Шарнирный или жесткий узел сопряжения?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел сопряжения?

Шарнирный или жесткий узел сопряжения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.09.2016, 15:11 #1
Шарнирный или жесткий узел сопряжения?
rexxdz
 
Инженер-конструктор
 
Минск
Регистрация: 20.12.2013
Сообщений: 66

С коллегой зашел спор об узле сопряжения трубы и рамы (см. фото).
Я считаю, что данный узел шарнирный, коллега считает, что жесткий.
Так же возникает вопрос: как данный узел выполнить жестким (если он, соответственно, шарнирный)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4874.jpg
Просмотров: 823
Размер:	312.2 Кб
ID:	176765  

Просмотров: 11861
 
Непрочитано 26.09.2016, 15:27
#2
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


А труба у Вас сплошная идёт до нижнего пояса балок?
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 15:31
1 | 1 #3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Это недожесткая/недошарнирная порнография. Чтобы сделать жесткий узел нужно соединить пояса балок с кольцевыми накладками охватывающими трубу.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 15:38
| 1 #4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: подходит под определение "Рязанский шарнир"
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:03
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
"Рязанский шарнир"

по теме - имеет место быть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4874.jpg
Просмотров: 191
Размер:	590.1 Кб
ID:	176771  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:12
#6
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
А труба у Вас сплошная идёт до нижнего пояса балок?
Сплошная.
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:27
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Узел, имхо, ближе к жесткому на первый взгляд, хотя и корявенький.
Если по расчету все элементы узла (фасонки, швы и т.д.) несут момент - можно принять жестким. Наверное.

Надо больше информации.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:28
#8
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Еще фото, чтоб атмосферу накалить...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4868.jpg
Просмотров: 525
Размер:	190.7 Кб
ID:	176773  
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:31
#9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Еще фото, чтоб атмосферу накалить...
Offtop: А оно самоходное?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:32
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А оно самоходное?
Meknotek, ты лучше скажи шо это - шарнир, чи заделка?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:32
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Offtop: Похоже на десептикона. Вы там осторожнее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:34
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Еще фото, чтоб атмосферу накалить...
ну концы "креста" точно шарнирно оперты. При шарнире в пересечении там был бы ярко выраженный прогиб.

Фото узла бы побольше, с разных ракурсов.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:34
#13
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Offtop: А оно самоходное?
Offtop: самоходное?
rexxdz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:41
#14
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Самое четкое фото было в топе. Дорвался до проекта.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Судя по тому, что отверстия 23мм, а болты М20 - шарнир. Так же почему то решили обварить только верхний пояс швеллеров... если считать что шарнир, то это вроде как механизм и стоять не должно, но узел все-таки обладает какой-то жесткостью (видно что при монтаже листы впихивали, чтоб не разваливалось)...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4872.jpg
Просмотров: 210
Размер:	347.4 Кб
ID:	176774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 362
Размер:	67.4 Кб
ID:	176775  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 304
Размер:	114.6 Кб
ID:	176776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 250
Размер:	107.8 Кб
ID:	176777  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 217
Размер:	90.7 Кб
ID:	176778  

rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:13
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


ясен пень - жёсткий. Причём охрененно жёсткий.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:31
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


меня с первого поста смущает пакет прокладок под нижней полкой в одной балке, пустота под другими...

По задумке - узел жесткий. Несут ли отдельные элементы (швы и т.д.)... Возможно, все расчитано. Не знаю.
Но вот реализация - это вопрос. Есть сомнения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:35
#17
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ясен пень - жёсткий. Причём охрененно жёсткий.
Насчет жесткости согласен, насчет охрененности нет. После выборки деформаций в отверстиях все встанет(видно по прогибу на фото), момент воспримут болты и стенка. При сварке часть уйдет на сварку и болты. Выглядит конечно корявенько.

Не обратил внимания на обварить по контуру, посмотрел только на условные обозначения шва. Узел жесткий если швы несут.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 26.09.2016 в 17:40. Причина: посмотрел внимательней)
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:36
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


там обварено все. Либо несут швы, либо не несет нихрена, т.к. момент с балки должен передаться в узел.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:47
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


А кто вообще разрешил поставить эту хрень на кровлю?
Уши бы поотрывал этим "установщикам".
Если бы на мою крышу попытались залезть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 18:05
#20
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


да нормальная конструкция. чего опять все приципились? если что-то хоть малость отличается от белени и горева, то сразу кричат - караул! прочистите мозг от запыленных временем серии с шарнирными и балочными узлами и станет видно, что ничего опасного нет)
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 18:09
| 1 #21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
а нормальная конструкция. чего опять все приципились? если что-то хоть малость отличается от белени и горева, то сразу кричат - караул! прочистите мозг от запыленных временем серии с шарнирными и балочными узлами и станет видно, что ничего опасного нет)
Конечно же это жесткий узел, поскольку шарнир бы моментально "посадил" ствол на крышу.
Но к нормальной конструкции эта хрень никакого отношения не имеет. Адекватный проектировщик бы как минимум поставил в данной конструкции вместо оттяжек подкосы и тогда можно было бы и дальше спорить шарнир, или нет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 18:22
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


До установки оттяжек -жёсткий.
После - шарнирный.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 18:43
#23
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Согласен с Бахилом и drumbasser

стойка к фасонкам, сначала жесткая, момент переходит в узел, а затем шарнир - моментов нет, все перехвачени оттяжками

швеллеры - фасонка - швеллер -- в данном случае жесткий узел, болты воспринимают пару сил (и/или швы, там не все видно), надеюсь на то рассчитаны.
Если бы был шарнир - село бы на крышу, так как схема была бы геометрически изменяема.

Можно было и лучше запроектировать, но если все рассчитано и проходит, не вижу повода для паники.
tistas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 20:55
#24
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
болты воспринимают пару сил
Можно пояснить каким образом болты, находящиеся на нейтральной оси, воспринимают изгибающий момент? Со швами, все понятно (если они есть).
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 21:34
| 1 #25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Можно пояснить каким образом болты, находящиеся на нейтральной оси, воспринимают изгибающий момент?
садитесь, 2.
Прекрасно воспринимают момент в узле с некоторым начальным поворотом (из-за разницы диаметров болта и отверстия) до исчерпания несущей способности по срезу болта либо смятию стенки. Усилие, действующее на болт - момент/расстояние между болтами.

Нарисуй схему перемещений при шарнире и поймешь.

Мне больше интересно, что там про оттяжки народ пишет.
Оттяжки уменьшают опорный момент стойки и увеличивают вертикальную нагрузку. Все. Никакой жесткий узел в шарнир и наоборот они не превращают. Перемещения узла "вниз" они никак не ограничивают.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.09.2016 в 21:41.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 21:36
#26
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Можно пояснить каким образом болты, находящиеся на нейтральной оси, воспринимают изгибающий момент? Со швами, все понятно (если они есть).
между болтами есть расстояние, а значит есть пара сил, воспринимающая момент
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 21:42
#27
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Согласен с Бахилом и drumbasser

стойка к фасонкам, сначала жесткая, момент переходит в узел, а затем шарнир - моментов нет, все перехвачени оттяжками
что там перехвачено-то? Часть опорного момента от стойки - да. А изгибающий момент в "балках" от вертикальной силы ничем не перехвачен, кроме как самими балками и узлом.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 21:46
#28
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
садитесь, 2.
Прекрасно воспринимают момент в узле с некоторым начальным поворотом (из-за разницы диаметров болта и отверстия) до исчерпания несущей способности по срезу болта либо смятию стенки. Усилие, действующее на болт - момент/расстояние между болтами.

Нарисуй схему перемещений при шарнире и поймешь.
Опередили, коллега)
Всегда с интересом читаю ваши ответы.

Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Можно пояснить каким образом болты, находящиеся на нейтральной оси, воспринимают изгибающий момент?
Чуть выше описали, тоже самое касается узлов с болтами находящимися по вертикали, хотя при этом большинство привыкло считать это шарниром. Опять же шарнир из-за начального поворота.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 22:52
#29
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Чуть выше описали, тоже самое касается узлов с болтами находящимися по вертикали, хотя при этом большинство привыкло считать это шарниром. Опять же шарнир из-за начального поворота.
Как бы, нет. В шарнирном узле с болтами установленными по стенке балки шарнир будет и при отсутствии разности диаметров болта и отверстия обеспечивающей начальный поворот сечения.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 23:10
#30
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
между болтами есть расстояние, а значит есть пара сил, воспринимающая момент
Ну, а если допустим воткнуть в данный узел не два болта с каждой стороны (полустыке), а три, в среднем болте, усилия от момента возникать не будет?
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 23:54
#31
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В шарнирном узле с болтами установленными по стенке балки шарнир будет и при отсутствии разности диаметров болта и отверстия обеспечивающей начальный поворот сечения
А как вы считаете в таком соединении стенка способна воспринимать момент? вот именно ровно на это значение я и говорю что это не шарнир) Пара сил есть пара сил.

Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Ну, а если допустим воткнуть в данный узел не два болта с каждой стороны (полустыке), а три, в среднем болте, усилия от момента возникать не будет?
Условно момент приложен по центру тяжести соединения, а дальше раскладываете на удаленность от точек, так что в среднем возможно и не будет, но как в анекдоте, есть нюансы)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 00:53
#32
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
А как вы считаете в таком соединении стенка способна воспринимать момент? вот именно ровно на это значение я и говорю что это не шарнир) Пара сил есть пара сил.
Идеальных шарниров не существует. Все шарнирные соединения в технике являются номинальными шарнирами, то есть всегда присутствует опорный момент при повороте сечения. Отнесение соединения к шарнирному или жесткому делается на основании величины момента необходимого для поворота опорного сечения на заданный угол.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 00:56
#33
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
между болтами есть расстояние, а значит есть пара сил, воспринимающая момент
Другой момент, что жесткость узла по смятию стали по периметру отверстия и сдвигу болтов может быть меньше погонной жесткости примыкающих элементов. Надо сопоставлять жесткости, чтобы понять, какой узел. Но тут первое защемление дает сварка по верхней полке. Если сварка воспримет момент, то жесткий, иначе - пластический шарнир.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 01:14
#34
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Мне больше интересно, что там про оттяжки народ пишет.
Оттяжки уменьшают опорный момент стойки и увеличивают вертикальную нагрузку. Все. Никакой жесткий узел в шарнир и наоборот они не превращают. Перемещения узла "вниз" они никак не ограничивают.
Конечно, я имел ввиду только стойку. Момент в балке не поменяется.

по поводу "был жесткий - стал шарнирный" (уточняю - низ стойки, а не "стык" балок).
Узел и не абсолютно жесткий, и не шарнирный (оба редко встречаются в природе).
Определить категорию можно, например, с помощью, кем-то любимого, кем-то - нет, Еврокода. Так вот, в Еврокоде вы увидите, что начальная поворотная жесткость зависит от типа расчетной схемы (связевой или моментной), что как-раз и меняется в нашем случае (оттяжка - растянутая связь)

см. EN 1993-1-8, §5.2.2.5

Последний раз редактировалось tistas, 27.09.2016 в 01:23.
tistas вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 04:19
#35
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Соединение балок между собой - жесткое.
Болты монтажные В данном случае безработные
Работают сварка и пластины по верхнему и нижнему поясу центральной части
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 06:55
#36
mot32


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 66


А - чего ты паришься ? У тебя ведь есть растяжки ....
mot32 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 07:40
#37
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Как бы, нет. В шарнирном узле с болтами установленными по стенке балки шарнир будет и при отсутствии разности диаметров болта и отверстия обеспечивающей начальный поворот сечения.

тоже двойка по мк

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Ну, а если допустим воткнуть в данный узел не два болта с каждой стороны (полустыке), а три, в среднем болте, усилия от момента возникать не будет?
все зависит от всяких экцентриситетов, зазоров в отверстиях и тд. в инженерном плане в среднем болте будет ноль или очень малое усилие.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Другой момент, что жесткость узла по смятию стали по периметру отверстия и сдвигу болтов может быть меньше погонной жесткости примыкающих элементов. Надо сопоставлять жесткости, чтобы понять, какой узел. Но тут первое защемление дает сварка по верхней полке. Если сварка воспримет момент, то жесткий, иначе - пластический шарнир.
ахинея полная. вот что значит деструктивное влияние научной степени

Последний раз редактировалось gnomm, 27.09.2016 в 07:48.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 08:25
#38
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 878


Непонятно, почему центральный узел несимметричный - логично же шов выполнить с двух сторон швеллеров к фасонке?
Цитата:
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
между болтами есть расстояние, а значит есть пара сил, воспринимающая момент
Далее - чтобы болты включились в работу - это какая деформация сварного монтажного шва должна быть?
Болты же монтажные, отверстия больше, диаметр болтов.
Хотя если глянуть на проект - на плане в примечаниях написано, что прогиб 132 мм!
П. 10.4 СНиП 2.01.07-85 - эстетико-психологические требования, здесь они неприменимы.
Скорее п. 10.3 подходит.
Да и в натуре выполнено с отклонениями от проекта - какие-то прокладки в центральном узле.
Короче, четко сказать жесткий или шарнирный, нельзя.
Другой вопрос - будет ли стоять?
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 08:39
#39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Короче, четко сказать жесткий или шарнирный, нельзя.
Зачем это чёткое разделение?
Если рассматривать, как этот узел идеализировать в расчетной схеме - то в любом случае жесткий узел, иначе ГИС.
Не знаю зачем ТС классифицировать узел. Но решение на мой взгляд неудачное.
Там дб растяжки? Натяжение еще пригрузит узел.

----- добавлено через ~1 мин. -----
... в посте 8 приложено фото - как должно быть. Решение ятп типовое.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 08:42
#40
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Идеальных шарниров не существует.
Блин, ну это пипец.
Ну вообще да, даже в шарикоподшипнике есть трение...

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.09.2016 в 09:23.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 08:45
#41
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Проще сказать очевидное - узел работает как жёсткий. Судя по чертежам - не могу сказать, предполагался узел жёстким или нет, много несуразностей, сконструирован не грамотно. Очень показательно, то что реализация этого узла монтажникам далась с трудом.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 09:08
| 2 #42
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


На чертежах есть схема
Из нее:
1) Вертикальная сила Р=1.08+0.78+0.36=2.22кН
2) Натяжения оттяжек не вижу. Возьмем 1кН. Тогда вертикальная составляющая равна 1*4*sin33°=2.18кН
3) Общая вертикальная нагрузка на узел 2.22+2.18=4.4кН.
4) Судя по всему можно предположить последующую логику конструктора. Вертикальную силу эту должен держать крест. Тоесть 2 балки. Отсюда на одну балку приходит 2.2кН. Отсюда момент М=2.2*4.243/2=4.67кНм. Между болтами 14см. Тогда на один болт 4.67/.14=33.36кН Болты у нас М20. При толщине стенки 4.9 по смятию это где то 40кН. А швеллера 2 - целых 80. Все путем! Но конструктор еще и обваривает, все таки учитывает, что болты пока выберут зазор "посадят" ствол на крышу и будет не по феншую. На шов по полкам при том же плече те же усилия.
Все как бы проходит с большим запасом (если я сналету нигде не ошибся). Конечно для формы стоит проверить еще эквивалентные в пластине, но вроде как должно пройти.
Получается узел жесткий и ка-бы несет. Но сама конструкция узла конечно не выдерживает никакой критики.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.09.2016 в 09:13.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 09:41
#43
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
При толщине стенки 4.9 по смятию это где то 40кН. А швеллера 2 - целых 80
Сминаться ведь будет стенка "крестовины" у нее толщина меньше, чем сумма толщин стенок швеллеров..
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 09:55
#44
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Сминаться ведь будет стенка "крестовины" у нее толщина меньше, чем сумма толщин стенок швеллеров.
не будет там ничего сминаться, болты монтажные.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2016, 14:44
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На шов по полкам при том же плече те же усилия. .
Я бы эти швы считал на действие момента (6М/ ... ), а не раскладывал на пару сил
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 12:41
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ясен пень - жёсткий. Причём охрененно жёсткий.
Первый раз, полностью согласен.
Причем это было понятно разу, по первому фото.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 19:23
#47
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ильнур, ну ты уже прям как старый мастер, достигший прозрения )) Понятно, что жесткий раз на фото ствол ...опой основанием не сидит на крыше. Но молодежь хочет тоже познать истину.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 19:53
#48
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Узел жесткий, но несущая способность узла меньше чем у соединяемых им элементов)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 22:12
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Первый раз, полностью согласен.
Offtop: Да ты всегда согласен, просто стесняешься признаться
Ильнур, для тебя специально написал:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
До установки оттяжек -жёсткий.
После - шарнирный.
Народ так и не врубился - почему.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 04:35
#50
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Про оттяжки не прав.
Ониж на сжатие не работают
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 08:19
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Мне кажется, Бахил имеет ввиду, что с оттяжками в стойке пропадает изгиб (если они затянуты одинаково все, есссно и если затянуты достаточно, чтобы "перекрывать" внешние силы) и остается одно лишь сплошное N. Если б при этом крест под стойкой был неразрезным - то да - жесткость/нежесткость узла "стойка-крест" была бы не важна. Но блин, тут разрезной крест и тут 4 узла "стойка-ветвь" и если их считать шарнирами, то
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 6.png
Просмотров: 94
Размер:	7.3 Кб
ID:	176974  
 
 
Непрочитано 29.09.2016, 08:25
#52
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил имеет ввиду, что с оттяжками в стойке пропадает изгиб
Я думаю, что подразумевается пригруз от оттяжек, дающий в узле дополнительный сонаправленный момент.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: если уж мы принялись трактовать Бахила....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 09:37
#53
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Arikaikai, v.psk, молодцы! Почти правильно.
Эта "конструкция" ассоциируется с 4-х лучевым луком.
Оттяжки будут натягивать до тех пор, пока крестовина не ляжет на кровлю.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 10:14
#54
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Народ так и не врубился - почему.
Ты чудовище! Теперь народ вместо делом заниматься примется врубаться "ПОЧЕМУ???!!!" Сколько неокрепших умов ты собъешь с пути истинного!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 14:37
#55
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Пусть будет шарнир.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2016, 17:34
#56
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Мне кажется, Бахил имеет ввиду, что с оттяжками в стойке пропадает изгиб (если они затянуты одинаково все, есссно и если затянуты достаточно, чтобы "перекрывать" внешние силы) и остается одно лишь сплошное N.
не-а. Просто из "заделка-свободный конец" получится "заделка - подвижный шарнир". Момент все равно в заделке будет - просто в разы меньше.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 08:42
#57
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Offtop: Всё-таки мой троллинг слишком тонок
Что вы тут обсуждаете? Крепление балок или трубы?
Сам "узел" - кусок трубы с кучей рёбер в 2-х плоскостях охрененно жёсткий.
Примыкание вертикальной трубы фланцевое. По всей видимости достаточно жёсткое.
А вот примыкание балок вызывает сомнение. Я не представляю как можно их качественно обварить в весьма ограниченном для доступа объёме.
Если оставить одни болты, то выключаются из работы полки. Со всеми вытекающими.
Мне одному кажется, что на фото приличный прогиб?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:19
#58
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Бахил, разочаровал!
Так шарнирный или жесткий?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 10:26
#59
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Так шарнирный или жесткий?
А какой тебе надо?
Мне лично по барабану.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 12:55
#60
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Все! Как в фильме: "Я снова тебя зауважал"
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 13:05
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Оттяжки будут натягивать до тех пор, пока крестовина не ляжет на кровлю.
Если балки из пружинной стали сделать, да пригрузить по центру, можно так загнуть, что типа "ваньки-втсаньки" получится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 13:54
#62
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,797


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если балки из пружинной стали сделать
Ах вот в чём фишка. А потом резко обрубить оттяжки...
Интересно - полетит или не полетит?
ТС, прикрути опрос.
Это гораздо интереснее, чем флудить на счёт жёсткости/шарнирности.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2016, 18:26
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Интересно - полетит или не полетит?....
Ответ архисложен. Кроме всего, зависит от демпфирующих свойств кровли в момент удара лап. Возможен вариант, что лапы вообще вляпаются в пирог. Поэтому без опроса никак.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел сопряжения?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23