ветра на фундаменты. Вы выкиньте вертикальные связи по колоннам в торцах из расчетной схемы и посмотрите как изменились перемещение по горизонтали, если при связях перемещения были в 5 раз меньше , то можно брать 0,7 , если больше то тут вам нормативная литература не поможет, надо брать на себя ответственность. Но при этом я бы меньше 1,4 не брал.

Ильнур взял линейную зависимость.
Не могу понять одного - почему вы пренебрегаете жесткостью соседних железобетонных колонн в плоскости рамы? Ведь если в здании 6-7 пролетов, то это и будет являться решающим фактором.

Да и в любой литературе (например, Улицкий) даже в трехпролетной раме берется коэффициент м=1.5
Да и в старом СНиПе была же когда-то таблица 33

Кстати, картинка перемещений поможет нам сейчас? В однопролетной раме перемещения от ветра - 60 мм. В двухпролетной - 39 мм. В трехпролетной 30 мм. В моем случае - 15 мм. Я понимаю, что м=0.7 - брать не стоит. Но м=1.2, наверное, вполне правомерно. А СП просто обобщает все случаи и дает м=1.5 в данном варианте.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый точечный рисунок.jpg
Просмотров: 345
Размер:	188.3 Кб
ID:	139307  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама_1.jpg
Просмотров: 336
Размер:	76.2 Кб
ID:	139308  
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 25.11.2014 в 07:47.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 10:32
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Ильнур, откуда ты это выкопал?
Не выкопал. А посчитал в соответствии с исходной установкой. СП говорит: схема без чугунно-вольфрамовых связей считай свободная. Если хочешь считать несвободной - ставь такую хрень (так теперь связи видимо называются), шоб деформации в 5 раз уменьшились. Какие деформации, интересно? Видимо, перемещения узлов - ведь несвободность именно предполагает несмещаемость узлов. Т.е. речь о податливости узлов. Т.е. о пружинах. Т.е. о том, что очень жесткую пружину можно принять за чугунный пень.
Соотвественно, для консоли я выбирал такие пружины, которые уменьшали смещение верха от единичной силы в 2 раза, 3 раза, 4 раза, и наконец, не побоюсь сказать, 5 раз. И с каждой пружиной произвел расчет на устойчивость, из которого получил ТОЧНУЮ расчетную длину для каждого случая. Результат выложил.
Зависимость пружина/мю нелинейная, это даже на глаз видно.
Вы давайте не мозги канифольте, а запишите: нужно учитывать не тупо 5-кратность, но любую мало-мальскую связь - она делает система ОФИГЕННО устойчивой. А то сразу 2 жирно не будет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 13:01
#28
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А то сразу 2 жирно не будет?
Всю жизнь для таких схем считали 2, тут "бац" какой-то умник придумал поставить в торцах связи и уменьшить для 100 колонн расчетную длину в двое. Такому человеку памятник поставить нужно и Ленинскую премию дать за рац. предложение.
А как тогда обеспечивается общая устойчивость системы? Одним раскосом вертикальной связи? Спилил связь и здание сложилось.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Не могу понять одного - почему вы пренебрегаете жесткостью соседних железобетонных колонн в плоскости рамы? Ведь если в здании 6-7 пролетов, то это и будет являться решающим фактором.
Два пьяных мужика удержат друг друга от падения?
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 13:39
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Всю жизнь для таких схем считали 2,
Кто считали? Кто ставил связи для красоты? Раз считали 2, то накой связи понадобились?
Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
.. тут "бац" какой-то умник придумал поставить в торцах связи и уменьшить для 100 колонн расчетную длину в двое.
Это классическая связевая схема, со связями в торцах. Количество колонн непричем, хоть миллион - дело в "дальности" связей от центра событий и "жижости" диафрагмы.
Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
.. Такому человеку памятник поставить нужно и Ленинскую премию дать за рац. предложение.
Это все уже выдано, сто лет назад. История связевых каркасов и горизонтальных диафрагм древна.
Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
А как тогда обеспечивается общая устойчивость системы? Одним раскосом вертикальной связи? Спилил связь и здание сложилось.
Общая устойчивость таких сооружений всегда упирается в надежность одного элемента. Спилил колонну, и полздания сложилось. Спилил нижний пояс фермы, полздания сложилось. Или у мачты спилил тросик, и мачта упала.
Поэтому умышленно спиливать элементы (любые) не нужно.
Для случаев, когда умышленное вредительство высоковероятно и тяжко последствиями, предусмотрены спецмероприятия.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 15:29
#30
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для случаев, когда умышленное вредительство высоковероятно и тяжко последствиями, предусмотрены спецмероприятия.
В данном случае мне как поступить (исходя из расстановки верт. связей, горизонтальных связей и т.п (см. вложения))? По какой расчетной схеме считать колонну и какую расчетную длину брать для нее?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Два пьяных мужика удержат друг друга от падения?
Нет. А вот 7 пьяных мужиков (как Вы можете увидеть из горизонтальных перемещений на картинке, которую я выложил) вполне себе смогут удержать друг друга в известной степени
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 16:25
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
В данном случае мне как поступить (исходя из расстановки верт. связей, горизонтальных связей и т.п (см. вложения))? По какой расчетной схеме считать колонну и какую расчетную длину брать для нее?
В жб дозволено считать на глаз, колонны жесткие априори из-за сечний, и не гнутся аки камыш. Поэтому берите в среднем 1. Однако у Вас колонны нагружены продольной силой совсем по-разному, и изгибаются тоже по-разному. Т.е. одни колонны держатся за другие (но не по Вашему предположению - типа чем больше пьяниц, тем лучше они держатся - будем считать, что вероятность падения в одном направлении достаточно большая, хотя у Вас конкретно колонны изначально гнутся навстречу друг другу). Ваша программа не позволяет определять мю стержней из упругого анализа? Думаю, мю самых сжатых колонн близок к 0,7. Но в жб такие мю не фигурируют, принимайте 0,8.
Конечно, провести бы полный анализ с физнелином, он бы показал, что все запроектировано с двухратным запасом.
Чтобы оценить вклад связей, уберите их и посмотрите на перемещения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 16:49
#32
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
В данном случае мне как поступить
Взять деньги за работу и свалить с измененной фамилией.
Все это за пределами вашей ответственности.
Если не хотите менять построенное - просто не парьтесь.
Хотите чтоб стояло вечно - надо принимать меры.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 16:51
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Взять деньги за работу и свалить с измененной фамилией.
Деньги потратить на пластику лица.
Да все будет стоять. Сто лет. Где Вы идели жб колонну, потерявшую устойчивость...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 18:12
#34
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Взять деньги за работу и свалить с измененной фамилией.
Все это за пределами вашей ответственности.
Если не хотите менять построенное - просто не парьтесь.
Хотите чтоб стояло вечно - надо принимать меры.
Просто я бы не хотел, чтобы потом мне же на голову упало все это чудо.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В жб дозволено считать на глаз, колонны жесткие априори из-за сечний, и не гнутся аки камыш. Поэтому берите в среднем 1. Однако у Вас колонны нагружены продольной силой совсем по-разному, и изгибаются тоже по-разному. Т.е. одни колонны держатся за другие (но не по Вашему предположению - типа чем больше пьяниц, тем лучше они держатся - будем считать, что вероятность падения в одном направлении достаточно большая, хотя у Вас конкретно колонны изначально гнутся навстречу друг другу). Ваша программа не позволяет определять мю стержней из упругого анализа? Думаю, мю самых сжатых колонн близок к 0,7. Но в жб такие мю не фигурируют, принимайте 0,8.
Конечно, провести бы полный анализ с физнелином, он бы показал, что все запроектировано с двухратным запасом.
Чтобы оценить вклад связей, уберите их и посмотрите на перемещения.
Я прекрасно понимаю, что мои связи, расположенные хаотично, не дают практически ничего. При расчете я принял мю=1.2, как и советует СНиП (старый). Так как я армировал колонны в программе Microfe (а точнее в Gen3Dim), коэффициенты расчетной длины оказывают влияние на армирование колонн.
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 03.12.2014 в 07:00.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 19:40
#35
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где Вы видели жб колонну, потерявшую устойчивость...
Куда же она денется, потеряет устойчивость как милая при соответствующих условиях. В общем-то почти любое разрушение железобетонной колонны (как и стальной) есть потеря устойчивости. Случаи очень больших эксцентриситетов, когда элемент ближе к чисто изгибаемому в расчет не берем.
Таки гнуться аки камыш
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 19:58
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Куда же она денется, потеряет устойчивость как милая при соответствующих условиях.
Таких условий нет, колонны в танке. Не свободные они. Тем более что с мю=1,2 посчитаны. Можно спать спокойно, Flick.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
В общем-то почти любое разрушение железобетонной колонны (как и стальной) есть потеря устойчивости.
Устойчивость теряют ЛСТК. Причем по причине потери локальной устойчивости. Стальная колонна в-общем-то всегда сжато-изгибаемая, и разрушение происходит в силу исчерпания прочности. А уж жб...
Цитата:
Случаи очень больших эксцентриситетов, когда элемент ближе к чисто изгибаемому в расчет не берем.
Достаточно одной таблэтки ветровой, чтобы колонна стала изгибаемой. Даже Александрийский столп.
Цитата:
Таки гнуться аки камыши
Очень неудачный пример - все разрушилось, а колонны стоят. А погнутая колонна на переднем плане - это не причина разрушения, а следствие разрушения ДРУГИХ элементов. Скорее перекрытие сломалось, от перегруза.
"Поп упал с колокольни, сам вдребезги, а калоши целы"(с).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:05
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Таки гнуться аки камыш
Фу-ты, ну ты. Уже обсуждалось. Из одноэтажного промздания решили сляпать 6-и этажку.
Устойчивость ни причём.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:06
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Устойчивость ни причём.
Да!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:09
#39
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Таких условий нет, колонны в танке. Не свободные они. Тем более что с мю=1,2 посчитаны. Можно спать спокойно.
Если речь о конкретном примере, то может быть. Но в принципе такое явление в жб присутствует.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Стальная колонна в-общем-то всегда сжато-изгибаемая, и разрушение происходит в силу исчерпания прочности. А уж жб...
Потеря устойчивости бывает не только упругая (по Эйлеру, гибкость примерно больше 100), но и то, что Вы называете "по прочности" это тоже потеря устойчивости. В металле принято близко к Ясинскому и вроде бы Власову - от этого явление не перестает быть потерей устойчивости, только гибкость меньше 100.
Я не говорил, что все колонны с изгибающим моментом не считаются, я говорил что колонны с очень большим эксцентриситетом не считаются. В металле для этого определяется относительный эксцентриситет - если он больше 20, только тогда считается что потерей устойчивости можно пренебречь.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Очень неудачный пример - все разрушилось, а колонны стоят
Очень удачный - некто очень умный решил в семиэтажном здании связи не делать, видимо тоже думал, что оне же не камыши.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Фу-ты, ну ты. Уже обсуждалось. Из одноэтажного промздания решили сляпать 6-и этажку.
Устойчивость ни причём.
А чем отличается 6-ти этажное здание от одноэтажного кроме нагрузки на колонны? И что происходит с колоннами когда нагрузка на них больше предельной? Не уж то просто вертикально садятся не отклоняясь в сторону? Покажи мне хоть одно здание где колонны в лепешку сдавились (что происходит со стальными цилиндрами очень малой высоты при сжатии).
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:17
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Очень удачный - некто очень умный решил в семиэтажном здании связи не делать
И что? Это в стальном СП люди корячатся с расчётными длинами, а в ж/б всё просто - единица для любого каркаса - хоть связевого, хоть чисто рамного.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
А чем отличается 6-ти этажное здание от одноэтажного
Ригели к чему крепить будешь?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:19
#41
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
в ж/б всё просто - единица для любого каркаса - хоть связевого, хоть чисто рамного.
А мужики-то не знают...
Сейчас вот готовлю вопросы для внутренней аттестации. Ты - не сдал уже :-).
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ригели к чему крепить будешь?
К колоннам, а что?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:27
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
..Потеря устойчивости бывает не только упругая (по Эйлеру, гибкость примерно больше 100), но и то, что Вы называете "по прочности" это тоже потеря устойчивости. В металле принято близко к Ясинскому и вроде бы Власову - от этого явление не перестает быть потерей устойчивости, только гибкость меньше 100..
Да что Вы говорите. Потеря устойчивости в любой стадии материала есть лавинообразное переформирование в попытке занять другую устойчивую форму. Потеря прочности - просто последний этап, следствие этого явления. Ригель например не теряет устойчивости, а сразу разрушается. Возможно даже хрупко.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
.. В металле для этого определяется относительный эксцентриситет - если он больше 20, только тогда считается что потерей устойчивости можно пренебречь.).
Не совсем так - даже чисто изгибаемая балка считается на устойчивость ПФИ (есть такое у тонкостенных). Просто формы другие и расчетные длины соответствено.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
.. Очень удачный - некто очень умный решил в семиэтажном здании связи не делать, видимо тоже думал, что оне же не камыши.).
1. Связи при шестикратной перегрузке как мертвому припарки. 2. Вы же и призываете игнорировать связи. 3. На фото никто не шатался, просто грохнулось вертикально вниз.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
.. А чем отличается 6-ти этажное здание от одноэтажного кроме нагрузки на колонны? .
Сечением колонны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:34
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сечением колонны
Причём в одноэтажном сечение гораздо больше
Offtop: Это промка была высотой где то метров 15-18.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:41
#44
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да что Вы говорите
Если Вы почитаете про потерю устойчивости по Ясинскому, а не будете пытаться поддеть - истину установите гораздо быстрее.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потеря устойчивости в любой стадии материала есть лавинообразное переформирование в попытке занять другую устойчивую форму
Это ваше определение, точнее Ваше понимание вопроса устойчивости.
На самом деле понятие устойчивости гораздо шире.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Связи при шестикратной перегрузке как мертвому припарки
На что спорим, что я приведу пример при котором элемент перегруженный в 6 раз при наличии системы связей (но не таких как Вы думаете) будет продолжать работать?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:44
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
На что спорим,
Offtop: А без спора никак?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 25.11.2014, 20:45
#46
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На фото никто не шатался, просто грохнулось вертикально вниз.
исчерпание прочности сжатого элемента без потери устойчивости это раздавливание в лепешку - сначала образуется бочка, потом лепешка. Покажите его на фото.
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=rD55QCdp1Ys
----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А без спора никак?
Лично для тебя.
1. Берем сухой песок, который в естественном состоянии будучи сформованным в виде вертикального цилиндра не обладает никакой несущей способностью. Сворачиваем лист бумаги в трубочку, склеиваем. Внутрь насыпаем этот же самый песок. При желании на такой цилиндр может легко встать взрослый человек. Я наложил связи на частицы песка? Что-то еще изменилось?
2. Скажу по секрету - опрокидывание - частный случай потери устойчивости. Только это потеря устойчивости не формы, а положения. Возьмем некоторый элемент нагруженный моментом до стадии близкой к опрокидыванию. Несущая способность почти равна нулю. Добавляю связи - опрокинуться он не может. Во сколько раз возросла несущая способность? Да хоть во сколько.
3. Сдвиг подпорной стены - тоже потеря устойчивости. Тоже система связей бесполезна?
4. Берем бак с водой, но не полный. Пока вода может переливаться угол наклона бака до потери устойчивости (опрокидывания) будет один. Берем просто делим бак внутренними стенками - вода не может сливаться к краю в сторону опрокидывания - устойчивость повышается.
Причем все это примеры реально используемые в технике.
5...бесконечность - придумай сам - вариантов масса.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2014, 21:38
#47
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А без спора никак?
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Лично для тебя.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да!
Сегодня я встречался с заказчиком. На перстах у него были большие золотые кольца, а на рингтоне слезливая песня про вора. Стоит мне бежать на Шайтанские острова в женском платье, или можно пока пожить в своем родном городе?

И можно еще попросить Вас посоветовать мне литературу по поводу устойчивости?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2014, 21:39
#48
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Лично для тебя.
Offtop: Фокусы
Речь не об устойчивости положения, а об устойчивости формы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 26.11.2014, 08:17
#49
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Речь не об устойчивости положения, а об устойчивости формы.
Это частные случаи одного общего понятия - потери устойчивости. И между ними не такая четкая граница как кажется. Рассмотрим 3 схемы:
1. Абсолютно жесткий стержень установлен консольно, внизу заделка, но не жесткая, а пружинка на кручение. Очевидно такая схема будет терять устойчивость с наклоном стержня вбок, сама форма стержня при этом не меняется. Т.е. это близко к потери устойчивости положения.
2. Стержень конечно жесткости установлен консолько, внизу абсолютно жесткая заделка. Очевидно такая схема будет терять устойчивость привычно - с изгибом стержня вбок. Т.е. это по сути потеря устойчивости формы.
3. И стержень гибкий и заделка не жесткая. В этом случае потеря устойчивости будет формы или положения? Очевидно что совместная.
Причем можно подобрать нагрузки и жесткости, при которых в схеме 1 и 2 потери устойчивости не будет, а в схеме 3 - будет.
Да и что есть потеря устойчивости формы если не потеря устойчивости положения для отдельных участков стержня? В примере с песком тоже можно поспорить - форма песка в виде отформованного цилиндра не могла удерживаться без наложенных связей, так что это - потеря устойчивости формы.
Offtop: Недавно разговаривал с одним ученым - он рассказывал, что есть опыт стыкования железобетонных колонн через фрезерованный торец. Усилия в этом случае могут передаваться через очень тонкий слой раствора. Толщина слоя раствора не должна превышать 1/6 диаметра арматуры. В этом случае раствор выдерживает теже самые напряжения, что и арматурный стержень - 400-500МПа (кто тут говорил про 6-ти кратное увеличение несущей способности - по сути имеем минимум 20-ти кратное увеличение). Естественно арматура должна быть строго соосной. По сути тот же самый эффект - наложение связей в поперечном направлении.
Смотреть надо ширше.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 09:48
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Если Вы почитаете про потерю устойчивости по Ясинскому, а не будете пытаться поддеть - истину установите гораздо быстрее.
Ясинский (и не только) прочтен сто лет назад, истина давно установлена.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Это ваше определение, точнее Ваше понимание вопроса устойчивости. На самом деле понятие устойчивости гораздо шире.
Это констатация факта - независимо от существования широких и разных понятий об устойчивости, под устойчивостью стержня понимается потеря исходной формы именно из-за возможности других. Т.е. перенапряжения - это уже следствие.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
На что спорим, что я приведу пример при котором элемент перегруженный в 6 раз при наличии системы связей (но не таких как Вы думаете) будет продолжать работать?
Да, пожалуйста, исходные: колонна 40х40 см, длина 80 см. Армирование максимально возможное по нормам, исходная нагрузка предельная.
Вы бы лучше отследили алгоритм расчета колонн по СНиП, и постарались хоть немного уловить влияние Lрасч на армирование реальной колонны. С моментами, поперечными и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 10:03
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Flick, согласно СНиП, для твоего случая максимальное мю=1,2. Учитывая, что "хаотичные" связи всё таки создают некоторую неподвижность, мю можно снизить до 1.
Если гибкость колонны с мю=1,2 не больше 120, то можешь спать спокойно - в этом случае запас не менее 2.
На флуд реалдока можешь не обращать внимания.
Offtop: Как ни прискорбно, но в данном случае прав Ильнур, т.к. устойчивость в ж/б - область мифическая.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 26.11.2014, 10:19
#52
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы бы лучше отследили алгоритм расчета колонн по СНиП, и постарались хоть немного уловить влияние Lрасч на армирование реальной колонны. С моментами, поперечными и т.д.
Вот и проследите как вычисляется критическая сила для железобетонных элементов и как она вычисляется по Эйлеру. Первый скрин из СП по железобетону, второй из учебника по сопромату. Все еще будете утверждать, что жб элементы не теряют устойчивость?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это констатация факта - независимо от существования широких и разных понятий об устойчивости, под устойчивостью стержня понимается потеря исходной формы именно из-за возможности других. Т.е. перенапряжения - это уже следствие.
Это не более чем Ваше мнение. Потеря устойчивости стержня возможна как в упругой стадии, так и с учетом пластических деформаций. И для железобетона учитываются именно "образование трещин и неупругие деформации бетона и арматуры".
Поэтому жесткость D, которой в формуле заменили EI определяется так же как и EI, только с понижающим коэффициентом, который зависит от:
1. Образования трещин - учитывается относительным эксцентриситетом.
2. Ползучести бетона - учитывается коэффициентом длительности нагрузки.
И поэтому как бы Вы ни хотели обратного, для железобетона не придумали ничего лучше чем поправить формулу Эйлера. Да и для металла по большому счету тоже. Иначе надо делать расчет по деформированной схеме. И я его делал - с учетом образования трещин и ползучести бетона. И выкладывал здесь - надеюсь и вы выложите что-то подобное. И по этому расчету кстати видно уже по нескольким итерациям будет ли система устойчива.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, пожалуйста, исходные: колонна 40х40 см, длина 80 см. Армирование максимально возможное по нормам, исходная нагрузка предельная.
1. Во-первых пример должен привести я. Так что давайте я буду заказывать исходные данные.
2. Да пожалуйста - мои связи - ограничение подвижности всех частиц колонны во всех направлениях. Спорим, что несущая способность повысится настолько насколько я захочу?
У вас зашоренное понятие что об устойчивости, что о связях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-11-26 12-04-04 СП 63.13330.2012.pdf - Adobe Reader.png
Просмотров: 396
Размер:	20.2 Кб
ID:	139415  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-11-26 12-07-26 DjVuReader.png
Просмотров: 391
Размер:	68.7 Кб
ID:	139416  
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 11:11
#53
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
... Спорим, что несущая способность повысится настолько насколько я захочу?
Исходные: колонна 40х40 см, длина 80 см. Армирование максимально возможное по нормам, исходная нагрузка предельная. Вы проиграли, бутылку Хенесси сюда.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
.У вас зашоренное понятие что об устойчивости, что о связях.
Сам ты зашоренный, на центральном сжатии. Жб - это сплошные гнущиеся предметы. Постепенно поймешь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 11:17
#54
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сам ты зашоренный, на центральном сжатии.
Во-первых я с Вами водку не пил, чтобы на "ты" переходить.
во-вторых - что там с формулой Эйлера в жб? Будут комментарии? Иначе признаем слив засчитанным.
Центральное сжатие тут вообще не причем - эта формула применяется в жб для всех случаев и любых эксцентриситетов. Даже случайных.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Исходные: колонна 40х40 см, длина 80 см. Армирование максимально возможное по нормам, исходная нагрузка предельная. Вы проиграли, бутылку Хенесси сюда.
т.е. накладывание связей на все частицы колонны не увеличивает несущей способности. Эффект обоймы, обжатие, поперечные деформации - незнакомые слова?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 11:22
#55
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
накладывание связей на все частицы колонны
если наложить связи по вертикальной оси - то несущая способность действительно сильно возрастет ^_^
Но в эффект обоймы в 6 раз поднимающий несущую способность колонны что-то не верится
 
 
Непрочитано 26.11.2014, 11:24
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
... что там с формулой Эйлера в жб? Будут комментарии?
Пожалуйста: в жб (как и во всех других) используется понятие "Расчетная длина" (запиши). Расчетная длина - это (вспомнил мультик смешарики, как перебинтованному пингвину сова читает про самолет) для сжатых стержней аналогия с Эйлеровым. Однако (с выражением) колонна здания имеет НДС, резко не похожий на центральное сжатие, и расчетная длина практически мало влияет на армирование. Поэтому: бери 1 или 1,2, один хрен, раз гнется.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
т.е. накладывание связей на все частицы колонны не увеличивает несущей способности. Эффект обоймы, обжатие, поперечные деформации - незнакомые слова?
Я же говорю, Вы, уважаемый realdoc, не смогли ушестерить несущую способность моей колонны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 11:33
#57
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop: мне просто кажется, или любая тема скатывается к определению расчетной длины колонны (причем сейчас уже от металла к жб плавно переходит)...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 11:48
#58
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако (с выражением) колонна здания имеет НДС, резко не похожий на центральное сжатие
Где я хоть раз сказал про центральное сжатие или где в СП или хотя бы учебниках по железобетону написано что-то подобное
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому: бери 1 или 1,2, один хрен, раз гнется.
Не надо уходить от темы - устойчивость в жб рассматривается. И рассматривается как раз решением задачи по Эйлеру. Поэтому такое понятие как потеря устойчивости для железобетонных колонн есть. Его допускается не учитывать только если расчетная длина не более чем в 4 раза превышает соответствующий размер сечения, т.е. L0/h<=4. Потому что только при таких гибкостях этим явлением действительно можно пренебречь. Много вы знаете таких колонн?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но в эффект обоймы в 6 раз поднимающий несущую способность колонны что-то не верится
Я выше написал про 20. Так что 6 - легко
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 11:57
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Ильнур:
Но в эффект обоймы в 6 раз поднимающий несущую способность колонны что-то не верится
Это не я писал.
Но обоймой действительно в 20 раз можно повысить, если 19 частей нагрузки возьмут обоймы.
Цитата:
Не надо уходить от темы - устойчивость в жб рассматривается.
Так тема же не об рассмотрении/не рассмотрении. А о том, что у автора гнущиеся колонны, и он боится за мю=1,2. Ему кажется, что надо было 2. Откуда проистекает 2?
Я уже говорил Вам, что таких условий нет. А есть условия для 0,7. Согласно Эйлеру.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2014 в 12:04.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 12:07
#60
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но обоймой действительно в 20 раз можно повысить, если 19 частей нагрузки возьмут обоймы.
Чисто за счет эффекта поперечного обжатия - этим обойма отличается от прост внешней арматуры или внешней колонны. Куда материалу деваться при трехосном обжатии когда напряжения по всем осям будут одинаковы. В этих условиях работают даже жидкости, не говоря уже про песок, не говоря уже про раствор, не говоря уже про бетон.
Поэтому жидкости практически несжимаемы - сжатие жидкостей происходит за счет деформации молекул, а не их переупорядочивания. Очевидно, что для деформации молекул нужны силы совсем других порядков по сравнению с теми, с которыми работаем мы.
Естественно для реальных конструкций обеспечить равенство всех напряжений нереально. Но это и не нужно - мы же не с жидкостями работаем.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так тема же не об рассмотрении/не рассмотрении. А о том, что у автора гнущиеся колонны, и он боится за мю=1,2. Ему кажется, что надо было 2. Откуда проистекает 2?
Понятно. Т.е. дело только в конкретной теме - для конкретных колонн автора.
Само по себе понятие потери устойчивости для обычных железобетонных колонн Вы уже не отрицаете, я правильно понял?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 12:15
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Чисто за счет эффекта поперечного обжатия - этим обойма отличается от прост внешней арматуры или внешней колонны. Куда материалу деваться при трехосном обжатии когда напряжения по всем осям будут одинаковы. В этих условиях работают даже жидкости, не говоря уже про песок, не говоря уже про раствор, не говоря уже про бетон.
Понятно. Песчаные колонны в стальной трубе. Никуда не денутся.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Поэтому жидкости практически несжимаемы - сжатие жидкостей происходит за счет деформации молекул, а не их переупорядочивания.
Понятно. Колонны монокристалльные. В вольфрамовой преднапряженной обойме.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Само по себе понятие потери устойчивости для обычных железобетонных колонн Вы уже не отрицаете, я правильно понял?
Вы кого пытаетесь учить?
Я отрицаю усмотрение потери устойчивости жб колонн там, где НЕТ УСЛОВИЙ для потери устойчивости. Нужно на вещи смотреть реально. С фото Вы вообще расстроили меня. Там просто многократный перегруз, там есть все условия для прямого разрушения элементов. Если бы колонна потеряла устойчивость, она бы лежала сломанной.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 12:34
1 | #62
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ему кажется, что надо было 2. Откуда проистекает 2
Вообще для консольного стержня загруженного силой на конце мю=2. Это общеизвестно. Также очевидно, что если у нас есть ряд защемленных стоек одинакового сечения, загруженных одинаковой нагрузкой и соединенных шарнирно примыкающими ригелями, то для каждой из этих стоек мю тоже будет равно двум. Если сечения и/или силы не равны, то мю для стоек будет отличаться - менее нагруженные колонны будут помогать более нагруженным, поэтому для менее нагруженных стоек мю будет больше чем 2, для более нагруженных - меньше чем 2.
Т.е. чисто с точки зрения строительной механики это выглядит именно так. Поэтому в СП52-101-2003 это именно так, в СП63 тоже.
Откуда взялось 1,2 - из СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции". Тогда была модной экономия, так как деньги были государственные. И рассматривалось решение потери устойчивости таким образом, что все колонны сразу не могут быть загружены расчетной нагрузкой и терять устойчивость одновременно. Поэтому 1,2 вполне приемлемо для одноэтажных зданий. С точки зрения строительной механики это не так.
Это все при отсутствии торцевых связей. При наличии торцевых связей и наличии жесткого диска всегда было принято брать 0.8 (в СНиПе решили что из-за неидеальности диска 0,7 брать не стоит).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я отрицаю усмотрение потери устойчивости жб колонн там, где НЕТ УСЛОВИЙ для потери устойчивости.
Его нет только если расчетная длина колонны не превышает 4-х соответствующих размеров поперечного сечения. Много Вы знаете таких колонн? Много Вы вообще просчитали колонн по деформированной схеме? Можно глянуть хоть один расчет по деформированной схеме?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там просто многократный перегруз, там есть все условия для прямого разрушения элементов.
Ссылку в студию на СНиП (СП) в котором указано, про "прямое разрушение элементов" - а то там больше про формулу Эйлера пока. Эти колонны выстояли, потому что при разрушении примыкающих элементов нагрузка на них уменьшилась. Все остальные колонны потеряли устойчивость. И когда мы делаем расчет по СНиП мы тоже делаем расчет на устойчивость, а не на какое-то "прямое разрушение". И ни одна колонна при расчете по деформированной схеме не понесет больше чем при расчете по прочности. При малых расчетных длинах учет деформированной схемы практически ничего не дает. Но при больших - очень даже. Эффект потери устойчивости для железобетона есть и предусмотрен в СНиП - поэтому и есть там формула Эйлера. И устойчивость элементы могут терять не только упруго. Железобетонные колонны не упруго.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 13:04
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop: Не, ребята, как то даже скучно стало. Чёт вы отошли от темы.
И можно покороче писать? А то много буков и я за вами не поспеваю.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 26.11.2014, 13:29
#64
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Вообще для консольного стержня загруженного силой на конце мю=2. Это общеизвестно. Также очевидно, что если у нас есть ряд защемленных стоек одинакового сечения, загруженных одинаковой нагрузкой и соединенных шарнирно примыкающими ригелями, то для каждой из этих стоек мю тоже будет равно двум. Если сечения и/или силы не равны, то мю для стоек будет отличаться - менее нагруженные колонны будут помогать более нагруженным, поэтому для менее нагруженных стоек мю будет больше чем 2, для более нагруженных - меньше чем 2.
Т.е. чисто с точки зрения строительной механики это выглядит именно так. Поэтому в СП52-101-2003 это именно так, в СП63 тоже.
Вы кого учить пытаетесь? Вопрос был простой: откуда к схеме автора проистекает 2?
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Откуда взялось 1,2 - из СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции". Тогда была модной экономия, так как деньги были государственные. И рассматривалось решение потери устойчивости таким образом, что все колонны сразу не могут быть загружены расчетной нагрузкой и терять устойчивость одновременно. Поэтому 1,2 вполне приемлемо для одноэтажных зданий.
Зачем врать-то? Для экономии...было модно...Вы что несете-то? В нормах ВСЕ направлено на экономию (и не только). Но мода в нормах...особенно в расчетных длинах...Остапа понесло.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
(в СНиПе решили что из-за неидеальности диска 0,7 брать не стоит
А Вы стояли рядом при принятии решения и записывали...
Цитата:
Много Вы вообще просчитали колонн по деформированной схеме?
Сильно интересует?
Цитата:
Его нет только если расчетная длина колонны не превышает 4-х соответствующих размеров поперечного сечения.
Вы, как понял, не вникаете в суть сказанного. Условий для потери устойчивости колонн, армированных при мю=1,2, у автора нет. Как понял вопрос?
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Ссылку в студию на СНиП (СП) в котором указано, про "прямое разрушение элементов" ....
Любой СНиП по жб. Расчеты на прочность.
Да, спорим: у автора сооружение сто лет простоит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 14:01
1 | #65
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А Вы стояли рядом при принятии решения и записывали...
Я лично спрашивал у Залесова А.С. несколько лет назад. Есть еще вопросы?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сильно интересует?
Нет - я думаю было бы что привести, привели бы. У меня было - я выкладывал. И мне за эти расчеты не стыдно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Любой СНиП по жб. Расчеты на прочность.
Фразу про "прямое разрушение элемента" в студию.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы кого учить пытаетесь?
Самоуверенность корень всех проблем. Не надо пытаться давить на меня авторитетом: во-первых мне на него плевать, во-вторых это не красит любого человека.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Условий для потери устойчивости колонн, армированных при мю=1,2, у автора нет
Ну наконец-то хоть само явление потери устойчивости для железобетонных элементов не отрицается. Уже большой шаг вперед.
Конкретно по схеме автора у меня есть мнение. Но к разговору о возможности потери устойчивости при неупругой работе материала это отношения не имеет.
Мое мнение такое:
1. Так как покрытие из стальных элементов гораздо более податливое чем железобетонные колонны, то раскрепление связями можно учитывать только в ряду, в котором присутствуют связи. Влиянием жесткого диска на обычные воздействия пренебречь.
2. На воздействия, которые являются аварийными (например удар погрузчиком, который по западным нормам требуется учитывать для магазинов) и/или направленными только на одну колонну раскрепление жестким диском учитывать.
Это при проектировании. Если бы я или кто-то другой налажал при проектировании и сделал по другому - я бы задал фактические элементы диска и посчитал реальные расчетные длины для колонн. Если бы и в этом случае не прошло - я бы уже думал, можно ли руководствоваться той-же отговоркой, что и в СНиПе-84. Скорее бы всего воспользовался.
Т.е. четкой схемы здесь быть не может. Поэтому я бы взял более безопасный вариант, а если взять его невозможно - посчитал бы и думал бы в конкретном случае. Т.е. мой ответ автору - посчитать с учетом диска и потом уже думать.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 14:18
#66
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
и потом уже думать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Таких условий нет, колонны в танке. Не свободные они. Тем более что с мю=1,2 посчитаны. Можно спать спокойно, Flick.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Flick, согласно СНиП, для твоего случая максимальное мю=1,2. Учитывая, что "хаотичные" связи всё таки создают некоторую неподвижность, мю можно снизить до 1.
Если гибкость колонны с мю=1,2 не больше 120, то можешь спать спокойно - в этом случае запас не менее 2.
На флуд реалдока можешь не обращать внимания.

Грустно мне. Я этот же вопрос задавал эксперту при консультации с ним. Ответ был "эта колонна выдержит и танк". Вывод - никогда больше не буду рисковать так и надеяться, что это здание будет стоять.

Большое спасибо Вам за ответы.

Я немного успокоился.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 14:20
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Я лично спрашивал у Залесова А.С. несколько лет назад. Есть еще вопросы?.
Есть, масса. Вы уверены, что вопрос был правильно задан, правильно понят, и наконец, ответ был правильно дан и понят?
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Фразу про "прямое разрушение элемента" в студию..
Уже выносил - см. пед. посты. В контексте разговора (детского) это означает разрушение НЕ ОТ ПОТЕРИ устойчивости.
Цитата:
Не надо пытаться давить на меня авторитетом
Каким авторитетом? Это Залесов возможно и авторитет.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Ну наконец-то хоть само явление потери устойчивости для железобетонных элементов не отрицается. Уже большой шаг вперед..
Вам такое "само" отрицание померещилось, т.к. Вы невнимательны. Перечитайте тему заново.
Цитата:
Конкретно по схеме автора у меня есть мнение.
Это лишь Ваше мнение.
Цитата:
.. я бы задал фактические элементы диска и посчитал реальные расчетные длины для колонн.
И не получили бы ни одного мю=2. Там свободных колонн нет.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Т.е. четкой схемы здесь быть не может. .
В СНиП априори ориентировочные мю. Вот о чем разговор. А объект - четкий, даже построенный уже. И простоит 100 лет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 14:24
#68
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


В дополнение вышесказанному
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07965.jpg
Просмотров: 341
Размер:	369.4 Кб
ID:	139428  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07971.jpg
Просмотров: 279
Размер:	313.5 Кб
ID:	139429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07974.jpg
Просмотров: 258
Размер:	252.4 Кб
ID:	139430  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC07992.jpg
Просмотров: 314
Размер:	348.9 Кб
ID:	139431  
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 14:25
1 | #69
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


вообще спор не совсем понятен, и впрямь.
Если утверждать, что Жб колонны не теряют устойчивость, то, можно сказать, что и стальные колонны не теряют устойчивость (те, которые "примерно попадают в диапазон Ясинского").
Ведь методика их расчета - одинаковая, с поправкой на материал. И там и там учитывается начальная погибь (либо случайный эксцентриситет для жб) и возможность образования пластических деформаций (для стали чуть более просто, но все же). Это на примере центрального сжатия (которое центральным по сути ни там, ни там - не является). Почему тогда в одном случае речь идет о потери устойчивости, а в другом нет? Если я жб колонну сделаю достаточно гибкую, 120 скажем..? А такие есть. И она, конечно же, потеряет устойчивость при большой осевой нагрузке.
А если сделать жб табуретку скажем 6х6 с колоннами 300х300 и высотой этажа 4 метра. И сделать этажей 200 =) Что, "в бок" не уйдет?? =)
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 14:26
#70
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Вывод - никогда больше не буду рисковать так и надеяться, что это здание будет стоять.
Вы неправильно поняли. Бояться не надо. Надо взять и посчитать и после этого спать спокойно. Есть жесткий диск, хотите его учесть - посчитайте насколько он реально жесткий. Огульно брать 1,2 это неправильный вариант. Но СНиП 2.03.01-84* писали тоже не дураки и верность их выводов подтверждается всеми зданиями которые были построены по таким нормам. По крайней мере мне неизвестны случаи разрушения зданий построенных в 198х годы чтобы разрушение было именно из-за неверного назначения расчетной длины.
Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Ответ был "эта колонна выдержит и танк"
Посчитайте. Вопрос "жесткости" жесткого диска из металла лежит за рамками норм железобетона, соответственно он лежит в плоскости "по общим правилам строительной механики". Может и танк выдержит. Но достаточно чтобы выдержала удар погрузчика. По еврокоду горизонтальная нагрузка от удара - масса погрузчика с грузом умноженная на 5. Что очень немало.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
разрушение НЕ ОТ ПОТЕРИ устойчивости
Я Вам уже несколько раз написал - по действующим нормам (и уже очень давно) это возможно только если Lo/h меньше 4-х. Сколько лично Вы посчитали железобетонных колонн, для которых это условие выполняется.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вам такое "само" отрицание померещилось
Это видимо мне тоже померещилось:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Устойчивость теряют ЛСТК. Причем по причине потери локальной устойчивости. Стальная колонна в-общем-то всегда сжато-изгибаемая, и разрушение происходит в силу исчерпания прочности. А уж жб...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это лишь Ваше мнение.
Я так и сказал. Мое мнение.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И не получили бы ни одного мю=2. Там свободных колонн нет.
Для малонагруженных колонн бы получил - скорее всего для крайних колонн бы получил. Это первое. Второе: то что для основных колонн мю будет меньше 2-х это и так понятно - иначе бы смысла не было такой расчет делать.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 14:43
#71
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Для малонагруженных колонн бы получил - скорее всего для крайних колонн бы получил. Это первое. Второе: то что для основных колонн мю будет меньше 2-х это и так понятно - иначе бы смысла не было такой расчет делать.
а можно вопрос, т.е. получается Вы считаете коэфф. свободной длины для ж.б., есть ли в этом большая экономия? И второй вопрос только в плоскости действия усилий или в обоих?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 14:55
2 | #72
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
а можно вопрос, т.е. получается Вы считаете коэфф. свободной длины для ж.б.
Я не считаю - я написал, что стал бы делать это только в крайнем случае. При новом нормальном проектировании я бы взял 2 и не стал заниматься ерундой. Если бы исправлял ошибку - учел бы все аспекты.
Бывали в моей практике случаи когда действительно расчет такой делать надо. В частности опять же по старому СНиП в монолитных каркасах расчетную длину можно брать 0,7H (высота этажа). С этим я не согласен - считаю раму на устойчивость. И в общем-то в СП 2003 и 2012гг такую запись убрали.
Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
есть ли в этом большая экономия
Для такого здания может получиться весьма прилично. Для многоэтажных зданий от уточнения между 1 и 0,9 разницы чуть меньше чем никакой.
Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
И второй вопрос только в плоскости действия усилий или в обоих?
Считаю, что моменты всегда есть в двух плоскостях - это же не металл, где есть четко выделенные поперечные рамы. Поэтому если считаю, то в обоих. Единственное - в СП есть оговорка, что если эксцентриситеты равны случайным, то они не учитываются одновременно в двух направлениях - я с этой оговоркой согласен.
Конкретно в этом случае, я думаю при соответствующем расчете связей (на усилия раскрепления колонн в том числе) вполне можно взять и мю=1,2 и, ничего страшного не будет. Но в запас несущей способности при нормальном проектировании я бы взял 2 - металл отдельно, жб отдельно.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 15:12
#73
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Offtop: Фух-ты...Нужно было столько писать, чтобы объявить - Хочу в запас...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 15:53
#74
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Фух-ты...Нужно было столько писать, чтобы объявить - Хочу в запас...
Ну, так обычно все и делают. Для того и СНиПы пишут чтоб Эйлера не читать.

Надо еще попросить премию у того заказчика за зэкономленные мильон рублей. Тут главное снег вовремя соскребать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СНиП априори ориентировочные мю. Вот о чем разговор. А объект - четкий, даже построенный уже. И простоит 100 лет.
Вы готовы внести такой пункт в СНиП?

Последний раз редактировалось Юрий450, 26.11.2014 в 16:22.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 17:12
#75
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Миниатюры
- куча закладных, связи по периметру. Осталось поставить вертикальных связей чуть по-чаще (чтобы жесткость по пути от связи до связи не терялась) и будет Вам счастье полный связевой каркас с мю=0,8-1.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 17:20
#76
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Вы готовы внести такой пункт в СНиП?
Он уже в СНиП. В жб СНиПе готовые мю.
Цитата:
Стальная колонна в-общем-то всегда сжато-изгибаемая, и разрушение происходит в силу исчерпания прочности.
Это вот к чему - на практике основные колонны испытывают изгиб - вот скрины по Кисп по проверкам на устойчивость при сжатии, на устойчивость ПФИ при изгибе и на устойчивость сжатии-изгибе. Какой бы маленький мю я не использовал при сжатии, проверка на изгиб все поставит на свои места. Не всегда конечно так, но тем не менее. Если нет связей, значит колоннам выпадает изгибная функция. Если нет изгибной функции, значит есть связи. А если берем мю= 2 при живых связях вместо 1, значит перебор.
Цитата:
достаточно гибкую, 120 скажем..? А такие есть. И она, конечно же, потеряет устойчивость при большой осевой нагрузке.
При осевой потеряет, если мю занизили. При наличии изгиба заниженное мю компенсируется армированием с учетом изгиба и прочего.
Цитата:
А если сделать жб табуретку скажем 6х6 с колоннами 300х300 и высотой этажа 4 метра. И сделать этажей 200 =) Что, "в бок" не уйдет?? =)
Это уже потеря общей устойчивости. Одна нога может потерять устойчивость от перегруза по осевой силе, выявляемой расчетом по деформированной схеме. Высокие гибкие предметы требуют тонкого подхода. Правда, динамический расчет 200-этажки не оставит белых пятен в картине работы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость при сжатии.jpg
Просмотров: 204
Размер:	103.2 Кб
ID:	139450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость при внецентренном сжатии.jpg
Просмотров: 149
Размер:	102.8 Кб
ID:	139451  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость ПФИ.jpg
Просмотров: 146
Размер:	105.6 Кб
ID:	139452  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2014 в 17:33.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 17:44
#77
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Он уже в СНиП. В жб СНиПе готовые мю.
Жесткий диск нужно подтверждать по СНиП Металлические конструкции. А то все колонны держаться на саморезах.
Кароче, автору темы нужно потвердеть своемю.
Автор, задай схему со связями по торцам и без и сравни горизонтальные перемещения. Потом вам скажут чего брить.

Последний раз редактировалось Юрий450, 26.11.2014 в 17:53.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 18:12
#78
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это вот к чему - на практике основные колонны испытывают изгиб - вот скрины по Кисп по проверкам на устойчивость при сжатии, на устойчивость ПФИ при изгибе и на устойчивость сжатии-изгибе.
Вот именно, все это проверки на устойчивость. Может уже хватит изголяться и пора признать, что фраза
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Устойчивость теряют ЛСТК. Причем по причине потери локальной устойчивости. Стальная колонна в-общем-то всегда сжато-изгибаемая, и разрушение происходит в силу исчерпания прочности. А уж жб...
Была сказана не подумав?
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 18:19
#79
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Резюме будем подводить?
Может опрос провести какое мю в данной схеме?
С вариантами от 0,5 до 3.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 26.11.2014, 18:20
#80
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Есть еще одна лазейка, она конечно относится к металлическим колоннам, но если у вас колонна подобрана по предельной гибкости то ее можно понижать.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Резюме будем подводить?
Давайте.
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 19:08
#81
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Резюме будем подводить?
Давайте. Но, честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что сижу и занимаюсь этим здесь сейчас.
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 26.11.2014 в 19:24.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 19:37
#82
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Опрос, ахххаха, демократия, отлично!)
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 19:43
#83
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Опрос, ахххаха, демократия, отлично!)
Offtop: Так вот и проектирую.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 20:49
#84
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop: Арик, колись, ты 1 отметил?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Жаль, что опрос анонимный. Или можно посмотреть кто как голосовал?

----- добавлено через ~2 мин. -----
О! Оказывается можно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 26.11.2014, 20:51
#85
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: дык
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 21:02
#86
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: дык
Почему мю=1?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 21:05
#87
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Flick, внести разнообразие в опрос. Знал, что никто, не поставит единицу. Восстановил вселенский баланс между добром и злом. Разумные и неразумные доводы выше, 86 сообщений.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2014, 21:06
#88
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Flick, внести разнообразие в опрос. Знал, что никто, не поставит единицу. Восстановил вселенский баланс между добром и злом. Разумные и неразумные доводы выше, 86 сообщений.
Offtop: Жаль, что я не могу Вас забанить за флуд))
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 21:17
#89
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Flick, я собирался остановиться на 82 сообщении, но Вы меня сами всё больше и больше провоцируете.
Покрытие из профлиста - по сути вполне жесткий диск. Как определить его жесткость - написано в Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях.doc. Offtop: Специально оставил именительный падеж - так копировать удобней. В dnl есть.
Можно ввести в схему крестовые связи, имеющие аналогичную жесткость и посчитать там чего-нибудь.

Этот жесткий диск опирается на кучу железобетонных колонн и связей в разных направлениях. Согласно букве закона, его вполне можно считать раскрепляющим верхушки колонн. Но это не точно - тут найдется миллион людей, которые закидают Вас камнями, если Вы назовете профлист жестким диском. Хотя есть и другой, не менее малочисленный лагерь. Не стоит об этом спорить, ИМХО ^_^ Если по ЖБ-снипу это 0.7, то всё в порядке. И может быть, я что-то не вычитал в теме, но мне показалось, что никто Вас не спросил - что меняется, если дать им мю=1.2 или даже мю=2? Я почти что отказываюсь верить, что они перестанут проходить по гибкости или устойчивости. 40Ш1 или может быть 45Ш1 на такую высоту должен давать навскидку гибкость в районе 100. А тут сплошное сечение из монолитного железобетона.
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 08:14
#90
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Arikaikai прав - по большому счету это вопрос веры. Верите Вы в свой жесткий диск или нет.
Потому как для меня
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях.doc.
Не нормативный документ и тем более, не относящийся к зданиям с железобетонным каркасам. Тут ведь главное чтобы история не осудила... на большой срок. Случись что придут к Вам и что Вы покажете в свое оправдание? Рекомендации. Вот была одна авария известная - тоже человек доказывал, что его здание по действующим на момент проектирования НОРМАМ проектирования относилось ко 2-му уровню ответственности. Однако ученые мужи, которые писали экспертное заключение написали - следовало отнести к первому - типа здание уникальное, сам должен был догадаться. Не говоря уже о каких-то рекомендациях, да их сотни - и многие из них противоречат друг другу. Поэтому верить надо только себе.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Этот жесткий диск опирается на кучу железобетонных колонн и связей в разных направлениях.
Только узлы крепления металла к железобетону податливые - фасонки всякие, болты, зазоры. Вы когда считаете столбчатые фундаменты, тоже задаете жесткость надфундаментных конструкций при стальном каркасе? Вряд ли. Плюс еще металл монтируют в любую погоду, температурные деформации немалые получаются - железобетон их не любит. Так что тут действительно очень много "но". Какие и как учитывать - дело хозяйское.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я почти что отказываюсь верить, что они перестанут проходить по гибкости или устойчивости
Совершенно напрасно - разница колоссальная. Прикладываю файл - некоторое время назад проектировал похожий торговик. При мю=1 арматуры требуется 38кв.см, при мю=2 арматуры требуется 151кв.см.
Специально в этом расчете поставил сечение 400х400. В реальном проекте я поставил мю=2, сечение 500х500 и вполне доволен. Справедливости ради - сечение 400х400 не проходило на удар погрузчика по поперечной силе. Ну это так - чтобы меня не обвинили в перерасходе денег заказчика. :-). Погрузчик там был по заданию 9т (погрузчик с грузом), т.е. удар по еврокоду 45тс получается, что достаточно много.
Добавлено: при голосовании я бы отдал голос за пункт: "2, если расчетом не обосновано иное значение".
Вложения
Тип файла: pdf Документ1.pdf (198.1 Кб, 171 просмотров)

Последний раз редактировалось realdoc, 27.11.2014 в 08:39.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 09:51
1 | #91
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Offtop: Голос за 1,5 в плоскости рамы, как в нормах. 0,8 из плоскости при связях, для увеличения моментов, вызванных гор. нагрузкой.
Если б расчет был с учетом податливости ф-та - по за "2".
Вложения
Тип файла: rar Doc1.rar (1,020.3 Кб, 94 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 10:34
#92
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
...Была сказана не подумав?
Наоборот, очень хорошо подумав. Это Вы примитивно извращаете простую мысль. Я не зря про смещения спросил в самом начале. Посмотрите на картину усилий от ветра у автора темы: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1415770859. Колонны буду заармированы с учетом ИЗГИБА. Изгиб будет определять армирование, соответственно надежность и прочая.
В последний раз: в данном сооружении нет условий для центрального сжатия с мю=2. Предлагаю взять конкретную колонну у автора из рабочки и проверить на все реальные НДС.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 10:45
#93
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Кстати. Простой пример потери устойчивости - прыжки с шестом.
Потеря устойчивости шеста не приводит к его разрушению.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2014, 10:48
#94
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SergeyKonstr, а какова тут принципиальная разница между "в плоскости рамы" и "из плоскости"? Узел опирания, я думаю, центральносимметричный, в верхушке шарнирноопертая стальная ферма...
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:08
#95
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Ветер с двух сторон одновременно, чтоль, дуть будет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:16
#96
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop: А при чём здесь ветер?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:39
#97
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Как понял из (3.85) Пособия к СП (конкретно к данному случаю) момент от вертикальной нагрузки должен быть увеличен при расчетной длине к коэф-том мю=0,7, момент от ветровой с коэф-том мю=1,5 (вызывает смещение концов) -это плоскость изгиба, по п.3.50 должны расчитывать в двух плоскостях (раздельно), в перпендикулярной плоскости нет ветра, только продоль. сила со случайным эксентр., момент от неё увеличиваем при коэф-тах 1-го вида, т.е. как для продольной силы не вызывающей заметных гор. смещений.
Как то так.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 11:45
#98
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Предлагаю взять конкретную колонну у автора из рабочки и проверить на все реальные НДС.
Я могу даже файл с расчетом представить из Микрофе)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 11:54
#99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Я могу даже файл с расчетом представить из Микрофе)
Колонна с самым большим М и колонна с самым большим N у Вас совпадают? Или разные? Унифицируете ли арматуру для всех колонн? (или группы колонн).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 12:01
#100
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Колонна с самым большим М и колонна с самым большим N у Вас совпадают? Или разные? Унифицируете ли арматуру для всех колонн? (или группы колонн).
Нет, не совпадают. Они разные. Но армирование выполнял по колонне с максимальным моментом. Для остальных колонн принял аналогичное армирование (одно армирование на все колонны объекта, даже на ненагруженные) - 4 стержня диаметром 22 мм.

Максимальный момент возникает в крайних колоннах от ветра (с учетом пульсации) - около 50-60 кН*м. В колонне, наиболее нагруженной силой N момент М почти не возникает
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 27.11.2014 в 12:11.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 12:13
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Нет, не совпадают. Они разные. Но армирование выполнял по колонне с максимальным моментом. ... В колонне, наиболее нагруженной силой N момент М почти не возникает
Ну и что дает Микрофе для сжатой колонны с мю=1,2 при принятым армировании? Запасов нет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2014, 12:26
#102
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и что дает Микрофе для сжатой колонны с мю=1,2 при принятым армировании? Запасов нет?
Для колонны, наиболее нагруженной продольной силой N=1000 кН при мю=1.2 от всех расчетных значения нагрузок Микрофе показывает нулевое армирование
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 12:31
#103
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
ля колонны, наиболее нагруженной продольной силой N=1000 кН при мю=1.2 от всех расчетных значения нагрузок Микрофе показывает нулевое армирование
И это правильно. Всю силу воспринимает бетон. Для жб наиболее худший вариант Nmin и Mmax.

----- добавлено через ~1 мин. -----
А вообще для бетона все эти мю - сплошная фикция и не поддаётся теоретическому обоснованию.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2014, 12:36
#104
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а в таких одноэтажных системах с большим количеством шагов в обоих направлениях моменты от ветра тоже крохотными получаться будут.
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 13:06
#105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а в таких одноэтажных системах с большим количеством шагов в обоих направлениях моменты от ветра тоже крохотными получаться будут.
И колонны будут получаться с нулевым армированием?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 13:13
#106
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И колонны будут получаться с нулевым армированием?
Ага
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2014, 13:19
#107
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ильнур, я для себя так и не разобрался до конца, от чего армирование в нормах-то в итоге и в какой степени зависит, слишком запутано всё, а уж как и откуда оно получается в расчетных программах - вообще мистика. Зачастую вижу колонны с явным эксцентриситетом в пределах ядра для всех вроде РСУ, в которых вылезает расчетная арматура. Видимо, при недостаточной несущей способности бетона, вступает в силу расчет арматуры на сжатие. Но это не точно. На всякий случай, не собираюсь в ближайшее время считать ЖБ ^_^
Для получения моментов в колоннах, когда их по расчету нет, ты и сам вроде когда-то предлагал считать их на удар балкой при развороте крана при монтаже. Тут моменты тоже можно таким образом накручивать.
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 13:26
#108
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Сечение колонн 400х400 мм. Высота колонн 12 м.
Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
при мю=1.2
Offtop: Не выполнена рекомендация 1,2*12/0,4=36...>35
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 13:29
#109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Видимо, при недостаточной несущей способности бетона, вступает в силу расчет арматуры на сжатие. Но это не точно
Это точно. Так оно и есть. Но это плохо. Арматура должна работать исключительно на растяжение.
Offtop: Вот и спрашивается, чего это металлисты в бетон припёрлись?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Однако Беркут крут! 0,7 - каков а!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2014, 13:32
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не выполнена рекомендация 1,2*12/0,4=36...>35
Расстрелять. За игнор рекомендаций.
Цитата:
Вот и спрашивается, чего это металлисты в бетон припёрлись?
У металлистов от мю и так голова пухнет. А тут еще бетонщики обостряют. Вот и пришли, расслаблять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 13:42
#111
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
чего это металлисты в бетон припёрлись?
и еще и "колов" понаставили, гады такие ^___^
Вообще, смотрю я на распределение голосов и понимаю, что должен прийти кто-нибудь из самых авторитетных ЖБшников форума и поставить 2, дабы замкнуть пирамиду)
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 13:52
#112
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
из самых авторитетных ЖБшников форума и поставить 2, дабы замкнуть пирамиду)
"2" в ЖБ не существует! Нет такого Offtop: Даже Реалдок не рискнул поставить, хотя долго насчёт двойки флудил
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2014, 13:54
#113
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Даже Реалдок не рискнул поставить
ты подожди, он еще не голосовал)
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 14:21
#114
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наоборот, очень хорошо подумав. Это Вы примитивно извращаете простую мысль.
Ну так раскройте ее. Я ее читаю как написано - устойчивость теряют только ЛСТК. Разрушение стальных колонн происходит из-за исчерпания прочности, железобетонных тем более. Имеете ввиду что-то другое признайте это (что фраза сформулирована неверно). Имеете ввиду именно это - тоже скажите фраза сформулирована верно:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Устойчивость теряют ЛСТК. Причем по причине потери локальной устойчивости. Стальная колонна в-общем-то всегда сжато-изгибаемая, и разрушение происходит в силу исчерпания прочности. А уж жб...
Т.е. железобетонные колонны по вашему устойчивость не теряют, что в общем-то подтверждается вот этой Вашей фразой:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да все будет стоять. Сто лет. Где Вы идели жб колонну, потерявшую устойчивость...
Но они теряют устойчивость (на вашем языке - гнуться как камыш). Все, кроме маленькой оговорки о которой я 100 раз говорил и под которую попадает менее 1% всех колонн. И я Вам это показал - ссылкой на нормы в которых приведена формула. Если Вам непонятно что такое D в формуле которую я привел, то вот более понятное объяснение (см. скрин). Надеюсь теперь Вы узнаете формулу Эйлера - теперь сомнений относительно того, что D есть пониженное EI остаться уже не должно.
Единственное, где этот эффект (потери устойчивости) присутствует, но он мал настолько, что им можно пренебречь это колонны, для которых расчетная длина не превышает 4-х размеров поперечного сечения. Но уверенности в том, что Вы считали хоть одну такую колонну у меня нет, выложить что-либо из своих железобетонных творений, ни научных ни практических у Вас не получилось.
Хотя если честно, не знаю о чем можно разговаривать в железобетоне с человеком, для которого "Залесов возможно авторитет". Если Залесов только "возможно" авторитет, то наверное продолжать бессмысленно.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ты подожди, он еще не голосовал)
Я сказал за что я голосую: "2, если расчетом не обосновано иное значение" - такого варианта нет, поэтому просто за "2" ставить не стал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-11-27 16-06-32 ПОСОБИЕ.png
Просмотров: 217
Размер:	59.7 Кб
ID:	139544  
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 14:28
#115
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Ну так раскройте ее.
Она давно раскрыта.
Цитата:
...Если Залесов только "возможно" авторитет, то наверное продолжать бессмысленно...
Да, уже все закончено.
А кто разговаривал лично с Залесовым, тот сразу получает два уровня. Кстати, кто такой Залесов?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 14:34
#116
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, кто такой Залесов?
занавес... Руководитель (к сожалению бывший) первой лаборатории НИИЖБ, составитель норм, кучи статей, учебников.
Поговорить с таким человеком, для любого кто любит железобетон... Не знаю даже с чем это можно сравнить. Всегда хорошей белой завистью завидовал ребятам из первой лаборатории.
Я то-думал что хотя бы введение читали прежде чем спорить беретесь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 63.13330.2012.png
Просмотров: 220
Размер:	51.7 Кб
ID:	139552  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СНиП.png
Просмотров: 199
Размер:	17.9 Кб
ID:	139561  

Последний раз редактировалось realdoc, 27.11.2014 в 14:48.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 15:51
#117
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Не точное название опроса. На самом деле или которую следовало задать?
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 15:54
#118
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Юрий450, а следует задавать не ту, которая на самом деле?

Offtop: Вот и они - короли расчетов, проголосовавшие за двойку!
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 16:39
#119
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Ух ты! И откудова они её выкопали?
Предлагаю компромисс - 1,1
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2014, 16:41
#120
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Юрий450, а следует задавать не ту, которая на самом деле?
В данном случае надо было взять мю=2, но на самом деле он будет меньше. Это считать надо, только 95% инженеров не смогут это сделать без бутылки.

Последний раз редактировалось Юрий450, 27.11.2014 в 17:07.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 17:21
#121
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Юрий450, а Вы сможете? И почему 2-то, а не 8?
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 17:55
#122
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Юрий450, а Вы сможете? И почему 2-то, а не 8?
А сколько брать для свободно стоящего столба? 0,7?
В принципе могу, тут надо схему эту у себя иметь и посчитать жесткость упругих связей.

Последний раз редактировалось Юрий450, 27.11.2014 в 18:28.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 18:02
#123
s7onoff


 
Сообщений: n/a


то есть связевый блок, по-Вашему, верхушку колонн даже до 1 не раскрепляет?)
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 18:06
#124
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
то есть связевый блок, по-Вашему, верхушку колонн даже до 1 не раскрепляет?)
Вы СП по металлу читали п.4.2.4? Это нужно доказать сначала, что жесткий диск - жесткий. Как раз в связевом блоке все нормально, связи держат колонны, а вот в других рамах нет.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 18:10
#125
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Юрий450, а рядом со связевым блоком? Прогоны и фермы не распорки? Или Вы их жесткость приняли такой, что они прям вот совсем соседние колонны не держат?
 
 
Непрочитано 27.11.2014, 18:16
#126
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Юрий450, а рядом со связевым блоком? Прогоны и фермы не распорки? Или Вы их жесткость приняли такой, что они прям вот совсем соседние колонны не держат?
жесткость я задаю такую какая есть, у меня есть похожая рама "Молодечно, поставил колоннам (кроме торцевых) нулевую жесткость чтобы они не влияли на перемещения. В узел опирания фермы на колонну(которая не в связевом блоке) ставлю единичную нагрузку, потом оцениваю перемещения и определяю жесткость этого узла т/м.
В первой от связевого блока раме мю - 1
Во-второй - 1,2
В-третьей - 1,33
и.т.д
Брать расчетную схему автора и считать жесткость упругих опор.

Последний раз редактировалось Юрий450, 28.11.2014 в 08:21.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 18:46
#127
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Ребята, не забывайте, что бетон, а не металл. Бетон по Эйлеру не считают.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2014, 18:50
#128
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ребята, не забывайте, что бетон, а не металл. Бетон по Эйлеру не считают.
Ну автор же просил мю посчитать, мы и считаем.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2014, 18:57
#129
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Дык в бетоне мю не считается (как в металле), а принимается от балды по СНиПу ЖБ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2014, 04:57
1 | #130
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дык в бетоне мю не считается (как в металле), а принимается от балды по СНиПу ЖБ.
Ну так в бетоне пожестче все будет. Если диафрагма, то ж/б стена. Если диск перекрытий, то ж/б. Потому и упростили наверно мю до подбора по табл. СНиП.
Тут каркас комбинированный по материалу, потому мю надо доказать.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 08:41
#131
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дык в бетоне мю не считается (как в металле), а принимается от балды по СНиПу ЖБ.
И в бетоне и в металле для относительно простых схем мю приведены в СНиПе.
И в бетоне и в металле для более сложных схем мю необходимо определять расчетом.
Это потому что и железобетон и металл (как частный случай железобетона :-) ) подчиняется общим правилам строительной механики.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бетон по Эйлеру не считают.
А по кому считают? ты тоже не видишь формулы Эйлера в тех скринах что я привел?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дык в бетоне мю не считается
А после того как взял из СНиП, ты это мю куда подставляешь? не в формулу Эйлера?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОСОБИЕ по проектированию жб конструкций.png
Просмотров: 184
Размер:	84.3 Кб
ID:	139614  
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 10:05
#132
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
...А по кому считают? ..
По прочности. При этом условная устойчивость рассматривается лишь для учета выгиба.
Термин "расчет на устойчивость" в жб применяется в мостах и трубах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 10:48
2 | #133
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Offtop: И в тонкостенных конструкциях.

Чёта в нормах не встачал

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
...в бетоне ....мю необходимо определять расчетом.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 11:11
#134
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Куда автор темы пропал? Закопали?
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 11:58
#135
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Куда автор темы пропал? Закопали?
Никого не закопали)) Ну, что я могу сделать теперь? Начнут трещать, сделают усиление и все. Я сомневаюсь, что будет резкое обрушение без каких-то предпосылок. Так ведь?

Для колонн, удаленных от связей я принял мю=1.2. Для колонн наиболее нагруженных (нижний правый угол здания) принял мю=0.7...1, так как они находятся непосредственно в плоскости вертикальных связей. Расчет вел по деформированной схеме.
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 28.11.2014 в 12:07.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 12:04
#136
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Да будет всё стоять - не переживай.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 12:06
#137
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да будет всё стоять - не переживай.
Спасибо большое за ответы.

Другой вопрос зародился, в связи с этой темой....В случае чего отвечает юр. лицо? Или тот, кто исполнял документацию?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 12:56
#138
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
...Другой вопрос зародился, в связи с этой темой....В случае чего отвечает юр. лицо? Или тот, кто исполнял документацию?
"Чего" (в связи темой) не случится.
В других случаях садится ГИП, юрлицо несет расходы, а исполнитель просто будет опрошен как свидетель.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 13:03
#139
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Чёта в нормах не встачал
1. Об этом сказано косвенно "следует производить расчет по деформированной схеме ..... допускается по недеформированной схеме". Разница между понятиями "следует" и "допускается" здесь очень важна.
2. Сравните таблички с коэффициентами мю в СНиП 2.03.01-84* и СП52, СП63. Разница колоссальная:
- где брать допустим коэффициенты для подкрановой части колонны по СП? реально - можно посмотреть в СНиПе. Формально - определять расчетом. Случись что - на старый СНиП не сошлешься
- почему же их все таки убрали. Да потому что нельзя так описать на все случаи жизни все возможные колонны. Всегда найдутся люди готовые оспорить.
По сути в СП рассмотрены лишь самые простые случаи и так очевидные из строительной механики. Все более сложные случаи подпадают под "по деформированной схеме".
Цитата:
6.2.8. Влияние продольного изгиба при определении усилий в сжатых элементах (колоннах, стенах, ядрах жесткости) несущей конструктивной системы следует учитывать от действия полных расчетных вертикальных и горизонтальных нагрузок двумя способами независимо друг от друга. При этом принимается наиболее неблагоприятный результат.
По первому способу учет влияния продольного изгиба производится при расчете конструктивной системы здания по деформированной схеме (с учетом геометрической нелинейности) с использованием специальных компьютерных сертифицированных программ. При этом жесткостные характеристики конечных элементов принимаются с учетом влияния трещин (если они образуются по расчету) и неупругих деформаций бетона и арматуры (с учетом физической нелинейности).
По второму способу учет влияния продольного изгиба производится для отдельных элементов конструктивной системы в пределах одного этажа с использованием критической продольной силы согласно действующим нормативным документам.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По прочности. При этом условная устойчивость рассматривается лишь для учета выгиба.
Вы сказали, что для Вас тема раскрыта. Хорошо. Мне нечего сказать о железобетоне человеку, который не знает кто такой Залесов. Предлагаю Вам на этом закончить - я своем мнение сложил, Вы тоже - зачем ломать копья.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: snip_2.03.01-84..png
Просмотров: 149
Размер:	57.5 Кб
ID:	139638  
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 13:12
#140
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
... Мне нечего сказать...
Вам действительно нечего сказать - Вы привели ссылку на то, что я и сказал:
Цитата:
При этом условная устойчивость рассматривается лишь для учета выгиба.
Залесов правильно записал в СНиПе., уважаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 13:17
#141
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Ильнур, если
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При этом условная устойчивость рассматривается лишь для учета выгиба.
то почему в стальном СНиП это называется как "расчет на устойчивость"? А не расчет на прочность? Ведь методика "один в один" с ЖБ нормами
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 13:33
#142
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Ильнур, если то почему в стальном СНиП это называется как "расчет на устойчивость"? А не расчет на прочность? Ведь методика "один в один" с ЖБ нормами
Методика совсем разная. Похожая методика с СНиП "Мосты и трубы".
В стальном СНиП в прочности кроме E и R ничего из физики материала не участвует, поэтому имеется возможность дать "фи" табличные. Гибкости (L/sqrt(J/A) стальных очень высокие, 80,100, 150, 200, 400 и т.д. Процесс разрушения несильно отличается от потери устойчивости неразрушаемого стержня.
В жб материал сложнейший, сечения большие и т.д., физика другая, поведение другое.
Видимо поэтому.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 13:42
1 | #143
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Ильнур, так разница вся только в том, что в стальном СНиПе все сделали за Вас - "При решении поставленной задачи был рассмотрен внецентренно-сжатый стержень, схема которого приведена на рис. 3, а. При этом решение выполнялось в предположении малости перемещений по деформированной схеме с учетом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы Nu, которая может быть воспринята элементом (рис. 3, б). Форма изогнутой оси принималась по полуволне синусоиды."
Это цитата из пособия к стальному СНиП. Коэффициенты Фи были получены расчетом по деформированной схеме с учетом пластической работы стали и начального искривления. Методика абсолютно один в один с требуемой по нормам для ЖБ. Если взять и посчитать стальной стержень с тем самым начальным искривлением и диаграммой Прандтля, по деформированной схеме - получится результат один в один как если просто взять табличное Фи. Понятно, что для очень гибких стержней в ходу уже идет Эйлер, о чем в пособии написано, но для "не гибких" - то же самое что и с ЖБ. По сути, можно написать и использовать одну программку в Экселе, наверняка Евгений даже пробовал так делать (либо его студенты) - и именно такие примеры просил у Вас ранее по теме...
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 13:54
1 | #144
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
то почему в стальном СНиП это называется как "расчет на устойчивость"? А не расчет на прочность? Ведь методика "один в один" с ЖБ нормами
бесполезно, не мечите бисер.
Это нам с вами понятно - расчет на устойчивость включает расчет на прочность, но не ограничивается им. Все правильно говорите - и посчитать так конечно можно любой материал. Хоть бетон, хоть стеклопластик, хоть оба вместе.
Все материалы подчиняются одним правилам строительной механики, описываемыми физически и геометрически нелинейным расчетом - т.е. расчета общего вида. Если делать этот расчет, то любые другие материалы в него легко улягутся как простые частные случаи. И металл тут не будет отличаться от железобетона ровно ничем. Поэтому в СП описали насколько смогли простые случаи, остальные оставили для расчета по деформированной схеме. И если делать этот расчет, то можно учесть любые случаи, любые материалы, с любыми начальными несовершенствами, с любыми начальными напряжения материалов. В общем-то если разобраться один раз, то потом уже расчет не такой сложный становится.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
даже пробовал так делать (либо его студенты)
Конечно делал, и не раз вот например
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:03
#145
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Ильнур, так разница вся только в том
Это принципиальная разница, см. ниже:
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы Nu, которая может быть воспринята элементом
Nu стального элемента принимается расчетной. В жб Nu не может быть вычислена для универсального применения, физика другая.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Методика абсолютно один в один с требуемой по нормам для ЖБ.
Методика в корне отличается - вычислив Ncr, который еще можно вычислить универсально (и то с учетом нюансов конкретного сечения) определяется влияние выгиба на все остальные прочностные расчеты и по трещинам. В стальных нет трещин вообще.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Если взять и посчитать стальной стержень с тем самым начальным искривлением и диаграммой Прандтля, по деформированной схеме - получится результат один в один как если просто взять табличное Фи. Понятно, что для очень гибких стержней в ходу уже идет Эйлер, о чем в пособии написано, но для "не гибких" - то же самое что и с ЖБ. По сути, можно написать и использовать одну программку в Экселе, наверняка Евгений даже пробовал так делать (либо его студенты) - и именно такие примеры просил у Вас ранее по теме...
Такие расчеты я делал в теме про "устойчивую прочность" или "стержень в трубе", там выкладывал готовую формулу для одного вида сечения для расчетов на устойчивую прочность по книге Вольмира. Но для жб такая формула вообще невозможна - слишком сложная физика. Поэтому все сводится к имитации деформированной схемы и к обычным прочностным расчетам. Ну или МКЭ с нелинейностями.
Вы можете спокойно применять термин "устойчивость" к тонким длинным жб предметам. Или к толстым бетонным. Это не меняет сути методики расчета жб колонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:05
#146
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


realdoc, осталось только тот самый файл из п.4 найти - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=473580&postcount=21
И все станет окончательно понятно - но я пока не успеваю поискать - завал... Если ранее никто не выложит - то найду

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ильнур, так причем тут Ncr и т.п...? Это всего лишь упрощенная симуляция расчета по деформированной схеме, которая дает похожие результаты (и то не всегда) по сравнению с расчетом по деформированной схеме, который обязательный и основной по нормам..?
А все отличие только в диаграммах деформирования, да - в ЖБ образуются трещины, что диаграммами и будет учтено. Вот и все отличие. И начальные несовершенства разные.
Короче, "ну нет так нет".
Я думаю, кому было интересно - все пробовали считать по деформированной схеме что металл, что жб и понимают что суть расчета - одинаковая.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:10
#147
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
realdoc, осталось только тот самый файл из п.4 найти
Я думаю если бы alle не шифровался, а захотел выложить он бы это сделал :-).
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:12
#148
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


realdoc, да точно где то есть, в downloads... Тогда, в 2009-м я его специально находил, думаю пошастать в старых темах - можно найти. Ну либо спросить на ветке ansys, его все равно раз в год кто то с нуля "в первый раз" воспроизводит =)
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:16
#149
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Об этом сказано косвенно "следует производить расчет по деформированной схеме
Не, уважаемый. Может я, конечно не прав, по в п. про L0 (а следовательно и мю) написано, что её определяют "....как для элементов рамной конструкции с учетом её деформированного состояния...", и нет никаких "следует" и т.п., а так же, как вы пишите "необходимо".

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Всегда найдутся люди готовые оспорить.
Offtop: Только в окружности околотеоретической брехни. Я говорю, бери, строй по моему проекту ...и доказывай.

Цитата из какого СП?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:27
#150
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
...Ильнур, так причем тут Ncr и т.п...?
Вот в этом:
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Это всего лишь упрощенная симуляция ..
Неточность мю при такой симуляции перекрывается учетом выгиба при последующих прочностных расчетах. А в реальных колоннах к тому же всегда есть прдольный изгиб.
В стальном СНиП расчет центрально-сжатого стержня производится в одну элементарную формулу. Что требует точного определения мю.
realdoc
Цитата:
не мечите бисер.
Перед свиньей Ильнуром?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:37
#151
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Может я, конечно не прав, по в п. про L0 (а следовательно и мю) написано, что её определяют "....как для элементов рамной конструкции с учетом её деформированного состояния...", и нет никаких "следует" и т.п., а так же, как вы пишите "необходимо".
Конечно. Следует рассчитывать по деформированной схеме, но допускается... и дальше ровно то о чем Вы говорите. Тот скрин был из старого СНиП, в СП63 написано так как вы говорите. Но "с учетом ее деформированного состояния" это и есть по деформированной схеме.
Вот скрин из пособия к СП52 - тоже самое.
Цитата была из МГСН "Многофункциональные высотные здания и комплексы".
Расчет по деформированной схеме всегда более точный и правильный. Но сложный, не для понимания, а для вычислений (на тех компьютерах которые были когда писали СНиП). Поэтому писали как должно быть, но сразу оговаривали как можно чтобы были практические расчеты, что Вы и подтверждаете:
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я говорю, бери, строй по моему проекту ...и доказывай.
Как возьмете для колонны например в виде конуса уменьшающегося к верху и загруженного по высоте 4-мя силами и нагрузкой от собственного веса (которая очевидно неравномерно распределена). Я имею ввиду не как вы возьмете "в запас", как Вы обоснуете принятое значение. Аргумент вида "я никому не обосновываю" мне не интересен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПОСОБИЕ по проектированию жб конструкций (2).png
Просмотров: 119
Размер:	20.2 Кб
ID:	139650  
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:53
1 | #152
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Как возьмете для колонны например в виде конуса
Ну вот, говорили- говорили, на конусы перешли.

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Конечно. Следует рассчитывать по деформированной схеме, но допускается... и дальше ровно то о чем Вы говорите. Тот скрин был из старого СНиП, в СП63 написано так как вы говорите. Но "с учетом ее деформированного состояния" это и есть по деформированной схеме.
Что вы всё время юлите.
Написали, что мю необходимо определять.
Всего-то прошу показать пункт норм, где так и записано, что необходимо. Все-го то.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:55
#153
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
...думаю пошастать в старых темах - можно найти.
Ага, на гвоздике. Только, наверное, его уже использовали...
Offtop: Забавно, однако ваши споры наблюдать - всё в одной куче.
1. Эйлер получил решение для идеального, абсолютно-упругого стержня.
Для стали его решение даёт погрешность примерно 10-20%. Для бетона порядка 300%
2. К сожалению, бетон не подпадает под гипотезы сопромата и строймеха. Отсюда всякие надуманные снижения начального модуля упругости.
3. Никакого "физнелина" в стальных нормах не предусмотрено. Особенно в сжатых стержнях.
Offtop: Опять вытащили "деформированную схему". Оторвать бы уши тому кто этот термин ввёл. Не могу найти автора.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2014, 14:58
#154
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
3. Никакого "физнелина" в стальных нормах не предусмотрено. Особенно в сжатых стержнях.
да есть он, это прямо написано в пособии к стальному СНиП - это раз. А два - это если без стального СНиП просто посчитать с учетом
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Никакого "физнелина"
то результат будет один в один, как если посчитать с Фи - и на форуме это столько раз делалось и обсуждалось.
Неужели думаете, что Фи экспериментально получен?? Не переоценивайте расходы Союза на науку =)) Все было тупо посчитано с учетом физнелина, и полученные Фи вставлены в СНиП. Это обсуждалось и доказывалось с момента основания форума так много раз, что уже просто писать про это не хочется... а главное это и не надо доказывать, т.к. в пособии к стальному снип это написано прямым текстом.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
2. К сожалению, бетон не подпадает под гипотезы сопромата и строймеха. Отсюда всякие надуманные снижения начального модуля упругости.
Он попадает "с трудом", со своими оговорками. Дело не в этом. Дело в том, что нормы строго предписывают считать именно гипотезами строймеха и сопромата - плоские сечения и т.д., все это мы обязаны принимать. Ну либо вешать на гвоздь. Оговорюсь - речь о расчетах по НДМ. Понятно дело, при расчетах по разрушающим нагрузкам - сопромата еще меньше...

Последний раз редактировалось 7404307, 28.11.2014 в 15:04.
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 15:27
#155
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop: Как это там кто-то что-то учит на ошибках. Бесполезно.
ну считай, как считаешь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2014, 15:31
#156
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ну считай, как считаешь.
Ну до тех пор, пока проектирую в РФ - мне придется считать как считаю, т.е. по СНиП, т.е. с учетом Фи, т.е. с учетом физнелина, заложенного авторами в этот Фи.
Кто хочет - пусть считает по Эйлеру и накидывает 10-20% Кстати, авторы СНиП накинули поболя - цитирую их - При нормировании коэффициентов фи определялась также критическая сила упругих идеальных стержней по методу Эйлера. Окончательные значения коэффициентов фи принимались наименьшими из двух: вычисленных с учетом начальных несовершенств или по методу Эйлера с введением коэффициента надежности гамма е = 1,3 . Это было сделано для ограничения прогибов сжатых стержней при относительно больших гибкостях, когда влияние начальных несовершенств, определяемых по формуле (19), становилось несущественным. И т.д....
В общем, мне тоже нечего добавить =)
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 20:03
#157
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
...Все было тупо посчитано с учетом физнелина, и полученные Фи вставлены в СНиП. Это обсуждалось и доказывалось с момента основания форума так много раз, что уже просто писать про это не хочется... а главное это и не надо доказывать, т.к. в пособии к стальному снип это написано прямым текстом...
А я помню, что в последний раз Разработчик назвал физнелин в СНиПовских фи фикцией. Но Бахил не знает ни этого, ни другого. Ему известно главное.
А вообще поиск аналогии методик мк и жб - глупое занятие. Никто не отрицает законов физики, все оттуда. Однако несущая способность железобетонной колонны одноэтажного промздания определяется прочностью после получения небольшого выгиба. Стальная колонна при той же высоте и несущей способности выгнется в разы больше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 20:27
#158
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Ильнур
Поправлю немного - Разработчик говорил про фи балочное. И там явно видно, что момент потери устойчивости не зависит от R, кроме оговорки, что при phi1>0.85 phib=0.68+0.1*phi1
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2014, 21:35
#159
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Ребята! Считайте точно по СНиП или СП и не фантазируйте. Какая вам разница как получены эти фи?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 28.11.2014, 22:18
#160
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


В Америке фермы делают жестко с колоннами и берут похоже 0.5 или около того
но я бы так просто не переносил опыт с одного места на другое (потому что остальные нормы в этой части отличаются если не фундаментально, то сильно)
Я бы сказал так: для тех что в центре может быть в районе полутора даже. для тех что близко к связевым блокам - ближе к 0,7
Обсудали же тут методику расчета - прямой метод так сказать.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 06:23
#161
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Обсудали же тут методику расчета - прямой метод так сказать.
На форуме есть похожая тема?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 07:29
#162
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Вот тут что-то типа аналититическое решение по деформированной схеме для стального стержня: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1043453&postcount=12
Но такое решение непригодно для жб.
А вот тут (см. пп. 592,595, и т.д. до 627) можно видеть, как Евгений Екатеринбург, на Exel-калькуляторы которого здесь ссылались (видимо из-за того, что в них употреблен термин "устойчивость") легко обучается, не скандалит, как его поклонники, серьезный человек, на замечания реагирует адекватно, высказанное другим, вызывающщее в нем сомнения, изволит перепроверить (Эйлеров стержень в Ансисе согнул в бублик): http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=557174&postcount=592
Обилие в общении скриншотов с подчеркнутыми фамилиями, ссылки на авторитеты, ссылки на фразы из печатных текстов создают некое конкретное мнение о компетентности.
atos88
Цитата:
Поправлю немного - Разработчик говорил про фи балочное
Спасибо за поправку, путаю уже. Вот кстати пример ссылки на авторитет
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2014 в 08:31.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2014, 10:02
#163
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


По всей видимости, нужно начать свое обучение на ПГС заново. С сопромата.
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 03.12.2014 в 07:08.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 04:39
#164
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Мое желание проектировать уменьшается с каждым постом(

По всей видимости, нужно начать свое обучение на ПГС заново. С сопромата.
Обычно в торцах связи не ставят в таких рамах, где покрытие и связи металл и берут мю 2.
Вот что ты сэкономил, а сколько головняка приобрел?
Экономия на спичках.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 05:55
#165
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Головняка нет. Есть добротно заармированные колонны, которые простоят 100 лет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 08:41
#166
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну вот, говорили- говорили, на конусы перешли.
И все же - как вы получите значение, если не расчетом?
Ну пусть с конусом редкая ситуация, но допустим в рамках действующего СП63 или СП52, не суть как вы возьмете мю для подкрановой части колонны в плоскости рамы? Не практически "возьму из старого СНиПа", а именно какое значение возьмете и как обоснуете? или для ступенчатой стойки. Допустим стойка состоит из 3-х частей - с жесткостями (снизу вверх) 10EI, 5EI, 2EI. Думаю ступенчатая стойка не такая уж редкая ситуация? Какую расчетную длину берем для каждой из частей?
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Написали, что мю необходимо определять.
Всего-то прошу показать пункт норм, где так и записано, что необходимо. Все-го то.
Не знаю как Вам, но по мне если написано "следует по деформированной схеме, допускается по недеформированной по таким-то случаям" и если ваш случай не оговорен, то значит его необходимо относить к "следует" и определять расчетом.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
легко обучается, не скандалит, как его поклонники, серьезный человек, на замечания реагирует адекватно, высказанное другим, вызывающщее в нем сомнения, изволит перепроверить (Эйлеров стержень в Ансисе согнул в бублик)
Я что тогда, что сейчас стараюсь быть вежливым насколько это возможно, поэтому если заметите - несмотря на Ваши оскорбления, называю Вас на Вы. И к критике готов прислушиваться и сейчас. Но что тогда, что сейчас я знаю что термин устойчивость относится и к упругой потере несущей способности, что к неупругой потери несущей способности. И то что Вы называете "расчетом по прочности" в данному случае является частью расчета на неупругую устойчивость. И если Вы готовы вернуться в конструктивное русло, а не русло "вы все водолазы, а я Д'артаньян", то давайте обсудим вместе и покажем, как исчерание прочности приводит "к лавинообразному нарастанию чего-то там" описанному Вами как потеря устойчивости. В данном случае - лавинообразное нарастание кривизны - то что Вы называете выгибом. И от того что потеря устойчивости в данном случае происходит вследствие потери прочности (а не потеря прочности как следствие потери устойчивости) это не перестает быть потерей устойчивости формы.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 08:49
#167
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Offtop: realdoc, а вы и Евгений Екатеринбург одно лицо?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 10:12
#168
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
И все же - как вы получите значение, если не расчетом?
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
в рамках действующего СП63 или СП52
К сожалению, эти документы загоняют проектировщика-практика в круг гадания по нелинейщине, что порой не соответствует тому, что на стройке происходит.
Однако не пойму, если выполнить расчеты по нелинейщины (геом. и физ. нелинейность), зачем эта мю? К чему после этого расчета её применить?

Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Не знаю как Вам, но по мне если написано "следует по деформированной схеме, допускается по недеформированной по таким-то случаям" и если ваш случай не оговорен, то значит его необходимо относить к "следует" и определять расчетом.
Ну, значит, не всегда есть необходимость в определении мю расчетом. Так?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 10:54
#169
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
К сожалению, эти документы загоняют проектировщика-практика в круг гадания по нелинейщине, что порой не соответствует тому, что на стройке происходит.
Мое мнение такое, что нелинейность есть непременная принадлежность железобетона. Поэтому работая с железобетоном необходимо знать и помнить и о нелинейности. Согласен - даже с учетом нелинейности точность определения допустим прогиба +100/-50%, поэтому получить полное соответствие опыта и теории не получается. Но стремиться к этому надо. Причем дело не в неточности теории, а в том, что на стройке уж слишком много факторов, отклоняющих результат в ту или другую сторону - т.е. точность теории намного больше, чем точность выполнение конкретной конструктивной схемы на практике.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Однако не пойму, если выполнить расчеты по нелинейщины (геом. и физ. нелинейность), зачем эта мю? К чему после этого расчета её применить?
По сути варианта 2:
1. Делать расчет рамной схемы такой, чтобы жесткости примерно соответствовали реальным. Именно так получены значения мю указанные в СП. Т.е. получаем жесткость D=Ered*I, из нее получаем Ered, задаем ее в раму, считаем на устойчивость, получаем из нее мю. Дальше делаем обычный расчет по недеформированной схеме. Это совершенно нормальный практический способ. Точность метода под большим вопросом, но раз авторы СП для простых схем сделали так, значит и нам так можно. В этом случае всю "нелинейщину" Вы, как и авторы СП загоняете в D, которая есть по сути
D=Kb*(Eb*Ib)+Ks*(Es*Is), где
kb=0,15/(PhiL*(0,3+DeltaE)),
Ks=0,7
Вся "нелинейщина" учтена коэффициентом PhiL отвечающим за ползучесть и DeltaE отвечающим за эксцентриситет, т.е. по сути за образование трещин.
Сильно или несильно эти коэффициенты снижают жесткость? Давайте посмотрим
kb=0,15/(PhiL*(0,3+DeltaE))
0,15 это уже в 6 раз снижение.
PhiL всяко не меньше единицы, как правило где-то 1,8. Ближе к 2-м.
0,3+DeltaE получается не менее 0,45.
т.е. получается что коэффициент снижения жесткости примерно 0,2. В общем-то очень сильно снижается жесткость, поэтому думаю что расчет выполненный таким образом очень даже с большим запасом.

2. Делаем расчет по деформированной схеме. Точный расчет, к которому не придраться. Точный в силу точности принятых предпосылок. Например большое значение имеет форма начальной кривизны. Даже не величина, а форма. Нигде (в том числе в западных нормах) эта форма не оговорена. Сделать такой расчет можно, программы для него тоже есть. Можно и в экселе. Но для практических целей расчет негодится. По крайней мере для расчета большого числа колонн.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну, значит, не всегда есть необходимость в определении мю расчетом. Так?
Да, для схем приведенных в СП расчет уже сделан, точнее там приведены очень простые схемы, которые и так понятны из строительной механики.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 17:45
#170
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
...Я что тогда, что сейчас стараюсь быть вежливым ...
Замечательно, что это Вы сам. А то как-то некомфортно было, пришлось маненько повздорить.
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
И к критике готов прислушиваться и сейчас..
Тогда все просто - критика такая: на объекте автора все колонны просчитаны/заармированы с учетом изгиба от горизонтальных сил из статрасчета. А это практически всегда так, поэтому я так и сказал - "жб стойки не гнутся аки камыши (чтобы беспокоиться об устойчивости). Теперь можно выразиться и так: жб колонны гнутся аки дубы. Так почему же такую простую мысль нельзя нормально воспринять?
Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
...давайте обсудим вместе и покажем, как исчерание прочности приводит "к лавинообразному нарастанию чего-то там" описанному Вами как потеря устойчивости. В данном случае - лавинообразное нарастание кривизны - то что Вы называете выгибом. И от того что потеря устойчивости в данном случае происходит вследствие потери прочности (а не потеря прочности как следствие потери устойчивости) это не перестает быть потерей устойчивости формы.
В целом это и не нужно "раскрывать". Можно (в контексте сказанного выше) взять колонну автора 40х40 12 м и т.д. и т.п., и посчитать, при какой ВЕРТИКАЛЬНОЙ нагрузке колонна потеряет устойчивость. Затем сравнить с вертикальной составляющей автора. Затем проверить с вертикальной и моментом автора. Т.е. показать, насколько "опасно" принимать мю=1 вместо мю=2 в конкретной ситуации.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2014, 18:34
#171
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
взять колонну автора 40х40 12 м и т.д. и т.п., и посчитать, при какой ВЕРТИКАЛЬНОЙ нагрузке колонна потеряет устойчивость
Было бы очень познавательно для всех, кто читает эту тему. Надеюсь, у Вас, Ильнур, найдется на это время!
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 22:38
#172
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
аки дубы
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
насколько "опасно" принимать мю=1 вместо мю=2 в конкретной ситуации
- согласен. У ЖБК зависимость устойчивости несущей способности от гибкости, наверняка, не такая сильная как у МК.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 05:49
#173
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Было бы очень познавательно для всех, кто читает эту тему. Надеюсь, у Вас, Ильнур, найдется на это время!
У Ильнура конечно время найдется. Вот ни у кого времени кроме на флуд не найдется, а у....
Для начала можно в Арбате провериться - там все по СНиП. Потом методику Евгения возьмем. Потом может еще по какой.
Значит, говорите, 40х40 см, 12 м, арматура какая где (в виде инженерного эскиза, а не в виде бабушкиных рассказов), бетон какой, РСУ (для чисто сжатой колонны и для максимально изгибаемой) для 1ПС и 2ПС тоже не помешает, ну и все остальная влияющая информация (а вот тут у мну дыра была в колонне, забыл.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2014 в 05:57.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 09:50
#174
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


1. Армирование колонн см. файл dwg.
2. РСУ (колонны помечены на картинке):

2.1 Колонна наиболее нагруженная:
- расчетные значения N=1000 кН, Mx=10,1 кН*м, My=21.23 кН*м.
- нормативные значения N=730 кН, Mx=7.48 кН*м, My=15.72 кН*м.

Поверху этих колонн выполнена монолитная железобетонная плита по профнастилу (для устройства котельной, обозначена штриховкой на рисунке)

2.2 Колонна крайняя, наименее нагруженная
- расчетные значения N=69.43 кН, Mx=74.1 кН*м, My=4.69 кН*м.
- нормативные значения N=51.43 кН, Mx=54.9 кН*м, My=3.48 кН*м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каркас.jpg
Просмотров: 132
Размер:	177.7 Кб
ID:	139830  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Колонна.dwg (343.7 Кб, 1419 просмотров)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 10:06
#175
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


...да уж, вот так всегда - тема про Фому плавно перетекает в обсуждение Еремы ))

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от Ильнур
аки дубы
Цитата:
Сообщение от Ильнур
насколько "опасно" принимать мю=1 вместо мю=2 в конкретной ситуации
- согласен. У ЖБК зависимость устойчивости несущей способности от гибкости, наверняка, не такая сильная как у МК.
И сейчас обсуждение уже будет в том ключе, будто на предыдущих страница именно это и обсуждалось, и об этом был спор. А потом сравнят какую то колонну жб с различным в 2 раза мю - и кто то скажет: "Вот видите, я был прав" =))
Просто копия политики =))

А почему никто не хочет сравнить стержень стальной с гибкостью 10 и 30, из стали с Ру=200МПа? Сравните Фи для него. Мю аж в три раза отличается, а несущая способность - на считанные проценты, еще более показательный пример, чем любая жб колонна. Неужели тут по другому? Неужели тут не будет того самого, в формулировке Ильнура "разрушения по прочности с добавкой от продольного изгиба", а сами колонны неужели не будут "как дубы"?
Но это не мешает такой расчет называть расчетом на устойчивость и уверять, что он отличается по физическому смыслу от расчета жб колонн )


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на объекте автора все колонны просчитаны/заармированы с учетом изгиба от горизонтальных сил из статрасчета. А это практически всегда так, поэтому я так и сказал - "жб стойки не гнутся аки камыши (чтобы беспокоиться об устойчивости). Теперь можно выразиться и так: жб колонны гнутся аки дубы. Так почему же такую простую мысль нельзя нормально воспринять?
Дело в том, что эта мысль не то что не оспаривалась - она даже не обсуждалась на всех предыдущих страницах...


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В целом это и не нужно "раскрывать".
А то, что Вы хотите не "раскрывать" - единообразие физического смысла расчетов, которые Вы относите в разные группы - и было единственным вопросом к Вам.

И как тут поможет, и на что даст ответ предложенное ниже:

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно (в контексте сказанного выше) взять колонну автора 40х40 12 м и т.д. и т.п., и посчитать, при какой ВЕРТИКАЛЬНОЙ нагрузке колонна потеряет устойчивость. Затем сравнить с вертикальной составляющей автора. Затем проверить с вертикальной и моментом автора. Т.е. показать, насколько "опасно" принимать мю=1 вместо мю=2 в конкретной ситуации.
совершенно не понятно =)

Хотя это все очень свойственно для тем форума, тут уж ничего не поделаешь - не нравится - можно не читать... =(
7404307 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 11:47
#176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
...да уж, вот так всегда - тема про Фому плавно перетекает в обсуждение Еремы ))
Наоборот, искаженная в ходе дебатов простая мысль возвращена на место.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
И сейчас обсуждение уже будет в том ключе, будто на предыдущих страница именно это и обсуждалось, и об этом был спор.
На предыдущих страницах обсуждалась гепотетическая устойчивость. Теперь будет конкретика по конкретному объекту.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
А потом сравнят какую то колонну жб с различным в 2 раза мю - и кто то скажет: "Вот видите, я был прав"
Не какую-то колонну, а конкретную, из жизни. И еще неизвестно, кто окажется прав.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Просто копия политики
Начальная мысль была проста, ее распылили в теории устойчивости.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
А почему никто не хочет сравнить стержень стальной с гибкостью 10 и 30, из стали с Ру=200МПа? Сравните Фи для него. Мю аж в три раза отличается, а несущая способность - на считанные проценты, еще более показательный пример, чем любая жб колонна. Неужели тут по другому?
Именно так - по -другому. В жизни стальная колонна будет иметь гибкость порядка 100 (120, 150). Вот о чем речь. Собственно, из-за ограничения по предельной гибкости стальные колонны так же малоуязвимы в смысле устойчивости. Особенно с учетом наличия изгиба (ветер и т.д.) А стальная колонна гибкостью 10 (например консоль 40Ш1 С245 высотой 80 см - точно пень, разрушится от 250 тонн просто от исчерпания прочности даже без учета деформирования. И это - при простейшем материале.
Цитата:
Дело в том, что эта мысль не то что не оспаривалась - она даже не обсуждалась на всех предыдущих страницах...
Да, вместо того, чтобы просто сказать автору "спи спокойно, друг", начали про устойчивость жб колонн в широком (от Эйлера до трубобетонов) диапазоне.
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
А то, что Вы хотите не "раскрывать" - единообразие физического смысла расчетов, которые Вы относите в разные группы - и было единственным вопросом к Вам.
Физический смысл расчетов жб колонны от стальной отличается сильно, потому что сильно отличается физика материала. Сталь - это очень простая и надежная вещь, а железобетон - это сложная композиция.
Цитата:
И как тут поможет, и на что даст ответ предложенное ниже.....совершенно не понятно
Для начала нужно оценить масштаб катастрофы: для первого случая автора при мю=1 колонны могли бы нести тонн 90, при мю=2 тонны 24. Для второго случая при мю=1 колонна не ломается, при мю=1,2 не ломается, при мю=1,5 начинает ломаться и при мю=2 конкретно ломается.
Теперь понятно, что для второго случая нужно провести прямой расчет с учетом податливости верха.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 12:01
#177
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ля начала нужно оценить масштаб катастрофы: для первого случая автора при мю=1 колонны могли бы нести тонн 90, при мю=2 тонны 24. Для второго случая при мю=1 колонна не ломается, при мю=1,2 не ломается, при мю=1,5 начинает ломаться и при мю=2 конкретно ломается.
Теперь понятно, что для второго случая нужно провести прямой расчет с учетом податливости верха.
Тонн 90? То есть, она ломается даже при мю=1? Ее не спасает даже железобетонная плита, залитая поверху?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 12:02
#178
7404307


 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124


Ладно, тогда я вкратце:
по физическому смыслу раз не получится дискуссий (по разным причинам) и все будет сведено к сравнению практики, то могу лишь пару замечаний:

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(например консоль 40Ш1 С245 высотой 80 см - точно пень, разрушится от 250 тонн просто от исчерпания прочности даже без учета деформирования.
Если бы при малых гибкостях не было бы вклада устойчивости - не было бы и Фи. А было бы просто N/A. Но Фи есть, просто дающий минимальную поправку. И в случае с Жб при их стандартных для жизни Мю вклад также, как правило, небольшой (а вот у автора может будет и заметный - не всматривался в схему..).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Физический смысл расчетов жб колонны от стальной отличается сильно, потому что сильно отличается физика материала.
Если иметь ввиду поправку на материал - то методика один в один, а отличие в диаграммах деформирования (ну и, также, в начальных несовершенствах). Т.е. методикой можно пользоваться для дерева, металла, пластика, жб и т.д. - и она совпадет с любыми нормами при условии, что будут приняты те же материалы и те же погиби, что и в нормах - это не предположение, это проверялось (мною в том числе - на примерах стали и жб - разве что в нормах не расписана методика расчета жб по деформированной схеме, но результаты можно взять и из коммерческих программ типа Статики). Так что если материал вынести за скобку (о чем писалось с первых же сообщений) - то методика одинаковая. Можно даже с виртуальным материалом считать. Методика не эмпирическая, она полностью теоретическая, именно такая и заложена в нормах.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для начала нужно оценить масштаб катастрофы:
Автор считает в микрофе, там же это делается "на раз", тем более можно два файла одновременно открывать. Пусть в одном задаст Мю=1, в другом, Мю=2, в третьем... И сделает принтскрин с требуемыми площадями и выложит тут. Это делать - 10-15 минут, все смогут отдохнуть, заняться своими делами. Делов-то =)
7404307 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 12:07
#179
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Меня сейчас волнует, каким образом можно посчитать жесткость пружины для податливого опирания верхнего конца колонны. Считаю я колонны в "Статике" и по деформированной схеме. Вопрос только в правильном задании жесткости опоры.

realdoc говорит вырезать одну раму со связью вертикальной и приложить единичную горизонтальную силу. Разделив силу на максимальные перемещения рамы, получить значение жесткости, поделить ее на количество колонн и задать при расчете. Для рам, в которых нет вертикальных связей, считать, что жесткий диск покрытия, в совокупности с горизонтальными связями, передаст всю нагрузку на эти же самые вертикальные связи. Правильно ли я его понял?
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 02.12.2014 в 12:14.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 12:16
#180
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
.. методика один в один...
Если считать 1:1, то при пружине ~20т/м (из условия перемещения на 36 м при моменте 7,4 т*м у корня консоли мю=1,37. С которым колонна выдерживает.
Цитата:
Тонн 90? То есть, она ломается даже при мю=1?
А у Вас не ломается? При наличии перекрытия мю=не 1, а мю=0,7 (по норме 0,8, т.е. здесь уже не совсем 1:1). С которым колонна держит свои 100 тонн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 12:25
#181
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мю=0,7 (по норме 0,8). С которым колонна держит свои 100 тонн.
С мю=0.7 она держит всю свою нагрузку с запасом. На мой взгляд, для колон, связанных поверху еще и монолитом, можно взять и мю=0.7

Объясните мне, пожалуйста, про жесткость опоры!
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 13:55
#182
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
... про жесткость опоры!
Жесткость опоры - перемещение точки опоры (без колонны) от единичной силы со стороны колонны. Т.к. опора перемещается и от других (кроме колонны) воздействий, то нужно это перемещение определять для конкретного РСН. Освободите колонну в этой точке от связи по интересующему направлению, вместо отброшенной связи приложите 1. Или столько (подбором), чтобы перемещение совпало с исходным.
Из полученной пружины отнять пружинистость самой колонны (свободной).
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2014 в 14:05.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 14:02
#183
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ткость опоры - перемещение точки опоры (без колонны) от единичной силы со стороны колонны. Т.к. опора перемещается и от других (кроме колонны) воздействий, то нужно это перемещение определять для конкретного РСН. Освободите колонну в этой точке от связи по интересующему направлению, вместо отброшенной связи приложите 1. Или столько (подбором), чтобы перемещение совпало с исходным.
Подскажите, пожалуйста, где об этом можно почитать?

И как вычислить пружинность самой колонны? В голове уже каша какая-то
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 02.12.2014 в 14:12.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:44
#184
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop: Опять нафлудили и нафантазировали.
Flick, не слушай этих троешников. В твоём случае мю=1,2 крайний, даже если убрать все связи - больше не будет.
Если собираешься уменьшить до 0,7, тогда можешь попытаться вы... по Ильнуру.
По программе ничего не получишь, потому что там классический Эйлер, а бетон Эйлеру не подчиняется.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от 7404307 Посмотреть сообщение
Можно даже с виртуальным материалом считать. Методика не эмпирическая, она полностью теоретическая, именно такая и заложена в нормах.
Это по программам ты можешь считать "виртуально", а в СНиПах чистая эмпирика.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 02.12.2014, 15:36
#185
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Делать расчет рамной схемы такой, чтобы жесткости примерно соответствовали реальным. Именно так получены значения мю указанные в СП
Сомневаюсь я что рамы там считали.

Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
И как вычислить пружинность самой колонны?
Дело не простое.
Жесткость на каждом участке по длине колонны может быть принята как момент поделенный на кривизну. И по сему процесс иттерационный.

Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
В голове уже каша какая-то
Ну и берите, по простецки, как в СП - мю=1,5.
Хотите приближенно, то к свободной стойке (мю=2) при двух колоннах в раме примените коэ-т =квадратный корень из выражения (жесткость колонны/усредненную жесткость всех колонн)=корень из 0,5=0,71, тогда мю будет 2*0,71=1,42 (взять 1,5), при трех колоннах в раме =корень из 0,333=0,58, тогда мю будет 2*0,58=1,16 (взять 1,2).

Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 02.12.2014 в 15:46.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 15:51
#186
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну и берите, по простецки, как в СП - мю=1,5.
В следующий раз я обязательно возьму мю=1.5 и не буду переживать. А сейчас - здание почти построено) (см. пост #68)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 19:25
#187
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
...И как вычислить пружинность самой колонны?
Интересно. У Вас нет вопросов с вычислением перемещений в Статике. Откуда тогда вопрос с перемещением верха одной свободной колонны от 1 силы?
Думаю, что раз армирование ведется по СНиП, где учитывается допмомент от "продольного" изгиба через чистое мю (например консоль -2, независимо от наличия/отсутствия изгиба), то и нам (троечникам, как выразился Бахил) достаточно вычислить мю через деформации по Статике.
Попробуйте в Статике. Я не знаю, в какой нелинейности реализованы в Статике расчеты по деформированной схеме. Наверно в геометрической.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 07:09
#188
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Ильнур, Я думал мы обсуждаем тему устойчивости вообще, а вопросы автора - перестали относиться к теме со 2-й страницы (по сложившейся уже традиции). С вопросом автора как раз все понятно и все вроде бы уже сошлись во мнении как можно посчитать мю в данном случае. Если говорить о результате проходит/непроходит - я уже давно посчитал и выяснил, что действительно проходит. Поэтому и остаюсь верным своему варианту ответа: 2 если расчетом не обосновано иное значение.
Что касается устойчивости вообще это можно обсудить.
Для начала предлагаю выяснить 3 различных ситуации:
1. Конструкция начинает терять устойчивость в упругой стадии и переходит в новое устойчивое состояние также в упругой стадии. Это характерно для стержней большой гибкости, низкого модуля упругости и большой (хоть и конечной) прочности. Т.е. получаем тот самый "бублик". У меня получалось руками так свернуть стержень из стеклопластика (диаметр 4мм, длина 400мм). Для наших дальнейших рассуждений этот случай вряд ли имеет практическое значение.
2. Конструкция начинает терять устойчивость в упругой стадии и уже после этого вследствие значительного выгиба теряет прочность (хотя это не совсем верное понятие - если под потерей прочности подразумевать разрушение сечения). Это характерно для стержней большой гибкости, высокого модуля упругости и малой (относительно модуля упругости) прочности. Этот случай характерен, например, для стальных конструкций с большой гибкостью. Они теряют устойчивость по Эйлеру, но в "бублик" их не свернуть. Т.е. гнутся аки камыш.
3. Конструкция начинает терять устойчивость в неупругой стадии и при определенном значении кривизны начинается необратимый рост этой самой кривизны. Такой случай имеет место для стальных стержней малой гибкости и малой прочности. Сюда же отнесем и практически все правильно запроектированные железобетонные колонны. Т.е. гнутся аки дубы.
Как видим, принципиальных отличий стальных и железобетонных конструкций действительно нет. Можно выделить только одно отличие - для стали может быть принята достаточно простая диаграмма деформирования, из-за чего формулы для определения фи могут быть интегрируемыми и выражение для фи можно получить в достаточно простой форме. Для бетона в принципе тоже можно было бы так сделать. Но не для железобетона и тем более не для железобетона с трещинами.
Потерю устойчивости можно представить таким образом (для всех 3-х случаев): при наличии некоторого начального эксцентриситета получаем дополнительный выгиб конструкции от данного эксцентриситета, от дополнительного выгиба получаем увеличение эксцентриситета и так далее по замкнутому кругу. Конечен ли этот круг? Теоретически нет. Но если эксцентриситеты на каждом шаге выстроить в ряд, то ряд может быть сходящимся (вида 1; 1,5; 1,75; 1,875; ....), а может быть расходящимся (вида 1; 2; 4; 8; 16; ....). В первом случае устойчивость обеспечена, во втором - нет. Т.е. решать такие задачи следует итерационно. Метод Эйлера предполагает сразу оценку конечного члена ряда через начальный член и коэффициент. Если коэффициент имеет конечное значение (N<Ncr), то имеет смысл проверять прочность с учетом выгиба по последнему члену рядя. Если N>Ncr, то проверять собственно нечего - при любой конечной прочности материала эта прочность будет исчерпана. Этот подход не учитывает переход в новое устойчивое состояние ("бублик"), однако для строительных конструкций этого достаточно (хотя в целом в технике конечно используется переход в новое устойчивое состояние).
Можно ли разработать универсальный механизм расчета для любого материала? можно - заменяя интегрирование суммированием, т.е. делая расчет по нелинейной деформационной модели для прочности, расчет по деформированной схеме для выгиба. Эта модель универсальна и работает как для стали, так и для железобетона, так и для любых других материалов если известна их диаграмма деформирования. Для железобетона есть одно но - непостоянная жесткость элемента на участках между трещинами. В нормах эта проблема снимается осреднением жесткости на данном участке через PsiS - коэффициент неравномерности напряжений в арматуре. Подход не безгрешный. Но в нормах решенный.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не знаю, в какой нелинейности реализованы в Статике расчеты по деформированной схеме. Наверно в геометрической.
Деформированная схема=геометрическая нелинейность. При этом физическая нелинейность может использоваться, а может и нет.
Конкретно в СТАТИКЕ реализовано с учетом физической нелинейности. Но сходимость с расчетами в Экселе я не проверял - один дипломник делал в СТАТИКЕ, второй в Экселе. Видимо в этом году будет третий, который сравнит :-).

Последний раз редактировалось realdoc, 03.12.2014 в 08:30.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 07:13
#189
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
а вопросы автора - перестали относиться к теме со 2-й страницы
Offtop: Где ж они перестали относиться к теме? Я, наоборот, пытаюсь разобраться в этом всем и задаю вопросы...
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 07:47
#190
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Где ж они перестали относиться к теме? Я, наоборот, пытаюсь разобраться в этом всем и задаю вопросы...
Да это я так шучу - по старой доброй традиции этого форума на 2..3 странице темы все забывают про автора и обсуждают одно и тоже - жесткость железобетонных элементов с трещинами. Заканчивается все фразой "да все равно по сложному там все слишком сложно, а по простому все слишком просто". И тема умирает на пару месяцев. До очередного новичка (а может и кого-то из местных, кто делает удачный наброс г... на вентилятор).
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 07:54
#191
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Где ж они перестали относиться к теме?
Это тема перестала относиться к вопросам автора ^_^
 
 
Непрочитано 03.12.2014, 08:13
#192
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где об этом можно почитать?

И как вычислить пружинность самой колонны? В голове уже каша какая-то
Пружинность колонны вы не должны учитывать. В данном случае нужно определить пружинность покрытия потому как оно является опорой. Поставте нулевую жесткость колоннам (кроме связевых блоков), чтобы они не влияли на определение пружинности опорного узла покрытия или ползун на месте опоры колонны на фундамент, не суть. Потом ставите еденичную нагрузку в узел по 'x' и смотрите перемещение, важно ставить только в один узел, чтобы точно определить и потом повторяете для остальных узлов.

Последний раз редактировалось Юрий450, 03.12.2014 в 08:38.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 08:34
#193
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
И как вычислить пружинность самой колонны? В голове уже каша какая-то
Идти надо от простого к сложному. Ваша схема слишком сложна - выкиньте ее пока. Сделайте следующие шаги:
1. Посчитайте колонну с упругой опорой - посмотрите что меняется от жесткости опоры от нуля до бесконечности.
2. Задайте один плоский связевый блок, определите для него жесткость на горизонтальную нагрузку от единичной силы.
3. Объедините одну колонну и один связевый блок в единую систему и проверьте соответствует ли результат полученным из расчета разных систем.
4. Сделайте тоже, что в п.3. в простой объемной схеме, состоящей из а) двух взаимно перпендикулярных связевых блоков, б) трех связевых блоков пересекающихся в одной точке, в) трех связевых блоков в виде буквы П.
5. Посчитайте свою схему.
Совет:
Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Поставте нулевую жесткость колоннам (кроме связевых блоков), чтобы они не влияли на определение пружинности опорного узла покрытия или ползун на месте опоры колонны на фундамент, не суть. Потом ставите еденичную нагрузку в узел по 'x' и смотрите перемещение, важно ставить только в один узел, чтобы точно определить и потом повторяете для остальных узлов. Жесткость (пружинность) - параметр, определяющий какое усилие надо приложить к узлу чтобы он переместился на 1 м. Вы определите перемещение от 1 т. и пропорцией экстраполируйте на 1м.
Является верным. Но для Вас пока сложным.

Последний раз редактировалось realdoc, 03.12.2014 в 09:00.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 08:40
#194
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


...

Последний раз редактировалось Юрий450, 03.12.2014 в 09:49.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 09:13
#195
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
...Можно ли разработать универсальный механизм расчета для любого материала? можно - заменяя интегрирование суммированием, т.е. делая расчет по нелинейной деформационной модели для прочности, расчет по деформированной схеме для выгиба. Эта модель универсальна и работает как для стали, так и для железобетона, так и для любых других материалов если известна их диаграмма деформирования. Для железобетона есть одно но - непостоянная жесткость элемента на участках между трещинами. В нормах эта проблема снимается осреднением жесткости на данном участке через PsiS - коэффициент неравномерности напряжений в арматуре. Подход не безгрешный. Но в нормах решенный.
Со всем сказанным на п.188 согласен. Особенно с выделенным - для железобетона (особенно с трещинами) расчет на устойчивость всяко преобразовывается в расчет на прочность по деформировнной схеме. Прямо или через инженерные упрощения. В Жб-СНиПе термин устойчивость не применен (только упоминание для тонкостенных), оперируется терминами "по ПС1", "по ПС2", "прочность" и т.д.
Цитата:
Пружинность колонны вы не должны учитывать.
Пружинность колонны нужно вычесть из полученной пружинности опоры. Потому что пружинность опоры нужно определять не для голой системы без нагрузок, а именно с учетом всех воздействий в конкретном РСН. Пример: допустим, имеется прогон на двух шарнирных неподвижных опорах. К середине прислоняется верх колонны. Нас интересует пружинность прогона для верха колонны. Без нагрузок на прогон (в горизонтальной плоскости) это будет голая пружина=прогон. Но если на прогон действует гориз. нагрузка, то прогон от этой нагрузки уже и без колонны выгибается, и колонна уже испытывает меньший (или больший, в зависимости направления выгиба) отпор. При этом отпорность самой колонны влияет на выгиб. Т.е. например если от имеющийся гор нагрузки свободный прогон выгибается на 2 см, то с колонной - на 1,5 см. Теперь мы прикладываем свою контрольную силу 1т именно в точке опоры (без колонны, с нагрузкой на прогон), и имеем выгиб допустим 4 см, из них 2 см от имеющейся прогонной нагрузки. Однако понятно, что нагрузка на прогон смещает эту точку только на 1,5 см (с колонной). 0,5 см - лишние. Поэтому, определив пружинистость без колонны, например 1т/4см, мы должны из нее отнять пружинистость колонны, чтобы получить 1т/3,5см.
Желательно определять пружинистость не при 1 ед. силе, а при такой, которая дает примерно такие перемещения, которые показывает статрасчет, система не обязательно ведет себя строго линейно.
Как-то так...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 09:54
#196
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пружинность колонны нужно вычесть из полученной пружинности опоры. Потому что пружинность опоры нужно определять не для голой системы без нагрузок, а именно с учетом всех воздействий в конкретном РСН. Пример: допустим, имеется прогон на двух шарнирных неподвижных опорах. К середине прислоняется верх колонны. Нас интересует пружинность прогона для верха колонны. Без нагрузок на прогон (в горизонтальной плоскости) это будет голая пружина=прогон. Но если на прогон действует гориз. нагрузка, то прогон от этой нагрузки уже и без колонны выгибается, и колонна уже испытывает меньший (или больший, в зависимости направления выгиба) отпор. При этом отпорность самой колонны влияет на выгиб. Т.е. например если от имеющийся гор нагрузки свободный прогон выгибается на 2 см, то с колонной - на 1,5 см. Теперь мы прикладываем свою контрольную силу 1т именно в точке опоры (без колонны, с нагрузкой на прогон), и имеем выгиб допустим 4 см, из них 2 см от имеющейся прогонной нагрузки. Однако понятно, что нагрузка на прогон смещает эту точку только на 1,5 см (с колонной). 0,5 см - лишние. Поэтому, определив пружинистость без колонны, например 1т/4см, мы должны из нее отнять пружинистость колонны, чтобы получить 1т/3,5см.
Если мы из пружинности этого узла вычтим пружинность верха отдельной колонны, то получим пружинность отдельного узла покрытия. Как-то так должно быть.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Желательно определять пружинистость не при 1 ед. силе, а при такой, которая дает примерно такие перемещения, которые показывает статрасчет, система не обязательно ведет себя строго линейно.
Так и надо делать, но это очень долго.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 10:21
#197
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Если мы из пружинности этого узла вычтим пружинность верха отдельной колонны, то получим пружинность отдельного узла покрытия. .
Мы и ищем пружинность опоры. Для колонны опорой является узел покрытия.
Flick, отчего 100 тонн на колонну?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 10:26
#198
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Желательно определять пружинистость не при 1 ед. силе, а при такой, которая дает примерно такие перемещения, которые показывает статрасчет, система не обязательно ведет себя строго линейно.
Если в опциях расчета не задано, что расчет нелинейный, то любая система будет вести себя линейно. Например перемещение при сжатии можно получить и такое, что оно превысит собственно размер стержня - программе-то все равно, она расчитывает конечными элементами матрицы жесткости которых выведены из предположения малых деформаций - то что перемещения немалые ответственность несет расчетчик, а не программа. Т.е. чтобы система при расчете вела себя нелинейно это еще надо изловчиться.
Если речь идет о том, что физическая система работает нелинейно, то тогда и на устойчивость надо считать нелинейно и жесткость связи получать нелинейную. Получить в некоторой точке секущую жесткость связи и на нее посчитать это конечно вариант, но не бесспорный.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В Жб-СНиПе термин устойчивость не применен (только упоминание для тонкостенных), оперируется терминами "по ПС1", "по ПС2", "прочность" и т.д.
Да, термин устойчивость не применяется. Затрудняюсь сказать почему. Может чтобы не путать понятия с линейной устойчивостью.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 10:31
#199
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Flick, отчего 100 тонн на колонну?
60 тонн от снега (зона снегового мешка+снег на кровле крышной венткамеры). Остальное - от монолитного перекрытия и полезная нагрузка в венткамере.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 10:36
#200
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Если в опциях расчета не задано, что расчет нелинейный,.
.. Автор вроде по деформированной схеме считает.
Цитата:
снегового мешка... крышной венткамеры.
Вот на земле места нет, да? Экономят все, да? В Японии или где понятно, но тут-то.. поставь на землю, надежную, добрую.. Руки бы ГИПу оторвать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 10:43
#201
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на земле места нет, да? Экономят все, да? В Японии или где понятно, но тут-то.. поставь на землю, надежную, добрую.. Руки бы ГИПу оторвать.
Offtop: Порадую Вас. Тут еще и котельная на крыше))
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 10:51
#202
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы и ищем пружинность опоры. Для колонны опорой является узел покрытия.
Так я и писал, что сразу надо считать для отдельной опоры, зачем колонну включать, если ее вычитать придется.
Ха, глянул внимательнее на схему, там и внутри связи есть. Не все так плачевно, думаю до двойки может не дойдет. Но нужно считать, и в двух плоскостях.

Последний раз редактировалось Юрий450, 03.12.2014 в 11:15.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 11:05
#203
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Автор вроде по деформированной схеме считает.
Силен... Я дальше расчета одного стержня не ушел в расчетах по деформированной схеме.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на земле места нет, да? Экономят все, да?
На одном из объектов люди залезали на 2 этажа в землю - ниже уровня реки которая протекает рядом, расчет барражного эффекта, все дела. На мой вопрос: почему бы не сделать дополнительно два этажа сверху, а не снизу. Они ответили: понимаешь, нам нужны склады. Все что мы построим над землей, мы не устоим и продадим под магазины. И получатся магазины без складов. А нам нужны склады. Поэтому мы строим такие помещения, которые под магазины не продадим.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 11:10
#204
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


В результате опроса мю=1,23.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Вы бы отдельную тему создали бы. По "устойчивости" бетонных колонн.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 11:59
#205
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Силен... Я дальше расчета одного стержня не ушел в расчетах по деформированной схеме.
Так я один стержень и считаю))

А про жесткость опоры - я вечером выложу то, что я посчитал, подробно, с иллюстрациями)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 12:31
#206
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Так я один стержень и считаю))
Вы делаете не расчет по деформированной схеме, а расчет с упругими опорами. В этом случае перемещение опор пропорционально нагрузке. Т.е. сама схема конечно деформируема (как в общем-то любая другая), но это не тоже самое что расчет по деформированной схеме. В общем-то расчет по деформированной схеме тоже можно сделать с упругими (и даже неупругими опорами), только я подозреваю что Вы не это делаете. А Ильнур просто шутит таким образом.
По крайней мере Вам стоит просчитать кучу простых схем, прежде чем браться за расчеты по деформированной схеме.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 12:48
#207
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Вы делаете не расчет по деформированной схеме
Если я в "Статике" считаю одну колонну с упругой опорой и выбираю опцию "Нелинейный расчет по деформированной схеме", то это значит, что я не делаю расчет по деформированной схеме?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 12:49
1 | #208
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на земле места нет, да? Экономят все, да? В Японии или где понятно, но тут-то.. поставь на землю, надежную, добрую.. Руки бы ГИПу оторвать.
Ты видел недавно тему про мужика, который несколько тыщ квадратов нормальной крыши закрывает фермами 48-метровыми, чтоб там какие-то шкуры сушить?)
 
 
Непрочитано 03.12.2014, 12:57
#209
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Если я в "Статике" считаю одну колонну с упругой опорой и выбираю опцию "Нелинейный расчет по деформированной схеме", то это значит, что я не делаю расчет по деформированной схеме?
В программе S406? если так, то конечно по деформированной схеме. Только тут много нюансов есть - в первую очередь начальное отклонение - как величина, так и форма. Причем форма имеет очень важное значение.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ты видел недавно тему про мужика, который несколько тыщ квадратов нормальной крыши закрывает фермами 48-метровыми, чтоб там какие-то шкуры сушить?)
Это он написал что шкуры, а на самом деле он там совсем другое сушить будет.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 20:32
#210
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
Ты видел недавно тему про мужика, который несколько тыщ квадратов нормальной крыши закрывает фермами 48-метровыми, чтоб там какие-то шкуры сушить?)
Мужики вообще лепят всякое. Дома из морских контейнеров...
По крышам - видимо логика проста - есть огромная крыша, пустует, а понаставлю-ка хрени всякой. Чиллеров там, дизель-электростанций, венткамер, ну и теплицу на остальном, зимой помидоры растить, чего пустовать-то..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2014, 22:00
#211
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мужики вообще лепят всякое. Дома из морских контейнеров
Это где такое было?))

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
чтоб там какие-то шкуры сушить?)
Киньте, пожалуйста, ссылку на это!

P.S.: автор ушел от темы на 11 (!!!!!!) странице!
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 08:23
#212
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
...P.S.: автор ушел от темы
Вернитесь. Посчитайте свою колонну со 100 тоннами с пружиной. Не бойтесь влияния начальных форм и т.д. Все несовершенства колонны учтутся одним эксцентреситетом 2...3 см. Пружину определите тоже самым простым способом - ничего не меняя в модели, выберите самое "густое" РСН и определите перемещение вверху (например 36 мм), затем добавьте в том же направлении гориз. нагрузку в 1 тонну, и снова определите перемещение (например 39 мм). Пружина=1т/(0,0039-0,0036)=333 т/м. И вот с этой пружиной проверьте колонну. Или хотя бы уточните мю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 08:36
#213
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
"Нелинейный расчет по деформированной схеме"
А по "по деформированной схеме" и будет "Нелинейный расчет", но без учёта физической нелинейности.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 08:45
#214
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
выберите самое "густое" РСН
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А по "по деформированной схеме" и будет "Нелинейный расчет", но без учёта физической нелинейности.
Уточняющий вопрос: стоит ли при этом всем учитывать перемещения от температурных перепадов? Каркас-то длинный и, по идее, надо учитывать температуру

Хотя, я разобрался. Посчитал перемещения каркаса от температуры в линейной и нелинейной постановке задачи. Перемещения в линейной сильно завышены. Так что не буду учитывать температуру сейчас
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 09:19
#215
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Перемещения в линейной сильно завышены.
Значит нелинейный расчёт - липа.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 09:20
#216
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Значит нелинейный расчёт - липа.
Почему? Не то чтобы сильно, разница 14 против 32 мм
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 09:28
#217
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ничего не меняя в модели, выберите самое "густое" РСН и определите перемещение вверху (например 36 мм), затем добавьте в том же направлении гориз. нагрузку в 1 тонну, и снова определите перемещение (например 39 мм). Пружина=1т/(0,0039-0,0036)=333 т/м. И вот с этой пружиной проверьте колонну
Только от этого надо отнять пружинность самой колонны, она где-то 11.3 т/м. И я бы сделал все-таки как раньше писал.
Flick. Подставляйте уже 1т. в узел на самую удаленню от связей колонну и скажите прирост перемещения при линейном расчете.

Последний раз редактировалось Юрий450, 04.12.2014 в 09:39.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 09:36
#218
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Почему? Не то чтобы сильно, разница 14 против 32 мм
Необходимо уточнить, что понимается под "нелинейным расчётом"? Если физическая нелинейность - то липа.
Если "геометрическая", связанная с продольно-поперечным изгибом (так называемая "деформированная схема"), то может быть и правильно. Хотя на мой взгляд всё-таки большая разница.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:12
#219
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Flick. Подставляйте уже 1т. в узел на самую удаленню от связей колонну и скажите прирост перемещения при линейном расчете.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вернитесь. Посчитайте свою колонну со 100 тоннами с пружиной. Не бойтесь влияния начальных форм и т.д. Все несовершенства колонны учтутся одним эксцентреситетом 2...3 см. Пружину определите тоже самым простым способом - ничего не меняя в модели, выберите самое "густое" РСН и определите перемещение вверху (например 36 мм), затем добавьте в том же направлении гориз. нагрузку в 1 тонну, и снова определите перемещение (например 39 мм). Пружина=1т/(0,0039-0,0036)=333 т/м. И вот с этой пружиной проверьте колонну. Или хотя бы уточните мю.
Добавил на колонну второго ряда слева (знаю, смешно выглядит) горизонтальную нагрузку 10 кН по оси Х. Разница перемещений составила 2 мм. Отсюда жесткость опоры равна 5000 кН/м.

Нагрузку приложил ко всей модели в сборке, но профнастил не вводил в расчет.

Причем, максимальные перемещения колонн получаются от вертикальной нагрузки.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:18
#220
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Добавил на колонну второго ряда слева (знаю, смешно выглядит) горизонтальную нагрузку 10 кН по оси Х. Разница перемещений составила 2 мм. Отсюда жесткость опоры равна 5000 кН/м.

Нагрузку приложил ко всей модели в сборке, но профнастил не вводил в расчет.

Причем, максимальные перемещения колонн получаются от вертикальной нагрузки.
Так там связи, и мю=1 получается с такой жесткостью.
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:21
#221
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Так там связи, и мю=1 получается с такой жесткостью.
Надо приложить нагрузку на наиболее удаленную от горизонтальных связей по покрытию колонну?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:24
#222
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Надо приложить нагрузку на наиболее удаленную от горизонтальных связей по покрытию колонну?
Приложите на колонну в самом центре по x. и линейно посчитайте. Неправильно вместе с РСУ считать, перемещения могут вычитаться или складываться, нужно отдельно 1 т. задать.

Последний раз редактировалось Юрий450, 04.12.2014 в 10:32.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:25
#223
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не бойтесь влияния начальных форм и т.д. Все несовершенства колонны учтутся одним эксцентреситетом 2...3 см
Не совсем так. Можно приложить эксцентриситет так, что он практически никакого влияния не окажет. А можно приложить теже 3 см так, что что колонне придется очень туго.
Допустим для колонны автора разница между начальной формой в виде полуволны и четверти волны даст очень большую разницу.
realdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:32
#224
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Приложите на колонну в самом центре по x. и линейно посчитайте. Все-таки неправильно вместе с РСУ считать, перемещения могут вычитаться или складываться, нужно отдельно 1 т. задать.
Я составлял комбинации для определения перемещений вручную. Сейчас приложу к другой колонне силу
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:33
#225
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Я составлял комбинации для определения перемещений вручную. Сейчас приложу к другой колонне силу
отдельно создайте загружение на 1 т.
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 10:35
#226
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
отдельно создайте загружение на 1 т.
Я так и сделал. Создал загружение 1т и сейчас смотрю перемещения только от этой нагрузки, без учета остальных вертикальных/горизонтальных нагрузок
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:42
#227
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Я так и сделал. Создал загружение 1т и сейчас смотрю перемещения только от этой нагрузки, без учета остальных вертикальных/горизонтальных нагрузок
И сколько получились перемещения от 1т. по x?
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:48
#228
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


мю уже равно 1,19.

Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
И сколько получились перемещения от 1т. по x?
Offtop: 1 пох?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Таким образом скоро дойдём до мю=1 без всяких расчётов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2014, 10:54
#229
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
мю уже равно 1,19.


Offtop: 1 пох?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Таким образом скоро дойдём до мю=1 без всяких расчётов.
В опросе не может быть правильного ответа, для колонн со связями можно и 0,7(0,8) взять, а для других и 2 по расчету может выскочить. Опять пропал человек, одну лишь цифру надо сказать.

Последний раз редактировалось Юрий450, 04.12.2014 в 11:12.
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 11:16
#230
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Человек на работе, Юрий450 . Я бы рад тут постоянно присутствовать, но это невозможно. 7 мм перемещения по оси Х
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 11:17
#231
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Только от этого надо отнять пружинность самой колонны, она где-то 11.3 т/м....
Об этом автору донесено: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=182
Отпорность нужно рассматривать не только по признаку отдаленности от связи, а по признаку совокупной уязвимости - например максимальная нагрузка, максимальное перемещение. Т.е. цель - не самая отдаленную колонна, а самая уязвимая.
Цитата:
Не совсем так. Можно приложить эксцентриситет так, что он практически никакого влияния не окажет. А можно приложить теже 3 см так, что что колонне придется очень туго.
Допустим для колонны автора разница между начальной формой в виде полуволны и четверти волны даст очень большую разницу.
Эксцентреситет нужно задать в сторону смещения. Насчет форм - колонна внизу защемлена, вверху шарнир, нагрузка верху, направление перемещения верха известно. Напрашивается единственная форма. И наихудшая. Ведь тут из-за предполагаемой мю->2 и весь сыр-бор.
Цитата:
В опросе не может быть правильного ответа
Опрос подразумевает, что все колонны одинаково загружены и речь о дальней от связей колонны. Я так понимаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 11:18
#232
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Человек на работе, Юрий450 . Я бы рад тут постоянно присутствовать, но это невозможно. 7 мм перемещения по оси Х
Пружинность узла:1000/7 = 142-11=131 т/м.
Мю=1.25 для этой колонны и в этом направлении и так нужно для всех колонн.
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 11:31
#233
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Мю=1.25 для этой колонны и в этом направлении и так нужно для всех колонн.
Да. Все верно. Центральные колонны меня не беспокоят по армированию - тут все хорошо. Беспокойство вызывают колонны наиболее нагруженные - второй ряд колонн слева, а также колонны с N=1000 кН.

Но 1-е колонны держат горизонтальные связи, а вторые связаны монолитной плитой сверху.
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 04.12.2014 в 11:37.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 11:34
#234
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Как Вы это вычислили?
Программа кристалл.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 152
Размер:	57.0 Кб
ID:	139969  
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2014, 11:38
#235
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Программа кристалл.
А "Статика" говорит мю=1.221 =)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 13:52
#236
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
А "Статика" говорит мю=1.221 =)
1,221 и 1,25 - это просто точнейшее совпадение. Для таких-то дел...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 14:36
#237
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Я бы еще посчитал с нулевой жесткостью колонн, получается колонны которые нужно держать сами держат соседние. Нам в чистом виде жесткость покрытия нужно определить, а тут соседние колонны вмешиваются.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2014, 14:40
#238
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Это где такое было?))
Киньте, пожалуйста, ссылку на это!
Дом из контейнеров
Шкуры на крышу в 6.5 тыс м2

Последний раз редактировалось s7onoff, 04.12.2014 в 14:45.
 
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:27
#239
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Программа кристалл.
Offtop: В ЖБ металл засунули...n1=(Cп*L*L*L/Е*J), мю=квадратный корень из ((n1+18)/(2*n1+4,5))
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 09:39
#240
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: В ЖБ металл засунули...n1=(Cп*L*L*L/Е*J), мю=квадратный корень из ((n1+18)/(2*n1+4,5))
Подскажите, откуда эта формула?

Offtop: И почему "оффтоп"?))
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 09:48
#241
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Подскажите, откуда эта формула?
"КРИССТАЛ" откуда берет. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81), табл. 23.

Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
И почему "оффтоп"?))
Offtop: Так меня никто не спрашивал...
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 09:59
#242
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
"КРИССТАЛ" откуда берет. Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81), табл. 23.
Я Вас не понял. А к чему была фраза
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В ЖБ металл засунули
Вы ж все равно используете стальной СНиП?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 10:04
#243
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Я Вас не понял. А к чему была фраза
Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
В ЖБ металл засунули
Е там для металла.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 10:06
#244
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Е там для металла.
Теперь понял. Хорошо, по каким формулам считать расчетные длины для ЖБ?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 10:22
#245
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Offtop: Як писуть
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (469.0 Кб, 105 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 10:26
1 | #246
atos88


 
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Теперь понял. Хорошо, по каким формулам считать расчетные длины для ЖБ?
Формулы есть в еврокоде 1992, очень удобные графики есть в ACI 318
Вложения
Тип файла: docx 5.docx (331.6 Кб, 94 просмотров)
atos88 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 11:41
#247
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
по каким формулам считать расчетные длины для ЖБ?
Да ни по каким! Определяются опытным путём. Offtop: Или по итогам голосования
Все приведённые формулы справедливы для линейных упругих материалов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 12:10
#248
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Или по итогам голосования
Offtop: Это самый действенный способ! И нормативы не нужны)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 13:38
#249
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: 1.195 из голосования коррелирует с вычисленными для стальных железобетонных колонн 1.22 или 1.25 выше. Демократия, товарищи.
У геодезистов и прочих ребят, которые со статистическими данными работают, есть вполне серьезная математика, которая говорит - чем больше измерений сделаешь, тем точнее будет их среднеарифметическое. Один раз чуть выше ошибся, один раз чуть ниже, вот и получаем в серединке точное значение. Тут так же работает, мне кажется) С 1.2 начали, к 1.2 через 250 умных сообщений и приходим)
 
 
Непрочитано 09.12.2014, 17:25
#250
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Определяются опытным путём. ..
Опытным путем назначаются габариты жб сечения. Например у автора колонна 11 м на 100 тонн имеет 400х400. Если прищурить левый глаз, то маловато.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2014, 18:51
#251
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если прищурить левый глаз, то маловато
я такой высоты 40Ш ставлю - еще меньше. Или в металле глаза щурить не принято?)
 
 
Непрочитано 09.12.2014, 21:14
#252
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например у автора колонна 11 м на 100 тонн имеет 400х400.
Дело вкуса. Ничего криминального не вижу.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 10.12.2014, 04:20
#253
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: 1.195 из голосования коррелирует с вычисленными для стальных железобетонных колонн 1.22 или 1.25 выше. Демократия, товарищи.
У геодезистов и прочих ребят, которые со статистическими данными работают, есть вполне серьезная математика, которая говорит - чем больше измерений сделаешь, тем точнее будет их среднеарифметическое. Один раз чуть выше ошибся, один раз чуть ниже, вот и получаем в серединке точное значение. Тут так же работает, мне кажется) С 1.2 начали, к 1.2 через 250 умных сообщений и приходим)
То что тут вычислили 1,22 и 1,25 это не для самой плохой колонны и с учетом, что соседние колонны поддерживают рядом стоящие. Нужно считать при нулевой жесткости колонн.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 07:53
#254
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
с учетом, что соседние колонны поддерживают рядом стоящие. Нужно считать при нулевой жесткости колонн.
- и ни так, и ни так, но нечто среднее .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 10:23
#255
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
я такой высоты 40Ш ставлю - еще меньше. Или в металле глаза щурить не принято?)
В металле устойчивость просчитывается четко и на раз. Твой 40Ш2 при 100 тн и 11м с мю1=1,2 и мю2=1,2 крякнет с перегрузом в 60%. И вообще, двутавр стальной с жб квадратом нельзя сравнивать по габаритам.
Цитата:
Дело вкуса. Ничего криминального не вижу.
Криминала нет, однако тенденция имеется. Кто-то уже намекал на это: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=108
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2014 в 10:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 10:35
#256
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кто-то уже намекал на это
Да, но там колонна 12 м, а ты говоришь про 11...
И потом, это рекомендации, а не жёсткое требование Offtop: Хотя в наших нормах не всегда можно разграничить одно с другим.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 10.12.2014, 10:37
#257
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,261
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В металле устойчивость просчитывается четко и на раз.
А как насчет рекомендаций по жесткости в металле? читал про Н=1/20L, но если нагрузки небольшие, есть ли смысл их выполнять? Ну и про устойчивость из плоскости я бы так не сказал, м.б. я много не знаю
Offtop: пардон, что про металл
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию."
Одиссей (с)
hentan вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 11:26
#258
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А как насчет рекомендаций по жесткости в металле? читал про Н=1/20L, но если нагрузки небольшие, есть ли смысл их выполнять? Ну и про устойчивость из плоскости я бы так не сказал, м.б. я много не знаю...[/offtop]
В СНиП Стальные (и в подобных нормах) имеются четкие ограничения по гибкости (не путать с жесткостью) в зависимости от НДС, в СНиП Нагрузки имеются четкие ограничения по жесткости сооружений (прогибы, перемесчения, зыбкости и т.д.).
Гибкость в МК =Lp/sgrt(J/A), это из теорий устойчивости правильных материалов.
А что такое в МК контроль по Н/L, мне неизвестно.
Цитата:
там колонна 12 м, а ты говоришь про 11..
Эта колонна не там, а из этой темы. И принципиально мало разницы 11 или 12, а принципиально 400 и меньше для такого случая жидковато. Конечно, можно взять бетона поуже, и напихать много железа. Это противоречит духу жб. В жб есть веками отработанные мудрые соотношения.
Offtop: Вот первый жбшник-француз как изготовил свою жб лодку, так сразу и сало понятно, что жб не может быть сравним по изяществу со сальными лодками.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2014 в 11:32.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2014, 11:26
#259
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Криминала нет, однако тенденция имеется.
12 м - самой НЕнагруженной колонны. Наиболее нагруженная имеет длину 11.4м (вместе с надколонником).

На первых 5-ти страницах все были уверены, что все хорошо. Теперь мне все говорят, что все плохо. Класс.
__________________
Да Вы, сударь, гурман

Последний раз редактировалось Flick, 10.12.2014 в 11:50.
Flick вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 13:22
#260
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
12 м - самой НЕнагруженной колонны. Наиболее нагруженная имеет длину 11.4м (вместе с надколонником).

На первых 5-ти страницах все были уверены, что все хорошо. Теперь мне все говорят, что все плохо. Класс.
Дайте почву для оптимизма, посчитайте перемещения от 1т при нулевой жесткости колонн, кроме прилегающих к связям. Это наихудший вариант.
Накройняк, включим саморезы в расчетную схему.
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2014, 13:22
#261
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
На первых 5-ти страницах все были уверены, что все хорошо. Теперь мне все говорят, что все плохо. Класс.
Flick, топикастерам вообще вредно читать свои темы после 1-ой страницы. Кстати, надколонник не считается.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 10.12.2014, 14:27
#262
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
...Теперь мне все говорят, что все плохо. Класс.
И теперь все хорошо. Но впредь жб надо лепить подубее. Куб бетона стоит копейки по сравнению с ... с чем-нибудь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 15:23
#263
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Ну как стоит?
Юрий450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2015, 15:35
#264
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Юрий450 Посмотреть сообщение
Ну как стоит?
Стоит) Правда, они промахнулись с осями и выставили колонны одного ряда на 100 мм дальше. Пришли и говорили, что будут тянуть верх колонны)) Больше я их не видел)
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2015, 16:17
#265
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
будут тянуть верх колонны
- вот тут-то и пригодилась большая гибкость колонн .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2015, 07:23
#266
Юрий450


 
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Пришли и говорили, что будут тянуть верх колонны))
Юмористы
Юрий450 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 11:24
#267
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Так какую брать расчётную длину жб колонн в смешанном каркасе, если связей нет? Подходит ли в данном случае п.8.1.17 г с коэффициентом 1,5?
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 11:38
#268
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Так какую брать расчётную длину жб колонн в смешанном каркасе, если связей нет? Подходит ли в данном случае п.8.1.17 г с коэффициентом 1,5?
Думаю, если связей нет, то надо брать 2.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 11:49
#269
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Думаю, если связей нет, то надо брать 2.
А в старом СниПе вообще берут коэффициент 1,2.
Akim_1989 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 16:40
#270
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А в старом СниПе вообще берут коэффициент 1,2.
Да знаю я. Но после того, как я сделал вышеуказанное здание, лично для себя принял решение - лучше делать все надежнее и не вдаваться в демагогию о сокращении материалов, пока сам не разберусь в этих вещах.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 17:47
#271
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Я в принципе тоже за двойку, т.к. посчитал каркас на устойчивость и получил mu=2 Просто интересует опыт строительства подобных зданий, посчитанных с 1,2. Стоят или нет?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 09:45
#272
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Стоят или нет?
Пачками. По всем странам и весям. Падают только когда арматура прилично оголится от старости бетона. Лет через 70. И это не из-за ущербности методик, а наоборот, в хорошем, большом запасе в СНиПах.
И еще падает, когда бетон бухченый. Но эти падают сразу, еще при снятии опалубки.
Я так думаю.
Не бойтесь проектировать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 10:14
#273
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


просто в СП убрали эту очень наглядную таблицу и вместо неё пару строчек не совсем понятных написали Вот и возникает подозрение: "Может не просто так."
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2015, 10:49
#274
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
"Может не просто так."
Конечно "не просто так". Развитие идёт по спирали - диалектика, однако.Offtop: Правда в России почемуто по кругу...
Помню в древнем СНиПе (с литерой "А") тоже было мутно с расчётными длинами. Пытались применять стальной СНиП, программы для определения расчётных длин... Армирование дикое получалось. Потом появился "цифровой" СНиП, где чётко прописали 1,2.
Тут следует понимать, что формула Эйлера справедлива для линейных, упругих материалов. Бетон в принципе не работает линейно.
Кстати и для стали формула Эйлера применима для приведённой гибкости более пи. Поэтому при расчётах на устойчивости стенок присутствует сакральное число 3,2.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2015, 23:28
#275
Владимир Зайцев


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44


так в новом СП16 есть же чудо таблица И.1. Я делал так. В расчетной схеме задавал перемещение верха узла колонны,смотрел какую реакция это вызывает. Можно наоборот ,приложить силу и посмотреть перемещение от нее. Потом силу делишь на перемещение и получаешь жесткость связи.Подставляешь в формула таблицы и вуаля. Что-то получаешь,сравниваешь со здравым смыслов.Обычно в связевых каркасах получалось в районе 1,но никак не 2.
Владимир Зайцев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2015, 09:35
#276
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Стоят или нет?
Тот ТЦ, который в теме - стоит) Правда, еще снега не было) Я там вообще 0.7-1.2 брал расчетную длину. Теперь каждый день проезжаю мимо и наблюдаю)
Offtop:
Почитайте тему, там Ильнур и realdoc очень интересные и полезные вещи говорили)


----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Владимир Зайцев Посмотреть сообщение
так в новом СП16 есть же чудо таблица И.1. Я делал так. В расчетной схеме задавал перемещение верха узла колонны,смотрел какую реакция это вызывает. Можно наоборот ,приложить силу и посмотреть перемещение от нее. Потом силу делишь на перемещение и получаешь жесткость связи.Подставляешь в формула таблицы и вуаля. Что-то получаешь,сравниваешь со здравым смыслов.Обычно в связевых каркасах получалось в районе 1,но никак не 2.
Вот я тоже так делал. Вычислял жесткость пружины упругой связи и в Статике считал расчетную длину. Для моего каркаса она была между 0.7 и 1.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2015, 16:59
#277
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Flick, в вашем каркасе есть система вертикальных и горизонтальных связей, так что в нём может такое получиться. Меня интересует вариант без вертикальных связей. И в табл. И1 вычисляется расчётная длина, если нагружена только одна колонна в раме. А если снег выпадет, то все колоны более менее равномерно загружаются за исключением крайних. Если такую схему на устойчивость посчитать, то там чистая 2. Поэтому и опасаюсь брать без связей 1,2 как советуют в старом снипе
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2016, 23:47
#278
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Коллеги, есть у кого-нибудь литература, где обосновывается к-т расчётной длины 1,2 для колонны без связей. Может статьи какие-нибудь. Хочется разобраться откуда ноги растут.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 17:52
#279
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Опять вернулся к этой теме. Посчитал в лире устойчивость для простой плоской рамы. Мне непонятно почему SQ=1 для крайних колонн??? Т.е. первым теряет устойчивость крайняя колонна, на которую нагрузка в 2 раза меньше приходит??? Или я не совсем понимаю смысл параметра чувствительности. И коэффициент расчётной длины 2,53.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.png
Просмотров: 100
Размер:	35.6 Кб
ID:	169010  
Вложения
Тип файла: lir test_rasch_dlin.lir (16.3 Кб, 13 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2016, 19:09
#280
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
первым теряет устойчивость
- что значит «первым»? Рама ВСЯ теряет устойчивость, одновременно. Первых и последних нет.
Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
коэффициент расчётной длины 2,53
- имхо: корректнее проанализировать форму потери устойчивости и не только первой. Соответственно, и мю определить для подходящей формы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 07:04
#281
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Опять вернулся к этой теме. Посчитал в лире устойчивость для простой плоской рамы. Мне непонятно почему ....коэффициент расчётной длины 2,53.
Потому что крайняя колонна менее загружена, и естественно, что в момент потери устойчивости рамы вот эта нагрузка на нее и берется как ПРЕДЕЛЬНАЯ. Что есть очень правильно. Потому что рама теряет устойчивость в целом, и всякая колонна несет свое бремя. В итоге мю=2,545, в то время как для остаьных - 1,8. И это соотношение будет меняться в зависимости от кол-ва пролетов, т.е. от соотношения кол-ва "помогающих" и "страдающих" колонн.
Увеличь чуть-чуть нагрузку на ЛЮБУЮ колонну системы, стоящей на пределе устойчивости - и рама действительно полетит к чертям. Так ведь?
Более подробно: крайняя колонна помогала средним, и средние стойко стояли, за счет крайнего. Об этом говорит мю=1,8 - если бы они стояли отдельно, мю=2 было бы. Поэтому, если на крайнюю, несущую нагрузку согласно мю=2,545, дать немного больше, то крайняя ПЕРЕСТАНЕТ помогать средним, и те перенапрягутся тоже. Система едина. Так (едино) она и анализируется на устойчивость, сообразно матрице жесткости, с учетом вклада всех элементов системы.
100500 раз уже говорили, что расчетная длина в лирах/скадах определяется обратным действием по формуле Эйлера, в которую вставляется продольная сила на момент потери устойчивости системы, то бишь действующая N, умноженная на Кзап системы.
Об этом на русском по-простому написано в руководствах к программам. Их можно даже почитать, если что.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.04.2016 в 07:34.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 13:10
#282
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


400х400 -12 метров ?
температурные нагрузки учли ?
эксцентриситет ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2016, 15:15
#283
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мю=2,545
А должно быть 2,546!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 25.02.2017, 11:24
#284
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Более подробно: крайняя колонна помогала средним, и средние стойко стояли, за счет крайнего. Об этом говорит мю=1,8 - если бы они стояли отдельно, мю=2 было бы. Поэтому, если на крайнюю, несущую нагрузку согласно мю=2,545, дать немного больше, то крайняя ПЕРЕСТАНЕТ помогать средним, и те перенапрягутся тоже. Система едина. Так (едино) она и анализируется на устойчивость, сообразно матрице жесткости, с учетом вклада всех элементов системы.
100500 раз уже говорили, что расчетная длина в лирах/скадах определяется обратным действием по формуле Эйлера, в которую вставляется продольная сила на момент потери устойчивости системы, то бишь действующая N, умноженная на Кзап системы.
Об этом на русском по-простому написано в руководствах к программам. Их можно даже почитать, если что.
Говори-говорили, но все равно понимание мало у кого есть, как эту теорию применить на практике...в том числе и у меня. Поэтому поехали, хоть в одной теме попробуем довести до тех, кто в танке, способ, как определить расчетную длину в программах (лирах, скадах - неважно) и применить эти результаты на практике

Рассмотрим простой пример на картинке во вложении. 2-х пролетная рама, 2x24м. Высота пусть будет 9 метров. Внизу- заделка, ригель примыкает шарнирно. Рама совсем плоская и совсем отдельностоящая, для простоты понимания (связи покрытия не влияют)
Задаемся жесткостями. Для стоек пусть это будет сечение 500x500 мм, для ригелей 2000мм(h)x500. Материал для всех - бетон B25.
Нагрузки- на среднюю стойку N, на крайние 0,5N.
Считаем на устойчивость, ожидаемо получаем коэффициент мю для средней стойки 1,63, для крайних 2,31. Как Вы и предыдущие участники говорили - крайние стоки держат среднюю, это видно по коэффициентам расчетных длин.
Теперь к практике. Много...как Вы говорите, "100500 раз уже" нам всем говорили, что полученные расчетные длины, при чем всех элементов схемы применимы для дальнейшего расчета по прочности, устойчивости. Это же сказано и в одной из презентаций скада, а также в их книге. Хорошо, начинаем конструировать колонну. Подобрали сечение средней колонны по прочности/устойчивости, проверили гибкость. Заказчик хлопает в ладоши, радуется ведь с коэффициентом расчетной длины 1,63, при предельной гибкости ж.б. колонны 120 получилось сечение
((9м x 1,63)/120)*корень (12)= 423мм. Округлили до 500мм, тогда как у его соседа проектировщик взял мю 2 и получил по той же гибкости минимум 520мм, т.е. колонна уже 600мм. На глаз это вряд ли заметно, но вот при больших высотах, когда ставят колонну 600x600мм вместо 800x800мм - заказчику есть повод задуматься.
Теперь крайние колонны. Из расчетной схемы берем коэффициент 2,31, подбираем арматуру. (хоть и кажется противоестественно для данной схемы). И вот, наконец, проверяем гибкость и приехали:
Что делать с гибкость в таком случае? Какую расчетную длину принимать для крайней стойки?
2,31 - сечение огромное. Да и не совсем как-то вяжется в голове, что консольный стержень у нас имеет мю больше 2.
Этот вопрос почему-то постоянно обходят стороной в подобных темах, поэтому и есть эти "100500 раз уже", ну и +1 мой
По одной лишь гибкости получаем сечение крайних колонн больше, чем средней, хотя средняя в 2 раза больше нагружена. Вот в чем "резонанс") А интуитивно вообще просится 2-ка для всех колонн.

Многие пишут, что, мол, если уж расчетная длина верна для самого нагруженного и гибкого элемента - то решающей проверкой по прочности/устойчивости/гибкости будет именно для него, с чем согласен. А вот свободную длину остальных колонн для определения гибкости рассматривать даже близко не стоит, так как для них коэффициент завышен.
Поэтому прямой вопрос ко всем участникам:

Могу ли я, для моей схемы в примере, при проверке гибкости крайних колонн, брать расчетную длину с коэф. средней колонны 1,63. Или же верным вариантом будет взять коэф. 2, как для консоли, ну или 2,31 сразу из расчета, раз уж они являются "опорой" для средней колонны при потере устойчивости?

Ну или другой вопрос...как определить "истинную" расчетную длину крайних колонн в программном комплексе? Чтобы далее корректно выполнить все проверки по СНиП?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scr01.png
Просмотров: 196
Размер:	15.3 Кб
ID:	184206  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 15:11
#285
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
...Могу ли я, для моей схемы в примере, при проверке гибкости крайних колонн, брать расчетную длину с коэф. средней колонны 1,63. Или же верным вариантом будет взять коэф. 2, как для консоли, ну или 2,31 сразу из расчета, раз уж они являются "опорой" для средней колонны при потере устойчивости?
Для проверки по ПРЕДЕЛЬНОЙ ГИБКОСТИ мю из вышеуказанного анализа не годится. Хотя и где-то ЧЕТКО написано, что проверка на устойчивость и на предельную гибкость производятся при одном и том же мю, это не корректно. Предельная гибкость - граница, за которой не гарантируется соответствие расчетных предпосылок проверочных формул СП реальной конструкции, и связано это с величиной начальных выгибов. Начальные выгибы гибких стержней в системе мало зависят друг от друга. Поэтому предельную гибкость элемента притягивать к общей устойчивости системы не есть правильно.
Вот в Вашей схеме я бы для всех трех колонн взял бы мю=2. Разве мю=2 для консоли (с коррекцией по предписаниям СП для конкретных материалов) вызывает сомнения при проверке по предельной гибкости?
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
....как определить "истинную" расчетную длину крайних колонн в программном комплексе? Чтобы далее корректно выполнить все проверки по СНиП?
Я бы хотел понять, что подразумевается под "истинной" расчетной длиной? Т.е. разве в СП формулы выведены по ИНОЙ теории, чем это делается в СКАД/ЛИРА?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 15:51
#286
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот в Вашей схеме я бы для всех трех колонн взял бы мю=2. Разве мю=2 для консоли (с коррекцией по предписаниям СП для конкретных материалов) вызывает сомнения при проверке по предельной гибкости?
Я вот тоже принял...и все было бы хорошо, если б Заказчик не испугался сечения средней колонны. Говорит, давай делай меньше, т.к. у тебя крайние колонны такие же сечением, но нагружены в 2 раза меньше...значит среднюю будут держать. Бред, но такой спор в самом разгаре...будем крайними колоннами держать среднюю). Мю для них не больше 2, так как для крайних схема точно будет консоль. Но Лира/Скад выдает нам 2,31.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я бы хотел понять, что подразумевается под "истинной" расчетной длиной? Т.е. разве в СП формулы выведены по ИНОЙ теории, чем это делается в СКАД/ЛИРА?
Имел в виду не завышенную расчетную длину других элементов, кроме самого нагруженного... Для последующего определения той же гибкости, например. Так у нас страдает средняя колонна - у нее расчетная длина верна в расчете...для остальных- нет, т.к. завышена. Как определить расчетную длину остальных?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для проверки по ПРЕДЕЛЬНОЙ ГИБКОСТИ мю из вышеуказанного анализа не годится. Хотя и где-то ЧЕТКО написано, что проверка на устойчивость и на предельную гибкость производятся при одном и том же мю, это не корректно. Предельная гибкость - граница, за которой не гарантируется соответствие расчетных предпосылок проверочных формул СП реальной конструкции, и связано это с величиной начальных выгибов. Начальные выгибы гибких стержней в системе мало зависят друг от друга. Поэтому предельную гибкость элемента притягивать к общей устойчивости системы не есть правильно.
Это так, но в нормах гибкость напрямую зависит от длины расчетной...с тем самым мю. А коль уж есть такая зависимость, то мю от всех РСН и находишь максимальный- вроде как, худший случай.

Также наткнулся на статью (см. вложение). В енй вроде как тоже отыскали резерв средней стойки...но вот что делать с гибкостью крайних колонн
Вложения
Тип файла: pdf Расчетные длины при совместной работе.pdf (514.3 Кб, 199 просмотров)

Последний раз редактировалось Antonio_v, 26.02.2017 в 16:10.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 16:43
#287
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
...страдает средняя колонна - у нее расчетная длина верна в расчете...для остальных- нет, т.к. завышена...
Все расчетные длины верны - Вы же только что выложили "сверку"!
Просто ПОЭЛЕМЕНТНАЯ проверка превносит свои нюансы - известно же, что гибкие стержни и на практике ведут себя как идеальные (Эйлеров), а жесткие - нет.
Вот я и говорю: НЕВЕРНО это проверять предельную гибкость реальных стержней через идеальные мю.
Т.е. Вы сейчас пытаетесь и нормы соблюсти, и теорию не нарушить. А выпросить некий алгоритм "примирения".
Предельную гибкость нужно проверять или при мю=1, или при мю=2. Ничем другим я не способен помочь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 19:11
#288
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
что делать с гибкостью крайних колонн
- игнорировать (это Перельмутер в своих книжках так пишет), или считать с некой условной Мю=2.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 20:22
1 | #289
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... с некой условной Мю=2.
Почему сразу 2? А куда 1 девать? Например раскос фермы, или просто распорка - чисто 1, причем для любого НДС системы. Шарниры по концам - стержень в своем несовершенстве автономен. Например от своего веса прогибается независимо от системы. И т.д...
Добавил: Например, имеем систему из двух консольных стоек, соединенных поверху шарнирно распоркой. Одна колонна загружена сверху 100 тонн, вторая – 1 тонна. КЗУ=1.
При этом понятно и без расчетов, что мю1=корень (2)=1,4, ибо вторая колонна практически помогает на 100%. Соответственно, мю2=14, т.е. больше в корень(100/1) раз.
И вот нам говорят, что м=14 – это «завышенное», и давайте «истинное».
Но ведь мю=14 означает истину – для того чтобы система (наша) крякнула (потеряла устойчивость), достаточно ЛЮБУЮ нагрузку увеличить на мизер. Например, к 100 тоннам доабвляем 1 кг – системе крендец, ибо первая стойка непосредственно перенапряглась. Или например к 1 тонне добавляем 0,01 кг – системе ТОЖЕ крендец, ибо вторая стойка ПЕРЕСТАЛА на 100% помогать первой стойке.
Фиксируем, что СКАД/ЛИРЫ и прочая проги из анализа устойчивости выдают правильные расчетные длины.
Почему же на практике возникают вопросы, коллизии и другие всячекие неудобства, связанные с большими мю?
Потому что большое мю ассоциируется с большой гибкостью, или что еще печальнее, с малой жесткостью. Т.е. в первую очередь возникает потребность в УВЕЛИЧЕНИИ сечения до НЕПРИЛИЧНЫХ размеров. Особенно в связи с предельной гибкостью.
Но ведь гибкость – это всего лишь производная от радиуса инерции. i=корень(J/A) – и где тут требуется увеличение сечения? Тут все наоборот – при заданном J нужно уменьшить A. Уменьшение А при сохранении J означает утонение сечения.
Вот и все заблуждения насчет завышенности мю.
На практике уменьшить А при сохранении J сложно/невозможно по ряду технических причин. Это и приводит к тупику, и в основном это связано с проверкой на предельную гибкость. В нашем примере КОЗЕ понятно, что обе стойки ДОСТАТОЧНО и ПРАВИЛЬНО проверить при мю=2. Даже если первую стойку можно проверить при мю=1,4!
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2017 в 06:30.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 07:53
1 | #290
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему сразу 2? А куда 1 девать?
- можно и 1, и даже 0,7, смотря как рассуждать. Главное тут то, что для предельной гибкости и для устойчивости можно/нужно использовать разные расчётные длины, т. к. смысл этих проверок не совсем одинаковый. Встречал мнение, что проверки по предельной гибкости - это 2 ГПС.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 10:08
#291
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Встречал мнение, что проверки по предельной гибкости - это 2 ГПС.
Это не "мнение" это так и есть. Читай внимательнее СП.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Да, и для ж/б теория Эйлера неприменима, поскольку ж/б не упругий материал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.02.2017, 11:20
#292
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Да, и для ж/б теория Эйлера неприменима, поскольку ж/б не упругий материал.
Мы не о мю из норм ж/б. И не стальных. И не деревянных. Не пластмассовых и т.д. А об упругом анализе. Т.е. может у тебя лично в голове материал и неупругий, но у нас тут он рассматривается упругий. Т.е. тут дураков нет.
Про окончательное назначение мю было еще на п.285 сказано:
Цитата:
...с коррекцией по предписаниям СП для конкретных материалов...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 13:57
#293
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


Что-то про диафрагмы (диски) жесткости никто не сказал.. В крайних продольных осях виднеются вроде (посередине), а дальше не видно.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2017, 09:48
| 1 #294
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Offtop: Расстраивает меня только тот факт, что прочитав 15 страниц реально полезной информации, я для себя определился только с одной вещью - буду брать мю как можно ближе к 2, чтобы не тратить нервы.
А больше всего меня расстраивает факт отсутствия конкретных рекомендаций по поводу определения расчетных длин, их приходится буквально изыскивать по кускам из каких-то статей и отрывков книг
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 10:26
#295
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


Схему в порядок надо привести. В Белене по производственным зданиям глянуть связи по колонам, они же диски, они же диафрагмы. Низ -жесткая заделка, верх-2 степени свободы, мю в таблицах есть. 2-это для столба на улице. Да и то, без проводов))
П.С. Низ можно с одной степенью принять и тогда мю =1. Это с запасом.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 11:11
#296
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Offtop: Расстраивает меня только тот факт, что прочитав 15 страниц реально полезной информации, я для себя определился только с одной вещью - буду брать мю как можно ближе к 2, чтобы не тратить нервы.
А больше всего меня расстраивает факт отсутствия конкретных рекомендаций по поводу определения расчетных длин, их приходится буквально изыскивать по кускам из каких-то статей и отрывков книг
Год прошел. Как успехи с экспертизой, проектированием, постройкой?
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2018, 11:15
#297
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Да уже почти 3 года прошло, как здание построили) Уже 3 зимы все стоит (одна из них была аномально снежной). Все в порядке)
Экспертизу и подавно прошли. Причём в процессе прохождения экспертизы, один дед-эксперт мне говорил, что «такая колонна и танк выдержит»))
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 12:52
#298
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


хорошая тема.
пару лет назад был у нас такой объект:
сборные колонны общей высотой от фундамент до ферм покрытия 11,6 м;
в нижних 4 метрах к колоннам сбоку примыкают монолитные стены подвала (соединение приваркой арматуры к закладным), стены подвала в верхнем сечении раскреплены монолитным перекрытием;
верхние 7,5 метров колонны в плоскости раскреплены в верхнем сечении фермой (из плоскости вертикальная связь);
нагрузка на колонну 190 т, сечение 400х400 мм.
Какая примерно расчетная длина в плоскости рамы?

----- добавлено через ~1 ч. -----
поднял расчет, при подборе арматуры расчетная длина колонны принималась = 10 м, т.е. для верхней части примерно мю=1,3 (7,5*1,3)
или все-таки побольше нужно принять L0?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 195
Размер:	56.7 Кб
ID:	200129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 154
Размер:	73.6 Кб
ID:	200130  

Последний раз редактировалось mainevent100, 14.03.2018 в 12:57. Причина: забыл картинки
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 15:03
1 | 1 #299
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
для верхней части примерно мю=1,3
Я бы принял 2.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 14.03.2018, 17:05
#300
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Offtop: Расстраивает меня только тот факт, что прочитав 15 страниц реально полезной информации, я для себя определился только с одной вещью - буду брать мю как можно ближе к 2, чтобы не тратить нервы.
А больше всего меня расстраивает факт отсутствия конкретных рекомендаций по поводу определения расчетных длин, их приходится буквально изыскивать по кускам из каких-то статей и отрывков книг
В СП 63 есть пункт 8.1.17 где вроде все написано
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 17:40
#301
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
В СП 63 есть пункт 8.1.17 где вроде все написано
есть конкретные предложения, как определять - опора неподвижная или ограниченно смещаемая, жесткая или с ограниченным поворотом?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 18:04
1 | #302
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
есть конкретные предложения, как определять - опора неподвижная или ограниченно смещаемая, жесткая или с ограниченным поворотом?
г) для элементов с податливым шарнирным опиранием (допускающем ограниченное смещение опоры) на одном конце, а на другом конце:
с жесткой (без поворота) заделкой - 1,5l;
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 18:46
#303
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
г) для элементов с податливым шарнирным опиранием (допускающем ограниченное смещение опоры) на одном конце, а на другом конце:
с жесткой (без поворота) заделкой - 1,5l;
ну вроде похоже.
вот только ограниченное ли смещение верней опоры? способна ферма ограничивать смещение? если нет, то 2,0l
а в данном случае разница очень существенная:
при 1,0l требуемое армирование колонны 4d10;
при 1,3l требуемое армирование колонны 4d32;
при 1,5l требуемое армирование колонны 8d32;
при 2,0l даже максимального процента армирования колонны не хватает, чтобы обеспечить ее прочность.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 19:17
#304
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при 1,0l требуемое армирование колонны 4d10;
при 1,3l требуемое армирование колонны 4d32;
при 1,5l требуемое армирование колонны 8d32;
при 2,0l даже максимального процента армирования колонны не хватает, чтобы обеспечить ее прочность.
- весьма показательно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2018, 22:55
2 | 1 #305
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну вроде похоже.
вот только ограниченное ли смещение верней опоры? способна ферма ограничивать смещение? если нет, то 2,0l
а в данном случае разница очень существенная:
при 1,0l требуемое армирование колонны 4d10;
при 1,3l требуемое армирование колонны 4d32;
при 1,5l требуемое армирование колонны 8d32;
при 2,0l даже максимального процента армирования колонны не хватает, чтобы обеспечить ее прочность.
Полагаю. что при наличие связей и стальных ферм покрытия, объединенных жестким диском настила/системой горизонтальных связей - да ограничено.

Кстати в еврокодах отлично расписаны условия защемления опор. Было бы круто прописать подобное в наших нормах.


По еврокодам получается условие 1 на нижней опоре и 3 на верхней. И приведенная длина 1.6L
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111.png
Просмотров: 269
Размер:	45.9 Кб
ID:	200138  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.png
Просмотров: 270
Размер:	28.6 Кб
ID:	200139  
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2018, 09:30
#306
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
Полагаю. что при наличие связей и стальных ферм покрытия, объединенных жестким диском настила/системой горизонтальных связей - да ограничено.
А если горизонтальные связи только в торце для восприятия ветра и вдоль длинных сторон нет горизонтальных связей. В этом случае обеспечена номинальное ограничение свободы от смещения верха колонны для средних рам? Я считаю что нет и mu = 2.
Т.е. нужно ставить много связей или колонны мощнее. Как вообще определить достаточность связей для удержания колонны?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2018, 10:14
#307
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В этом случае обеспечена номинальное ограничение свободы от смещения верха колонны для средних рам? Я считаю что нет и mu = 2.
наверно, и без связей можно - если вторая колонна в раме менее нагружена или имеет меньшую свободную длину (раскреплена дополнительным перекрытием), то ферма будет выполнять роль распорки.
Получим "толкающую" и "удерживающую" колонны.. а вот с определением фактических расчетных длин в такой системы уже не одна многостраничная тема перетерта, однако внятной методики нет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2018, 15:07
#308
roman39


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А если горизонтальные связи только в торце для восприятия ветра и вдоль длинных сторон нет горизонтальных связей. В этом случае обеспечена номинальное ограничение свободы от смещения верха колонны для средних рам? Я считаю что нет и mu = 2.
Т.е. нужно ставить много связей или колонны мощнее. Как вообще определить достаточность связей для удержания колонны?
Совершенно верно, если ограничения есть - 1.5, в противном случае 2.0.
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2019, 08:51
#309
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Здравствуйте! Кто-нибудь знает последовательность действий в расчетном комплексе Ing+ для получения расчетных длин колонн? Экспертиза требует именно посчитать в расчетной программе, а не по таблицам СП.
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2019, 11:39
#310
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Экспертиза требует именно посчитать в расчетной программе, а не по таблицам СП.
На основании чего? Ни одна программа расчётные длины не считает.
Может быть "экспертиза" требует проверить общую устойчивость?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 07.06.2019, 13:23
#311
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На основании чего? Ни одна программа расчётные длины не считает.
Может быть "экспертиза" требует проверить общую устойчивость?
Замечание гласит так: "Обосновать расчетом расчетные длины колонн спотрзалов и актового зала. Принятые расчетные длины колонн спотрзалов и актового зала не обоснованы расчетом"
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2019, 13:35
#312
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Замечание гласит так: "Обосновать расчетом расчетные длины колонн спотрзалов и актового зала. Принятые расчетные длины колонн спотрзалов и актового зала не обоснованы расчетом"
Здесь нет требования считать в программном комплексе (и не может быть). Считайте по СП.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2019, 13:46
#313
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Поняла, спасибо.
Про расчет в программном комплексе она уже устно сказала.

Есть какое то условие, что если добавить побольше связей, то расчет коэффициента можно не выполнять? Вернее, приблизить коэффициент этим самым к 1,0. У меня сейчас колонны высотой 8м, с шагом 6м, пролет 18м. Связи стоят в среднем пролете (длина здания 30м).
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2019, 22:05
#314
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
...Есть какое то условие, что если добавить побольше связей, то расчет коэффициента можно не выполнять?...
Да, есть секретное соглашение между минстроем и госдепом, что если связей 7 и более, то можно коэффициенты не считать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2019, 22:49
#315
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
расчетные длины колонн спотрзалов и актового зала
Sigrlin, вероятно, Вы проектируете школу? Без соответствующего опыта не страшно?
Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Вернее, приблизить коэффициент этим самым к 1,0. У меня сейчас колонны высотой 8м, с шагом 6м, пролет 18м
попробую сообразить. Имеется сборный железобетонный каркас, перекрытый сверху стальными 18-метровыми фермами.
Из плоскости поперечных рам в середине здания стоит вертикальная связь между колоннами.
В плоскости рамы (фермы) связей, конечно, никаких нет, значит коэффициент расчетной длины = 2, если только в других пролетах здания нет каких-нибудь удерживающих жб перекрытий (см. картинку)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.JPG
Просмотров: 104
Размер:	46.6 Кб
ID:	215074  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 21:12
#316
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вы проектируете школу? Без соответствующего опыта не страшно?
Почему желание определить расчетную длину в программном комплексе является отсутствием опыта в проектировании?
Да, школа. Расчетные длины определяла согласно СП.
В приложении "Статика" к Инжу 2016 уже есть возможность автоматической передачи данных о колоннах, в том числе передается и расчетная длина колонн.
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 21:36
1 | #317
JorJe


 
Регистрация: 07.04.2015
Сообщений: 93


Из мануала к Старку. Видимо эксперт имела в виду что-то подобное. Т.к. Старк и Инж+ родственники, думаю в Инж+ тоже такой расчет есть
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (90.0 Кб, 103 просмотров)
JorJe вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2019, 23:06
#318
Sigrlin

инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Т.к. Старк и Инж+ родственники, думаю в Инж+ тоже такой расчет есть
Да, нашла. Один в один)) Спасибо огромное!
Sigrlin вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2019, 10:26
#319
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Почему желание определить расчетную длину в программном комплексе является отсутствием опыта в проектировании?
вот эта фраза смутила
Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Есть какое то условие, что если добавить побольше связей, то расчет коэффициента можно не выполнять? Вернее, приблизить коэффициент этим самым к 1,0.
Цитата:
Сообщение от Sigrlin Посмотреть сообщение
Расчетные длины определяла согласно СП.
в таком случае Вы должны были принять мю=2 и у эксперта не должно было возникнуть желания посчитать его программой.
Вы же приняли мю=1, эксперт справедливо посчитал значение расчетной длины заниженной и попросил подтвердить ее расчетом пространственной схемы в программе...
на самом деле эксперту конкретно этот расчет не нужен, он просто вежливо намекает Вам проверить колонну на мю=2
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2019, 19:11
#320
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от JorJe Посмотреть сообщение
Из мануала к Старку...
Тут похоже расчетная длина "машинно" определяется ровно так же, как везде. Т.е. вопрос определения расчетных длин по нормам заведомо обречен на вечную агонию.
Вообще параметр "расчетная длина" какой-то нефизичный-нефизичный...
И да, эксперт видимо имеет ввиду, что мю=2 если и можно подвинуть, то только "машинно"- волевым способом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 09:42
#321
Rafikov.Marat

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2012
Набережные Челны
Сообщений: 3


Добрый день!
Имеется проект складского комплекса. Длина - 200 м., ширина - 8 пролетов по 24 м, разделенных деформационным швом (4+4 пролета). Колонны - железобетонные, высотой 14,5 м. Шаг колонн наружных рядов - 6 м, внутренних - 12 м. ГСП фермы пролетом 24 м., шаг - 6 м. Покрытие беспрогонное, профлист укладывается на верхние пояса ферм. Подстропильные фермы пролетом 12 м. приняты по серии "Молодечно". В продольном направлении связи есть в каждом ряду колонн, в поперечном - в торцевых рядах.
Первоначальный проектировщик этого здания принял в рассчетах м=0,7 в обеих плоскосях колонн и получил сечение 400х400 мм. Заказчику и экспертизе это, конечно, не понравилось, и перед нашей организацией была поставлена задача сделать перерасчет. Я считаю что надо брать м=1,5 (жесткая заделка - ограниченно смещаемая шарнирная заделка, п. 8.1.17 СП63). Заказчик недоволен получившейся высотой сечения колонны - 650 мм. и, ссылаясь на п. 3.55 Пособия к СНиП 2.03.01, просит пересчитать на м=1,2. Обоснованы ли эти требования? Прав ли я, взяв м=1,5 и не надо ли брать м=2?
Rafikov.Marat вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 13:33
#322
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Связи в каждом ряду колонн - это вдоль длины 200 м (из плоскости поперечных рам)? Т.е. по крайним осям связь в 6-метровом шаге колонн, по внутренним осям в 12-метровом шаге?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 13:55
#323
Rafikov.Marat

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2012
Набережные Челны
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Связи в каждом ряду колонн - это вдоль длины 200 м (из плоскости поперечных рам)? Т.е. по крайним осям связь в 6-метровом шаге колонн, по внутренним осям в 12-метровом шаге?
Да
Rafikov.Marat вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 15:53
#324
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Краснодар
Сообщений: 146


Строго по СП Вы правы, по моему мнению.
Значение 1,2 в СП для смещаемых заделок принимают.
А Пособие...классная штука, лучше чем СП, но к делу не пришить.
andreev.dm вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2020, 20:31
#325
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


профлист способен на 6-метровой длине передавать усилия сжатия в своей плоскости, необходимые для обеспечения устойчивости ЖБ колонны?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2020, 08:43
1 | #326
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,540


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
профлист способен на 6-метровой длине передавать усилия сжатия в своей плоскости, необходимые для обеспечения устойчивости ЖБ колонны?
Так у него подстропильная ферма по средним рядам и, наверняка, распорки, по крайним. Профлист в работе на устойчивость вообще не участвует, т.к. связи по каждому ряду колонн.
Я бы считал, как просит заказчик, в плоскости рам 1,2H, из плоскости 0,8H.
Сослаться можно на таблицу 7.1 СП 355.1325800.2017, она как раз из старого пособия дёрнута.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2020, 10:36
#327
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


2. Можно принять 1,5 для средних, если сечения крайних и средних одинаковое.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 19.01.2020, 15:50
#328
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Сослаться можно на таблицу 7.1 СП 355.1325800.2017
- всегда думал, что для однопролётной рамы с шарнирным ригелем Мю=2 без вариантов, а тут 1,5. Кто-то может объяснить почему?
Кстати, в деревяшках Мю наоборот больше теоретических значений. Там это толкуют в связи с податливостью соединений.

Последний раз редактировалось eilukha, 19.01.2020 в 15:58.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2020, 16:39
#329
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Мю=2 без вариантов, а тут 1,5. Кто-то может объяснить почему?
Потомучто ж/б. По аналогии со сталью: некоторое уменьшение мю для наиболее нагруженной колонны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 19.01.2020, 17:25
#330
Rafikov.Marat

инженер-конструктор
 
Регистрация: 12.11.2012
Набережные Челны
Сообщений: 3


Спасибо за ссылку на СП355, но он является "добровольным", и в перечне №1521 его нет, там есть СП63. Думаю, что этот факт для экспертизы будет главным, и она заставит считать по "обязательному" нормативу (сужу по своему опыту и ситуацией с СП "Нагрузки и воздействия" 11 и 16 годов). К тому же, внутренние ряды колонн имеют шаг 12 м, и каждая вторая поперечная рама содержит в себе только одну колонну - наружную. Правомерно ли распространять на нее термин "многопролетная"?
Профлист в рассчете устойчивости и гибкости колонн я не учитываю, роль распорок по средним рядам выполняют подстропильные фермы, по крайним - горизонтальные связи по верхним поясам ферм, шириной 3 м., расположенные по всему контуру температурных блоков.
Для средних рядов ситуация с рассчетной длиной чуть менее критичная, они короче крайних на 1,2 м. из-за высокого цоколя (дебаркадера).
Если считать на м=2, то высота сечения будет 850 мм. - заказчика хватит удар., так как "съедается" слишком много площади - между колонн оборудование поставить он не может. В таком случае вместо железобетонных можно было бы взять стальные колонны - 50Ш1 в таком случае хватило бы.
Rafikov.Marat вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2020, 18:27
#331
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
для наиболее нагруженной колонны
- для однопролётной рамы колонны равнонагружены.
Цитата:
Сообщение от Rafikov.Marat Посмотреть сообщение
по "обязательному" нормативу
- в обязательных разве есть указания по определению расчётных длин ЖБК?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 00:59
#332
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Опять попался на глаза смешанный каркас. Я так и не пойму, как деды получили для многопролётной рамы mu=1,2? Такое значение можно получить только, если нагрузить не все рамы каркаса, а только одну. Такой случай актуален для крановой нагрузки.
Для снега мы же принимаем равномерную нагрузку по всему покрытию. При большом числе рам получается, что средним рамам не за что держаться, потому что у них у всех одинаковая нагрузка, а торцы хоть и нагружены в 2 раза меньше, но не могут удержать средние рамы.
В пределах рамы получается mu = 1.7 для средних, mu=2.4 для крайних.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 08:12
#333
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
При большом числе рам получается, что средним рамам не за что держаться, потому что у них у всех одинаковая нагрузка, а торцы хоть и нагружены в 2 раза меньше, но не могут удержать средние рамы.
Нужно схему видеть. Там "сборняк"? О каких торцах речь? Рассматриваемые рамы в продольном направлении?
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 15:30
#334
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Нужно схему видеть. Там "сборняк"? О каких торцах речь? Рассматриваемые рамы в продольном направлении?
Схема сферическая в вакууме. Сборные жб колонны и стальное покрытие. В задаче ригель условно смоделирован стержнем.
Пока рассматриваю устойчивость в плоскости поперечной рамы. И поперечные торцы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: все пролёты загружены.png
Просмотров: 78
Размер:	88.1 Кб
ID:	231073  Нажмите на изображение для увеличения
Название: один пролёт загружен.png
Просмотров: 78
Размер:	48.2 Кб
ID:	231074  
Вложения
Тип файла: lir rama_test2.lir (176.0 Кб, 3 просмотров)
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 15:53
#335
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
как деды получили для многопролётной рамы mu=1,2?
- возможно учитывали работу ЖБ стеновых панелей.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 17:30
#336
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Для железобетона понятие "расчетной длины" очень условное. Потеря прочности у ж.б. колонн обычно наступает гораздо раньше потери устойчивости, поэтому анализировать значения расчетных длин нужно с осторожностью.
Возможно, что Вы получаете расчетные длины, которые никогда не будут реализованы, также как и потеря устойчивости по этой форме.
Кроме того, для бетона понятие "модуль упругости" не применимо. Т.е. корректный расчет на устойчивость железобетона возможен только в физически нелинейной стадии.
Я не могу ничего сказать по текущей схеме, но, возможно, что деды были правы.

Попробуйте сделать одновременно физически линейный и геометрически нелинейный расчет (если Лира позволяет).

Если бы считал я - я бы взял мю=2 и не заморачивался с численным вычислением расчетных длин (если у Заказчика нет других требований). А если Заказчик платит много денег с целью сэкономить на стройке - можно прогнать физ. нелинейный и геом. нелинейный расчет.
Если Заказчик платит мало - не нужно его баловать.

Последний раз редактировалось nickname2019, 16.10.2020 в 17:38.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 17:55
#337
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
с осторожностью.
- это когда надо принять меньшую расчётную длину?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
очень условное
- в чём условность?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Потеря прочности у ж.б. колонн обычно наступает гораздо раньше потери устойчивости
- в чём разница? В нормах вообще нет расчёта на устойчивость ЖБ.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
не будут реализованы
- что значит «реализованы?»
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Т.е. корректный расчет на устойчивость
- вопрос в расчётной длине, а не расчёте на устойчивость (которого в нормах нет).
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
деды были правы
- безусловно правы, только сендвичи они не использовали, у них даже все ограждающие из ЖБ были.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:05
| 1 #338
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если бы считал я - я бы взял мю=2
Я тоже так поступил бы судя по первому скрину #334.
Что касаемо гибкости, а именно её необходимо контролировать на сколько я помню, - то надо смотреть СП. Если я не ошибаюсь - то там нет расчёта на устойчивость, но есть требования к обеспечению гибкости. Могу ошибаться.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:18
#339
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
нет расчёта на устойчивость
- но гибкость влияет на прочность.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:37
#340
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это когда надо принять меньшую расчётную длину?
Это значит, что линейный расчет в SCADе системы железобетонных элементов по определению расчетных длин в общем случае некорректен.

Цитата:
- в чём условность?
- в чём разница? В нормах вообще нет расчёта на устойчивость ЖБ.
Правильно. Для обычного железобетона расчет на устойчивость не актуален. Но есть диссертации. Расчет на устойчивость железобетона может быть актуален для элементов из высокопрочного железобетона с высокой гибкостью.

Цитата:
- что значит «реализованы?»
"НЕ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ" - это значит, что колонны раньше потеряют несущую способность по прочности, чем прогибы окажут существенное влияние на возрастание момента в колоннах (устойчивость строительных конструкций обычно понимается как влияние прогибов на лавинообразное возрастание внутренних усилий). Поэтому, в данном случае вместо расчета на прочность можно прогнать расчет по деформационной схеме с учетом физ. нелинейности (это для настоящих перфекционистов). Тогда не нужно определять ни расчетную длину, ни гибкость. "Зыбкость" надо будет имхо проверить.

Цитата:
- вопрос в расчётной длине, а не расчёте на устойчивость (которого в нормах нет).
Расчетная длина получается из расчета на устойчивость, это взаимосвязанные вещи.

Цитата:
- безусловно правы, только сендвичи они не использовали, у них даже все ограждающие из ЖБ были.
Я бы не был столь категоричен. Я не уверен, поэтому взял бы мю=2.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2020, 18:56
#341
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
линейный расчет в SCADе системы железобетонных элементов по определению расчетных длин
- расчётные длины в нелинейном расчёте определяют? Расчётная длина это не Эйлеррова устойчивость? Тогда что? Определение расчётной длины существует вообще? Сопроматы в топку?


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
чем прогибы окажут существенное влияние
- очень странно, Эйлер вычислял свои мю для бесконечно малых перемещений (при решении дифф. ур-ний).
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Тогда не нужно определять ни расчетную длину
- именно! Поэтому не надо нелинейщину с Эйлером и расчётными длинами скрещивать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 08:53
#342
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- расчётные длины в нелинейном расчёте определяют? Расчётная длина это не Эйлеррова устойчивость? Тогда что? Определение расчётной длины существует вообще? Сопроматы в топку?
Сказанное выше означает, что ЛИНЕЙНЫМ РАСЧЕТОМ НЕВОЗМОЖНО КОРРЕКТНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (за редким исключением, железобетон работает нелинейно).
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
очень странно, Эйлер вычислял свои мю для бесконечно малых перемещений (при решении дифф. ур-ний).
Ничего странного. Формула Эйлера получена исходя из соблюдения закона Гука (закон линейного деформирования), который для случая с железобетоном не работает.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- именно! Поэтому не надо нелинейщину с Эйлером и расчётными длинами скрещивать.
Я написал информацию для людей, которые могут и хотят понять, что УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ (как и расчетные длины) МОЖНО ОЦЕНИВАТЬ И В ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ С УЧЕТОМ ФИЗ. НЕЛИНЕЙНОСТИ И КАСАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 09:01
#343
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
ЛИНЕЙНЫМ РАСЧЕТОМ НЕВОЗМОЖНО КОРРЕКТНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
- нелинейным, значит, можно? Ок, пусть будет ёж+уж=колючая проволока. Впрочем, в СП так и пишут.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 09:10
| 1 #344
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
ЛИНЕЙНЫМ РАСЧЕТОМ НЕВОЗМОЖНО КОРРЕКТНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А зачем? В СП 63 все расчётные длины даны.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ (как и расчетные длины) МОЖНО ОЦЕНИВАТЬ И В ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ С УЧЕТОМ ФИЗ. НЕЛИНЕЙНОСТИ И КАСАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ.
Наверно можно. Опять же: для чего? Ну если только для магистерской диссертации...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 17.10.2020, 09:24
#345
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Мю_жбк=(Nu_консоль/Nu_шарнир)^0,5
Nu - вычислять в нелине. Т. е. Мю будет от силы зависеть. Пусть лировцы считанут, посмотрим что для обычной консоли получится.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 09:25
#346
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А зачем? В СП 63 все расчётные длины даны.
Согласен.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Наверно можно. Опять же: для чего? Ну если только для магистерской диссертации...
Согласен. Более того, если при расчете было получено деформированное состояние с учетом геометрической и физической нелинейности (вдруг кто-то решил помучиться), то расчетные длины уже как бы и не надо определять (конструкция уже проверена на несущую способность в целом). Если бы конструкция была неустойчива - геом. нелинейный расчет бы не сошелся (при итерационном уточнении решения).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 09:42
#347
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


В расчётах по "деформируемой схеме" понятие "расчётная длина" не имеет смысла.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 17.10.2020, 10:04
#348
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В расчётах по "деформируемой схеме" понятие "расчётная длина" не имеет смысла.
Скад умеет умеет определять устойчивость деформированной схемы (есть галка "после нелинейного расчета выполнить анализ устойчивости"). Возможно, это имеет смыл при нелинейном расчете, когда нелинейность учитывается только для части элементов (например, при расчете мачт ствол можно считать линейно, а оттяжки - нелинейно).
Но с другой стороны, можно учесть нелинейность всех элементов - тогда анализ устойчивости вроде бы и не надо.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 10:42
#349
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
как деды получили для многопролётной рамы mu=1,2?
1.2 получили (приняли) не для многопролетной рамы, а для множества колонн объединенных диском покрытия.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- возможно учитывали работу ЖБ стеновых панелей.
Критическая сила и соответсвенно мю определяются из постулата, что нагрузки на все колонны возрастают пропроционально.
Так вот 1.2 принято исходя из того, что реально этого не происходит.
Так что, пытаться при помощи расчетных комплексов получить мю=1,2 бесполезно

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
ЛИНЕЙНЫМ РАСЧЕТОМ НЕВОЗМОЖНО КОРРЕКТНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАСЧЕТНЫЕ ДЛИНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И материал в данном случае не имеет значения.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 10:57
#350
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327


На сколько я понял СП 63 - там говориться о проверке устойчивости не формы, а положения. Т.е. устойчивость от опрокидывания и т.д.
А выдерживать необходимо гибкости - Lo/i и учитывать эксцентриситеты.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 11:27
#351
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Скад умеет умеет определять устойчивость деформированной схемы (есть галка "после нелинейного расчета выполнить анализ устойчивости"). Возможно, это имеет смыл при нелинейном расчете, когда нелинейность учитывается только для части элементов (например, при расчете мачт ствол можно считать линейно, а оттяжки - нелинейно).
Но с другой стороны, можно учесть нелинейность всех элементов - тогда анализ устойчивости вроде бы и не надо.
- nickname2019, уже т. е. отказываетесть от своих слов/букв про существование расчётной длины с учётом нелина?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
множества колонн объединенных диском покрытия
- что даёт множество и диск?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
нагрузки на все колонны возрастают пропроционально
- а как на самом деле? Снег не везде? Или вес ЖБК везде разный?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И материал в данном случае не имеет значения.
- ого, а нелин не из-за материала происходит?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
пытаться при помощи расчетных комплексов получить мю=1,2 бесполезно
- секретные методики, тайные знания.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 11:34
#352
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И материал в данном случае не имеет значения.
Мы начинаем лезть еще дальше в дебри. Формально Вы почти правы. При любом расчете на устойчивость системы мы получаем ФОРМУ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ (а не отдельных элементов). Да, на основании полученный расчетных длин элементов (соотвествующих этой ГЛОБАЛЬНОЙ форме устойчивости системы) мы можем проверить устойчивость ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Если какой-то элемент будет ИМЕТЬ ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ НИЖЕ ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ, то значит ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ является самым слабым звеном и ПОТЕРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ РАНЬШЕ СИСТЕМЫ. Т.е. только для этого элемента полученная РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА БУДЕТ ИМЕТЬ ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ и на нее можно ориентироваться.
Если же все элементы теряют устойчивость позже системы (их локальные коэффициенты запаса устойчивости больше запаса уйсточивости системы), то их расчетные длины являются "фиктивными" (они никогда не потеряют устойчивость, так как система крякнет раньше) и на них ориентироваться нет смысла.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- nickname2019, уже т. е. отказываетесть от своих слов/букв про существование расчётной длины с учётом нелина?
Я подозреваю, что объясняю слишком сложно, но проще объяснить никак не могу.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:04
#353
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
проще объяснить никак не могу
Доктор Хониккер любил говорить, что, если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 12:42
#354
DMB484


 
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Доктор Хониккер любил говорить, что, если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан.
Хотел бы я видеть эту картину, как он бы объяснял ребенку, что с одной стороны он "волна", а с другой совокупность молекул
DMB484 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 13:02
#355
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
с одной стороны он "волна", а с другой совокупность молекул
- у нас проще:
Имеется одна колонна-консоль. Как с учётом нелина (с применением Лиры, например) инженеру определить её мю? Кто на пальцах мне объяснит?

Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2020 в 13:40.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:01
#356
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что даёт множество и диск?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а как на самом деле? Снег не везде? Или вес ЖБК везде разный?
Дает количество поддерживающих колонн. Согласно Эйлеру (для одинаковых колонн) суммарная критическая сила не зависит от ее распределения между колоннами.
Реально снег не лежит идеально ровно и даже его плотность не абсолютно одинакова + технологические нагрузки + не одинакова нагрузка от стенового заполнени + какое-то частичное защемление в узлах приварки стропильных конструкций и плит + отклонения колонн в разных направлениях.....
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ого, а нелин не из-за материала происходит?
Но к определению расчетной длины это не имеет отношения. Как в МК: Фи, определенное с учетом начальных отклонений и "нелина" принимают по гибкости, определенной "по Эйлеру".
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- секретные методики, тайные знания
Для нас - ДА. Какие методы использовал НИИЖб (или кто там автор), как учитывал статичтику, эксперименты и пр. для нас наверное останется тайной.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Доктор Хониккер любил говорить, что, если ученый не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан.
Увы, очень часто шарлатаны умеют объяснять свой бред убедительно и доходчиво.
Цитата:
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Хотел бы я видеть эту картину, как он бы объяснял ребенку, что с одной стороны он "волна", а с другой совокупность молекул
Вот может как раз ребенок и поймет быстрее
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 14:32
#357
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Но к определению расчетной длины это не имеет отношения.
- и я про то же.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 15:11
#358
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- возможно учитывали работу ЖБ стеновых панелей.
Тоже думал по этому поводу. В пособии про проектировании каркасных зданий в сейсмике при определении форм колебаний учитывают стены, но только самонесущие. Но это формы колебаний, а не потери учтойчивости
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 15:35
#359
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Но это формы колебаний, а не потери учтойчивости
- те же колебания, только с бесконечным периодом.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:07
1 | #360
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как с учётом нелина (с применением Лиры, например) инженеру определить её мю?
Тесты с одиночными колоннами в теме Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 показали, что и для линейного металла, и для нелинейного железобетона расчетные длины определяются из обычного расчета на устойчивость, если жесткости элементов задать в предельном состоянии. К сожалению, лирушники не поддержали тему, а в старке нет инженерной нелинейности, так что я задолбался пересчитывать жесткости элементов вручную и забросил расчеты. Если лопнутое терпение когда-нибудь заживет, продолжу. Но в ходе ручных пересчетов жесткостей наткнулся на интересный эффект - жесткость колонны в основном определяется продольной силой, и мало зависит от моментов, так что ее можно, видимо, брать по расчетному сечению при тамошних M и N, а дальше использовать формулы для расчетных длин, например, из СП по стальным конструкциям.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:16
#361
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тесты с одиночными колоннами в теме Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 показали, что и для линейного металла, и для нелинейного железобетона расчетные длины определяются из обычного расчета на устойчивость, если жесткости элементов задать в предельном состоянии. К сожалению, лирушники не поддержали тему, а в старке нет инженерной нелинейности, так что я задолбался пересчитывать жесткости элементов вручную и забросил расчеты. Если лопнутое терпение когда-нибудь заживет, продолжу. Но в ходе ручных пересчетов жесткостей наткнулся на интересный эффект - жесткость колонны в основном определяется продольной силой, и мало зависит от моментов, так что ее можно, видимо, брать по расчетному сечению при тамошних M и N, а дальше использовать формулы для расчетных длин, например, из СП по стальным конструкциям.
Но Вы же не будете задавать коэффициент расчетной длины железобетонной колонны равной 3.5 (для оценки гибкости по п. 10.2.2 СП 63.13330), если программа такой результат выдаст?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:23
#362
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


В составе бессвязевого каркаса на сопливых ригелях - возьму сколько получится. Отсутствие больших расчетных длин в таблицах железобетонного СП расцениваю как дырку в нормах. Считаю, что нормы писаны во времена, когда архитекторы за красоту получали по шее, и всем командовали конструктора - то есть железобетон был связевым или диафрагменным, и расчетную длину больше двух не набирал. А теперь красота в почете, и по шее пора получать конструкторам.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:47
#363
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В составе бессвязевого каркаса на сопливых ригелях - возьму сколько получится.
Если рама будет не самая простая - Вы можете получить огромную расчетную длину на слабозагруженных элементах, которые на устойчивость системы никак не влияют. Это "фиктивные" расчетные длины, которые проверять на предельную гибкость по этим огромным расчетным длинам не нужно.

Т.е. я хотел сказать, что численная оценка "реальных" расчетных длин элементов в составе системы является сложной задачей.

Последний раз редактировалось nickname2019, 17.10.2020 в 16:52.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 16:54
#364
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если лопнутое терпение когда-нибудь заживет
- это проблема? А лиру поставить себе нельзя разве?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Имеется одна колонна-консоль. Как с учётом нелина (с применением Лиры, например) инженеру определить её мю?
Нубий-IV, можете ответить? Хотя бы кратко.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 17:35
#365
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
оценка "реальных" расчетных длин элементов в составе системы является сложной задачей.
Тесты в соседней теме говорят, что можно воровать готовые формулы для расчетных длин из других норм. То есть металлические многоэтажные свободные рамы подойдут и для расчета железобетона, если правильно задать жесткость. На крайний случай можно сделать так же, как, видимо, сделали авторы стальных норм - брали какой-то небольшой кусок рамы, вырезанный в предполагаемых нулях моментов. Может, какие-то упругие связи, имитирующие отброшенные конструкции, задавали.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А лиру поставить себе нельзя разве?
У нас нет лиры на работе, и мне нет смысла искать решение задачи в несуществующей программе. Все равно его в боевых условия применить не выйдет.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Хотя бы кратко.
Можно делать обычный расчет на устойчивость, но жесткости надо брать правильные для железобетона, причем в предельном состоянии, когда потеря устойчивости уже случилась. Надо как-то задать дополнительную деформацию, которая поведет конструкцию по форме потери устойчивости до достижения предельных значений M и N. То есть недостаточно просто составить комбинацию с расчетными нагрузками, а надо еще, например, добавить горизонтальные усилия, которые сымитируют дополнительные перемещения. И уже от этой комбинации делать расчет и переназначение жесткостей в режиме инженерной нелинейности. Расчет по сопроматовским формулам в такой схеме с исправленными жесткостями совпадет с честным физически и геометрически нелинейным расчетом. Тестовые схемы для сверки можно взять в той же теме, там сначала как раз одиночная консольная колонна была.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 17:49
#366
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тесты в соседней теме говорят, что можно воровать готовые формулы для расчетных длин из других норм.
На самом деле, нужно брать расчетные длины ж.б. колонн как написано в п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 после фразы "Допускается расчетную длину L0 при действии продольной силы принимать равной:".
Это как раз и обеспечит Ваше предложение: " брать какой-то небольшой кусок рамы, вырезанный в предполагаемых нулях моментов. Может, какие-то упругие связи, имитирующие отброшенные конструкции, задавать." В п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 это уже проделано и даны конкретные рекомендации.

При численном моделировании Вы, скорее всего, будете получать завышенные расчетные длины для ж.б. колонн, кроме случая расчета наиболее невыгодной с точки зрения устойчивости колонны, коэффициент запаса устойчивости которой меньше коэффициента запаса устойчивости системы (если вообще таковая будет).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 17:51
| 1 #367
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нубий-IV, в понятие расчётной длины по Эйлеру входит эталонная схема - шарнирный стержень. При этом Мю вычисляется по формуле:

Мю=(Nu_шарнир/Nu)^0,5

А в нелинейном ЖБ, что будет служить Nu_шарнир?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2020, 18:14
#368
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Отсутствие больших расчетных длин в таблицах железобетонного СП расцениваю как дырку в нормах.
А где Вы вообще нашли это в СП?
Я кроме выражения внутри пункта 7.1.9 "lо - расчетная длина элемента, определяемая как для железобетонных элементов" ни чего не нашёл.

Нашёл. Пункт 8.1.17.

Последний раз редактировалось crossing, 17.10.2020 в 18:21.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 03:51
#369
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
нужно брать расчетные длины ж.б. колонн как написано в п. 8.1.17
Первый абзац в этом пункте как раз и говорит про расчет рамы с реальными жесткостями. А для тех, кто не хочет мучиться, дальше идут готовые ответы для частных случаев, среди которых, например, нет колонн свободных рам с большими расчетными длинами. Подозреваю, что для свободных рам нужно-таки выполнять первый абзац.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
При численном моделировании Вы, скорее всего, будете получать завышенные расчетные длины
Если эта проблема есть в металле, почему бы ей не быть и в железобетоне? В металле ее, похоже, решают, вырезая кусок схемы, и тем самым отбрасывая посторонние формы, чтобы расчетную длину не портили. А вот в теме Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего? вообще забавную вещь обнаружили: для верхнего пояса теперь разрешено учитывать дополнительное раскрепление соседними менее загруженными панелями. По-моему, это с расчетной точки зрения - как раз расчет всей фермы по первой форме потери устойивости, иначе у каждого элемента расчетные длины остались бы единичками. Может, в новых версиях норм и для других элементов такое легализуют.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А в нелинейном ЖБ, что будет служить Nu_шарнир?
Усилие в шарнирном стержне, жесткость которого взята из рамной схемы. Собственно, если определять расчетную длину для рамы с исправленными жесткостями, это произойдет автоматически.

То есть для консольной колонны с N=50т и M=5тм определяем предельные усилия. При потере устойчивости N сохраняется, а M растет. Надо найти, при каком моменте достигается предельное состояние - расчетом отельно взятого сечения на N,M. Пусть будет N=50т и M=10тм. Значит, в расчетную схему добавляем горизонтальную силу так, чтобы момент в заделке стал 10тм, и для этой схемы выполняем пересчет жесткостей в режиме инженерной нелинейности. В полученной схеме с исправленными жесткостями можно определять расчетную длину, по крайней мере такая схема с честной физически и геометрически нелинейной дает одинаковые ответы. То есть, по-моему, и честный нелинейный расчет, и линейный с расчетной длиной из схемы с исправленными жесткостями - это два альтернативных способа выполнить первый абзац п.8.1.17.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 09:32
#370
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если эта проблема есть в металле, почему бы ей не быть и в железобетоне? В металле ее, похоже, решают, вырезая кусок схемы, и тем самым отбрасывая посторонние формы, чтобы расчетную длину не портили.
Я думаю, реально оценить "расчетные длины" можно так (случай плоской рамы):
1. Считаем ж.б. раму по упругой схеме, определяем внутренние усилия (момент M, силу N) и эксцентриситет e=M/N.
2. Считаем ж.б. раму по физически и геметрически нелинейной деформированной схеме, определяем внутренние усилия (момент Md и силу Nd) и эксцентриситет ed=Md/Nd.
3. Считаем отношение эксценриситетов e/ed = fi,
где fi - коэффициент продольного изгиба, полученный с учетом нелинейности и всех прибамбасов в соответствии с п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 до фразы "Допускается расчетную длину...".

Из полученного коэффициента fi можно вычислить условную "расчетную длину" обратным ходом для упругой задачи по формулам (8.14) и (8.15) СП 63.13330.2018.

Вангую, что полученный таким образом коэффициент продольного изгиба колонн даже в составе рамы будет примерно соответствовать п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 (по СП будет запас), никаких запредельных расчетных длин не появится.

P.S. В идеале, конечные деформированные схемы следует проверять на упругость по касательным модулям деформирования (на случай наличия центрально-сжатых элементов).

Последний раз редактировалось nickname2019, 18.10.2020 в 12:49.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 10:08
#371
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Отсутствие больших расчетных длин в таблицах железобетонного СП расцениваю как дырку в нормах.
В железобетоне формулы для определения Ncr получены на основе исследования шарнирно закрепленных стоек нагруженных продольными силами с постянным начальным эксцентриситетом по длине. В стойках с другими граничными условиями учет продольного изгиба дает некоторую погрешность в запас надежности при условии, что расчетная длина стойки определена из классического расчета на устойчивость.

Просто определить расчетные длины можно только для отдельно закрепленных элементов, на расчетные длины и начальные эксцентриситеты которых жесткость и неупругая работа существенно не влияют.

Для других сжатых элементов статически неопределимых систем вычисление расчетных длин связано с большой неопределенностью предпосылок. Критическую силу рассматриваемой стойки можно найти следующим образом. Повысить до критической продольную силу рассматриваемой стойки, либо увеличиваю до критических значений продольные силы всех связанных стоек пропорционально внешним силам. Но только в обоих случаях получатся различные значения расчетных длин. Было предположено, что правильное значение расчетной длины должно зависеть от соотношения продольных и поперечных воздействий. Также расчетные длины зависят от от соотношения жесткостей и продольных сил других стоек. Помимо всего прочего если расчетные длины определять исходя из соотношения моментов из деформированной и не деформированной схемы, то расчетные длины будут зависеть от места расположения расчетных сечений, процента армирования и др. факторов.

Всё это не позволило создать общую методику определения расчетных длин.

В нормах приведены некоторые значения расчетных длин основанные на некоторых расчетах и соображениях подтвержденных практикой проектирования и эксплуатации.

Поэтому, если
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
красота в почете
, то лучше перестраховаться, либо в особых случаях отстоять более безопасное решение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 12:43
#372
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Всё это не позволило создать общую методику определения расчетных длин.
Она вкратце приведена в посте #370. Хотя вычисление расчетных длин уже становиться искусственным, достаточно вычислить коэффициент продольного изгиба - и его как раз и можно нормировать (а не "гибкость").
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 14:11
#373
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
полученный таким образом коэффициент продольного изгиба колонн даже в составе рамы будет примерно соответствовать п. 8.1.17 СП 63.13330.2018
В вышеупомянутой теме именно этим способом получены коэффициенты 5.0 для колонн в свободной раме.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
вычислить условную "расчетную длину" обратным ходом для упругой задачи по формулам (8.14) и (8.15) СП 63.13330.2018.
В той же теме получилось, что нельзя, потому что формула 8.14 слишком сильно врет. От этого даже в консольной колонне вместо 2.0 легко насчитать коэффициент от 1.8 до 2.2.
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В железобетоне формулы для определения Ncr получены на основе исследования шарнирно закрепленных стоек
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В нормах приведены некоторые значения расчетных длин основанные на некоторых расчетах
В обоих случаях там сходу опознаются формулы и значения из учебников по сопромату (только что жесткость в них подставляется с учетом арматуры, ползучести и трещин). Точно такая же формула есть в СП по деревянным конструкциям. Из такой же формулы получен коэффициент продольного изгиба в СП по стальным конструкциям.

И так же сходу видно, что для свободных рам значения расчетных длин пропущены. Как минимум это повод поискать потерянные величины самостоятельно. А для связевых схем, конечно, проще брать нормативные значения.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 15:02
#374
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В вышеупомянутой теме именно этим способом получены коэффициенты 5.0 для колонн в свободной раме.
Имхо, что то не то. В нормальной ж.б. раме приращения эксценриситетов с учетом геом. нелинейности не должно быть таким большим.
Видимо, нужно так:

1. Считаем ж.б. раму по ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ схеме, определяем внутренние усилия (момент M, силу N) и эксцентриситет e=M/N.
2. Считаем ж.б. раму по ФИЗИЧЕСКИ и ГЕОМЕТРИЧЕСКИ нелинейной деформированной схеме, определяем внутренние усилия (момент Md и силу Nd) и эксцентриситет ed=Md/Nd.
3. Считаем отношение эксценриситетов e/ed = fi.
Тогда fi будет отвечать за приращения эксцентриситета при влиянии только продольного изгиба. В посте #370 я умудрился учесть в нем еще и влияние нелинейности работы ж.б. Нелинейность в железобетоне действительно будет давать большие прогибы, а вот продольный изгиб в обычной раме должен давать незначительное влияние.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:17
#375
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Она вкратце приведена в посте #370.
Ну если считаете, что это методика, то защитите кандидатскую)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:20
#376
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А для связевых схем, конечно, проще брать нормативные значения.
Так их и надо компоновать таким образом.
Ну или ядровые жёсткости предусматривать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Считаем отношение эксценриситетов e/ed = fi.
Тогда fi будет отвечать за приращения эксцентриситета при влиянии только продольного изгиба.
Я не могу понять для каких целей определять коэф. продольного изгиба если нормы того не требуют?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ну если считаете, что это методика, то защитите кандидатскую)
Тоже мысль мелькнула о научной работе.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:36
| 1 #377
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


Ах, ща как подолью масла в огонь)). Формула Эйлера в общем виде Ркр=π(степень)2EJmin/l(степень)2, а что же молчите о формуле Тетмайера-Ясинского?? Обе формулы имеют предел применимости, про затасканного Эйлера уже говорилось. Ну, ииии.. все в курсе, что формула Эйлера применима только к УПРУГИМ СТЕРЖНЯМ. To be continued..
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:40
#378
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Эйлера применима только к УПРУГИМ СТЕРЖНЯМ
- бесполезно. Я сто раз уже говорил, что расчётная длина без Эйлера и упругости не имеет смысла.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:42
#379
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Я не могу понять для каких целей определять коэф. продольного изгиба если нормы того не требуют?
нормы как раз требуют см. формула (7.6) СП 63.13330.2018 (для сложных случаев). Просто при нелинейном расчете значение этого коэффициента можно получить "напрямую", а не через соотношение N и Ncr.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:46
| 2 #380
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


СП прям как Библия.. А может, я писал этот пункт))? Ошибся чуток, в следующей редакции перепишу))))
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:46
#381
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
см. формула (7.6) СП 63.13330.2018.
Там Ncr определяется не от найденых коэффициентов свободных длин, а от указанных для вариантов граничных условий. В этом и есть отсутствие расчёта на устойчивость.
Нужно только обеспечить гибкости.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Скорее всего Вы пытаетесь реализовать
"8.1.17 Расчетную длину внецентренно сжатого элемента определяют как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин."
Но это, на мой взгляд, НИОКР.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 16:53
#382
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Ах, ща как подолью масла в огонь)). Формула Эйлера в общем виде Ркр=π(степень)2EJmin/l(степень)2, а что же молчите о формуле Тетмайера-Ясинского?? Обе формулы имеют предел применимости, про затасканного Эйлера уже говорилось. Ну, ииии.. все в курсе, что формула Эйлера применима только к УПРУГИМ СТЕРЖНЯМ. To be continued..
п. 8.1.17 СП 63.13330.2018: Расчетную длину внецентренно сжатого элемента определяют как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин. crossing выше уже ответил.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 17:33
#383
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


а что же о формуле Тетмайера-Ясинского ни слова? Люди все-таки старались, и не зря, раз их работы были упомянуты в разных официальных источниках... Пожалуй, соглашусь с
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Но это, на мой взгляд, НИОКР.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 17:41
#384
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
а что же о формуле Тетмайера-Ясинского ни слова? Люди все-таки старались, и не зря, раз их работы были упомянуты в разных официальных источниках... Пожалуй, соглашусь с
В посте #332 был задан вопрос, почему коэф. расчетной длины принят 1,2.
В посте #334 был приведено определение расчетных длин по аналогии с стальными конструкциями. Потом было рассказано, почему так делать нельзя и куда нужно двигаться, будь желание получать коэффициенты расчетной длины (продольного изгиба) численно.
Кстати, коэффициент 1,2 получается для рассматриваемого в #332 каркаса согласно п. 8.1.17 случай е).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 18:19
1 | #385
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Я так и не пойму, как деды получили для многопролётной рамы mu=1,2? Такое значение можно получить только, если нагрузить не все рамы каркаса, а только одну... При большом числе рам получается, что средним рамам не за что держаться, потому что у них у всех одинаковая нагрузка, а торцы хоть и нагружены в 2 раза меньше, но не могут удержать средние рамы.
В пределах рамы получается mu = 1.7 для средних, mu=2.4 для крайних.
При определении коэффициентов "мю" для расчетных длин следует учитывать, что жесткость D, принятая в коэффициенте "эта", соответствует жесткости стойки в предельной стадии, т.е. минимально возможная. Однако дополнительные смещения перекрытий свободной рамы, вызваннные продольными силами, зависят от усредненной жесткости всех колонн этажа, которая будет существенно больше жесткости D. Поэтому правильнее будет эти коэффициенты "мю" умножить на "корень (D/Dcr) < 1", где Dcr - предполагаемая усредненная жесткость колонн. Поскольку оценить этот и другие упомянутые факторы затруднительно, в Пособии к СП 52-101-2003 для расчетных длин приняты значения коэффициентов "мю", зависящие только от характера закреплений концов и несколько сниженные по сравнению с вычисленными при минимально возможных значениях относительных угловых жесткостях заделок. Так, для колонн с шарниром вверху и жесткой заделкой снизу (т.е. для колонн одноэтажных зданий при шарнирном опирании стропильных конструкций) коэффициент "мю" принят равным 1,5, а не 2, полученный при вычислении. Для этих колонн с податливой заделкой внизу принято мю=2,0, что менее высисленных значений "мю"=2,0...2,9" при значении "с", равного от бесконечности до 2. При жестких заделках обоих концов принято "мю"=0,8 вместо "мю"=1,0. При податливых заделках обоих концов принято "мю"=1,2, что приводит к излишним запасам, так как даже несниженное значение "мю"=1,19, соответствующее с1=с2=10, что меньше любой практически возможной жесткости заделки. При податливой заделке на одном конце и жесткой заделке на другом принято "мю"=1,0, что меньше значений "мю"=2,0...1,05 при значении "с", равного от 0 до 20.
Таким образом, приведенные значения "мю" имеют весьма приближенный характер и приводят в большинстве случаев к некоторому запасу. Но это практически не имеет большого значения, поскольку уточненные моменты от ветровых нагрузок в рамах составляют, как правило, небольшую долю суммарного момента.
Следует также отметить, что вычисленные значения "мю" соответствуют раме с примерно одинаковыми колоннами и узлами в пределах рассматриваемого этажа. При наличии в одном этаже колонн существенно разных сечений или при сочетании жестких и шарнирных узлов использование табличных значений "мю" приведет к дополнительной неточности. В частности, при наличии шарнирных узлов для колонн с жесткими узлами эти коэффициенты будут заниженными, поскольку в таблице предполагались усредненные угловые жесткости заделок всех колонн этажа. Поэтому для рам с резко различными жесткостными характеристиками разных ее частей метод критических сил для определения коэффициентов "эта" не совсем удобен.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 18:22
#386
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Я сто раз уже говорил, что расчётная длина без Эйлера и упругости не имеет смысла.
Именно с помощью его трудов и были получены расчетные длины колонн в ЖБК.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Тоже мысль мелькнула о научной работе.
Самый прикол в том, что в железобетоне ни одна теория выеденного яйца не стоит, если она не подтверждена экспериментами. Сколько не читаешь литературы, всегда были натурные эксперименты и в большом количестве. За свои деньги такое проводить не хочется, а спонсора сейчас трудно найти.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 18.10.2020 в 18:30.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 18:32
#387
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


Перечитал с #332. Сразу речь зашла о схеме, потом о материале.. Больше заинтересовало:
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если какой-то элемент будет ИМЕТЬ ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ НИЖЕ ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ, то значит ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ является самым слабым звеном и ПОТЕРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ РАНЬШЕ СИСТЕМЫ. Т.е. только для этого элемента полученная РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА БУДЕТ ИМЕТЬ ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Ммм... Я могу согласиться с тем, что мозг есть некий элемент организма. Но - не более. Ибо данная мысль могла прийти не мне одному))). Изучая историю развития механики, как науки, можно обнаружить, что данное предположение имело место и раньше. Ведь был метод по допускаемым напряжениям, затем по разрушающим нагрузкам, и теперь-по предельным состояниям, СПАСИБО ГВОЗДЕВУ СО СТРЕЛЕЦКИМ. Если знаний по вышмату хватит-доберусь до них)). Изгибы-прогибы и углы поворотов в элементах описываются уравнениями ВышМата. НО! Должно быть (и есть, к удовлетворению), поле для маневра. И его не охватить СП))). Сорри.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 18:34
| 2 #388
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327


mainevent100, всё верно. Потому и следует, что нужно проектировать ж/б, без научного сопровождения, "по советски" выдерживая регулярность всех конструктивных элементов и сопряжений. Т.е. подгонять под требование СП.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 18:37
#389
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Самый прикол в том, что в железобетоне ни одна теория выеденного яйца не стоит, если она не подтверждена экспериментами. Сколько не читаешь литературы, всегда были натурные эксперименты и в большом количестве.
А вот с этим соглашусь на 100%. Уж больно неоднородный материал, по сравнению со сталью. Отсюда и эмпирические поправки в научные формулы. Хорошо, хоть ГОСТ регулирует.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 18:38
#390
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Т.е. подгонять под требование СП.
Я бы даже сказал немного по-другому. Оставаясь в рамках применимости предпосылок и теорий.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 18:41
#391
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Самый прикол в том, что в железобетоне ни одна теория выеденного яйца не стоит, если она не подтверждена экспериментами.
Поэтому чтобы его (железобетон) конструировать - нужен определённый подход отличный от металла.
Ни всем нравится эмпирика жб и многих это отталкивает.

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Оставаясь в рамках применимости предпосылок и теорий.
Они тоже не всегда очевидны.

Я вот не помню, а в мономахе вообще вопрос расчётных длин встаёт?! Там вроде как чуть ли ни весь расчёт "закрыт".

Последний раз редактировалось crossing, 18.10.2020 в 18:47.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 19:17
#392
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Там вроде как чуть ли ни весь расчёт "закрыт".
Вот это и отталкивает меня от Лиры. Попробовал найти что такое "Инженерная нелинейность". Не нашел. Знаю, что до определенной версии лиры там были математические ошибки. Но обратите внимание, об этом они ни где не рассказывали.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Они тоже не всегда очевидны.
Согласен. До развала СССР хотя бы выпускалась литература, объясняющая почему так, а не по -другому. Сейчас с этим хуже.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 19:30
#393
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
а в мономахе вообще вопрос расчётных длин встаёт?!
да и в Лире только пару лет назад появилась возможность учета расчетной длины для оболочечных пилонов и стен.
как подбирали арматуру до этого? конечно, большинство не учитывали вообще, даже не обращая внимание на это, некоторые пересчитывали вручную.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 19:43
1 | #394
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
При определении коэффициентов "мю" для расчетных длин следует учитывать, что жесткость D, принятая в коэффициенте "эта", соответствует жесткости стойки в предельной стадии, т.е. минимально возможная. Однако дополнительные смещения перекрытий свободной рамы, вызваннные продольными силами, зависят от усредненной жесткости всех колонн этажа, которая будет существенно больше жесткости D. Поэтому правильнее будет эти коэффициенты "мю" умножить на "корень (D/Dcr) < 1", где Dcr - предполагаемая усредненная жесткость колонн. Поскольку оценить этот и другие упомянутые факторы затруднительно, в Пособии к СП 52-101-2003 для расчетных длин приняты значения коэффициентов "мю", зависящие только от характера закреплений концов и несколько сниженные по сравнению с вычисленными при минимально возможных значениях относительных угловых жесткостях заделок. Так, для колонн с шарниром вверху и жесткой заделкой снизу (т.е. для колонн одноэтажных зданий при шарнирном опирании стропильных конструкций) коэффициент "мю" принят равным 1,5, а не 2, полученный при вычислении. Для этих колонн с податливой заделкой внизу принято мю=2,0, что менее высисленных значений "мю"=2,0...2,9" при значении "с", равного от бесконечности до 2. При жестких заделках обоих концов принято "мю"=0,8 вместо "мю"=1,0. При податливых заделках обоих концов принято "мю"=1,2, что приводит к излишним запасам, так как даже несниженное значение "мю"=1,19, соответствующее с1=с2=10, что меньше любой практически возможной жесткости заделки. При податливой заделке на одном конце и жесткой заделке на другом принято "мю"=1,0, что меньше значений "мю"=2,0...1,05 при значении "с", равного от 0 до 20.
Таким образом, приведенные значения "мю" имеют весьма приближенный характер и приводят в большинстве случаев к некоторому запасу. Но это практически не имеет большого значения, поскольку уточненные моменты от ветровых нагрузок в рамах составляют, как правило, небольшую долю суммарного момента.
Следует также отметить, что вычисленные значения "мю" соответствуют раме с примерно одинаковыми колоннами и узлами в пределах рассматриваемого этажа. При наличии в одном этаже колонн существенно разных сечений или при сочетании жестких и шарнирных узлов использование табличных значений "мю" приведет к дополнительной неточности. В частности, при наличии шарнирных узлов для колонн с жесткими узлами эти коэффициенты будут заниженными, поскольку в таблице предполагались усредненные угловые жесткости заделок всех колонн этажа. Поэтому для рам с резко различными жесткостными характеристиками разных ее частей метод критических сил для определения коэффициентов "эта" не совсем удобен.
Что за источник?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 19:58
#395
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Что за источник?
Кодыш. Многоэтажные здания с железобетонным каркасом.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2020, 23:43
#396
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Кстати, коэффициент 1,2 получается для рассматриваемого в #332 каркаса согласно п. 8.1.17 случай е).
Нет. Это чистое совпадение значений. "Деды" получили 1.2 для несмещаемой нижней заделки и податливым шарнирным опиранием всерху.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2020, 07:40
#397
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Нет. Это чистое совпадение значений. "Деды" получили 1.2 для несмещаемой нижней заделки и податливым шарнирным опиранием всерху.
Имхо, одноэтажное здание с множеством колонн, объединенных диском покрытия с шарнирным опиранием покрытия на колонны - это и есть тот случай с точки зрения "дедов" (см. посты #332 и #334).
Деды рассматривали отдельное загружение одной колонны при постоянной нагрузке на другие - вот и получали 1,2.
Я, кстати, с таким подходом не совсем согласен.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2020, 09:36
#398
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Там Ncr определяется не от найденых коэффициентов свободных длин, а от указанных для вариантов граничных условий
А это не одно и то же?
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
В этом и есть отсутствие расчёта на устойчивость
А присутствие в формулах эйлеровой Ncr - это не признак расчета на устойчивость?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Деды рассматривали отдельное загружение одной колонны при постоянной нагрузке на другие - вот и получали 1,2.
Я, кстати, с таким подходом не совсем согласен.
Потому, что этот подход (учет только пост. нагрузки на остальные колонны) придумали Вы сами.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
При податливых заделках обоих концов принято "мю"=1,2......
Присутствие в 8.1.17 терминов податливая заделка и податливое шарнирное опирание без указаний характеристик податливости, выраженных в цифрах - это нонсенс. Очередная плюха нормотворцев.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2020, 10:10
#399
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Потому, что этот подход (учет только пост. нагрузки на остальные колонны) придумали Вы сами.
Я немного не то хотел сказать.
Рассмотрим систему в рабочей нагруженной стадии загруженную всеми постоянным и временными нагрузками.
Искать критическую нагрузку можно:
1. для системы путем однопараметрического возрастания всех нагрузок с РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ до КРИТИЧЕСКОГО - так мы получим критическую расчетную силу (запас устойчивости) для СИСТЕМЫ и большие расчетные длины для элементов, которые слабо влияют на потерю устойчивости системы.
2. чтобы избежать больших длин, можно сделать "финт ушами" и искать критическую нагрузку, однопараметрически увеличивая нагрузку ТОЛЬКО В РАССМАТРИВАЕМОЙ КОЛОННЕ от рабочего до критического состояния (в остальных элементах нагрузка равна полной эксплуатационной и существенно не меняется) - таким образом можно избежать больших расчетных длин для рассматриваемой колонны.

Что мне не нравиться - обычный наш гражданский железобетон вообще никогда не теряет устойчивость, а разрушается по факторам прочности. Расчет "по устойчивости" по нашим нормам просто призван каким-то образом учесть увеличение эксцентриситетов при деформировании.
Так как "деды" физически и геометрически нелинейный деформационный расчет делать не умели - они привлекли для этого старую формулу Эйлера.

Цитата:
Присутствие в 8.1.17 терминов податливая заделка и податливое шарнирное опирание без указаний характеристик податливости, выраженных в цифрах - это нонсенс. Очередная плюха нормотворцев.
Вот они Вас почитают и заставят делать физически и геометрически нелинейный расчет для всех железобетонных колонн.

Последний раз редактировалось nickname2019, 19.10.2020 в 10:17.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2020, 13:59
1 | 2 #400
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Так как "деды" физически и геометрически нелинейный деформационный расчет делать не умели
Да и сейчас никто не умеет. Так декларируют расчет шарнирно опертых балок и консолей в соответствии со своими взглядами на науку. В лучшем случае - неразрезных балок.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 19.10.2020 в 14:10.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2020, 08:49
#401
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


У Городецкого статья была о перераспределении усилий в результате пластических деформаций и изменении из-за этого расчетной схемы. У Кодыша тоже есть ссылка на это. Могу сказать, что монолитные ригели считаются как неразрезные шарнирные балки, хотя имеют жесткие узлы. Колонны имеют зависимость соотношения длин и жесткостей, это влияет способ заделки, соответ-но и расчетную схему. Тот самый случай НИОКР, когда есть пространство для маневра инженерной мысли.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 01:53
#402
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


подниму темку. и все же сколько мю брать 2 или 1.5 для жб колонн в отсутствии вертикальных связей и шарнирным опиранием ригеля для много пролетных зданий?. СНиП времен СССР говорил четко, последнее СП дает поле для фантазий.. когда-то давно от более старших товарищей слышал такую фразу "чем больше работаешь проектировщиком, чем больше нарабатываешь опыт , тем больше начинаешь сомневаться" вот и дожил я до такого момента.. начал сомневаться... для мк - там более чем понятно, а вот ЖБ - на данный момент я вижу 2 лагеря. и никто аргументировать четко не может
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©
Bird64 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 02:33
#403
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от Bird64 Посмотреть сообщение
для мк - там более чем понятно, а вот ЖБ
А какая в принципе разница?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 10:07
| 1 #404
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Bird64 Посмотреть сообщение
подниму темку. и все же сколько мю брать 2 или 1.5 для жб колонн в отсутствии вертикальных связей и шарнирным опиранием ригеля для много пролетных зданий?....
Всякие 1,2 и 1,5 - это учет работы ригелей, сопряженных жестко.
Это очевидно из анализа ВСЕХ Lo в таблицах старых СНиП.
Вкратце - консоль без базаров имеет 2 всегда и везде, в т.ч. и в Африке, в металле, дереве и бетоне.
Еще короче: лес консольных колонн, не перехваченных связями+диском поверху - это именно лес консолей. С мю=2 каждой консоли, как и подобает уважаемым консолям.
Никаких 1,2 или 1,5. Все элеметарно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 12:14
#405
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А какая в принципе разница?
- в неучёте разной жесткости по длине колонны из-за физнелина.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 12:31
#406
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- из-за физнелина.
Физнелин и мю=2 - это вещи из разных измерений.
Lo предназначены для "вставления" в любые лин/нелин-формулы в девственном виде. В СП нет лин/нелин Lo.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 12:42
#407
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вкратце - консоль без базаров имеет 2 всегда и везде, в т.ч. и в Африке, в металле, дереве и бетоне.
Вот прям "всегда и везде"?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Еще короче: лес консольных колонн, не перехваченных связями+диском поверху - это именно лес консолей.
Думаю у Bird64 как раз таки вариант с "лес консольных колонн, не перехваченных связями (кое-где)+диском поверху"
И именно в таких случаях кроется основной вопрос и сомнения у людей которые не хотят считать и читать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мю1.12.png
Просмотров: 344
Размер:	32.4 Кб
ID:	234446  
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 13:13
#408
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вкратце - консоль без базаров имеет 2 всегда и везде, в т.ч. и в Африке, в металле, дереве и бетоне.
Уточню. При податливом нижнем узле расчетная длина колонны может быть и больше.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 13:18
#409
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Вот прям "всегда и везде"?
Подловил на слове, молодец.
Но мы же серьезные люди, понимаем, что речь о нагрузке на ж/б колонну здания, т.е. о преимущественно сосредоточенной силе на оголовок.
Цитата:
Думаю у Bird64 как раз таки вариант с "лес консольных колонн, не перехваченных связями (кое-где)+диском поверху"
Это Bird64 уточнит. Поможем найти разумную и обоснованную нормами расчетную длину без физ/хим/био/инж/геом нелинейщин.
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
И именно в таких случаях кроется основной вопрос и сомнения у людей которые не хотят считать и читать
Зря Вы так о людях.
Нынче "дело о расчетных длинах" возведено до культовый уровней именно теми, кто ну о-о-о-чень сильно любят читать/почитывать да посчитывать, бо развитие происходит по спирали, людям все больше нечего делать, продуктовая проблема же решена .
На деле просто позабыли, что АППАРАТ РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ специально был придуман как раз для исключения усложненных расчетов, нерентабельных при рядовом проектировании. С годами и десятилетиями писались все более оторванные от главных идей труды и нормы, возникли супертупики и бупернепреодолимости.
Вот как просто все выглядело в Началах - в самой Lo не были скрыты никакие "нюансы работы ж.б. элементов на изгиб со сжатием".
В наших жилах течет кровь эйлера:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изначально расчетные длины.png
Просмотров: 343
Размер:	51.7 Кб
ID:	234447  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2021 в 13:24.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 13:24
#410
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Думаю у Bird64 как раз таки вариант с "лес консольных колонн, не перехваченных связями +диском поверху"
именно такой. оппонент заявляет 1.5, мотивирует (без расчетов) удерживающим фактором крайних колонн и наличием "жесткого диска покрытия". мое имхо - 2 (считать тоже не собираюсь )
пролетов - "много", величина пролета - одинаковая. сечение ж/б колонн одинаковое.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
И именно в таких случаях кроется основной вопрос и сомнения у людей которые не хотят считать и читать
интернет оплачен, почему бы не поддеть никнейм по другую сторону монитора
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©

Последний раз редактировалось Bird64, 12.02.2021 в 13:30.
Bird64 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 13:27
#411
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Bird64 Посмотреть сообщение
именно такой. ..
Такой или все же не такой? UnAtom перечеркнул Вашу частицу "не" Offtop: как сказал бы Нагиев

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Уточню. При податливом нижнем узле расчетная длина колонны может быть и больше.
Без базаров. А при шарнире внизу и вовсе 1. А при размазывании N по длине.. и т.д.
Все просто, элементарное сопоставление с Эйлером. Да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 13:46
1 | #412
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот как просто все выглядело в Началах
В началах еще и такая таблица есть, речь про нее:
Как в консолях получены 1.5 и 1.2? На ум приходит только учет разнонагруженности колонн, отчего самая загруженная опирается на менее загруженные через жесткое покрытие. А в новом СП эту таблицу убрали. И теперь для консолей стало 2, а 1.5 - только если сможешь доказать. Хороша была в бетоне крыша, не то что в этом вашем жидком металле. Но, похоже, она прохудилась. В стальном СП аналогичный расчет нашли недавно в расчетных длинах поясов ферм, где можно набрать мю больше единицы за счет разнонагруженности. Видимо, мю утекли из бетона в металл. Возможно, это следствие закона сохранения мю.
Цитата:
Сообщение от Bird64 Посмотреть сообщение
"чем больше работаешь проектировщиком, чем больше нарабатываешь опыт , тем больше начинаешь сомневаться"
Offtop:
Очевидно, СНиП писала молодежь, а СП - старички. Но теперь, с повышением пенсионного возраста, поговорка устарела. Теперь будут говорить: "чем дольше работаешь, тем меньше помнишь что делаешь, и чаще ходишь под себя".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СНиП.png
Просмотров: 549
Размер:	320.7 Кб
ID:	234448  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 13:46
#413
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в неучёте разной жесткости по длине колонны из-за физнелина.
Отчего же тогда для шарнирно опертого ж. б. стержня эта разная жесткость не учитывается.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 14:14
#414
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такой или все же не такой? UnAtom перечеркнул Вашу частицу "не"
ну я же его фразу немного подкорректировал, убрав зачеркнутую "не"

----- добавлено через ~9 мин. -----
Нубий-IV, благодарю за картинку. СП 355. вроде в "перечне добровольном имеется". Эх, давненько я в бетоне выше "нуля" не вылазил, железячки наше фсе
Offtop: задрали уже плодить сущности в виде "бумагоемких колчеств вумных мыслей".... трудно оставить "1 - книжка мк, одна книжка - кж, одна книжка - дерево и т.д."

и все равно "Штирлиц стоял на своём!" © мю=2 !
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©

Последний раз редактировалось Bird64, 12.02.2021 в 14:33.
Bird64 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 14:38
#415
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
развитие происходит по спирали
Ага! Второй закон диалектики.
А третий - ты сам. Отрицание отрицания. А ещё спрашивает: "где написано?"
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 12.02.2021, 15:22
#416
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Физнелин и мю=2 - это вещи из разных измерений.
Lo предназначены для "вставления" в любые лин/нелин-формулы в девственном виде. В СП нет лин/нелин Lo.
- неверно. Мю - это Эйлер, у него EI=cosnt. Даже для консоли в ЖБК мю может отличаться в любую сторону в зависимости от распределения НДС по длине стойки и в зависимости в каком месте вычислять радиус инерции (который зависит от жёсткости D). (На вопрос о мю для стальной стойки переменного сечения нужно дополнительно спросить относительно какого сечения вычислять. Так и в ЖБК, только тут на жёсткость кроме геометрии влияет ещё интенсивность внутренний усилий). Мне видится именно в этом кроется причина абсурдных с точки зрения стальных конструкций значения расчётных длин ЖБК. (Примечательно, что там нет «Мю», а есть «Расчётная длина»).
По-хорошему, надо брать стойку в отдельную модель, прикладывать к ней РСУ из общей модели и считать с обоими нелинами без всяких Мю. (Хотя потом можно для спортивного интереса вычислить некоторые значения Мю, при некоторых предпосылках). В общем-то, в МК так и делается, только там нашли унифицированную зависимость в виде коэффициентов Ф, Фе и др. (ЖБК шибко капризный и не позволят сделать тоже самое).

Последний раз редактировалось eilukha, 12.02.2021 в 15:42.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 15:37
#417
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Bird64 Посмотреть сообщение
подниму темку. и все же сколько мю брать 2 или 1.5 для жб колонн в отсутствии вертикальных связей и шарнирным опиранием ригеля для много пролетных зданий?
В соответствии с п. 8.1.17 СП 63.13330:
...
г) для элементов с податливым шарнирным опиранием (допускающим ограниченное смещение опоры) на одном конце, а на другом конце:

- с жесткой (без поворота) заделкой - 1,5l.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2021, 19:57
#418
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В началах еще и такая таблица есть
Это не Начала. Это "конец".
Цитата:
Как в консолях получены 1.5 и 1.2?
Блин - я для чего скан Начал выложил? Там же прямо написано из КАКих схем.
Bird64
Цитата:
я же его фразу немного подкорректировал
Я не буду сканворды решать. Скажу так - если колонна снизу неподвижно защемлена и нет ВС и предметов, способных связать оголовок колонны с этой ВС, то мю=2. Это - аксиома.
Все это знают. Зачем начинать искать иные толкования? Зачем искать иные ценности?Offtop: В голландию сразу переезжайте, там все через ..опу.
Бахил
Цитата:
Второй закон диалектики.
Ты темой ошибся.
eilukha
Цитата:
- неверно. Мю - это Эйлер, у него EI=cosnt.
Ты жестко попутал - в ЖБ мю "вставляется" не прямо в формулу Эйлера - изучи структуру формул.
Повторно: понятие "расчетная длина" - суть приведения к Эйлеру.
В жб это звучит как "учет влияния прогиба на значение эксцентриситета продольного усилия".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2021, 21:43
#419
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скажу так - если колонна снизу неподвижно защемлена и нет ВС и предметов, способных связать оголовок колонны с этой ВС, то мю=2. Это - аксиома.
Метод расчётных длин это всё-таки упрощение. Наиболее правильный - это прямой метод. Т.е. метод расчёта по деформированной схеме с учётом начальных несовершенств, геом. и физ. нелинейности. Если так посчитать, то получается, что всё зависит не только от закрепления стойки, но и от усилий. Если, например, есть большой момент и относительно малое N ( что актуально для одноэтажных зданий), то может быть mu<2 даже для отдельной консоли.
Плюс ещё в здании не все колонны одинаково нагружены и могут через жёсткий диск держать друг друга.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 00:02
#420
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Наиболее правильный - это прямой метод. Т.е. метод расчёта по деформированной схеме с учётом начальных несовершенств, геом. и физ. нелинейности.
Чем больше учитываемых факторов, притом неоднозначных), тем больше вероятность ошибки.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
только тут на жёсткость кроме геометрии влияет ещё интенсивность внутренний усилий). Мне видится именно в этом кроется причина абсурдных с точки зрения стальных конструкций значения расчётных длин ЖБК.
Это только Вам видится. Ничего абсурдного "с точки зрения стальных конструкций в значениях расчётных длин ЖБК" нет.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 00:10
#421
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


1,5 вместо 2 не абсурд?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 00:27
#422
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
1,5 вместо 2 не абсурд?
А где Вы видели 1.5 вместо 2? Для колонны с верхним свободным концом и в МК и В ЖБК мю=2.
1.5 - для колонн одноэтажных зданий с шарнирным опиранием несущих конструкций покрытий, жестких в своей плоскости (способных передавать горизонтальные усилия) , т. е. объединенных диском покрытия.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 00:38
#423
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Для колонны с верхним свободным концом
- фонарные столбы - это не здания. (Даже фонарные столбы несвободные - их провода держат).
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
т. е. объединенных диском покрытия
  1. Это Ваше предположение, о диске там речи нет. В здании любой вид ригеля (ферма, балка) передаёт горизонтальные усилия.
  2. Диск не позволяет использовать 1,5 вместо 2 (если колонны загружены примерно равномерно).

Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2021 в 00:57.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 05:12
1 | #424
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


Тестовая расчетная схема. Десять рядов консольных колонн - от одной до десяти штук в ряду. По верху в каждом ряду заданы линейные объединения перемещений, имитирующие абсолютно жесткий диск покрытия. Заданы десять комбинаций: одна колонна в ряду всегда загружена на 100%, а остальные - все на 100%, все на 90%, ..., все на 10%.
Результат определения расчетной длины в самой загруженной колонне:
Чтобы сбросить μ с 2.0 до 1.5, нужно:
  • Либо минимум 6 соседних колонн, причем очень слабо загруженных - не более чем треть, что подозрительно.
  • Либо загруженных на 90%, но тогда колонн не менее 10, и очень жесткий диск покрытия (иначе дальние соседи не сработают), что тоже подозрительно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РС.png
Просмотров: 307
Размер:	19.8 Кб
ID:	234528  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мю.png
Просмотров: 316
Размер:	47.2 Кб
ID:	234529  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 07:02
#425
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Метод расчётных длин это всё-таки упрощение.
Не все-таки, а ОСОЗНАННОЕ. И именно для исключения "наиболее правильных" мозговынесений, никчему ТАКОМУ в итоге не приводящих, кроме супертупика в виде непроходимого болтоа из массива результатов расчета с учетом каждого чиха.
Цитата:
Наиболее правильный - это прямой метод.
Это смотря что иметь ввиду - если практическое проектирование, то это путь в бупер..опу.
А можно и просто ошибиться, как например тут:
Цитата:
Чтобы сбросить μ с 2.0 до 1.5, нужно:
Либо минимум 6 соседних колонн, причем очень слабо загруженных - не более чем треть,
Либо загруженных на 90%, но тогда колонн не менее 10,
Это "прямое" притягивание чисел за уши к фантазиййным домыслам.
И мне непонятно вот это: если ты уже посчитал "прямо", то уже нафег Lo?
eilukha
Цитата:
- фонарные столбы - это не здания. (Даже фонарные столбы несвободные - их провода держат).
Отборная демагогия. В Началах столбом назывались колонны - см. скан на п.409. Нынче просто "элемент".
Цитата:
Диск не позволяет использовать 1,5 вместо 2 ..
Ну так и не надо читать кривые нормы с невменяемой терминологией и системой описания. Терминология в п.8.1.17 СП63 - это спецсканворд для развлечений.
В Началах (см. п.409) есть "края" в виде мю=1 и мю=2, ориентируясь на которые можно увидеть смысл 1,25-1,5 - "при защемлении одной опоры и возможном смещении другой". Т.е. это случаи НЕ СОВСЕМ шарнирных и НЕ СОВСЕМ свободных столбов. А когда так бывает? Правильно, на промежуточных этажах.
Т.е. не совершаем никаких подвигов через абакус, а берем из табл норм готовые цифири и расслабляемся.
Правда, в СП 63 и СП 355 при чтении нужно преодолеть косность. Но это несложно, особенно если читать их вместе. Если в СП63 еще что-то от идей есть, то в СП 355 все типа "конкретно".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эйлер и жб.png
Просмотров: 72
Размер:	71.5 Кб
ID:	234530  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2021 в 07:11.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 08:22
#426
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
если ты уже посчитал "прямо", то уже нафег Lo?
Чтобы понять, почему в старом СНиПе для таких схем прямо указано μ=1.5. Тестовые схемы показывают, что предложенное выше объяснение "колонна держится за соседей через крышу" не подходит - слишком много слишком слабо загруженных соседей со слишком толстой крышей нужно.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 08:34
#427
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы понять, почему в старом СНиПе для таких схем прямо указано μ=1.5. Тестовые схемы показывают, что предложенное выше объяснение "колонна держится за соседей через крышу" не подходит - слишком много слишком слабо загруженных соседей со слишком толстой крышей нужно.
Я думаю, что сила до момента потери устойчивости должна возрастать ТОЛЬКО В АНАЛИЗИРУЕМОЙ КОЛОННЕ. Остальные колонны должны быть загружены эксплуатационного нагрузкой. Тогда, вероятнее всего, будет получена расчетная длина примерно как в СНиП (в СНиПе запас должен быть).
P.S. Нужно нелинейно грузить схему эксплуатационной нагрузкой (с объединением перемещений), потом к колонне прикладывать единичную силу и считать устойчивость только на эту силу в загруженной системе -> таким образом получаем мю в нужной колонне. Но я не знаю, какой программный комплекс это позволяет. Возможно, что все комплексы учитывают, что все нагрузки однопараметрически возрастают (а нужно однопараметрическое возрастание нагрузки только в рассматриваемом элементе).

Последний раз редактировалось nickname2019, 15.02.2021 в 09:30.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 09:17
#428
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы понять, почему в старом СНиПе для таких схем прямо указано μ=1.5. Тестовые схемы показывают, что предложенное выше объяснение "колонна держится за соседей через крышу" не подходит - слишком много слишком слабо загруженных соседей со слишком толстой крышей нужно.
А-а-а...понять...дык это невозможно-с.
Я имею ввиду - там могло быть все что угодно, это в архивах ЦНИИЖБ похоронено. Да и как можно предположить, что тупили вот так - "учет многих колонн в лесу для одной через диск?" У "лесного дерева" же мю=2.
Дело вовсе не в дисках по-моему, а в ригелях - судя по табл древних СНиП, речь об колоннах этажерки. Мю=1,2...1,5 в металле получаются какраз для колонн таких рам.
Вот просто - есть мю=1 и есть мю=2. Вопросов нет, все ясно как день божий - эти простые мю из простых ГУ (шарнир, жестко). Теперь мю=1,2...1,5 - наверно тоже просто - ГУ немного "поплыли", вот и мю "плавают".
Думаю, таков был Начальный смысл введения мю в жб.
А потом пытались понять/нагромоздили/подкорректировали/не так поняли/уточнили/подстраховались/ничего не поняли/окончательно запутались.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 09:49
#429
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы понять
Offtop: Дети, это понять невозможно - это надо запомнить.(с)
Все старые СНиПы опираются на эксперименты с бетоном средней прочности и арматурой А3.
Ж/б ведёт себя нелинейно даже при малых напряжениях.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2021, 09:58
#430
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Ж/б ведёт себя нелинейно даже при малых напряжениях...
...и поэтому мю=1,2...1,5, да?
А почему говоришь в СНиП таки есть мю=1 и мю=2? Может это для бетонов несредней прочности с несредней арматурой?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 10:09
#431
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...и поэтому мю=1,2...1,5, да? А почему говоришь в СНиП таки есть мю=1 и мю=2? Может это для бетонов несредней прочности с несредней арматурой?
Обычный гражданский железобетон устойчивость вообще не теряет. Железобетон может потрескаться или потерять прочность. Расчетные длины "притянуты за уши", чтобы учесть возможность возрастания эсцентриситета при деформировании.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 10:22
#432
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
железобетон устойчивость вообще не теряет
- как и любой другой материал - разрушение от превышения предела прочности (в результате роста прогиба и увеличения моментов).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 10:35
#433
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- как и любой другой материал - разрушение от превышения предела прочности (в результате роста прогиба и увеличения моментов).
В момент начала потери устойчивости стальных стоек фактические напряжения в стали не превышают расчетного сопротивления, но конструкция уже не может воспринимать нагрузку (фи в стальном СП - это как раз показывает, при какой доле напряжений от расчетного сопротивления сталь потеряет устойчивость). Да, потом, по мере развития деформаций, напряжения в стали достигают текучести.
Если смотреть обрушения ж.б. колонн - сначала они трескаются, потоп падают.
Ж.б. может потерять устойчивость, если колонны делать тонкими из бетона B100. Я знал одного доктора наук, который пиарил необходимость исследований устойчивости ж.б. колонн из высокопрочного бетона (они более гибкие) в связи с тем, что высокопрочные бетоны будут находить все большее применение. Поэтому сейчас в СП учет расчетной длины ж.б. конструкций делается "примерно".

Последний раз редактировалось nickname2019, 15.02.2021 в 10:42.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 10:51
#434
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может это для бетонов несредней прочности с несредней арматурой?
Нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2021, 10:57
| 1 #435
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
сталь потеряет устойчивость
- теряет прочность от изгиба. Устойчивости нет - это математическая фикция.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 11:00
#436
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Кстати, простой пример: стальная линейка. Теряет устойчивость, но не ломается.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2021, 11:04
#437
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- теряет прочность от изгиба. Устойчивости нет - это математическая фикция.
Вы ошибаетесь. Для материала, который работает в упругой стадии (без пластичности) при высоком пределе прочности, потеря устойчивости вполне реальна. Гибкая стальная линейка может потерять устойчивость, а потом вернуться в начальное положение - т.е. предел пластичности достигнуть не будет. А ж.б. конструкция крякнет в процессе.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 11:15
#438
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Гибкая стальная линейка
- удочек (как Ильнур говорит) не проектируем.

Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2021 в 11:51.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 12:16
#439
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это Ваше предположение, о диске там речи нет
А покрытие жесткое в своей плоскости (способное передавать горизонтальные усилия) не диск? Правда в СП63 и СП 355 диск испарился.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Диск не позволяет использовать 1,5 вместо 2 (если колонны загружены примерно равномерно).
А вот здесь нужно пояснение авторов. Полагаю, цифры 1,5 и 1,2 взяты не с потолка, а на основании каких-то исследований и испытаний.
Я могу лишь пофантазировать:
- Возможно отступили от принципа пропорционального роста усилий во всех колоннах;
- Возможно, учтено то, что начальные несовершенства и отклонения у всех колонн не могут быть абсолютно одинаковыми (иметь одно значение и направление).
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 12:28
#440
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Я могу лишь пофантазировать:
- а я могу сослаться на источник, там говорится о значительных отклонениях теории от практики при использовании расчётных длин вычисленных без учёта различной по длине стойки жёсткости.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
жесткое в своей плоскости (способное передавать горизонтальные усилия)
- в скобках и вне скобок не одно и тоже.

Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2021 в 12:40.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 12:42
#441
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы понять, почему в старом СНиПе для таких схем прямо указано μ=1.5.
Offtop: Запытали одинокую колонну кратковременной продольной нагрузкой и в результате нашли среднюю жесткость колонны D. Затем определили коэф-т из выражения корень квадратный из выражения D/Dср, где Dср - предполагаемая жесткость всех колонн на одном уровне, и мю=2 превратился в мю=1,5.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 12:49
#442
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а я могу сослаться на источник
А при чем этот источник? На его основе нормы разрабатывались?
И опять же, почему переменная жесткость не влияет на принятые в нормах для стандартные случаи Мю=1, Мю=2 ....?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в скобках и вне скобок не одно и тоже.
Жесткое в своей плоскости подразумевает жесткость на изгиб.
Упущение норм состоит в том, что это понятие не расшифровано.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.02.2021 в 13:07.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 13:22
#443
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
... Железобетон может потрескаться или потерять прочность. Расчетные длины "притянуты за уши", чтобы учесть возможность возрастания эсцентриситета при деформировании.
Это везде так - "учет возрастания..бла-бла" - это и есть продольный изгиб. В гражданском металле устойчивость тоже (в определенном диапазоне гибкостей) теряется именно по сценарию "крантец по прочности".
Я ведь спрашиваю:
Цитата:
А почему говоришь в СНиП таки есть мю=1 и мю=2?
А мне что только не отвечают....
Упростим вопрос: в СП есть мю=2 для чистой схемы - консольной. Когда невозможно придумать бла-бла.
Сам вопрос: Почему 2 не "оттянута за уши" к например 2,2 или даже 2,5, чтобы "учесть возможность возрастания эсцентриситета при деформировании"?
А?
Я знаю как ответит Бахил - примерно вот так:
Цитата:
Нет.
Или с таким же успехом:
Цитата:
Да.
Вопрос впрочем риторический.
Ибо у же исторически так "натянули", что Lо потерял половую ориентацию.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 13:27
#444
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А при чем этот источник? На его основе нормы разрабатывались?
- тогда тем более причём тут все мы - диванные эксперты?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
переменная жесткость не влияет на принятые в нормах для стандартные случаи Мю=1, Мю=2
- это Ваши домыслы, в нормах этого нет. Есть же 1,5 вместо эйлевых 2.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 14:49
#445
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не буду сканворды решать. Скажу так - если колонна снизу неподвижно защемлена и нет ВС и предметов, способных связать оголовок колонны с этой ВС, то мю=2. Это - аксиома.
некогда на выходных было тему читать.
я такого же мнения, но есть народ отрицающий данную аксиому.

ЗЫ: хотя с точки зрения ж/б колонны - это не "мю" в том виде, как для стальной. это просто коэффициент перехода от реальной длины к расчетной.
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©

Последний раз редактировалось Bird64, 15.02.2021 в 15:05.
Bird64 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 15:00
#446
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А мне что только не отвечают....
Ну и что ты в бутылку лезешь? Почемука...
В СНиПе ясно написано когда какое мю применять. Что непонятного?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 15.02.2021, 15:15
#447
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда тем более причём тут все мы - диванные эксперты?
Пожалуй, да.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это Ваши домыслы, в нормах этого нет
И это домыслы СП 63 8.1.17 ... Допускается ..
а) для элементов с шарнирным опиранием на двух концах - 1,
б) для элементов с жесткой заделкой (исключающей поворот опорного сечения) на одном конце и незакрепленным другим концом (консоль) - 2...
?
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Есть же 1,5 вместо эйлевых 2.
Подобные допущения везде. И в МК мю по Эйлеру, а фи - не по Эйлеру.
Во вложении картинка. Расчетные схемы одиночной стойки и стойки в раме - эквивалентны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свободный и податливый.jpg
Просмотров: 43
Размер:	24.1 Кб
ID:	234550  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 15:15
#448
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СНиПе ясно написано когда какое мю применять. Что непонятного?
в СНиПе - да. в СП - есть поле для размаху
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©
Bird64 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 15:20
#449
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Подобные допущения везде
- пример есть?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
И в МК мю по Эйлеру, а фи - не по Эйлеру.
- котлеты и мухи. О мю речь.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Во вложении картинка. Расчетные схемы одиночной стойки и стойки в раме - эквивалентны?
- для МК мю=2 в обоих случаев, для ЖБК мю=2 только для фонарного столба, для здания мю=1,5.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 15:21
#450
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от Bird64 Посмотреть сообщение
ЗЫ: хотя с точки зрения ж/б колонны - это не "мю" в том виде, как для стальной. это просто коэффициент перехода от реальной длины к расчетной.
А для стальной разве не "просто коэффициент перехода от реальной длины к расчетной"?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 15:26
#451
Bird64

МК, КЖ проектирование
 
Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Во вложении картинка. Расчетные схемы одиночной стойки и стойки в раме - эквивалентны?
стальное сп ближе и роднее. п/п 10.3.4 со словесами про шарнирное опирание. емнип, 140 какая то формула. как раз коэф=2 получается

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
для ЖБК мю=2 только для фонарного столба, для здания мю=1,5.
если так категорично - хочется в цифирках услышать....

Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А для стальной разве не "просто коэффициент перехода от реальной длины к расчетной"?
на самом деле - тут просто исторически сложившиеся названия, хотя смысл и там и там один.
__________________
- для чего цемент в растворе?
- да чтоб ветер песок не выдувал!!! ©
Bird64 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 16:20
#452
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- котлеты и мухи. О мю речь.
Но СНиП их кушает вместе
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- для МК мю=2 в обоих случаев, для ЖБК мю=2 только для фонарного столба, для здания мю=1,5.
Момент в заделке и перемещение верхнего конца стойки рамы в#447 близки к нулю в отличие от отдельной стойки.
Если начальные несовершенства у стоек не одинаковы, то у верхнего конца будет податливая опора даже при равных нагрузках.
И это будет иметь место как в ж.б., так и в стальных каркасах.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.02.2021 в 23:40.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 17:13
#453
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну и что ты в бутылку лезешь?
Это ты спетсиально выворачиваешь ситуацию - а я именно вот это и говорю:
Цитата:
Сообщение от Бахил;
В СНиПе ясно написано когда какое мю применять.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что непонятного?
Я какраз объясняю, что если непонятно, то читаем Начала - там еще яснее.
Offtop: А ты все в бутылку лезешь, тапочками вперед.
Мю=2 - это проявление изначальной идеи в неиспорченном виде. А изначально что есть "расчетная длина" применительно к продольному изгибу? Правильно.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- .... Есть же 1,5 вместо эйлеровых 2.
Да нет вроде - когда 2, то ровно 2. Есть же таковой пункт? Есть...
Значит када не 2, есть на это причины в виде отличных ГУ и/или распределения усилий. А не "особенности национальных нелинейщин" и не "вместо".
Или 2 - это когда столб остолбенел как чугунный от извращения идеи приведения к Эйлеру?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2021 в 17:29.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 17:57
#454
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть же таковой пункт?
- см.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 21:31
#455
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см.
Ты не понял. Я говорю о пунктах, где 2.
А ты ссылаешься на 1,5 и 1,2. К слову - это в СП355 рамсы попутали. Думается, это про рамы с ЖЕСТКИМИ узлами.
Как думаете?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 21:46
#456
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты не понял. Я говорю о пунктах, где 2.
- да, не понял:
  1. В каком документе таблица?
  2. Вопрос «почему два?» или в чём?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2021, 22:31
#457
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову - это в СП355 рамсы попутали. Думается, это про рамы с ЖЕСТКИМИ узлами.
Как думаете?
Нет. 5.2.1 Каркас одноэтажных зданий с покрытием из плоских элементов состоит из поперечных рам, образованных жестко заделанными в фундаментах колоннами и шарнирно опирающимися на колонны стропильными балками или фермами, и продольных рам, образованных подкрановыми балками, балками-распорками, подстропильными балками или фермами, жестким диском покрытия и, в необходимых случаях, стальными связями.
......
Ближе к первоисточнику.
СНиП-I-IВ.1-62 7.5. Расчетные длины L0 при расчете центрально и внецентренно сжатых железобетонных элементов на прочность с учетом продольного изгиба можно определять как для элементов рамной конструкции (плоской или пространственной) в предположении неодновременной потери их устойчивости, полагая, что рас
четная нагрузка расположена наиболее невыгодно для рассматриваемого элемента.

Допускается принимать следующие значения расчетных длин железобетонных элементов:
а) для колонн одноэтажных промышленных зданий при покрытиях, жестких в своей плоскости (из железобетонных, армопенобетонных и т. п. плит), а также для эстакад — по табл. 19;

(таблица та же - гуляет из нормы в норму, меняя номер)

В старых сериях (КЭ-01-09, КЭ01-49) для бескрановых колонн мю=1,25 при числе пролетов более 3. Для крановых оговаривалось, что верх колонн при расчете на крановые нагрузки принят несмещаемым. В сериях оговаривалось, что дик покрытий принят жестким из ж.б. плит.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 10:29.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 03:14
1 | #458
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я говорю о пунктах, где 2.
А ты ссылаешься на 1,5 и 1,2.
Так про чистые консоли никто и не спорит, хотя и там можно насчитать не совсем два (Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 ).

А срачеобразующий вопрос был как раз про то, почему и в старом СНиПе, и в современном СП объединение одинаковых консолей шарнирным ригелем без связей уменьшает расчетную длину с 2 до 1.2...1.5.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думается, это про рамы с ЖЕСТКИМИ узлами.
Все на той же картинке красным подчернуто, что с шарнирными.
И вот, держась за эти шарниры, колонны получают +180% к стойкости, непонятно как.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СНиПе ясно написано когда какое мю применять. Что непонятного?
СНиП отменен. Есть обязательный СП63, в котором эти расчетные длины были зверски убиты. И есть добровольный СП355, в котором добрые некроманты их воскресили. Пользоваться добровольными нормами можно только "в части, не противоречащей обязательным". Так что формально применить μ=1.2 может только тот, кто сумеет это обосновать - например, методами, упомянутыми в п.5.1.2 СП63. А как убедительно обосновать то, во что даже не веришь? Кто скажет, что в консоли μ=1.2, пусть первый применит это в своем проекте!

Вопрос можно снять, только приведя пример расчета, в котором, например, учет нелинейности приводит к резкому росту устойчивости.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 03:51
#459
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
к резкому росту устойчивости
- или к падению ея, смотря в каком сечении брать жёсткость (которая переменная по длине) для определения радиуса инерции. (Если вообще имеет смысл само понятие расчётной длины в данном случае).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Нужна считалка с обоими нелинами.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
эти расчетные длины были зверски убиты
- ну они поняли, что там без поллитры не разберёшься и на проектантов повесили (в виде указаний о учёте нелинов).

Последний раз редактировалось eilukha, 16.02.2021 в 04:18.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 05:41
#460
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
... 7.5. Расчетные длины L0... в предположении неодновременной потери их устойчивости, полагая, что расчетная нагрузка расположена наиболее невыгодно для рассматриваемого элемента.
Вот и Начальная идея. Причем однозначно указано на "устойчивостное происхождение" Lo.
Чтобы получить мю=1,2...1,5, колонна должна быть перегружена по отношению к другим. И такая ситуация будет якобы "наиболее невыгодной" Т.е. когда N много. А для однопролетной схемы (всего 2 колонны) мю=1,5 получится при N1/N2=sqrt(2/1,5)=1,78.
Нубий-IV
Цитата:
колонны получают +180% к стойкости, непонятно как.
Теперь понятно, что получают всуе. Что очень странно....
Ведь достаточно обосновать, что в раме сочетания с разнобоем N1/N2=1,78 не возникает, и мю стремительно устремится к 2. На практике N1~N2~N3.... - это самое основное сочетание.
Насчет "к резкому росту устойчивости или к падению ея" - нелины непричем, в Началах же ясно пояснено, откуда "резкий рост". К слову, резок ли он - нужно посчитать по формулам СП с 2 и 1,5 и сравнить сечения. N*e не изменится сильно, т.к. D (Ncr) будет вычислен при E<(0,15...0,004)*Eb, т.е. для очень "гибкого" элемента.
eilukha
Цитата:
для определения радиуса инерции.
Для целей Lo гибкость нужно определять при i-обыкновенном.
Иначе не:
Цитата:
...имеет смысл само понятие расчётной длины в данном случае
Получается, что правильно мю=2, несмотря на 1,2...1,5 из СП..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 12:01
#461
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Получается, что правильно мю=2, несмотря на 1,2...1,5 из СП..
Конечно правильно - потому что в запас.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И вот, держась за эти шарниры, колонны получают +180% к стойкости, непонятно как....
Вопрос можно снять, только приведя пример расчета, в котором, например, учет нелинейности приводит к резкому росту устойчивости.
Дело в диске покрытия, о котором чем старше документ, тем конкретнее оговорено.

Предлагаю способным и желающим посчитать по деформированной схеме тестовую задачу, например:
10 стоек ГСП 100*100*4 высотой 3 м, сталь С245, загруженных сосредоточенной силой 10 тс. Низ защемлен, перемещения верхних концов всех стоек объединены по горизонтали.
Вариант 1 - верхний конец одной стойки смещен по горизонтали на 10 мм
Вариант 2 - верхний конец одной стойки смещен по горизонтали на 10 мм, остальных на 5 мм
Вариант 3 - верхние концы 5-ти стоек стойки смещены по горизонтали на 10 мм в одну сторону, верхние концы остальных остальных 5-ти на 5 мм - в противоположную.
Контроль - отдельная стойка с верхним концом, смещенным по горизонтали на 10 мм

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 12:06.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 12:56
#462
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
посчитать по деформированной схеме
Пальцем в небо.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 16.02.2021, 13:43
#463
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Конечно правильно - потому что в запас.
Какой-такой запас?
Напрмер фонарный столб, N=10 тн, М=1 тм, мю=2. Запасов нет? Нет.
Тот же столб ставим в здание, где много таких же. N=10 тн, М=1 тм, и даже перемесчения те же. Запасов нет? Нет. А мю=2. Откуда запас-то?
Цитата:
Дело в диске покрытия
В каком смысле? Если 100500 столбов имеют везде одинаковые N и M, что изменит диск при шарнирных верхах?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 13:50
#464
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
диск при шарнирных верхах?
- в силу диска надо просто верить без рассуждения, т. к. всё равно непонятно что он даёт и каким образом.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:21
#465
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Дело в диске покрытия, о котором чем старше документ, тем конкретнее оговорено.
Сам же выложил:
Цитата:
СНиП-I-IВ.1-62 7.5. Расчетные длины L0 ...определять... в предположении неодновременной потери их устойчивости, полагая, что...нагрузка расположена наиболее невыгодно для рассматриваемого элемента.
Дело же в неравномерности N.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 14:44
#466
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дело же в неравномерности N
- это только для крановых может быть справедливо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 16:09
#467
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тот же столб ставим в здание, где много таких же. N=10 тн, М=1 тм, и даже перемесчения те же. Запасов нет? Нет. А мю=2. Откуда запас-то?
Запас в железобетонном каркасе в том, что колонны в нем вообще не потеряют устойчивость. Т.е. при эсклуатационной нагрузке вообще говорить о устойчивости обычных железобетонных колонн бессмысленно.
Когда мы начнем искать мю обычным путем, мы начинаем однопараметрически увеличивать всю нагрузку на все ж.б. колонны. Но железобетонные колонны при возрастании нагрузки крякнут намного раньше, чем мы достигнем Ncr. Т.е. при рассмотрении устойчивости железобетона мы берем заведомо нереализуемый сценарий.
И если в ж.б. каркасах с шарнирными связями по верху брать мю=2 - это будет неоправданный перерасход (уже из рассмотрения предельной гибкости).
Поэтому в ж.б. каркасах имеет смысл рассматривать мю меньше двух, для этого "деды" придумали искать мю, однопараметрически увеличивая нагрузку у одной колонны.
Если делать колонны из B100 с малыми сечениями - это другое дело и нужно думать.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 18:30
#468
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Запас в железобетонном каркасе в том, что колонны в нем вообще не потеряют устойчивость.
Помимо устойчивости, как и в металле, в ЖБ ещё ограничивается гибкость в зависимости от lo.
Цитата:
СП63.13330.2018
п.10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости следует принимать такими, чтобы их гибкость l0/i в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
90 - для бетонных элементов.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 19:07
#469
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Помимо устойчивости, как и в металле, в ЖБ ещё ограничивается гибкость в зависимости от lo.
Имхо, для предельной гибкости ж.б. колонн в составе каркаса с шарнирами по верху и жестким диском я бы рассмотрел возможность снижения расчетной длины менее 2х (если заказчик нормально платит).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 19:17
#470
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Запас в железобетонном каркасе в том, что колонны в нем вообще не потеряют устойчивость.
Эту пластину мы уже слушали. Я сам ранее такие песни пел.
Цитата:
Т.е. при эсклуатационной нагрузке вообще говорить о устойчивости обычных железобетонных колонн бессмысленно.
Допустим условно согласимся.
Цитата:
Когда мы начнем искать мю обычным путем, мы начинаем однопараметрически увеличивать всю нагрузку на все ж.б. колонны.
И это правильный путь.
Цитата:
Но железобетонные колонны при возрастании нагрузки крякнут намного раньше, чем мы достигнем Ncr.
Это ничего не меняет. Мы же Мю ищем. Для проведения аналогии с Эйлер. Мало ли отчего там и когда крякается.
Цитата:
Т.е. при рассмотрении устойчивости железобетона мы берем заведомо нереализуемый сценарий.
То же и при стали, и при дереве, и при люминии и прочем. Из такого именно сценария и берем Lo. Смысл именно таков.
Цитата:
И если в ж.б. каркасах с шарнирными связями по верху брать мю=2 - это будет неоправданный перерасход (уже из рассмотрения предельной гибкости).
Неоправдаемый расход в связи с перекрученностью расчетов на прочность - не оправдание искажения смысла Начал.
Цитата:
(уже из рассмотрения предельной гибкости)
Тут вопрос - предельные гибкости зачем-то есть, а потери устойчивости нет. Это как же все перекрутили до абсурда
Цитата:
Поэтому в ж.б. каркасах имеет смысл рассматривать мю меньше двух,
Тогда это не мю, и L0 - не расчетная длина. Это какие-то "левые" расчеты на прочность, имитирующие деформационный.
Цитата:
для этого "деды" придумали искать мю, однопараметрически увеличивая нагрузку у одной колонны.
Пипец извращение. Операция на гланды через ..опу.
Цитата:
Если делать колонны из B100 с малыми сечениями - это другое дело и нужно думать.
Думать надо было у Начал. Теперь поздно - нужно переписывать СП полностью.
Для начала предлагаю Lо из формул прочности убрать, заменив другим "параметром". И ввести формулы для проверки устойчивости. На всякий случай - вдруг В1000.
Цитата:
вообще говорить о устойчивости обычных железобетонных колонн бессмысленно.
Думаю, это слишком смело. Вообще говорить об устойчивости ж/б нужно - такое явление может иметь место и при В25. Тут "курица и яйцо" - то ли прочности не хватило от чрезмерного изгиба, то ли чрезмерно изогнулся от нехватки жесткости.
В-общем, перекрученные методики, для проектировщиков зашифрованные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 21:08
#471
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сам же выложил:
Цитата:
СНиП-I-IВ.1-62 7.5. Расчетные длины L0 ...определять... в предположении неодновременной потери их устойчивости, полагая, что...нагрузка расположена наиболее невыгодно для рассматриваемого элемента.
Дело же в неравномерности N.
Дело не только в неравномерности N, но и в неравномерности начальных несовершенств. Колонны с меньшим эксцентриситетом, и особенно противоположно направленным поддерживают колонну с большим эксцентриситетом.
Чем больше колонн, тем меньше вероятное среднее значение эксцентриситета и тем больше удерживающий эффект.
Три столба (расположенные в вершинах треугольника) соединенные поверху тремя распорками устойчивее одинокого столба.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если 100500 столбов имеют везде одинаковые N и M, что изменит диск при шарнирных верхах?
То Мю можно принять 1,1 и спать спокойно

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Запас в железобетонном каркасе в том, что колонны в нем вообще не потеряют устойчивость.
Это заблуждение, что жбк не могут терять устойчивость. При эсплуатационной нагрузке никакие -ЖБК, МК, ДК не теряют устойчивость. Если теряют, то это уже авария.
Расчет на прочность с учетом продольного изгиба в ЖБК - это тот же расчет на устойчивость в МК только другими словами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мю 1.5.jpg
Просмотров: 42
Размер:	25.3 Кб
ID:	234602  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 21:39.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 21:47
#472
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Чем больше колонн, тем меньше вероятное среднее значение эксцентриситета и тем больше удерживающий эффект. .
Обалденное обоснование. Научное. Когда я был молодым, тоже такие финты выкидывал.
Но в Началах не это озвучено.
Цитата:
Три столба (расположенные в вершинах треугольника) соединенные поверху тремя распорками устойчивее одинокого столба.
Это не очень прагматично - сообразивши на троих, все валятся напрочь.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Расчет на прочность с учетом продольного изгиба в ЖБК - это тот же расчет на устойчивость в МК только другими словами.
Очень другими словами. Вкратце - рамсы попутали. Согласен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2021, 22:40
#473
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сообщение от Старый Дилетант
...Чем больше колонн, тем меньше вероятное среднее значение эксцентриситета и тем больше удерживающий эффект. .
Обалденное обоснование. Научное.
Это очевидно. Две колонны поперечно рамы наверняка могут быть максимально нагружены и иметь одинаковые эксцентриситеты одного направления, а 100 колонн здания - никогда.
Не припомню, чтобы 4 сваи в кусте были одинаково смещены в одну сторону. Много раз пересчитывал каркасы на сверхнормативные отклонения отдельных колонн. Эти отклонения всегда компенсировались остальными колоннами и в сумме не вызывали значимых усилий.
....
Уверен, что отцы основатели цифры 1,2 и 1,5 взяли не с потолка. Келдыши, Пастернаки и Гвоздевы понимали толк в теориях устойчивости и обладали нехилой фундаментальной подготовкой.
.....
Надеюсь, что кто-нибудь все же решит задачки из #461 и покажет насколько я не прав.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 22:53.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 07:53
#474
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Как в консолях получены 1.5 и 1.2? На ум приходит только учет разнонагруженности колонн, отчего самая загруженная опирается на менее загруженные через жесткое покрытие
опять одно и то же, только осенью обсудили и вот по новому кругу
перечитайте №385 или авторов-нормотворцев
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 08:26
#475
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...иметь одинаковые эксцентриситеты одного направления, а 100 колонн здания - никогда.
Колонны гнутся больше не от случайных "e", а от горизонтальных нагрузок. Когда дует ветер, все деревья в лесу гнутся в одну сторону. А уж перевязанные колонны здания...
Цитата:
Уверен, что отцы основатели цифры 1,2 и 1,5 взяли не с потолка....
Разумеется не с потолка. А из ими же придуманных для случая жб формул прочности.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Надеюсь, что кто-нибудь все же решит задачки из #461 и покажет насколько я не прав.
Дык уже в постановке задачек не прав на 100%. В жб оперируют "переменной" жесткостью D, а не EI. Да и речь уже вообще не об устойчивости - банальная проверка по прочности. На кой туда приплели Lo Келдыши, Пастернаки и Гвоздевы, понимающие толк в теориях устойчивости и обладающие нехилой фундаментальной подготовкой.
При расчете на прочность жб Lo - уже не расчетная длина в Начальном понимании. Причем сильно. И мю из таблиц СП нужно применять с оглядкой на схему своего сооружения - эти мю для конкретных схем.
Мощно замутили деды, да...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2021 в 08:56.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 08:43
#476
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145


для самообразования вопрос возник - как выглядит шарнирный узел ригеля с колонной, перекрытия с колонной не препятствующий горизонтальным перемещениям? Кроме как положить на раствор идей не имею, но что-то в реальности такие способы видел только в кирпичах.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 08:54
#477
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
...шарнирный узел ригеля с колонной, перекрытия с колонной...
Это один узел или два? Ригель-колонна? Перекрытие-колонна? Или перекрытие-ригель-колонна?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 09:05
#478
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145


один узел. Любой, хоть ригель с колонной, хоть перекрытие с колонной, только катковые шарниры, как в мостах не нужны, мне для обычного жилья, офисов интересует.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 09:58
#479
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
один узел. Любой, хоть ригель с колонной, хоть перекрытие с колонной, только катковые шарниры, как в мостах не нужны, мне для обычного жилья, офисов интересует.
Мы применяем прокладки из фторопласта, между закладной на колонне и стальной опорой фермы/ригеля. Болты, овальные отверстия и т.д...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 10:06
#480
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
как выглядит шарнирный узел ригеля с колонной, перекрытия с колонной не препятствующий горизонтальным перемещениям?
так тут обсуждают вариант, что ригель (диск перекрытия) между двумя колоннами не препятствует перемещениям при одновременной потере устойчивости обеих колонн

вообще, если почитать Пособие к СП 52-101-2003, то там для нахождения расчетного эксцентриситета продольной силы с учетом прогиба колонн применяются разные коэффициенты "мю" к высоте колонны для различных усилий: для вертикальных (которые не вызывают горизонтальных смещений) те же, что и в СП63, а для горизонтальных (ветровых) значения "мю" принимаются раза в 2 выше.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 10:25
#481
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы применяем прокладки из фторопласта, между закладной на колонне и стальной опорой фермы/ригеля. Болты, овальные отверстия и т.д...
- я предполагаю это применимо при металлоконструкциях, а как быть с чистым ЖБ, там в сериях почти везде все закладные привариваются, свариваются и обвариваются во всех доступных местах?


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
так тут обсуждают вариант, что ригель (диск перекрытия) между двумя колоннами не препятствует перемещениям при одновременной потере устойчивости обеих колонн
- вот меня и интересует практическая реализация узла в ЖБ каркасе(который обсуждается несколько страниц) который обеспечивает данное условие.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 10:50
#482
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- я предполагаю это применимо при металлоконструкциях,
Не только. Фторопласту неважно, в каких конструкциях он трется, главное - быть между двумя стальными пластинами. Ктр=0,04.
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
-как быть с чистым ЖБ, там в сериях почти везде все закладные привариваются, свариваются и обвариваются во всех доступных местах?.
Если "все привариваются, свариваются и обвариваются", то это априори не "позволяющие перемещение". А Вы же ставите целью обеспечить перемещение, значит должны ПЕРЕДЕЛАТЬ соединение под "перемещение" по фторопласту в нужном направлении.
Нужно не "в общем и целом" бла-бла, а рассмотреть конкретное сопряжение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2021, 12:31
#483
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
для самообразования вопрос возник - как выглядит шарнирный узел ригеля с колонной, перекрытия с колонной не препятствующий горизонтальным перемещениям? Кроме как положить на раствор идей не имею
Положить на раствор - дурная идея.
Обычно т. ш. (без парных колонн) обеспечивают скольжением стальных закладных (поверху опоры и понизу опирающейся конструкции). С фторопластом, конечно, эффективнее. Предусмотреть ограничитель от бокового смещения - дело техники.
Типовое решение в кирпичных зданиях - опорную часть плиты заводят в стальной швеллер заделанный в стене.
Кстати ЖБК крепят не только на сварке, но и на болтах тоже (раньше болтами крепили стропильные балки к колоннам, болтами крепят колонны фахверка( и пр.).
Поищите решения т. ш. в ЖБК, посмотрите решения каркасов на подработке - там тоже применяют подобное.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
вот меня и интересует практическая реализация узла в ЖБ каркасе(который обсуждается несколько страниц
Каркас с такими узлами здесь не обсуждается, наоборот - обсуждается совместная работа колонн в каркасе.

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В жб оперируют "переменной" жесткостью D, а не EI. Да и речь уже вообще не об устойчивости - банальная проверка по прочности. На кой туда приплели Lo
Переменная жесткость - это частность. На практике, ее возможно используют только особо продвинутые. Влияние продольного изгиба определяется через эйлерову критическую силу. А что это как не расчет на устойчивость? Формулы разные, но суть одна. Это подтверждает то, что для стандартных случаев мю для ЖБК и МК одинаковы 0.5, 0.7, 1, 2.
.....
Думаю дело не в ЖБК или МК, не в высокопрочных или в низкопрочных бетоне и арматуре.
Если мю 1,2-1.5 справедливо для ЖБК, то то же при наличии дисков должно иметь место и в МК. Цифры могут отличаться, но удерживающий эффект проявляться должен.
Возможно дело в неодновременной потери их устойчивости и эйлерову критическую силу не стоит равномерно распределять на все колонны.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.02.2021 в 15:21.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 16:22
#484
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Проектируются колонны одноэтажного большепролетного сооружения типа фок. Физическая высота колонн 16 м. Система связей классическая - ВС по 4-м крайним рядам (стенам), и по периметру ГС по кровле (стропильные/подстстропильные фермы, прогоны, по прогонам профлист).
Считать в запас, что мю=2, можно, но это сечение 930х930. Колонны никак несвободные вообще - все перехвачено связями и замкнуто на землю. Да и перемещения верхов даже от неплохих ветровых не превышают 1/300 высоты колонн.
Взять мю=1,5 тоже можно - это уже 700х700 мм. Но по идее можно взять и мю=0,7 - это вообще 320х320. Но это как-то смешновато, нагрузки порядка 150 тонн.
Тем не менее - что имеется ввиду под "несмещаемая" и "частично смещаемая" опоры? Несмещаемых оголовков колонн не бывает так-то, и что за величина может считаться частичным смещением"? Что конкретно имеется ввиду в СП - что бери 1,5, а 0,7 - для порядка, "штоп было". Так что ли?
И еще - планируют и фахверковые колонны из жб - это лес колонн 700х700 через 6 м по стенам...это как?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расч длины.png
Просмотров: 114
Размер:	98.5 Кб
ID:	252731  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 17:39
#485
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Первое предложение п. 8.1.17 СП 63 лишено смысла, остальные мутные и отданы на откуп расчетчику. Думаю, при определении мю надо ориентироваться на методы принятые в МК, а при финальной проверке выполнить расчет для проверки колонн с учетом физ. и геом. нел-ти (23 скад такое позволяет).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 17:48
#486
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
лес колонн 700х700 через 6 м по стенам...это как?
Это вполне адекватно для 16-метровой высоты ))
Колонна даже 500 будет выглядеть страшновато

----- добавлено через ~6 мин. -----
Ильнур, колонны в ЖБ - желание Заказчика? У меня почти такая же ситуация, только высота 10-11 м.
После прикидок вариантов металла и ЖБ, склоняются к жб колоннам с фермами 33 м. Вот и интересно - жб дешевле или влияют стереотипы о том, что ЖБ надежней?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
все перехвачено связями
В предположении, что вертикальные поперечные связи в торцах держат средние рамы?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 18:04
#487
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Думаю, при определении мю надо ориентироваться на методы принятые в МК, а при финальной проверке выполнить расчет для проверки колонн с учетом физ. и геом. нел-ти (23 скад такое позволяет).
В одной из тем, железобетонный гуру НубийIV выяснил посредством нелинейных расчётов, что мю в СП 63 и т.п. даны для несвободных рам, когда сбоку верх рам раскреплён, например, диафрагмой или связями.
Для свободных рам, там может быть и мю=6, как для свободных рам этажерок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 21:20
#488
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Это вполне адекватно для 16-метровой высоты ))
Колонна даже 500 будет выглядеть страшновато
Понятно что адекватно "на вид". Но на них нет нагрузки - это фахверковые стоечки, для пришивки панелей. Я усиленно продвигаю идею стальных (получается из 35Ш1 с одним уровнем распорок вдоль стены), но при сопоставлении цен сталь не выигрывает. Как бы ж/б типа дешевле всяко. Но на деле фахверковый забор из 50 колонн 700х700 через 6 м - это думается такой гемор в части технологии и общих изднржек...
Цитата:
Ильнур, колонны в ЖБ - желание Заказчика? У меня почти такая же ситуация, только высота 10-11 м.
Не Заказчика, а товарищей вокруг Заказчика. Которые знают конкретно, как дорог прокат, но и как дешев товарный бетон с доставкой. А в целом так - когда проект готов - начинают удивляться, что колонны толстые при такой частоте.
Цитата:
После прикидок вариантов металла и ЖБ, склоняются к жб колоннам с фермами 33 м. Вот и интересно - жб дешевле или влияют стереотипы о том, что ЖБ надежней?
Раньше да - типа бетон железобетонен, 100 лет крепчает, пока сталь проржавеет насквозь. Но нынче все умножают на калькуляторе рубли, и пугаются проката как огня. А то что за ж/б стоит мокро-геморная технология во времени, как бы не влияет на итоговую мысль.
Например стальную фахверковую стойку 10-11-16 м можно выставить строго ровно и прямо к ней пришить панели. Если жб колонна окажется криво-косой после распалубки, хрен уже подправишь - придется пришить швеллер, что опять расходы - в материалах, в работах и во времени.
Цитата:
В предположении, что вертикальные поперечные связи в торцах держат средние рамы?
Да, разумеется - по 4-м стенам созданы мощные ВС, а по крыше - система ГС - см. схему. Здание 66х90, сетка (6,6х2)х5х(6х5)х3. Фермы 30 м.
При расстановке ГС по периметру (классически) начинается "самозамыкание" связевой системы - т.е. связи начинают перехватывать сокращение поясов подстр. и строп. ферм, усилия в бедных ГС до 50 тонн и т.д...поэтому связи не по периметру.
Отдельно от ферм каркас из колонн-распорок-связей работает только на ватмане. На деле фермы при опирании на уровне НП или ВП (не по "нейтрали") мощно стягивают или расталкивают головы колонн и вся паутина ГС напрягается космически. от 50 тонн рвутся узлы связей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 74
Размер:	13.1 Кб
ID:	252735  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2023 в 21:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 21:37
#489
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293


Цитата:
Ильнур, колонны в ЖБ - желание Заказчика?
Бетон по огнестойкости лучше металла, может поэтому?
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 21:49
#490
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При расстановке ГС по периметру (классически) начинается "самозамыкание" связевой системы - т.е. связи начинают перехватывать сокращение поясов подстр. и строп. ферм, усилия в бедных ГС до 50 тонн и т.д...поэтому связи не по периметру.
А можно подробней что значит сокращение поясов это есть усилие обжатия оных? если да, то вроде как можно не учитывать сей фактор в данных связях. И второй вопрос а почему нет ГС по торцам, как того требует СП?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 22:32
#491
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тем не менее - что имеется ввиду под "несмещаемая" и "частично смещаемая" опоры? Несмещаемых оголовков колонн не бывает так-то, и что за величина может считаться частичным смещением"? Что конкретно имеется ввиду в СП - что бери 1,5, а 0,7 - для порядка, "штоп было". Так что ли?
СП не читал, но разве несмещаемая опора - это не та, у которой смещение опоры на порядок меньше поперечных деформаций стержня при изгибе, а упругая опора - когда одного порядка?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 23:11
#492
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,296


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Которые знают конкретно, как дорог прокат, но и как дешев товарный бетон с доставкой. А в целом так - когда проект готов - начинают удивляться, что колонны толстые при такой частоте.
так может они не в курсе... была же разнарядка что металла много, а давайте что-ли и жилье делать из него....


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но на них нет нагрузки - это фахверковые стоечки, для пришивки панелей.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если жб колонна окажется криво-косой после распалубки, хрен уже подправишь - придется пришить швеллер, что опять расходы - в материалах, в работах и во времени
Так речь всё же про фахверк или основные колонны? Швеллер или другой прокат я так понимаю варить в любом случае, для крепления панелей.... хотя ... не видел описания панелей.
Уж фахверк то наверное можно конструктивно привести к мю<=1, и я думаю тут можно обосновать исполнение в металле, а основные колонны в плоскости пускай жб и развитые, из плоскости по описанию - система связей.
Заложить потолще и застращать, а потом вынуть из широких штанин элегантное решение с металлом.
В монолите красоты не будет, всё-равно переставлять опалубку и потом обшивать, а сборняк негабаритный, разве что стыковать.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 00:22
#493
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Бетон по огнестойкости лучше металла, может поэтому?
Такое есть. Если степ. о/с 1-2, то металл "проседает" - надо много защитить. Начиная с того, что для простой вспучивающей надо от 5,8 мм толщину прив. Но тем не менее - что такое ж/б колонну 16 м отлить? на фоне того что такое сварганить/покрасить стальную и на гаечки подсобрать? Вопрос неоднозначный.
Цитата:
А можно подробней что значит сокращение поясов это есть усилие обжатия оных? если да, то вроде как можно не учитывать сей фактор в данных связях. И второй вопрос а почему нет ГС по торцам, как того требует СП?
1. Да. Вот я про это и говорил, что ватман это позволяет. Многотонные усилия обжатия проявляют себя когда как. Ведь небольшая деформация - и они резко падают. Я не хотел заниматься оформлением раздельных расчетов, расценки не позволяют. А машинный расчет не ПОЗВОЛЯЕТ вводит вот эти допущения в алгоритм. Не предусмотрено. Появляется 50 тонн - значит оно на деле появляется. Я не в состоянии организовать игнор на основании даже СП. При ручном плоском расчете все это очень хорошо помогало жить. Но нынче это только мешает проектировщику. Любые палки о двух и не менее концах..
2. ГС по торцам нет, потому что НАФЕГ мне надо. А СП надо почитать медленно и два раза - там про промздания вроде говорится - приведи скан, вместе почитаем. Да и где тут у мну торец - здание квадрантное. А если серьезно, то я действую на опыте - эксперты столько раз про связи писали, что их там надо тут и там и вот здесь тоже - а когда пишешь ссылаясь на конкретику пункта СП, то оказывается, что это не так. Вот давай разберем ТВОЙ случай - откедова из СП16 следовает, что НАДО?
Цитата:
разве несмещаемая опора - это не та, у которой смещение опоры на порядок меньше поперечных деформаций стержня при изгибе, а упругая опора - когда одного порядка?
Я три раза прочел, и только один раз понял - понятно, что ригель гнется поперечно, и опора "стягивается" вдоль ригеля. Но непонятно - консольная колонна сжимается, но гнется не от этого, а от поперечной нагрузки. Допвыгиб от сжатия мы не выявляем - мы же не городим нелин со вводом начальных погибей и эксцентриситетов? Что такое поперечная деформация? Вот конкретно - стоит колонна 16 м, верх смещается от горизонтальных на 5 см, и 5 см - это поперечная деформация? А что такое тогда "смещение опоры"? Не те же 5 см?
Просьба как-то не обобщать, а излагать применительно к исходному посту как-то.
Цитата:
Так речь всё же про фахверк или основные колонны?
Так в посте 2 (два) разных вопроса. Один - про основные (900х900) под 120 тонн, и про фахверковые, для пришивки к звезде рукава . Там вертикальная типа 6 или 12 тонн..
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 00:36.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 01:03
| 1 #494
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293


Цитата:
на фоне того что такое сварганить/покрасить стальную и на гаечки подсобрать? Вопрос неоднозначный
Закладные Peikko позволяют монтировать сборняк как стальные колонны на фундаментные болты. Это закладные стальные башмаки с отверстиями по углам и граням колонн, но 16м для сборняка многовато конечно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: images.jpeg
Просмотров: 46
Размер:	3.0 Кб
ID:	252736  

Последний раз редактировалось Кореш, 21.01.2023 в 01:11.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 08:40
#495
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Закладные Peikko позволяют монтировать сборняк как стальные колонны на фундаментные болты. Это закладные стальные башмаки с отверстиями по углам и граням колонн, но 16м для сборняка многовато конечно.
Сборняк - это сборняк. Это заказ на заводе. За 100500 рупий. Тут народ монолитить хочет именно на месте за 3 коп и сразу в канары. Идеи не стыкуются.
Ну во-вторых - пеко-мейко-детальки не просто так вопрос решают думаю - не вникал, но для точного результата сборки нужно точное изготовление ответных частей сопряжения. В пейке предусмотрена регулировка вертикальности колонны? Каковы требования к точности расположения ответных деталей? В любом случае - это сборные вещи, и требуются заводские условия.
Тут монолитные конструкции.
По существу - а можно порешить, что фахверковая стойка является не внецентренно-сжатым элементом, а изгибаемым - тогда максимальная гибкость не 120 по п.10.2.2, а не ограничена? Допустим 200. Это уже не 900х900, а 550х550. Что уже как-то адекватно для фахверковой стойки.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 08:55.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 08:45
#496
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Всё до безобразия смешно, или до смешного безобразно.
Короче, прикладываешь единичную силу в оголовке и смотришь на момент в базе:
1. M > 0,9H - смещаемая
2. M < 0,1H - не смещаемая.
Ну и 3. - в промежутке.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:09
#497
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. ГС по торцам нет, потому что НАФЕГ мне надо. А СП надо почитать медленно и два раза - там про промздания вроде говорится - приведи скан, вместе почитаем.
Я так понимаю покрытие у тебя без прогонов, раз на разрезах их не видно

15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов ферм в покрытиях с уклоном кровли не более 10° без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия (по СП 294.1325800) прикреплен в каждом нижнем гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.

более того
При наличии подстропильных ферм в однопролетных покрытиях без прогонов и многопролетных покрытиях, расположенных в одном уровне, необходимо устройство продольных горизонтальных связей в плоскости верхних поясов ферм в одной из крайних панелей ферм.

Впрочем если нету экспертизы и на опыте, ты наверное можешь сделать как у тебя

По поводу ж/б колонн, не пугайся если там 700х700 на такую высоту получаются, даже фахверковые, для ж/б это нормально. Заливать такие колонны могут захватками по длине, соответственно надо просто сделать выпуски в местах рабочих швов, потому что на 16 метров удержать арматуры в вертикальном положении до залития еще то удовольствие будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:13
#498
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё до безобразия смешно, или до смешного безобразно.
Короче, прикладываешь единичную силу в оголовке и смотришь на момент в базе:
1. M > 0,9H - смещаемая
2. M < 0,1H - не смещаемая.
Ну и 3. - в промежутке.
Момент в базе в тс*м. Н - видимо высота в м. Единичная сила видимо горизонтальная 1 грамм-сила..ньютон...тс.
От 1 тс раскрепленной колонны момент в базе будет близок к 0. Связи рассчитаны под усилия в 10-16 тонн...
А числа 0,1...0,9 сам только что придумал или давно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:18
#499
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А числа 0,1...0,9 сам
Ясен пень! Кто же кроме меня? А то развели тут "ромашку" - "смешная/несмешная"
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:22
#500
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я так понимаю покрытие у тебя без прогонов, раз на разрезах их не видно
Есть прогоны, 25Б1 С245 через 3 м под Уфимский снег.
Цитата:
если нету экспертизы
Госэкспертиза - питсот тыщ квадратов, бюджет и т.д. Полный крендец.
Цитата:
По поводу ж/б колонн, не пугайся если там 700х700 на такую высоту получаются, даже фахверковые, для ж/б это нормально.
Я не пугаюсь, мне чем толще тем надежнее. Меня беспокоит постреакция людей, когда дело дойдет до смет, найма Подрядчиков и т.д. - а ш такие толстые колонны при таком-то частоколе? Это будет похоже на сооружения на границе израиль-ливан. Кроме того, пока не 700х700 получается, а все 900х900 и более - см. п. 10.2.2. Там нет вариантов - фсем "колоннам зданий" быть 120 и не более.
Цитата:
Заливать такие колонны могут захватками по длине, соответственно надо просто сделать выпуски в местах рабочих швов, потому что на 16 метров удержать арматуры в вертикальном положении до залития еще то удовольствие будет
Все можно. Но все разумно. Речь не о самой технологии отливки, а о разумности ж/б монолита в фахверках, когда есть легкие веселые стальные штучки.
Ну и по связям по СП16 - для данного случая единственное требование -вот это - см. скан. И то если буквально, то у мну НЕТ торцевых ферм! Там балка по фахверковым стойкам (и под постропильные крайние колонны как основные 90х900).
Таким образом, при фермах с "висящим НП" нет требований в СП ставить связи тут/там/здесь и вот еще посередине.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: наклонные связи.png
Просмотров: 38
Размер:	34.2 Кб
ID:	252737  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 09:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:23
#501
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


И еще если это ФОК, то надо смотреть сколько там людей находится, если более 500, то надо еще на прогрессирующее смотреть или считать, если нет мероприятий
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:24
#502
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop: Странные у тебя вопросы. Если в плоскости связи, то ясно же, что "несмещаемая". Если мене жёсткая (фахверк, этажерка) прикреплена к более жёсткой (основной каркас), то то же. Насчёт "поддаттой" податливой - включай фантазию.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2023, 09:48
#503
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Странные у тебя вопросы. Если в плоскости связи, то ясно же, что "несмещаемая". ..
Странные у тебя ответы. Я задал вопрос - см выше п.484 - в СП есть понятия "несмещаемая" и "частично-смещаемая".
Еще раз перечитай вопрос на п.484.
Верха колонн так или иначе раскреплены/перехвачены, они не совершенно свободные. Но верха таки смещаются, в силу упругости элементов - вообще не бывает каркасов, чтобы верхние узлы не смещались. Так ведь? Ну так что такое "несмещаемая" и "частично-смещаемая" опоры?
Во ты говоришь: Если в плоскости связи, то ясно же, что "несмещаемая". Значит если нет связей, то смещаемая, т.е. консоли. Это же как пню ясно. Ну и теперь снова: связи есть - несмещаемая, связей нет - свободная. А что такое "частично-смещаемая"?
Что ты имеешь ввиду под "в плоскости"? Связь в плоскости рамы? Каждого ряда? Так не бывает, это фок, там в волейбол играют. Связи только по крайним рядам. остальны ряды перехвачены через жопу кролю (система ГС).
Но даже если в середину ряда поставить ВС (верт. связь), то фермы гнутся, бошки колонн стягиваются к связевому блоку, и крайние колонны смещают головы до 50 мм. Это - "несмещаемые"?
Вопросы более чем обычные. Простые. Ясные.
Эксперт не должен иметь шансов забраковать схемы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 10:06
#504
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
можно порешить, что фахверковая стойка является не внецентренно-сжатым элементом, а изгибаемым - тогда максимальная гибкость не 120 по п.10.2.2, а не ограничена? Допустим 200.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
у мну НЕТ торцевых ферм! Там балка по фахверковым стойкам
ну как-то на изгибаемые тогда не очень похоже )
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут народ монолитить хочет именно на месте за 3 коп и сразу в канары.
вообще плохо себе представляю технологию бетонирования такой колонны. В жилье строители ныть начинают с 5-метровой высоты, надо же опалубку как-то раскрепить.
по-моему, сборняк дешевле должен получаться.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 10:09
#505
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
см. п. 10.2.2. Там нет вариантов - фсем "колоннам зданий" быть 120 и не более.
Как же нет
10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости следует принимать такими, чтобы их гибкость в любом направлении не превышала:

200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
90 - для бетонных элементов.

Колонна является элементом здания в твоем случае? таки да является, значит ограничиваем 120 и точка.

Насчет расчётной длины можно и 0,7 принять, т.к. есть системы связей по покрытию, завязанная на вертикальные связи. по аналогии если бы фахверковые колонны были металлические, впрочем у эксперта может быть иное мнение и он скажет что 1,5

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вообще плохо себе представляю технологию бетонирования такой колонны.
см.пост 497
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 10:41
#506
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145


опять все с вопроса темы съехали - что же это такое "ограниченные перемещения" и "ограниченные повороты"? когда они ограниченые, а когда уже нет

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
В жилье строители ныть начинают с 5-метровой высоты, надо же опалубку как-то раскрепить.
- это потому что они "джамшуты" и на сделке сидят, а если бы на контрактной цене за весь дом, то не ныли бы а нашли способ легко облегчить себе задачу. Имхо, без преднапряженной арматуры, колонны и другие конструкции можно и на площадке лить, горизонтально - гораздо проще, хоть и дольше ждать набора прочности тк не пропаривают, и если сборняк изначально задуман, то и кран соответствующий(одна из проблем строителей) должен быть заложен

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
- имхо, если уж заниматься словоблудием, как эксперт, то фахферк - это не колонны, это консольные балки, и их можно причислить к жб элементам с гибкостью до 200
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 10:52
#507
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
это консольные балки,
это если не заниматься словоблудием
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 11:14
#508
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это если не заниматься словоблудием
- так вы схемку нагрузок на него то нарисуйте . Хотя с консольными я погорячился, скорей просто балки
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 11:19
#509
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Как же нет
10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости следует принимать такими, чтобы их гибкость в любом направлении не превышала:
200 - для железобетонных элементов;
120 - для колонн, являющихся элементами зданий;
90 - для бетонных элементов.
Колонна является элементом здания в твоем случае? таки да является, значит ограничиваем 120 и точка.
Я и говорю - НЕТ ВАРИАНТОВ - вся китайская стена должна быть 900х900. Видимо местный говор там и тут различны.
Эксперт именно так и скажет. А так же скажет, что эта колонна таки является внецентренно сжатой - ну хотя бы от собственного веса - вес есть всегда, пока есть гравитация. Тем более если есть несколько тонн от крайнего прогона:
Цитата:
ну как-то на изгибаемые тогда не очень похоже
Цитата:
Насчет расчётной длины можно и 0,7 принять, т.к. есть системы связей по покрытию, завязанная на вертикальные связи
Зная экспертов, 0,7 никак. минимум 1, а лучше на всякий случай 1,5 - "несмещаемость" верхов не всем очевидна (судя по реакции Бахила)
Цитата:
по аналогии если бы фахверковые колонны были металлические
Вот, аналогия хорошая. Но согласен:
Цитата:
у эксперта может быть иное мнение и он скажет что 1,5
Всенепременно скажет. 700х700 считаем норм. Но назначаем 800х800. Лить будет веселее, лить будет лучше.
Цитата:
п. 497
Понятно что захватками - вот именно что как останкинскую башню придется городить. Но это норм, если речь об основных колоннах - их 24 шт. А вот 50 фахверковых....
Цитата:
можно и на площадке лить, горизонтально
Не, так не надо. Лить надо монолитно. Сборняк надо лить на заводе, в ровные жесткие кассеты, с лабконтролем смеси, с пропаркой, в белых халатах и тапочках. А не в -38 на ветру...
Цитата:
фахверк - это не колонны, это консольные балки
Примерно так, принципиально да. Пусть даже немного продольных есть - а в какой балке или плите где их нет? А? Везде есмь! Но не консоль, а защемленная в одном конце и шарнирно-неподвижная на другом. Согласен. Но эксперт - нет. Это как пить дать. Был бы экспертом, я бы тоже боялся своей тени - мало ли какие обкуренные городят тут хрень всякую...
Цитата:
опять все с вопроса темы съехали - что же это такое "ограниченные перемещения" и "ограниченные повороты"? когда они ограниченные, а когда уже нет
Бахил потому что пришел. Подождем когда уйдет, и продолжим.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 11:40
#510
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сборняк надо лить на заводе, в ровные жесткие кассеты, с лабконтролем смеси, с пропаркой, в белых халатах и тапочках. А не в -38 на ветру...
- вы вроде пожилой, опытный конструктор, а такие сказки про современные заводы ЖБК верите . У нас, один вроде крупный производитель свай, льет их прям в жестких формах установленных на какой-то открытой асфальтированной(савецким союзом) площадке, и пропаривает под брезентом от какого-то парогенератора. У других заводов, тоже не сильно большие отличия. Да и основные работяги , в основном "джамшуты" одной квалификации, хоть и с разной национальностью
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 12:10
#511
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- вы вроде пожилой, опытный
,.старый, сморщенный, немощный, страдающей деменцией и т.д.
Цитата:
такие сказки про современные заводы ЖБК верите
Мы не верите, а знаете. Не знаю у вас там что, а нас ЗЖБИ на нужном уровне. Сборняк идеальный, ровный, гладкий, крепкий и т.д. Неквалифицированных обучают и делают квалифицированными, да и не надо там КАКРАЗ особокрутых - все под контролем ОТК, технологов с высшим образованием. А вот на стройплощадке нужны именно всезнающие арматурщики-бетонщики - там кроме замерзшего прораба никого нет.
Это не сказки. Это идея. Принцип.
А вот твоя идея нащот перенести изготовление сборного ж\б на площадки - неверная в принципе. Плиты, сваи, перемычки, ригеля, фермы и прочая-прочая должно изготовляться в СООТВЕТСТВУЮЩИХ условиях. Не надо калхозы устраивать начинать.
И монолит должен литься по своей соответствующей технологии - обученные спецы, хорошая фирменная опалубка, геодезист постоянно, аппараты прогрева, контроль, товарный бетон с серьезного РБЗ или свой РБУ высокотехнологичный, бетононасосы мощные, вибраторы какие надо и т.д.
Давай не отвлекайся, молодой человек - какие горизонтальные колонны на площадке... Тут уже есть кому отвлекать .
Цитата:
опять все с вопроса темы съехали - что же это такое "ограниченные перемещения" и "ограниченные повороты"? когда они ограниченные, а когда уже нет
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 12:35
#512
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зная экспертов, 0,7 никак. минимум 1, а лучше на всякий случай 1,5 - "несмещаемость" верхов не всем очевидна
расчетная длина колонны, определяемая машинным пространственным расчетом всей системы, к какому варианту ближе?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 14:47
#513
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
расчетная длина колонны, определяемая машинным пространственным расчетом всей системы, к какому варианту ближе?
Пространственный анализ устойчивости дает завышенные мю, т.к. колонны НЕ ЯВЛЯЮТСЯ наиболее "нагруженными" по устойчивости. Первыми в очереди оказываются связи, опорные раскосы ферм и прочие флагштоки.
Но в первом варианте, когда высота была 11 м, я выделял раму свободную по ряду ферм, и получал мю~2 для основных (было 660х660) и мю=1,5 для краевых (400х400), догружая тонкую до тех пор, пока она не станет причиной потери устойчивости, наравне с основным. Это без учета каких-либо связей. Понятно, что связи уменьшат допустим раза в два. Условно. Поэтому получается мю~1...1,2 для основных толстых и мю=0,7...1 для фахверковых тонких можно считать разумными. Но такие "упражнения" - не рентабельны. Не для проектировщиков это.
Но и это все - оценочные числа. Их любой эксперт может признать "необоснованными" или "частично обоснованными", или "недообоснованными", и повелеть зделать мю=2 везде, повсюду и повсеместно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 15:08
#514
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но и это все - оценочные числа. Их любой эксперт может признать "необоснованными" или "частично обоснованными", или "недообоснованными", и повелеть зделать мю=2 везде, повсюду и повсеместно.
Как мю обосновывать будете? Или мю=2 примете?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 15:16
#515
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
старый, сморщенный, немощный, страдающей деменцией и т.д.
А вот не надо на старости лет в бетон влезать. Тогда и деменции не будет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 21.01.2023, 16:18
#516
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как мю обосновывать будете? Или мю=2 примете?
Дык мю=2 для основных будет, и они будут мощными и ж/бетонными.
А фахверк стальной предложил, из 35 Ш1, с распорками вдоль стен. Должны рассмотреть и вручить медаль. Обосновать расчетную длину ж/б элементов не смогут не только лишь некоторые, но и все. Это ПРИНИМАЕМАЯ величина. А для его точного вычисления нужно произвести полноценные нелинейные расчеты без каких-либо расчетных длин. Т.е. расчетная длина нужна, если не делать нелин. Но чтобы иметь расчетную длину, нужен нелин. Это порочный круг, и руки бы поотрывать тем кто понаписал ТАК, что рекомендуемые мю из СП невозможно применить ОДНОЗНАЧНО. Это этническая особенность наша...создать мутную ситуацию. Убил бы.
Цитата:
А вот не надо на старости лет в бетон влезать.
Расчетная длина бетонных колонн от возраста проектировщика зависит незначительно.
Ты уже ушел? Или стоишь там за спиной с формулой?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 16:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 16:40
| 1 #517
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык мю=2 для основных будет
Главное чтобы не нашлись представители заказчика и не сказали, что перерасход из-за завышенного мю:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
такие толстые колонны при таком-то частоколе?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 21:01
#518
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Главное чтобы не нашлись представители заказчика и не сказали, что перерасход из-за завышенного мю:
Завышенность мю "нашедшиеся" должны будут не только изо рта "сказать", но и обосновать сказанное, дабы "ответить" за слова. Для того чтобы не было 2, нужно, чтобы была показана "несмещаемость" или "частичная смещаемость". "Несмещаемости не бывает в принципе, а что такое "частичная" и сколько это - не знает никто. В норме не прописан параметр "частичности". На этом сказания заканчиваются, а если очень умный - подпишись за ГИПа и Конструктора сам и прими потоньше и сходи к эксперту со словесными "обоснованиями". Так-то вот, Кореш, спасибо ingt-у сказавший за "главное".
Основные идут 12х30 м при высоте 16 м, это даже для "находящихся сказателей" норм.
Цитата:
такие толстые колонны при таком-то частоколе?
Это ты попутал - это не основные, а фахверковые.
Главное - пройти экспертизу. Остальные могут расслабиться с теориями завышенности/перерасходности проектных решений - это кто такие? Проектировщики? Эксперты? Или где?
Собственно - спортивное сооружение 100х100 априори безсвязевое. Какие связи...как ты собираешься с дистанции 50 м кого-то там "обездвижить"?
Связи там лишь для удержания ферм в рабочей плоскости.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 21:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 21:27
#519
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Завышенность мю "нашедшиеся" должны будут не только изо рта "сказать", но и обосновать сказанное, дабы "ответить" за слова.
Так-то да. Но могут поставить вопрос ребром: "Обоснуй, что нельзя меньше 2, это твоя работа". Их ведь мутность норм не волнует.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 22:00
#520
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Похоже, что жёсткость опоры линейным расчётом можно определить только от горизонтальной нагрузки, остаётся провести численный эксперимент - приложить горизонтальную (условную или фактическую) нагрузку и посмотреть, на что будет похоже. В принципе, то же самое, что в п. 496. Но в пространственной схеме надо к каждой колонне нагрузку (одинаковую) приложить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Типы опор.png
Просмотров: 50
Размер:	20.3 Кб
ID:	252746  

Последний раз редактировалось SetQ, 22.01.2023 в 08:52.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2023, 22:00
#521
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293


Ильнур, Да я с Вами согласен, в нормах нет того, о чем вы говорите. Сам в безсвязевом беру 2, в связевых 1, связи подбираю, чтобы перемещение оголовка уменьшалось в 5 раз со связями относительно без связей, где-то в нормах мк критерий свободности рамы. По уму сту надо разрабатывать. Фахверк да, лучше сталь, раскрепляется основным каркасом

Последний раз редактировалось Кореш, 21.01.2023 в 22:19.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 10:18
#522
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
...численный эксперимент...
Эксперименты в практическом проектировании нерентабельны, да и идея так себе - на устойчивость общее смещение НЕСВОБОДНОГО конца на деле не влияет (не нужно в этом месте приводить ссылку на классическую схему мю с пружинной опорой - там нет сил извне) - продольная сила остается продольно оси колонны. Ведь смещения оголовков колонн в линейном расчете - это не от искривление от сжатия колонны, а обычное смещение от обычных горизонтальных сил извне колонны. От ТАКОГО смещения появляются моменты с максимумом в нижней части. А от выгиба при сжатии моменты ДРУГИЕ (дополнительные). Поэтому нужно считать, что верх колонны или свободна, или там есть кому воспринять горизонтальное усилие, хоть частичное, хоть нечастичное смещение. Понятно, что "частично смещаемая" опора поддастся дополнительно от допвыгиба защемленной внизу колонны, но она же ТАК же будет перехвачена раскреплением...
Таким образом или 2, или 0,7. Никаких 1, 1,2 или 1,5. В колхозе должен быть порядок.
Цитата:
Сообщение от ingt
могут поставить вопрос ребром: "Обоснуй, что нельзя меньше 2, это твоя работа"
2 обосновывается путем невозможности обоснования иных худших. 2 - это железобетонная гарантия. Хотя я лично подозреваю, что при наличии ХОТЬ какого раскрепления и 1,5 черезчур - см. выше, а так же ниже - если система связей прочная, то колонна не потеряет устойчивость по другому сценарию, чем по сценарию 0,7.
Цитата:
Сообщение от Кореш
Сам в безсвязевом беру 2, в связевых 1,
Это немного не по СП - в связевых не предусмотрено 1, а только лишь 0,7и 1,5. Это конечно удивительно, но факт. Из чего можно делать вывод, что вышесказанное насчет "сценарий или 2, или 0,7" имеет некий смысл. Почему после 0,7 сразу 1,5-то? А где 1 - 1,2 - 1,8? Типа средняя температура по палате?
Оказывается эта тема была с голосованием по вопросу топика - вообще прикол :
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент.png
Просмотров: 28
Размер:	3.2 Кб
ID:	252751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Научное обоснование мю.png
Просмотров: 28
Размер:	2.9 Кб
ID:	252752  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 11:03
#523
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Добрый день.
Обнуляете изгибную жесткость исследуемой колонны.
Прикладываете единичную силу и единичный момент в верхний узел одной колонны в разных загружениях.
Вычисляете изгибную и крутильную жёсткости опор колонны.
По п. 8.2.2 СП294 вычисляете расчетную длину колонны.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 11:44
#524
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Добрый день.
Обнуляете изгибную жесткость исследуемой колонны.
Прикладываете единичную силу и единичный момент в верхний узел одной колонны в разных загружениях.
Вычисляете изгибную и крутильную жёсткости опор колонны.
По п. 8.2.2 СП294 вычисляете расчетную длину колонны.

"Таким образом, все очень просто". (С). Исследуем 74 колонны в разных 7-и комбинациях и дело в кармане. Как все оказывается елементарно, чорт побери!
Почему при вычислении упругих мю по Лейтесу Вы предлагаете находить С, прикладывая силу=1 в ЗАГРУЖЕННОЙ системе? (при разных загружениях). Это откуда следует?
К слову - СП294 - про стальные предметы. Так-то Эйлеровы мю можно вычислять в КЭ-программе оптом, выделяя поперечники и догружая недогруженные до "равноустойчивого". Но это все - гемор и томление...нам бы 0,7 и или 1,5...
Таки что такое "частично смещаемая" и "несмещаемая" по СП? Т.е. когда брать 0,7, а когда 1,5? Это про п.8.1.17, в) и г). Вопрос конкретный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лейтес.png
Просмотров: 39
Размер:	64.2 Кб
ID:	252754  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2023 в 12:02.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 11:52
#525
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Для консоли мю может быть вовсе не 2? А больше 2 может быть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-01-22_12-46-51.png
Просмотров: 49
Размер:	92.4 Кб
ID:	252753  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 11:57
#526
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А больше 2 может быть?
может, если фундамент хиленький.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 12:06
#527
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для консоли мю может быть вовсе не 2? А больше 2 может быть?
Теоретически да - (не только потому что пружина-фундамент слаба) - а потому что "исследумеая" () колонна держит другую более мощнозагруженную. При этом та будет иметь мю<2.
Не нужно в НАЧАЛА уходить.
Нужно лишь растолковать подпункты в) и г) пункта 8.1.17. Как бы слова перевести с научного на русский. Кто-нибудь владеет тут русским?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2023 в 12:14.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 12:06
#528
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Offtop: А, я не посмотрел, кто задаёт вопрос.
Вы не хотите делать свою работу, но чтобы расчетная длина как-то сама получилась?
Раз сверху шарнир, то момент можете не прикладывать, только горизонтальную силу.
Опять с чтением буковок проблемы у вас. В одном загружении прикладываете только одну горизонтальную силу к одной колонне. Вы не так поняли фразу про разные загружения.
Не хотите исследовать все 74 - не исследуйте, вряд-ли они все уникальные у вас.
0,7 - когда опора вообще не смещается (сверху стоит опора по x/y).
1,5 - при определенной горизонтальной жесткости опоры колонны. Конкретное число можно получит по СП294. Он не тол ко про сталь. Это обычный строймех. Эффекты жб учитываются сниженной жесткость в предельном состоянии.

Последний раз редактировалось Scoody, 22.01.2023 в 12:15.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 12:49
#529
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Конкретное число можно получит по СП294. Он не тол ко про сталь.
мы тута все буквоеды, открываем титул СП и таки что мы видим?
СП 294.1325800.2017



СВОД ПРАВИЛ


КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 12:49
#530
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
А, я не посмотрел, кто задаёт вопрос.
Надо внимательней.
Цитата:
Вы не хотите делать свою работу, но чтобы расчетная длина как-то сама получилась?
Не совсем так - я не хочу каждый раз заниматься "исследованиями" - я не ученый, и мне не платят за трату времени на "исследования", а лишь за проект и инженерное обоснование. И мне не нужно "получать" расчетные длины - в норме они есть готовые, и они допущены к применению. Нужно лишь пояснить, КАК читается этот пункт официально. Чтобы не было разночтений с экспертом.
Цитата:
Раз сверху шарнир, то момент можете не прикладывать, только горизонтальную силу.
Это козе понятно.
Цитата:
Опять с чтением буковок проблемы у вас.
Проблемы у вас с писанием.
Цитата:
Вы не так поняли фразу про разные загружения.
как написано, так и поянл. Примерно та же ситуация и с изложение в СП, и вообще в нормах. Сначала пишут чем попало, а потом "Вы не так поняли".
Цитата:
Не хотите исследовать все 74 - не исследуйте, вряд-ли они все уникальные у вас.
Вот! Они вообще не уникальные, у них все мю=1,5! Такие здания/колонны проектируют ежедневно по 500 штук по РФ, и никто не погружается в научные "исследования".
Цитата:
0,7 - когда опора вообще не смещается (сверху стоит опора по x/y).
Я выше писал, что на практике такого не бывает.
Цитата:
1,5 - при определенной горизонтальной жесткости опоры колонны.
Аут...в СП не написано ТАК - типа 1,5 при ОПРЕДЕЛЕННОЙ (неопределенной!) - что это Вы тут вот час написали? что 1,5 - это когда определено по Лейтесу 1,5? Вам самим не смешно?
Цитата:
Конкретное число можно получит по СП294. Он не тол ко про сталь. Это обычный строймех.
Это я и написал - что это классические формулы Лейтеса.
Короче, по СП ДОПУСКАЕТСЯ принять (не ипаться/вычислять) 1,5 при частичной смещаемости. Т.е. в ЛЮБЫХ случаях, кроме: 1)конец совершенно свободен (флагшток); 2) конец совершенно несмещаемый (в сказке).
Вот о чем я хотел сообщить в итоге.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 12:54
#531
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Короче, по СП ДОПУСКАЕТСЯ принять (не ипаться/вычислять) 1,5 при частичной смещаемости. Т.е. в ЛЮБЫХ случаях, кроме: 1)конец совершенно свободен (флагшток); 2) конец совершенно несмещаемый (в сказке).
Вот о чем я хотел сообщить в итоге.
Приблизительно так и есть, но здравый смысл говорит что 1 за глаза будет, но мы вынуждены руководствоваться не здравым смыслом, а буквами СП, как правило криво написанными и плохо читаемыми

Скажем так 1,5 будет проще обосновать нежели 2(для экономистов) или 0,7(для эквпердов)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 13:03
#532
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
СП294. Он не тол ко про сталь. Это обычный строймех.
В расчете ЖБ есть пара дополнительных сложностей по сравнению с металлом. Получить совпадение машинного и ручного счета можно, но с игнорированием формулы из СП, как недостаточно точной (тестовые схемы - в соседней теме, Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 ). Случись спорить с экспертизой - доказать правильность "правильного по строймеху" решения может и не выйти.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как бы слова перевести с научного на русский
А что тут переводить? "Задача слишком сложна, чтобы вывести формулу, а презренный машинный счет не для ученых мужей, так что разбирайтесь сами". Вон, в расчете трещиностойкости даже формулу корней кубического уравнения не записали, только для квадратного. И в расчете на поперечку минимум функции ax+b/x зажали, как некрасиво длинную. Не говоря уже про момент сопротивления контура при продавливании через единичные толщины. Так что расчетные длины ближайшие сто лет можно смело не ждать .
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 13:10
#533
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Из практических расчетов, как правило ж/б колонны считают с коэфциентом м=1, по крайней мере я всегда вижу только так, да и сам такой задаю и вроде все нормально не трещит, не падает и эксперды вроде не бузят по этому поводу, видимо потому что сами не знают что с этим делать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 13:11
#534
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В расчете ЖБ есть пара дополнительных сложностей по сравнению с металлом.
Да, я в курсе. В этой теме вы все правильно написали.
Также дело в снижении жесткости конкретной рассматриваемой жб колонны в предельной стадии не только из-за эффектов деформированной схемы, тогда как в металле жесткость снижается только из-за них.
Для доказывания чего-то упрямому эксперту всегда есть физически и геометрически нелинейный расчет с начальными несовершенствами для выделенного элемента схемы. Обычно после этого все замечания снимаются.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 13:24
#535
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
как правило ж/б колонны считают с коэфциентом м=1,
И это правильно, ибо в бетоне формула Эйлера не работает. Максимум м=1,2, если сумрачно.
Offtop: И охота вам длинные посты писать, всё равно их никто не читает?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 22.01.2023, 16:19
#536
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Из практических расчетов, как правило ж/б колонны считают с коэффициентом м=1...
Это если связи нормальные можно устроить. И то эксперт легко покажет - хотя бы на картине перемещений из твоей же записки - что головы смещаются от ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО, и конкретно. На 30 мм, на 40 мм, на 60 мм и т.д. И потребует "практического расчетного обоснования", почему не 1,5 по СП, а произвольная 1?
В широкомасштабных многопролетных зданиях с большими пролетами и с подстропильными фермами устроить жесткую систему связей не получается - фермы при изгибе двигают головы колонн (в отличие кстати от балок они не скрыты в КЭ-модели) , и на больших расстояниях эти смещения суммируются, начиная с середины здания, к краям. Что по направлении стропильных ферм, что по направлении подстропильных. Причем если фермы опираются нижними поясами, то здание "расширяется", а если нижними - то "сужается".
Это приводит к тому, что связи, введенные для перехвата голов колонн на ВС по крайним рядам колонн, начинают работать "против" ферм - а это пипец какие усилия в связях...сечения конские...узлы нереальные...приходится разрывать "круг" ГС, чтобы оставить лишь раскрепление ферм из плоскости в их пролете (это как раз вон те "связи по торцам" по СП16). Попытка устроить пару ВС по стене для уменьшения усилий приводит так же к их "замыканию" (начинают бороться друг с другом) и неимоверному перерасходу стали. Дорогущей, огне-нестойкой ржавеющей стали! Даешь дешевые бетонные столпы с мю=2. И минимум связиков.
И тогда "как правило" уже никак не мю=1, а ровно 2. Как бы колонны мощные - связей-то и нет.
Мю=1, (вернее по СП 1,5) - это для обычных связевых систем.
Раньше в СНиП фигурировал мю=1,2.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...И охота вам длинные посты писать...
Дык мы не знаем формул, приходится буквами пояснять.
А чем не нравится 1,5? Вполне демократичный коэффициент...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2023 в 16:36.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 18:10
#537
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык мы не знаем формул
Какие в бетоне "формулы"? Нет там никаких формул.Offtop: С дуба рухнул?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А чем не нравится 1,5?
Я больше скажу: мне и 1,2 не нравится.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 22.01.2023, 18:59
#538
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какие в бетоне "формулы"?
Тем более. Вот и пишем словами, длинно. Формул вообще нет оказывается...а мы думали просто не знаем.
Цитата:
Я больше скажу: мне и 1,2 не нравится.
А мю=1 значит нравится сил нету? Для например просто поперечника однопролетного здания длиной 60 м. Два столба и ферма на шарнирах. У тебя и тогда мю=1?
А если в кровлю ввести продольную систему связей и в торцах поставить вертикальные связи, то для колонн в середине здания сразу мю<1,2?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 19:09
#539
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


можешь и 2 брать - мне всё равно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 22.01.2023, 19:22
#540
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
можешь и 2 брать - мне всё равно.
Ну вот весь ты. Чего тут болтался...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 19:50
#541
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А если в кровлю ввести продольную систему связей и в торцах поставить вертикальные связи, то для колонн в середине здания сразу мю<1,2?
Да блин никто не знает сколько вешать в граммах ввиду отсутствия информации , если ж/б здание полностью, не очень большие пролеты скажем до 7,2м(взял с головы) полностью монолитное, есть диафрагмы жесткости, берем 1 и не прогадаем зуб даю, в твоем случае 1,5(для эекспреда по-моему повторяюсь), но если возьмешь 1 тоже не прогадаешь усе будет стоять, также зуб даю Добавлено но ограничь гибкостью в 120.Еще раз добавлено берем нагрузку на колонну из расчетной схемы и тупо задаем ее в Абат и смотри что там проходит и как , все остальное будет словоблудие
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.01.2023 в 20:00.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 20:38
#542
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...если ж/б здание полностью, не очень большие пролеты скажем до 7,2м(взял с головы) полностью монолитное, есть диафрагмы жесткости, берем 1
Ну, это вообще не вопрос, там размер колонн и без того относительно "толстый". Там как бы конструктивные требования по СП автоматом перекрываются. Тем более многоэтажки-монолитки всяко делаются с ядрами/пилонами/простенками...там никто никуда не торопится оттопыриться.
Цитата:
в твоем случае 1,5(для эекспреда по-моему повторяюсь)
Это если иметь норм-связи. А если нет - конечно 2!
Цитата:
но если возьмешь 1
...то получу камыш 450х450 высотой 16 м. Все будут смеяться. Бахил дольше всех.
Цитата:
ограничь гибкостью в 120.
Это мы уже сговорились ранее, постами выше. В СП63 просто нет иных вариантов, если колонна - колонна здания.
Цитата:
берем нагрузку на колонну из расчетной схемы и тупо задаем ее в Абат
Ну, это уже третий вопрос - можно и в постпроцессорах оптом все проверить, там та же метода из СП.
Вопрос лишь в МИНИМАЛЬНЫХ сечениях колонн. Чтобы экспертиза не посчитала их тоньше, чем велит СП63. А эти МИНИМАЛЬНЫЕ сечения прямо пропорционально зависят от расчетной длины. Поэтому разница между 0,7-1-1,2-1,5-2 огромна.
Кроме того, для квадратных колонн минимальный % армирования 0,5%, и при переделке после экспертизы в слабонагруженных колоннах увеличится еще и арматура.
В-общем, свободная консоль - 2, а если этой же консоли ограничить свободу поверху связями, то 1,5. Никаких 1,2 или 1 - эти числа на практике не обосновать (см. как упражнялся Нубий в 2020 г https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157882).
И тем более 0,7 - абсолютная несмещаемость на практике просто нереализуема.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 20:46
#543
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В-общем, свободная консоль - 2, а если этой же консоли ограничить свободу поверху связями, то 1,5. Никаких 1,2 или 1 - эти числа на практике не обосновать (см. как упражнялся Нубий в 2020 г https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157882).
И тем более 0,7 - абсолютная несмещаемость на практике просто нереализуема.
Ты ответил на свой вопрос, берешь 1,5 сечение 700х700 и все довольны, вроде так? всяко-разно у тебя не консоль
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 21:57
#544
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
берешь 1,5 сечение 700х700 и все довольны, вроде так?
что не так?
можете обосновать обратное?)
и при чем тут, в данном случае, размеры сечения
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 22:31
#545
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ты ответил на свой вопрос, берешь 1,5 сечение 700х700 и все довольны, вроде так? всяко-разно у тебя не консоль
Это при условии, что я смогу организовать полноценную связевую систему. Но с этим проблемы из-за огромных усилия, размеры здания велики.
Таим образом, если придется разорвать систему связей и не обеспечить полную связь основных колонн с ВС, то придется взять 90х90 для основных.
Фахверковые хорошо проходят при 500х500 (мю~1), и даже по стоимости они на 30% дешевле стальных 40Ш1 с распорками. Но тут как бы эксперт не заставил 700х700 сделать (мю=1,5).
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov
при чем тут, в данном случае, размеры сечения
В любом случае размеры притом, что i=sqrt(((а^4)/12)/(а^2)), i=Lo/лямбда, лямда=120, Lo=мю*Lфиз. Здесь а - сторона квадратной колонны.
А раз в СП есть ограничения на мю и лямда, то размер сечения колонны должен быть НЕ МЕНЕЕ чего-то, а именно а>3,464*Lфиз*мю/лямда.
Эксперты в первую очередь смотрят размер сечения, потом минимальное армирование, т.е. простые истины. Ибо несоблюдение элементарных требований СП есть прямое показание к отрицательному Заключению, нет смысла дальше ковырять силовые расчеты...
К слову, в данном случае минимальный 0,5%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 22:53
#546
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Ради интереса: на каркасное здание отдельно от всех загружений действует только ветер на продольную (или поперечную) сторону здания; какое будет смещение (для основных колонн и для колонн фахверка) 1) верха колонны и 2) точки в середине колонны?

Последний раз редактировалось SetQ, 22.01.2023 в 23:08.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2023, 23:09
#547
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это при условии, что я смогу организовать полноценную связевую систему
вот сам ведь придумал вертикальные связи по торцам и продольную в покрытии и сидишь теперь гадаешь, какой коэффициентик для колонн взять
попроще надо, как в учебниках - без связей и мю=2,0 без вопросов и головной боли.
некогда ноу-хау выдумывать ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 09:41
#548
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В любом случае размеры притом ...
пардон, поручик)
мы "пляшем" не от сечения, а от "мю", а потом уж подгоняем сечение
так что, в данном случае, сечение вторично
спасибо за формулы)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 10:05
#549
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,097
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проектируются колонны одноэтажного большепролетного сооружения типа фок. Физическая высота колонн 16 м.
Что нибудь типовое (СЕРИЯ 1.424.1-9 КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ 15,6; 16,8 И 18,0 М), двухветвевое? Что такое фок?

Последний раз редактировалось ltnchik1405, 23.01.2023 в 10:13.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 10:33
1 | 1 #550
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Что такое фок?
физкультурно-оздоровительный комплекс
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 12:48
#551
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ради интереса: на каркасное здание отдельно от всех загружений действует только ветер на продольную (или поперечную) сторону здания; какое будет смещение (для основных колонн и для колонн фахверка) 1) верха колонны и 2) точки в середине колонны?
Ну, ветер гнет скажем ТАК же по полпараболе, как и положено. Но ут есть нюанс - еще до ветра колонны изогнуты стяжкой ферм. Ферма гнется и пояс сокращается (в случае с опиранием фермы на огловок верхним поясом (например молодеяно), и к средним колоннам подсобирает крайние. В середине 0, далее 20 мм,далее 40 мм, и т.д. - образно. И вот потом дует ветер, и получается с наветренной сороны колонны догибаются, а с подветеренной - ВЫПРЯМЛЯЮТСЯ!
Цитата:
Сообщение от mainevent100
...вот сам ведь придумал вертикальные связи по торцам и продольную в покрытии
Блин - в который раз говорю - эти ГС не придуманы мной ради забавы - это НУЖНО фермы удерживать - их ВП точнее - как стропильных (24 м ли 30 м - по свежей компоновке), так и подстропильных - 12 м. Их кто Пушкин будет в плоскости держать?
Но пока эти ГС рвутся от неимоверных внутренних распрей - писал выше отчего и как...
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov
пардон, поручик)
Извольте, корнет.
Цитата:
мы "пляшем" не от сечения, а от "мю", а потом уж подгоняем сечение
А ты не читал пост внимательно? А мы что делаем? Подгон сечения какраз пляшет от мю и ПГ
Цитата:
сечение вторично
В данном случае сечение ПЕРВИЧНО: нельзя менее делать и баста. С этого минимального размера в проекте далее ВСЕ пляшет. И минимальное армирование, и шаг поперечных и далее по цепочке. Это для малонагруженных колонн скажем перерасход просто.
Высоконагруженные - да, там хоть 1мх1м делай, все в пользу. Бетон дармовой образно....
Цитата:
спасибо за формулы
Это разве форулы? Вот у Бахила формулы так формулы - хоть стой хоть падай. От потери устойчивости
[quote=ltnchik1405]Что нибудь типовое... двухветвевое?[quote]. Это ошибочный путь. Во-первых, серии все ровно нужно пересчитывать по новым СП, а при этом в современных прогах проявляется много чего, что было УПРОЩЕНО/ПРОИГНОРИРОВАНО на ватманах...да и многие требования изменены существенно. Серии хороши для начальной ориентации в схемах, принципах, в деталях узлов и т.д. И все.
Ну и в данном случае сквозные колонны не нужны - колонны работают в обоих направлениях практически одинаково, да и нагрузки обычные, квадрат 0,9х0,9 всех устроит. Простая опалубка, ритмичное армирование - до обеда начинаешь ставить опалубку, а после завтра уже распалубливаешь готовые колонны. Т.е. если работать в выходные, то в понедельник начальник приезжает - а фок уже почти готов.
Шутки шутками, но простота вещей рождает дешевизну СМР. И наоборот...
Вот пока вариант №7, еще не просчитанный в 3D.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: каркас фок вариант.png
Просмотров: 81
Размер:	39.7 Кб
ID:	252773  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 14:12
#552
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,097
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
УПРОЩЕНО/ПРОИГНОРИРОВАНО
Но ведь стоят же!
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 14:53
#553
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот пока вариант №7
900х900 основные и 500х500 фахверк - красиво будет
ну разве что заменить фахверк на металл. Все равно ж к бетону швеллер бы не помешало прицепить для крепления сэндвича...?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
в который раз говорю - эти ГС не придуманы мной ради забавы - это НУЖНО фермы удерживать - их ВП точнее
букв много, через одну читаю, как Бахил
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И охота вам длинные посты писать, всё равно их никто не читает?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2023, 15:00
#554
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(например молодеяно)
Так у тебя ещё и фермы "молодечно"? Блеск, бери 3 и не парься.
Кстати, молодечно колонны не "гнут". (сам удивляюсь)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
эти ГС не придуманы мной ради забавы - это НУЖНО фермы удерживать - их ВП
Правильно! Причём тут колонны? Колонны они не спасут. Короче делаем двухветвевые колонны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 23.01.2023, 17:09
#555
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Античный ФОК (сейчас так не делают).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ФОК.dwg (179.0 Кб, 29 просмотров)
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2023, 21:40
#556
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Но ведь стоят же!
Само собой стоят, если бы все, что напроектировано неправильно, рушилось бы, мы бы жили в руинах. И податливость узлов, и запасы как по материалу так и по нагрузкам, податливость опор, и много-много всяких явлений и эффектов работают в пользу сооружения.
Цитата:
Сообщение от mainevent100
900х900 основные и 500х500 фахверк - красиво будет
500х500 сильно хотел, но не посмел. В СП нет 1. Есть только 1,5. Иное обосновывать - нервы и время понапрасну тратить, объект крупный, ору будет много. Так бы да - поизящнее можно было бы.
Цитата:
Сообщение от SetQ
Античный ФОК
Вот когда одним пролетом - вообще нет проблем. Все по строймеху...
Окончательно (я так думаю) - см. скан. Перемещения от расчетных.
Там еще низкая часть есть, двухэтажно-двухсветовая ..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид на каркас.png
Просмотров: 72
Размер:	134.4 Кб
ID:	252807  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения.png
Просмотров: 71
Размер:	43.3 Кб
ID:	252808  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2023, 22:23
#557
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


  1. Я бы связей добавил.
  2. Обжатие влияет? Нет?
  3. Эксперты по торцам не обяжут ГС поставить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-01-24_23-13-31.png
Просмотров: 43
Размер:	101.9 Кб
ID:	252811  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 06:22
#558
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
  1. Я бы связей добавил.
  2. Обжатие влияет? Нет?
  3. Эксперты по торцам не обяжут ГС поставить?
Уже писал выше:
1. "Добавление" масла в кашу в целом идея старая и добрая, но в данном случае приводит к перегрузу системы ГС - выше писал, что если устроить ГС по всему периметру, КАК привыкли видеть в учебниках и сериях, то усилия в ГС доходят до 40..50 тс - это нереально обеспечить... прогоны как распорки тоже получают 20-30 тонн продольной, и ввод автономных распорок не поможет - распорки так же напрягутся на 30 тс. Ну сложно удержать межмолекулярные силы.
2. Обжатие обязательно влияет, и даже устройство фторопластово-графитовых скользящих опор - связи же цепляются за пояса.
3. Не обяжут - выше писал же - если читать пункты СП16 в главе "Связи", то окажется, что НЕТ там такого требования при опирании ферм верхними поясами. Вообще смысл требований СП там не чтобы "иметь по торцам", как это читается если не вникать, а в том, чтобы УДЕРЖИВАТЬ плоские фермы в их плоскости. Всуе связи не суют...
4. От себя: большие в обоих направлениях пролеты разумно перекрывать структурами. Накрыть все одной большой структурой, как говорится .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 08:10
#559
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Всуе связи
Так не получится?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-01-25_9-00-49.png
Просмотров: 55
Размер:	22.6 Кб
ID:	252814  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 08:14
#560
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Окончательно (я так думаю) - см. скан. Перемещения от расчетных.
По форме деформаций видно, что колонна здесь - консоль, мю=2, никаких сомнений; для другого сечения колонны и других связей могло быть и по-другому. А "ветер слева" - это один только ветер, или вместе с постоянными?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 09:05
#561
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
2. Обжатие обязательно влияет, и даже устройство фторопластово-графитовых скользящих опор - связи же цепляются за пояса.
Ильнур из личной практики ты когда-нибудь видел что-бы связь порвало из-за обжатия поясов? влияет конечно, но все-таки за счет податливости болтового соединения не так как в программе. Есть еще нюанс СП допускает обжатие не учитывать, значит вс СП жуткий косяк? значит усе пропало шеф , кто не учитывал? Здесь еще палка о двух концах, раз мы учли обжатие в связях, то часть усилия снялась на связи с поясов фермы, а это будет по факту или нет? впрочем это скорее вопросы другой темы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 09:24
#562
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Так не получится?
Нет - даже введение одной связи в разрыве в середине тут же вызывает локальный коллапс - усилия подскакивают так что прогоны трещат...10-15 вариантов связей перебрал...против лома нет приема.
Это вот "обжатие" оно есть и конкретно - колонны даже от постоянных уже наклоняются как ивы, а уж со снегом...ветер только чуть-чуть добавляет.
Цитата:
А "ветер слева" - это один только ветер, или вместе с постоянными?
С постоянными и со снегом (снег расчетный 350), ветер не решающий фактор.
Цитата:
По форме деформаций видно, что колонна здесь - консоль, мю=2, никаких сомнений;
Форма эта не от сжатия. А от СТЯЖКИ фермами. К слову, в другом направлении подстропильные - то же самое. Зря не сомневаетесь в 2 - даже если флагшток наклонными связями пришить к земле, то ОТ ВЕТРА форма будет такой же. Это не те формы. Это просто начальное смещение с точки зрения расчета на устойчивость.
Судить о податливости голов можно лишь по величине деформация/усилие. Если убрать ГС, то для основных колонн деформации увеличиваются на примерно 30%. Т.е. основные таки перехвачены. Но мю принят 2, не жалко, таких всего 8 колонн.
Для колонн по периметру Мю=1,5, потому что их дохрена, и для них жалко. Не шухры-мухры связи, они работают - деформации без ГС больше, чем с ГС. Еще работает весь профнастил - там его 50 тонн, и винтов мельярд. Все это работает априори, по причине своего присутствия.
Цитата:
для другого сечения колонны и других связей могло быть и по-другому.
Колонны хоть сколько не утолщай, они не смогут ошутимо "оттянуть" фермы, считай что это струна (ВП).
Связи - то же самое, но там хоть какие-то ощутимые результаты будут. Нельзя бороться с обжатием. Можно только скользящие опоры устроить. Была мысль на пластинчатых шарнирах фермы крепить к голове...но это уже перебор, это сложно. Исполнят не так...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 09:31
#563
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
По форме деформаций видно, что колонна здесь - консоль, мю=2, никаких сомнений;
Offtop: Как бы да, но не хотят. Если фундаменты под колонны отдельные и не на слабодеформированных грунтах (Е менее 50 МПа) я считал бы с двоечкой на и податливостью фундаментов.
Вложения
Тип файла: docx 2-4.docx (300.0 Кб, 25 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 09:33
#564
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
усилия подскакивают
А раскрепление пояса ферм обеспечивается без указанных дополнительных раскосов? Или расч. длина из плоскости на две панели фермы?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 09:51
#565
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А раскрепление пояса ферм обеспечивается без указанных дополнительных раскосов? Или расч. длина из плоскости на две панели фермы?
Да, само собой две длины. Это без проблем - ВП такой мощный нужен по усилиям, что само собой жестко получается. Даже прямоугольная труба.
К слову - по "форме" деформаций без ветра видно, что колонны вперлись друг друга, и не могут терять устойчивость иначе, чем "падая" друг на друга. Как бы задана начальная погибь в организованном порядке. Итого мю=0,7
Но ветер все портит...
Для проверок случайный эксценриситет введен 100 мм. Что увеличило арматуру с 22 до 25, и расход возрос на 30%. Чем дальше, тем гуще...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения.png
Просмотров: 65
Размер:	43.3 Кб
ID:	252816  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2023 в 09:56.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 10:13
#566
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Ильнур я тут прикинул твою горизонтальную связь(только на растяжение) на 50т, у меня 125х8 с небольшим перегрузом в 4% проходит, думаю можно пренебречь, а если принять С345, то вполне себе 100х8 проходит, можно 100х7 с перегрузом в 5% вполне себе удобовариваемые сечения мне кажется, зато расстановка связей удовлетворит всех и вся
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.01.2023 в 10:31.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 11:35
#567
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
прикинул твою горизонтальную связь(только на растяжение) на 50т, у меня 125х8
Так там и сжатие, и прогон тоже в т.ч. И пояса ферм...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 11:44
#568
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так там и сжатие, и прогон тоже в т.ч. И пояса ферм...
15.4.12 При применении крестовой решетки связей покрытий, за исключением уникальных зданий и сооружений, расчет производится по условной схеме в предположении, что раскосы решетки связей воспринимают только растягивающие усилия.

Ильнур ты же сам это знаешь, у тебя же явно не уникальное здание, да и в любой серии такие связи только на растяжение работают. Правда при нагрузках в 50т, раз мы таки решили что это учитываем, видимо только на монтажной сварке оные крепить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 13:34
#569
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
15.4.12 При применении крестовой решетки связей покрытий, за исключением уникальных зданий и сооружений, расчет производится по условной схеме в предположении, что раскосы решетки связей воспринимают только растягивающие усилия.
И КАК на практике ты предлагаешь ВЫКЛЮЧАТЬ сжатые? Это гемор неимоверный, с нелином кривым...да и толку - все усилие перейдет на растянутую...двойной расход.
Цитата:
ты же сам это знаешь, у тебя же явно не уникальное здание, да и в любой серии такие связи только на растяжение работают
Я-то много чего знаю...больше забыл чем знал. Но это все было допустимо на ватмане. Нынче на "понятиях" экспертизу не пройдешь.
Цитата:
Правда при нагрузках в 50т, раз мы таки решили что это учитываем, видимо только на монтажной сварке оные крепить
Вот именно..50 тон это вес тяжелого танка. Это пипец какой-то...
Ладно, раз публике хочется связей по периметру, то изобрел систему типа "ниппель", где нет сжатых. Как говорил Л. Утесов, песня написана с учетом исполнителя. Т.е. с учетом именно этого каркаса. Теперь все как у Малевича, оквадрачено. Пришлось два ряда прогонов усилить, и два ряда торцевых балок тоже усилить - сечения больше. Но сами ГС труба 140х4 - усилия снизились до 32 тонн максимум. Это уже средний танк. Так же усилились ВС. Бюджету это обойдется в +40 тонн проката с работой. Т.е. 7-8 млн рупий я только что зарыл в землю.
Теперь по методу Scoody (п.523) мю колонн 1,25. Я таки вытащил палец из ноздри и усиленно поработал. Надо сказать, что этот метод любопытный - к любой свободной консоли можно приложить единичку и поиметь некую отпорность С, хотя там нет никакой пружинной опоры. Т.е. как бы Мю будет зависеть от пружинистости САМОГО стержня, а не только опоры. Т.е. если некая консоль имеет мю=2, то утолщив его и для проформы создав упор с пружиной примерно 0, мы поимеем мю=1,5 (допустим). Прикольно, да...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Несжимаемая система.png
Просмотров: 73
Размер:	95.1 Кб
ID:	252825  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2023 в 13:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 13:59
#570
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Ильнур опять тебя огорчу надо еще связей добавить вдоль подстропильных ферм

При наличии подстропильных ферм в однопролетных покрытиях без прогонов и многопролетных покрытиях, расположенных в одном уровне, необходимо устройство продольных горизонтальных связей в плоскости верхних поясов ферм в одной из крайних панелей ферм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но сами ГС труба 140х4 - усилия снизились до 32 тонн максимум
дык опять походу сварка монтажная будет для крепления

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это гемор неимоверный, с нелином кривым..
есть такое, не знаю как в Скаде в Старке делал, добивался чтобы в сжатых усилия всегда 0, остальные растянуты.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
да и толку - все усилие перейдет на растянутую...двойной расход.
надо считать

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но сами ГС труба 140х4 - усилия снизились до 32 тонн максимум.
Какую рассчетную длину связи принял из плоскости кровли? (если считать, что прогон ГС не раскрепляет), то на устойчивость не проходит связь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 14:19
| 1 #571
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,173


Задай ЖБ колоннам шарнирное опирание на фундаменты и посмотри на сколько изменятся горизонтальные перемещения покрытия. Если не поменяются, значит связи и крыша диск закреплённый, и мю соответствующее. Если крыша сильно в сторону уйдет, значит колонны ближе к консолям. Ну и на последок, при заделанных колоннах убери вертикальные связи и посмотри перемещения, может оно и без них, что с ними. Тогда надо либо связи мощнее, либо мю=2.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 19:29
#572
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293


Цитата:
Задай ЖБ колоннам шарнирное опирание на фундаменты и посмотри на сколько изменятся горизонтальные перемещения покрытия. Если не поменяются, значит связи и крыша диск закреплённый, и мю соответствующее. Если крыша сильно в сторону уйдет, значит колонны ближе к консолям. Ну и на последок, при заделанных колоннах убери вертикальные связи и посмотри перемещения, может оно и без них, что с ними. Тогда надо либо связи мощнее, либо мю=2.
Можно на п. 4.2.4 СП 16...2011 ориентироваться, там про несвободные рамы и в 5 раз. Надо же, в СП 17 года убрали...
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 20:17
#573
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...надо еще связей добавить вдоль подстропильных ферм
Не надо "еще" и "еще" связей - всего достаточно, анализ устойчивости показывает достаточную надежность, нефиг сувать ВСУЕ еще, еще и еще. Меру надо знать. Не надо проектировать по принципу " а це под помидоры".
Цитата:
необходимо устройство продольных горизонтальных связей в плоскости верхних поясов ферм в одной из крайних панелей ферм.
Непонятное требование зачем откуда с какой целью. Так можно всю кровлю крестами накрыть и все. Получится полная структура. Тогда норм будет? Или тада уже по вертикали сбоку надо будет начать добавлять еще и еще?
Цитата:
дык опять походу сварка монтажная будет для крепления
Нет, нужна високая заводская готовность, будут ВП-болты и прочие фишки.
Цитата:
есть такое, не знаю как в Скаде в Старке делал, добивался чтобы в сжатых усилия всегда 0, остальные растянуты.
Да никто такой хренью не занимается...
Цитата:
надо считать
77 раз считал, в 78-й в лом. Против лома нет приема. Все хуже и хуже только. Это как подлодка - если начала опускаться помалу, то с каждым мм будет тонуть все мощнее и мощнее.
Цитата:
Какую рассчетную длину связи принял из плоскости кровли?
Разумеется всю длину. Она не разбита не две части.
Цитата:
(если считать, что прогон ГС не раскрепляет), то на устойчивость не проходит связь
Проходит. Зеленый цвет - означает прошла проверку. Как ты можешь говорить дистанционно, что кто-то не проходит, зная только сечение?
Проверки перепроверены, все корректно и т.д.
Переходя к завершению, вспомнил:
Цитата:
И еще если это ФОК, то надо смотреть сколько там людей находится, если более 500, то надо еще на прогрессирующее смотреть или считать, если нет мероприятий
ГИПа спрашиваю - случайно челиков не более 500? Он радостно: конечно больше.
Все начинается сначала. Как можно 200 тонн державшую колонну в центре зала убрать, и чтобы никто не упал? Полкрыши упадет, если даже преднапряженных тросов с руку натянуть...На прогонах/связях не повиснет...
Спаренные колонны надо поставить, одну спилили, другая держит.
Или спецмероприятий предусмотреть - пулеметные вышки по углам, чтобы не подходили даже. Хотя высокоточная в форточку может влететь...
Если стадион на 501 чел в виде одностоечного грибка запроектировать - как его "посчитать" на прогрессирующее? Без ноги сложно будет не обрушиться.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 20:28
#574
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как ты можешь говорить дистанционно, что кто-то не проходит, зная только сечение?
знаю
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но сами ГС труба 140х4 - усилия снизились до 32 тонн максимум.
как понимаю расчетная длина 8,5метров, если колонны 6х6, может у тебя только растяжение,тогда пройдет конечно

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ГИПа спрашиваю - случайно челиков не более 500? Он радостно: конечно больше.
а вот тут веселье пошло, короче вот она и структура везде где можно вертикальные связи между фермами+обвязочные балки фермы по контуру, как то так Как то делал такое для ФОК вроде прошло, правда у меня однопролетный зал был(но ферма 36метров), признаюсь сам не считал некогда было, на конструировании плотно сидел, но у экспертов вопросов не было к расчету и благодаря этим элементам что я понаставил(вертикальные связи+обвязочные фермы)

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как можно 200 тонн державшую колонну в центре зала убрать, и чтобы никто не упал?
на прогрессирующие вроде считаем от нормативных длительных, так что не все так печально, но уточни
Вложения
Тип файла: docx расчет связи.docx (23.3 Кб, 13 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2023, 23:43
#575
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
как понимаю расчетная длина 8,5метров, если колонны 6х6,
8,9 ибо сетка 6х6,6 (арху бы руки и ноги заодно пооторвать)
Цитата:
может у тебя только растяжение,тогда пройдет конечно
Так я сказал же - максимумы - только растяжение. Я жизнь положил практически чтобы такую систему родить... И не 32 уже, а около 20.
Цитата:
а вот тут веселье пошло,
...и что характерно, мой ГИП по этому фок ничтоже сумняшеся отреагировал - в тот раз тоже вроде надо было, но не потребовали! В тот раз был придорожный комплекс КИРПИЧНЫЙ!!! ..в 4 этажа...и экспертиза была частная карманная...
Цитата:
на прогрессирующие вроде считаем от нормативных длительных, так что не все так печально, но уточни
Я такое уже делал, и знаю, что это муть еще та. От нормативных длительных - это хорошо, но уже от соб. веса все падает... Насчет печали - я уже 97 вариантов пересчитал и три даже в графике прочертил, а гешефт все дальше. Как не печалиться? Главное - все хуже и хуже по геометрической. еще предъявят <5,8 мм приведенной - есть такие в решетке и в ГС...
Так весело давно не было.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 07:17
#576
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как можно 200 тонн державшую колонну в центре зала убрать, и чтобы никто не упал?
аналог подстропильной фермы по продольным рядам колонн, которая не должна дать упасть фермам при исключении любой колонны (в том числе крайней). 200 т - расчетная. нормативная длительная будет раза в 2 поменьше.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 09:03
#577
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
еще предъявят <5,8 мм приведенной - есть такие в решетке и в ГС...
Конструкционная защита, в подобных объектах это сплошь и рядом, все в фальге обмотано
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 13:07
#578
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. как бы Мю будет зависеть от пружинистости САМОГО стержня, а не только опоры
Я же вам много раз в разных темах говорил - у вас проблема с чтением буковок.
Изгибную жесткость исследуемой колонны нужно занулять. Чтобы получить именно жесткость опор колонны. Жесткость самой колонны при этом не влияет на величину перемещения тк она равна 0.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 15:22
#579
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
аналог подстропильной фермы ....нормативная длительная будет раза в 2 поменьше.
Ну 100 тонн это намного легче уже..после 200-то. Один местный спец говорит, что если там где подстропильные фермы, ВС меж колоннами (шаг 13,2м) ввести, то возможно расчет на обрушение пройдет. Он собаку съел на обрушающих.
Цитата:
все в фальге

Цитата:
Я же вам много раз в разных темах говорил - у вас проблема с чтением буковок.
Изгибную жесткость исследуемой колонны нужно занулять.
Да, и вправду вот на том посту об обнулении написано. Но как-то мелко и незаметно. За всеми контроль нужен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 20:19
#580
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
100 тонн это намного легче
конечно, 100 тонн на пролете 12 м - сущие пустяки ))
раз колонны в монолите, предлагаю вместо подстропильных ферм Offtop: (или вертикальных связей, по местному спецу, питающегося собаками) сделать монолитные балки-стенки высотой метра 1,5 (где-то там под потолком)..
изящно же?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Никаких 1,2 или 1 - эти числа на практике не обосновать
Offtop: интересно, что некий Ильнур в голосовании тыкнул за вариант мю=1 ) правда я в вопросе ТС 10-летней давности не разбирался, может, там что-то другое.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 20:35
#581
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
конечно, 100 тонн на пролете 12 м - сущие пустяки ))
раз колонны в монолите, предлагаю вместо подстропильных ферм Offtop: (или вертикальных связей, по местному спецу, питающегося собаками) сделать монолитные балки-стенки высотой метра 1,5 (где-то там под потолком)..
изящно же?
По контуру да изящно это когда крайние колонны обрушаются, а когда средняя колонна вылетела, что делать будем, там уже 24метра получается как бы? а когда один из элементов фермы(подстропильной фермы, тогда уж их заменить на бакли -стенки, гулять так гулять ) удалился самостоятельно?

Offtop: надеюсь про спеца и собаку это не про меня? впрочем если про меня то не только мясо собаки, но и кости обглодал , шучу один раз с ПО сталкивался при госэкспертизе

Говорю же веселье только начинается у потенциально дотошного эксперта будет к чему в расчете до колупаться мягко так скажем мне тогда повезло, его устроило выключение угловой и крайней колонны, средних как бы не было при одном пролете
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 20:44
#582
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
надеюсь про спеца и собаку это не про меня?
я про это (не со зла ):
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Один местный спец говорит, что если там где подстропильные фермы, ВС меж колоннами (шаг 13,2м) ввести, то возможно расчет на обрушение пройдет. Он собаку съел на обрушающих.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а когда средняя колонна вылетела, что делать будем, там уже 24метра получается как бы?
я думал, колонны с шагом 6 метров. если 12, то действительно проблемно, нужны очень-очень большие балки-стенки - увеличиваем высоту с 1,5 м до 4,0
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 20:45
#583
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я про это (не со зла ):
у меня нормальное чувство юмора, я не в обиде
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2023, 20:52
#584
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...интересно, что некий Ильнур в голосовании тыкнул за вариант мю=1...
Это было скорее по конкретному делу.
Цитата:
я думал, колонны с шагом 6 метров. если 12, то действительно проблемно
Да пипец 200%.
Завтра будем ломать заказчика на шаг 6,6 м вместо подстропильных. По идее это три зала по 66х30 м...три огромных поля. Это таки не стадион.
А челиков по расчету 800 шт.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 05:58
#585
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и вправду вот на том посту об обнулении написано. Но ...За всеми контроль нужен...
Т.к. в душе остался какой-то осадок, я таки поковырялся в этом методе. Метод-то хромает:
Вложения
Тип файла: pdf Изъяны метода.pdf (112.8 Кб, 55 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 08:35
#586
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop: Во неугомонные... Какие-то ущербные методы придумали.
Это же бетон. А вы пытаетесь стальные методы на него распространить.
Бери 1,5 и не парься.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2023, 08:46
#587
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Бери 1,5 и не парься.
Так не путай нас-это не наш путь и вообще нормальные герои всегда идут в обход
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 08:54
#588
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Это же бетон...
Метода универсальна как бы. Представь что не бетон. Голимая сталь. колонны стал, пол чугунный Тогда метода корректна? Ты согласен, что метода в принципе не стыкуется со строймехом? Схема с пружинной опорой отдельного стержня не может быть применена к стержню в системе, т.к. природа пружины иная - это изгибные отпорности других стержней - это как бы кража их мощности, рассчитанной на их устойчивость. "Исследуемый" стержень получается ДЕРЖИТСЯ за другие колонны, а не должна, если там нет запасов. Вернее, отбирая у них мощь для "исследуемого", нужно уже повысить их мю. И если у них не было запаса, то они крякнут, пытаясь помочь вот этому...
Короче, понятно что не работает эта метода корректно.
Цитата:
Бери 1,5 и не парься.
Для которых? Там разные колонны.
Насчет париться - если 1,5, то запаришься с экспертизой. Вот возьмет эксперт "методу" вон ту, и получится у него 1,64. Не та ситуация, чтобы экспериментировать лихо...работа объемная.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2023 в 09:02.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 10:40
#589
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Голимая сталь. колонны стал, пол чугунный Тогда метода корректна?
Да.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Исследуемый" стержень получается ДЕРЖИТСЯ за другие колонны, а не должна, если там нет запасов.
Для стали да, для бетона не очень.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
запаришься с экспертизой.
А ты как хотел?
2 -для средних, 1,5 - для крайних и 1 для фахверка.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Я бы сделал средние 2-х ветвевыми. 900х900 как-то не комильфо (comme il faut)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2023, 11:09
#590
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Метод-то хромает
Вы опять не можете прочитать инструкцию правильно. И не понимаете, как это работает в жб. Напишу последний раз снова сначала.
Берете не загруженную систему. Обнуляете жесткость исследуемой колонны на изгиб. Прикладываете одну горизонтальную силу любой величины, получаете перемещение, определяете жесткость. Подставляете в формулу СП294, получаете расчетную длину.
Дальше эту расчетную длину подставляете в загруженную систему.
Программа берет наихудшее распределение усилий для исследуемой колонны (оно может быть и таким, как вы написали в примере). По СП63 делает расчет отдельно этой колонны по недеформированной схеме, но с учётом эффекта деформированной схемы с помощью коэффициента Этта через номинальные жёсткости.
При этом жесткость исследуемой колонны становится сильно меньше, чем соседних. Из-за этого именно эта исследуемая колонна всегда будет терять устойчивость первой т.к. стянет усилия с соседних колонн.
Именно эта часть отличает поведение жб каркасов от стальных. И именно поэтому расчетная длина на вашей картинке не 2, а меньше.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 11:24
#591
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Подставляете в формулу СП294, получаете расчетную длину.
а как СП294 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ коррелируется с ж/б колонной? ну вот такой я буквоед получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 11:27
#592
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


привет, поручик)
что волнует, всем понятно, - перемещения верха колонн
попробуй оттолкнуться от "жесткого" диска покрытия
так понимаю, там профнастил, ужесточи его (жесткость - по рекомендациям "мельникова"), + в запас, зафигачь))) "сг" по периметру здания
считаем, что получил "жесткий диск" от гориз.смещений
явно надо подстроить и "св" между колоннами под это
дальше, по определению "мю" - пляши от положений сп
1,5 - не более, мне так каэться)
только не раздражай, температурными удл., умоляю)
все решаемо

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.01.2023 в 11:43.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 12:51
#593
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Вы опять не можете прочитать инструкцию правильно. И не понимаете, как это работает в жб. Напишу последний раз снова сначала.
Берете не загруженную систему. Обнуляете жесткость исследуемой колонны на изгиб. Прикладываете одну горизонтальную силу любой величины, получаете перемещение, определяете жесткость. Подставляете в формулу СП294, получаете расчетную длину...
Это я понял даже со второго раза.
А вот Вы не поняли НИЧЕГО вообще. Какая хрен разница, жб ли фанера ли - расчетная длина она и есть расчетная длина!!! Это блин начала сопромата в части устойчивости стержней!!! Эйлер с Ясинским перевернулись во гробах...
Не надо бла-бла-бла. Этот метод порочен и антинаучен. И баста. Вы есть заблуждающийся. Ваши мю - считайте взятые "на глаз". Фикцией занимаетесь, товарищ.
Цитата:
При этом жесткость исследуемой колонны становится сильно меньше, чем соседних.
Вот это ничего не меняет - см. выкладки во вложении выше. Вы находите пружину в виде всех остальных предметов в системе. И если эти все - колонны, то Вы нашли пружину в виде помощи обнуленной. Что непонятного-то?
Даже интуитивно можно понять (ну раз в иллюстрациях не умеете читать) - если бы все было бы так просто, то этот метод был бы распространен, легетимизирован, автоматизирован в прогах и широко бы применялся. Я начинаю вспоминать, что на форуме этот метод выкладывался 100500 раз из разных старых учебников/книг, и был подвергнуть критике, и предан анафеме.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
...что волнует, всем понятно, - перемещения верха колонн
Не совсем. Перемещения есть всегда. Волнует некорректность предлагаемых способов определения Мю - см. выше, метод вообще ущербный вообще.
Цитата:
попробуй ... профнастил, ужесточи его....считаем, что получил "жесткий диск"...
все решаемо, да. Пару мельярдов вбухнуть в материал/работы, все порешится самым надежнейшим образом.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2023 в 12:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:00
#594
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что непонятного-то?
Не бери в голову. "Умерла - так умерла"(с).
Я так понимаю, что ты пытаешься убедить самого себя, что 1,5 лучше 2, но
"запаришься с экспертизой".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:00
#595
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а как СП294 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ коррелируется с ж/б колонной? ...
Даже в МК так НЕЛЬЗЯ делать. Это же видно на иллюстрации. Т.е. по этому методу мы получим мене 2 (1,8 или 1,5 или 1, 2 и т.д. вместо ЗАКОННЫХ эйлеровых 2. Все, приплыли.
А раз в стали нельзя, то в бетоне ТЕМ ПАЧЕ! Там и так-то все эмпирично-кумулятивно...

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Я так понимаю, ...
Неправильно понимаешь. Центральные колонны приняты с мю=2. По периметру - 1,5.
Мне интересно просто, КТО КАК изощряется на фоне СП. Одни 1 берут, другие 2, а третий вообще через ...опу вычисляет.
И что характерно, 1,5 не берет не только некоторые, а даже и никто.
Со всеми все ясно, с мю тоже (ясно что неясно), всем спасибо, приходите есчо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:15
#596
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Центральные колонны приняты с мю=2. По периметру - 1,5.
Мне интересно просто
Вон оно чё...
А как же:
Цитата:
Коэффициент расчётной длины наиболее нагруженной колонны следует уменьшать...
Ну это для металла. Интересно а у тебя какие колонны более нагруженные: крайние или средние?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:20
#597
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не совсем. Перемещения есть всегда. Волнует некорректность предлагаемых способов определения Мю - см. выше, метод вообще ущербный вообще.
честно, хренею на тебя,
пересмотри схему, проблема?
ты, как уж на сковородке, нарываешься, возомнил себя здесь гуру, считаешь?
тебе посоветовали пересмотреть расчетную схему, а ты хамишь
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:21
| 1 #598
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Даже в МК так НЕЛЬЗЯ делать. Это же видно на иллюстрации. Т.е. по этому методу мы получим мене 2 (1,8 или 1,5 или 1, 2 и т.д. вместо ЗАКОННЫХ эйлеровых 2. Все, приплыли.
А раз в стали нельзя, то в бетоне ТЕМ ПАЧЕ! Там и так-то все эмпирично-кумулятивно...
Так как обычные бетонные колонны потеряют прочность намного раньше, чем "упругую" устойчивость, то спор о том, какое мю правильное - это спор о количестве чертей, помещающихся на острие иглы. Т.е. это философский спор о сущностях, которых нет. Мю в ж.б. используется, чтобы примерно определить увеличение эксцентриситета при деформировании элемента - ни о какой точности здесь речи вообще нет.
Если очень нужно "реальное" мю - нужно делать ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫЙ расчет системы на реальную полную расчетную нагрузку, а потом делать анализ устойчивости элемента в этой системе с использованием касательных модулей деформирования ЖБ с учетом полученной податливости концов этого стержня (в полностью загруженном физически-нелинейном состоянии).
SCAD пока это не умеет делать, насколько я знаю.
P.S. и этот "мю" нафик будет никому не нужен, в таком расчете важнее коэффициент запаса по устойчивости.
P.S.S. расчет по устойчивости может быть актуален для очень высокопрочных колонн (В100), у которых сечения оказываются малы. Для таких колонн пальцем в небо "мю" я бы не стал определять.

Последний раз редактировалось nickname2019, 27.01.2023 в 13:30.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:29
#599
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop: Да что взять с "металлиста"? Бетон для него, как обратная сторона Луны
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:30
#600
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если очень нужно "реальное" мю - нужно делать ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫЙ расчет системы на реальную полную расчетную нагрузку
Если расчет выполнен и несущая способность проверена, то зачем мю? Гибкость проверить?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:31
#601
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если расчет выполнен и несущая способность проверена, то зачем мю? Гибкость проверить?
ответил в #598 (см. P.S.)
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:32
1 | #602
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
SCAD пока это не умеет делать
23 версия умеет, там одновременно обе нелинейности можно включить.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:36
#603
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если расчет выполнен и несущая способность проверена, то зачем мю?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 13:55
#604
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
...пересмотри схему, проблема?
Зачем? Какие-то проблемы?
Цитата:
тебе посоветовали
Совет совету рознь. Дурацкие советы не принимаются.
Цитата:
спор о том, какое мю правильное
Таких споров нет. Есть запись в СП о конкретном мю=1,5, с неконкретизированным услвием. И все. Вот и вся философия.
Цитата:
Мю в ж.б. используется, чтобы примерно определить увеличение эксцентриситета при деформировании элемента - ни о какой точности здесь речи вообще нет.
Речь не о точности. Речь об принципиальной ошибочности методики "пружина в системе". Причем тут железобетон? А если МК?* То бы принцип сразу стал бы иным?
Цитата:
Если очень нужно "реальное" мю
Нужно такое мю, которое не фиктивно отшаманено пружинками Лейтеса, а устроило бы эксперта. Например 1,5 из СП. Как эксперт будет рассуждать? Что эта запись в СП ниочем?
Цитата:
нужно делать ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫЙ расчет системы на реальную полную расчетную нагрузку, а потом делать анализ устойчивости элемента в этой системе с использованием касательных модулей деформирования ЖБ с учетом полученной податливости концов этого стержня (в полностью загруженном физически-нелинейном состоянии).
Не нужно. 100 лет не делали, а тут вдруг "непгеменно нужно". Не нужно усложнять и повышать ставки.
Цитата:
Да что взять с "металлиста"? Бетон для него, как обратная сторона Луны
Причем тут бетон? Речь об обычном Мю. Нет Мю для бетона, для металла, для дерева, для кирпича. Все мю в разных СП имеют одно и то же происхождение. У тебя вообще все мю=1. Что с тебя взять.
Вкратце в самое начало: сечение колонны по СП должно быть не менее такое, что должна быть гибкость не менее того-то. Это чистая геометрия. Никаких сниженных жесткостей, нелинейностей. т.д. В этом месте понятно, да?
Эта геометрия начинается с расчетной длины, т.е. с мю. Мю - это приведение к эйлеровому упругому стержню. Закон Гука и никаких бетонных фантазий. Геометрическая аналогия. Никаких сниженных жесткостей, нелинейностей. т.д. В этом месте понятно, да?
Допустим, да. Тогда возникает вопрос - а как определить Мю? В СП они даны, но описаны размыто-неопределенно.
И тут начинается:
Цитата:
Если очень нужно "реальное" мю - нужно делать ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫЙ расчет системы на реальную полную расчетную нагрузку, а потом делать анализ устойчивости элемента в этой системе с использованием касательных модулей деформирования ЖБ с учетом полученной податливости концов этого стержня (в полностью загруженном физически-нелинейном состоянии).
Это уже не определение мю, а КОНТРОЛЬНЫЙ прямой расчет, для проверки правильности Мю. Правильно тебя спрашивают - если уж расчет закончен, то накой тепрь Мю? Мю - не самоцель.
Мю - для введения в расчеты с целью упрощения расчетов. Круг замкнулся.
А еще предлагают определить мю некорректным методом. Он же неправильный - показано выше. Кто-то может показать пальцем, что там есть ошибка? Нет, там все правильно, и метод дает не 2 там, где строго 2.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 14:03
#605
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


дааа,
чудной ты,
дааавно заметил
когда у тебя нет конкретных доводов, ты придумываешь свои
честно говоря, довольно смешные
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 14:10
#606
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, там все правильно, и метод дает не 2 там, где строго 2.
Если формально подходить к твоей схеме, она таки не плоская. Может правильнее находить пружинку к примеру для средней колонны, обнулять жёсткость всех колонн кроме в торцах(там есть вертикальные связи) и они все-таки работать будут для любой колонны вдоль здания, прикладываем единичную силу к искомой колонне, мы таким образом находим как бы податливость системы покрытия относительно искомой колонны-это и будет тогда та самая искомая жесткость пружинки, впрочем не претендую на истину в последней инстанции, если кто может привести нормативный или справочный(которому можно доверять) источник, как это сделать приведите
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 14:18
#607
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Если формально подходить к твоей схеме, она таки не плоская. Может правильнее находить пружинку к примеру для средней колонны, обнулять жёсткость всех колонн кроме в торцах(там есть вертикальные связи) и они все-таки работать будут для любой колонны вдоль здания, прикладываем единичную силу к искомой колонне, мы таким образом находим как бы податливость системы покрытия относительно искомой колонны-это и будет тогда та самая искомая жесткость пружинки, впрочем не претендую на истину в последней инстанции, если кто может привести нормативный или справочный(которому можно доверять) источник, как это сделать приведите
хренею, проще нельзя?! для инженеров-проектировщиков
да, что вы мой дорогой, не усложняйте, все довольно просто и без этого)))
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 14:22
#608
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
хренею, проще нельзя?! для инженеров-проектировщиков
нельзя, твой метод тоже не идеален, тебе Ильнур объяснил почему, еще раз приведи литературу откуда принят твой метод, мой из головы сразу говорю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 14:24
#609
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
P.S. и этот "мю" нафик будет никому не нужен, в таком расчете важнее коэффициент запаса по устойчивости.
СП 63 разрешает такой расчет взамен "обычного" с мю?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 14:26
#610
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
нельзя, твой метод тоже не идеален, ...
стоп!, дорогой, поясни
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 14:27
#611
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
стоп!, дорогой, поясни
пост 585
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 14:37
#612
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


да, что за хрень!?
верх - диск
земля - + вс по колоннам
по большому - "короб"
задолбали(((
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 14:39
#613
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Если формально подходить к твоей схеме, она таки не плоская.
А не в моей схеме дело - если об методе свыше (это я не тебе уже). Я показал, что оно в принципе неверное.
И дело не в том, что жб это нечто особое, не подчиняюшщееся эйлеру и гуку.
Такое впечатление, что у многих Жб-шников представления о МК такие, как будто там все строго по эйлеру и гуку. По расчетным длинам, мю и гибкости - стальные стержни на практике мало когда не выходят из эйлера, при гибкостях 150 и ниже там не хуже чем в бетоне, а еще в МК предусмотрены заходы в плстику, пластичные шарниры и прочая прелести. Не надо думать, что физика разная, или сталь идеальна.
Именно поэтому там применяются Мю. И везде применяются Иименно из-за этого и для этого - для упрощения части расчетов путем приведения длины к идеальному образцу.
Цитата:
у тебя нет конкретных доводов
Я не знаю, вникал ли ты в суть каких-либо постов - а тут много разных совсем вопросов рассмотрено - но если ты имеешь что-то против выкладки на п. 585
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2020367&postcount=585
, то их не должно быть - метод антинаучен. Причем это взято из чисто эйлеровых аналогий (формулы лейтеса), т.е. жб совсем непричем.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да, что за хрень!?...
Именно так - хрень какая-то. Неверный метод.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2023 в 14:46.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 15:00
#614
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
то их не должно быть - метод антинаучен. Причем это взято из чисто эйлеровых аналогий (формулы лейтеса), т.е. жб совсем непричем.
Цитата:
смешно, может по-проще?)
а инженерного мышления тебе все-таки не хватает, судя по схеме,
некоторых вещей ты не допонимаешь[

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.01.2023 в 15:31.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 15:41
1 | #615
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Каков вопрос - таков ответ. На фиг свой ФОК приплёл?
Чтоб тебе было понятно:
1,5 - то же самое, что и "снижение мю для более нагруженной колонны" в СП 16.
Билдыми?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 27.01.2023, 15:51
#616
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неверный метод.
может объяснишь?
но только без "воды"))), которую любишь
ты ж не пробовал как я сказал, может все и получится

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.01.2023 в 15:56.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 17:12
#617
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
смешно, может по-проще?)
а инженерного мышления тебе все-таки не хватает, судя по схеме,
некоторых вещей ты не допонимаешь[
Бла-бла-бла...закусывать надо.
Метод не работет. Нельзя например написать таблицу умножения для черных и для белых.
Цитата:
может объяснишь?
Я объяснил 3 или 4 раза. Пока не протрезвишься, не поймешь. На завтра, в 5-й раз - метод, предложенный Шкоди, дает результат, не совпадющий с тестовым. Тестовый - это ВСЕМИ ВСЕГДА признаваемый Мю=2. Когда верх совершенно свободен, а низ совершен защемлен. Ну теперь-то понятно? Хотя бы в общих чертах?
Цитата:
Сообщение от Бахил
Чтоб тебе было понятно:
1,5 - то же самое, что и "снижение мю для более нагруженной колонны" в СП 16.
Совсем мимо, товарищ. Если читать в дстаточно трезвом состоянии, то в СП36, да и с самых древнх уеюников по ЖБ написано - мю такое-то при таких-то ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ (типы опор по концам). Никаких СИСТЕМ с множеством разнонагруженных колонн не предусмотрено.
В современных нормах, в тч. в евро и т.д., в пособиях, книгах и т.д. можно найти мю для СИСТЕМ, да, это напрмер описывается каркасный монолит, и в силу того-то того-то (имеется виду жидкость плит и прочие трещины) рекомндуется принимать мю колонн там-то тут-то не ниже того-то.
Но 1,5 из СП63 точно не "снижение наиболее нагруженной". Там просто учет податливости опор на концах. Так было всегда в жб СНиП. Андестант?
Совсем пить разучились, все норовят нахулиганить и задеть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 21:40
| 1 #618
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но 1,5 из СП63 точно не "снижение наиболее нагруженной"
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кодыш0.png
Просмотров: 65
Размер:	618.3 Кб
ID:	252891 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кодыш1.png
Просмотров: 64
Размер:	135.0 Кб
ID:	252892 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кодыш2.png
Просмотров: 63
Размер:	230.0 Кб
ID:	252893

Offtop: Ну а выводы о степени доверия к вашей писанине каждый сделает уже сам
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2023, 23:37
#619
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


Offtop: Сейчас подумал.
Вот назначим мю 1,5 с учётом поддержки прочих колонн. А окажется, что считаем самую нагруженную колонну с наибольшей жёсткостью. Которая одна сама держит всё здание.
Ну, когда мю около 50-100 должно быть...
Наверное философия Кодыша и его предшественников имеет какие-то причины. Но выглядит стрёмно. Зря они уходят в такие дали не имея обоснования. Сложно представить себе объём исследований для обоснования такой поддержки и мю 1,5. Тут парой расчётов или испытаний ведь дело не закончится. Нужны тысячи испытаний и расчётов. Это нереально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2023, 03:42
#620
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
....а выводы...
Ваш материал никакого отношение к вбросу Бахила не имеет, и ничего вообще не доказывает. Там вобще нет ни слова об аналогии с п.10.3.6, который имел ввиду Бахил. Бахил специально вбросил это, чтобы запудрить всем мозги, после того как было показано, что метод, который Вы сейчас пропагандируете, фейковый по сути. Если читать Кодыша внимательно, о там ТАК и написано - табл.3.8 для рам с одинковыми колоннами и узлами, и нет ни слова о РАЗНОнагруженности. Бахил добился своего - теперь еще нужно и с его вбросом бороться. Отвлекаясь от основного вопроса.
Основной вопрос на данный момент - метод "отклоняющих" сил, вернее его абсолютная некорректность.
Пример, показывающий, что метод ошибочен - его тестировали не так, как тут, и отклонения сочли за "неточности", которые к слову ж/б якобы "схавает".
Для максимальной прикольности рассмотрен ряд из 19 колонн с почти нулевым раскреплением верхов, и получено мю=1,16 вместо контрольных 2. Средь бела дня. Если взять лишь 3 колонны, получится около 1,6. Вместо 2. Что тоже достаточно прикольно.
Надо иметь ввиду, что пользуясь этим методом по сАвету уважаемых авторов умных книг, мы каждый раз получаем ПРИНЦИПИАЛЬНО ОШИБОЧНЫЕ Мю, которые якобы "ну немного неточны, но же в запас же" и прочая бла-бла. В какой-такой запас? - см. ниже.
Нубий в соседней ветке 2 года назад ясно показал, что мю из ЖБ - это те же мю из сопромата, на примере мю из СП16. Нет, начинается каждый раз - мю в жб это не те мю, в жб столько загадочностей и заумностей, не для средних умов, поэтому там свои мю. Тоже мне, священную корову нашли...индусы свое непонимание на коров списывали .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Недостатки метода.png
Просмотров: 121
Размер:	32.4 Кб
ID:	252895  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2023 в 03:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2023, 09:50
| 1 #621
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Бла-бла-бла...закусывать надо.
достал
ты мне наливал?
возьми 2 и успокойся
еще раз, именно для тебя с твоими совершенно ненужными опусами:
если обеспечен "жесткий диск покрытия" (#592), закрепленный через св между колоннами "на землю"
судя по твоей схеме, не более - 1.5

да, еще - читай нормативную литературу внимательней и анализируй
и не фантазируй (тебе это свойственно), не ставь телегу впереди кобылы, не мути молодежь

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.01.2023 в 02:41.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2023, 10:36
#622
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для максимальной прикольности рассмотрен ряд из 19 колонн с почти нулевым раскреплением верхов, и получено мю=1,16 вместо контрольных 2.
Просто в этом методе не объяснено, как находить собственно жесткость опоры(а почему собственно мы должны/недолжны обнулять жесткость рассматриваемой колонны), сам процесс так сказать. Здесь все логично рядом стоящие мощные колонны(19 штук по три ряда) увеличивают жесткость опоры на горизонтальное смещение через связи покрытия или профлист) и соответственно участвуют в раскреплении оной, даже без ВС непосредственно в рассматриваемой раме. А вот как я предлагал обнулять жёсткость всех колонн, кроме торцевых(остов которые держит смещение покрытия), т.е. по сути мы находим жесткость покрытия в горизонтальной плоскости и да может быть близко к 0,7, не будешь же ты отрицать что на торцевые связи предаются усилия от горизонтального смещения от колонн вдоль здания через систему связей покрытия и профлист. Т.е. этот метод рассматривает собственно пространственную работу каркаса, а не плоскую, где все как бы изначально известно. Поэтому уважаемы авторы и говорят, когда мы принимаем за упругую опору 1,5 это пойдет в некотрый запас(от себя в большинстве случаев), есть частности когда может быть близко и к 2. Не заводись если что, думаю ты логику понял, а так понятно что это метод скорее эмпирический нежели точный научный К примеру для меня не понятно почему в знаменателе слагаемое 4,5, а в числителе 18 это видимо надо смотреть труды того, кто эти формулы выводил
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.01.2023 в 10:43.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2023, 11:00
#623
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Просто в этом методе не объяснено, как находить ...
ага, плавно переходим в "научные дискуссии")
может организовать другую ветку?)))
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2023, 18:43
#624
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Вложение 252891 Вложение 252892 Вложение 252893

Offtop: Ну а выводы о степени доверия к вашей писанине каждый сделает уже сам
Кодыш приводит результаты решения упругого стержня, т. к., как он пишет, реальную жесткость определить "затруднительно". Те же значения можно получить расчетом на устойчивость в скаде.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 00:16
#625
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Я не совсем понял, что вы хотели этим сказать.
Почти все что угодно можно линеаризовать на основе касательных жесткостей. Если все правильно сделать - можно и в скале получить. Только зачем?
В жб важна не сама величина жесткости рассматриваемого стержня, а то, что она в момент "потери устойчивости" значительно меньше средних жесткостей колонн этажа.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 06:07
#626
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
В жб важна не сама величина жесткости рассматриваемого стержня, а то, что она в момент "потери устойчивости" значительно меньше средних жесткостей колонн этажа.
Почему "рассматривается" один стержень, а не группа равно нагруженных? Почему все стержни держат один "рассматриваемый?"
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 10:18
| 1 #627
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Видимо проанализировали вероятности и решили, что такую маленькую жесткость адекватно может иметь только самая неблагоприятная колонна.
При этом "рассматривается" как раз группа колонн.
Вы можете сравнить величины D из раздела, где вычисляется этта, и из раздела, где вычисляются трещины или вычислить D по НДМ и убедиться.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 10:27
#628
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
возьми 2 и успокойся
Не, ну так тоже нельзя. Необдуманно в запасы кидаться, такой подход только для вчерашнего студента

Почему никто не пишет про СП 355.1325800.2017 "Конструкции каркасные железобетонные сборные одноэтажных зданий производственного назначения". Там есть таблица 7.1 по которой в вашем случае расчетная длина 1,2H. Таблица та же, что и таблица 32 СНиП 2.03.01-84. Нет сомнений, что у меня получилось бы эксперту при необходимости объяснить отступление от слов в названии СП355 "сборные" и "производственного назначения". По слову "сборные" я бы скинул на старый снип, где не было этого указано, по слову "производственного" можно скинуть на то, что смотрим строку без мостового крана. Это я к тому, что я так понимаю из-за необходимости расчета на ПО, у вас "лес" колонн сейчас появится, неплохо было бы не тратить бюджетные деньги в молоко и задаться расчетной длиной 1,2?


Пока я читал эту тему у самого пару вопросов возникло..
1. Здесь участники форума предлагали находить расчетную длину колонн, через расчет устойчивости в пространственной постановке, я же когда 2-3 года назад изучал этот вопрос, разобрался, что через МКЭ можно находить расчетную длину только для плоской схемы (Теплых вел вебинар). Мол математически так реализованно, что в другой плоскости расчетный комплекс погоду будет показывать.
2. При расчете на ПО же необходимо будет рассмотреть удаление угловой/крайней/средней колонны, подсознательно при удалении угловой колонны будут особые проблемы, какие конструктивные мероприятия в данном случае принимаются?
Rane вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 11:29
#629
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
в вашем случае расчетная длина 1,2H
Для МК мю=2, а для ЖБК мю=1,2? Это из-за трещин?

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Видимо проанализировали вероятности и решили, что такую маленькую жесткость адекватно может иметь только самая неблагоприятная колонна.
Учитывается малая вероятность загрузки сразу всех колонн? Мю для колонн зданий и колонн силосов тогда разные?

Последний раз редактировалось ingt, 31.01.2023 в 11:43.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 11:47
#630
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для МК мю=2, а для ЖБК мю=1,2? Это из-за трещин?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Учитывается малая вероятность загрузки сразу всех колонн?
Видимо из-за малой вероятности полной загрузки всех колонн и из-за малой вероятности, что железобетон во всех колоннах будет с предположенными расчетными характеристиками (гарантированный минимум), по факту где-то будет выше. Как я понимаю, колонны помогают друг другу.

Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=-RxcH1t1jZI&t=3795s
Rane вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 11:59
#631
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Нажмите для просмотра
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=-RxcH1t1jZI&t=3795s
Учитывать малую вероятность одновременной загруженности всех колонн можно только для ЖБК?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 12:09
#632
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Учитывать малую вероятность одновременной загруженности всех колонн можно только для ЖБК?
Не могу ответить на этот вопрос) Можно заметить, что в таблице 31 СП 16 речь идет об одинаковом нагружении узлов. Сам же я через МКЭ расчетные длины получаю для случая разнонагруженных колонн
Rane вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 13:05
#633
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Нажмите для просмотра
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=-RxcH1t1jZI&t=3795s
Автор видео притянул книжку к своей теории. В книжке нет указания на изменчивость свойств бетона как на причину снижения жесткости. (Там скорее говорится о трещинах). Автор ошибочно полагает, что если взять жесткость всех колонн ниже реальной, то получается запас по мю. Автор в конце показывает несостоятельность мю=1,2 для рамы из двух колонн численным экспериментом с нелинейностью. Но продолжает утверждать о некоем поддерживающем эффекте (основанном на некоей вероятности), если колонн не две, а сильно больше.

Последний раз редактировалось ingt, 31.01.2023 в 13:25.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 13:25
#634
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Кто нить ответит на вопрос: у "металлистов" коэ-т расчетной длины мю применяется лишь до достижения в наиболее нагруженном волокне материала стержня предела текучести металла или более того?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 13:43
#635
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
у "металлистов" коэ-т расчетной длины мю применяется лишь до достижения в наиболее нагруженном волокне материала стержня предела текучести металла
И до, и после.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 15:02
#636
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Учитывается малая вероятность загрузки сразу всех колонн?
Нет, не это.
Колонны в жб никогда не абсолютно прямые. Всегда есть как минимум случайный эксцентриситет, поэтому при приложении N возникает изгибающий момент, который снижает жесткость колонны на изгиб.
Те на жесткость кроме сечения влияют:
усилие в колонне;
реальные эксцентриситеты, которые меньше случайных;
реальные прочностные характеристики бетона, что больше нормативных;
реальные жесткостные характеристики бетона, что больше нормативных.
Для расчета конкретной колонны в момент потери устойчивости принята очень маленькая жесткость на основе экспериментов. Вероятность наступления предельных значений других величин одновременно с этой - маловероятно.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 15:13
#637
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Чушь несете, товарищи.
Колонны и в МК непрямые.
Суть Мю - это геометрическое приведение.
А за попытки получения "пружин" для стержня в системе путем "щупания за вымя" в целях потом фсунуть эту ересь в формулу для отдельного стержня нужно сжигать.
И что интересно, вы как-то и в зеркале отражаться умудряетесь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 15:16
#638
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Для расчета конкретной колонны в момент потери устойчивости
"Конкретной колонной" может быть несколько колонн одновременно?

Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
принята очень маленькая жесткость
Снижение жесткости снижает мю?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 15:25
#639
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Конкретной колонной" может быть несколько колонн одновременно?
Конкретная колонна - один отдельный элемент. Не несколько колонн одновременно.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Снижение жесткости снижает мю?
Чего и где?
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 16:12
#640
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Конкретная колонна - один отдельный элемент. Не несколько колонн одновременно.
Две колонны из ста не могут одновременно достигнуть предела?
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Снижение жесткости снижает мю?
Чего и где?
Снижение жесткости "рассматриваемой" колонны снижает ее мю (было такое утверждение, если я правильно понял)?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 16:23
#641
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Две колонны из ста не могут одновременно достигнуть предела?
С таким маленьким знамением предельной жёсткости - нет.
С бОльшим значением могут.
Все колонны могут достигнуть предела со знанием жёсткости Dсреднее.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Снижение жесткости "рассматриваемой" колонны снижает ее мю (было такое утверждение, если я правильно понял)?
Снижение жёсткости рассматриваемой колонны уменьшает в ней момент, что даёт большее значение несущей способности от N, что даёт меньше значение мю.
Снижение жёсткости всех колонн даёт увеличение момента во всех колоннах, что уменьшает несущую способность от N, что даёт большее значение мю. И именно это т даёт запас по мю относительно реального. Все Андрей правильно говорит.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 16:51
#642
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Снижение жёсткости рассматриваемой колонны уменьшает в ней момент, что даёт большее значение несущей способности от N, что даёт меньше значение мю.
Снижение жёсткости всех колонн даёт увеличение момента во всех колоннах, что уменьшает несущую способность от N, что даёт большее значение мю. И именно это т даёт запас по мю относительно реального. Все Андрей правильно говорит.
Для МК это неприменимо?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 17:15
#643
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Для МК это неприменимо?
Нет.
Жесткость гибких элементов в МК зависит от геометрических характеристик (линейно) и усилия N (нелинейно).
Никаких снижений E (кроме локальной пластики), трещин, разброса прочностных и жесткостных характеристк.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 17:29
#644
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Offtop: И еще очень интерено, каким образом вы когда по земле ходите, не проваливаетесь?
Закона Ома для алюминия.
Закон Ома для меди.
Закон Гука для бетона.
Закон Гука для стали.
Строймех для будничных дней.
Строймех для праздничных дней.
Метод "единичных проб" в правильном тесте при бесконечном числе колонн дает мю=1, при одной колонне - 2. Таким образом при любом числе колонн больше 1 метод неприменим принципиально. Бетонность материала тут вовсе непричем.
Бетонность оправдывает лишь бетонность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 20:13
#645
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Две колонны из ста не могут одновременно достигнуть предела?
В сложной системе предела по устойчивости достигает СИСТЕМА, и только в частном случае потеря устойчивости системы возникает после потери устойчивости наиболее слабого элемента.
Т.е. у большинства элементов системы расчетные длины и локальные формы потери устойчивости (о которых тут идет речь) не реализуются, т.е. они фиктивны.
Пример: Пять мужиков тащат бревно, при этом четверо загружены на 95%, а один на 99.99999%. На бревно над концом со слабым мужиком садиться воробей и мужик выключается из работы. После чего уже вся система перестает тащить нагрузку (все идут бить слабое звено ).
Т.е. для большинства элементов их коэффициент запаса никак не соотносится с реальностью, так как у всей системы, считая по слабому звену, запаса не было. (Хотя в реальных системах устойчивость одновременно теряют несколько элементов, пример с мужиком как единственным слабым элементом это частный случай).
С расчетными длинами имеет место подобная история. При численном моделировании у большинства элементов расчетные длины и мю будут фиктивны, поэтому оценивать по ним гибкость - бессмысленно.
Так как мы в обычной жизни имеем дело с простыми системами - мю просто берем по рекомендациям, потом обязательно проверяем общую пространственную устойчивость СИСТЕМЫ, прочность, жесткость, период колебаний (особенно если связи расставили как-нибудь диковато). Если все проходит - значит изначальное предположение было верным.

Последний раз редактировалось nickname2019, 31.01.2023 в 20:18.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 21:29
#646
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Никаких снижений E (кроме локальной пластики)
Такое же снижение изгибной жесткости, почему нельзя пластику учитывать? Пластику в арматуре ЖБ колонн тоже нельзя учитывать?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В сложной системе предела по устойчивости достигает СИСТЕМА
Тогда нет "рассматриваемой" колонны? Надо сразу все рассматривать?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
разброса прочностных
У стали нет разброса значений модуля упругости и прочности?

Последний раз редактировалось ingt, 31.01.2023 в 21:37.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 21:47
#647
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Такое же снижение изгибной жесткости, почему нельзя пластику учитывать? Пластику в арматуре ЖБ колонн тоже нельзя учитывать?
Какая-то каша.
Возьмите жб сечение с произвольной, но адекватной арматурой. И стальное сечение.
Посчитайте для каждого предельный момент.
Постройте для каждого диаграмму момент/жесткость на изгиб от 0 до предельного момента.
Будет такое же снижение изгибной жёсткости и одинаковый характер диаграмм?

Посмотрите нормативные значения коэффициентов надёжности по материалу для бетона и для стали. Запас отличается на порядок. На фоне разброса характеристик бетона - у стали существенный разброс?
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 22:38
#648
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Возьмите жб сечение с произвольной, но адекватной арматурой. И стальное сечение.
Посчитайте для каждого предельный момент.
Постройте для каждого диаграмму момент/жесткость на изгиб от 0 до предельного момента.
Будет такое же снижение изгибной жёсткости и одинаковый характер диаграмм?
Для обоих сечений жесткость будет меняться от начальной до нуля (при предельном моменте), в чем разница?
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Посмотрите нормативные значения коэффициентов надёжности по материалу для бетона и для стали. Запас отличается на порядок.
Разница не на порядок, а на 27 %, это мешает использовать методов для МК?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-01-31_23-30-54.png
Просмотров: 46
Размер:	78.5 Кб
ID:	252976  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 22:47
#649
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
это мешает использовать методов для МК
Каким методом?
В МК нет разброса жёсткости колонны, и сама жесткость постоянна до предельного момента, если не принимать во внимание деформированную схему.
Если жесткость постоянна, на основе чего вы будете ожидать снижение жёсткости у момент потери устойчивости?
30%/2,5%=12>10
Я вам говорю, что делать, чтобы разобраться. Не хотите что-то делать, хотите писать - это вам к Ильнуру, Тухигу и тп.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 22:58
#650
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Никакие "особенности" жб не могут оправдать применение метода для определения мю, дающего мю~1 вместо мю=2. "Мутность" жб может быть использована всего лишь для "объяснения" непрохождения методом простейшего теста.
Надо же как-то заболтать, если например твой метод дал 2х2=5 - ну это знаете вам тут не сталь "ровная", а жб вся такая не такая, это вам надо запомнить, а не пытаться разобраться в сути метода.
Обнулить жескость элемента в системе и посмтреть, КАК ПОДАТЛИВЫ его опоры в ненагруженной системе - это можно, из любопытства. Но не для вставления же ЭТИХ ПОДАТЛИВОСТЕЙ в формулу для отдельного стержня с ТАКИМИ же опорами вне системы...
Как бы оправдывались интересно в случае применения этого метода в стальных системах? Метод же принципиально неверный. Был бы верный, не выдавал бы 1 вместо 2. Это отклонение 100%, причем в обратную сторону от запаса. Это же мю за счет НЕРАБОТАЮЩИХ элементов. На деле они загружены и не в состоянии обеспечить "потерпевшему" мю=1.

----- добавлено через ~6 мин. -----
По поводу разбросов - модуль упругости у сталей не силно разбрасывается. Но вот предел текучести - раза два. Из кривой гаусса, которому подчиняется сталепрокат, выделен участок оакой, чтобы не попались величины менее 0,99 или что-то типа такого (см. науку "материаловедение"). А на практике в партии непеменно есть прокат с завышенным пределом текучести, до 2-х почти раз.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2023 в 23:05.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 23:09
#651
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как бы оправдывались интересно в случае применения этого метода в стальных системах?
Утомился я читать поток сознания. Вы что-то там посчитали, ничего не поняли, сделали какие-то выводы и уже раз 5 про это написали, как эталон. Выглядит уже даже не смешно.
Отвечу про стальные системы.
"Моим" методом можно пользоваться в любых системах. Только нужно убедиться, что в итоговом результате учтён эффект уменьшения изгибной жёсткости колонн из-за вертикальной нагрузки. При проверке МК по нормам это не учитывается внутри системы. Поэтому, если у вас соседние колонны имеют существенную нагрузку, и вам кажется, что они сильно потеряли жесткость при изгибе - обязательно нужно сделать геометрически нелинейный расчет, получить действительное боковое смещение значительно большей величины, чем в линейном расчете. Определить жесткость удерживающих элементов и получить мю. Конец.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но вот предел текучести - раза два
Это все замечательно, конечно, но как это влияет на жесткость то? Вы реально не понимаете, что при достижении в растянутом волокне бетона напряжений Rbt открывается трещина и жесткость сечения падает очень сильно? И, если, фактическое значение Rbt больше заявленного, то колонна будет иметь значительно большую фактическую жесткость по сравнению с заявленной?

Последний раз редактировалось Scoody, 31.01.2023 в 23:19.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2023, 23:21
#652
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Постройте для каждого диаграмму момент/жесткость на изгиб от 0 до предельного момента.
Scoody, хорошо быть учёным или преподавателем на кафедре пгс и иметь углублённые знания по своей теме.
Но это совсем не значит, что когда вы выйдите в реальный мир проектирования, вы сможете хотя бы сделать простой туалет. Это два разных мира и два разных опыта.
Например, у инженеров нет времени, чтобы делать диаграммы жёсткости колонн от изгиба. Но это не значит, что они чем-то хуже вас или меньше знают.
Я, конечно, рад за вас, что вы там так всё хорошо знаете. И желаю вам всяческих успехов.
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
В МК нет разброса жёсткости колонны, и сама жесткость постоянна до предельного момента, если не принимать во внимание деформированную схему.
Например, вот в КМ есть разброс жёсткости колонны при изгибе до предельного момента. Просто в расчётах он игнорируется.
Ведь реальные материалы работают по своим диаграммам, которые для стали тоже есть. Так как же сечение может иметь одинаковую жёсткость при изгибе, когда в разных точках сечения будут разные напряжения.


ingt, там в ж.б. вообще пипец. Пластика в арматуре наступает почти сразу. Упругая часть - это примерно до 5% коэффициента использования сечения.
А пластика в бетоне наступает вроде бы ближе к 80-90% Кисп, не помню уже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 04:57
#653
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301


Scoody, если вкратце суммировать вы бы сами какой мю взяли для рассматриваемого объекта Ильнура (типа ФОК).
Rane вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 09:41
#654
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
"Моим" методом можно пользоваться в любых системах.
Можно в кратце про Ваш "метод", а то я уже запутался от потока Вашего сознания, всякая хрень про снижение жесткостей не интересует в принципе, считаем что тело всегда одной Е(независимо от нагрузок) и постоянно во времени и пространстве
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 10:07
#655
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
...Вы что-то там посчитали, ничего не поняли...
Мы не "что-то" посчитали, а применили метод "ОС", которым Вы пользуетесь, в конкретных примерах, и ясно показали неверность метода. А "ничего не поняли", вернее шлангом прикинулись, какраз Вы . Там все понятно и видно даже студенту-первкрснику.
Вот еще один тест на "вшивость" - уж тут-то должно быть все понятно и видно, если непонятны промежуточные числа, можно проверить самому на сврем примере - принцип теста уж ясен как пень: уменьшение жесткости "исследуемой" колонны должно привести к снижениею его несущей способности, а в терминах Мю - к увеличению мю.
Метод "ОС" дает противоположный результат. Может у Вас он покажет ДРУГОЙ результат - попробуйте.
Это изначально неверное направление в определении мю стержня в системе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Недостатки метода 2.png
Просмотров: 153
Размер:	40.6 Кб
ID:	252984  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 13:12
#656
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=-RxcH1t1jZI&t=3795s
Из видео следует, что обосновать нелинейным расчетом мю менее 2, не получится, он показывает только 2. Единственное обоснование - слова, которые идут со словом "допускается". Поэтому, если эксперт потребует взамен "допускается" расчетное обоснование мю менее 2, то ответить ему будет нечем. Ильнур принял верное решение.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 14:32
#657
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Так еще раз см.вложение. В случае с Ильнуром имеются устои(связи) по торцу здания, почему все считают что они ни разу не должны раскрепить колонну? Для любого ж/б здания есть диафрагмы, ядра жесткости(лестница как правило из монолитных стен), но не во свех рамах имеются оные, но мы берем смело мю 1 и не ошибаемся. Можно посмотреть формы колебаний наверняка они будут для колонны ни как при м=2. поэтому М=1,5 более чем достаточно в данном случае по всем параметрам
Вложения
Тип файла: pdf вопрос.pdf (13.0 Кб, 22 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 14:55
#658
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Из видео следует, что обосновать нелинейным расчетом мю менее 2, не получится, он показывает только 2
Я не понимаю, как вы это делаете.
Все же смотрят одно и то же видео по ссылке. Там Андрей все понятно и без заумностей показывает.
Как можно сделать такой вывод, посмотрев это видео? Там даже цифры есть, на сколько должны быть жестче и прочнее соседние колонны, чтобы раскрепить исследуемую колонну до коэффициента 1,5.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 15:05
#659
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Все же смотрят одно и то же видео по ссылке.
  1. Начало описания нелинейного расчета в ETABS: 1:03:50.
  2. Описание результатов нелинейного расчета: 1:21:50. Там же есть объяснение почему нелинейный расчет не может обосновать мю=1,5 для однопролетной рамы.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Там даже цифры есть, на сколько должны быть жестче и прочнее соседние колонны, чтобы раскрепить исследуемую колонну до коэффициента 1,5.
К нелинейному расчету это не относится.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 15:12
| 1 #660
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Offtop: Уже не смешно. Заканчивайте уже эту бодягу. Какие-то ролики с шариками. Вы ещё вращение Земли приплетите.
Дети, это понять невозможно - это надо запомнить:
в однопролётном здании мю=2,
в многопролётном - 1,5
в многоэтажном каркасе 1,2
в многоэтажке с диафрагмами -1.
И это с запасом.
Всё дело в том, что ж/б неоднородный композитный неупругий нелинейный материал.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: Ну что за глупости? Есть СНиП - вот по нему и делайте.
Рекомендую Гвоздева. "Новое в железобетоне". Там подробно вся "теория" бетона описана.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 01.02.2023, 15:16
#661
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Дети, это понять невозможно - это надо запомнить:
Offtop: Дядя Бахил а мы хотим понять, расскажи почему это так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 15:21
#662
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там же есть объяснение почему нелинейный расчет не может обосновать мю=1,5 для однопролетной рамы.
А почему вы считаете, что этот расчет не ошибочный?
Вложения
Тип файла: docx 4-22.docx (277.7 Кб, 41 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 16:05
#663
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
А почему вы считаете, что этот расчет не ошибочный?
Есть признаки ошибочности? Таковых во вложении вашего поста не увидел.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 16:11
#664
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Offtop: Вопросам на вопрос.....
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 17:44
#665
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934


Давайте спустимся на время с небес и вспомним немного сопромата. Жесткость есть произведение модуля упругости Е на момент инерции сечения . Если модуль упругости есть величина постоянная, то момент инерции сечения -величина переменная. В задачах сопромата на изгиб балок часто указывают, что жесткость рассчитываемого элемента ПОСТОЯННА по всей длине. Т.е. другими словами говоря, она может меняться. Исходя из написанного получается, что переменную величину пытаются привязать к такой же переменной величине мю. Поправьте меня.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 17:55
#666
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


ingt, Нубий прав. Чудес не бывает. Всё примерно как в КМ с малыми погрешностями. СНиП старый, ещё коммунистический, везде были диафрагмы. Сейчас бы и без колонн строили, если бы давали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 18:15
#667
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
ingt, Нубий прав.
Я говорил обратное?

----- добавлено через ~31 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
переменную величину пытаются привязать к такой же переменной величине мю
  1. Мю не переменная, т. к. в СП 63 указано, что жесткость брать в сечении с предельным усилием (т. е. в конкретном сечении).
  2. Если снизу колонны жесткость больше, чем сверху, то мю наоборот - снизу меньше, а сверху больше. А раз в СП 63 указано по какому сечению части брать расч. длину (и мю), то возможно, причина мю менее двух как раз в этом, а не в эффекте "рассматриваемой колонны".
  3. Нелинейный расчет в видео, может быть неверный, например, по причине не разбития колонны на несколько КЭ.

Последний раз редактировалось ingt, 01.02.2023 в 18:48.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 18:48
#668
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Насколько я понимаю, никто не хочет (или не может) сделать расчет по деформированной схеме, чтобы увидеть, как соседние колонны с большей жесткостью разгружают колонну с меньшей жесткостью.
Приложил файлик. LA - линейный расчет. GNA - расчет по деформированной схеме.

Первый столбец - колонны загружены не под завязку. Отличие +36% по моменту. Можно сказать, что это случай МК, если не доводить все до предела.
Третий столбец - колонны загружены под завязку. Отличие +432%. Это тот случай, когда из-за нормальной силе катастрофически падает жесткость и колонны не поддерживают друг друга.
Второй столбец - явно видно, как соседние колонны с большей жесткостью поддерживают менее жесткую колонну. На этом базируется теория в ЖБК.
Четвертый столбец - просто, чтобы было, не представляю, когда такое может быть.

LA vs GNA.docx
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 18:56
#669
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
GNA - расчет по деформированной схеме
Там вручную у "рассматриваемой" колонны снижена жесткость?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:01
#670
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там вручную у "рассматриваемой" колонны снижена жесткость?
Да
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:10
#671
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там вручную у "рассматриваемой" колонны снижена жесткость?
Да
Такой прием в экспертизе чем обоснуете?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:30
#672
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Такой прием в экспертизе чем обоснуете?
Какой прием? В какой экспертизе?
Я вам показал наглядно, что будет, если жесткость исследуемой колонны меньше, чем соседних. Что это так - тоже говорил, где смотреть. Хотите посчитать реальную жесткость сечений колонн в зависимости от момента - вперёд. Про диаграмму момент/кривизна я вам тоже писал.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:48
#673
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Какой прием?
Снижение жесткости только у "рассматриваемой" колонны (например, у одной из ста).

Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
В какой экспертизе?
Раздела КР.
Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
если жесткость исследуемой колонны меньше, чем соседних (например, у одной из ста)
Вы это приняли как аксиому, а на каком основании? На основании ютуба?

Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Какой прием? В какой экспертизе?
Я вам показал наглядно, что будет, если жесткость исследуемой колонны меньше, чем соседних. Что это так - тоже говорил, где смотреть. Хотите посчитать реальную жесткость сечений колонн в зависимости от момента - вперёд. Про диаграмму момент/кривизна я вам тоже писал.
Такой или подобный ответ в экпертизе даст легко прогнозируемый результат.

Последний раз редактировалось ingt, 01.02.2023 в 19:57.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 19:59
#674
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Причем тут экспертиза?
Вы не понимаете или делаете вид, что не понимаете, как работают колонны в составе рамы. Смотрите видео и делаете неправильные выводы. Прямо же говорил - сравните жесткость в разделе расчета внецентренно сжатых элементов и среднюю жесткость в разделе расчета прогибов.
С экспертизой проблем никогда не имел, хотя попадались и дураки "трактовщики норм" и адекватные эксперты.
Я утомился тратить бесполезно свое время. Всех не научишь. Тем более тех, кто не хочет.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 20:25
#675
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Смотрите видео и делаете неправильные выводы.
Про видео дублирую:
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Начало описания нелинейного расчета в ETABS: 1:03:50.
Описание результатов нелинейного расчета: 1:21:50. Там же есть объяснение почему нелинейный расчет не может обосновать мю=1,5 для однопролетной рамы.
Причем там автор честно сделал нелинейный расчет без махинаций со снижением жесткостей. Желающие проверят.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 22:27
#676
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Про видео дублирую:

Причем там автор честно сделал нелинейный расчет без махинаций со снижением жесткостей. Желающие проверят.
Прикладываю ЛИНЕЙНЫЙ расчет с обоснованием коэффициента расчетной длины колонны в составе рамы с жестким закреплением снизу и шарниром сверху МЕНЬШЕ ЕДИНИЦЫ.
мю = 3,073/3,5 = 0,878,
где 3,073 - расчетная длина колонны (элемент №2) после численного определения;
3,5 - геометрическая длина колонны между узлами.

Если что-то еще непонятно, можете спросить.

P.S. В ж.б. всё тоже самое, только жесткость колонны нужно брать с учетом физ. нелинейности. Т.е. коэффициент мю колонны в составе рамы с шарнирным креплением сверху может быть 1,6 и любым другим числом.
Вложения
Тип файла: spr Система колонн.SPR (27.4 Кб, 9 просмотров)
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 23:13
#677
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Что такое "стабильное загружение"?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-02-02_0-10-28.png
Просмотров: 58
Размер:	30.8 Кб
ID:	253014  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2023, 23:35
#678
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


nickname2019, скад не выдаёт расчётные длины конструктивных элементов.

В КМ ещё есть мю или фи с учётом поддержки одной колонны соседними рамами.

В целом идея понятная и очевидная.

Я сопротивляюсь из таких вот соображений.
Где деньги на исследование каждого элемента каркаса в договоре ?
Где чёткие нормы и алгоритмы в нормах ? СП 16 допускает КЗУ только дополнительно к расчёту устойчивости.
Слишком велика разница, которую тут все продвигают, не в сторону надёжности. Она такой большой быть не может. Готов понять и принять 10-20% мю от учёта соседних колонн. Если больше, то учитывайте всё всё всё (случайные эксцентриситеты во все 4 стороны у каждой колонны каждой рамы, -//- погибы, отклонения арматуры, опалубки, фундаментов, крен, осадки, податливость узлов, нелинейности, монтаж, промораживание и перегрев бетона) и возвращаемся к вопросу о деньгах. Всё не осилите. Это слишком опасно. Как научная идея - хорошо. С СТУ - хорошо. Обычному инженеру - нельзя.


Вопрос расчёта устойчивости только по Эйлеру, как достижение предельных расчётных сопротивлений в нелинейной постановке, не закрывает собой вопросы статистики, случайности. Слишком много неучтённых факторов, слишком мало исследовано фактических зданий.
Тот же Кодыш. Вот сказал он, что в большинстве зданий с жесткостями так. А чем он может это доказать ? Никому нельзя верить в вопросах устойчивости. Где масштабная сверхдорогая НИР по фактическим зданиям, по фактическому браку, отклонениям ? Её нет и никогда не будет в ближайшие 30 лет.
А вот, напротив, очевидный СП КМ, где многие вопросы устойчивости решены и проверены 50-летним опытом. Почему в ж.б. должно быть иначе ? Это же не магия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 01.02.2023 в 23:51.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2023, 02:42
#679
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Короче, если взять из старт-поста голосование и высчитать среднее по количеству проголосовавших за каждый пункт, то коэффициент расчетной длины будет 1,25. Предлагаю, это значение закрепить в следующей редакции норм.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2023, 05:51
#680
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Что такое "стабильное загружение"?
Это загружение, которое не возрастает при поиске момента потери устойчивости системы. Остальные загружения возрастают пропорционально пока не будет достигнут момент потери устойчивости.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
nickname2019, скад не выдаёт расчётные длины конструктивных элементов.

В КМ ещё есть мю или фи с учётом поддержки одной колонны соседними рамами.

В целом идея понятная и очевидная.

Я сопротивляюсь из таких вот соображений.
Где деньги на исследование каждого элемента каркаса в договоре ?
Где чёткие нормы и алгоритмы в нормах ? СП 16 допускает КЗУ только дополнительно к расчёту устойчивости.
Слишком велика разница, которую тут все продвигают, не в сторону надёжности. Она такой большой быть не может. Готов понять и принять 10-20% мю от учёта соседних колонн. Если больше, то учитывайте всё всё всё (случайные эксцентриситеты во все 4 стороны у каждой колонны каждой рамы, -//- погибы, отклонения арматуры, опалубки, фундаментов, крен, осадки, податливость узлов, нелинейности, монтаж, промораживание и перегрев бетона) и возвращаемся к вопросу о деньгах. Всё не осилите. Это слишком опасно. Как научная идея - хорошо. С СТУ - хорошо. Обычному инженеру - нельзя.


Вопрос расчёта устойчивости только по Эйлеру, как достижение предельных расчётных сопротивлений в нелинейной постановке, не закрывает собой вопросы статистики, случайности. Слишком много неучтённых факторов, слишком мало исследовано фактических зданий.
Тот же Кодыш. Вот сказал он, что в большинстве зданий с жесткостями так. А чем он может это доказать ? Никому нельзя верить в вопросах устойчивости. Где масштабная сверхдорогая НИР по фактическим зданиям, по фактическому браку, отклонениям ? Её нет и никогда не будет в ближайшие 30 лет.
А вот, напротив, очевидный СП КМ, где многие вопросы устойчивости решены и проверены 50-летним опытом. Почему в ж.б. должно быть иначе ? Это же не магия.
В схеме я взял колонны, которые очень далеки от потери устойчивости при стабильном загружении. Соответственно, у этих колонн большие возможности "поддержки" рассматриваемой колонны (если при анализе устойчивости нагрузка будет возрастать только у рассматриваемой колонны).
В реальности такая ситуация наблюдается у стоек фахверка - мало кто будет проектировать фахверковые стойки исходя из их коэффициента мю=2, если эти стойки раскрепляются на основные колонны. Можно считать, что они раскреплены основными колоннами, даже если бессвязевая система каркаса (с основными колоннами мю=2).

Я согласен, что нужно подходить к подобным расчетам с осторожностью, так как есть подводный камень - коэффициент глобальной запаса устойчивости СИСТЕМЫ (когда в системе возрастают все нагрузки однопараметрически) обычно в разы ниже, чем ЛОКАЛЬНЫЙ коэффициент запаса устойчивости колонны (полученный при возрастании продольного усилия только в рассматриваемой колонне при остальных расчетных нагрузках в стабильном состоянии).

Соответственно, я бы пользовался таким подходом только при обосновании гибкости малонагруженных элементов, далеких от потери устойчивости, чтобы не вызывать перерасход материала.
Ну или если Заказчик готов платить за снижение расходов там, где они явно не нужны.

P.S. При этом, оценка общей устойчивости системы при параметрическом возрастании ВСЕХ нагрузок должна быть обязательной (Куст≥3).

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.02.2023 в 06:56.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2023, 12:02
#681
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Прикладываю ЛИНЕЙНЫЙ расчет с обоснованием коэффициента расчетной длины колонны в составе рамы с жестким закреплением снизу и шарниром сверху МЕНЬШЕ ЕДИНИЦЫ.
мю = 3,073/3,5 = 0,878,
где 3,073 - расчетная длина колонны (элемент №2) после численного определения;
3,5 - геометрическая длина колонны между узлами.

Если что-то еще непонятно, можете спросить.

P.S. В ж.б. всё тоже самое, только жесткость колонны нужно брать с учетом физ. нелинейности. Т.е. коэффициент мю колонны в составе рамы с шарнирным креплением сверху может быть 1,6 и любым другим числом.
Может это и правильно. Но подойдет ли это в качестве обоснования расч. длин ЖБ колонн в экспертизе? Думаю, единственное что может считаться обоснованием - нелинейный расчет каркаса как есть (без махинаций со снижением жесткости "рассматриваемой" колонны).

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
колонны, которые очень далеки от потери устойчивости
У таких колонн нет роста момента при их прогибе? Чем они отличаются от колонн, которые "НЕдалеки от потери устойчивости"?

Последний раз редактировалось ingt, 02.02.2023 в 12:10.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2023, 14:22
#682
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Может это и правильно. Но подойдет ли это в качестве обоснования расч. длин ЖБ колонн в экспертизе?
Зависит от компетенции эксперта.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Думаю, единственное что может считаться обоснованием - нелинейный расчет каркаса как есть (без махинаций со снижением жесткости "рассматриваемой" колонны).?
Снижать жесткость колонны не нужно. Эффект достигается за счет рассмотрения "стабильных" загружений.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
У таких колонн нет роста момента при их прогибе? Чем они отличаются от колонн, которые "НЕдалеки от потери устойчивости"?
"Колонны, которые далеки от потери устойчивости" - которые при действующих расчетных нагрузках имеют большой запас по устойчивости. Соответственно, эти колонны могут "поддержать" рассматриваемую колонну, нагрузка в которой однопараметрически возрастает, в то время как в других колоннах усилия остаются стабильными.
Соответственно, "колонны, которые не далеки от потери устойчивости" - которые при действующих расчетных нагрузках имеют низкий коэффициент запаса устойчивости, поэтому "поддержать" рассматриваемую колонну не могут, так как их отклонение от положения равновесия не создает в колонне соответствующей реакции, существенно препятствующей воздействию.

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.02.2023 в 14:33.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 20:22
#683
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Необрушающееся здание:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Необрушающееся здание.png
Просмотров: 93
Размер:	161.0 Кб
ID:	253146  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 20:49
#684
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


  1. Почему центральные колонны большего сечения, если у них Lef одинаковая с крайними, а сечение подобрано по пред. гибкости?
  2. Почему не сделать подколонник и колонну одинакового сечения (сейчас они почти не отличаются)?
  3. В плитах фундамента жесткие вставки для красоты?
  4. Какая доля обжатия в суммарных усилиях гор. связей?

----- добавлено через ~16 мин. -----
Проверьте ферму одну (без всех связей), т. к. обжатие поддерживает ферму.

Последний раз редактировалось ingt, 06.02.2023 в 20:56.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 23:23
#685
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293


Цитата:
Почему не сделать подколонник и колонну одинакового сечения (сейчас они почти не отличаются)?
п. 5.4 Руководства по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий указывает делать на 50мм больше колонны в каждую сторону.
Защитные слои могут быть разные, неудобно стыковать.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 23:41
#686
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
указывает делать на 50мм больше колонны в каждую сторону
Колонну можно от плитной части начать.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2023, 23:55
#687
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Необрушающееся здание:
А если бомбочкой его?

связей по верхнему поясу нет?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 00:15
#688
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293


Цитата:
Колонну можно от плитной части начать
Защитный слой может быть больше, требования по трещиностойкости выше, неудобно стыковать арматуру может быть, но вообще в западных проектах часто так делают.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 00:20
| 1 #689
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Кстати, если подколонник и колонну сделать одинакового сечения, не стоит ли расчетную длину колонны увеличить на высоту подколонника*Мю?
Мне кажется - стоит, что там грунт удержит?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 00:45
#690
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Кстати, если подколонник и колонну сделать одинакового сечения, не стоит ли расчетную длину колонны увеличить на высоту подколонника*Мю?
Мне кажется - стоит, что там грунт удержит?
Да, Lef будет от плитной части, даже без уменьшения подколонника. А раз так, то придется увеличить сечение колонн по условиям пред. гибкости.

Последний раз редактировалось ingt, 07.02.2023 в 00:55.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 05:52
| 1 #691
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему центральные колонны большего сечения, если у них Lef одинаковая с крайними, а сечение подобрано по пред. гибкости?
Что значит вот это "если у них одинаково"? Они у Вас одинаковы, у меня нет. Центральные мю=2 для надежности, по периметру 1,5, согласно СП. Кроме того, у них сечения и нагрузки разные, соответственно они влияют друг на друга. Просьба не крутиться вокруг примитивных видений.
Цитата:
Почему не сделать подколонник и колонну одинакового сечения (сейчас они почти не отличаются)?
Так надо, товарищ. Партия и правительство...короче, это по технологии, так будет замононоличиваться в последовательности. Не фантазируйте нащОТ "от плиты льем, эльеф берем километр, сечение увеличиваем, опа-опа и т.д." Ничего не выравниваем, не подтесаем и вообще положи топор на место.
Там 4 м засыпки будет. После того как. Мильон кубов завоза. Уплотнение виброкатками 32 тн за питсот проходов. И т.д.
Цитата:
В плитах фундамента жесткие вставки для красоты?
Разумеется, мне нравится их цвет. Ну там параллельно я еще жб проверяю, чтобы два раза не вставать.
Цитата:
Какая доля обжатия в суммарных усилиях гор. связей?
Такая что какая разница. Модель максмально моделирует работу здания. Если Вам так и хочется вот это "обжатие" игнорить/обидеть/куда-то фсунуть, то это Ваше дело, тем более в СП есть такого рода слова об обжатии, и если их еще прочесть и понять не так, то да, Вам нужно "доли от обжатия" выжать из модели и занться вот этим:
Цитата:
Проверьте ферму одну (без всех связей), т. к. обжатие поддерживает ферму.
Я что на дурака похож, чтобы одну ферму проверять без связей? Она же упаде без связей.
И да - вместо 175 тонн без прогрессирующего стало 222 тонн стали. Прогрессирующее не повлияло на сечения (за исключением редких мест), а потребовало добавления леса ненужных в мирное время связей. Если даже бомбочкой, тохрен упадет. Ковровая бонбардировка разве что...
Осадка здания от 30 до 50 мм.
И да, для тех кто считает, что реактивный отпор возникает только при гигантских перемещениях, то это фатале эрроре в головах - не гигантских. Как грунт давит на стены, так и стена давит на грунт, как сказал бы Ньютон, оформляя свой третий закон.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 07:31
#692
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Необрушающееся
Вот такая фигня и получается, когда "металлист" берётся за проектирование ж/б.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 07.02.2023, 09:22
#693
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И да, для тех кто считает, что реактивный отпор возникает только при гигантских перемещениях, то это фатале эрроре в головах - не гигантских. Как грунт давит на стены, так и стена давит на грунт, как сказал бы Ньютон, оформляя свой третий закон.
В фундаментах пассивное боковое давление учитываете? Или это по другому поводу написано?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 09:56
#694
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Необрушающееся здание:
именно так я и представлял защиту от всего и вся, и от всех. А если серьезно шикарная защита от ПО , любой эксперт должен быть доволен, иначе только вырез помещений из сплошного металлического бруса

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот такая фигня и получается, когда "металлист" берётся за проектирование ж/б.
опять недоволен что все хорошо?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 10:25
#695
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,296


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так надо, товарищ. Партия и правительство...короче, это по технологии, так будет замононоличиваться в последовательности.
да, очевидно - чтобы выставить опалубку.
...
остается маленький шаг до структурного покрытия
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 11:25
#696
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот такая фигня и получается, когда "металлист" берётся за проектирование ж/б.
Это чтобы мне настроение испортить. Это значит исчерпание 100% замечаний.
А кто сказал, что я "металлист", или "краснодеревщик"? Вот ты кто? Offtop: Правильно, никто. К слову, здесь больше стали, чем бетона. Здесь кстати больше всего завезенного грунта для отсыпки (~60 тыс. куб, или 3-4 тыщи рейсов самосвалов). Поэтому по Бахилу этот объект должен проектировать ... мм ... геодезист что ли получается?
Цитата:
В фундаментах пассивное боковое давление учитываете? Или это по другому поводу написано?
Это написано в целом, как сказал бы Ньютон.
Вот я хотел бы в целом услышать числено-убедительное обоснование неучета отпора грунта по граням столбчатого фундамента. На фоне того что на гранях сваи таки учитывается. Так же на подпорных стенах учитывается. И в целом он есть и учитывается. А так - типо-опа я игнорирую и какой же я молодец - так можно, да, я сам так делаю . Книжки же читаем...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 11:49
| 1 #697
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это чтобы мне настроение испортить.
Да. Чтоб крылья подрезать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, здесь больше стали, чем бетона.
Я и говорю: "убожество".
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"краснодеревщик"
Да кто ж спорит? На стройке был плотник-краснодеревщик. Работал исключительно с красным деревом. А так, как на площадку красное дерево не подвозили...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 07.02.2023, 11:50
#698
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
обоснование неучета отпора грунта по граням столбчатого фундамента
См. п. 9.23 СП 22 (можно ещё 9.20, 9.21, 9.22 СП 22, п. 6.2.17 и прочие пункты СП 381 для полноты картины). В Сорочане учитывается, если высота фундамента более ширины в 3 и более раз.
Хотя какой смысл? Если приняли мю=2, неучет пассивного давления даже не заметят. (Хотя при таких маленьких подошвах, если учитывать податливость основания, мю=2, наверное и получится).

Последний раз редактировалось ingt, 07.02.2023 в 12:13.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 12:22
#699
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
См. п. 9.23 СП 22 (можно ещё 9.20, 9.21, 9.22 СП 22, п. 6.2.17 и прочие пункты СП 381 для полноты картины).
Это мы читали 20 раз, еще когда начинали...там нет чисел, а есть "если более 0,01 (0,02)h. Это ценная мысль по результатам неких исследований, но не более того. Если конструкция высотой 10 м, то перемещение должно быть более 10 см, чтобы грунт начал отпираться. А если 1 м, то достаточно и 1 см. А если 0,1 м?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В Сорочане учитывается, если высота фундамента более ширины в 3 и более раз.
Вот Сорочан он молодец, много хорошего понаписал.
Так же интересн момент с полами по грунту - если есть полы по грунту, то средние колонны относительно них могут шевелиться +/- 1...2 см (ширина борозды полной разрезки, случай со специальным ДШ не рассматриваем), усилия допустим порядка 2...4 тонны вбок, как сможет колонна продавить плиту еще на 1...2 мм, она массой (на 1 колонну выделеная) 30..40 тонн. Еще бывает разрезается вокруг колонн лишь на 1/3 с оставлением нижней арматуры пола. Она вообще неподвижная. Боковые усилия на уровне обреза не гигантские.
Все это не численно, как в п. 9.24 СП22.
Закопай бетонный куб в землю и попробуй сдвинуть - а я посмотрю, при каком давлении он сдвинется на начальные 1 мм.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
... Если приняли мю=2, неучет пассивного давления даже не заметят. (Хотя при таких маленьких подошвах, если учитывать податливость основания, мю=2, наверное и получится).
Примерно так, но там нужно учесть помощь системы связей по периметру. В принципе они не могут дать сдвинуться оголовкам как свободным. Кроме того, эксцентриситеты я вехде вел 100 мм. Хот яи узел такой, что две фермы на одну колонну опираются в голову колонны с точностью монтажа опрной детали (5..10 мм). На крайних е больше, но там и нагрузки в два раза меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отпор.png
Просмотров: 50
Размер:	3.7 Кб
ID:	253159  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2023 в 12:29.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 12:36
#700
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нужно учесть помощь системы связей по периметру
В одной плоскости колонны.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 14:27
#701
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И да - вместо 175 тонн без прогрессирующего стало 222 тонн стали. Прогрессирующее не повлияло на сечения (за исключением редких мест), а потребовало добавления леса ненужных в мирное время связей. Если даже бомбочкой, тохрен упадет. Ковровая бонбардировка разве что...
Осадка здания от 30 до 50 мм.
.
Это же Уфа? Там же карсты, не?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 14:44
#702
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В одной плоскости колонны.
Вы недополняли. В плоскости связи - это дураку понятно. Я имею ввиду нечто посложнее - учет КАКРАЗ стеснености двжиения бошек в ином направлении, чем просто "с плоскости связей". Этот вопрос уже был обсужден сто поств назад, и было пояснено, что совершенно свободными бывают только птицы в полете, флагштоки и колонны без свзей (что ВС, что ГС). Все иное можно и длжно учесться. Ленивым допускатся игнорировать, как и все остальное, что сложнее "куэльквадрат, с учетом 1,1, а так же +20% за маму, и +10% за маму". Этот вопрос неинтересный.
Гораздо интереснее вопрос - закрепляя плиту подошвы по Х, Y, мы создаем намного лучшую (в смысле обездвиживания) ситуацию, чем если бы не закрепляли так, а задали бы хоть какие постели боковым граниям. Вы как поступаете?
Цитата:
Это же Уфа? Там же карсты, не?
Да. И там карсты. Но локально разные. Под этим болотом отнесли к V. Провалы 6 м.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2023 в 14:53.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 14:56
#703
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Провалы 6 м.
ну вот с учетом ПО мы сразу уже и карсты учли, так сказать двух зайцев разом
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 15:11
#704
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
закрепляя плиту подошвы по Х, Y, мы создаем намного лучшую (в смысле обездвиживания) ситуацию, чем если бы не закрепляли так
А что надо подвижки плиты по основанию учитывать? Они есть (с величинами влияющими на что-то)?
Я связью конечной жесткости узлы плит закрепляю. Жесткость от балды некоторая осязаемая, например, 1 мм от 100 кг. В реальности подвижек (деформаций) нет.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 15:25
#705
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну вот с учетом ПО мы сразу уже и карсты учли, так сказать двух зайцев разом
По ТСН РБ не положено делать расчеты на провал для V. А если заставят как-то, то это не совсем как ПО от агрессии, а удаление грунта. Фундамент 20 тонный потянет вниз.
Цитата:
А что надо подвижки плиты по основанию учитывать?
Почему нет? Если есть подвижки фундамена, надо учесть. Для чего нам велено верха считать совместно с ОиФ? Для игнора подвижек что ли?
Цитата:
Они есть (с величинами влияющими на что-то)?
А как же? Мы же не учитываем боковой отпор, и сдвиг не задаем. А на что это повлияет, рачет покажет.
Цитата:
Я связью конечной жесткости узлы плит закрепляю. Жесткость от балды некоторая осязаемая, например, 1 мм от 100 кг.
Я и говорю, георасчеты - это сплошное шаманство.
Цитата:
В реальности подвижек (деформаций) нет.
В реальности грунт напирает на бока. Но кто-то велит нам это игнорить. На всякий случай...вдруг недоуплотнят позухи...вдруг на марсе жизнь есть...
Вообще-то в реальности все движется, как сказал бы Томас Юнг, уточняя Ньютона.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 15:45
#706
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В реальности грунт напирает на бока
Offtop: Если уж бок учитывать, то и подошву нужно
Вложения
Тип файла: docx 3-64.docx (863.7 Кб, 23 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 15:46
#707
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да. И там карсты. Но локально разные. Под этим болотом отнесли к V. Провалы 6 м.
Хм, а как же вы изначально проектировали шаг центральных колонн 12м?

А провал ровно 6м, т.е. только одна колонна может проваливаться , а если четенько посредине?


Offtop: Что меня удивляет в расчете на карсты. Дают воронки 3, 4 метра... На практике, если провал, то там по-моему меньше, чем метров 10 не бывает.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 15:46
#708
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Ильнур, путаете крен и сдвиг. Первое от вертикальных деформаций основания, второе от горизонтальных (в реальных фундаментах мало и ни на что не влияет).

Последний раз редактировалось ingt, 07.02.2023 в 15:55.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 16:18
#709
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А если заставят как-то, то это не совсем как ПО от агрессии, а удаление грунта.
ну таки тогда столбы надо мощными балками(лентами) объединить(перекрестно-ленточная система) и все будет в порядке, в смысле в порядке после расчета всего здания с основанием + карстовый провал(причем в любом месте как один из вариантов в углу), либо какие то мероприятия против этого дела, какие не знаю ни разу не делал. Очень хороший объект, каждый раз все интересней и интересней становится
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 16:19
#710
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Если уж бок учитывать, то и подошву нужно
Да, конечно.
Цитата:
а как же вы изначально проектировали шаг центральных колонн 12м?
Нет требования при V степени. Геологи пишут так, что надо считать на провал 6 м. Это неправильная запись.
Изначально сетку задавали "спортсмены". Которую АРх окончательно попортила. Потом пришло ПО, и все стало квадратиш/фантастиш.
Если геологи не уберут записи и эксперт велит пощитать на провал, то скорее выдержит эта паутина, для интереса обнулил постель под одним центральным - при полных расчетных перегруз связи 1,4. Чихня.vedinzhener знает толк в ПО.
Цитата:
Сообщение от ingt
Ильнур, путаете крен и сдвиг.
ingt, не говорите такие слова. Иьнур не может путать крен с хреном и т.д. Вы вот какраз запутались - крен зависит ТОЛЬКО от вертикальных перемещений постели, ЕСЛИ не задавались постели вбок. Вы же вводите искусственный ограничитель перемесчения по горизонтали на глаз, по понятиям. И ваши фундаменты кувыркаются вокруг этого "якоря". Я же знаю, что никакие "податливые допустим" связи не ставятся, просто по Х, Y закрепляются в хлам и не заморачиваются. Я сам так делаю. "На деле подвижек-то нет, вон стоят и не двигаются". Как-то обнулились подвижки...
Если задать среду вкруг объемного тела как следует, то крен будет зависеть от ВСЕХ перемещений точек среды.
Вы игнорируете сопротивление грунтового массива сдвигу, при этом сам же его держите руками за хвост.
Вот в данном случае заякорив центр подошвы и больше ничего не задавая, мы имеем крен больше, а сдвиг на уровне подошвы около 0. Так же меньше смещение обреза. Если же убрать якорь рукотворный и ввести постелти боковые, то мы получим крен меньше, но смешения намного больше. Это миллиметры (5...15), но это ОФИГЕННО влияет на усилия в колоннах и далее.
Системы бывают очень чувствительными. Как вот в данном случае. Это когда на пару колонн накинута ферма, причем одна опора ОСВОБОЖДЕНА вдоль фермы , тогда да, можно хрен на все положить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Провал.png
Просмотров: 61
Размер:	59.0 Кб
ID:	253164  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2023 в 17:04.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 16:50
#711
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


По постели понятно. Непонятно зачем как опасно играться (с боковой постелью), если даже мю=2 приняли. Вы эту насыпную постель не обоснуете в экспертизе (как и пассивное давление). (В пасс. давл. повышение УГВ учли)?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 16:58
#712
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
По постели понятно. Непонятно зачем как опасно играться (с боковой постелью), если даже мю=2 приняли. Вы эту насыпную постель не обоснуете в экспертизе (как и пассивное давление). (В пасс. давл. повышение УГВ учли)?
Я уже говорил - если я введу боковые постели и уберу якоря, то станет хуже. Появятся реально существующие перемесчения, и наверху кое-кто покраснеет (связи).
Цитата:
В пасс. давл. повышение УГВ учли)?
Нет блин, проигнорировал. А вообще боковые постели не применяю всуе. В данном случае проверил на случай замечания экспертизы.
По карсту - геолог сказал, что написал так, потому что хотя в ТСН РБ и написано, что не надо, но в СП116 написано не совсем четко, там "в зависимости от результатов изысканий", поэтому и результат с перестраховкой. Для II-го уровня ответственности не делали никогда.
Пообещал переписать, "раз надо".
Если что, спецмеорприятия имеются, никто резко не провалится в преисподнюю.
Щас еще сейсмику откопают...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2023 в 17:05.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 17:04
#713
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
, поэтому и результат с перестраховкой.
посмотри мой пост 709, чтобы у эксперта не было претензий к карсту, а то увидит отдельные фундаменты засомневается в чем то, объединить фундаменты лентами+ верхушка от ПО, все надежно и все люди спасены на экстренный случай так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 17:06
#714
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Перечитал, но так и не понял как боковая постель может ухудшить работу?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 17:08
#715
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если что, спецмеорприятия имеются,
Ильнур если не жалко, можешь эти мероприятия выложить? для общего развития так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 17:10
#716
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
чтобы у эксперта не было претензий к карсту, ...
Не, объединить - это на словах легко. Там еще пристрой двухэтажный 24 м на всю ширину 90 м, оси меж собой смещены на 3 м. Там получится лента, объединяющая блоки, и пипец системе - при объединени моделей произойдет передергивание обоих моделей, сверхусложения и т.д. Чем сложнее модели, тем ненадежнее результаты.
Геолог перепишет. Это лишь V категория, не нужно с ума сходить. Пусть этот грех на себя эксперт возьмет. Ему можно.
Да, между частями перепад 9 м, мю=5,5:

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ильнур если не жалко, можешь эти мероприятия выложить? для общего развития так сказать
Это я здесь имел ввиду те же связи (усилив немного) от ПО, см. п.710.
А так - это в разделах ГП, ВиК, НВК и т.д. Короче, там на 30 м водоупор, а в 80 метрах гипс. Так вот, все что с водой связано, должно быть выполнено с повышенно йгерметичностью и т.д, дренаж территории, и что-то там еще, связанное с подтоплнием (рядом р. Дема). В-общем гипс не должен раствориться после ковыряний/строительсв на этой площадке. Пожарный водоем должен быть супергерметичным, а не просто полугерметичным как в обычных случаях. И т.д. Например нельзя пробурить временную скважину ф1 м на 80м и забыть про нее.
После прохождения экспертизы вышлю ПЗ-шки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перепад.png
Просмотров: 60
Размер:	46.3 Кб
ID:	253172  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2023 в 17:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 18:50
#717
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


ага,
учитывая, все вышесказанное
предлагаю дополнительно создать что-то подобное форуму dwg, или на его базе (НО ТОЛЬКО ОТДЕЛЬНО!!!) ветку для мнс, пусть "тренируются"
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 11:13
#718
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


По прил. Б СП 24 можно боковую постель принять.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2023, 11:54
#719
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
По прил. Б СП 24 можно боковую постель принять.
начинается, здание стоит мертво и ничего не в состоянии его сдвинуть по горизонту, тчк
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 07:19
#720
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...здание стоит мертво...
Позольте не согласиться, коллега. Мертво ничего не стоит. Это не я придумал, а Роберт Гук питсот лет назад.
Все подвижно. Даже жидкость сжимаема
Если серьезно, то как минимум крен фундамента/ростверка уже делает опоры здания подвижными по горизонтали.
Цитата:
Сообщение от ingt
По прил. Б СП 24 можно боковую постель принять.
Можно, по В. Я принимал просто на глаз минимально, С1=100т/м3/С2=100т/м, ширина опирания=ширина стержня/тела. Это хуже чем какие-нить "текучемягкие" глины.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 10:16
#721
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
принимал просто на глаз минимально
Если (по вашей версии) наличие боковой постели является более критичным случаем (С≠0), нежели ее отсутствие (С=нулю), то следует принимать максимальные ее значения, а не минимальные.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С2
Это зачем?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ширина опирания=ширина стержня/тела
А не условная ширина по п. Б.5 СП 24?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 11:09
#722
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Если (по вашей версии) наличие боковой постели является более критичным случаем (С≠0), нежели ее отсутствие (С=нулю), то следует принимать максимальные ее значения, а не минимальные.
Нет, не следует. Вы недопоняли. То что написано выше про "более", следует понимать более правильно: если ставлю постель сбоку и убираю якорь (фиктивный, т.е. надуманный ), то фундамент оказзывается в резиновой среде. Чем жиже резиновое желе, тем хуже для всех.
И наборот: если мы втихаря подсовываем якоря, считая что "все же неподвижно же" , то нет смысла задавать боковые резины - это будет масло масляное.
Нужно придерживаться одной конкретной идеи - фундамент не едет потому что пригвоздили, или потому что в желе погрузили.
Цитата:
Это зачем?
Так надо. Такова теория.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А не условная ширина по п. Б.5 СП 24?
Нет, не условная. А конкретная. Мы проектируем конкретно.
Но можно и условную. Для пущей легетимности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 11:32
#723
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Понятно. У вас фундамент на мягком льду, а по бокам желе. Почему вместо льда не использовать жесткость из 706 поста?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2023, 12:15
#724
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Понятно. У вас фундамент на мягком льду, а по бокам желе. ...
Нет. У меня фундаменты в системе грунт...
Цитата:
Почему... не использовать жесткость из 706 поста?
Можно использовать любые методики. Начиная с самых примитвных до самых крученых. Я выбираю тот метод, который рентаблен в данной ситуации.
Чего и Вам желаю.
Вот в данном случае смещение и крен фундамента со внецентреной вертикальной нагрузкой (с моментом) и горизонтальной нагрузкой на уровне обреза главным образом зависят от бокового отпора.
Я бы посоветовал так же четчко различать таки ростверк на сваях и столбчатый фундамент на естественном основании.
Вопрос исчерпан.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.02.2023 в 12:25.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 09:31
#725
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


На экспертизу:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Спортцентр.png
Просмотров: 110
Размер:	103.8 Кб
ID:	253388  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 09:45
#726
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Думаю, будут просить обоснование учета работы плиты пола в работе фундаментов (особенно в связевых блоках). И учет неравномерной осадки для усилий в верхних верт. связях по периметру.

Последний раз редактировалось ingt, 15.02.2023 в 09:51.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 13:06
#727
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Думаю, будут просить обоснование учета работы плиты пола в работе фундаментов (особенно в связевых блоках). И учет неравномерной осадки для усилий в верхних верт. связях по периметру.
Плиты в модели нет - говорил же уже, что фундаменты в системе грунт. Это картина для наглядности. Осадки учитываются автоматически, т.к. все задано "как есть". К слову, осадки в модели сопоставимы с осадками по формулам СП.
Собственно, связи назначены из прогрессирующего обрушения - на них зависают соседние элементы при удалении колонны или основной связи по колоннам. Усилия в них в РАЗЫ больше, чем при основном сочетании.
Тут еще наоборот озвучиваются идеи (после того как подбили сметы), что конструктивные меропириятия против прогрессирующего обрушения излишни - жирные дяди будут порешать этот скользкий вопрос.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 13:08
#728
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


Фундаменты связевых колонн подозрительно похожи на прочие соседние. А горизонтальная сила, отрывы и т. п. ? Всё учтено ?
Учтён проезд транспорта в ворота и внутри на эпюры давлений фундаментов и несущую способность фундаментов ?
Учтено взаимовлияние фундаментов в кроссе ?
Учтено взаимовлияние от пристроев ?
Контролировался крен фундаментов сверх снип ?
Закладные детали колонн прямо все хорошо посчитаны и с запасом от 30% ?

Если колонны сборные, то рассчитаны стаканы ?
Если колонны сборные, то даны ли в рд метки осей ?
Если монолитные, то даны ли нахлёсты арматуры каждые 6-7 м высоты и рабочие швы ?
Рабочие швы колонн рассчитаны на срез ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 13:49
#729
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Фундаменты связевых колонн подозрительно похожи на прочие соседние. А горизонтальная сила, отрывы и т. п. ? Всё учтено ?
Там учтена работа грунта по боковым поверхностям фундаментов как при расчете свай (только тут "вкопанная свая", а не просверленная или забитая). Кстати, тут тоже, думаю, у экспертов вопросы будут (а в случае правки фундаментов - и у заказчика).

Последний раз редактировалось ingt, 15.02.2023 в 14:02.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 14:35
#730
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там учтена работа грунта по боковым поверхностям фундаментов как при расчете свай...
Я сам столько не знаю о своих расчетах Вы меня поражаете способностью дистанционно видеть детали чужих расчетов. За 1500 км.
Если кому-то приведилось, что связевые не крупнее рядовых, то нужно наверно репу почесать не в сторону, что Ильнур кретино, а в строну "видимо что-то я не вижу", да?
Пофторно: данный объект был законструирован таким образом, чтобы противостоять прогрессирующему обрушению. Это значит, что может быть удалена ЛЮБАЯ одна колонна в ЛЮБОМ месте (я кстати удалил сразу три колонны и одну ВС, в трех удаленных друг от друга местах). Это значит, что усилия, несмотря на то в особом сочетании нагрузки существенно ниже, при удалении колонны усилия подскакивают локально в разы.
Например, обычный прасчет - связевый фундамент по обрезу вбок 12 тонн, рядовой - 3 тонны. Прикинули компактный рядовой, и вытянуто-расширенный связевый. Теппрь удалили колонну рядом с рядовой - усилие 10 тонн вертикально. Расширяем, унифицируем. наводим простоту и красоту - итог смотрим на рисунке и наслаждаемся. А не корчимся от изжоги наблюдая киш-миш и разнобой всевозможных типоразмеров фундаментов.
Думаем об технологичности. Мелочно-позорной экономией не заморачиваем людям головы -там и так уже много мельярдов ариори перерасходовано. Напрмер на борьбу с прогрессирующим. Или например на огнестойкость. И т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 19:15
#731
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290


Не всегда.
Пока видел два подхода, оба описаны на форуме.
1 - ломаем колонну или несущую стену длиной около 6 м по письмам, ТЗ, СТУ и т.п.
2 - ломаем мелочи (раскосы, связи, стойки ферм) по тем же письмам, ТЗ, СТУ.

Если в жилье, очевидно, что колонна/стена может упасть от взрыва газа, например. И прогрессирующее обрушение тут скорее благо, хоть и дороже на 10%-20%, наверное.

То в промке не всё однозначно. Там контроль, собственников обычно всего один или он всех бдит и выгоняет, если что. И тогда само обрушение менее вероятно. А из-за стальных каркасов со связями теряется смысл прогрессирующего обрушения в стиле "нельзя обрушаться" (ведь надо "обрушайся, но не всё").
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 19:20
#732
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...За 1500 км...
Вот если бы за 100-150 км, можно было бы понять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 21:01
#733
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На экспертизу:
длина блока, вероятно, 6х10=60 м?
а под наружные стены, вероятно, планируются фундаментные балки, монолитненькие?
эксперт, вероятно: нужен температурный шов или обосновывающий расчет на температуру..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 21:10
#734
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
нужен температурный шов или обосновывающий расчет на температуру..
Такой расчет ровным счетом ничего не прибавит для армирования фундамента, если считать что горизонтальные связи по низу фундамента таки имеют конечную жесткость, скажем равную трению ж/б по грунту, а не как я тут предлагал

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
начинается, здание стоит мертво и ничего не в состоянии его сдвинуть по горизонту, тчк
Ну если будут развлекать думаю Ильнур и на температуру сделает расчет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2023, 21:22
#735
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
если считать что горизонтальные связи по низу фундамента таки имеют конечную жесткость, скажем равную трению ж/б по грунту
нарисовать-то, конечно, можно. Эксперт поставит галочку "выполнено" и вперед )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2023, 06:26
#736
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
длина блока, вероятно, 6х10=60 м?
а под наружные стены, вероятно, планируются фундаментные балки, монолитненькие?
эксперт, вероятно: нужен температурный шов или обосновывающий расчет на температуру..
Правильные мысли. Сооружение из двух практически самостоятельных блоков - зальная 90х66 и двухэтажная 24х90. Автором проекта, профессиональным жб-шником , предусмотренео разделение не токмо меж двумя блоками (там 99% фундаментов даже раздельные, только 4 крайних слиплись подошвами), но и внутри блоков. По периметру блоков НЕТ никаких тяжеленно-глупых ранд-балок, кои классически фигачат под кирпичные стены или ж/б панели, а некоторые и до сих пор продолжают фантомно фигачить и под самонесущие сэндвичи (сейсмослучаи исключение).
Есть лишь отмостки и цоколя, никак не связанные с каркасом/фундаментами. Поэтому разделен пол. Зал на три части по 30х66, и низкая - по 24х30. Это полная разрезка с широким ДШ. То бишь это таки УСАДОЧНЫЕ швы, от чрезмерных растяжений пола. Далее пол рассечен неполной узкой разрезкой усадочными швами проив тресчин.
Что касается верхних частей, то стальная система не разделена на темпер-блоки, размер не превышает допустимые для стальных. Стальные не "усаживаются", если кто совсем узий ж/бшник.
Если потребуют, зделаем темпер-расчет на разширение/сужение крыши - при размере полблока в 45 м это 0,54 мм на 1 град от середины. При допустим дельта=30град это будет доп 16 мм. Чихня для колонн высотой 16 м. В низкой части - 7 м - то же. Основания не вольфрамовые, колонны как спички не переломаются от +16 мм, в то время как они по расчетам "ходят" на 50...60 мм.
Еще есть пожелания/предположения?
Хотя уже поздно, все ушло в экспертизу. Все позорное/глупое не вернуть, скоро все будет официально предано огласке, все увидят всю глубину несостоятельности автора, в рядах злопыхателей наступит грандиозное торжество с праздничными улюлюкиваниями - остается разве что приготовить мыло/веревку.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2023 в 06:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2023, 07:27
#737
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
скоро все будет официально предано огласке, все увидят всю глубину несостоятельности автора, в рядах злопыхателей наступит грандиозное торжество с праздничными улюлюкиваниями
вот это правильно! как будут замечания экспертизы, их нужно обязательно здесь опубликовать
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При допустим дельта=30град это будет доп 16 мм
разве расчетная дельта не около 50 градусов должна быть?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть лишь отмостки и цоколя, никак не связанные с каркасом/фундаментами
цоколь представляет собой контурную подбалку плиты пола по грунту?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2023, 08:21
#738
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
..как будут замечания экспертизы, их нужно обязательно здесь опубликовать
Посмотрим, как я буду выглядеть в замечаниях. Если не опубликовал, значит ниже плинтуса как бы...
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве расчетная дельта не около 50 градусов должна быть?
Там можно прийти к разным темературам замыкания. Например учесть календарный график. Температура замыкания теплого контура бывает наихудшая, а бывает и наилучшая. Я так, 30 на глаз. Перемесчения малы - в принципе. Это не 150 мм например.
Цитата:
цоколь представляет собой контурную подбалку плиты пола по грунту?
Не так - цоколь два варианта - легкая облицовка навесная на панель, и кменная кладка на отмостку, не связана со зданием. И не контурная, там есть крыльца всякие, и цоколь разной высоты, утепление пола по контуру там же...это целая эпопея. Но отдельная. Туфтень невлияющая короче.
Пол лежит на грунте. Везде. По периметру - между грунтом и полом утепление.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масштабы.png
Просмотров: 52
Размер:	52.4 Кб
ID:	253414  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2023 в 08:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2023, 08:56
#739
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если не опубликовал, значит ниже плинтуса как бы...
Публикуй адекватные люди не будут язвить и посыпать твою голову пеплом, да и нам интересно что напишут . А я думаю что здесь коллектив в основном адекватный, ну разве что за редким исключением, но это можно пережить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2023, 14:33
1 | #740
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Публикуй адекватные люди не будут язвить и посыпать твою голову пеплом...
Одно из замечаний, самое неожиданное (и праздничное ) из всех - красным мой ответ, там же черным предупреждение для ГИП о возможной ошибке эксперта:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замечание.png
Просмотров: 119
Размер:	45.2 Кб
ID:	253972  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2023, 20:01
| 2 #741
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Вот ведь эксперты ))
заранее подумал и учёл прогрессирующее, а он «куда спешишь, торопыга, я же тебе это замечание ещё не выкатил»
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2023, 07:03
#742
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...это замечание ещё не выкатил...
Будем послушать опровержение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2023, 08:56
#743
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Одно из замечаний, самое неожиданное (и праздничное )
Ну и как вот с ними работать, а у меня по ФОК было замечание наоборот
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 07:17
1 | #744
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Опровержение банальное - 2 февраля 2023 от р.х. ГОСТ был ОБНОВЛЕН!!! Об этом не только мало кто, но и никто не знает (с). П.5.2.6 ГОСТ27751 переписан так, что условие при >500 касается ТОЛЬКО многоэтажных.
Да и проектировали мы по ТЗ до этих переписываний в ГОСТ.
Вот я думаю, КАК эксперт узнал об этом изменении? Понятно что госэкспертиза получает ревизии нормативки официально и немедленно, но не до такой же степени...вот в данном случае разница в тексте всего в одном доп слове: "многоэтажных". Это что эксперты прямо сидят и круглосуточно в каждое новое слово вникают? Я подозреваю, что он написал не посмотрев на даты, т.к. при телефонном разговоре он оправдывался тем, что не думает, что у нас более 500 чел, типа поизучает часть ТХ детально, хотя в ТХ трибуны нарисованы в явном виде.
Теперь чобы оставить все без изменений, мы должны получить согласие Заказчика на снятие замечания по приоритету даты ТЗ. Но какой дурак откажется от экономии в 48 тонн мк? Но с другой стороны - это не наша ошибка (эксперт так и пишет "ошбочно", хотя знает, что мы РАБОТАЛИ до обновления ГОСТ, по уму вообще не должен писать про "ошибочно", максимум просто порекомендовать пересмотреть, пользуясь случаем.
Раз ошибка не наша, а так легли карты по датам, то Заказчик на радостях должен оплатить перепроектирование (например 100% , другие варианты к рассмотрению принимаем). Изменения будут в части КР и АР.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 09:18
#745
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
приоритету даты ТЗ
В иных случаях дата заключения договора работает?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 09:30
#746
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
П.5.2.6 ГОСТ27751 переписан так, что условие при >500 касается ТОЛЬКО многоэтажных.
высотой более двух этажей добавлено к пункту Б.2 - "Здания музеев, государственных архивов, административных органов управления, хранилищ национальных и культурных ценностей федерального и регионального уровней подчинения"
в пункте Б.3, касающегося "Зрелищных, спортивных, развлекательных объектов, торговых предприятий", этажность не менялась. Добавился в перечень "вокзалы и аэропорты".
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 10:12
#747
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704


п. 2 ПП РФ от 28 мая 2021 года N 815 - расписывается, какая документация по какому перечню нормативных документов должна проверятся в зависимости от даты заключения договора. Имхо, мнение Заказчика или Эксперта значения тут не имеют. Если Заказчик собирается заставить работать по конкретной версии ГОСТ - нужно вносить изменение в договор, если там этот ГОСТ не был прописан.

Последний раз редактировалось nickname2019, 11.03.2023 в 10:20.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 11:20
#748
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Ну таки у нас еще и карст, можно сослаться на то что помимо собственно прогрессирующего обрушения для данного здания, это и есть противокарстовые мероприятия как бы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 12:41
#749
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
высотой более двух этажей добавлено к пункту Б.2 - "Здания музеев, государственных архивов, административных органов управления, хранилищ национальных и культурных ценностей федерального и регионального уровней подчинения"
в пункте Б.3, касающегося "Зрелищных, спортивных, развлекательных объектов, торговых предприятий", этажность не менялась. Добавился в перечень "вокзалы и аэропорты".
Я не знаю, чего там где намешали, но вот выдержка из отписки эксперта:
Актуальный пункт 5.2.6 гласит:
«5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). Для других ...".бла-бла.
Так что не нужно ПО.
А карст непричем, по нормам нет требования "пощитать на провалы".
Какой бардак...какйо бесконечный глупый хаос...лучше бы я маленьким помер.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 13:44
#750
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ну таки у нас еще и карст, можно сослаться на то
Не надо дразнить гусей

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 11.03.2023 в 13:59.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 16:02
#751
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Актуальный пункт 5.2.6 гласит:
«5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). Для других ...".
корректирую свой пост 743 ну вот как так работать с экспертами и нормотворцами, ежели у них 7 пятниц на неделе?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не надо дразнить гусей
Дело не в гусях, человек, тобишь Ильур делал делал грамотно как полагается с ПО, а тут раз и мол это все лишнее, а у другого эксперта может быть иное мнение противоположное на 180 градусов, как простым смертным под весь этот бардак подстроится в итоге то? единственное что проектируется по тем нормам когда был заключён договор, значит на то время все сделано правильно, более того и здесь нет нарушения, т.к. все-равно выполняются требования ФЗ384, только в более жесткой форме так сказать, да есть условный перерасход на сегодняшний момент, но механическая безопасность здания не нарушена.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.03.2023 в 16:10.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 17:38
#752
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... 7 пятниц на неделе...как простым смертным под весь этот бардак подстроится....
Тут еще мой гип позицию занял странную - "заказчик уже все оплатил, какие допы?" Крайне изумительная позиция.
Блин, обычные допы - форс-мажор - изменена основополагающая норма в период сдачи проекта. Ну и главное - если из-за этого форс-мажора светит экономия в целом что-то около 25-30 млн.R, какие еще могут быть стесненности/прблемы? Освобождаются мильоны - пируй скока хошь...
Непонятные люди. Может это не люди? А высаживающиеся из неопознанных шаров?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2023, 19:13
#753
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Здесь надо убеждать эксперта что все сделано правильно и экономия не уместна, к тому же можно сказать что по сути мы выполнили требования на маловероятную нагрузку по сути по ФЗ 384, а если колонну взорвут, а там 500 душ в зале?

это 1, втрое см.п 751 упирать на то что изменения в нормах произошли после заключения договора, закон не имеет обратной силы. У тебя же та вроде АБК рядом, а какая этажность здания по ТЭПам? если АБК 2 этажа к примеру, то и все здание можно отнести к многоэтажным наверное
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.03.2023 в 19:20.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 09:49
#754
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Да не...надо переделать все под нормальный вариант. Зачем миллионы в землю закапывать?
Это всем очевидно, это разумно, это по-людски.
И вроде очевидно, что переделка должна быть оплачена - но вот тут начинается ослепление, оглухление и непонимание. Редиски...не может же работник Балда есть одну тарелку супа три дня.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 12:24
#755
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вроде очевидно, что переделка должна быть оплачена
Вопрос - кем? Инициатива наказуема.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 16:05
#756
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да не...надо переделать все под нормальный вариант. Зачем миллионы в землю закапывать?
Это всем очевидно, это разумно, это по-людски.
И вроде очевидно, что переделка должна быть оплачена - но вот тут начинается ослепление, оглухление и непонимание. Редиски...не может же работник Балда есть одну тарелку супа три дня.
а если просто убрать избыточные связи?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 19:47
#757
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
а если просто убрать избыточные связи?
Вот и Заказчик так думает - зачем платить второй раз конструктору за тот же проект, надо-то всего лишь пару связей убрать ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 20:06
#758
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Вот и Заказчик так думает - зачем платить второй раз конструктору за тот же проект, надо-то всего лишь пару связей убрать ))
Ну нужно и Заказчика понять, он совсем не при чем, что нормы на ходу меняются.
Не пересчитывать сечения, а просто убрать избыточные связи и рабочка существенно упростится, меньше узлов, закладных в колоннах и т.д. (т.е. по итогу меньше делать за те же деньги)

Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.03.2023 в 20:11.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 21:06
#759
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Вопрос - кем? Инициатива наказуема.
Кто инициирует правку ГОСТов, я не знаю. Но не думаю, что Минстрой или Разработчик ГОСТа "наказуемы".
А так - переделка НУЖНА Заказчику. Ему на руку ситуация с правкой ГОСТ. Он и должен платить за возможность сэкономить. Я не понял, а что тут непонятного по сути? По хронике событий никто ничего не инициировал и не нарушал. Просто появилась возможность упростить объект из-за свежей ревизии ГОСТ. Все крайне банально. Не нужно запудривать вхлам яснейшую картину.
Цитата:
а если просто убрать избыточные связи?

Даже если так МОЖНО было бы, то все равно нужно переработать все чертежи колонн, их около 10-15 видов из-за разных сечений и высот, и еще там закладные сидят 6-7 видов в разных количествах, их надо пересчитать. Да и расчетные длины колонн изменятся - нужно перезалить/перепроверить все расчеты. Проект - это же не Арх-порно-рисунки, чтобы "просто" перерисовать/закрасить...
Цитата:
надо-то всего лишь пару связей убрать
Там скорее колонны станут прямоуголными, т.к. явно будет раскрепления в одной и нераскрепления в другой. А это уже еще одна килотонна трудов - и армирование, и объемы...и фундаменты из-за выпусков изменятся, причем еще нужно будет обратить внимание на ориентацию, теперь же не квадраты...
Цитата:
Ну нужно и Заказчика понять, он совсем не при чем, что нормы на ходу меняются.
Т.е. Вы считаете, что ВСЯ ЭТА ЗАТЕЯ должна в рисках лечь не на Затейщика, а равномерно на всех по цепочке, в т.ч. на всех работников-Балдов? Но и это не главное - главное, чтомы НЕ ОБЯЗАНЫ переделывть проект согласно ГК - мы сделали все правильно - запись эксперта, что "расчет на ПО сделано ошибочно" - само ошибочно. Это ему в удовольствие так писать, видимо такова его гражданска япозиция, бог ему судья. Должен был написать так, как есть - "на момент проектирования ..но на момент экспертизы.." и т.д. Но у нас же сплошное косноязычие и хрен знает какой менталитет!!!
Но главное - теперь есть возможнсть Заказчику СЪЭКОНОМИТЬ 25-30 лимонов - что тут понимать??? Радуйся и скорее заплати сущие копейки людЯм. Так ведь?
Цитата:
Не пересчитывать сечения
Так не получится, да и мы так не шаманим. Все должно быть максимально честно, и вычищено в инженерном смысле, и на хорошем уровне. Это не комиксы, а инженерный проект.
В принципе речь о высокой части комплекса, с фундаментами. Все нужно переразработать заново. Это не 100% по этой высокой части, какие-то наработки будут использованы по проторенной, но почти все надо пройти еще раз. Возможно даже сечения ферм изменятся, я уже не помню как на них повлияло ПО. Кажется что нет, но НАДО же в этом убедиться! Даже на это надо убить время и нервы. А вот на распорки-прогоны и ГС точно влияет, их точно нужно уменьшить в сечениях.
Я уж не говорю, что даже задать ветровую на стержни нужно заново, т.к. разбивку колонн на уровне связей нужно местами ликвидировать, местами снизить, а трапециевидные нагрузки они в СКАД автоматом не "переползают", они создадут "ошибка в задании нагрузок..", т.к.координаты трапеции окажутся вне стержня.
Тыщу моментов. Это не в бирюльки играть...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.03.2023 в 21:14.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2023, 22:17
#760
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Даже если так МОЖНО было бы, то все равно нужно переработать все чертежи колонн, их около 10-15 видов из-за разных сечений и высот, и еще там закладные сидят 6-7 видов в разных количествах, их надо пересчитать. Да и расчетные длины колонн изменятся - нужно перезалить/перепроверить все расчеты. Проект - это же не Арх-порно-рисунки, чтобы "просто" перерисовать/закрасить...
Там скорее колонны станут прямоуголными, т.к. явно будет раскрепления в одной и нераскрепления в другой. А это уже еще одна килотонна трудов - и армирование, и объемы...и фундаменты из-за выпусков изменятся, причем еще нужно будет обратить внимание на ориентацию, теперь же не квадраты...
Я не понял тогда что-то. Это же экспертиза - стадия П. Какое армирование, какие выпуски, какие закладные? пару сечений по колоннам и фундаментам и все.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот на распорки-прогоны и ГС точно влияет, их точно нужно уменьшить в сечениях.
так не хочет платить за переделку, то не надо менять те сечения которые избыточны, ну не сэкономит на материале - сам себе злобный буратино.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я уж не говорю, что даже задать ветровую на стержни нужно заново, т.к. разбивку колонн на уровне связей нужно местами ликвидировать, местами снизить, а трапециевидные нагрузки они в СКАД автоматом не "переползают", они создадут "ошибка в задании нагрузок..", т.к.координаты трапеции окажутся вне стержня.
Не понял, зачем разбивку колонн ликвидировать? пусть остаются разбитыми.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 08:57
| 1 #761
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Я не понял тогда что-то. Это же экспертиза - стадия П. Какое армирование, какие выпуски, какие закладные? пару сечений по колоннам и фундаментам и все.
Все дело в том что это для смет, т.к. объект с гос финансированием , то по факту делается рабочка с текстовой частью, а то потом начинается вот тута у нас 5 рублей появились на закупку того-то, того-то, а ну марш заново в гос.экспертизу. Там же если сметы не сойдутся по факту, начинается жесткая паника
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 09:11
1 | #762
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ветровую на стержни нужно заново, т.к. разбивку колонн на уровне связей нужно местами ликвидировать, местами снизить, а трапециевидные нагрузки они в СКАД автоматом не "переползают"
Почему трапециевидные ветровые, соотношения размеров здания вроде бы дают равномерную?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 11:05
#763
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Я не понял тогда что-то. Это же экспертиза - стадия П. Какое армирование, какие выпуски, какие закладные? пару сечений по колоннам и фундаментам и все.
Не знаю, где это ТАКАЯ экспертиза, которая без армирования и т.д. выдает Заключение. Это как без армирования расчеты проверять? Класс бетона что ли "экспертизировать"? Даже расчет узлов ферм требуют. Не только укрупнительный стык на фланцах, а все. И теплотехнический расчет утепления цокольного узла. И т.д.
Цитата:
то не надо менять те сечения которые избыточны
Не получится - эксперт пишет по каждому поводу "в целях недопущения перерасхода." и т.д.
Цитата:
Не понял, зачем разбивку колонн ликвидировать? пусть остаются разбитыми.
Пусть не остаются, в постпроверках надо будет править расчетные длины и т.д. Да и к чему эти неуместные разбивки? И без этого анализировать сложно. Все надо заново, чисто. Иначе будет как в "тут не читаем, тут читаем, тут рыбу заворачивали".
Цитата:
Все дело в том что это для смет
Да нет, требуют детально. Вовсе не для смет. Для безопасности - дьявол в деталях.
Цитата:
Почему трапециевидные ветровые
Здрасьте...ветер с высотой меняется. Высота по парапету 17 м.
Что за вопросы детские...
Экспертиза тут не шухры-мухры, а в печень.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 11:06
#764
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему трапециевидные ветровые, соотношения размеров здания вроде бы дают равномерную?
а пульсации? частоты поменяются или нет? может там еще 2 формы добавятся. При любом раскладе поменялась расчетная схема будь добр сделай заново расчет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 11:10
#765
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Пульсации непричем. С высотой у нас в Башкирии ветровое давление меняется. В других регионах может не меняется, не знаю, откуда вАпрос. Еще при проектировании эйфелевой башни эпюра рисовалась переменной.
0,5,10,20... по формулам Kz.
И в школе рассказывают, что чем выше, тем ветрища мощнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 11:24
| 2 #766
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не знаю, откуда вАпрос
В СП 20 по-другому.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-13_12-18-56.png
Просмотров: 58
Размер:	112.7 Кб
ID:	254108  
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:04
#767
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В СП 20 по-другому.
Неправильный СП. Если d=99 м, то при h=98 м на высоте 5 м будет так же как на 98 м, в то время как они отличаются в 3 раза. Это 300%-я ошибка. Еще добавится пульсация соответсвенная. И не надо говорить, что это башня. Это здание однозначно. Я привык делать по СНиП, т.е. правильно. Эксперты не возражают. У нас в Башкирии правильная аэродинамика.
Вообще непонятно, Вы хотите сказать, что там нефиг делать? что я должен молча сесть вечером и к утру выдать новое здание?
К слову, эксперт после некоторых телодвижений ГИПа признал неправильность формулировки пункта замечания и переписал. Теперь на основании новой формулировки Заказчику предложена услуга по перепроектированию в сторону упрощения/экономии, за сущие "полмильона".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:16
#768
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заказчику предложена услуга по перепроектированию в сторону упрощения/экономии, за сущие "полмильона".
ну вот уже деловой разговор пошел
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:26
1 | #769
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неправильный СП. Если d=99 м, то при h=98 м на высоте 5 м будет так же как на 98 м, в то время как они отличаются в 3 раза. Это 300%-я ошибка.
  1. Смысл имеется: ветер перед препятствием создает область повышенного давления (в т. ч. на карнизные свесы кровли и поверхность земли (или кровли) вблизи стены здания). Если здание узкое, то такое невозможно, поскольку потоки легко уходят по сторонам.
  2. По СП 20 нагрузка больше.
  3. Может стать замечанием.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:43
#770
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
  1. Смысл имеется: ветер перед препятствием создает область повышенного давления (в т. ч. на карнизные свесы кровли и поверхность земли (или кровли) вблизи стены здания). Если здание узкое, то такое невозможно, поскольку потоки легко уходят по сторонам.
  2. По СП 20 нагрузка больше.
  3. Может стать замечанием.
Парирую:
-Смысл чисто философический - не может ветер создать "область 98х99" перед всем зданием. Ветер не компрессор, а атмосфера не надувной матрас. Да, некая неравномерность создатся, но чтобы на 99х98 в каждой точке давило ОДИНАКОВО, такого не может быть. Это внутри мяча все равномерненько...
-Больше не значит правильнее, просто перестраховка. Перестраховка бывает и от глупости и от мудрости.
-Может. Но не станет - наоборот, нормальные люди рады видеть нормальные эпюры, а не инфантильные прямоугольники.
Я вообще считал с самого начала, что это ошибка в новом СП, и будет исправлена. А оно до сих пор живет.
Цитата:
деловой разговор
Еще неизвестно, чем закончатся эти "деловые" разговоры. Нынче все юристы и пашаевы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:48
#771
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Все дело в том что это для смет, т.к. объект с гос финансированием , то по факту делается рабочка с текстовой частью, а то потом начинается вот тута у нас 5 рублей появились на закупку того-то, того-то, а ну марш заново в гос.экспертизу. Там же если сметы не сойдутся по факту, начинается жесткая паника
Гос.объекты это понятно, с ними связываться... Это же жулье.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не знаю, где это ТАКАЯ экспертиза, которая без армирования и т.д. выдает Заключение. Это как без армирования расчеты проверять? Класс бетона что ли "экспертизировать"? Даже расчет узлов ферм требуют.
Открываем 87е постановление и видим, что ничего этого не требуется, и расчетов тоже не требуется.
Понятно, что не стоит вставать в позу и на это упирать. Но не давать же полное армирование 17 колонн для экспертизы? Просто по одному сечению для средней и крайне колонны. Больше вываливаемой информации - больше по ним может быть вопросов, и ладно если они обоснованы, но эксперты любят задавать вопросы основанные на своей кривой интерпретации норм, с продолжением доказать, например, что балка не является верблюдом и на нее не распространяются требования по удою скота.
Про узлы ферм даже удивили, 80% в принципе не знает, что какие-то узлы надо считать.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 13:52
#772
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, некая неравномерность создатся
И создается как раз в углу (снизу). В итоге примерно равномерно по высоте.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А оно до сих пор живет.
Нагрузка на карнизный свес имеется в еврокодах и равняется давлению на стену.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:18
#773
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заказчику предложена услуга по перепроектированию в сторону упрощения/экономии, за сущие "полмильона".
Предложить сэкономить 20 млн, заплатив сначала полмиллиона (классический развод ) - надо бы сначала в формулировке разобраться. Я в новом ГОСТ не нашёл зависимости прогрессирующего от этажности. Как бы не получилось, что перепроектировали за полмиллиона, а другой эксперт начал бы просить прогрессирующее ))) неудобно выйдет
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:29
#774
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
зависимости прогрессирующего от этажности
Зависимость есть. В приложении Б, определяющем массовость нахождения :"Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой 5 этажей и более.". Но, с другой стороны, есть и :"Б.10 Любые здания и сооружения с помещениями, в которых могут находиться 100 человек и более."
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:43
#775
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Предложить сэкономить 20 млн, заплатив сначала полмиллиона (классический развод ) - надо бы сначала в формулировке разобраться. Я в новом ГОСТ не нашёл зависимости прогрессирующего от этажности. Как бы не получилось, что перепроектировали за полмиллиона, а другой эксперт начал бы просить прогрессирующее ))) неудобно выйдет
Запросто.
Эксперты очень часто действуют по классическому анекдоту - "Почему в шапке? Почему без шапки?"
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 16:51
#776
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
"Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой 5 этажей и более.". Но, с другой стороны, есть и :"Б.10 Любые здания и сооружения с помещениями, в которых могут находиться 100 человек и более."
никакого противоречия если более 5этажей ПО, если меньше этажей но есть помещение в 100 человек тоже ПО, противоречие в новой фразе по тексту про многоэтажность. На самом деле эта фраза противоречит духу так сказать нормы, т.е. если 3 этажа и в одном из залов 101 ч. надо на ПО считать, но если одноэтажное здание и в нем в зале 802ч. то не надо...л..логика блин
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:10
#777
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


5 этажей это для жилья. Тут ФОК с количеством человек более 500. Этажность не должна влиять. На какое конкретно обновление ссылается эксперт?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:21
#778
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


так еще раз читаем внимательно п 5.2.6

5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). , т.е. это касается зданий по прил. Б1, а именно
Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой более 5 этажей.

Но у нас то
по Б.3 Зрелищные, спортивные, концертные, развлекательные объекты, вокзалы, аэропорты, торговые предприятия в том случае, если:

- количество находящихся в них людей составляет 500 человек и более;

- количество людей, находящихся на прилегающей территории превышает 10000 человек.

Вывод: никакого значения про многоэтажность наше здание не имеет в данном котексте, а эксперт сморозил дуру
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 17:59
#779
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
высотой более 5 этажей.
Ха! А если одноэтажное высотой 15 м, то тоже входит в высоту "5 этажей"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил на форуме  
 
Непрочитано 13.03.2023, 18:02
#780
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б).
Может, это имелось ввиду? Раз здание не многоэтажное, то пункт Б не смотрим вообще? )
Разве в прошлой редакции пункта 5.2.6 не такая же формулировке была? Вроде изм1 не касался этой формулировки
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 18:13
#781
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...Открываем 87е постановление и видим, что ничего этого не требуется, и расчетов тоже не требуется.
Требуется. Не первый век плаваем. Да и чушь это - не надо расчетов. С ума что ли сошел...
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
.Про узлы ферм даже удивили, 80% в принципе не знает, что какие-то узлы надо считать.
Понятно что 80% ничего про экспертизу не знают. А талдычат...
Цитата:
создается как раз в углу (снизу). В итоге примерно равномерно по высоте.
Да-да.."примерно-равномерно...не смеши мои аэродинамические тапочки.
Цитата:
Нагрузка на карнизный свес имеется в еврокодах
В евро много какого лгбт имеется. Тут парапет обыкновенный. Какой-такой свес-шмес?
Цитата:
надо бы сначала в формулировке разобраться. Я в новом ГОСТ не нашёл зависимости
Щас, вот я все брошу и начну в формулировки вникать. Пусть экспет роется. У него гособеспечение свежими нормами. Вот тут на форуме ни у кого даже нет редакции от 8 февраля, а роются...в чем роются интересно
Цитата:
На какое конкретно обновление ссылается эксперт?
Выше написал - от 8 февраля. И замечание выложил.
Нужно читать официальную свежую редкцию, а не что попадется под руку в инете. У меня нет доступа к свежим базам, и не надо. Не мой это вАпрос - мне есть каким трещинообразованием или там расчетом узла ГСП-фермы заняться . Не говоря о терморасчете цокольного узла утепления...вручную изополя вычислять, ага. Замечание же надо снимать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 18:27
1 | #782
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 466


Наверное оно:
https://protect.gost.ru/document.asp...t=15&id=249345
Там еще в задание на проектирование по новой редакции можно внести хотелку по расчету на обрушение-заказчика то же можно спросить, надо это ему или нет

----- добавлено через ~6 мин. -----
Забавно, как ГОСТ говорит смотреть нормы проектирования по требованию на расчет, а нормы проектирования, тот же СП385, переводит срелки обратно на ГОСТ. Круг замкнулся

Последний раз редактировалось And_T, 13.03.2023 в 18:34.
And_T вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 19:03
#783
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


And_T, ну правильно в пункт 5.2.6 добавили слово «многоэтажные».

----- добавлено через ~1 мин. -----
Двухэтажные относятся к МНОГОэтажным?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 19:43
#784
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
And_T, ну правильно в пункт 5.2.6 добавили слово «многоэтажные».

----- добавлено через ~1 мин. -----
Двухэтажные относятся к МНОГОэтажным?
Наверное хотели просто вместо КС-2+все приложение Б, сделать КС-2+только Б.1. Остальное из Б в определенных случаях. Но получилось, конечно, корявенько. Как мы любим
And_T вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2023, 19:51
#785
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...Двухэтажные относятся к МНОГОэтажным? ...
Ответ на такой сложный вопрос знает только эксперт 88-го уровня.
А я считаю, что по ГОСТ, если читать правильно, самостоятельные в конструктивном плане части здания рассматриваются отдельно. Например тут - высокая зальная часть - это одноэтажное сооружение, рассматриваемое на ПО отдельно, т.е. обрушается отдельно. Двухэтажная часть - аналогично. При этом кол-во потенциальных жертв рассматривается так же отдельно. В зальной части - более 500, но здание явно не многоэтажное.
Двухэтажная часть - менее 500 чел, но так же и она не многоэтажная. Много этажей - это очень много этажей, а не пара и не три.
Нужно придерживаться вот такой системы, если нет иного:
малоэтажная - 1-4 этажа (с учетом мансарды);
среднеэтажная - 5-8 этажей;
многоэтажная - 9 этажей и выше.

В СП ОВ вроде фигурирует "многоэтажные - 2 и более", но не будем же мы придуриваться, цепляясь за что угодно не по теме, так ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 07:03
#786
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Двухэтажная часть - менее 500 чел, но так же и она не многоэтажная. Много этажей - это очень много этажей, а не пара и не три.
Нужно придерживаться вот такой системы, если нет иного:
малоэтажная - 1-4 этажа (с учетом мансарды);
среднеэтажная - 5-8 этажей;
многоэтажная - 9 этажей и выше.
как обычно все дело в точности измерений, и все они имеют место быть.
самый осторожный - бинарный вариант: 1, много;
ваш вариант: мало, средне, много;
еще мильен вариантов с полуприставками и недосуффиксами: супер , архи, пере, очень много, не очень много...
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 07:13
#787
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
еще мильен вариантов
вот я понимаю, когда пишут новый ГОСТ или СП, могут быть какие-то сомнительные трактовки.
но тут добавляют ОДНО СЛОВО в пункт, который до этого 10 лет функционировал. ведь в голове у автора была какая-то мысль, на какие здания он хочет распространить эту корректировку. почему нельзя написать по-человечески...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 09:05
#788
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Слово само в себе порочно т.к. несет переход от конкретного к идеализированному (вот зачем я это сказал?): палец указывает на Луну, но не является ей (КО).
Как только из слов начинаем что-то собирать, так сразу же выползают куча смыслов. По идее нужны бы комментарии к (типа пособий), но это может только усугубить проблему.
Текст должен быть наполнен смыслом в сообществе: выработан ответ на вопрос как это понимать? Что в данной теме и происходит. Т.к. те, кто столкнется с данной проблемой впервые, попробуют найти это понимание например здесь.
Один из ярких примеров СП 24.13330.2011:
"7.5.12 Для сооружений геотехнической категории 3 расчет ростверков
большеразмерных свайных фундаментов следует использовать нелинейные
модели."

И поди разбери, что можно считать нелинейной моделью, а что еще нельзя. Какова степень нелинейнизации? Например: ограничить несущую способность сваи нелинейным шарниром уже нелинейная модель или еще не очень?. И для 120 лет назад может быть это вообще самая супер нелинейщина, а сейчас...
К примеру, решение по некоторым линейным моделям могут быть в запас по сравнению некоторыми нелинейными, и в чем смысл тогда более сложные объекты считать по менее осторожным моделям?
А может быть и наоборот: некоторые линейные модели уже "морально" устарели и, конечно, следует отдать предпочтение решению на самых простых нелинейных моделях.

Замечено что п 8.8 б) СП 22.2011 у проектировщиков вызывает затруднения в понимании, что же это за нагрузка такая, приложенная с эксцентриситетом на сваю:
"8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается
предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах
условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно
выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см.
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует
предусматривать в случае, когда:

б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю,
приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра
сечения;"


Некоторые полагают что это реакция от ростверка... хотя, конечно, это не так.

Или ранее замеченная высота в 5 этажей???!
"5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). , т.е. это касается зданий по прил. Б1, а именно
Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой более 5 этажей.
"

Последний раз редактировалось p_sh, 14.03.2023 в 09:47.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 14:17
#789
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ведь в голове у автора была какая-то мысль, на какие здания он хочет распространить эту корректировку. почему нельзя написать по-человечески...
там все четко указано для приложения Б1, а не для всего ПРИЛОЖЕНИЯ Б см. мой пост 778 там эксперт походу тупанул, а теперь заднюю включить не может, а потом когда включит или более старший подскажет и вернут все в зад в итоге
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2023, 18:31
#790
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...но тут добавляют ОДНО СЛОВО в пункт, который до этого 10 лет функционировал. ведь в голове у автора была какая-то мысль, на какие здания он хочет распространить эту корректировку. почему нельзя написать по-человечески...
Типа "Я с самого начала придерживался какого-то плана, но потом все пошло иначе". Мысль походу была туманной...
Цитата:
эксперт походу тупанул, а теперь заднюю включить не может
Он поторопился в любом случае, не заметил даты изм. Но и на деле не может просто снять замечание, и пока написал локальное замечание типа "не снимается, будет уточнено после корректировки ТХ, т.к. к ТХ есть замечания". С ним проведена воспитательно-патриотическая работа, в итоге он снимет замечание не ПОТОМУ ЧТО был некорректен, а ПОТОМУ ЧТО мы исключили расчет на ПО (пользуясь измом), вернее в ТЗ нет и не будет записи о необходимости ПО. Во как ловко
Тем не мене ты частично прав - если читать ГОСТ с измами правЕльно, то ПО нужно, но только если прописать в ТЗ. У нас в ТЗ не прописано (не потому, что Заказчик мудрый, а потому что до 8 февраля это нужно было само собой и без ТЗ - так было прописано в п.5.2.6).
По поводу аэродинамики - в Уфе упал один минаретный купол мечети Ар-Рахим. Все, в тч МЧС, пишут, что упало из-за сильного ветра , и только один муфтий написал правильно - "из-за хреновости крепления" (не дословно).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как читать ГОСТ.png
Просмотров: 47
Размер:	327.3 Кб
ID:	254175  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2023 в 19:08.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 10:02
#791
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Подскажите каким значением ограничен поворот. Как вычислить это значение?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-16 09_59_33-СП63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.pdf - .png
Просмотров: 62
Размер:	61.8 Кб
ID:	254221  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-03-16 10_00_57-СП63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.pdf - .png
Просмотров: 62
Размер:	69.3 Кб
ID:	254222  
Ust вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 10:09
#792
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Это никто не знает, поэтому тема такая длинная.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 18:08
1 | #793
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Подскажите каким значением ограничен поворот. Как вычислить это значение?
Имено об этих вещах вся тема. Ответа нет.
Мы с экспертом договорились, что центральные колонны в фундаменте защемлены жестко, наверху ограниченно-смещаемо, поэтому мю=1,5 - на данный момент связей по центральным колоннам нет. Учтена система ГС по кровле по всему периметру, замкнутая на ВС по 4-м граням здания.
По крайним договорились 1,5 (из стены), и 0,9 вдоль стены (есть ВС). За физическую длину договорились брать только колонну, без учета столба фундамента.
Собственн, эксперта не сильно волнует значение мю, а лишь их соотношения. Колонны все равно проверяются в 77 разных ипостасях...
В-общем, абсолютных защемлений и несмещений не бывает, и надо брать худшее, если предстоит экспертиза, если даже очень хочется считать досаточно неподатливыми. Если без экспертизы - то из собственных анализов перемещений и т.д.
Но вот если по ряду колонн есть ВС, то эксперту сложно будет написать, что верх колонн таки смещается, в силу податливости и т.д. Существенную (влияющую) податливость фундамента труднее опровергнуть, но в большинстве случаев все-таки защемление колоны в фундаменты принимается как идеальное.
К слову, вот в данном сооружении разница в результатах расчета с ОиФ и без несущественна - усилия меняются на несколько процентов, заметно меняется только усилие N в ВС. Т.е. податливость фундаментов можно сказать невлияющая. Другими словами - если защемление колонны в фундаменте принять неподатливым, то это будет намного ближе к исине, чем если считать частично-податливой ( и соответственно выбрать мю пбольше).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 19:03
#794
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Ильнур, какое сечение колонн в итоге при мю=1,5? 900х900?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 19:59
#795
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
К слову, вот в данном сооружении разница в результатах расчета с ОиФ и без несущественна
Думаю, потому что система фактически связевая и моменты в колоннах малы. Мю будет только на габарит сечения влиять по пред. гибкости, арматура по мин. проценту.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 22:05
#796
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Ильнур, какое сечение колонн в итоге при мю=1,5? 900х900?
700х700. Мю=1,5, лямда=120, Lфиз=16м. Это центральные колонны, они не гнутся практически. Армирование 0,5%. Эксцентриситеты 100 и 100 мм, от ц.т. арм. до грани 60 мм (огнестойкость). Арматура 20 и 22, где как. В низкой части есть и ф16.
Гораздо сложнее с периметральными. По той стене, что параллельно фермам, ничего не напрягается толком, сечение 700х450. А вот те же сечения по торцам, где фермы опираются, напрягаются мощно, на изгиб, правда только у корня.
Заколебался унифицировать. Но победил с самооценкой 4с +.
Фундаментов дохрена типов получилось...
Гидростатическое давление у основания 16м-й опалубки 40 т/кв.м. прописал типа заливать с захватками 2 и более по высоте. Эксперт писал что-то насчет предоставить сраффку от Заказчика нащот согласия заливки колонн высотой 16 м.
Упрощение без ПО вылезло лишь примерно в 8 млн. руб. 25-30 млн - это была переоценка.
Но без ПО зал не окутан жуткими связями. Картина другая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2023, 23:42
#797
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
700х700. Мю=1,5, лямда=120, Lфиз=16м. Это центральные колонны, они не гнутся практически. Армирование 0,5%. Эксцентриситеты 100 и 100 мм, от ц.т. арм. до грани 60 мм (огнестойкость). Арматура 20 и 22, где как. В низкой части есть и ф16.
Арматура в углах по высоте колонны меняется? Делать что ли нечего там?

"Арматура 20 и 22, где как." Вам там медаль выдадут за сэкономленные 58 килограмм?

На стройке будут счастливы все перепутать.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.03.2023 в 23:48.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 06:06
#798
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Арматура в углах по высоте колонны меняется? Делать что ли нечего там?
Вопрос малопонятен - в каких углах? Углах сечения колонны? В колоннах в углах здания? А так - глупый вопрос, делать есть чего разумеется. К слову - по высоте сильно меняется момент в торцевых колоннах, и там соответственно армирование у основания (до 4-х метров) существенно гуще.
Мы проектируем качественно, и тебе советуем. Хотя видно, что уже бесполезно что-либо советовать.
Цитата:
"Арматура 20 и 22, где как." Вам там медаль выдадут за сэкономленные 58 килограмм?
Не видя сути, нельзя делать комментарии, глупо звучит. С ПО основная арматура была 22 в обоих частях здания. Без ПО в высокой части основной арматурой стала 20, не говоря уже об количестве стержней. В итоге переделок объем бетона на фундаменты и колонны уменьшился на 260 кубов, арматуры - на 21 тонну. Мне дадут две медали. Третью дадут за МК, там около 48 тонн намечается.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
На стройке будут счастливы все перепутать.
Практически строятся два разных здания. Трудно будет перепутать хрен с пальцем.
Мы делаем все как надо. А не чиркаем глупые комиксы...без расчетов .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 08:22
#799
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Армирование 0,5%.
подозрительная фраза. Расплывчатая формулировка в стиле составителей СП
0,5% по каждой грани или сумма всей арматуры в сечении?
по конструктивным требованиям для такой гибкости минимальный % армирования 0,25% для грани:
0,25%*bh0=0,25%*70*63=11 см2 (4d20)
вероятно, все-таки имелся в виду суммарный процент, то есть в сечении 0,5%*70*70=24,5 см2 (8d20 всего, 3d20 по каждой грани)
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 10:17
#800
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне дадут две медали. Третью дадут за МК, там около 48 тонн намечается.
таки по мимо медалей за переделку хлеб с икрой дадут все-таки? ну то бишь за доп работы оплата будет , если не секрет конечно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 12:02
#801
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
подозрительная фраза. Расплывчатая формулировка в стиле составителей СП
0,5% по каждой грани или сумма всей арматуры в сечении?
по конструктивным требованиям для такой гибкости минимальный % армирования 0,25% для грани:
0,25%*bh0=0,25%*70*63=11 см2 (4d20)
вероятно, все-таки имелся в виду суммарный процент, то есть в сечении 0,5%*70*70=24,5 см2 (8d20 всего, 3d20 по каждой грани)
Это суммарно к сечению, но не строго. Если следовать строго СП, то начинается с "для сжато---" и заканчивается "...в два раза больше".
А в расчете одной стороны берется не чистое сечение, а лишь отседово дотудово. А раз это удваивается, то получается не совсем к чистому сечению.
В-общем, по СП арматуры в колонне должно быть дофигище, невзирая.
Цитата:
хлеб с икрой дадут все-таки?
Да, конечно. Это же ацкая работа. Вот итог на данный час: высвободилось 21 тонна арматуры, 63 тонны проката и 260 кубов бетона. С работой это десяток миллионов.
Могли бы и два раза больше подкинуть. А то и три..."три магнитофона, три камеры заграничных..."
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 14:09
#802
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не видя сути, нельзя делать комментарии, глупо звучит. С ПО основная арматура была 22 в обоих частях здания. Без ПО в высокой части основной арматурой стала 20, не говоря уже об количестве стержней. В итоге переделок объем бетона на фундаменты и колонны уменьшился на 260 кубов, арматуры - на 21 тонну. Мне дадут две медали. Третью дадут за МК, там около 48 тонн намечается.
Практически строятся два разных здания. Трудно будет перепутать хрен с пальцем.
Мы делаем все как надо. А не чиркаем глупые комиксы...без расчетов .

"700х700. Мю=1,5, лямда=120, Lфиз=16м. Это центральные колонны, они не гнутся практически. Армирование 0,5%. Эксцентриситеты 100 и 100 мм, от ц.т. арм. до грани 60 мм (огнестойкость). Арматура 20 и 22, где как. В низкой части есть и ф16."
Вот как это можно понять? Я понял, что это написано было о центральной колонне и еще в нижней части колонны почему-то аж 16я арматура...
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 14:47
#803
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот итог на данный час: высвободилось 21 тонна арматуры,
- наши эксперты и застройщики, такого ответственного Ильнура, ссаными тряпками бы выгнали за такие жб колонны - где это видано чтоб колонна 700*700 всего 8ф20 имела, для такого сечения минимум 28 шагом 100 снизу до верху(а то мало-ли что), или для такого армирования сечение 400*400 максимум.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 17:10
#804
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Вот как это можно понять?
Кто задавал вопрос, на который я ответил, понял как надо. Это описание "граничных", или фиксированных границ, аналог красных линий.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...в нижней части колонны почему-то аж 16я арматура...
Неправильно понял. Вообще. 16-я арматура не присутствует вообще в высокой части здания. Есть низкая полуторэтажная часть, и там есть колонны высотой 8 м и 3 м.
Не нужно пытаться что-то киритковать, не видя проекта и расчетов. Можно лишь:
1. Наслаждаться созерцанием красивых видов сооружения;
2. Записывать сообщаемые числа как контрольные для оценки своих проектов;
3. Задавать конкретные вопросы.
Цитата:
- наши эксперты и застройщики, такого ответственного Ильнура, ссаными тряпками бы выгнали за такие жб колонны - где это видано чтоб колонна 700*700 всего 8ф20 имела, для такого сечения минимум 28 шагом 100 снизу до верху(а то мало-ли что), или для такого армирования сечение 400*400 максимум.
"Ваши" походу и повыгоняли норм-спецов. Ссаными тряпками. Остались чорт знает кто. Хотя вам можно и простиь - у вас же сплошь сейсмика. А сейсмика она мутная очень, мутность ж/б умножается на мутнось сейсмики, и рождаются монстры.
У нас застройщики/заказчики за каждый гвоздь дрожат. А из основные замечания эксперта звучат так: "во избежание необоснованного удорожания строительства...". Так что тут тебе не здесь.
К слову, а три медали нельзя на один орден поменять? С учетом неимоверных потуг по недопущению удорожания.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2023 в 17:16.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 17:36
#805
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хотя вам можно и простиь - у вас же сплошь сейсмика.
- с чего это вы так решили, нет у нас сейсмики никакой. Зато есть вот такие эксперты и застройщики-инвесторы, поголовно Почетные строители, многие даже СССР. Как привыкли приписками заниматься в свое время, так продолжают заниматься любимым делом, независимо бюджетные ли деньги, или кредитные, которые они сами на себя же и взяли
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 17:57
#806
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
...с чего это вы так решили...
Не Армения?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 17:57
#807
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно пытаться что-то киритковать, не видя проекта и расчетов. Можно лишь:
1. Наслаждаться созерцанием красивых видов сооружения;
2. Записывать сообщаемые числа как контрольные для оценки своих проектов;
3. Задавать конкретные вопросы.
у меня была не критика, а скорее вопрос - зачем в экспертизу давать документацию близкую к рабочке (как я понял)? Естественно, что почти любое изменение будет тогда вести к ацкой работе, совсем не факт, что оплачиваемой.

Ок. Вот конкретный вопрос. Почему было не сделать с сборные ж.б. колонны? Сомнительно, что при 4х швах бетонирования колонны будут прямыми.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 18:09
#808
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
... зачем в экспертизу давать документацию близкую к рабочке (как я понял)? ...
У нас с генпроектировщиком так сложилось - много лет я им делаю именно рабочку, иногда даже КМД. Они убивают сразу двух зайцев (П+Р), а мне так инженерней - условные черточки- комиксы не мое. И вообще не понимаю, как можно без проработки деталей принимать решения? Даже если П.
Вот эксперт пишет - "предоставить расчет узлов ГСП-ферм, в т.ч. укрупнительных узлов". Это про все К-Т- сопряжения труб, фланцевые на в/п болтах и т.д. - разве это не правомерно и разумно? Как без таких расчетов/проработок можно подписывать Заключение, что решения гарантируют безопасность? Как можно подписать ферму из черточек, без расчетов узлов? Ведь никто не будет оформлять КМ с новыми расчетами, и не будет информации об сочетании усилий N-M-Q в узлах. На схеме фермы даются только N, и то для основного сочетания. Известно же, что во многих случаях толщина стен или разница габаритов труб при детальном просчете требуют усиления узла. К слову, есть люди, которые применяют максимально сериийные решения времен царя гороха. И что характерно, к таким проектам эксперты относятся хорошо.
Не понимаю, КАК экспертизы могут подписывать полусырые П. Вижу П с МК - нет даже общей спецификации проката. Вижу КМ, оформленные а-ля АС...как-так получается, что страна работает как стадо овец...
Думается, 87-е постановление надо отменить, П и Р принципиально изменить - П проходит экспертизу лишь в плане основных общекомпоновочных параметров и лишь в целях осмечивания в целях ТЭО. Никаких "гарантий безопасности", никаких силовых расчетов, никаких узлов и т.д. Одни эскизы. Так и назвать - стадия эскизной прикидки. И экспертизы соотвествующие. Срок - 3 дня. Типа "Вот примерно тут будет трансформаторный завод, примерно 2,5 га, на 200...250 млрд." И все.
А вот с РД надо наоборот - любые РД должны проходить экспертизу, полноценную, с подробностью до гвоздя, срок 2-4 месяца, пока все не посинеют. Но чтобы строители получили КАЧЕСТВЕННЕЙШУЮ документацию, а не хрен знает что...И вот тут и подписываться экспертам по "гарантиями безопасности и т.д.", наряду со всеми участниками "преступления".
Сейчас же неонятно что получается...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2023 в 18:23.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 20:28
| 1 #809
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,296


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думается, 87-е постановление надо отменить, П и Р принципиально изменить - П проходит экспертизу лишь в плане основных общекомпоновочных параметров и лишь в целях осмечивания в целях ТЭО. Никаких "гарантий безопасности", никаких силовых расчетов, никаких узлов и т.д. Одни эскизы. Так и назвать - стадия эскизной прикидки. И экспертизы соотвествующие. Срок - 3 дня. Типа "Вот примерно тут будет трансформаторный завод, примерно 2,5 га, на 200...250 млрд." И все.
А вот с РД надо наоборот - любые РД должны проходить экспертизу, полноценную, с подробностью до гвоздя, срок 2-4 месяца, пока все не посинеют. Но чтобы строители получили КАЧЕСТВЕННЕЙШУЮ документацию, а не хрен знает что...И вот тут и подписываться экспертам по "гарантиями безопасности и т.д.", наряду со всеми участниками "преступления".
Сейчас же неонятно что получается...

Offtop: даеш петицию в минстрой
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 20:31
#810
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не понимаю, КАК экспертизы могут подписывать полусырые П. Вижу П с МК - нет даже общей спецификации проката. Вижу КМ, оформленные а-ля АС...как-так получается, что страна работает как стадо овец...
Думается, 87-е постановление надо отменить, П и Р принципиально изменить - П проходит экспертизу лишь в плане основных общекомпоновочных параметров и лишь в целях осмечивания в целях ТЭО. Никаких "гарантий безопасности", никаких силовых расчетов, никаких узлов и т.д. Одни эскизы. Так и назвать - стадия эскизной прикидки. И экспертизы соотвествующие. Срок - 3 дня. Типа "Вот примерно тут будет трансформаторный завод, примерно 2,5 га, на 200...250 млрд." И все.
А вот с РД надо наоборот - любые РД должны проходить экспертизу, полноценную, с подробностью до гвоздя, срок 2-4 месяца, пока все не посинеют. Но чтобы строители получили КАЧЕСТВЕННЕЙШУЮ документацию, а не хрен знает что...И вот тут и подписываться экспертам по "гарантиями безопасности и т.д.", наряду со всеми участниками "преступления".
Сейчас же неонятно что получается...
Спецификации и не требуются в стадии П (правда ведомость объемов работ все равно часто требуется). По 87му в качестве стадии П требуется палка-палка-огуречик (часто с таким встречаюсь - делаю рабочки по стадии П)
Но здесь я полностью согласен, в идеальном мире так должно быть - две экспертизы - для эскизного проекта и для рабочки. Но этого не будет, сильно повысит затраты на проектирование и сроки. Сейчас, по большему счету, отсутствуют фильтры, где могли бы перехватывать серьезные ошибки проектировщика, получается один человек что-то спроектирует и его даже никто нигде не проверит, это просто опасно.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.03.2023 в 20:39.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 21:03
#811
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Спецификации и не требуются в стадии П
давно в госэкспертизу с муниципальными объектами не ходили? там как раз требуют почти полную рабочку со всеми спецификациями для полной сметы.
разве что можно второстепенные узлы неответственных конструкций исключить, остальное спрашивают.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это суммарно к сечению, но не строго.
)) я понял, не строго там, где не выгодно
в общем имеем БЕТОННЫЕ колонны высотой 16 метров
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 21:24
#812
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
давно в госэкспертизу с муниципальными объектами не ходили? там как раз требуют почти полную рабочку со всеми спецификациями для полной сметы.
разве что можно второстепенные узлы неответственных конструкций исключить, остальное спрашивают.
Так я ж пишу - требуют ВОРы а не спецификацию.
Тут сильно от сметчика зависит, кому-то нормально, например, квадратик с надписью - фундамент, бетон B25, арматура d12, а кому-то нужны все гвозди в разрезе.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.03.2023 в 21:37.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 21:36
#813
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
требуют ВОРы а не спецификацию.
ВОРы требуют сметчики. Экспертам-конструкторам нужны узлы и спецификации и раскладка арматуры (например, в плитах, есть участки усиления). Для колонн и стен достаточно сечения и узла стыковки арматуры по высоте.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2023, 21:41
#814
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ВОРы требуют сметчики. Экспертам-конструкторам нужны узлы и спецификации и раскладка арматуры (например, в плитах, есть участки усиления). Для колонн и стен достаточно сечения и узла стыковки арматуры по высоте.
Конструкторы никогда не требовали от меня спецификации. Видимо везло. Да и зачем они им?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2023, 11:01
#815
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Конструкторы никогда не требовали от меня спецификации. Видимо везло. Да и зачем они им?
У меня было даже наоборот, требовали убрать спецификации, а другому эксперду сидящему через стол от оного было как то пофик Причем объекты практически одинаковы просто попали к разным экспердам, но в одной и той же экспертизе
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2023, 11:23
#816
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
...в общем имеем БЕТОННЫЕ колонны высотой 16 метров
Чтобы элемент назвался бетонным, нужно армировать меньше мнимального %. А так - да, если в нелине прогнать со всеми несовершенствами и нюансами, и заармировать по расчету, то СП будет считать, что это бетонный элемент. И соответственно меняются требования. Но не думаю, что даже выполнив их, можно будет рассчитвать на согласие коллег-экспертов на то, что бетонная колонна тут годится. А вот кирпичная бы на ура прошла.
Но это про центральные колонны, ктоторые априори стоят как столпы и не жужат.
А вот периметральные кряхтят и скрипят, там минимальный % преодолевается, в нижних частях. В связевых колоннах - существенно.
Цитата:
требуют ВОРы а не спецификацию.
Какая большая разница, в каком виде требуют. Но осметить можно лишь с объемом материалов и детальным описанием мероприятий. Например как устроить отмостку. Или как укрупняется и монтируется ферма в ПОС.
Короче, как без хорошо проработанного проекта можно что-то осметить в рублях невозможно. Разве что "это вам будет стоить где-то пару мельярдов, стройка покажет".
Offtop: Всех расстрелять к чертовой матери...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2023, 11:30
#817
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Короче, как без хорошо проработанного проекта можно что-то осметить в рублях невозможно.
Насколько знаю раньше по укрупненным показателям могли осметить или по объекту-аналогу, по факту потом уточнялояь как-то , сейчас таки да вплоть до самореза дай. На самом деле это не правильно на мой взгляд тендер доложен быть исключительно на строительство того-то того-то, соответственно проект делает подрядчик и проходит экспертизу, при этом цена на все уже определена и материалы застройщик сам покупает, т.е. на тендере вот нужна школа на 1000мест, раз выиграл тендер то строишь ее под ключ, цена начальная 2 лярда, остальное заказчика не интересовать должно, только контроль за ходом строительства согласно графика
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2023, 14:12
#818
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... по объекту-аналогу....цена начальная 2 лярда...
Вот это и неправильно. Какой аналог...какие начальные 2...Это все почва под очковтирательство.
Правильно запроектировать предмет, а потом его оценить.
Вот табуретка, 100 руб. Сделай аналогичный, 100 руб. Сделаешь за 99? Конечно сделаю. Точно такая же табуретка будет.
Но все то сложне табуретки так не оценишь.
Да и насчет аналогов - нынче все индивидуальное.
Насчет школ и прочих унифицированных сараев - вот их вообще нужно перевести в серию. До гвоздя. Серией предусмотреть 3 (5,7) видов фасадов - белый, синий, красный. Все иные случаи - индивидуальность.
Заказывается проект - рабочка до гвоздя, потом - тендер.
Что за инстинкт делать фсе через жопа? - сначала тендер, потом проект? Смешно, да...
Как можно тендерить неизвестное?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2023, 15:50
#819
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как можно тендерить неизвестное?
Почему неизвестное? что ФОКи не строили никогда? в тендере должны участвовать те фирмы которые уже строили подобное, а не 2 человека в фирме( директор+ бухгалтер) и тогда даже по генеральным параметрам объекта(эскизы, ТУ, климатические условия, географические условия и т.д.) можно в уме сложить 2+2, чтобы понять, что за эту сумму можно это построить + маржа останется приблизительно в столько то миллионов, если не ошибаюсь по моему у наших непартнеров так тендера и проходят, т.е. заказчику нужен готовый продукт с такими то параметрами и контора выигрывает тендер и все делает сама, включая проект
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2023, 18:41
#820
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Почему неизвестное? что ФОКи не строили никогда?...
А-а-а, вот в чем загвоздка. Зацикленность на чем-то одном.
Строили ли такой ФОК как тут когда-нибудь? КОНЕЧНО НЕ СТРОИЛИ!!! НИКОГДА!!! Все индивидуально. Начиная с планировки туалетов до фундаментов.
Единственно одинаково со всеми только геометрия разметки теннисных и других полей, они стандартны. Даже способ разметки РАЗНЫЙ!- это я для понимания усугубляю. Откуда арх из Владивостока угадает, что арх из Калининграда покрасил вот это вот той краской или лаком...может вообще приклеил сигнальную полосу.
А уж в конструктиве...да что тут рассказывать, вот это мЫшление семимильными шагами - порочно. Идея типа "что фоки что ли не строили" не должна лежать в основе подхода. Пока нет серии "ФОКи для всего диапазона спортивных требований, климаических райнов, сейсморайонов, геоситуаций, застроечной ситуации и т.д.", не может быть никаких "строили ФОКи". Строили ФОКИ, и каждый из них глубоко индивидуальный, начиная с ручки фасадной двери до марки стали нижнего пояса фермы.
Я уж не говорю про промсооружения...даже казалось бы сельхозсооружения...все на данный момент сугубо индивидуально, товарищи. Есть фирмы, внутри себя пытающиеся создать серии, но их ни на что не хватает. Слишком обширен и разнообразен спрос.
Хоршо хоть живы еще ж/б сборные штучки и прочая универсальная хрень.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2023, 15:05
#821
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Позвонил эксперт, задал несколько уточняющих вопросов, и сказал "Ну все, спите спокойно, товарищи". Раздел КР прошел экспертизу.
Если не считать котовасию с ПО, то добавил расчеты узлов ферм, утепления цоколя, переделал узел цоколя, исправил всякие там неточные записи про классы и уровни, расписал расчет снегового мю на перепаде как в курсовой работе 2х2=4 (зачем-то), оформил расчет лестничного марша, расчет фрагмента пола под кирпичной шахтой лестниц через cross, и добавил фундаменты (их не должно было быть в составе, но эксперт настоял, т.к. на ГП показано место) под модульную котельную с трубой, по косвенным данным с эскизов потенциального Поставщика котельной. В принципе мелкая нудная изнуряющая работа, в результате которого мало что изменилось.
Но польза от экспертизы таки есть. Правда нервов больше истрепали...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2023, 17:22
#822
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если не считать котовасию с ПО
В итоге оставили решения как с ПО или переделал без ПО?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2023, 05:20
#823
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
В итоге оставили решения как с ПО или переделал без ПО?
Писал же выше - переделал высокую часть, за доплату, высвободились миллионы.
ПО решили снять, пользуясь случаем. Всем выгодно, раз уж ГОСТ подправили. Даже нам было интереснее норм-вариант проектировать, ежели монстра с излишествами. Главное чтобы не бесплатно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 07:42
#824
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Заключение ГЭ:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПЗЭ.png
Просмотров: 94
Размер:	109.4 Кб
ID:	254624  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 19:52
| 1 #825
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заключение ГЭ:
Поздравляю, молодцы!
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2023, 20:31
#826
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Поздравляю, молодцы!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетная схема железобетонных колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 46 10.07.2024 13:20
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы leprecon Металлические конструкции 387 27.01.2022 18:05
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты msv_mnv Железобетонные конструкции 2 23.11.2009 17:58
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? SkiFF Расчетные программы 5 23.01.2006 13:22