Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?

Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2015, 14:03 #1
Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?
bOOmm74
 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12

Беспокоит сам узел двутавр в двутавр, и достаточно ли двутавра 25б1 на такую длину для нагрузки монолита не провиснет ли он...Прораб уверяет что все норм, хотя он хотел делать всю эту конструкцию из 25 двутавра, 30ш1 привез я сам...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1112.JPG
Просмотров: 240
Размер:	98.2 Кб
ID:	158221  

Просмотров: 4577
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:13
1 | #2
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


на 8 метров уже 45Ш балка нужна, на вскидку без нагрузок.
Андрей_Е вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:15
#3
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


но монолит же всего на 5м
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:21
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


По прогибам не пройдет думаю даже от монолита
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:21
#5
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


А ну так проходит ваш 30ш1...
Андрей_Е вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:22
#6
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


уже построено и перекрыто плитами, в том то и проблема, сейчас интересует надежность двутавров, у 30ш1 полка 10см на ней 25б1 двутавр. Выдержит ли такая конструкция монолит?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Очень нужен совет знающих людей!
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:33
#7
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


25Б1 на 8 метров вообще не пройдет! (Подумал что 30Ш1 на 8 метров кинули)
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:41
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


что за монолит? перекрытие 220мм толщиной на 5м? Да

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: вам от этого легче?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:44
#9
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


монолит 15см высотой на внутренних полках двутавра 25Б1,

----- добавлено через ~1 мин. -----
прошу учесть что все двутавры на несущих стенах а один 25 входит в 30ш1(у него полка 10см)
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:47
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
25 входит в 30ш1
а как он в него входит?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:47
#11
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


лежит на полке, далее будет свариваться
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:52
#12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
лежит на полке, далее будет свариваться
лучше на болтах
не желательно (для меня не допустимо) сваривать поперек нагруженного элемента
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:54
#13
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


можно и на болтах, у меня вопрос по нагрузке выдержит ли она все нагрузки?
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:55
#14
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Нормально все.
Сварной узел крепления балок друг к другу стандартный.
и 25Б1 тоже нормально проходит.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:04
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Сварной узел крепления балок друг к другу стандартный.
25 поверху 30-го, насколько я понял
так что для меня не нормально
а 25, да, не проходит

Последний раз редактировалось wvovanw, 09.10.2015 в 15:40.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:09
#16
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
25 поверху 30-го, насколько я понял
так что для меня не нормально
а 25, да, проходит
Цитата:
прошу учесть что все двутавры на несущих стенах а один 25 входит в 30ш1(у него полка 10см)
..
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:11
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Лоскутов Илья,

Цитата:
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
лежит на полке, далее будет свариваться
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:14
#18
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а 25, да, проходит
А устойчивость типа плита обеспечивает? По прогибам удивлен прям, думал 25Б на такую длину как сосиска будет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:28
#19
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
25 поверху 30-го, насколько я понял
так что для меня не нормально
а 25, да, проходит
Это уже ВРЕДИТЕЛЬСТВО!
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:33
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А устойчивость типа плита обеспечивает?
Цитата:
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
Это уже ВРЕДИТЕЛЬСТВО!
по посчитали и у вас 45Ш?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:38
#21
Андрей_Е


 
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
по посчитали и у вас 45Ш?
Смотрите внимательней, без известных нагрузок да, с указанными нагрузками 30Ш1 прокатит. 25Б1 на пролете 8 метров под собственным весом как сопля повиснет.
Андрей_Е вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:41
#22
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


wvovanw, на устойчивость не считал. По прочности грубо прикинул 400кг/пм плита, 50 кг/пм полы и 200кг/пм полезная=650 кг/пм, стоит 25, зараза (напряжения 1800кг/см2). И прогибы в норме (3,6см).
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:42
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Андрей_Е Посмотреть сообщение
Смотрите внимательней
посмотрел, 40Б1
и это только от веса жб перекрытия и 300кг\м2 вр.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
400кг/пм плита
плита 150мм?
какого фига, ТС?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 16:30
#24
виктор1986


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 59


если нагрузка не более 600кг/м2 (370кг/м2 плита, полезная 200кг/м2, ни и пол 50кг,) , бадка 25Б1 проходит и по прочности и по прогибу, больше уже прогиб более чем допустимый
виктор1986 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 07:33
#25
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


в итоге все таки 25 балки маловато?
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 08:24
#26
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


bOOmm74, Вы опишите более подробно ,что у Вас планируется на этом участке, какие нагрузке, планчик приложите АР (может, у Вас лестница будет стыковаться с монолитной плитой, может, перегородки сверху, какое помещение - жилое/нежилое/цех), какая марка стали балок (Вст3пс5, 09Г2С), на какую величину балки заходят в стены, как монолитное перекрытие связано с балками (жестко/шарнирно) - вот тогда и можно дать конкретный ответ на Ваш вопрос.
А так - с допуском +/- 50% гадают.
Балку, в случае чего, можно и усилить. А если опорные участки стен не пройдут - то и их усилять.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 08:35
#27
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


да лестница стыкуется деревянная с монолитом, перегородки 2эт(мансарда) из 10см газоблока, балки все ст3сп5, далки в сену на 20-25см
bOOmm74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 08:36 2этаж
#28
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


2этаж
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2эт.jpg
Просмотров: 46
Размер:	45.8 Кб
ID:	158253  
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 08:44
#29
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


bOOmm74, ну вот видите - у вас по середине этого монолитного участка - перегородка, да еще и лестница стыковаться будет. И уже, скорее всего, балка 25Б1 по СТО АСЧМ 20-93 при пролете 7,6 м будет находится на пределе своих возможностей (без доп. данных, что Вы указали - она использовалась на 82%).
Я бы рекомендовал её усилить. А узел опирания 25Б1 на 30Ш1 выполнить на болтах с уголком.
Если монолитная плита 15 см по нижним полкам 25Б1, то еще порядка 10 см чем перекрываются (какой состав пола)?
На эти перегородки, случаем, не передается нагрузка от кровли?
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 08:46
#30
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


10см керамзитом, от кровли не передается нагрузка

----- добавлено через ~5 мин. -----
да уж, лучше тогда сделать деревом этот участок
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 09:06
#31
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


как-то так усилять, примерно. Но надо считать и смотреть по месту, чтобы можно было подлезть с электродом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
да уж, лучше тогда сделать деревом этот участок
в смысле? какой участок?
Вложения
Тип файла: pdf балка.pdf (12.4 Кб, 22 просмотров)
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 09:16
#32
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


да что бы не переживать постоянно, между двутаврами сделать деревянный пол, а не монолит
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2015, 09:24
#33
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от bOOmm74 Посмотреть сообщение
между двутаврами сделать деревянный пол, а не монолит
Я бы связал сущ. балки 25Б1 поперечными балками (т.е. получилась бы жесткая рама, которую можно утеплить/звукоизолировать, и по ней сделать сборную стяжку из ацэида, например, и полы. В случае деревянного пола как у вас решается узел опирания перегородки на пол ("гулять" перегородка не будет при усушке/короблении древесины?)
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2015, 09:29
#34
bOOmm74


 
Регистрация: 09.10.2015
Сообщений: 12


studioserg нет перегородку тогда тоже на 2эт из дерева конечно, чтобы не гуляла. Вариант про раму нужно рассмотреть, спасибо
bOOmm74 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 12:43
#35
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
как-то так усилять, примерно. Но надо считать и смотреть по месту, чтобы можно было подлезть с электродом.

----- добавлено через ~2 мин. -----

в смысле? какой участок?
Интересно как ТС усилит так балку когда там плиты уже лежат? )))
Вообще не нужно усиление - балка и так проходит с запасом при учете всех нагрузок.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2015, 12:49
#36
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 241
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Я бы вообще колонны добавил и получил бы неразрезную балку дабы не мучиться с усилением.
__________________
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 14:15
#37
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Не форум, а какой-то луг заливной...
bOOmm74, 30Ш много. Там и 25Б1 за глаза хватит - правильно тебе прораб говорит.
Балки 7,6м. 25Б1 вполне проходит по прочности на самые "смелые" нагрузки. Единственно - зыбкость будет большая.
В принципе, балки можно подпереть стойками в районе опирания марша.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по перекрытию 1 этажа, надежно ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Окно высотой в три этажа (узел примыкания к перекрытию) Kombat Конструкции зданий и сооружений 26 10.01.2013 17:05
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос по диафрагме в SAP 2000 (и не только) Baires Прочее. Программное обеспечение 11 24.04.2006 18:53
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35