Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи

Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.08.2016, 16:59 #1
Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526

Моделирую пространственный каркас. Почему усилия из поясов фермы от вертикальных нагрузок заставляют работать связи. Как-то может я не правильно связи моделирую. Ведь в связях должны возникать усилия от горизонтальных нагрузок (ветровых, крановых). Схема прилагается

Вложения
Тип файла: spr Усилия в связях и фермах.SPR (142.1 Кб, 161 просмотров)

Просмотров: 14389
 
Непрочитано 10.08.2016, 17:13
#2
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Поиск по форуму "Обжатие связей"
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2016, 18:00
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: СКАД считает формально, как есть.
Да, в жизни будет обжатие от веса и без значительного ветра/сейсмики.
Классически им пренебрегали.

Варианты:
1) Учитывать обжатие.
2) Не рассчитывать связи в СКАД. Считать вручную или отдельно, изменяя схему для каждой связи (вторая схема).
3) Для зданий повышенной ответственности сжатые связи обязательны.


Ну так фермы потихоньку будут терять устойчивость, наклоняться... Забыл термин. Депланация.
Наверное...
В любом случае в реальности же ГС будут работать при любых нагрузках...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 10.08.2016 в 23:44.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 09:06
#4
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


То есть получается все связи, распорки прогоны нужно рассчитывать с учетом усилий от обжатия. Ну и соответственно все узлы крепления тоже рассчитывать на усилия от обжатия. В данной схеме, например, усилия от обжатия почти в два раза больше чем усилия от горизонтальных нагрузок. А как раньше, когда не строили пространственные схемы???

То есть допускается только в раскосах крестовой решетки не учитывать усилия от обжатия, причем для зданий ниже первого уровня ответственности . В прогонах, распорках, диагональных связях усилия от обжатия необходимо учитывать всегда

Последний раз редактировалось Igor1985, 11.08.2016 в 09:20.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 09:28
#5
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Offtop: Не разу не видел труб каких нибудь 200х6 в ГС
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 09:59
#6
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Offtop: Не разу не видел труб каких нибудь 200х6 в ГС
Вот это то и смущает. Все элементы подбирать на усилия от обжатия????

Последний раз редактировалось Igor1985, 11.08.2016 в 10:14.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 11:12
#7
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Вот это то и смущает. Все элементы подбирать на усилия от обжатия????
Я бы посчитал плоские рамы , а связи подбирал бы по общепринятым принципам изложенным в книгах по МК (Горев например). Или убрал бы одну ветвь у крестов чтобы обжатия в связях не было, если конечно у вас не 1й уровень.
h5r32 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 12:14
#8
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 526


Цитата:
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Я бы посчитал плоские рамы , а связи подбирал бы по общепринятым принципам изложенным в книгах по МК (Горев например). Или убрал бы одну ветвь у крестов чтобы обжатия в связях не было, если конечно у вас не 1й уровень.
Уровень второй. А что делать с местами где диагональные связи, а не крестовые, это в связях по нижнему поясу ферм покрытия? У меня там просто часть связей крестовая, а две связи диагональные.
Первоначальный расчет я выполнил плоских рам, а усилия в горизонтальных связях я подбирал из расчета на ветровые нагрузки ветровых ферм образованных поясами стропильных ферм и связевых элементов, это вроде как расчет по справочникам

Последний раз редактировалось Igor1985, 11.08.2016 в 12:23.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2016, 22:00
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Offtop: Igor1985, для зданий обычного уровня ответственности допускается выключение вертикальных крестовых связей (работает 1 на растяжение). То есть нагружаете справа, убираете из схемы сжатые связи и наоборот.
Подозреваю, что тот же фокус и с ГС, но смотреть лень. Это СП "Стальные конструкции".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2016, 12:58
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Если узел связи к ферме на сварке - учитывать обжатие.
Если узел связи к ферме на болтах - обжатие допускается не учитывать.

Как запроектировали, так и считайте = как посчитали, так и конструируйте
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2016, 15:07
#11
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Если узел связи к ферме на сварке - учитывать обжатие.
Если узел связи к ферме на болтах - обжатие допускается не учитывать.

Как запроектировали, так и считайте = как посчитали, так и конструируйте
А где про сварку и болты в нормах или справочниках написано. Дайте ссылочку пожалйста
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 04:47
#12
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А где про сварку и болты в нормах или справочниках написано. Дайте ссылочку пожалйста
А при чем здесь нормы и справочники?
Кроме знания норм еще неплохо иметь понимание что и как работает.
И тут вопрос что первее: курица или яйцо? То есть если посчитали связи с обжатием, то обеспечивайте конструктивными мероприятиями чтоб это обжатие имело место быть. А если у вас конструктивно связи обжаться не могут (чернота отверстий в болтах), то и считайте их по классической схеме (одна ветвь "выключена", другая ветвь воспринимает ВСЁ усилие).
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:24
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Довольно большие усилия в связях (в крайних связевых блоках) от вертикальных нагрузок могут получаться и при отсутсвии крестов, а стало быть и обжатия. На вопрос "откуда" я отвечаю в среднем раз в 3 месяца. Предлагаю участникам форума объяснить сей "феномен".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2016, 09:48
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: А вот не надо пространственные каркасы считать
На самом деле обжатие возможно при наличии подстропильных ферм. Но даже в этом случае его учитывать не надо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 07:39
#15
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Да, при отсутствии крестов в связях возникают усилия, у меня такое было, как сказал Бахил и в схеме с подстропильными фермами без крестовых связей, а с диагональными связями. УВАЖАЕМЫЙ, IBZ, насколько правильно эти усилия от обжатия (или не обжатия) учитывать, а то мнения разделились. Ведь бывают случаи, когда усилия от обжатия в разы больше, чем усилия от кранов и ветра, для восприятия которых они в основном ставятся
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 08:51
1 | #16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
насколько правильно эти усилия от обжатия (или не обжатия) учитывать, а то мнения разделились. Ведь бывают случаи, когда усилия от обжатия в разы больше, чем усилия от кранов и ветра, для восприятия которых они в основном ставятся
Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо разобраться с природой появления усилий. Но именно это я и предложил сделать участникам форума в п.13, а Вы мне мой же вопрос в "обратку"

Вот не будет в данном случае готового ответа - попытайтесь найти решение самостоятельно, при обсуждении могу только чуть подсказать Не захотите обсуждать - ну и ладно, не мои проблемы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 15:30
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Offtop: Тоже немного потроллю.
Шарнирный стержень.
В первом случае переместили конец вертикально.
Во втором случае просто повернули.
Внимание вопрос:
Какой стержень сжат?
ЗЫ. Решать в СКАДЕ!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 15:39
#18
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


В первом случае его длина изменилась. Во втором случае его длина осталась одинаковой. Я думаю первый вариант. Хотя лучше пойду в скаде попробую.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 15:44
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
В первом случае его длина изменилась. Во втором случае его длина осталась одинаковой.
Всё правильно. Но ведь вопрос

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какой стержень сжат?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 15:51
#20
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Эх, придется Бахила засудить за плагиат - см. мой блог и тему "Строительная механика - лженаука ?"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 15:56
#21
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


IBZ, извини. Честно, твой блог не читал

----- добавлено через ~3 мин. -----
Почитал блог. Ну у тебя слишком сложно. Мой пример более наглядный
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:07
#22
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какой стержень сжат?
Не один не сжат, или я что-то не правильно сделал
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:11
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Не один не сжат, или я что-то не правильно сделал
В СКАДЕ считал?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:13
#24
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СКАДЕ считал?
Да, я наверное что-то не так ввел
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:18
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Да, я наверное что-то не так ввел
Как говаривал пес-пришелец из фантастического романа "Почти как люди": "как много способов приводят к одному и тому же результату" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:31
#26
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В СКАДЕ считал?
С закреплениями я напутал, наверное

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как говаривал пес-пришелец из фантастического романа "Почти как люди": "как много способов приводят к одному и тому же результату" .
Игорь Борисович, Вы сказали, что направлять будете. Подскажите в каком направлении мыслить? Или вопрос Бахила по поводу шарнирного стержня (связи), который к фермам крепиться это подсказка
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 16:59
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Игорь Борисович, Вы сказали, что направлять будете.
Я сказал, что при обсуждении могу только подсказать. Ну и где оно, обсуждение ??

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Подскажите в каком направлении мыслить?
Мыслите в направлнии закона Гука , и это не шутка.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Или вопрос Бахила по поводу шарнирного стержня (связи), который к фермам крепиться это подсказка
По большому счету, да

P.S. Хорошо бы, что бы кто-нибудь выложил схему, где в отсутствии крестов в раскосах получаются ощутимые продольные усилия от вертикальных нагрузок.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 21:37
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Хорошо бы, что бы кто-нибудь выложил схему, где в отсутствии крестов в раскосах получаются ощутимые продольные усилия от вертикальных нагрузок.
Offtop: Пусть сначала в простейшем стержне усилия определят.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 21:56
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
p: Пусть сначала в простейшем стержне усилия определят.
А чего тогда так жестко: Scad, мол, и все. На свете есть много программ, хороших и разных ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2016, 22:27
#30
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 682



Усилия определим. Сейчас ещё раз до скада доберусь. Можно тогда поподробнее уточнить условия задачи
. Есть стержень с шарнирым опиранием двух концов. Определить усилия при повороте одного конца на некоторый угол. И если переместить вертикально этот конец стержня. Все верно?



Схемка конкретная есть, тоже выложу
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2016, 06:21
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Все верно?
Да.

Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А чего тогда так жестко: Scad, мол, и все. На свете есть много программ, хороших и разных ....
Ну... Просто тема в ветке по скаду. Можно в любой, хоть в ансиске. Результат один.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2016, 07:56
#32
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 415


тот неловкий момент когда за скадом на работу фигачить надо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image.jpg
Просмотров: 421
Размер:	185.5 Кб
ID:	175253  
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2016, 08:21
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Я снимаю свое предложение по поводу разбора причин сжатия в раскосных связях. Причина простая: людям, решающим задачу Бахила по программам, я просто ничего объяснить не смогу, остальные, видимо, и так знают.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2016, 14:47
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


IBZ,
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Хорошо бы, что бы кто-нибудь выложил схему, где в отсутствии крестов в раскосах получаются ощутимые продольные усилия от вертикальных нагрузок
это да. Потому что я видел только одну такую и там были плохо сконструированные связи по верхнему поясу и сейчас по памяти воспроизвести не смогу.

Наличие больших продольных усилий в связях, что в крестовых, что в любых других, могу без схемы вот так, теоретически, объяснить лишь совместностью деформаций, а она и есть то самое "обжатие связей".
 
 
Непрочитано 28.08.2016, 20:33
1 | #35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Наличие больших продольных усилий в связях, что в крестовых, что в любых других, могу без схемы вот так, теоретически, объяснить лишь совместностью деформаций, а она и есть то самое "обжатие связей".
Представим себе сквозную колонну. Так вот я утверждаю, что при наличии крестов с распорками обжатие в решетке будет, а при обычной раскосной решетки - нет. Это только пример, который можно обобщать на любые конструкции.

А совместность деформаций, она присутствует всегда и везде
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2016, 22:05
#36
s7onoff


 
Сообщений: n/a


IBZ, но в случае раскосной решетки с распорками обжатие будет обратно ведь. Распорки будут растягиваться, раскосы сжиматься.

Ну и да, я неверно выразился - совместность деформаций не всегда приводит к обжатию, но обжатие возникает всегда из-за совместности деформаций. То бишь не знак равенства, а причинно-следственная связь, естественно.
 
 
Непрочитано 29.11.2021, 13:14
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Хорошо бы, что бы кто-нибудь выложил схему, где в отсутствии крестов в раскосах получаются ощутимые продольные усилия от вертикальных нагрузок.
- это любое здание, где по обоим торцам имеются горизонтальные связи (один из блоков стесняет деформации другого, тип решётки не важен). Ваше утверждение связано с тем, что с трёхмеркой в скаде не работаете (по Вашим же словам).

Последний раз редактировалось eilukha, 29.11.2021 в 13:22.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 13:42
#38
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
это любое здание, где по обоим торцам имеются горизонтальные связи (один из блоков стесняет деформации другого, тип решётки не важен)
Не прошло и 7 лет ... Настаиваю, что при наличии схемы и усилий в не крестовых связях, всё гораздо наглядней.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ваше утверждение связано с тем, что с трёхмеркой в скаде не работаете (по Вашим же словам).
Я такого никогда не говорил. Более того, я даже приводил список (неполный, разумеется) случаев, когда 3D обязательно. А вот то, что из всех возможных схем нужно принимать простейшую и по минимальному признаку - это говорил, говорю и буду говорить. При этом, конечно, нужно обязательно понимать к чему те или иные упрощения приводят и в какую сторону и приблизительно на сколько мы можем ошибиться.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 13:46
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Настаиваю
- а я нет, намедни убедился сам, для кого это важно проверят, информация для них. При этом легко спутать эти усилия с нагрузками от ветра.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 14:07
#40
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
а я нет, намедни убедился сам, для кого это важно проверят, информация для них.
Чего проверять-то?? Сам данный факт никто не отрицает, а вот природа его в зависимости от схемы может быть совершенно разной.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
При этом легко спутать эти усилия с нагрузками от ветра.
Это как, если смотреть усилия по загружениям ??
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 14:10
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это как, если смотреть усилия по загружениям ??
- выясняется, если посмотреть усилия только от вертикальных нагрузок, на которые связи работать не должны.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2021, 14:37
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
выясняется, если посмотреть усилия только от вертикальных нагрузок, на которые связи работать не должны.
Верно, только бы я уточнил: некоторые связи в некоторых случаях - иначе и вопроса-то и не было бы . Отсюда и необходимость общей схемы для определения происхождения "непонятных" усилий. Впрочем, на мой призыв высказывать свои соображения, никто тогда не откликнулся ... что же, дело хозяйское.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 15:14
#43
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- выясняется, если посмотреть усилия только от вертикальных нагрузок, на которые связи работать не должны.
Файл не смотрел (да его и нет). Может крены не соответствуют нормам ? Может осадки неравномерные шибко ? Может фундаменты пошире сделать ? Если эти усилия от веса СВ как-то зависят, то самое то.

А если на ветер, краны, то ведь так и положено ГС работать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 02.12.2021 в 15:19.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 15:28
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если посмотреть усилия только от вертикальных нагрузок, на которые связи работать не должны.
Да. Но усилия в связях возникают. Причём всё по науке.
Всё элементарно. Смотри горизонтальные перемещения узлов ВП от вертикальных нагрузок.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 15:51
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Как то так. ВП сжат.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: обжатие.png
Просмотров: 82
Размер:	9.7 Кб
ID:	243254  
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2021, 19:05
#46
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


Чтобы связи заработали надо ограничить горизонтальные поперечные смещения за счет статической неопределимости - добавить лишние связи.

Вложение. Все узлы шарнирные. Схемы внешне статически определимы - в горизонтальной плоскости поставлены 3 внешних связи - две по x, одна по y.
Сечение связей гипертрофировано, чтобы усилить эффект

Файлы Лира 9.6. В текстовом файте заменить расширение doc на txt
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема-.jpg
Просмотров: 133
Размер:	140.5 Кб
ID:	243263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усилия в уровне ВП.jpg
Просмотров: 128
Размер:	182.6 Кб
ID:	243264  
Вложения
Тип файла: lir ферма связи от верт.lir (44.9 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: doc ферма связи от верт.doc (14.2 Кб, 12 просмотров)

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.12.2021 в 10:59.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему усилия из поясов фермы переходят в горизонтальные связи



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Помогите разобраться в раскреплении поясов фермы В Лире 13 СергейВ. Лира / Лира-САПР 1 05.07.2015 08:42
Почему для крайнего ряда в двухветвевых колоннах связи ставят только по подкрановой ветви vlasctelin Металлические конструкции 40 17.05.2015 21:54
Как рассчитать горизонтальные связи по нижним поясам ферм? AleXasha Металлические конструкции 2 09.04.2014 21:36
Критичны ли горизонтальные нагрузки на колонны при наклоне фермы. Мерсостроитель Конструкции зданий и сооружений 5 12.08.2011 12:28