Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?

Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2017, 17:53 #1
Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?
Yorgens
 
Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9

Здравствуйте.
На одном объекте возникли прогибы круглопустотных железобетонных плит перекрытий.
Объект - 4-х этажное администраивное здание 70-х годов. При рекострукции плиты не трогали, состояние их было признано удовлетворительным. Нагрузки не изменились, те же самые офисы.
На третий год некоторые плиты в хаотическом порядке стали прогибаться до 10 см.
Стены кирпичные, никаких трещин нет, на плитах тоже нет. Были установлены маяки, через неделю они треснули. Длина плит 6м, ширина 1,5м, высота 220мм.
С методами усиления все понятно, но хотелось бы понять причины.
Итак мой вопрос: какие причины могли вызвать такие прогибы?

Просмотров: 14941
 
Непрочитано 10.01.2017, 18:23
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


значит не правильно было принято состояние удовлетворительным.По словестным описаниям не поставишь диагноз
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 18:36
#3
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


А как распределяются прогибы: равномерно к центру, под самой стеной или у разных плит по-разному?
Вообще, 10 сантиметров при той нагрузке, которую дает офисная мебель и прочие мелочи жизни - чудовищно много.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 18:41
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да много, это в 4 раза больше предельно допустимого.Тут только вскрытие поможет
igr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 20:06
| 1 #5
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


А пожара там когда-либо не было ? А то на одном из объектов плиты пришлось менять на монолитные участки, поскольку прогибы были до 10 см под собственным весом. Но там в свое время четко зафиксированный пожар, даже разбираться не стали с остаточной прочностью. Здание так-же сборняк постройки 70-х.
vant вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 20:26
#6
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970


Коррозия из-за попадания воды в пустоты? Потеря из-за коррозия сцепления с бетоном и преднапряжения?
Как уже написали, проанализировать форму изгиба.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 20:41
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Было такое на одном объекте, который несколько лет стоял неотапливаемым и не эксплуатировался. Здание было трехэтажное. Кровля в неудовлетворительном состоянии. В результате водичка текла. Потом замораживание - оттаивание. Некоторые плиты прогнулись даже под собственным весом + бетонный пол 10 см.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 23:30
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Прогнулись на 10 см преднапряженные плиты ПК?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 04:42
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Цитата:
Прогнулись на 10 см преднапряженные плиты ПК?
Посмотрел на работе, осталась только текстовка. Несколько плит прогнулись на 3 см, плиты 6 х 1,5. Может в некоторых плитах вода попала в пустоты и замерзала-оттаивала потом. Но в нашем случае все здание решили снести.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 07:34
#10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Согласен с vant, похоже на пожар.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 12:34
#11
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Прошу прощения за ошибку, прогиб 10-15мм.
Прогиб равномерный к центру.
Здание действительно могло стоять долго неотапливаемым, но на счет затекания воды, думаю, что нет, тем более это плиты на 2, 3-м этажах.
Прогибы стали неожиданно появляться на 3-й год експлуатации зимой при наличии отопления.
Документации по зданию никакой нет, поэтому были ли они преднапряженными неизвестно, все-таки 70-е года.
Пожара там тоже не было.
Даже если прогиб в пределах допустимого, все равно не понятно, почему он начал появляться именно сейчас, тем более процесс развивается.
В здании был сделан ремонт, поэтому все работы по усилению потребуют последующего восстановления отделки.
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:16
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
Прошу прощения за ошибку, прогиб 10-15мм.
Прогиб равномерный к центру.
Вот это ближе к реальности...
А как измеряли?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 13:47
#13
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вот это ближе к реальности...
А как измеряли?
разница с соседними плитами, это видно визуально
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:50
#14
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


А Вы уверены, что этой разницы не было раньше?
И то, что плиты именно ПРОГУЛИСЬ. а не осели на опоре?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:55
#15
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


10 мм - это просто ползучесть бетона на сроке 50 лет эксплуатации. Для пролетов 6 м это характерно. Можно не обращать внимания. Но уж если совсем спать хочется спокойно всем, проведите испытание нагружением (стандартные мешки 50 кг при отделочных и штукатурных работах, их как раз достаточно должно быть) с замером прогибов на этапах нагружения. И поглядываем в расчет - этап нагружения, в расчет - этап нагружения.
vant вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 14:08
#16
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
10 мм - это просто ползучесть бетона на сроке 50 лет эксплуатации.
Что за ползучесть бетона в преднапряженных плитах? Крайне интересно. Что можно почитать? Очень пригодится при обследованиях...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 14:16
#17
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


А почему собственно преднапряженные ? У преднапряженных своя " болезнь" - потеря преднапряжения.
vant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 14:32
#18
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А Вы уверены, что этой разницы не было раньше?
И то, что плиты именно ПРОГУЛИСЬ. а не осели на опоре?
Уверен, раньше разницы не было. Интерьер был оформлен таким образом, что плиты снизу просто покрашены, а стыки были закрыты металлическими полосами, и все было ровно и красиво, но теперь местами видно торцы плит, которые вылезли из под полос.
С опорами все в порядке, никаких дефектов не видно.
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 14:45
#19
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
А почему собственно преднапряженные ?
потому что ТС так сказал
Цитата:
На одном объекте возникли прогибы круглопустотных железобетонных плит перекрытий.
Объект - 4-х этажное администраивное здание 70-х годов.
Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
С опорами все в порядке, никаких дефектов не видно.
понятно
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
У преднапряженных своя " болезнь" - потеря преднапряжения.
НЕ слышал про такое...Где почитать?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 15:34
#20
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
НЕ слышал про такое...Где почитать?
Для начала можно почитать ГОСТы на арматуру, используемую для преднапряжения, там есть такая нормируемая характеристика, как релаксация напряжений. Для наглядности лучше взять старый ГОСТ на арматурные канаты - 13840-68, там проще оценить масштаб вопроса: стабилизированные канаты должны терять не более 2,5% заданного натяжения (60% временного сопротивления разрыву), а отпущенные - не более 8%. А канаты - это арматура из упрочненного холодной деформацией металла - у них наличествует выстроенная в направлении приложения рабочей нагрузки дислокационная структура. У термически упрочненной стержневой арматуры структура изотропная, поэтому потери напряжения еще выше.
Правда, с другой стороны - стержневая арматура не проскальзывает в бетоне, а классические арматурные канаты чудно проскальзывают, теряя на проскальзывании куда больше натяжения, чем на релаксации. На сей счет есть старые, но до сих пор актуальные исследования, которые можно найти по фамилиям авторов: Пирожков, Гук, Мозяков.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 15:41
#21
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
Прошу прощения за ошибку, прогиб 10-15мм
Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
разница с соседними плитами, это видно визуально
Перестановка мебели, перепланировка помещений или ремонт внутренней отделки с заменой конструкции пола за три года не проводился?
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 16:52
#22
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Перестановка мебели, перепланировка помещений или ремонт внутренней отделки с заменой конструкции пола за три года не проводился?
Нет, столы, компьютеры, дизайнеры и т.д. ))) Нет там больших нагрузок, на полу стяжка и линолеум, перегородки фанерные
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 17:28
#23
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
А канаты - это арматура из упрочненного холодной деформацией металла
Канаты имеют сильно отличную от периодики структуру...Так что пример неудачный.
Мы проектировали дорожные плиты с канатным армированием. И пред, и пост напрягаемые..Там все понятно.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 18:49
#24
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
НЕ слышал про такое...Где почитать?
Рекомендации по учету ползучести и усадки при расчете ЖБК. 1988 г. Здесь на сайте имеется в наличии.
vant вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 20:45
#25
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
10 мм - это просто ползучесть бетона на сроке 50 лет эксплуатации.
Сначала была быстронатекающая ползучесть на заводе. Потом начала развиваться ползучесть после монтажа и начала загружения плит, которая со временем асимптотически затухала, стремясь к нулю. На много лет (судя по рассказу Yorgens) деформации стабилизировались. И тут примерно на 50 году жизни, после проведения ремонта, плиты опять "поползли". С чего ради?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 08:20
#26
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
С чего ради?
Вот и я про то же... Ну, или после долгого отдыха плиты наконец-то нагрузили до предела...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 08:43
#27
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Канаты имеют сильно отличную от периодики структуру...
Именно об этом и говорится в цитируемой фразе, или нет?
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Так что пример неудачный.
Так они, вообще-то, меньше стержневой арматуры релаксируют.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 09:20
#28
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Так они, вообще-то, меньше стержневой арматуры релаксируют.
Они просто не имеют отношения к теме поста....
Как и начало текучести ж\бетона через 40 лет после начала эксплуатации
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 09:22
#29
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Они просто не имеют отношения к теме поста....
Я отвечал на вопрос о потере преднапряжения. Ваш. Если считаете, что это не имеет отношения к делу... ну, простите великодушно.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 12:13
1 | #30
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Более вероятные причины неравномерных прогибов плит перекрытия:
- разрушение вертикальных швов между плитами:
- разная несущая способность плит;
- неравномерная нагрузка.
Разница прогибов плит в 10-15 мм должна бы привести к повреждению конструкции пола...
Смущает то, что плиты продолжают "играть" (клавишный эффект), многопустотки трудно отнести к зыбким конструкциям...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 12:42
#31
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Вообще странная ситуация. Чисто теоретически прогиб 10-15мм для таких(нормальных) плит можно отнести к упругому, т.е. если снять нагрузку, то по идее он исчезнет, ну или хотя бы расти не будет. Но судя по описанию присутствует динамика роста прогибов. При обследовании вскрывали плиты(если они были признаны в удовлетворительном состоянии)?
Может во время сборки мебели были локальные перегрузы (хотя от этого вряд ли такое могло произойти)?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 13:01
#32
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Может во время сборки мебели были локальные перегрузы
Мебель из стальной брони?
На стройках на ПК поддоны с кирпичом почти сплошняком ставят....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 13:22
#33
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Мебель из стальной брони?
дочитать предложение слабо?
Цитата:
На стройках на ПК поддоны с кирпичом почти сплошняком ставят...
Не может быть - не верю.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 13:27
1 | #34
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Не может быть - не верю.
Это у Вас от незнания жизни на стройке
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 14:05
1 | #35
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
На стройках на ПК поддоны с кирпичом почти сплошняком ставят....
Ставят ставят, все время строителей на надзоре за это гоняю. А был случай 2 пачки гипсокартона краном кинули в один пролет на 9-ти метровый ригель только-что распалубленный. В результате остаточные прогибы, арматура продернулась, раскрытие трещин с палец толщиной, ну усиливали естественно, не вырубать же и на месяц пуск откладывать, там-же уже на аренду договора были у заказчика. Правда это было году в 95-м.
vant вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 15:08
| 1 #36
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Это у Вас от незнания жизни на стройке
Как бы нам кабинетным крысам набраться такого опыта? Сидишь себе в офисе - рисуешь картинки, а как оно там будет? Что туда поставят - хз?
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 21:18
#37
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


На практике встречал такую вещь. Когда с пустотной плиты убирали перегородку, или иную тяжелую нагрузку, прогиб немного уменьшался. Конечно речь идет о работоспособных плитах без дефектов. Может у автора темы произошла подобная ситуация - плиты разгрузили?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 21:25
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
На практике встречал такую вещь. Когда с пустотной плиты убирали перегородку, или иную тяжелую нагрузку, прогиб немного уменьшался
это называется упругостью.

Offtop: Простите за сарказм, ничего личного, но сдержаться не смог.

Меня смущают треснувшие маяки. Вообще они где были установлены? В центре плиты, например или на стыке двух плит?
 
 
Непрочитано 13.01.2017, 06:53
#39
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
это называется упругостью.
Спс КЭП!)
Тоже не удержался.

Фотографии нужны прогнувшихся плит, помещения расположенного на этих плитах, схему расположения плит перекрытий получивших прогиб. Может у них там сейфы стальные стоят забитые непонятно чем (был такой случай).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 07:42
#40
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


У моей знакомой в капитальном гараже треснула плита посредине пролета - тоже безо всяких видимых причин. Машина вроде не должна была перегрузить перекрытие.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 17:14
#41
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Маяки установили в середине пролета http://imgur.com/a/GHjyI еще 21 декабря. На верхнем этаже, кстати, в этом месте практически пустой зал.
Вчера был на объекте, несмотря на панические заявления персонала, маяки оказались целыми.
Но все же прогиб до 15мм за последние месяц, два состоялся. Причем на разных этажах, в разных местах по всему зданию. Есть также поперечный перекос плит.
Замеры показали арматуру 10-12мм, значит плиты преднапряженные.
Есть мнение, что дело не в плитах, не в нагрузках, а в осадочных явлениях всего здания.
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2017, 18:51
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


а что это за балка на фото? о_0
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 19:02
#43
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
а что это за балка на фото? о_0
Это они от страха, что "упадет потолок на голову" поставили опалубочные стойки и балку, там же женщины-бухгалтеры сидят.
Но балка стоит с зазором и плиты не подпирает.
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2017, 10:56
#44
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
Есть мнение, что дело не в плитах, не в нагрузках, а в осадочных явлениях всего здания.
А Вам не кажется, что плиты просто перекосило?
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2017, 11:17
#45
Yorgens

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А Вам не кажется, что плиты просто перекосило?
Есть и прогибы и перекосы, но от чего?
Yorgens вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 13:18
#46
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
Есть и прогибы и перекосы, но от чего?
Нужно знать историю существования объекта! По тем обрывочным сведениям, которые предоставляете Вы, трудно что-то добавить, дать рекомендации (в т. ч. и по усилению). Я бы в данной ситуации обратил больше всего внимания на опорные части плит (т. е.кирпичные стены)...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 13:22
#47
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003


Цитата:
Сообщение от Yorgens Посмотреть сообщение
Есть и прогибы и перекосы, но от чего?
От стен, как я предполагаю....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 13:27
#48
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да действительно, может на нижнем этаже кто-то проем в несущей стене организовал под этими плитами?)
 
 
Непрочитано 16.01.2017, 14:05
#49
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Может часть плит преднапряжена а часть нет, вот и кажется, что прогиб?
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие варианты могут быть по усилению аварийного перекрытия из мелкоразмерных элементов riva Обследование зданий и сооружений 3 29.12.2015 13:03
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? sergeikolinko Железобетонные конструкции 29 04.12.2015 07:34
Какие могут быть варианты устройства цоколя? Конструктор проектов Основания и фундаменты 1 10.09.2015 16:12
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? aleksei_vp Обследование зданий и сооружений 18 19.03.2012 12:47
Каково должно быть опирание пустотных плит перекрытий на бетон? TARGET Железобетонные конструкции 5 20.01.2012 08:56