| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Поможет ли контурная балка от продавливания?
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 8617
|
|
||||
Недавно был похожий случай. Балки помогли, но не сильно. Т.е. плита "прошла", но при этом расчет показал, что поперечная арматура в плите все равно нужна, а балки не сильно много на себя взяли. Правда, у меня контурные балки были в два раза уже колонны и шли по наружной грани колонны ("прятались" в стену)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Смотря какая.
Продавливание связано с действием сосредоточенных усилий (колонна, торец или угол стены). Ни где не встречал продавливание от действия погонных усилий. Подберите сечения балок согласно общим принципам конструирования. Обеспечьте восприятие наклонными сечениями балок действующих поперечных усилий, определенных без учета жесткости перекрытия. Опыт показывает, что этого достаточно.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
именно по этой причине и следует контурные балки выполнять.
если они не сильно помогают, значит сечение мало и/или армирование не по расчету. продавливание с учетом моментов для крайних и угловых колонн иногда проходит если только шаг крайних пролетов специально меньше основных пролетов, тогда моменты не существенные и можно обойтись без балок. балки будут работать на значительное кручение, хомуты д.б. соответствующие - замкнутые с перепуском и соответствовать требованиям расчета (Asw2) для шпаны скажу сразу - спорить ни с кем не собираюсь.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
TNemo, что кручение будет и что необходимо соответствующее конструирование балок - понятно. А вот стоит ли всерьез опасаться кручения в случаи отсутствия депланации опорных сечений?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
до появления расчета на продавливание с учетом моментов много сооружений было построено по простой формуле продавливания, без учета моментов, и вроде ничего пока не случилось. но может все еще впереди. инженер не должен изображать из себя профессора, его дело выполнять указания норм, а не фантазировать словно научный сотрудник пишущий диссертацию.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Offtop: Квинтэссенция отраженная в сингулярности данного высказывания тоже негативно сказалась на моем катарсисе
![]()
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Чем сложнее сооружение, тем опаснее, что что-то может произойти.
----- добавлено через ~7 мин. ----- GGCAT, как мне кажется деплонация сечений не должна сильно проявляться. Да и кручение шарнирно опертой балки более опасно, чем защемленной на опоре. Плюс сдерживающий фактор перекрытия.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Колонна стоит на перекрытии? Вряд ли. Наверняка колонна доходит до фундамента и продавливает его. Поэтому надо говорить, что это перекрытие продавливается на колонне. И продавливается ли? Правильная ли терминология? А как там в середине здания? Все проходит? И без балок?
Так не меняй схему, увеличь толщину перекрытия. А то сделают толщину безбалочного перекрытия 150 мм и прыгают от радости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
а сколько толщина плиты перекрытия то, что б поперечку по расчету ставить?
шаг поперечной hо/3, если толщина плиты менее 350мм, то качество зоны продавливания будет аховое.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.06.2016
Москва
Сообщений: 117
|
Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Просто основной вопрос в том, нужно ли считать перекрытие на продавливание от самой балки? Потому что тут, как я понял, мнения разделились... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
шаг поперечки в лучшем случае 50мм... где будет бетон?
каркасы сварные Кт с нормируемой прочностью? если каркасы, то шаг будет меньше 50мм, т.к. продольная арматура каркасов будет внутренним слоем для нижней и верхней арматуры плиты. если шпильки, то ничего хорошего не получится. Цитата:
но есть вероятность, что плиту учитывать нельзя.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
И что с этой информацией делать? Может у них подходы к оценки несущей способности на продавливание и по поперечной силе совсем другие, нежели у нас.
Понятное дело, что на пролете 6м и при толщине плиты 20см балка высотой 25см (с учетом плиты) не поможет. А вот высотой 50-60см и шириной 25-30см - другое дело. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 12.07.2017 в 05:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
скад на плиту не передал почти ничего из поперечной силы. плита 200мм, балка 600х700. удаление пластин у колонны повысило поперечную силу не более чем на 1%. распределение усилий выполняется согласно жесткостям элементов, а в скаде, давно заметил, стержни имеют значительное преимущество перед пластинами, что правильно.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Пластины с нагрузкой удалили?
![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Без картинки сложно понять, что было сделано. По-моему проще снизить модуль упругости перекрытия. Или же собрать пробную расчетную схемы, для которой легко в ручную проверить усилия.
----- добавлено через ~3 мин. ----- У автора темы сложная ситуация....Мнения разделились, а своего нет ![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
А ссылку на нормы можно? Интересно посмотреть.
Цитата:
3.4 Надежность строительных конструкций и оснований следует обеспечивать на стадии разработки общей концепции сооружения, при его проектировании, изготовлении его конструктивных элементов, строительстве и эксплуатации. А это что значит? Что ВСЕ конструкции и основания необходимо рассчитывать на ВСЕХ стадиях их работы, т.е. в эксплуатации, во время возведения (с учетом возведения, читай с учетом "монтажа"), на стадии изготовления и т.д. и т.п. Пишут вам "УЧЕСТЬ ВСЕ!!!" и если вы принимаете решение не считать конструкцию на какой-либо стадии, то вы должны это ОБОСНОВАТЬ! Строго обосновать. "Считать не надо потому что то-то по некоим объективным и строго доказанным причинам воздействия на конструкцию в таких-то стадиях не превышают воздействий на данную конструкцию в такой-то стадии при всевозможных рассматриваемых сочетаниях данных воздйствий". Например так. НО никак не "амывсегдатакделали". О чем и говорится: 3.6 Принятые проектные и конструктивные решения должны быть обоснованы результатами расчета по предельным состояниям сооружений в целом, их конструктивных элементов и соединений, а также, при необходимости, данными экспериментальных исследований, в результате которых устанавливают основные параметры строительных объектов, их несущую способность и воспринимаемые ими воздействия. Принял решение что-то где-то не считать - обоснуй! 3.11 Для каждой учитываемой расчетной ситуации надежность строительных конструкций должна быть обеспечена за счет: - расчета сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов по всем учитываемым предельным состояниям; - выбора и контроля исполнения оптимальных конструктивных решений, материалов, технологических процессов изготовления и монтажа строительных конструкций; - создания условий, гарантирующих нормальную эксплуатацию строительных объектов; - контроля технического состояния сооружения в целом и его отдельных конструктивных элементов; - проведения организационных мероприятий, направленных на снижение возможности возникновения аварийных ситуаций и прогрессирующего обрушения сооружений. Для КАЖДОЙ!!!! КАЖДОЙ!!! Короче в таком контексте этот ГОСТ как бы говорит вам, что нужно учесть ВСЕ. Вообще ВСЕ!!! И вы обязаны это все учитывать. Я подчеркиваю, вы обязаны! . Почитайте там в конце СП 63 про расчеты конструктивных систем, что еще надо учитывать. Вы охренеете сколько всего надо учесть. Там все. Так что ваше "нигде нет указания" смех просто. Указаний валом. Я это к чему все. Я к тому, что вы должны четко понимать, что вся ответственность за проектируемые качества здания лежит на вас полностью. И что вы вообще все должны учесть, проектируя здание. Вы должны очень и очень много знать, чтобы учесть всевозможные факторы. И это огромнейшая и тяжелая работа по каждому из объектов. Огромнейшая и тяжелейшая. Ну надоело уже видеть ублюдков, которые поганят нашу профессию, унижая ее, унижая себя и достоинство инженера. Вы обязаны учиться, стараться сделать качественный проект, который действительно будет учитывать все необходимые воздействия. Иначе вы просто говно, а не инженер. И вы должны высочайше ценить себя и свои знания, а не продаваться как кучка дерьма любому заказчику за 3 коп. Как только вы начнете так делать, то и вас уважать будут. А если вы и сами себя не уважаете, то кто же будет вас уважать? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
На работе проконсультироваться наверное не с кем. А на форуме один говорит считай, второй - правильно конструируй, третий - гостами пугает.
А с вами я полностью согласен ![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
вот почему вы, тинейджеры, такие ***, постоянно нужно подколоть, обстебать, высмеять.
ты сам смешон своим замечанием, потому как удаление пластин габаритами 0,4 на 0,4 при пролете 6м скажется на результате столь не значительно, что вопить об этом нет смысла. Offtop: даже не представляешь как ваша лихая придурковатость раздражает взрослых людей, хочется подзатыльники бить без остановки.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
Во-вторых. Язык инженера - чертеж, расчет ли расчетная схема. Скидывайте свой труд, будем смотреть что вы сделали. Конечно, если не боитесь признавать ошибки, если таковые есть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 14.07.2017 в 05:38. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подкрановая балка (1.426.2-7 в.2) | Faber | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.08.2011 13:03 |
Балка из двух швеллеров. | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 80 | 06.12.2010 12:34 |
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. | tonne | Деревянные конструкции | 6 | 12.10.2010 17:24 |
Подскажите серию (стропильная балка) | ooze | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 24.09.2010 09:24 |