| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Расчетная длина колонн в данной схеме | |||
0.7 |
![]() ![]() ![]() |
23 | 22.55% |
1 |
![]() ![]() ![]() |
21 | 20.59% |
1.2 |
![]() ![]() ![]() |
17 | 16.67% |
1.5 |
![]() ![]() ![]() |
23 | 22.55% |
2 |
![]() ![]() ![]() |
18 | 17.65% |
Голосовавшие: 102. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчетная схема железобетонных колонн
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
||
Просмотров: 158627
|
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Вот и мне боязно. Даже не боязно, я чувствую нечто большее
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2012
Сообщений: 27
|
Одна-две колонны в плоскости определения расчетной длины: верхний конец колонн свободен. Коэф. расчетной длины 2.
Более трех колонн в плоскости определения расчетной длины: верний конец зафиксирован от горизонтального перемещения. При шарнирном верхнем соединении - 0,7. При условии что жескости ригеля на порядка два больше. Если нет, то - 1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Цитата:
А как влияет на расчетную схему расстановка вертикальных связей? мю=1.2 и мю=0.7 я могу применить только если у меня есть связь в расчетном направлении в поперечной раме? Посмотрите, пожалуйста, на мою схему. Вопрос меня очень интересует, так как никто меня не проверяет, а здание почти построено. И если я неверно взял расчетную схему колонн....
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Допустимо, колонны абсолютно несвободные, во всех направлениях. Согласно п.8.1.17 СНиП 52-01-2003 м=0,7. Как дополняющую информацию сообщите величину максимального перемещения верхов колонн по горизонтали (по любой расчетной схеме).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
![]() Вот моя схема деформаций верхних частей колонн. Максимальная величина - 32 мм. (см. вложенную картинку) Кстати, попробовал посчитать колонну на устойчивость с учетом жесткостей соседних колонн в плоскости поперечной рамы, предположив, что колонна связана с пружиной, жесткость которой принял по таблице 24 сх. 4. (колонны длиной 12 м, количество колонн в плоскости - 4 шт.) Получил вот такую картину: (см. вложенную картинку) Правильно ли я сделал? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо, занятная таблица. А откуда она взята?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Отсюда
http://dwg.ru/dnl/load/12287 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
СП 16.13330.2011
4.2.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций. плоские или пространственные системы, раскрепленные (несвободные - рисунок 1, а); систему следует считать раскрепленной, если конструкция раскрепления не менее чем в 5 раз уменьшает горизонтальные перемещения системы; расчет таких конструкций может быть выполнен путем расчета отдельных элементов с учетом их взаимодействия между собой и с основанием; ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вот от куда это пошло, что жесткий диск из металла раскрепляет все колонны? Он не такой жесткий как ж/б. И связи из металла это не ж/б диафрагмы жесткости. И правильно очкуете. Последний раз редактировалось Юрий450, 22.11.2014 в 22:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
А жесткость диска покрытия, на мой взгляд, делает возможной передачу нагрузок на последующие пролеты. То есть, вы утверждаете, что я допустил ошибку при назначении коэффициента расчетной длины? И что в любом многопролетном каркасе без ж.б. диафрагм необходимо принимать мю=2?
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 23.11.2014 в 12:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Например вот сейчас для одной колонны получилось мю~1,4 при свободной отдельной раме и мю~0,9 при учета всей системы, причем учитывались только связи, а стальная кровля игнорировалась. А в ней больше жесткости, чем в стержневых. Многое зависит от расстояний до связей, а не только от железобетонности. Сборные плиты тоже можно понакидать как попало ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Выкинул из расчетной схемы торцевые связи, анализ показал, что связи не дают сокращения деформаций в 5 раз даже в соседней поперечной раме. Кстати покрытие тоже Молодечно, только колонны металл у меня. СП просто по этому вопросу решил поступить конкретно, если ваши связи , диафрагмы или жесткие диски обеспечивают сокращение деформаций каркаса во всех пролетах в 5 раз, то можете считать такую схему как не свободную, т.е. закрепленную от перемещений в узлах и соответственно применять коэффициент 0,7 иначе надо ставить 2. Последний раз редактировалось Юрий450, 23.11.2014 в 18:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Нельзя сразу в крайности - типа вот так 2, если эдак - 0,7. СП есть СП. Есть же и поточнее информация.
Зависимость например для защемленной колонны с шарниром следующая: Уменьшение деформации в 5 раз снижает мю=2 до 0,97. Заметьте, не 0,7. Уменьшение деформации в 4 раз снижает мю=2 до 1,05 Уменьшение деформации в 3 раз снижает мю=2 до 1,18 Уменьшение деформации в 2 раз снижает мю=2 до 1,43. Под деформацией подразумевается перемещение верха колонны от горизонтальной нагрузки. Вывод: даже жалкий "резиновый" связик резко прибавляет устойчивости. Так и передайте эксперту. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
В данной расчетной схеме, чем дальше от связей находится колонна, тем ближе к 2 будет коэффициент. У меня в соседней со связями раме деформации падают раза в 3 (причем с монолитными перекрытиями в два этажа и короткое само здание) и чем дальше тем хуже. Тут каркас опупительно длинный - 2 однозначно. СП просто дает инженерам конкретику, нефиг страдать ерундой, считайте 2 и н.е.м. Последний раз редактировалось Юрий450, 24.11.2014 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Ведь эпюра моментов от ветра соответствует схеме с шарнирным закреплением верхнего конца
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Ильнур взял линейную зависимость. ![]() Последний раз редактировалось Юрий450, 24.11.2014 в 17:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Да и в любой литературе (например, Улицкий) даже в трехпролетной раме берется коэффициент м=1.5 Да и в старом СНиПе была же когда-то таблица 33 Кстати, картинка перемещений поможет нам сейчас? В однопролетной раме перемещения от ветра - 60 мм. В двухпролетной - 39 мм. В трехпролетной 30 мм. В моем случае - 15 мм. Я понимаю, что м=0.7 - брать не стоит. Но м=1.2, наверное, вполне правомерно. А СП просто обобщает все случаи и дает м=1.5 в данном варианте.
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 25.11.2014 в 07:47. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Не выкопал. А посчитал в соответствии с исходной установкой. СП говорит: схема без чугунно-вольфрамовых связей считай свободная. Если хочешь считать несвободной - ставь такую хрень (так теперь связи видимо называются), шоб деформации в 5 раз уменьшились. Какие деформации, интересно? Видимо, перемещения узлов - ведь несвободность именно предполагает несмещаемость узлов. Т.е. речь о податливости узлов. Т.е. о пружинах. Т.е. о том, что очень жесткую пружину можно принять за чугунный пень.
Соотвественно, для консоли я выбирал такие пружины, которые уменьшали смещение верха от единичной силы в 2 раза, 3 раза, 4 раза, и наконец, не побоюсь сказать, 5 раз. И с каждой пружиной произвел расчет на устойчивость, из которого получил ТОЧНУЮ расчетную длину для каждого случая. Результат выложил. Зависимость пружина/мю нелинейная, это даже на глаз видно. Вы давайте не мозги канифольте, а запишите: нужно учитывать не тупо 5-кратность, но любую мало-мальскую связь - она делает система ОФИГЕННО устойчивой. А то сразу 2 ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Всю жизнь для таких схем считали 2, тут "бац" какой-то умник придумал поставить в торцах связи и уменьшить для 100 колонн расчетную длину в двое. Такому человеку памятник поставить нужно и Ленинскую премию дать за рац. предложение.
А как тогда обеспечивается общая устойчивость системы? Одним раскосом вертикальной связи? Спилил связь и здание сложилось. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Два пьяных мужика удержат друг друга от падения? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Кто считали?
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Поэтому умышленно спиливать элементы (любые) не нужно ![]() Для случаев, когда умышленное вредительство высоковероятно и тяжко последствиями, предусмотрены спецмероприятия.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Нет. А вот 7 пьяных мужиков (как Вы можете увидеть из горизонтальных перемещений на картинке, которую я выложил) вполне себе смогут удержать друг друга в известной степени
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Конечно, провести бы полный анализ с физнелином, он бы показал, что все запроектировано с двухратным запасом. ![]() Чтобы оценить вклад связей, уберите их и посмотрите на перемещения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Деньги потратить на пластику лица
![]() Да все будет стоять. Сто лет. Где Вы идели жб колонну, потерявшую устойчивость...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 03.12.2014 в 07:00. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Куда же она денется, потеряет устойчивость как милая при соответствующих условиях. В общем-то почти любое разрушение железобетонной колонны (как и стальной) есть потеря устойчивости. Случаи очень больших эксцентриситетов, когда элемент ближе к чисто изгибаемому в расчет не берем.
Таки гнуться аки камыш |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
"Поп упал с колокольни, сам вдребезги, а калоши целы"(с).
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Я не говорил, что все колонны с изгибающим моментом не считаются, я говорил что колонны с очень большим эксцентриситетом не считаются. В металле для этого определяется относительный эксцентриситет - если он больше 20, только тогда считается что потерей устойчивости можно пренебречь. Очень удачный - некто очень умный решил в семиэтажном здании связи не делать, видимо тоже думал, что оне же не камыши. ----- добавлено через ~5 мин. ----- А чем отличается 6-ти этажное здание от одноэтажного кроме нагрузки на колонны? И что происходит с колоннами когда нагрузка на них больше предельной? Не уж то просто вертикально садятся не отклоняясь в сторону? Покажи мне хоть одно здание где колонны в лепешку сдавились (что происходит со стальными цилиндрами очень малой высоты при сжатии). |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Цитата:
Ригели к чему крепить будешь?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Если Вы почитаете про потерю устойчивости по Ясинскому, а не будете пытаться поддеть - истину установите гораздо быстрее.
Цитата:
На самом деле понятие устойчивости гораздо шире. На что спорим, что я приведу пример при котором элемент перегруженный в 6 раз при наличии системы связей (но не таких как Вы думаете) будет продолжать работать? |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
исчерпание прочности сжатого элемента без потери устойчивости это раздавливание в лепешку - сначала образуется бочка, потом лепешка. Покажите его на фото.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Лично для тебя. 1. Берем сухой песок, который в естественном состоянии будучи сформованным в виде вертикального цилиндра не обладает никакой несущей способностью. Сворачиваем лист бумаги в трубочку, склеиваем. Внутрь насыпаем этот же самый песок. При желании на такой цилиндр может легко встать взрослый человек. Я наложил связи на частицы песка? Что-то еще изменилось? 2. Скажу по секрету - опрокидывание - частный случай потери устойчивости. Только это потеря устойчивости не формы, а положения. Возьмем некоторый элемент нагруженный моментом до стадии близкой к опрокидыванию. Несущая способность почти равна нулю. Добавляю связи - опрокинуться он не может. Во сколько раз возросла несущая способность? Да хоть во сколько. 3. Сдвиг подпорной стены - тоже потеря устойчивости. Тоже система связей бесполезна? 4. Берем бак с водой, но не полный. Пока вода может переливаться угол наклона бака до потери устойчивости (опрокидывания) будет один. Берем просто делим бак внутренними стенками - вода не может сливаться к краю в сторону опрокидывания - устойчивость повышается. Причем все это примеры реально используемые в технике. 5...бесконечность - придумай сам - вариантов масса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Сегодня я встречался с заказчиком. На перстах у него были большие золотые кольца, а на рингтоне слезливая песня про вора. Стоит мне бежать на Шайтанские острова в женском платье, или можно пока пожить в своем родном городе?
И можно еще попросить Вас посоветовать мне литературу по поводу устойчивости?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Это частные случаи одного общего понятия - потери устойчивости. И между ними не такая четкая граница как кажется. Рассмотрим 3 схемы:
1. Абсолютно жесткий стержень установлен консольно, внизу заделка, но не жесткая, а пружинка на кручение. Очевидно такая схема будет терять устойчивость с наклоном стержня вбок, сама форма стержня при этом не меняется. Т.е. это близко к потери устойчивости положения. 2. Стержень конечно жесткости установлен консолько, внизу абсолютно жесткая заделка. Очевидно такая схема будет терять устойчивость привычно - с изгибом стержня вбок. Т.е. это по сути потеря устойчивости формы. 3. И стержень гибкий и заделка не жесткая. В этом случае потеря устойчивости будет формы или положения? Очевидно что совместная. Причем можно подобрать нагрузки и жесткости, при которых в схеме 1 и 2 потери устойчивости не будет, а в схеме 3 - будет. Да и что есть потеря устойчивости формы если не потеря устойчивости положения для отдельных участков стержня? В примере с песком тоже можно поспорить - форма песка в виде отформованного цилиндра не могла удерживаться без наложенных связей, так что это - потеря устойчивости формы. Offtop: Недавно разговаривал с одним ученым - он рассказывал, что есть опыт стыкования железобетонных колонн через фрезерованный торец. Усилия в этом случае могут передаваться через очень тонкий слой раствора. Толщина слоя раствора не должна превышать 1/6 диаметра арматуры. В этом случае раствор выдерживает теже самые напряжения, что и арматурный стержень - 400-500МПа (кто тут говорил про 6-ти кратное увеличение несущей способности - по сути имеем минимум 20-ти кратное увеличение). Естественно арматура должна быть строго соосной. По сути тот же самый эффект - наложение связей в поперечном направлении. Смотреть надо ширше. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Вы бы лучше отследили алгоритм расчета колонн по СНиП, и постарались хоть немного уловить влияние Lрасч на армирование реальной колонны. С моментами, поперечными и т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Flick, согласно СНиП, для твоего случая максимальное мю=1,2. Учитывая, что "хаотичные" связи всё таки создают некоторую неподвижность, мю можно снизить до 1.
Если гибкость колонны с мю=1,2 не больше 120, то можешь спать спокойно - в этом случае запас не менее 2. На флуд реалдока можешь не обращать внимания. Offtop: Как ни прискорбно, но в данном случае прав Ильнур, т.к. устойчивость в ж/б - область мифическая.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Поэтому жесткость D, которой в формуле заменили EI определяется так же как и EI, только с понижающим коэффициентом, который зависит от: 1. Образования трещин - учитывается относительным эксцентриситетом. 2. Ползучести бетона - учитывается коэффициентом длительности нагрузки. И поэтому как бы Вы ни хотели обратного, для железобетона не придумали ничего лучше чем поправить формулу Эйлера. Да и для металла по большому счету тоже. Иначе надо делать расчет по деформированной схеме. И я его делал - с учетом образования трещин и ползучести бетона. И выкладывал здесь - надеюсь и вы выложите что-то подобное. И по этому расчету кстати видно уже по нескольким итерациям будет ли система устойчива. Цитата:
2. Да пожалуйста - мои связи - ограничение подвижности всех частиц колонны во всех направлениях. Спорим, что несущая способность повысится настолько насколько я захочу? У вас зашоренное понятие что об устойчивости, что о связях. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Сам ты зашоренный, на центральном сжатии. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Во-первых я с Вами водку не пил, чтобы на "ты" переходить.
во-вторых - что там с формулой Эйлера в жб? Будут комментарии? Иначе признаем слив засчитанным. Центральное сжатие тут вообще не причем - эта формула применяется в жб для всех случаев и любых эксцентриситетов. Даже случайных. т.е. накладывание связей на все частицы колонны не увеличивает несущей способности. Эффект обоймы, обжатие, поперечные деформации - незнакомые слова? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Пожалуйста: в жб (как и во всех других) используется понятие "Расчетная длина" (запиши
![]() Я же говорю, Вы, уважаемый realdoc, не смогли ушестерить несущую способность моей колонны.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: мне просто кажется, или любая тема скатывается к определению расчетной длины колонны (причем сейчас уже от металла к жб плавно переходит)...
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Не надо уходить от темы - устойчивость в жб рассматривается. И рассматривается как раз решением задачи по Эйлеру. Поэтому такое понятие как потеря устойчивости для железобетонных колонн есть. Его допускается не учитывать только если расчетная длина не более чем в 4 раза превышает соответствующий размер сечения, т.е. L0/h<=4. Потому что только при таких гибкостях этим явлением действительно можно пренебречь. Много вы знаете таких колонн? Я выше написал про 20. Так что 6 - легко |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Но обоймой действительно в 20 раз можно повысить, если 19 частей нагрузки возьмут обоймы. ![]() Цитата:
Я уже говорил Вам, что таких условий нет. А есть условия для 0,7. Согласно Эйлеру ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2014 в 12:04. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Поэтому жидкости практически несжимаемы - сжатие жидкостей происходит за счет деформации молекул, а не их переупорядочивания. Очевидно, что для деформации молекул нужны силы совсем других порядков по сравнению с теми, с которыми работаем мы. Естественно для реальных конструкций обеспечить равенство всех напряжений нереально. Но это и не нужно - мы же не с жидкостями работаем. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Само по себе понятие потери устойчивости для обычных железобетонных колонн Вы уже не отрицаете, я правильно понял? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Я отрицаю усмотрение потери устойчивости жб колонн там, где НЕТ УСЛОВИЙ для потери устойчивости. Нужно на вещи смотреть реально. С фото Вы вообще расстроили меня. Там просто многократный перегруз, там есть все условия для прямого разрушения элементов. Если бы колонна потеряла устойчивость, она бы лежала сломанной.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Вообще для консольного стержня загруженного силой на конце мю=2. Это общеизвестно. Также очевидно, что если у нас есть ряд защемленных стоек одинакового сечения, загруженных одинаковой нагрузкой и соединенных шарнирно примыкающими ригелями, то для каждой из этих стоек мю тоже будет равно двум. Если сечения и/или силы не равны, то мю для стоек будет отличаться - менее нагруженные колонны будут помогать более нагруженным, поэтому для менее нагруженных стоек мю будет больше чем 2, для более нагруженных - меньше чем 2.
Т.е. чисто с точки зрения строительной механики это выглядит именно так. Поэтому в СП52-101-2003 это именно так, в СП63 тоже. Откуда взялось 1,2 - из СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции". Тогда была модной экономия, так как деньги были государственные. И рассматривалось решение потери устойчивости таким образом, что все колонны сразу не могут быть загружены расчетной нагрузкой и терять устойчивость одновременно. Поэтому 1,2 вполне приемлемо для одноэтажных зданий. С точки зрения строительной механики это не так. Это все при отсутствии торцевых связей. При наличии торцевых связей и наличии жесткого диска всегда было принято брать 0.8 (в СНиПе решили что из-за неидеальности диска 0,7 брать не стоит). Цитата:
Ссылку в студию на СНиП (СП) в котором указано, про "прямое разрушение элементов" - а то там больше про формулу Эйлера пока. Эти колонны выстояли, потому что при разрушении примыкающих элементов нагрузка на них уменьшилась. Все остальные колонны потеряли устойчивость. И когда мы делаем расчет по СНиП мы тоже делаем расчет на устойчивость, а не на какое-то "прямое разрушение". И ни одна колонна при расчете по деформированной схеме не понесет больше чем при расчете по прочности. При малых расчетных длинах учет деформированной схемы практически ничего не дает. Но при больших - очень даже. Эффект потери устойчивости для железобетона есть и предусмотрен в СНиП - поэтому и есть там формула Эйлера. И устойчивость элементы могут терять не только упруго. Железобетонные колонны не упруго. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() А Вы стояли рядом при принятии решения и записывали... ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Да, спорим ![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Я лично спрашивал у Залесова А.С. несколько лет назад. Есть еще вопросы?
Нет - я думаю было бы что привести, привели бы. У меня было - я выкладывал. И мне за эти расчеты не стыдно. Фразу про "прямое разрушение элемента" в студию. Самоуверенность корень всех проблем. Не надо пытаться давить на меня авторитетом: во-первых мне на него плевать, во-вторых это не красит любого человека. Цитата:
Конкретно по схеме автора у меня есть мнение. Но к разговору о возможности потери устойчивости при неупругой работе материала это отношения не имеет. Мое мнение такое: 1. Так как покрытие из стальных элементов гораздо более податливое чем железобетонные колонны, то раскрепление связями можно учитывать только в ряду, в котором присутствуют связи. Влиянием жесткого диска на обычные воздействия пренебречь. 2. На воздействия, которые являются аварийными (например удар погрузчиком, который по западным нормам требуется учитывать для магазинов) и/или направленными только на одну колонну раскрепление жестким диском учитывать. Это при проектировании. Если бы я или кто-то другой налажал при проектировании и сделал по другому - я бы задал фактические элементы диска и посчитал реальные расчетные длины для колонн. Если бы и в этом случае не прошло - я бы уже думал, можно ли руководствоваться той-же отговоркой, что и в СНиПе-84. Скорее бы всего воспользовался. Т.е. четкой схемы здесь быть не может. Поэтому я бы взял более безопасный вариант, а если взять его невозможно - посчитал бы и думал бы в конкретном случае. Т.е. мой ответ автору - посчитать с учетом диска и потом уже думать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Цитата:
Грустно мне. Я этот же вопрос задавал эксперту при консультации с ним. Ответ был "эта колонна выдержит и танк". Вывод - никогда больше не буду рисковать так и надеяться, что это здание будет стоять. Большое спасибо Вам за ответы. Я немного успокоился.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Уже выносил - см. пед. посты. В контексте разговора (детского ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
В СНиП априори ориентировочные мю. Вот о чем разговор. А объект - четкий, даже построенный уже. И простоит 100 лет.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
вообще спор не совсем понятен, и впрямь.
Если утверждать, что Жб колонны не теряют устойчивость, то, можно сказать, что и стальные колонны не теряют устойчивость (те, которые "примерно попадают в диапазон Ясинского"). Ведь методика их расчета - одинаковая, с поправкой на материал. И там и там учитывается начальная погибь (либо случайный эксцентриситет для жб) и возможность образования пластических деформаций (для стали чуть более просто, но все же). Это на примере центрального сжатия (которое центральным по сути ни там, ни там - не является). Почему тогда в одном случае речь идет о потери устойчивости, а в другом нет? Если я жб колонну сделаю достаточно гибкую, 120 скажем..? А такие есть. И она, конечно же, потеряет устойчивость при большой осевой нагрузке. А если сделать жб табуретку скажем 6х6 с колоннами 300х300 и высотой этажа 4 метра. И сделать этажей 200 =) Что, "в бок" не уйдет?? =) |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Посчитайте. Вопрос "жесткости" жесткого диска из металла лежит за рамками норм железобетона, соответственно он лежит в плоскости "по общим правилам строительной механики". Может и танк выдержит. Но достаточно чтобы выдержала удар погрузчика. По еврокоду горизонтальная нагрузка от удара - масса погрузчика с грузом умноженная на 5. Что очень немало. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Я Вам уже несколько раз написал - по действующим нормам (и уже очень давно) это возможно только если Lo/h меньше 4-х. Сколько лично Вы посчитали железобетонных колонн, для которых это условие выполняется. Это видимо мне тоже померещилось: Цитата:
Для малонагруженных колонн бы получил - скорее всего для крайних колонн бы получил. Это первое. Второе: то что для основных колонн мю будет меньше 2-х это и так понятно - иначе бы смысла не было такой расчет делать. |
|||
![]() |
|
||||
а можно вопрос, т.е. получается Вы считаете коэфф. свободной длины для ж.б., есть ли в этом большая экономия? И второй вопрос только в плоскости действия усилий или в обоих?
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Бывали в моей практике случаи когда действительно расчет такой делать надо. В частности опять же по старому СНиП в монолитных каркасах расчетную длину можно брать 0,7H (высота этажа). С этим я не согласен - считаю раму на устойчивость. И в общем-то в СП 2003 и 2012гг такую запись убрали. Для такого здания может получиться весьма прилично. Для многоэтажных зданий от уточнения между 1 и 0,9 разницы чуть меньше чем никакой. Считаю, что моменты всегда есть в двух плоскостях - это же не металл, где есть четко выделенные поперечные рамы. Поэтому если считаю, то в обоих. Единственное - в СП есть оговорка, что если эксцентриситеты равны случайным, то они не учитываются одновременно в двух направлениях - я с этой оговоркой согласен. Конкретно в этом случае, я думаю при соответствующем расчете связей (на усилия раскрепления колонн в том числе) вполне можно взять и мю=1,2 и, ничего страшного не будет. Но в запас несущей способности при нормальном проектировании я бы взял 2 - металл отдельно, жб отдельно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Надо еще попросить премию у того заказчика за зэкономленные мильон рублей. Тут главное снег вовремя соскребать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вы готовы внести такой пункт в СНиП? Последний раз редактировалось Юрий450, 26.11.2014 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Он уже в СНиП. В жб СНиПе готовые мю.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.11.2014 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Жесткий диск нужно подтверждать по СНиП Металлические конструкции. А то все колонны держаться на саморезах.
Кароче, автору темы нужно потвердеть своемю. Автор, задай схему со связями по торцам и без и сравни горизонтальные перемещения. Потом вам скажут чего брить. Последний раз редактировалось Юрий450, 26.11.2014 в 17:53. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Была сказана не подумав? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Давайте. Но, честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что сижу и занимаюсь этим здесь сейчас.
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 26.11.2014 в 19:24. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Offtop: Арик, колись, ты 1 отметил?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Жаль, что опрос анонимный. Или можно посмотреть кто как голосовал? ----- добавлено через ~2 мин. ----- О! Оказывается можно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: дык
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Offtop: Жаль, что я не могу Вас забанить за флуд))
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Flick, я собирался остановиться на 82 сообщении, но Вы меня сами всё больше и больше провоцируете.
Покрытие из профлиста - по сути вполне жесткий диск. Как определить его жесткость - написано в Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях.doc. Offtop: Специально оставил именительный падеж - так копировать удобней. В dnl есть. Можно ввести в схему крестовые связи, имеющие аналогичную жесткость и посчитать там чего-нибудь. Этот жесткий диск опирается на кучу железобетонных колонн и связей в разных направлениях. Согласно букве закона, его вполне можно считать раскрепляющим верхушки колонн. Но это не точно - тут найдется миллион людей, которые закидают Вас камнями, если Вы назовете профлист жестким диском. Хотя есть и другой, не менее малочисленный лагерь. Не стоит об этом спорить, ИМХО ^_^ Если по ЖБ-снипу это 0.7, то всё в порядке. И может быть, я что-то не вычитал в теме, но мне показалось, что никто Вас не спросил - что меняется, если дать им мю=1.2 или даже мю=2? Я почти что отказываюсь верить, что они перестанут проходить по гибкости или устойчивости. 40Ш1 или может быть 45Ш1 на такую высоту должен давать навскидку гибкость в районе 100. А тут сплошное сечение из монолитного железобетона. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Arikaikai прав - по большому счету это вопрос веры. Верите Вы в свой жесткий диск или нет.
Потому как для меня Цитата:
Цитата:
Цитата:
Специально в этом расчете поставил сечение 400х400. В реальном проекте я поставил мю=2, сечение 500х500 и вполне доволен. Справедливости ради - сечение 400х400 не проходило на удар погрузчика по поперечной силе. Ну это так - чтобы меня не обвинили в перерасходе денег заказчика. :-). Погрузчик там был по заданию 9т (погрузчик с грузом), т.е. удар по еврокоду 45тс получается, что достаточно много. Добавлено: при голосовании я бы отдал голос за пункт: "2, если расчетом не обосновано иное значение". Последний раз редактировалось realdoc, 27.11.2014 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Наоборот, очень хорошо подумав. Это Вы примитивно извращаете простую мысль. Я не зря про смещения спросил в самом начале. Посмотрите на картину усилий от ветра у автора темы: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1415770859. Колонны буду заармированы с учетом ИЗГИБА. Изгиб будет определять армирование, соответственно надежность и прочая.
В последний раз: в данном сооружении нет условий для центрального сжатия с мю=2. Предлагаю взять конкретную колонну у автора из рабочки и проверить на все реальные НДС.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Как понял из (3.85) Пособия к СП (конкретно к данному случаю) момент от вертикальной нагрузки должен быть увеличен при расчетной длине к коэф-том мю=0,7, момент от ветровой с коэф-том мю=1,5 (вызывает смещение концов) -это плоскость изгиба, по п.3.50 должны расчитывать в двух плоскостях (раздельно), в перпендикулярной плоскости нет ветра, только продоль. сила со случайным эксентр., момент от неё увеличиваем при коэф-тах 1-го вида, т.е. как для продольной силы не вызывающей заметных гор. смещений.
Как то так. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Колонна с самым большим М и колонна с самым большим N у Вас совпадают? Или разные? Унифицируете ли арматуру для всех колонн? (или группы колонн).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Максимальный момент возникает в крайних колоннах от ветра (с учетом пульсации) - около 50-60 кН*м. В колонне, наиболее нагруженной силой N момент М почти не возникает
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 27.11.2014 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Ну и что дает Микрофе для сжатой колонны с мю=1,2 при принятым армировании? Запасов нет?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Для колонны, наиболее нагруженной продольной силой N=1000 кН при мю=1.2 от всех расчетных значения нагрузок Микрофе показывает нулевое армирование
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- А вообще для бетона все эти мю - сплошная фикция и не поддаётся теоретическому обоснованию.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
И колонны будут получаться с нулевым армированием?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ильнур, я для себя так и не разобрался до конца, от чего армирование в нормах-то в итоге и в какой степени зависит, слишком запутано всё, а уж как и откуда оно получается в расчетных программах - вообще мистика. Зачастую вижу колонны с явным эксцентриситетом в пределах ядра для всех вроде РСУ, в которых вылезает расчетная арматура. Видимо, при недостаточной несущей способности бетона, вступает в силу расчет арматуры на сжатие. Но это не точно. На всякий случай, не собираюсь в ближайшее время считать ЖБ ^_^
Для получения моментов в колоннах, когда их по расчету нет, ты и сам вроде когда-то предлагал считать их на удар балкой при развороте крана при монтаже. Тут моменты тоже можно таким образом накручивать. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Цитата:
Offtop: Вот и спрашивается, чего это металлисты в бетон припёрлись? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Однако Беркут крут! ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Расстрелять. За игнор рекомендаций.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
"2" в ЖБ не существует! Нет такого Offtop: Даже Реалдок не рискнул поставить, хотя долго насчёт двойки флудил
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Единственное, где этот эффект (потери устойчивости) присутствует, но он мал настолько, что им можно пренебречь это колонны, для которых расчетная длина не превышает 4-х размеров поперечного сечения. Но уверенности в том, что Вы считали хоть одну такую колонну у меня нет, выложить что-либо из своих железобетонных творений, ни научных ни практических у Вас не получилось. Хотя если честно, не знаю о чем можно разговаривать в железобетоне с человеком, для которого "Залесов возможно авторитет". Если Залесов только "возможно" авторитет, то наверное продолжать бессмысленно. Я сказал за что я голосую: "2, если расчетом не обосновано иное значение" - такого варианта нет, поэтому просто за "2" ставить не стал. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Она давно раскрыта.
Цитата:
А кто разговаривал лично с Залесовым, тот сразу получает два уровня. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
занавес... Руководитель (к сожалению бывший) первой лаборатории НИИЖБ, составитель норм, кучи статей, учебников.
Поговорить с таким человеком, для любого кто любит железобетон... Не знаю даже с чем это можно сравнить. Всегда хорошей белой завистью завидовал ребятам из первой лаборатории. Я то-думал что хотя бы введение читали прежде чем спорить беретесь. Последний раз редактировалось realdoc, 27.11.2014 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
В данном случае надо было взять мю=2, но на самом деле он будет меньше. Это считать надо, только 95% инженеров не смогут это сделать без бутылки.
Последний раз редактировалось Юрий450, 27.11.2014 в 17:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
А сколько брать для свободно стоящего столба? 0,7?
В принципе могу, тут надо схему эту у себя иметь и посчитать жесткость упругих связей. Последний раз редактировалось Юрий450, 27.11.2014 в 18:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
В первой от связевого блока раме мю - 1 Во-второй - 1,2 В-третьей - 1,33 и.т.д Брать расчетную схему автора и считать жесткость упругих опор. Последний раз редактировалось Юрий450, 28.11.2014 в 08:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Тут каркас комбинированный по материалу, потому мю надо доказать. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
И в бетоне и в металле для более сложных схем мю необходимо определять расчетом. Это потому что и железобетон и металл (как частный случай железобетона :-) ) подчиняется общим правилам строительной механики. А по кому считают? ты тоже не видишь формулы Эйлера в тех скринах что я привел? А после того как взял из СНиП, ты это мю куда подставляешь? не в формулу Эйлера? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
По прочности. При этом условная устойчивость рассматривается лишь для учета выгиба.
Термин "расчет на устойчивость" в жб применяется в мостах и трубах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Никого не закопали)) Ну, что я могу сделать теперь? Начнут трещать, сделают усиление и все. Я сомневаюсь, что будет резкое обрушение без каких-то предпосылок. Так ведь?
Для колонн, удаленных от связей я принял мю=1.2. Для колонн наиболее нагруженных (нижний правый угол здания) принял мю=0.7...1, так как они находятся непосредственно в плоскости вертикальных связей. Расчет вел по деформированной схеме.
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 28.11.2014 в 12:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Спасибо большое за ответы.
Другой вопрос зародился, в связи с этой темой....В случае чего отвечает юр. лицо? Или тот, кто исполнял документацию?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
В других случаях садится ГИП, юрлицо несет расходы, а исполнитель просто будет опрошен как свидетель.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
1. Об этом сказано косвенно "следует производить расчет по деформированной схеме ..... допускается по недеформированной схеме". Разница между понятиями "следует" и "допускается" здесь очень важна.
2. Сравните таблички с коэффициентами мю в СНиП 2.03.01-84* и СП52, СП63. Разница колоссальная: - где брать допустим коэффициенты для подкрановой части колонны по СП? реально - можно посмотреть в СНиПе. Формально - определять расчетом. Случись что - на старый СНиП не сошлешься - почему же их все таки убрали. Да потому что нельзя так описать на все случаи жизни все возможные колонны. Всегда найдутся люди готовые оспорить. По сути в СП рассмотрены лишь самые простые случаи и так очевидные из строительной механики. Все более сложные случаи подпадают под "по деформированной схеме". Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вам действительно нечего сказать - Вы привели ссылку на то, что я и сказал:
Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
В стальном СНиП в прочности кроме E и R ничего из физики материала не участвует, поэтому имеется возможность дать "фи" табличные. Гибкости (L/sqrt(J/A) стальных очень высокие, 80,100, 150, 200, 400 и т.д. Процесс разрушения несильно отличается от потери устойчивости неразрушаемого стержня. В жб материал сложнейший, сечения большие и т.д., физика другая, поведение другое. Видимо поэтому.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Ильнур, так разница вся только в том, что в стальном СНиПе все сделали за Вас - "При решении поставленной задачи был рассмотрен внецентренно-сжатый стержень, схема которого приведена на рис. 3, а. При этом решение выполнялось в предположении малости перемещений по деформированной схеме с учетом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы Nu, которая может быть воспринята элементом (рис. 3, б). Форма изогнутой оси принималась по полуволне синусоиды."
Это цитата из пособия к стальному СНиП. Коэффициенты Фи были получены расчетом по деформированной схеме с учетом пластической работы стали и начального искривления. Методика абсолютно один в один с требуемой по нормам для ЖБ. Если взять и посчитать стальной стержень с тем самым начальным искривлением и диаграммой Прандтля, по деформированной схеме - получится результат один в один как если просто взять табличное Фи. Понятно, что для очень гибких стержней в ходу уже идет Эйлер, о чем в пособии написано, но для "не гибких" - то же самое что и с ЖБ. По сути, можно написать и использовать одну программку в Экселе, наверняка Евгений даже пробовал так делать (либо его студенты) - и именно такие примеры просил у Вас ранее по теме... |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Это нам с вами понятно - расчет на устойчивость включает расчет на прочность, но не ограничивается им. Все правильно говорите - и посчитать так конечно можно любой материал. Хоть бетон, хоть стеклопластик, хоть оба вместе. Все материалы подчиняются одним правилам строительной механики, описываемыми физически и геометрически нелинейным расчетом - т.е. расчета общего вида. Если делать этот расчет, то любые другие материалы в него легко улягутся как простые частные случаи. И металл тут не будет отличаться от железобетона ровно ничем. Поэтому в СП описали насколько смогли простые случаи, остальные оставили для расчета по деформированной схеме. И если делать этот расчет, то можно учесть любые случаи, любые материалы, с любыми начальными несовершенствами, с любыми начальными напряжения материалов. В общем-то если разобраться один раз, то потом уже расчет не такой сложный становится. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Конечно делал, и не раз вот например |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это принципиальная разница, см. ниже:
Цитата:
Методика в корне отличается - вычислив Ncr, который еще можно вычислить универсально (и то с учетом нюансов конкретного сечения) определяется влияние выгиба на все остальные прочностные расчеты и по трещинам. В стальных нет трещин вообще. Цитата:
Вы можете спокойно применять термин "устойчивость" к тонким длинным жб предметам. Или к толстым бетонным. Это не меняет сути методики расчета жб колонн.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
realdoc, осталось только тот самый файл из п.4 найти - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=473580&postcount=21
![]() И все станет окончательно понятно - но я пока не успеваю поискать - завал... Если ранее никто не выложит - то найду ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ильнур, так причем тут Ncr и т.п...? Это всего лишь упрощенная симуляция расчета по деформированной схеме, которая дает похожие результаты (и то не всегда) по сравнению с расчетом по деформированной схеме, который обязательный и основной по нормам..? А все отличие только в диаграммах деформирования, да - в ЖБ образуются трещины, что диаграммами и будет учтено. Вот и все отличие. И начальные несовершенства разные. Короче, "ну нет так нет". Я думаю, кому было интересно - все пробовали считать по деформированной схеме что металл, что жб и понимают что суть расчета - одинаковая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
Offtop: Только в окружности околотеоретической брехни. Я говорю, бери, строй по моему проекту ...и доказывай. Цитата из какого СП? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вот в этом:
Неточность мю при такой симуляции перекрывается учетом выгиба при последующих прочностных расчетах. А в реальных колоннах к тому же всегда есть прдольный изгиб. В стальном СНиП расчет центрально-сжатого стержня производится в одну элементарную формулу. Что требует точного определения мю. realdoc Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Вот скрин из пособия к СП52 - тоже самое. Цитата была из МГСН "Многофункциональные высотные здания и комплексы". Расчет по деформированной схеме всегда более точный и правильный. Но сложный, не для понимания, а для вычислений (на тех компьютерах которые были когда писали СНиП). Поэтому писали как должно быть, но сразу оговаривали как можно чтобы были практические расчеты, что Вы и подтверждаете: Как возьмете для колонны например в виде конуса уменьшающегося к верху и загруженного по высоте 4-мя силами и нагрузкой от собственного веса (которая очевидно неравномерно распределена). Я имею ввиду не как вы возьмете "в запас", как Вы обоснуете принятое значение. Аргумент вида "я никому не обосновываю" мне не интересен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Ну вот, говорили- говорили, на конусы перешли.
Цитата:
Написали, что мю необходимо определять. Всего-то прошу показать пункт норм, где так и записано, что необходимо. Все-го то. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Ага, на гвоздике. Только, наверное, его уже использовали...
Offtop: Забавно, однако ваши споры наблюдать - всё в одной куче. 1. Эйлер получил решение для идеального, абсолютно-упругого стержня. Для стали его решение даёт погрешность примерно 10-20%. Для бетона порядка 300% 2. К сожалению, бетон не подпадает под гипотезы сопромата и строймеха. Отсюда всякие надуманные снижения начального модуля упругости. 3. Никакого "физнелина" в стальных нормах не предусмотрено. Особенно в сжатых стержнях. Offtop: Опять вытащили "деформированную схему". Оторвать бы уши тому кто этот термин ввёл. Не могу найти автора.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Цитата:
то результат будет один в один, как если посчитать с Фи - и на форуме это столько раз делалось и обсуждалось. Неужели думаете, что Фи экспериментально получен?? Не переоценивайте расходы Союза на науку =)) Все было тупо посчитано с учетом физнелина, и полученные Фи вставлены в СНиП. Это обсуждалось и доказывалось с момента основания форума так много раз, что уже просто писать про это не хочется... а главное это и не надо доказывать, т.к. в пособии к стальному снип это написано прямым текстом. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Он попадает "с трудом", со своими оговорками. Дело не в этом. Дело в том, что нормы строго предписывают считать именно гипотезами строймеха и сопромата - плоские сечения и т.д., все это мы обязаны принимать. Ну либо вешать на гвоздь. Оговорюсь - речь о расчетах по НДМ. Понятно дело, при расчетах по разрушающим нагрузкам - сопромата еще меньше... Последний раз редактировалось 7404307, 28.11.2014 в 15:04. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Ну до тех пор, пока проектирую в РФ - мне придется считать как считаю, т.е. по СНиП, т.е. с учетом Фи, т.е. с учетом физнелина, заложенного авторами в этот Фи.
Кто хочет - пусть считает по Эйлеру и накидывает 10-20% ![]() В общем, мне тоже нечего добавить =) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() А вообще поиск аналогии методик мк и жб - глупое занятие. Никто не отрицает законов физики, все оттуда. Однако несущая способность железобетонной колонны одноэтажного промздания определяется прочностью после получения небольшого выгиба. Стальная колонна при той же высоте и несущей способности выгнется в разы больше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
В Америке фермы делают жестко с колоннами и берут похоже 0.5 или около того
но я бы так просто не переносил опыт с одного места на другое (потому что остальные нормы в этой части отличаются если не фундаментально, то сильно) Я бы сказал так: для тех что в центре может быть в районе полутора даже. для тех что близко к связевым блокам - ближе к 0,7 Обсудали же тут методику расчета - прямой метод так сказать.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вот тут что-то типа аналититическое решение по деформированной схеме для стального стержня: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1043453&postcount=12
Но такое решение непригодно для жб. А вот тут (см. пп. 592,595, и т.д. до 627) можно видеть, как Евгений Екатеринбург, на Exel-калькуляторы которого здесь ссылались (видимо из-за того, что в них употреблен термин "устойчивость") легко обучается, не скандалит, как его поклонники, серьезный человек, на замечания реагирует адекватно, высказанное другим, вызывающщее в нем сомнения, изволит перепроверить (Эйлеров стержень в Ансисе согнул в бублик): http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=557174&postcount=592 Обилие в общении скриншотов с подчеркнутыми фамилиями, ссылки на авторитеты, ссылки на фразы из печатных текстов создают некое конкретное мнение о компетентности. ![]() atos88 Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2014 в 08:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Вот что ты сэкономил, а сколько головняка приобрел? Экономия на спичках. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
И все же - как вы получите значение, если не расчетом?
Ну пусть с конусом редкая ситуация, но допустим в рамках действующего СП63 или СП52, не суть как вы возьмете мю для подкрановой части колонны в плоскости рамы? Не практически "возьму из старого СНиПа", а именно какое значение возьмете и как обоснуете? или для ступенчатой стойки. Допустим стойка состоит из 3-х частей - с жесткостями (снизу вверх) 10EI, 5EI, 2EI. Думаю ступенчатая стойка не такая уж редкая ситуация? Какую расчетную длину берем для каждой из частей? Цитата:
Я что тогда, что сейчас стараюсь быть вежливым насколько это возможно, поэтому если заметите - несмотря на Ваши оскорбления, называю Вас на Вы. И к критике готов прислушиваться и сейчас. Но что тогда, что сейчас я знаю что термин устойчивость относится и к упругой потере несущей способности, что к неупругой потери несущей способности. И то что Вы называете "расчетом по прочности" в данному случае является частью расчета на неупругую устойчивость. И если Вы готовы вернуться в конструктивное русло, а не русло "вы все водолазы, а я Д'артаньян", то давайте обсудим вместе и покажем, как исчерание прочности приводит "к лавинообразному нарастанию чего-то там" описанному Вами как потеря устойчивости. В данном случае - лавинообразное нарастание кривизны - то что Вы называете выгибом. И от того что потеря устойчивости в данном случае происходит вследствие потери прочности (а не потеря прочности как следствие потери устойчивости) это не перестает быть потерей устойчивости формы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
К сожалению, эти документы загоняют проектировщика-практика в круг гадания по нелинейщине, что порой не соответствует тому, что на стройке происходит.
Однако не пойму, если выполнить расчеты по нелинейщины (геом. и физ. нелинейность), зачем эта мю? К чему после этого расчета её применить? Ну, значит, не всегда есть необходимость в определении мю расчетом. Так? |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Цитата:
1. Делать расчет рамной схемы такой, чтобы жесткости примерно соответствовали реальным. Именно так получены значения мю указанные в СП. Т.е. получаем жесткость D=Ered*I, из нее получаем Ered, задаем ее в раму, считаем на устойчивость, получаем из нее мю. Дальше делаем обычный расчет по недеформированной схеме. Это совершенно нормальный практический способ. Точность метода под большим вопросом, но раз авторы СП для простых схем сделали так, значит и нам так можно. В этом случае всю "нелинейщину" Вы, как и авторы СП загоняете в D, которая есть по сути D=Kb*(Eb*Ib)+Ks*(Es*Is), где kb=0,15/(PhiL*(0,3+DeltaE)), Ks=0,7 Вся "нелинейщина" учтена коэффициентом PhiL отвечающим за ползучесть и DeltaE отвечающим за эксцентриситет, т.е. по сути за образование трещин. Сильно или несильно эти коэффициенты снижают жесткость? Давайте посмотрим kb=0,15/(PhiL*(0,3+DeltaE)) 0,15 это уже в 6 раз снижение. PhiL всяко не меньше единицы, как правило где-то 1,8. Ближе к 2-м. 0,3+DeltaE получается не менее 0,45. т.е. получается что коэффициент снижения жесткости примерно 0,2. В общем-то очень сильно снижается жесткость, поэтому думаю что расчет выполненный таким образом очень даже с большим запасом. 2. Делаем расчет по деформированной схеме. Точный расчет, к которому не придраться. Точный в силу точности принятых предпосылок. Например большое значение имеет форма начальной кривизны. Даже не величина, а форма. Нигде (в том числе в западных нормах) эта форма не оговорена. Сделать такой расчет можно, программы для него тоже есть. Можно и в экселе. Но для практических целей расчет негодится. По крайней мере для расчета большого числа колонн. Да, для схем приведенных в СП расчет уже сделан, точнее там приведены очень простые схемы, которые и так понятны из строительной механики. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Замечательно, что это Вы сам. А то как-то некомфортно было, пришлось маненько повздорить
![]() Тогда все просто - критика такая: на объекте автора все колонны просчитаны/заармированы с учетом изгиба от горизонтальных сил из статрасчета. А это практически всегда так, поэтому я так и сказал - "жб стойки не гнутся аки камыши (чтобы беспокоиться об устойчивости). Теперь можно выразиться и так: жб колонны гнутся аки дубы. Так почему же такую простую мысль нельзя нормально воспринять? Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Было бы очень познавательно для всех, кто читает эту тему. Надеюсь, у Вас, Ильнур, найдется на это время!
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() Для начала можно в Арбате провериться - там все по СНиП. Потом методику Евгения возьмем. Потом может еще по какой. Значит, говорите, 40х40 см, 12 м, арматура какая где (в виде инженерного эскиза, а не в виде бабушкиных рассказов), бетон какой, РСУ (для чисто сжатой колонны и для максимально изгибаемой) для 1ПС и 2ПС тоже не помешает, ну и все остальная влияющая информация (а вот тут у мну дыра была в колонне, забыл ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2014 в 05:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
1. Армирование колонн см. файл dwg.
2. РСУ (колонны помечены на картинке): 2.1 Колонна наиболее нагруженная: - расчетные значения N=1000 кН, Mx=10,1 кН*м, My=21.23 кН*м. - нормативные значения N=730 кН, Mx=7.48 кН*м, My=15.72 кН*м. Поверху этих колонн выполнена монолитная железобетонная плита по профнастилу (для устройства котельной, обозначена штриховкой на рисунке) 2.2 Колонна крайняя, наименее нагруженная - расчетные значения N=69.43 кН, Mx=74.1 кН*м, My=4.69 кН*м. - нормативные значения N=51.43 кН, Mx=54.9 кН*м, My=3.48 кН*м.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
...да уж, вот так всегда - тема про Фому плавно перетекает в обсуждение Еремы ))
Цитата:
Просто копия политики =)) А почему никто не хочет сравнить стержень стальной с гибкостью 10 и 30, из стали с Ру=200МПа? Сравните Фи для него. Мю аж в три раза отличается, а несущая способность - на считанные проценты, еще более показательный пример, чем любая жб колонна. Неужели тут по другому? Неужели тут не будет того самого, в формулировке Ильнура "разрушения по прочности с добавкой от продольного изгиба", а сами колонны неужели не будут "как дубы"? Но это не мешает такой расчет называть расчетом на устойчивость и уверять, что он отличается по физическому смыслу от расчета жб колонн ) Цитата:
А то, что Вы хотите не "раскрывать" - единообразие физического смысла расчетов, которые Вы относите в разные группы - и было единственным вопросом к Вам. И как тут поможет, и на что даст ответ предложенное ниже: Цитата:
Хотя это все очень свойственно для тем форума, тут уж ничего не поделаешь - не нравится - можно не читать... =( |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Начальная мысль была проста, ее распылили в теории устойчивости. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Теперь понятно, что для второго случая нужно провести прямой расчет с учетом податливости верха.
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 124
|
Ладно, тогда я вкратце:
по физическому смыслу раз не получится дискуссий (по разным причинам) и все будет сведено к сравнению практики, то могу лишь пару замечаний: Цитата:
Цитата:
Автор считает в микрофе, там же это делается "на раз", тем более можно два файла одновременно открывать. Пусть в одном задаст Мю=1, в другом, Мю=2, в третьем... И сделает принтскрин с требуемыми площадями и выложит тут. Это делать - 10-15 минут, все смогут отдохнуть, заняться своими делами. Делов-то =) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Меня сейчас волнует, каким образом можно посчитать жесткость пружины для податливого опирания верхнего конца колонны. Считаю я колонны в "Статике" и по деформированной схеме. Вопрос только в правильном задании жесткости опоры.
realdoc говорит вырезать одну раму со связью вертикальной и приложить единичную горизонтальную силу. Разделив силу на максимальные перемещения рамы, получить значение жесткости, поделить ее на количество колонн и задать при расчете. Для рам, в которых нет вертикальных связей, считать, что жесткий диск покрытия, в совокупности с горизонтальными связями, передаст всю нагрузку на эти же самые вертикальные связи. Правильно ли я его понял?
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 02.12.2014 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Если считать 1:1, то при пружине ~20т/м (из условия перемещения на 36 м при моменте 7,4 т*м у корня консоли мю=1,37. С которым колонна выдерживает.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
С мю=0.7 она держит всю свою нагрузку с запасом. На мой взгляд, для колон, связанных поверху еще и монолитом, можно взять и мю=0.7
Объясните мне, пожалуйста, про жесткость опоры!
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Жесткость опоры - перемещение точки опоры (без колонны) от единичной силы со стороны колонны. Т.к. опора перемещается и от других (кроме колонны) воздействий, то нужно это перемещение определять для конкретного РСН. Освободите колонну в этой точке от связи по интересующему направлению, вместо отброшенной связи приложите 1. Или столько (подбором), чтобы перемещение совпало с исходным.
Из полученной пружины отнять пружинистость самой колонны (свободной).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2014 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
И как вычислить пружинность самой колонны? В голове уже каша какая-то
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 02.12.2014 в 14:12. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Offtop: Опять нафлудили и нафантазировали.
Flick, не слушай этих троешников. В твоём случае мю=1,2 крайний, даже если убрать все связи - больше не будет. Если собираешься уменьшить до 0,7, тогда можешь попытаться вы... по Ильнуру. По программе ничего не получишь, потому что там классический Эйлер, а бетон Эйлеру не подчиняется. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это по программам ты можешь считать "виртуально", а в СНиПах чистая эмпирика.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Цитата:
Дело не простое. Жесткость на каждом участке по длине колонны может быть принята как момент поделенный на кривизну. И по сему процесс иттерационный. Ну и берите, по простецки, как в СП - мю=1,5. Хотите приближенно, то к свободной стойке (мю=2) при двух колоннах в раме примените коэ-т =квадратный корень из выражения (жесткость колонны/усредненную жесткость всех колонн)=корень из 0,5=0,71, тогда мю будет 2*0,71=1,42 (взять 1,5), при трех колоннах в раме =корень из 0,333=0,58, тогда мю будет 2*0,58=1,16 (взять 1,2). Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 02.12.2014 в 15:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Интересно. У Вас нет вопросов с вычислением перемещений в Статике. Откуда тогда вопрос с перемещением верха одной свободной колонны от 1 силы?
Думаю, что раз армирование ведется по СНиП, где учитывается допмомент от "продольного" изгиба через чистое мю (например консоль -2, независимо от наличия/отсутствия изгиба), то и нам (троечникам, как выразился Бахил ![]() Попробуйте в Статике. Я не знаю, в какой нелинейности реализованы в Статике расчеты по деформированной схеме. Наверно в геометрической.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Ильнур, Я думал мы обсуждаем тему устойчивости вообще, а вопросы автора - перестали относиться к теме со 2-й страницы (по сложившейся уже традиции). С вопросом автора как раз все понятно и все вроде бы уже сошлись во мнении как можно посчитать мю в данном случае. Если говорить о результате проходит/непроходит - я уже давно посчитал и выяснил, что действительно проходит. Поэтому и остаюсь верным своему варианту ответа: 2 если расчетом не обосновано иное значение.
Что касается устойчивости вообще это можно обсудить. Для начала предлагаю выяснить 3 различных ситуации: 1. Конструкция начинает терять устойчивость в упругой стадии и переходит в новое устойчивое состояние также в упругой стадии. Это характерно для стержней большой гибкости, низкого модуля упругости и большой (хоть и конечной) прочности. Т.е. получаем тот самый "бублик". У меня получалось руками так свернуть стержень из стеклопластика (диаметр 4мм, длина 400мм). Для наших дальнейших рассуждений этот случай вряд ли имеет практическое значение. 2. Конструкция начинает терять устойчивость в упругой стадии и уже после этого вследствие значительного выгиба теряет прочность (хотя это не совсем верное понятие - если под потерей прочности подразумевать разрушение сечения). Это характерно для стержней большой гибкости, высокого модуля упругости и малой (относительно модуля упругости) прочности. Этот случай характерен, например, для стальных конструкций с большой гибкостью. Они теряют устойчивость по Эйлеру, но в "бублик" их не свернуть. Т.е. гнутся аки камыш. 3. Конструкция начинает терять устойчивость в неупругой стадии и при определенном значении кривизны начинается необратимый рост этой самой кривизны. Такой случай имеет место для стальных стержней малой гибкости и малой прочности. Сюда же отнесем и практически все правильно запроектированные железобетонные колонны. Т.е. гнутся аки дубы. Как видим, принципиальных отличий стальных и железобетонных конструкций действительно нет. Можно выделить только одно отличие - для стали может быть принята достаточно простая диаграмма деформирования, из-за чего формулы для определения фи могут быть интегрируемыми и выражение для фи можно получить в достаточно простой форме. Для бетона в принципе тоже можно было бы так сделать. Но не для железобетона и тем более не для железобетона с трещинами. Потерю устойчивости можно представить таким образом (для всех 3-х случаев): при наличии некоторого начального эксцентриситета получаем дополнительный выгиб конструкции от данного эксцентриситета, от дополнительного выгиба получаем увеличение эксцентриситета и так далее по замкнутому кругу. Конечен ли этот круг? Теоретически нет. Но если эксцентриситеты на каждом шаге выстроить в ряд, то ряд может быть сходящимся (вида 1; 1,5; 1,75; 1,875; ....), а может быть расходящимся (вида 1; 2; 4; 8; 16; ....). В первом случае устойчивость обеспечена, во втором - нет. Т.е. решать такие задачи следует итерационно. Метод Эйлера предполагает сразу оценку конечного члена ряда через начальный член и коэффициент. Если коэффициент имеет конечное значение (N<Ncr), то имеет смысл проверять прочность с учетом выгиба по последнему члену рядя. Если N>Ncr, то проверять собственно нечего - при любой конечной прочности материала эта прочность будет исчерпана. Этот подход не учитывает переход в новое устойчивое состояние ("бублик"), однако для строительных конструкций этого достаточно (хотя в целом в технике конечно используется переход в новое устойчивое состояние). Можно ли разработать универсальный механизм расчета для любого материала? можно - заменяя интегрирование суммированием, т.е. делая расчет по нелинейной деформационной модели для прочности, расчет по деформированной схеме для выгиба. Эта модель универсальна и работает как для стали, так и для железобетона, так и для любых других материалов если известна их диаграмма деформирования. Для железобетона есть одно но - непостоянная жесткость элемента на участках между трещинами. В нормах эта проблема снимается осреднением жесткости на данном участке через PsiS - коэффициент неравномерности напряжений в арматуре. Подход не безгрешный. Но в нормах решенный. Цитата:
Конкретно в СТАТИКЕ реализовано с учетом физической нелинейности. Но сходимость с расчетами в Экселе я не проверял - один дипломник делал в СТАТИКЕ, второй в Экселе. Видимо в этом году будет третий, который сравнит :-). Последний раз редактировалось realdoc, 03.12.2014 в 08:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Offtop: Где ж они перестали относиться к теме? Я, наоборот, пытаюсь разобраться в этом всем и задаю вопросы...
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Да это я так шучу - по старой доброй традиции этого форума на 2..3 странице темы все забывают про автора и обсуждают одно и тоже - жесткость железобетонных элементов с трещинами. Заканчивается все фразой "да все равно по сложному там все слишком сложно, а по простому все слишком просто". И тема умирает на пару месяцев. До очередного новичка (а может и кого-то из местных, кто делает удачный наброс г... на вентилятор).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Пружинность колонны вы не должны учитывать. В данном случае нужно определить пружинность покрытия потому как оно является опорой. Поставте нулевую жесткость колоннам (кроме связевых блоков), чтобы они не влияли на определение пружинности опорного узла покрытия или ползун на месте опоры колонны на фундамент, не суть. Потом ставите еденичную нагрузку в узел по 'x' и смотрите перемещение, важно ставить только в один узел, чтобы точно определить и потом повторяете для остальных узлов.
Последний раз редактировалось Юрий450, 03.12.2014 в 08:38. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Идти надо от простого к сложному. Ваша схема слишком сложна - выкиньте ее пока. Сделайте следующие шаги:
1. Посчитайте колонну с упругой опорой - посмотрите что меняется от жесткости опоры от нуля до бесконечности. 2. Задайте один плоский связевый блок, определите для него жесткость на горизонтальную нагрузку от единичной силы. 3. Объедините одну колонну и один связевый блок в единую систему и проверьте соответствует ли результат полученным из расчета разных систем. 4. Сделайте тоже, что в п.3. в простой объемной схеме, состоящей из а) двух взаимно перпендикулярных связевых блоков, б) трех связевых блоков пересекающихся в одной точке, в) трех связевых блоков в виде буквы П. 5. Посчитайте свою схему. Совет: Цитата:
Последний раз редактировалось realdoc, 03.12.2014 в 09:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Желательно определять пружинистость не при 1 ед. силе, а при такой, которая дает примерно такие перемещения, которые показывает статрасчет, система не обязательно ведет себя строго линейно. Как-то так...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Так и надо делать, но это очень долго. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Flick, отчего 100 тонн на колонну?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Если речь идет о том, что физическая система работает нелинейно, то тогда и на устойчивость надо считать нелинейно и жесткость связи получать нелинейную. Получить в некоторой точке секущую жесткость связи и на нее посчитать это конечно вариант, но не бесспорный. Да, термин устойчивость не применяется. Затрудняюсь сказать почему. Может чтобы не путать понятия с линейной устойчивостью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
60 тонн от снега (зона снегового мешка+снег на кровле крышной венткамеры). Остальное - от монолитного перекрытия и полезная нагрузка в венткамере.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
.. Автор вроде по деформированной схеме считает.
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Offtop: Порадую Вас. Тут еще и котельная на крыше))
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Так я и писал, что сразу надо считать для отдельной опоры, зачем колонну включать, если ее вычитать придется.
Ха, глянул внимательнее на схему, там и внутри связи есть. Не все так плачевно, думаю до двойки может не дойдет. Но нужно считать, и в двух плоскостях. Последний раз редактировалось Юрий450, 03.12.2014 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Силен... Я дальше расчета одного стержня не ушел в расчетах по деформированной схеме.
На одном из объектов люди залезали на 2 этажа в землю - ниже уровня реки которая протекает рядом, расчет барражного эффекта, все дела. На мой вопрос: почему бы не сделать дополнительно два этажа сверху, а не снизу. Они ответили: понимаешь, нам нужны склады. Все что мы построим над землей, мы не устоим и продадим под магазины. И получатся магазины без складов. А нам нужны склады. Поэтому мы строим такие помещения, которые под магазины не продадим. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
А про жесткость опоры - я вечером выложу то, что я посчитал, подробно, с иллюстрациями)
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Вы делаете не расчет по деформированной схеме, а расчет с упругими опорами. В этом случае перемещение опор пропорционально нагрузке. Т.е. сама схема конечно деформируема (как в общем-то любая другая), но это не тоже самое что расчет по деформированной схеме. В общем-то расчет по деформированной схеме тоже можно сделать с упругими (и даже неупругими опорами), только я подозреваю что Вы не это делаете. А Ильнур просто шутит таким образом.
По крайней мере Вам стоит просчитать кучу простых схем, прежде чем браться за расчеты по деформированной схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Если я в "Статике" считаю одну колонну с упругой опорой и выбираю опцию "Нелинейный расчет по деформированной схеме", то это значит, что я не делаю расчет по деформированной схеме?
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Ты видел недавно тему про мужика, который несколько тыщ квадратов нормальной крыши закрывает фермами 48-метровыми, чтоб там какие-то шкуры сушить?)
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Offtop: Это он написал что шкуры, а на самом деле он там совсем другое сушить будет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() По крышам - видимо логика проста - есть огромная крыша, пустует, а понаставлю-ка хрени всякой. Чиллеров там, дизель-электростанций, венткамер, ну и теплицу на остальном, зимой помидоры растить, чего пустовать-то..
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Это где такое было?))
Киньте, пожалуйста, ссылку на это! P.S.: автор ушел от темы на 11 (!!!!!!) странице!
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вернитесь
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Хотя, я разобрался. Посчитал перемещения каркаса от температуры в линейной и нелинейной постановке задачи. Перемещения в линейной сильно завышены. Так что не буду учитывать температуру сейчас
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Flick. Подставляйте уже 1т. в узел на самую удаленню от связей колонну и скажите прирост перемещения при линейном расчете. Последний раз редактировалось Юрий450, 04.12.2014 в 09:39. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Необходимо уточнить, что понимается под "нелинейным расчётом"? Если физическая нелинейность - то липа.
Если "геометрическая", связанная с продольно-поперечным изгибом (так называемая "деформированная схема"), то может быть и правильно. Хотя на мой взгляд всё-таки большая разница.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Цитата:
Нагрузку приложил ко всей модели в сборке, но профнастил не вводил в расчет. Причем, максимальные перемещения колонн получаются от вертикальной нагрузки.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Приложите на колонну в самом центре по x. и линейно посчитайте. Неправильно вместе с РСУ считать, перемещения могут вычитаться или складываться, нужно отдельно 1 т. задать.
Последний раз редактировалось Юрий450, 04.12.2014 в 10:32. |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Допустим для колонны автора разница между начальной формой в виде полуволны и четверти волны даст очень большую разницу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Я составлял комбинации для определения перемещений вручную. Сейчас приложу к другой колонне силу
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Я так и сделал. Создал загружение 1т и сейчас смотрю перемещения только от этой нагрузки, без учета остальных вертикальных/горизонтальных нагрузок
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
мю уже равно 1,19.
Offtop: 1 пох? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Таким образом скоро дойдём до мю=1 без всяких расчётов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
В опросе не может быть правильного ответа, для колонн со связями можно и 0,7(0,8) взять, а для других и 2 по расчету может выскочить. Опять пропал человек, одну лишь цифру надо сказать.
Последний раз редактировалось Юрий450, 04.12.2014 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Отпорность нужно рассматривать не только по признаку отдаленности от связи, а по признаку совокупной уязвимости - например максимальная нагрузка, максимальное перемещение. Т.е. цель - не самая отдаленную колонна, а самая уязвимая. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
Но 1-е колонны держат горизонтальные связи, а вторые связаны монолитной плитой сверху.
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 04.12.2014 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Последний раз редактировалось s7onoff, 04.12.2014 в 14:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Цитата:
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Да ни по каким! Определяются опытным путём. Offtop: Или по итогам голосования
![]() Все приведённые формулы справедливы для линейных упругих материалов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: 1.195 из голосования коррелирует с вычисленными для стальных железобетонных колонн 1.22 или 1.25 выше. Демократия, товарищи.
У геодезистов и прочих ребят, которые со статистическими данными работают, есть вполне серьезная математика, которая говорит - чем больше измерений сделаешь, тем точнее будет их среднеарифметическое. Один раз чуть выше ошибся, один раз чуть ниже, вот и получаем в серединке точное значение. Тут так же работает, мне кажется) С 1.2 начали, к 1.2 через 250 умных сообщений и приходим) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Опытным путем назначаются габариты жб сечения. Например у автора колонна 11 м на 100 тонн имеет 400х400. Если прищурить левый глаз, то маловато.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2014 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Да, но там колонна 12 м, а ты говоришь про 11...
И потом, это рекомендации, а не жёсткое требование Offtop: Хотя в наших нормах не всегда можно разграничить одно с другим.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
А как насчет рекомендаций по жесткости в металле? читал про Н=1/20L, но если нагрузки небольшие, есть ли смысл их выполнять? Ну и про устойчивость из плоскости я бы так не сказал, м.б. я много не знаю
![]() Offtop: пардон, что про металл ![]()
__________________
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Гибкость в МК =Lp/sgrt(J/A), это из теорий устойчивости правильных материалов. А что такое в МК контроль по Н/L, мне неизвестно. Цитата:
Offtop: Вот первый жбшник-француз как изготовил свою жб лодку, так сразу и сало понятно, что жб не может быть сравним по изяществу со сальными лодками.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2014 в 11:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
12 м - самой НЕнагруженной колонны. Наиболее нагруженная имеет длину 11.4м (вместе с надколонником).
На первых 5-ти страницах все были уверены, что все хорошо. Теперь мне все говорят, что все плохо. Класс.
__________________
Да Вы, сударь, гурман Последний раз редактировалось Flick, 10.12.2014 в 11:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2014
Сообщений: 35
|
Цитата:
Накройняк, включим саморезы в расчетную схему. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Flick, топикастерам вообще вредно читать свои темы после 1-ой страницы. Кстати, надколонник не считается.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
И теперь все хорошо. Но впредь жб надо лепить подубее. Куб бетона стоит копейки по сравнению с ... с чем-нибудь.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Стоит) Правда, они промахнулись с осями и выставили колонны одного ряда на 100 мм дальше. Пришли и говорили, что будут тянуть верх колонны)) Больше я их не видел)
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Думаю, если связей нет, то надо брать 2.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Да знаю я. Но после того, как я сделал вышеуказанное здание, лично для себя принял решение - лучше делать все надежнее и не вдаваться в демагогию о сокращении материалов, пока сам не разберусь в этих вещах.
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Пачками. По всем странам и весям. Падают только когда арматура прилично оголится от старости бетона. Лет через 70. И это не из-за ущербности методик, а наоборот, в хорошем, большом запасе в СНиПах.
И еще падает, когда бетон бухченый. Но эти падают сразу, еще при снятии опалубки. Я так думаю. Не бойтесь проектировать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Конечно "не просто так". Развитие идёт по спирали - диалектика, однако.Offtop: Правда в России почемуто по кругу...
Помню в древнем СНиПе (с литерой "А") тоже было мутно с расчётными длинами. Пытались применять стальной СНиП, программы для определения расчётных длин... Армирование дикое получалось. Потом появился "цифровой" СНиП, где чётко прописали 1,2. Тут следует понимать, что формула Эйлера справедлива для линейных, упругих материалов. Бетон в принципе не работает линейно. Кстати и для стали формула Эйлера применима для приведённой гибкости более пи. Поэтому при расчётах на устойчивости стенок присутствует сакральное число 3,2. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44
|
так в новом СП16 есть же чудо таблица И.1. Я делал так. В расчетной схеме задавал перемещение верха узла колонны,смотрел какую реакция это вызывает. Можно наоборот ,приложить силу и посмотреть перемещение от нее. Потом силу делишь на перемещение и получаешь жесткость связи.Подставляешь в формула таблицы и вуаля. Что-то получаешь,сравниваешь со здравым смыслов.Обычно в связевых каркасах получалось в районе 1,но никак не 2.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Тот ТЦ, который в теме - стоит) Правда, еще снега не было) Я там вообще 0.7-1.2 брал расчетную длину. Теперь каждый день проезжаю мимо и наблюдаю)
Offtop: Почитайте тему, там Ильнур и realdoc очень интересные и полезные вещи говорили) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Flick, в вашем каркасе есть система вертикальных и горизонтальных связей, так что в нём может такое получиться. Меня интересует вариант без вертикальных связей. И в табл. И1 вычисляется расчётная длина, если нагружена только одна колонна в раме. А если снег выпадет, то все колоны более менее равномерно загружаются за исключением крайних. Если такую схему на устойчивость посчитать, то там чистая 2. Поэтому и опасаюсь брать без связей 1,2 как советуют в старом снипе
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Опять вернулся к этой теме. Посчитал в лире устойчивость для простой плоской рамы. Мне непонятно почему SQ=1 для крайних колонн???
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- что значит «первым»? Рама ВСЯ теряет устойчивость, одновременно. Первых и последних нет.
- имхо: корректнее проанализировать форму потери устойчивости и не только первой. Соответственно, и мю определить для подходящей формы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Увеличь чуть-чуть нагрузку на ЛЮБУЮ колонну системы, стоящей на пределе устойчивости - и рама действительно полетит к чертям. Так ведь? Более подробно: крайняя колонна помогала средним, и средние стойко стояли, за счет крайнего. Об этом говорит мю=1,8 - если бы они стояли отдельно, мю=2 было бы. Поэтому, если на крайнюю, несущую нагрузку согласно мю=2,545, дать немного больше, то крайняя ПЕРЕСТАНЕТ помогать средним, и те перенапрягутся тоже. Система едина. Так (едино) она и анализируется на устойчивость, сообразно матрице жесткости, с учетом вклада всех элементов системы. 100500 раз уже говорили, что расчетная длина в лирах/скадах определяется обратным действием по формуле Эйлера, в которую вставляется продольная сила на момент потери устойчивости системы, то бишь действующая N, умноженная на Кзап системы. Об этом на русском по-простому написано в руководствах к программам. Их можно даже почитать, если что.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.04.2016 в 07:34. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
![]() Рассмотрим простой пример на картинке во вложении. 2-х пролетная рама, 2x24м. Высота пусть будет 9 метров. Внизу- заделка, ригель примыкает шарнирно. Рама совсем плоская и совсем отдельностоящая, для простоты понимания (связи покрытия не влияют) Задаемся жесткостями. Для стоек пусть это будет сечение 500x500 мм, для ригелей 2000мм(h)x500. Материал для всех - бетон B25. Нагрузки- на среднюю стойку N, на крайние 0,5N. Считаем на устойчивость, ожидаемо получаем коэффициент мю для средней стойки 1,63, для крайних 2,31. Как Вы и предыдущие участники говорили - крайние стоки держат среднюю, это видно по коэффициентам расчетных длин. Теперь к практике. Много...как Вы говорите, "100500 раз уже" нам всем говорили, что полученные расчетные длины, при чем всех элементов схемы применимы для дальнейшего расчета по прочности, устойчивости. Это же сказано и в одной из презентаций скада, а также в их книге. Хорошо, начинаем конструировать колонну. Подобрали сечение средней колонны по прочности/устойчивости, проверили гибкость. Заказчик хлопает в ладоши, радуется ведь с коэффициентом расчетной длины 1,63, при предельной гибкости ж.б. колонны 120 получилось сечение ((9м x 1,63)/120)*корень (12)= 423мм. Округлили до 500мм, тогда как у его соседа проектировщик взял мю 2 и получил по той же гибкости минимум 520мм, т.е. колонна уже 600мм. На глаз это вряд ли заметно, но вот при больших высотах, когда ставят колонну 600x600мм вместо 800x800мм - заказчику есть повод задуматься. Теперь крайние колонны. Из расчетной схемы берем коэффициент 2,31, подбираем арматуру. (хоть и кажется противоестественно для данной схемы). И вот, наконец, проверяем гибкость и приехали: Что делать с гибкость в таком случае? Какую расчетную длину принимать для крайней стойки? 2,31 - сечение огромное. Да и не совсем как-то вяжется в голове, что консольный стержень у нас имеет мю больше 2. Этот вопрос почему-то постоянно обходят стороной в подобных темах, поэтому и есть эти "100500 раз уже", ну и +1 мой ![]() По одной лишь гибкости получаем сечение крайних колонн больше, чем средней, хотя средняя в 2 раза больше нагружена. Вот в чем "резонанс") А интуитивно вообще просится 2-ка для всех колонн. Многие пишут, что, мол, если уж расчетная длина верна для самого нагруженного и гибкого элемента - то решающей проверкой по прочности/устойчивости/гибкости будет именно для него, с чем согласен. А вот свободную длину остальных колонн для определения гибкости рассматривать даже близко не стоит, так как для них коэффициент завышен. Поэтому прямой вопрос ко всем участникам: Могу ли я, для моей схемы в примере, при проверке гибкости крайних колонн, брать расчетную длину с коэф. средней колонны 1,63. Или же верным вариантом будет взять коэф. 2, как для консоли, ну или 2,31 сразу из расчета, раз уж они являются "опорой" для средней колонны при потере устойчивости? Ну или другой вопрос...как определить "истинную" расчетную длину крайних колонн в программном комплексе? Чтобы далее корректно выполнить все проверки по СНиП? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Вот в Вашей схеме я бы для всех трех колонн взял бы мю=2. Разве мю=2 для консоли (с коррекцией по предписаниям СП для конкретных материалов) вызывает сомнения при проверке по предельной гибкости? Я бы хотел понять, что подразумевается под "истинной" расчетной длиной? Т.е. разве в СП формулы выведены по ИНОЙ теории, чем это делается в СКАД/ЛИРА?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Также наткнулся на статью (см. вложение). В енй вроде как тоже отыскали резерв средней стойки...но вот что делать с гибкостью крайних колонн ![]() Последний раз редактировалось Antonio_v, 26.02.2017 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Просто ПОЭЛЕМЕНТНАЯ проверка превносит свои нюансы - известно же, что гибкие стержни и на практике ведут себя как идеальные (Эйлеров), а жесткие - нет. Вот я и говорю: НЕВЕРНО это проверять предельную гибкость реальных стержней через идеальные мю. Т.е. Вы сейчас пытаетесь и нормы соблюсти, и теорию не нарушить. А выпросить некий алгоритм "примирения". Предельную гибкость нужно проверять или при мю=1, или при мю=2. Ничем другим я не способен помочь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Почему сразу 2? А куда 1 девать? Например раскос фермы, или просто распорка - чисто 1, причем для любого НДС системы
![]() Добавил: Например, имеем систему из двух консольных стоек, соединенных поверху шарнирно распоркой. Одна колонна загружена сверху 100 тонн, вторая – 1 тонна. КЗУ=1. При этом понятно и без расчетов, что мю1=корень (2)=1,4, ибо вторая колонна практически помогает на 100%. Соответственно, мю2=14, т.е. больше в корень(100/1) раз. И вот нам говорят, что м=14 – это «завышенное», и давайте «истинное». Но ведь мю=14 означает истину – для того чтобы система (наша) крякнула (потеряла устойчивость), достаточно ЛЮБУЮ нагрузку увеличить на мизер. Например, к 100 тоннам доабвляем 1 кг – системе крендец, ибо первая стойка непосредственно перенапряглась. Или например к 1 тонне добавляем 0,01 кг – системе ТОЖЕ крендец, ибо вторая стойка ПЕРЕСТАЛА на 100% помогать первой стойке. Фиксируем, что СКАД/ЛИРЫ и прочая проги из анализа устойчивости выдают правильные расчетные длины. Почему же на практике возникают вопросы, коллизии и другие всячекие неудобства, связанные с большими мю? Потому что большое мю ассоциируется с большой гибкостью, или что еще печальнее, с малой жесткостью. Т.е. в первую очередь возникает потребность в УВЕЛИЧЕНИИ сечения до НЕПРИЛИЧНЫХ размеров. Особенно в связи с предельной гибкостью. Но ведь гибкость – это всего лишь производная от радиуса инерции. i=корень(J/A) – и где тут требуется увеличение сечения? Тут все наоборот – при заданном J нужно уменьшить A. Уменьшение А при сохранении J означает утонение сечения. Вот и все заблуждения насчет завышенности мю. На практике уменьшить А при сохранении J сложно/невозможно по ряду технических причин. Это и приводит к тупику, и в основном это связано с проверкой на предельную гибкость. В нашем примере КОЗЕ понятно, что обе стойки ДОСТАТОЧНО и ПРАВИЛЬНО проверить при мю=2. Даже если первую стойку можно проверить при мю=1,4!
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.02.2017 в 06:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- можно и 1, и даже 0,7, смотря как рассуждать. Главное тут то, что для предельной гибкости и для устойчивости можно/нужно использовать разные расчётные длины, т. к. смысл этих проверок не совсем одинаковый. Встречал мнение, что проверки по предельной гибкости - это 2 ГПС.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Это не "мнение" это так и есть. Читай внимательнее СП.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, и для ж/б теория Эйлера неприменима, поскольку ж/б не упругий материал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Про окончательное назначение мю было еще на п.285 сказано: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Offtop: Расстраивает меня только тот факт, что прочитав 15 страниц реально полезной информации, я для себя определился только с одной вещью - буду брать мю как можно ближе к 2, чтобы не тратить нервы.
А больше всего меня расстраивает факт отсутствия конкретных рекомендаций по поводу определения расчетных длин, их приходится буквально изыскивать по кускам из каких-то статей и отрывков книг
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
Схему в порядок надо привести. В Белене по производственным зданиям глянуть связи по колонам, они же диски, они же диафрагмы. Низ -жесткая заделка, верх-2 степени свободы, мю в таблицах есть. 2-это для столба на улице. Да и то, без проводов))
П.С. Низ можно с одной степенью принять и тогда мю =1. Это с запасом.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155
|
Да уже почти 3 года прошло, как здание построили) Уже 3 зимы все стоит (одна из них была аномально снежной). Все в порядке)
Экспертизу и подавно прошли. Причём в процессе прохождения экспертизы, один дед-эксперт мне говорил, что «такая колонна и танк выдержит»))
__________________
Да Вы, сударь, гурман |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
хорошая тема.
пару лет назад был у нас такой объект: сборные колонны общей высотой от фундамент до ферм покрытия 11,6 м; в нижних 4 метрах к колоннам сбоку примыкают монолитные стены подвала (соединение приваркой арматуры к закладным), стены подвала в верхнем сечении раскреплены монолитным перекрытием; верхние 7,5 метров колонны в плоскости раскреплены в верхнем сечении фермой (из плоскости вертикальная связь); нагрузка на колонну 190 т, сечение 400х400 мм. Какая примерно расчетная длина в плоскости рамы? ----- добавлено через ~1 ч. ----- поднял расчет, при подборе арматуры расчетная длина колонны принималась = 10 м, т.е. для верхней части примерно мю=1,3 (7,5*1,3) или все-таки побольше нужно принять L0? Последний раз редактировалось mainevent100, 14.03.2018 в 12:57. Причина: забыл картинки |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
с жесткой (без поворота) заделкой - 1,5l;
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
вот только ограниченное ли смещение верней опоры? способна ферма ограничивать смещение? если нет, то 2,0l а в данном случае разница очень существенная: при 1,0l требуемое армирование колонны 4d10; при 1,3l требуемое армирование колонны 4d32; при 1,5l требуемое армирование колонны 8d32; при 2,0l даже максимального процента армирования колонны не хватает, чтобы обеспечить ее прочность. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
Кстати в еврокодах отлично расписаны условия защемления опор. Было бы круто прописать подобное в наших нормах. По еврокодам получается условие 1 на нижней опоре и 3 на верхней. И приведенная длина 1.6L
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Т.е. нужно ставить много связей или колонны мощнее. Как вообще определить достаточность связей для удержания колонны? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
Получим "толкающую" и "удерживающую" колонны.. а вот с определением фактических расчетных длин в такой системы уже не одна многостраничная тема перетерта, однако внятной методики нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Цитата:
Может быть "экспертиза" требует проверить общую устойчивость?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
Замечание гласит так: "Обосновать расчетом расчетные длины колонн спотрзалов и актового зала. Принятые расчетные длины колонн спотрзалов и актового зала не обоснованы расчетом"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
Поняла, спасибо.
Про расчет в программном комплексе она уже устно сказала. Есть какое то условие, что если добавить побольше связей, то расчет коэффициента можно не выполнять? Вернее, приблизить коэффициент этим самым к 1,0. У меня сейчас колонны высотой 8м, с шагом 6м, пролет 18м. Связи стоят в среднем пролете (длина здания 30м). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Sigrlin, вероятно, Вы проектируете школу? Без соответствующего опыта не страшно?
Цитата:
Из плоскости поперечных рам в середине здания стоит вертикальная связь между колоннами. В плоскости рамы (фермы) связей, конечно, никаких нет, значит коэффициент расчетной длины = 2, если только в других пролетах здания нет каких-нибудь удерживающих жб перекрытий (см. картинку) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 25.06.2013
иваново
Сообщений: 71
|
Почему желание определить расчетную длину в программном комплексе является отсутствием опыта в проектировании?
Да, школа. Расчетные длины определяла согласно СП. В приложении "Статика" к Инжу 2016 уже есть возможность автоматической передачи данных о колоннах, в том числе передается и расчетная длина колонн. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
Цитата:
Вы же приняли мю=1, эксперт справедливо посчитал значение расчетной длины заниженной и попросил подтвердить ее расчетом пространственной схемы в программе... на самом деле эксперту конкретно этот расчет не нужен, он просто вежливо намекает Вам проверить колонну на мю=2 ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Тут похоже расчетная длина "машинно" определяется ровно так же, как везде. Т.е. вопрос определения расчетных длин по нормам заведомо обречен на вечную агонию.
Вообще параметр "расчетная длина" какой-то нефизичный-нефизичный... И да, эксперт видимо имеет ввиду, что мю=2 если и можно подвинуть, то только "машинно"- волевым способом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 12.11.2012
Набережные Челны
Сообщений: 3
|
Добрый день!
Имеется проект складского комплекса. Длина - 200 м., ширина - 8 пролетов по 24 м, разделенных деформационным швом (4+4 пролета). Колонны - железобетонные, высотой 14,5 м. Шаг колонн наружных рядов - 6 м, внутренних - 12 м. ГСП фермы пролетом 24 м., шаг - 6 м. Покрытие беспрогонное, профлист укладывается на верхние пояса ферм. Подстропильные фермы пролетом 12 м. приняты по серии "Молодечно". В продольном направлении связи есть в каждом ряду колонн, в поперечном - в торцевых рядах. Первоначальный проектировщик этого здания принял в рассчетах м=0,7 в обеих плоскосях колонн и получил сечение 400х400 мм. Заказчику и экспертизе это, конечно, не понравилось, и перед нашей организацией была поставлена задача сделать перерасчет. Я считаю что надо брать м=1,5 (жесткая заделка - ограниченно смещаемая шарнирная заделка, п. 8.1.17 СП63). Заказчик недоволен получившейся высотой сечения колонны - 650 мм. и, ссылаясь на п. 3.55 Пособия к СНиП 2.03.01, просит пересчитать на м=1,2. Обоснованы ли эти требования? Прав ли я, взяв м=1,5 и не надо ли брать м=2? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 12.11.2012
Набережные Челны
Сообщений: 3
|
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,540
|
Цитата:
Я бы считал, как просит заказчик, в плоскости рам 1,2H, из плоскости 0,8H. Сослаться можно на таблицу 7.1 СП 355.1325800.2017, она как раз из старого пособия дёрнута. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- всегда думал, что для однопролётной рамы с шарнирным ригелем Мю=2 без вариантов, а тут 1,5. Кто-то может объяснить почему?
Кстати, в деревяшках Мю наоборот больше теоретических значений. Там это толкуют в связи с податливостью соединений. Последний раз редактировалось eilukha, 19.01.2020 в 15:58. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Потомучто ж/б. По аналогии со сталью: некоторое уменьшение мю для наиболее нагруженной колонны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 12.11.2012
Набережные Челны
Сообщений: 3
|
Спасибо за ссылку на СП355, но он является "добровольным", и в перечне №1521 его нет, там есть СП63. Думаю, что этот факт для экспертизы будет главным, и она заставит считать по "обязательному" нормативу (сужу по своему опыту и ситуацией с СП "Нагрузки и воздействия" 11 и 16 годов). К тому же, внутренние ряды колонн имеют шаг 12 м, и каждая вторая поперечная рама содержит в себе только одну колонну - наружную. Правомерно ли распространять на нее термин "многопролетная"?
Профлист в рассчете устойчивости и гибкости колонн я не учитываю, роль распорок по средним рядам выполняют подстропильные фермы, по крайним - горизонтальные связи по верхним поясам ферм, шириной 3 м., расположенные по всему контуру температурных блоков. Для средних рядов ситуация с рассчетной длиной чуть менее критичная, они короче крайних на 1,2 м. из-за высокого цоколя (дебаркадера). Если считать на м=2, то высота сечения будет 850 мм. - заказчика хватит удар. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Опять попался на глаза смешанный каркас. Я так и не пойму, как деды получили для многопролётной рамы mu=1,2? Такое значение можно получить только, если нагрузить не все рамы каркаса, а только одну. Такой случай актуален для крановой нагрузки.
Для снега мы же принимаем равномерную нагрузку по всему покрытию. При большом числе рам получается, что средним рамам не за что держаться, потому что у них у всех одинаковая нагрузка, а торцы хоть и нагружены в 2 раза меньше, но не могут удержать средние рамы. В пределах рамы получается mu = 1.7 для средних, mu=2.4 для крайних. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327
|
Нужно схему видеть. Там "сборняк"? О каких торцах речь? Рассматриваемые рамы в продольном направлении?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Пока рассматриваю устойчивость в плоскости поперечной рамы. И поперечные торцы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Для железобетона понятие "расчетной длины" очень условное. Потеря прочности у ж.б. колонн обычно наступает гораздо раньше потери устойчивости, поэтому анализировать значения расчетных длин нужно с осторожностью.
Возможно, что Вы получаете расчетные длины, которые никогда не будут реализованы, также как и потеря устойчивости по этой форме. Кроме того, для бетона понятие "модуль упругости" не применимо. Т.е. корректный расчет на устойчивость железобетона возможен только в физически нелинейной стадии. Я не могу ничего сказать по текущей схеме, но, возможно, что деды были правы. Попробуйте сделать одновременно физически линейный и геометрически нелинейный расчет (если Лира позволяет). Если бы считал я - я бы взял мю=2 и не заморачивался с численным вычислением расчетных длин (если у Заказчика нет других требований). А если Заказчик платит много денег с целью сэкономить на стройке - можно прогнать физ. нелинейный и геом. нелинейный расчет. Если Заказчик платит мало - не нужно его баловать. Последний раз редактировалось nickname2019, 16.10.2020 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это когда надо принять меньшую расчётную длину?
----- добавлено через ~8 мин. ----- - в чём условность? Цитата:
- что значит «реализованы?» - вопрос в расчётной длине, а не расчёте на устойчивость (которого в нормах нет). - безусловно правы, только сендвичи они не использовали, у них даже все ограждающие из ЖБ были. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327
|
Я тоже так поступил бы судя по первому скрину #334.
Что касаемо гибкости, а именно её необходимо контролировать на сколько я помню, - то надо смотреть СП. Если я не ошибаюсь - то там нет расчёта на устойчивость, но есть требования к обеспечению гибкости. Могу ошибаться. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Это значит, что линейный расчет в SCADе системы железобетонных элементов по определению расчетных длин в общем случае некорректен.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
- очень странно, Эйлер вычислял свои мю для бесконечно малых перемещений (при решении дифф. ур-ний). - именно! Поэтому не надо нелинейщину с Эйлером и расчётными длинами скрещивать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
Я написал информацию для людей, которые могут и хотят понять, что УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ (как и расчетные длины) МОЖНО ОЦЕНИВАТЬ И В ДЕФОРМИРОВАННОМ СОСТОЯНИИ С УЧЕТОМ ФИЗ. НЕЛИНЕЙНОСТИ И КАСАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Цитата:
Наверно можно. Опять же: для чего? Ну если только для магистерской диссертации...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Согласен.
Согласен. Более того, если при расчете было получено деформированное состояние с учетом геометрической и физической нелинейности (вдруг кто-то решил помучиться), то расчетные длины уже как бы и не надо определять (конструкция уже проверена на несущую способность в целом). Если бы конструкция была неустойчива - геом. нелинейный расчет бы не сошелся (при итерационном уточнении решения). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Но с другой стороны, можно учесть нелинейность всех элементов - тогда анализ устойчивости вроде бы и не надо. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
1.2 получили (приняли) не для многопролетной рамы, а для множества колонн объединенных диском покрытия.
Критическая сила и соответсвенно мю определяются из постулата, что нагрузки на все колонны возрастают пропроционально. Так вот 1.2 принято исходя из того, что реально этого не происходит. Так что, пытаться при помощи расчетных комплексов получить мю=1,2 бесполезно ----- добавлено через ~2 мин. ----- И материал в данном случае не имеет значения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- - что даёт множество и диск? ----- добавлено через ~2 мин. ----- - а как на самом деле? Снег не везде? Или вес ЖБК везде разный? ----- добавлено через ~3 мин. ----- - ого, а нелин не из-за материала происходит? ----- добавлено через ~5 мин. ----- - секретные методики, тайные знания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Мы начинаем лезть еще дальше в дебри. Формально Вы почти правы. При любом расчете на устойчивость системы мы получаем ФОРМУ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ (а не отдельных элементов). Да, на основании полученный расчетных длин элементов (соотвествующих этой ГЛОБАЛЬНОЙ форме устойчивости системы) мы можем проверить устойчивость ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. Если какой-то элемент будет ИМЕТЬ ЗАПАС УСТОЙЧИВОСТИ НИЖЕ ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ, то значит ЭТОТ ЭЛЕМЕНТ является самым слабым звеном и ПОТЕРЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ РАНЬШЕ СИСТЕМЫ. Т.е. только для этого элемента полученная РАСЧЕТНАЯ ДЛИНА БУДЕТ ИМЕТЬ ИСТИННОЕ ЗНАЧЕНИЕ и на нее можно ориентироваться.
Если же все элементы теряют устойчивость позже системы (их локальные коэффициенты запаса устойчивости больше запаса уйсточивости системы), то их расчетные длины являются "фиктивными" (они никогда не потеряют устойчивость, так как система крякнет раньше) и на них ориентироваться нет смысла. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я подозреваю, что объясняю слишком сложно, но проще объяснить никак не могу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2016
Сообщений: 173
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- у нас проще:
Имеется одна колонна-консоль. Как с учётом нелина (с применением Лиры, например) инженеру определить её мю? Кто на пальцах мне объяснит? Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2020 в 13:40. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
Дает количество поддерживающих колонн. Согласно Эйлеру (для одинаковых колонн) суммарная критическая сила не зависит от ее распределения между колоннами.
Реально снег не лежит идеально ровно и даже его плотность не абсолютно одинакова + технологические нагрузки + не одинакова нагрузка от стенового заполнени + какое-то частичное защемление в узлах приварки стропильных конструкций и плит + отклонения колонн в разных направлениях..... Но к определению расчетной длины это не имеет отношения. Как в МК: Фи, определенное с учетом начальных отклонений и "нелина" принимают по гибкости, определенной "по Эйлеру". Для нас - ДА. Какие методы использовал НИИЖб (или кто там автор), как учитывал статичтику, эксперименты и пр. для нас наверное останется тайной. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: Цитата:
Вот может как раз ребенок и поймет быстрее |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
В составе бессвязевого каркаса на сопливых ригелях - возьму сколько получится. Отсутствие больших расчетных длин в таблицах железобетонного СП расцениваю как дырку в нормах. Считаю, что нормы писаны во времена, когда архитекторы за красоту получали по шее, и всем командовали конструктора - то есть железобетон был связевым или диафрагменным, и расчетную длину больше двух не набирал. А теперь красота в почете, и по шее пора получать конструкторам.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Т.е. я хотел сказать, что численная оценка "реальных" расчетных длин элементов в составе системы является сложной задачей. Последний раз редактировалось nickname2019, 17.10.2020 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это проблема? А лиру поставить себе нельзя разве?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Нубий-IV, можете ответить? Хотя бы кратко. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
У нас нет лиры на работе, и мне нет смысла искать решение задачи в несуществующей программе. Все равно его в боевых условия применить не выйдет. Можно делать обычный расчет на устойчивость, но жесткости надо брать правильные для железобетона, причем в предельном состоянии, когда потеря устойчивости уже случилась. Надо как-то задать дополнительную деформацию, которая поведет конструкцию по форме потери устойчивости до достижения предельных значений M и N. То есть недостаточно просто составить комбинацию с расчетными нагрузками, а надо еще, например, добавить горизонтальные усилия, которые сымитируют дополнительные перемещения. И уже от этой комбинации делать расчет и переназначение жесткостей в режиме инженерной нелинейности. Расчет по сопроматовским формулам в такой схеме с исправленными жесткостями совпадет с честным физически и геометрически нелинейным расчетом. Тестовые схемы для сверки можно взять в той же теме, там сначала как раз одиночная консольная колонна была. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Это как раз и обеспечит Ваше предложение: " брать какой-то небольшой кусок рамы, вырезанный в предполагаемых нулях моментов. Может, какие-то упругие связи, имитирующие отброшенные конструкции, задавать." В п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 это уже проделано и даны конкретные рекомендации. При численном моделировании Вы, скорее всего, будете получать завышенные расчетные длины для ж.б. колонн, кроме случая расчета наиболее невыгодной с точки зрения устойчивости колонны, коэффициент запаса устойчивости которой меньше коэффициента запаса устойчивости системы (если вообще таковая будет). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327
|
Цитата:
Я кроме выражения внутри пункта 7.1.9 "lо - расчетная длина элемента, определяемая как для железобетонных элементов" ни чего не нашёл. Нашёл. Пункт 8.1.17. Последний раз редактировалось crossing, 17.10.2020 в 18:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Первый абзац в этом пункте как раз и говорит про расчет рамы с реальными жесткостями. А для тех, кто не хочет мучиться, дальше идут готовые ответы для частных случаев, среди которых, например, нет колонн свободных рам с большими расчетными длинами. Подозреваю, что для свободных рам нужно-таки выполнять первый абзац.
Цитата:
Усилие в шарнирном стержне, жесткость которого взята из рамной схемы. Собственно, если определять расчетную длину для рамы с исправленными жесткостями, это произойдет автоматически. То есть для консольной колонны с N=50т и M=5тм определяем предельные усилия. При потере устойчивости N сохраняется, а M растет. Надо найти, при каком моменте достигается предельное состояние - расчетом отельно взятого сечения на N,M. Пусть будет N=50т и M=10тм. Значит, в расчетную схему добавляем горизонтальную силу так, чтобы момент в заделке стал 10тм, и для этой схемы выполняем пересчет жесткостей в режиме инженерной нелинейности. В полученной схеме с исправленными жесткостями можно определять расчетную длину, по крайней мере такая схема с честной физически и геометрически нелинейной дает одинаковые ответы. То есть, по-моему, и честный нелинейный расчет, и линейный с расчетной длиной из схемы с исправленными жесткостями - это два альтернативных способа выполнить первый абзац п.8.1.17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
1. Считаем ж.б. раму по упругой схеме, определяем внутренние усилия (момент M, силу N) и эксцентриситет e=M/N. 2. Считаем ж.б. раму по физически и геметрически нелинейной деформированной схеме, определяем внутренние усилия (момент Md и силу Nd) и эксцентриситет ed=Md/Nd. 3. Считаем отношение эксценриситетов e/ed = fi, где fi - коэффициент продольного изгиба, полученный с учетом нелинейности и всех прибамбасов в соответствии с п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 до фразы "Допускается расчетную длину...". Из полученного коэффициента fi можно вычислить условную "расчетную длину" обратным ходом для упругой задачи по формулам (8.14) и (8.15) СП 63.13330.2018. Вангую, что полученный таким образом коэффициент продольного изгиба колонн даже в составе рамы будет примерно соответствовать п. 8.1.17 СП 63.13330.2018 (по СП будет запас), никаких запредельных расчетных длин не появится. P.S. В идеале, конечные деформированные схемы следует проверять на упругость по касательным модулям деформирования (на случай наличия центрально-сжатых элементов). Последний раз редактировалось nickname2019, 18.10.2020 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358
|
Цитата:
Просто определить расчетные длины можно только для отдельно закрепленных элементов, на расчетные длины и начальные эксцентриситеты которых жесткость и неупругая работа существенно не влияют. Для других сжатых элементов статически неопределимых систем вычисление расчетных длин связано с большой неопределенностью предпосылок. Критическую силу рассматриваемой стойки можно найти следующим образом. Повысить до критической продольную силу рассматриваемой стойки, либо увеличиваю до критических значений продольные силы всех связанных стоек пропорционально внешним силам. Но только в обоих случаях получатся различные значения расчетных длин. Было предположено, что правильное значение расчетной длины должно зависеть от соотношения продольных и поперечных воздействий. Также расчетные длины зависят от от соотношения жесткостей и продольных сил других стоек. Помимо всего прочего если расчетные длины определять исходя из соотношения моментов из деформированной и не деформированной схемы, то расчетные длины будут зависеть от места расположения расчетных сечений, процента армирования и др. факторов. Всё это не позволило создать общую методику определения расчетных длин. В нормах приведены некоторые значения расчетных длин основанные на некоторых расчетах и соображениях подтвержденных практикой проектирования и эксплуатации. Поэтому, если , то лучше перестраховаться, либо в особых случаях отстоять более безопасное решение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Она вкратце приведена в посте #370. Хотя вычисление расчетных длин уже становиться искусственным, достаточно вычислить коэффициент продольного изгиба - и его как раз и можно нормировать (а не "гибкость").
|
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И так же сходу видно, что для свободных рам значения расчетных длин пропущены. Как минимум это повод поискать потерянные величины самостоятельно. А для связевых схем, конечно, проще брать нормативные значения. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Видимо, нужно так: 1. Считаем ж.б. раму по ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ схеме, определяем внутренние усилия (момент M, силу N) и эксцентриситет e=M/N. 2. Считаем ж.б. раму по ФИЗИЧЕСКИ и ГЕОМЕТРИЧЕСКИ нелинейной деформированной схеме, определяем внутренние усилия (момент Md и силу Nd) и эксцентриситет ed=Md/Nd. 3. Считаем отношение эксценриситетов e/ed = fi. Тогда fi будет отвечать за приращения эксцентриситета при влиянии только продольного изгиба. В посте #370 я умудрился учесть в нем еще и влияние нелинейности работы ж.б. Нелинейность в железобетоне действительно будет давать большие прогибы, а вот продольный изгиб в обычной раме должен давать незначительное влияние. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327
|
Так их и надо компоновать таким образом.
Ну или ядровые жёсткости предусматривать. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Тоже мысль мелькнула о научной работе. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
Ах, ща как подолью масла в огонь
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
нормы как раз требуют см. формула (7.6) СП 63.13330.2018 (для сложных случаев). Просто при нелинейном расчете значение этого коэффициента можно получить "напрямую", а не через соотношение N и Ncr.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327
|
Там Ncr определяется не от найденых коэффициентов свободных длин, а от указанных для вариантов граничных условий. В этом и есть отсутствие расчёта на устойчивость.
Нужно только обеспечить гибкости. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Скорее всего Вы пытаетесь реализовать "8.1.17 Расчетную длину внецентренно сжатого элемента определяют как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин." Но это, на мой взгляд, НИОКР. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
а что же о формуле Тетмайера-Ясинского ни слова? Люди все-таки старались, и не зря, раз их работы были упомянуты в разных официальных источниках... Пожалуй, соглашусь с
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
В посте #334 был приведено определение расчетных длин по аналогии с стальными конструкциями. Потом было рассказано, почему так делать нельзя и куда нужно двигаться, будь желание получать коэффициенты расчетной длины (продольного изгиба) численно. Кстати, коэффициент 1,2 получается для рассматриваемого в #332 каркаса согласно п. 8.1.17 случай е). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
Таким образом, приведенные значения "мю" имеют весьма приближенный характер и приводят в большинстве случаев к некоторому запасу. Но это практически не имеет большого значения, поскольку уточненные моменты от ветровых нагрузок в рамах составляют, как правило, небольшую долю суммарного момента. Следует также отметить, что вычисленные значения "мю" соответствуют раме с примерно одинаковыми колоннами и узлами в пределах рассматриваемого этажа. При наличии в одном этаже колонн существенно разных сечений или при сочетании жестких и шарнирных узлов использование табличных значений "мю" приведет к дополнительной неточности. В частности, при наличии шарнирных узлов для колонн с жесткими узлами эти коэффициенты будут заниженными, поскольку в таблице предполагались усредненные угловые жесткости заделок всех колонн этажа. Поэтому для рам с резко различными жесткостными характеристиками разных ее частей метод критических сил для определения коэффициентов "эта" не совсем удобен. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358
|
Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Самый прикол в том, что в железобетоне ни одна теория выеденного яйца не стоит, если она не подтверждена экспериментами. Сколько не читаешь литературы, всегда были натурные эксперименты и в большом количестве. За свои деньги такое проводить не хочется, а спонсора сейчас трудно найти.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 18.10.2020 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
Перечитал с #332. Сразу речь зашла о схеме, потом о материале.. Больше заинтересовало:
Цитата:
![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
А вот с этим соглашусь на 100%. Уж больно неоднородный материал, по сравнению со сталью. Отсюда и эмпирические поправки в научные формулы. Хорошо, хоть ГОСТ регулирует.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358
|
Я бы даже сказал немного по-другому. Оставаясь в рамках применимости предпосылок и теорий.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,327
|
Цитата:
Ни всем нравится эмпирика жб и многих это отталкивает. ----- добавлено через 47 сек. ----- Они тоже не всегда очевидны. Я вот не помню, а в мономахе вообще вопрос расчётных длин встаёт?! Там вроде как чуть ли ни весь расчёт "закрыт". Последний раз редактировалось crossing, 18.10.2020 в 18:47. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358
|
Вот это и отталкивает меня от Лиры. Попробовал найти что такое "Инженерная нелинейность". Не нашел. Знаю, что до определенной версии лиры там были математические ошибки. Но обратите внимание, об этом они ни где не рассказывали.
Согласен. До развала СССР хотя бы выпускалась литература, объясняющая почему так, а не по -другому. Сейчас с этим хуже.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
да и в Лире только пару лет назад появилась возможность учета расчетной длины для оболочечных пилонов и стен.
как подбирали арматуру до этого? конечно, большинство не учитывали вообще, даже не обращая внимание на это, некоторые пересчитывали вручную. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Деды рассматривали отдельное загружение одной колонны при постоянной нагрузке на другие - вот и получали 1,2. Я, кстати, с таким подходом не совсем согласен. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
Цитата:
А присутствие в формулах эйлеровой Ncr - это не признак расчета на устойчивость? Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Присутствие в 8.1.17 терминов податливая заделка и податливое шарнирное опирание без указаний характеристик податливости, выраженных в цифрах - это нонсенс. Очередная плюха нормотворцев. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Рассмотрим систему в рабочей нагруженной стадии загруженную всеми постоянным и временными нагрузками. Искать критическую нагрузку можно: 1. для системы путем однопараметрического возрастания всех нагрузок с РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ до КРИТИЧЕСКОГО - так мы получим критическую расчетную силу (запас устойчивости) для СИСТЕМЫ и большие расчетные длины для элементов, которые слабо влияют на потерю устойчивости системы. 2. чтобы избежать больших длин, можно сделать "финт ушами" и искать критическую нагрузку, однопараметрически увеличивая нагрузку ТОЛЬКО В РАССМАТРИВАЕМОЙ КОЛОННЕ от рабочего до критического состояния (в остальных элементах нагрузка равна полной эксплуатационной и существенно не меняется) - таким образом можно избежать больших расчетных длин для рассматриваемой колонны. Что мне не нравиться - обычный наш гражданский железобетон вообще никогда не теряет устойчивость, а разрушается по факторам прочности. Расчет "по устойчивости" по нашим нормам просто призван каким-то образом учесть увеличение эксцентриситетов при деформировании. Так как "деды" физически и геометрически нелинейный деформационный расчет делать не умели - они привлекли для этого старую формулу Эйлера. Цитата:
Последний раз редактировалось nickname2019, 19.10.2020 в 10:17. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,358
|
Да и сейчас никто не умеет. Так декларируют расчет шарнирно опертых балок и консолей в соответствии со своими взглядами на науку. В лучшем случае - неразрезных балок.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 19.10.2020 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
У Городецкого статья была о перераспределении усилий в результате пластических деформаций и изменении из-за этого расчетной схемы. У Кодыша тоже есть ссылка на это. Могу сказать, что монолитные ригели считаются как неразрезные шарнирные балки, хотя имеют жесткие узлы. Колонны имеют зависимость соотношения длин и жесткостей, это влияет способ заделки, соответ-но и расчетную схему. Тот самый случай НИОКР, когда есть пространство для маневра инженерной мысли.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
подниму темку. и все же сколько мю брать 2 или 1.5 для жб колонн в отсутствии вертикальных связей и шарнирным опиранием ригеля для много пролетных зданий?. СНиП времен СССР говорил четко, последнее СП дает поле для фантазий.. когда-то давно от более старших товарищей слышал такую фразу "чем больше работаешь проектировщиком, чем больше нарабатываешь опыт , тем больше начинаешь сомневаться" вот и дожил я до такого момента.. начал сомневаться... для мк - там более чем понятно, а вот ЖБ - на данный момент я вижу 2 лагеря. и никто аргументировать четко не может
![]()
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Это очевидно из анализа ВСЕХ Lo в таблицах старых СНиП. Вкратце - консоль без базаров имеет 2 всегда и везде, в т.ч. и в Африке, в металле, дереве и бетоне. Еще короче: лес консольных колонн, не перехваченных связями+диском поверху - это именно лес консолей. С мю=2 каждой консоли, как и подобает уважаемым консолям. Никаких 1,2 или 1,5. Все элеметарно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Физнелин и мю=2 - это вещи из разных измерений.
Lo предназначены для "вставления" в любые лин/нелин-формулы в девственном виде. В СП нет лин/нелин Lo.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
![]() Цитата:
И именно в таких случаях кроется основной вопрос и сомнения у людей которые не хотят считать и читать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Подловил на слове, молодец.
![]() Но мы же серьезные люди, понимаем, что речь о нагрузке на ж/б колонну здания, т.е. о преимущественно сосредоточенной силе на оголовок. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Нынче "дело о расчетных длинах" возведено до культовый уровней именно теми, кто ну о-о-о-чень сильно любят читать/почитывать да посчитывать, бо развитие происходит по спирали, людям все больше нечего делать, продуктовая проблема же решена ![]() На деле просто позабыли, что АППАРАТ РАСЧЕТНОЙ ДЛИНЫ специально был придуман как раз для исключения усложненных расчетов, нерентабельных при рядовом проектировании. С годами и десятилетиями писались все более оторванные от главных идей труды и нормы, возникли супертупики и бупернепреодолимости. Вот как просто все выглядело в Началах - в самой Lo не были скрыты никакие "нюансы работы ж.б. элементов на изгиб со сжатием". В наших жилах течет кровь эйлера:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2021 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
Цитата:
![]() пролетов - "много", величина пролета - одинаковая. сечение ж/б колонн одинаковое. Offtop: Цитата:
![]()
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © Последний раз редактировалось Bird64, 12.02.2021 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Такой или все же не такой? UnAtom перечеркнул Вашу частицу "не" Offtop: как сказал бы Нагиев
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Все просто, элементарное сопоставление с Эйлером. Да.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
В началах еще и такая таблица есть, речь про нее:
Как в консолях получены 1.5 и 1.2? На ум приходит только учет разнонагруженности колонн, отчего самая загруженная опирается на менее загруженные через жесткое покрытие. А в новом СП эту таблицу убрали. И теперь для консолей стало 2, а 1.5 - только если сможешь доказать. Хороша была в бетоне крыша, не то что в этом вашем жидком металле. Но, похоже, она прохудилась. В стальном СП аналогичный расчет нашли недавно в расчетных длинах поясов ферм, где можно набрать мю больше единицы за счет разнонагруженности. Видимо, мю утекли из бетона в металл. Возможно, это следствие закона сохранения мю. Цитата:
Очевидно, СНиП писала молодежь, а СП - старички. Но теперь, с повышением пенсионного возраста, поговорка устарела. Теперь будут говорить: "чем дольше работаешь, тем меньше помнишь что делаешь, и чаще ходишь под себя". |
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
ну я же его фразу немного подкорректировал, убрав зачеркнутую "не"
----- добавлено через ~9 мин. ----- Нубий-IV, благодарю за картинку. СП 355. вроде в "перечне добровольном имеется". Эх, давненько я в бетоне выше "нуля" не вылазил, железячки наше фсе ![]() Offtop: задрали уже плодить сущности в виде "бумагоемких колчеств вумных мыслей".... трудно оставить "1 - книжка мк, одна книжка - кж, одна книжка - дерево и т.д." и все равно "Штирлиц стоял на своём!" © мю=2 ! ![]()
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © Последний раз редактировалось Bird64, 12.02.2021 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
По-хорошему, надо брать стойку в отдельную модель, прикладывать к ней РСУ из общей модели и считать с обоими нелинами без всяких Мю. (Хотя потом можно для спортивного интереса вычислить некоторые значения Мю, при некоторых предпосылках). В общем-то, в МК так и делается, только там нашли унифицированную зависимость в виде коэффициентов Ф, Фе и др. (ЖБК шибко капризный и не позволят сделать тоже самое). Последний раз редактировалось eilukha, 12.02.2021 в 15:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Цитата:
... г) для элементов с податливым шарнирным опиранием (допускающим ограниченное смещение опоры) на одном конце, а на другом конце: - с жесткой (без поворота) заделкой - 1,5l.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это не Начала. Это "конец".
![]() Цитата:
Bird64 Цитата:
Все это знают. Зачем начинать искать иные толкования? Зачем искать иные ценности?Offtop: В голландию сразу переезжайте, там все через ..опу. Бахил Цитата:
eilukha Цитата:
Повторно: понятие "расчетная длина" - суть приведения к Эйлеру. В жб это звучит как "учет влияния прогиба на значение эксцентриситета продольного усилия".
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Плюс ещё в здании не все колонны одинаково нагружены и могут через жёсткий диск держать друг друга. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
Цитата:
Это только Вам видится. Ничего абсурдного "с точки зрения стальных конструкций в значениях расчётных длин ЖБК" нет. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
А где Вы видели 1.5 вместо 2? Для колонны с верхним свободным концом и в МК и В ЖБК мю=2.
1.5 - для колонн одноэтажных зданий с шарнирным опиранием несущих конструкций покрытий, жестких в своей плоскости (способных передавать горизонтальные усилия) , т. е. объединенных диском покрытия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- фонарные столбы - это не здания. (Даже фонарные столбы несвободные - их провода держат).
Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2021 в 00:57. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Тестовая расчетная схема. Десять рядов консольных колонн - от одной до десяти штук в ряду. По верху в каждом ряду заданы линейные объединения перемещений, имитирующие абсолютно жесткий диск покрытия. Заданы десять комбинаций: одна колонна в ряду всегда загружена на 100%, а остальные - все на 100%, все на 90%, ..., все на 10%. Результат определения расчетной длины в самой загруженной колонне:Чтобы сбросить μ с 2.0 до 1.5, нужно:
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Не все-таки, а ОСОЗНАННОЕ. И именно для исключения "наиболее правильных" мозговынесений, никчему ТАКОМУ в итоге не приводящих, кроме супертупика в виде непроходимого болтоа из массива результатов расчета с учетом каждого чиха.
![]() Цитата:
А можно и просто ошибиться, как например тут: Цитата:
![]() И мне непонятно вот это: если ты уже посчитал "прямо", то уже нафег Lo? eilukha Цитата:
![]() Цитата:
В Началах (см. п.409) есть "края" в виде мю=1 и мю=2, ориентируясь на которые можно увидеть смысл 1,25-1,5 - "при защемлении одной опоры и возможном смещении другой". Т.е. это случаи НЕ СОВСЕМ шарнирных и НЕ СОВСЕМ свободных столбов. А когда так бывает? Правильно, на промежуточных этажах. Т.е. не совершаем никаких подвигов через абакус ![]() Правда, в СП 63 и СП 355 при чтении нужно преодолеть косность. Но это несложно, особенно если читать их вместе. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2021 в 07:11. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Чтобы понять, почему в старом СНиПе для таких схем прямо указано μ=1.5. Тестовые схемы показывают, что предложенное выше объяснение "колонна держится за соседей через крышу" не подходит - слишком много слишком слабо загруженных соседей со слишком толстой крышей нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
P.S. Нужно нелинейно грузить схему эксплуатационной нагрузкой (с объединением перемещений), потом к колонне прикладывать единичную силу и считать устойчивость только на эту силу в загруженной системе -> таким образом получаем мю в нужной колонне. Но я не знаю, какой программный комплекс это позволяет. Возможно, что все комплексы учитывают, что все нагрузки однопараметрически возрастают (а нужно однопараметрическое возрастание нагрузки только в рассматриваемом элементе). Последний раз редактировалось nickname2019, 15.02.2021 в 09:30. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Я имею ввиду - там могло быть все что угодно, это в архивах ЦНИИЖБ похоронено. Да и как можно предположить, что тупили вот так - "учет многих колонн в лесу для одной через диск?" У "лесного дерева" же мю=2. ![]() Дело вовсе не в дисках по-моему, а в ригелях - судя по табл древних СНиП, речь об колоннах этажерки. Мю=1,2...1,5 в металле получаются какраз для колонн таких рам. Вот просто - есть мю=1 и есть мю=2. Вопросов нет, все ясно как день божий - эти простые мю из простых ГУ (шарнир, жестко). Теперь мю=1,2...1,5 - наверно тоже просто - ГУ немного "поплыли", вот и мю "плавают". Думаю, таков был Начальный смысл введения мю в жб. А потом пытались понять/нагромоздили/подкорректировали/не так поняли/уточнили/подстраховались/ничего не поняли/окончательно запутались. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Offtop: Дети, это понять невозможно - это надо запомнить.(с)
Все старые СНиПы опираются на эксперименты с бетоном средней прочности и арматурой А3. Ж/б ведёт себя нелинейно даже при малых напряжениях.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
...и поэтому мю=1,2...1,5, да?
![]() А почему говоришь в СНиП таки есть мю=1 и мю=2? Может это для бетонов несредней прочности с несредней арматурой?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Обычный гражданский железобетон устойчивость вообще не теряет. Железобетон может потрескаться или потерять прочность. Расчетные длины "притянуты за уши", чтобы учесть возможность возрастания эсцентриситета при деформировании.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Если смотреть обрушения ж.б. колонн - сначала они трескаются, потоп падают. Ж.б. может потерять устойчивость, если колонны делать тонкими из бетона B100. Я знал одного доктора наук, который пиарил необходимость исследований устойчивости ж.б. колонн из высокопрочного бетона (они более гибкие) в связи с тем, что высокопрочные бетоны будут находить все большее применение. Поэтому сейчас в СП учет расчетной длины ж.б. конструкций делается "примерно". Последний раз редактировалось nickname2019, 15.02.2021 в 10:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Вы ошибаетесь. Для материала, который работает в упругой стадии (без пластичности) при высоком пределе прочности, потеря устойчивости вполне реальна. Гибкая стальная линейка может потерять устойчивость, а потом вернуться в начальное положение - т.е. предел пластичности достигнуть не будет. А ж.б. конструкция крякнет в процессе.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
А покрытие жесткое в своей плоскости (способное передавать горизонтальные усилия) не диск? Правда в СП63 и СП 355 диск испарился.
Цитата:
Я могу лишь пофантазировать: - Возможно отступили от принципа пропорционального роста усилий во всех колоннах; - Возможно, учтено то, что начальные несовершенства и отклонения у всех колонн не могут быть абсолютно одинаковыми (иметь одно значение и направление). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- а я могу сослаться на источник, там говорится о значительных отклонениях теории от практики при использовании расчётных длин вычисленных без учёта различной по длине стойки жёсткости.
----- добавлено через ~12 мин. ----- - в скобках и вне скобок не одно и тоже. Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2021 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Offtop: Запытали одинокую колонну кратковременной продольной нагрузкой и в результате нашли среднюю жесткость колонны D. Затем определили коэф-т из выражения корень квадратный из выражения D/Dср, где Dср - предполагаемая жесткость всех колонн на одном уровне, и мю=2 превратился в мю=1,5.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
А при чем этот источник? На его основе нормы разрабатывались?
И опять же, почему переменная жесткость не влияет на принятые в нормах для стандартные случаи Мю=1, Мю=2 ....? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Жесткое в своей плоскости подразумевает жесткость на изгиб. Упущение норм состоит в том, что это понятие не расшифровано. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.02.2021 в 13:07. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Я ведь спрашиваю: Цитата:
![]() Упростим вопрос: в СП есть мю=2 для чистой схемы - консольной. Когда невозможно придумать бла-бла. Сам вопрос: Почему 2 не "оттянута за уши" к например 2,2 или даже 2,5, чтобы "учесть возможность возрастания эсцентриситета при деформировании"? А? Я знаю как ответит Бахил - примерно вот так: Цитата:
Цитата:
Ибо у же исторически так "натянули", что Lо потерял половую ориентацию.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- тогда тем более причём тут все мы - диванные эксперты?
- это Ваши домыслы, в нормах этого нет. Есть же 1,5 вместо эйлевых 2. |
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
Цитата:
я такого же мнения, но есть народ отрицающий данную аксиому. ЗЫ: хотя с точки зрения ж/б колонны - это не "мю" в том виде, как для стальной. это просто коэффициент перехода от реальной длины к расчетной.
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © Последний раз редактировалось Bird64, 15.02.2021 в 15:05. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
Пожалуй, да.
И это домыслы СП 63 8.1.17 ... Допускается .. а) для элементов с шарнирным опиранием на двух концах - 1, б) для элементов с жесткой заделкой (исключающей поворот опорного сечения) на одном конце и незакрепленным другим концом (консоль) - 2... ? Подобные допущения везде. И в МК мю по Эйлеру, а фи - не по Эйлеру. Во вложении картинка. Расчетные схемы одиночной стойки и стойки в раме - эквивалентны? |
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
в СНиПе - да. в СП - есть поле для размаху
![]()
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- пример есть?
- котлеты и мухи. О мю речь. - для МК мю=2 в обоих случаев, для ЖБК мю=2 только для фонарного столба, для здания мю=1,5. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
|
|||
![]() |
|
||||
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
Сообщений: 47
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- если так категорично - хочется в цифирках услышать.... на самом деле - тут просто исторически сложившиеся названия, хотя смысл и там и там один.
__________________
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
Но СНиП их кушает вместе
Цитата:
Если начальные несовершенства у стоек не одинаковы, то у верхнего конца будет податливая опора даже при равных нагрузках. И это будет иметь место как в ж.б., так и в стальных каркасах. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.02.2021 в 23:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это ты спетсиально выворачиваешь ситуацию - а я именно вот это и говорю:
Цитата:
Offtop: А ты все в бутылку лезешь, тапочками вперед. ![]() Мю=2 - это проявление изначальной идеи в неиспорченном виде. А изначально что есть "расчетная длина" применительно к продольному изгибу? Правильно. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Да нет вроде - когда 2, то ровно 2. Есть же таковой пункт? Есть... Значит када не 2, есть на это причины в виде отличных ГУ и/или распределения усилий. А не "особенности национальных нелинейщин" и не "вместо". ![]() Или 2 - это когда столб остолбенел как чугунный от извращения идеи приведения к Эйлеру? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2021 в 17:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- см.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
А ты ссылаешься на 1,5 и 1,2. К слову - это в СП355 рамсы попутали. Думается, это про рамы с ЖЕСТКИМИ узлами. Как думаете?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
Цитата:
...... Ближе к первоисточнику. СНиП-I-IВ.1-62 7.5. Расчетные длины L0 при расчете центрально и внецентренно сжатых железобетонных элементов на прочность с учетом продольного изгиба можно определять как для элементов рамной конструкции (плоской или пространственной) в предположении неодновременной потери их устойчивости, полагая, что рас четная нагрузка расположена наиболее невыгодно для рассматриваемого элемента. Допускается принимать следующие значения расчетных длин железобетонных элементов: а) для колонн одноэтажных промышленных зданий при покрытиях, жестких в своей плоскости (из железобетонных, армопенобетонных и т. п. плит), а также для эстакад — по табл. 19; (таблица та же - гуляет из нормы в норму, меняя номер) В старых сериях (КЭ-01-09, КЭ01-49) для бескрановых колонн мю=1,25 при числе пролетов более 3. Для крановых оговаривалось, что верх колонн при расчете на крановые нагрузки принят несмещаемым. В сериях оговаривалось, что дик покрытий принят жестким из ж.б. плит. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
Так про чистые консоли никто и не спорит, хотя и там можно насчитать не совсем два (Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 ).
А срачеобразующий вопрос был как раз про то, почему и в старом СНиПе, и в современном СП объединение одинаковых консолей шарнирным ригелем без связей уменьшает расчетную длину с 2 до 1.2...1.5. Все на той же картинке красным подчернуто, что с шарнирными. И вот, держась за эти шарниры, колонны получают +180% к стойкости, непонятно как. СНиП отменен. Есть обязательный СП63, в котором эти расчетные длины были зверски убиты. И есть добровольный СП355, в котором добрые некроманты их воскресили. Пользоваться добровольными нормами можно только "в части, не противоречащей обязательным". Так что формально применить μ=1.2 может только тот, кто сумеет это обосновать - например, методами, упомянутыми в п.5.1.2 СП63. А как убедительно обосновать то, во что даже не веришь? Кто скажет, что в консоли μ=1.2, пусть первый применит это в своем проекте! Вопрос можно снять, только приведя пример расчета, в котором, например, учет нелинейности приводит к резкому росту устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- или к падению ея, смотря в каком сечении брать жёсткость (которая переменная по длине) для определения радиуса инерции. (Если вообще имеет смысл само понятие расчётной длины в данном случае).
----- добавлено через ~3 мин. ----- Нужна считалка с обоими нелинами. ----- добавлено через ~12 мин. ----- - ну они поняли, что там без поллитры не разберёшься и на проектантов повесили (в виде указаний о учёте нелинов). Последний раз редактировалось eilukha, 16.02.2021 в 04:18. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Чтобы получить мю=1,2...1,5, колонна должна быть перегружена по отношению к другим. И такая ситуация будет якобы "наиболее невыгодной" Т.е. когда N много. А для однопролетной схемы (всего 2 колонны) мю=1,5 получится при N1/N2=sqrt(2/1,5)=1,78. Нубий-IV Цитата:
Ведь достаточно обосновать, что в раме сочетания с разнобоем N1/N2=1,78 не возникает, и мю стремительно устремится к 2. На практике N1~N2~N3.... - это самое основное сочетание. Насчет "к резкому росту устойчивости или к падению ея" - нелины непричем, в Началах же ясно пояснено, откуда "резкий рост". К слову, резок ли он - нужно посчитать по формулам СП с 2 и 1,5 и сравнить сечения. N*e не изменится сильно, т.к. D (Ncr) будет вычислен при E<(0,15...0,004)*Eb, т.е. для очень "гибкого" элемента. eilukha Цитата:
Иначе не: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
Конечно правильно - потому что в запас.
Цитата:
Предлагаю способным и желающим посчитать по деформированной схеме тестовую задачу, например: 10 стоек ГСП 100*100*4 высотой 3 м, сталь С245, загруженных сосредоточенной силой 10 тс. Низ защемлен, перемещения верхних концов всех стоек объединены по горизонтали. Вариант 1 - верхний конец одной стойки смещен по горизонтали на 10 мм Вариант 2 - верхний конец одной стойки смещен по горизонтали на 10 мм, остальных на 5 мм Вариант 3 - верхние концы 5-ти стоек стойки смещены по горизонтали на 10 мм в одну сторону, верхние концы остальных остальных 5-ти на 5 мм - в противоположную. Контроль - отдельная стойка с верхним концом, смещенным по горизонтали на 10 мм Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 12:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Какой-такой запас?
Напрмер фонарный столб, N=10 тн, М=1 тм, мю=2. Запасов нет? Нет. Тот же столб ставим в здание, где много таких же. N=10 тн, М=1 тм, и даже перемесчения те же. Запасов нет? Нет. А мю=2. Откуда запас-то? Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Когда мы начнем искать мю обычным путем, мы начинаем однопараметрически увеличивать всю нагрузку на все ж.б. колонны. Но железобетонные колонны при возрастании нагрузки крякнут намного раньше, чем мы достигнем Ncr. Т.е. при рассмотрении устойчивости железобетона мы берем заведомо нереализуемый сценарий. И если в ж.б. каркасах с шарнирными связями по верху брать мю=2 - это будет неоправданный перерасход (уже из рассмотрения предельной гибкости). Поэтому в ж.б. каркасах имеет смысл рассматривать мю меньше двух, для этого "деды" придумали искать мю, однопараметрически увеличивая нагрузку у одной колонны. Если делать колонны из B100 с малыми сечениями - это другое дело и нужно думать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Имхо, для предельной гибкости ж.б. колонн в составе каркаса с шарнирами по верху и жестким диском я бы рассмотрел возможность снижения расчетной длины менее 2х (если заказчик нормально платит).
|
|||
![]() |
|
||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Для начала предлагаю Lо из формул прочности убрать, заменив другим "параметром". И ввести формулы для проверки устойчивости. На всякий случай - вдруг В1000. Цитата:
В-общем, перекрученные методики, для проектировщиков зашифрованные.
__________________
Воскресе |
|||||||||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
Цитата:
Чем больше колонн, тем меньше вероятное среднее значение эксцентриситета и тем больше удерживающий эффект. Три столба (расположенные в вершинах треугольника) соединенные поверху тремя распорками устойчивее одинокого столба. Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Расчет на прочность с учетом продольного изгиба в ЖБК - это тот же расчет на устойчивость в МК только другими словами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 21:39. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Но в Началах не это озвучено. Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
Цитата:
Не припомню, чтобы 4 сваи в кусте были одинаково смещены в одну сторону. Много раз пересчитывал каркасы на сверхнормативные отклонения отдельных колонн. Эти отклонения всегда компенсировались остальными колоннами и в сумме не вызывали значимых усилий. .... Уверен, что отцы основатели цифры 1,2 и 1,5 взяли не с потолка. Келдыши, Пастернаки и Гвоздевы понимали толк в теориях устойчивости и обладали нехилой фундаментальной подготовкой. ..... Надеюсь, что кто-нибудь все же решит задачки из #461 и покажет насколько я не прав. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 22:53. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
![]() перечитайте №385 или авторов-нормотворцев |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() При расчете на прочность жб Lo - уже не расчетная длина в Начальном понимании. Причем сильно. И мю из таблиц СП нужно применять с оглядкой на схему своего сооружения - эти мю для конкретных схем. Мощно замутили деды, да... ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2021 в 08:56. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145
|
для самообразования вопрос возник - как выглядит шарнирный узел ригеля с колонной, перекрытия с колонной не препятствующий горизонтальным перемещениям? Кроме как положить на раствор идей не имею, но что-то в реальности такие способы видел только в кирпичах.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это один узел или два? Ригель-колонна? Перекрытие-колонна? Или перекрытие-ригель-колонна?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Мы применяем прокладки из фторопласта, между закладной на колонне и стальной опорой фермы/ригеля. Болты, овальные отверстия и т.д...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
вообще, если почитать Пособие к СП 52-101-2003, то там для нахождения расчетного эксцентриситета продольной силы с учетом прогиба колонн применяются разные коэффициенты "мю" к высоте колонны для различных усилий: для вертикальных (которые не вызывают горизонтальных смещений) те же, что и в СП63, а для горизонтальных (ветровых) значения "мю" принимаются раза в 2 выше. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145
|
Цитата:
- вот меня и интересует практическая реализация узла в ЖБ каркасе(который обсуждается несколько страниц) который обеспечивает данное условие. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Не только. Фторопласту неважно, в каких конструкциях он трется, главное - быть между двумя стальными пластинами. Ктр=0,04.
![]() Цитата:
Нужно не "в общем и целом" бла-бла, а рассмотреть конкретное сопряжение. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,902
|
Цитата:
Обычно т. ш. (без парных колонн) обеспечивают скольжением стальных закладных (поверху опоры и понизу опирающейся конструкции). С фторопластом, конечно, эффективнее. Предусмотреть ограничитель от бокового смещения - дело техники. Типовое решение в кирпичных зданиях - опорную часть плиты заводят в стальной швеллер заделанный в стене. Кстати ЖБК крепят не только на сварке, но и на болтах тоже (раньше болтами крепили стропильные балки к колоннам, болтами крепят колонны фахверка( и пр.). Поищите решения т. ш. в ЖБК, посмотрите решения каркасов на подработке - там тоже применяют подобное. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Цитата:
..... Думаю дело не в ЖБК или МК, не в высокопрочных или в низкопрочных бетоне и арматуре. Если мю 1,2-1.5 справедливо для ЖБК, то то же при наличии дисков должно иметь место и в МК. Цифры могут отличаться, но удерживающий эффект проявляться должен. Возможно дело в неодновременной потери их устойчивости и эйлерову критическую силу не стоит равномерно распределять на все колонны. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.02.2021 в 15:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Проектируются колонны одноэтажного большепролетного сооружения типа фок. Физическая высота колонн 16 м. Система связей классическая - ВС по 4-м крайним рядам (стенам), и по периметру ГС по кровле (стропильные/подстстропильные фермы, прогоны, по прогонам профлист).
Считать в запас, что мю=2, можно, но это сечение 930х930. Колонны никак несвободные вообще - все перехвачено связями и замкнуто на землю. Да и перемещения верхов даже от неплохих ветровых не превышают 1/300 высоты колонн. Взять мю=1,5 тоже можно - это уже 700х700 мм. Но по идее можно взять и мю=0,7 - это вообще 320х320. Но это как-то смешновато, нагрузки порядка 150 тонн. Тем не менее - что имеется ввиду под "несмещаемая" и "частично смещаемая" опоры? Несмещаемых оголовков колонн не бывает так-то, и что за величина может считаться частичным смещением"? Что конкретно имеется ввиду в СП - что бери 1,5, а 0,7 - для порядка, "штоп было". Так что ли? И еще - планируют и фахверковые колонны из жб - это лес колонн 700х700 через 6 м по стенам...это как?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Первое предложение п. 8.1.17 СП 63 лишено смысла, остальные мутные и отданы на откуп расчетчику. Думаю, при определении мю надо ориентироваться на методы принятые в МК, а при финальной проверке выполнить расчет для проверки колонн с учетом физ. и геом. нел-ти (23 скад такое позволяет).
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Это вполне адекватно для 16-метровой высоты ))
Колонна даже 500 будет выглядеть страшновато ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ильнур, колонны в ЖБ - желание Заказчика? У меня почти такая же ситуация, только высота 10-11 м. После прикидок вариантов металла и ЖБ, склоняются к жб колоннам с фермами 33 м. Вот и интересно - жб дешевле или влияют стереотипы о том, что ЖБ надежней? ----- добавлено через ~9 мин. ----- В предположении, что вертикальные поперечные связи в торцах держат средние рамы? |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290
|
Цитата:
Для свободных рам, там может быть и мю=6, как для свободных рам этажерок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Например стальную фахверковую стойку 10-11-16 м можно выставить строго ровно и прямо к ней пришить панели. Если жб колонна окажется криво-косой после распалубки, хрен уже подправишь - придется пришить швеллер, что опять расходы - в материалах, в работах и во времени. Цитата:
При расстановке ГС по периметру (классически) начинается "самозамыкание" связевой системы - т.е. связи начинают перехватывать сокращение поясов подстр. и строп. ферм, усилия в бедных ГС до 50 тонн и т.д...поэтому связи не по периметру. Отдельно от ферм каркас из колонн-распорок-связей работает только на ватмане. На деле фермы при опирании на уровне НП или ВП (не по "нейтрали") мощно стягивают или расталкивают головы колонн и вся паутина ГС напрягается космически. от 50 тонн рвутся узлы связей.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.01.2023 в 21:26. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
А можно подробней что значит сокращение поясов это есть усилие обжатия оных? если да, то вроде как можно не учитывать сей фактор в данных связях. И второй вопрос а почему нет ГС по торцам, как того требует СП?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,296
|
Цитата:
Цитата:
Уж фахверк то наверное можно конструктивно привести к мю<=1, и я думаю тут можно обосновать исполнение в металле, а основные колонны в плоскости пускай жб и развитые, из плоскости по описанию - система связей. Заложить потолще и застращать, а потом вынуть из широких штанин элегантное решение с металлом. В монолите красоты не будет, всё-равно переставлять опалубку и потом обшивать, а сборняк негабаритный, разве что стыковать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Такое есть. Если степ. о/с 1-2, то металл "проседает" - надо много защитить. Начиная с того, что для простой вспучивающей надо от 5,8 мм толщину прив. Но тем не менее - что такое ж/б колонну 16 м отлить? на фоне того что такое сварганить/покрасить стальную и на гаечки подсобрать? Вопрос неоднозначный.
Цитата:
2. ГС по торцам нет, потому что НАФЕГ мне надо. А СП надо почитать медленно и два раза - там про промздания вроде говорится - приведи скан, вместе почитаем. Да и где тут у мну торец - здание квадрантное. ![]() Цитата:
Просьба как-то не обобщать, а излагать применительно к исходному посту как-то. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 00:36. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Кореш, 21.01.2023 в 01:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Ну во-вторых - пеко-мейко-детальки не просто так вопрос решают думаю - не вникал, но для точного результата сборки нужно точное изготовление ответных частей сопряжения. В пейке предусмотрена регулировка вертикальности колонны? Каковы требования к точности расположения ответных деталей? В любом случае - это сборные вещи, и требуются заводские условия. Тут монолитные конструкции. По существу - а можно порешить, что фахверковая стойка является не внецентренно-сжатым элементом, а изгибаемым - тогда максимальная гибкость не 120 по п.10.2.2, а не ограничена? Допустим 200. Это уже не 900х900, а 550х550. Что уже как-то адекватно для фахверковой стойки.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 08:55. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Всё до безобразия смешно, или до смешного безобразно.
Короче, прикладываешь единичную силу в оголовке и смотришь на момент в базе: 1. M > 0,9H - смещаемая 2. M < 0,1H - не смещаемая. Ну и 3. - в промежутке.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов ферм в покрытиях с уклоном кровли не более 10° без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия (по СП 294.1325800) прикреплен в каждом нижнем гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм. более того При наличии подстропильных ферм в однопролетных покрытиях без прогонов и многопролетных покрытиях, расположенных в одном уровне, необходимо устройство продольных горизонтальных связей в плоскости верхних поясов ферм в одной из крайних панелей ферм. Впрочем если нету экспертизы и на опыте, ты наверное можешь сделать как у тебя По поводу ж/б колонн, не пугайся если там 700х700 на такую высоту получаются, даже фахверковые, для ж/б это нормально. Заливать такие колонны могут захватками по длине, соответственно надо просто сделать выпуски в местах рабочих швов, потому что на 16 метров удержать арматуры в вертикальном положении до залития еще то удовольствие будет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
От 1 тс раскрепленной колонны момент в базе будет близок к 0. Связи рассчитаны под усилия в 10-16 тонн... А числа 0,1...0,9 сам только что придумал или давно? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Ну и по связям по СП16 - для данного случая единственное требование -вот это - см. скан. И то если буквально, то у мну НЕТ торцевых ферм! ![]() Таким образом, при фермах с "висящим НП" нет требований в СП ставить связи тут/там/здесь и вот еще посередине. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 09:37. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
И еще если это ФОК, то надо смотреть сколько там людей находится, если более 500, то надо еще на прогрессирующее смотреть или считать, если нет мероприятий
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Offtop: Странные у тебя вопросы. Если в плоскости связи, то ясно же, что "несмещаемая". Если мене жёсткая (фахверк, этажерка) прикреплена к более жёсткой (основной каркас), то то же. Насчёт "поддаттой" податливой - включай фантазию.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Еще раз перечитай вопрос на п.484. Верха колонн так или иначе раскреплены/перехвачены, они не совершенно свободные. Но верха таки смещаются, в силу упругости элементов - вообще не бывает каркасов, чтобы верхние узлы не смещались. Так ведь? Ну так что такое "несмещаемая" и "частично-смещаемая" опоры? Во ты говоришь: Если в плоскости связи, то ясно же, что "несмещаемая". Значит если нет связей, то смещаемая, т.е. консоли. Это же как пню ясно. Ну и теперь снова: связи есть - несмещаемая, связей нет - свободная. А что такое "частично-смещаемая"? Что ты имеешь ввиду под "в плоскости"? Связь в плоскости рамы? Каждого ряда? Так не бывает, это фок, там в волейбол играют. Связи только по крайним рядам. остальны ряды перехвачены через жопу кролю (система ГС). Но даже если в середину ряда поставить ВС (верт. связь), то фермы гнутся, бошки колонн стягиваются к связевому блоку, и крайние колонны смещают головы до 50 мм. Это - "несмещаемые"? Вопросы более чем обычные. Простые. Ясные. Эксперт не должен иметь шансов забраковать схемы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
вообще плохо себе представляю технологию бетонирования такой колонны. В жилье строители ныть начинают с 5-метровой высоты, надо же опалубку как-то раскрепить. по-моему, сборняк дешевле должен получаться. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
10.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости следует принимать такими, чтобы их гибкость в любом направлении не превышала: 200 - для железобетонных элементов; 120 - для колонн, являющихся элементами зданий; 90 - для бетонных элементов. Колонна является элементом здания в твоем случае? таки да является, значит ограничиваем 120 и точка. Насчет расчётной длины можно и 0,7 принять, т.к. есть системы связей по покрытию, завязанная на вертикальные связи. по аналогии если бы фахверковые колонны были металлические, впрочем у эксперта может быть иное мнение и он скажет что 1,5 ----- добавлено через ~1 мин. ----- см.пост 497
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145
|
опять все с вопроса темы съехали - что же это такое "ограниченные перемещения" и "ограниченные повороты"? когда они ограниченые, а когда уже нет
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- - имхо, если уж заниматься словоблудием, как эксперт, то фахферк - это не колонны, это консольные балки, и их можно причислить к жб элементам с гибкостью до 200 |
|||
![]() |
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Эксперт именно так и скажет. А так же скажет, что эта колонна таки является внецентренно сжатой - ну хотя бы от собственного веса - вес есть всегда, пока есть гравитация. Тем более если есть несколько тонн от крайнего прогона: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
,.старый, сморщенный, немощный, страдающей деменцией и т.д.
![]() Цитата:
Это не сказки. Это идея. Принцип. А вот твоя идея нащот перенести изготовление сборного ж\б на площадки - неверная в принципе. Плиты, сваи, перемычки, ригеля, фермы и прочая-прочая должно изготовляться в СООТВЕТСТВУЮЩИХ условиях. Не надо калхозы устраивать начинать. И монолит должен литься по своей соответствующей технологии - обученные спецы, хорошая фирменная опалубка, геодезист постоянно, аппараты прогрева, контроль, товарный бетон с серьезного РБЗ или свой РБУ высокотехнологичный, бетононасосы мощные, вибраторы какие надо и т.д. Давай не отвлекайся, молодой человек - какие горизонтальные колонны на площадке... ![]() ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Но в первом варианте, когда высота была 11 м, я выделял раму свободную по ряду ферм, и получал мю~2 для основных (было 660х660) и мю=1,5 для краевых (400х400), догружая тонкую до тех пор, пока она не станет причиной потери устойчивости, наравне с основным. Это без учета каких-либо связей. Понятно, что связи уменьшат допустим раза в два. Условно. Поэтому получается мю~1...1,2 для основных толстых и мю=0,7...1 для фахверковых тонких можно считать разумными. Но такие "упражнения" - не рентабельны. Не для проектировщиков это. Но и это все - оценочные числа. Их любой эксперт может признать "необоснованными" или "частично обоснованными", или "недообоснованными", и повелеть зделать мю=2 везде, повсюду и повсеместно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Дык мю=2 для основных будет, и они будут мощными и ж/бетонными.
А фахверк стальной предложил, из 35 Ш1, с распорками вдоль стен. Должны рассмотреть и вручить медаль. Обосновать расчетную длину ж/б элементов не смогут не только лишь некоторые, но и все. Это ПРИНИМАЕМАЯ величина. А для его точного вычисления нужно произвести полноценные нелинейные расчеты без каких-либо расчетных длин. Т.е. расчетная длина нужна, если не делать нелин. Но чтобы иметь расчетную длину, нужен нелин. Это порочный круг, и руки бы поотрывать тем кто понаписал ТАК, что рекомендуемые мю из СП невозможно применить ОДНОЗНАЧНО. Это этническая особенность наша...создать мутную ситуацию. Убил бы. Цитата:
![]() Ты уже ушел? Или стоишь там за спиной с формулой? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 16:26. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Основные идут 12х30 м при высоте 16 м, это даже для "находящихся сказателей" норм. Цитата:
Главное - пройти экспертизу. Остальные могут расслабиться с теориями завышенности/перерасходности проектных решений - это кто такие? Проектировщики? Эксперты? Или где? Собственно - спортивное сооружение 100х100 априори безсвязевое. Какие связи...как ты собираешься с дистанции 50 м кого-то там "обездвижить"? Связи там лишь для удержания ферм в рабочей плоскости.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.01.2023 в 21:13. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Похоже, что жёсткость опоры линейным расчётом можно определить только от горизонтальной нагрузки, остаётся провести численный эксперимент - приложить горизонтальную (условную или фактическую) нагрузку и посмотреть, на что будет похоже. В принципе, то же самое, что в п. 496. Но в пространственной схеме надо к каждой колонне нагрузку (одинаковую) приложить.
Последний раз редактировалось SetQ, 22.01.2023 в 08:52. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293
|
Ильнур, Да я с Вами согласен, в нормах нет того, о чем вы говорите. Сам в безсвязевом беру 2, в связевых 1, связи подбираю, чтобы перемещение оголовка уменьшалось в 5 раз со связями относительно без связей, где-то в нормах мк критерий свободности рамы. По уму сту надо разрабатывать. Фахверк да, лучше сталь, раскрепляется основным каркасом
Последний раз редактировалось Кореш, 21.01.2023 в 22:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Эксперименты в практическом проектировании нерентабельны, да и идея так себе - на устойчивость общее смещение НЕСВОБОДНОГО конца на деле не влияет (не нужно в этом месте приводить ссылку на классическую схему мю с пружинной опорой - там нет сил извне) - продольная сила остается продольно оси колонны. Ведь смещения оголовков колонн в линейном расчете - это не от искривление от сжатия колонны, а обычное смещение от обычных горизонтальных сил извне колонны. От ТАКОГО смещения появляются моменты с максимумом в нижней части. А от выгиба при сжатии моменты ДРУГИЕ (дополнительные). Поэтому нужно считать, что верх колонны или свободна, или там есть кому воспринять горизонтальное усилие, хоть частичное, хоть нечастичное смещение. Понятно, что "частично смещаемая" опора поддастся дополнительно от допвыгиба защемленной внизу колонны, но она же ТАК же будет перехвачена раскреплением...
Таким образом или 2, или 0,7. Никаких 1, 1,2 или 1,5. В колхозе должен быть порядок. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Оказывается эта тема была с голосованием по вопросу топика - вообще прикол ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Добрый день.
Обнуляете изгибную жесткость исследуемой колонны. Прикладываете единичную силу и единичный момент в верхний узел одной колонны в разных загружениях. Вычисляете изгибную и крутильную жёсткости опор колонны. По п. 8.2.2 СП294 вычисляете расчетную длину колонны. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() "Таким образом, все очень просто". (С). Исследуем 74 колонны в разных 7-и комбинациях и дело в кармане. ![]() ![]() ![]() Почему при вычислении упругих мю по Лейтесу Вы предлагаете находить С, прикладывая силу=1 в ЗАГРУЖЕННОЙ системе? (при разных загружениях). Это откуда следует? К слову - СП294 - про стальные предметы. Так-то Эйлеровы мю можно вычислять в КЭ-программе оптом, выделяя поперечники и догружая недогруженные до "равноустойчивого". Но это все - гемор и томление...нам бы 0,7 и или 1,5... ![]() Таки что такое "частично смещаемая" и "несмещаемая" по СП? Т.е. когда брать 0,7, а когда 1,5? Это про п.8.1.17, в) и г). Вопрос конкретный.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2023 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Для консоли мю может быть вовсе не 2? А больше 2 может быть?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Теоретически да - (не только потому что пружина-фундамент слаба) - а потому что "исследумеая" (
![]() Не нужно в НАЧАЛА уходить. Нужно лишь растолковать подпункты в) и г) пункта 8.1.17. Как бы слова перевести с научного на русский. Кто-нибудь владеет тут русским? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2023 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Offtop: А, я не посмотрел, кто задаёт вопрос.
Вы не хотите делать свою работу, но чтобы расчетная длина как-то сама получилась? Раз сверху шарнир, то момент можете не прикладывать, только горизонтальную силу. Опять с чтением буковок проблемы у вас. В одном загружении прикладываете только одну горизонтальную силу к одной колонне. Вы не так поняли фразу про разные загружения. Не хотите исследовать все 74 - не исследуйте, вряд-ли они все уникальные у вас. 0,7 - когда опора вообще не смещается (сверху стоит опора по x/y). 1,5 - при определенной горизонтальной жесткости опоры колонны. Конкретное число можно получит по СП294. Он не тол ко про сталь. Это обычный строймех. Эффекты жб учитываются сниженной жесткость в предельном состоянии. Последний раз редактировалось Scoody, 22.01.2023 в 12:15. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
мы тута все буквоеды, открываем титул СП и таки что мы видим?
![]() СП 294.1325800.2017 СВОД ПРАВИЛ КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Надо внимательней.
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Короче, по СП ДОПУСКАЕТСЯ принять (не ипаться/вычислять) 1,5 при частичной смещаемости. Т.е. в ЛЮБЫХ случаях, кроме: 1)конец совершенно свободен (флагшток); 2) конец совершенно несмещаемый (в сказке). Вот о чем я хотел сообщить в итоге. ![]()
__________________
Воскресе |
||||||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() Скажем так 1,5 будет проще обосновать нежели 2(для экономистов) или 0,7(для эквпердов) ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,055
|
В расчете ЖБ есть пара дополнительных сложностей по сравнению с металлом. Получить совпадение машинного и ручного счета можно, но с игнорированием формулы из СП, как недостаточно точной (тестовые схемы - в соседней теме, Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330 ). Случись спорить с экспертизой - доказать правильность "правильного по строймеху" решения может и не выйти.
А что тут переводить? "Задача слишком сложна, чтобы вывести формулу, а презренный машинный счет не для ученых мужей, так что разбирайтесь сами". Вон, в расчете трещиностойкости даже формулу корней кубического уравнения не записали, только для квадратного. И в расчете на поперечку минимум функции ax+b/x зажали, как некрасиво длинную. Не говоря уже про момент сопротивления контура при продавливании через единичные толщины. Так что расчетные длины ближайшие сто лет можно смело не ждать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Из практических расчетов, как правило ж/б колонны считают с коэфциентом м=1, по крайней мере я всегда вижу только так, да и сам такой задаю и вроде все нормально не трещит, не падает и эксперды вроде не бузят по этому поводу, видимо потому что сами не знают что с этим делать
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Цитата:
Также дело в снижении жесткости конкретной рассматриваемой жб колонны в предельной стадии не только из-за эффектов деформированной схемы, тогда как в металле жесткость снижается только из-за них. Для доказывания чего-то упрямому эксперту всегда есть физически и геометрически нелинейный расчет с начальными несовершенствами для выделенного элемента схемы. Обычно после этого все замечания снимаются. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
И это правильно, ибо в бетоне формула Эйлера не работает. Максимум м=1,2, если сумрачно.
Offtop: И охота вам длинные посты писать, всё равно их никто не читает?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
В широкомасштабных многопролетных зданиях с большими пролетами и с подстропильными фермами устроить жесткую систему связей не получается - фермы при изгибе двигают головы колонн (в отличие кстати от балок они не скрыты в КЭ-модели) , и на больших расстояниях эти смещения суммируются, начиная с середины здания, к краям. Что по направлении стропильных ферм, что по направлении подстропильных. Причем если фермы опираются нижними поясами, то здание "расширяется", а если нижними - то "сужается". Это приводит к тому, что связи, введенные для перехвата голов колонн на ВС по крайним рядам колонн, начинают работать "против" ферм - а это пипец какие усилия в связях...сечения конские...узлы нереальные...приходится разрывать "круг" ГС, чтобы оставить лишь раскрепление ферм из плоскости в их пролете (это как раз вон те "связи по торцам" по СП16). Попытка устроить пару ВС по стене для уменьшения усилий приводит так же к их "замыканию" (начинают бороться друг с другом) и неимоверному перерасходу стали. Дорогущей, огне-нестойкой ржавеющей стали! ![]() ![]() И тогда "как правило" уже никак не мю=1, а ровно 2. Как бы колонны мощные - связей-то и нет. Мю=1, (вернее по СП 1,5) - это для обычных связевых систем. Раньше в СНиП фигурировал мю=1,2. Дык мы не знаем формул, приходится буквами пояснять. ![]() А чем не нравится 1,5? Вполне демократичный коэффициент... ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.01.2023 в 16:36. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Какие в бетоне "формулы"? Нет там никаких формул.Offtop: С дуба рухнул?
Я больше скажу: мне и 1,2 не нравится.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Тем более. Вот и пишем словами, длинно. Формул вообще нет оказывается...а мы думали просто не знаем.
![]() Цитата:
![]() А если в кровлю ввести продольную систему связей и в торцах поставить вертикальные связи, то для колонн в середине здания сразу мю<1,2? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
.
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 22.01.2023 в 20:00. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Вопрос лишь в МИНИМАЛЬНЫХ сечениях колонн. Чтобы экспертиза не посчитала их тоньше, чем велит СП63. А эти МИНИМАЛЬНЫЕ сечения прямо пропорционально зависят от расчетной длины. Поэтому разница между 0,7-1-1,2-1,5-2 огромна. Кроме того, для квадратных колонн минимальный % армирования 0,5%, и при переделке после экспертизы в слабонагруженных колоннах увеличится еще и арматура. В-общем, свободная консоль - 2, а если этой же консоли ограничить свободу поверху связями, то 1,5. Никаких 1,2 или 1 - эти числа на практике не обосновать (см. как упражнялся Нубий в 2020 г https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157882). И тем более 0,7 - абсолютная несмещаемость на практике просто нереализуема.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Таим образом, если придется разорвать систему связей и не обеспечить полную связь основных колонн с ВС, то придется взять 90х90 для основных. Фахверковые хорошо проходят при 500х500 (мю~1), и даже по стоимости они на 30% дешевле стальных 40Ш1 с распорками. Но тут как бы эксперт не заставил 700х700 сделать (мю=1,5). Цитата:
А раз в СП есть ограничения на мю и лямда, то размер сечения колонны должен быть НЕ МЕНЕЕ чего-то, а именно а>3,464*Lфиз*мю/лямда. Эксперты в первую очередь смотрят размер сечения, потом минимальное армирование, т.е. простые истины. Ибо несоблюдение элементарных требований СП есть прямое показание к отрицательному Заключению, нет смысла дальше ковырять силовые расчеты... К слову, в данном случае минимальный 0,5%.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
Ради интереса: на каркасное здание отдельно от всех загружений действует только ветер на продольную (или поперечную) сторону здания; какое будет смещение (для основных колонн и для колонн фахверка) 1) верха колонны и 2) точки в середине колонны?
Последний раз редактировалось SetQ, 22.01.2023 в 23:08. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
вот сам ведь придумал вертикальные связи по торцам и продольную в покрытии и сидишь теперь гадаешь, какой коэффициентик для колонн взять
![]() попроще надо, как в учебниках - без связей и мю=2,0 без вопросов и головной боли. некогда ноу-хау выдумывать )) |
|||
![]() |
|
||||
Что нибудь типовое (СЕРИЯ 1.424.1-9 КОЛОННЫ ВЫСОТОЙ 15,6; 16,8 И 18,0 М), двухветвевое? Что такое фок?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 23.01.2023 в 10:13. |
||||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
![]() Но пока эти ГС рвутся от неимоверных внутренних распрей - писал выше отчего и как... Цитата:
Цитата:
Цитата:
Высоконагруженные - да, там хоть 1мх1м делай, все в пользу. Бетон дармовой образно.... Цитата:
![]() [quote=ltnchik1405]Что нибудь типовое... двухветвевое?[quote]. Это ошибочный путь. Во-первых, серии все ровно нужно пересчитывать по новым СП, а при этом в современных прогах проявляется много чего, что было УПРОЩЕНО/ПРОИГНОРИРОВАНО на ватманах...да и многие требования изменены существенно. Серии хороши для начальной ориентации в схемах, принципах, в деталях узлов и т.д. И все. Ну и в данном случае сквозные колонны не нужны - колонны работают в обоих направлениях практически одинаково, да и нагрузки обычные, квадрат 0,9х0,9 всех устроит. Простая опалубка, ритмичное армирование - до обеда начинаешь ставить опалубку, а после завтра уже распалубливаешь готовые колонны. ![]() ![]() Шутки шутками, но простота вещей рождает дешевизну СМР. И наоборот... Вот пока вариант №7, еще не просчитанный в 3D.
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
900х900 основные и 500х500 фахверк - красиво будет
![]() ну разве что заменить фахверк на металл. Все равно ж к бетону швеллер бы не помешало прицепить для крепления сэндвича...? Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Так у тебя ещё и фермы "молодечно"? Блеск, бери 3 и не парься.
Кстати, молодечно колонны не "гнут". (сам удивляюсь) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Правильно! Причём тут колонны? Колонны они не спасут. Короче делаем двухветвевые колонны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Само собой стоят, если бы все, что напроектировано неправильно, рушилось бы, мы бы жили в руинах. И податливость узлов, и запасы как по материалу так и по нагрузкам, податливость опор, и много-много всяких явлений и эффектов работают в пользу сооружения.
Цитата:
Цитата:
![]() Окончательно (я так думаю) - см. скан. Перемещения от расчетных. Там еще низкая часть есть, двухэтажно-двухсветовая .. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
1. "Добавление" масла в кашу в целом идея старая и добрая, но в данном случае приводит к перегрузу системы ГС - выше писал, что если устроить ГС по всему периметру, КАК привыкли видеть в учебниках и сериях, то усилия в ГС доходят до 40..50 тс - это нереально обеспечить... прогоны как распорки тоже получают 20-30 тонн продольной, и ввод автономных распорок не поможет - распорки так же напрягутся на 30 тс. Ну сложно удержать межмолекулярные силы. 2. Обжатие обязательно влияет, и даже устройство фторопластово-графитовых скользящих опор - связи же цепляются за пояса. 3. Не обяжут - выше писал же - если читать пункты СП16 в главе "Связи", то окажется, что НЕТ там такого требования при опирании ферм верхними поясами. Вообще смысл требований СП там не чтобы "иметь по торцам", как это читается если не вникать, а в том, чтобы УДЕРЖИВАТЬ плоские фермы в их плоскости. Всуе связи не суют... 4. От себя: большие в обоих направлениях пролеты разумно перекрывать структурами. Накрыть все одной большой структурой, как говорится ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,103
|
По форме деформаций видно, что колонна здесь - консоль, мю=2, никаких сомнений; для другого сечения колонны и других связей могло быть и по-другому. А "ветер слева" - это один только ветер, или вместе с постоянными?
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Нет - даже введение одной связи в разрыве в середине тут же вызывает локальный коллапс - усилия подскакивают так что прогоны трещат...10-15 вариантов связей перебрал...против лома нет приема.
Это вот "обжатие" оно есть и конкретно - колонны даже от постоянных уже наклоняются как ивы, а уж со снегом...ветер только чуть-чуть добавляет. Цитата:
Цитата:
![]() Судить о податливости голов можно лишь по величине деформация/усилие. Если убрать ГС, то для основных колонн деформации увеличиваются на примерно 30%. Т.е. основные таки перехвачены. Но мю принят 2, не жалко, таких всего 8 колонн. Для колонн по периметру Мю=1,5, потому что их дохрена, и для них жалко. Не шухры-мухры связи, они работают - деформации без ГС больше, чем с ГС. Еще работает весь профнастил - там его 50 тонн, и винтов мельярд. Все это работает априори, по причине своего присутствия. Цитата:
Связи - то же самое, но там хоть какие-то ощутимые результаты будут. Нельзя бороться с обжатием. Можно только скользящие опоры устроить. Была мысль на пластинчатых шарнирах фермы крепить к голове...но это уже перебор, это сложно. Исполнят не так...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,797
|
Offtop: Как бы да, но не хотят. Если фундаменты под колонны отдельные и не на слабодеформированных грунтах (Е менее 50 МПа) я считал бы с двоечкой на и податливостью фундаментов.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
К слову - по "форме" деформаций без ветра видно, что колонны вперлись друг друга, и не могут терять устойчивость иначе, чем "падая" друг на друга. Как бы задана начальная погибь в организованном порядке. Итого мю=0,7 ![]() Но ветер все портит... Для проверок случайный эксценриситет введен 100 мм. Что увеличило арматуру с 22 до 25, и расход возрос на 30%. Чем дальше, тем гуще... ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2023 в 09:56. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Ильнур я тут прикинул твою горизонтальную связь(только на растяжение) на 50т, у меня 125х8 с небольшим перегрузом в 4% проходит, думаю можно пренебречь, а если принять С345, то вполне себе 100х8 проходит, можно 100х7 с перегрузом в 5% вполне себе удобовариваемые сечения мне кажется, зато расстановка связей удовлетворит всех и вся
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.01.2023 в 10:31. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
15.4.12 При применении крестовой решетки связей покрытий, за исключением уникальных зданий и сооружений, расчет производится по условной схеме в предположении, что раскосы решетки связей воспринимают только растягивающие усилия.
Ильнур ты же сам это знаешь, у тебя же явно не уникальное здание, да и в любой серии такие связи только на растяжение работают. Правда при нагрузках в 50т, раз мы таки решили что это учитываем, видимо только на монтажной сварке оные крепить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Ладно, раз публике хочется связей по периметру, то изобрел систему типа "ниппель", где нет сжатых. Как говорил Л. Утесов, песня написана с учетом исполнителя. Т.е. с учетом именно этого каркаса. Теперь все как у Малевича, оквадрачено. Пришлось два ряда прогонов усилить, и два ряда торцевых балок тоже усилить - сечения больше. Но сами ГС труба 140х4 - усилия снизились до 32 тонн максимум. Это уже средний танк. Так же усилились ВС. Бюджету это обойдется в +40 тонн проката с работой. Т.е. 7-8 млн рупий я только что зарыл в землю. Теперь по методу Scoody (п.523) мю колонн 1,25. Я таки вытащил палец из ноздри и усиленно поработал. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.01.2023 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Ильнур опять тебя огорчу надо еще связей добавить вдоль подстропильных ферм
![]() При наличии подстропильных ферм в однопролетных покрытиях без прогонов и многопролетных покрытиях, расположенных в одном уровне, необходимо устройство продольных горизонтальных связей в плоскости верхних поясов ферм в одной из крайних панелей ферм. ----- добавлено через ~3 мин. ----- дык опять походу сварка монтажная будет для крепления ----- добавлено через ~5 мин. ----- есть такое, не знаю как в Скаде в Старке делал, добивался чтобы в сжатых усилия всегда 0, остальные растянуты. ----- добавлено через ~6 мин. ----- надо считать ----- добавлено через ~17 мин. ----- Какую рассчетную длину связи принял из плоскости кровли? (если считать, что прогон ГС не раскрепляет), то на устойчивость не проходит связь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,173
|
Задай ЖБ колоннам шарнирное опирание на фундаменты и посмотри на сколько изменятся горизонтальные перемещения покрытия. Если не поменяются, значит связи и крыша диск закреплённый, и мю соответствующее. Если крыша сильно в сторону уйдет, значит колонны ближе к консолям. Ну и на последок, при заделанных колоннах убери вертикальные связи и посмотри перемещения, может оно и без них, что с ними. Тогда надо либо связи мощнее, либо мю=2.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Не надо "еще" и "еще" связей - всего достаточно, анализ устойчивости показывает достаточную надежность, нефиг сувать ВСУЕ еще, еще и еще. Меру надо знать. Не надо проектировать по принципу " а це под помидоры".
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Проверки перепроверены, все корректно и т.д. Переходя к завершению, вспомнил: Цитата:
![]() Все начинается сначала. Как можно 200 тонн державшую колонну в центре зала убрать, и чтобы никто не упал? Полкрыши упадет, если даже преднапряженных тросов с руку натянуть...На прогонах/связях не повиснет... Спаренные колонны надо поставить, одну спилили, другая держит. ![]() Или спецмероприятий предусмотреть - пулеметные вышки по углам, чтобы не подходили даже. Хотя высокоточная в форточку может влететь... Если стадион на 501 чел в виде одностоечного грибка запроектировать - как его "посчитать" на прогрессирующее? Без ноги сложно будет не обрушиться. ![]()
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
как понимаю расчетная длина 8,5метров, если колонны 6х6, может у тебя только растяжение,тогда пройдет конечно ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~14 мин. ----- на прогрессирующие вроде считаем от нормативных длительных, так что не все так печально, но уточни
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
8,9 ибо сетка 6х6,6 (арху бы руки и ноги заодно пооторвать
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Так весело давно не было. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
аналог подстропильной фермы по продольным рядам колонн, которая не должна дать упасть фермам при исключении любой колонны (в том числе крайней). 200 т - расчетная. нормативная длительная будет раза в 2 поменьше.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Конструкционная защита, в подобных объектах это сплошь и рядом, все в фальге обмотано
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Цитата:
Изгибную жесткость исследуемой колонны нужно занулять. Чтобы получить именно жесткость опор колонны. Жесткость самой колонны при этом не влияет на величину перемещения тк она равна 0. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
конечно, 100 тонн на пролете 12 м - сущие пустяки ))
раз колонны в монолите, предлагаю вместо подстропильных ферм Offtop: (или вертикальных связей, по местному спецу, питающегося собаками) сделать монолитные балки-стенки высотой метра 1,5 (где-то там под потолком).. изящно же? ![]() Offtop: интересно, что некий Ильнур в голосовании тыкнул за вариант мю=1 ) правда я в вопросе ТС 10-летней давности не разбирался, может, там что-то другое. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() Offtop: надеюсь про спеца и собаку это не про меня? впрочем если про меня то не только мясо собаки, но и кости обглодал ![]() Говорю же веселье только начинается у потенциально дотошного эксперта будет к чему в расчете до колупаться мягко так скажем ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
я про это (не со зла
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Завтра будем ломать заказчика на шаг 6,6 м вместо подстропильных. По идее это три зала по 66х30 м...три огромных поля. Это таки не стадион. А челиков по расчету 800 шт. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Т.к. в душе остался какой-то осадок, я таки поковырялся в этом методе. Метод-то хромает:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Метода универсальна как бы. Представь что не бетон. Голимая сталь. колонны стал, пол чугунный
![]() Короче, понятно что не работает эта метода корректно. Цитата:
Насчет париться - если 1,5, то запаришься с экспертизой. Вот возьмет эксперт "методу" вон ту, и получится у него 1,64. Не та ситуация, чтобы экспериментировать лихо...работа объемная.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2023 в 09:02. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Да.
Цитата:
А ты как хотел? 2 -для средних, 1,5 - для крайних и 1 для фахверка. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я бы сделал средние 2-х ветвевыми. 900х900 как-то не комильфо (comme il faut)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Вы опять не можете прочитать инструкцию правильно. И не понимаете, как это работает в жб. Напишу последний раз снова сначала.
Берете не загруженную систему. Обнуляете жесткость исследуемой колонны на изгиб. Прикладываете одну горизонтальную силу любой величины, получаете перемещение, определяете жесткость. Подставляете в формулу СП294, получаете расчетную длину. Дальше эту расчетную длину подставляете в загруженную систему. Программа берет наихудшее распределение усилий для исследуемой колонны (оно может быть и таким, как вы написали в примере). По СП63 делает расчет отдельно этой колонны по недеформированной схеме, но с учётом эффекта деформированной схемы с помощью коэффициента Этта через номинальные жёсткости. При этом жесткость исследуемой колонны становится сильно меньше, чем соседних. Из-за этого именно эта исследуемая колонна всегда будет терять устойчивость первой т.к. стянет усилия с соседних колонн. Именно эта часть отличает поведение жб каркасов от стальных. И именно поэтому расчетная длина на вашей картинке не 2, а меньше. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
а как СП294 КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ коррелируется с ж/б колонной? ну вот такой я буквоед получается
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
привет, поручик)
что волнует, всем понятно, - перемещения верха колонн попробуй оттолкнуться от "жесткого" диска покрытия так понимаю, там профнастил, ужесточи его (жесткость - по рекомендациям "мельникова"), + в запас, зафигачь))) "сг" по периметру здания считаем, что получил "жесткий диск" от гориз.смещений явно надо подстроить и "св" между колоннами под это дальше, по определению "мю" - пляши от положений сп 1,5 - не более, мне так каэться) только не раздражай, температурными удл., умоляю) все решаемо Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.01.2023 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() А вот Вы не поняли НИЧЕГО вообще. Какая хрен разница, жб ли фанера ли - расчетная длина она и есть расчетная длина!!! Это блин начала сопромата в части устойчивости стержней!!! Эйлер с Ясинским перевернулись во гробах... Не надо бла-бла-бла. Этот метод порочен и антинаучен. И баста. Вы есть заблуждающийся. Ваши мю - считайте взятые "на глаз". Фикцией занимаетесь, товарищ. ![]() Цитата:
Даже интуитивно можно понять (ну раз в иллюстрациях не умеете читать) - если бы все было бы так просто, то этот метод был бы распространен, легетимизирован, автоматизирован в прогах и широко бы применялся. Я начинаю вспоминать, что на форуме этот метод выкладывался 100500 раз из разных старых учебников/книг, и был подвергнуть критике, и предан анафеме. ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Не совсем. Перемещения есть всегда. Волнует некорректность предлагаемых способов определения Мю - см. выше, метод вообще ущербный вообще. Цитата:
![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2023 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Не бери в голову. "Умерла - так умерла"(с).
Я так понимаю, что ты пытаешься убедить самого себя, что 1,5 лучше 2, но "запаришься с экспертизой".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Даже в МК так НЕЛЬЗЯ делать. Это же видно на иллюстрации. Т.е. по этому методу мы получим мене 2 (1,8 или 1,5 или 1, 2 и т.д. вместо ЗАКОННЫХ эйлеровых 2. Все, приплыли.
А раз в стали нельзя, то в бетоне ТЕМ ПАЧЕ! Там и так-то все эмпирично-кумулятивно... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Неправильно понимаешь. Центральные колонны приняты с мю=2. По периметру - 1,5. Мне интересно просто, КТО КАК изощряется на фоне СП. Одни 1 берут, другие 2, а третий вообще через ...опу вычисляет. ![]() И что характерно, 1,5 не берет не только некоторые, а даже и никто. Со всеми все ясно, с мю тоже (ясно что неясно), всем спасибо, приходите есчо. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Цитата:
А как же: Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
пересмотри схему, проблема? ты, как уж на сковородке, нарываешься, возомнил себя здесь гуру, считаешь? тебе посоветовали пересмотреть расчетную схему, а ты хамишь |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Если очень нужно "реальное" мю - нужно делать ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫЙ расчет системы на реальную полную расчетную нагрузку, а потом делать анализ устойчивости элемента в этой системе с использованием касательных модулей деформирования ЖБ с учетом полученной податливости концов этого стержня (в полностью загруженном физически-нелинейном состоянии). SCAD пока это не умеет делать, насколько я знаю. P.S. и этот "мю" нафик будет никому не нужен, в таком расчете важнее коэффициент запаса по устойчивости. P.S.S. расчет по устойчивости может быть актуален для очень высокопрочных колонн (В100), у которых сечения оказываются малы. Для таких колонн пальцем в небо "мю" я бы не стал определять. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.01.2023 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Зачем? Какие-то проблемы?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вкратце в самое начало: сечение колонны по СП должно быть не менее такое, что должна быть гибкость не менее того-то. Это чистая геометрия. Никаких сниженных жесткостей, нелинейностей. т.д. В этом месте понятно, да? Эта геометрия начинается с расчетной длины, т.е. с мю. Мю - это приведение к эйлеровому упругому стержню. Закон Гука и никаких бетонных фантазий. Геометрическая аналогия. Никаких сниженных жесткостей, нелинейностей. т.д. В этом месте понятно, да? Допустим, да. Тогда возникает вопрос - а как определить Мю? В СП они даны, но описаны размыто-неопределенно. И тут начинается: Цитата:
Мю - для введения в расчеты с целью упрощения расчетов. Круг замкнулся. А еще предлагают определить мю некорректным методом. Он же неправильный - показано выше. Кто-то может показать пальцем, что там есть ошибка? Нет, там все правильно, и метод дает не 2 там, где строго 2.
__________________
Воскресе |
|||||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Если формально подходить к твоей схеме, она таки не плоская. Может правильнее находить пружинку к примеру для средней колонны, обнулять жёсткость всех колонн кроме в торцах(там есть вертикальные связи) и они все-таки работать будут для любой колонны вдоль здания, прикладываем единичную силу к искомой колонне, мы таким образом находим как бы податливость системы покрытия относительно искомой колонны-это и будет тогда та самая искомая жесткость пружинки, впрочем не претендую на истину в последней инстанции, если кто может привести нормативный или справочный(которому можно доверять) источник, как это сделать приведите
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
да, что вы мой дорогой, не усложняйте, все довольно просто и без этого))) |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
нельзя, твой метод тоже не идеален, тебе Ильнур объяснил почему, еще раз приведи литературу откуда принят твой метод, мой из головы сразу говорю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
А не в моей схеме дело - если об методе свыше (это я не тебе уже). Я показал, что оно в принципе неверное.
И дело не в том, что жб это нечто особое, не подчиняюшщееся эйлеру и гуку. Такое впечатление, что у многих Жб-шников представления о МК такие, как будто там все строго по эйлеру и гуку. По расчетным длинам, мю и гибкости - стальные стержни на практике мало когда не выходят из эйлера, при гибкостях 150 и ниже там не хуже чем в бетоне, а еще в МК предусмотрены заходы в плстику, пластичные шарниры и прочая прелести. Не надо думать, что физика разная, или сталь идеальна. Именно поэтому там применяются Мю. И везде применяются Иименно из-за этого и для этого - для упрощения части расчетов путем приведения длины к идеальному образцу. Цитата:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2020367&postcount=585 Именно так - хрень какая-то. Неверный метод.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.01.2023 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
а инженерного мышления тебе все-таки не хватает, судя по схеме, некоторых вещей ты не допонимаешь[ Последний раз редактировалось nick.klochkov, 27.01.2023 в 15:31. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Метод не работет. Нельзя например написать таблицу умножения для черных и для белых. Цитата:
Цитата:
В современных нормах, в тч. в евро и т.д., в пособиях, книгах и т.д. можно найти мю для СИСТЕМ, да, это напрмер описывается каркасный монолит, и в силу того-то того-то (имеется виду жидкость плит и прочие трещины) рекомндуется принимать мю колонн там-то тут-то не ниже того-то. Но 1,5 из СП63 точно не "снижение наиболее нагруженной". Там просто учет податливости опор на концах. Так было всегда в жб СНиП. Андестант? ![]() Совсем пить разучились, все норовят нахулиганить и задеть. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290
|
Offtop: Сейчас подумал.
Вот назначим мю 1,5 с учётом поддержки прочих колонн. А окажется, что считаем самую нагруженную колонну с наибольшей жёсткостью. Которая одна сама держит всё здание. Ну, когда мю около 50-100 должно быть... Наверное философия Кодыша и его предшественников имеет какие-то причины. Но выглядит стрёмно. Зря они уходят в такие дали не имея обоснования. Сложно представить себе объём исследований для обоснования такой поддержки и мю 1,5. Тут парой расчётов или испытаний ведь дело не закончится. Нужны тысячи испытаний и расчётов. Это нереально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Ваш материал никакого отношение к вбросу Бахила не имеет, и ничего вообще не доказывает. Там вобще нет ни слова об аналогии с п.10.3.6, который имел ввиду Бахил. Бахил специально вбросил это, чтобы запудрить всем мозги, после того как было показано, что метод, который Вы сейчас пропагандируете, фейковый по сути. Если читать Кодыша внимательно, о там ТАК и написано - табл.3.8 для рам с одинковыми колоннами и узлами, и нет ни слова о РАЗНОнагруженности. Бахил добился своего - теперь еще нужно и с его вбросом бороться. Отвлекаясь от основного вопроса.
Основной вопрос на данный момент - метод "отклоняющих" сил, вернее его абсолютная некорректность. Пример, показывающий, что метод ошибочен - его тестировали не так, как тут, и отклонения сочли за "неточности", которые к слову ж/б якобы "схавает". Для максимальной прикольности рассмотрен ряд из 19 колонн с почти нулевым раскреплением верхов, и получено мю=1,16 вместо контрольных 2. Средь бела дня. Если взять лишь 3 колонны, получится около 1,6. Вместо 2. Что тоже достаточно прикольно. Надо иметь ввиду, что пользуясь этим методом по сАвету уважаемых авторов умных книг, мы каждый раз получаем ПРИНЦИПИАЛЬНО ОШИБОЧНЫЕ Мю, которые якобы "ну немного неточны, но же в запас же" и прочая бла-бла. В какой-такой запас? - см. ниже. Нубий в соседней ветке 2 года назад ясно показал, что мю из ЖБ - это те же мю из сопромата, на примере мю из СП16. Нет, начинается каждый раз - мю в жб это не те мю, в жб столько загадочностей и заумностей, не для средних умов, поэтому там свои мю. Тоже мне, священную корову нашли...индусы свое непонимание на коров списывали ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2023 в 03:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
достал
ты мне наливал? возьми 2 и успокойся еще раз, именно для тебя с твоими совершенно ненужными опусами: если обеспечен "жесткий диск покрытия" (#592), закрепленный через св между колоннами "на землю" судя по твоей схеме, не более - 1.5 да, еще - читай нормативную литературу внимательней и анализируй и не фантазируй (тебе это свойственно), не ставь телегу впереди кобылы, не мути молодежь Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.01.2023 в 02:41. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 28.01.2023 в 10:43. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Я не совсем понял, что вы хотели этим сказать.
Почти все что угодно можно линеаризовать на основе касательных жесткостей. Если все правильно сделать - можно и в скале получить. Только зачем? В жб важна не сама величина жесткости рассматриваемого стержня, а то, что она в момент "потери устойчивости" значительно меньше средних жесткостей колонн этажа. |
|||
![]() |
|
||||
Почему "рассматривается" один стержень, а не группа равно нагруженных? Почему все стержни держат один "рассматриваемый?"
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Видимо проанализировали вероятности и решили, что такую маленькую жесткость адекватно может иметь только самая неблагоприятная колонна.
При этом "рассматривается" как раз группа колонн. Вы можете сравнить величины D из раздела, где вычисляется этта, и из раздела, где вычисляются трещины или вычислить D по НДМ и убедиться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Не, ну так тоже нельзя. Необдуманно в запасы кидаться, такой подход только для вчерашнего студента
Почему никто не пишет про СП 355.1325800.2017 "Конструкции каркасные железобетонные сборные одноэтажных зданий производственного назначения". Там есть таблица 7.1 по которой в вашем случае расчетная длина 1,2H. Таблица та же, что и таблица 32 СНиП 2.03.01-84. Нет сомнений, что у меня получилось бы эксперту при необходимости объяснить отступление от слов в названии СП355 "сборные" и "производственного назначения". По слову "сборные" я бы скинул на старый снип, где не было этого указано, по слову "производственного" можно скинуть на то, что смотрим строку без мостового крана. Это я к тому, что я так понимаю из-за необходимости расчета на ПО, у вас "лес" колонн сейчас появится, неплохо было бы не тратить бюджетные деньги в молоко и задаться расчетной длиной 1,2? Пока я читал эту тему у самого пару вопросов возникло.. 1. Здесь участники форума предлагали находить расчетную длину колонн, через расчет устойчивости в пространственной постановке, я же когда 2-3 года назад изучал этот вопрос, разобрался, что через МКЭ можно находить расчетную длину только для плоской схемы (Теплых вел вебинар). Мол математически так реализованно, что в другой плоскости расчетный комплекс погоду будет показывать. 2. При расчете на ПО же необходимо будет рассмотреть удаление угловой/крайней/средней колонны, подсознательно при удалении угловой колонны будут особые проблемы, какие конструктивные мероприятия в данном случае принимаются? |
|||
![]() |
|
||||
Для МК мю=2, а для ЖБК мю=1,2? Это из-за трещин?
----- добавлено через ~14 мин. ----- Учитывается малая вероятность загрузки сразу всех колонн? Мю для колонн зданий и колонн силосов тогда разные? Последний раз редактировалось ingt, 31.01.2023 в 11:43. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Видимо из-за малой вероятности полной загрузки всех колонн и из-за малой вероятности, что железобетон во всех колоннах будет с предположенными расчетными характеристиками (гарантированный минимум), по факту где-то будет выше. Как я понимаю, колонны помогают друг другу.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 301
|
Не могу ответить на этот вопрос) Можно заметить, что в таблице 31 СП 16 речь идет об одинаковом нагружении узлов. Сам же я через МКЭ расчетные длины получаю для случая разнонагруженных колонн
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 31.01.2023 в 13:25. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Нет, не это.
Колонны в жб никогда не абсолютно прямые. Всегда есть как минимум случайный эксцентриситет, поэтому при приложении N возникает изгибающий момент, который снижает жесткость колонны на изгиб. Те на жесткость кроме сечения влияют: усилие в колонне; реальные эксцентриситеты, которые меньше случайных; реальные прочностные характеристики бетона, что больше нормативных; реальные жесткостные характеристики бетона, что больше нормативных. Для расчета конкретной колонны в момент потери устойчивости принята очень маленькая жесткость на основе экспериментов. Вероятность наступления предельных значений других величин одновременно с этой - маловероятно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Чушь несете, товарищи.
Колонны и в МК непрямые. Суть Мю - это геометрическое приведение. А за попытки получения "пружин" для стержня в системе путем "щупания за вымя" в целях потом фсунуть эту ересь в формулу для отдельного стержня нужно сжигать. ![]() И что интересно, вы как-то и в зеркале отражаться умудряетесь. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Снижение жесткости "рассматриваемой" колонны снижает ее мю (было такое утверждение, если я правильно понял)? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
С таким маленьким знамением предельной жёсткости - нет.
С бОльшим значением могут. Все колонны могут достигнуть предела со знанием жёсткости Dсреднее. Цитата:
Снижение жёсткости всех колонн даёт увеличение момента во всех колоннах, что уменьшает несущую способность от N, что даёт большее значение мю. И именно это т даёт запас по мю относительно реального. Все Андрей правильно говорит. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Offtop: И еще очень интерено, каким образом вы когда по земле ходите, не проваливаетесь?
![]() Закона Ома для алюминия. Закон Ома для меди. Закон Гука для бетона. Закон Гука для стали. Строймех для будничных дней. Строймех для праздничных дней. Метод "единичных проб" в правильном тесте при бесконечном числе колонн дает мю=1, при одной колонне - 2. Таким образом при любом числе колонн больше 1 метод неприменим принципиально. Бетонность материала тут вовсе непричем. Бетонность оправдывает лишь бетонность. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
В сложной системе предела по устойчивости достигает СИСТЕМА, и только в частном случае потеря устойчивости системы возникает после потери устойчивости наиболее слабого элемента.
Т.е. у большинства элементов системы расчетные длины и локальные формы потери устойчивости (о которых тут идет речь) не реализуются, т.е. они фиктивны. Пример: Пять мужиков тащат бревно, при этом четверо загружены на 95%, а один на 99.99999%. На бревно над концом со слабым мужиком садиться воробей и мужик выключается из работы. После чего уже вся система перестает тащить нагрузку (все идут бить слабое звено ![]() Т.е. для большинства элементов их коэффициент запаса никак не соотносится с реальностью, так как у всей системы, считая по слабому звену, запаса не было. (Хотя в реальных системах устойчивость одновременно теряют несколько элементов, пример с мужиком как единственным слабым элементом это частный случай). С расчетными длинами имеет место подобная история. При численном моделировании у большинства элементов расчетные длины и мю будут фиктивны, поэтому оценивать по ним гибкость - бессмысленно. Так как мы в обычной жизни имеем дело с простыми системами - мю просто берем по рекомендациям, потом обязательно проверяем общую пространственную устойчивость СИСТЕМЫ, прочность, жесткость, период колебаний (особенно если связи расставили как-нибудь диковато). Если все проходит - значит изначальное предположение было верным. Последний раз редактировалось nickname2019, 31.01.2023 в 20:18. |
|||
![]() |
|
||||
Такое же снижение изгибной жесткости, почему нельзя пластику учитывать? Пластику в арматуре ЖБ колонн тоже нельзя учитывать?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Тогда нет "рассматриваемой" колонны? Надо сразу все рассматривать? ----- добавлено через ~4 мин. ----- У стали нет разброса значений модуля упругости и прочности? Последний раз редактировалось ingt, 31.01.2023 в 21:37. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Цитата:
Возьмите жб сечение с произвольной, но адекватной арматурой. И стальное сечение. Посчитайте для каждого предельный момент. Постройте для каждого диаграмму момент/жесткость на изгиб от 0 до предельного момента. Будет такое же снижение изгибной жёсткости и одинаковый характер диаграмм? Посмотрите нормативные значения коэффициентов надёжности по материалу для бетона и для стали. Запас отличается на порядок. На фоне разброса характеристик бетона - у стали существенный разброс? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Разница не на порядок, а на 27 %, это мешает использовать методов для МК? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Каким методом?
В МК нет разброса жёсткости колонны, и сама жесткость постоянна до предельного момента, если не принимать во внимание деформированную схему. Если жесткость постоянна, на основе чего вы будете ожидать снижение жёсткости у момент потери устойчивости? 30%/2,5%=12>10 Я вам говорю, что делать, чтобы разобраться. Не хотите что-то делать, хотите писать - это вам к Ильнуру, Тухигу и тп. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Никакие "особенности" жб не могут оправдать применение метода для определения мю, дающего мю~1 вместо мю=2. "Мутность" жб может быть использована всего лишь для "объяснения" непрохождения методом простейшего теста.
Надо же как-то заболтать, если например твой метод дал 2х2=5 - ну это знаете вам тут не сталь "ровная", а жб вся такая не такая, это вам надо запомнить, а не пытаться разобраться в сути метода. Обнулить жескость элемента в системе и посмтреть, КАК ПОДАТЛИВЫ его опоры в ненагруженной системе - это можно, из любопытства. Но не для вставления же ЭТИХ ПОДАТЛИВОСТЕЙ в формулу для отдельного стержня с ТАКИМИ же опорами вне системы... Как бы оправдывались интересно в случае применения этого метода в стальных системах? Метод же принципиально неверный. Был бы верный, не выдавал бы 1 вместо 2. Это отклонение 100%, причем в обратную сторону от запаса. Это же мю за счет НЕРАБОТАЮЩИХ элементов. На деле они загружены и не в состоянии обеспечить "потерпевшему" мю=1. ----- добавлено через ~6 мин. ----- По поводу разбросов - модуль упругости у сталей не силно разбрасывается. Но вот предел текучести - раза два. Из кривой гаусса, которому подчиняется сталепрокат, выделен участок оакой, чтобы не попались величины менее 0,99 или что-то типа такого (см. науку "материаловедение"). А на практике в партии непеменно есть прокат с завышенным пределом текучести, до 2-х почти раз.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2023 в 23:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Цитата:
Отвечу про стальные системы. "Моим" методом можно пользоваться в любых системах. Только нужно убедиться, что в итоговом результате учтён эффект уменьшения изгибной жёсткости колонн из-за вертикальной нагрузки. При проверке МК по нормам это не учитывается внутри системы. Поэтому, если у вас соседние колонны имеют существенную нагрузку, и вам кажется, что они сильно потеряли жесткость при изгибе - обязательно нужно сделать геометрически нелинейный расчет, получить действительное боковое смещение значительно большей величины, чем в линейном расчете. Определить жесткость удерживающих элементов и получить мю. Конец. Это все замечательно, конечно, но как это влияет на жесткость то? Вы реально не понимаете, что при достижении в растянутом волокне бетона напряжений Rbt открывается трещина и жесткость сечения падает очень сильно? И, если, фактическое значение Rbt больше заявленного, то колонна будет иметь значительно большую фактическую жесткость по сравнению с заявленной? Последний раз редактировалось Scoody, 31.01.2023 в 23:19. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290
|
Цитата:
Но это совсем не значит, что когда вы выйдите в реальный мир проектирования, вы сможете хотя бы сделать простой туалет. Это два разных мира и два разных опыта. Например, у инженеров нет времени, чтобы делать диаграммы жёсткости колонн от изгиба. Но это не значит, что они чем-то хуже вас или меньше знают. Я, конечно, рад за вас, что вы там так всё хорошо знаете. И желаю вам всяческих успехов. ![]() Цитата:
Ведь реальные материалы работают по своим диаграммам, которые для стали тоже есть. Так как же сечение может иметь одинаковую жёсткость при изгибе, когда в разных точках сечения будут разные напряжения. ingt, там в ж.б. вообще пипец. Пластика в арматуре наступает почти сразу. Упругая часть - это примерно до 5% коэффициента использования сечения. А пластика в бетоне наступает вроде бы ближе к 80-90% Кисп, не помню уже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Можно в кратце про Ваш "метод", а то я уже запутался от потока Вашего сознания, всякая хрень про снижение жесткостей не интересует в принципе, считаем что тело всегда одной Е(независимо от нагрузок) и постоянно во времени и пространстве
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Мы не "что-то" посчитали, а применили метод "ОС", которым Вы пользуетесь, в конкретных примерах, и ясно показали неверность метода. А "ничего не поняли", вернее шлангом прикинулись, какраз Вы
![]() Вот еще один тест на "вшивость" - уж тут-то должно быть все понятно и видно, если непонятны промежуточные числа, можно проверить самому на сврем примере - принцип теста уж ясен как пень: уменьшение жесткости "исследуемой" колонны должно привести к снижениею его несущей способности, а в терминах Мю - к увеличению мю. Метод "ОС" дает противоположный результат. Может у Вас он покажет ДРУГОЙ результат ![]() Это изначально неверное направление в определении мю стержня в системе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Из видео следует, что обосновать нелинейным расчетом мю менее 2, не получится, он показывает только 2. Единственное обоснование - слова, которые идут со словом "допускается". Поэтому, если эксперт потребует взамен "допускается" расчетное обоснование мю менее 2, то ответить ему будет нечем. Ильнур принял верное решение. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Так еще раз см.вложение. В случае с Ильнуром имеются устои(связи) по торцу здания, почему все считают что они ни разу не должны раскрепить колонну? Для любого ж/б здания есть диафрагмы, ядра жесткости(лестница как правило из монолитных стен), но не во свех рамах имеются оные, но мы берем смело мю 1 и не ошибаемся. Можно посмотреть формы колебаний наверняка они будут для колонны ни как при м=2. поэтому М=1,5 более чем достаточно в данном случае по всем параметрам
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Цитата:
Все же смотрят одно и то же видео по ссылке. Там Андрей все понятно и без заумностей показывает. Как можно сделать такой вывод, посмотрев это видео? Там даже цифры есть, на сколько должны быть жестче и прочнее соседние колонны, чтобы раскрепить исследуемую колонну до коэффициента 1,5. |
|||
![]() |
|
||||
----- добавлено через ~7 мин. ----- К нелинейному расчету это не относится. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Offtop: Уже не смешно. Заканчивайте уже эту бодягу. Какие-то ролики с шариками. Вы ещё вращение Земли приплетите.
Дети, это понять невозможно - это надо запомнить: в однопролётном здании мю=2, в многопролётном - 1,5 в многоэтажном каркасе 1,2 в многоэтажке с диафрагмами -1. И это с запасом. Всё дело в том, что ж/б неоднородный композитный неупругий нелинейный материал. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Ну что за глупости? Есть СНиП - вот по нему и делайте. Рекомендую Гвоздева. "Новое в железобетоне". Там подробно вся "теория" бетона описана.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Offtop: Дядя Бахил а мы хотим понять, расскажи почему это так
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
Давайте спустимся на время с небес и вспомним немного сопромата. Жесткость есть произведение модуля упругости Е на момент инерции сечения . Если модуль упругости есть величина постоянная, то момент инерции сечения -величина переменная. В задачах сопромата на изгиб балок часто указывают, что жесткость рассчитываемого элемента ПОСТОЯННА по всей длине. Т.е. другими словами говоря, она может меняться. Исходя из написанного
![]()
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290
|
ingt, Нубий прав. Чудес не бывает. Всё примерно как в КМ с малыми погрешностями. СНиП старый, ещё коммунистический, везде были диафрагмы. Сейчас бы и без колонн строили, если бы давали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Я говорил обратное?
----- добавлено через ~31 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 01.02.2023 в 18:48. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Насколько я понимаю, никто не хочет (или не может) сделать расчет по деформированной схеме, чтобы увидеть, как соседние колонны с большей жесткостью разгружают колонну с меньшей жесткостью.
Приложил файлик. LA - линейный расчет. GNA - расчет по деформированной схеме. Первый столбец - колонны загружены не под завязку. Отличие +36% по моменту. Можно сказать, что это случай МК, если не доводить все до предела. Третий столбец - колонны загружены под завязку. Отличие +432%. Это тот случай, когда из-за нормальной силе катастрофически падает жесткость и колонны не поддерживают друг друга. Второй столбец - явно видно, как соседние колонны с большей жесткостью поддерживают менее жесткую колонну. На этом базируется теория в ЖБК. Четвертый столбец - просто, чтобы было, не представляю, когда такое может быть. LA vs GNA.docx |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Какой прием? В какой экспертизе?
Я вам показал наглядно, что будет, если жесткость исследуемой колонны меньше, чем соседних. Что это так - тоже говорил, где смотреть. Хотите посчитать реальную жесткость сечений колонн в зависимости от момента - вперёд. Про диаграмму момент/кривизна я вам тоже писал. |
|||
![]() |
|
||||
Снижение жесткости только у "рассматриваемой" колонны (например, у одной из ста).
Раздела КР. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 01.02.2023 в 19:57. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Причем тут экспертиза?
Вы не понимаете или делаете вид, что не понимаете, как работают колонны в составе рамы. Смотрите видео и делаете неправильные выводы. Прямо же говорил - сравните жесткость в разделе расчета внецентренно сжатых элементов и среднюю жесткость в разделе расчета прогибов. С экспертизой проблем никогда не имел, хотя попадались и дураки "трактовщики норм" и адекватные эксперты. Я утомился тратить бесполезно свое время. Всех не научишь. Тем более тех, кто не хочет. |
|||
![]() |
|
||||
Про видео дублирую:
Причем там автор честно сделал нелинейный расчет без махинаций со снижением жесткостей. Желающие проверят. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
мю = 3,073/3,5 = 0,878, где 3,073 - расчетная длина колонны (элемент №2) после численного определения; 3,5 - геометрическая длина колонны между узлами. Если что-то еще непонятно, можете спросить. P.S. В ж.б. всё тоже самое, только жесткость колонны нужно брать с учетом физ. нелинейности. Т.е. коэффициент мю колонны в составе рамы с шарнирным креплением сверху может быть 1,6 и любым другим числом. |
|||
![]() |
|
||||
Что такое "стабильное загружение"?
|
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290
|
nickname2019, скад не выдаёт расчётные длины конструктивных элементов.
В КМ ещё есть мю или фи с учётом поддержки одной колонны соседними рамами. В целом идея понятная и очевидная. Я сопротивляюсь из таких вот соображений. Где деньги на исследование каждого элемента каркаса в договоре ? Где чёткие нормы и алгоритмы в нормах ? СП 16 допускает КЗУ только дополнительно к расчёту устойчивости. Слишком велика разница, которую тут все продвигают, не в сторону надёжности. Она такой большой быть не может. Готов понять и принять 10-20% мю от учёта соседних колонн. Если больше, то учитывайте всё всё всё (случайные эксцентриситеты во все 4 стороны у каждой колонны каждой рамы, -//- погибы, отклонения арматуры, опалубки, фундаментов, крен, осадки, податливость узлов, нелинейности, монтаж, промораживание и перегрев бетона) и возвращаемся к вопросу о деньгах. Всё не осилите. Это слишком опасно. Как научная идея - хорошо. С СТУ - хорошо. Обычному инженеру - нельзя. Вопрос расчёта устойчивости только по Эйлеру, как достижение предельных расчётных сопротивлений в нелинейной постановке, не закрывает собой вопросы статистики, случайности. Слишком много неучтённых факторов, слишком мало исследовано фактических зданий. Тот же Кодыш. Вот сказал он, что в большинстве зданий с жесткостями так. А чем он может это доказать ? Никому нельзя верить в вопросах устойчивости. Где масштабная сверхдорогая НИР по фактическим зданиям, по фактическому браку, отклонениям ? Её нет и никогда не будет в ближайшие 30 лет. А вот, напротив, очевидный СП КМ, где многие вопросы устойчивости решены и проверены 50-летним опытом. Почему в ж.б. должно быть иначе ? Это же не магия.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.02.2023 в 23:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Это загружение, которое не возрастает при поиске момента потери устойчивости системы. Остальные загружения возрастают пропорционально пока не будет достигнут момент потери устойчивости.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
В реальности такая ситуация наблюдается у стоек фахверка - мало кто будет проектировать фахверковые стойки исходя из их коэффициента мю=2, если эти стойки раскрепляются на основные колонны. Можно считать, что они раскреплены основными колоннами, даже если бессвязевая система каркаса (с основными колоннами мю=2). Я согласен, что нужно подходить к подобным расчетам с осторожностью, так как есть подводный камень - коэффициент глобальной запаса устойчивости СИСТЕМЫ (когда в системе возрастают все нагрузки однопараметрически) обычно в разы ниже, чем ЛОКАЛЬНЫЙ коэффициент запаса устойчивости колонны (полученный при возрастании продольного усилия только в рассматриваемой колонне при остальных расчетных нагрузках в стабильном состоянии). Соответственно, я бы пользовался таким подходом только при обосновании гибкости малонагруженных элементов, далеких от потери устойчивости, чтобы не вызывать перерасход материала. Ну или если Заказчик готов платить за снижение расходов там, где они явно не нужны. P.S. При этом, оценка общей устойчивости системы при параметрическом возрастании ВСЕХ нагрузок должна быть обязательной (Куст≥3). Последний раз редактировалось nickname2019, 02.02.2023 в 06:56. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- У таких колонн нет роста момента при их прогибе? Чем они отличаются от колонн, которые "НЕдалеки от потери устойчивости"? Последний раз редактировалось ingt, 02.02.2023 в 12:10. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Соответственно, "колонны, которые не далеки от потери устойчивости" - которые при действующих расчетных нагрузках имеют низкий коэффициент запаса устойчивости, поэтому "поддержать" рассматриваемую колонну не могут, так как их отклонение от положения равновесия не создает в колонне соответствующей реакции, существенно препятствующей воздействию. Последний раз редактировалось nickname2019, 02.02.2023 в 14:33. |
|||
![]() |
|
||||
----- добавлено через ~16 мин. ----- Проверьте ферму одну (без всех связей), т. к. обжатие поддерживает ферму. Последний раз редактировалось ingt, 06.02.2023 в 20:56. |
||||
![]() |
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,293
|
Цитата:
Защитные слои могут быть разные, неудобно стыковать. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Да, Lef будет от плитной части, даже без уменьшения подколонника. А раз так, то придется увеличить сечение колонн по условиям пред. гибкости.
Последний раз редактировалось ingt, 07.02.2023 в 00:55. |
||||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
![]() Там 4 м засыпки будет. После того как. Мильон кубов завоза. Уплотнение виброкатками 32 тн за питсот проходов. И т.д. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() И да - вместо 175 тонн без прогрессирующего стало 222 тонн стали. Прогрессирующее не повлияло на сечения (за исключением редких мест), а потребовало добавления леса ненужных в мирное время связей. Если даже бомбочкой, тохрен упадет. Ковровая бонбардировка разве что... Осадка здания от 30 до 50 мм. И да, для тех кто считает, что реактивный отпор возникает только при гигантских перемещениях, то это фатале эрроре в головах - не гигантских. Как грунт давит на стены, так и стена давит на грунт, как сказал бы Ньютон, оформляя свой третий закон.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
В фундаментах пассивное боковое давление учитываете? Или это по другому поводу написано?
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
именно так я и представлял защиту от всего и вся, и от всех.
![]() ![]() ![]() ----- добавлено через 45 сек. ----- Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,296
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() А кто сказал, что я "металлист", или "краснодеревщик"? Вот ты кто? Offtop: Правильно, никто. ![]() ![]() Цитата:
Вот я хотел бы в целом услышать числено-убедительное обоснование неучета отпора грунта по граням столбчатого фундамента. На фоне того что на гранях сваи таки учитывается. Так же на подпорных стенах учитывается. И в целом он есть и учитывается. А так - типо-опа я игнорирую и какой же я молодец - так можно, да, я сам так делаю ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,742
|
Да. Чтоб крылья подрезать.
Я и говорю: "убожество". Да кто ж спорит? На стройке был плотник-краснодеревщик. Работал исключительно с красным деревом. А так, как на площадку красное дерево не подвозили...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
См. п. 9.23 СП 22 (можно ещё 9.20, 9.21, 9.22 СП 22, п. 6.2.17 и прочие пункты СП 381 для полноты картины). В Сорочане учитывается, если высота фундамента более ширины в 3 и более раз.
Хотя какой смысл? Если приняли мю=2, неучет пассивного давления даже не заметят. (Хотя при таких маленьких подошвах, если учитывать податливость основания, мю=2, наверное и получится). Последний раз редактировалось ingt, 07.02.2023 в 12:13. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Цитата:
Так же интересн момент с полами по грунту - если есть полы по грунту, то средние колонны относительно них могут шевелиться +/- 1...2 см (ширина борозды полной разрезки, случай со специальным ДШ не рассматриваем), усилия допустим порядка 2...4 тонны вбок, как сможет колонна продавить плиту еще на 1...2 мм, она массой (на 1 колонну выделеная) 30..40 тонн. Еще бывает разрезается вокруг колонн лишь на 1/3 с оставлением нижней арматуры пола. Она вообще неподвижная. Боковые усилия на уровне обреза не гигантские. Все это не численно, как в п. 9.24 СП22. Закопай бетонный куб в землю и попробуй сдвинуть - а я посмотрю, при каком давлении он сдвинется на начальные 1 мм. ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Примерно так, но там нужно учесть помощь системы связей по периметру. В принципе они не могут дать сдвинуться оголовкам как свободным. Кроме того, эксцентриситеты я вехде вел 100 мм. Хот яи узел такой, что две фермы на одну колонну опираются в голову колонны с точностью монтажа опрной детали (5..10 мм). На крайних е больше, но там и нагрузки в два раза меньше.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2023 в 12:29. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вы недополняли. В плоскости связи - это дураку понятно. Я имею ввиду нечто посложнее - учет КАКРАЗ стеснености двжиения бошек в ином направлении, чем просто "с плоскости связей".
![]() ![]() Гораздо интереснее вопрос - закрепляя плиту подошвы по Х, Y, мы создаем намного лучшую (в смысле обездвиживания) ситуацию, чем если бы не закрепляли так, а задали бы хоть какие постели боковым граниям. Вы как поступаете? ![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2023 в 14:53. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я связью конечной жесткости узлы плит закрепляю. Жесткость от балды некоторая осязаемая, например, 1 мм от 100 кг. В реальности подвижек (деформаций) нет. |
||||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Вообще-то в реальности все движется, как сказал бы Томас Юнг, уточняя Ньютона. ![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
А провал ровно 6м, т.е. только одна колонна может проваливаться , а если четенько посредине? ![]() Offtop: Что меня удивляет в расчете на карсты. Дают воронки 3, 4 метра... На практике, если провал, то там по-моему меньше, чем метров 10 не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, путаете крен и сдвиг. Первое от вертикальных деформаций основания, второе от горизонтальных (в реальных фундаментах мало и ни на что не влияет).
Последний раз редактировалось ingt, 07.02.2023 в 15:55. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Да, конечно.
Цитата:
Изначально сетку задавали "спортсмены". Которую АРх окончательно попортила. Потом пришло ПО, и все стало квадратиш/фантастиш. ![]() Если геологи не уберут записи и эксперт велит пощитать на провал, то скорее выдержит эта паутина, для интереса обнулил постель под одним центральным - при полных расчетных перегруз связи 1,4. Чихня. ![]() Цитата:
![]() Если задать среду вкруг объемного тела как следует, то крен будет зависеть от ВСЕХ перемещений точек среды. Вы игнорируете сопротивление грунтового массива сдвигу, при этом сам же его держите руками за хвост. Вот в данном случае заякорив центр подошвы и больше ничего не задавая, мы имеем крен больше, а сдвиг на уровне подошвы около 0. Так же меньше смещение обреза. Если же убрать якорь рукотворный и ввести постелти боковые, то мы получим крен меньше, но смешения намного больше. Это миллиметры (5...15), но это ОФИГЕННО влияет на усилия в колоннах и далее. Системы бывают очень чувствительными. Как вот в данном случае. Это когда на пару колонн накинута ферма, причем одна опора ОСВОБОЖДЕНА вдоль фермы ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2023 в 17:04. |
|||
![]() |
|
||||
По постели понятно. Непонятно зачем как опасно играться (с боковой постелью), если даже мю=2 приняли. Вы эту насыпную постель не обоснуете в экспертизе (как и пассивное давление). (В пасс. давл. повышение УГВ учли)?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
По карсту - геолог сказал, что написал так, потому что хотя в ТСН РБ и написано, что не надо, но в СП116 написано не совсем четко, там "в зависимости от результатов изысканий", поэтому и результат с перестраховкой. Для II-го уровня ответственности не делали никогда. Пообещал переписать, "раз надо". Если что, спецмеорприятия имеются, никто резко не провалится в преисподнюю. ![]() Щас еще сейсмику откопают... ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2023 в 17:05. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
посмотри мой пост 709, чтобы у эксперта не было претензий к карсту, а то увидит отдельные фундаменты засомневается в чем то, объединить фундаменты лентами+ верхушка от ПО, все надежно и все люди спасены на экстренный случай так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Перечитал, но так и не понял как боковая постель может ухудшить работу?
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Ильнур если не жалко, можешь эти мероприятия выложить? для общего развития так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Не, объединить - это на словах легко. Там еще пристрой двухэтажный 24 м на всю ширину 90 м, оси меж собой смещены на 3 м. Там получится лента, объединяющая блоки, и пипец системе - при объединени моделей произойдет передергивание обоих моделей, сверхусложения и т.д. Чем сложнее модели, тем ненадежнее результаты.
Геолог перепишет. Это лишь V категория, не нужно с ума сходить. Пусть этот грех на себя эксперт возьмет. Ему можно. ![]() Да, между частями перепад 9 м, мю=5,5: ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
А так - это в разделах ГП, ВиК, НВК и т.д. Короче, там на 30 м водоупор, а в 80 метрах гипс. Так вот, все что с водой связано, должно быть выполнено с повышенно йгерметичностью и т.д, дренаж территории, и что-то там еще, связанное с подтоплнием (рядом р. Дема). В-общем гипс не должен раствориться после ковыряний/строительсв на этой площадке. Пожарный водоем должен быть супергерметичным, а не просто полугерметичным как в обычных случаях. ![]() ![]() После прохождения экспертизы вышлю ПЗ-шки.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2023 в 17:38. |
|||
![]() |
|
||||
По прил. Б СП 24 можно боковую постель принять.
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
начинается, здание стоит мертво и ничего не в состоянии его сдвинуть по горизонту, тчк
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Позольте не согласиться, коллега.
![]() Все подвижно. Даже жидкость сжимаема ![]() Если серьезно, то как минимум крен фундамента/ростверка уже делает опоры здания подвижными по горизонтали. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Если (по вашей версии) наличие боковой постели является более критичным случаем (С≠0), нежели ее отсутствие (С=нулю), то следует принимать максимальные ее значения, а не минимальные.
Это зачем? ----- добавлено через ~12 мин. ----- А не условная ширина по п. Б.5 СП 24? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() И наборот: если мы втихаря подсовываем якоря, считая что "все же неподвижно же" ![]() Нужно придерживаться одной конкретной идеи - фундамент не едет потому что пригвоздили, или потому что в желе погрузили. ![]() Цитата:
Нет, не условная. А конкретная. Мы проектируем конкретно. ![]() Но можно и условную. Для пущей легетимности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Понятно. У вас фундамент на мягком льду, а по бокам желе. Почему вместо льда не использовать жесткость из 706 поста?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Нет. У меня фундаменты в системе грунт...
Цитата:
Чего и Вам желаю. Вот в данном случае смещение и крен фундамента со внецентреной вертикальной нагрузкой (с моментом) и горизонтальной нагрузкой на уровне обреза главным образом зависят от бокового отпора. Я бы посоветовал так же четчко различать таки ростверк на сваях и столбчатый фундамент на естественном основании. Вопрос исчерпан.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.02.2023 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Думаю, будут просить обоснование учета работы плиты пола в работе фундаментов (особенно в связевых блоках). И учет неравномерной осадки для усилий в верхних верт. связях по периметру.
Последний раз редактировалось ingt, 15.02.2023 в 09:51. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Собственно, связи назначены из прогрессирующего обрушения - на них зависают соседние элементы при удалении колонны или основной связи по колоннам. Усилия в них в РАЗЫ больше, чем при основном сочетании. Тут еще наоборот озвучиваются идеи (после того как подбили сметы ![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290
|
Фундаменты связевых колонн подозрительно похожи на прочие соседние. А горизонтальная сила, отрывы и т. п. ? Всё учтено ?
Учтён проезд транспорта в ворота и внутри на эпюры давлений фундаментов и несущую способность фундаментов ? Учтено взаимовлияние фундаментов в кроссе ? Учтено взаимовлияние от пристроев ? Контролировался крен фундаментов сверх снип ? Закладные детали колонн прямо все хорошо посчитаны и с запасом от 30% ? Если колонны сборные, то рассчитаны стаканы ? Если колонны сборные, то даны ли в рд метки осей ? Если монолитные, то даны ли нахлёсты арматуры каждые 6-7 м высоты и рабочие швы ? Рабочие швы колонн рассчитаны на срез ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Там учтена работа грунта по боковым поверхностям фундаментов как при расчете свай (только тут "вкопанная свая", а не просверленная или забитая). Кстати, тут тоже, думаю, у экспертов вопросы будут (а в случае правки фундаментов - и у заказчика).
Последний раз редактировалось ingt, 15.02.2023 в 14:02. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() Если кому-то приведилось, что связевые не крупнее рядовых, то нужно наверно репу почесать не в сторону, что Ильнур кретино, а в строну "видимо что-то я не вижу", да? ![]() Пофторно: данный объект был законструирован таким образом, чтобы противостоять прогрессирующему обрушению. Это значит, что может быть удалена ЛЮБАЯ одна колонна в ЛЮБОМ месте (я кстати удалил сразу три колонны и одну ВС, в трех удаленных друг от друга местах). Это значит, что усилия, несмотря на то в особом сочетании нагрузки существенно ниже, при удалении колонны усилия подскакивают локально в разы. Например, обычный прасчет - связевый фундамент по обрезу вбок 12 тонн, рядовой - 3 тонны. Прикинули компактный рядовой, и вытянуто-расширенный связевый. Теппрь удалили колонну рядом с рядовой - усилие 10 тонн вертикально. Расширяем, унифицируем. наводим простоту и красоту - итог смотрим на рисунке и наслаждаемся. А не корчимся от изжоги наблюдая киш-миш и разнобой всевозможных типоразмеров фундаментов. Думаем об технологичности. Мелочно-позорной экономией не заморачиваем людям головы -там и так уже много мельярдов ариори перерасходовано. Напрмер на борьбу с прогрессирующим. Или например на огнестойкость. И т.д.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,290
|
Не всегда.
Пока видел два подхода, оба описаны на форуме. 1 - ломаем колонну или несущую стену длиной около 6 м по письмам, ТЗ, СТУ и т.п. 2 - ломаем мелочи (раскосы, связи, стойки ферм) по тем же письмам, ТЗ, СТУ. Если в жилье, очевидно, что колонна/стена может упасть от взрыва газа, например. И прогрессирующее обрушение тут скорее благо, хоть и дороже на 10%-20%, наверное. То в промке не всё однозначно. Там контроль, собственников обычно всего один или он всех бдит и выгоняет, если что. И тогда само обрушение менее вероятно. А из-за стальных каркасов со связями теряется смысл прогрессирующего обрушения в стиле "нельзя обрушаться" (ведь надо "обрушайся, но не всё").
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() Ну если будут развлекать думаю Ильнур и на температуру сделает расчет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Есть лишь отмостки и цоколя, никак не связанные с каркасом/фундаментами. Поэтому разделен пол. Зал на три части по 30х66, и низкая - по 24х30. Это полная разрезка с широким ДШ. То бишь это таки УСАДОЧНЫЕ швы, от чрезмерных растяжений пола. Далее пол рассечен неполной узкой разрезкой усадочными швами проив тресчин. Что касается верхних частей, то стальная система не разделена на темпер-блоки, размер не превышает допустимые для стальных. Стальные не "усаживаются", если кто совсем узий ж/бшник. ![]() Если потребуют, зделаем темпер-расчет на разширение/сужение крыши - при размере полблока в 45 м это 0,54 мм на 1 град от середины. При допустим дельта=30град это будет доп 16 мм. Чихня для колонн высотой 16 м. ![]() Еще есть пожелания/предположения? ![]() Хотя уже поздно, все ушло в экспертизу. Все позорное/глупое не вернуть, скоро все будет официально предано огласке, все увидят всю глубину несостоятельности автора, в рядах злопыхателей наступит грандиозное торжество с праздничными улюлюкиваниями - остается разве что приготовить мыло/веревку. ![]() ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2023 в 06:58. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
![]() разве расчетная дельта не около 50 градусов должна быть? цоколь представляет собой контурную подбалку плиты пола по грунту? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() ![]() Там можно прийти к разным темературам замыкания. Например учесть календарный график. Температура замыкания теплого контура бывает наихудшая, а бывает и наилучшая. Я так, 30 на глаз. Перемесчения малы - в принципе. Это не 150 мм например. ![]() Цитата:
![]() Пол лежит на грунте. Везде. По периметру - между грунтом и полом утепление.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.02.2023 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Публикуй адекватные люди не будут язвить и посыпать твою голову пеплом, да и нам интересно что напишут . А я думаю что здесь коллектив в основном адекватный, ну разве что за редким исключением, но это можно пережить
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Ну и как вот с ними работать, а у меня по ФОК было замечание наоборот
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Опровержение банальное - 2 февраля 2023 от р.х. ГОСТ был ОБНОВЛЕН!!!
![]() Да и проектировали мы по ТЗ до этих переписываний в ГОСТ. Вот я думаю, КАК эксперт узнал об этом изменении? Понятно что госэкспертиза получает ревизии нормативки официально и немедленно, но не до такой же степени...вот в данном случае разница в тексте всего в одном доп слове: "многоэтажных". Это что эксперты прямо сидят и круглосуточно в каждое новое слово вникают? Я подозреваю, что он написал не посмотрев на даты, т.к. при телефонном разговоре он оправдывался тем, что не думает, что у нас более 500 чел, типа поизучает часть ТХ детально, хотя в ТХ трибуны нарисованы в явном виде. Теперь чобы оставить все без изменений, мы должны получить согласие Заказчика на снятие замечания по приоритету даты ТЗ. Но какой дурак откажется от экономии в 48 тонн мк? Но с другой стороны - это не наша ошибка (эксперт так и пишет "ошбочно", хотя знает, что мы РАБОТАЛИ до обновления ГОСТ, по уму вообще не должен писать про "ошибочно", максимум просто порекомендовать пересмотреть, пользуясь случаем. Раз ошибка не наша, а так легли карты по датам, то Заказчик на радостях должен оплатить перепроектирование (например 100% ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
в пункте Б.3, касающегося "Зрелищных, спортивных, развлекательных объектов, торговых предприятий", этажность не менялась. Добавился в перечень "вокзалы и аэропорты". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,704
|
п. 2 ПП РФ от 28 мая 2021 года N 815 - расписывается, какая документация по какому перечню нормативных документов должна проверятся в зависимости от даты заключения договора. Имхо, мнение Заказчика или Эксперта значения тут не имеют. Если Заказчик собирается заставить работать по конкретной версии ГОСТ - нужно вносить изменение в договор, если там этот ГОСТ не был прописан.
Последний раз редактировалось nickname2019, 11.03.2023 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Ну таки у нас еще и карст, можно сослаться на то что помимо собственно прогрессирующего обрушения для данного здания, это и есть противокарстовые мероприятия как бы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Актуальный пункт 5.2.6 гласит: «5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). Для других ...".бла-бла. Так что не нужно ПО. А карст непричем, по нормам нет требования "пощитать на провалы". Какой бардак...какйо бесконечный глупый хаос...лучше бы я маленьким помер. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Дело не в гусях, человек, тобишь Ильур делал делал грамотно как полагается с ПО, а тут раз и мол это все лишнее, а у другого эксперта может быть иное мнение противоположное на 180 градусов, как простым смертным под весь этот бардак подстроится в итоге то? единственное что проектируется по тем нормам когда был заключён договор, значит на то время все сделано правильно, более того и здесь нет нарушения, т.к. все-равно выполняются требования ФЗ384, только в более жесткой форме так сказать, да есть условный перерасход на сегодняшний момент, но механическая безопасность здания не нарушена.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.03.2023 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Блин, обычные допы - форс-мажор - изменена основополагающая норма в период сдачи проекта. Ну и главное - если из-за этого форс-мажора светит экономия в целом что-то около 25-30 млн.R, какие еще могут быть стесненности/прблемы? Освобождаются мильоны - пируй скока хошь... Непонятные люди. Может это не люди? А высаживающиеся из неопознанных шаров?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Здесь надо убеждать эксперта что все сделано правильно и экономия не уместна, к тому же можно сказать что по сути мы выполнили требования на маловероятную нагрузку по сути по ФЗ 384, а если колонну взорвут, а там 500 душ в зале?
это 1, втрое см.п 751 упирать на то что изменения в нормах произошли после заключения договора, закон не имеет обратной силы. У тебя же та вроде АБК рядом, а какая этажность здания по ТЭПам? если АБК 2 этажа к примеру, то и все здание можно отнести к многоэтажным наверное
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.03.2023 в 19:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Да не...надо переделать все под нормальный вариант. Зачем миллионы в землю закапывать?
Это всем очевидно, это разумно, это по-людски. И вроде очевидно, что переделка должна быть оплачена - но вот тут начинается ослепление, оглухление и непонимание. Редиски...не может же работник Балда есть одну тарелку супа три дня.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
Не пересчитывать сечения, а просто убрать избыточные связи и рабочка существенно упростится, меньше узлов, закладных в колоннах и т.д. (т.е. по итогу меньше делать за те же деньги) Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.03.2023 в 20:11. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Кто инициирует правку ГОСТов, я не знаю. Но не думаю, что Минстрой или Разработчик ГОСТа "наказуемы".
А так - переделка НУЖНА Заказчику. Ему на руку ситуация с правкой ГОСТ. Он и должен платить за возможность сэкономить. Я не понял, а что тут непонятного по сути? По хронике событий никто ничего не инициировал и не нарушал. Просто появилась возможность упростить объект из-за свежей ревизии ГОСТ. Все крайне банально. Не нужно запудривать вхлам яснейшую картину. Цитата:
![]() Даже если так МОЖНО было бы, то все равно нужно переработать все чертежи колонн, их около 10-15 видов из-за разных сечений и высот, и еще там закладные сидят 6-7 видов в разных количествах, их надо пересчитать. Да и расчетные длины колонн изменятся - нужно перезалить/перепроверить все расчеты. Проект - это же не Арх-порно-рисунки, чтобы "просто" перерисовать/закрасить... Цитата:
Цитата:
![]() Но главное - теперь есть возможнсть Заказчику СЪЭКОНОМИТЬ 25-30 лимонов - что тут понимать??? Радуйся и скорее заплати сущие копейки людЯм. Так ведь? Цитата:
В принципе речь о высокой части комплекса, с фундаментами. Все нужно переразработать заново. Это не 100% по этой высокой части, какие-то наработки будут использованы по проторенной, но почти все надо пройти еще раз. Возможно даже сечения ферм изменятся, я уже не помню как на них повлияло ПО. Кажется что нет, но НАДО же в этом убедиться! Даже на это надо убить время и нервы. А вот на распорки-прогоны и ГС точно влияет, их точно нужно уменьшить в сечениях. Я уж не говорю, что даже задать ветровую на стержни нужно заново, т.к. разбивку колонн на уровне связей нужно местами ликвидировать, местами снизить, а трапециевидные нагрузки они в СКАД автоматом не "переползают", они создадут "ошибка в задании нагрузок..", т.к.координаты трапеции окажутся вне стержня. Тыщу моментов. Это не в бирюльки играть...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.03.2023 в 21:14. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что за вопросы детские... ![]() ![]() Экспертиза тут не шухры-мухры, а в печень. ![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
а пульсации? частоты поменяются или нет? может там еще 2 формы добавятся. При любом раскладе поменялась расчетная схема будь добр сделай заново расчет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Пульсации непричем. С высотой у нас в Башкирии ветровое давление меняется. В других регионах может не меняется, не знаю, откуда вАпрос. Еще при проектировании эйфелевой башни эпюра рисовалась переменной.
0,5,10,20... по формулам Kz. И в школе рассказывают, что чем выше, тем ветрища мощнее.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Неправильный СП. Если d=99 м, то при h=98 м на высоте 5 м будет так же как на 98 м, в то время как они отличаются в 3 раза. Это 300%-я ошибка. Еще добавится пульсация соответсвенная. И не надо говорить, что это башня. Это здание однозначно. Я привык делать по СНиП, т.е. правильно. Эксперты не возражают. У нас в Башкирии правильная аэродинамика.
Вообще непонятно, Вы хотите сказать, что там нефиг делать? что я должен молча сесть вечером и к утру выдать новое здание? ![]() К слову, эксперт после некоторых телодвижений ГИПа признал неправильность формулировки пункта замечания и переписал. Теперь на основании новой формулировки Заказчику предложена услуга по перепроектированию в сторону упрощения/экономии, за сущие "полмильона". ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
-Смысл чисто философический - не может ветер создать "область 98х99" перед всем зданием. Ветер не компрессор, а атмосфера не надувной матрас. Да, некая неравномерность создатся, но чтобы на 99х98 в каждой точке давило ОДИНАКОВО, такого не может быть. Это внутри мяча все равномерненько... -Больше не значит правильнее, просто перестраховка. Перестраховка бывает и от глупости и от мудрости. -Может. Но не станет - наоборот, нормальные люди рады видеть нормальные эпюры, а не инфантильные прямоугольники. ![]() Я вообще считал с самого начала, что это ошибка в новом СП, и будет исправлена. А оно до сих пор живет. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
Цитата:
Понятно, что не стоит вставать в позу и на это упирать. Но не давать же полное армирование 17 колонн для экспертизы? Просто по одному сечению для средней и крайне колонны. Больше вываливаемой информации - больше по ним может быть вопросов, и ладно если они обоснованы, но эксперты любят задавать вопросы основанные на своей кривой интерпретации норм, с продолжением доказать, например, что балка не является верблюдом и на нее не распространяются требования по удою скота. Про узлы ферм даже удивили, 80% в принципе не знает, что какие-то узлы надо считать. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 282
|
Зависимость есть. В приложении Б, определяющем массовость нахождения :"Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой 5 этажей и более.". Но, с другой стороны, есть и :"Б.10 Любые здания и сооружения с помещениями, в которых могут находиться 100 человек и более."
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
Эксперты очень часто действуют по классическому анекдоту - "Почему в шапке? Почему без шапки?" |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
так еще раз читаем внимательно п 5.2.6
5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). , т.е. это касается зданий по прил. Б1, а именно Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой более 5 этажей. Но у нас то по Б.3 Зрелищные, спортивные, концертные, развлекательные объекты, вокзалы, аэропорты, торговые предприятия в том случае, если: - количество находящихся в них людей составляет 500 человек и более; - количество людей, находящихся на прилегающей территории превышает 10000 человек. Вывод: никакого значения про многоэтажность наше здание не имеет в данном котексте, а эксперт сморозил дуру ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
Цитата:
Разве в прошлой редакции пункта 5.2.6 не такая же формулировке была? Вроде изм1 не касался этой формулировки |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Нужно читать официальную свежую редкцию, а не что попадется под руку в инете. У меня нет доступа к свежим базам, и не надо. Не мой это вАпрос - мне есть каким трещинообразованием или там расчетом узла ГСП-фермы заняться ![]()
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 466
|
Наверное оно:
https://protect.gost.ru/document.asp...t=15&id=249345 Там еще в задание на проектирование по новой редакции можно внести хотелку по расчету на обрушение-заказчика то же можно спросить, надо это ему или нет ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Забавно, как ГОСТ говорит смотреть нормы проектирования по требованию на расчет, а нормы проектирования, тот же СП385, переводит срелки обратно на ГОСТ. Круг замкнулся ![]() Последний раз редактировалось And_T, 13.03.2023 в 18:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 466
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Ответ на такой сложный вопрос знает только эксперт 88-го уровня.
А я считаю, что по ГОСТ, если читать правильно, самостоятельные в конструктивном плане части здания рассматриваются отдельно. Например тут - высокая зальная часть - это одноэтажное сооружение, рассматриваемое на ПО отдельно, т.е. обрушается отдельно. Двухэтажная часть - аналогично. При этом кол-во потенциальных жертв рассматривается так же отдельно. В зальной части - более 500, но здание явно не многоэтажное. Двухэтажная часть - менее 500 чел, но так же и она не многоэтажная. Много этажей - это очень много этажей, а не пара и не три. Нужно придерживаться вот такой системы, если нет иного: малоэтажная - 1-4 этажа (с учетом мансарды); среднеэтажная - 5-8 этажей; многоэтажная - 9 этажей и выше. В СП ОВ вроде фигурирует "многоэтажные - 2 и более", но не будем же мы придуриваться, цепляясь за что угодно не по теме, так ведь?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
самый осторожный - бинарный вариант: 1, много; ваш вариант: мало, средне, много; еще мильен вариантов с полуприставками и недосуффиксами: супер , архи, пере, очень много, не очень много... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
вот я понимаю, когда пишут новый ГОСТ или СП, могут быть какие-то сомнительные трактовки.
но тут добавляют ОДНО СЛОВО в пункт, который до этого 10 лет функционировал. ведь в голове у автора была какая-то мысль, на какие здания он хочет распространить эту корректировку. почему нельзя написать по-человечески... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Слово само в себе порочно т.к. несет переход от конкретного к идеализированному (вот зачем я это сказал?): палец указывает на Луну, но не является ей (КО).
Как только из слов начинаем что-то собирать, так сразу же выползают куча смыслов. По идее нужны бы комментарии к (типа пособий), но это может только усугубить проблему. Текст должен быть наполнен смыслом в сообществе: выработан ответ на вопрос как это понимать? Что в данной теме и происходит. Т.к. те, кто столкнется с данной проблемой впервые, попробуют найти это понимание например здесь. Один из ярких примеров СП 24.13330.2011: "7.5.12 Для сооружений геотехнической категории 3 расчет ростверков большеразмерных свайных фундаментов следует использовать нелинейные модели." И поди разбери, что можно считать нелинейной моделью, а что еще нельзя. Какова степень нелинейнизации? Например: ограничить несущую способность сваи нелинейным шарниром уже нелинейная модель или еще не очень?. И для 120 лет назад может быть это вообще самая супер нелинейщина, а сейчас... К примеру, решение по некоторым линейным моделям могут быть в запас по сравнению некоторыми нелинейными, и в чем смысл тогда более сложные объекты считать по менее осторожным моделям? А может быть и наоборот: некоторые линейные модели уже "морально" устарели и, конечно, следует отдать предпочтение решению на самых простых нелинейных моделях. Замечено что п 8.8 б) СП 22.2011 у проектировщиков вызывает затруднения в понимании, что же это за нагрузка такая, приложенная с эксцентриситетом на сваю: "8.8 Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким. Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5-10 см. Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда: б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;" Некоторые полагают что это реакция от ростверка... хотя, конечно, это не так. Или ранее замеченная высота в 5 этажей???! ![]() "5.2.6 Расчет на прогрессирующее обрушение следует проводить для зданий и сооружений класса КС-3 и для многоэтажных зданий класса КС-2 с массовым пребыванием людей (см. Б.1 приложения Б). , т.е. это касается зданий по прил. Б1, а именно Б.1 Здания (жилые, офисные, административные, общественные и др.) высотой более 5 этажей." Последний раз редактировалось p_sh, 14.03.2023 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
![]() Тем не мене ты частично прав - если читать ГОСТ с измами правЕльно, то ПО нужно, но только если прописать в ТЗ. ![]() По поводу аэродинамики - в Уфе упал один минаретный купол мечети Ар-Рахим. Все, в тч МЧС, пишут, что упало из-за сильного ветра ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2023 в 19:08. |
|||
![]() |
|
||||
Это никто не знает, поэтому тема такая длинная.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Имено об этих вещах вся тема.
![]() Мы с экспертом договорились, что центральные колонны в фундаменте защемлены жестко, наверху ограниченно-смещаемо, поэтому мю=1,5 - на данный момент связей по центральным колоннам нет. Учтена система ГС по кровле по всему периметру, замкнутая на ВС по 4-м граням здания. По крайним договорились 1,5 (из стены), и 0,9 вдоль стены (есть ВС). За физическую длину договорились брать только колонну, без учета столба фундамента. Собственн, эксперта не сильно волнует значение мю, а лишь их соотношения. Колонны все равно проверяются в 77 разных ипостасях... В-общем, абсолютных защемлений и несмещений не бывает, и надо брать худшее, если предстоит экспертиза, если даже очень хочется считать досаточно неподатливыми. Если без экспертизы - то из собственных анализов перемещений и т.д. Но вот если по ряду колонн есть ВС, то эксперту сложно будет написать, что верх колонн таки смещается, в силу податливости и т.д. Существенную (влияющую) податливость фундамента труднее опровергнуть, но в большинстве случаев все-таки защемление колоны в фундаменты принимается как идеальное. К слову, вот в данном сооружении разница в результатах расчета с ОиФ и без несущественна - усилия меняются на несколько процентов, заметно меняется только усилие N в ВС. Т.е. податливость фундаментов можно сказать невлияющая. Другими словами - если защемление колонны в фундаменте принять неподатливым, то это будет намного ближе к исине, чем если считать частично-податливой ( и соответственно выбрать мю пбольше).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
700х700. Мю=1,5, лямда=120, Lфиз=16м. Это центральные колонны, они не гнутся практически. Армирование 0,5%. Эксцентриситеты 100 и 100 мм, от ц.т. арм. до грани 60 мм (огнестойкость). Арматура 20 и 22, где как. В низкой части есть и ф16.
Гораздо сложнее с периметральными. По той стене, что параллельно фермам, ничего не напрягается толком, сечение 700х450. А вот те же сечения по торцам, где фермы опираются, напрягаются мощно, на изгиб, правда только у корня. Заколебался унифицировать. Но победил с самооценкой 4с +. ![]() Фундаментов дохрена типов получилось... Гидростатическое давление у основания 16м-й опалубки 40 т/кв.м. прописал типа заливать с захватками 2 и более по высоте. Эксперт писал что-то насчет предоставить сраффку от Заказчика нащот согласия заливки колонн высотой 16 м. Упрощение без ПО вылезло лишь примерно в 8 млн. руб. 25-30 млн - это была переоценка. Но без ПО зал не окутан жуткими связями. Картина другая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
"Арматура 20 и 22, где как." Вам там медаль выдадут за сэкономленные 58 килограмм? ![]() На стройке будут счастливы все перепутать. Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.03.2023 в 23:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Мы проектируем качественно, и тебе советуем. Хотя видно, что уже бесполезно что-либо советовать. ![]() Цитата:
Практически строятся два разных здания. Трудно будет перепутать хрен с пальцем. Мы делаем все как надо. А не чиркаем глупые комиксы...без расчетов ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
подозрительная фраза. Расплывчатая формулировка в стиле составителей СП
![]() 0,5% по каждой грани или сумма всей арматуры в сечении? по конструктивным требованиям для такой гибкости минимальный % армирования 0,25% для грани: 0,25%*bh0=0,25%*70*63=11 см2 (4d20) вероятно, все-таки имелся в виду суммарный процент, то есть в сечении 0,5%*70*70=24,5 см2 (8d20 всего, 3d20 по каждой грани) |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
таки по мимо медалей за переделку хлеб с икрой дадут все-таки?
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
А в расчете одной стороны берется не чистое сечение, а лишь отседово дотудово. А раз это удваивается, то получается не совсем к чистому сечению. В-общем, по СП арматуры в колонне должно быть дофигище, невзирая. Цитата:
Могли бы и два раза больше подкинуть. А то и три..."три магнитофона, три камеры заграничных..." ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
"700х700. Мю=1,5, лямда=120, Lфиз=16м. Это центральные колонны, они не гнутся практически. Армирование 0,5%. Эксцентриситеты 100 и 100 мм, от ц.т. арм. до грани 60 мм (огнестойкость). Арматура 20 и 22, где как. В низкой части есть и ф16." Вот как это можно понять? Я понял, что это написано было о центральной колонне и еще в нижней части колонны почему-то аж 16я арматура... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145
|
Offtop: - наши эксперты и застройщики, такого ответственного Ильнура, ссаными тряпками бы выгнали за такие жб колонны
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Неправильно понял. Вообще. 16-я арматура не присутствует вообще в высокой части здания. Есть низкая полуторэтажная часть, и там есть колонны высотой 8 м и 3 м. Не нужно пытаться что-то киритковать, не видя проекта и расчетов. Можно лишь: 1. Наслаждаться созерцанием красивых видов сооружения; 2. Записывать сообщаемые числа как контрольные для оценки своих проектов; 3. Задавать конкретные вопросы. Цитата:
![]() У нас застройщики/заказчики за каждый гвоздь дрожат. А из основные замечания эксперта звучат так: "во избежание необоснованного удорожания строительства...". Так что тут тебе не здесь. К слову, а три медали нельзя на один орден поменять? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2023 в 17:16. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,145
|
Offtop: - с чего это вы так решили, нет у нас сейсмики никакой. Зато есть вот такие эксперты и застройщики-инвесторы, поголовно Почетные строители, многие даже СССР. Как привыкли приписками заниматься в свое время, так продолжают заниматься любимым делом, независимо бюджетные ли деньги, или кредитные, которые они сами на себя же и взяли
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
Ок. Вот конкретный вопрос. Почему было не сделать с сборные ж.б. колонны? Сомнительно, что при 4х швах бетонирования колонны будут прямыми. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Вот эксперт пишет - "предоставить расчет узлов ГСП-ферм, в т.ч. укрупнительных узлов". Это про все К-Т- сопряжения труб, фланцевые на в/п болтах и т.д. - разве это не правомерно и разумно? Как без таких расчетов/проработок можно подписывать Заключение, что решения гарантируют безопасность? Как можно подписать ферму из черточек, без расчетов узлов? Ведь никто не будет оформлять КМ с новыми расчетами, и не будет информации об сочетании усилий N-M-Q в узлах. На схеме фермы даются только N, и то для основного сочетания. Известно же, что во многих случаях толщина стен или разница габаритов труб при детальном просчете требуют усиления узла. К слову, есть люди, которые применяют максимально сериийные решения времен царя гороха. И что характерно, к таким проектам эксперты относятся хорошо. Не понимаю, КАК экспертизы могут подписывать полусырые П. Вижу П с МК - нет даже общей спецификации проката. Вижу КМ, оформленные а-ля АС...как-так получается, что страна работает как стадо овец... ![]() Думается, 87-е постановление надо отменить, П и Р принципиально изменить - П проходит экспертизу лишь в плане основных общекомпоновочных параметров и лишь в целях осмечивания в целях ТЭО. Никаких "гарантий безопасности", никаких силовых расчетов, никаких узлов и т.д. Одни эскизы. Так и назвать - стадия эскизной прикидки. И экспертизы соотвествующие. Срок - 3 дня. Типа "Вот примерно тут будет трансформаторный завод, примерно 2,5 га, на 200...250 млрд." И все. А вот с РД надо наоборот - любые РД должны проходить экспертизу, полноценную, с подробностью до гвоздя, срок 2-4 месяца, пока все не посинеют. Но чтобы строители получили КАЧЕСТВЕННЕЙШУЮ документацию, а не хрен знает что...И вот тут и подписываться экспертам по "гарантиями безопасности и т.д.", наряду со всеми участниками "преступления". Сейчас же неонятно что получается...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.03.2023 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,296
|
Цитата:
![]() Offtop: даеш петицию в минстрой |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
Но здесь я полностью согласен, в идеальном мире так должно быть - две экспертизы - для эскизного проекта и для рабочки. Но этого не будет, сильно повысит затраты на проектирование и сроки. Сейчас, по большему счету, отсутствуют фильтры, где могли бы перехватывать серьезные ошибки проектировщика, получается один человек что-то спроектирует и его даже никто нигде не проверит, это просто опасно. Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.03.2023 в 20:39. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
давно в госэкспертизу с муниципальными объектами не ходили? там как раз требуют почти полную рабочку со всеми спецификациями для полной сметы.
разве что можно второстепенные узлы неответственных конструкций исключить, остальное спрашивают. ----- добавлено через ~4 мин. ----- )) я понял, не строго там, где не выгодно ![]() в общем имеем БЕТОННЫЕ колонны высотой 16 метров |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Цитата:
Тут сильно от сметчика зависит, кому-то нормально, например, квадратик с надписью - фундамент, бетон B25, арматура d12, а кому-то нужны все гвозди в разрезе. Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.03.2023 в 21:37. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,468
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,262
|
Конструкторы никогда не требовали от меня спецификации. Видимо везло. Да и зачем они им?
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Чтобы элемент назвался бетонным, нужно армировать меньше мнимального %. А так - да, если в нелине прогнать со всеми несовершенствами и нюансами, и заармировать по расчету, то СП будет считать, что это бетонный элемент. И соответственно меняются требования. Но не думаю, что даже выполнив их, можно будет рассчитвать на согласие коллег-экспертов на то, что бетонная колонна тут годится. А вот кирпичная бы на ура прошла.
Но это про центральные колонны, ктоторые априори стоят как столпы и не жужат. А вот периметральные кряхтят и скрипят, там минимальный % преодолевается, в нижних частях. В связевых колоннах - существенно. Цитата:
Короче, как без хорошо проработанного проекта можно что-то осметить в рублях невозможно. Разве что "это вам будет стоить где-то пару мельярдов, стройка покажет". ![]() Offtop: Всех расстрелять к чертовой матери...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Насколько знаю раньше по укрупненным показателям могли осметить или по объекту-аналогу, по факту потом уточнялояь как-то , сейчас таки да вплоть до самореза дай. На самом деле это не правильно на мой взгляд тендер доложен быть исключительно на строительство того-то того-то, соответственно проект делает подрядчик и проходит экспертизу, при этом цена на все уже определена и материалы застройщик сам покупает, т.е. на тендере вот нужна школа на 1000мест, раз выиграл тендер то строишь ее под ключ, цена начальная 2 лярда, остальное заказчика не интересовать должно, только контроль за ходом строительства согласно графика
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вот это и неправильно. Какой аналог...какие начальные 2...Это все почва под очковтирательство.
Правильно запроектировать предмет, а потом его оценить. Вот табуретка, 100 руб. Сделай аналогичный, 100 руб. Сделаешь за 99? Конечно сделаю. Точно такая же табуретка будет. Но все то сложне табуретки так не оценишь. Да и насчет аналогов - нынче все индивидуальное. Насчет школ и прочих унифицированных сараев - вот их вообще нужно перевести в серию. До гвоздя. Серией предусмотреть 3 (5,7) видов фасадов - белый, синий, красный. Все иные случаи - индивидуальность. Заказывается проект - рабочка до гвоздя, потом - тендер. Что за инстинкт делать фсе через жопа? - сначала тендер, потом проект? Смешно, да... Как можно тендерить неизвестное? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Почему неизвестное? что ФОКи не строили никогда? в тендере должны участвовать те фирмы которые уже строили подобное, а не 2 человека в фирме( директор+ бухгалтер) и тогда даже по генеральным параметрам объекта(эскизы, ТУ, климатические условия, географические условия и т.д.) можно в уме сложить 2+2, чтобы понять, что за эту сумму можно это построить + маржа останется приблизительно в столько то миллионов, если не ошибаюсь по моему у наших непартнеров так тендера и проходят, т.е. заказчику нужен готовый продукт с такими то параметрами и контора выигрывает тендер и все делает сама, включая проект
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
А-а-а, вот в чем загвоздка. Зацикленность на чем-то одном.
Строили ли такой ФОК как тут когда-нибудь? КОНЕЧНО НЕ СТРОИЛИ!!! НИКОГДА!!! Все индивидуально. Начиная с планировки туалетов до фундаментов. Единственно одинаково со всеми только геометрия разметки теннисных и других полей, они стандартны. Даже способ разметки РАЗНЫЙ!- это я для понимания усугубляю. Откуда арх из Владивостока угадает, что арх из Калининграда покрасил вот это вот той краской или лаком...может вообще приклеил сигнальную полосу. А уж в конструктиве...да что тут рассказывать, вот это мЫшление семимильными шагами - порочно. Идея типа "что фоки что ли не строили" не должна лежать в основе подхода. Пока нет серии "ФОКи для всего диапазона спортивных требований, климаических райнов, сейсморайонов, геоситуаций, застроечной ситуации и т.д.", не может быть никаких "строили ФОКи". Строили ФОКИ, и каждый из них глубоко индивидуальный, начиная с ручки фасадной двери до марки стали нижнего пояса фермы. Я уж не говорю про промсооружения...даже казалось бы сельхозсооружения...все на данный момент сугубо индивидуально, товарищи. Есть фирмы, внутри себя пытающиеся создать серии, но их ни на что не хватает. Слишком обширен и разнообразен спрос. Хоршо хоть живы еще ж/б сборные штучки и прочая универсальная хрень.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Позвонил эксперт, задал несколько уточняющих вопросов, и сказал "Ну все, спите спокойно, товарищи". Раздел КР прошел экспертизу.
Если не считать котовасию с ПО, то добавил расчеты узлов ферм, утепления цоколя, переделал узел цоколя, исправил всякие там неточные записи про классы и уровни, расписал расчет снегового мю на перепаде как в курсовой работе 2х2=4 (зачем-то), оформил расчет лестничного марша, расчет фрагмента пола под кирпичной шахтой лестниц через cross, и добавил фундаменты (их не должно было быть в составе, но эксперт настоял, т.к. на ГП показано место) под модульную котельную с трубой, по косвенным данным с эскизов потенциального Поставщика котельной. В принципе мелкая нудная изнуряющая работа, в результате которого мало что изменилось. Но польза от экспертизы таки есть. Правда нервов больше истрепали...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Писал же выше - переделал высокую часть, за доплату, высвободились миллионы.
ПО решили снять, пользуясь случаем. Всем выгодно, раз уж ГОСТ подправили. Даже нам было интереснее норм-вариант проектировать, ежели монстра с излишествами. Главное чтобы не бесплатно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 46 | 10.07.2024 13:20 |
Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы | leprecon | Металлические конструкции | 387 | 27.01.2022 18:05 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Расчетная схема усиленной железобетонной пустотной плиты | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 2 | 23.11.2009 17:58 |
Расчетная схема монолитного перекрытия со скрытим ригелем!? | SkiFF | Расчетные программы | 5 | 23.01.2006 13:22 |