Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276
|
||
Просмотров: 45842
|
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- в этом то и правовая коллизия - раз диагональ сжатая, то подпадает под примечания. ----- добавлено через ~6 мин. ----- В СНИПе 72года это примечание дополненно словом "раскос фермы". В таком случае вопросов нет. Если ферму загрузить на половину пролета - действительно раскос возле центра фермы становится сжатым. Но в версии СНИПа 80х это пункт "расширили", введя ненароком разночтение. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Но ведь там говорится только о связях по покрытию? К примеру здание несколько этажей, в обоих раскосах крестовых связях возникают сжимающие усилие от вертикальной нагрузки в следствии сжатия колонн, и чем выше здание, тем больше эти усилия. Я бы считал вертикальные связи учитывая сжатие, а еще лучше поставить один раскос, рассчитав его на те усилия, которые в нем возникнут, к тому же не будет проблем с моделированием выключающихся связей из расчетной схемы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Во многоэтажных зданиях для вертикальных связей крестовую решетку обычно не применяют.
А по теме - где-то это точно написано - мне искать некогда, но из покон века проектируют по растянутой схеме в том числе и вертикальные связи по колоннам. В серии все верно, правильный ответ в первом коментарии. Примечание таблицы я бы использовал применительно к элементам работеющим на знакомпеременные усилия. Но крестовая связь, как сказано выше, выключается из работы при сжатии и уже не относится к "элементы связей служащие, для уменьшения расчетной длинны......". Тут стоит оговориться, что в здании с тяжелым крановым оборудованием кресты лучше поставить по сжатой схеме, т.к. дохлая связь будет все время выключаться из-за вертикальной крановой нагрузки. Последний раз редактировалось Chebyn, 10.03.2015 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() 2. Провести дорасследование и установить доподлинность действия СНиП на серию в момент выпуска. В случае чего автора заявы расстрелять. ![]() 3. Мало ли что понаписано в СНиП по поводу каких-то элементов с каким-то НДС. В СНиП не написано "не применять выключающиеся связи по колоннам". ![]() 4. Связи нада делать из гибких уголочков и крестовыми. Никто там не будет прямо вот аки кнуть щелкать и переключаться. А так, слегка и незаметно гнуться... 5. Крестовые связи по колоннам следует выполнять гибкостью не менее 200 и непременно рассчитывать на сжатие согласно СНиП - что за вольности? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.03.2015 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
если бы они были участниками форума - я бы с удовольствие спросил у них ))
В момент выхода серии уже действовал СНиП II-23-81 тут как на Привозе 2+2= а Вам купить или продать? так делали наши предки в сериях 80х годов и Буржуи (англичане в основном, немецкие инженеры преднапрягают пруты) только так и делаю просто, малодельно, надежно и не возникает вопросов, НО хочется правды матушки!!! |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Если забубенить связи ниже подкрановых путей с требуемой гибкостью по СНиП то хрен она выключиться.
Цитата:
----- добавлено через 56 сек. ----- А немецкому инженеру прутом по крупу.... ибо не фиг...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Неужели 30лет этот вопрос не у кого не возникал. Тут два пути - автора серии не обратили внимания на примечания к таблице 20 и по старинке, не вникнув в новый на то время СНиП, запроектировали данные связи. Или просто "забили" на эти примечания написав свои примечания о том, что связь растянута и точка.
Прошу помочь раскопоть правду. ЗЫ: диагональ конечно проще и без лишних вопросов, но 30 лет пользуются сериями и жалоб не имеют. Значит автора что-то знали. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Стрелецкий Н.С. с.674. Но правильно будет так: Во многоэтажных зданиях для вертикальных связей крестовую решетку с гибкими диагоналями обычно не применяют. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
имхо.
Проектирование вертикальных связей по колоннам в предположении выключения из работы сжатой ветви к немедленному обрушению не приведет, т.к. растянутая диагональ никуда не денется и все-таки будет работать. Однако, с учетом обжатия колонн и т.д., в работу она будет включаться после некоторых перемещений верхних узлов связевого блока по горизонтали, когда будет выбрана "слабина". Т.е., деформативность каркаса в плоскости связевого блока увеличится, что отрицательно скажется на долговечности узлов, возможно - работе оборудования, комфорте нахождения людей в данном здании/сооружении и т.д. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
И снова интрига. почему 300, а не 400? Может это для подкрановых в.связей!?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если у кого буржуйская литература с примером подбора связей крестовых из одиночных уголков? Может там есть ответ. У них гибкость - понятие не перво- и не второчередное. Учитывают начальные несовершенства. |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Крестовые связи можно и из стального каната сделать=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- одна ветвь цельная, две другие к ней примыкающие |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Ну и теперь объясните мне, как такой узел работает на сжатие=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Один элемент непрерывный. А второй? И к чему он крепится?)
Вернее чем будет обеспечиваться устойчивость крестовой "колбасни" в центре при сжатии?) Фасонкой?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 11.03.2015 в 10:39. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Объясните мне, чем обеспечивается устойчивость этой тютельки, т.е. фасонки из плоскости при сжатии?
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а еще никто не может запретить делать гибкие связи (скажем, из арматурин) с преднатягом.
А еще надо оценивать величину этого самого обжатия и последствия перемещений узлов. Деформативность каркаса - вещь весьма интересная. Например, рамы с жесткими узлами тоже более деформативны, чем нормальная крестовая связь. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Ну а в том месте, где уголки прерываются, жесткостью фасонки из плоскости устойчивость обеспечите??!
Не обязательно, что только не разрезанная ветвь сжата будет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
сжимающие усилия в прерывном будут восприниматься фасонкой, сваркой или болтами. Устойчивость из плоскости будет восприниматься полками непрерывных уголков, по предельным гибкостям для сжатых элементов..
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Хочу напомнить, что эта фасонка находится в середине связи, а не на ее конце.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Человек имеет ввиду если непрерывная связь будет сжата, будет ли только фасонка связи с прерывающимися уголками обеспечивать её устойчивость из плоскости?
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
wvovanw,
Допустим уголки подобраны такие, что их устойчивость при сжатии обеспечивается. Допустим сжата именно разорванная ветвь. В середине ветви есть только плоская фасонка (всё, уголок прервался), у которой геометрические характеристики из плоскости гораздо ниже, чем у ветви из уголков... Итак, что по Вашему может произойти со сжатой "разорванной" ветвью?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
для этого по нормативам и делается расстояние между элементами 6t-20, но не более 80мм. Сделаете 100, 200, 300 и т.д., то естественно фасонка из плоскости потеряет устойчивость и согнется. Посмотрите внимательно серии на фермы. Так понятней? Какой толщины подобрать фасонку найдете в любой книге по КМ для ферм, по усилиям. Последний раз редактировалось wvovanw, 11.03.2015 в 13:02. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
wvovanw, Вы хоть сами поняли какой пример привели?
![]() На ферме фасонка на конце раскоса. А в связи фасонка в середине связи. Это разные вещи. При малом сжимающем усилии проблем нет. А при большом - может и потерять устойчивость, а может и не потерять. Вот, что я пытаюсь сказать. Ну а если 2 ветви прерывается...
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
я то понимаю.
вот только как вам еще объяснить хз, тем более для вас это все гы-гы. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Бармаглотище , не забыли. Разговор только про сжатый примыкающий элемент. С другой стороны вы правы, если один сжат, то другой растянут. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Вы же когда например трубу сжатую прикручиваете к например колонне, тоже употребляете пластины. Только не говорите, что везде и повсеместно ставите ребра. Потеря общей устойчивости происходит не за счет потери устойчивости фасонки. Устойчивость всей прерванной ветви обеспечивается, естественно, только за счет поддерживающей ветви. Берется соответствующее "мю", с учетом податливости поддержки, а конкретно изгибной жесткости поддерживающей ветви и ее длины (такой случай в СНиП пропущен, надо искать в Лейтесе). Для обеспечения общей устойчивости не хватит никаких разумных толщин фасонок - для изгибной жесткости всей ветви - это шарнир, т.к. J фасонки в разы/на порядки меньше J основного элемента. Расчетная схема должна выглядеть так (шарниры в обоих плоскостях):
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
вот чтобы эти если не произошли делается 1 ветвь непрерывная
посмотрите любые серии на связи. Кстати, вы когда когда в прогах считаете, то связи задаете как ферменный элемент или как балочный? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
6t-20 t=8 между элементами 28мм. чему там из плоскости теряться? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Разорвите опорный раскос в середине фасонкой. Посмотрим на самочувствие фермы)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете моё сообщение и ссылку на сообщение другого форумчанина то увидите, что мы именно об этом и говорили вам. Но нет-же вы показываете картинку с указанным случаем и говорите -"А вот это сечение".
Offtop: Борис по-моему вообще сам не понимает чего хочет, либо решил просто всех по-разводить на ровном месте. Удаляюсь. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что я и пытался сказать. Только меня не правильно поняли. Наверное я коряво выразился.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 11.03.2015 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373
|
Вы уже чувство такта не чувствуете. Если эти 5 мудрецов сразу все поняли, что они прикидывались, что не понимали? Или "спуститься с гор на землю" взгляды на жизнь не позволяют?
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это (табл.12) именно про связи. Однако там пробелы.
Покажи пальцем случай "поддерживающая растянута и непрерывна, а сжатая прервана и соединена фасонкой". ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Одиночные уголки - очень даже себе представляю.
Швеллера одиночные - прекрасно представляю. Даже видел из труб квадратных через пластину (расцентрованные). А где в НТД можно увидеть официальную запись про "Исправить на поддерживающий элемент не прерывается" или это умозаключение из серии ОБС? |
|||
![]() |
|
||||
Коллеги! Вернитесь в заголовок темы!
Вопрос в том, что п.3 примечания к табл. 20 может или не может запрещать принимать "условно растянутую" схему при проектировании крестовых связей. Проектировать крестовую связь из парных уголков считая ее как сжатую нет смысла, т.к. одна диагональ данной связи может воспринимать сжимающее усилие, а растяжение и подавно. Об этом Ильнур на форуме уже неоднократно упомянал и доказывал на числовых примерах. Диагональ из трубы рулит! Но, интересен случай именно с "условной растянутой схемой" из одиночных уголков. При этом экономия особо не приследуется (много не наэкономишь). Интересует простота в зготовлении - всего два элемента с 5ю отверстиями (не считая соединительного сухарика) и никаких фасонок, сухарей с шагом 40и, сварки - любой дурак выполнит. Как "обойти" п.3 примечаний к табл. 20? |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Данный пункт относится, на мой взгляд, как раз к одиночным диагоналям. Когда нет "дублирующего" элемента и при смене знака геом. неизменяемость обеспечивается сжатым элементом.
В случае же крестовой связи смена знака вызовет включение другой ветви и геом. неизменяемость все равно будет обеспечиваться именно растянутой ветвью. То же самое, что и "гибкие" связи из преднатяженных "нитей". одна растянута, другая "повисла", т.к. сжатие не способна нести в принципе. Знак поменялся - первая "повисла", вторая включилась в работу. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
По поводу устойчивости крестовых связей из плоскости выполненных из спаренных уголков одна ветвь которых прервана.
По моему мнению всё это нужно считаь-это вопервых. Во вторых пока не посчитается ни кто не может быть прав. Как обычно я говорю -споры на форуме от небольшого ума по причине невозможности "выдоить" из скадов с лирами аналитику. Параграф 3.18 Рабинович И.М. Курс строительной механики стержневых систем. Ч. 2. 1954 стр.444. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Я, будучи бараном ![]() ![]() Шаг 2. Известно, что в кресте при одинаковых сечениях ветвей усилия равны и противоположны по знаку. Т.е. потере устойчивости сжатой прерванной ветви (кроме изгибной жесткости, равной жесткости непрерванного, как мы установили в шаге 1) сопротивляется растяжение поддерживающей, численно равное сжатию. Т.к. максимальные прогибы одинаковы, можно предположить, что противодействие сопоставимо с действием. Из 1 и 2 следует, что расчетная длина прерванной ветви не больше ее физической длины (целиком). Этого достаточно, чтобы запроектировать. Прим. Эфта свежая теорема требует доказательства ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
![]() |
С одной стороны фасонки элемент первой диагонали цельный, второй - равный, с другой стороны фасонки - наоборот ))) до торцов всегда 50мм ставлю, варить проще, что касается устойчивости - как будет выглядеть этот уход из плоскости? Имхо раньше швы порвет, по растянутой ветви
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Как мне нравятся темы про связи крестовые.... ![]() Да деформативность каркаса при этом дружно кладется болт. Я свое мнение давно высказал, причем в картинках.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
означает то, что из плоскости фермы прерывающийся элемент с фасонкой при расчете на сжатие не рассматривается, а работает из плоскости не прерываемый элемент, о чем в табл. 12 написано чуть выше, с расчетной длиной при сжатии 1,4l (я так думаю, если не прав - поправте)
Последний раз редактировалось wvovanw, 12.03.2015 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
кем кладется-то? там где это важно, н-р ниже ПБ, связи обваривают и требования к ним по снип жестче
а в разговорах про деформативность при выключении обеих связей при обжатии нет конкретики; какие реальные цифры сближения по вертикали в ячейке связи? 0.5мм? а та же чернота отверстий под болты? видел выход из плоскости крестовой связи, но там оба элемента прерывались и еще местное термическое воздействие нехилое было. нормальную связь еще выключить надо для начала десятки лет проектировали "по растянутой схеме", но раз в полгода-таки появляется очередная тема про кресты.... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: круто.
Вот только сидел я в таком здании.. С "выключающимися" связями... Даже на 2 этаже нашего АБК все торможения-ускорения крана в цехе мы "жопой чуяли". А на 5-м по катанию ручек на столе народ определял, в какую сторону кран ломанулся. Краны - 15т, 2 штуки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Путем вставления жестких связей эфти явления не устраняются, а лишь незначительно и неощутимо снижаются. Повышенные требования к некоторым связям не для создания комфорта ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Болты - монтажные, при чем тут их чернота? А вот это интересно. Что вы понимаете под "нормальной" связью? В том и дело, что связи из уголков в любом случае имеют жесткость. И в любом случае будут воспринимать сжатие до известного предела. А вот включится ли ветвь после того как она выключилась? С веревками всё понятно и их работа четкая. А вот с "нормальными связями"(с) надо бы аккуратней. Цитата:
Я не против выключающихся связей, но область их применения, имхо, сильно ограничена. И это не в полной мере отражено в СНиП. Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 13.03.2015 в 09:04. |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Про то, что при ухерачивании краном в упор со столов на 5 этаже пытались сбежать и значительно более тяжелые предметы (типа кружки с горячим чаем ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
в стальном снипе же написано все.
если ниже пб да, а так могут быть и постоянными имеющая жесткость узла пересечения 'из плоскости' а куда она денется? конечно, из этой серии. мы же о реальных вещах разговариваем. здесь это уместно, т.к. подтверждено многолетним опытом эксплуатации подобных связей. а вот вменяемых аргументов "против" что-то не видно. разговоры про многоцикловую усталость без ссылок на конкретные примеры (отчеты обследований) зарождения усталостных трещин в фасонках связей так и останутся разговорами. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() "Правильный" фундамент под динамо - это офуенно массивный фундамент. Безматериальной "правильностью" жесткость на порядки не увеличишь. Цитата:
Если хочется комфорта, то нужно находиться в спальном районе небольшого городка в несейсмичной зоне. ![]() А связи на фото повыгибались от обжатия колонн, ибо нет преднатяга - там тонкие колонны под огромными банками.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Где-то в 5 раз больше массы оборудования...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Какую предельную гибкость берете для подкрановых связей?
Она приобрела уже новое устойчивое положение, в нем и останется. ... нужно соблюдать правила проектирования подобных фундаментов. И всё. Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В большинстве случаев, с которыми я сталкивался при обследованиях, всё уж не так уж было упруго.
Ну так 200 или 300?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Offtop: Ильнурчик, дорогой, прекращайте паясничать. В правилах написано все, что должно быть написано. Никакая вибрация на здание, отстоящее на 100м, передаваться не должна.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Любые связи при восприятии эксплуатационных нагрузок не должны "выключаться".
При "выключении" обязательно проявятся пластические деформации и "выключенная" связь снова "включится" с большим опозданием. Пока она будет "включаться", мостовой кран гакнется (или гикнется?). Другое дело сейсмика или аварийная нагрузка. Тогда, да можно выключать. Но затем обязательно заменить. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да и малоцикловая усталость. И опыты есть. Обычная усталость в упругой стадии несколько тысяч, а то и десятков тысяч. В пластике не более 100. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
соседняя тема:
так выключаем али нет? тяжелые краны 200, остальное 300. там же написано все, не понимаю этих "наводящих" вопросов |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Почему я и говорю - аккуратней надо с кранами. Под тяжелыми кранами СНиП понимает 7К и 8К, а опыт показывает, что и при менее серьезных воздействиях возникают проблемы, если 300 взяли.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Offtop: Не. Просто я сломал ребро (11-е), и сижу дома. За окном солнце, ручьи, а тут вникают, напрягаютя. Возникает желание расслабить
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: для сп иногда не помешал бы, со снипами пока справляюсь в общем, вывод: выключение/не выключение крестовой связи - видимо, вопрос религиозных предпочтений |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Наблюдал выгнутые из плоскости двухветвевые связи по ж/б колоннам (у Бармаглотища в цеху, ха-ха). Там иная причина, конечно, но осадочек остался ![]() Ну хотя как иная. Подкрановые балки были неправильно смонтированы изначально, перепутаны балки рядовые и у ТШ, отсюда проблемы и с рельсом крановым и со связями, я думаю. Цитата:
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27
|
Все таки учитывать или нет обжатие крестовых связей? Очень часто оно возникает, бывает что усилия от обжатия больше чем от ветра и связи теряют устойчивость, но если по деформируемой схеме посчитать то получается что горизонтальные перемещения небольшие.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Как относиться к сжатию горизонтальных связей покрытия по верхнему поясу ферм с уклоном более 10%. Просто недавно считал и усилия в горизонтальных связях от вертикальной нагрузки в узлах фермы получались очень большими. Порядка 7-8 тонн
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
yrubinshtejn, совместность деформаций. Пояс сжимается, расстояние между узлами сокращается, а значит сжимаются и связи.
3MEi86, по той же сопроматовской истине - не нужно делать их слишком толстыми. Чем меньше их жесткость, тем меньше они на себя возьмут. Плюс, попробуйте в геометрически нелинейной постановке их поведение посмотреть, мне кажется, уже на втором шаге от вертикальной нагрузки усилия в них начнут падать... По хорошему, есть мнение, что горизонтальные связи в покрытии всегда провисают и никогда на сжатие работать не будут, включаются только когда нужно растянуться. Потому нормы и предлагают: 1) считать только на растяжение; 2) не учитывать обжатие. ИМХО, нужно считать отдельно раму, в которой связи ферме не мешают, а в тридэ-схеме можно смотреть усилия в них от горизонтальных нагрузок и перемещения каркаса. Сечение подбирать по гибкости заранее, в постпроцессор не загонять. ИМХО. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Усилия от обжатия бывают достаточно приличные при высоких стальных сооружениях.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Arikaikai, и с горизонтальными та же вещь есть. Тем паче, что для первого уровня ответственности вообще нельзя считать связи по растянутой схеме.
----- добавлено через 27 сек. ----- Про вертикальные - извините, я не в тему брякнул.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
да вот тут у нас ларёчек овощной одноэтажный 52 метра высотой.....
----- добавлено через ~1 мин. ----- этажность относительно. нарастающая N от собственного веса колонны. а в вышеприведенном случае колонна почти 1.5 метра высотой сечения, 40ые и 30ые листы.... ну погонный метр до черта весит...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Конечно будут усилия в связях от вертикальной нагрузки. И в вертикальных и в горизонтальных.
Просто проектировать надо грамотно, а не порнографией заниматься: Это что? Структурная плита?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ничего особенного. Постройте схему пространственную и не сильно насыщая её получите желаемое....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я предвижу метание томатов..... по поводу противостояния плоских и пространственных, но всего в двух словах не расскажешь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Мне кажется шатер. В плоскости без связей тащит, из плоскости ну метров 15 протащит а далее никак....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Ответ:
Цитата:
Цитата:
Ферма 30 метров по серии "Молодечно". Длина здания 36 метров Смущают также усилия в прогонах. Слишком уж большие от обжатия. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: А зачем продольные блоки по верхнему поясу по краям? Краны/сейсмика?
Наибольшие усилия возникают в 3 прогоне с краю - растяжение (причем только в районе связей, не дальше) и посередине - сжатие (а вот оно действительно не очень смотрится). А все из-за решетки. ИМХО, необходимо решетку связей так, чтоб к коньку подходили связи не серединкой, а "по-нормальному", концами. Это даст и в коньковом прогоне растяжение от вертикальных нагрузок. А растянутому прогону-распорке жить гораздо легче. Вот картинка: |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
Цитата:
Я всё не врубаюсь.... чего народ волнуется по поводу обжатия - есть оно и никуда не денется. ----- добавлено через 34 сек. ----- Постановка связей по торцам - требования норм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Зато при обжатии никто не будет пытаться весь коньковый прогон сжать в 6 тонн.
Я про продольные, а не поперечные. Которые галочками вдоль длинной стороны. Какой они там ветер ловят? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
А если посчитать плоскую ферму с учетом всевозможных расчетных длин и раскреплений? Попробуйте прикинуть. Интересно что у вас получится в плоской схеме без связей. делал расчет каркаса здания с фермами, так вот получились верхние пояса 2уголка 75х5 (ферма 12м), но усилия сжимающие в крестовых ГС довольно таки большими. Заменил сечения на 2 уголка 100х7, сжимающие усилия в ГС уменьшились на много. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
да, а чего бы нет? В своей плоскости они все равно работают жесткостью опорных узлов, из плоскости - передают все на вертикальные связи. Покрытие на торцевые блоки передает свою нагрузку. Продольные связи снип требует в крановых зданиях - там понятно, повышенные горизонтальные нагрузки и хочется побольше жесткости. Если кранов и сейсмики нет, зачем?
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
3MEi86
Вы всё сделали правильно,что у Вас вертикальная нагрузка на крайней ферме в два раза меньше чем в средней (последующей). Если Вы сделаете (гепотетически) одинаковые вертикальные усилия в фермах связевого блока (например связевый блок в центре температурного=модуля)-будут ли в этом случае в горизонтальных связях усилия? Я просто вижу,что приводимые здесь утверждения связывают с выгибом из плоскости верхнего пояса.ИМХО P.s. Народ,подскажите,что такое обжатие? Спасибо. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.03.2015 в 22:51. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Если ветровой меньше 4, то для такого сарая не нужен. Выше - надо смотреть. 7-ой ветер соответствует сейсмике 8. Если связи объединяют пояса 2-х ферм, то в них будут усилия от вертикальной. См. классиков. Жаргонизм. Перемещение узла. Если в узле сходятся колонна (пояс и т.д.) и связь, то сила, приходящаяся в узел распределяется между ними пропорционально их жесткости.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Посмотри серию по фермам молодечно. Там у них связи аналогичные моим. Только вот усилия от обжатия они в серии вообще не учитывают. Получается, что такие схемы нужно разбивать на плоские , а не считать в пространственной постановке, иначе от обжатия не уйти.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Offtop: - серия показатель
![]() - нормы это допускают. Имхо: если соединения связей болтовые, то их податливость обнулит все эти обжатия, т. к. они малы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Времени много? Диссер пишите? В чём его делать? Руками? В скаде-лире?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Если пытаться сделать связи только растянутыми, то на обрез фундамента отрыв больше чем при сжатых....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27
|
В скаде или лире, в старке или инж+ тоже можно наверное. Делал в скаде когда столкнулся с обжатием в горизонтальных связях. Времени не так уж и много занимает, зато помогает лучше понять работу связей.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
минут десять потратить в скаде, не так уж сложно на самом деле. Дык не надо всплепую подбирать сечения скадовским подборщиком ^_^ |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Допустим. А что это даст?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Evpl, Arikaikai, за счет чего при геометрически нелинейном расчете уйдут усилия с ГС ? И как потом делать подбор/проверку элементов ? РСУ уже канать не будет при геом. нелинейности.
З.Ы Связи на сварке а не наболтах, предположим. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
3MEi86, да не нужно делать подбор сечений. Геометрически нелинейный расчет только для себя. Усилия уйдут за счет того, что первым шагом нужно приложить к связям собственный вес, а потом нагрузку. После приложения СВ связи прогнутся и обжатие будет переходить у них не в N, а в M и увеличение стрелы прогиба и их продольная жесткость сильно снизится.
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Скадовский подборщик работает вполне. Почему нет? Деформации не проверить - бес с ними - всегда по визуализации посомтрим.
Это естественный процесс. НО вопрос в том насколько сильно связь прогнется от собственного веса будучи даже супертяжелой? И наплевать даже на присутствие постоянных болтов которые по совокупности показателей выигрывают у сварки... к.т. болтов В... +3мм с одной стороны и с другой.... Извините, я не согласен. Это мелочи. Связь будет работать на сжатие без существенных изменений.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 27
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я на неё смотрю как на сжатую. И СНиП устанавливает для связей которые рассматриваем в этой теме ( связи ниже ПБ) гибкость 150. Так вот когда мы разделим расчетную длину на гибкость то получим соответствующий радиус инерции. Связь получится мощная и при сжатии выключаться не будет. Может поэтому для конкретно этих связей и установили гибкость 150 шоб её не отрубало.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ФАХВЕРК, для этих связей сказали - можете считать несжатыми. И в другом пункте сказали - можете не учитывать обжатие поясами. Не стадион уж у змея и не хранилище ядерных ракет наверное, ну, то есть не 1 уровень ответственности.
Offtop: Лирическое отступление даже, а не оффтоп: Начиная с 21 версии, когда он научился понимать - сжатый элемент или растянутый и выбирать предельную гибкость из этого, когда он научился в предельную гибкость вставлять не жесткую цифру а те самые "минус 60 альф", когда он научился заранее разделять элементы на балки и колонны и считать их по-разному с точки зрения снипа и т.д. - вот с 21 версии я доверяю ему гораздо больше. А в 11 нужен глаз да глаз за ним и внимательный анализ чего он наподбирал. Если расслабляться и дать машине свободу действий - начинают появляться темы "мне скад не разрешил тут двутавр меньше 20 ставить в поясе шестиметровой фермы". Цитата:
Offtop: я когда в дипломе в скад загонял ЦОС сочинский, в моей схеме 90% усилий получались от собственного веса. Уменьшаешь сечения - падают усилия и напряжения, коэффициенты использования тоже падают. Увеличиваешь - напряжения зашкаливают и падают уже не коэффициенты, а здание ^_^. Эт я к тому, что не всегда больше-лучше ^_^ Спор ведь извечный, сам понимаешь, что в сотый раз его поднимать толку никакого)) |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ну это если вертикальные связи поставить по торцам. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Этот критерий не из той оперы. Это критерий для определения свободной и несвободной рам, т.е. является критерием поперечника и как далее определять расчетные длины.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Несколько не логично - Вы хотите в продольном направлении сделать каркас жестче , а снижения деформаций - в поперечном....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Нет, эти связи словят поперечный ветер и передадут его на вертикальные связи, которые установлены по торцам здания. Таким способом я хочу сделать каркас жестче в поперечном направлении.
|
||||
![]() |
|
||||
Если перемещения падают в 5 раз, то не мягковато. Но я такое решение в сарае применял небольшом, а в рассматриваемом случае они не для этого вроде, там вертикальных связей нету по торцам. Я просто предложил схему работы этих связей в бескрановых зданиях.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
yrubinshtejn, ссори братан, отвечу завтра. Работы навалилось, что даже читать некогда.
. Arikaikai, зачем горизонтальные связи по покрытия в бескрановых зданиях без сейсмики ? Лично я ставлю всегда ГС по покрытию как минимум из конструктивных соображений. Теоретически да, каждая рама сама себя несет без устройства ГС по покрытию. В отсутствии кранов и сейсмики, теоретически, все рамы перемещаются на одну и ту же величину. Но ГС ставятся не только из-за кранов, а для того, чтобы обеспечить пространственную жесткость кракаса и целостность ограждающих конструкций. Вот поэтому и ставлю ГС по покрытию, чтобы на практике (в отличие от теории) не получилось паралеллограмма из прямоугольникс и сэндвич не разъехался по швам. ФАХВЕРК, Arikaikai, чё наехали на Kykycuk ? ))) Kykycuk, наш человек ! В посте #167 ты в тему сказал. Только не 0,7, надо брать. Бери 1, а сопряжение с фундаментом шарнирное. Если позволяют максимальные перемещения рамы, конечно. P.S. Kykycuk, не надо брать внизу жестко, а вверху щарнирную опору. Ибо это от лукавого. Возьми по концам два шарнира. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Нененеее..... всё ровно! Мы не наезжали. Кукусик, без б, свой в доску!
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Kykycuk, я не тоьько расчетную длину имею в виду. А, вообще, расчетную схему. При связевой схеме каркаса не надо защемлять колонну в фундаменте. Надо сопрягать с фундаментом шарнирно. Ты же, как я понял, берешь расчетную длину в связевом каркасе равной 1, но колонну к фундаменту крепишь жестко и получаешь моменты на фундамент. Так я не делаю и вам не советую. В моих расчетных схемах и вверху и внизу шарнир. Поэтому 0,7 там даже и не пахнет.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
У меня здания несерьезные, базы максимум с ребрами жесткости, никаких траверс, разница между жестким и нежестким узлом невелика. В шарнирном узле если 4 болта расположить "внутри" двутавровой колонны, то потом туда связи не всегда удобно приводить. Если квадратная колонна, то 4 болта вообще получаются разнесены далековато друг от друга. Да и просто сомневаюсь я что колонны на "чисто" шарнирных базах (с 2мя болтами, да и с 4мя) легко монтировать, наверное какие-то монтажные связи нужны, у нас их никто не закладывает. В запас, короче, добавляю момент при расчете подошвы фундамента, не всегда полный - по ситуации.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Цитата:
quote=yrubinshtejn;1386011]Если Вы сделаете (гепотетически) одинаковые вертикальные усилия в фермах связевого блока (например связевый блок в центре температурного=модуля)-будут ли в этом случае в горизонтальных связях усилия?[/quote] Будут. Цитата:
У нас в Хабаровске ПИ ДальЛегкоСтальКонструкция делает кресты, в том числе и по торцам. Причем считают они, скорее всего из вышеобозначенных соображений по обжатию ГС, все по плоским схемам. И покрытия они считают тоже в плоской постановке задачи только на горизонтальные нагрузки. Таким образом обжатие в ГС отсутствует в принципе. Люди там не глупые сидят, выполнили достаточно много большепролетных сооружений такого типа, в том числе и в сейсмическох районах. Поэтому не доверять им у меня нет оснований. Пооучается, что такие схемы надо разбивать на плоские. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Как сказал один гуру на этом форуме: "Дружище,только без обид. Вы безнадёжны. Изучайте современные графические редакторы или как там это звучит - БИМ?! Ну а если всётаки КМ - то начинайте например с этого. Ссылку даю на Анохина,но происходит какаято ерунда. Найдите сами.
И не кипишите и не семените." |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
ZVV
Во. Поясните Вы,если не трудно. На каком основании в горизонтальных связях появляются усилия от сжатия ВП при действии вертикальной нагиузки,которые определяет ЛИРА. Спасибо. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.04.2015 в 20:05. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
она тупая
Цитата:
Чего ещё нового в мире проектирования стальных конструкций начиная с 81 года? Мне кажется - ни хрена! Также и всё всю жизнь считается по формуле N/а +м/w.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Никак без МКЭ. СНиП позволяет не учитывать обжатие в некоторых случаях.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Загрузите соответствующим образом и будет результатю
И ничего не поменяется. При всём богатстве выбора альтернативы нет. ----- добавлено через 15 сек. ----- 2-1. б.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
100 раз подряд. Как ни загрузи - обжатие будет. Смотрите эпюры Mz - изгиб поясов из плоскости. Наглядно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Так я змея спрашивал-"выгиб фермы из плоскости?". Он мне -"нет не выгиб".
Естьже в снипе на этот счёт проверка от Qfic иои фактической. Под фактической я понимаю усилие от гор. нагрузки. Змей задаёт вопрос про обжатие по результатам расчёта в лире. А нагружает две соседние фермы рзличающимися нагрузками в 2 раза. Какое там обжатие если одна ферма прогибается в двое больше соседней. Усилия в ГС в первую очередь от разности перемещения узлов разных ферм. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.04.2015 в 20:39. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
yrubinshtejn, Вы хоть раз захерачьте сарай в пространственной постановке. А после этого ясность кристальная. У меня разница по поясам бывет 300 тонн.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Не надо дёргать там где не надо. Предметно хотите?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Под действием вертикальной нагрузки верхний пояс ферм сжимается, узлы к которым крепятся горизонтальные связи сближаются, от сюда и возникают сжимающие усилия в связях. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Ну и сарайчики у тебя
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- И кстати. По плоской схеме можно считать только тогда, когда на 100% уверен в правильности конструктива. Пространственная схема позволяет выявить все косяки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Andrey88 Я таких связей не ставил. Для проверки возникновения горизонтальных усилий создал одну раму в пространстве. Узлы верхнего пояса раскрепил заданием связей от перемещений в узлах. Программа не выдала соответствующих (ожидаемых) эпюр.
Каких например? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Они обжимаются от сближения узлов вдоль пояса фермы, а не выгиба вбок. (если я правильно понял вы хотели получить реакцию в направлении из плоскости ферм?)
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Пункт 3 не нарушен так как при сжимающем усилии в ветви связи она становится не расчётной. Хотя при сжатии она теряет устойчивость, начинает гнуться вбок и тянуть за собой расчётную ветвь, создавая в ней преднапряжение и уменьшая, таким образом, деформативность рамы) но данным полезным свойством связей пренебрегают в виду сложности его учёта и в запас прочности)))
----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати, Илюха сказал что вместо крестов луче ставить галки - сколько смотрел пиндосских фильмов всё удивлялся, чё по верхам мостовых ферм связи галки а не кресты, ща дошло))) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 23.10.2008
Одесса
Сообщений: 51
|
Коллеги, не хочется плодить темы по связям, спрошу здесь, как вы поступаете при необходимости замены корродированных вертикальных крестовых связей и их фасонины? возможно ли обрезка элементов связи с последующей заменой с условием ограничения хода мостовых кранов, или нужно организовать временные связи?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- и с условием ограничения дутья ветра.
Может в соседнем шаге колонн временно/навсегда поставить? ----- добавлено через ~5 мин. ----- - поэтому там есть слово "имхо". - не показатель. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 23.10.2008
Одесса
Сообщений: 51
|
В соседних шагах все технологией заставлено, какие варианты есть без переноса связевого блока? половина сгнивших связей двухветвевые, может просто поветвевой заменой все решить можно? уточню, что сгнил только нижний участок связи и фасонка, т.е. при поветвевой замене расчетная длина второй ветви из плоскости особо не изменится Последний раз редактировалось V1adiM, 02.05.2015 в 21:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- нормальный вариант, только не надо будущую соседнюю ветвь учитывать при расчёте.
- если есть диафрагмы - тормозные площадки. ----- добавлено через ~1 мин. ----- - так его уже и нет ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Вертикальные связи и распорки по серии УНИМАРК-Р1 при сейсмике 8 баллов | Федотов Дмитрий Сергеевич | Металлические конструкции | 1 | 10.04.2013 10:29 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |