Какие могут быть причины прогиба пустотных плит перекрытия?
Инженер-проектировщик
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 14941
|
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
А пожара там когда-либо не было ? А то на одном из объектов плиты пришлось менять на монолитные участки, поскольку прогибы были до 10 см под собственным весом. Но там в свое время четко зафиксированный пожар, даже разбираться не стали с остаточной прочностью. Здание так-же сборняк постройки 70-х.
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Было такое на одном объекте, который несколько лет стоял неотапливаемым и не эксплуатировался. Здание было трехэтажное. Кровля в неудовлетворительном состоянии. В результате водичка текла. Потом замораживание - оттаивание. Некоторые плиты прогнулись даже под собственным весом + бетонный пол 10 см.
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9
|
Прошу прощения за ошибку, прогиб 10-15мм.
Прогиб равномерный к центру. Здание действительно могло стоять долго неотапливаемым, но на счет затекания воды, думаю, что нет, тем более это плиты на 2, 3-м этажах. Прогибы стали неожиданно появляться на 3-й год експлуатации зимой при наличии отопления. Документации по зданию никакой нет, поэтому были ли они преднапряженными неизвестно, все-таки 70-е года. Пожара там тоже не было. Даже если прогиб в пределах допустимого, все равно не понятно, почему он начал появляться именно сейчас, тем более процесс развивается. В здании был сделан ремонт, поэтому все работы по усилению потребуют последующего восстановления отделки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
10 мм - это просто ползучесть бетона на сроке 50 лет эксплуатации. Для пролетов 6 м это характерно. Можно не обращать внимания. Но уж если совсем спать хочется спокойно всем, проведите испытание нагружением (стандартные мешки 50 кг при отделочных и штукатурных работах, их как раз достаточно должно быть) с замером прогибов на этапах нагружения. И поглядываем в расчет - этап нагружения, в расчет - этап нагружения.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9
|
Цитата:
С опорами все в порядке, никаких дефектов не видно. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
потому что ТС так сказал
Цитата:
НЕ слышал про такое...Где почитать? |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
Для начала можно почитать ГОСТы на арматуру, используемую для преднапряжения, там есть такая нормируемая характеристика, как релаксация напряжений. Для наглядности лучше взять старый ГОСТ на арматурные канаты - 13840-68, там проще оценить масштаб вопроса: стабилизированные канаты должны терять не более 2,5% заданного натяжения (60% временного сопротивления разрыву), а отпущенные - не более 8%. А канаты - это арматура из упрочненного холодной деформацией металла - у них наличествует выстроенная в направлении приложения рабочей нагрузки дислокационная структура. У термически упрочненной стержневой арматуры структура изотропная, поэтому потери напряжения еще выше.
Правда, с другой стороны - стержневая арматура не проскальзывает в бетоне, а классические арматурные канаты чудно проскальзывают, теряя на проскальзывании куда больше натяжения, чем на релаксации. На сей счет есть старые, но до сих пор актуальные исследования, которые можно найти по фамилиям авторов: Пирожков, Гук, Мозяков. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Перестановка мебели, перепланировка помещений или ремонт внутренней отделки с заменой конструкции пола за три года не проводился?
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Сначала была быстронатекающая ползучесть на заводе. Потом начала развиваться ползучесть после монтажа и начала загружения плит, которая со временем асимптотически затухала, стремясь к нулю. На много лет (судя по рассказу Yorgens) деформации стабилизировались. И тут примерно на 50 году жизни, после проведения ремонта, плиты опять "поползли". С чего ради?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257
|
|
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Более вероятные причины неравномерных прогибов плит перекрытия:
- разрушение вертикальных швов между плитами: - разная несущая способность плит; - неравномерная нагрузка. Разница прогибов плит в 10-15 мм должна бы привести к повреждению конструкции пола... Смущает то, что плиты продолжают "играть" (клавишный эффект), многопустотки трудно отнести к зыбким конструкциям...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Вообще странная ситуация. Чисто теоретически прогиб 10-15мм для таких(нормальных) плит можно отнести к упругому, т.е. если снять нагрузку, то по идее он исчезнет, ну или хотя бы расти не будет. Но судя по описанию присутствует динамика роста прогибов. При обследовании вскрывали плиты(если они были признаны в удовлетворительном состоянии)?
Может во время сборки мебели были локальные перегрузы (хотя от этого вряд ли такое могло произойти)? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 487
|
Ставят ставят, все время строителей на надзоре за это гоняю. А был случай 2 пачки гипсокартона краном кинули в один пролет на 9-ти метровый ригель только-что распалубленный. В результате остаточные прогибы, арматура продернулась, раскрытие трещин с палец толщиной, ну усиливали естественно, не вырубать же и на месяц пуск откладывать, там-же уже на аренду договора были у заказчика. Правда это было году в 95-м.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
На практике встречал такую вещь. Когда с пустотной плиты убирали перегородку, или иную тяжелую нагрузку, прогиб немного уменьшался. Конечно речь идет о работоспособных плитах без дефектов. Может у автора темы произошла подобная ситуация - плиты разгрузили?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Offtop: Простите за сарказм, ничего личного, но сдержаться не смог. Меня смущают треснувшие маяки. Вообще они где были установлены? В центре плиты, например или на стыке двух плит? |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Спс КЭП!)
Тоже не удержался. Фотографии нужны прогнувшихся плит, помещения расположенного на этих плитах, схему расположения плит перекрытий получивших прогиб. Может у них там сейфы стальные стоят забитые непонятно чем (был такой случай).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
У моей знакомой в капитальном гараже треснула плита посредине пролета - тоже безо всяких видимых причин. Машина вроде не должна была перегрузить перекрытие.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9
|
Маяки установили в середине пролета http://imgur.com/a/GHjyI еще 21 декабря. На верхнем этаже, кстати, в этом месте практически пустой зал.
Вчера был на объекте, несмотря на панические заявления персонала, маяки оказались целыми. Но все же прогиб до 15мм за последние месяц, два состоялся. Причем на разных этажах, в разных местах по всему зданию. Есть также поперечный перекос плит. Замеры показали арматуру 10-12мм, значит плиты преднапряженные. Есть мнение, что дело не в плитах, не в нагрузках, а в осадочных явлениях всего здания. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 9
|
|
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Нужно знать историю существования объекта! По тем обрывочным сведениям, которые предоставляете Вы, трудно что-то добавить, дать рекомендации (в т. ч. и по усилению). Я бы в данной ситуации обратил больше всего внимания на опорные части плит (т. е.кирпичные стены)...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие варианты могут быть по усилению аварийного перекрытия из мелкоразмерных элементов | riva | Обследование зданий и сооружений | 3 | 29.12.2015 13:03 |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
Какие могут быть варианты устройства цоколя? | Конструктор проектов | Основания и фундаменты | 1 | 10.09.2015 16:12 |
Какие могут быть причины появление трещин в кирпичных стенах? | aleksei_vp | Обследование зданий и сооружений | 18 | 19.03.2012 12:47 |