Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?

Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2016, 13:28 #1
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?
Hitch
 
инженер-проектировщик
 
Алматы
Регистрация: 08.12.2011
Сообщений: 8

Подскажите, пожалуйста! Возможно ли применение данного узла (см. фото во вложении) опирания металлической фермы на металлические колонны. Мы делали обследование существующего здания, выполненного из м/к каркаса. Там обнаружили, что строители кинули балку из швеллера по верху колонн, и на эту балки приварили фермы. В отчете указали демонтаж ферм, так как данный узел не обеспечивает правильное опирание фермы на колонну (без ссылок на СНиП и т.п.). Теперь заказчик просит обосновать какими-нибудь нормами и правилами или любым другим документом, что данный узел выполнен неправильно.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1549.JPG
Просмотров: 751
Размер:	248.5 Кб
ID:	168718  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000484.JPG
Просмотров: 696
Размер:	304.7 Кб
ID:	168719  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000489.JPG
Просмотров: 548
Размер:	296.7 Кб
ID:	168720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1000534.JPG
Просмотров: 597
Размер:	310.8 Кб
ID:	168721  

Просмотров: 7533
 
Непрочитано 13.04.2016, 14:15
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Для сарая сойдёт. Главное крышу не нагружать.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2016, 14:34
#3
Hitch

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.12.2011
Алматы
Сообщений: 8


Да не спорю, он так и стоит сейчас как сарай. Но заказчик хочет переделать этот сарай под здание лаборатории.
Hitch вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 15:39
#4
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Offtop: А вас кроме этого узла больше ничего не смущает? Можно конечно найти "парочку" замечаний из норм для вашего случая.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 16:04
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Hitch Посмотреть сообщение
данный узел не обеспечивает правильное опирание фермы на колонну
А что в вашем понимании есть правильный узел опирания фермы?

Судя по фотографиям тут вообще мало что правильного есть

А обосновать вы можете только лишь расчетом...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 16:08
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Просчитывать решения чудаков. Не завидная работка у обследователей
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 18:21
1 | #7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


воспринимайте этот швеллер как подстропилку. Можно оставить, ничего страшного, по сравнению с остальным каркасом
Из страшного что можно навскидку сказать:
1-Ржавый не грунтованый металл. Его теперь даже не прокрасить будет.
2-Отсутствие ребер в узлах (во всех)
3-Отсутствие связей (горизонтальных и вертикальных)
По сути сарай стоит пока ветер посильнее не подует, снег не выпадет, или погрузчиком не зацепят.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 18:25
1 | #8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
По сути сарай стоит пока ветер посильнее не подует, снег не выпадет, или погрузчиком не зацепят.
Короче. Делаешь вокруг саркофаг (типа чернобыльского) и спишь спокойно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 19:23
#9
Ascendant

конструктор
 
Регистрация: 09.01.2014
Челябинск
Сообщений: 51


Как он стоит? Где все связи?
Ascendant вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 19:39
1 | #10
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Без расчета сечений и узлов:
Нет ГС, ВС (вообще )
опирание "прогонов" вне узлов фермы - классика "самостроя"
вторая панель фермы - просто чудо!
похоже опирание (без листовых шарниров всяких) торцевой фермы на торцевой фахверк - причем вне узлов
про мелкие недочеты вроде "негерметичной" колонны (без заглушки сверху) - вообще молчу

а что там скрыто ниже 0.000?... наверняка там тоже много чудес конструирования зарыто...

Цитата:
Сообщение от Ascendant Посмотреть сообщение
Как он стоит?
...рязанская заделка СУЩЕСТВУЕТ!
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 19:57
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Не, ну можно контрфорсы из кирпича сделать...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 07:44
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Не, ну можно контрфорсы из кирпича сделать...
Offtop: выставить опалубку и залить бетоном по контуру мне как то больше нравится Еще не известно что там за "лаборатория" будет
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2016, 07:47
#13
Hitch

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.12.2011
Алматы
Сообщений: 8


Спасибо, Всем, за ответы! Я так понял без расчета не обойтись.
Hitch вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 09:22
#14
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Короче. Делаешь вокруг саркофаг (типа чернобыльского) и спишь спокойно.
Без вариантов....
Homel вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 09:58
#15
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
воспринимайте этот швеллер как подстропилку. Можно оставить, ничего страшного, по сравнению с остальным каркасом
Из страшного что можно навскидку сказать:
1-Ржавый не грунтованый металл. Его теперь даже не прокрасить будет.
2-Отсутствие ребер в узлах (во всех)
3-Отсутствие связей (горизонтальных и вертикальных)
По сути сарай стоит пока ветер посильнее не подует, снег не выпадет, или погрузчиком не зацепят.
1 - Если среда неагрессивная к стали, то отсутствие краски на надежность не влияет. А среда очень даже вероятно, что неагрессивная.
2 - О каких ребрах идет речь? Возможно понадобятся в узлах опирания ферм, да и то посчитать надо.
3 - Вопрос сложный. По колоннам (стойкам) точно не нужны, так как жесткость стоек одинакова во всех плоскостях параллельных оси колонны. Связи по покрытию вертикальные я бы поставил, а по поводу горизонтальных надо считать. Для такого зданьица возможно и не стал бы ставить и держал бы фермы профлистом. Хотя по СП16 связей нужна куча и по верхнему и по нижнему поясу с обоих торцов.

Нужно бы прогоны проверить на косой изгиб.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
опирание "прогонов" вне узлов фермы - классика "самостроя"
Если учесть что пояс из швеллера, то простительно, но требует проверки.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
похоже опирание (без листовых шарниров всяких) торцевой фермы на торцевой фахверк - причем вне узлов
Тоже без опровержения расчетом ошибкой не считаю. Да, не принято, но возможно.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
про мелкие недочеты вроде "негерметичной" колонны (без заглушки сверху) - вообще молчу
Для неагрессивных сред не требуется.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 10:08
#16
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Для неагрессивных сред не требуется.
Ага. п 4.1.2 СП 16 нам не указ уже?
Наращивание колонны на 3м фото не внушает доверия, но в целом, без расчетов тут нечего утверждать. Все сделанное имеет место быть
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 10:14
#17
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Вот чем можно обосновать неприменимость узла - нет заглушки на трубе (колонне), и поставить уже проблематично! Так что смело ссылайся:
СП 16.13330.2011 Стальные конструкции.
п.4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 10:35
#18
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ага. п 4.1.2 СП 16 нам не указ уже?
Парирую пунктом 9.2.2. СП28 в котором говорится "Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления."
Хотя признаю Вашу позицию более сильной.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 12:47
#19
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления."
Это условие на 100% выполнено?
Homel вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 13:02
#20
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
1 - Если среда неагрессивная к стали, то отсутствие краски на надежность не влияет.
т.е. "на открытом воздухе" (чем по сути является этот дырявый холодный сарай) - коррозии не бывает?

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Вопрос сложный. По колоннам (стойкам) точно не нужны, так как жесткость стоек одинакова во всех плоскостях параллельных оси колонны.
по стойкам никто и не спорит, а "жесткость фундаментов"? что там ниже 0.000? как можно говорить слово "ТОЧНО", если вы фундаментов не видели?

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Если учесть что пояс из швеллера, то простительно, но требует проверки.
ничего "простительного", однозначно полная безграмотность и непонимание конструктива того, кто это лепил


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Тоже без опровержения расчетом ошибкой не считаю. Да, не принято, но возможно.
расчетом "подтверждают", а не опровергают обычно. Т.е. пока не сделан расчет - однозначно ошибка (ибо решение идиотское само по себе)

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Для неагрессивных сред не требуется.
требуется для любых

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Парирую пунктом 9.2.2. СП28 в котором говорится "Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления."
а как "применение" отменяет требование герметизации? герметизируют когда применяют. Неприменяемые профили не герметизируют. Понимаете?

и приводите пункт полностью:

Цитата:
9.2.2. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления.
что совсем не противоречит требованиям СП16 (по которому надо вообще все замкнутые профили герметизировать)
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 15:08
#21
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 685


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
"на открытом воздухе" (чем по сути является этот дырявый холодный сарай) - коррозии не бывает?
Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
требуется для любых
Пожалуйста, откройте СП28 и найдите мероприятия по защите МК от коррозии для неагрессивной среды. Причем по табл. Х.1 среда вполне может быть неагрессивная для нашего "навеса". И это еще не обращая внимания на вероятное отсутствие газов агрессивных к металлу (табл. Б.2). А коррозия будет, но не влияющая на безопасность.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
по стойкам никто и не спорит, а "жесткость фундаментов"? что там ниже 0.000? как можно говорить слово "ТОЧНО", если вы фундаментов не видели?
Вот поставили связи вдоль здания. А каким боком это увеличит надежность, если колонны начнут валиться в плоскости рамы. Вероятная жесткость фундаментов и колонн симметрична относительно продольной оси колонн. Тут стойки с фундаментами либо будут стоять как есть, либо связями их не удержать и требуется полная замена/усиление.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
ничего "простительного", однозначно полная безграмотность и непонимание конструктива того, кто это лепил
Ну безграмотность и непонимание - это неоспоримо. А насчет "ничего простительного" - посмотрите, пожалуйста, серию 1.460.3-22 вып. 1.
Жесткость швеллера достаточно велика для восприятия момента. В данной ситуации будет определяющей, скорее всего, устойчивость в плоскости меньшей жесткости для верхнего пояса.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
расчетом "подтверждают", а не опровергают обычно. Т.е. пока не сделан расчет - однозначно ошибка (ибо решение идиотское само по себе)
Цитата:
Сообщение от Hitch Посмотреть сообщение
Мы делали обследование существующего здания, выполненного из м/к каркаса.
При обследовании зданий и сооружений принято выполнять поверочные расчеты. А подтверждение конструктивных решений при проектировании выполняется при экспертизе/проверке проекта, а не после возведения здания.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
9.2.2. Стальные конструкции зданий и сооружений для производств с агрессивными средами с элементами из труб или из замкнутого прямоугольного профиля должны проектироваться с герметичными швами и заваркой торцов. При этом защиту от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить.
Я сомневаюсь в агрессивности среды. Могу быть не прав.

Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Применение элементов замкнутого сечения в слабоагрессивных средах для конструкций на открытом воздухе допускается при условии обеспечения отвода воды с участков ее возможного скопления.
Не знаю как Вы, а я понимаю это предложение таким образом: всякие навесы со слабоагрессивной средой можно делать из труб, только дырку для стока воды из трубы сделайте.

Случай из практики на эту тему. Обследование металлоконструкции находящейся под открытым небом. Построена конструкция 30 лет назад. Стойки из швеллера в коробку, герметизированы, ну по крайней мере проварены сплошным швом и имеют сверху торцевую пластину. Часть стоек в нижнем сечении раздута и имеет трещину сварного шва. Данное повреждение вызвано попаданием внутрь стоек воды, ее замерзанием и последующей деформацией/повреждением стоек. Величина внутренней коррозии в нижнем сечении менее 0,5 мм по результатам УЗК.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 15:31
#22
kolurfdsl


 
Регистрация: 23.10.2014
Москва
Сообщений: 21


нужно очистить от ржавчины весь металл, проверить сколько осталось металла. Связей нет. Нужно набирать всю схему в расчётной программе, делать сбор нагрузок,расчет и смотреть что там и как. А в узле поперечных ребер нет, может закосить ферму. Хотя если сделать связи, то они и не будут нужны.Нужно смотреть какие нагрузки получаются от элементов в узле.
kolurfdsl вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 18:27
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: И охота вам всякий бред обсуждать?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2016, 21:09
#24
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


kolurfdsl, Offtop: окей, набираем схему - расчет - ГИС Чтобы набрать схему нужно определиться с граничными условиями, а по этому проекту, сделать это, ой как непросто
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2016, 12:44
#25
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Как говаривали у нас в институте на спецкурсе по усилению конструкций: почему здание упало объяснить довольно просто, а вот почему оно до сих пор стоит - подчас бывает неразрешимой загадкой
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Узел опирания фермы на колонну Skm Металлические конструкции 24 24.04.2014 00:02
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41