Непрочитано 08.06.2015, 14:06 #1
Какой хвостовик лучше?
ФАХВЕРК
 
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,241

Какой хвостовик лучше?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Привинтил опрос.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хвостовики.jpg
Просмотров: 658
Размер:	429.6 Кб
ID:	151346  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
хвостовики.dwg (64.0 Кб, 4104 просмотров)

__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
Просмотров: 13860
 
Непрочитано 08.06.2015, 14:21
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Блин, написал бы правый или левый.
Что за "резная фасонка"? Может косая?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 14:29
#3
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Какой хвостовик лучше?
Судя по картинкам
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 14:29
#4
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Чаще видел 2й вариант.
2й проще.

Последний раз редактировалось Homel, 10.06.2015 в 10:51.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 14:33
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


момент от левого меньше
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 14:40
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Вообще-то нарисовано коряво. В левом один болт лишний.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Offtop: ФАХВЕРК, где ты видел левый узел? Или проверка на "вшивость"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 14:56
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: ФАХВЕРК, где ты видел левый узел? Или проверка на "вшивость"?
Да много где.... нет проверки на вшивость... я там единственное хвост в тело трубы не затащил... когда от руки накидывал мастерком через плечо. А в приложении dwg более чётко отрисовал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 14:58
#8
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


какая фасонка на сжатие будет устойчивей? а?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 14:59
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Судя по картинкам
Ну мы всё в этой жизни немного извращенцы....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
какая фасонка на сжатие будет устойчивей? а?
Левая.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 15:03
#10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


а хвостовик мы ребром подкрепим
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 15:06
#11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
а хвостовик мы ребром подкрепим
Тогда правый....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 15:08
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ФАХВЕРК, и левый подкрепим, а вот кто будет фасонку держать?
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 15:11
#13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Хмурый, если оба хвоста подкрепим, то надежнее соединение будет там где короче фасонка колонны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 15:20
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ФАХВЕРК, ага. Соображаешь.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2015, 15:24
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Хмурый, Вспоминая буквари - именно там отмечен рациональный угол подхода связей к элементам. Угол 35-55. В случае отступления левый вариант поудобнее - с точки зрения размещения болтов, компоновки общей - допустим влетает одна РС и 2 СВ.... и шов меньше моментом будет нагружен..... У самого окончательного понимания нет - и решил спросить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 13:18
#16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


в серии 2.440-2 вып. 4 левый вариант (и не только в ней, но и во многих других), для изготовления ветвей и монтажа удобней наверно правый (хотя могу и ошибаться, надо у производственников спрашивать)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 13:25
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Да оба хрень
Сначала создают себе проблемы, а потом ищут решение. На фига связи из труб?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 13:28
#18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Да оба хрень
Бахил, не в настроении?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сначала создают себе проблемы, а потом ищут решение.
Это не проблемы, а конструктивное обсуждение того или иного решения.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На фига связи из труб?
Действительно..... хрень какая. Можно бельевую веревку или подтяжки натянуть.... Тело второстепенно.

Твой простой универсальный надежный технологичный вариант исполнения форум не видел. Честное слово. Просвети меня, взрослого ребенка.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 13:37
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, а в чем проблема в том или ином варианте?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 13:44
1 | #20
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, проблем нет. Просто интересно какой из них лучше - прочнее, устойчивее, надежнее, технологичнее, более долговечный, удобно монтируемый.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 13:59
1 | #21
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Просто интересно какой из них лучше
Проголосовал за прямой "хвостовик". Мне, как производственнику, преимущества кажутся очевидными. При фасонном "хвостовике" сборщику трудно обеспечить точность и ,соответственно, собираемость на монтаже. А как вы собираетесь образмеривать, привязывать отверстия в КМД?
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 14:14
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
А как вы собираетесь образмеривать, привязывать отверстия в КМД?
Я КМ-щик.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 14:18
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
какой из них лучше - прочнее, устойчивее, надежнее, технологичнее, более долговечный, удобно монтируемый.
Такого универсального не существует. Ну если связи из уголков, то можно что нить придумать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я КМ-щик.
Offtop: Как правильно заметил Солидворкер, ты - извращенец.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Ну а если серьёзно, то сказать сходу какой лучше трудно. Надо смотреть нагрузки, углы и т.д.
А то что большинству нравится правый так это понятно - он больше похож на узел уголковой фермы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 14:30
#24
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Левый вариант- полный отстой. В связях ось должна проходить через центр тяжести болтов.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 14:57
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от -Наф-Наф- Посмотреть сообщение
В связях ось должна проходить через центр тяжести болтов.
т.е. в левом варианте болты будут нагружены не равномерно? Уверены?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: есть подозрение что тема потихоньку поменяет название на "У кого хвостовик толще"
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:01
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
т.е. в левом варианте болты будут нагружены не равномерно?
Да это ФАХВЕРК криво нарисовал. Offtop: Ну что с него взять?
Считай, что в обоих болты стоят правильно и всё по осям.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 15:07
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да это ФАХВЕРК криво нарисовал. Offtop: Ну что с него взять?
Offtop: Вредный какой ты...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:10
#28
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Считай, что в обоих болты стоят правильно и всё по осям.
так что ли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.jpg
Просмотров: 166
Размер:	68.6 Кб
ID:	151394  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:22
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
так что ли?
НЕТ! Там трубы с "хвостом", а у тебя уголки.
Блин, ФАХВЕРК, нарисуй уже нормальные узлы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:24
#30
Plastun


 
Регистрация: 29.03.2007
Ульяновск
Сообщений: 18


Правый предпочтительнее.
Plastun вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:28
#31
-Наф-Наф-


 
Регистрация: 22.04.2015
Сообщений: 157


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
т.е. в левом варианте болты будут нагружены не равномерно? Уверены?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да это ФАХВЕРК криво нарисовал. Offtop: Ну что с него взять?
Теперь уже не уверен.
__________________
Трудно искать черную кошку в темной комнате (С)
-Наф-Наф- вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:32
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
НЕТ! Там трубы с "хвостом", а у тебя уголки.
Offtop: какая на болт разница)
так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел2.jpg
Просмотров: 122
Размер:	49.4 Кб
ID:	151397  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:35
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: В двг тоже узлов нет... Что обсуждаем?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
так?
А это оба узла объединены в один.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Короче,ФАХВЕРК
Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Судя по картинкам
----- добавлено через ~6 мин. -----
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 09.06.2015 в 15:51.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:42
#34
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


За этот узел я бы проголосовал. Во первых "хвостовик" прямой, а во вторых фасонка отцеплена от колонны. Эта фасонка создает проблемы при многочисленных кантовках колон во время сварки, окраски и т.д.
boris_r вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 15:47
#35
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: В двг тоже узлов нет... Что обсуждаем?
Приложены к теме.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 15:53
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Приложены к теме.
Да, "хвосты", но не узлы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 16:04
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это относится к Фахверку.
я думаю это ко всем относится, кто связан с проектированием)))
особо впечатлительным на свой счет не воспринимать)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 19:20
1 | #38
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Оба варианта правильные. Если в первом конечно перенести болты на ось связи.
Разница там только одна
1-вариант рассчитан на меньшие нагрузки, потому что фасонка приварена только тавровым швом к фланцу.
2-вариант рассчитывается на любые нагрузки, длина шва определяет длину заведения фасонки в трубу.

Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Проголосовал за прямой "хвостовик". Мне, как производственнику, преимущества кажутся очевидными. При фасонном "хвостовике" сборщику трудно обеспечить точность и ,соответственно, собираемость на монтаже. А как вы собираетесь образмеривать, привязывать отверстия в КМД?
в чем проблема-то? Вы КМД все еще на кульмане что ли оформляете? Или у вас на производстве из станков только гильотина и сварочный газовый пост и 3 узбека с напильниками?
В любой программе 3д модельку сделали. она сама марочки задеталировала. Плазма для пластинок сейчас уже даже в гаражах стоит, там любой формы все само нарезалось. Сбоощику осталось правильной стороной приставить, и расстояние по дыркам проконтролировать

ах да. ну и напоследок. Одна из фасонок все равно должна стать криволинейной. либо на связи, либо на колонне. На колонне предпочтительнее иметь не выступающие прямые фасонки. Ее и образмеривать будет проще, и транспортировать.
Вложения
Тип файла: pdf 99.8-C218 А3 218 Лист А3 (1).pdf (19.1 Кб, 90 просмотров)
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 20:00
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Встречал ещё вариант - прорезать не трубу, а фасонку.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 21:11
#40
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


а где у вас овальные монтажные отверстия, господа проектеры?
gomer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 21:20
1 | #41
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


gomer, я здесь предполагаю постоянные болты....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 21:35
#42
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Вы КМД все еще на кульмане что ли оформляете? Или у вас на производстве из станков только гильотина и сварочный газовый пост и 3 узбека с напильниками?
Последний кульман выбросили лет эдак 15-20 назад...
В обоих вариантах есть достоинства и недостатки и я ,наверное, соглашусь с вами в том, что отверстия привязать понятно для слесаря действительно просто. О том, что фасонку изготовить сложно, тем более, что она присутствует в обоих вариантах, я не говорил, поэтому про напильник и узбеков, это было смешно, он не про меня. Вы меня убедили, в части технологичности вариант с фасонным хвостом и узкой прямоугольной пластиной на колонне действительно предпочтительней.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 05:37
#43
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Всегда делаю по правому варианту. Связей же не одна штука, их много. Нарисовал одну марку, да размеров по длине понаставил. И к тому же уменьшается количество марок на связи. Да и трубу с одинаковыми прямоугольными хвостовиками можно перевернуть, у неё нет нижнего конца или верхнего. Колонну та так или иначе нужно индивидуально делать, а вот со связями можно облегчить работу, как КМДшнику, так и изготовителям, так и монтажникам. Возможно мелочь, но приятно.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 07:43
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от gomer Посмотреть сообщение
а где у вас овальные монтажные отверстия
для чего?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 08:50
#45
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


конечно правый - в текле есть стандартный компонент (компонент № 20) на такой тип соединения.
Да и теоретически (для лучшей работы соединения), ось связи должна делить пополам расстояние между болтами и сварной шов приваривающий фасонку к колонне, что для левого узла не соблюдается.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 08:50
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Сверлить по месту!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 09:04
#47
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
в текле есть стандартный компонент (компонент № 20) на такой тип соединения
если в проге нет других вариантов, то это не значит, что они не имеют право быть


Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
ось связи должна делить пополам расстояние между болтами
т.е. усилие будет восприниматься болтами не равномерно?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 09:06
#48
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сверлить по месту!
Больную голову которая покоя рукам и ногам не даёт?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 09:08
#49
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Что-то мало голосов. Зато просмотров...

Видать одни "двоечники" в тему заходят. Надо было тайное голосование делать.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 09:14
#50
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если в проге нет других вариантов, то это не значит, что они не имеют право быт
вопрос стоял:

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Просто интересно какой из них лучше - прочнее, устойчивее, надежнее, технологичнее, более долговечный, удобно монтируемый.
и я ответил, имея ввиду, что для меня, как для разработчика КМД, лучше правый вариант, поскольку он значительно ускоряет работу.


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
т.е. усилие будет восприниматься болтами не равномерно?
да, и не только болтами но и сварным швом - если ось связи не делит их пополам.
ronn вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 09:15
#51
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Видать одни "двоечники" в тему заходят.
угу. вот я тоже захожу, поглядываю, читаю чего пишут. сам молчу, т.к. ни КМщик ни разу))
и между делом крутится вопрос:
а какие нормативные допуски на отклонение планового положения базы колонны, и отклонение самой колонны от вертикали?
а то ж про монтажные болты, вымеряемые с ювелирной точностью и симметрично от оси связи тут вон сколько написали, а про то, что дырки могут и не совпасть ни разу при монтаже...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 10:32
#52
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


а где центр тяжести соединения в первом варианте?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 10:38
#53
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а где центр тяжести соединения в первом варианте?
DWG файл смотрим

Последний раз редактировалось Homel, 10.06.2015 в 10:49.
Homel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2015, 10:41
#54
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
DWG файл смотрим
Помидорами не бросайтесь - говорю - накидывал мастерком на мольберт....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 10:41
#55
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
DWG файл смотрим
смотрим
центр тяжести
именно соединения
оба варианта имеют право на жизнь, но наверно вариант 2 проще в изготовлении


----- добавлено через 37 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Помидорами не бросайтесь - говорю - накидывал мастерком на мольберт....
нормально накидано в автокаде, не кипишуй)
из справочника проектировщика (под ред. В. Кузнецова). Металлические конструкции. Том 1, а также Рекомендации по проектированию работающих на сдвиг болтовых соединений стальных конструкций
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: соединения.jpg
Просмотров: 72
Размер:	18.1 Кб
ID:	151436  

Последний раз редактировалось wvovanw, 12.06.2015 в 11:03.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 12:08
#56
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Что-то мало голосов. Зато просмотров...

Видать одни "двоечники" в тему заходят. Надо было тайное голосование делать.
Offtop: Да ну. зачем нам бедным механикам в ваш сиятельный спор встревать
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2015, 19:18
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
а про то, что дырки могут и не совпасть ни разу при монтаже...
Уже ответил:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сверлить по месту!
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Помидорами не бросайтесь
А ты, вместо того, чтобы "хвосты" крутить шёл бы темы про связи чистить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 00:25
#58
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,258
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну мы всё в этой жизни немного извращенцы....
Хм... Все тебя в теме называют извращенцем за конструктивные решения, а я назвал потому что ты эрегированные балки нарисовал на картинках.
Много думал...
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 05:26
#59
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Хм... Все тебя в теме называют извращенцем за конструктивные решения, а я назвал потому что ты эрегированные балки нарисовал на картинках.
Много думал...
И кто после этого извращенец?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 06:18
#60
KennyMckormik


 
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189


За второй вариант
с колонной всегда работы больше, потому и выполняются точнее, значит можно накинуть ... всякого
связи простые и делать их надо проще - все прямое, не замысловатое
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 07:53
#61
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
Хм... Все тебя в теме называют извращенцем за конструктивные решения, а я назвал потому что ты эрегированные балки нарисовал на картинках.
Много думал...
Это не балки, это связи.

Хм. Связи звучит еще двусмысленней.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 15:25
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Вообще опрос некорректен. Хвостовик всегда прямой. А вот в конструкции узла возможны варианты. А тут всё смешено в кучу.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 19:35
1 | #63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


я так понимаю, что фахверка интересует сравнение двух случаев:
1. На колонне фасонка прямоугольная минимальных размеров, на связи - косоугольная, болты - параллельно оси колонны.
2. На колонне - косоугольная, на связи - прямоугольная минимальных размеров, болты - перпендикулярно оси связи.

оба варианта жизнеспособны и имеются в сериях.
я при выборе варианта обычно смотрю на размеры косоугольной фасонки. Если она сильно выступает за габарит колонны - то делаю по 1 варианту. Транспортировка, однако... Лучше пусть сборщик лишние 10 минут потратит на выставление фасонки, нежели придется делать лишние рейсы, особенно если колонны негабарит либо их везти хз куда за тридевять земель.
Если не выступает (развитая опорная плита) или выступает не сильно (субъективная оценка, однако) - то по варианту 2. Еще, кстати, важно, как эти колонны будут укладывать в транспорт. Т.е., куда будет торчать фасонка. Если колонна двухветвевая - то фасонка будет торчать "вверх" и развитая фасонка будет очень сильно мешаться. Если одноветвевая и фасонка будет торчать в транспорте "вбок" - то тут возможны варианты.

Воспринимаемые узлом усилия в обоих случаях можно сделать по несущей способности сечения связи, вопрос целесообразности.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 15:25
#64
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Хвост. Я потом удалю.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Вопрос просто был - как быстро накинуть хвостовик. Может и пригодится кому-то.
Вложения
Тип файла: zip P_20161216_152218_SRES.zip (3.55 Мб, 34 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 16:02
#65
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


В курилке всплыл вопрос: почему на связи воспринимающие сжатие из уголков в крест или тавр не ставят ребра для устойчивости? В то время для гнутья эти ребра есть.... есть предположение только одно пока - есть таблица зависимости толщин фасонок от усилий для ферм.

----- добавлено через 58 сек. -----
Сравнение приложений поста 64 и 65....

В советских сериях не встречал решений с ребрами для связей из уголоков в тавр и крест....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: хвост.jpg
Просмотров: 74
Размер:	66.4 Кб
ID:	180936  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 16:12
#66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


5 см.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 16:13
#67
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, для гнутья это не ребра. Это увеличение шва для передачи усилия. Представь себе, что связь растянута и по N/A Кисп = 0.92. Выдержит шов "по кругу" вокруг трубы? Нет, потому что во-первых, сопротивление меньше, во-вторых - периметр меньше. А с врезанной в трубу фасонкой усилие на эту фасонку передается сразу с трубы и торцевая пластина - просто заглушка.

Ну и да, с врезанием фасонки мы уходим от расслоя в "заглушке" заодно.


Тьфу, ты про другое ребро.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2016, 16:15
#68
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
5 см.
Ааааа.... то есть если не более 50 мм, то на сжатие будет держать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 16:17
#69
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Окей, другое предположение. Фасонки самой как таковой не хватает по площади и ребро - просто увеличение её площади. Слишком оно толстое, чтоб быть просто ребром.
 
 
Непрочитано 16.12.2016, 16:24
#70
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


ФАХВЕРК, ну ты посмотри на участок на котором может произойти потеря устойчивости там и там.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 16:36
#71
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


а если по п.7.1.3 СП16
хотя для связей как деды учили - брать по типу ферм из уголков, т.е. длина фасонки не перекрытой уголком или ребром горизонтальным = 6t-20, но не более 80мм, а также проверка площади сечения на усилие (сигма=усилие/площадь<RyY)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2016, 18:45
1 | #72
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
....всплыл вопрос: почему на связи воспринимающие сжатие из уголков в крест или тавр не ставят ребра для устойчивости?...
На связи? Или на какую-нить деталь узла соединения связи с другим элементом? Например на сжатую пластину?
Ответ-то элементарный, содержится в самом вопросе: ребра на сжатую пластину (лист, полосу и т.д.) ставятся тогда, когда пластина теряет устойчивость из-за недостаточной толщины, а тупое утолщение не рационально из элементарных экономических соображений.
То же самое и при сжатии с изгибом. Не хватает изгибной жесткости - ставим ужесточающее ребро.
А в чем вопрос-то?
Хватает жесткости (для устойчивости) - не ставим, не хватает - ужесточаем.
Не понял постановки вопроса...
Может "как оценить устойчивость пластины?" Например из связевой трубы торчит пластина 14 см и на длине 10 см прикручен болтом к пластине другого элемента. По трубе давят 5 тонн. Вопрос: на глаз - крякнется али нет?
Рассмотрим пластину как консоль с мю=2, J=(14*0,8^3)/12=0,6 см4. i=sqrt(J/A)=sqrt(0,6/11,2)=0,23. Лямбда=10*2/0,23=87. "фи" при центральном сжатии где-то 0,6. R=5/11,2/0,6=0,75 тс/кв.см. У нас на деле сжатие внецентренное, нужно несколько усложнить расчет, но полученный 3-х кратный запас уже позволяет делать вывод, что будет устойчиво.
Да?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.12.2016 в 15:52.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой хвостовик лучше?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше? Юлия Серенко Основания и фундаменты 28 29.09.2014 13:10
Узел опирания нижнего пояса мет. фермы какой вариант лучше? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 23.07.2011 09:00
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14