Значит по В.1 Cz=K*z/гаммас *альфа, где альфа по В.5 ? Что то не бьется, гамма с тогда всегда сокращается и нет разницы забивная или буронабивная свая, да и в В1 иВ5 они по разному именуются.(В1- коэффициент условий работы, В5 -коэффициент, учитывающий уплотнение грунта при погружении свай )
----- добавлено через ~1 мин. ----- Или принять гамма С =1 а значения в кусте снижать по В.5 значением альфа? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
В В.5 написано, что расчет ведется (допускается) по одиночной свае, значится для каждой сваи куста Кi=табличный К поделить на 3.
Далее для каждой сваи куста Кi умножить на коэф-т альфа, он разный для каждой сваи куста (в зависимости от направления действия гор. нагрузки), в частности для буровой сваи =только сумме П. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
SergeyKonstr а у вас не найдется ли примера или пояснений что к чему, хотя бы из учебника? Просто у меня в голове не все укладывается. Значения от каждой сваи должны перемножатся? Для 5 свай сумма К= 2*К одиночной
----- добавлено через ~1 мин. ----- И почему z берется от ростверка? И как учесть ростверк при расчете на Н? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Сваи в кусте сопротивляются по разному общей горю нагрузке. Как это обеспечить? Задать разную гор. податливость каждой сваи в кусте. Сумма П и призвана для этого. П считается для каждой сваи куста. Что-то не задумывался об этом. Таким же коэф-том К. (см. вложение). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
возможно эта http://dwg.ru/dnl/4904
|
|||
![]() |
|
||||
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 315
|
В СП вводится понижающий коэффициент альфа к коэффициенту пропорциональности К (причем значение этого коэффициента альфа зависит в первую очередь от кол-ва свай в кусте, влияющих на рассчитываемую сваю). В выше приведенном источнике коэффициент влияния зависит от кол-ва свай в кусте и от расстояния между ними (но формула совершенно другая - ф.35, не учитывается положение свай, только кол-во и шаг).
Надо посравнивать. В любом случае методика интересная и выкладки заслуживают внимания. В СП формула откуда интересно получилась? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
7.1.13 Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с жестким ростверком с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями. В.5 При статическом расчете свай в составе куста следует учитывать их взаимодействие. В этом случае допустимо производить расчет как для одиночной сваи, но коэффициент пропорциональности умножается на понижающий коэффициент... И что понимается под "расчетом как для одиночной сваи"? Вроде бы смысл п. В.5 ровно в противоположном: определить коэффициенты постели для каждой из свай, а потом считать усилия, моделируя все сваи+ростверк, как вот здесь очень наглядно сделал автор http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120413 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Куст - узел. В узле - пружина. Жескость пружины равна сумме жесткостей свай, находящейся в кусте. Удобно произвести расчет жесткости одиночной сваи и по ней взять жесткости свай в кусте.
Если в одной модели, то трудно, ибо усилия будут зависить от направления приложения гор. нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
А что с п. 7.1.13: в наследство от СНиП остался по недосмотру? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Ну, в принципе, ДА. Сп толдычет о совместном расчете здания и основания. Чем больше податливость, чем больше изменения в расчетной схеме. Всем хочется перестраховаться.
Да сложное это дело. Тонкая оболочка здесь только в редких случаях, например мет. лист по сваям. Больше, похоже, никак. нет, вру, сказано, делаем куст и пытаем его, горе заказчику. Да нет. спокойно уживались и будут уживаться обязательность и рекомендованность. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
SergeyKonstr, из последних моих потугах:
сделал вот такую эксельку во вложении. Пока не было времени для сравнения вариантов с фактическими и осредненными. Ну и проверить 7.1.13 совместно с расчетом по 7.1.8. А там разницу выловить и уже размышлять |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Если тупо читать СП, то получается: равномерно распределили Q по всем сваям, определили пониженный К для свай, получили максимальные усилия в средней свае. То-есть бред получается. И как тут отвечать на возможные дурацкие вопросы типа: почему вы не выполнили указания В.5, выполнив 7.1.13? Цитата:
Хотя, притянув за уши 7.1.13, может быть ... Последний раз редактировалось RomanM, 07.10.2015 в 10:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
Нужным считаю считать на максимум усилий. А чего так. Максимум по фронту у свай. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Да, по фронту максимум усилий, в центре максимум перемещений. И тут же вопрос - ростверк то условно жесткий, значит перемещения одинаковые должны быть. А отсюда выходит либо разное ку, либо одинаковая жесткость. А если СП говорит ку принять одинаковой, то остается только одинаковая жесткость. Сергей предлагает суммировать все и в одну точку, я прелагаю разделить поровну между сваями. Для верхушки разницы не будет. Остается проверить погрешность усилий в сваях
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Перемещения одинаковые, жесткости разные. Выходит поперечка отличаться будет. Я понимаю, фраза "допускается" говорит о не обязательности исполнения, у вас получается фактическая ку от комбинации. Но хочется в одной модели все, и это "допускается" как раз немного развязывает руки в этом плане.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
В.5 говорит, если считаешь сами сваи, то надо учитывать что лобовые сваи жестче и на них приходится больше Q и М |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Цитата:
У меня - да. Ну как бы по наухудшему варианту. Да нет. Всеж линейно. любую гор. нагрузку можно задать. Хочется, но как быть с ростверком. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Только если знак меняет, то крайние местами меняются. В общей модели правда это не критично, главное понимать что где.
Подскажи источник. Недавно искал это определение и никак вспомнить не могу. Для небольших свайных кустов проблем не должно быть, даже если немного не входим в рамки Ага, но если принять во внимание 7.1.13, жесткий ростверк, то выходит только одинаковой жесткостью такие результаты добиться. А если так, то это очень ускорит создание схемы |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Во-первых, этот пункт перекочевал из старого СНиПа, где его смысл в отсутствие нововведений В.5 был вполне понятен. Во-вторых, то, что можно заменить несколько пружинок на одну эквивалентную, и без доп. указаний понятно. И про здание там ни слова. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |