Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки

Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2017, 11:51 #1
Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки
DarKxXxLorD
 
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373

Приветствую. Вот не могу найти типовой вариант, как сделать этот узел, а точнее, место примыкания балок, т.к. одна из них под наклоном. Опорный столик сварить?

В расчётах заложено было шарнирное опирание балки покрытия, а не сбоку. Расчётную схему изменять не хочу. Есть мнения?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1212.png
Просмотров: 973
Размер:	3.3 Кб
ID:	183584  

__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Просмотров: 18683
 
Непрочитано 13.02.2017, 12:25
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2017-02-13-004.png
Просмотров: 672
Размер:	3.8 Кб
ID:	183586  
 
 
Непрочитано 13.02.2017, 13:15
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
В расчётах заложено было шарнирное опирание балки покрытия, а не сбоку. Расчётную схему изменять не хочу. Есть мнения?
мнение - какая-то каша, а не узел. Балка на колонне - перпендикулярно под углом сверху другая балка - сверху прогоны...
а можно схему увидеть?
или у вас шаг колонн 12м?

Последний раз редактировалось wvovanw, 13.02.2017 в 13:36.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 13:25
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Балка на колонне - перпендикулярно под углом сверху другая балка
из плоскости чертежа подстропилка, на ней стропилка скорее всего.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
или у вас шаг колонн 12мм?
А что, при шаге, например, 7500, нельзя подстропилками пользоваться?
 
 
Непрочитано 13.02.2017, 13:25
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
какая-то каша, а не узел.
Offtop: Да порнография, однозначно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 13:30
1 | #6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
из плоскости чертежа подстропилка, на ней стропилка скорее все
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А что, при шаге, например, 7500, нельзя подстропилками пользоваться?
так я об этом и пишу
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
или у вас шаг колонн 12м?
только хотелось у ТС уточнить - шарит он в этом или нет, но ты опять впереди паровоза
а так да
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
порнография, однозначно

Последний раз редактировалось wvovanw, 13.02.2017 в 13:36.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 13:34
#7
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
В расчётах заложено было шарнирное опирание балки покрытия, а не сбоку. Расчётную схему изменять не хочу. Есть мнения?
А что если сбоку, то уже не шарнир?
Я бы те балки, что на колонну поставлены, сбоку прикрепил, а балку покрытия можно хоть сбоку (если место будет позволять), хоть сверху на колонну
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 13:39
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, я про эти 12 метров и спросил)

Вячеслав А, как это поможет опирать стропилки на подстропилки?)
 
 
Непрочитано 13.02.2017, 13:42
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


s7onoff, 12 м, как и 6м - классика, а всё остально (7,5 и т.д.) извращения.
Offtop: хотя всё часе извращения и попадаются в заданиях
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 13:48
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
s7onoff, 12 м, как и 6м - классика, а всё остально (7,5 и т.д.) извращения.
Это не классика, а просто приведение к единому модулю в целях удешевления серийных решений. В индивидуальном строительстве имеет смысл только в случае, если прогоны нарезаются на месте, в остальных случаях разницы особо нет. Вот буквально вчера думал, какой шаг рам сделать - 5 метров или 6. При длине здания 30 метров. По стали для данных конкретных моих условий 5 метров чуть легче получался. Помимо того, что легче общая масса стали, так еще и меньше массы каждого элемента - проще монтаж.

Часто шаг 4 метра получается супервыгодным для небольших зданий - можно профлист вообще без прогонов кидать в определенных случаях)
 
 
Непрочитано 13.02.2017, 14:15
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Не только в сталь все упирается.
Есть еще фундаменты. Есть еще производство работ - крану пофиг, 1т балка или 1.2т, а вот на кол-во крановых операций - не пофиг совсем. И сколько ям под фундаменты рыть - тоже не совсем пофиг.
А еще бывают сваи.
А еще есть такая штука - "раскрой" называется. Стыковать профили по длине, конечно, можно... Но это тоже денег каждый стык стоит, и не 3 копейки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 14:19
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Есть еще фундаменты.
На фига? Под лёгкое здание.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 14:33
1 | 1 #13
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А еще есть такая штука
как вот такой узлище...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170213_143046_p.jpg
Просмотров: 615
Размер:	109.6 Кб
ID:	183607  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 14:36
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
как вот такой узлище...
Пойдёт.
Offtop: А где карандаш?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 14:40
#15
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А где карандаш?
В багажнике в машине лежит... на новое место переехал - до сих пор не разобрал вещи.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 14:48
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На фига? Под лёгкое здание.
И правда что.
Вон, заборы же стоят - у них тупо в землю столбы вкопаны
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 14:54
#17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
В багажнике в машине лежит
Offtop: Так ты его вместо монтировки используешь?!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 14:55
2 | #18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, я бы еще вот такой брусочек предусмотрел на главной балке, по типу Катюшинских упоров, серийных
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P_20170213_143046_p.jpg
Просмотров: 490
Размер:	220.9 Кб
ID:	183612  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2017, 15:11
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Там ведь угол минимальный у ТС. Зачем эти сложности с фигурным выпиливанием (конечно, так лучше, не спорю), но скатная составляющая скорее всего и без того минимальная, а еще её в коньке можно перехватить всю.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 11:23
#20
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
как вот такой узлище...
Изначально делалось без обвязочной балки, но эксперт попросил! расчёт на прогрессирующее обрушение, причем прямо указал, что сверху колонн должна быть неразрезная балка. Заказчики не хотели дразнить эксперта, поэтому и пошли на это требование (здание нормальной ответственности). Почему неразрезная? Эксперт просил вчистую удалить среднюю колонну, а если узел таков, как нарисовал ФАХВЕРК, то при удалении колонны удаляются и балки, прикрепленные к ней. Ну я так и сделал, чё бодаться-то, бессмысленно. Проект прошел в Москве экспертизу, и там я делал такой узел, но в другой плоскости. Прилагаю. Отложил так сказать проблему на будущее.

Теперь вот думаю, плюнуть на стадию П с этой балкой поверху, и сделать в рабочке, как ФАХВЕРК советует (отличный, простой узел!), или думать дальше. Как вариант, наверное, можно балку покрытия сбоку в обвязочную вварить, но тогда надо увеличивать сечение обвязочной, чтобы вошла.


ЗЫ В КМ я делаю простые вещи, моя специализация таки расчёты (в том числе КМ), ну а как конструктор - КЖ и всё, что с ним связано. Просто зашорился на нём.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2322.png
Просмотров: 436
Размер:	12.2 Кб
ID:	183677  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 14.02.2017 в 11:33.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 11:30
| 1 #21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


DarKxXxLorD, а как связано, простите меня,
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
но эксперт попросил! расчёт на прогрессирующее обрушение, причем прямо указал, что сверху колонн должна быть неразрезная балка.
и
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
здание нормальной ответственности
?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 11:35
#22
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
DarKxXxLorD, а как связано, простите меня, и ?
Никак. Просто попросил и всё, заказчик лапки вверх. Но мне-то даже лучше, доп. содрал денег за этот расчёт. Что посоветуешь, отойти от стадии П? По сути, схема та-же, только один узел изменится.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 11:48
#23
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


В принципе, если рассматривать твой узел и принять соединение обв. балки с колонной за жёсткое, то от расчётной схемы я не отступлю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 232222.png
Просмотров: 211
Размер:	4.4 Кб
ID:	183687  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 11:50
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
а если узел таков, как нарисовал ФАХВЕРК, то при удалении колонны удаляются и балки
это почему это? У Фахверка стропилка так же опирается на подстропилку.
 
 
Непрочитано 14.02.2017, 12:00
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


DarKxXxLorD, а Вы скрин расчетной схемы можете сюда забросить? Что бы на каркас взглянуть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 12:05
#26
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
это почему это? У Фахверка стропилка так же опирается на подстропилку.
Как почему? Это было описано в расчётной записке про аварийную ситуацию. Если балка крепится, как у ФАХВЕРКА, то она однозначно при удалении колонны также удаляется, представьте. Падает вместе с колонной.
В моем случае среднюю колонну снесли, допустим, вышибли ее из анкерных болтов и она повисла. Балка же остается! Она неразрезная и находится сверху колонн, и только так она и включается в работу. На ней теперь нагрузка от балки покрытия. Иначе нафига она там нужна...
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 12:11
#27
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Это для основной схемы. На аварию то-же, но без одной средней колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4444.png
Просмотров: 245
Размер:	34.7 Кб
ID:	183688  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 12:25
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Если балка крепится, как у ФАХВЕРКА, то она однозначно при удалении колонны также удаляется, представьте. Падает вместе с колонной
У Фахверка даже нет на чертеже опирания подстропилки на колонну, есть только опирание стропилки на подстропилку, КАК вы пришли к этому выводу?!
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 13:12
#29
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Видно же из узла, что то, что вы называете подстропильной, а я обвязочной балкой, у фахверка примыкает сбоку на колонну. При этом сама балка разрезается. А разница в работе при удалении одной из колонн очевидна:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 005.png
Просмотров: 144
Размер:	2.4 Кб
ID:	183690  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 13:30
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Может я куда-то не туда смотрю. Сообщение Фахверка с картинкой - #13. Где там колонна, где узел опирания подстропилки на колонну?)
 
 
Непрочитано 14.02.2017, 13:55
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Когда я накидывал с мастерка на мольберт, то предполагал что балка покрытия ( стропильная) сидит сверху на контурной ( обвязочной или подстропильной балке). Думалось мне что, дескать, тут шаг балок 4 метра, а пролет подстропильных 8-12 метров. Такие ощущения в голове были. Ну а стропильная балка то ли строительный подъём имеет для уклона, то ли скат у кровли только один..... вот как было дело
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 14:09
#32
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Мне кажется, этот узел вполне универсален, хоть как там крепится эта контурная балка. Фахверк, спасибо большое за труд
Наверное, если бы я почаще имел дело с КМ, то допер бы до этого узла сразу, а так "затменье вышло"
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь

Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 14.02.2017 в 14:19.
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 14:12
#33
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


DarKxXxLorD, пожалуйста. Специалистом быть во всём невозможно - каждый что-то лучше знает, что-то хуже.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 14:22
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, плюсы и минусы такого узла на твой взгляд?
или по типу Катюшинской серии
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 290
Размер:	27.9 Кб
ID:	183695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 326
Размер:	195.9 Кб
ID:	183697  

Последний раз редактировалось wvovanw, 14.02.2017 в 14:37.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 14:27
#35
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
DarKxXxLorD, пожалуйста. Специалистом быть во всём невозможно - каждый что-то лучше знает, что-то хуже.
Это да. Только у нас часто приходится делать что-то несвойственное. Недавно я даже 3Dmax поставил, чтоб самому рендеринг делать (из экспорта dwg---3dmax). Ничего, получилось, имея перед глазами пример похожего объекта. Или даже иногда че-то в архикаде рисую. Сейчас я даже не знаю, одно время считал, что настало время узких специалистов, а потом вернулся на прежние позиции универсализма с основной специализацией. Хотя вот все равно, КД я все-таки ещё не делал.

Кстати, а что за элемент "квадратиком" в месте стыка балок?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 14:29
#36
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, я бы еще вот такой брусочек предусмотрел на главной балке, по типу Катюшинских упоров, серийных
Гениальный брусочек. Спасибо Катюшину и вам.
Жаль, что нет времени тупо пересмотреть все популярные серии.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 14:34
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Tyhig, много времени не займет https://dwg.ru/dnl/8647 , https://dwg.ru/dnl/5654
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 14:44
1 | #38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
минусы
1) Стропильная балка подпросядет в зависимости от ситуации.... и бес её знает может на опорном ребре повернется, а может и распор пойти. Это, кстати, и на моём узле некоторый негатив привнести в работу может.
2) Чтобы она - стропильная балка - начала поворачиваться ей болты могут помешать. И если в случае с колонной это ниачём! , то тут подстропильная может на кручение пойти.

Это всё критично в период монтажа, как мне кажется.... когда появиться диск, то всё нивелируется. Может я слишком мелочен и вреден в своем расужЖЖЖжжждении..., НО тут ведь было что углы поворота опорных сечений измеряли и до хрипоты спорили...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 15:01
1 | #39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


вот узелок из серии на рампы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 306
Размер:	154.6 Кб
ID:	183705  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 15:29
#40
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Какие "стропилки" и "подстропилки"? Обычная балочная клетка. Но с уклоном.
Не, то что кучу узлов накидали это весьма хорошо и полезно.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
А разница в работе при удалении одной из колонн очевидна
Это вообще глупость.
Оставь 4 колонны по углам и кинь сварную балку высотой метра 2-3.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 14.02.2017 в 15:36.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 16:38
#41
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


у ФАХВЕРКа сперли карандаш! А так он меня опередил, можно еще через пластину\уголок, если позволяет по срезу.
Homel вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 16:40
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Так чем плох мой вариант из #2 при малых уклонах?)
 
 
Непрочитано 14.02.2017, 16:47
#43
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Так чем плох мой вариант из #2 при малых уклонах?)
какой-то синей полоской
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:11
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, да я взял картинку автора, передвинул кусок вниз и нарисовал там брусок. Всё.

Вы с Фахверком предлагаете хорошие решения для мощной промки, больших пролетов и всего такого.

На таких сараях половину узлов можно не рисовать, а обозначить как "приварить по месту". И строителям нужно как можно проще, а не подрезать под углом в 1.5% нижний пояс двутавра с навариванием десятка ребер.

А горизонтальный брусок для упирания распора в верхний пояс подстропилки, который показан в #18 - вреден в данном случае. Зачем нам крутить двутавр? Пусть там будет что-нибудь вроде линейного шарнира лучше, чтоб кручения было минимум. Угол автор отрисовал в самом начале и он раз в пять меньше, чем на картинках у вас. Что-то вроде 3 градусов. У Фахверка - 16.

По #34 - тот же момент - ты упираешь балку в верхний пояс подстропилки и заставляешь её крутиться от горизонтального смещения стропилки. На колонне норм, на балке плохо. На балку нужно передать всё усилие строго на стенку подстропилки. Вот ставим на подстропилке брусок вдоль стенки и на него сверху стропилку просто кладем. Болты для фиксации.
 
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:15
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2017-02-14-014.png
Просмотров: 193
Размер:	5.5 Кб
ID:	183722  
 
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:19
#46
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


s7onoff, мы с ФАХВЕРКом от фонаря малевали, потому и углы такие
А так все правильно, узел из серии на рампы такой же как и у тебя.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 17:23
#47
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, там какая-то непонятная "прокладка", а у меня строго квадрат 20х20))

И да, ребра в стропилке точно не помешают, в подстропилке в зависимости от уровня усилий и стенки. Хотя тоже наверное лишними не будут...
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 19:04
#48
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вот так
Угол и правда маленький, но сделал как у фахверка. Только добавил на всякий пожарный высокопрочный болт и справа, как у тебя. Думаю, шарниру это не повредит, а запас не помешает.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 19:09
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
сделал как у фахверка
можно посмотреть?
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
добавил на всякий пожарный высокопрочный болт
пожарные требования тут ни при чем (это я так шучу). Почему высокопрочный?
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 19:34
#50
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Ну я старательно скоприровал. А высокопрочный - потому что не до конца в теме Ну и ещё потому, что, копаясь в своем архиве, нашел пару примеров.
ЗЫ А вообще полезно иногда брать что-то не своё, здорово расширяет кругозор.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0001.png
Просмотров: 227
Размер:	10.1 Кб
ID:	183728  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 19:43
#51
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Подрезание полки и приваривание её обратно прямо-таки вот практически так, как она и была - это знатнейшее извращение.


Болты высокопрочные М24 О_О

Ну что же Вы, это ж не фланец даже. Куда?!

Да и что такое "высокопрочные"?



и ГОСТ 2591 обновился 11 лет назад.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2017, 19:48
#52
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Ну не знаю, сделано. А каким ГОСТом сейчас оперируете? Разве не "ГОСТ 22353-77 Болты высокопрочные класса точности В"?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 19:54
#53
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
ГОСТ 22353-77
Этот тоже не действует
 
 
Непрочитано 14.02.2017, 20:14
#54
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


DarKxXxLorD, а зачем ВПБ для такого узла?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2017, 22:28
#55
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


а не проще торец колонны поднять вверх? на торец опереть прогон, а по бокам колонны сделать обычные узлы примыкания балок?

а то сейчас вы (автор темы и советчики) полную хрень изобретаете, ихмо)
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 00:11
#56
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gnomm, а не проще почитать цели автора сначала, а затем вносить рацпредложения? Тем более что автор зачем-то раз 10 одно и то же (именно то, почему нельзя подстропилку разрезной хреначить) повторил, когда его совсем о другом спрашивали.
 
 
Непрочитано 15.02.2017, 07:31
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Приветствую. .. Есть мнения?
Привет.
Мнение есть. И однозначное.
Однозначно потому, что имеем опирание конца балки. Если бы опирание было в пролете балки, там да, с клином бы как-то нужно было бы повозиться, и флуда развести еще на 5-6 страниц.
А здесь решение очевидно - подпиливаем нижний пояс (горизонталим) и ложим. И все. Не надо никаких брусков, брусочков, столиков и прочей порнографии.. затяжка без контроля, с контргайкой. Болты размещаем максимально ближе к краям профилей, то бишь рассредотачиваем, для лучшей шарнирности сопряжения.
Шарнирность будет обеспечена. Сдвиг будет восприниматься, податливость при сдвиге будет, но граничная.
Ваш последний узел подчистить - брус убрать, болты заменить - и в производство.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:01
#58
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Резать полку под 1-2 градуса это мазохизм.
Вот такие узлы, как вариант.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-15_115941.jpg
Просмотров: 188
Размер:	45.4 Кб
ID:	183744  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:07
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Резать полку под 1-2 градуса это мазохизм.
Вот такие узлы, как вариант.
Согласен, при 1-2 градусах. Но 1-2 - это не уклон.
Да, можно и как Вы предлагаете поизощряться - тоже неплохой мазохизм, с элементами садизма.
P.S. Ваш 2-й вариант пожалуй, таки не порнография. Пардон.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:20
| 1 #60
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


начали уже по второму кругу узелки скидывать, которые уже давно обсудили))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:27
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
начали уже по второму кругу узелки скидывать, которые уже давно обсудили))
Да, кстати, узлы на п.58 уже фигурировали.
wvovanw, как мой гениальный узел?
Что, нечего критиковать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Простой узел.jpg
Просмотров: 219
Размер:	36.1 Кб
ID:	183745  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:31
#62
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
начали уже по второму кругу узелки скидывать, которые уже давно обсудили))
Ой, что то пропустил, сори.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 08:57
#63
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
wvovanw, как мой гениальный узел?
он скорее геморойный
Ильнур, при больших уклонах легче делать вырезы подобные, при том что у тебя на узле запарятся подгонять, проще опорное ребро сбоку, ятд.
тогда уж проще для твоего гениального узла сделать надрезы у конца балки в стенке, не срезая полку, подогнуть полку и приварить к стенке
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:06
| 1 #64
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Друзья.... (голосом Шерлока Холмса в состоянии сильного удивления)... это же нехорошо! Узлы надо делать максимально шарнирными если он задуман как шарнирный и максимально неподатливыми если он задуман как жесткий.... брусочек равномерно передает реакцию, а болтик фиксирует от сдвига.... причем не вынесенный за ось поворота , а внутрь....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:07
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
он скорее геморойный
Ильнур, при больших уклонах легче делать вырезы подобные, при то что у тебя на узле запарятся подгонять, проще опорное ребро сбоку, ятд.
1. Газорезкой выдуваем клин под полкой, бъем кувалдой и завариваем обратно. Никакого геморроя.
2. Опорное ребро сбоку - это куча пластин, их надо отдельно изготовлять вот там на гильотине или на роспускном, тащить к сверлильному (если не роспуск), тащить сюда, прихватывать/подсобрать, и потом только обваривать. Причем на обеих балках. Гемора не меньше. Такое оправдано при взрослых узлах, где перекос узла при нагружении недопустим.
3. Насчет подгонять - пригнать к ответной опоре не проще - там тоже дырки. Причем ловить надо не только по отверстиям (в вертикальной), но и по горизонтали подтягивать. Так что хрен редьки не слаще.
Цитата:
Узлы надо делать максимально шарнирными если он задуман как шарнирный и максимально неподатливыми если он задуман как жесткий
ФАХВЕРК, это же мои слова - нехорошо, как ты говоишь, бороться с оппонентом его же оружием.
Здесь узел опирания стропилки на балку - мне кажется, что строгой передачи вертикального усилия не требуется. Так?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 15.02.2017 в 09:12.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:10
#66
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. Газорезкой выдуваем клин под полкой, бъем кувалдой и завариваем обратно. Никакого геморроя.
я об этом и говорил, как проще в твоем случае
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
тогда уж проще для твоего гениального узла сделать надрезы у конца балки в стенке, не срезая полку, подогнуть полку и приварить к стенке
ps^ я подумал у тебя полка срезана снизу, и приварена пластину, ну так увидел на твоём узле, из-за вертикальной линии в месте изгиба нижней полки.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Насчет подгонять - пригнать к ответной опоре не проще - там тоже дырки. Причем ловить надо не только по отверстиям (в вертикальной), но и по горизонтали подтягивать. Так что хрен редьки не слаще.
на то и делается монтажный зазор, заполняемый прокладкой

Последний раз редактировалось wvovanw, 15.02.2017 в 09:20.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:14
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, это же мои слова - нехорошо, как ты говоишь, бороться с оппонентом его же оружием.
Да! Было дело! Это ты так сказал!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Здесь узел опирания стропилки на балку - мне кажется, что строгой передачи вертикального усилия не требуется. Так?
Меня что смущает.... балка подстрпильная на кручение идет. Поэтому я и разнервничался что брус должен встать в плоскость стенки!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:14
#68
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


С фахверком по шарниру соглашусь как расчётчик, и так расчётные схемы - одно сплошное допущение. И кувалдой-газорезкой тоже проще.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:17
#69
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


DarKxXxLorD, кстати, а какие нагруки на подстропилку приходят?
а то мы тут переживаем из-за кручения возможного, по привычке от своих производственных зданий и нагрузок
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:17
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
С фахверком по шарниру соглашусь как расчётчик, и так расчётные схемы - одно сплошное допущение. ....
Хорошо. Возращаем брус на место, не вопрос.
Но возникает вопрос: а по расчету горизонтальное ползание в узле разрешено?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:20
#71
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Согласен, при 1-2 градусах. Но 1-2 - это не уклон.
Ну конечно. А 3 градуса - сразу капец уклонище и Ильнур говорит "РЕЗАТЬ НАДО".
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:20
#72
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хорошо. Возращаем брус на место, не вопрос.
Но возникает вопрос: а по расчету горизонтальное ползание в узле разрешено?
Нет, конечно. Разве оно тут возникает?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:22
#73
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop:
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
РЕЗАТЬ НАДО
не дожидаясь....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: nado_rezat.jpg
Просмотров: 57
Размер:	123.0 Кб
ID:	183748  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:25
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Нет, конечно. Разве оно тут возникает?
Вот как ФАХВЕРК разнервничался из-за нечистоты шарнира, я как раз разнервничался из-за нечистоты ползуна. Вроде его нет, однако зазор 20 мм в "пакете" болтового соединения - разве не место для сомнений в отсутствии нерасчетных поползновений?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:26
#75
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но возникает вопрос: а по расчету горизонтальное ползание в узле разрешено?
можно запретить это ползание упорами из брусочков по периметру, по типу Катюшинских серий
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 205
Размер:	122.5 Кб
ID:	183749  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:27
#76
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
gnomm, а не проще почитать цели автора сначала, а затем вносить рацпредложения? Тем более что автор зачем-то раз 10 одно и то же (именно то, почему нельзя подстропилку разрезной хреначить) повторил, когда его совсем о другом спрашивали.
ваше мнение слабенького специалиста в мк и форумного флудера сименова мало интересует. ихмо, надо делать адекватные узлы и конструкции, а не сидеть на форуме раздувая пустые флудовые темы. и если автор темы пошел по неверному пути, ему надо доказать это и переубедить, а не потакать безрамотным и опасным идеям.
торец колонны подымается и точка. а так пустые разговоры. вы не знаете ни нагрузок, ни схемы всего каркаса и тд. не видете и не интересуетесь картиной в целом. но уже бежите с мечом отвоевывать непотнятный и опасный узел. одним словом падаванство. а уже лезете всех учить!
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:29
#77
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
можно запретить это ползание упорами из брусочков по периметру, по типу Катюшинских серий, ранее скинутых.
Вот таким образом мы постепенно усложняем узел, вплоть до абсурда - с точки зрения посторонних.
Поэтому имеется стремление к обратному - к упрощению.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:29
#78
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я узел с мастерка на мольберт накидывал.... поползновение есть! Оно не может не быть - ибо неизвестно сколько выпадет на поворот, а сколько на сдвижку. Можно сделать овальное отверстие в нижнем поясе стропильной балки, а брусок имени товарища Катюшина чутарик сместить от стенки наружу миллиметров на 20-30....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:43
#79
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Заколхозил! Offtop: Карандаш пока что какой-то мутный
Вложения
Тип файла: rar P_20170215_094027_SRES.rar (1.39 Мб, 89 просмотров)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:44
#80
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


РСУ балки покрытия в месте примыкания: Qz=3,1 т., My=5 т., если чем-то поможет.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:45
#81
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Qz=3,1 т
Мде.... один болт 20ый на срез.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:48
#82
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Заколхозил! Offtop: Карандаш пока что какой-то мутный
Я так понимаю, отв. 23х40 (для болта М20) для компенсации темпер. деформаций? Как и упор справа?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:52
#83
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
для компенсации темпер. деформаций?
Стропильная балка с небольшим строительным подъемом или с изломом у Вас? Вот это для того чтобы она когда в распор пошла в край отверстия не уперлась! Т.е. частично просядет пойдя в распор, частично повернется на бруске...

----- добавлено через 23 сек. -----
DarKxXxLorD, а можно поперечник? Скрин!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 09:56
#84
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
а можно поперечник? Скрин!
Каркаса?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00055.png
Просмотров: 79
Размер:	19.4 Кб
ID:	183753  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:56
#85
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Каркаса?
DarKxXxLorD, да!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 09:58
#86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
по расчету горизонтальное ползание в узле разрешено?
Цитата:
Нет, конечно.
Цитата:
поползновение есть!
Цитата:
частично просядет пойдя в распор
Так есть, нет, есть частично или даже уже до температурных дошли?
Давайте конкретно:
Даем свободу по горизонтали или запрещаем? Кто тут расчетчик?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:00
#87
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Offtop: Автор темы спокойно наблюдает как объект проектируется за него
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:04
#88
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


DarKxXxLorD, это вроде бы продольник.... а мне б поперечник!

----- добавлено через 34 сек. -----
Ильнур, не те размеры.... о температурных быть речи не может.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 10:05
#89
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Offtop: Автор темы спокойно наблюдает как объект проектируется за него
Честно говоря, с тревогой Все готово давно, кроме этого узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000111.png
Просмотров: 94
Размер:	14.1 Кб
ID:	183754  
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:18
#90
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я думал там хотя бы 12-18 метров.... и уклон в 3%!!!!!! Можно просто балку на ребро поставить! и забыть! Или Володя там предлагал клин как в серии по рампам!

----- добавлено через 36 сек. -----
У меня все пролеты от 12-15 метров начинаются....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:22
#91
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Заколхозил!
ФАХВЕРК, ну 20-30мм до опорного брусочка на мой взгляд дохрена. По допускам минимальным для пролета принять и всё.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Автор темы спокойно наблюдает как объект проектируется за
ой, да ладно!
нормальная тема, балка по верху балки на шарнире
почему бы и не порассуждать?!
ps^ а чё это наши рязанские коллеги молчат?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я думал там хотя бы 12-18 метров.... и уклон в 3%!!!!!! Можно просто балку на ребро поставить! и забыть! Или Володя там предлагал клин как в серии по рампам!
ага!)))
распоры.... кручения... )))
заварить всё нафиг и забыть!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:25
| 1 #92
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop: wvovanw, "Ну этой ситуации мы просто наша как это самое мы уже здесь наши полномочия всё,окончены!"
https://www.youtube.com/watch?v=7ECL6j1hi3w
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 29
Размер:	98.4 Кб
ID:	183755  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 10:25
#93
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я думал там хотя бы 12-18 метров.... и уклон в 3%!!!!!! Можно просто балку на ребро поставить! и забыть! Или Володя там предлагал клин как в серии по рампам!

----- добавлено через 36 сек. -----
У меня все пролеты от 12-15 метров начинаются....
Ясно... Наверное, нужно было сразу РСУ и чертежи выложить. Серьезные конструкции в КМ я бы не взялся проектировать на этом этапе.
Зато, сколько полезной инфы!

Мне только не совсем понятно насчет ползняка. Наверное, при более серьезных пролетах и или большем Q возникает перемещение. Но разве оно не компенсируется болтами, расчет на срез и т.д. Зачем отверстия 23х40, для чего?
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:27
| 1 #94
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


DarKxXxLorD, любое вменяемое решение с возможной здравой модификацией на этот пролет подойдет. Не переживайте!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:29
#95
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Мне только не совсем понятно насчет ползняка.
при таком угле и пролете не надо об этом и думать
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 10:31
#96
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Я спрашиваю про пролеты от 12 м., про отверстие. Его смысл? Вдруг мне понравится КМ делать
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:35
#97
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
... Зачем отверстия 23х40, для чего?
Ни для чего. ФАХВЕРК приносит извинения за причиненные Вам неудобства - он о большом мыслил.
Поперечники при больших пролетах делают с ползунами (катками и т.д.) только в ОСОБЫХ случаях. Это специальные узлы.
А так шарнирные и жескте узлы поперечника как правило без ползунов и без овалов. Овалы, даже если для удобства монтажа вводят, то потом все равно надевают шайбы-пластины и ограничивают ход приваркой шайбы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:49
#98
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


гениально!

порвали 5 страниц форума, внезапно обнаружив, что проблема и выеденного яйца не стоит
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:51
1 | 2 #99
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Дык ведь ОБНАРУЖЕНИЕ того стоит. А если бы не обнаружили?
Заодно и мозги потренировали, мысли привели в порядок.
Не ворчи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 10:54
#100
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А если такой узел?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-15_145248.jpg
Просмотров: 150
Размер:	37.2 Кб
ID:	183757  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 11:04
| 1 #101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А если такой узел?
Не пойдет - эксцентреситет приложения намного больше даже в самом простом узле - когда просто лОжим балку на балку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 11:25
#102
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
А если такой узел?
Опасненько выглядит, на сварке же висит. И кажется, что так вообще не смонтируешь на площадке, разве краном держать и болты вкручивать. И потом, тут-то точно шарнира нет.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 11:28
#103
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ps^ а чё это наши рязанские коллеги молчат?
А кто у нас из Рязани ? ) Если вы про меня, то год контактов с зарубежными коллегами привел меня к крайнему цинизму, более ничего не желаю слышать про "узел недожесткий" и "перешарнирный". Давайте просто сделаем, как ФАХВЕРК - ИЛЬНУР (короче #61) - такой узел есть в серии на неотапливаемые галереи, значит выдержал многочисленные натурные испытания по всему союзу

Последний раз редактировалось Chebyn, 15.02.2017 в 15:11.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 11:29
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Опасненько выглядит, на сварке же висит. И кажется, что так вообще не смонтируешь на площадке, разве краном держать и болты вкручивать. И потом, тут-то точно шарнира нет.
Это НАИКЛАССИЧЕСКИЙ шарнирный узел балочной клетки. И монтируется он ЕСТЕССТВЕННО краном - все , что тяжелее 40 кг, на верхотуре лапами не удержишь, не то что смонтируешь. Прикиньте вес своей балки.
Шарнир там за счет черноты отверстий. Однако если даже ОБВАРИТЬ болтовую группу, он все равно будет шарнирным (условно), за счет сдвига стенки двутавра.
Для жесткости такого узла надо, чтобы были неподатливо соединены ПОЛКИ двутавров.
Вы еще в самом начале пути....нужно читать учебники по МК.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 11:31
#105
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Опасненько выглядит, на сварке же висит. И кажется, что так вообще не смонтируешь на площадке, разве краном держать и болты вкручивать. И потом, тут-то точно шарнира нет.
Вообще то это классический серийный шарнирный узел. Так что всё там в порядке и со сваркой и с болтами и с монтажом и с шарнирностью.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 11:32
| 1 #106
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Почему узлы надо разбирать подробно? - Потому что лишь ряд всех выполненных своевременно конструктивных особенностей исполнения узла обеспечит его работу в соответствии с расчетной схемой и задумкой инженера. Так много говорили в теме по жестким узлам.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 11:34
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
А кто у нас из Рязани ? ) Если вы про меня, то год контактов с зарубежными коллегами привел меня к крайнему цинизму, более ничего не желаю слышать про "узел недожесткий" и "перешарнирный". Давайте просто сделаем, как ФАХВЕРК - ИЛЬНУР - такой узел есть в серии на неотапливаемые галереи, значит выдержал многочисленные натурные испытания по всему союзу
У ФАХВЕРКА овалы. Крайне цинично закрывать глаза на принцип.
В расчетной схеме узел БЕЗ ПОЛЗУНА. В конструктиве это надо обеспечить. Ваш зарубежный опыт говорит об обратном?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 11:34
#108
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Опасненько выглядит, на сварке же висит.
Че опасно то, сварка она же крепкая.
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
И кажется, что так вообще не смонтируешь на площадке, разве краном держать и болты вкручивать.
Все элементарно монтируется. Конечно с крана. Или вы собрались в ручную балки закидывать?
Цитата:
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
И потом, тут-то точно шарнира нет.
Самый настоящий шарнир.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не пойдет - эксцентреситет приложения намного больше даже в самом простом узле - когда просто лОжим балку на балку.
Больше, но не страшный. Балочные клетки только так и делают. Не всегда есть возможность поэтажного опирания.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 11:35
#109
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У ФАХВЕРКА овалы. Крайне цинично закрывать глаза на принцип.
В расчетной схеме узел БЕЗ ПОЛЗУНА. В конструктиве это надо обеспечить. Ваш зарубежный опыт говорит об обратном?
Я вас с узлами вместе перепутал и уже успел поправить сообщение, так что можете убрать руки от моего горла
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 11:35
#110
DarKxXxLorD

Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
 
Регистрация: 05.12.2010
Сообщений: 373
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™


ПОнял
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2017, 11:40
#111
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я вот тогда на волне похожей ситуации эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473 создал. Ну то есть ежели бы появился поперечник то тут попроще бы всё пошло.

----- добавлено через ~4 ч. -----
Offtop: Блин, Серега, удалился.... такого парня потеряли, эх!
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2017, 09:43
#112
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Offtop: Блин, Серега, удалился.... такого парня потеряли, эх!
а он вчера бан схлопотал за матершину. а позже был пожизненно выпилен. вот и расплакался.

а по теме ветки форума. гномм был изначально прав. как только спросили о каркасе, все стало сразу ясно.
gnomm вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 14:56
#113
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


вот еще на данную тему
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 163
Размер:	183.6 Кб
ID:	184431  
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел примыкания балки покрытия (с уклоном) и главной балки



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления наклонной балки покрытия Yuzer Конструкции зданий и сооружений 14 10.04.2014 20:45
Узел примыкания двутавровой балки к колонне ГСП dukat88 Конструкции зданий и сооружений 4 29.05.2012 16:12
Узел примыкания второстепенной балки ALEXIY245 Конструкции зданий и сооружений 1 26.01.2011 11:03
Узел примыкания ж/б балки к диафрагме? Michail Железобетонные конструкции 23 22.08.2007 13:28
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08