Под все ли стены нужен фундамент?
Имрам
 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76

Здравствуйте, помогите разобраться, в проекте есть стена 380 кирпич, но она не несущая и не ограждающая, она сугубо для вент. каналов, которые в ней проходят, нужен ли фундамент под такую стену? Если да, то почему?

Последний раз редактировалось Имрам, 24.03.2017 в 10:02.
Просмотров: 26682
 
Непрочитано 24.03.2017, 10:17
#2
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Если фундамент не делать - стена под собственным весом погрузится в грунт.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 10:19
#3
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Если у вас стена невесомая - конечно под нее не нужно никаких фундаментов.
Однако, кирпичные стены - довольно массивные конструкции, даже из пустотелого кирпича. Их невозможно подвесить на смежные колонны или несущие стены, т.к. кирпич плохо воспринимает растяжение и срез.
Несмотря на то, что стена ненесущая - она должна на что-то опираться, передавать свою нагрузку на нижележащие конструкции. Это могут быть фундаменты или балки из железобетона, опираемые на фундаменты по краям. Посмотрите на планы и проведите анализ передачи нагрузок на основание. После этого анализа все станет ясно.

Последний раз редактировалось Beduin1978, 24.03.2017 в 10:27.
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 10:28
#4
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Beduin1978, то есть, как я понял, если конструкция из кирпича толщиной до 250 мм - это перегородка, под нее фундамент не нужен, она опирается на перекрытие, если толщина кирпичной конструкции от 380 мм, это стена и безоговорочно нужен фундамент? Просто, чтоб понимать четко эту грань, между перегородкой кирпичной и стеной) так?
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 10:31
#5
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если фундамент не делать - стена под собственным весом погрузится в грунт.
Не обязательно, это зависит от свойств грунтов, глубины заложения и нагрузки, создаваемой стеной (от высоты, плотности и т.д.)
Нижнюю часть стены можно выполнить из обыкновенного глиняного кирпича, выполнить гидроизоляцию - и эту конструкцию можно будет считать фундаментом.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Beduin1978, то есть, как я понял, если конструкция из кирпича толщиной до 250 мм - это перегородка, под нее фундамент не нужен, она опирается на перекрытие, если толщина кирпичной конструкции от 380 мм, это стена и безоговорочно нужен фундамент? Просто, чтоб понимать четко эту грань, между перегородкой кирпичной и стеной) так?
Классификация следующая:
Перегородка - это самонесущая конструкция, которая не предназначена для восприятия нагрузок от других конструкций.
Стена - это несущая конструкция, на которую опираются вышележащие конструкции (плиты, стены, перегородки и т.д.) Она несет свой вес и вес опираемых на нее частей здания.
И стены, и перегородки могут быть любой толщины. И стены, и перегородки должны на что-то опираться. Почитайте любой учебник по строительным конструкциям или архитектуре, там написано лучше, чем на форуме.

Последний раз редактировалось Beduin1978, 24.03.2017 в 10:36.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 10:35
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Имрам, стена на 1 этаже? или она выше 1 этажа нужна только для вентканалов?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 10:51
#7
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


mainevent100, она во всю высоту здания и потом трубой становится

----- добавлено через ~3 мин. -----
Beduin1978, но ведь есть самонесущие стены, на которые ничего не опирается, и они кроме как ограждающей функции не выполняют. выходит разница между стеной и перегородкой не только в восприятии сторонних нагрузок.
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 11:05
#8
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
mainevent100, она во всю высоту здания и потом трубой становится
Делайте фундамент. Разве что у Вас грунты скальные...
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 11:11
#9
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Beduin1978, но ведь есть самонесущие стены, на которые ничего не опирается, и они кроме как ограждающей функции не выполняют. выходит разница между стеной и перегородкой не только в восприятии сторонних нагрузок.
Ограждающие конструкции (несущие и самонесущие стены) даже по смыслу слова "перегородка" нельзя отнести к перегородкам ... ))))))
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 11:18
#10
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


иваниваныч, здесь еще есть один нюаснс, пространство в котором распологается эта стена с вентканалами полностью перекрывается жб плитами. как в этом случае пойдет разрез? фундмент-перекрытие надподвальное-стена с вентканалами-чердачное перекрытие, так? так делают вообще? (чердачное перекрытие - деревянное)
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 11:31
#11
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Нанасова "Конструкции малоэтажных жилых домов" вам в помошь.
Если плиты перекрытия где-то не влазят или перекрывают то, что не нужно перекрывать, - значит архитектурно-строительная компоновка здания выполнена неправильно. В таком случае форум ничем не поможет.
Совет: прежде чем за что-либо браться - изучайте литературу, а не ищите легкие ответы на форуме.
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 11:36
#12
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Beduin1978, то есть в эпоху 21 века, когда человечество научилось делать здания из пневмоконструкций и строить стеклянные небоскребы на далеко не скальных грунтах, вопрос с самонесущей стеной с вентканалами в перекрываемом пространстве помещения вы считаете априори неправильным????
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 11:43
| 1 #13
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Beduin1978, то есть в эпоху 21 века, когда человечество научилось делать здания из пневмоконструкций и строить стеклянные небоскребы на далеко нескальных грунтах, вопрос с самонесущей стеной с вентканалами в перекрываемом пространстве помещения вы считаете априори неправильным????
Все, что написано выше в этой ветке форума, является лично для меня показателем того, что Вы не хотите себя утруждать изучением специальной литературы, в которой есть все узлы, описаны все решения, и т.д. Вам нужно просто открыть книгу, просто найти нужные узлы и применить их для своего объекта. Кто Вам тут что может объяснить, если Вы даже планы объекта не выложили ...
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 12:00
#14
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Beduin1978, Слушайте, я эти картинки из учебников изучал 4 года на арх факе и 6 лет в универе на строй факе, а пятилетний опыт работы в этой сфере мне говорит о том, что, если бы все строительные вопросы на практике легко и просто решались по картинкам из Наносовой и Шерешевского и совпадали с желаниями заказчиков, то надобности ни в форумах ни в подобных сайтах никто б не испытывал, тем не менее все совсем наоборот, а если вашего опыта и квалификации не достаточно для того, чтобы подсказать адекватное решение нестандартной проблемы, то не нужно засорять эфир подобным тыканьем в учебники, так, как правило, поступают преподаватели, которые либо сами не до конца понимают свой предмет, либо которым лень вникать и разбираться. Уж извините. Я думаю, форумы не для этого созданы.
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 12:22
| 1 #15
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 736


А вам не кажется что с таким тоном высказываний вас тут смело будут посылать далеко и на долго? Это форум. Тут никто никому ничего не должен. Хотите помощи ПРОСИТЕ ВЕЖЛИВО. Хотите диктовать свои условия милости про\сим в раздел поиска исполнителей.
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 12:22
| 1 #16
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Ок, не буду давать советы. Надеемся на то, что в теме появится суперпрофи по самонесущим кирпичным стенам без фундаментов и решит Ваш вопрос. А я просто понаблюдаю за темой с попкорном, может сам чему научусь.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 12:48
#17
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
4 года на арх факе
это где же такие сроки обучения то? Раньше было 6 лет - специалист, теперь 5 и 7 - бакалавр и магистр соответственно. Или преждевременно покинули альма-матер?
Уж если "6 лет в универе на строй факе" + "пятилетний опыт работы в этой сфере", то наверное должны быть в курсе проектирования оснований и фундаментов? Да и за 4 года на архитектуре должны были понять разницу между стеной/ перегородкой (это на 1 курсе объясняют).
Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
если вашего опыта и квалификации не достаточно для того, чтобы подсказать адекватное решение нестандартной проблемы, то не нужно засорять эфир подобным тыканьем в учебники,
А где у Вас не стандартная ситуация то? Вам все правильно подсказали - проектируйте фундамент или считайте из реальных условий и нагрузки от ее опирания на конструкцию пола 1 этажа. Дали отправную точку из литературы, а дальше сами сами. Проект вам тут не сделают, люди на это также тратят свой время и силы и зарабатывают деньги. И делиться узлами/сечениями/расчетами не обязаны А советом помогли. Так в чем проблема то?
Вспоминается бородатый анекдот: если заказчик хочет дом на воздушных шариках, то это не значит, что он идиот. А значит то, что нужно учиться проектировать дома на воздушных шариках

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Я думаю, форумы не для этого созданы.
Абсолютно верно! Форум для дискуссий. Так предлагайте варианты - обсудим. Явление именуется - конструктивный диалог. А так высокомерный треп только
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 13:04
| 3 #18
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
я эти картинки из учебников изучал 4 года на арх факе и 6 лет в универе на строй факе, а пятилетний опыт работы в этой сфере
Это в корне меняет дело. Тогда, наоборот, все с форума должны к Вам за советами обращаться.
Offtop: Ситуация проста, как два пальца об асфальт - безграмотно сделана раскладка плит и расположение несущих стен. И это в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной...
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 13:11
#19
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Какой деловой архитектор!!!
Проектирует исходя из советов на форуме

Езжай на форум дачников, там тебе смышленые прорабы расскажут как поступить
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 13:11
1 | 1 #20
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Если надподвальное перекрытие будет расчитано на нагрузку от этой стены, то фундамент делать не нужно на мой взгляд
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 13:27
#21
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Какой деловой архитектор!!!
А чего как сразу, то архитектор!!!!

Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
4 года на арх факе и 6 лет в универе на строй факе
По статистике строитель с неизвестной профессиональной ориентацией
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 13:28
#22
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
безграмотно сделана раскладка плит и расположение несущих стен
согласен, еще бы план с раскладкой для полного анамнеза.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 13:29
#23
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


tyuk, почитайте переписку внимательней, критика со стороны в мой адрес прозвучала прежде моего ответа, я не знаю как для вас а для меня подобные высказывания звучат оскорбительно: "Все, что написано выше в этой ветке форума, является лично для меня показателем того, что Вы не хотите себя утруждать изучением специальной литературы, в которой есть все узлы, описаны все решения, и т.д. Вам нужно просто открыть книгу, просто найти нужные узлы и применить их для своего объекта. Кто Вам тут что может объяснить, если Вы даже планы объекта не выложили ..." мне видите ли лень книгу открыть, а кому-то судя по всему лень популярно на строительном языке объяснить (зачем тогда вообще лезть в переписку). И мой ответ, который почему-то всем показался оскорбительным, был адресован к одному единственному персонажу, а не ко всем. Что касается "нестандартных решений", мой последний вопрос (после которого "посыпались камни" касательно моего образования и тп) был связан с перекрыванием, а не с фундаментом. И если бы я был гуру строительных технологий, кем тут кое-кто себя считает, я бы не стал задавать такие "глупые" вопросы, на которые почему-то многим тут трудно ответить. И вообще я думал форум служит для решения каких-то вопросов, для их обсуждения, деления опытом и тп. А отправить человека причем совсем невежливым путем к учебникам, ничего не сказав по делу, выгородив только себя как супер-пупер специалиста, это в корне неправильно и неприлично. Ничего удивительного, что я так возможно нахально отреагировал на его такую "информативную помощь".

----- добавлено через ~8 мин. -----
ale1776, вы мне такие претензии предъявляете будто я каждого оппонента лично оскорбил. конфликт возник с одним конкретным человеком и только потому, что в своем сообщении он стал переходить на личность, тем самым оскорбив меня. ответы других участников форума никак не связаны с моим ответом, тому персонажу.

----- добавлено через ~9 мин. -----
ale1776, и что касается сроков обучения....с чего вы взяли что я не мог отучиться 6 лет на специалиста? да и вопрос касательно разницы между стеной и перегородкой достаточно философский, ибо даже в определении перегородки её обзывают стеной. И грань между этими понятиями достаточно тонкая и зависит от многих факторов. Вот я решил спросить, уточнить, так сказать послушать людей с другим опытом. А меня тут в итоге еще недоучкой обозвали. Хотя замечу что полного и развернутого ответа так никто и не дал почему, видимо лень было книжку открыть и перепечатать)))))))))))). А теперь, что касательно времени денег сил и тп, которые форумчане тратят на таких бездарей как я, что задают глупые и наивные вопросы........вас насильно заставляют? Нет конечно большое спасибо тем кто находит время и интерес чтобы поучавствовать в беседе, очень им презнателен, сам рад буду помочь ответом и тп. но если вам уж пипец как тяжело написать и поделиться опытом, прям не вмоготу и неохота....дак никто ж не заставляет.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Омская птица, теперь по вам, мадам (могу ошибаться, но птица ж женский род) во-первых, с чего вы взяли что я архитектор и проектирую по советам форума? Об этом нигде не написано. И просил помощи разобраться в вопросе, а не помочь мне спроектировать жилой дом.

----- добавлено через ~15 мин. -----
yarrus77, будет вам план....может тогда картина станет яснее

Последний раз редактировалось Имрам, 24.03.2017 в 13:38.
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 13:58
#24
gan75


 
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 195


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
согласен, еще бы план с раскладкой для полного анамнеза.
Зачем? Вы уверены, что Ваши советы будут восприняты правильно? По-моему тут классика:
"Дуракам закон не писан
если писан, то не читан,
если читан, то не понят;
если понят, то не так."
gan75 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 13:58
#25
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
лень популярно на строительном языке объяснить
Троллинг какой-то ...
Объяснить-то не лень, если человек намерен воспринимать информацию конструктивно.
Итак, строительным языком выражаясь:
1. Изучите опыт строительства аналогичных объектов.
2. Пересмотрите планировки и толщины стен, на которые опираются плиты перекрытий, с учетом раскладки этих самых плит перекрытий, высоты этажа, расположения и габаритов лестниц, прочих крупных сборных железобетонных элементов.
3. Соберите нагрузки на обрезе фундамента.
4. Запроектируйте фундаменты под всеми несущими и самонесущими стенами, с учетом реальной геологической обстановки на участке.
Может пришлете планировки, а я Вам проект забесплатно сделаю, чтобы Вы не нервничали ... )))))))))))
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 14:02
#26
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Beduin1978,
Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Ок, не буду давать советы.
Вы не советы даете, а ехидничаете, я заметил в каждом вашем сообщении есть ирония и насмешка. А если вы еще и практикующий специалист со стажем, то это и во все некультурно. Если уж вы решили участвовать в дискуссиях форума, то будьте готовы давать дельные советы исходя из своего опыта и знаний, а не тыкайте людей в учебники и не насмехайтесь над вопросами других.
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 14:06
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
1. Изучите опыт строительства аналогичных объектов.
такой совет можно абсолютно по любому форумному вопросу давать

Имрам, Вы на словах пытаетесь что-то объяснить вместо того, чтобы показать чертеж, поэтому практически никто не понимает, что нужно конкретно.
не делайте фундамент, ставьте стену на перекрытие. а есть ли перекрытие? ну, надеюсь, понятно..
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 14:07
#28
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
1. Изучите опыт строительства аналогичных объектов.
2. Пересмотрите планировки и толщины стен, на которые опираются плиты перекрытий, с учетом раскладки этих самых плит перекрытий, высоты этажа, расположения и габаритов лестниц, прочих крупных сборных железобетонных элементов.
3. Соберите нагрузки на обрезе фундамента.
4. Запроектируйте фундаменты под всеми несущими и самонесущими стенами, с учетом реальной геологической обстановки на участке.
Может пришлете планировки, а я Вам проект забесплатно сделаю, чтобы Вы не нервничали ... )))))))))))
не хватает 5. Составьте сметный расчет для нескольких вариантов решения и выберете наиболее выгодный.

Этак можно почти в каждой теме форума такое писать, всегда в тему придётся.

----- добавлено через ~2 мин. -----
mainevent100, я понимаю что на словах трудно объяснить но хамить и умничать (это я о бедуине) то зачем, можно сразу б было попросить чертеж.
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 14:09
#29
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Вы не советы даете, а ехидничаете, я заметил в каждом вашем сообщении есть ирония и насмешка.
Вы знаете, трудно удержаться, видя вопрос: "она (стена) не несущая и не ограждающая, она сугубо для вент. каналов, которые в ней проходят, нужен ли фундамент под такую стену? Если да, то почему?"
Зачем вообще нужны фундаменты ??? Чтобы передавать нагрузку от сооружения на основание.
Куда передается нагрузка от Вашей стены, если под нее нет фундамента ??? Вы так и не ответили.
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 14:10
#30
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
такой совет можно абсолютно по любому форумному вопросу давать
во-во, семь бед один ответ!
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 14:14
| 1 #31
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Имрам, Вы на словах пытаетесь что-то объяснить вместо того, чтобы показать чертеж, поэтому практически никто не понимает, что нужно конкретно.
не делайте фундамент, ставьте стену на перекрытие. а есть ли перекрытие? ну, надеюсь, понятно..
Мне кажется, что ребята во главе с Имрамом начали строить дачу кому-то, без проекта. Сейчас что-то не вылепляется. Чертежей нет, вопрос решить нужно, заказчик бесится, а отмазки типа "у вас нетиповой проект, поэтому не получается", или "мы всегда так делали" - почему-то не прокатили ...
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 14:16
#32
АртUR


 
Регистрация: 08.11.2012
Сообщений: 93


Думаю, если вопрос философский, тогда следует считать перегородкой не воспринимающую нагрузки стену в пределах высоты помещения. Как раз в жизни так и бывает И потом почему вы решили вентканалы отнести к стенам?Следует ее считать инженерным сооружением, как печку в доме. Я не конструктор и не инженер, но безоговорочно стараюсь предусматривать под них фундамент, поскольку они непосредственно выходят через кровлю наружу и собственно при разности нагрузок и неравномерной осадке здания, если не сделать фундамент, деформации не исключены. А деформация это трещины в вентканале, а это сами понимаете пипец. Осмелюсь сказать, что это касается даже и популярной ныне вентиляции из стальных коробов. Думаю даже расчеты не нужны и к гадалке не ходи
АртUR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 14:19
#33
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Beduin1978, объясню причину сомнений относительно того почему вдруг вам насмех я решил что можно обойтись без фундамента. Знаете я как бы много планов строительных повидал и видел кучу проектов в которых кирпичные перегородки толщиной в целый кирпич опирались только на перекрытие. И как бы в строительной практике такое имеет место быть, обычно самонесущая стена толщиной 120, 250 - это перегородка, а под них фндаменты не делают. В моем случае та же самонесущая стена, да но толщиной 380 мм на нее абсолютно ничего не опирается нет никаких проемов и перемычек. неужели из-за разницы в 130 мм - грубо говоря полкирпича уже нобходим фундамент? для толщины 250 мм фундамент не нужен а для 380 мм нужен??? то есть разница между стеной и перемычкой у нас че на границе между 250 и 380? Звучит немного абсурдно, поэтому и появились сомнения поэтому и написал сюда в надежде услышать рациональный ответ.
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 14:22
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
для толщины 250 мм фундамент не нужен а для 380 мм нужен???
не нужен, если перекрытие несет эту нагрузку.
она может стоять, например, на бетонном поле по грунту вместо фундамента.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 14:25
#35
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Да при чем тут толщина стен или перегородок ???
Возможные пути передачи нагрузок на основание в вашем случае:
1. Перегородка - перекрытие - несущая стена - фундамент.
2. Несущая стена - фундаментная балка - фундамент.
3. Несущая стена - фундамент.
На что передается нагрузка от вашей стены или перегородки с вентканалом (называйте как хотите) ???
Beduin1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 14:25
#36
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


mainevent100, а если делать под эту стену все таки фундамент то перекрытие придется разбивать на два пролета?
Имрам вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 14:27
#37
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Beduin1978, перекрытие, от перекрытия на фундамент
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 14:29
#38
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Даже несущие стены, которые несут нагрузку от нескольких этажей ставят на балки и непосредственно под ними фундамента не делают если нужно ( например проезд когда проходит сквозь дом) . Всё зависит от того какая задача стоит перед Вами. А перепалку наверное нужно прекратить, нет смысла ругаться, это только отвлекает от темы
Vas130274 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 14:30
#39
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от АртUR Посмотреть сообщение
И потом почему вы решили вентканалы отнести к стенам?Следует ее считать инженерным сооружением, как печку в доме. Я не конструктор и не инженер, но безоговорочно стараюсь предусматривать под них фундамент, поскольку они непосредственно выходят через кровлю наружу и собственно при разности нагрузок и неравномерной осадке здания, если не сделать фундамент, деформации не исключены.
Под кирпичные печки всегда делают фундаменты, ибо может завалиться и потрескаться, а то и вызвать повреждения соседних конструкций.
Печка - это каменное сооружение. Вентканал из кирпича, несущая или самонесущая стена из кирпича - тоже каменные сооружения. Без фундамента не обойтись.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Beduin1978, перекрытие, от перекрытия на фундамент
А перекрытие выдержит кирпичную стену толщиной 380мм ??? Полезная нагрузка на стандартную плиту - не более 200-300кг /м2. Под стену такой толщины нужна мощная балка, опираемая непосредственно на фундаменты или несущие стены.
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 14:40
#40
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
.с чего вы взяли что я не мог отучиться 6 лет на специалиста?
Вы сами это написали

Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
да и вопрос касательно разницы между стеной и перегородкой достаточно философский, ибо даже в определении перегородки её обзывают стеной. И грань между этими понятиями достаточно тонкая и зависит от многих факторов.
Ой напустили туману. Во-первых ее стеной никто официально не именует: Вертикальная ограждающая конструкция, отделяющая одно помещение от другого и опирающаяся на междуэтажное перекрытие (из ГОСТ). Во-вторых: какая тут тонкая грань! Воспринимает нагрузку от других конструкций и опирается не на перекрытие - стена. Не воспринимает нагрузки от других конструкций, но опирается не на перекрытия - самонесущая стена. Не воспринимает нагрузки от других конструкций и опирается на перекрытия - перегородка.
Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
Хотя замечу что полного и развернутого ответа так никто и не дал почему, видимо лень было книжку открыть и перепечатать))))))))))))
Так оно кому надо? Вам или сообществу?
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 14:47
#41
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
то перекрытие придется разбивать на два пролета?
в перекрытии делаете щель шириной, равной ширине дырки вентканала (140 мм наверно) - это будет монолитный участок в перекрытии.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 15:01
#42
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Beduin1978,
Цитата:
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
А перекрытие выдержит кирпичную стену толщиной 380мм ??? Полезная нагрузка на стандартную плиту - не более 200-300кг /м2. Под стену такой толщины нужна мощная балка, опираемая непосредственно на фундаменты или несущие стены.
вооот первое рациональное объяснение. выходит конструктивная разница между перегородкой и самонесущей стеной в ее нагрузке.
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 15:03
#43
брагинский


 
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 1


подскажите ребят кто может проверить рапсчет фундамента?

два конструктора..у обоих противоположное мнение по необходимости усиления фундамента

может кто нибудь помочь?
брагинский вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 15:05
#44
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


mainevent100, сверху деревянное перекрытие, а с низу жб, и вот если делать фундамент то как? плита перекроет фундамент, и будет работать как неразрезная балка грубо говоря.

----- добавлено через ~2 мин. -----
[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Nicolas/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA.bmp[/IMG]

----- добавлено через ~2 мин. -----
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 15:08
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
плита перекроет фундамент
если плиты сборные, то нужно делать разрыв между ними для пропуска стены. Если монолитное перекрытие, то опирать его на эту стену.
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 15:09
#46
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


ale1776,
Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Воспринимает нагрузку от других конструкций и опирается не на перекрытие - стена. Не воспринимает нагрузки от других конструкций, но опирается не на перекрытия - самонесущая стена. Не воспринимает нагрузки от других конструкций и опирается на перекрытия - перегородка.
Я прекрасно знаю что на что опирается, вопрос в другом, в каких случаях и на что стоит опирать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
mainevent100, то есть как я понимаю если делать фундамент то пролет 4200 нужно разбивать на два пролета и опирать на фундамент сдвух сторон плиты а там сверху потом вести эту горе-стену. если фундамент не делать то нужень индивидуальный расчет жб плиты чтоб выдержала нагрузку стены?
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 15:17
#47
Pipetkins


 
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201


Я бы на вашем месте сделал фундамент. Всё-таки кирпич и 380мм, тяжёлой получится
По поводу несущих и самонесущих конструкций: в промке стеновые панели тоже самонесущие, однако, под них делают фундаментные балки
Pipetkins вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 15:30
#48
Имрам


 
Регистрация: 09.11.2013
Сообщений: 76


Pipetkins, а если перегородка на 300 мм из яч блока фундамент не нужен?
Имрам вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 16:11
#49
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Имрам Посмотреть сообщение
если делать фундамент то пролет 4200 нужно разбивать на два пролета и опирать на фундамент сдвух сторон плиты а там сверху потом вести эту горе-стену.
говорил же, картинка нужна. я представлял себе, что эта стена расположена вдоль плит, получается поперек, тогда да, разбивать на два пролета.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 17:09
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Без фундамента только воздушные замки бывают.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2017, 23:47
#51
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Без фундамента только воздушные замки бывают.
Как романтично. )))))))))
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 15:55
#52
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Полистал, полистал, ничего не понял.
Главное не понял: зачем делать стену 380 чтобы разместить в ней вентканалы? Их что, 30 штук подряд?
Не проще сделать вентканалы, а перекрытие усилить?
И еще - все зависит от высоты "трубы" (ну или, как говорилось, нагрузки)

Последний раз редактировалось VMT, 25.03.2017 в 16:02.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 16:39
#53
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


вентканалы можно гидрофобным пазогребнем сделать, пробив дырки в плитах перекрытия, тогда ничего менять не придется и никаких фундаментов
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 17:46
#54
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вентканалы можно гидрофобным пазогребнем сделать, пробив дырки в плитах перекрытия, тогда ничего менять не придется и никаких фундаментов
Можно и не гидрофобным, разницы нет, в "чистом" виде ни тот, ни тот нельзя использовать. Сами каналы закладываются жестяные оцинкованные и обкладываются газоблоками.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2017, 19:19
#55
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Можно и не гидрофобным, разницы нет, в "чистом" виде ни тот, ни тот нельзя использовать. Сами каналы закладываются жестяные оцинкованные и обкладываются газоблоками.
Я уже думал с 3х страниц никто не догадается предложить такое обыкновенное, простое решение. добавлю для автора темы - сверху надо оставить зазор по аналогии с перегородками.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 12:52
#56
Beduin1978


 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Я уже думал с 3х страниц никто не догадается предложить такое обыкновенное, простое решение. добавлю для автора темы - сверху надо оставить зазор по аналогии с перегородками.
Были исходные данные: стена кирпичная 380мм с вентканалом. Цель была - обсудить решение по фундаменту, а не предложить другие варианты.
Ваше предложение - это по сути "делаю то, что могу или что хочу сделать, а не то, что требует заказчик".
Beduin1978 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2017, 13:23
#57
RicoSand

Полунепрерывное литьё
 
Регистрация: 28.10.2015
Самара
Сообщений: 430


Павлинарий очередной? =)
Можно нижнюю часть стены в виде арки сделать и опереть на фундамент несущих стен =)
RicoSand вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Под все ли стены нужен фундамент?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно долить фундамент под перегородочные (не несущие) стены? PaulWalker Основания и фундаменты 4 14.07.2015 02:11
Нужен толковый совет по укреплению аварийного фасада (стены) tssr Конструкции зданий и сооружений 11 29.07.2012 11:35
как собрать нагрузку на фундамент от наружной стены с вент фасадом и балконами? Slavanok Основания и фундаменты 6 20.05.2012 23:38
Нужен ли фундамент под диафрагму? danil_astana Основания и фундаменты 14 09.12.2011 15:56
Фундаментные стены под несущие стены кирпич 640мм ? Ингвард Основания и фундаменты 18 15.06.2011 17:09