Будет ли база колонны жесткой.
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 11545
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Да на глазок там болты конструктивно 30 стоят, еще и без кондуктора наверно. я бы не стал жесткость считать. Да и момент (без прижимной силы) тонны 2-3 болты понести смогут
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
База с неконтролируемым отрывом (типа такой http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2853)
![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 22.12.2015 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Для шарнира надо плиту толщиной 8-12 мм и болты вынести за габариты колоны, но может быть проблема с месным напряжением бетона под плитой в районе стыка с колоной.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Добрый. До таких, при которых краевые давления под опорной плитой не превысят гамма*Rb, напряжения изгиба опорной плиты не превысят гамма*Ry и болт пройдет по расчету на растяжение и анкеровку.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Несомненно - видно невооруженным глазом, что задавали жестким. Плиту 50 таких размеров хрен согнешь. Остается проверить прочность швов "плита/колонна" на момент (на предмет отрыва).
Цитата:
Похоже, тут очень большая вертикальная сила и мизерный момент. В таком случае в статрасчете будет без разницы, шарнир или жесткий. А вот для расчетной длины при проверке устойчивости разница будет в два раза.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.12.2015 в 10:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
Вы правы сила 800 кН, момент 5 кН*м. Подскажите еще, правильно я понимаю, коэффициент условия работы для моей базы по табл.1 СП 16 будет 1,15*0,95=1,0925 ? (плита 40 мм, здание общественное) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
На практике для этого достаточно, чтоб щуп 0.3 не лез между стержнем колонны и плитой. Как один из вариантов - строгать/фрезеровать. Но не единственный. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Похоже, да.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
мы ставим выноску "под щуп 0.3" - а в цеху пусть смотрят, что у них получается. На то у них и технологи там имеются. Конструктор задает конечный результат. Offtop: кстати, мне вот интересно. Те, кто в КМе пишут "колонну фрезеровать, плиту строгать" - сами-то этот процесс видели? Интересует конкретно строжка плиты ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Понаблюдал за работой плазменного стенда. Пощупал детали из него. И т.д. А что? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- это разные операции и разное оборудование, что тут непонятного? Не, можно, конечно, и строгать плиты... полдня одну плиту 1х1 м строгать будешь. ----- добавлено через ~2 мин. ----- паркет из С245 был или С345-3? = )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Бармаглотище, я о том что сначала ты пишешь
а потом так её строгают или нет? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через 55 сек. ----- нормальные люди - нет. Нормальные люди плиты и прочие плоские детали большой площади фрезеруют. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Offtop: Да какая разница, главное проблему обозначить, а там какой-нибудь бармаглот на заводе разберется что к чему )))))
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: ох, а как самоидентифицироваться в этой системе? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12353 - вот тут есть такой холивар, окей.
|
|||
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
Зачет
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
И что? мало ли кто эту надпись сделал. Может, человек на заводе-то никогда не был. Серии - это далеко не истина в высшей и последней инстанции.
А если я двутавр для колонны дисковой пилой отрезал - зачем мне фрезеровать торец? А если у меня плита без мехобработки проходит под щуп 0.3 (что вполне реально, особенно при больших толщинах) - зачем мне вообще с ней что-то делать? Однако ж там безапелляционнно написано - фрезеровать и строгать, что очень прилично увеличит себестоимость изготовления (это дорогие операции). Offtop: залезь на ютуб и посмотри работу фрезерного станка и строгального. Даже визуально увидишь разницу в производительности Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.12.2015 в 17:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Десяток последних постов говорит, что строгать -- для гуманитариев, а фрезеровать -- высший пилотаж проектирования) А некоторые настолько уникальны, что им вообще ничего из вышеперечисленного не нужно.
Отсюда и вопрос. Большой -- это какой? Ведь хочется быть нормальным) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Tamerlan_MZO, чтоб быть нормальным, нужно давать, наверное все-таки какие-то желаемые параметры пластины, а не указания, на какой станок в цеху кого тащить. А то так можно докатиться и до указания, какими роликами прокатывать двутавры, откуда добывать руду, сколько платить уборщице и как правильно распоряжаться нефтью в стране.
Вы ж не указываете, как делать отверстия в пластинах, Вы указываете просто "отверстие ф23". Чем они его сделают и какими соображениями при этом будут руководствоваться - не Ваша головная боль. Понятно, что способ мехобработки поверхностей трения в КМ-е указывается. Но в первую очередь потому что он влияет на расчет. И еще одно исключение - соединения с фрезерованными торцами, которые совершенно четко выделены в СП 16. Бармаглотище, дай ссылки на правильные ролики. А то где ни смотрю - строганием плит никто не занимается, а фрезеровка какой-то мучительно медленный процесс, который, кажется, вообще не движется, если смотреть видяшки. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
И кого-то вполне устраивает фраза "плотно пригнать", а кому-то нужно указать, что строгать, а что фрезеровать. А вот это, от нас требуют) И заметьте, не безосновательно. Так давайте же вместе разберемся, к какому станку тащить плиту. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
Цитата:
Но сейчас опять крик поднимут, мы о таком и не слышали ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Согласен. Неудачный пример привел). Двояко понимается)
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 23.12.2015 в 18:41. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
А еще в чертежах по выходным и праздникам можно указывать "плиту фрезеровать", а по будням, или если сильно достали в цехе - "строгать" (... в особо запущенных случаях приписку - "с двух сторон")
|
|||
![]() |
|
||||
При гарантированно плотном примыкании колонны к плите напряжение в сварных швах, определяемые от момента и продольной силы вычитаются (в зоне сжатия передача усилия происходит непосредственно по схеме колонна-плита, а не через сварной шов), а при иных вариантах - суммируются (передача всех компонентов НДС через шов). Иногда это существенно, иногда нет...
|
||||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
IBZ, не, это понятно. Но указание самой обработки "фрезерованием" или "строганием" не обеспечивает данных требований. Данные требования обеспечиваются, повторю, требованиями к шероховатости поверхностей и требованиями к допускам формы расположения поверхностей. Если этим требованиям торец колонны и плита соответствует, зачем фрезеровать или строгать?
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
Исторически так сложилось.
Ранее для исполнителей на чертеже обязательно указывался метод обработки детали (сверлить, развернуть, строгать, фрезеровать, полировать, клеить и т.п.). Затем (точно когда не скажу) в ЕСКД было приписано: ЗАПРЕЩАЕТСЯ указание технологии обработки в чертеже (т.к. технологии ушли вперед и стали разнообразны), кроме случаев, когда только эта технология может обеспечить выполнение технических (конструкторских) требований. Т.е. указываются допуски и чистота поверхности, марка клея или тип сварки... но в СПДС допуски и чистоту ставить не принято... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113
|
ну можно конечно и шлифануть, если хочется
![]() Правильно сказали, не зачем всю пластину фрезеровать, достаточно пятна. А при строжке полюбому нужно всю пластину строгать, или почти всю ![]() Последний раз редактировалось Варанчик, 24.12.2015 в 00:49. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Для обеспечения равномерной передачи усилия нужно обеспечить плоскостности двух плоскостей. Любая станочная обработка обеспечивает необходимую плоскостность, это установлено опытом поколений. При этом шероховатость не является чем-то определяющим, примнется.
Поэтому достаточно подчеркнуть именно это: обработать плоскость на станке. Механически. Рубанком ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? | Homel | Металлические конструкции | 39 | 21.08.2023 06:11 |
Как обеспечивается поворот в стандартной шарнирной базе колонны | bigden | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 20.10.2015 20:37 |
Шарнирная база колонны замоноличеная бетоном. Вымысел или правда? ) | user277418 | Металлические конструкции | 13 | 31.10.2014 12:54 |
База колонны (жесткое сопряжение). Помогите с конструированием. | Davy Jones | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 24.10.2014 12:56 |
Расчет база колонны | Катена | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.08.2012 09:27 |