В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
СССР версия 2.0
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 11,215
|
||
Просмотров: 374631
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
1. Подкрановая балка вроде стоит ровно на ветви двухветвевой колонны, не понимаю о какой консоли речь? Прогоны, возможно, из-за снегового мешка (парапет?). Связи вроде нормально стоят, распорку вижу там где надо, ровно посередине, потом она в перекрытие переходит.
2. Узел, я думаю, жесткий. Иначе зачем стойку уширять в верхней части. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
на первый взгляд:
фото 5. подкосы через 1 прогон - следовательно - развязка сжатого пояса двутавра (таки рама с жесткими узлами или отсос) фото 4. если речь о вертикальных сендвич-панелях - то видимо понадежней гидроизоляция стыков, архитектурные пожелания или возможность протыкать трубопроводами практически любых размеров в любом месте фото 3- это про связи, что-ли? фото 2- так может там кран на 2тс |
|||
![]() |
|
||||
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 372
![]() |
Сталкивалась с такими конструкциями, ситуация такая: на западе есть своя школа которая по большей части учитывает работу конструкций совместно, то есть вклад даже самой маленькой палочки на весь объем. Для этого у них есть разработанные и узаконенные теории и коэффициенты, а чтоб инженерам в массе было проще и программные продукты на каждый случай. Наши покупают такие программы, но пользоваться толком не умеют. Много каркасов ставится разработанных нашими фирмами по западным программам где инженеры не знают что тыкать и какие опции выбирать. каркас своеобразный получается но по программе несущая способность обеспечена. есть и грамотные фирмы которые обучают сотрудников на нужный уровень, они делают хорошо, но там не просто понять что чего несет, так как расчет все равно в объеме по большей части и обоснование на основе научных предпосылок отличных от наших и более новых. Так как на западе наука не стоит на месте, там постоянно проводятся испытания внедряемых новшеств (и теорий и конструкций) на практике и выводы делаются в основном на практических результатах испытаний.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
Я думаю пояс раскрепить. Цитата:
Болты хитро стоят - в растянутой зоне их нет. Шарнирно выходит.... Да.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
1. согласен с vv_77, " Подкрановая балка вроде стоит ровно на ветви двухветвевой колонны, не понимаю о какой консоли речь? Прогоны, возможно, из-за снегового мешка (парапет?). Связи вроде нормально стоят, распорку вижу там где надо, ровно посередине, потом она в перекрытие переходит.". Ветви связей не связаны решеткой-на картинке только часть здания, может далее есть.
2. Рама со всеми жесткими узлами. 3. Это связи работающие на сжатие. Логика- проще в изготовлении и монтаже, нет пересекающихся узлов. Мы тоже такие используем. 4. Может быть много факторов: - в качестве ограждение- профлист - пролет более 6 м - много окон 5. Подкосы на прогонах для обеспечения устойчивости балки. Посмотри Астрон, там такое решение. Последний раз редактировалось Veliking, 18.11.2015 в 11:20. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
2. Видимо дешевле фермы. Похоже узлы жёсткие.
----- добавлено через ~3 мин. ----- 3. Да ничем. Архитектурные изыски. ----- добавлено через ~5 мин. ----- 4. По качану! Может им религия не позволяет делать горизонтальную. ----- добавлено через ~7 мин. ----- 5. Это не "подкосы". Это "скотч" которым прогоны прикручены. Offtop: Ты бы ещё помельче фото прикрутил.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Общая логика у буржуев - экономия. Экономия за счет объема металла, технологичности производства, ускорения монтажа. Применение оцинкованных прогонов (не смотря на всеобщую нашу нелюбовь к ним) дает реальную выгоду. И это видно по зарубежным проектам.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Это из области фантастики. Ничего они не "обеспечивают".
Ха! А они считают, что "обеспечивают". ![]() А на предельные прогибы - наплевать. Оказывается косяки бывают не только в наших нормах.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 18.11.2015 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Перебор.
Обеспечивают и даже очень чего. ----- добавлено через 51 сек. ----- просто наша религия не позволяет считать с шарнирами пластичности и и зашкаливающими гибкостями. ----- добавлено через ~3 мин. ----- плюс не забывайте - конструкции на картинках могут располагаться там, где о снеге не слыхали - отсюда и легкие кровельные решения. Да и краны они без разбору не ставят с запасом в два раза - 10 т значит 10, один -значит один
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
ФАХВЕРК, на твой вопрос ответ весьма прост. Всё дело в понятии "Экономичный".
Для нас - это минимальный вес. Для них - минимальные трудозатраты. Поэтому, если встаёт вопрос "утолщать стенку или ставить рёбра", они утолщат стенку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.07.2015
Сообщений: 63
|
Что значит «западная школа»? Та что слева на глобусе или вообще отличная от советской?
Необходимо рассматривать отдельные страны с их «менталитетом» проектирования. Возьмем США, так там главное, что бы трудозатраты на производство были как можно меньше. Конструкция может идти с завода чуть ли не 5 м высотой, и длинной под 30 м, но она будет сварена на автоматизированной линии и иметь мало человекочасов, а как везти и монтировать – это проблемы других участников строительства. Или «европейскую школу». Так там основной критерий серийность и легкость конструкций. Астроны там всякие. Есть поперечник, вот они его и лепят под все случаи жизни. Ну и учитывают ,за одно еще в расчетах, не только каркас и связи, а и все что только можно учесть. Когда работали с иностранцами, попросили убрать кусок фахверка для пропуска галерей, так нам сказали, что для этого необходимо произвести повторный расчет всего здания, т.к. фахверк у них задействован в расчете. А у нас многие вводят элементы фахверка в расчет? Или немного южнее посмотреть, так там гофробалки превалируют. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
![]() Не сочтите за рекламу или что-то в этом роде https://www.youtube.com/user/TeklaStructures/videos Если посмотреть ролики BIM Awards, и обратить внимание на конструктив, волосы дыбом становятся. http://www.newsteelconstruction.com/ Это журнал, но бывает интересно просто посмотреть. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
На 1 фото вертикальную решетку вижу в 2-х предпоследних пролетах, крестовая, по обоим ветвям колонн. Или мы о разных связях говорим?
Не согласен. То, что на 2-м фото кажется болтами - локальные ребра жесткости в сжатой зоне. Болтов вообще никаких не видно, но не значит, что их нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Меня в зарубежном метале немного удивляет такая вещь как BRB. Расшифровывается как Buckling restrained brace. Вольный перевод - предохраненная от потери устойчивости связь. Аналога в российской практике я не встречал. Заключается в том что, на обычные вертикальные связи между колоннами одеваются квадратные трубы. Труба изнутри обмазывается низкофрикционным составом, заполняется раствором и заваривается. В результате во время сейсмики такая связь легко начинает работать на сжатие, т.к. труба и раствор не дают связи потерять устойчивость. Вообще это разработка японской фирмы Nippon steel, но применяется во многих странах где есть сейсмика. В России неизвестна потому что сейсмики в России нет, точнее говорят что она есть, но где-то очень далеко за МКАДом, так что нестрашно=)
Так вот возвращаясь к вопросу...почему просто тупо не сделать связь больше? Зачему на неё трубу одевать? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Там смысл несколько иной - демпфер вязкого трения.
Выключающаяся связь. Теряет устойчивость при продольном изгибе. Затем снова включается. Интересное решение. Всё таки демпфирование присутствует. Кто такой? Почему не знаю? Offtop: Со мной много "несогласных"... было..
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 18.11.2015 в 22:22. |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Ну как бы да, в европе снег в диковинку, особенно в Испании. Но есть такой регион в Европе, называется Альпы. Так вот там снег 3 кПа - это как бы побольше чем в средней полосе России. И насчет снегового мешка. Понятия "снеговой мешок" нет даже в СНиПе. Его изобрели проектировщики. Есть понятие "схемы снеговых нагрузок". Поэтому неудивительно что перевести "снеговой мешок" вы не могли. По английски "снеговой мешок" называется Surcharge drift load - добавочная нагрузка от переноса снега или drift load - сокращенно. И естественно он учитывается.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Я сам не металлист.
Но, возможно, кому-нибудь будет интересно посмотреть: тут и бетон и металл и дерево. All together. http://www.fondationlouisvuitton.fr/...struction.html Внизу фото со строительства, BIM-модель, и видео с процессом монтажа. ps интересно, есть ли в этом здании хоть один повторяющийся элемент или узел? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
Цитата:
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- инженер, автор книги.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Это больше похоже на обычное выбивание доп. средств на "дополнительные расчеты"
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
https://books.google.by/books?id=9vb...page&q&f=false страница 175 и далее
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ой, вот не надо небылицы сочинять. Всё работает согласно Ньютону и Гауссу на любые воздействия.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Разобрался. Труба для того, чтобы сжатая ветвь не потеряла устойчивость. Получается гистерезисный демпфер одинаково работающий на сжатие и растяжение.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Что ещё заметил - массовое применение однопролетных рам с жесткими узлами и шарнирным опиранием на фундамент. Жесткости по классике заточены под эпюры моментов в такой раме. Настолько массово как у нас вариации молодечки. Компонуют в таких каркасах любую технологию.... ну и, конечно, прутковые связи ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- wvovanw, наша Уникон.... Катюшин вроде разрабатывал. Собственно книга у него и серии по ней.... а по факту это тонкий опорный лист, 2 болта плоскость которых перпендикулярна плоскости рамы, шпоры против сдвига. В целом - обыкновенная база. Затяжку иногда в бетон прячут.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Тут вот ещё нарыл
----- добавлено через ~3 мин. ----- 1 фото - стандартное очертание экономного поперечника по их соображениям 2 фото - да по фиг на кручение и прутковые связи 3 фото - экономное очертание, чудо-штуки между прогонами. для чего? 4 фото - более привычно взгяду. Что-то такое на наше похоже... 5 фото - связи - песня, чудо-штуки между прогонами.... Также хочу попробовать спроектировать.... ----- добавлено через ~13 мин. ----- Смотрю гугль - технологию обстраивают не типовыми конструкциями, а индивидуальными не оставляя особо много места на расширение и реконструкцию.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Более традиционно и по нашему. Опять же подкосят под прогоны, прогоны балки, но не распорки, связи сами по себе
----- добавлено через 33 сек. ----- Veliking, как? Это же ГИС. Нет треугольника....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
фото 3,5 растяжки между прогонами для снятия закручивания тонкостеных гнутых прогонов - лично видел, как великолепно поподкручивало прогоны, когда эти связи вообще не поставили,
то, что растянутые связи у них из прутка - так у них нет требований по предельной гибкости (как и у нас при преднатяжении) фото 1 - при нормальных грунтах и при поточном заводском производстве рам переменного сечения - почему бы и нет - в ССС5 типовые серии коровников такие были, исчо и двутавр перфорированный |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Вопрос такой.... а вот у кого-нибудь было что смотришь на эту радость и думаешь - "также сделаю в следующий раз." Или сразу же - "да ну его. Гори оно вентфасадом.... " Что ж никого мысли не посещали?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Вот такой каркас у нас есть. Магазин OBI в районе Ольгино.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Не совсем понял, лучше 2 ветки было сделать?
----- добавлено через 35 сек. ----- wvovanw, да.... это надо Катюшина покурить....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Цитата:
как то вспоминается старая легенда - в США после очередного торнадо, завалившего весь городок, подали в суд на строителя единственного устоявшего здания за перерасход материалов, приведшее к излишней прочности здания |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
ФАХВЕРК, мысли посещают разные, даже есть среди них и грандиозные))), но сроки и деньги отметают эти мысли на фиг
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Цитата:
зато наверняка можно будет снять лишние крановые колонны, балки и краны и переоборудовать (при очередном кризисе перепроизводства) в торговый центр или общагу для приема сирийских беженцев ----- добавлено через ~7 мин. ----- кстати, идея об переставании объединения крановых эстакад и несущих кровлю элементов для упрощения перепрофилирований зданий и даже с переходом на козловые краны (при необходимости) упоминалась еще в "Технике-молодежи" начала 80-х годов |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Распорки по прогонам приходят в коньковый узел и уравновешиваются на другой скат. Зачем треугольник? Тут лучше-целая стенка.
В принципе, какая разница как защитить от депланации. Можно разными способами. Например, лентой. См.фото. Но лентой неудобно, перешли на распорки из гн.швеллера. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
eilukha, Veliking, общую устойчивость можно ведь обеспечить раскреплением верхнего сжатого пояса профилированным настилом?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
А где эти отзывы и культура?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
"Оно стоит" - по хорошему, это не ответ. Должна быть логика и расчетное обоснование....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
То что изображено на последних фотографиях 1, 2, 3 и 5 на английском называется PEMB - Pre-engineered metal building. В вольном переводе - стальное здание высокой заводской готовности. Представляет собой одноэтажное здание (обычно склад или ангар) из стального каркаса. Чаще всего имеют шарнирное опирание на фундамент и жесткое соединение главных балок с колоннами. Колонны и балки чаще всего сварные переменного сечения, сужающиеся в пролете и расширяющиеся в узле стыка колонны и балки, в соответствии с эпюрой моментов. Если здание многопролетное, то главные балки так-же неразрезные. Прогоны - z-образные неразрезные холодногнутые тонкостенные профиля.
Вот из-за этих самых профилей так и не любят америкосы фермы. По фермам прогоны нужно класть с шагом примерно 3 м, иначе в ферме получаются моменты, а это уже трудно считать. А по балке раскладывай свой любимый ЛСТК с каким хочешь шагом. Балка это тебе не ферма, чтобы она не прогибалась на таких пролетах её нужно жестко соединить с колоннами. Поэтому и получаются такие непривычные нашему глазу жесткие балочные рамы как у нас в коровниках. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
eilukha, я как-то высказывался.... нормативная база шире нашего СНиПа. Не серии, а преслувотые тома по еврокоду, состав анси не знаю, но нормативно описаное большее количество расчтеных ситуаций и методик расчета узлов. Ну и классификация узлов, у нас - Ж и Ш, у них - Ж, Ш и П. Что важно - неизвестно как становление металлиста как личности за рубежом происходит.... традиции, наставничество, ориентация на проекты аналоги, посещение стройплощадки, наличие халтур, переемственность поколений ( можете ржать. я считаю что это важно)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Золотые слова... кто бы написал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
ну так еще на первых стр. учебников 60-80х писали: "американская школа - минимально трудозатрат - получаем сварные двутавры, европейская школа - минимальный расход материала - фермы и Эйфелева башня, а советская школа - лучшее из обеих - всего по среднему
на счет более широкой нормативной базы у них: шеф говорил - если приходит 30 двутавр на опору и опорная реакция превышает их дин - балку меняют на 36, а у нас придумывают индивидуальный узел, чтобы несло в смысле - чего нет в ЕН - в природе не существует - вот и получаем толстые научные тома с инструкциями на все случаи жизни ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
Это имелось ввиду. См. приложение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Ещё один экземпляр выловил. Судя по всему США.
----- добавлено через 56 сек. ----- Связевый блок чётко прогнали. В Кузнецове есть пример такого решения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Хмурый, именно так. Дальше- Китай. Повеяло нашим советским! Связи, колонны, СВ в торце выше ПБ....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
eilukha, хм... так подожди
![]() Ещё зарисовочка.... ----- добавлено через ~1 мин. ----- Опять же - сколько каркасы смотрю... отсутствуют часто тормозные балки или конструкции тормозные как таковые.... и никого не смущает?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Интересное решение - здание как сборный конструктор.
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
дружище, у этих ребят балка 60Б по-нашенски (у них НЕВ) жестко крепилась к стойки бункера из t4 !!!!, восьмигранного сечения, заполненного бетоном. Я им - гехлопцы, а момент что будет воспринимать? Нарисовал схему крепления балки к стойки, момент, пары сил, формулы, они поняли и покраснели, заткнулись. Сказали что расчеты пришлют, год прошел, до сих пор шлют. Я им делал стадию П, с нашими профилями, узлами и расчетами, всё как полагается, для экспертизы. А они свой испанский каркас привозили как изделие и строили. Заказчик потом спрашивал после всех тёрок - а можно мой каркас применить. Я говорю - нет, под ваши бункера нельзя, нужно по-нашему делать - если балка жестко крепится, то к колонне из двутавра; если бункер в составе каркаса, то стенки состоящие из гсп крепятся к двутавровой колонне, затем зашиваются листами и т.д. У заказчика пришло осознание что его надули. Единственное что его успокаивало - это фраза бусурманская "оно ж стоит".
Так что выбор за вами. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
wvovanw, сурово... на всех штамп не поставишь. Есть везде квалифицированные специалисты, есть не очень, есть совсем не квалифицированные.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Если хочешь - сделаем шаг колонн 12 и запихнем подстропилку, сути не изменит. В чем твой расчет в 3d будет рациональнее моего "ручного" с разбиением на плоские рамы и отдельные элементы? Да и по времени на расчет я готов поспорить. нет, я согласен, что некоторые вещи надо считать в трехмерке. Но - именно "некоторые". Которые слишком трудоемко считать "врукопашную", с разбиением на "плоские рамы". Либо при этом возникают слишком большие неточности (например, структурные покрытия, сложные этажерки на рамных узлах в двух направлениях и т.д.) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
пока встречались "не очень", сидят деловые на монитор вывели в расчетной проге Metal 3D схемку с нагрузками, по ушам ездят, а уши то у всех разные. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Ну про это согласен. Статистика чтоли как-то поможет.... у меня 90% пространственные, 10% плоские. И те же 10% я всё равно часто досчитываю... просто из расчетной программы надо всё выживать, но без фанатизма....
----- добавлено через ~1 мин. ----- При том по теме - опять же хочется понять - они как считают? Плоские? Пространственные?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
ФАХВЕРК, а вобще всё это напоминает http://www.uniconst.ru/catalog/
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Действительно! Похоже кто-то у кого-то позаимствовал)
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: Medoved Действительно! Похоже кто-то у кого-то позаимствовал)[/quote]
Не думаю, что сперли идею. Просто оптимальное решение под конкретную задачу бывает обычно одно. Последний раз редактировалось gad, 19.11.2015 в 16:27. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
eilukha, работает у меня цитирование без проблем.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Жестянка...
Offtop: Вот вы строчите - читать не успеваю. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Что касается 3-х ветвевой колонны, то это крановая эстакада отдельно прилеплена с двух сторон.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- надо или нет как раз 3д и покажет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- - см.: - этого я не говорил. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
В 95% случаев для такой оценки достаточно схемы и нагрузок, а также приблизительных сечений, взятых по опыту/сериям/книжкам/форуму двж. Offtop: я аж вспомнил рязанскую тему. Они вон тоже считают, что каждый узел надо моделировать и учитывать доп. момент в расчете колонны
Давайте уже отделим инженерный расчет от научных исследований, а... |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Расчет любого сарая в 3D приводит к тому, что в прогонах возникают усилия, совсем им не свойственные, а также бывают и другие глюки трехмерки.
ИМХО. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Про Уникон - вы бы всеже почитали Катюшина, он автор этой серии, всвое время сотрудничал с Батлер (Американский Астрон)
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: И как же люди раньше без трехмерки жили... полюбас все аварийное вокруг.
Про упрощения, допущения и отличия инженерного подхода от научного уже говорил. на основе расчета любого сарая можно целую диссертацию написать при желании. Offtop: Мекнотек, а снеговую нагрузку как принимаешь? данные метеостанций об осадках для конкретной точки на карте за последние 50 лет собираешь? нет?! Как так?! В СНиПе же усредненные значения, да еще на "коэффициент незнания" умноженные... Ненене, будь любезен точные цифры использовать! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Мужики, завязывайте...
----- добавлено через ~10 ч. ----- Страждущим померится выступающими частями тела сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126980 Здесь давайте по теме.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
по основной теме:
1. в достроенной итальянцами части цеха: подкрановые балки - очень низкий рельс с широченной подошвой, пояса 800х60, стенка в районе 25-30мм, в начале цеха- советские - стенка 12, пояса где-то 600х25 с вертикальными ламелями в средине пролета и с сужением к опорам. Похоже, применен опыт дореволюционной Российской Империи - в одном из цехов меткомбината еще в 1990году работали подкрановые балки прошлого века из кипящей стали, но с напряжением порядка 1000кг/см2 2. в чешском (кажется) проекте: рама из двутавров постоянного сечения, ригель - ломанный двутавр (в смысле - двускатная жесткозащемленная балка) с выключающейся гибкой затяжкой - на снеговую - работает как арка с затяжкой, на отсос ветра - как П-образная рама (нагрузки ведь значительно меньше) 3. по поводу первопостовых картинок: в рамных каркасах промкоробок(не астрон) - думаю, все узлы - и опорные на фундаментах - жесткие - как и нас для высоких сараев с жесткозащемленными фермами с кранами 8К 4. по поводу раскрепления нижнего пояса жесткозащемленного ригеля к прогонам подкосиками: в таком китайском цеху под снеговым мешком у парапета ригель торцевой рамы, не имеющий зеркального подкоса - совершенно спокойно выкрутило в штопор. Думаю, если бы в крайнем шаге сделали "советскую" вертикальную связевую ферму, закрепляющую нитку подкосов - то не выкрутило бы 5. ИМХО: повальный переход на двутавры в ЕС и США связан в первую очередь с возможностью клепать ригеля на автоматической сварке на автоматизированных заводах и не платить зарплату сварщикам и сборщикам ферм. в счастливом будущем и процесс проектирования будет путем нажатия большой красной кнопки непосредственно Заказчиком без всяких дармоедов |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
До девальвации рубля наши металлурги подвывали о низкой марже, дескать только только выживаем. Но как говориться не было счастья, да несчастье помогло. Достаточно посмотреть графики акций металлургических компаний и посмотреть годовые отчеты тех кто занимается черным металлом, а уж про цветной я и не говорю. А так как ценник у нас тот же что и во всем мире то для потребителя он вырос на девальвацию рубля. Последний раз редактировалось gad, 20.11.2015 в 12:07. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
1) Обратите внимание, на стык ПБ в месте двух температурных блоков.... хитро!!!
2) Зачем в торцевой раме фахверк посадили без гибкого листового шарнира? 3) Решетка колонн напоминает полураскосную на опорах галерей
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Dmitrii_konstr, может тогда стойки надо было выгнать до конца, порезать балки малюсенькие между стойками и засвязить.... хороший бы торец вышел.
wvovanw, без зазора посажено. Сколько всматриваюсь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) а это точно температурный шов? Распорка в этом месте вон обычная. Да и никакой парности колонн не вижу.
2) Несущий фахверк просто, да и сечение у него соответствующее, КМК. Только рама зачем-то та же. Перерасход. Возможно, чем-то оправдан. Ты это где-то путешествуешь или просто фотки в интернетах нашел? |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Старо как мир...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
eilukha, экономия вроде б нужна....
s7onoff, в интернете по поиску. Хорошая подсказка для реализации решений. Просто для нового взгляда на КМ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
Положил балку и всего дел ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Действительно, я вот даже и не заметил с первого взгляда. Тогда почти уверен - ошибка монтажа/проектирования. Мне не раз строители звонили и просили листовой шарнир менять на вот такой узел. Один раз пришлось прям графики и картинки рисовать, чтоб объяснить, почему нужен именно листовой) А тут, возможно, проектировщик доказать его необходимость не смог))
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Спасибо за ответы. Такой момент ещё... есть каркасы промышленные с обыкновенным очертанием стропильных ферм как в советских сериях: уклон верхнего пояса 2-3%, нижний пояс горизонтален, НО! там всё собрано как в Кисловодске на коннекторах. Кто найдет - залейте сюда. Не могу сейчас разыскать. Интересное решение.
Нашёл нечто похожее....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Кстати, возникла мысль... При монтаже с торца, вероятность аварии подобной той, что на картинке, несколько ниже
![]() Правда МЮ торцевых стоек должна быть больше, но на фото ФАХВЕРКА стойки похожи на расчетные, а не конструктивные |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Мда... мартышка к старости. Это я про себя. Тут нечто структурное, но я написал что это нечто похожее. А, к сожалению, то решение не сохранил. Была ещё одна фотография хорошего разрешения кого-то из иностранцев.
----- добавлено через 32 сек. ----- Dmitrii_konstr, лучше от связевого блока.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
wvovanw, вплотную через лист. Там из-за перфорации ломануть может пояс.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
----- добавлено через 37 сек. ----- Как с температурой быть - податливости ноль ведь...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Оно и правильнее.
У меня нет расчетных схем с подобными рамами, а что там с усилиями в торцевых рамах? Существенное кручение может возникнуть? Вроде нагрузка от покрытия не должна закручивать.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да, но только небольшие сечения. В том смысле, в промке обычно такого не было, а вот в каких-то небольших каркасах видел такие торцевые "направляющие". Честно говоря, мне не очень нравится такой вариант |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
wvovanw, если только совсем не на что внизу ставить. Но тогда во что внизу упирать? Кратчайший путь передачи нагрузки - вниз по фахверку в землю. Но, с другой стороны, наверное очень удобно, если здание высокое, а с торца внизу нужно оставить широченную "щель" для проездов/проходов. Тогда над "щелью" горизонтальную ферму и от неё вверх фахверк с передачей веса фермы и фахверка наверху на ригель.
----- добавлено через ~1 мин. ----- а чем они там были обоснованы? И как выглядел узел внизу? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Врать не буду, по-моему при разборе части здания (видимо никто не хотел запариваться с заливкой новых фундаментов. Там сарайного типа было, просто была пущена горизонтальная балка сверху и снизу, а к ним такой импровизированный фахверк. Серьёзные здания всегда имели фундамент под фахверк
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Цитата:
![]() Один из моих первых проектов - реконструкция здания ЗРУ. Там высота здания была приличной . Фахверки были решетчатые (как раньше в зданиях ТЭЦ ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Dmitrii_konstr, это решение скорее для гражданских и общественных зданий. В промке один раз видел.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Спасибо, посмотрел. Но там в узлах нарисованы "обрубки" профилей или даже шарнирные опоры. Это уже не чисто подвесной фахверк. Вертикальную нагрузку он не передаст вниз, но получается, что некое основание должно быть. Получается, можно попробовать использовать плиту пола. Но опять же, для крупного здания это не лучший вариант, а в мелком можно попробовать и "по-тупому" опереть фахверк на плиту или цокольную балку)
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169
|
Ну, я тут расслабился конечно, параллельно читаю тут/пишу и пытаюсь работать) Но по-моему там указан зазор для самого фахверка, обозначенный дельтой, а ещё есть ответная часть, которая должны крепиться к основанию. Вот только самый верхний эскиз (справа) - нарисована ниша, где низ стойки просто болтается. Что-то страшное решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Узлы крепления второстепенных балок к ригелям рам.... какая точность разбивки осей и монтажа должна быть?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
eilukha, это как? Раму не оттняешь сильно... и не надо это делать. Рычажный эффект края листа. И как их заводить когда расстояние в свету по краям поясов верхних на ригелях меньше чем расстояние по стенкам?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Мож там не фланец у второстепенной балки, а 2 уголка. Тогда вопрос точности монтажа теоретически снимается. Или прокладки сразу предусмотрены с запасом.
Интересно, балки вразбежку хоть стоят? А то вообще адовый монтаж получается. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Ну допустим... а если колоннушка уже выверена ( к тому времени должна быть) и подлита?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Дебилушка я... как сразу не догадался... у них же сплошь и рядом такие узелья.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
![]() Ребят, не тратьте время на поиск. Там одна голимая теория по расчету и ничего про конструирование. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
просто между торцевой пластиной и стенкой главной балки добавляются монтажные пластины 0..6 мм. И точность выходит строго на тот же уровень, как если бы там были классические узлы с болтами на стенке второстепенной балки.
|
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Где-нибудь в великоточных СШП, особенно для репортажиков дискавери, может и не добавляют, но вот британцы вполне себе не чужды этого дела. SCI-P358, страница 11 (4 End Plates, 4.3 Practical Considerations).
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, при чем тут колонны? Фахверк говорит об узле опирания второстепенной балки на главную через торцевую пластину второстепенной балки.
----- добавлено через 44 сек. ----- Часто Вам, товарищ, приходилось с помощью ЧПУ колонну (раму) выставлять в проектное положение? |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
0,6 мм я узнал от них. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик ПГС Регистрация: 11.01.2017
Москва
Сообщений: 46
|
ФАХВЕРК,
1 фото: колонна как защемленная в нижнем узле, с мю=2. И сверху рама, согласен, там даже по-моему база у этой рамы характерная ![]() 2 фото: нее, балку над считать, от климата же зависит, и мне кажется узел жесткий, издалека не видно. Есть теория, что мол крестообразные связи работают на растяжение, что когда в одной диагонали появляются сжимающие усилия, они очень гибкие и не воспринимают сжатие, поэтому включается другая диагональ и работает на растяжение, т.к. гибкость при растяжении выше по СП. Поэтому, вероятно, они такие тонкие. 3 фото: Мне кажется как больше нравится)) Иногда таким способом можно упростить узлы в колонне, а то к примеру, если в узел колонны придет распорка и плюс еще две связи (одна сверху, другая снизу), то бывает трудно такое узел запроектировать, а так мы проектируем стык с двумя элементами, а не с тремя, а это уже проще! Может еще плюс один: что с разных отметок горизонтальные усилия уходят сразу в колонну, а не гуляют от связи к связи. 4 фото: я обычно вертикально раскладываю, почему, как попросит заказчик, так и делаю 5 фото: мне кажется подкосы, чтобы просто уменьшить расчетную длину прогона и, соответственно, увеличить его несущую способность, похоже на вынужденное решение... Простите народ, но писал ответ на первый пост темы... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Вопрос по галереям задам. Российско-советское представление об опорах изложено в сериях и букварях - те кто проектируют галереи его знают. Откуда у иностранных коллег мода на электросварные прямошовные трубы? Почему они это делают так???
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
На вскидку:
- не большой расход по сравнению с трудоемкостью изготовления в отсутствии требований предельной гибкости - эффективнее работает на горизонтальные нагрузки, в частности деформации - возможно размещение каких-либо конструкций под самой галереей - ну и п. 5.37 в СП 56 неспроста появился) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Сколько таких галерей в процентном соотношении на территории бывшего СССР? 5%? В основном - решение из двутавров и решетки....
----- добавлено через ~1 мин. ----- ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.03.2015
Сообщений: 90
|
Цитата:
Делают скорее всего по причине унификации, опоры, как правило разные по высоте. Что бы сэкономить время инженера - делают опоры определенного "растра", потом только добавляют аппендикс до нужного размера. И производить удобней одинаковые части, а потом как лего их соединяй. Последний раз редактировалось DIN536, 01.02.2017 в 18:23. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,653
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Обещал. Верно. Извиняюсь. Кто-нибудь бы возьмется?
В целом книга чересчур лаконична написана, к сожалению
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Offtop: Серега, заезжай в гости. Я тебе и так её подарю
----- добавлено через ~17 ч. ----- Моё мнение : если осмотреть развитие каркасов промышленных зданий тут тоже американская школа и советская разошлись. У нас одноэтажное промздание это, как правило, нечто около серийное продиктовавшее частое использование уже готовых решений - можно из серии 2.440 ( и её предшественниц 1.400 и серий КЭ ) собрать почти любой промышленный комплекс с добавлением серий по колоннам, фермам и подкрановым балкам. А также дополнить набор сооружений промплощадки сериями из эстакад и галерей. Нет серий на этажерки, перегрузочные узлы, но у нас достаточно много типовых компоновок в силу существовавшей системы типизации. У американцев всё, как мне кажется, началось с одноэтажной свободной рамы из двутавров переменного сечения заточенной под экономию - высота сечений подгоняется под эпюру моментов. И далее всё крутиться вокруг неё. Отличительные моменты от советской школы - использование прутковых связей, неразрезных прогонов, обеспечение устойчивости высоких сечений стеновыми прогонами. И этого 90%. Что-то более массивное - индивидуально как и у нас. В РФ только в 2005 году появилась книга Катюшина по рамам переменного сечения. Что выше изложено - то моё мнение как практикующего инженера. Возможно многие со мной будут и не согласны. ----- добавлено через ~17 ч. ----- Кстати, когда какое-то время изучал и работал в RSA ( это около 2-х лет) то и генератор рам, кто знает заточен на те решения которые я изложил выше. ----- добавлено через ~17 ч. ----- У нас типичный хороший букварь без привязки к стальным конструкциям это https://dwg.ru/dnl/1438
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Вот так они рядом выглядят. Подавляющее большинство компоновок. Ещё раз повторюсь - это моё мнение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,653
|
Почему только американцев. У нас в аэропорту склад подобный стоит. Построен в 1990 году из конструкций компании «АСТРОН БИЛДИНГС», Люксембург. После 28 лет эксплуатации, как новый внутри был. Шаг рам по лазерному дальномеру совпадал мм в мм. Сам был в шоке. Такой конструктор без монтажных сварных швов на болтах.
Последний раз редактировалось tankist, 03.02.2017 в 10:16. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
tankist,1) как мне кажется американцы привезли свои решения в Европу. 2) всегда смущала точность сборки их каркасов супротив наших. Допуски на сборку и монтаж в нашем СНиПе по несущим и ограждающим изложены. А у них эта точность сборки ещё выше.
Узел который меня смущает с точки зрения монтажа
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 03.02.2017 в 10:40. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
wvovanw, часто бывает что металлист сделает такой узел что балку не завести на монтаже. Продвинутые КМДшники всегда вооружены чем надо и сообщают иногда что есть такой момент. Узел приходится переделывать. Я сам так попадал. А с этим узлом вопрос - как завести крайнюю балку в пределах одной ячейки? Её ж не завести между главными при таком узле?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Yuzer, видел такой вариант. НО! я привел пример с приваренным листом.
----- добавлено через 55 сек. ----- wvovanw, в нашем варианте реакция передается на столик, с него - на сварные швы. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Ещё момент - много программ по трехмерке в качестве библиотеки базовых решений содержат раму переменного сечения, но никак не молодечку или 2.440
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
мне наш вариант больше нравится на опорный столик, очевидно что болтов меньше надо(они просто монтажные), соответственно и точность монтажа менее важна. другое дело не всегда возможно, скажем при равной высоте главной и второстепенной балки
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
----- добавлено через 21 сек. ----- ФАХВЕРК, я про узлы Троицкого говорил, о заводе ВБ в ГБ. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
ну не такой уж там и большой эксцентриситет на самом деле, да и собственно откуда, нагрузка же через швы опорного столика передается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
У нас целая дискуссия была по поводу рамных узлов с опорными столиками. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
и каков был ответ?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
ясно, а я непосредственно когда опорный столик к стенке крепится, кстати почему такого узла нет в серии интересно? с точки зрения передачи нагрузки наиболее рациональный на мой взгляд
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
интересно почему тогда убрали? вроде неплохой узел, второстепенную балку правда резать надо, но тем не менее
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Зачем заставлять работать болт на срез и растяжение одновременно?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
ну растяжение там явно не столь уж и великое будет, определяющее все-таки срез
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
И как в этих 90 мм между нижним поясом ригеля рамы и покой вута болт крутить?!?!?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Ну ты ведь всё равно считаешь узел исходя из того что болты верхней зоны испытывают растяжение и срез от вертикальной реакции? Стол подставь и нет проблем!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- поэтому в наших узлах и указано расстояние в Н/2 от верхнего пояса балки |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Кааак?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1614655&postcount=78 зачем? Если в мануалах AISC есть нормальные индустриальные решения?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Бахил, НП уже как в первых номерах балок советских серий.... из предположения что Т продольное летит по верхнему.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Свежак!!!
----- добавлено через ~3 мин. ----- 1 фото) вроде оцинковка.... на связи жутко смотреть.... на 18 метров нихреновый ригель (балка) 2 фото) жидковато.... однако щщитоводу виднее!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Товарищи инженеры-металлисты!!!
----- добавлено через ~1 мин. ----- 1) Вынос фрикциона за вут рамного узла 2) Очертание шатра приятное 3) Птички, рамный узел и балочку в коробку!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Offtop: Я на крайнем объекте ушел от решения по 2.440 стащив место монтажного стыка по ригелю от колонны на 1.5 метра, при этом проверив почти на максимальные пролетный/опорный момент. Шоб с запасом.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Фрикцион или сварка? И как с монтажа отзывы? Давно засматриваюсь на это решение, раз сделал, но не удалось ни увидеть в исполнении ни спросить
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Николай Г., wvovanw, пожалуйста. Одна фигня там консоль подкрановая торчит.... так и эдак кочергу тащить...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
В хит параде монтажников выносной сварной стык на первом месте (такой и стараюсь применять), далее фрикцион или фланец, жалуются на оба, там постоянный гемор с клиновидными прокладками и трансформаторной сталью, а там подготовка контактной поверхности непосредственно перед монтажем и кол-во ВП болтов
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Красиво звучит)
Длинна накладок по условию размещения монтажного сварного углового флангового шва перекроет металлоемкость накладок под фрикцион?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Без.
Если монолит по прогонам по покрытию - без разницы,т.к. возможные места соприкосновения в районе примыкания РР к К и фрикциона на РР всё равно ниже плоскости кровли. Offtop: На этом объекте я был один. И как расчетчик и как конструктор и как чертежник... и я уже знал что никакой институтский и отделовский нормотролль не будет срать мне в голову и не будут бросаться говном прихлебники, поэтому была возможность спокойно пройти от ТС-ки к узлам, от узлов к схемам, от схем к расчетной схеме, которую уже можно было начертить карандашом.... ну и пройтись в обратном направлении до конца. Собственно всё это к чему - каркас собран из простых 10 узлов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 02.03.2017 в 08:57. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Увы... 1) что в случае примыкания РР к К по типу 2.440 имеешь проблемы, но над признать - меньшие, т.к. меньше обходить - там ребро соединяющее фланец с болтами в растянутой (!!!!!) зоне и верхний пояс ригеля
2) под наклдаку фрикциона и торчащие головки болтов только дыру в настиле резать....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Очень красивые конструкции!!! Душа радуется за полет инженерной мысли))
Offtop: Краска, тоже, не хило решает ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Vovas_91, так об чем и речь.... сидишь и завидуешь, потом предоставляется случай и можно реализовать. Смотришь дальше серий, которым, конечно, огромное тоже спасибо. Финишный слой часто к корпоративным цветам на сей день привязан при новом строительстве.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
wvovanw, 90% фотографий - импортные стальные каркасы, 10% - сомневаюсь....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
![]() П.С. Я за это Архитекторов уважаю, подкидывая нам непростые задачки с ломаными линиями и полигональными очертаниями ![]() ![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
wvovanw, он самый. Напомни, пожалуйста, источник!
----- добавлено через 39 сек. ----- Offtop: Я б сам поархиткетурил... да поезд ушел
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337
|
напишу свое мнение в общем по теме уровня иностранного проектирования.
На примере польских проектов МК всяких складских и с/х, производственных зданий (т.е. уровень не головных крупных контор,а типа мелких наших) сделал вывод, что ребята особо не заморачиваются - "Robot" пусть думает за него деньги уплочены. Особенно экономичные решения получаются, когда они в Robot под ЕС нагрузки из нашего СНиПа вставляют, без пульсаций и прочих снеговых мешков. Расчетные длины панелей верхнего пояса фермы в плоскости и из плоскости у них, как правило, были равны несмотря на расположение связей по покрытию. Расчетные длины стоек из плоскости тоже занижались. Конструктивные требования по расстановке болтов часто не выполнялись. Слышал рассказы о учете в нескольких проектах раскрепления стоек из плоскости сэндвич-панелями, но ,после нескольких снегопадов, вернулись к связям. Вся деталировка и сварные и болтовые соединения считаются автоматически, причем, только Robot знает при каких предпосылках. Выглядит в 3Д красиво. На монтаже, конечно, никаких зазоров нет (точность же), поэтому монтажники все монтируют с преднатягом, да еще, бывает, на сварку переходят (повреждая такую красивую оцинковку). По опыту общения с немцами - используют отработанные решения и стараются вопросы ответственности с себя снять используя всякие "примечания", типа "фундаменты обеспечивают осадку +-0 и их проектирует заказчик". Т.е. если вам предложат сделать для объекта в другой стране в компьютерной программе КМ, причем с использованием пластики, высокопрочных сталей, автоматическим определением расчетных длин из пространственной постановки (в лучшем случае), "фундаменты обеспечивают осадку +-0 и их проектирует заказчик", и, самое главное, без какой-либо ответственности, т.к. экспертизу за вас проходить будет какая-то местная контора, натягивая на все это СНиП... я думаю стоит ожидать весьма смелых решений. Последний раз редактировалось VNKTOP, 06.03.2017 в 16:10. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
100k, приветствую! Что имеется ввиду?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Николай Г., как всё это варилось с точки зрения технической возможности сварить - ведь закрытые полости выходят где шов не положить. Нужен какой-то высокотехнологичный автомат.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Бахил, очень много всего лишнего понахерачено.... у нас - проще. Меньше элементов - меньше проблем
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
По поиску в гугле steel structure или heavy structural steel construction . Выборочно выкладываю
----- добавлено через ~2 мин. ----- И по тем же фразам в яндексе настраивая большой размер фотографий при поиске.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Оригинальное решение!
----- добавлено через 53 сек. ----- Есть ещё тема когда яндекс подсказывает аналогичные по содержанию фото. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вся эта тема должна развивать инженера-металлиста любого опыта и должности и , конечно, же молодежь!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Вот над этой фермой можно много думать - что и зачем.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Монтаж фрикциона на балке https://www.youtube.com/watch?v=PorCp4mslcI
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 13.03.2017 в 17:45. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,753
|
мне кажется или это не фрикцион? элемент окрашен полностью, зоны трения не обнаружил. Кстати в альма-матер нас учили не делать "вилок". Судя по видео не зря... хотя прикрутить накладки к разным маркам, болты мешаться будут...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Заброшу свежака
----- добавлено через 46 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- На втором фото парни заморочились на портал.... левый ряд, второй этаж, торцевая рама ----- добавлено через ~5 мин. ----- Как-то всё очень сложно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,375
|
всё это хорошо и красиво. Только, эти конструкции не пройдут государственную экспертизу по аварийной ситуации, если у них уровень ответственности- повышенный
PS на фото 2 я вижу предательское отсутствие горизонтальных рёбер жёсткости в колоннах в некоторых местах |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462
|
про каркасы есть в книге ниже, описание про рамы по эпюре, плауэн/канск/орск там читал
Л.В.Енджиевский В.Д. Наделяев И.Я.Петухова - Каркасы зданий из легких металлических конструкций и их элементы про связи / \ это по ихнему chevron bracing, слайды с фотками по связям в снипе стальном американском нет ограничения по гибкости, но есть приписка, что желательно не превышать гибкость на растяжение 300 (не относится к пруткам), а на сжатие 200 по фоткам такие хлипкие связи, страшно на глаз в канске увидел крепление к прогонам, во втором выпуске в самом конце, хотя это не то, раскрепляют нижний сжатый пояс в многопролетной раме Последний раз редактировалось Казбек, 21.03.2017 в 17:15. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
wvovanw, да. Первое что отметил - всюду фрикцион. И ещё из недавнего
----- добавлено через ~1 мин. ----- В ангаре сечение связей вертикальных аховое.... а ребер для устойчивости на хвосты не предусмотрено. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Не могу найти импортных узлов гибких шарниров в хорошем разрешении...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Хмурый, ммм... поподробнее. Подскажи где.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
справа, второй и третий снизу http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=265
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,375
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Хмурый, wvovanw, гайка на тяжах не выставлена или не настроена. Тяж на месте, но подтянуть бы надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Свежак....
----- добавлено через 38 сек. ----- Последнее фото - судя по крану - это в России!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
eilukha, хорошо бы архитектора допросить.... ну от косого дождя...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Последнее фото вообще жуть, связи в 2х направлениях из двутавров, жесткие узлы ... Не знаю назначения здания, этажности и условий строительства но выглядит "жестко"
![]() Вот интересно по фундаменту, такие высокие подколонники, они же момент приличный должны создавать, хоть и колонные связи работают на сжатие. Мощно ...
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
В предпоследнем крестовые связи через весь блок убили просто. Как-то не не "канонично" выглядит.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Утро посвящено вертикальным связям. Уж много о них говорят в последнее время.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Фото 2. При наличии дисков перекрытий достаточно трех связей: по торцам и в плоскости задней стены. Похоже связи довольно мощные. Фото 3. Если диски перекрытий (диафрагмы) отсутствуют то установка решетки в каждой грани вполне логична Фото 5. Это что-то эшеровское. Из серии "нарочно не придумаешь" Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.12.2017 в 11:49. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
Смотровая башня - то ли Польша, то ли Финляндия Расчет видеть надо. Цитата:
Цитата:
Для чего два монтажных столика забитых ребрами? 3 фото.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
http://www.newsteelconstruction.com/wp/ |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Есть такое. Хреново.
Меня больше будка операторной порадовала - СВ мощные.... как будто под дробилку или грохот проектировали ![]() Так вот давай не надо.... вовсе и не всё тут хрень. Я уже говорил - инженерный люд за рамки серий смотрит. А большая часть решений, при соответствующем подходе, применима - красива, легкообсчитываема, вполне экономична. Тем более всё что нахожу лежит за рамками типовых решений.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
там не шарнирный узел
----- добавлено через ~7 мин. ----- Профлист по треугольной ферме -- это сэндвич полистовой сборки? Почему волна поперек ската? Очень интересна подкрановая опирающаяся на консоли фермы ![]() ----- добавлено через ~15 мин. ----- Почему нет ребра жёсткости в нижнем поясе под стойкой первой панели? В остальных панелях поставили везде. ----- добавлено через ~39 мин. ----- На 1-ом фото: первые 2 панели нижнего пояса скорее всего сжаты. Что раскрепляет двутавр из плоскости? Почему в иностранных проектах так часто применяют подобную решётку для ферм? В ней же самая большая сумма длин раскосов. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
Кровля без прогонов, профлист несущий + работает как два диска по скатам фермы, распостраненное решение... Нет ребра, тк там сечение 1-й панели пояса больше, стык идет после 1-й стойки (полка шире и скорее всего толще, достаточно, чтобы не ставить ребро)... Сжата только 1-я панель, там сечение больше, чем остальных панелей пояса, и достаточное, чтобы не потерять устойчивость без раскрепления |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Цитата:
Хотя по схеме сжаты 2 панели. Но может от загружения зависит или схема немного другая. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 16.01.2018 в 23:01. |
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Не нормально конечно, там явно будет еще кровельный пирог набираться с утеплителем и мембраной или более сложный вариант с дополнительными дистанционными профилями и верхним профлистом покрытия
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Упор и Крюк!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.01.2018 в 09:47. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
eilukha, но строят же и стоит же? И сдвиг на себя берет.... и я такие уже делал... в маленьких этажерках.
----- добавлено через 30 сек. ----- Согласен - это не просто. Технология нигде не расписана. Я не встречал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Нашёл интересный каркас. Сейчас, конечно же, сбегутся "Мельниковы" с "Мандриоквыми" и скажут, что каркас говно. Хотя есть на что посмотреть. Проектировала, как я понимаю, фирма A.Leita. Construction
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Увы не только дрянь.
Например, выкинули (отменили) сварные узлы. Беда советской системы в том, что принималось ограниченное количество решений и распространялось на всю страну и на все случаи жизни (немного утрирую). И это решения ведущей Школы стоящей у власти. А все остальное - в корзину. Многие "откровения" (например большепролетные плиты-фермы с поясами из профнастила) я видел в журналах и патентах 50-70-х годов. ... Серия 1.426.2-7 Выпуск 3. Балки пролетом 6 и 12 м разрезные под краны общего назначения грузоподъемностью до 50 одни и те же решения для кранов легкого режима г/п 5т и тяжелого г/п 5 т. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Правильно. Зачем делать просто, если можно сделать сложно? |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,753
|
Цитата:
Из непонятного - угловая колонна за пределами ограждающих конструкций.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Нормальная эстакада при отсутствии снега. Кроме "птичек" ничего примечательного.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,375
|
Птички-то нормально, только, при расчёте на аварийную ситуацию (выключение нижней части колонны связевого блока) птички эти ни черта не держат...
PS мне тоже птички нравятся, но, теперь, только не в сооружениях повышенного уровня ответственности |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Так это, связи с распоркой по мощнее и пускай работают как кронштейн с подкосом, держа все оставшееся от колонны. Вроде ничем от креста не отличаются, или о другом речь?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,375
|
Цитата:
PS крест тоже не совсем несёт. Только Ж под 90 градусов развернутое PPS и гибкость нижних СВ должна быть, как у опорного раскоса фермы, не менее 120 ![]() Dixi Последний раз редактировалось Хмурый, 17.01.2018 в 19:47. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Отверстия под болты всегда совпадают и фланцы всегда фрезеруют в сборе. Речь не о том, что хуже или лучше, а о том, что стоит ли отвергать. Кстати, неграмотным или некачественным исполнением можно загубить любую хорошую идею. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Тоже применял на 45-метровой этажерке. Со сдвигом на 20 т. Только крест вместо двутавра, чтобы проще варить и раствором заполнить.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Фундаментные болты на химии, в предварительно просверленные отверстия не рассматриваются? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- сдаётся мне, что при таком решении прочность тела подколонника на выкол упором считается обеспеченной и не проверяется. Хотя она может сильно критична. Если даже метровый профиль противосдвигового упора забетонированный в подколонник имеет довольно ограниченную несущую способность, то что ждать от какого-то коротыша приваренного снизу к плите? Вы делали такую проверку на выкол бетона?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Ну это смотря как и что удалять. Вообще в ГГЭ достаточно адекватно относились к выкидыванию даже связи, дублированию связевого блока и обрушению одного пролета. Но раз встречал, где обычные распорки превратились после ГГЭ в подобие подстропильной фермы, чтоб ничего не упало. Вообще сценарии со аварией какого-то оборудования и выбивания не столь важного элемента за подписью технологов тоже прокатывает.
Так это если среднюю удалять, а если край, то все равно полетит же?) |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
У нас разделение труда) У КЖ претензий не возникало.
----- добавлено через ~3 мин. ----- При таких расчетах важны не перемещения, а площадь обрушения. Она должна вписываться в нормы) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() Хотеть делать КМД на такое покрытие (стоимость-то от тоннажа) ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Так это 4 пункт из 5.7. Вопрос кто это должен решить в задании и какими формальности должны быть выполнены. Т.е. вся промка, где хуже всего с прогрессирующем, отдана на откуп этому "заданию на проектирование".
По сути видно, что СП написано для монолитного жб, ну или сараи с сеткой 3х3 за уши притянуть можно. При этом СП 28 при средней агрессии (а для КС-3 почти всегда там) уже просит пролеты 12м. Сильно не обольщайся, Я уже в #325 писал как выкручивались при таких замечаниях - неразрезная подстропильная конструкция. |
|||
![]() |
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
http://www.conxtech.com/
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Не представляю как эти рамные узлы момент передают с ригелей на колонны. Узлы связей по колоннам выглядит не менее сомнительно.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
DonMof, я склоняюсь к тому, что это шарнирные узлы. Балки идут из плоскости рам. А узлы сопряжения ригелей с колоннами тут вообще не видно.
----- добавлено через 25 сек. ----- Там куски вутов видны.... чуть-чуть ----- добавлено через ~1 мин. ----- Связи разноплоскостные....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Интересно... дойдут до конца? Сечение косоуров и пролет между ними))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
Связи разноплоскостные - не сильно плохо, в принципе, но вот узлы "фасониной в стенку" - ИМХО плохой тон.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 20.02.2018 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Offtop: Да какой-нибудь индус-троешник в голландском представительстве с бодуна да в ломанном струкаде настругал. Как вон и лестницу из поста 341.
![]() ![]() Крутить будет хорошо. Особо если этажерка высока и без дисков. И стенку рвать будет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
В теории - за счет изгиба листа к которому балка в стык приварена. Брусок там монтажный. Моё мнение.
Tamerlan_MZO, я думаю, что не хватит сечения косоура. Можем прикинуть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Тоже про это думал.
Если бы ещё расчёт такого узла найти... Предварительный расчёт готов. Давай свой вариант ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
https://www.steelconstruction.info/T...rmation_System есть что почитать и посмотреть.
Китайский каркасик
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.05.2018 в 11:06. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Потому, что пояса хватает(широкий) для устойчивости балок, обычно для 6 м такое делается. Но ни кто не запрещает и для большего пролета, но для тяжелых кранов не проходит. А если они сделали неразрезную балку то еще сэкономили, хотя по мне неразрезные до 6К иначе замучаешься потом их ремонтировать.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
gad, кручение колонн как компенсировать от продольного торможения? Судя по высоте балки там, как минимум, 50/5.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Во! Во эт я понимаю!!!! Хоть дрифти на кране!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,753
|
Интересно, что с огнестойкостью этого здания. Этажей так 16 минимум.... В Москве рядом с Мосэкспертизой все покрывали черной смолоподобной краской на вид 60 двутавры.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
yarrus77, хммм.... может там водяная рубашка как у Харта с Зонтагом..... это ж импортный каркас. Знать бы...
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вот ещё некоторая полезность этой темы - принимаете на работу металлиста.... пришел на собеседу... открываете эту тему - выдергиваете 5 фотографий и начинаете с ним их рассматривать.... ну и в процессе понимаете - соображает человек или нет. Спросите - почему это на фото так а не иначе? 4 первых фото обсудите с инженером и уже понятно что за птица. 5 фото - обои для металлиста.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 01.06.2018 в 12:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Извиняюсь за тупой вопрос, но заинтересовало - а что в этом каркасе воспринимает распор от балок покрытия? Стойка заделывается в поперечине двухветвевой колонны и переделывает момент в пару сил на двух стойках, или при таком пролётище смогли сделать жесткий центральный узел?..
P.S. Туплю, там наверное снега не бывает и крыша рассчитана на дождь и ветер... Последний раз редактировалось Komplanar, 01.06.2018 в 13:41. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Григорий, обратите внимание куда приходит перевернутая птичка - ниже верха предполагаемого настила. Ошибка исключена)
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Всё в порядке.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Кустарщина на территории либо турецкого либо греческого отеля.... бюджет минимум, отель ещё не работает, либо звезды не хватает - вот купили б/у МК, слепили пока временно, связи в комплекте были только эти..... там тросики натянули - всё ж оно надежнее....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Хмурый, всё так... но кустарщина. За каким бесом лепить внизу связи от промышленного каркаса? а вверху стринги?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Болты в нижние связи не все поставлены - солнечный свет через них падает....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Может рядом с бассейном отель из поста 354 строят, чтоб в одном стиле было?
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Варанчик, 01.06.2018 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
ну так я тоже об этом подумал, поэтому возникла мысль что столько мощных связей для гор. силы когда прыгун отталкивается от помоста
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Чтобы не плодить темы спрошу здесь у знатоков КМ - сталкивался кто-нибудь с таким усилением?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Цитата:
это обычный ангар АРЗ, таких куча по стране Вот покрытие ![]() Как мне сказал отец, там стоял самолет с размахом крыльев 65м и еще 3 поменьше. Примерно пролет метров 80-90 Последний раз редактировалось 583012, 31.08.2018 в 08:22. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Спасибо за ответы. То есть это не усиление, а серийное решение? Если, да, то может и серию кто-нибудь подскажет?
Фото с https://www.miningphoto.com/browse/underground маленького разрешения, но интересные. Сайт требует денег, что бы скачать большие фото. Ещё пятое фото добавил. Изучаем) ----- добавлено через 55 сек. ----- Секция ограждения съемная? Подкос порадовал.... ----- добавлено через ~21 мин. ----- И горизонтальные связи ромбом)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 31.08.2018 в 09:19. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Мне одному кажется, что бункер мятый?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Там стенка под наклоном.
Да. Сам так делаю, по шпаргалке СССР-их годов. ----- На 5 фото меня только вырез в балке умиляет) Все остальное, насколько можно разглядеть, вроде из повседневности. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Свежак!
1 фото) Полоса - огонЬ! 2 фото) Вазочки красивые 3 фото) Импортный рамный крупным планом. Подкладочки тоненькие
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 28.09.2018 в 11:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Вот это "прекрасно". Накладка стенки второстепенной балки ВСТЫК к стенке колонны. Болты нижней зоны главной балки - 3 по стенке и 4 на нижней полке)), эти 3 по стенке ведь равномерно включатся с теми, что по стенке? или они все высокопрочные? Тогда что-за прокладки между нижними поясными накладками и поясом нижней балки? Что за шайбы в накладках нижней зоны и почему их нет в верхней?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
По стенкам - не знаю. А подкладки - я имел ввиду между поверхностями трения. Что смущает - они какого-то серебристого цвета....
----- добавлено через 49 сек. ----- Дык существует же.... а где логика?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Подкладки для чего? Для того же, для чего у нас анкерные плитки, только варить из не надо, т. к. фрикцион. Там отверстия раза в два-три больше для удобства монтажа, а накладка их закрывает. См. тут узел соседней колонны без балки (слева снизу).
----- добавлено через ~2 мин. ----- - что-то связей не видно. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Монтаж, зазор на посадку...
----- добавлено через 33 сек. ----- Вероятно плоскость рамы - работаем без СВ
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
зато жёстко, на крайняк немного потечёт
можно нагреть градусов на 100 ----- добавлено через ~6 мин. ----- На первой картинке балка покрытия прикольная на второй картинке колонны - трубобетон? на третьей - неудачный узел из-за опасности расслоения |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
В моих проектах Flat Bar Brace встречается приблизительно в 30-40% случаев. ![]() http://www.newsteelconstruction.com/...ils-into-port/ Последний раз редактировалось Yuzer, 29.09.2018 в 18:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,375
|
перекашиваешь конструкцию и вставляешь
PS думаю, что если разгрести все наши (советские, российский и т.д.) решения, то там можно было-бы найти и ещё более нелепые конструкции Последний раз редактировалось Хмурый, 29.09.2018 в 15:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Медных - раза в 3-4 меньшего сечения, чем полосы. Сталь в 10 раз больше сопротивляется (читай греется).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
600 Ампер - сомнительно? При напряжении 48 Вольт это 25-30 кВт мощности. Думаю, бедная полоса нагреется за 6 сек докрасна.
![]() ----- добавлено через 56 сек. ----- Ключ что ли греют? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Для совмещения отверстий.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Теоретически. Даже с машиностроительной точностью проблематично. Где-то больше, где-то меньше. А с чего вы взяли, что там "преднапряжение"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ага. А как устанавливать будешь? Не, но в принципе можно - сунул два podgerа в дырки и вперёд.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Как-то сомнительно. Это какая точность монтажа должна быть?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
В кухонных рукавицах.
![]() Да, вообще геморно все это, и не из-за точности - как раз нагревом можно удлинять полосу плавно до совмещения отверстий. Но как это на деле выглядит - как клеммы прикрепить... как изолировать один конец... и как наконец болт будешь вставлять..в кухонных руковицах что ли? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Возможно, применяют особые болты, со несимметричным смещением части сечения болта и гладкой поверхностью в месте трения. Смысл - вставляется такой болт на колонне, смещённая часть торчит снаружи и смещена в направлении связи, связь надевается отверстием на этот болт, потом болт проворачивается на 180 градусов и натягивает связь до нужной длины, чтобы разместить уже нормальные болты.
Либо, учитывая форму вот этого вот инструмента, который привели выше, он тупо вставляется конусом в несовпадающие пазы отверстий "связь-колонна" и забивается до тех пор, пока отверстия не встанут на место. Ну а потом уже выбивается... Поиск по картинке выдаёт, что это Podger spanner, и описывается как "Podgers are used for erecting scaffolding and steel scenery - The pointed end is used to align the bolt holes while the spanner end is used to tighten the nuts." ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Всё-таки "преднатяг" и "выравнивание" несколько разные вещи. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Только неизвестно какое напряжение будет после остывания. Как говорится "или ... пополам или ... вдребезги. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Цитата:
Там же наверняка ещё можно нарастить трубой этот рычаг... UPD. Чот по расчёту у меня получается, что чтобы натянуть полосу 2х10см длиной 600см на 2мм нужно усилие порядка 12-14 тонн... Последний раз редактировалось Komplanar, 02.10.2018 в 10:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это аналог наших "монтировок" - он применяется не столько для преднатяга, сколько для обычного монтажа, для "подтяжки" несовпадающих отверстий.
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
ВООТ! И какие допуски, если на 6 метров смещение 6 мм? "0"? Причём абсолютный.
![]() Или сверлить по месту... Короче, надо смотреть технологии, иначе можно гадать до бесконечности. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Может и хватит. А отверстия не раззенкуются таким способом?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Есть материалы AISC переведенные на русский язык?
----- добавлено через ~22 ч. ----- https://www.scia.net/en/support/down...ia-engineer-18 эта штука есть на русском языке?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
И тренажер и показать заказчику. Фрагмент будущего проекта. Фвсе сечения и узлы взяты из проекта
Последний раз редактировалось Yuzer, 18.10.2018 в 15:27. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Yuzer, спасибо. А что это за часть конструкции? Чем, как и во сколько заходом и каким катетом заварят раскос к ригелю? Не пропорционально смотрится сечение раскоса и количество ВПБ.
----- добавлено через 44 сек. ----- Изготовление на территории Украины, России, Европы?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Стенка балки, куда приходит раскос, имеет усиление (наваренный две пластины с заполнением сваркой внутреннего радиуса). По усилиям не скажу. Изготовление на территории Европы, UK. По узлам крепления было несколько вариантов. Инженеры предложили свои, steel contractor предложил свои. Этот шаблон нужен для согласования всех вопросов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да, не то слово!
![]() Кстати, украинский ДБН рекомендует не принимать толщины соединяемых деталей больше диаметров болтов. Этим что, законы не писаны?! ![]() Не, на самом деле логика в такой рекомендации есть. Ведь при больших толщинах бОльшая, а то и вся часть монтажного натяжения пойдет не на "вгрызание" деталей друг в дружку, а просто на изгиб деталей, чтоб они хоть стыкнулиь одна с другой. Тут как-то иначе мыслят. Но выглядит не очень гармонично ![]() Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.10.2018 в 15:33. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Аффёрматив ))
Болты из алмаза или из титана? 90мм стали и 3 "спички" а не болта. Слабо вериться, что конструкция жизненная.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
*KSV*, судя по петлям - модульная установка.... и есть тут какая-то загвоздка в этой связи....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Балки с волнистой стенкой (конструкция весьма эффективная) применялись в Союзе наверное с 70-х годов. Правда вроде разрезные. Насколько помню изготавливались на заводе где-то в средней Азии, может в Казахстане.
Колонны вроде не видел, а почему бы и нет? Стенка работает (учитывается) только на сдвиг. Гофры обеспечивают устойчивость стенок. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.11.2018 в 21:22. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Интересные балки. Что-то непонятное с верхним поясом, возможно, S-образные балки. И имеют чисто символический (нууу, это если сравнивать с традиционными балками такой высоты...) болтовой стык посередине довольно приличного пролёта. Непонятно, как сделан уклон, если только сверху не ещё один этаж, и плита по профлисту. Не видно вертикальных связей (хотя связи по прогонам проходят как раз в месте деформационного шва на фотке), возможно, что подкосы в большом количестве суммарно и выполняют роль связей.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
Цитата:
вот ещё |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
дяденька из UK вещает, как он проектирует по Еврокодам
https://www.youtube.com/watch?v=iuKc...3WPnNVfM6QmzDT вполне возможно, есть ответ на вопрос ТС Последний раз редактировалось oleg_ua, 28.11.2018 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Хитроу - от слова «хитрый»?: 1, 2, 3.
Если я правильно понял: всё остекление закреплено к вертикальным затяжкам рам, на которых держится весь каркас. Ажурно, но как-то неприятно осознавать, что эти ниточки никак не защищены от внешних воздействий (в т. ч. от огня). Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2018 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Intumescent paint?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Схема от "дизайнера". Программа всё посчитает и подберёт. Узлы в программе. Что в "коробке" было, то и применили.
Качественное изготовление и монтаж позволяют воплотить любое решение, кажущееся нам диким, потому, что в наших реалиях такое сложно/невозможно изготовить и смонтировать. Yuzer, это не промка? Ограждение хромированное что-ли? А где фотки самого опирания? Дайте ещё ![]() Заводские узлы великолепны. Интересная идея с укрупнением. Какие максимальные размеры монтируемых блоков? Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 25.01.2019 в 19:41. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Я уже к таким вещам привык. По факту оказывается, что по другому нельзя было, потому что окна, коммуникации или еще что-то. Знаю, что это какая-то высотка. Это фотки с экскурсии по качеству покраски.
Это 100% гражданское здание. Это называется combisafe. Там есть разные способы крепления. Обычно, это или 2 отверстия или сокет по принципу труба-в-трубе. Без этого стройку просто закроют. Фотки будут позже. Мне разрешили сюда выкладывать понемногу. Здание строится поверх ветки метро, там много чего специфического. Цитата:
Компании борятся за имя, иначе могут на тендеры не попасть. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Можете и далее восхвалять ВОЗМОЖНОСТЬ однополости браков, ВОЗМОЖНОСТИ прямого назначения президента извне при осуждении во вмешательстве, и т.д. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Не понятно назначение наклонного элемента. Связь? А бетонная конструкция - ядро? Или "бутафория"? Судя по куче болтов всё-таки силовая конструкция.
И да,
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Кажется странным отсутствие в связям ребер отвечающих полкам балок. Или узлы шарнирные или податливые.
Правда сейчас выросло поколение проектировщиков. Видел 4-метровую консоль без опорных ребер. на которую опирается 4 этажа кирпичной несущей стены. И видя, что здание 10 лет стоит, утверждаются в мысли, что так и надо. В принципе решение имеет право на жизнь. Не надо с порога отвергать. Конечно поэтажные связи были бы проще и эффективнее, но возможно более металлоемкие. Опять же больше закрывали бы окна. Выносить балки из плоскости связей или наоборот - тоже определенный геморрой. Уверен, что Шухов нашел бы красивое решение. Но, увы, или шуховых нет, или их к таким объектам не подпускают. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.01.2019 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это не инженерное решение. Так-то уроды тоже имеют право на жизнь.
![]() Цитата:
Цитата:
Думаю, это некий пиар-акт от эффективного менеджера - "а мы так могем, и сяк могем, и всяко могем". Как бы выставочный макет, демонстрирующий возможности технологии предприятия. Жестокий лабораторный опыт на живом объекте. Или это туповатый начальнег доказал "умничающим" подчиненным, что его придурковатая схема "имеет право на жизнь". В итоге наблюдаем это:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Да ладно. Там кроме этой "связи" ещё навалом "креатива". Но согласись - весьма аккуратно всё выполнено.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Мне особенно понравились болты. Offtop: Напомнило анекдот: .
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 26.01.2019 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
А будешь выпендриваться найдут другого конструктора, который воплотит все замыслы "художника-архитектора", вплоть до мельчайших. Цитата:
Зато "экономично" - элементы максимально укрупнены ни одного сантиметра монтажной сварки. Периодически вижу, как на форуме ставят в пример подобные "достижения" западной (или европейской школы) А пересечение связями балок и использование связей в качестве подкосов - не повод сокрушаться, охать, ахать и топать ногами. Известный принцип распололожения связей в плоскости фасадов я только приветствую. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Как, высказался кто-то на соседней ветке - подозрительно выступают ----- добавлено через ~11 мин. ----- Да ладно уж. И в "наших реалиях" и не такое выдумывают и монтируют, причем на несоизмеримо меньших объектах. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.01.2019 в 14:03. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Как можно вне контекста, судить "глупости", "ненормальности"? Откуда столько негатива? Где инженерная этика?
Я уверен что выше обсуждаемые решения обоснованы многими факторами (в т.ч. и экономическим, эстетическими - чем тоже нельзя пренебрегать). Из опыта зарубежных проектов: Укрупнение: как тут уже высказывались, один стык может стоить 600 евро, а, в некоторых случаях, и больше, если стройка ведется в плотной городской среде, без остановки движения, с ограниченным временем крана, иногда максимально крупные сборные элементы - наиболее экономически обоснованное решение. Ответные ребра: это все рассчитывается отлично по еврокоду, по американским нормам - с четкими критериями. Шухов - проектировал знаковый и исключительные конструкции, и это замечательно. А тут речь об обычном офисном центре (или что это), явно не о знаковой какой-то конструкции, с привлечением лучших мировых инженеров. Где набрать шуховых, чтобы офисные центры и жилье проектировать? Последний раз редактировалось tistas, 26.01.2019 в 14:39. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
а если форс-мажор и конструкция какая-нибудь опадет прямо перед поездом в движении?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
В этом плане, на западе научились строить в условиях эксплуатации. Эти фото - Париж. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- Я не о том, что на западе - умные, а где-то - неумные. Я о том, что у них не ограничиваются стандартными решениями, много чего делают индивидуально. Тот же "анализ рисков" - у них это в принято делать порядке вещей, а у нас - нет. "логика проектирования" - другая Последний раз редактировалось tistas, 26.01.2019 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Именно это и делает все абсурдным - применить всю мощь технологий для реализации эскиза взбунтовавшегося ГИПа...
![]() Цитата:
tistas Цитата:
![]() Цитата:
Выпендреж до добра не доводит. Правда, когда коту делать нечего... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Причем тут выпендреж? вы знаете сколько стоит день простоя части аэропорта? Когда будете покупать билет на самололет, посмотрите сколько там составляет сбор аэропорта ... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Мы ж, все-таки, в соцсети - как же без базара
Цитата:
Недавно участвовал в одном объекте с известной зарубежно-российский компанией. 1-2-этажное многопролетное здание в ЛМК. Двухатажные пролеты по 6 м, одноэтажные по 12. Крепление подкрановой консоли к колонне ВПБ на фланцах...Доп расход на лист при той же сварке... База колонны крепится к фундаменту 8-ю болтами М30 09Г2С. Пересчитал, оказалось с запасом достаточно 4-х М30 Вст3пс. Предложил сэкономить 140 болтов (около 40% от общего количества. С расчетом согласились, но отказались. И где экономия? Кстати точность установки фунд. болтов - 2 мм. Хоть и говорят, что все как по маслу, но не очень верится. Ребра отлично рассчитываются, но расстановкой порой проблемы. Демонстрировали американский фильм об аварии переходных мостиков подвешенных к перекрытию. Причина - отсутствие ребер в швеллерах в местах крепления подвески. Весь фильм выясняли причину, обнаружившему ее исследователю присудили престижную премию. Любой советский металлист определил бы причину за 5 секунд взглянув на узел. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
vedinzhener, косяки у всех бывают. Я не сравниваю "умность" кого-либо с кем либо. Это дело не благодарное. Речь идет о системе проектирования, о "логике", как гласит название темы. Думаю полезнее смотреть, анализировать почему так и эдак, перенимать лучшее. Для "курьезов" есть кунсткамера
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Толкового инженера сейчас трудно найти, там более у нас, где само слово "инженер" девальвировалось, и инженер не в почете, к сожалению |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Допустим, посчитали, что риск схода поезда в районе здания невелик (в пределах безопасных величин) и не предусмотрели мероприятий по защите конструкций. Собственник явно сэкономит круглую сумму денег, как на стоимости здания, так и на страховке. А в случае возникновения -- скажут сработал ничтожный шанс. Вспомните слова Маркса о прибыли. Они также актуальны для стран, где коррупцию заменили лоббированием. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Коррупция есть везде. Где-то больше, где-то меньше, но есть. Но это уже другая тема |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Малевич для таких спецкартину написал - квадрат называется. Так придурки ея (квадрат этот) за 100500 мельён покупают. Штоп выпендриться. ![]() Вам нравится "Квадрат Малевича"? Как Вы считаете, какова смысловая нагрузка этого произведения? Каков ее сюжет? Мне лично, глядя на нее, хочется вдохнуть полной грудью чистый воздух раннего утра, перемешанный с запахом свежей травы и ароматом луговых цветов. Хочется прилечь где-нибудь среди зелени и долго-долго смотреть в небеса, щурясь от ярких лучей восходящего солнца, встречая рассвет, радуясь возможностям технологии возведения МК с помощью ВП-болтов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Раз в Париже, то будем снисходительны. Сам там не был но по слухам Париж - сам город особенный.
Кстати нам бы тоже выпендреж в хорошем смысле не помешал - не штамповать убогость и банальности, а пытаться проектировать каждый сарай и каждый узел просто, красиво, элегантно. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
1. На минуточку могу напомнить, что компании борятся за имя и вот это вот, от чего прям тяжко на душе стало, по любому обсуждалось не один раз. Это раз. 2. Архитектор. Это два. Тут даже пояснять не не буду. Видимые узлы должны быть красивыми и так как видит их он. Ему даже картинку скидывают для предпросмотра. 3. Узлы делает разрабатывает только производитель МК. Инженер их не дает от слова вообще. Это три. Узлы разрабатываются на усилия , которые дал инженер. 4. Болты. Скорее всего в приведенных узлах все болты М20 8.8ХОХ. Их много, потому что дешевле и проще поставить много М20, чем меньшее количество М24. 5. Менеджер. Это не менеджер, а DTM - Desing Team Meeting. Это ацки важное сборище, на котором обсуждают вот такие вот решения человек с 10-15. Случается такое сборище приблизительно раз на 2 недели и к нему нужно прийти с вопросами и решениями. На этом же сборище указывают, во сколько денег обойдется именно вот такое вот решение, с согласования п. 2. 6. Забываем про серии и запоминаем, правило: надо - значит надо и ни*б*т, как бы того не хотелось. P.S. Через мои руки иногда проходят тесты от расчетчиков, в которых они просто не могут справится с нестандартной задачей, какими умными они бы не были. Я сейчас на все эти решения смотрю намного проще. Последний раз редактировалось Yuzer, 26.01.2019 в 20:02. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() ![]() ага понял быть безропотной амебой и делать что скажет менегер, зачтено ![]() а ты справляешься с нестандартной задачей? или просто на глаз, то бишь "смотрю намного проще" или как получиться,авось не упадет ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Почти попуасы. Вьетнам, Португалия, Польша и еще чего-то там. Все удивляюсь, почему нет из бывшего СССР. Хорошая инженерная школа, но не тянут.
Нет, не справляюсь. Я отказался от этой затеи изначально. Чтобы проще было для понимания, можете считать меня чертежником. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
да не в сложности дело, везде свои и свои инженеры в том числе, не надо думать, что там нет кумовства и "своих"
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Признаться ради, в компании, где я работаю работает 4 или 5 родственников главного менеджера. К ним у меня претензий нет по работе, им скорее даже тяжелее приходится работать, ведь все знают чьи они родственники.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
это хорошо если у них есть стремление к работе и они делают свою работу, а бывает не все так радужно и в любом случае при равных условиях они получили преимущество, так и там у них уже есть свой пул инженеров, а мы для них никто, чего бы ты не стоил
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Четкое разделение труда по навыкам и квалификации. Моделировать это одно, а считать - другое. Цитата:
Тоже согласен. Это, конечно, немного огорчает. Последний раз редактировалось tistas, 26.01.2019 в 20:12. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- я тут недавно в одной нашей крупной компании работал и только через 5 лет начал узнавать кто чьих будет и то так по слухам ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Теклу как раз делаю я. Ну еще и Польша тоже делает Теклу. Вьетнам, Португалия, Польша ( ну и местные ) рассчитывают узлы. Это есть обязанность Steel Conrtacror, который нанял их для этого. Вот-вот. Истину глаголите. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Я бы не сказал, хороший моделировщик - это отличная профессия, со своей спецификой и набором необходимых навыков. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
не "моделировщик" должен быть, а инженер в широком смысле этого слова и да узлы он тоже должен уметь спроектировать, а не тупо схему смоделировать и фундаменты посчитать и с планировкой увязать и многие другие нюансы учесть. А то достаточно научиться Текла, Ревит и т.п. схему делать и уже чуть не асс своего дела, а в голове нет представления что и как и почему
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
они и в автокаде весьма быстро рисуются, главное что в голове есть
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Что значит "должен"? В зависимости от специфики организации эти функции могут быть на одном человеке, а могут быть на 10. И, как показывает практика, на больших проектах, разделять - эффективнее. Есть координаторы, есть тим-лиды, есть расчётчик, есть ГИП, есть моделирвщик - у каждого своя специфика, свои программы.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
У вас, получается, специфика такая, проекты помельче - охват областей побольше. Вот и все. Последний раз редактировалось tistas, 26.01.2019 в 20:40. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- и такое есть, но и крупный уверен справлюсь и справлялся, все от времени зависит или один, или в команде будем работать, но просто смысл в том, что я буду сразу видеть все где как фундаменты сопрягаются, где ж/б с металлом и т.д. , а не решать локальную задачу
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 26.01.2019 в 20:49. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Да, наверное. Но это уже философские вопросы. Все профессии меняются, адаптируются, мир меняется.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() да главное быть готовым к этому и не зацикливаться на одном, а быть развитым во многим сферах
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
![]() Если кратко о способе работы как указывал выше один из форумчан: Каждый проект делится на 2 стадии (и Вы должны это знать наверное): 1 - проект для получения разрешения на строительство, где указанна расчетная модель и т.д. , 2 - проект рабочий (совковое название ПР). В 1 проекте вы вообще не обязаны показывать узлы и расчеты узлов. Во 2 стадии (ПР) большой объект делится между фирмами подрядчиками, каждая из которых может делать расчет конструкции, узлов в других фирмах в разных странах, хоть в зимбабве по нормам EN. Как раз те, кто считает узлы - работают в текле и это очень дорогая работа (дороже в разы чем сам расчет в стадии П), потому и заказывают проект в странах, где рабочие часы стоят дешевле. Глупо было бы делать расчет узла, и вырисовывать пластинки в каде и потом высылать 200 узлов (а может и 2000) фирме подрядчику. Конечно, важные узлы должны быть согласованны с главным подрядчиком и показан расчет(если договор был составлен). Я бы сказал, чтобы смоделировать конструкцию в расчетном комплексе нужно приложить не более усилий чем сконструировать каждый узел и заставить его работать именно так, как нужно. В странах СНГ на мой взгляд не заказывают потому что инженерная школа другая и специалиста трудно найти. Если находят - тоже заказывают, в большинстве по наводке сотрудников из этих стран. В данный момент из-за брака финансирования со стороны гос-ва катится все в... О взяточничестве в Вузах вообще молчу. Вы знаете сколько докторов, профессоров работает в вузах в Европе? Почти в каждом. Вы пойдите в Великобритании или даже В Польше в универе попробуйте дать взятку в за сопромат ![]() Для полноты картины - ссылка как делится проект, расчеты узлов по евронормам (наиболее часто применяющиеся и т.д.) - возможно кому-то пригодится. http://sections.arcelormittal.com/li...in-europe.html Последний раз редактировалось dambra, 26.01.2019 в 21:57. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Говорю о своем опыте, а в разных компаниях работал - везде одинаково было, узлы считает расчетчик. Обращу внимание, не вырисовывает, а именно считает. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 26.01.2019 в 22:34. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
|||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||||||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Кстати, риски оценивают не менеджеры, а аналитики - в основном физики, математики и инженеры по образованию. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Я посмотрел на фото и понял, что данную тему я создал не зря. Первые вопрос, Yuzer, - а чего проще-то нельзя?
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
Ты прав. Из советской школы я встречал только прямоугольную промку. У меня нет опыта в гражданских КМах. Последний раз редактировалось Yuzer, 01.02.2019 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
Цитата:
По Вашим ответам я понял, что Вы в недоумении от того, что надо было собирать. ----- добавлено через 35 сек. ----- А территориально это где объект?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Попробую. Что нужно спросить ?
Цитата:
Из той информации, что мне разрешено донести - UK. Дальше уточнять не буду. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
1) Почему колонны разных этажей не соосны, в результате чего приходится делать спаренные колонны или консоли вызывая тем самым кручение балок?
2) Каким образом регулируется постановка ребер в балках, т.к. в некоторых местах они настолько близки, что не заварить швы будет? 3) Металлист корректирует как-либо выданную компоновку архитектором или строго всё делается по выданному заданию без внесения изменений? 4) Чем обусловлена столь сложная геометрия балочных клеток? Неужели нельзя балки проще разложить? 5) Во фрикционном соединении стоят винты? Для чего? 6) Соотношение высоты стенок и поясов почему такое? Непропорциональное. Или эти элементы в большей степени декоративные и в малой степени выполняют несущие функции?[/quote] 7) Идеология фланцевых соединений доминирует? 8) Эти узлы в расчете были с какой-то степенью жесткости? Т.е. податливые? 9) Болты все одинакового диаметра? Чтобы не было пересортицы. 10) Что за винты? 11) Почему не приветствуется этажное опирание конструкций??
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 01.02.2019 в 14:47. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Выйти на рынок Западной Европы - респект. Так держать! Они Вам присылали своих инспекторов для контроля качества разработки документации и производства конструкций? |
||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
![]() Когда я говорю "наши", я подразумеваю сотрудников компании. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Вот в 2D разрабатывал, квазикривую. Но 3D-шную:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Давате я попробую ответить по мере своего опыта: 1. Колонны не соосны скорее всего из-за архитектуры. Это целый комплекс в котором поверх торгового центра надстроенны рестораны, поверх ресторанов - жилая часть. Плюс площади уже забронированы и каждая компания требует планировку "под себя". 2. Честно - не понял в чем проблема. Все чертежи КМД проходят предконтроль на заводе, если возникают какие-то вопросы или дополнительные требования - все поправят. 3. Не скажу, мы точно такого делать не может. Все по согласованию. Проблема в том, что когда к нам приходят чертежи/модель, это уже та стадия, когда меняют с неохотой. Само по себе изменение чего-то требуют ревизию, за которую попросят денег. Есть моменты, когда нагрузки явно завышены и балка нести не может, но это все через ревизию оформляют. 4. Меня по началу поражало, что если в колонну приходит 5-6 балок с одной стороны, то они приходят в одну точку . Я подозреваю, что инженер никогда не пытался прорисовать узел под таким острым узлом, поэтому ему все равно. Я видел планы по этому объекту - в принципе довольно неплохо, кроме угловых участков. 5. Не понял, про какой узел идет речь. Все болты класса 8.8XOX с полной резьбой, кроме countersunk bolt ( с потайной головкой ) - тут архитектор лимитирует видимую часть узла. 6. Мне, например, больше нравится их сортамент. Есть взять двутавр UC203 ( колонный, высотой 203мм ), то там есть 8 типоразмеров и все они катаются без проблем. Мы сравнивали наши и их сортаменты - довольно много схожего, но у них больше выбор в пределах размера с разной толщиной стенки и полки. Опять таки - катают без проблем. https://www.steelforlifebluebook.co....ns-properties/ 7. Монтаж и нагрузки. Балки к колоннам цепляются только на end plate ( торцевая пластина). Это стандартное соединение для колонн. Монтажникам легче его монтировать. Через фасонку цепляют только к круглым колоннам и то, чаще приваривают кусок двутавра и цепляют через торцевую пластину. В расчет узла принимается перерезывающая сила и tie force, которая зачастую довольно приличная. 8. Все узлы рассчитываются на нагрузки, которые дал инженер. В принципе все эти end plate - шарниры. Если нужно учесть момент, то там уже ближе к нашим моментным узлам, но опять таки - все на болтах. 9. Монтажники наши. Стратегия, чтобы меньше тратили время на монтаж. На складе всегда есть болтов на один средний проект. Кроме того болты М24 и М30 нужно заказывать заранее ( от месяца до двух недель ). Небольшое количество есть на складе, но все равно стараются ставить М20 8.8. Монтируют все согласно графика, но всегда приоритет - скорость монтажа, чтобы был запас по времени подправить косяки, или исправить изменения. 10. Какие именно? Скорее всего речь идет про countersunk bolt с потайной головкой ? 11. Вот тут не совсем понял. На какую фотку смотреть? Чтобы было понятно, КМД там - это не тот КМД, что здесь. Это идет проработка проекта, согласование со всеми всего и всяк. Каждый подрядчик отвечает за свое. К примеру по нынешнему объекту, я уже месяц играюсь с нулевым этажом, чтобы разрулить коммуникации, временные связи, узлы, базы колонн и прочее. Это все нужно со всеми согласовать и получить подтверждение. Выше - пойдет проще. Последний раз редактировалось Yuzer, 02.02.2019 в 03:50. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Ребятам надо отдать должное, что они воплощают все хотелки. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.02.2019 в 00:45. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Оно, может, и неплохо. В первую очередь с точки зрения работы болтов. Соединения почти все однотипные. Приварные коротыши, отнесение фланцевых соединений от колонн и пересечений тоже где-то удобно (не надо заморачиваться), их можно принять на вооружение. Цитата:
Оно может лучше и не будет. Раздувать высоту перекрытия. Опять же плита. Вот пример рабоче-крестьянского исполнения, когда я не справился - не удалось конструктивно красиво воплотить изыск архитектора в гораздо более простой ситуации. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.02.2019 в 00:46. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
ФАХВЕРК, выделил на фотке 2 момента, которые возможно заинтересуют:
1. Стыки балок с thermal break ( термовкладыш ). Толщину принимают по расчету. В этому случае консоли делались с небольшим строительным подъемом. Это уже была наша забота. Этот термовкладыш имеет сопротивление до определенного момента, после чего в стык добавляют стальные шайбы. 2. 2 дополнительных монтажных болта. Они заменяют монтажный столик, когда будут монтировать еще одну ответную балку. Да, монтаж ведется на весу ( что фермы, что балки ) с двумя люльками, деньги на сварные монтажные столики никто не тратит. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: Вообще может ошибаюсь конечно, но среди тех зарубежных коллег кто проектировал такого рода «изящные конструкции» особого намёка на высокую квалификацию не замечал. Пофигисты, потому и могут все что менеджер/архитектор ни захотел бы.. Последний раз редактировалось slava_lex, 02.02.2019 в 06:05. |
|||
![]() |
|
||||
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 424
|
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Во всех остальных случаях зазор 0,6 мм. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
ясно, у них по ходу инженера не во что не ставят, главное что сказал дизайнер и архитектор, будет все не соосно значит делай, потому что понимаешь мне проем придется подвинуть
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Yuzer
Заметил, что используется много шарнирных соединений. Имеется пара вопросов : 1. Вы рассчитываете толщину пластин на податливость (2,8*sqrt(fy / fyb)< (d.ub / t.p)), и какую толщину используете: t= минимум 10мм или везде 12мм? Проверяют ли выполнение этого условия? 2. Не заметил "Gap plate", хотя очень популярно. Вы специально не применяли или просто узлы меньших балок не фотографировались? 3. Везде болты на полную резьбу - это требование заказчика или при >=М24 уже применяете резьбу не на целую длину болта? 4. Сколько даете запаса на длину выстающей части болта после гайки в текле? 5. Вопрос технологический: Как удалось пластины приварить так близко одна к другой на колоннах? Не выл ли кто при изготовке? Производилась ли проверка сварных швов? В целом качество изготовления вызывает уважение. Визуально - хорошее качество покраски, болты с огненной оцинковкой (как мне видится). Все конструкции чистые,, есть места правда к повторной покраске, надеюсь их "задуют" после монтажа. |
|||
![]() |
|
|||||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Нет, обычные болты 8.8. На фотках нет intumescent paint ( огнезащитной краски ). Кстати, intumescent paint - довольно необычная штука. Как-то прислали фотки, где с завода пришло покрытие толщиной в 20мм, вместо 5мм и пришлось болгаркой счищать, чтобы балку вставить. Так вот скажу, что пока оголили необходимую часть - высказали много мата ( даже письмо с площадки прислали - монтажники люди простые в эмоциях ). Цитата:
По одному объекту сейчас проблема с покраской. В пределах колонны должно быть три разный участка покраски. Последний - видимый с очень серьезными требованиями по покраске. Сейчас решают вопрос, как доставить колонны/балки на площадку, чтобы обойти восстановление красочного слоя по месту. ----- добавлено через 41 сек. ----- По разному. В основном - шарнирные. Физика она везде одна. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Не верю. Допуски на изготовление проката значительно больше....В Европах несколько стран собирает самолет.из частей .. истребитель. , длина метров 20. Собирают из трех частей. Допуск по отклонению фактической оси самолета от теоретической 30 мм. Велосипед не мой. , но из разных источников
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
4 года назад зазор был 1мм. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
Меня интересовало как по ихним нормам.
Цитата:
Какой расчет? Болты работают на срез! В деградации. деградировании Последний раз редактировалось csp, 03.02.2019 в 11:10. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
По их нормам допуски как и у нас, но там, почему-то, делают в размер.
Можно, еще ставят одну гайку. Гровер вообще не используют. Иногда ставят гайку с пластиковым стопором. 2 гайки, только при динамике или при подвесках, если гайку с пластиковым стопором ставить нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Хорошо, делают зазор 0,6 мм. Почему не 0? Какой смысл делать зазор 0,6 для балки длиной 12 м, длина которого имеет допуск +/-2 мм, а расстояние между колоннами имеет допуск +/-5 мм?
Балка 12 м меняет длину на 0,6 от изменения температуры на 4 градуса. Зазор, если есть, то должен перекрыть 5+2. Видимо, это зазор для других целей - например для коротких деталей, чтобы они влезли в "нишу" без кувалды. Как и везде, у граждан UK свои особенности.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Ферма 25м тоже делается с зазором 0,6мм.
В размер нужно делать, а не на допуск ссылаться. В понедельник уточню поповоду фермы в 43м: какие там зазоры давали и была ли монтажная прокладка. Последний раз редактировалось Yuzer, 03.02.2019 в 08:52. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вот я и говорю
![]() Цитата:
Цитата:
Где логика? ![]() Думаю, этот зазор 0,6 имеет СОВСЕМ иной сакральный смысл. Хайлилайк конечно. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 466
|
Глупо конечно, но может архитекторы/менеджеры возможный зазор в 0...6 мм поняли как 0.6 мм?
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
По поводу температурного расширения - уточню у монтажников в понедельник. С завода балка/ферма/колонна уходит точно в размер. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Дык там кондиционеры и отопление в цеху четко +20 выдерживают
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Я почему-то уверен, что на 25 м длины допуск в UK что-то около 3-4 мм. Цитата:
Цитата:
Что-то здесь не так. Может трудности перевода - попробуйте на иреландском или шотландском. ![]() Текла все наше...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.02.2019 в 16:29. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
Зазор я уже оговоривал на стадии моделирования, "точно в размер" вы себе сможете пояснить, когда узнаете марку станка. Опять же - в понедельник. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
![]() Меня все сильнее и сильнее интересует Великий Смысл "Зазора 0,6" в Текле для строительных конструкций. Я даже начинаю фантазировать, что это - некий элемент пиара - "мы закладываем зазор 0,6 мм на ферму 25 м - а представляете, с какой же точностью изготавливаем? То-то же... ![]() Я вот не понял.. ![]() В таком принципиальном деле непринципиально когда. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.02.2019 в 10:10. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
А потом... Чем и как контролировать. И на монтаже. У стандартных дальномеров погрешность 1,5 мм, минимум 1 мм. Потом допуски на размеры сечения проката до 5 мм. Так что 0,6 мм похоже на PR, в лучшем случае дополнительный минусовый допуск на 1,2 мм. Похоже, выкручиваются монтажники за счет порядка монтажа и других хитростей. Думаю не стоит цепляться к величине зазора, если все на монтаже нормально собирается и все довольны. А я как всегда опоздал со своими 5 копейками Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.02.2019 в 20:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Правда в последнее время фактические размеры как правило бывают с минусовыми допусками на грани допустимого - металлурги научились экономить. Тогда ни о каких 0,6 мм не может быть и речи - заранее поймать сварочные деформации с такой точность, думаю - нереально. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 03.02.2019 в 18:06. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
С большим удовольствием прочитал все. Не скрою, по большей части я согласен с Ильнуром, уж больно правильно интересуется)). Хотел бы заметить, что мне повезло-я родился и застал еще СССР и учился по его ГОСТам. А потому могу сказать, что в условиях, когда надо было поднимать тяжелую промышленность страны, когда каждая копейка была на счету, и для этого надо было экономить по самому максимому, с учетом прочности-советская школа проектирования не знает себе равных. Красиво выглядит на фото, но несколько бестолково, на мой взгляд. Хотя определенная логика есть-производителям метал. констр-ий хочется пропихнуть свою продукцию как можно выгоднее). В этом и основное отличие: Заказчиком в условиях рыночной экономики выступают, в ОСНОВНОМ, частные застройщики. Готовые, БЕЗ ОСОБЫХ разбирательств, платить.. В наших нормах заложены все-таки требования по Госту, где до последнего времени единственным Заказчиком было государство. Отсюда и различия, что многих возмущает))
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
https://www.google.com/search?biw=19...mg.H3noUYTiAEU |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
не в чем, вопрос за каким эти конструкции в стропильной крыше? а так да все считают и строят, да только одни обрушения ЛСТК почему то происходят
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
В качестве покрытия вполне идет. Погугллил - целые каркасы делают из ЛСТК. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
там разряженная обрешетка под профлист себя неплохо чувствует
![]() ----- добавлено через 28 сек. ----- не в чем, а почему то падает ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- ну дык модно же и плевать, что потом супер дорогую огнеозащитнюу краску наносить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
В последний раз: -зазор 0,6 - это геометрическая величина, НУЖНАЯ для чего-то. Обычно зазор делается (что в UK, что в Мозамбике) с конкретной целью - например чтобы не заклинило, или вошло без усилия, или для возможности перемещения. В сопряжении ферма/колонна зазор НЕ НУЖЕН - все стыкуется в упор. Для компенсации же ДОПУСТИМЫХ отклонений (изготовления и монтажа) ставится прокладка. Разрешите напомнить, что прокладка и зазор - это РАЗНЫЕ вещи. Зазор - воздушный, прокладка - стальная. Да. Зуб даю ![]() Подбирая толщину прокладки по ФАКТИЧЕСКИ образовавшемуся зазору на монтаже (а этот зазор что в UK, что в СССР одинаков - допустим 6 мм - см. нормы UK насчет точности длин ферм и допусков на монтаж колонн - как говорил сам Yuzer, физичность едина для всех), мы достигаем плотности стыка, т.е. зазор=0. Т.е. зазор в СССР был равен 0. И в РФ сейчас так. Даже в Австралии. Понятен зазор между поршнем и цилиндром, между валом и подшипником, в температурном стыке, в деформационном узле, между электродами и т.д. А вот зазор 0,6 мм (который 4 года назад был 1 мм) между фланцем и фланцем, стянутыми мощными болтами - непонятен. ![]() Есть конечно догадка - это таки минусовой ДОПУСК на длиновой номинал, учитывающий шероховатость/неровность контактных поверхностей в строительных конструкциях. Но смысла все равно это не добавляет на фоне ДОПУСКАЕМЫХ нормами UK, в разы и порядки превышающие 0,6. Политический строй/технологическая продвинутость UK (по отношению к СССР в т.ч.) тут непричем. Думаю, в Текле это сидит от машиностроительных принципов, т.е. при малых размерах деталей, и т.д. А товарисчи из UK чо-та не разобрались в эфтой Текле... ![]() И да, я не возмущен - я поражен: что за это непонятное такое? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,753
|
Цитата:
![]() По прочитанным выше постам ощущение, что собирают самолет. Я бате (он у меня авиастроитель) обычно так говорю, когда он пытается дюже точно померить - "не самолет собираем" ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Ой, простите.
![]() Цитата:
![]() Слава аллаху, что самолеты в Текле не конструируют. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.02.2019 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Это неправда. Все вокруг воспитанные люди с высшим образованием, а то и с тремя.... силятся понять логику проектирования стальных каркасов а не задать жару.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
логика, судя по всему, скрывается все же в подходе к проектированию (как было замечено ранее). я не думаю, что там конструкторы поголовно долбодятлы, которые тупо лепят неналазящие на голову решения. Просто вынуждены выкручиваться, так как все площади уже проданы якорным арендаторам и те уже вовсю планируют свой бизнес (дизайн, оборудование, сети). Будут ли они обращать внимание на, что-то там вякающего о кручении двутавра, очкарика с зеленой книжонкой в лапках. Готовы платить за охеренно тяжелый каркас - ну так и хрен с ними.
А 0,6 мм это, конечно же, интересно. Особенно если знать, что могут на ...уевертить такое. Может это настройка или костыль для ЧПУ? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Предлагаю автору откорректировать название темы, убрав слова "западной школы". |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
0,6 - просто НИКАК непонятная функция. Ну как ворота новые.... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- В чём логика проектирования иностранной школы стальных каркасов?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,753
|
Да ну, фрезером снимать 0,6 мм - извращение какое-то. 0,6 мм на шлифстанке два раза прислонить...
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
По монтажу. Монтаж начинают как правило от связевого блока. Блок монтируют в размер и от него пляшут. Монтируют ячейками на между четырех колонн на высоту в 3 этажа максимум или до стыка. Это лимитируется последующей заливкой перекрытий. Если нужно заливать перекрытия, просят дать прокладку 10мм с одного конца - в этом случае зазор моделится 10,6мм. Крайние колонны не зажимают, это позволяет немного отодвинуть колонну. Потом всю ячейку стягивают в кучу. Длинномерные конструкции стараются монтировать по утру. Но это уже сами монтажники решают, по своему опыту. Как я понял, монтажники могут попросить про допуск, но это уже делают на заводе без нас. Претензий по точности сборки у них нет, соответственно и допуск 0,6мм устраивает. Вроде все. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
0,6 - одна из цифр в формуле определения точности изменения (мерительного инструмента)по ИСО
https://metrologu.ru/topic/5321-%D0%...2%D0%BA%D0%B0/ |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Цитата:
Цитата:
Из примеров могу привести сиутацию с вложения и тот факт что про общую устойчивость каркаса они вообще не слышали. Так что нет тут даже близко травли западных решений, обычное желание отфильтровать грамотные решения от неграмонтых.. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Offtop: slava_lex, как так - 6 ВПБ супротив 3-х нормальных?
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Offtop: Это не шутка!?!?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
а то что три болта несут тон так 150 видимо никого не смутило
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Offtop: нет, когда считали связь центровалась в колонну, при конструировании сделали как удобно без лишних раздумий..
----- добавлено через ~14 мин. ----- Offtop: Зачем смушаться когда можно оценить риски ![]() Последний раз редактировалось slava_lex, 04.02.2019 в 15:46. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Экстрасенс?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Не принципиально. Так и не сказал для чего 0,6. Сдаётся мне, что на заводе на эти "ноль шесть" (2 унции) просто забивают. Offtop: Как у нас ноль пять или "пол банки". Тара у них такая. Так вот почему такие длинные болты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Я не вижу никакой школы. Западной школы в принципе не существует. Отсутствие централизации способствует появлению своей "школы" чуть не в каждой компании.
Кстати и там, думаю, можно увидеть немало примеров красивого и логичного конструирования. В моем понимании на пороге развития МК была "европейская" школа, например французская с ее ажурностью и четком соответствии расч. схеме - там если шарнирная опора - то цилиндрическая. Американская - технологичность и простота формы прежде всего - вместо фермы, можно сделать - балку, пусть громадного сечения. благо клепальное оборудование очень производительное. Русская * где-то посередине - с упрощениями - шарнирная опора - уже пятка на 4-х болтах... В этой теме мы зачастую видим примеры того, что кто-то из участников проекта прошел мимо всякой школы, также как и на многих соседних темах. Язык не поворачивается назвать чудачества с форума советской, русской, украинской или белорусской школой проектирования. Предложил бы как-то так - В чём логика проектирования стальных каркасов? В обсуждаемых сейчас конструкциях я увидел: - применение неограниченного сортамента проката типа 30К999 (по поводу ГОСТ Р 57837-2017 на соседней ветке шум не стихает); - отнесение монтажных стыков от граней колонн за счет приварки коротышей; - приоритет "фланцевых" шарнирных узлов со срезными болтами, что для болтов очень хорошо - Q - воспринимается срезом болтов, а М и N - растяжением. Мне все это импонирует. Обращает внимание аккуратность подачи. Качество заводского изготовления конструкций на приложенной мной фотке в посте 542 думаю не хуже, но покраска, песок и грязь на балках создают обратное впечатление. А какие-то нелепости (я например, как показал, сам не раз был заложником ситуации и "творил" подобное) и сакральные 0,6 мм, не дающие всем нам покоя, не стоят того, чтобы на этом зацикливаться. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
Сейчас, наверное, везде так, что у нас, что у них . Не сможешь воплотить замысел архитектора - найдем другого конструктора. Не сможешь законструировать узлы по этой схеме - найдем другого КМД-шника. Не сможешь обеспечить точность изготовления 0,6 мм - найдем другого изготовителя. Не сможешь смонтировать эти конструкции - найдем других монтажников. И каждому участнику процесса - будешь задавать много вопросов - найдем другого или в следующий раз не обратимся. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.02.2019 в 18:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
Спасибо за столь развернутый ответ. 1. Gap plate - это фланцевое соединение на высоту мин. 0,6h профиля - т.е. пластина не на всю высоту. Позволяет экономить сталь и обеспечить не соприкосновение нижней полки двутавра (препятствие возникновению момента).На ваших фото не видно таких соединений хотя они очень популярны в тех регионах. 2. Монтажные прокладки. О них я не упоминал, но если говорить о них - очень советую вам изучить EN1090-2. В нем указанны все допуски. Ваши 0,6мм - это чисто "Ваше" или того, кто подписал решение, которое не соответствует норме. Судя по фото - класс ответственности сооружения в исполнении не ниже EXC2, допуск для балок 5-10м +/-2мм. Потому нужны прокладки 2мм хочет там менеджер или нет. Повторюсь - ответственность на фирме и за это штрафы до миллиона доходят. Если так делаете - мой совет - берите подпись от инженера. С трудом верю, что chartered engineer мог такое решение подписать. У меня был случай пол года назад: Выехал на объект довольно крупный и увидел картину, как балки с допуском в -5мм на объекте растягивали болтами (Ваш вариант). Монтажники пояснили что так делает фирма потому как прокладок никто не дал. Был суд, заставили фирму снять все балки и переделать за свой счет + суд + издержки во времени. За все заплатила фирма, которая делала проект не в соответствии с нормой. 3. Не огнезащитная краска. Болты должны быть оцинкованные. Применяют гальванический либо огненный цинк. Гальванический отличается тем, что выглядит как глянец, он быстро приходит в негодность (коррозия). Огненный - более стойкий, окраска матовая. Более дорогие и надежные. 4. Вопрос о ребрах - расстояние между ребрами выбранное так, что под углом 30 град. невозможно проварить шов (не войдет свар. оборудование) хоть электрод, хоть полуавтомат. Каким образом это приварили интересно? (картинку приложил) и проверял ли кто швы например методом "NT" (ультразвук). Спасибо что выложили данный материал, но выглядят узлы действительно странно, особенно колонны. Похоже на то, что кто-то сделал расчет в программе, "выплюнулл" модель, никто из "уважающих " себя фирм не взялся за это, либо запросили большие суммы и его скинули заграницу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
глухонемого.
![]() Герасим, к слову, был идеальным исполнителем. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2019 в 05:15. |
|||
![]() |
|
|||||||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Используют только ходовые размеры. Промежуточные просто исключены из подбора. Никто не будет ловить две нитки после гайки. Скорее всего поэтому и длинные.
Значит в нем нет необходимости. Цитата:
Цитата:
Кстати, реально там увидел борьбу за имя и клиента. Цитата:
Цитата:
Да, класс исполнения - EXC2 идет по умолчанию, но без монтажных прокладок. Насчет класса исполнения по этом части могу ошибаться. По этому объекту идут сектора с разным классом исполнения. Я так не сориентируюсь, что за место на фотках. Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- А это точно не в кН ???? Не считают там в тоннах от слова вообще. Последний раз редактировалось Yuzer, 04.02.2019 в 22:21. |
||||||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Прибалт что ли?
![]() По теме: как и прогнозировалось, инженер превратился (везде на Земле, куда пришли Теклы и т.д.) в оператора. Ну конечно ему местами кажется, что он в творческой борьбе, что принимаемые решения имеют особенности и т.д. ![]() ![]() Возможно, Теклу в этом месте (где 0,6) писал голландец - у них разрешена марихуана - малость перекурил и забыл уточнить, что 0,6 не для того чтобы всуе. Почему мы вот сейчас не можем получить четкое ясное инженерное пояснение, зачем зазор в 0,6 мм, где он ЯВНО НЕУМЕСТЕН? Потому что Текла. ![]() К слову: молодым конструкторам нужно изучать Теклу и английский - будете в шоколаде шиллингах. А зазор 0,6 - он не мешает никому. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 472
|
Я так понимаю, из под плазмореза выходит фасонка. Интересно, а какая точность изготовления этих деталей? и какой толщины (от и до) она делается на плазме? Отверстия сверлят же?
Спрашиваю, поскольку сам работал на ЧПУ-шной плазме. И даже если точность позиционирования станка (можно сказать идеальна), то геометрия детали может пострадать от самого реза. Почти всегда это конусность реза, которая зависит от состояния сопла, скорости реза, настроек плазмы и т.п. Ширина реза при этом могла быть от 2 мм до 6 мм (в узком месте) Подвергаются ли детали механической обработке после плазмы? Плазмой режут только листовой металл? или, быть может, прокат еще какой? У меня был ЧПУ станок на котором я плазмой резал круглую трубу. |
|||
![]() |
|
|||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Мне все предельно понятно. Почему непонятно вам - загадка. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Нет, я спрашивал. Никаких дополнительных обработок не делают после реза. Кстати, нужно будет уточнить для себя, чем делают разделку кромки для профилей и пластин. Прокат тоже режут, кроме квадратных и круглых труб. Все вырезы, подрезки, гнезда под головки болтов. С трубами только вручную. Сложные резы под копирку в натуральную величину (я только раз отправил). Учу плохому. Берется связевой блок, прорисовывается на бумаге, проставляются усилия по всем концам элементов и подбирают узлы по худшему. Это нормальный процесс здесь (как всем известное стандартное что ли). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 472
|
Нагуглил видео работы станка.
Наверное и правда точность изготовления заготовок зашкаливает. ![]() И если балку/прогон можно сделать идеально точной, то как же обеспечить штангенциркульную точность установки колонн? (речь про зазор 0.6 мм) |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Мне тоже очень интересно: как?
Зазор в 0,6 уместен, если колонны установлены с нулевым допуском. Ну и балки-фермы то же с нулевым. Но даже в этом случае как быть с температурой?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Про прогиб ферм и балок что-то никто не вспомнил.... видимо, не гнуццо.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Я же говорю - я немного совковат от природы.
![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2019 в 09:48. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
ФАХВЕРК, в принципе при монтаже можно как-то исхитриться чтоб не гнулась. Разные хитрые траверсы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это мягко сказано. Я просто в ступоре от этих 0,6. Просто "кушать не могу"(с).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Ну 6-9 метров.... ладно.... с вазелином войдет... а 24-36? Всё совершенно верно тут отметил Ильнур - должен быть зазор. В нашем ( российском и советском) случае есть СНиП по несущим и ограждающим конструкциям. Есть допуски к болтовым соединениям. Всё там предельно просто и не нужна эта машиностроительная эротика для строительных стальных конструкций. Стандартный набор прокладок в узел 3 по 4, или 2 по 6, или 2 по 8..... что-то такое в пределах 15-20мм.... тем более не стоит забывать, что идеология проектирования промзданий у иностранцев другая. Об этом хорошо говорит какой-то инженер из Англии на сайте УАСС.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
к сожалению, никак не могут люди вот без этого "выдавить из себя раба по капле" и "выдавить ватника по лоскуточку", нужно бы избежать этого и исключить из лексикона подобные пропагандистские штампы.
Тема интересна не только строителям, но даже и не совсем причастным к АС, КМ, КЖ и т.п. - даже и технологам навроде меня, потому что действительно, логику решений понять хочется. Особенно расширяя кусты скважин, например, которые проектировали граждане из за бугра - и рассматривая имеющийся проект и его реализацию, у нас пока только один вывод: важен не результат, а процесс (реализации проекта) - в котором все участники заняты тем, чтобы к их рукам прилипло как можно больше денежных знаков. Ну и что, что смонтирована куча ненужного оборудования и можно было не строить "завод" - это неважно, главное что наварились поставщики, подрядчики, да и заказчики с проектировщиками без своей доли думаю не остались |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
https://www.youtube.com/watch?v=EUBiBiZErRE
https://www.youtube.com/watch?v=4Rt9...3WPnNVfM6QmzDT Offtop: Вообще всем металлистам рекомендую подписаться на УКРАИНСКИЙ ЦЕНТР СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Нормальные толковые видосы без лишней болтовни.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 05.02.2019 в 09:44. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Из того что было на слуху - делался строительный подъем. Скажу по усилиям в опорных узлах ферм - там что-то запредельное. Я никак не могу понять откуда берутся такие усилия. Я уточню у своих что такое tie force, которая присутствует в задании. Цитата:
Если бы кто-то в чертеже упоминал бы про зазоры, я бы это видел. Между зданиями делают подвижный стык, присутствуют двойные колонны. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Читал мемуары Перельмутера - там фраза промелькнула : "Политики имеют право ссориться, профессионалы - никогда" Давайте будем стремиться быть профессионалами.... я думаю всем понятно к чему это я
vedinzhener, ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вот пример для пояснений. Я проставил допуски из норм РФ.
В нормах РФ к слову тоже есть некий "зазор" - он назначается равным 0,0007 от ширины сечения. Но это не допуск на длину для изготовления! Это допустимый зазор между фланцами! И к слову допускается только на 35% поверхности фланцев. Остальные 65% должны контактировать в ноль. Но это все - после сборки/затяжки! Прошу конструкторов UK на данном рисунке проставить вместо цифр РФ цифры UK, плюс указать, где должен быть зазор 0,6 мм. Be kind.. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Несколько фоток симпатичных нашел... поиск по фразе installation of steel structures
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Прогрессирующее обрушение.
Поясните мне, что я должен вам пояснить? Я реально не пойму. Возможно мы моделим в Текле точно, а плохо само получится. Так устроит? Натолкните меня на вашу мысль, пожалуйста. Цитата:
Я вам больше скажу, тутошние КМДшники работаю схоже. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Не стесняйте, Вам ответят. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Прокатился по фоткам.... красиво. Много стальных разнообразных конструкций.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Как бы это спросить-то...Откуда растут ноги? Из каких точностных расчетов? Как обосновывается необходимость вставления 0,6 в узел? На п.622 - схема, где зазор 0,6 никак не нужен ни для чего. Вопрос: зачем при вычерчивании конструкций для изготовления в узел вставляется зазор 0,6?
Цитата:
![]() ![]() Вот смотрите на схему поста 622: допустим, колонны на монтаже максимально раздвинуты (в пределах допустимого) и имеем от фланца колонны до фланца колонны 18024 мм. А ферму, как назло, тоже изготовили " не туда" - т.е. в пределах допуска, но длиной 17996 мм. Устанавливаем фактическую ферму в фактический промежуток с упором в один из фланцев. И имеем на другом конце НАТУРАЛЬНЫЙ зазор 28 мм! И будем его законно стягивать до 0!. Да еще щупом проверим чуть-чуть, для приличия. ![]() Вопрос: зачем нужно было вводить в данное геометрическое построение 0,6 мм? Когда зазор САМО-СОБОЙ до 28 мм? Йа теперь уверен, что в Текле сидит зазор 0,6 не как точность длины, а как неплосконость поверхности контакта - как наши совковые 0,0007 от ширины - например при ширине 800 мм максимум отклоненя составит 0,56 мм. Так что UK отстают маненько от нас, азиатов, в плане точностей. Я уж не говорю об применении 0,6 всуе... Учет 0,6 в виде зазора имеет СМЫСЛ при малых размерах между поверхностями контакта (между торцами сборочного элемента/изделия) и при ЖЕСТКО связанными ответными поверхностями - например два опорных уха на одной балке, и внутрь ушей вставляется метровая фигня. Тогда к точностям, вычисленным для данной ситуации, допуски будут сопоставимы с "зазором", и облегчат монтаж при НАИХУДШЕЙ ситуации. Все иное - бессмысленно, и ничего НЕ ДАЕТ. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
![]() предположим, все изготовлено и собрано точно. Все. что должно быть вертикальным - вертикальное, горизонтальным - горизонтальное, прямолинейным - прямолинейное, на фланцах никакой грибовидности нет - плоскость, как в учебнике. Заводим конструкцию, устанавливаем болты рукой, без мата, закручиваем гайки и видим, что конструкция короче на 1,2 мм. Закручиваем гайки сильнее, тем самым удлиняя конструкцию на 1.2 мм. Болты становятся немного предварительно напряженными. Тем самым обеспечивается дополнительная фиксация гайки от самоотвинчивания. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() К слову, чтобы верх 10 м колонны например 40К2 отклонить на 14 мм, нужно наверху приложить силу 650 кг, что легко делается при помощи монтажной "кочерги" длиной 1,2 м любым хиляком, пока другой амбал наживляет гайку. Это приводит к доп напряжению в корне колонны величиной примерно 7-8% от всей расчетной прочности сечения. И да, 0,0007 в нормах РФ так же фигурирует как тангенс угла отклонения фрезерованной поверхности фланца относительно оси элемента. Что коррелирует с допустимым в РФ зазором 0,0007*b.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2019 в 12:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
С чего вы все взяли что Текла вставляет зазор 0.6мм по дефолту? Текла вставит зазор такой, какой сам проектировщик захочет. Хоть 0.1мм. То, что придумал товарищ 0.6мм не имеет ничего общего с нормой и как понял - стандарт той фирмы, которая скинула им задание на проектирование. Что вы к нему так привязались. Как писал в посте выше: можете почитать нормы EN 1090-2. Вродибы белорусы перевели на русский тоже. Там все допуски и толеранции. Приблизительно такие же как и по ГОСТ. Кстати почти все СП "передирают" из EN (к слову о уникальности школы СНГ)
Последний раз редактировалось dambra, 05.02.2019 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
ki-ka, может Вы подскажете что нам у европейцев перенять из проектирования стальных конструкций?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
М16 - 18мм, М20 - 22мм, М24 - 26мм, М30 - 33мм. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Я не понимаю этот зазор в 28мм, если ее изготовят точно по размеру. Я писал раньше, что после выверки геометрии будут приваривать торцевые пластины. Если кто-то не может выполнить по размерам, почему я должен об этом переживать? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Мне интересно наблюдать ![]() ----- добавлено через ~15 мин. ----- Они не скидывают - я их сотрудник. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Потому что не знаем, откуда взялись 0,6. Объяснений же нет.
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
И да - СНиП СССР возникли намного раньше EN. И к слову уже содержали все базовые принципы, на сегодня имеющиеся в СП и EN. ![]() Давайте не политизировать простую обстановку. Не изобразите из себя зеленых человечков с Луны, please. ![]() По теме: зазор 0,6 в данном случае употребляется бессмысленно. По цепочке утерян смысл. И это не осуждение, а констатация факта по ходу анализа. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Или вы хотите сказать, что я моделю 6мм вместо 0,6мм? Никаких укорочений по длине в экспортных файлах не предусматривается от слова вообще ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Повторно: зазор 28 мм - не столько от НЕТОЧНОСТИ изготовления, сколько от точности монтажа. Ты же не хочешь открыть EN и посмотреть допуск на монтаж - например на моем примере. Ты должен ХОТЯ бы понимать 28 мм в той части, которая возникает от точности изготовления - это +/-4 мм на 18000 мм фермы. Если бы ты открыл EN или хотя бы стандарт фирмы и посмотрел допуск на 18000, то увидел бы сопоставимую цифру. Ты же не станешь утверждать, что колонну выставят с точностью ~0, 6 мм? Ты же не станешь утверждать, что ферма будет иметь длину с точностью ~0, 6 мм? Как ты не можешь понимать зазор - на схеме же все показано - даже ученик 6-го класса сможет понять. Есть допустимые отклонения, приводящие к 28 мм. Я понимаю, почему ты "не понимаешь" - если ты признаешь, что по допуску EN на изготовление и монтаж ТОЖЕ получим такого типа (28 мм) зазор (фактический недобор в цепи на монтаже), то тебе придется признать и бессмысленность учтенных тобой 0,6 мм. 0,6 - это 2% от 28. Вот в чем трагедия данного "зазора". ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2019 в 14:39. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
и что нам это принципиально лучшего так скажем даст?
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Если ЧТО и надА делать - это прокладку СТАЛЬНУЮ из расчета цепочки с учетом в т.ч. монтажных допусков. Но это отдельная тема. Зазоры же уместны тогда - когда... я уже рассказал.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Есть завод и оборудование, которые говорят, что мы сделаем как надо. Внимание вопрос: нормы писались под оборудование или имеют общий характер? Меня уверили, что сделают, потому что это возможно изготовить. Если вам легче будет, пусть ферма в 25м выйдет с завода на 2мм короче. Вопрос в том: что я моделю в текле с зазором 0,6мм. Это дает мне физическую длину, я не задаю укорочений. Если что-то и "кушается" на изготовлении, то это никак не 28мм, потому что есть точность порезки. Я подозреваю, что вы мне доказываете рабоче крестьянский метод общего случая. Это как в анекдоте про бензопилу - ее еще включить нужно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Повторю в 10 раз, не делают монтажных прокладок, кроме случаев, которые я описал. На фотках прокладки если увидите - сообщите. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
С кем общался никто не считал каркасы с учетом жёсткостеи узлов при этом полужесткие узлы использовали весьма часто. Так что Еврокод говорить то говорит об этом, но по сути получается больше лозунг чем требование. Учесть в стат расчете жесткость узлов это все таки очень трудозатратная затея, по сути физически нелинейный расчёт со всеми вытекающими трудностями
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 406
![]() |
Неужели бывает такая фантастика)
А почему не моделить в 0? Или это когда-то кем-то придумано в вашей организации и передаётся из поколения в поколение?) 0,6!!! Это космос!!! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Yuzer, Подкладки в российской традиции проектирования были заложены для того что бы избежать возникновения монтажных (как писал Перельмутер «генетических») напряжений. Понятно что в случае монтажа от связевого блока вы просто стянете колонны в направлении связей либо противоположном, но случаи бывают разные (конструкция, последовательностях монтажа, температура) и может так статься что без этих прокладок элементы и узлы каркаса окажутся загружены даже без приложения нагрузок на каркас. Именно в ключе этого коллеги пишут про несуразность 0,6мм
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
Предположу, что допуск изготовления детали на том же Кальтенбахе плюс-минус 0,6 мм. И для гарантированной собираемости они моделят с зазором 0,6 мм. |
|||
![]() |
|
|||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Зер гут, ол райт.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но зачем 0,6-то делаешь? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2019 в 16:01. |
||||||||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Дык чертёж будет плохо смотреться - линии в Фекле сольются. А интересно, какая толщина линий в чертеже? 0,3?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 05.02.2019 в 15:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 406
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Скорее, но НЕ ДЛЯ ЭТОГО случая, когда длина 18 м, а две опоры автономны (не соединены на уровне монтажа).
Цитата:
В нашем примере 0,6 не гарантируют собираемости - если 18000-0,6 пытаться вставить в 18010, то образуется зазор 9 мм, а если в 17990 - образуется натяг 10 мм. Понимаете - для "употребления" 0,6 в целях собираемости нужно: А. иметь длины стальных предметов порядка 1 м, иначе температура не даст пользоваться. Б. Иметь жестко связанные ответные опоры, иначе монтажные отклонения не дадут пользоваться. 0,6 в наше случае - ни к чему. Вот простой пример: колонны смонтировали - случайно ЕСТЕСТВЕННО (как сказал бы Гаусс), а не из-за UK-уровня технологий - в ноль. Ровно 1800 +/-0,2 - такова допустим точность лазерной рулетки. Пошли обедать, прошел час, померили - а там уже 18006 мм. Солнце пригрело основания.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2019 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 406
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Все-таки есть подозрение, что эти 0.6 мм - эмпирика, принятая в фирме сугубо для увеличения скорости монтажа. Никакого масонства.
Допустим, из 100 балок, при зазоре 0.0 мм, как по маслу встанут в проектное положение 80, остальным - немножко надо будет помочь. Если сделать те же 100 балок с зазором -1.2мм (0.6х2), то встанут сразу 95 балок, а остальные 5 - уже как нибудь. При этом без возникновения ощутимых монтажных напряжений. Масштабируем на объект. Получаем выгоду в "энном" количестве экономии рабочих дней. Это лишь мое предположение на тему 0.6мм, но такую статистику вполне легко можно подбить, особенно если монтирует та же фирма, что и производит МК. Зная как в Европе экономят рабочее время (Финляндии к примеру 1 человеко-час среднего проектировщика стоит около 60-75 евро, а строителя - немного больше) этот вывод ИМХО, вполне логичен. Полагаю, что эти 0.6мм на большепролетные конструкции масштабировать - уже "от балды", что называется. Чтобы настройки не менять в программе. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 406
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ваш вывод верен для мелких (в строительных понятиях) деталей, и то в случае, если ответные опорные места связаны жестко. Например ползун в направляющих. Или поршень в цилиндре. Вы хоть представляете себе зазор 0,6 мм физически? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Цитата:
Я всего лишь предположил, что допуск изготовления отдельной детали на Кальтенбахе может составлять плюс-минус 0,6 мм. Поэтому каждую балку они изначально делают на 1,2 мм. короче. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Offtop: Ну чё пристал? Ну не знает он для чего "зазор". Сказали 0,6 - значит 0,6
Yuzer, а можно на чертёж глянуть? Или всё в текле выдаётся? В цифре?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
А мне поперечный разрез и продольный если возможно!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Именно так - там, где детали короткие, и вставляются они в "чугунное" гнездо. А не между двумя "столбами".
![]() Например 9-й квалитет на 2,5 м даст где-то 0,6 мм - а с таким квалитетом точат валы под шарикоподшебнеги. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2019 в 16:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
![]() Я имел ввиду, что При всех прочих равных параметрах: "законы распределения, допуски на длину и допуски на монтаж, позиционированием опорных мест", возведение среднестатистического объекта, где элементы имеют зазор в -1.2мм на элемент, будет быстрее (теоретически). Конечно монтаж 20 ферм пролетом под 30 метров - не репрезентативный пример. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Offtop: Слово хорошее.... будет случай - на совещании обязательно скажу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Offtop: Бахил, спокойно.... главное - правильно произнести!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Дело в том, что в МКЭ все узлы "жёсткие". Можно только учесть примыкание к узлу КЭ. Если надо смоделировать "полужёсткий" узел, то надо либо ввести доп элемент, типа АЖТ, либо контакт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
В еще более экзотических случаях, нужно учитывать нелинейную жесткость узла, это в еврокоде тоже описывается. Опять же повторюсь, на практике это учитывают далеко не всегда, а только в особых случаях. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Именно. Но в этом случае надо вычислить всю матрицу жёсткости для стержня. В принципе задача тривиальна. Весь вопрос как вычислить эту "полужёсткость "?
Думаю вместо вопроса "шарнир-жёсткий" будет вопрос "какая величина полужёсткости". Что ещё хуже. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
tistas, Скад не предоставляет такого функционала, однако само по себе задание постоянной жесткости всем узлам схемы некорректно. Жёсткость узла по сути будет справедлива только для рассмотренных при ее расчете комбинации загружений и порядке нагружения. Расчёт сей представляется мне весьма муторным и может быто выполнен лишь для некоторого уточнения..
Уж лучше однозначные решения узлов (без всяких там полужёсткостей и секондари эффектов) давать |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Вот как раз об этом есть в еврокоде.
Есть формула вычисления вращательной жёсткости (см. EN 1993-1-8, 6.3 Rotational stiffness), в зависимости от компонентов соединения (диаметры болтов, толщины пластин, и прочего). К тому же есть критерии, при которой то или иное значение этой крутильной жесткости можно интерпретировать как жесткое соединение, полужесткое или шарнирное (в зависимости от глобальных размеров стержней и типа системы - связевой или жесткой) это немного другое, не все классы сечений позволяют образование пластического шарнира, не все конструкции соединений позволяют образование пластического шарнира. Например балка класса 3 по еврокоду (эквивалент класса 1 по сп, насколько я помню) до пластики вообще не доходит - теряет устойчивость локально Другой пример, слишком жесткие фланцы, если в соединении определяющий фактор - болты на растяжение, до пластики не дойдет, будет хрупкое разрушение болтов (зависит от класса болтов, конечно же, но думаю идея ясна) Повторюсь, на практике такие расчеты делают редко, стараются определиться на берегу. Тем не менее, база есть, посчитать можно если нужно, и сослаться есть куда, если что. Последний раз редактировалось tistas, 05.02.2019 в 17:12. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Каким образом дать однозначное решение узла без расчета? Однозначно это когда есть число, и есть критерий - выполняется или нет. Все это при том, что идеально жестких узлов не существует в природе. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Потому что жесткость узла есть функция от его конструкции, действующих усилий и порядка их приложения. По сути при одной комбинации нагрузок в схеме будет какое то количество жестких узлов, какое то количество полужестких. А при другой комбинации те что до этого были полужесткими могут работать как жесткие. А вы все условно назвали полужёсткими. Далее вступает в игру последовательность загружения, например 40 процентов от загружения 1 узел воспримет усилия как жёсткий, 60 как полужёсткий а на загружение 2 все усилие воспримет как полужёсткий. Причём в каком порядке приложены загружения 1-2 вдруг оказывается очень важно
----- добавлено через ~4 мин. ----- Согласен, однако есть те которые инженерная наука и опыт проектирования к таковым определили. Я для себя представляю какие узлы соответсвует моей расчётной схеме (а у меня там нет полутонов) и принимаю их в конструирование Последний раз редактировалось slava_lex, 05.02.2019 в 17:36. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Если вы про конструкцию, то например, обычный фланец с не слишком толстой пластиной, и без ответных ребер в колонне - будет полужестким (кстати, тут были сообщения об ответных ребрах, в еврокоде тоже есть критерии, по которым можно посчитать, когда они нужны, а когда можно без них). Под рукой расчета сейчас нету. Выложу как найду. Но принцип там сводится к тому, что на каждый тип элемента есть фомулка по определению жесткости (будь то ребро, болт, фланец и тп.), затем эти жесткости в зависимости от расположения, складываются (параллельно или последовательно, как в сопротивления в эелектрике)
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Ну вот. Вместо 1 узла целых 7. И куча доп элементов. Остаётся вопрос: насколько это всё соответствует действительности?
Посчитать, конечно, не проблема. Если узел принять жёстким, то погрешность будет небольшая.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
В программе, понятное дело, это никто не моделирует, а вычисляют конечную жесткость (опять же повторюсь, только в редких случаях это делается) и вставляют ее в программу, как параметр закрепления стержня. Насколько соответствует действительности - думаю достаточно. Определение компонент жесткостей в еврокоде описано, думаю не с потолка же они их взяли, испытания наверное делали, расчетные модели валидировали. В любом случае, если нет опыта в определении жесткости соединения на глаз или если есть сомнения (а они должны быть) - вполне себе работоспособный способ. совершенно верно, на практике в большинстве случаев, не считают. Но иногда может пригодится. Ну и сам расчет ясности придает, в понимании работы соединений Последний раз редактировалось tistas, 05.02.2019 в 18:13. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
да видимо имеется ввиду именно пластический шарнир, когда скажем до определенного усилия есть рамный узел, а потом уже как рамный не работает и часть момента ушла в пролет. Здесь немного иное, хотя в программах можно и пластический шарнир задать, скажем до 30тхм узел работает как рамный, а затем как шарнирный и момент перераспредиться в пролет, такое в ж/б обычно присутствует и даже можно скинуть в пролет ориентировочно 20-30% момента . Даже в серии 1.020 такое учтено в старой серии, там опорный узел рассчитан до определенного момента(узел на рыбках), потом распределяется в пролет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Я к тому что линейная зависимость Момент-угол поворота может быть только в случае абсолютно жесткой заделки. Если посмотреть на рис. 6.1 Еврокода то вполне обозримо что работа соединения делится на несколько этапов:
- Линейная зависимость М от фи. По видимому соответствует жесткому узлу. - Нелинейная зависимость М от фи. Длится от раскрытия до потери несущей способности узлом (MjRd - предельный момент из условия прочности узла) - Выход из строя/превращение в шарнирный узел при условии если неспособность воспринять момент не приводит к ГИС |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Грубо говоря жесткий узел - при любом М, фи = 0 - в программе по умолчанию Полужесткий, с заданной жесткостью (общий случай)- нужно в программе задать Sj = XXX kNm/rad (рассчитанное исходя из конструкции соединения). Частный случай соединения с заданной жесткостью Sj = 0 kNm/rad (чтобы повернуть на 1 радиан нужно приложить 0 кНм), Sj = 99999999999999999999 kNm/rad (чтобы повернуть на 1 радиан, нужно приложить до невозможности много). Цитата:
Цитата:
Этот график лучше смотреть впаре с этим: Последний раз редактировалось tistas, 05.02.2019 в 19:42. |
|||
![]() |
|
||||||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
В станок влазит 25м максимум. Уже проверил. Соответственно будет отрезаться/сверлится за один присест. Осталось только уточнить, какова погрешность у станка на 25м. Это логично?
Цитата:
Допуск по отверстиям по фундаментным болтам +6мм ( 3 на сторону ). Цитата:
Это требование внутри компании. Это не я придумал. Перешли с 1мм на 0,6мм, потому что поменяли оборудование. Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Вы сами себе противоречите. Эффект и физика одинаковы, но вот прокладка вам покоя не дает. Цитата:
Я сейчас монтажные прокладки слабо представляю. По чесноку скажу ,что скорее всего их тоже кувалдой забивают как и везде. ----- добавлено через ~39 мин. ----- Ильнур, чтобы не быть вокруг до около у меня скоро будут 2 фермы из двутавров по 15м. Там смогу больше поговорить со сварщиками и с CNC операторами про допуски и сборку. Потом будут фермы по 43 тонны весом, мне самому интересно как их будут делать - если будем объектом заниматься мы, обязательно отпишусь. ----- добавлено через ~52 мин. ----- Заводчане говорили, что наши чертежи им нужны больше для проверяющих. Они в 3D могут посмотреть и взять координаты из экспортных файлов. |
|||||||
![]() |
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Пойми - заявленная погрешность станка по позиционированию чего-то не может обезпечивать точность 0,6 фермы в 18 м. При фрезеровке торцов я мог бы еще посмущаться. Но речь не о фрезеровке с целью придать точность и плоскосность. С точностью 0,6 точат (ТОЧАТ!) валы Ф2500 под посадку подшипника. ![]() Хорош смешить. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что-то туманно у вас на альбионе. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я в молодости работал на УМЗ (авиатурбины) в Уфе в цеху металлобработки наладчиком, детали мерил под микроскопом. Я вижу, в чем суть. Суть в том, что операторы Теклы подобны геймерам Майнкрафт, sorry. ![]()
__________________
Воскресе |
|||||||||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Рука лицо... Вы страной немного ошиблись. Цитата:
Вы в эту ферм вцепились как в яичко, чтобы себя вытащить. Дождитесь данных ![]() Фундаментные болты заказываем мы и заливают тоже наши, потом наши монтажники по ним каркас собирают. Это вам для справки. Заказывайте монтажные прокладки, я не запрещаю. По моему, это вы не понимаете. Я вам описываю реальные вещи, которые делаются, а вы пытаетесь из своего опыта и из литературы что-то высосать. Эпоха ламповых телевизоров прошла. ----- добавлено через ~1 мин. ----- = = = = = = = = = = ФАХВЕРК, то густо то пусто в теме. Как тебе ? ![]() Я еще фермы здесь покажу - тема скучной не будет точно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431
|
Цитата:
![]() это не "западная школа, а школа того места, в котором Вы живете (без обид). Обратил внимание на норму, но вижу Вы не понимаете. Как Выше писал коллега Ильнур - вы учли только допуск робота(вероятный), а монтажный и сварочный допуск? Кстати Кальтенбах не имеет допуска 0,6мм. Могу сказать с уверенностью в 100% т.к. в нашей фирме он тоже есть (то еще г...) которое не взаимодействует нормально с теклой, а прога от них тоже особо простотой и точностью не отличается. Суть не в этом. Внизу пару скринов из нормы, на которые советую обратить внимания (либо скиньте тому, кто проектирует данное "изящное решение"). Стяжка секций на стройке - сразу понятно что стягивают. При этом усилия в конструкции не соответствуют расчетной модели от слова совсем (именно потому и следует применять прокладки). Еще существует норма на допуски по сварке (возможно кто-то не догадывался) - EN ISO 13920 с допуском для балки длиной от 12 до 16м в +/-7 до +/-32мм (зависит от класса допуска). Это просто как совет при проектировании фермы 15м (если доверят) Даже заложив допуск на резку в "0", сварка даст в +/-12мм и монтаж колонн в +/-5мм (в идеале) набежит 20мм + температура. Удачи Вам - как говорится до 1 хорошего инспектора со стороны инвесторского надзора. Последний раз редактировалось dambra, 05.02.2019 в 22:33. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Если под монтажным проектом вы подразумеваете sitewokrs package, то это планы и разрезы с метками сборок, 3D схемы, 3D лот планы, отчеты по сборкам и болтам, Bimsight схема фазы. Это то, что требуют наши монтажники. 3D схемы предпочитают больше. На схемах нет указаний по количеству и диаметру болтов, допуски или еще какая-то ерунда. Также отсутствует монтажная сварка. Сварка на площадке делается только в экстренных случаях или если нужно исправить косяки. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Есть у них технологи на заводе, у них есть свои какие-то наработки и методы. Завод говорит "пожалуйста, проектируй нам 3д с -0,6 мм, а мы сделаем в 0", и делают - все довольны. Yuzer, я ошибаюсь?
Разница школ, по собственному опыту (работал в нескольких компаниях с "ихними" и "нашими" инженерами в одной команде): наши найдут проблему там где ее нет, найдут сто-пицот ГОСТов, чтобы обосновать что проблема есть (это видно и по форуму), ихние - возьмут трубку, позвонят на производство и спросят как имнадо (простите что я обобщил всех "наших", так делать нельзя. Тем не менее, это стереотип, который сложился сегодня об инженерах и технарях из СНГ) |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
= = = = = = = = = = ----- добавлено через ~11 мин. ----- Господа, кстати, подскажите, почему нет фрезера на заводе МК? Какие ваши соображения? Я смогу поговорить со сварщика и с плейтерами только в апреле, когда мои фазы пойдут в производство. Последний раз редактировалось Yuzer, 05.02.2019 в 23:04. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Как метко Вы это написали. Как бы грустно это не звучало - я замечал тоже что-то подобное, работая с иностранцами. Они удивлялись, что во всей цепочке - от проектирования до ввода в эксплуатацию, отсутствует желание и мотивация решать проблемы, зато находить и "сваливать" одним на других - сколько угодно (строители на проектировщиков, проектировщики на Заказчика и т.д.). |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Страсти не утихают.
Цитата:
И 101 способ исправления дефектов фундаментных болтов. Кстати у нас сейчас тоже возвращают. Увы не так часто, как надо бы. Вот будут весь брак возвращать, может и приблизимся к английской точности (хотя вряд ли - мы неисправимые халявщики и выдумщики) Т. е. наживляют, а окончательно затягивают уже после установки балок? Вот поэтому и обходятся без прокладок при высокой точности изготовления, конечно с погрешностями в миллиметры, а не в десятые доли мм. Цитата:
Ильнур прав в том, что в готовом изделии, той же 10-метровой балки погрешности будут после сварки с учетом допусков на прокат измеряться в милиметрах (кстати после выхода из станка уже будет невозможно эти 0,6 мм проконтролировать), а при монтаже и в сантиметрах. Я тоже не вижу смысла в этих 0,6 мм (возможно заблуждаясь) но "стремление к совершенству" вызывает уважение. К сожалению это можно отнести к очень многим проектировщикам, не только операторам ПК но и работавшим на кульманах. Я встречал черты геймеров и в искренне уважаемых мной расчетчиках, обслужавающих почти весь город. Для меня, увы нет. В отв. в базах колонн добавляю 50 мм к диаметру болта, в оголовках под фермы не менее 30мм, везде ов. отв 30мм м/у центрами. Когда обхожусь без прокладок, то прошу монтажников выверять колонны и фиксировать и подливать базы только после установки балок и ферм (хотя они и без меня так делают), толкая на нарушение норм и сверхнормативные отклонения в несколько см.... Показывайте, я на сайте по вашей ссылке видел фермы выполненные вполне по советским канонам. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.02.2019 в 23:59. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Я думаю, потому-что фрезеровать нечего. Фланцы фрезеровать - это "russian style". Кстати, иностранные коллеги часто удивляются, почему в СНГ всегда надо фрезеровать все фланцы. Тут это обсуждалось в теме про жесткий узел крепления ригеля к колонне.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Недавно делали проект с совместной фирмой известного холдинга. Во-первых невозможно было договориться о микроскопических изменениях, касающихся фахверка, второстепенных конструкций и лестниц - бюрократия еще та. Пришлось городить самим. Указал на плюхи, в частности перерасход сотни фунд. болтов - тоже никак (хотя было на довольно ранней стадии и время позволяло). И у нас не раз встречал примеры заинтересованной интерактивной работы всех участников процесса. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
https://www.google.com/search?biw=19...YVJtPYFrElnfM: Упаси Господь исправлять дефект фундаментного болта. По одному объекту согнули болт и решали с инженером, как выйти из ситуации. Могу уточнить, чем закончилась история. Цитата:
Кстати, нужно будет уточнить когда подливки под колонны заливают. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Но, проработав в разных конторах, поучаствовав в десятке "совместных" проектов, могу лишь с грустью констатировать - стереотип не безоснователен. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
У Вас соединения шарнирные, по сути не фланцевые и не требуют фрезеровки. Кроме того нет надобности фрезеровать торцы ребер, т. к. не практикуются опорные столики. Ну и видимо не практикуется безвыверочный монтаж и соединения колонн с фрезерованными торцами - скорее всего крепите с полным проваром. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Конечно наше разгильдяйство всем известно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.02.2019 в 09:33. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Швы оговариваются. Полный провар очень-очень редко. Как правило, та же торцевая пластина (10мм по умолчанию ) варится по умолчанию катетом 6мм внутри профиля. Если по расчету требуется больший катет шва и разделка полок - это указывается. Последний раз редактировалось Yuzer, 06.02.2019 в 00:35. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
|
|||
![]() |
|
|||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Все мошенники безошибочно выбирают лондон.
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Тут точно так же - зазор 0,6 не компенсирует погрешность в 6 (12, 24). Хоть лазером делай, хоть совковой лопатой. Цитата:
Цитата:
Каковы методики в EN по ФС, я не знаю. Вообще я пока не видел на фото рамных или иных полноценных ФС, где болты работают на сверхрастяжение. Скорее эти стыки на фото или условные шарниры или ФС БЕЗ сверхнапряжений, где плотность контакта необязательна. В любом случае для 0,0007*b требуется плоскостность. Зазор 0,6, как я говорил, как раз ОБ ЭТОМ - для фланцев размерами до 900 мм (0,0007*900=0,63мм). Просто вы не в курсе. Вообще не в курсе нюансов. А в политико-исторических лампах, смотрю, очень подкованы. ![]() Цитата:
Цитата:
Резюмируя: 0,6 - это просто учет неровностей, от которых меритется дина. Сама длина имеет физичный допуск. "Пэтриоты" же выдают 0,6 за точность изготовления, ибо пребывают в эйфорическом неведении. Хочу увидеть UK-документ, вернее рабочий чертеж (правда есть подозрение, что в UK цифровизация давно завершена и бумагу там не производят - зачем, ламповый век только в РФ), где был бы виден размер 18000 (25000 особенно) с допуском для ОТК (хотя возможно в UK нет сдаточного контроля, ибо гарантируэ и так). Жду.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2019 в 05:44. |
||||||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 472
|
Про 0.6 мм. Логика наверное такая:
Ставят колонны с некоторой погрешностью. После монтажа балок и прочих элементов, металлоконструкция стягивается болтами образуя в зоне перекрытия/покрытия геометрически точную конструкцию. Логично, что чем больше погрешность позиционирования колонн, тем больше проблем в итоге будет у монтажников. Посему они и пытаются выставить их плюс-минус 3 мм. Ну будет она потом маленько не вертикально, да хрен с ней. А 0.6 мм это на грунтовку ![]() Ну а насчет температурных деформаций, разница в геометрических размерах за счет этих деформаций актуальна в основном на монтаже. И монтажники сами решают как им перехитрить природу. Например, пока солнышко не выглянуло, ченить смонтировать, думают сильно затянуть болты или нет ну и т.д. В итоге то, температура потом в здании будет плюс-минус одинакова. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() К слову, немного порылся в евронормах, кое-что нашел - не знаю насколько точно я интерпретирую их нормы, но "толерантности" в евронормах в принципе точно такие же, как в РФ-нормах. Например отклонение от прямолинейности стержней 1/750 - точно такая же цифра сидела 100 лет назад то ли в работах Ясинского, когда он оценивал применимость Эйлера к устойчивости реальных стержней, то ли в первых же СН РСФСР при расчете величин "фи". 1/750 - из стандартов на прокат, как я понимаю. А в еврокодах монтажные допуски и общие допуски на изготовление даже шире, чем в РФ - в ламповом веке живут... Так что не надо тут дурковать с 0,6 на 25 м. Есть правда +/-1 мм на рез любой длины - как я понял, это именно фрезеровка после обварки.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.02.2019 в 07:01. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Цитата:
Цитата:
Вообще надо изучить подробнее их методику, но по сути закон Момент-Угол поворота все же нелинейный и в таком случае применение обобщенного коэффициента и линейного подхода к расчету не знаю насколько корректно. |
|||
![]() |
|
|||||||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Вы приводили пример, где допуски +/-. Их точно рашпилем, ни болгаркой не укорачивают, перед приваркой торцевых плит. Определитесь, за что вы топите. После приварки никаких дополнительных обработок ![]() Цитата:
Цитата:
= = = = = = = = = = Ильнур, мне эта дискуссия греет душу. Есть замечательный диалог Мягкова - Яковлева. И мне больше всего нравится, как Мягков резюмировал Яковлеву ![]() Вы что-то так рьяно пытаетесь доказать, ссылаясь на допуски, а тут просто берут и делают. Я понимаю, что вы хотите согреть себе душу и найти что-то знакомое, но вы немного ошиблись страной и методами работы. Еще раз повторю, у меня будет 2 фермы, по которым я смогу больше рассказать. Фермы из двутавров и без стыков. Дождитесь, не нервничайте ![]() |
||||||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вообще их бы монтажников на наши проекты ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Цитата:
усилия имеют значение. Ильнур справедливо отметил, что у нас порой требования более жесткие, для фланцев в определенном диапазоне, может - через чересчур. |
|||
![]() |
|
|||||||||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Бывает. Даже я по исполнительной бывает корректирую базы колонн. Правда, при недопустимых отклонениях. Если у вас организована корректировка по исполнительной, значит ваша контора не умеет строить "умно". А именно с расчетом точностей (как принято в мире) для общего случая. Получается, Майн крафт, работа методом индивидуальной подгонки, как в древнем Египте. Да.
Цитата:
Но мы же о параметре 0,6 - это, как оказалось, лишь коррекция на неплоскосность плиты. А именно: плита - не точка, и замер длины может быть произведен с любой точки плоскости плиты. Вот и дается -0,6. Но сама длина вряд ли 18000+/-1. Скорее (см. скан с EN) 18000+/-5,6, например). Вот давай убери этот зазор 0,6 в Текле - возникнут ли проблемы на монтаже из-за этого? Зуб даю - нет. Проверь. Никто же не узнает и тебя не уволят, да? ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот дать бы вашей конторе объект на Дудинке... Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
||||||||||||||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Со столиками во многих случаях проще, дешевле и удобнее при монтаже. Цитата:
И сомневаюсь, что колонну с толщиной полки 50 мм к опорной плите будете угловым швом варить. Вот тут, если такие колонны встречаются часто - возможно целесообразно крепление через фрезерованный торец на строганную плиту. Цитата:
----- добавлено через ~19 мин. ----- Это можно только приветствовать. У меня идет объект - Г образная пристройка, охватывающая сущ. здание с опиранием на сущ. колонны. Залили фундаменты. Заказали конструкции, делают КМД, а я никак не могу добиться нормальной исполнительной съемки. ----- добавлено через ~26 мин. ----- И я об этом. "Западная" или какая-либо другая школа в этой теме ни при чем. При чем логика отдельных контор и исполнителей. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.02.2019 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 406
![]() |
Но результат выглядит красиво! Но деньги, видимо, ваще не считают!
Тут важно уточнить, кто будет производить мк) Если местный, то я не представляю, что они согласятся укорачивать-наращивать энное кол-во готовых ферм, да ещё с перевозками туда-сюда, дабы избежать подкладок. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Я не говорил для чего фрезеруют. Я, если честно, не знаю. Знаю что на расчет это не влияет. От полноты контакта усилия не зависят. Не буду тут расписывать, так как есть по этой теме соседняя ветка, с 50 страницами обсуждений. А обсуждать то нечего особо, методика расчета очень ясно описана и в еврокоде, и во множестве пособий к нему. К слову по американским нормам - методика практически не отличается от евро. Сам читал, и вам рекоммендую. Последний раз редактировалось tistas, 06.02.2019 в 13:25. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
При болтах с преднапряжением грибовидность фланца негативно сксзывается на натяжении болтов. Часть болтов из за эффекта грибовидности оказываются перетянуты, часть недотянуты.
Последний раз редактировалось slava_lex, 06.02.2019 в 13:52. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() А иностранные коллеги знают свои нормы? - у нас 0,0007, у них 0,000666. Так кто тут где? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Уверен на 100%, что в евронормах четко прописаны требования к фланцевым соединениям в части изготовления и монтажа. |
|||
![]() |
|
|||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Так, припомнил один объект в прошлом году, когда заказчики попросили ускорится и отдали моделить на сторону. Цитата:
Считают и еще как считают. Будут неправильно считать - тендер получит другой. TATA steel. Вся сталь S355, кроме уголков и мелких швеллеров. Таки да - к прокату требовательны и поставщики это знают. = = = = = = = В проекте, инженер указывает сталь S355JR. Компания покупает S355J0, потому что лучше по качеству. Последний раз редактировалось Yuzer, 06.02.2019 в 14:36. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Вы наваливаете всем табором - я даже читать не успеваю.... и работы подвалило. Уфф...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
oleg_ua, вполне себе нормально рассуждение идет. Меня больше всегда расчетные схемы, нетрадиционные схемы, комбинаторика схем, передача усилий, нагрузок на каркас и фундаменты, подкрановые, бункеры интересовали. Монтаж как-то по равну.
Я хотел спросить у любителей полужестких и недошарнирных узлов - Вы действительно запроектировали и рассчитали хотя бы несколько каркасов с такими узлами и убедились в том, что работа этих узлов идентична расчетным предпосылкам, у вас есть фото таких узлов, и углы поворота опорных сечений, деформации и напряжения соответствуют расчетам? Эти объекты прошли экспертизу, построены и введены в эксплуатацию, и пережили уже реконструкцию, а вы смогли отследить весь жизненный цикл этого узла??? Или Вам удалось обследовать такой каркас, а потом поверочными расчетами на основании исполнительной съемки удалось подтвердить ранее выполненные расчеты? Я это к чему всё.... на страницах форума тут каждый второй Эйфель, Стрелецкий и Шухов в одном резервуаре. Мне этот ответ интересен и я хочу услышать его, но я не принуждаю Вас всех к этому - себе самому ответьте честно. ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 06.02.2019 в 15:00. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
vedinzhener
Цитата:
Не о марке стали речь, а о геометрии. Текла -это чистА геометрия. vedinzhener хотел сказать о плоскосности листа, использумого в качестве фланца. Типа отрезал, приварил и отгрузил. Не надо фрезеровать. К слову, это все означает, что ФС с контрольным преднатягом как таковые у вас не применяются. Просто не применяются. Значит ваши узлы выполняют иные функции. Например, просто толстые косые-кривые фланцы, стянуты немереным количеством болтов как попало, и ЭТО нормально под раcчетные N-M-Q. Видимо в EN предусмотрено применение такого немудреного варианта ФС. Offtop: Специально для UK. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Ну наконец до тебя дошло. Ясень пень, что это никакой не "ФС" (и не фрикцион и не фланец) - обычное срезное соединение с пластмассовыми гайками..
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Пауза, однако.... я думаю сейчас придут современные металлисты - истинные ценители и гуру узлов с регулируемыми возможностями частичной передачи усилий и скажут мне о том, что я безнадежно отстал от современной стальной жизни со своими чисто шарнирными и чисто жесткими узлами....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Вы ставите под вопрос методику еврокода - тут я не компетентен вам что-либо ответить. Цитата:
К слову правильно он тут называется "end plate moment connection", как видно, нет слова "фланец" и есть слово "момент", хотя в просторечии его все-же именуют фланцем. В СНГ же четкого определения что такое ФС нет, почему вдруг он должен быть обязательно на высокопрочных болтах (и обязательно ли если болты высокопрочные - это фрикцион?). Как мне кажется, тут все слилось в кучу. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop:
Цитата:
![]() Физика во всем мире одна. А дальше в дело вступают кривые руки изготовителей и мы инженеры тоже вносим свой хаос по мере сил. Дело не в нормах, а в кривом их понимании. Сейчас сижу и разгребаю проект сделанный Гипрококсом матерясь и растирая сопли по щекам. Но я понимаю, что на Украине хоть в том же институте им. Шимановского есть квалифицированные инженеры. Повторюсь, все дело не в нормах, а в их кривом понимании. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Есть такая штука как wind moment connection. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- элеметарно не экономично, да и подвижность узла присутствует, короче наш более жесткий и технологичный, во!!! ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это ровно наше ФС из нашего СП (СНиП СССР). Методика расчета такого ФС везде принципиально одинакова. Обладает высокой неподатливостью на М, и абсолютной неподатливостью на N и Q. Может быть рассчитан под любые N-M-Q.
Yuzer: Цитата:
У нас есть схожие типовые узлы, но они специально выполняются с гибкими фланцами, и фланцами они уже не называются, и болты расставлены только до половины высоты сечения, т.е. рассматривается как чистый шарнир. Цитата:
Я уж думал - это альтернатива полноценного ФС, неуклюжая, неэкономичная, простая в изготовлении, но рамная. Получается, фигня какая-то скользкая... Или как? Но Карфаген должен быт разрушен 0,6 при wind moment connection совсем неуместен (no way). Так и передайте британским ученым. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это не в тему совсем. 0,6 неуместны в любом варианте.
![]() Вынуждены предлагать - без чертежей же трудновато собрать каркас. ![]() А лет через 100 и объектов не будет - население через чипы будет подключено к генератору фантазий, а сами челы будут находиться в желе. Мультик "Валл-и" смотрел? Ты это...прекрати покуривать.. ![]() ![]() И да - по поводу совковости или рабоче-крестьянства - как раз wind moment connection и есть "рабоче-крестьянское" решение. Как правильно квалифицировал Бахил - недоузел. Приправленный бессмысленным 0,6. ![]() 0,6 уместны при плоскостности сопоставимого порядка. И то для коротких номиналов. Думаю, операторам Теклы просто забыли сообщить это условие. Для справедливости ради - можно ли просто из листа индийского проката например толщиной 20 или 40 мм, имеющего по ТАТА допуск на плоскостность 6 мм/1 м (по спецзаказу 3 мм), отрезать end plate например 400х800, потом на стенде собрать из двух плат и двутаврого тела балку "точно" на длину например 18000 мм (или любую другую), обварить и все? Допустим, так и делается. Так после снятия готового изделия со стапеля его длина будет в каких пределах? При этом условимся, что замер длины делается по САМЫМ дальним (по длине балки) точкам. Допустим, удлинения от welding postнапряжений не случилось, а случилось лишь укорочение. Вариант - на удлинение технолог-оператор стапеля добавил типа 1...2 мм. Ну пусть удлинения в UK аномально нет (варят без перекоса). Но укорочение уж будет - швы садятся всяко, даже в UK. Пусть на 0,5 с каждого конца. В процессе сварки двутавр быстро греется, на всю длину в среднем пусть 5 градусов. Т.е. длину ровно 18000 (с погрешностью замера) нельзя получить, можно лишь меньше. О чем и сообщают с завода. А с учетом колебаний температуры, чтобы на момент замера гарантированно не получить более 18000, нужно более 2-3 мм. Итого минусовой допуск всяко более 4...5 мм - это и прописано в EN. Спрашивается - а для чего в Текле вставляли зазор 0,6 при длине 18000 (25000) для "колхозной" (да и в случае постфрезеровки) балки? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2019 в 06:16. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Вам так привычнее в понимании. Возможно у них кто-то в каким-то подобным и занимается, но только с ломиком и кувалдочкой. Список компаний листа на 4 формата А4 и каждая занимается тем, что может "скушать". Мои монтажники больше просят 3D схемы для работы. Им не нужно ловить отметки, проверять привязки - им просто нужно наживить и закрутить болтики. Как там работаю монстры МК - я не знаю. Цитата:
КМД здесь, это не то, что у нас, где после КМ за 10 дней КМД сделать нужно. КМД здесь это по сути живой объект, который может длиться 6-9 месяцев. Если еще 2 года назад приходило 90 листов КМ и 3D модель, то сидел отдельный человек, который занимался облачками и ревизиями. Другие правили модель в соответствии с моделью инженера и занимались своими делами, а человек и дальше делал ревизии. Отправлял и опять получал новый комплект измененного КМ. И так 6-9 месяцев. Сейчас изменения в форме списка и обмен 3D моделями пошел намного больше. На эти облачки просто не тратят время. Мне эта рутинная работа с облачками - ни к чему. Мне прислали изменения в 3D, я их поправил у себя в 3D и отправил на согласование назад в 3D. Просто оставлю это здесь. https://www.youtube.com/watch?v=tAmImhdWYjA ----- добавлено через ~4 мин. ----- Чтобы мне эта дискуссия грела душу. Последний раз редактировалось Yuzer, 07.02.2019 в 08:34. |
|||
![]() |
|
|||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
В моем понимании расчет точности размера - наука, и соблюдение научно обоснованных допусков обеспечивает 100%-ю собираемость. У тебя боли фантомные. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я даже в КЖ/КМ измы практичеcки не делаю - чертежи меняются полностью -"Заменен". Мгновенный электронный обмен с замещением. И баста. Цитата:
Цитата:
Тебя скорее греют шиллинги - никакой технической аргументации 0,6 я так и не увидел. И допуск на длину 25 м элемента мы так и не увидели - скорее вопрос даже не понят, т.к. оператор Теклы по служебной инструкции не должен понимать что-либо сложнее майнкрафта. Цитата:
__________________
Воскресе |
||||||||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
и никогда им не станешь, потому что твоя судьба сидеть и быть оператор ПК(с однотипными функциями, по сути робота), неким винтиком в громадном механизме фирме, а быть инженером в этой фирме, другие рождены
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Offtop: Я сегодня в СБ поменял дебетную карточку - с меня взяли биометрию со звуком. Теперь конец мне - ни в гру не пойти, ни банк не ограбить.
![]() Так вот, мне даже думается теперь, что при устройстве на работу в UK-фирму по требованию МI5 соискатель-иностранец дает подписку об восхвалении/очернении строев. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Каждый сам волен выбрать то, что ему по душе и чем он занят. Что здесь верно - это всё же правота по допускам. Эти пресловутые 0.6 не позволят в моём понимании монтировать элементы этого сложного каркаса.
----- добавлено через ~3 мин. ----- vedinzhener, в своём государстве можно работать инженером, можно и чертежником-модельщиком на иностранцев здесь же.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- не так они смотрят на нас как на папуасов и соответсвующее отношение , к примеру их кадр будет гораздо больше получать при одной и той же работе, а то за частую и его работу делая
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
----- добавлено через 40 сек. ----- Не старшно. Не всегда это так.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
На изм.ах можно конкретно запутаться.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
да нет, я никакого дискамфорта не испытываю, мне здесь нравиться и туда не за какие коврижки не поеду, просто констатация факта причем не по наслышке
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Изготовление МК Регистрация: 23.01.2019
Н.Новгород
Сообщений: 35
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Надо мне опять искать свой ответ на страницах этой темы - для чего я её завёл. Там суть. И иногда думаю - я сделать каркас такой как за бугром смогу и понять их логику. А они наш осилят? Есть нормальное соперничество и стремление к развитию. Будет ли оценено моим работодателем или участниками темы, прохожими на улице? - Нет! Это мне надо, чтобы не деградировать.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Там реальная работа 1С и программ типа Проджекта. Всё заводится воедино - изыскания, проектирование, изготовление, монтаж
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 472
|
Пришел я как то на завод на должность оператора-программиста ЧПУ-шной машины плазменной резки. Машина эта была новая, никто не знал с какой стороны к ней подходить. В том числе и я )). Разобрался, запустил шайтан-машину, настроил как смог, подружил ее с автокадом. Процесс пошел. Режу разные разные детальки и детали, отдаю дальше в цех. Разговариваю со сварщиками, спрашиваю у них как было раньше и постепенно понимаю, что они меня с этой шайтан-машиной готовы на руках носить. А все почему? А потому, что точность деталей возросла, какой либо подгонки стало на порядок меньше. Детали были разные и простые и не очень. Завод выпускал опоры трубопроводов, всякие грязевики и т.п. продукцию. Помимо раскроя листовых материалов я кроил еще и круглые трубы. Работать приходилось с очень старыми чертежами, в которых иногда встречались ошибки. Я же моделировал изделия заново и переводил в эскизы, понятные шайтан-машине. Обращая внимание на некоторые несостыковки приходилось что-то фантазировать (без фанатизма конечно же) самому. На каких-то сложных изделиях специально делал дополнительные пазы и выступы, чтобы заготовки будущего изделия можно можно было подсобрать как конструктор лего и не тратить время сварщиков на лишние операции. Хорошо же. Естественно я делал некоторый запас на сопряжение деталей. Плазма она крутая штука, но рез не всегда стабильный. А вот если бы я лазером резал эти железяки, то конечно же я бы этот запас уменьшил очень сильно.
Так и тут (вернее там), народ делает умопомрачительной точности строительные изделия, за счет чего может позволить себе собрать каркас без каких либо подкладушек. Я не знаю насколько это удобно монтажникам, полагаю, что при должном подходе к организации своего труда, такая точность оправдана. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
ФАХВЕРК, Для действительного понимания логики думаю достаточно взять небольшой из имеющихся проектов (сарайчик какой-нибудь) и попытаться спроектировать его по еврокоду. Методическая литература (грин буки там всякие) есть на этом сайте. Еврокоды могу подсказать где взять, но там они переведены на украинский. Вероятно, будет не просто проектировать из-за разных сортаментов наших и ихних железок. Ну и блин ОЧЕНЬ задалбывают эти индексы - написал большую буковку и потом целое предложение под ней
![]() Более-менее разобрался со сбором климатических нагрузок. Сравнить не могу, так как нет в еврокоде карт СНГ, но субъективно кажется, что страхуются они сильнее нашего. Ну и в национальных дополнениях можно встретить какие-нибудь экзотические варианты снеговых нагрузок. Еще есть целый стандарт на тентовые конструкции - в Украине такого нет и близко (хотя в 2018 году в одном из ДБН страничку о них написали), у вас по-моему тоже. Но налепили этих тентов кучу и у нас и вас. Может скажу бред, но мне кажется, что логика их проектирования в стремлении сделать максимально безопасный продукт (машины, игрушки, для любая фигня на себе несет кучу наклеек от том, что может быть опасным). От того все эти коэффициенты и кучи проверок в еврокодах. От того выглядит тяжелее. Отношение к безопасности видно даже по экипировке монтажников. Я не думаю, что после фотосессии все переодеваются и сдают робу прорабу. Хотя на одной из последних фоток разгильдяй сидит на незакрепленных досках ![]() Последний раз редактировалось oleg_ua, 07.02.2019 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
Надо уже новых фоточек каркасов найти интересных, чтобы уйти от "проблемы 0.6 мм"... Последний раз редактировалось ki-ka, 07.02.2019 в 12:37. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Как бы это сказать...если до координатно-плазменного станка была ушатанная гильотина или еще "лучше" ручная газорезка, то можно понять твои и твоих сборщиков эмоции. Но сейчас речь ВООБЩЕ не о таком гоп-уровне изготовления - в РФ заводы МК оснащены неплохо, и изготавливают в принципе любой сложности МК без проблем. Но речь НЕ ОБ ТОЧНОСТИ заготовок! Просьба таки понять суть - со стапеля (стенда) после обварки - а речь о серьезных толщинах, о высокотоковых сварках, о многопроходных швах и т.д. - стальная балка (ферма, колонна) выйдет с допуском (с минусовым, если вставляемый элемент) НА ПОРЯДОК БОЛЬШИМ, чем 0,6. Вот это надо сейчас понять. И ничего более не приписывать к вопросу. Иначе получим вот такое неверное заключение: Цитата:
Цитата:
Так вот, в нормах РФ и EN заложены одинакового рода концепции точности - с учетом влияния на конечный результат массы факторов, в т.ч. целесообразности и оправданности, не говоря уже о физических зависимостях. И конечно учтено влияние случайных эксцетриситетов на изменение силовых компонентов в элементах и на надежность конструкций. Эти системы ПОЗВОЛЯЮТ безо всяких УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫХ допусков ДАЖЕ на заготовки безпроблемно обеспечить 100% собираемости на монтаже. Вот эти 0,6 - это не точность заготовки или готового изделия - это зазор в расчетной цепи. Т.е. это НЕ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ, а умопомрачительный элемент в расчетной цепи, в смысле БЕСПОЛЕЗНЫЙ. gumel, по физике вещей НЕЛЬЗЯ НИКАК и НИГДЕ изготовить МК длиной 25000 с точностью 0,6 мм. Даже если фрезеровать торцы. Честное пионерское. Почему нет - хотя бы потому, что изменение температуры на пару градусов даст изменение больше 0,6. Цитата:
Одно шапкозакидательство, кичение и оскорбления.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2019 в 12:42. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
Цитата:
![]() https://rep.bntu.by/handle/data/26644 там внизу кнопка "основной текст" - pdf Последний раз редактировалось ki-ka, 07.02.2019 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
А вот качество фото - отличное. Фотограф постарался, красиво смотрится.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Цитата:
Если приходилось проектировать промку, то сразу поймёшь. ----- добавлено через ~5 мин. ----- По сути, это уже не совсем "двуветвевая колонна", а скорее "пространственная колонна". Наверное проще собирать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
tistas, фото 4 - волшебное. Ветровые фермы, висящий фахверк и два крана, отсутствие сварки создают приятное впечатление о каркасе. В чём расчет был сделан? Есть где-нибудь монтажная сварка? Тормозные конструкции подкрановые как реализованы? Настил? Рельс подкрановый как закреплен - брус, крючья, планки, сварка? МС на фермах какие?
----- добавлено через 52 сек. ----- Согласен по этому пункту.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Если кто не обращал внимание в СП 16 от 2017 года есть изменение, которое было закреплено на уровне книге цифрой 600 и тема даже была http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91862 , теперь это в нормах но с цифрой 500
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Наверняка бОольшая половина форума, включая Ваших оппонентов считают монтажную сварку архаизмом, которому нет места на стройке. По логике вещей у монтажной сварки большое будущее. Мудрые люди продвигают автоматическую и полуавтоматическую сварку на стройку. Очевидно что сварной стык колонн стыковым швом менее металлоемок, чем болтовой. Трудно поверить, что возить колонну туда-сюда и переваривать базу дешевле, чем привезти сварщика-резчика со сварочным аппаратом на пару часов работы. Дождемся, когда привезут с запада и будут нас учить по не лучшим образцам. Цитата:
А работа конструктора в течении строительства объекта, характерна когда изготовление и монтаж сосредоточены в одних руках. У нас такое тоже работает обычно в небольших монтажных организациях, имеющих в своем составе цех МК. Цитата:
Цитата:
Очень многие из нас только думают, что работают инженерами, а по сути и на чертежников не тянут. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.02.2019 в 15:28. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Offtop:
Цитата:
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Offtop: slava_lex, там где-то в теме на 33 страницах были вопросы с собеседования про металлистов https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127087 Мало народ знает, поэтому Старый Дилетант и сказал, что человек думает что работает инженером. А по факту - чертит.... и не знает почему он чертит так и что он чертит... и для чего)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Творческих успехов. Я тоже на месте не сижу.
![]() Ещё дополнение по стальным каркасам важное : https://www.youtube.com/watch?v=tq9_UAcKq3M
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Наш стандартный каркас выглядит логичнее.
В плоскости каждой ветви Это такая же религия как пресловутые 0,6мм. Тысячи болтов созерцать очень приятно. НМВ слишком многодельно. Куча распорок в плоскости каждой ветви (если, конечно это не оправдано ТХ). А что такое ИТЭР |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Международный экспериментальный термоядерный реактор.... мне кажется...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
tistas, решетки между ветвями связей нет. Т.к. если разобраться это изменяемая система.... чем обеспечено это в том каркасе о котором говорим - загадка. Ближайшие надежные места противодействующие скручиванию - база и тормозной настил. Вот представьте - мостовик покатит, крановщица насмотревшись Форсажа с криком "Э-рон-дон-дон...." дЁрнет ручник)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
Если не ошибаюсь, всемирно известное имя архитектора.А так конструкция похожа на гиперболоид). Оболочка в общем. Красивая вещь. Не то, что 0,6мм)))
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
- в ихней - таких требований в номах нет, так как это инженер должен, построив разумную расчетную схему, до этого дойти, или не дойти, если на то есть причины. Цитата "the choice of the structural system and the design of the structure is made by appropriately qualified and experienced personnel" - в евро кодах четко разделяется что обязательно и что нет: статьи делятся на "принцыпы" и "правила", плюс это дублируется употреблением терминов "необходимо", "следует" или "рекомендуется" для максимальной понятности написанного |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Цитата:
Однако если говорить о продольном направлении каркаса, то у вас одна из ветвей составной колонны имеет достаточно развитую высоту сечения, визуально уж точно большую чем 500-600мм. Получается что ее полки не раскреплены и потеря устойчивости колонн данной ветви может пойти по крутильной форме. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
а как же сами связи?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Но наука Строительная механики, Механика грунтов, и т.д. и т.п. не разделяются административно. Я считаю, РФ должна была перейти на EN давно (первой из СНГ), не тратя мельярды и десятилетия на конвульсии в виде СП. Тем более что в основе EN много нашего и от наших. В безплатном пользовании готовыми трудами "друзей"-соседей нет ничего зазорного. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Вертикальные как есть - стоят и работают.
Но когда мостовик затормозит в плоскости крановой ветви то усилие побежит по вертикальным связям только в плоскости подкрановой ветви закручивая составное сечение колонны выводя из плоскости одну только ветвь и нагружая неравномерно группу анкерных болтов и упоры под этой веткой. Когда ветви вертикальных связей объединены решеткой, то это усилие ( хоть и не совсем равномерно) разбегается по двум ветвям - подкрановой и шатровой!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Диафрагмы для придания крутильной жесткости считаете излишни?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Мне кажется, не стоит вводить стальные стержни в кручение. Это сложное НДС и сложный расчет. Нужны только 2Q, 2M и N
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Там тормозные фермы есть. Ничего от продольного торможения не крутится.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Нет, не считаю. Но и буквально принимать требование их ставить во всех двухветвевых колоннах, тоже считаю неразумным. Если есть обоснование, что без решетки можно - почему нет.
В данном случае аргументы следующие: -связи из трубы - им раскрепление из плоскости не нужно -для кручения - "ветви" связи работают по отдельности (если тормозная ферма все таки не распределила равномерно нагрузку) -расчет пространственный, со стержнями для каждой ветви (мы, кстати, практически всегда так делаем) - пространство между колонн свободное (обратите внимание там эти ВС во множестве пролетов) - удобно для оборудования, лестничной площадки или еще чего |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Ильнур, усилие от торможения спрыгнет с низа подкрановой балки на вертикальные связи в плоскости подкрановых ветвей и так дальше и рванет на фундамент.... ветвь подкрановая пойдет из плоскости, а шатровая останется на месте стоять - вот тебе и кручение. Но можно разделить силовой поток и запустить его по решетке между распорками и нагрузить обе ветви из плоскости продольным торможением.
----- добавлено через 54 сек. ----- Это мне логика говорит и задача конструктора-металлиста! А она в чем заключается? во!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
А в СП РФ про это не написано. А как всегда понаписано всуе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Это написано всуе. Без учета конкретики.
Особенность данных колонн - у них разного сечения ветви. В общем ничего такого особо глупого на фото не наблюдается. Наблюдается усложненная схема. Ну а на вкус и цвет шотландцы и ирландцы не англичане. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
С моей формальной точки зрения решение не совсем чистое. Я бы как минимум пояс тормозной фермы совместил бы с распоркой, расположенной по оси наружной ветви. Косвенно. Следует обратить, что нижний пояс подкрановой траверсы достаточно развит из плоскости и вкупе с ребром наружной ветви колонны образует диафрагму. Распорки между колоннами расположены достаточно часто, закреплены к поперечным ребрам и тоже в определенной мере препятствуют скручиванию - надеюсь они на это рассчитаны. В общем, школы определенно не хватает. Кнопочник неуклонно выдавливает инженера. Тема все больше превращается "в чем отсутствует логика проектирования стальных каркасов" |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,739
|
Нормально там всё. И связи и тормозные фермы. На мой взгляд даже с избытком.
Единственно что необычно - двухветвевая колонна. По сути это не двухветвевая, а спаренная или пространственная.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Цитата:
Я всегда знаю направление монтажа. Если монтируют двумя группами, то стараются идти от середины к краям. Если монтируют одной группой - идут от одного края к другому. Всегда есть возможность отодвинуть колонну. Потом секция стягивается и ее принимает генподрядчик. Этот же генпродрядчик и делает подливки под базы. Цитата:
Про сварщиков на площадке. Как мне рассказывали сварка на площадке - это признак брака. Есть что-то типа технадзора, который следит за объектом, если увидет сварку - будут письма. Сварщиков на площадку возят - я в системе видел, что оформляют командировку. Но это что-то запредельное ( косяк-косяком ). На стройке монтажники сверлят и на болты цепляют, но это оформляется как изменение. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Да и Бог с ним. Новый опыт, новые навыки, хоть на нестандартные решения насмотрюсь. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Интересно, как это делали. Есть отдельные компании, которые по нашему "гнут балки". Как по гнутой балке потом отверстия сверлили чтобы потом на монтаже попасть ? Последний раз редактировалось Yuzer, 07.02.2019 в 20:11. |
|||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Любой профиль гнется на обычном гибочном - крупные - на крупных, очень крупные - на очень крупных.
Цитата:
Собираемость обеспечивается соответствующими допусками. Никаких "сверхточностей".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
[quote=Yuzer;1783010]Т
Да и Бог с ним. Новый опыт, новые навыки, хоть на нестандартные решения насмотрюсь. смотри а навыков как нет так и не будет, пока в цепи 0,6 мм не объяснишь . Еще есть вариант в веру свою инженеров обратить, ну там где 0,6 мм на 25м делают ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 07.02.2019 в 22:42. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
да я не спорю же, просто об высоких материях не надо тогда, будь там где синица и в рукове или где не важно, здесь твои понты сразу не уместны будут, каждый сверчок знай свой шесток
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 08.02.2019 в 02:54. |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Базу надо ещё видеть.... - так как в наших сериях ставят иногда один упор на две ветки... будет кручение на обрезе фундамента.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Саш ловля блох, там что мега-стотонники думаешь+автоматика все тормозит, корче если болты климатические держат нагрузки, то уверен что и экстремальные возьмут на себя+упоры
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Во!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Есть случаи при двух ветках ТК в виде развитого ВП на ПБ. Редко, но бывает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
у них тот случай? да и к то му же мы базу не видем уверен там мега-запас впрочем как и у нас+ закон Сен_Венана. Саш ты все кручения боишься?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Вот логика конструктора-металлиста советской школы .... тут всё изложено на все случаи
----- добавлено через 51 сек. ----- Есть привычка хорошая - дружить с железобетонщиками...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Меня этот вопрос ещё в первом сообщении этой темы заинтересовал. Буду готовится оказать всем сопротивление
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
не оказывай просто требуй исходные данные, они потом дают, когда у них не было расстановки болтов и диаметров, причем подгоняли под наш ГОСТ
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
А если подкрановый путь расположен по оси связи (на фото высоко не видно), то никакого кручения не будет. Решетка между связями и база здесь никакой практической роли не играют. Связи расположены по осям колонн и корректно передают нагрузки. Ведущие металлисты Союза тапа ПСК, ГИПРОМеза п т. п., подобных нечеткостей не допускали, а доморощенные, думаю - сколько угодно. Возможно необходимы диафрагмы по высоте шатровой ветви. Это зависит от высоты сечения, соотношения размеров h/b, гибкости стенки и полки. Однако это возможно компенсируется небольшим шагом распорок. НМВ в таких деталях и просматривается отсутствие школы. На картинкея тормозную ферму показал условно в виде диска. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.02.2019 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Что в корне ошибочно? Я говорю о том что задав стержневую модель этих колонн без диафрагм вы не получите потерю устойчивости. Единственное на что это повлияет это то что две ветви будут немного расходиться, что по сути приведёт только к увеличению расчётных длин решетки колонн. Вот то что одна из имея развитую высоту сечения имеет одноплоскостные связи меня смущает.
Последний раз редактировалось slava_lex, 08.02.2019 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
В несовестких нормах, видимо, этот вопрос не был оговорен, ему не уделяется строгое внимание как в наших, вольный стиль проектирования стальных каркасов и не систематичность.... в наших же нормах это есть, и в последней редакции наступило ужесточение этих требований. Я выкладывал это ранее.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Содержание трехмоника Горева собрало в себе решения которые донесены до студентов и выпускников с опорой на действующие нормы, которые разработаны при участии ведущих институтов СССР ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это ёмкая выкладка того, что нужно сделать металлисту. И с этого можно начинать обучение будущего металлиста в части теоретической части практических занятий - т.е. работы. Работы которую начинает делать выпускник. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Это как с детьми - не вложишь с малолетства в голову.... пиши - пропало.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Еще отличие "школ": у "них" базы не утапливают в бетон, они всегда остаются открытыми (речь о промке) Вот картинка классического упора (речь о промке), упоры из швеллеров, как у нас, не делают : А вот схема |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
tistas, спасибо. Я тоже это решение применяю. Комапактно. Оно и у бывших монстров проектирования стали типо ЛенПСК проскакивало.
Вы в каком регионе проектируете - США, Канада, Европа? Если не секрет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Читал в 80-х отдельные переводы немецких норм вроде DIN, так вот там, насколько помню, все было расписано подробнее, детальнее и четче чем в наших. У меня, читая наши СП, складывается впечатление, что Советская школа уходит даже из головных институтов, которые их разрабатывают. Уж больно часто хочется спросить: "Где логика?" Цитата:
А что Горев? Кузнецов - Мельников - Стрелецкий или почитайте НиТу. Кстати в СССР в 30-х были изданы немецкие труды по МК, ЖБК и др. по наполнению вполне сравнимые с указанными нашими. Цитата:
Вот с этим у нас беда. В частности раздел СП 16. о связях покрытия. Если регламентируешь конкретные решения, то четко оговори случаи их применения, а то ни рыба ни мясо. Серьезным недостатком советской системы было ограничение конструктивных решений - чья Школа у руля - та и рулит, а несогласных похерим, отбрасывание того, что не в тренде. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Я так и не понял (в силу природной туповатости
![]() Внутренняя ветвь ВАЩЕ не нужна для восприятия тормозных вдоль. ПС - вспомогательный кран ВАЩЕ не рассматривается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Вы правы, ничего не крутится.
Я в своей картинке в посте #839 ☆ показал неправильно (если не ловить совсем уж маааленьких блох) - момент Т*е распределится на пару сил. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.02.2019 в 18:39. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Свежатинки закину....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Очаровало 4ое фото.... приходится часто делать рамы с малым пролетом и большой высотой... ----- добавлено через ~1 ч. ----- И тут же загадка.... что мешало решить это укрытие по связевой схеме? Интересно как оборудование монитровать будут?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Мысль говоришь... надо мне записывать откуда беру. В это раз я искал по фразе нуклир стил стракче
![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Старый Дилетант, фрикцион напоминает...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,598
|
wvovanw, фотошоп, где "ноу криминалити"??
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
В чем душа держится?
На рубеже 80-90х я привязал модуль венгерского производства пролетом 30 м, под здание кирпичного завода. Конструкции пересчитал - все проходит. Уменьшил диаметр фундаментных болтов, насколько помню с d78 до d36. Тогда же посетил объект с авторским надзором после установки колонн. Увидел, что фундаментные болты установлены безобразно - разность отметок +-200, многие болты не доходят до анкерной плитки,то же отклонения в плане. В лучшем случае в базе условно рабочим можно с натяжкой считать один болт. Дал замечания, выдал решения по исправлению. Больше связи с Заказчиком и Подрядчиком не имел. Кирпичный завод в связи с развалом не ввели , возвели коробку и забросили. ..... Через ~20 лет в 2009-м меня пригласили посмотреть на предмет возможности рекострукции. Увидел смонтированную коробку и базы колонн в том же состоянии. С трех сторон от здания - чисто поле, с четвертой - на территории предприятия до ближайшего здания не так уж и близко. Местность по ветру можно определенно отнести к типу А. За эти годы неоднократно случались "ураганы", от которых валило деревья. За счет каких запасов стояло здание? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.06.2019 в 09:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- низкая металлоёмкость.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - так это каркас из развлекательной заставки при запуске (или установке) автокада. ----- добавлено через ~4 мин. ----- - связи-паутины хороши. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Если кому интересно. Есть что посмотреть. http://www.jisf.or.jp/en/activity/sctt/index.html Стальные конструкции : сегодня и завтра .... Хорошая подборка. Пример прикрепил.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Свежатина приехала....
Первое фото : металлист упоролся.... видать КС-3 для ФАУ ГГЭ считал ![]() Второе фото : для чего уголки у нижнего пояса балки примыкающей к колонне? Противодействие кручению колонны? Третье фото : завявшие не смонтированные пока подкосы под прогон супротив кручения ригелей и красивые овальные отверстия в стенках отправочных марок)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 13.06.2019 в 15:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
В эти отверстия оне потом напихаютЬ связей из прута диаметра эдак 16-22.
А вот ежели по нормам нашим посчитать ригели...пройдёт стеночка по устойчивости? Стеночка поди 4-6мм. Ведь ни одного ребра не стоит поперечного. Или закритическая работа стенки очень сильно используется у них тама. А я нашим экспертам по нашему же снипу пытался объяснить, что составная балочка проходит, просто стеночка в закритике находится. А балочка не чета этим была - невысокая да пролету малого. В общем пришлось полный расчет на бумажке делать и с лирой сравнение давать. Поверили и отпустили с Богом. Но всё таки стеночка тут не пройдёт ![]() ![]() UPD Про первую фотку Я тут вчера видео от МШ на трубе про атоммаш Волгодонский смотрел. Так там краны мостовые по тыще тонн! ![]() Я такие здания только во сне проектировал и рассчитывал и то потом проснулся в холодном поту ![]() Но хотелось бы, но не дают ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 13.06.2019 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 66
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,141
|
ну таки посчитать надо и все будет ясно за счет чего
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Душа выживает за счет суммы практических наложений. Например вероятность что R стали не 240 МПа, а 400 МПА, очень высока - это заложено технологией в металлургии. Аэродинамика здания далеко не такая, какая по расчетной схеме. Ограждающие вместе с стеновыми ригелями и прогонами таки превносят ощутимую жесткость в форму здания. Коэффициенты надежности тоже для выживания.
Как говорится, мы не живем в руинах не благодаря правильному строительству, а вопреки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Со стальным каркасом там вполне всё понятно - разработан на основе серийных решений. Особенность - несколько путей разнорежимных кранов в одном пролете. Соответственно - дополнительные стойки у основных колонн. Колонны двухступенчатые. Развитые продольных конструкции для восприятия торможения.
----- добавлено через ~2 мин. ----- В начале года выкладывал в красоту. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1781381&postcount=5 Offtop: Честно. Сам жду когда возможность предоставится в атмоке поработать ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я так понимаю знатоков жизни пока не нашлось?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
Для какого объекта разрабатывались чертежи, не знаю. Похоже конструкции не один раз перевозили с места на метсо. Сам сталкивался с таким каркасом 2 раза. Первый раз в студенческие годы в ~80-м пересчитывал вместо курсового проекта. Кстати, получил пользы больше чем за все предыдущее обучение. В покрытии применены обыкновенные треугольные арки с затяжкой. По-хоршему надо не считать, а исправлять брак, если конечно не исправили. Да и посчитать не так просто. Цитата:
Еще труднообъяснимый элемент случайности: порой падают далеко не самые плохие здания, а те которые по всем признакам должны были упасть полвека назад стоят. Как Вы правильно заметили "не благодаря правильному строительству, а вопреки" Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.06.2019 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 66
|
Цитата:
На фундаменты если вы понимаете конечно же не действует 15 тис тон. Они воспринимаются внутри рамными конструкциями. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Мне кажется, что фундаментом. Многопролетность и фото указывает на расчетную схему.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 66
|
Речь идет не о фундаментах для колон с мостовыми кранами, а фундаменте для пресса с усилием сжатия 150 МПа, думаю фундаменты пресса и фундаменты колон не соединены. По моему мнению фундаментом пресса воспринимается только собственный вес пресса и полезная нагрузка от веса заготовок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Цитата:
А тысячетонники, конечно на каркасе. Саня, фотку с того видео стыбрил? Тоже смотрел? ![]()
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Митрич, Vitaliy engineer, малость не понял я. Оборудование всё отдельно. Offtop: Сейчас момент интересный на стройке наблюдаю. Песок в качестве виброгасителя между закладной трубой под 110-ую шпильку в фундаменте. А снизу поджат анкерной плитой.
----- добавлено через 47 сек. ----- Сомнительно. Уголок более компактный можно. А тут такой длинный хвост под это. ----- добавлено через ~21 мин. ----- Offtop: Неоднократно. Это настоящая работа. А в ервосети и ривгоше каждый может клювиком щелкать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Может так быть что для связевых рам именно крутящий момент на связевый блок окажется решающим |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
К слову, мы так же проектируем такие склады. И к слову, это почти классика. Ну м.б. кроме переменности высоты нижних элементов. В СССР на подобные "химсклады" были серии. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Ильнур, как то так..
Как я понимаю суть явления: арка имеет ломанное очертание из плоскости, а значит без крутящего момента не обойтись. Рядовые рамы не могут его воспринять (их закрутит сразу) и все утекает на анкерный блок, в котором уже возникает стеснённое кручение (пара анкерных рам воспринимает пару сил). Соответственно эти рамы догружаются моментом в вертикальной плоскости (со всеми сопутствующими нагузками). Природа этих горизонтальных сил из плоскости самая разнообразная: от ветра на торцы, до температуры и фиктивных сил в каждой рядовой раме (а профиль там вероятно не слабый, соответственно и фиктивные силы не малые). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
По торцевому фахверку нет ни связей ни распорок. Возможно посчитано, что ригели держат стойки (если не на овалах). В связевом блоке не видно диагональных дифрагм в карнизе. Колонна явно больше 600, но связи однополостные и смещены наружу. Вцелом по одному фото трудно сказать, что они проектируют так же. Как показывает практика, на многие вещи у них взгляд совершенно иной.
----- добавлено через ~2 мин. ----- По фото не понятно, думаю там нет монтажного стыка Последний раз редактировалось Chebyn, 23.08.2019 в 09:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,697
|
Вот этот вот мегалист - это чисто для монтажа (жесткость во время монтажа) или же это выполняет роль жесткого диска в связевом блоке?.. UPD. Кажется, эти листы есть в каждой монтируемой конструкции, просто дальше их не видно из-за балок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,375
|
Цитата:
Бахил, откуда это- я написал в #884. Если разобраться- то южная. Юг Канады Последний раз редактировалось Хмурый, 23.08.2019 в 13:56. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Как правило склады калийных солей из клееной древесины. Массово изготавливалисьми монтировались пролетом 45 м высотой 22.5 м из 3-шарнирных стрельчатых арок с сегментными полуарками и покрывались шифером по прогонам (насколько помню) из бруса.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.08.2019 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Были и деревянные. Как и бассейны.
Но из СТАЛИ примерно ТАК ЖЕ (как на фото) в СССР и потом в РФ строили склады для различных (необязательно калийные соли) химвеществ, хранимых в тысячетонных насыпях. Насыпается сверху. Там конвейеры висят всякие. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это удобрения.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Chebyn, 26.08.2019 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Цитата:
- В плане того как это ловили в эпоху расчетов плоских рам. - В плане унификации рам. Например если все рамы одинаковые то за счет этого можно внушительный перерасход получить - В плане реальной работы анкерного блока. Крутящий момент от ломанной геометрии арки будет пойман и разложен на рамы самой пространственной схемой это да. Но учтено это будет как будто сечение двояко симметрично (ц.и совпадает с ц.т) . Вместе с тем аннкерные рамы со связевой решеткой образуют своего рода швеллерное сечение, и как этот эффект поймать стержневым расчетом задача весьма интересная. Последний раз редактировалось slava_lex, 26.08.2019 в 12:27. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Вы что именно очень интересное там меж собой обсуждаете? Мне вопрос малопонятен (в силу природной туповатости). На п. 887 эпюра крутящих? Крутящие отчего? От неких Qfic? Или от фактических нагрузок? От приложения горизонтальных мимо осей связей? Или что? Крутит таки блок или крутит балки?
Если вы о кручении балок, то высокие балки подкрепляют от кручения - это классика. Поэтому "как это ловили в эпоху расчетов плоских рам" - на раз, ловили и перехватывали банальной связью. Никого ничто не крутило априори. А у вас почему все крутится аки пропеллер? Может понятный эскиз для малоумных нарисуете, со специальными пояснениями? Со стрелками направления кручения и т.д....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
![]() Дык эта проблема ТОЖЕ надуманная. ![]() Чтобы элементы рам блока крутило так сильно, что уже волноваться начинать, надо, чтобы перемесчения блока были СУЩЕСТВЕННЫМИ. Ибо двутавровая высокая балка не может воспринимать СУЩЕСТВЕННЫЕ крутящие - это же не труба там или как...Вот у Вас там что-то типа 7,5 тс*м что ли? Это как балка должна деформироваться, чтобы испытать такие мучения? Думаю, если связевые блоки достаточно жесткие в смысле неперемещения по горизонтали (скажем в коньке), то никого и не крутит. Я что-то не вижу проблем - упрощенно: если шатер не болтается, что там будет крутиться аж закручиваясь? Думаю, что Ваши блоки просто недостаточно жестки - их надо удвоить/утроить. Шатер-то высокий, относительно ширины блока...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Простой пример: Сделаем пространственный расчет классического связевого каркаса (двухскатная ферма на колоннах) в пространственной постановке. В модели нарисуем все, включая горизонтальные связи по верхнему поясу. Результатом будет обжатие горизонтальных связей покрытия верхними поясами. Связи сжаты, верхние пояса (и ферма в целом) будет разгружена процентов на 10-15 несуществующей "пространственной работой". Если эта ферма уникальна (например здание в торце примыкает к другому и там зона снегового мешка), значит получится уникальная перегруженная ферма. И все из-за доверия пространственному расчету, который, якобы, может преподнести инженеру "открытие". Проблема обозначена отдельным пунктом СП16 15.4.12. Решается ли эта проблема жестким диском? "швеллерное сечение" будет высотой 6 метров (или с каким там шагом рамы идут). Влияние каких-то горизонтальных усилий в покрытии будет ничтожным. Связи должны Qfic и ветер удержать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Вот с этого момента до меня Ваша мысль не доходит. Если речь о стержневых конструкциях (стропильных фермах), то в связевый шаг (анкерный, по-Вашему), при правильной организации системы связей, образует жесткий пространственный блок, который все виды возможных деформаций приводит к продольным усилиям в своих элементах. В "плоскую эпоху" расчет таких блоков делался по упрощенной схеме, как для статически определенных систем (т.е. разбивая на плоские фермы) и без учета обжатия стропильных конструкций. С рамами, где сечения элементов высокие, примерно тоже - система связей становится такой же и работает по тому же принципу.
Ну раз проблема обозначена, значит она решена, не так-ли ? Башню четырехгранную вы тоже без обжатия считаете, потому что так "в корне верно" ? Последний раз редактировалось Chebyn, 26.08.2019 в 13:11. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Я вот постоянно борюсь с "неустойчивостью" пространственных моделей, когда из-за учета несовпадения осей балок и прогонов 1-я форма потери устойчивости показывает, что балки крутятся как вертела, и имеем Куст 0,1...0,8, вместо ожидаемых 2...3. Ладно бы балки были очень высокими - так и при не очень высоких такое "открытие" наблюдается.
На деле Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Этот Мкр крутит БАЛКУ? Это как надо покорежить блок, чтобы аж закрутило балку... Посмотрите на Ваши премещения в своем примере.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Для чего? Не надо это тут.
Если блок жесткий в смысле горизонтального перемещения конька, здание не "валится" вдоль, крутить никого не будет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
В первой схеме задан анкерный блок как он есть к которому приложены горизонтальные силы. Во второй схеме анкерный блок задан как стержень эквивалентной жесткости в гориз. направлении. В первой схеме показаны эпюры Му возникающие из за кручения. Во второй Мкр из за которого собственно и возникает данные моменты
----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е стенка того же швелера сделаного по схеме из бычкова не жесткая? Это просто особенность пространственной работы каркаса такого очертания и конструктивного решения. Этот эффект будет возникать при любой жесткости из плоскости, могут только числа меняться |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
На деле связевый блок просто сопротивляется просто как скажем дерево ветру. Зачем так измышляться... ![]() Так-то в любой модели любой стержень испытывает некие кручения. Просто не нужно хлипкие блоки лепить. Скока в мм перемещение конька?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Зададим вопрос наоборот: у Бычкова пояса крутит? Или гнет таки?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Ильнур, Балку крутит, пояса гнет
----- добавлено через 58 сек. ----- Ровно как и в том о чем я говорю. Анкерный блок вцелом крутит. Отдельные рамы гнет ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще задайте такую раму и пощупайте сами, кого гнет кого крутит. Это изи. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Конструктивные мероприятия супротив кручения можно ведь сделать....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
Какое же это открытие? Обычная ясная картина. Я думал, балки крутит (вокруг своих осей). Тоже мне, открыватели ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Chebyn, к чему вопрос? В опорах ЛЭП сжатые пояса будут передавать усилия и на решетку.
Я говорил о том, что если инженер из пространственного расчета сделал "открытие", значит он не знает как работает эта конструкция. Если инженер не знает, как работает конструкция, вероятность допустить ошибку в модели, и как следствие получить недостоверный результат крайне высока. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну, т.е. в рамах нет кручения. Есть изгиб в двух плоскостях. А момент в ферме раскладывается на сжатие верхнего и растяжение нижнего поясов. В результате момент как бы есть, но никакой информации не дает, потому как пояса подбираются по продольным усилиям. Или опора ЛЭП, Г-образной формы, если мы будем тянуть эту Г из плоскости со свободного края консоли, кручение для опоры в целом будет, а по факту все разложится на продольные усилия в отдельных элементах. Последний раз редактировалось SkyFly, 26.08.2019 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Offtop: вообще я говорил не об опорах ЛЭП, но сойдет. С этим трудно поспорить, давайте вернемся к вашему "простому примеру"
Чем эта ферма отличается от опоры ЛЭП ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
А я о чем
Зачем, благодаря вам, я теперь знаю про СП16 15.4.12 в соответствии с которым это допускается не делать |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Ну я потому и писал (и даже рисовал) что появляется догружающий изгибающий момент в вертикальной плоскости. Про кручение в раме нигде не упоминал. Только крутящий момент в "анкерном блоке вцелом" упоминал как предпосылку появления данного догружения.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Какие? Крутит не отдельную раму, а анкерный блок просто ввиду того что он имеет ломанное очертание.. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Строго говоря да. Только для ортогонального блока данный догруз не существеннен, а для ломанного может быть весьма большим ----- добавлено через ~15 мин. ----- Например для приведенных в #889 схеме (двутавры 100Ш4) напряжения от добавочного момента были 180мПа, а от продольной силы 25мПА Последний раз редактировалось slava_lex, 26.08.2019 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Самое простое - ряды решетчатых распорок. Горизонтальные связи сместить к верхнему поясу или даже подшить к прогонам.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Можно, можно, чел малость погорячился.
Давайте по теме: Есть допустим длинный барак типа палатки рамно-связевый. Ну как по теме склад калия. Какая проблема с блоком, где ВС+ГС делается, при ветре в торец барака? Что там такого есть, что наконец обанаружено в 2019 г проектировщиками РФ? Предки не ведали, серии умалчивают, наука молчит. А там что-то кого-то так крутит, что из железа соки прут... Не отвлекаемся на мелкие споры. Работаем по-крупному: пространственная работа связевых блоков ломаных рам - это белое пятно? Или это самое обычное явление? Да или нет? Если да, почему на обрушаются склады калиев по всему миру, построенные за 100 лет?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Ещё.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2022 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
ФАХВЕРК, Вы по видимому не правильно меня поняли. Закручивает не отдельные рамы, а анкерный блок вцелом. В рамах нет кручения, их просто догружает изгибающим моментом. От этого не уйти за счет решетчатых распорок
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
Что касается связевых блоков арочных зданий, принцип ручного учета доп. нагружения изложен в т.2 Горева (см. скрин), остальные вопросы решаются конструктивно. Как-то так. Последний раз редактировалось Chebyn, 27.08.2019 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 414
|
Слишком категорично.. швеллерная аналогия тут вполне обоснована, учитывая расположение связей.
Горев по сути пишет о том же о чем я тут, только умалчивает что решающую роль в нагружении анкерного блока (две рамы+гор связи) играет именно восприятие блоком кручения |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Задолбали. Стержневые пространственные системы все крутятся. В чем проблема-то? Что в старину, что сейчас, все это просчитывается/проявляется на раз. Нахрен не нужны аналогии с бимоментами и прочими швеллерами. С ума что ли посходили...
Имеем пространственную стержневую модель. Имеем общий Куст (коэффициент устойчивости, желательно >1,3), имеем усилия, деформации. Проверяем по СП, и конец. Какие проблемы? То, что в пакетах МКЭ нет 7-й степени свободы, НИКАК не отражается на надежности таких систем. Какие в ..опу швеллеры? Горе от ума...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Встречный распор как бы намекает. Ну и горев рассматривает арки, безмоментные как вариант
Последний раз редактировалось Chebyn, 28.08.2019 в 11:00. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Красоты в пост.
The second half of the B-level work platforms, B north, for NASA's Space Launch System (SLS) rocket, is lowered by crane for installation on the north side of High Bay 3 in the Vehicle Assembly Building (VAB) at NASA's Kennedy Space Center in Florida. Construction workers will secure the large bolts that hold the platform in place on the north wall. https://www.pinterest.co.uk/pin/417990409152301938/ http://en.famsungroup.com/solutions/...ther159_2.html большое фото во вложении
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Это я искал импортные аналоги нашего стального каркаса под Буран
----- добавлено через ~4 мин. ----- Собственно почему вспомнил про тему.... навеяно https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=462. Я к тому, что годам к 40-45 если у тебя выполнено ряд таких работ как выше на фото, то можешь считать что твоя карьера состоялась. Спроектировал такие каркасы, построил и всё. Больше ничего не надо и не надо ни кому ничего доказывать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Сокращение расчетной длины сечения с разными характеристиками. Например, прямоугольный гнутосварной замкнутый профиль.
Человек 7-8 металлистов.... ----- добавлено через 49 сек. ----- Мне углы подхода решетки к стойкам не нравятся. 25-35 градусов... маловато....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Силком никто не тянет - можно и не сотрудничать. А потом - и чего страшного в таком заказчике? Всякие варианты могут быть - если человек изначально настроен сделать так как он хочет, то зачем что-то доказывать? Другой вариант - человек хочет нормальную консультацию и выполнить задачу в рамках действующих норм, то поможешь. К чему пост? Что дураков много и так понятно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,898
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Импортных копров Вам в ленту, товарищи металлисты. Красиво же? Согласно справочнику Кузнецова.... их всего 2%
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
8 лет назад работал в организации, которая занималась при СССР проектированием шахтных сооружений. За 2 года до этого они выполняли проект для Индии. Для расчёта копра тогда привлекался давно ушедший на пенсию бывший сотрудник данной организации. Как оказалось, в городе с населением около 1М человек, очень проблематично найти людей, которые вообще знают, как это делать.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
5М человек.... тоже самое....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Немножко стальной красоты. Поиск по фразе cement plant canada
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Очень много такой радости и в инстаграм. Однако фото низкого качества без высокого разрешения. Не рассмотреть ни толщины, ни тип-диаметр болтов и постановку их толком. На вопрос никто ответить не может - 90% манагеров и контентоделателей-псевдоадминов. Все пиарятся, но толком ни хера объяснить не могут или не знают или не хотят.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
Это я по опыту рассказываю ![]() Кстати, ты учти, что это изготовители МК - они только узлами занимаются. Принципиальные решения - это у инженеров спрашивать нужно, но у них все печально с презентациями. Последний раз редактировалось Yuzer, 24.11.2020 в 12:14. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Тут, как мне кажется, многие и не понимают почему я здесь размещаю фото приемлемого качества - это как раз тот случай когда можно многое по фото прочитать. Про назначение темы - я ранее писал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Вот... минут 5 порылся. Выудил. Ловите. Поиск по фразе nuclear steel structures
и еще парочку.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 24.11.2020 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Там фото реальных конструкций, но низкого разрешения для сохранения технической политики предприятия, бюро, фирмы.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Коллеги, если кому-то интересно https://www.kazminerals.com/ru/media/image-library/ смотрим на стальные каркасы: чувствуется не советско-российский подход к КМ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Ильнур, почему у них такой сложный подход к ограждайке? То ли дело сендвич в горизонт с шагом 6 налепить))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Цитата:
![]() А на твоих фото точно сэндвичи? И потом, кто сказал что это точно китайский проект? К слову, беднейший коммунистический китай начинал все с советского. В последние десятилетия начал тяготеть к сша вроде, судя по некоторым оформлениям. Может и к евро. Но корни советского до сих пор торчат.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Yuzer, тонкое сечение стенового прогона, прутья-тяжи, коротыши против кручения, что там за стеной сложно сказать, но раскладка вертикальная. Слишком всё это многодельно, но я не отрицаю так подход. Скорее интересуюсь. Есть примеры решения или чертежи КМ такого подхода?
Околмельничная площадка несёт колоссальную нагрузку во время ремонта или перефутеровки и торцевая балка решена в виде фермы, т.к. сечение второстепенных балок очень большое.... Приятно на каркас смотреть. "Нешто глаз не угнетат" (С)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Цитата:
На самом деле система продуманна - много каталогов. По сути это как заказывать в супермаркете лего: все детали готовы, тебе только нужно заказать количество и размер ( все гальванизировано ). Расчет тоже ребята делают: ты им скидываешь гугл координаты и КМ чертежи ( с приблизительным сечением ограждающих профилей ). Кстати, у них же есть готовые решения по пожарным отсекам. |
|||
![]() |
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,934
|
сейсмика+ветер как предположение
----- добавлено через ~15 мин. ----- А вообще, из того, с чем сталкивался часто-у них больно много того, что "параллельным проектированием" называется. По ходу многое меняют. Отсюда избыточные запасы в неожиданных местах. В СССР вначале делали проект, потом куча согласований и экспертиз, потом закуп материалов, через год только стройка. Ну и, экономия: деньги-то гос-е, экономят на всем, но без ущерба к безопасности. А когда быстро надо построить, в эксплуатацию сдать-никто так заморачиваться не будет, время-деньги. Высчитывать, какой вариант дешевле - не будут, конечный покупатель все издержки покроет и не будет разбираться, где можно было сэкономить. Рынок, короче.
__________________
Noblesse oblige |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
100% там ЛСТК профиля и шнуры-тяжи для них, а ограждайка - профлист, скорее всего. А-ля Астрон (он же Батлер)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Есть у меня забугорные дидактические материалы, могу только в ЛС скинуть - на почту. Там действительно все сложно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,215
|
Здравствуйте, инженеры-металлисты! Пришлось столкнуться вот с таким решением обеспечения устойчивости подкрановых балок... или передачи тормозного усилия на подкрановую часть шатровой ветви.... и с обеспечением кручения и совместной работы подкрановых частей колонн в виде распорок, в которых отсутствует часть решетки. Решение не из советско-российской инженерной школы. И хотелось бы узнать мнение желающих высказаться по этому вопросу. Ранее здесь спорили про это. Но хотелось бы обсудить ещё раз.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
Которой устойчивости? Устойчивости ПФИ наверно? Или может таки устойчивости из плоскости балки при сжатии? Сжатие балки - от продольного торможения и возможно плюс от ветровых в случае использования ПБ для передачи ветровых на ВС.
Ну допустим таки утойчивость ПФИ. Ну и что можно обсудить? 1. Схема распорок по колоннам ниже ПБ - это жидкая схема, плохо работающая на некручение двуветвевых колон. Это просто зачем-то "убитые" фермы. 2. Схема подкосов - допустим подкосы - на уровне ВП ПБ. Получилось СЛАБЕНЬКОЕ раскрепление ВП ПБ от потери устойчивости ПФИ. Цитата:
Ведь неэкономность по материалу очевидна. Распорки начали работать на изгиб, ПБ поддерживается лишь за "кончики"...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.03.2021 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
У меня подозрение, что верхний пояс ПБ вообще посчитан нераскрепленным, что на 9м пролета как-то... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
![]() Offtop: Но можно и поуточнять - а не на панели ли она работает? ![]() Я тоже иногда например ВС делаю из одной диагонали. И изредка - даже в виде раскоса к середине колонны. А если совсем становится скучно - вообще убираю и рамлю. И все "работает".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |