Как правильно собрать ветровую нагрузку для сооружений башенного типа?
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
||
Просмотров: 11425
|
|
||||
Ct есть суммарный коэффициент с учетом обеих граней.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
В вертикальном направлении (по рисунку плана) именно по этой формуле, в горизонтальном направлении - в скобках вместо (1+эта), нужно написать (1+2*эта), так как затененных рам 2. Если, конечно, средняя рама тоже имеет решетку (она, вроде, показана).
Если есть технология, то ее рекомендую обсчитывать без учета "затенения", так как тут поведение ветра мало предсказуемо, особенно на цилиндрические и шаровые поверхности. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
IBZ, из Гордеева http://dwg.ru/dnl/4183
тогда не на 2 эта умножать? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
wvovanw, если по ней нория шпарит - то считал бы зашитую с полным восприятием ветра. Доставайте помидоры...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Если хотите соответствовать нормам, то умножайте именно на 2 и более ... по количеству "затененных конструкций".
Цитата:
![]() ... и делаете неверно. За исключением случаев, когда оборудования нет, но и тогда это тоже не верно ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Не попали
![]() В чем логика? Сплошная стена забирающая на себя полностью ветер против некой площади которая противостоит ветру?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434
|
ФАХВЕРК дело наверно в расстоянии между оборудованием. На задней части образуется зона пониженного давления, но только на каком-то расстоянии (зависит от диаметра)
----- добавлено через 57 сек. ----- таким образом второму ряду тоже что-то достанется (хоть и меньше) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Манифест, а если оно плотно стоит, но ограждающих конструкций при этом нет? Я про зону разряжения понимаю...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Логика в том, что если ряд экранов разнесены на достаточно большое расстояние, та на каждый из них, вследствие законов аэродинамики, ветровая нагрузка будет одинаковой с Сх аналогичным первому. Для цилиндрических конструкций такое расстояние на порядок меньше ... Посмотрите схемы из "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра". Учтите еще отсутствие боковых стен ...
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Все этажерки считаем как зашитые. Оборудования на них обычно много, в несколько рядов. Собирать с каждой части оборудования -- занятие неблагодарное и зачастую невозможное, так как многое в заданиях ТХ изображено условно, может быть перемещено, как в процессе проектирования, так и через несколько лет эксплуатации. Иногда этажерки обшивают, через несколько лет эксплуатации, когда какое-то дорогостоящее оборудование выходит из строя по причине нахождения на открытом воздухе.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
IBZ, и чего делать то в итоге? Собирать от всего, что там напихано? Как-то нет ни желания ни времени на подобную деятельность. Всегда считали как зашитую плюс от крупного оборудования
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Времени нет. Расчет сложной этажерки 2-3 дня максимум - надо взять баланс запаса-точности-прочности-детализации-распределения нагрузок-сечений-нагрузок на фундаменты-компоновки за короткий срок...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop:
Цитата:
вот так и работаем нельзя такие расчеты делать за 2-3 дня! НЕЛЬЗЯ!!! Но.... |
|||
![]() |
|
||||
Да, собирать! Разумно упрощая/объединяя "напиханное". Потом сравнить с "зашитым" каркасом и принять окончательное решение.
Это уже Ваши проблемы ![]() Арумент "а мы всегда так делали" не прокатит, уж поверьте. А я вот никогда не возьмусь считать сложную этажерку за такой срок. При таких "хотелках" заказчика моментально сворачиваю разговор. Знаете, имя зарабатывается десятилетиями, а теряется в одночасье ... А к чему приводят такие "реактивные" расчеты - насмотрелся на экспертизах ![]() Опять же убеждать кого-то не собираюсь, бесполезно. |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Кто-нибудь заморачивался со сбором ветровой нагрузки от некоего оборудования, например, от некоего резервуара на 4 ногах и с кучей всяких трубок и пр. хрени? Лично мне это кажется нереальной задачей, но вот эксперт спрашивает про сочетания с учётом средней и пульсационной направляющей от ветра.
Изготовитель в паспорте пишет - нагрузка от резервуара вертикальная 7 т. и горизонтальная 770 кг. Ну не ветер же он имеет в виду по гориз. нагрузке, ветровых районов дофига, но что они тогда имеют в виду под гориз. нагрузке, от чего ей взяться, как не от ветра?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Если производитель отечественный, то 99,9% что это не ветер
![]() Приходится, именно для габаритного отечественного оборудования, рассчитывать отдельно ветровые усилия. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
фланцевое соединение трубопроводов вполне может быть в виде мертвой опоры, при суммировании всего этого должны дать максимум по наихудшему, но там кроме горизонтальной и момент у основания должен появиться |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Чёрт, считать здания гораздо проще ![]() Хм, а диалог выше по поводу зашитых конструкций... Странно, если зашито, то поверхность, воспринимающая ветровую нагрузку, однозначно больше в разы. Как и нагрузка, собственно.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Если внесете в основную схему конструктив оборудования, то возможна ситуация, когда оборудование будет участвовать в работе основной схемы и забирать часть усилий на себя, что может дать заниженный результат, чем если бы вы учитывали оборудование только нагрузками.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Хмм, заказчик попросил расчитать на температурное воздействие (пожар), что-то новое для меня, вроде поискал и так себе, т.е. ничего. Кто-нибудь сталкивался? Я максимум считал (по авар. ситуации) на потерю несущей способности одной из стоек. Разубедить? Эксперт просто просил расчёт на авар. ситуацию.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
На основании чего? Это объект КС-3?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Если имеете в виду объект повышенного уровня ответственности, то нет, нормальный уровень. Ссылка на ГОСТ 27751-2014, пункт 3.10.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Объект идентифицирован или нет? Для объектов нормального уровня - как у Вас - такой расчет не нужен. Что за бред всё что попало считать на аварийку?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: 1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ); 2) гидротехнические сооружения первого и второго классов, устанавливаемые в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений; Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 314-ФЗ пункт 3 части 1 статьи 48.1 настоящего Кодекса изложен в новой редакции 3) сооружения связи, являющиеся особо опасными, технически сложными в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи; 4) линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более; 5) объекты космической инфраструктуры; 6) аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры; 7) объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 8) метрополитены; 9) морские порты, за исключением морских специализированных портов, предназначенных для обслуживания спортивных и прогулочных судов; 10) Утратил силу; Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 324-ФЗ часть 1 статьи 48.1 настоящего Кодекса дополнена пунктом 10.1 10.1) тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше; Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 324-ФЗ в пункт 11 части 1 статьи 48.1 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. 11) опасные производственные объекты, на которых: а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные. Такие вещества и предельные количества опасных веществ соответственно указаны в приложениях 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). Не относятся к особо опасным и технически сложным объектам газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно; б) утратил силу с 1 января 2008 г.; в) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; г) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях; д) используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры. 2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; 3) наличие консоли более чем 20 метров; 4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров; 5) наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета ----- добавлено через 22 сек. ----- Ваш объект попадает под эти требования?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
И это понятно, но тогда этот ГОСТ и ГК вступают в противоречие по сути. Впрочем, что удивляться, бардак в нормативке.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Нет, ну судя по ГК, то корректно. Вопрост тогда в конкретном ГОСТ-е, который не говорит, что расчёт на авар. ситуацию нужен только в зд. и сооружениях КС-1. Ну нету этого по тексту.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
DarKxXxLorD, еще раз.
Ваша аварийная ситуация приводит к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям? ----- добавлено через 39 сек. ----- Нет, тогда какое может быть основание для расчета на аварию? |
|||
![]() |
|
||||
Нет, не приводит. Вопрос в конкретном пункте нормативки, которуя я могу указать в ответ на замечание эксперта, поймите.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
DarKxXxLorD, данное сооружение не относится к объектам повышенного уровня ответственности на основании 384 ФЗ, статьи 48 ГК РФ и ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения в связи с чем расчет на аварийную ситуацию с выходом из строя одной из конструкций или прогрессирующее обрушение не требуется.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
В соответствии с пунктом 3.10 ГОСТ 27751-2014 расчет на аварийную ситуацию необходим только при условии (и далее по тексту пункта). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 4
|
я очень ищу это пособие. где его можно найти в сети? хочу посмотреть на пример 3.6 (стр. 142-157) из данного пособия. Может кто сможет отправить скан/фотографию?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Как правильно собрать ветровую нагрузку на башню из уголков? | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 15.05.2013 10:37 |
Как собрать ветровую нагрузку на сферу | fredda | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.05.2012 12:39 |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Как правильно задавать нагрузку от ветра | Boniconstr | Расчетные программы | 27 | 02.06.2008 09:18 |