Расчет устойчивости плоской формы изгиба для балки с переломом
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости плоской формы изгиба для балки с переломом

Расчет устойчивости плоской формы изгиба для балки с переломом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.08.2015, 20:21 #1
Расчет устойчивости плоской формы изгиба для балки с переломом
Medoved
 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250

Добрый день!

Как можно рассчитать данную балку на изгибно-крутильную устойчивость? Можно ли принять ее шарнирно опертой прямой с полной длинной или есть более точный методы?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вцп.png
Просмотров: 320
Размер:	65.5 Кб
ID:	155759  

Просмотров: 8329
 
Непрочитано 26.08.2015, 22:19
#2
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Я бы выполнил задачу так ,вначале вычислил бы максимальный момент при изгибе балки , потом поделил бы его на высоту сечения и получил бы силу N (сжатие в поясе) , умножил бы на кол-во раскрепляемых балок (k) и умножил бы все на 0.02. (на данный момент справочник не имеется под рукой , завтра могу скинуть страничку с справочника , в котором имеются рекомендации для расчета связей , которые раскрепляют конструкцию )Потом все это приложил бы горизонтально N*k*0.02/L (L длина конструкции) равномерно распределенной нагрузкой. Вроде в СП пункт точно не помню , конструкция считается раскрепленной , если раскрепления уменьшают ее прогиб в 5 раз.В вашем случае ее могут раскрепить Z образные профили ...Хотя мб я ошибаюсь ,пусть меня поправят форумчане

Последний раз редактировалось Shotagv, 26.08.2015 в 23:22.
Shotagv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:23
#3
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Вопрос больше в самой балке с перегибом, когда ее ничто не раскрепляет
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 22:28
#4
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


у вас на схеме она раскреплена
Shotagv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:30
#5
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Не нашел подходящую картинку. Но интересует именно влияние перелома, влияние раскрепление более или менее хорошо описано в литературе и нормах
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 22:32
#6
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


вы хотите найти альтернативу пункту 5.3.4 (3) Еврокода 1993-1-1 в Снипе?
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 22:34
#7
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


Раскрепление можно считать на участке сжатого пояса. Точный метод - МКЭ, расчет на устойчивость системы.
ru_ds вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:37
#8
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


ru_ds, МКЭ расчет на устойчивость реально сделать в Лире/Роботе оболочками, результаты совпадут с СП?
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 22:39
#9
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


В любой КЭ программе, в SCAD, например, в Лире. Результаты будут реально отвечать работе системы. Совпадание с СП: аналитический расчет и численный могут несколько отличаться.
ru_ds вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:45
#10
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


ru_ds, а у вас есть какой-нибудь пример в СКАДе?


Цитата:
Shotagv
вы хотите найти альтернативу пункту 5.3.4 (3) Еврокода 1993-1-1 в Снипе?
Нет, неточности изготовления балки я брать в расчет не хочу
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 22:45
#11
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


ru_ds , подскажите пожалуйста пункт Сп или Снипа , где на это можно чисто твердо опиреться...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Нет, неточности изготовления балки я брать в расчет не хочу
Разве там говорится о неточностях? Там приведен метод расчета альтернативный стандартному подходу пункт 5.2.2(a)

Последний раз редактировалось Shotagv, 26.08.2015 в 22:51.
Shotagv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:53
#12
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Shotagv эти пункты разве имеют отношение к устойчивости плоской формы изгиба (lateral-torsional buckling)?
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 22:54
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
МКЭ расчет на устойчивость реально сделать в Лире/Роботе оболочками, результаты совпадут с СП?
Не совпадут. В ЛЕРЕ/Роботе/СКАДе можно посчитать только идеально упругую систему без учета физической нелинейности, начальных погибей, остаточных напряжений после изготовления балки, плюс, возможно, скрытые коэффициенты запаса. То есть СКАД -чисто теория. СП- реальные балки.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 22:55
#14
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


ZVV, я тоже так думаю. А что скажите по поводу балки с перегибом?
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 22:59
#15
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


а) с помощью статического расчета; (что бы это могло значить(
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 23:03
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
у вас на схеме она раскреплена
неужто? = ))
а я бы не был столь уверен без "вида сверху".

Offtop: распорки (в данном случае - Zки) нихрена не раскрепляют без связевого блока либо жесткого диска.
Более того, распорка должна быть именно распоркой - т.е., отвечать всем требованиям, предъявляемым к распоркам. В т.ч. и по гибкости
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 23:05
#17
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Разве нет ? Давайте я вам в пример приведу колонны производстенных зданий, вы правы, если пролет будет большой мб и не раскреплена , я метод расчета описал
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 23:05
#18
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
что скажите по поводу балки с перегибом?
В отечественных нормах ничего подобного не встречал. Я бы двигался, как уже ранее советовали, в направлении подхода Еврокодов, в частности п.6.3.4. Общий подход такой: с помощью программ находите теоретический коэффициент запаса устойчивости, и потом корректируете его в соответствии с методикой Еврокода, чтобы учесть работу реальной конструкции. Я делал подобное для прямых балок, для ломаных не пробовал, там надо дополнительно разбираться.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 23:05
#19
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
неужто? = ))
Хотя бы частично)
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 23:12
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Без всяких "частично".
Предположим, у вас 2 таких балки, на них лежат z-ки. Что помешает им обеим одинаково повернуться? между точками "раскрепления" расстояния не изменились - а балки "завалились на бок".

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Разве нет ? Давайте я вам в пример приведу колонны производстенных зданий, вы правы, если пролет будет большой мб и не раскреплена , я метод расчета описал
ну привели. И что? вот берем крайнюю колонну... от нее отходит распорочка, приход ит на следующую, там еще распорка, снова на колонну, распорка-колонна-распорка-колонна и (бинго!!) связевый блок.
Без связевого блока или жесткого диска у ТС в плане ГИС, хоть обраскрепляйтесь этими Z-ками.

Кроме того, Z-ка должна быть способна выполнять роль распорки.

Но это ладно, ТС вон спрашивает, как считать, если нету распорок и раскрепления...
Я хз, если честно. По мне так такая балка запросто кувыркнется, надо принимать конструктивные меры для предотвращения перемещений перелома "из плоскости". ИМХО.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2015 в 23:22.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 23:17
#21
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Бармаглотище , а как понять пункт 4.2.4 , действующего СП?

----- добавлено через ~12 мин. -----
что вообще есть тогда профнастил, раскреппляющий балки в несейсмических зонах ?
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 23:34
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Бармаглотище , а как понять пункт 4.2.4 , действующего СП?
дословно понимать.

я вот о чем говорю (см. вложение)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
что вообще есть тогда профнастил, раскреппляющий балки в несейсмических зонах ?
элемент покрытия, который может являться жестким диском (но не обязательно им является) и обеспечивать раскрепление других элементов покрытия (прогонов, балок, ферм и т.д.)

----- добавлено через ~3 мин. -----
Правда, есть косячок в нижней схеме. "хвостики" балок по-другому будут деформироваться...
Вложения
Тип файла: pdf 12345.pdf (3.4 Кб, 89 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 23:38
#23
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Вы правы , но там ведь четко написано черным по белому , если прогиб изменится от горизонтальных нагрузок в 5 раз , то конструкция уже считается раскрепленной...Вы могли бы просто закопипастить страничку с Беленя , там все наглядней Задача решается с помощью определения фиктивных горизонтальных нагрузок , не так? В старых учебниках это 0.02 (с запасом), в снипе и Сп можно определить точней...
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 23:40
#24
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Вы правы , но там ведь четко написано черным по белому , если прогиб изменится от горизонтальных нагрузок в 5 раз , то конструкция уже считается раскрепленной...
В верхней схеме он вообще не изменится.. = )) хоть еще 10 "распорок" вставь.

Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Вы могли бы просто закопипастить страничку с Беленя , там все наглядней
Offtop: Беленя искать, вспоминать, где там эта табличка...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 23:49
#25
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Неплохо было бы , если бы Тс приложил бы эти фиктивные горизонтальные нагрузки к нераскрепленной балке , а потом к "раскрепленной" Z профилями ...
А потом бы выложил результат для сравнения...
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2015, 23:49
#26
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Задача решается с помощью определения фиктивных горизонтальных нагрузок , не так? В старых учебниках это 0.02 (с запасом), в снипе и Сп можно определить точней...
теоретически - да. Вот только в случае балки ТС крутящий момент относительно узлов крепления будет приличный при приложении фиктивной силы в узел перелома.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Неплохо было бы , если бы Тс приложил бы эти фиктивные горизонтальные нагрузки к нераскрепленной балке , а потом к "раскрепленной" Z профилями ...
А потом бы выложил результат для сравнения...
угу, только исходная предпосылка - все балки системы пытаются потерять устойчивость ПФИ и фиктивные силы приложены ко всем балкам системы.
При отсутствии конструктивных элементов, ограничивающих перемещения Z-ок относительно друг друга (связи или жесткий диск) - результаты будут абсолютно одинаковы.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.08.2015 в 23:56.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 14:27
#27
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В отечественных нормах ничего подобного не встречал. Я бы двигался, как уже ранее советовали, в направлении подхода Еврокодов, в частности п.6.3.4. Общий подход такой: с помощью программ находите теоретический коэффициент запаса устойчивости, и потом корректируете его в соответствии с методикой Еврокода, чтобы учесть работу реальной конструкции. Я делал подобное для прямых балок, для ломаных не пробовал, там надо дополнительно разбираться.
ZVV Не могли бы вы вспомнить, как вы определяли коэффициент a.cr,op для изгибаемого элемента?Вы балку представляли как стержневую конструкцию фермы или вы брали его из расчета продольной устойчивости пластинчатой конструкции ?
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 16:47
#28
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
ZVV Не могли бы вы вспомнить, как вы определяли коэффициент a.cr,op для изгибаемого элемента?Вы балку представляли как стержневую конструкцию фермы или вы брали его из расчета продольной устойчивости пластинчатой конструкции ?
Я считал прямые балки с параллельными поясами по п.6.3.2. При этом значение Mcr определял с помощью программы реализующей МКЭ на модели составленной из пластинчатых элементов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 17:01
#29
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Просто вы до этого упомянули общий метод расчета п.6.3.4 , a.cr,op выдает любая расчетная программа , как я понял это коэффициент запаса по расчету продольной устойчивости, коэффициент а ultk - отношение расчетного сопротивления напряжения стали к имеющемуся. Если взять простой стержень и посчитать его как шарнирно опертую балку , не будет никаких сил сжатия , будет только момент .
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 17:29
#30
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Как то так у меня получилось...
Вложения
Тип файла: rar Расчет по 6.3.4.rar (16.0 Кб, 47 просмотров)
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 17:40
#31
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Просто вы до этого упомянули общий метод расчета п.6.3.4
Я предложил ТС попробовать решить его задачу с помощью подхода из. п.6.3.4. Сам я этим подходом не пользовался.
Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
a.cr,op выдает любая расчетная программа , как я понял это коэффициент запаса по расчету продольной устойчивости
К сожалению не знаком с понятием продольной устойчивости.
Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Если взять простой стержень и посчитать его как шарнирно опертую балку , не будет никаких сил сжатия , будет только момент .
Правильно, но к чему это?
Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Задача решается с помощью определения фиктивных горизонтальных нагрузок , не так?
Не так. Задача определения устойчивости изгибаемых элементов не решается с помощью определения фиктивных горизонтальных нагрузок.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 17:45
#32
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Определение КЗУ системы в Robot называется расчетом продольной устойчивости...
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Не так. Задача определения устойчивости изгибаемых элементов не решается с помощью определения фиктивных горизонтальных нагрузок
Я писал немного другое , опираясь на пункт 4.2.4 действующего СП.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если взять простой стержень и посчитать его как шарнирно опертую балку , не будет никаких сил сжатия , будет только момент .
Правильно, но к чему это?
Это к тому чтоб , решить задачу по общему методу 6.3.4(как я понял) , нужно смоделировать задачу так , чтоб можно было вычислить КЗУ рассчитываемой балки.
Можно смоделировать ее пластинами или же представить в виде фермы...Мб еще имеется какой - нибудь другой метод? Я это вас хотел спросить вопросом выше...

Последний раз редактировалось Shotagv, 28.08.2015 в 18:08.
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 18:13
#33
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
Можно смоделировать ее пластинами или же представить в виде фермы...Мб еще имеется какой - нибудь другой метод?
Проще всего и правильнее будет задать балку пластинами. С представлением балки в виде фермы не сталкивался. В ANSYS есть стержневые КЭ, которые позволяют (как заявлено) решить задачу устойчивости изгибаемого элемента.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 18:46
#34
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Проще всего и правильнее будет задать балку пластинами.
Не забыв учесть выход за расчетный предел пропорциональности, а также внести в расчетную схему случайные погиби и эксцентриситеты для всех элементов, дающие в рассматриваемом сечении наихудший вариант.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Можно ли принять ее шарнирно опертой прямой с полной длинной
Да. Это с запасом: достаточно длины по проложению.
Важно проверить фланцевое соединение по жесткости и прочности с учетом возможной изгибно-крутильной форма потери устойчивости.
Про фланец хорошо расписано:
Катюшин = Здания из рам переменного сечения. 2005 dnl6396
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2015, 18:54
#35
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


В стержневой модели в Robot это выполнить просто , в пластинчатой уже сложнее, не знаю как в Lira и Scad е , в Robot есть такая функция -задание начальной геометрии , исходя
из форм потери устойчивости конструкции(функция только для стержневой модели) .
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2015, 20:30
#36
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 182


Shotagv
Robot знаком с бимоментом и секториальной площадью?
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2015, 21:48
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Устойчивость надо считать как внецентренно-сжатый стержень. Плоская форма потери может быть на участке от опоры до перелома.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 21:58
#38
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Устойчивость надо считать как внецентренно-сжатый стержень. Плоская форма потери может быть на участке от опоры до перелома.
Я так изначально и сделал, но потом подумал, что если перелом будет 0,1 градус?
Где граница при которой плоской формы потери устойчивости не будет?
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 07:03
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
... если перелом будет 0,1 градус?
Где граница при которой плоской формы потери устойчивости не будет?
Граница между "одна прямая" и "две прямые" где-то около 0. Думается, если имеется сжатие, то ломаную можно считать прямой при условии невыхода излома за 1/750 длины - это заложено в "фи". Если только изгиб - то и больше. Однако ломаная балка - это уже система элементов, причем общая устойчивость принимает конструктивный (как сказал Бармаглотище) характер: система превращается в механизм с возможностью опрокинуться путем поворота относительно оси, проходящей через опоры. Если нет закрепления опор от поворота, так и произойдет - система упадет и без нагрузки. Вот от этого и надо плясать. Шарнирное объединение двух косоуров мало чего дает, упадут вдвоем в одном направлении. Поможет закрепление опорных сечений от поворота. При этом в силу наличия излома будем иметь хорошие крутящие моменты. Т.е. косоуры будут работать на кручение, пытаясь не упасть вбок.
Насчет как это просчитать - возможно в еврокоде и есть нечто изломанное, однако два стержня - это уже рама, а в нашем случае еще свободная в пространстве, и как к раме и надо отнестись при расчете.
На деле косоур (лестницу) не надо на устойчивость считать, особенно не зная как, а просто надо около места излома (и на концах желательно) объединить жестким макаром. Например между косоурами из шв.20 вварить шв.10.
Многие серийной штамповки лестницы имеют некую жесткость крепления ступеней, что от их (креплений ступеней) совокупности лестница стоит весьма устойчива. И никто даже не задумывается о проверке на устойчивость.
На устойчивость можно считать косоур между жесткими "объединителями".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 08:26
#40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ильнур, в случае лестниц - площадки с приваренным настилом как диафрагмы сработают, да и сами ступени могут дать некоторую жесткость. Строго говоря - действительно жестко прикрепить ступени не получится, это будет упруго-податливая система... Но для обычной лестницы ступеней+настила площадок хватит.

У ТС же не лестница, а покрытие над лестницей....
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 08:41
#41
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
На деле косоур (лестницу) не надо на устойчивость считать, особенно не зная как
Я например так понял , что вопрос не касался именно косоур , а обсуждалась проблема расчета ломанных , не прямолинейных элементов работающих на изгиб и изгиб с сжатием. Перед тем как скинуть расчет в Mathcad , сверился с результатами в Consteel , в нем реализован этот метод , разработчики полностью объясняют его принцип. Его вроде так же и используют и для проверки рам из плоскости изгиба ...

Последний раз редактировалось Shotagv, 01.09.2015 в 11:08.
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 09:21
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...У ТС же не лестница, а покрытие над лестницей....
О да.. Действительно навес. А издалека так на лестницу похож.
Тем более, нужно подходить как к системе.
Shotagv
Цитата:
обсуждалась проблема расчета ломанных элементов работающих на изгиб и изгиб с сжатием. Перед тем как скинуть расчет в Mathcad , сверился с результатами в Consteel , в нем реализован этот метод , разработчики полностью объясняют его принцип. Его вроде так же и используют и для проверки рам из плоскости изгиба ...
Принцип должен быть прост - рама.
Т.е. надо в-общем подходить как к рамной системе. Как например мы подходим к рамам - свободным и несвободным. Несвободные рамы пытаются упасть вбок, спасают только защемления в опорах. Раму навеса так же нужно стремиться сделать несвободным.
Возможно конечно и есть какие-то готовые решения для анализа устойчивости каких-то конкретных ломаных систем. Однако в основе лежит один и тот же принцип. Как для вселюбых стержневых систем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 09:38
#43
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


Принцип в методе 6.3.4 довольно прост и дает оценку всем элементам рамы из плоскости(хотя бы для 1 вого приблизительного расчета) , проблема в том , что например КЗУ рамы для этого расчета в Robot стержнями будет неверным, из-за отсутствия типа стержневых КЭ для решения конкретной задачи этим методом. КЗУ стержневой ферменной конструкции и конструкции созданной пластинами (если первая форма потери устойчивости , как я понял не локальная потеря устойчивости к слову стенки какого то отсека) будет верным . Имея КЗУ системы ,усилия и моменты (или напряжения от них созданное) для каждого расчетного сочетания , наглядно видишь запас по устойчивости из плоскости для каждого элемента рамы.

Последний раз редактировалось Shotagv, 01.09.2015 в 09:53.
Shotagv вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 10:33
#44
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Да хоть как считай... "Из плоскости" ломаный элемент будут держать либо жесткие узлы (в нужной плоскости), либо связи/диск.
И на узлы я бы не рассчитывал, принимал бы конструктивные меры.

Хотя это я уже повторяюсь...
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 10:45
#45
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. надо в-общем подходить как к рамной системе. Как например мы подходим к рамам - свободным и несвободным. Несвободные рамы пытаются упасть вбок, спасают только защемления в опорах.
Мой вопрос был об устойчивости плоской формы изгиба, то есть адекватна ли формула (69) из СП 16.13330 (M/(fi_b*W*R*y)<1) при условии, что за расчетную длину балки принимается полная длина, или перелом делает эту формулу некорректной.

Устойчивость самой рамы это немного другая тема. Я считал что сечения закреплены от поворота
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 20:17
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Мой вопрос был об устойчивости плоской формы изгиба, то есть адекватна ли формула (69) из СП 16.13330 (M/(fi_b*W*R*y)<1) при условии, что за расчетную длину балки принимается полная длина, или перелом делает эту формулу некорректной.
Конечно неорректной делает - прямая балка такой же длины будет НАМНОГО устойчивей из плоскости при изгибе, чем ломаная - у ломаной же к выгибу от сжатия добавляется кручение одной прямой части от выгиба второй. Т.е. ломаная НЕ ЕСТЬ эквивалент прямой. А есть рама.
Поэтому Ваш вопрос об устойчивости ПФИ наверно несколько некорректен - ломаная балка теряет устойчивость не как один стержень, и проверка через "фи" просто неуместна наверно.
Цитата:
Я считал что сечения закреплены от поворота
От какого поворота? Если вокруг продольной оси балки, то кручения нет, и нет выгиба сжатой полки. Есть только потеря из плоскости. Если закреплены вокруг вертикальной оси, то нет изгиба вбок. Что-то непонятно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2015, 20:43
#47
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
у ломаной же к выгибу от сжатия добавляется кручение одной прямой части от выгиба второй
Мне, тоже, не очень понятно.. Так можно это посчитать без численных методов или нет


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
От какого поворота?
Вокруг продольной оси балки и во круг вертикальной оси на опорах закрепление есть
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 21:00
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
.Так можно это посчитать без численных методов или нет.
Легко. Вбиваем в СКАД стержнями и анализируем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет устойчивости плоской формы изгиба для балки с переломом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Расчет устойчивости металлического профиля Blind Металлические конструкции 12 11.07.2007 13:57
Расчет мет. балки в программе Кристалл Dmitrii Расчетные программы 2 24.10.2005 20:15