Непрочитано 31.03.2015, 13:10 #1
Расчет освещения большой площади
Виктор228
 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18

Нужно рассчитать освещение коровника 270х120 метров. Кому нетрудно подскажите каким способом это лучше всего сделать. Освещение по углам. На СВ-95-3. 8 штук. Необходимо узнать количество прожекторов и мощность.
Просмотров: 12417
 
Непрочитано 31.03.2015, 13:29
#2
Дядя СЭМ

Инженер-электромеханик
 
Регистрация: 01.02.2013
порт Гель-Гью
Сообщений: 34


Попробую поддержать тему. Если планируется использование опор СВ95, наверное не самого коровника , а какого-то загона? А какой уровень освещенности должен быть? (чтобы не рыться в нормах)
Дядя СЭМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2015, 13:38
#3
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Вот я сам точно не знаю. порылся и нашел что 50, а в другом справочнике 75 написано. там в целях экономии, ну а вообще освещение выгульных площадок и стойловое содержание. и кабель какого сечения выбрать до дальней опоры. там порядка 400-450 метров выходит

----- добавлено через ~10 мин. -----
вообщем в земле ВВГ 5х6 беру, по опорам СИП. а вот с освещением вообще запутался.
Виктор228 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 10:39
#4
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


up
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 13:48
#5
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


ну а что в дюалексе то прикинуть не долго, вы скажите чем хотите освещать, ДРЛкамт ДНаТами или светодиодными прожекторами. 50 люкс хорошая такая освещенность на такую площадь. пока время есть могу прикинуть - вы определитесь со светильниками, мало ли что там коровки любят

----- добавлено через ~1 мин. -----
если ест ькакой план в автокаде тоже киньте
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 14:26
#6
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


ЖКУ 150 и ГО 400, освещенность не 50 будет, меньше гораздо. Не могу найти справочные данные для освещенности сельхоз угодий или коровников. Общие размеры 358х475 м. по периметру ЖКУ или РКУ 150 скорее всего, в количестве 24 штук на стойках СВ 9,5. Выгульные площадки и площадки для откорма освещаются ГО 400( но пока тоже еще под вопросом ) на стойках СВ 13,5. Но судя по всему придется увеличивать количество прожекторов и стоек. А вообще необходимо прикинуть какая освещенность будет при таком количестве светильников, и сколько необходимо для оптимальной освещенности. С Dialux разбираюсь. Только скачал. 4.11 подойдет версия? или какую посоветуете? и освещать ДНаТами. План еще недоделанный. Но вот он.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Коровник ГенПлан.dwg (90.3 Кб, 2293 просмотров)
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 14:46
#7
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


вобщем вставил прожектоор ГО-400 чтобы добиться 50 люкс нужно будет гораздо больше поставить. откройте в дюалюксе и поиграйтесь кол-вом прожекторов

----- добавлено через ~2 мин. -----
https://cloud.mail.ru/public/3f0791f...0%B8%D0%BA.dlx
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2015, 14:53
#8
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Спасибо большое, сейчас опробую.
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 17:12
#9
gesper

Проектирование разделов ЭО и ЭМ
 
Регистрация: 18.04.2009
Москва
Сообщений: 124


Цитата:
Нужно рассчитать освещение коровника 270х120 метров.
Вопрос на засыпку, высоту и кривую свето распределения кто учитывать будет? Или как обычно - поставить поярче, чтобы глаза слепила но зато освещенность по нормам.
gesper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2015, 21:24
#10
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от gesper Посмотреть сообщение
Вопрос на засыпку, высоту и кривую свето распределения кто учитывать будет? Или как обычно - поставить поярче, чтобы глаза слепила но зато освещенность по нормам.
Слепить точно не будет) там нормируемая освещенность очень маленькая. Суть в том чтобы осветить кормовые столы или как там они называются. и чтобы лужайки были более менее освещены. а высота... про нее я писал. стойки, СВ 13,5 и СВ 9,5
Виктор228 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 07:45
#11
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Какие прожекторы лучше все использовать для освещения кормовых столов длиной 90 метров с опорами по концам столов. Ширина у них метра 3. длина 90 метров. ГО 400 подойдут на стойках СВ9,5 для освещения в темное время суток?
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2015, 13:40
#12
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Виктор228 Посмотреть сообщение
Какие прожекторы лучше все использовать для освещения кормовых столов
Показатель ослепленности от прожекторов будет выдержан ? Увидят ли коровы корма , если прожекторы ослепят глаза коров ?
Roman3R вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2015, 14:54
#13
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


да. сделал расчет в диалюксе и что то как то слабенько светят. надо что то помощнее ставить или количество увеличивать.
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 08:36
#14
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Может вам посередине загончиков еще столбы поставить и огородить их, повесить не прожекторы а обычные кобры. и освещенность с 50 люкс уменьшить люкс так на 10 а то и на 5. Коровкам то что разглядывать, зрительная работа так сказать отсутствует.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2015, 14:31
#15
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Освещенность и так уже до 5-10 понизил. просто тут каждый час что то меняется, ввиду недоговоренностей между заказчиком и исполнителем. И приходится по 5 раз в день все переделывать.
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 16:21
#16
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


Цитата:
Сообщение от Виктор228 Посмотреть сообщение
И приходится по 5 раз в день все переделывать
так это нормально...
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 09:01
#17
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Где могут быть нормы освещения для сельхоз территорий? а то все перерыл и ничего толком не нашел конкретного.
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 09:20
#18
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


сельхоз территории разве освещаются??? ночью поле не освещается, наоборот чем темнее тем удобнее сено тырить)))
ну а если серьезно, вам же коровник нужно освещать, может есть какие то ведомственные нормы на коровники, а скорее всего какие нибудь типовые проекты, норма си выдает кучу типовых каких то на коровники. Вы меня прям заинтересовали)))) вот нашел в гугле http://www.science-education.ru/103-6178
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 08:33
#19
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Здравствуйте еще раз. Необходимо разработать проект освещения территории фермы на 2000 голов КРС мясной породы.
файл прилагаю. Если нетрудно взгляните и буду очень признателен за любые идеи и возможные решения.
Вложения
Тип файла: pdf Коровник 2.pdf (813.0 Кб, 103 просмотров)
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 09:56
#20
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


а что написано в ТУ или ТЗ по этому поводу??? какие то предварительные решения с заказчиком согласовывались?
см. ОСН-АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. п. 4.8.18 и 20 - освещенность 10 и 0,5 Лк. для п. 4.8.20 допускается прожекторное освещение. Предыдущие ваши идеи с прожекторами Го не подошли?

Последний раз редактировалось Geniy_Dzydo, 23.04.2015 в 10:10.
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2015, 08:33
#21
Виктор228


 
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 18


Идеи с прожекторами подошли. Заказчик сам не знает что ему надо. ТУ и ТЗ нет никаких. Есть проект и пожелание все сделать быстро качественно и недорого.
Сегодня добавили что главное это периметр, кормовые столы и 3 дороги( центральная и боковые. вот вроде бы и все.
Виктор228 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 09:46
#22
Phenix_8


 
Регистрация: 14.05.2015
Сообщений: 4


Коровники нужно освещать на 100-150 Лк, это для увеличения удоев, есть советские нормативы для животноводческих ферм, поищите в интернете, если найду у себя я вам позже скину
Phenix_8 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 22:09
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от AlexKotovkt Посмотреть сообщение
Как сделать расчет норм освещения для складских помещений? Прочёл статью на вашем сайте, но к сожалению не очень понял как сделать расчет этих норм. Расскажите, если можно, или направьте куда?
Расчет норм делать не надо, надо прочитать нормы, уяснить для себя какая нужна освещенность и смоделировать в диалюксе в силу умений
kifa вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 08:28
#24
ie.spb

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2007
Сообщений: 598
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AlexKotovkt Посмотреть сообщение
Как сделать расчет норм освещения
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
надо прочитать нормы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
И еще:
Форум Диалюкс
__________________
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 23:42
#25
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
вобщем вставил прожектоор ГО-400 чтобы добиться 50 люкс нужно будет гораздо больше поставить. откройте в дюалюксе и поиграйтесь кол-вом прожекторов
ИМХО не очень диалюкс считает, но других вариантов мало. Я раньше считал по Кноррингу, там есть несколько методов расчёта. Мне в диалюксе не нравится что он считает полностью всю освещённость, ну зачем например по углам те 50 Лк, а он расчитывает, и в итоге общая освещённость больше, нужно осторожно им пользоваться.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2015, 09:02
#26
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Мне в диалюксе не нравится что он считает полностью всю освещённость, ну зачем например по углам те 50 Лк, а он расчитывает, и в итоге общая освещённость больше, нужно осторожно им пользоваться.
строим сцену и смотрим итоговою картинку, нормы кстати говорят о минимальной освещенности, и оговорок в углу 50 не надо я там че т не видел.
Я лично вот так делаю и потом уже оцениваю что куда двигать.
https://youtu.be/RTYPvGKbCko
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 09:10
#27
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Пример для улицы не к месту. Вы просто пробовали после расчётов для помещения потом прийти туда и посмотреть? Может конечно оно так и надо и по нормам всё норм, но раз за разом убеждался в том что по крайней мере светодиоды потом уж очень сильно светят, я бы сказал раза в 1,5 сильнее чем хотелось бы (чисто визуально, прибором не мерил). Потом если нужна освещённость например 300, Dialux даёт предложение по их расстановке, и не исключено что в некоторых местах освещённость будет доходить до 500 (между рядами светильников), а 300 будет у стен.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 09:13
#28
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Со светодиодами большая проблема, недостоверные кривые для диалюкса. Для улицы обычно другая проблема, получается меньше чем на картинке из Диалюкса
А в чем проблема точно также загнать в диалюкс модель помещения? мне такие проекты присылали.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 09:45
#29
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Попробуйте индукционные лампы - светят равномерно, КПД приличный. Практически не перегорают и не слепят. Стоят дешевле светодиодов.
Диалюкс не считает, а делает модель. Выводишь изолюксы и смотришь куда чего еще добавить или выкинуть.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 23:27
#30
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
А в чем проблема точно также загнать в диалюкс модель помещения?
Проблем нет, проблема что в реальности кажется слишком ярко.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Выводишь изолюксы и смотришь куда чего еще добавить или выкинуть.
Так и надо, вспомнился анекдот про.................доработать напильником.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 23:03
#31
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Так и надо, вспомнился анекдот про.................доработать напильником.
Ну так диалюкс лишь помощь, а не панацея, посмотрил оценил, исправил, снова посмотрел...
kifa вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2015, 18:40
#32
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


Изолюксы надо нарисовать...
Дядя Кнорринг в этом поможет...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 07:39
#33
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Astrahanetz Посмотреть сообщение
Кто коровники реально делал? Там не нужно продумывать вопрос о стойкости корпуса светильника к воздействиям газов? У нас один заказчик заморочился этим вопросом...
Вот сейчас занимаюсь подобным, на прошлом совещании поднимали этот вопрос, вроде как световые технологии обещали дать предложение, есть у них такая серия
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 08:03
#34
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


Цитата:
Сообщение от Astrahanetz Посмотреть сообщение
Кто коровники реально делал? Там не нужно продумывать вопрос о стойкости корпуса светильника к воздействиям газов? У нас один заказчик заморочился этим вопросом...
Есть светильники кислото-щелностойкие. В основном для хим производств. Есть просто светильники в корпусах из нержавейки. Выбор достаточно большой. Другое дело что это существенно дороже. Дело можно решить нормальной вентиляцией и отведением стоков, но есть очень большая вероятность что все это будет отключено "для экономии".
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2018, 13:49
#35
Дядя СЭМ

Инженер-электромеханик
 
Регистрация: 01.02.2013
порт Гель-Гью
Сообщений: 34


Думаю светодиодные со степенью от IP54 и выше , в корпусе из АБС пластика и рассеивателя из поликарбоната подойдут для всех помещений в коровнике
Дядя СЭМ вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 01:02
#36
DVAD


 
Регистрация: 11.01.2015
Сообщений: 51


Там будет выделяться амиак. Обычные светильники не подходят. Дело не в IP, а в стойкости материала рассеивателя и корпуса к амиаку. Рассеиватель может тускнеть от амиака.
DVAD вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 12:17
#37
Дядя СЭМ

Инженер-электромеханик
 
Регистрация: 01.02.2013
порт Гель-Гью
Сообщений: 34


Согласен, может несколько измениться светопроницаемость рассеивателя, хотя сомневаюсь что концентрация аммиака в помещениях будет так велика, что полимер потеряет свои первоначальные свойства. (Иначе все живое там передохнет)
А если пойти по пути увеличения коэфф. запаса, с учетом воздействия окружающей среды? И еще-- можно же срок службы светильников не тянуть например до 20 лет, а поменять их при необходимости например лет через 15.
Дядя СЭМ вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2018, 12:41
#38
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Имхуется мне, что фигня все это. У свиней аммиака на порядок должно больше быть, но живут же как-то.
Вентиляция должна разбавлять концентрацию аммиака до приемлемой, иначе там сдохнут все.
Брать рассеиватели из закаленого стекла и не париться на счет воздействия аммиака, например, такие:

МОДЕЛЬ: ISK50-03 220V/AC

Корпус: анодированый алюминий + поворотное крепление

Рассеиватель: закалённое стекло (прозрачное/матовое)

Монтаж: на потолок, стену, лоток или тросовые подвесы

Размеры: 1500*72*160мм

Мощность: 53Вт

Цветовая температура: тёплая 3000К, дневная 5000К

Световой поток: тёплый - 4000Лм, холодный - 5100Лм

Степень защиты: IP66

Рекомендованная высота монтажа: 4-6м
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет освещения большой площади



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет крена мачты освещения Dukk Конструкции зданий и сооружений 18 17.07.2013 12:27
электротехнический расчет наружного освещения Инзиля Электроснабжение 4 28.03.2013 14:49
Навес большой площади SI_06 Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2008 09:41
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38