| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
||
Просмотров: 14389
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: СКАД считает формально, как есть.
Да, в жизни будет обжатие от веса и без значительного ветра/сейсмики. Классически им пренебрегали. Варианты: 1) Учитывать обжатие. 2) Не рассчитывать связи в СКАД. Считать вручную или отдельно, изменяя схему для каждой связи (вторая схема). 3) Для зданий повышенной ответственности сжатые связи обязательны. Ну так фермы потихоньку будут терять устойчивость, наклоняться... Забыл термин. Депланация. ![]() Наверное... ![]() В любом случае в реальности же ГС будут работать при любых нагрузках...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.08.2016 в 23:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
То есть получается все связи, распорки прогоны нужно рассчитывать с учетом усилий от обжатия. Ну и соответственно все узлы крепления тоже рассчитывать на усилия от обжатия. В данной схеме, например, усилия от обжатия почти в два раза больше чем усилия от горизонтальных нагрузок. А как раньше, когда не строили пространственные схемы???
То есть допускается только в раскосах крестовой решетки не учитывать усилия от обжатия, причем для зданий ниже первого уровня ответственности . В прогонах, распорках, диагональных связях усилия от обжатия необходимо учитывать всегда Последний раз редактировалось Igor1985, 11.08.2016 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843
|
Я бы посчитал плоские рамы , а связи подбирал бы по общепринятым принципам изложенным в книгах по МК (Горев например). Или убрал бы одну ветвь у крестов чтобы обжатия в связях не было, если конечно у вас не 1й уровень.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526
|
Цитата:
Первоначальный расчет я выполнил плоских рам, а усилия в горизонтальных связях я подбирал из расчета на ветровые нагрузки ветровых ферм образованных поясами стропильных ферм и связевых элементов, это вроде как расчет по справочникам Последний раз редактировалось Igor1985, 11.08.2016 в 12:23. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Offtop: Igor1985, для зданий обычного уровня ответственности допускается выключение вертикальных крестовых связей (работает 1 на растяжение). То есть нагружаете справа, убираете из схемы сжатые связи и наоборот.
Подозреваю, что тот же фокус и с ГС, но смотреть лень. Это СП "Стальные конструкции".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Если узел связи к ферме на сварке - учитывать обжатие.
Если узел связи к ферме на болтах - обжатие допускается не учитывать. Как запроектировали, так и считайте = как посчитали, так и конструируйте
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
А где про сварку и болты в нормах или справочниках написано. Дайте ссылочку пожалйста
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Кроме знания норм еще неплохо иметь понимание что и как работает. И тут вопрос что первее: курица или яйцо? То есть если посчитали связи с обжатием, то обеспечивайте конструктивными мероприятиями чтоб это обжатие имело место быть. А если у вас конструктивно связи обжаться не могут (чернота отверстий в болтах), то и считайте их по классической схеме (одна ветвь "выключена", другая ветвь воспринимает ВСЁ усилие).
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Довольно большие усилия в связях (в крайних связевых блоках) от вертикальных нагрузок могут получаться и при отсутсвии крестов, а стало быть и обжатия. На вопрос "откуда" я отвечаю в среднем раз в 3 месяца. Предлагаю участникам форума объяснить сей "феномен".
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: А вот не надо пространственные каркасы считать
![]() На самом деле обжатие возможно при наличии подстропильных ферм. Но даже в этом случае его учитывать не надо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Да, при отсутствии крестов в связях возникают усилия, у меня такое было, как сказал Бахил и в схеме с подстропильными фермами без крестовых связей, а с диагональными связями. УВАЖАЕМЫЙ, IBZ, насколько правильно эти усилия от обжатия (или не обжатия) учитывать, а то мнения разделились. Ведь бывают случаи, когда усилия от обжатия в разы больше, чем усилия от кранов и ветра, для восприятия которых они в основном ставятся
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Вот не будет в данном случае готового ответа - попытайтесь найти решение самостоятельно, при обсуждении могу только чуть подсказать ![]() |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Тоже немного потроллю.
![]() Шарнирный стержень. В первом случае переместили конец вертикально. Во втором случае просто повернули. Внимание вопрос: Какой стержень сжат? ЗЫ. Решать в СКАДЕ!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Эх, придется Бахила засудить за плагиат - см. мой блог и тему "Строительная механика - лженаука ?"
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
С закреплениями я напутал, наверное
Игорь Борисович, Вы сказали, что направлять будете. Подскажите в каком направлении мыслить? Или вопрос Бахила по поводу шарнирного стержня (связи), который к фермам крепиться это подсказка |
|||
![]() |
|
||||
Я сказал, что при обсуждении могу только подсказать. Ну и где оно, обсуждение ??
![]() Мыслите в направлнии закона Гука ![]() Цитата:
![]() P.S. Хорошо бы, что бы кто-нибудь выложил схему, где в отсутствии крестов в раскосах получаются ощутимые продольные усилия от вертикальных нагрузок. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Пусть сначала в простейшем стержне усилия определят.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682
|
Усилия определим. Сейчас ещё раз до скада доберусь. Можно тогда поподробнее уточнить условия задачи . Есть стержень с шарнирым опиранием двух концов. Определить усилия при повороте одного конца на некоторый угол. И если переместить вертикально этот конец стержня. Все верно? Схемка конкретная есть, тоже выложу |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Да.
Ну... Просто тема в ветке по скаду. Можно в любой, хоть в ансиске. Результат один.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Я снимаю свое предложение по поводу разбора причин сжатия в раскосных связях. Причина простая: людям, решающим задачу Бахила по программам, я просто ничего объяснить не смогу, остальные, видимо, и так знают.
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
IBZ,
Цитата:
Наличие больших продольных усилий в связях, что в крестовых, что в любых других, могу без схемы вот так, теоретически, объяснить лишь совместностью деформаций, а она и есть то самое "обжатие связей". |
|||
|
||||
Цитата:
А совместность деформаций, она присутствует всегда и везде ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
IBZ, но в случае раскосной решетки с распорками обжатие будет обратно ведь. Распорки будут растягиваться, раскосы сжиматься.
Ну и да, я неверно выразился - совместность деформаций не всегда приводит к обжатию, но обжатие возникает всегда из-за совместности деформаций. То бишь не знак равенства, а причинно-следственная связь, естественно. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это любое здание, где по обоим торцам имеются горизонтальные связи (один из блоков стесняет деформации другого, тип решётки не важен). Ваше утверждение связано с тем, что с трёхмеркой в скаде не работаете (по Вашим же словам).
Последний раз редактировалось eilukha, 29.11.2021 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Я такого никогда не говорил. Более того, я даже приводил список (неполный, разумеется) случаев, когда 3D обязательно. А вот то, что из всех возможных схем нужно принимать простейшую и по минимальному признаку - это говорил, говорю и буду говорить. При этом, конечно, нужно обязательно понимать к чему те или иные упрощения приводят и в какую сторону и приблизительно на сколько мы можем ошибиться. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Это как, если смотреть усилия по загружениям ?? |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Цитата:
А если на ветер, краны, то ведь так и положено ГС работать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.12.2021 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Цитата:
Всё элементарно. Смотри горизонтальные перемещения узлов ВП от вертикальных нагрузок.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Чтобы связи заработали надо ограничить горизонтальные поперечные смещения за счет статической неопределимости - добавить лишние связи.
Вложение. Все узлы шарнирные. Схемы внешне статически определимы - в горизонтальной плоскости поставлены 3 внешних связи - две по x, одна по y. Сечение связей гипертрофировано, чтобы усилить эффект Файлы Лира 9.6. В текстовом файте заменить расширение doc на txt Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.12.2021 в 10:59. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подборка тем про стальные связи каркасов | ФАХВЕРК | Металлические конструкции | 26 | 04.10.2016 16:45 |
Помогите разобраться в раскреплении поясов фермы В Лире 13 | СергейВ. | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2015 08:42 |
Почему для крайнего ряда в двухветвевых колоннах связи ставят только по подкрановой ветви | vlasctelin | Металлические конструкции | 40 | 17.05.2015 21:54 |
Как рассчитать горизонтальные связи по нижним поясам ферм? | AleXasha | Металлические конструкции | 2 | 09.04.2014 21:36 |
Критичны ли горизонтальные нагрузки на колонны при наклоне фермы. | Мерсостроитель | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.08.2011 12:28 |