О чём говорит отрицательное значение толщины теплоизоляции при теплотехническом расчёте?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.03.2017, 16:41 #1
О чём говорит отрицательное значение толщины теплоизоляции при теплотехническом расчёте?
Николай20001007
 
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 65

Всем, доброго дня! Уважаемые эксперты, определил требуемое значение сопротивления теплопередаче слоя утеплителя получил отрицательное значение. Соответственно, и расчётная толщина утеплителя также будет отрицательной. Я правильно понимаю, выходит, что мне теплоизоляция не нужна в таком случае.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.png
Просмотров: 455
Размер:	34.2 Кб
ID:	184879  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.png
Просмотров: 339
Размер:	195.1 Кб
ID:	184880  

Просмотров: 8130
 
Непрочитано 12.03.2017, 16:52
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


Значит применение утеплителя не требуется
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 17:14
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Цитата:
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
Уважаемые эксперты, определил требуемое значение сопротивления теплопередаче слоя утеплителя получил отрицательное значение.
Где это Вы газобетон нашли с таким объемным весом и такой теплопроводностью ? Я так думаю, что коэффициент теплопроводности раза в 2 (минимум) надо бы увеличить. Даже в российском ГОСТе (который специально написали под продавцов ГБ) у него выше значение, чем у Вас. Тогда и утеплитель понадобится.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 17:42
#4
Николай20001007


 
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 65


"Марка D600 указывает, что в кубометре пористого бетона содержится 600 кг твердых компонентов, которые занимают примерно треть объема. Воздух в ячейках нагревается намного медленнее и является естественным препятствием для передачи тепла."
Посмотрел источники выше 0,141 не находил. Пересчитал по этому значению, выходит, что нужно теперь 1,3см теплоизоляции. Что посоветуете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.png
Просмотров: 127
Размер:	10.9 Кб
ID:	184881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.png
Просмотров: 181
Размер:	81.7 Кб
ID:	184882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис3.png
Просмотров: 103
Размер:	37.3 Кб
ID:	184883  
Николай20001007 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 18:01
| 1 #5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,467
<phrase 1=


посоветую не зная брода не лазить в воду.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 18:27
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Цитата:
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
Посмотрел источники выше 0,141 не находил.
Какие источники? Источниками могут быть нормативные документы, обязательные к применению + протоколы испытаний (не всегда, ибо иногда покупаются). Все остальное - ничем не подтвержденная реклама.
В РФ источником может служить СП 50.13330.2012, где в таблице Т.1 для газобетона D600 коэффициент теплопроводности указан 0,22 (для усл.эксплуатации А) и 0,26 (для усл.эксплуатации Б). Причем, это для самого материала, без учета кладочных швов. Если у Вас кладка не на клею с тонкими швами - будет еще больше. В данном СП эта таблица справочная, но она переписана с более раннего СП 23-101-2004, где она была обязательной. С тех пор характеристики материалов не сильно поменялись.
иваниваныч на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2017, 19:44
#7
Николай20001007


 
Регистрация: 18.06.2016
Сообщений: 65


Forrest_Gump, я так понял твоя помощь платная. Сразу чувствуется почерк профи

----- добавлено через ~3 мин. -----
иваниваныч, я понимаю, нормы это одно дело, а вот их соблюдение другое. Получается производитель указывает одну характеристику теплопроводности, а в нормативных документах другая. Может, всё-таки отталкиваться от конкретного производителя?
Николай20001007 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 19:59
#8
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Интересный расчет, у меня грубо на онлайн калькуляторе получается чтобы получить нормативный показатель W/m²K конструкции стены, надо 140 мм фасадной каменной ваты.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 20:16
#9
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
Может, всё-таки отталкиваться от конкретного производителя?
Конечно. На примере металлоконструкций - часто можно слышать НА ПРОИЗВОДСТВЕ, что расчётные характеристики предпочтительнее брать по сертификату плавки. Вот только если сертификат на поставку является официальным документом - то в Вашем случае нужны или ТУ или декларация. Но если я не ошибаюсь - декларация не имеет статуса документа.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 20:41
| 1 #10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Цитата:
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
Может, всё-таки отталкиваться от конкретного производителя?
Только если он предоставляет протокол испытаний своей продукции от сертифицированной лаборатории. И если лично Вы уверены в его честности. У меня такая уверенность сразу пропадает, как только мне пытаются впарить что-то, в 2 раза отличающееся по характеристикам от значений из СП .
Цитата:
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
я понимаю, нормы это одно дело, а вот их соблюдение другое.
То, что я привел из СП, не максимально возможные значения, а средние, которыми обязаны пользоваться проектировщики при расчетах. Эти же значения забиты по умолчанию в расчетные программы.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 12.03.2017, 21:30
#11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Если предположить, что этот расчет делается для реальной проектной документации, которая пойдет на экспертизу, то он принципиально неверный. Всё это должно попать в качестве обоснований в раздел "Энегоэффективность". И эксперты всё там тщательно проверяют, вплоть до арихметики.

Разумеется, теплотехнические характеристики материалов надо брать или только по СП, или из приложенных к ПД сертификатов.

Но главное другое. ТС "рассчитывает утеплитель" по минимуму, чтобы соблюсти только одну элементную норму по сопротивлению. А в ПД должно быть проверены все нормы, как элементные, так и комплексные. В итоге должен получиться класс здания, который должен быть не ниже В. Нет такого класс - документация заворачивается, и всё придется переделывать. Хоть у "Васи пуговицы пришиты насмерть", а "костюм не получился". И Васю все будут бить. Возможно ногами.

Или, например написано "принимаем r=0.87". А почему не 0.6? или не 0.7? Открываем СП50 и читаем, как сейчас должен определяться этот коэффициент теплотехнической однородности. Не "принимаем", и не "в книжке было", и даже не в СП 23-101, а по расчету. С учетом температурных полей, не к ночи будь сказано.

Может "где-то в горах" такие расчеты еще пролезут, но большинство экспертов за последние пару лет уже разобрались, как можно кишки у "проектантов" вытягивать.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 21:39
#12
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
или из приложенных к ПД сертификатов.
В том то и проблема, что на стадии ПД таких сертификатов не найти. Тем и ценится РД переданная непосредственным исполнителям работ. У них все эти вещи самого высшего качества по причине, что поставщики на ТОМ уровне более лояльные . Порой сертификаты являются "коммерческой ценностью". Я почему и сказал, что ТУ от поставщика не добиться на этапе ПД. Максимум декларация. Но декларация это не документ.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2017, 22:06
#13
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Толщина утеплителя по расчету должна быть около 20мм. Выбранный вами тип утеплителя не производится тоньше 50мм.
Вложения
Тип файла: pdf 3.38 12.03.2017 22_58_58.pdf (263.7 Кб, 81 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 05:54
#14
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
В том то и проблема, что на стадии ПД таких сертификатов не найти. Тем и ценится РД переданная непосредственным исполнителям работ. У них все эти вещи самого высшего качества по причине, что поставщики на ТОМ уровне более лояльные . Порой сертификаты являются "коммерческой ценностью". Я почему и сказал, что ТУ от поставщика не добиться на этапе ПД. Максимум декларация. Но декларация это не документ.
Если Вам не найти, так и не разрабатывайте ПД. Пусть занимаются те, кто умеет добиваться. Но решение-то простое - предусматривать то, что имеется в СП.

Если же захочется "100 мм утеплителя заменить одним миллиметром "нанокраски" - получите сертификат. Причем настоящий, а не липовый "протокол испытаний".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 06:20
#15
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Николай20001007, значение теплопроводности у вас слишком оптимистичное. Также оно будет разное для сухого газобетона и с влажностью 5-6%.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 09:29
#16
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Но решение-то простое - предусматривать то, что имеется в СП.
Для ПД именно так и нужно поступать. Ни каких сертификатов. Я сразу и отнёс данные по сертификатам к ПРОИЗВОДСТВУ. ПД не должно предусматривать вообще ни какой конкретики по производителю. Только удельные параметры.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 09:34
#17
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Николай20001007, используйте в расчете характеристики, которые не вызывают сомнения. СП допускает снижать Rнорм для стен на 37 процентов по результатам расчета параметров энергетического паспорта.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 10:55
#18
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1626001]СП допускает снижать Rнорм для стен на 37 процентов по результатам расчета параметров энергетического паспорта.
Процитируйте пункт СП с "37 процентов".
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 11:27
#19
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 196


Обращаю внимание почтенной публики, что расчёт у ТС выполнен для Одессы. Так что пугать его 87 постановлением, разделом "Энергоэффективность", СП 50 и прочими нашими пугалками не стоит В их избушке свои погремушки...
gan75 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 12:03
#20
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Цитата:
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
Обращаю внимание почтенной публики, что расчёт у ТС выполнен для Одессы. Так что пугать его 87 постановлением, разделом "Энергоэффективность", СП 50 и прочими нашими пугалками не стоит
Основная проблема у ТС в том, что ничем не подтвержден очень низкий коэффициент теплопроводности газобетона. Поэтому на СП 50 я ссылался только как на справочный материал: сборник показателей, имеющих высокую степень достоверности (проверенных временем). Откуда этот коэффициент и можно смело взять. Не думаю, что в Одессе газобетон сильно отличается от Твери. И халтурщиков с липовыми сертификатами везде хватает.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 13.03.2017, 12:28
#21
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 196


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Основная проблема у ТС в том, что ничем не подтвержден очень низкий коэффициент теплопроводности газобетона. Поэтому на СП 50 я ссылался только как на справочный материал: сборник показателей, имеющих высокую степень достоверности (проверенных временем). Откуда этот коэффициент и можно смело взять. Не думаю, что в Одессе газобетон сильно отличается от Твери. И халтурщиков с липовыми сертификатами везде хватает.
Так то оно так. Если расчёт нужен для себя, то нормально. А если этот расчёт в составе официально проекта, то ссылаться что на недействующий у них СП, что на сомнительный сертификат - одинаково. Стремиться всё-таки надо к тому, что бы делать проект один раз, а не разные данные в ПП, ПД, РД...
gan75 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 12:50
#22
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Процитируйте пункт СП с "37 процентов".
разве п. 5.2 не об этом говорит?

Цитата:
Сообщение от gan75 Посмотреть сообщение
А если этот расчёт в составе официально проекта, то ссылаться что на недействующий у них СП, что на сомнительный сертификат - одинаково.
тогда надо брать ДБН В 2.6-31-2006 и вперед... по характеристикам там есть приложение Л.1

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 13.03.2017 в 12:59.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 13:51
#23
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1626104]разве п. 5.2 не об этом говорит?
Ну и где там 37 процентов? Если Вы про "коэффициент, учитывающий особенности региона строительства", то он назначается не исполнителем расчета, а региональными властями. После долгих споров над проектом СП такую возможность дали. Но, насколько мне известно эти коэффициенты нигде еще не утверждены.

Да если бы и были утверждены, то комплексное требование к удельной характеристике выполняться должно. И класс здания должен выдержаться. При этом действительно можно снизить сопротивление каких-то участков ограждающих конструкций. Но с умом.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 14:00
#24
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
он назначается не исполнителем расчета, а региональными властями. После долгих споров над проектом СП такую возможность дали.
где об этом можно почитать?

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Но, насколько мне известно эти коэффициенты нигде еще не утверждены.
почему не утверждены? я думал, что если есть постановление 1521, и п.5.2 СП50 входит в него, то вопросов быть не должно

Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Да если бы и были утверждены, то комплексное требование к удельной характеристике выполняться должно. И класс здания должен выдержаться. При этом действительно можно снизить сопротивление каких-то участков ограждающих конструкций. Но с умом.
я не говорил о том, что можно что-то применять, не думая головой.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 16:45
#25
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,790
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
очень низкий коэффициент теплопроводности газобетона
А он такой и есть, колебания в зависимости от производителя и влажности блоков.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 18:11
#26
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1626147]где об этом можно почитать?
А нигде не почитать. Это устно доводится. Хотя должно было бы четко в СП написано, ну да там глупостей полно. Потому, что те безумно высокие сопротивления заложенные в СП не по карману в 80% регионов России.
Ну представьте ситуацию - где-то по климатическим условиям достаточно, например, 120 мм утеплителя. А он выпускается с шагом 50 мм. Сделаешь 100 мм - нарушишь СП. Сделаешь ненужные 150 - завысишь в 1.5 раза стоимость, а денег и так нет.
Вот и дана возможность использовать "региональные коэффициенты". Специально такую формулировку ввели "учитывающий особенности региона строительства".

А вот в СНиП 23-02-2003, который "актуализировали", где эти же коэффициенты были, не было никаких ссылок на "регионы". А была любимая фраза всех проектировщиков "если нельзя, но очень хочется, то допускается". И коэффициенты 0.63 и 0.8 применяли.

Но попробуйте-ка просто так сейчас уменьшить сопротивления. Завернет экспертиза. А вот если будет, например, принято Постановление губернатора области, или включат в Региональные нормативы (такое право есть), тогда всё будет законно.

Я ведь не просто так придумываю, мы обсуждали это с начальником местной Госэкспертизы и директором департамента. Но "бумагу" так и не сделали, оба уже не работают, а новые люди еще не поняли.

Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1626147]почему не утверждены? я думал, что если есть постановление 1521, и п.5.2 СП50 входит в него, то вопросов быть не должно
Нет там никакого "утверждены". Наоборот, в утвердительной форме написано принимается равным 1. И только "допускается, если".

Ну, попробуйте применить. Я один раз применял - пролезло, но только один раз, пока эксперты вообще ничего в СП не понимали. У меня в программу ЭнергоПроект эти коэффициенты включены, но применяют их на свой страх и риск. Да и зачем применять? Что даст лично исполнителю сомнительное уменьшение сопротивления? Только возможные разборки, переделку ПД, когда уже все сделали, переделу отопления и прочее. Оно надо?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2017, 19:04
#27
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,925
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
А он выпускается с шагом 50 мм.
Уверен??
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 06:33
#28
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от zenon Посмотреть сообщение
Уверен??
Я же для примера говорил, а не по конкретной марке. Но шаг может быть и больше - например "газоболки". Есть разница в толщине 2-х или 3-х блоков? Да даже обычный кирпич. Или думаете, что все теперь такие дураки, что исключительно всякими "соплями" утепляются?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 09:43
#29
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Ну, попробуйте применить. Я один раз применял - пролезло
уже применял, ГЭ проходил, пока вопросов не было
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 09:44
#30
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Теоретически производители выпускают утеплители толщиной с шагом в 10 мм. Но не все, особенно в регионах. Как доходит дело до покупки, выясняется, что даже у того же Rockwool на складе толщины, допустим, 70 мм ограниченное количество (на весь объем не хватает), другой вообще нет (надо ждать две-три недели) и т.д. В регионах сталкивался с тем, что, в общем-то, выпускают, но для неходовой толщины нужен заказ крупной по объему партии. А на складе готового нет. Поэтому стараемся закладывать в проект более "традиционные" толщины.
иваниваныч на форуме  
 
Непрочитано 14.03.2017, 09:53
#31
us28


 
Регистрация: 15.01.2008
Сообщений: 35


а с каких пор для Одессы(Украина) считают по СП а не ДБН??? или я что то не понимаю??

----- добавлено через ~11 мин. -----
по дбн: tутепл=(2,8-0,3/0,115-0,02/,76-,0125/,15-1/8,7-1/23)*0,036=-0,0027
0,036 это по лямбде 15, а вам надо по лямбде Б!!!

----- добавлено через ~13 мин. -----
без учета мостиков холода утеплитель не нужен, а с учетом вам надо считать по ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методы выбора теплоизоляционного материала для утепления зданий
us28 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 10:49
#32
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от us28 Посмотреть сообщение
а с каких пор для Одессы(Украина) считают по СП а не ДБН??? или я что то не понимаю??
Он же не представился - "Я из Одессы, здрасьте". Или по акценту определять?
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 11:01
#33
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


ShaggyDoc, в 1 топике 1 миниатура ГСОП определяется для Одессы, если в РФ нет одноименного города (мне о таких неизвестно) - то это Украина
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2017, 11:40
#34
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
ShaggyDoc, в 1 топике 1 миниатура ГСОП определяется для Одессы, если в РФ нет одноименного города (мне о таких неизвестно) - то это Украина
Ну и что, надо миниатюры разглядывать и гадать? Надо сразу вопрос формулировать правильно, типа "О чем говорит отрицательное значение на территории бывшей Украинской ССР".
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > О чём говорит отрицательное значение толщины теплоизоляции при теплотехническом расчёте?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет обшивки стального бункера. Отрицательное значение М. VRF Металлические конструкции 11 05.12.2018 10:35
Почему не отображается значение масштабного коэффициента в AutoCAD 2013 при вызове команды Масштаб? Vlad_black AutoCAD 12 22.08.2016 11:15
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012? studentarh Программирование 2 22.07.2012 21:31