| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Под все ли стены нужен фундамент?
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 26682
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Если у вас стена невесомая - конечно под нее не нужно никаких фундаментов.
Однако, кирпичные стены - довольно массивные конструкции, даже из пустотелого кирпича. Их невозможно подвесить на смежные колонны или несущие стены, т.к. кирпич плохо воспринимает растяжение и срез. Несмотря на то, что стена ненесущая - она должна на что-то опираться, передавать свою нагрузку на нижележащие конструкции. Это могут быть фундаменты или балки из железобетона, опираемые на фундаменты по краям. Посмотрите на планы и проведите анализ передачи нагрузок на основание. После этого анализа все станет ясно. Последний раз редактировалось Beduin1978, 24.03.2017 в 10:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Beduin1978, то есть, как я понял, если конструкция из кирпича толщиной до 250 мм - это перегородка, под нее фундамент не нужен, она опирается на перекрытие, если толщина кирпичной конструкции от 380 мм, это стена и безоговорочно нужен фундамент? Просто, чтоб понимать четко эту грань, между перегородкой кирпичной и стеной) так?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Цитата:
Нижнюю часть стены можно выполнить из обыкновенного глиняного кирпича, выполнить гидроизоляцию - и эту конструкцию можно будет считать фундаментом. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Перегородка - это самонесущая конструкция, которая не предназначена для восприятия нагрузок от других конструкций. Стена - это несущая конструкция, на которую опираются вышележащие конструкции (плиты, стены, перегородки и т.д.) Она несет свой вес и вес опираемых на нее частей здания. И стены, и перегородки могут быть любой толщины. И стены, и перегородки должны на что-то опираться. Почитайте любой учебник по строительным конструкциям или архитектуре, там написано лучше, чем на форуме. Последний раз редактировалось Beduin1978, 24.03.2017 в 10:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
mainevent100, она во всю высоту здания и потом трубой становится
----- добавлено через ~3 мин. ----- Beduin1978, но ведь есть самонесущие стены, на которые ничего не опирается, и они кроме как ограждающей функции не выполняют. выходит разница между стеной и перегородкой не только в восприятии сторонних нагрузок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Ограждающие конструкции (несущие и самонесущие стены) даже по смыслу слова "перегородка" нельзя отнести к перегородкам ... ))))))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
иваниваныч, здесь еще есть один нюаснс, пространство в котором распологается эта стена с вентканалами полностью перекрывается жб плитами. как в этом случае пойдет разрез? фундмент-перекрытие надподвальное-стена с вентканалами-чердачное перекрытие, так? так делают вообще? (чердачное перекрытие - деревянное)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Нанасова "Конструкции малоэтажных жилых домов" вам в помошь.
Если плиты перекрытия где-то не влазят или перекрывают то, что не нужно перекрывать, - значит архитектурно-строительная компоновка здания выполнена неправильно. В таком случае форум ничем не поможет. Совет: прежде чем за что-либо браться - изучайте литературу, а не ищите легкие ответы на форуме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Beduin1978, то есть в эпоху 21 века, когда человечество научилось делать здания из пневмоконструкций и строить стеклянные небоскребы на далеко не скальных грунтах, вопрос с самонесущей стеной с вентканалами в перекрываемом пространстве помещения вы считаете априори неправильным????
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Beduin1978, Слушайте, я эти картинки из учебников изучал 4 года на арх факе и 6 лет в универе на строй факе, а пятилетний опыт работы в этой сфере мне говорит о том, что, если бы все строительные вопросы на практике легко и просто решались по картинкам из Наносовой и Шерешевского и совпадали с желаниями заказчиков, то надобности ни в форумах ни в подобных сайтах никто б не испытывал, тем не менее все совсем наоборот, а если вашего опыта и квалификации не достаточно для того, чтобы подсказать адекватное решение нестандартной проблемы, то не нужно засорять эфир подобным тыканьем в учебники, так, как правило, поступают преподаватели, которые либо сами не до конца понимают свой предмет, либо которым лень вникать и разбираться. Уж извините. Я думаю, форумы не для этого созданы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736
|
А вам не кажется что с таким тоном высказываний вас тут смело будут посылать далеко и на долго? Это форум. Тут никто никому ничего не должен. Хотите помощи ПРОСИТЕ ВЕЖЛИВО. Хотите диктовать свои условия милости про\сим в раздел поиска исполнителей.
|
|||
![]() |
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
это где же такие сроки обучения то? Раньше было 6 лет - специалист, теперь 5 и 7 - бакалавр и магистр соответственно. Или преждевременно покинули альма-матер?
Уж если "6 лет в универе на строй факе" + "пятилетний опыт работы в этой сфере", то наверное должны быть в курсе проектирования оснований и фундаментов? Да и за 4 года на архитектуре должны были понять разницу между стеной/ перегородкой (это на 1 курсе объясняют). Цитата:
Вспоминается бородатый анекдот: если заказчик хочет дом на воздушных шариках, то это не значит, что он идиот. А значит то, что нужно учиться проектировать дома на воздушных шариках ----- добавлено через ~4 мин. ----- Абсолютно верно! Форум для дискуссий. Так предлагайте варианты - обсудим. Явление именуется - конструктивный диалог. А так высокомерный треп только
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Цитата:
![]() Offtop: Ситуация проста, как два пальца об асфальт - безграмотно сделана раскладка плит и расположение несущих стен. И это в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной... |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Offtop: А чего как сразу, то архитектор!!!!
![]() По статистике строитель с неизвестной профессиональной ориентацией
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
tyuk, почитайте переписку внимательней, критика со стороны в мой адрес прозвучала прежде моего ответа, я не знаю как для вас а для меня подобные высказывания звучат оскорбительно: "Все, что написано выше в этой ветке форума, является лично для меня показателем того, что Вы не хотите себя утруждать изучением специальной литературы, в которой есть все узлы, описаны все решения, и т.д. Вам нужно просто открыть книгу, просто найти нужные узлы и применить их для своего объекта. Кто Вам тут что может объяснить, если Вы даже планы объекта не выложили ..." мне видите ли лень книгу открыть, а кому-то судя по всему лень популярно на строительном языке объяснить (зачем тогда вообще лезть в переписку). И мой ответ, который почему-то всем показался оскорбительным, был адресован к одному единственному персонажу, а не ко всем. Что касается "нестандартных решений", мой последний вопрос (после которого "посыпались камни" касательно моего образования и тп) был связан с перекрыванием, а не с фундаментом. И если бы я был гуру строительных технологий, кем тут кое-кто себя считает, я бы не стал задавать такие "глупые" вопросы, на которые почему-то многим тут трудно ответить. И вообще я думал форум служит для решения каких-то вопросов, для их обсуждения, деления опытом и тп. А отправить человека причем совсем невежливым путем к учебникам, ничего не сказав по делу, выгородив только себя как супер-пупер специалиста, это в корне неправильно и неприлично. Ничего удивительного, что я так возможно нахально отреагировал на его такую "информативную помощь".
----- добавлено через ~8 мин. ----- ale1776, вы мне такие претензии предъявляете будто я каждого оппонента лично оскорбил. конфликт возник с одним конкретным человеком и только потому, что в своем сообщении он стал переходить на личность, тем самым оскорбив меня. ответы других участников форума никак не связаны с моим ответом, тому персонажу. ----- добавлено через ~9 мин. ----- ale1776, и что касается сроков обучения....с чего вы взяли что я не мог отучиться 6 лет на специалиста? да и вопрос касательно разницы между стеной и перегородкой достаточно философский, ибо даже в определении перегородки её обзывают стеной. И грань между этими понятиями достаточно тонкая и зависит от многих факторов. Вот я решил спросить, уточнить, так сказать послушать людей с другим опытом. А меня тут в итоге еще недоучкой обозвали. Хотя замечу что полного и развернутого ответа так никто и не дал почему, видимо лень было книжку открыть и перепечатать)))))))))))). А теперь, что касательно времени денег сил и тп, которые форумчане тратят на таких бездарей как я, что задают глупые и наивные вопросы........вас насильно заставляют? Нет конечно большое спасибо тем кто находит время и интерес чтобы поучавствовать в беседе, очень им презнателен, сам рад буду помочь ответом и тп. но если вам уж пипец как тяжело написать и поделиться опытом, прям не вмоготу и неохота....дак никто ж не заставляет. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Омская птица, теперь по вам, мадам (могу ошибаться, но птица ж женский род) во-первых, с чего вы взяли что я архитектор и проектирую по советам форума? Об этом нигде не написано. И просил помощи разобраться в вопросе, а не помочь мне спроектировать жилой дом. ----- добавлено через ~15 мин. ----- yarrus77, будет вам план....может тогда картина станет яснее Последний раз редактировалось Имрам, 24.03.2017 в 13:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 195
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Троллинг какой-то ...
Объяснить-то не лень, если человек намерен воспринимать информацию конструктивно. Итак, строительным языком выражаясь: 1. Изучите опыт строительства аналогичных объектов. 2. Пересмотрите планировки и толщины стен, на которые опираются плиты перекрытий, с учетом раскладки этих самых плит перекрытий, высоты этажа, расположения и габаритов лестниц, прочих крупных сборных железобетонных элементов. 3. Соберите нагрузки на обрезе фундамента. 4. Запроектируйте фундаменты под всеми несущими и самонесущими стенами, с учетом реальной геологической обстановки на участке. Может пришлете планировки, а я Вам проект забесплатно сделаю, чтобы Вы не нервничали ... ))))))))))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Beduin1978,
Вы не советы даете, а ехидничаете, я заметил в каждом вашем сообщении есть ирония и насмешка. А если вы еще и практикующий специалист со стажем, то это и во все некультурно. Если уж вы решили участвовать в дискуссиях форума, то будьте готовы давать дельные советы исходя из своего опыта и знаний, а не тыкайте людей в учебники и не насмехайтесь над вопросами других. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
такой совет можно абсолютно по любому форумному вопросу давать
![]() Имрам, Вы на словах пытаетесь что-то объяснить вместо того, чтобы показать чертеж, поэтому практически никто не понимает, что нужно конкретно. не делайте фундамент, ставьте стену на перекрытие. а есть ли перекрытие? ну, надеюсь, понятно.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Цитата:
Этак можно почти в каждой теме форума такое писать, всегда в тему придётся. ----- добавлено через ~2 мин. ----- mainevent100, я понимаю что на словах трудно объяснить но хамить и умничать (это я о бедуине) то зачем, можно сразу б было попросить чертеж. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Цитата:
Зачем вообще нужны фундаменты ??? Чтобы передавать нагрузку от сооружения на основание. Куда передается нагрузка от Вашей стены, если под нее нет фундамента ??? Вы так и не ответили. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Мне кажется, что ребята во главе с Имрамом начали строить дачу кому-то, без проекта. Сейчас что-то не вылепляется. Чертежей нет, вопрос решить нужно, заказчик бесится, а отмазки типа "у вас нетиповой проект, поэтому не получается", или "мы всегда так делали" - почему-то не прокатили ...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 93
|
Думаю, если вопрос философский, тогда следует считать перегородкой не воспринимающую нагрузки стену в пределах высоты помещения. Как раз в жизни так и бывает
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Beduin1978, объясню причину сомнений относительно того почему вдруг вам насмех я решил что можно обойтись без фундамента. Знаете я как бы много планов строительных повидал и видел кучу проектов в которых кирпичные перегородки толщиной в целый кирпич опирались только на перекрытие. И как бы в строительной практике такое имеет место быть, обычно самонесущая стена толщиной 120, 250 - это перегородка, а под них фндаменты не делают. В моем случае та же самонесущая стена, да но толщиной 380 мм на нее абсолютно ничего не опирается нет никаких проемов и перемычек. неужели из-за разницы в 130 мм - грубо говоря полкирпича уже нобходим фундамент? для толщины 250 мм фундамент не нужен а для 380 мм нужен??? то есть разница между стеной и перемычкой у нас че на границе между 250 и 380? Звучит немного абсурдно, поэтому и появились сомнения поэтому и написал сюда в надежде услышать рациональный ответ.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Да при чем тут толщина стен или перегородок ???
Возможные пути передачи нагрузок на основание в вашем случае: 1. Перегородка - перекрытие - несущая стена - фундамент. 2. Несущая стена - фундаментная балка - фундамент. 3. Несущая стена - фундамент. На что передается нагрузка от вашей стены или перегородки с вентканалом (называйте как хотите) ??? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87
|
Даже несущие стены, которые несут нагрузку от нескольких этажей ставят на балки и непосредственно под ними фундамента не делают если нужно ( например проезд когда проходит сквозь дом) . Всё зависит от того какая задача стоит перед Вами. А перепалку наверное нужно прекратить, нет смысла ругаться, это только отвлекает от темы
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Цитата:
Печка - это каменное сооружение. Вентканал из кирпича, несущая или самонесущая стена из кирпича - тоже каменные сооружения. Без фундамента не обойтись. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А перекрытие выдержит кирпичную стену толщиной 380мм ??? Полезная нагрузка на стандартную плиту - не более 200-300кг /м2. Под стену такой толщины нужна мощная балка, опираемая непосредственно на фундаменты или несущие стены. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Вы сами это написали
![]() Цитата:
Так оно кому надо? Вам или сообществу?
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
Beduin1978,
вооот первое рациональное объяснение. выходит конструктивная разница между перегородкой и самонесущей стеной в ее нагрузке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
mainevent100, сверху деревянное перекрытие, а с низу жб, и вот если делать фундамент то как? плита перекроет фундамент, и будет работать как неразрезная балка грубо говоря.
----- добавлено через ~2 мин. ----- [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Nicolas/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA.bmp[/IMG] ----- добавлено через ~2 мин. ----- ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76
|
ale1776,
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- mainevent100, то есть как я понимаю если делать фундамент то пролет 4200 нужно разбивать на два пролета и опирать на фундамент сдвух сторон плиты а там сверху потом вести эту горе-стену. если фундамент не делать то нужень индивидуальный расчет жб плиты чтоб выдержала нагрузку стены? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
говорил же, картинка нужна. я представлял себе, что эта стена расположена вдоль плит, получается поперек, тогда да, разбивать на два пролета.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
Полистал, полистал, ничего не понял.
Главное не понял: зачем делать стену 380 чтобы разместить в ней вентканалы? Их что, 30 штук подряд? Не проще сделать вентканалы, а перекрытие усилить? И еще - все зависит от высоты "трубы" (ну или, как говорилось, нагрузки) Последний раз редактировалось VMT, 25.03.2017 в 16:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Можно и не гидрофобным, разницы нет, в "чистом" виде ни тот, ни тот нельзя использовать. Сами каналы закладываются жестяные оцинкованные и обкладываются газоблоками.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Я уже думал с 3х страниц никто не догадается предложить такое обыкновенное, простое решение. добавлю для автора темы - сверху надо оставить зазор по аналогии с перегородками.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394
|
Цитата:
Ваше предложение - это по сути "делаю то, что могу или что хочу сделать, а не то, что требует заказчик". |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно долить фундамент под перегородочные (не несущие) стены? | PaulWalker | Основания и фундаменты | 4 | 14.07.2015 02:11 |
Нужен толковый совет по укреплению аварийного фасада (стены) | tssr | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 29.07.2012 11:35 |
как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами? | Slavanok | Основания и фундаменты | 6 | 20.05.2012 23:38 |
Нужен ли фундамент под диафрагму? | danil_astana | Основания и фундаменты | 14 | 09.12.2011 15:56 |
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? | Ингвард | Основания и фундаменты | 18 | 15.06.2011 17:09 |