Почему такая разница в расчетах подстропильной фермы в пространственном и плоском расчетах?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему такая разница в расчетах подстропильной фермы в пространственном и плоском расчетах?

Почему такая разница в расчетах подстропильной фермы в пространственном и плоском расчетах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.02.2017, 22:54 #1
Почему такая разница в расчетах подстропильной фермы в пространственном и плоском расчетах?
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

Добрый день. Склад 48х54м. Считал плоские рамы. Получил данные, но решил проверить с пространственным расчетом, поперечная рама что в плоской постановке что в пространстве сходимость хорошая, а вот средний ряд где подстропильная очень большая разница в усилиях. Может кто сможет как то объяснить в чем дело то?. Скинул схему в Scad 21.1

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-23_22-43-06.jpg
Просмотров: 434
Размер:	470.6 Кб
ID:	184152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-23_22-43-36.jpg
Просмотров: 413
Размер:	91.9 Кб
ID:	184153  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-23_22-46-30.jpg
Просмотров: 388
Размер:	84.1 Кб
ID:	184154  

Вложения
Тип файла: spr Расчетная схема.SPR (90.0 Кб, 55 просмотров)

Просмотров: 6998
 
Непрочитано 23.02.2017, 23:18
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


Схему не смотрел.
У вас разные нагрузки заданы на разные схемы. Там 5-6 прогонов, а там 2 силы. Вот вам и 10% набежало от уцентрения нагрузок.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2017, 00:45
#3
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Схему не смотрел.
У вас разные нагрузки заданы на разные схемы. Там 5-6 прогонов, а там 2 силы. Вот вам и 10% набежало от уцентрения нагрузок.
Я говорю про подстропильные ферма по среднему ряду, она 18 м, и на нее опираются стропильные фермы в двух узлах с шагом 6 м. А прогоны опираются на стропильные фермы. Опорные реакции со стропильных ферм составляют порядка 33 т, они и стали нагрузками для плоской схемы. Но усилия в пространственной схеме в верхнем поясе намного ниже чем в расчете по плоской схеме, такого не должно быть.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 08:07
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Ищи ошибки в пространственной схеме.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2017, 10:17
#5
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Странно, прогоны продольной силы на себя забирают много.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-24_10-13-16.jpg
Просмотров: 348
Размер:	403.4 Кб
ID:	184161  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 12:13
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


У вас прогон возможно стал частью подстропильной фермы и работает на растяжение совместно с верхним поясом ?

А в реальности ведь прогоны ставятся на фермы, а не на подстропильные фермы.
И разграничиваются шарнирами в узлах. У вас ведь есть шарниры ?

Offtop: Поразительно всё-таки, как удалось испортить и тот отстой, что был, авторам SCADа.
Я думал хуже некуда. Пока не увидел 21.1.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2017, 12:41
#7
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Странно, прогоны продольной силы на себя забирают много.
"отпустите" прогоны с одной стороны или задайте модуль упругости прогонов Е=1 и вы получите адекватный расчет фермы...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2017, 14:34
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
задайте модуль упругости прогонов Е=1 и вы получите адекватный расчет фермы...
Да действительно, уже ближе к плоской схеме, но а как быть то, в реальности неужели прогоны забирают на себя усилия?? подстропилка как бы висит на них выходит ???
Saha вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 04:18
#9
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


1. Характерно то, что наибольшие усилия в прогонах лежащих посередине пролета подстропильной фермы. Я так понимаю прогоны по разрезной схеме устроены, участками по 6 метров.
2. В середине пролета подстропильная ферма имеет наибольшие перемещения и, в результате того, что прогон в узлах опирания имеет связи по оси "Y", он реально начинает работать как ВП подстропильной фермы.
Попробуйте, например, убрать закрепление с одной стороны по оси "Y" у прогона. Тогда не будет объединения перемещения у ВП подстропильной фермы и вашего прогона. И прогон, по идее тока на изгиб будет работать.
П.С. Конструкций таких не проектировал, просто высказал свое понимание. Могу ошибаться.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 08:03
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Что тут удивляться... Пространственная модель для того и нужна, чтобы учесть работу конструкции приближенную к реальности.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2017, 08:38
#11
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
убрать закрепление с одной стороны по оси "Y" у прогона.
Ну да это решение снимает сжатие с прогонов, но ведь в серии Молодечно так же прогоны опираются, возможно за счет податливости узлов в продольном направлении не учитывали того что они начинают включаться в работу. Исправил схему может кому интересно будет. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47270 вот тут обсуждали но нет итогов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-24_16-48-14.jpg
Просмотров: 205
Размер:	96.4 Кб
ID:	184202  
Вложения
Тип файла: spr Расчетная схема полная.SPR (95.0 Кб, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось Saha, 25.02.2017 в 10:17.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 18:16
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
.... в реальности неужели прогоны забирают на себя усилия?...
Цитата:
Сообщение от Saur
Пространственная модель для того и нужна, чтобы учесть работу конструкции приближенную к реальности
В реальности ни то, ни другое. Чтобы из 100 тонн забрать 40 тонн, прогоны должны быть:
1. Устойчивы при ВЦСжатии.
2. Прикреплены узлами, выдерживающими 40 тонн.
3. Прочая и прочая нюансы.
На деле прогон естественно не может так ловко сыграть роль пояса фермы - для этого МНОГО чего нужно выполнить.
Обязательно где-это что-то поддастся, подвинетеся, погнется, треснет и т.д., и скорее без последствий.
Однако узлы должны ПРИНЦИПИАЛЬНО соответствовать расчетной схеме. Не нужно стремится УЧИТЫВАТЬ "реальную работу" через 3D, а нужно конструировать в соответствии с моделью. Хоть плоской, хоть кривой, хоть сферической.
Например, поставили шарниры грамотно, получили ЖЕЛАЕМОЕ/ЗАДУМАННОЕ, так будь добр, учти этот шарнир в узле при конструировании.
А не наоборот.
Короче, овальное отверстие спасет Человечество в данной трагической комедии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 18:22
1 | #13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Плоские конструкции рассчитывать в плоской схеме!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 20:23
1 | 1 #14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


А сферические - в сферической!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 07:52
#15
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Saha, а прогоны из пространственной схемы пробовали убирать?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Плоские конструкции рассчитывать в плоской схеме!
у ТС ошибка в признаке схемы?

ps^ посмотреть не могу, скада нет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 08:14
#16
~NSK~

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.10.2014
Новосибирск
Сообщений: 84


можно еще прогоны поставить не в узел фермы, а поставить его на некотором удалении от конька, например 200 мм отступить и проверить так.
~NSK~ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 09:44
| 1 #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


А вот не надо тупо считать всё подряд по пространственной схеме. А если, чисто гипотетически, ребристые плиты?
Тут никакое
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
овальное отверстие
не спасёт.
Поэтому фермы нужно всегда конструировать на усилия из расчёта по плоской схеме.
Пространственная только для корректировки усилий в большую сторону.
Все последние аварии как раз из-за пространственных расчётных схем.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ~NSK~ Посмотреть сообщение
можно еще прогоны поставить не в узел фермы
Можно ещё по деформированной схеме посчитать с учётом податливости фундаментов и узлов, если делать нечего.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 10:00
1 | #18
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Все последние аварии как раз из-за пространственных расчётных схем.
Откуда инфа?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 10:08
2 | 1 #19
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Откуда инфа?
от Бахила))
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 10:15
1 | #20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Откуда инфа?
От ТС. Он, не знаю с какого перепуга, решил сравнить пространственный и плоский расчёты и получил интересные результаты.
Обычно клепают пространственный и по нему конструируют.
Посмотри внимательно на две схемы. Если ферма сконструирована на усилия из пространственной схемы то однозначно рухнет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 10:26
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


В пространственных схемах степень детализации должна быть предельна минимальна. В противном случае на 90% возможны такие негативные явления как блуждание и перераспределение усилий там где быть они не должны. Тут пластины имитирующие ограждающие конструкции надо убрать, крепление фахверка через упругую связь убрать, жесткие вставки снять.... , опирание на фундаменты можно сделать шарнирным выйдя на связевую схему....

----- добавлено через ~3 мин. -----
С торца фермы снять сделав несущим фахверк, закололить ползуны в коньковом прогоне..... и всё должно заработать

----- добавлено через ~6 мин. -----
Вообще любой пространственный каркас отрабатывается по принципу : сперва всё делается в карандаше - определяются соотношения, тип схемы, всё расчерчивается от руки на клочке половины А4, который потом как самый ценный материал теряется впоследствии.... потом в том же МКЭ считается по плоской схеме прогон, балка или ферма, потом считается плоская рама и только потом уже считается весь каркас с постоянной пульсирующими в голове результатами плоских схем....

----- добавлено через ~6 мин. -----
Да и болты-то 20ые.... а отверстие 23ее....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 10:36
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


ФАХВЕРК, всё правильно расписал. Но кто ж этим будет заморачиваться? Особенно в мелких фирмах, проектирующих сараи для всяких сетей.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 11:04
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Тут никакое овальное отверстие не спасёт...
Оно уже спасло - см. модель после введения шарнира. Это - факт.
И собственно ОНО нужно ОБИЗОНОМ в конструктиве - от среза болтов не спасет никакая ПЛОСКАЯ схема, тупо выдернутая из пространственной.
Выдергивание должно быть НЕ ТУПОЕ, а интеллектуальное.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 11:05
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Бахил, Saha достаточно часто их клепает насколько я вижу по форуму.... методика не очень сложна.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 11:11
#25
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
методика не очень сложна
если шаришь как правильно замоделировать в расчете шарнирное опирание стропильных на подстропильные фермы
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 11:43
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
если шаришь как правильно замоделировать в расчете шарнирное опирание стропильных на подстропильные фермы
1 узел и 4 шарнирных примыкания....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 11:49
1 | 2 #27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Просто возможность "накосячить" в плоской схеме на порядок ниже, чем в пространственной.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 12:12
#28
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Таких сарайчика 4 шт. Я и сам сначала все в плоской постановке считаю (все элементы). Затем получив усилия конструирую фермы, если расцентровка есть более 0,25 то соответственно ее ввожу и перепроверяю. А пространственную схему делаю для того что бы более реальные перемещения получить от ветра, и усилия от сейсмики. Если плоскую рассматривать то от ветра поперечник перемещается больше, и иногда не проходит 1/200, 1/150 от высоты, а при пространственном за счет перераспределения перемещения немного ниже. Несущий фахверк не делаю, т.к. возможно в дальнейшем расширять будут. По поводу детализации, мне зачастую проще в скечапе первоначально схему собрать и осевыми линиями сразу скинуть в скад, далее обтянуть "простынями", задать распределенные нагрузки, и затем ставя связи сразу получать нагрузки на плоскую схему и сразу иметь в пространстве схему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-27_11-44-58.jpg
Просмотров: 153
Размер:	238.7 Кб
ID:	184264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-27_11-45-58.jpg
Просмотров: 161
Размер:	224.5 Кб
ID:	184265  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-27_11-46-46.jpg
Просмотров: 153
Размер:	127.2 Кб
ID:	184266  
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 13:06
1 | #29
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Вот статья интересная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-27_13-04-55.jpg
Просмотров: 203
Размер:	174.0 Кб
ID:	184278  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-02-27_13-05-07.jpg
Просмотров: 193
Размер:	37.4 Кб
ID:	184279  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 13:23
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Saha, неплохо!!!! А у скейтчап со SCADом через DXF связь? Стерженвую модель можно перебросить? В скейтчапе КМД можно запузырить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 14:06
#31
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Вот статья интересная
Потеря местной устойчивости. Она отдельно считается, ручками.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 14:16
1 | #32
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Saha, неплохо!!!! А у скейтчап со SCADом через DXF связь? Стерженвую модель можно перебросить? В скейтчапе КМД можно запузырить?
Да через DXF, но сейчас через ревит буду пробовать, эти цеха в ревите поднимут и посмотрю как в скад перенесется. Стержневую модель из скечапа конечно без жесткостей переносится, просто стержни, и уже в скаде назначаю все. КМД очень легко сделать в скечапе, но с автоспецификацией будет проблема, там надо самому плагины накручивать.
Вложения
Тип файла: pdf 48_53_Kuznetsov_Isaev.pdf (1.45 Мб, 81 просмотров)
Saha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 15:38
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
48_53_Kuznetsov_Isaev.pdf (1.45 Мб, 20 просмотров)
- там есть ссылка на этот источник. Плохо, что в наших нормах не отражён очень важный момент расчёта К-образный узлов.
Вложения
Тип файла: pdf Руководство по расчёту узлов ГСП.pdf (7.46 Мб, 70 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 15:48
#34
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Плохо, что в наших нормах не отражён очень важный момент расчёта К-образный узлов.
а Пособие по стальным чем не норма?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2017, 16:09
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а Пособие
- там нет условия при котором фактически К-образный узел, следует считать как У-образный; а в приведённых источниках (статья и пособие) указано, что это следует делать при разнице усилий в смежных раскосах более, чем на 20 %.
С другой стороны получается, что все узлы ферм, у которых в пролёте менее 10 приложенных сил следует рассчитывать как У-образные, что несколько странно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 08:51
#36
Славянка


 
Регистрация: 28.02.2016
Сообщений: 65


Разница усилий при расчёте плоской системы и пространственной косвенно упоминалась ещё в книге "Стальные конструкции второе издание 1952г."
Вот выдержка из главы XIV:
"Поскольку, однако, пространственная работа каркаса несколько разгружает работу его плоских элементов, можно ограничиться в запас прочности расчётом одних плоских конструкций. Такой подход ввиду его большой простоты является широко распространённым"
Славянка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему такая разница в расчетах подстропильной фермы в пространственном и плоском расчетах?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4) ltnchik1405 Лира / Лира-САПР 73 29.02.2020 15:07
Почему в этом узле верхний пояс фермы опирается через столик и крепится болтами, а нижний на сварке? fklmn Металлические конструкции 1 25.12.2015 08:55
Почему возникают такие большие продольные усилия в в опоре фермы на колонну? Anton _RS SCAD 2 26.11.2015 14:27
Масса 12м металл. подстропильной фермы? acidNasty Металлические конструкции 31 07.10.2013 22:03
Изгиб фермы из плоскости, почему, как проверить, как исправить? Adun Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2010 17:04