| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
|
||
Просмотров: 18683
|
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
а можно схему увидеть? или у вас шаг колонн 12м? Последний раз редактировалось wvovanw, 13.02.2017 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
так я об этом и пишу
только хотелось у ТС уточнить - шарит он в этом или нет, но ты опять впереди паровоза ![]() ![]() а так да Последний раз редактировалось wvovanw, 13.02.2017 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359
|
Цитата:
Я бы те балки, что на колонну поставлены, сбоку прикрепил, а балку покрытия можно хоть сбоку (если место будет позволять), хоть сверху на колонну |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Часто шаг 4 метра получается супервыгодным для небольших зданий - можно профлист вообще без прогонов кидать в определенных случаях) |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Не только в сталь все упирается.
Есть еще фундаменты. Есть еще производство работ - крану пофиг, 1т балка или 1.2т, а вот на кол-во крановых операций - не пофиг совсем. И сколько ям под фундаменты рыть - тоже не совсем пофиг. А еще бывают сваи. А еще есть такая штука - "раскрой" называется. Стыковать профили по длине, конечно, можно... Но это тоже денег каждый стык стоит, и не 3 копейки. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: В багажнике в машине лежит... на новое место переехал - до сих пор не разобрал вещи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Изначально делалось без обвязочной балки, но эксперт попросил! расчёт на прогрессирующее обрушение, причем прямо указал, что сверху колонн должна быть неразрезная балка. Заказчики не хотели дразнить эксперта, поэтому и пошли на это требование (здание нормальной ответственности). Почему неразрезная? Эксперт просил вчистую удалить среднюю колонну, а если узел таков, как нарисовал ФАХВЕРК, то при удалении колонны удаляются и балки, прикрепленные к ней. Ну я так и сделал, чё бодаться-то, бессмысленно. Проект прошел в Москве экспертизу, и там я делал такой узел, но в другой плоскости. Прилагаю. Отложил так сказать проблему на будущее.
Теперь вот думаю, плюнуть на стадию П с этой балкой поверху, и сделать в рабочке, как ФАХВЕРК советует (отличный, простой узел!), или думать дальше. Как вариант, наверное, можно балку покрытия сбоку в обвязочную вварить, но тогда надо увеличивать сечение обвязочной, чтобы вошла. ЗЫ В КМ я делаю простые вещи, моя специализация таки расчёты (в том числе КМ), ну а как конструктор - КЖ и всё, что с ним связано. Просто зашорился на нём.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 14.02.2017 в 11:33. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
DarKxXxLorD, а как связано, простите меня,
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Никак. Просто попросил и всё, заказчик лапки вверх. Но мне-то даже лучше, доп. содрал денег за этот расчёт. Что посоветуешь, отойти от стадии П? По сути, схема та-же, только один узел изменится.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
В принципе, если рассматривать твой узел и принять соединение обв. балки с колонной за жёсткое, то от расчётной схемы я не отступлю
![]()
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
DarKxXxLorD, а Вы скрин расчетной схемы можете сюда забросить? Что бы на каркас взглянуть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Как почему? Это было описано в расчётной записке про аварийную ситуацию. Если балка крепится, как у ФАХВЕРКА, то она однозначно при удалении колонны также удаляется, представьте. Падает вместе с колонной.
В моем случае среднюю колонну снесли, допустим, вышибли ее из анкерных болтов и она повисла. Балка же остается! Она неразрезная и находится сверху колонн, и только так она и включается в работу. На ней теперь нагрузка от балки покрытия. Иначе нафига она там нужна...
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Это для основной схемы. На аварию то-же, но без одной средней колонны.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
У Фахверка даже нет на чертеже опирания подстропилки на колонну, есть только опирание стропилки на подстропилку, КАК вы пришли к этому выводу?!
|
|||
|
||||
Видно же из узла, что то, что вы называете подстропильной, а я обвязочной балкой, у фахверка примыкает сбоку на колонну. При этом сама балка разрезается. А разница в работе при удалении одной из колонн очевидна:
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Когда я накидывал с мастерка на мольберт, то предполагал что балка покрытия ( стропильная) сидит сверху на контурной ( обвязочной или подстропильной балке). Думалось мне что, дескать, тут шаг балок 4 метра, а пролет подстропильных 8-12 метров. Такие ощущения в голове были. Ну а стропильная балка то ли строительный подъём имеет для уклона, то ли скат у кровли только один..... вот как было дело
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Мне кажется, этот узел вполне универсален, хоть как там крепится эта контурная балка. Фахверк, спасибо большое за труд
![]() Наверное, если бы я почаще имел дело с КМ, то допер бы до этого узла сразу, а так "затменье вышло" ![]()
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 14.02.2017 в 14:19. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
DarKxXxLorD, пожалуйста. Специалистом быть во всём невозможно - каждый что-то лучше знает, что-то хуже.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Кстати, а что за элемент "квадратиком" в месте стыка балок? ![]()
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Цитата:
![]() Жаль, что нет времени тупо пересмотреть все популярные серии.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Tyhig, много времени не займет https://dwg.ru/dnl/8647 , https://dwg.ru/dnl/5654
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
1) Стропильная балка подпросядет в зависимости от ситуации.... и бес её знает может на опорном ребре повернется, а может и распор пойти. Это, кстати, и на моём узле некоторый негатив привнести в работу может.
2) Чтобы она - стропильная балка - начала поворачиваться ей болты могут помешать. И если в случае с колонной это ниачём! , то тут подстропильная может на кручение пойти. Это всё критично в период монтажа, как мне кажется.... когда появиться диск, то всё нивелируется. Может я слишком мелочен и вреден в своем расужЖЖЖжжждении..., НО тут ведь было что углы поворота опорных сечений измеряли и до хрипоты спорили...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Какие "стропилки" и "подстропилки"? Обычная балочная клетка. Но с уклоном.
Не, то что кучу узлов накидали это весьма хорошо и полезно. ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Это вообще глупость. Оставь 4 колонны по углам и кинь сварную балку высотой метра 2-3.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 14.02.2017 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
wvovanw, да я взял картинку автора, передвинул кусок вниз и нарисовал там брусок. Всё.
Вы с Фахверком предлагаете хорошие решения для мощной промки, больших пролетов и всего такого. На таких сараях половину узлов можно не рисовать, а обозначить как "приварить по месту". И строителям нужно как можно проще, а не подрезать под углом в 1.5% нижний пояс двутавра с навариванием десятка ребер. А горизонтальный брусок для упирания распора в верхний пояс подстропилки, который показан в #18 - вреден в данном случае. Зачем нам крутить двутавр? Пусть там будет что-нибудь вроде линейного шарнира лучше, чтоб кручения было минимум. Угол автор отрисовал в самом начале и он раз в пять меньше, чем на картинках у вас. Что-то вроде 3 градусов. У Фахверка - 16. По #34 - тот же момент - ты упираешь балку в верхний пояс подстропилки и заставляешь её крутиться от горизонтального смещения стропилки. На колонне норм, на балке плохо. На балку нужно передать всё усилие строго на стенку подстропилки. Вот ставим на подстропилке брусок вдоль стенки и на него сверху стропилку просто кладем. Болты для фиксации. |
|||
|
||||
Угол и правда маленький, но сделал как у фахверка. Только добавил на всякий пожарный высокопрочный болт и справа, как у тебя. Думаю, шарниру это не повредит, а запас не помешает.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Ну я старательно скоприровал. А высокопрочный - потому что не до конца в теме
![]() ЗЫ А вообще полезно иногда брать что-то не своё, здорово расширяет кругозор.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Ну не знаю, сделано. А каким ГОСТом сейчас оперируете? Разве не "ГОСТ 22353-77 Болты высокопрочные класса точности В"?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Привет.
Мнение есть. И однозначное. ![]() Однозначно потому, что имеем опирание конца балки. Если бы опирание было в пролете балки, там да, с клином бы как-то нужно было бы повозиться, и флуда развести еще на 5-6 страниц. А здесь решение очевидно - подпиливаем нижний пояс (горизонталим) и ложим. И все. Не надо никаких брусков, брусочков, столиков и прочей порнографии.. затяжка без контроля, с контргайкой. Болты размещаем максимально ближе к краям профилей, то бишь рассредотачиваем, для лучшей шарнирности сопряжения. Шарнирность будет обеспечена. Сдвиг будет восприниматься, податливость при сдвиге будет, но граничная. Ваш последний узел подчистить - брус убрать, болты заменить - и в производство.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Да, можно и как Вы предлагаете поизощряться - тоже неплохой мазохизм, с элементами садизма. ![]() P.S. Ваш 2-й вариант пожалуй, таки не порнография. Пардон.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
wvovanw, как мой гениальный узел? ![]() Что, нечего критиковать? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
он скорее геморойный
![]() Ильнур, при больших уклонах легче делать вырезы подобные, при том что у тебя на узле запарятся подгонять, проще опорное ребро сбоку, ятд. тогда уж проще для твоего гениального узла сделать надрезы у конца балки в стенке, не срезая полку, подогнуть полку и приварить к стенке |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Друзья.... (голосом Шерлока Холмса в состоянии сильного удивления)... это же нехорошо! Узлы надо делать максимально шарнирными если он задуман как шарнирный и максимально неподатливыми если он задуман как жесткий.... брусочек равномерно передает реакцию, а болтик фиксирует от сдвига.... причем не вынесенный за ось поворота , а внутрь....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() 2. Опорное ребро сбоку - это куча пластин, их надо отдельно изготовлять вот там на гильотине или на роспускном, тащить к сверлильному (если не роспуск), тащить сюда, прихватывать/подсобрать, и потом только обваривать. Причем на обеих балках. Гемора не меньше. Такое оправдано при взрослых узлах, где перекос узла при нагружении недопустим. 3. Насчет подгонять - пригнать к ответной опоре не проще - там тоже дырки. Причем ловить надо не только по отверстиям (в вертикальной), но и по горизонтали подтягивать. Так что хрен редьки не слаще. Цитата:
![]() Здесь узел опирания стропилки на балку - мне кажется, что строгой передачи вертикального усилия не требуется. Так?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2017 в 09:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Цитата:
на то и делается монтажный зазор, заполняемый прокладкой Последний раз редактировалось wvovanw, 15.02.2017 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]()
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
С фахверком по шарниру соглашусь как расчётчик, и так расчётные схемы - одно сплошное допущение. И кувалдой-газорезкой тоже проще.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Но возникает вопрос: а по расчету горизонтальное ползание в узле разрешено?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Нет, конечно. Разве оно тут возникает?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот как ФАХВЕРК разнервничался из-за нечистоты шарнира, я как раз разнервничался из-за нечистоты ползуна. Вроде его нет, однако зазор 20 мм в "пакете" болтового соединения - разве не место для сомнений в отсутствии нерасчетных поползновений?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
торец колонны подымается и точка. а так пустые разговоры. вы не знаете ни нагрузок, ни схемы всего каркаса и тд. не видете и не интересуетесь картиной в целом. но уже бежите с мечом отвоевывать непотнятный и опасный узел. одним словом падаванство. а уже лезете всех учить! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Поэтому имеется стремление к обратному - к упрощению.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я узел с мастерка на мольберт накидывал.... поползновение есть! Оно не может не быть - ибо неизвестно сколько выпадет на поворот, а сколько на сдвижку. Можно сделать овальное отверстие в нижнем поясе стропильной балки, а брусок имени товарища Катюшина чутарик сместить от стенки наружу миллиметров на 20-30....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Заколхозил! Offtop: Карандаш пока что какой-то мутный
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
РСУ балки покрытия в месте примыкания: Qz=3,1 т., My=5 т., если чем-то поможет.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Я так понимаю, отв. 23х40 (для болта М20) для компенсации темпер. деформаций? Как и упор справа?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Стропильная балка с небольшим строительным подъемом или с изломом у Вас? Вот это для того чтобы она когда в распор пошла в край отверстия не уперлась! Т.е. частично просядет пойдя в распор, частично повернется на бруске...
----- добавлено через 23 сек. ----- DarKxXxLorD, а можно поперечник? Скрин!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Давайте конкретно: Даем свободу по горизонтали или запрещаем? Кто тут расчетчик?
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
DarKxXxLorD, это вроде бы продольник.... а мне б поперечник!
----- добавлено через 34 сек. ----- Ильнур, не те размеры.... о температурных быть речи не может.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Честно говоря, с тревогой
![]()
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я думал там хотя бы 12-18 метров.... и уклон в 3%!!!!!! Можно просто балку на ребро поставить! и забыть! Или Володя там предлагал клин как в серии по рампам!
![]() ![]() ![]() ----- добавлено через 36 сек. ----- У меня все пролеты от 12-15 метров начинаются....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
ФАХВЕРК, ну 20-30мм до опорного брусочка на мой взгляд дохрена. По допускам минимальным для пролета принять и всё.
----- добавлено через ~2 мин. ----- ой, да ладно! нормальная тема, балка по верху балки на шарнире почему бы и не порассуждать?! ps^ а чё это наши рязанские коллеги молчат? ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
распоры.... кручения... ))) заварить всё нафиг и забыть! |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: wvovanw, "Ну этой ситуации мы просто наша как это самое мы уже здесь наши полномочия всё,окончены!"
https://www.youtube.com/watch?v=7ECL6j1hi3w
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Зато, сколько полезной инфы! Мне только не совсем понятно насчет ползняка. Наверное, при более серьезных пролетах и или большем Q возникает перемещение. Но разве оно не компенсируется болтами, расчет на срез и т.д. Зачем отверстия 23х40, для чего?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
DarKxXxLorD, любое вменяемое решение с возможной здравой модификацией на этот пролет подойдет. Не переживайте!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Я спрашиваю про пролеты от 12 м., про отверстие. Его смысл? Вдруг мне понравится КМ делать
![]()
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ни для чего. ФАХВЕРК приносит извинения за причиненные Вам неудобства - он о большом мыслил.
![]() Поперечники при больших пролетах делают с ползунами (катками и т.д.) только в ОСОБЫХ случаях. Это специальные узлы. А так шарнирные и жескте узлы поперечника как правило без ползунов и без овалов. Овалы, даже если для удобства монтажа вводят, то потом все равно надевают шайбы-пластины и ограничивают ход приваркой шайбы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Опасненько выглядит, на сварке же висит. И кажется, что так вообще не смонтируешь на площадке, разве краном держать и болты вкручивать. И потом, тут-то точно шарнира нет.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
А кто у нас из Рязани ? ) Если вы про меня, то год контактов с зарубежными коллегами привел меня к крайнему цинизму, более ничего не желаю слышать про "узел недожесткий" и "перешарнирный". Давайте просто сделаем, как ФАХВЕРК - ИЛЬНУР (короче #61) - такой узел есть в серии на неотапливаемые галереи, значит выдержал многочисленные натурные испытания по всему союзу
![]() Последний раз редактировалось Chebyn, 15.02.2017 в 15:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Шарнир там за счет черноты отверстий. Однако если даже ОБВАРИТЬ болтовую группу, он все равно будет шарнирным (условно), за счет сдвига стенки двутавра. Для жесткости такого узла надо, чтобы были неподатливо соединены ПОЛКИ двутавров. Вы еще в самом начале пути....нужно читать учебники по МК.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Вообще то это классический серийный шарнирный узел. Так что всё там в порядке и со сваркой и с болтами и с монтажом и с шарнирностью.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Почему узлы надо разбирать подробно? - Потому что лишь ряд всех выполненных своевременно конструктивных особенностей исполнения узла обеспечит его работу в соответствии с расчетной схемой и задумкой инженера. Так много говорили в теме по жестким узлам.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() В расчетной схеме узел БЕЗ ПОЛЗУНА. В конструктиве это надо обеспечить. Ваш зарубежный опыт говорит об обратном?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Че опасно то, сварка она же крепкая.
![]() Цитата:
Самый настоящий шарнир. Больше, но не страшный. Балочные клетки только так и делают. Не всегда есть возможность поэтажного опирания.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я вот тогда на волне похожей ситуации эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473 создал. Ну то есть ежели бы появился поперечник то тут попроще бы всё пошло.
----- добавлено через ~4 ч. ----- Offtop: Блин, Серега, удалился.... такого парня потеряли, эх!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления наклонной балки покрытия | Yuzer | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 10.04.2014 20:45 |
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП | dukat88 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.05.2012 16:12 |
Узел примыкания второстепенной балки | ALEXIY245 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.01.2011 11:03 |
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? | Michail | Железобетонные конструкции | 23 | 22.08.2007 13:28 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |