Допустимо ли резкое изменение сечения колонн?
конструктор
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
||
Просмотров: 13445
|
|
||||
Для соблюдения правила 1/6 можно сделать вуты под балками. Однако это решение только для одной плоскости. Интересно как предложено решить этот узел в другой плоскости?
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
стержни нижней колонны 400х400 оборваны в уровне верха балки; из балки сделаны П-образные выпуски, стыкующиеся с рабочей арматурой верхней колонны.
верхнее сечение колонны 1000, нижнее 400, свес верха относительно низа по 300 мм в стороны. Вут должен быть высотой 300*6=1800 мм ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Балку сделать шириной 400 и анкеровать в нее арматуру пилона. Высоту при этом подобрать по требуемой длине анкеровки. Отгибы, если верить еврокоду, для сжатой арматуры не подходят. В месте анкеровки арматуры пилона в балке не забыть горизонтальные хомуты, когда как в балке продольные стержни с шагом 100 - убрать к чертям, только пробетонировать нормально мешают.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
В пилоне только продольное усилие? Моментов нет вообще?
Не знаю насколько корректно, но может стоит приложить к колонне 40*40 эти 350тс с случайным эксцентриситетом посчитанным для верхнего пилона? У меня в первом приближении такая колонна не прошла. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Читайте внимательнее: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
вместо 400х400 на 1 этаже?
поясните мысль. Для каких колонн снижать класс бетона и что это даст? Проблема не в экономии, а в том, что на типовых этажах нужна колонна толщиной 200 мм, а на 1 этаже колонна, близкая к квадратному сечению, чтобы не занимала много места в вестибюле. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Я вот так вот на пальцах очень грубо. Пятно контакта пилон - колонна 20х40см (без учета перекрытия и балки). Напряжение в бетоне 350т/20*40см = 0,44т/см2. Какой у вас там бетон? Пока не представляю как даже на бумаге сделать надежную передачу усилия.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Нет, вместо 1000х200 на типовых. Если 400х400 "проходит" на первом, то 800х200 тоже должно пройти.
----- добавлено через ~1 мин. ----- vit.z., у него там ещё балка разгрузочная.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Решение само по себе не очень, но как вариант.
Обеспечить 1/6 уже в самом пилоне, а концы заармировать сетками. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это самое простое. Интересно же решить то, что архитектор задумал. Дай вам, конструкторам, волю - везде будут одни кубы, как самый надёжный вариант. ![]()
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
мопед не мой, его мне предъявляют для примера, что такое решение - обычное дело )) Цитата:
Бахил, можно было бы считать ее разгрузочной, если бы она была шириной 400 мм. Но по какой-то причине ее сделали шириной 200 мм, т.е. пятно контакта для нижней колонны осталось 200х400. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Так что с балкой вопросов особо нет. Возможно автор данного решения следовал такой логике: колонна жестко связывается с балкой, балка жестко связывается с пилоном. Т.е. балка, в том числе, выступает как переходная конструкция для жесткой связи колонны с пилоном. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Ну как с чего? У вас изгибаемая стенка в народе - пилон. В сжато-изгибаемых элементах крайние стержни всегда самые напряженные, классика ж.
Цитата:
Проверено уже неоднократно - прыжки сечения монолитных колонн и стен (пилонов) в желании удовлетворить не самого квалифицированного заказчика, который начитался, выдумал и "кукарекает" о мифической экономии - это больше вопросов и проблем по факту.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Offtop: Ну в классической работе "пилона" как раз классика - концентрировать продольную арматуру ближе к краям)) А у топика - инженерные изыскания и техническая новизна.))))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 10.05.2017 в 19:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 512
|
Если на площадке передачи усилия 200х400 ваша колонна все держит, по крайней для верхних 1/3, то делайте на здоровье. Только бетон на смятие и на сжатие в зоне контакта проверить, плюс непосредственно сечение в этой же зоне. Некрасиво выглядит конечно, но куда деваться. Усилие от пилона под 45 градусов через балку и в колонну нижнюю уйдет(примерно). Посмотрите руководство по конструированию , стыковка сечений колонн разных размеров , переверните картинку ваш случай. Хомутики не забудьте)
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Не сталкивался ----- добавлено через ~8 мин. ----- Предлагаю использовать сетки косвенного армирования для верха колонны 400х400 |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
вот, что пишет Голышев: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
mainevent100, такой переход возможен, только есть одно "НО" - на первом этаже выше перекрытия де факто работает не пилон 1000х200, а участок пилона 400х200. Самый безопасный вариант - это постепенный переход: 400х400 - 1000х400 - 1000х200. В этом случае никаких проблем не вижу, такие решения применяли.
Крайние стержни в пилоне скорее всего нерабочие - поэтому на них можно даже забить и не думать об их анкеровке и переходе 1/6. Цитата:
Цитата:
mainevent100, попробуй для первого приближения задать колонну + пилон оболочками - посмотреть распределение вертикальных напряжений. Скорее всего с колонной 400х400 ничего необычного не происходит, а вертикальная сила в пилоне "съеживается" к центру (условно к площадке 400х200). |
|||
![]() |
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Бегло прикинул. Напряжения в верхнем пилоне зашкаливают. Хотя если учесть балку и перекрытие - может что-то изменится (но сильно сомневаюсь в этом)
Площадь эпюры 17 400 кН/м2*м, Продольная сила 17 400 * 0,2 = 3500 кН. Offtop: Никакого обмана ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449
|
Опыта высотных домов не умею. Просто интересно почитать, что вы тут напишете про мои предложения и к какому консенсусу придёте.
В месте стыка колонны предлагаю сделать шарниры. Пилон по низу сделать поуже. Узкие нижние части сверху пошире. Бетон колонны принять на пару классов больше. В вестибюле можно сделать красивые круглые колонны зрительно такие же, а площадью и диаметром чуть-чуть побольше. Заказчик сам же хочет геморроя. При том те же круглые колонны могут быть не цилиндром, а иметь уширение в середине этажа. Верх и низ колонн можно украсить псевдоархитертурными элементами, а на самом деле скрывающими стальные обручи или т.п. ж.б. А места сужения можно заармировать жёсткой арматурой, например трубой (не знаю чем это поможет, но это так круто звучит). В подвале однозначно можно уговорить АР на пилоны. N можно распределять не непосредственно в опасном этаже, а выше начиная с 5ого этажа. Тем более, что там колонны в стенах и для балок место есть. Можно заменить кирпичную перегородку на ж.б. с пилястрами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.05.2017 в 23:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Объясните, пожалуйста, почему. Ну и еще лучше расчетец подтверждающий что все наоборот.
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
А если балку тавровую задать?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Я не шибко в жб, но вуты это самый верный и нужный вариант в таких ситуациях, по причине простой фикизи, да бы небыло острых углов и концентраторов напряжений. А дальше уже анкеровка, хомуты и т.д. ))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
ЗЫ еще надо проверить на растяжение по горизонтали верхний участок стены в месте примыкания пилона
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
Суть в том, что пилон и нижележащая стена заармированы с учетом сжатой арматуры, а на смятие мы берем прочность бетона без учета продольного армирования.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Подскажите пожалуста, если такая ситуация: из стены подвала 400мм выходит пилон толщиной 300мм. Выпуски под пилон коротышами на Lан в стенку и на Lнахл в пилон. Смятие чего чем тут надо проверять?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: В нижнем сечении пилона определяйте напряжения, приходящиеся только на бетон (на вычетом, сколько приходится на арматуру), считайте на смятие (местное сжатие). В сечениях ниже низа пилона ( в стене), считайте напряжения сжатия в бетоне с учетом напряжения в арматуре на разных уровнях и с учетом размазывания напряжений с глубиной. Бестолковое занятие. Расколется раньше, чем сожмется.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
Offtop: Фантазирую...Пилон из В 30, стена из В 10....
Это не будет "колонна в стене". Стержень колонны в бетоне стены будет передавать усилия от пилона в стену в верхей части стены, ибо интенсивность касательных усилий по длине анкеровки не равномерна. Бетон. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изменение усилий при смене сечения | S4shqaaa | SCAD | 3 | 14.03.2017 09:32 |
Преимущества колонн прямоугольного сечения в равнозначной сетке | Dinar^^ | Железобетонные конструкции | 5 | 31.07.2013 14:23 |
Нужны примеры расчёта внецентренно-сжатых ж/б колонн круглого сечения. | DreamDefender | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.05.2013 17:04 |
Эффективность использования колонн квадратного и коуглого сечения | Людмила | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.10.2010 10:04 |
Изменение поперечного сечения колонны | Ната14 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 19.08.2008 15:51 |