Непрочитано 26.05.2017, 00:09 #1
Как можно усилить неудачный опорный узел фермы?
alkinoi
 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85

Наверное данное фото должно выложить в кунсткамеру, но было бы смешно, если бы не было так грустно. Опорный узел фермы из ГСП. Нижний пояс - 120х120х5, опорный раскос - 80х80х5. Размеры вертикальных треугольных пластин примерно 300х300. Фермы пролётом 15 метров, расчётная опорная реакция - 7,5 тс. Нижняя пластинка приварена к двум вертикальными, которые, в свою очередь, к колонне. Нижний пояс "лежит" в такой вот коробочке. На втором фото видно, что нижняя пластинка почти не проварена, предполагаю разрушение шва по границы сплавления. Тут еще и сложное НДС у шва и щелевая коррозия на лицо.Вопрос: Что тут собственно можно сделать с этой красотой?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170520_10_11_50_Pro.jpg
Просмотров: 680
Размер:	161.0 Кб
ID:	188694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170520_10_11_45_Pro.jpg
Просмотров: 610
Размер:	111.8 Кб
ID:	188695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170520_10_16_43_Pro.jpg
Просмотров: 639
Размер:	323.7 Кб
ID:	188696  

Просмотров: 10003
 
Непрочитано 26.05.2017, 00:58
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Варианты:
1. Прорезная фасонка, входящая в НП и ОР.
2. Фасонки в обхват НП и ОР.
3. Фланец к НП и крепление на болтах. Возможно потребуется усиление НП.
Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
Нижний пояс - 120х120х5, опорный раскос - 80х80х5
Судя по фото, либо раскос приварен к грани, либо труба 120х80хt.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 01:58
#3
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Узел конечно не типичный Но, нужно отдать должное сварщикам - шов симпотишный, несмотря что вертикал) Про коррозию по фото не видно.
Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
Что тут собственно можно сделать с этой красотой?
Вывешиваем ферму и привариваем снизу
Цитата:
вертикальных треугольных пластин примерно 300х300
т.е. (зеркалим существующий опорный столик относительно горизонтальной плоскости)

Offtop: Мне всегда кажется, что такие узлы получаются, когда строителям-монтажникам не дают чертежи, но делать заставляют
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 08:04
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


А с чем связано "усиление"? Не держит шов косынки?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 08:24
#5
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Я бы сказал, что для построечных условий не такой уж он и неудачный. Нетиповой - да, а так вполне себе. Вот меня здесь больше беспокоит, что сжатый пояс не раскреплен.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 08:36
#6
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
сжатый пояс не раскреплен
Раскреплен. Средняя панель перпендикулярными связями из трубы. Ну и плюс вроде как напрямую фигачат в ВП профлист, а он, как бы передает Qfic колоннам )) хз))
Кстати, сейчас пригляделся - там с одного торца видно что первая ферма собирает много больше чем другие. К ней балки приходят из коробчатого сечения из 2х швеллеров....
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 08:55
#7
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Vovas_91, а при чем тут верхний пояс? На этой схеме нижний сжатый.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2017, 11:09
#8
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Варианты:
1. Прорезная фасонка, входящая в НП и ОР.
2. Фасонки в обхват НП и ОР.
3. Фланец к НП и крепление на болтах. Возможно потребуется усиление НП.

Судя по фото, либо раскос приварен к грани, либо труба 120х80хt.
В проекте как раз первый вариант был, но сделали так. Про пояс вы правы, 120х80х5.
Но варианты, которые вы предложили предполагают демонтаж фермы, а нужно предложить что-то безболезненное, тогда они может быть согласятся.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Узел конечно не типичный Но, нужно отдать должное сварщикам - шов симпотишный, несмотря что вертикал) Про коррозию по фото не видно.

Вывешиваем ферму и привариваем снизу т.е. (зеркалим существующий опорный столик относительно горизонтальной плоскости)

Offtop: Мне всегда кажется, что такие узлы получаются, когда строителям-монтажникам не дают чертежи, но делать заставляют
Вертикальный шов на колонне меня не беспокоит, а беспокоит горизонтальный шов приварки нижней пластины, на которой лежит ферма, к треугольникам.

В этом то вся и проблема была, что нельзя занимать пространство под фермой, поэтому в проекте был вариант #1 из первого комментария.

Чертежи были, но сделали как удобно, не хотели прорезать.
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 11:16
#9
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


alkinoi, нижний пояс сжат, зачем там врезать фасонку? Ну, если уж очень хочется, приварите еще косыночку, хотя скорее всего и она не нужна.
olegrussia вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2017, 11:21
#10
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А с чем связано "усиление"? Не держит шов косынки?
Беспокоит шов проверки нижней пластины к треугольникам. А именно:
1) непонятна степень прославления этой пластины
2) у шва сложное НДС, нагрузка от ОР приходит на край пластины, возникает перегруз зоны у края из-за изгиба
3) возможна коррозия шва изнутри, так как имеет место непровар, и в этой щелке может скапливаться конденсат, к тому же антикоррозийка там никакая

Все эти проблемы видны на фото #2, где шов сфоткан сбоку

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Я бы сказал, что для построечных условий не такой уж он и неудачный. Нетиповой - да, а так вполне себе. Вот меня здесь больше беспокоит, что сжатый пояс не раскреплен.
По этой теме тоже было сломано не мало копий. В итоге заказчик, он же строитель, остался при мнении, что профнастил создаст жесткий диск по обоим направлениям.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Раскреплен. Средняя панель перпендикулярными связями из трубы. Ну и плюс вроде как напрямую фигачат в ВП профлист, а он, как бы передает Qfic колоннам )) хз))
Кстати, сейчас пригляделся - там с одного торца видно что первая ферма собирает много больше чем другие. К ней балки приходят из коробчатого сечения из 2х швеллеров....
На это Qfic и вся надежда)))
К этой ферме потом снизу подойдут еще две колонны.
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 12:10
| 1 #11
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Не трогайте этот узел.... нормально. Будет стоять и никуда не денется при копеешной реакции. На глаз видно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 13:39
1 | #12
Андрей ВК


 
Регистрация: 04.12.2013
Сообщений: 1


Добрый день.
На мой взгляд, необходимо под этой коробочкой приварить треугольную фасонку толщиной 12 мм с вертикальным швом по колонне и горизонтальным потолочным швом снизу коробочки, стороны фасонки max 200х200 мм, катет шва max 10 мм.
Андрей ВК вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 18:48
#13
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Андрей ВК, а зачем на толщине 12 катет 10?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2017, 19:56
#14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
расчётная опорная реакция - 7,5 тс.
семечки. Если страшно, то два болта М16 через косынки и сквозь НП - хоть шов и расслоится, ферма никуда не денется.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2017, 03:02
#15
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
На этой схеме нижний сжатый.
Поподробнее можно?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2017, 15:14
#16
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
два болта М16 через косынки и сквозь НП
Это вы здорово сказали! Если все таки решат усилять, скажу так и сделать. Спасибо!
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 12:38
#17
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Поподробнее можно?
Элементы бывают сжатые и растянутые. Здесь на нижнем поясе сжатые элементы. Как говорится "учи матчасть"
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 13:10
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Элементы бывают сжатые и растянутые. Здесь на нижнем поясе сжатые элементы. Как говорится "учи матчасть"
пояс приварен к колонне, так что не факт, что он только сжат
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 13:29
#19
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


На самом деле по факту ферма оперта шарнирно в уровне нижнего пояса (тот самый узел), так как верхний пояс лежит на такой вот консоли (см. фото) и только прихвачен к ней. Поэтому нижний пояс везде растянут. К тому же, по расчету он и при жестком креплении фермы был везде растянут (колонна довольно гибкая). Так что по сути, если не произойдет чуда, конструкция не имеет поперечной жесткости (внизу и вверху шарнир).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20170520_10_04_09_Pro.jpg
Просмотров: 184
Размер:	214.6 Кб
ID:	188861  
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2017, 13:50
| 1 #20
Сталин

ГИП-ХРИП
 
Регистрация: 22.11.2008
Белгород,
Сообщений: 119
<phrase 1=


нормальные узлы, будут стоять пока мы живы
__________________
В поисках ошибок !
Сталин вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 02:25
#21
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Элементы бывают сжатые и растянутые. Здесь на нижнем поясе сжатые элементы. Как говорится "учи матчасть"
А вы зазор не видели в сантиметров 5 между полкой колонны и НП фермы?
НП у этой фермы растянут. А вам, прежде чем на матчасть отправлять, самим не мешало бы её поизучать, да на стройке поработать...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 09:08
| 1 #22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Это по ходу этот каркас построили..... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138919
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 09:38
#23
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


По ходу они реально опорный столик для фермы перевернули верх тормашками, подумав, что так будет лучше, и ферма никуда не убежит и не соскользнет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 71
Размер:	20.2 Кб
ID:	188908  
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 09:45
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
А вы зазор не видели в сантиметров 5 между полкой колонны и НП фермы?
Но в то же время НП приварен к нижней пластине. Так что никакой податливости не будет и НП сжат.

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это по ходу этот каркас построили
Похоже.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 09:48
#25
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Это по ходу этот каркас построили
Так и есть, только по факту из проекта только геометрию фермы взяли, сечения и узлы фермы тоже поменяли.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Но тут ничего не скажешь, полезный был опыт
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 09:50
#26
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Но в то же время НП приварен к нижней пластине. Так что никакой податливости не будет и НП сжат.
срежет сварку и НП будет растянут!
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 09:53
#27
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
По ходу они реально опорный столик для фермы перевернули верх тормашками
Не совсем так, консоль с чертежа - это разрезанная под углом колонна 20К1, она переехала наверх (см. комментарий №19), а нижний пояс лежит в сварной "коробочке".

----- добавлено через ~2 мин. -----
Консоль наверху была поставлена с целью положить ферму на момент монтажа. В виду того, что там верхний пояс работал, как консоль, только от собственного веса напряжения были уже порядка половины предела текучести.
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 09:54
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
срежет сварку и НП будет растянут!
Мда? А с верхним тогда что?)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 09:55
#29
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
1) непонятна степень прославления этой пластины
Offtop: Прикольная опечатка, по факту пластина хорошо уже прославилась

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Если страшно, то два болта М16 через косынки и сквозь НП - хоть шов и расслоится, ферма никуда не денется.
Вот с этим согласен, т.к. больше беспокойства вызывает, что при сильном ветре ферма может со столика соскочить.
Больше всего в этом узле смущает не сам узел (он "колхозный", но для 7,5 тонн хватит); опасения вызывает возможный большой эксцентриситет (приваривают за внешний край узла, значит плечо будет равно длине столика) и колонна получается сжато-изогнутая плюс неблагоприятный ветер. Она на это сочетание проходит?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 09:55
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


alkinoi, это Ваш каркас построили?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 09:57
#31
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
срежет сварку и НП будет растянут!
О чем спор, если у фермы внизу шарнирно-неподвижная опора, а наверху шарнирно-подвижная? По любому НП везде растянут.
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 09:57
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
срежет сварку и НП будет растянут!
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Мда? А с верхним тогда что?)
Да ё просто упадёт всё.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 09:58
#33
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


----- добавлено через 26 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
это Ваш каркас построили?
Да Только моего там не очень много
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 09:59
#34
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Что-то я не разглядел на этих фотках продольный шов Нижнего Пояса фермы... Offtop: Ох уж это солнышко, что светит мне в монитор
П.С. сварку не срежет
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 10:02
#35
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Она на это сочетание проходит?
Да, я пересчитывал, проходит. Но я считал с тем условием, что у нас ферма нормально прикреплена к колонне в уровне и верхнего и нижнего пояса. На деле это не так (см. коммент №19).
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 10:02
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Судя по проекту задуман рамный узел ригеля.
Насчёт "двух болтов сквозь..." надеюсь шутка.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 10:04
#37
alkinoi


 
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Судя по проекту задуман рамный узел ригеля.
см. коммент №19
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Насчёт "двух болтов сквозь..." надеюсь шутка.
почему?
alkinoi вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 10:05
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я уже сказал.... можно не трогать этот узел при копеечной реакции и с учётом того что стоит пояс в нише... деться ферме УЖЕ! некуда.... стоит себе и стоит.... раскреплена.... каркас , кончено , дубовый и некрасивый, с топорными решениями.... надеемся автор сделает вывод и в следующий раз аккуратно сработает.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 10:08
#39
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
конструкция не имеет поперечной жесткости (внизу и вверху шарнир).
Это как? Тогда оставь этот узел и не парься. Всё упадёт. Годика через два. Однозначно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 10:16
#40
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Всё упадёт. Годика через два. Однозначно.
Ну зачем ты вот пугаешь человека....а? никуда оно не денется.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2017, 11:58
#41
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Насчёт "двух болтов сквозь..." надеюсь шутка.
Нет серьезно. Представь, те "сопли" которыми подварили ферму к столику заржавели и треснули, ферма просто лежит на столике. Подул сильный ветер, на скате кровли подъемная составляющая, на смежной стене отсос ветром; узел растаскивает в стороны. Болт там как страховочный нужен, что бы сарайка при первом урагане не развалилась.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 02:29
#42
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Ну если уже фантазировать, то болт можно сверху НП пояса пустить, что бы профиль не дырявить ))))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 07:36
1 | 1 #43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ну если уже фантазировать
Скотчем замотать! Или синей изолентой.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2017, 20:05
#44
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Скотчем замотать! Или синей изолентой.
Причем не узел, а всё здание вкруговую, красиво и надежно!
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 20:23
#45
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Что препятствует проскальзыванию нижнего пояса в "люльке"? Как нижний пояс прикреплен к колонне? На фото не видно.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2017, 20:38
#46
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Это нетиповые решения?
Безболтовые.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2017, 11:47
#47
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,532
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Это нетиповые решения?
Безболтовые.
и что?
olegrussia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как можно усилить неудачный опорный узел фермы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом val333 Металлические конструкции 45 13.11.2013 12:17
узел Фермы. Можно ли усилить? arendator Конструкции зданий и сооружений 6 20.03.2012 09:03
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Опорный узел фермы kRAN Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 21:47
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24