Непрочитано 16.10.2017, 09:50 | 1 #1
Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?
alexey_641
 
Регистрация: 09.11.2016
Сообщений: 55

Добрый день!
Знаю что данный вопрос поднимался и не один раз,но почитав данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085, не понял все-таки каким образом решить вопрос расцентровки осей элементов фермы в расчетной программе (например, Лира-САПР)?.
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
3) Подскажите, исходя из Вашего опыта, насколько влияет при подборе сечений учет расцентровки осей?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант 1.png
Просмотров: 1225
Размер:	17.7 Кб
ID:	194765  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вариант 2.png
Просмотров: 1291
Размер:	17.1 Кб
ID:	194766  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант 3.png
Просмотров: 1283
Размер:	16.2 Кб
ID:	194767  


Последний раз редактировалось alexey_641, 16.10.2017 в 09:52. Причина: Не добавил вложения
Просмотров: 55502
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:01
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


1) 3 с жв по НП
2) да
3) никак.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2017, 10:16
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
3) Подскажите, исходя из Вашего опыта, насколько влияет при подборе сечений учет расцентровки осей?
Важнее для проверки узлов и швов.

Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
в скаде просто оставляю по умолчанию универсальный стержень

Учитывая достаточно высокую моментную жесткость соединений из сварных труб, моделирую так (синий - КЭ, красный - узлы, зеленый - АЖТ)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 1212
Размер:	23.6 Кб
ID:	194769  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 09:38
#4
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Учитывая достаточно высокую моментную жесткость соединений из сварных труб, моделирую так (синий - КЭ, красный - узлы, зеленый - АЖТ)
По сути при этом варианте расцентровка никак не учитывается?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 09:43
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Учитывается, но коряво.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2017, 10:20
#6
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


alexey_641, читайте - всего 45 страниц http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 11:36
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
Смотрите "Стальные конструкции зданий и сооружений. Справочник проектировщика." под редакцией Кузнецова, том 2, пункт 7.10.2.
Для учета расцентровки применяйте АЖТ. Вот как у вас в варианте 2 показано. Такой подход близок к тому, что изложен в "Рекомендациях по проектированию конструкций из гнутых профилей".
Ферму считают сперва без учета расцентровки по шарнирной схеме. Второй расчет делается с жесткими узлами и с учетом расцентровки. Что делать с результатами обоих расчетов у Кузнецова четко описано.

Последний раз редактировалось Leonid555, 20.10.2017 в 11:42.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 12:14
#8
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Почему не по 3 варианту?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 15:06
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Что делать с результатами обоих расчетов у Кузнецова?
Offtop: Действительно что с ними делать?
Зачем делать два ручных расчёта, когда можно сделать один "машинный"?
Offtop: мазохист?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 17:29
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Знаю что данный вопрос поднимался и не один раз,но почитав данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085, не понял все-таки каким образом решить вопрос расцентровки осей элементов фермы в расчетной программе (например, Лира-САПР)?.
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
3) Подскажите, исходя из Вашего опыта, насколько влияет при подборе сечений учет расцентровки осей?
1. Я использую третий вариант.
2. Стержень плоской (пространственной) рамы
3. Влияет сильно, особенно при расчете узлов.

пример (скад):
Вложения
Тип файла: spr ф1.SPR (8.7 Кб, 121 просмотров)

Последний раз редактировалось Skovorodker, 20.10.2017 в 17:40.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2017, 11:22
#11
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


1.тоже 3 вариант
2.где? в расчетной схеме обычный стержень (плоский или пространственный в зависимости от схемы), в лире-стк растянутый элемент фермы (ну иногда сжатый)
3.влияет, и иногда существенно (если расцентровка большая, а усилия в поясах не очень)
viqa вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 12:54
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем делать два ручных расчёта, когда можно сделать один "машинный"?
А затем что работать надо не как попало, а по НОРМАМ.
В СП 16.13330.2017 пункт 15.2.2. написано при каких условиях расчет можно вести по шарнирной схеме. Моменты от жесткости узлов и от расцентровки элементов вводятся в расчет при проверке элементов на прочность. При расчете стержней фермы на устойчивость в расчет вводятся только моменты от расцентровок. (См. у Кузнецова). А вот эти моменты от расцентровок вот так просто в одном машинном расчете не получишь. Требуется несколько расчетов фермы по разным моделям делать и сравнивать результаты.
Пояса фермы из гнутосварных профилей рассматриваются как неразрезные балки на оседающих опорах. И моменты в поясах будут независимо от наличия расцентровок в узлах.
При расчетах по 3 варианту из поста 1 получаются сильно завышенные значения усилий в элементах. Особенно в элементах пояса малой длины - между раскосами. Или между подкосом и опорой верхнего пояса (в фермах типа Молодечно). Там уж очень большие поперечные силы получаются при расцентровке подкоса.
3 вариант может быть применен (да и то с оговорками!) только для определения усилий в узлах. При этом надо помнить, что в НОРМАХ речь идет об усилиях в местах примыкания раскосов и стоек к полке пояса, а не об усилиях полученных где попало! Надо учитывать высоту пояса, а не просто брать усилия в узлах по варианту 3.
Offtop: Ты вообразил, что я мазохист? Тогда ты - халтурщик!

Последний раз редактировалось Leonid555, 23.10.2017 в 13:55.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 14:40
#13
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А затем что работать надо не как попало, а по НОРМАМ.
Насколько мне помниться, непосредственно в нормах никогда раньше не было положений по расчету бесфасовочных узлов. Расчеты производились на основании пособий/руководств, не имеющих статуса норм. Такой пункт появился в СП 16.13330.2011, да и то со статусом "применения на добровольной основе".

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
В СП 16.13330.2017 пункт 15.2.2. написано при каких условиях расчет можно вести по шарнирной схеме. Моменты от жесткости узлов и от расцентровки элементов вводятся в расчет при проверке элементов на прочность. При расчете стержней фермы на устойчивость в расчет вводятся только моменты от расцентровок. (См. у Кузнецова). А вот эти моменты от расцентровок вот так просто в одном машинном расчете не получишь. Требуется несколько расчетов фермы по разным моделям делать и сравнивать результаты.
Именно можно (*допускается") ... А в пункте выше указано, что при наличии расцентровки, момент от этого фактора подлежит обязательному учету. Про учет момента от жесткости узлов там ничего нет. Если следовать нормам, то Ваш вывод о ненадобности учета момента от жесткости узлов при расчете элементов на устойчивость мне не понятен.

Относительно неучета моментов от жесткости узлов при проверке последних в СП, вроде, ничего нет. В пособии же к СНиП II-23-81* стоит опять же магическое слово "допускается". С точки зрения русского языка это можно трактовать: "вообще-то надо, но сойдет и без них" Справочник же Кузнецова к нормам никакого отношения не имеет.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
При расчетах по 3 варианту из поста 1 получаются сильно завышенные значения усилий в элементах. Особенно в элементах пояса малой длины - между раскосами. Или между подкосом и опорой верхнего пояса (в фермах типа Молодечно). Там уж очень большие поперечные силы получаются при расцентровке подкоса.
Завышенные относительно чего? А может, наоборот, правильное, а заниженное получается в других случаях? Есть определенные правила построения расчетных схем (впрочем. явно нигде не прописанные), согласно которым при пересечении осей 2-х элементов следует ставить точку, а потом уже эти точки так или иначе соединять. Этому условию отвечает именно схема 3. Что там опять написано и нарисовано у Кузнецова - на совести авторов.

Вот, например, такой пример Есть однопролетная одноэтажная рама 6х6. От опоры к ригелю идут подкосы под углом в 10 градусов к вертикали. Скажите, Вы при построении расчетной схемы будете продлевать их до взаимного пересечения где-то далеко выше ригеля, а потом давать многометровый абсолютно жесткий элемент, расположенный вертикально, или все-таки ограничитесь точками пересечения с неразрезным ригелем ?

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Или между подкосом и опорой верхнего пояса (в фермах типа Молодечно). Там уж очень большие поперечные силы получаются при расцентровке подкоса.
Вот аж прямо интересно, как еще, кроме введения точки пересечения опорного раскоса с поясом, можно замоделировать такой узел. Да, там получается, как правило, 70-120 мм, и момент равен опорной реакции, умноженной на этот эксцентриситет. Но это ведь есть истинная правда
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 20:10
#14
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Насколько мне помниться, непосредственно в нормах никогда раньше не было положений по расчету бесфасовочных узлов. Расчеты производились на основании пособий/руководств, не имеющих статуса норм.
пособие к СНиПу не имеет статус норм? почитайте начиная с пункта 15.9
viqa вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 20:26
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что там опять написано и нарисовано у Кузнецова - на совести авторов.
Кузнецов не причём. Приведённая у него схема "расцентровки" предложена ещё Стрелецким для ручного расчёта.
Сначала диаграммой Кремоны определяются усилия в ферме баз расцентровки.
Затем по схеме 2 вычисляются моменты от разницы усилий в поясах. Этот момент распределяется между поясами согласно их жёсткости.
И всё. Никакого расчёта по схеме 2 (у Кузнецова) не производится.
Для машинного расчёта схема 3 ТС с ЖВ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2017, 21:18
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для машинного расчёта схема 3 ТС с ЖВ.
На кой ляд там жесткие вставки?!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 08:05
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
пособие к СНиПу не имеет статус норм?
"Своды правил как нормативные документы являются признанными техническими правилами. Их следует отличать от рекомендаций, руководств, пособий и других документов, не являющихся нормативными и содержащих результаты новых разработок, инструктивно-методические и другие материалы различной степени детализации в расчете на исполнителей различной квалификации". Взято http://www.cntd.ru/normativnye_dokum...oitelstvo.html
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 08:11
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На кой ляд там жесткие вставки?!
Offtop: Ну некоторым товарищам очень хочется.
Только у поясов. Ловля блох.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 10:48
#19
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Завышенные относительно чего? А может, наоборот, правильное, а заниженное получается в других случаях?
На этот счет есть уже точные указания в нормах. В стальных ДБН и СП есть формулы расчета бесфасоночных узлов ферм. Для ферм из ГСП в явном виде поперечная сила не учитывается. Поэтому в данном случае чтоб соответсвовать нормам (именно нормам, а не рекомендациям, пособиям и т.д.) нет необходимости моделить узел по варианту 3.
В Еврокодах вроде как есть возможность учитывать жесткий или не очень узел в зависимости от толщины стенки пояса. Постсоветские нормы такой информации не дают. Возможно стоит тогда моделировать узлы вот так (см. картинку). И тогда считать пояс и решетку по худшему резульату?
Но мне все таки больше нравится:
- эксцентриситет меньше равно 0.25 высоты пояса игнорить
- виполнять верхний пояс сжато-изогнутым и тогда моменты в узлах как правило теряются по сравнению с моментами в пролете. Хотя конечно не всегда и особенно это не работает в приопорных узлах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 500
Размер:	49.1 Кб
ID:	195017  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 11:20
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Такой пункт появился в СП 16.13330.2011, да и то со статусом "применения на добровольной основе".
В настоящее время такой пункт входит в СП. А СП - это нормативный документ. И давайте не будем заниматься казуистикой. Я СНиП, СП и пособия к ним привык называть НОРМЫ. А уж в какой степени эти документы обязательны к применению - это другой вопрос.

В справочнике Кузнецова приводится вполне традиционный подход к расчету ферм с использованием стержневых расчетных моделей. Рассматривается шарнирно-стержневая модель фермы. Потом рассматривается вариант без шарниров. И наконец рассматривается схема с расцентровкой раскосов. Но при этом раскосы крепятся всё к одним и тем же узлам, что и в предыдущих схемах. Для этого используются вспомогательные элементы. Кузнецов и его соавторы считают такой подход вполне допустимым. Из такого подхода и появились варианты 1 и 2, которые указаны в посте №1.

А теперь появляетесь вы, IBZ, (весь из себя такой красивый) и начинаете возмущаться. И требуете работать по варианту 3. И заявляете о своем отношении к слову "допускается" , записанному в СП. И предлагаете смачно плюнуть на все эти допущения.

Из всего этого я делаю вывод, что существует подход к решению задачи о расчете фермы из ГСП, изложенный в справочнике Кузнецова. И существует "подход IBZ" (ну, назовем его так условно).

На мой взгляд расчет ферм из ГСП следует вести на оболочечных моделях. Там получаются куда более точные и наглядные результаты, чем при применении стержневых моделей. Но есть традиционный подход и СП "заточен" под него. Также оставим в стороне вопрос о стоимости тяжелых расчетных комплексов, которые есть далеко не у каждого расчетчика.

IBZ, вам не нравится справочник Кузнецова и его соавторов? Авторы справочника для вас не авторитетны? Ваше дело. У вас свой взгляд на НОРМЫ? Я не сомневаюсь, что дай вам волю и вы бы переделали все нормы на стальные конструкции. Но дело в том, что такой воли вам никогда не дадут. Ну а что касается ваших вкусов и пристрастий, то я не хочу их обсуждать. Это не имеет смысла. На вкус и цвет товарищей нет.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 11:30
#21
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На этот счет есть уже точные указания в нормах. В стальных ДБН и СП есть формулы расчета бесфасоночных узлов ферм. Для ферм из ГСП в явном виде поперечная сила не учитывается. Поэтому в данном случае чтоб соответсвовать нормам (именно нормам, а не рекомендациям, пособиям и т.д.) нет необходимости моделить узел по варианту 3.
Есть такое простенькое правило: расчетная схема должна в максимальной степени отражать реальную работу конструкций - в данном случае это схема 3. Исходя из полученных внутренних силовых факторов, производится расчет как самих сечений, так и узлов (при необходимости). Наличие разрешения чего-то не учитывать ("допустимо") не равно запрету. Лично я всегда считаю узлы на те же усилия, то получены в статическом расчете, ничего не выбрасывая - так, на мой взгляд, более логично. Да и трудоемкость поменьше будет

Для проверки самих сечений учет перерезывающей силы считаю обязательным, особенно для опорного стержня-"коротыша", который работает как изгибаемый элемент.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
... И заявляете о своем отношении к слову "допускается" , записанному в СП. И предлагаете смачно плюнуть на все эти допущения.
Абсолютно верно, именно плюнуть и именно смачно !

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
IBZ, вам не нравится справочник Кузнецова и его соавторов? Авторы справочника для вас не авторитетны? Ваше дело. У вас свой взгляд на НОРМЫ? Я не сомневаюсь, что дай вам волю и вы бы переделали все нормы на стальные конструкции. Но дело в том, что такой воли вам никогда не дадут.
Offtop: Лето 1985 года, фестиваль молодежи и студентов, я в командировке в ЦНИИПСК в отделе Глубоководных оснований с целью помощи в расчетах. Основной расчет, ради обработки которого я, собственно приехал, мне никак не дают, занимаюсь мелочевкой. При проверке элементов надводной площадки у меня вызывают сомнения в рекомендации по определению расчетных длин элементов. Подхожу к ГИПУ, задаю вопрос, она меня отсылает за перегородку в научный отдел, где сидит Главный Разработчик этих рекомендаций. Задаю ему вопрос, он осведомляется как бы мне хотелось, рассказываю. Главный Разработчик просит ГИПа собрать все экземпляры рекомендаций, мне становится интересным, что же произойдет. Через час получаю один экземпляр, где ручкой зачеркнуто изначальные значение и стоят предложенные мною цифры ...

Добавить могу только, что основной расчет 300 метрового основания я так за 5 недель и не получил...

Последний раз редактировалось IBZ, 24.10.2017 в 11:56.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 11:53
#22
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


По логике напрашивается сделать два отдельных АЖТ по таким трём точкам. Никто не пробовал так? Что получается?
Но объединять эти 2 АЖТ в единое АЖТ я, честно говоря, не вижу причины (если они физически не стыкуются крайними точками, т.е. швами).

П.С. Хотя тут встаёт вопрос, насколько вообще стержень между этими АЖТ может быть обработан програмой как стержень. Кто знает, какие лимиты на отношение длины к ширине должны быть у конструкции, чтобы её можно было моделировать стержнем?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: АЖТ.png
Просмотров: 245
Размер:	8.0 Кб
ID:	195025  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:07
#23
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


3-ий вариант
и нечего заморачиваться с ЖВ
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:12
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
3-ий вариант
и нечего заморачиваться с ЖВ
Можно. Но если очень хочется, то почему бы нет?

Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
По логике напрашивается сделать два отдельных АЖТ по таким трём точкам
Не по "трём" и не "АЖТ", а "ЖВ" для стержня - не надо лишних узлов.
Внутри никаких "ЖВ" не требуется.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 12:23
#25
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov
3-ий вариант
и нечего заморачиваться с ЖВ
Можно. Но если очень хочется, то почему бы нет?
Зачем ЖВ при минусовом эксцентриситете
При положительном - да
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:04
#26
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для проверки самих сечений учет перерезывающей силы считаю обязательным, особенно для опорного стержня-"коротыша", который работает как изгибаемый элемент.
Можно этот момент поподробнее? Как учитывать? Если просто считать пояс на Q, то возле опоры ни одна серийная ферма молодечно не пройдет. Разве косвенно Q не учитывается при проверке узлов по СП? Эти формулы, как понимаю, полуэмпирические.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:32
#27
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Можно этот момент поподробнее? Как учитывать? Если просто считать пояс на Q, то возле опоры ни одна серийная ферма молодечно не пройдет
Да ладно Открываем серию 1.460.3-23.98, находим, например, ферму ФС-24-2.4. Максимальная опорная реакция Q=2,4*24*0,5=28,8 (т), сечение верхнего пояса 180/140/5 сталь С345. Момент инерции полусечения Jx=1430.5 см4, статический момент полусечения Sx=94.5 см3, тогда максимальное касательное напряжение Tau=(28800*94.5)/(1430.5*0.5*2)=1903 < 0.58*3400=1972 кг/см2. Приведенное напряжение с учетом эксцентриситета 100 мм предлагаю посчитать самостоятельно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 13:47
#28
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да ладно Открываем серию 1.460.3-23.98, находим, например, ферму ФС-24-2.4. Максимальная опорная реакция Q=2,4*24*0,5=28,8 (т), сечение верхнего пояса 180/140/5 сталь С345. Момент инерции полусечения Jx=1430.5 см4, статический момент полусечения Sx=94.5 см3, тогда максимальное касательное напряжение Tau=(28800*94.5)/(1430.5*0.5*2)=1903 < 0.58*3400=1972 кг/см2. Приведенное напряжение с учетом эксцентриситета 100 мм предлагаю посчитать самостоятельно.
А нижний пояс?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 14:49
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А нижний пояс?
А что нижний пояс? Поперечная сила в элементах пояса между точками пересечения осями раскосов оси пояса там будет в два с "хвостиком" раза меньше. Должно пройти и на срез и на приведенное напряжение, особенно учитывая, что там сравнивают с 1.15*Ry.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 15:48
#30
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что нижний пояс? Поперечная сила в элементах пояса между точками пересечения осями раскосов оси пояса там будет в два с "хвостиком" раза меньше. Должно пройти и на срез и на приведенное напряжение, особенно учитывая, что там сравнивают с 1.15*Ry.
Почему меньше в два раза? Если, например, крайний прогон стоит на колонне, то вообще Q будет почти одинаковая. Я имею ввиду узел нижнего пояса, где опорный раскос примыкает к с следующем раскосу, если что.

upd.
Посмотрите, например, ферму в посте 10 , там опорное Q немного больше Q в нижнем поясе, за счет того, что крайний прогон находится на ферме, если его убрать, то Q должна сравняться.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 20:16
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Почему меньше в два раза?
Нет, конечно - думал о моментах, написал про поперечную. силу Поперечка же убывает скачкообразно и в первом коротыше нижнего пояса может, действительно и не отличаться от значения в верхнем опорном стерженьке.

Чтобы опять не затевать дискуссию, выскажу еще раз свое личное мнение. Ввиду отсутствия точных данных о предпосылках расчетной методики для узлов и непонятности как собственно учтена там поперечная сила (и учтена ли в принципе) , я всегда проверяю "коротыши" на прочность по обычным сопроматовским формулам для стержневых элементов. При этом вот так с ходу и не припомню, чтобы касательные напряжения по нейтральной оси были бы решающим фактором. Возможно, этоа проверка и лишняя - не знаю, но в таких случаях лучше "перебдеть", чем "недобдеть"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 21:01
#32
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


alexey_641 вы учитесь ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 21:05
#33
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чтобы опять не затевать дискуссию, выскажу еще раз свое личное мнение. Ввиду отсутствия точных данных о предпосылках расчетной методики для узлов и непонятности как собственно учтена там поперечная сила (и учтена ли в принципе) , я всегда проверяю "коротыши" на прочность по обычным сопроматовским формулам для стержневых элементов. При этом вот так с ходу и не припомню, чтобы касательные напряжения по нейтральной оси были бы решающим фактором. Возможно, этоа проверка и лишняя - не знаю, но в таких случаях лучше "перебдеть", чем "недобдеть"
По-моему, дискуссия по этой теме не помешала бы.
Я-то с Вами согласен на счет перестраховки, и сам в этих случаях (когда не проходило по Q) ставил дополнительные накладки (см. рис.) или, когда еще на хватало швов, вводил фасонки между поясом и раскосами.
В итоге, "коротыш" нижнего (и вроде где-то верхнего) пояса серийных ферм, которые я проверял, не проходили по Q. Да, сейчас узлы многих серийных ферм не пройдут еще и по длине сварных швов, в СП16 стали более "суровые" формулы по их проверке, но расчет на Q не поменялся же с тех времен . Т.е. составители серии не посчитали проверку непосредственно по поперечной силе важной (и еще с учетом того, что минимальное расстояние между носками раскосов в серийных фермах аж 30мм)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узелф1.jpg
Просмотров: 192
Размер:	48.9 Кб
ID:	195036  

Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.10.2017 в 21:11.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 21:40
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Можно допустить пластику. Тогда не кусиб, а бэаш.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 21:48
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
По-моему, дискуссия по этой теме не помешала бы.
Да обсуждали уже в теме, ссылка на которую дана в 1-м посте.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 22:16
#36
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
для опорного стержня-"коротыша", который работает как изгибаемый элемент.
Поперечно изгибаемый.
Цитата:
Момент инерции полусечения Jx=1430.5 см4, статический момент полусечения Sx=94.5 см3,
Почему момент инерции полусечения?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 22:27
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Почему момент инерции полусечения?
Да, конечно, такого в природе не бывает (нет, бывает, но он нам не интересен), отвлекли когда писал, однако
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2017, 22:33
#38
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


IBZ
Я понял что Вы оговорились. Но сам при этом задумался.
Ведь есть работы которые уже эксплуатируются. После таких оговорок нервно подпрыгивать приходится.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 09:51
#39
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
- эксцентриситет меньше равно 0.25 высоты пояса игнорить
Придерживаюсь такого же правила. Уже не помню, в каком учебнике подчерпнул.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 11:14
#40
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В итоге, "коротыш" нижнего (и вроде где-то верхнего) пояса серийных ферм, которые я проверял, не проходили по Q.
Буду признателен, если есть пример.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
а, сейчас узлы многих серийных ферм не пройдут еще и по длине сварных швов, в СП16 стали более "суровые" формулы по их проверке
И для этого случая, если есть.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
На мой взгляд расчет ферм из ГСП следует вести на оболочечных моделях. Там получаются куда более точные и наглядные результаты, чем при применении стержневых моделей.
Это потому, что Вы никогда не делали такого расчета. Если бы делали, у Вас было бы другое мнение на этот счет.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 13:05
#41
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Придерживаюсь такого же правила. Уже не помню, в каком учебнике подчерпнул.
Зря, в нормах таких послаблений нет, а вот требование учета моментов от эксцентриситета во внезависимости от его величины есть ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2017, 15:02
1 | #42
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Буду признателен, если есть пример.

По поперечной силе посмотрите пост 27. Подставьте характеристики нижнего пояса. Думаю, НП по Q во всех фермах не пройдет.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И для этого случая, если есть.
Сейчас проверил выборочно швы нескольких узлов, везде пролезло. Возможно запамятовал и ошибся, и перепутал серию 1.460.3-23.98 с другой, может с серией с параллельными поясами.
Вообще, надо сказать, геометрия ферм в 1.460.3-23.98 ооочень грамотно подобрана, стоит ее (геометрию) немного изменить, поменять углы, например, и узлы начинают не проходить (иногда даже по нескольким параметрам) при тех же сечениях.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 25.10.2017 в 15:08.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2017, 12:26
#43
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Вечная тема.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141757
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2017, 16:52
1 | #44
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Столкнулся с огроменной поперечной силой в ферме. Вывод: моделировать нужно по варианту 2. Как кстати и рекомендуют многие книги. Поперечные силы при расчете узлов либо прямо не учитываются (как в фермах из ГСП или труб), либо учитываются, но по определенной закономерности (ферма из двутавров). Моделить по варианту 3 просто стержнями с расцентровкой принципиально неверно. Габариты стержней очень сильно влияют на картину Q.

----- добавлено через ~53 мин. -----
Причем это все согласно норм, так что никакой эксперт уже не придрется. В нормах есть исчерпывающий список проверок, которыми должны подвергаться узлы ферм с непосредственным прикреплением решетки к поясам.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.10.2017 в 17:46.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 18:51
#45
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Столкнулся с огроменной поперечной силой в ферме. Вывод: моделировать нужно по варианту 2. Как кстати и рекомендуют многие книги.
Столкнулся с опасностью. Вывод: спрячь голову в песок. . Если серъёзно, то именно потому я и предпочитаю схему 3, что она хоть как-то намекает на те нехорошие процессы, которые могут происходить между узлами. Там, действительно, могут возникать большие поперечные силы, но, как правило, сечения пояса достаточно, чтобы их воспринять. Если действительно там настолько огроменные поперечные силы, то, может стоит задуматься? А не сработает ли там где-нибудь эффект ножниц, а не срежет ли там этот самый промежуток между узлами? И, почесав репу, приварить вдоль пояса к двум боковым стенкам коробки в месте того узла две полоски, резко увеличивающие несущую способность слабого звена на срез. (Два листа 150х12 С245 несут на срез больше 50 тонн поперечной силы дополнительно к коробке, а весят всего 10-15 кг).
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2017, 23:52
#46
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Моделить по варианту 3 просто стержнями с расцентровкой принципиально неверно. Габариты стержней очень сильно влияют на картину Q.
В таком случае все-таки расскажите и обоснуйте какая же будет расчетная схема для рамы, описанной в п.13 .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 09:17
#47
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
моделировать нужно по варианту 2.

Последний раз. Эта схема (она же у Стрелецкого, Кузнецова и пр.) исключительно для определения изгибающих моментов в поясах при ручном расчёте. Ничего она не моделирует. И засовывать её в скад/лиру - верх идиотизма.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Да. И вообще она для классических уголковых ферм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 10:45
#48
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ребята, в нормах есть исчерпывающий список проверок, которым должны подвергаться узлы ферм с непосредственным прикреплением решетки к поясам. Если кому то этот список не нравится и он хочет дополнить его еще "классическим" расчетом на поперечку - пожалуйста. Потоме удивляйтесь, что по вашим расчетам не проходит, например, ни одна серийная ферма и вы, оказывается, открыли несостоятельность серий.
Есть список проверок узлов, есть ограничения (например меньше 30мм между носками раскосов в фермах из двутавров) - и тогда ни о каких "огромных Q" речи вести не надо. Пояс и раскос - это не бесконечно тонкая палочка, они имеют габариты, которые сильно меняют картину усилий, которая получается при расчете стержнями.
Так что не заниматесь херней, а работайте по нормах. Или моделите узлы и удивляйтесь, почему там нет запредельных касательных и иних напряжений.
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Столкнулся с опасностью. Вывод: спрячь голову в песок.
А дочитать мой пост до конца слабо было? Столкнувшись с опасностью я стараюсь в песок зарыть ее.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Последний раз. Эта схема (она же у Стрелецкого, Кузнецова и пр.) исключительно для определения изгибающих моментов в поясах при ручном расчёте. Ничего она не моделирует. И засовывать её в скад/лиру - верх идиотизма.
Да. И вообще она для классических уголковых ферм.
Оставлю без коментариев поскольку комментировать тут нечего. Пост этот твой практически и есть
Цитата:
верх идиотизма
. Без обид.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В таком случае все-таки расскажите и обоснуйте какая же будет расчетная схема для рамы, описанной в п.13 .
Ой, ААА!!! Вы меня поймали.
Такую раму я смоделирую просто стержнями с пересечением в узлах без АЖТ если эти подкосы будут далеко друг от друга, или сходится в одном узле. Если далеко друг от друга - независомо от сечений элементов просчитаю ригель на поперечную силу по "классической" формуле.
Если ригель и подкосы из ГСП, эксцентриситет будет не больше 0.25h ригеля - я его проигнорируюю и просто раскосы пущу в одну точку. Если больше 0.25 h - смоделирую по варианту 2 топикстартера (с АЖТ) и просчитаю по НОРМАТИВНЫМ формулам как узел фермы из ГСП. При этом прослежу, чтоб расстояние между краями решетки было не больше 50мм. Но не особо тщательно поскольку ДБН (или там СНиП, СП, или пособие) прямого такого требования не содержит. Такое требование содержит ТУ на изготовление. Если ригель из двутавра - прослежу, чтоб расстояние между носками решетки было не больше 30мм и просчитаю по НОРМАТИВНЫМ формулам для ферм из двутавров.. Если ригель и подкосы из круглой трубы - у меня тоже есть НОРМАТИВНЫЕ формулы для расчета узла в нормах.
IBZ, специально для Вас выделил слово "НОРМАТИВНЫЕ"- ведь это Ваша фича .
Еще вопросы?...

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2017 в 11:03.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 13:20
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Без обид.
Offtop: Обиделся чтоль? А вот не надо всякую ересь писать.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Еще вопросы?...
Нет, с тобой всё ясно.
А вообще-то в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085 всё давно выяснили.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 14:05
#50
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Нету у меня ереси - все в четком соответсвии с указаниями норм а также логикой.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Обиделся чтоль?
Я никогда не обижаюсь, я делаю выводы.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 14:45
#51
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Такую раму я смоделирую просто стержнями с пересечением в узлах без АЖТ если эти подкосы будут далеко друг от друга
Иными словами у Вас отсутствуют четкие критерии построения расчетных схем, да при этом Вы еще ориентируетесь на понятие "далеко".

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
сли ригель и подкосы из ГСП, эксцентриситет будет не больше 0.25h ригеля - я его проигнорируюю и просто раскосы пущу в одну точку.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
IBZ, специально для Вас выделил слово "НОРМАТИВНЫЕ"
Первое и второе утверждение не совместимы ,

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Или моделите узлы и удивляйтесь, почему там нет запредельных касательных и иних напряжений.
Так именно что есть: в теме, на которую тут уже неоднократно ссылались, моделирование узла дало, помнится, значения касательных напряжений существенно больше , чем полученные по формуле Журавского
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 15:05
#52
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Иными словами у Вас отсутствуют четкие критерии построения расчетных схем, да при этом Вы еще ориентируетесь на понятие "далеко".
Разве я просил Вас оптимизировать сказанную мной фразу? Я четко описал четкими словами критерии например для подкоса из двутавров к двутавру: не больше 30мм между соседними носками подкосов - это близко, больше - далеко. А Ваша интерпретация моих слов суть Ваша интерпретация.
Цитата:
в теме, на которую тут уже неоднократно ссылались моделирование узла дало, помнится, значения касательных напряжений существенно больше , чем полученные по формуле Журавского
А мне не помнится. Я ж не обязан читать все темы. Дало больше - о очень хорошо, берем и проектируем согласно полученным результатам. Я разве против? Я предлагаю считать по нормам то, методику расчета чего нормы содержат. Или у Вас если нормы дают недозапас по сравнению с "ненормативной" методикой - тогда нормы в топку? Несправедливо.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Первое и второе утверждение не совместимы
Да 0.25 - не нормативное значение. Справочное. Спорить с ним смысла не вижу.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2017 в 15:15.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 19:18
#53
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Моделировать нужно по скрину 3. Применение АЖТ для большинства пользователей расчётными программами весчь неопределённая. Точно так же, как максимальные моменты в пластинчатых элементах в приопорных областях при моделировании плит перекрытия. Многие знают что моменты завышены, а на сколько они завышены, почему и завышены ли на самом деле - мало кто имеет понимание.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 20:16
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да 0.25 - не нормативное значение. Справочное. Спорить с ним смысла не вижу.
И тем самым Вы напрямую спорите с нормами. Впрочем, считайте как хотите - спорить дальше смысла не вижу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 20:40
#55
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы напрямую спорите с нормами.
И создравым смыслом.
Цитата:
Вот, например, такой пример Есть однопролетная одноэтажная рама 6х6. От опоры к ригелю идут подкосы под углом в 10 градусов к вертикали. Скажите, Вы при построении расчетной схемы будете продлевать их до взаимного пересечения где-то далеко выше ригеля, а потом давать многометровый абсолютно жесткий элемент, расположенный вертикально, или все-таки ограничитесь точками пересечения с неразрезным ригелем ?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Такую раму я смоделирую просто стержнями с пересечением в узлах без АЖТ если эти подкосы будут далеко друг от друга, или сходится в одном узле.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 20:52
#56
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


IBZ, Вы поти каждую дискуссию так норовтие закончить. Видеть, или не видеть смысл можно в чем угодно. А вот то, что я спорю с нормами ... Разве то, что Вы считаете правильным расчет, в котором получаются завышенные значения по сравнению с расчетом по нормам не является спором с последними? Нормы не могут охватить всех ситуаций. 0.25h суть эмпирическое значение для конкретных типов конструкций, при которо м результат расчета (сечение) не поменяется. Чем это не по нормам? При учете этого эксцентриситета будет напряжение 24кН/см2, а без него - 23.6кН/см2.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Моделировать нужно по скрину 3. Применение АЖТ для большинства пользователей расчётными программами весчь неопределённая. Точно так же, как максимальные моменты в пластинчатых элементах в приопорных областях при моделировании плит перекрытия. Многие знают что моменты завышены, а на сколько они завышены, почему и завышены ли на самом деле - мало кто имеет понимание.
Без понимания вообще не надо ничего считать. Суть в том, что смоделируйте, например по варианту 3 в любой программе, создайте РСН, РСУ и подберите в ней же сечение. Определяющей может стать поперечная сила, тогда как без нее сечение будет меньше. Если Вам такое подходит - удачи!
К чему дурацкий смайлик не понимаю. Это у Вас такая реакция на свое же непонимание?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 20:57
#57
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Определяющей может стать поперечная сила, тогда как без нее сечение будет меньше.
Так расцентровка отражает не только суть ексцентриситета, но и расстояния между сходящемися раскосами. На каком основании Вы "отбрасываете" влияние поперечного усилия?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 21:05
#58
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


BYT, я уже в который раз пишу: я не отбрасываю, я действую согласно норм. Еще раз: стальной ДБН (СП) четко регламентирует проверки, которым должны быть подвергнуты узлы ферм. Нормы также дают некоторые геометрические ограничения, при которых эти проверки действительны. Все. Если проектируется ферма и она в пределах этих ограничений - пожалуйста, считайте по нормам. Если нет - считайте как хотите.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 21:11
#59
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Есть список проверок узлов, есть ограничения (например меньше 30мм между носками раскосов в фермах из двутавров)
Это ограничение откуда?
В СП16 если g/b >0,25 то проверка стенки пояса идет как для У- образного узла (один раскос)
g- половина расстояния между носками, b - ширина примыкания роскоса к поясу


Интересно минимальное расстояние между носками с точки зрения сварки, в литературе не встречал. В серии молодечно - 30мм (минимум), в проектах очень часто встречаю 20мм
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 21:14
#60
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Это ограничение откуда?
Конкретно это см. например п. Л.4.2 стального СНиПа актуализации 2011 года. Тоесть если больше 30 - по СНиП (СП, ДБН) такую ферму уже не посчитать. Хотя если следовать логике норм, то 30мм - это ограничение только для проверки несущей способности полки пояса. А вот для остальных проверок, в том числе и на поперечную силу по п. Л.4.4 это ограничение вроде как и не действительно.
Что касается проверки ферм из ГЗП, то нормы вообще не содержат требований по проверке на поперечную силу в явном виде. То же касается и ферм изкруглых труб. Исключительный перечень проверок приведен в п. 15.2.5.
Но почему то некоторые адепты норм это как-то не хотят замечать.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2017 в 21:23.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 21:24
#61
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Конкретно это см. например п. Л.4.2 стального СНиПа актуализации 2011 года. Тоесть если больше 30 - по СНиП (СП, ДБН) такую ферму уже не посчитать. Хотя если следовать логике норм, то 30мм - это ограничение только для проверки несущей способности полки пояса. А вот для остальных проверок, в том числе и на поперечную силу по п. Л.4.4 это ограничение вроде как и не действительно.
Да, упустил слово "двутавров". Действительно, прокол в нормах, что не дали формулу по которой считать, когда расстояние больше 30мм, ведь большинство узлов для фермы с поясами из двутавров будут именно такими (с большими расстояниями между носками), за счет большой высоты сечения.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Что касается проверки ферм из ГЗП, то нормы вообще не содержат требований по проверке на поперечную силу в явном виде.
Как понимаю, косвенно она (Q) сидит в формулах Л1 и Л2. Видно, что при увеличении расстояния между носками (т.е. увеличение длины на которой действует поперечная сила) несущая способность узла падает

Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.11.2017 в 21:30.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 21:30
#62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Как понимаю, косвенно она (Q) сидит в формулах Л1 и Л2
Именно так и я это понимаю. Но некоторые хотят упорно считать на полученную по смоделированной по варианту 3 схеме. И кончео в таком случае могут получить завышенные сечения поясов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 21:34
#63
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Именно так и я это понимаю. Но некоторые хотят упорно считать на полученную по смоделированной по варианту 3 схеме. И кончео в таком случае могут получить завышенные сечения поясов.
А вот здесь я Вас уже не понимаю. Ну смоделировали по варианту 3, так просто не учитывайте при подборе поясов Q, если считаете, что поперечная сила учитывается в расчете узлов по формулам СП.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 22:02
#64
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ну смоделировали по варианту 3, так просто не учитывайте при подборе поясов Q, если считаете, что поперечная сила учитывается в расчете узлов по формулам СП.
Я ж уже написал віше: если Вы будете подбирать в расчетном комплексе с помощью постпроцессора - он автоматически эту огромную Q учтет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 22:35
#65
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Знаю что данный вопрос поднимался и не один раз,но почитав данную тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104085, не понял все-таки каким образом решить вопрос расцентровки осей элементов фермы в расчетной программе (например, Лира-САПР)?.
вопрос решается посещением все же лекций и практических занятий по теоретической механике, в любой книге есть ответ, любой преподаватель ответит на этот вопрос.
А все старым троллям DWG так же не мешало почитывать классику
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_92.jpg
Просмотров: 190
Размер:	120.9 Кб
ID:	195254  
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 23:06
#66
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


miko2009, ну, щеки надули, а что сказать хотели?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2017, 23:28
#67
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


В трехтомнике Кузнецова был пример, кажется.
100k вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 04:54
#68
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Вторая тема пошла про расцентровку. Люди не глупые обсуждения ведут, но к общему знаменателю никак придти не можем
У меня 2 вопроса:
1. Кто-нибудь когда-нибудь встречал в своей практики этот плешпроевший срез от большой поперечной силы в местах расцентровки? Ну или смятие или там еще чего? Вообщем случай когда неучет или не верный учет, привел к потери несущей способности конструкции?
2. Кто-нибудь практиковал при моделировании фермы стержневыми элементами, узлы врезать оболоченными КЭ?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 10:52
#69
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вторая тема пошла про расцентровку. Люди не глупые обсуждения ведут, но к общему знаменателю никак придти не можем
У меня 2 вопроса:
1. Кто-нибудь когда-нибудь встречал в своей практики этот плешпроевший срез от большой поперечной силы в местах расцентровки? Ну или смятие или там еще чего? Вообщем случай когда неучет или не верный учет, привел к потери несущей способности конструкции?
2. Кто-нибудь практиковал при моделировании фермы стержневыми элементами, узлы врезать оболоченными КЭ?
Осталось найти разницу м/у уголками и гсп
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 159
Размер:	219.3 Кб
ID:	195264  
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 14:03
#70
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Пояс и раскос - это не бесконечно тонкая палочка, они имеют габариты, которые сильно меняют картину усилий, которая получается при расчете стержнями.
Согласен полностью.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ребята, в нормах есть исчерпывающий список проверок, которым должны подвергаться узлы ферм с непосредственным прикреплением решетки к поясам.
Согласен, но под некоторым сомнением слово "исчерпывающий".
Тут такое дело. Во-первых, во всех рисунках норм, начиная от рис. 6 "Руководства ... 1978 г", включая рис. 25 "Пособия к СНиП ... 1989 г", рис. Л.1 СП 16.13330.2017, заканчивая рис. 22 СП 294.1325800.2017 показана чёткая центровка элементов решётки. Никаких расцентровок, никаких эксцентриситетов не просматривается. Во-вторых ... Сразу скажу, что никаких оснований не доверять формулам Л.1 - Л.4 у меня, естественно нет и быть не может. Выполнять эти условия нужно. Но, при попытке анализа этих формул не покидает ощущение, что что они решают какие-то местные, локальные вопросы смятия-выпучивания, местной устойчивости и пр. Нигде в этих формулах не фигурирует Rs (м. б. оно замаскировано под 0.58Ry). Не входит в эти формулы и высота сечения пояса Db, а как без неё определить площадь стенки, или статический момент полусечения пояса? Поэтому "перебдёж" с дополнительной проверкой на срез участка расцентровки считаю оправданным.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Столкнулся с огроменной поперечной силой в ферме.
Тут не согласен. Мой опыт говорит о том, что сечение пояса там, как правило, достаточно для восприятия Q. На моей памяти лишь однажды пришлось приваривать по бокам полоски усиления, и то, потому что при изготовлении фермы прямоугольный профиль пояса поставили лёжа. И то только в опорной панели.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 15:55
#71
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
2. Кто-нибудь практиковал при моделировании фермы стержневыми элементами, узлы врезать оболоченными КЭ?
Не то, что практиковал, а практикую постоянно. Там, где есть сомнения или что-то не совсем привычное...
При моделировании кстати часто получаются перенапряжения. Тоесть по модели узел не несет, а по нормам, или инженерной методике - несет. Иногда наоборот.

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Поэтому "перебдёж" с дополнительной проверкой на срез участка расцентровки считаю оправданным.
Этот "перебдеж" может стоить больших денег заказчику. Как вы будете доказывать если человек поинтересуется почему у вас такое большое сечение? Скажете, что нормам не доверяете? Ну...

Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
показана чёткая центровка элементов решётки
На рисунке показно, но формула нигде не требует центровки. Рисунок - для понимания что где обозначено.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.11.2017 в 16:02.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 20:37
#72
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Этот "перебдеж" может стоить больших денег заказчику. Как вы будете доказывать если человек поинтересуется почему у вас такое большое сечение?
Да, не требуется там обычно усиления. Даже если вдруг потребуется, то путём локального усиления некоторых (крайних) узлов, но уж никак не увеличением всего сечения пояса. В том единственном случае, где оно у меня потребовалось, это (с запасом) завесило навскидку 3% от веса ферм и 1% от веса всех МК. Что там объяснять? Это не та копейка, что рубль сбережёт.
А вас не терзают смутные сомнения по поводу отсутствия в этих ужасных формулах Л1 - Л4 расчётного сопротивления на срез Rs и высоты сечения пояса Db?
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2017, 21:29
#73
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
А вас не терзают смутные сомнения по поводу отсутствия в этих ужасных формулах Л1 - Л4 расчётного сопротивления на срез Rs и высоты сечения пояса Db?
Не терзают. Я, конечно, охринительно умный, но представить себе, что я могу спорить с несколькими поколениями представителей стальной школы еще совка как то и мне в голову не приходит.
Да и с чего вы взяли, что Rs прям нигде не фигурирует? В формулах для ферм из ГЗП нет, а для ферм с поясами из двутавров - вполне себе присутсвует проверка на поперечную силу. Єта поперечная сила для К-образных узлов (в который раз уже пишу ) равно меньшему из значений произведения усилия в раскосе на синус угла между раскосом и поясом. Вот это "меньшему" несколько смущает, но спорить сходу не берусь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 13:03
#74
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Хотел написать сообщение по результатам обсуждения по 2-м темам, но почитал старую и передумал - все, что я хотел и мог сказать, я уже сказал ...
Напишу только одно: сечения как непосредственно стержней, так и узлов, должны удовлетворять общим условиям прочности. Для специфических узлов, в частности для рассматриваемого случая, необходимы дополнительные специфические проверки, которые отнюдь не заменяют собой стандартные сопроматовские. А что срез между носками явление вполне реальное, явно следует из разобранного примера старой темы, причем его максимальное значение в примере на 40% больше, чем получается по формуле Журавского и больше похоже на значение (1,5*Q)/(h*t) .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 13:43
#75
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для специфических узлов, в частности для рассматриваемого случая, необходимы дополнительные специфические проверки, которые отнюдь не заменяют собой стандартные сопроматовские. А что срез между носками явление вполне реальное, ... ...
Вот! Причём, глядя на рис. Л.1, подозреваешь, что такой срез возможен не только в фермах с расцентровкой решётки в узлах, где его можно выловить и как-то оценить из общей стержневой схемы (вариант 3), но и в "правильных" фермах, где он теряется.
Тема, действительно, многократно разобрана по косточкам, каждый для себя может делать выводы. Я в данном случае полностью согласен с IBZ и единомышленниками (Skovorodker, например), и не вполне согласен с Vavanом. И ещё. Приятно общаться с

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
охринительно умными
коллегами, даже если не всегда разделяешь их точку зрения.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 14:43
#76
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


Встряну в беседу умников
По-моему, вы не противоречите друг другу, а дополняете. Каждый со своей стороны.
Что по сути есть:
- если расцентровка значительна, то узел выходит за рамки классического ферменного узла.
- если стержень слишком короток, то его его нельзя считать, как стержень (вы же не считаете даже толстую монету цилиндрическим стержнем).
Вот и получается некая пограничная зона есть некая штука, которая слишком мала, чтобы считать её стержнем, но слишком велика, чтобы вообще её не считать. Вывод: все 3 варианта не являются универсальными и достаточными.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 16:36
#77
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Вот и получается некая пограничная зона есть некая штука, которая слишком мала, чтобы считать её стержнем, но слишком велика, чтобы вообще её не считать.
А я именно об этом и твержу! И эта пограничная зона для некоторых типов ферм четко оговоренна в нормах. Все просто!
Но есть тут Великий Гудвин, ой, тоесть IBZ, который все требует считать по нормах, но если ему что-то в нормах не нравится - то он требует "по сопромату". А где то в другой теме жестко за это критиковал и прокуратурой пугал. И еще вот это:
Цитата:
Сообщение от IBZ
"стандартные сопроматовские [проверки]"
. Это извиняюсь какие? Каким стандартом определяются стандарты сопромата. Зачем Вы бредятину откровенную здесь пишите? Марку великого эксперта хотите удержать таким способом? Ану ка поддайте "стандартным сопроматовским проверкам" узлы ферм из ГСП?! Не, не хотите? Ни одна ферма в мире не пройдет! Вам нобелевку дадут. За спасение мира от аварий МК - оказывается все аварийное вокруг, что из ГЗП сварено! Тоесть нормативная формула для проверки поясов ферм из двутавров на поперечную силу еще должна быть дополнена "стандартной сопроматовской". Полнейший бред! Кроме сопромата есть еще теория упругости, пластичности и еще невесть чего - вероятно разработчики норм в своих поисках более точных и правильных решений пользовались не только "стандратным" (не, ну термин такой подобрал! ) сопроматом. Оказывается они херней занимались всю жизнь. И занимались бы дальше, если бы не IBZ.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.11.2017 в 16:42.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 17:02
#78
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вот задачка. Стандартный узел фермы из ГСП со стойкой приваренной к раскосу. Какой будет момент в этом раскосе?
Кто бы что не отчетил - ответ не будет очевидным. Если взять привычную нам ферму из ГСП то усилия в стойках как правило малые и там можно посчитать как вздумается без последствий. А если узел сильно нагруженны - то нефиг его так выполнять. Так и выходим из положениея . Но никакой "стандартный сопромат" тут не поможет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 145
Размер:	35.5 Кб
ID:	195327  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 17:30
#79
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это извиняюсь какие? Каким стандартом определяются стандарты сопромата
Вы не в курсе по какому стандартному шаблону выполняется проверка на прочность при том или ином виде НДС? О чем тогда мы вообще говорим ...

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот задачка. Стандартный узел фермы из ГСП со стойкой приваренной к раскосу. Какой будет момент в этом раскосе?
Но никакой "стандартный сопромат" тут не поможет.
В определении момента - конечно нет, для этого есть механика. В проверке прочности поможет именно сопромат со своими стандартными проверками и дополнительные проверки для узлов, ну или моделирование оболочками/пластинами.

А величина момента в стойке будет приблизительно М=0,015*N, где N - усилие в раскосе ниже точки опирания стойки.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 17:34
#80
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы не в курсе по какому стандартному шаблону выполняется проверка на прочность при том или ином виде НДС? О чем тогда мы вообще говорим ...
IBZ, гонять "понты" и ставить через одно предложение "о чем мы с вами говорим" и "мне больше не о чем говорить" - это у вас хорошо получается. Только и всего.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В проверке прочности поможет именно сопромат со своими стандартными проверками
Смешная рожица кстати - сами пошутили - сами посмеялись. Проверяйте по "своим стандартным" проверкам также узлы ферм из ГЗП на продавливание.
В данном случае я вижу обратную ситуацию: в данном случае не о чем разговаривать с Вами, поскольку у Вас видно просто нет желания писать по делу.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 03.11.2017 в 20:29.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 19:46
#81
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что срез между носками явление вполне реальное, явно следует из разобранного примера старой темы, причем его максимальное значение в примере на 40% больше, чем получается по формуле Журавского и больше похоже на значение (1,5*Q)/(h*t) .
Если я не ошибаюсь на такое явление в какойто из тем указывал ETCartman, что якобы для труб опрелелённой длины стандартные формулы сопромата, в частности Журавского, не распространяются. Я тогда так и не смог понять по какому закону опрелеляются касательные напряжения.
Здесь получается я второй раз нахожу подобное утверждение.

Последний раз редактировалось BYT, 03.11.2017 в 19:52.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 20:50
#82
EvgeniusZ


 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
1)Подскажите какой вариант из трех (файлы приложены) будет правильнее или существует иной правильный вариант?
Вариант 2, стержень большой жесткости или АЖТ.
Цитата:
2)Правильно ли что для нижнего пояса принять тип элемента - "колонна", а не "ферменный" в расчетной программе (например, Лира-САПР)?
Колонна - для сжатого элемента фермы + другие варианты по ситуации. Но в Лира-САПР 2013R5, в ЛирСТК был обнаружен подводный камень: сжатый верхний пояс фермы имел внеузловую нагрузку=>момент в плоскости фермы. Сжатый пояс в ЛИРСтк проверялся как колонна. В плоскости изгиба элемент должен проверяться как внец.сжатый с использованием φе, из плоскости - как центр. сжатый с использованием φ, так как момента нет из плоскости. Итого: ЛирСТК по устойчивости из плоскости выдал кисп=0.9 вместо истинных 0.6 по аналитичекому расчету. В отчетной таблице ЛИРСтк нет столбцов φе, φ, тау, с1, так что не проверишь. Видимо, неосуществимая задача для авторов Лира-САПР - добавить столбцы φе, φ, тау, с1 в отчетной таблице "Колонна" ЛирСТК.
И еще: проанализируйте аварийную подстропильную ферму ПФ-12-30 по серии 1.460.3-14.
EvgeniusZ вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2017, 21:19
#83
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Здесь получается я второй раз нахожу подобное утверждение.
Хде?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2017, 07:15
#84
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Хде?
В общем то нет ни какого секрета. Вот здесь версия от ETCartman .

Последний раз редактировалось BYT, 04.11.2017 в 07:20.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 13:12
#85
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я имел ввиду где подтверждение в этой теме...
Но это более теория, нежели практика. Суть же моей позиции и несогласия с IBZ в данном вопросе не в выяснении правильности теоретических предпосылок. Я утверждаю, что если нормы содержат и четко регламентируют методику расчета определенного типа конструкций, или узлов, то проведение такого расчета является достаточным для практического проектирования. Тоесть если мы считаем узлы ферм из ГЗП, конструкция которых соответсвует параметрам, определяемым нормами по формулах этих норм - то этого достаточно, и несущая способность обезпечена даже если наши узлы не проходят некоторые "стандартные сопроматовские проверки (!!!)".
Утверждение мое базируется на том, что никаких "стандартных сопроматовских проверок" не существует в природе. Стандартные проверки как раз регламентируются нормами, учебниками, рекомендациями и пр. написанными на основании науки о сопротивлении материалов. Но не только ее, а и кучи других смежных дисциплин. Таким образом в узлах допускается пластика, тонкая пластина стенки пояса расчитывается уже не как балка на двух опорах, а, фактически, как мембрана. И таких примеров много. Поэтому если узел фермы из ГЗП не проходит по расчету по формуле Журавского - это вовсе не означает, что его несущая способность не обеспечена.
IBZ пишет:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы не в курсе по какому стандартному шаблону выполняется проверка на прочность при том или ином виде НДС?
Я отвечаю: есть много методов определения НДС, которые имеют разную точность. НДС узла можно определить путем простой стыковки трех стержней по типу 3, а можно смоделировав, например оболочками. А можно еще добавить к оболочкам нелинейностей. А можно еще объемниками, и даже сварные швы. Все эти методы дадут разную степень точности. Результат какого из этих методов брать как основу для конструирования узла? Ответ будет однозначным: хз. Но кроме этого ответа будет еще один, более пригодный для инженера строителя: брать тот метод, который описан в литературе, а тем более в нормах.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 15:10
#86
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
НДС узла можно определить путем простой стыковки трех стержней по типу 3, а можно смоделировав, например оболочками. А можно еще добавить к оболочкам нелинейностей. А можно еще объемниками, и даже сварные швы. Все эти методы дадут разную степень точности. Результат какого из этих методов брать как основу для конструирования узла? Ответ будет однозначным: хз.
Ответ не верный Максимально возможную точность даст тот метод, который больше учитывает особенности конструкции. В нашем случае это моделирование узла оболочками/пластинами.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но кроме этого ответа будет еще один, более пригодный для инженера строителя: брать тот метод, который описан в литературе, а тем более в нормах.
Безусловно! Только вот ведь какая штука: нигде в нормах не указано, как конкретно применять принцип Сен-Венана. Иными словами, не вполне ясно можно ли считать элемент пояса между раскосами стержнем. Если да, то к нему следует применять все стандартные (!!!) нормативные проверки прочности, в том числе на на срез, а если нет, то такой проверки соответственно и не надо. И в этом вся загвоздка, вызывающая все эти споры.

Что же показало моделирование оболочками, произведенной в более ранней теме, которую Вы читать, естественно, не обязаны. А вот что: в части пояса между узлами возникают касательные напряжения от величины близкой к определяемой по формуле Журавского до величины приближенно равной G=(1.5*Q)/h*t). Причем зона распространения таких напряжений по сечению достаточно обширна и, соответственно, проигнорирована быть не может.

Теперь конкретно о наших с Вами подходах. Вы предлагаете плевать на эти касательные напряжения с "с высокой бшни", я же предлагаю все же их учитывать. Исходя из элементарной логики, мой подход по крайней мере ближе к реальной работе, чем Ваш, что Вы косвенно и подтверждаете:

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Не то, что практиковал, а практикую постоянно. Там, где есть сомнения или что-то не совсем привычное...
При моделировании кстати часто получаются перенапряжения. Тоесть по модели узел не несет, а по нормам, или инженерной методике - несет. Иногда наоборот.
Повторюсь: такой метод самый точный и чем больше к нему приближены результаты инженерного расчета, тем последний более точен и легитимен.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 17:03
#87
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я имел ввиду где подтверждение в этой теме...
Не дерзить нужно, а читать.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что срез между носками явление вполне реальное, явно следует из разобранного примера старой темы, причем его максимальное значение в примере на 40% больше, чем получается по формуле Журавского и больше похоже на значение (1,5*Q)/(h*t) .
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 17:29
#88
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не дерзить нужно, а читать
Не понял, это я Вам "дерзю"? У Вас какие-то комплексы? Дерзят младшие старшим или учащиеся учителям. Между нами есть похожие обстоятельства? Полегче, пожалуйста.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В нашем случае это моделирование узла оболочками/пластинами.
Такой метод для любой конструкции даст красивый результат. Но здесь много копий поломано всегда ли он пригоден. Чаще непригоден в силу сложности реализации и трактовки. Не, ну "чаще непригоден" - это я преувеличил. Чаще ве таки пригоден. Но ничего не даст моделирование оболочками узла тех же ферм из ГЗП, или круглых труб без учета нелинейной работы материала и геометричесской нелинейности. Да и то хз что получим. Ведь в рекомендациях написано: узлы ферм из ГЗП спроектированы с учетом образования пластических шарниров в стенке пояса и пр. Никае "стандартные (!!!)" методы сопромата здесь и рядом не валялись для анализа. Куча коцентраторов напряжений итак есть, а еще сингулярности в модели. Как это все анализировать?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
нигде в нормах не указано, как конкретно применять принцип Сен-Венана. Иными словами, не вполне ясно можно ли считать элемент пояса между раскосами стержнем. Если да, то к нему следует применять все стандартные (!!!) нормативные проверки прочности, в том числе на на срез, а если нет, то такой проверки соответственно и не надо. И в этом вся загвоздка, вызывающая все эти споры.
Но в нормах четко указана методика расчета конкретных узлов! Спорить с правильностью норм - теоретическая задача, спроектировать ферму - практическая, ну разве непонятно?
Цитата:
Сообщение от IBZ
Что же показало моделирование оболочками, произведенной в более ранней теме, которую Вы читать, естественно, не обязаны. А вот что: в части пояса между узлами возникают касательные напряжения от величины близкой к определяемой по формуле Журавского до величины приближенно равной G=(1.5*Q)/h*t). Причем зона распространения таких напряжений по сечению достаточно обширна и, соответственно, проигнорирована быть не может.
Такие расчеты очень сильно зависят от разбития сетки, от расчетного комплекса... Сингулярность - и вот вы уже получаете, что узел "не несет". Как ни странно, но я от эксперта, который должен юлюсти соответвие проекта нормам защищаю эти самые нормы
Одно правда обстоятельство есть: если мы тот же узел фермы из ГЗП расчитаем с помощью, например оболочечной модели и увеличивая толщины стенок подберем такие, чтоб напряжения скажем не превышали вообще нигде например Ry или скажем 1.15Ry - мы точно не прогадаем . С несущей способностью. Но вот как мы объясним заказчику, что по СНиП проходит пояс с толщиной стенки 6, а мы выполнили толщиной 14?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.11.2017 в 17:43.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 17:37
#89
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Vavan Metallist
Вы не мне дерзите, а IBZ.
Что касается того, что Вы не вникаете - у Вас есть своя точка зрения касаемо норм и вы её предерживаетесь.
А раз так - то скажите, по формуле 33 СНиП II-23-81 сечение пояса фермы проверять следует раз уж Вы здесь касаетесь пластики?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 17:50
#90
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вы не мне дерзите, а IBZ.
Хм, он Вас нанял в адвокаты? Понял. Только и здесь загвоздка: IBZ не учитель, а я не его ученик, а возраст на форуме не важен. И я думаю, что при необходимости IBZ сможет сам за себя легко постоять. Так что, думаю, ваши старания не будут оценены должным образом. Скорее наоборот.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А раз так - то скажите, по формуле 33 СНиП II-23-81 сечение пояса фермы проверять следует раз уж Вы здесь касаетесь пластики?
Нет. Не надо потому, что формула 33 касается стенок балок, причем балок, расчитываемых по формуле 28 . Подходит такой ответ?
Но забегая наперед, предвкушая ваше "АГА!" скажу: если на пояс будет 100тонн сосредоточенной нагрузки - я буду проверять по этой формуле. Даже 1.15 с нее уберу если будет соответствующее настроение . Перебздю, так сказать. Если будет узел непонятный - смоделирую оболочками и поступлю именно так
Цитата:
подберем такие, чтоб напряжения скажем не превышали вообще нигде например Ry
Но если это пояс фермы, котрая поддается расчету по нормам - просчитаю ТОЛЬКО по нормам.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 17:58
#91
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
по формуле 28
Разумеется по ф-ле 28. В этой теме обсуждаются узлы участки которых имеют изгиб. Или Вы гдето "включаете" в обсуждение изгиб, а где Вам удобно игнорируете?
А Вы по какой формуле предлагаете определять нормальные напряжения от момента?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 18:06
#92
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я ничего не предлагал про изгиб, не надо мне навешивать то, что я не говорил. Есть конретные вопросы - задавайте, и не занимайтесь никому не нужным словоблудием.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 18:12
#93
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я ничего не предлагал про изгиб
Всё понятно.
Я уже говорил, что Вы просто следуете своим принципам, а не пониманию.
Этим и объясняется "неучёт Q". И какое значение этого Q завышенное или незавышенное - роли для Вас ни какой не играет.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 19:07
#94
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Всё понятно.

,Могу только порадоваться за тех, кому все понятно . О себе, к сожалению, такого сказать не могу.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2017, 23:35
#95
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Интересный спор.
На мой взгляд при практическом проектировании более уместна позиция Vavan Metallistа.
Неужели авторы СНиП(СП) не учли фактор действия Q (сдвиг пояса между раскосами) в своих условиях расчета (крайне сомнительно, этого не может просто быть!). Просто действие Q выражено через другие силовые факторы, указанные в условиях. И потом все эти условия выглядят, как полуэмпирические (теория + натурные испытания => окончательный вывод условия).
Кстати, в EN проверка на сдвиг пояса для таких узлов выделена отдельно.
Во многом условия СП и EN перекликаются (в принципе другого и быть не может).
Философствовать о НДС узла можно до бесконечности. Формула Журавского в ее классическом виде, как говорится, здесь "не катит". Копья ломать не стоит.
Но мы ушли от темы.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 00:52
#96
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Кстати, в EN проверка на сдвиг пояса для таких узлов выделена отдельно.
Для какого НДС?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 01:01
#97
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Для какого НДС?
Не совсем понятен вопрос
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 01:21
#98
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Не совсем понятен вопрос

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Философствовать о НДС узла можно до бесконечности.
О каком НДС Вы ведёте речь при которой
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
в EN проверка на сдвиг пояса для таких узлов выделена отдельно.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 01:30
#99
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
О каком НДС Вы ведёте речь при которой
Шутим?
Ну что ж, давайте пошутим: "о налоге на добавленную стоимость".)
Наверное все-таки при котором.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 01:36
#100
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Хм.
О каком напряжённо-деформированном состоянии идёт речь в EN для которого "проверка на сдвиг пояса для таких узлов выделена отдельно"?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 01:46
#101
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Хм.
О каком напряжённо-деформированном состоянии идёт речь в EN для которого проверка на сдвиг выделена отдельно?
Вопрос о НДС элементов узла в посте #95 упомянут в связи с Вашим спором с Vavan Metallist о напряжениях тау, и только.
Проверки K-, N- сварных узлов (в т.ч. на сдвиг пояса между раскосами) см. EN.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 01:49
#102
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Проверки K-, N- сварных узлов (в т.ч. на сдвиг пояса между раскосами) см. EN.
Вообще ни чего не понятно.
Какие узля то хоть рассматриваются в EN при определении касательных напряжений? Жёсткие или шарнирные?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 02:10
#103
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


По сути EN рассматривают шарнирное прикрепление раскосов к поясу (моменты от жесткости узла не учитываются)
Ограничения: е=< hпояса/4 + ограничения по гибкости раскосов + ограничения по геометрии узла и элементов.
При проектировании стараюсь выдерживать этим требованиям. Т.е., при этих условиях: пояса - неразрезные, решетка прикреплена шарнирно.
Есть отчаянные, разносят раскосы так, что точка их пересечения становится мнимой (т.е. находится за пределами сечения пояса), я не из их числа. Здесь уже вообще чуть ли не безраскосная ферма (и методика расчета на нее уже не распространяется).
PS: EN хотя бы не плохо почитать.

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.11.2017 в 12:07.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 02:13
#104
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
PS: EN хотя бы не плохо почитать.
Я тоже самое могу посоветовать про СНиП (СП).
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Ограничения: е=< hпояса/4
Ну так касательные напряжения для каких случаев рассматриваются в EN?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 02:25
#105
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Я тоже самое могу посоветовать про СНиП (СП).
По поводу расчетных условий СП(СНиП) я уже упоминал выше, читайте внимательней.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ну так касательные напряжения для каких случаев рассматриваются в EN?
Что значит "для каких случаев"?
См. пост #101 (для конструкции K-, N- сварных узлов).
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 02:28
#106
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Что значит "для каких случаев"?
По другому задам вопрос. Проверка узлов по EN с учётом касательных напряжений рассматривается для
1. e=0 ?
2. 0<е<0.25h ?
3. е>0.25h ?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 02:37
#107
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
По другому задам вопрос. Проверка узлов по EN с учётом касательных напряжений рассматривается для
1. e=0 ?
2. 0<е<0.25h ?
3. е>0.25h ?
Читайте внимательней, я уже об этом говорил e<=hп/4 (или <=0,25hп)
EN1993-1-8 т.7.12
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 02:42
#108
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Читайте внимательней, я уже об этом говорил e<=hп/4 (или <=0,25hп)
Я видел эту запись. Поэтому и возник вопрос.
Получается, что при 0.25h>е=0 EN учитывает касательные напряжения, а при e>0.25h не учитывает?
Я правильно понимаю?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 02:53
#109
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Я видел эту запись. Поэтому и возник вопрос.
Получается, что при 0.25h>е=0 EN учитывает касательные напряжения, а при e>0.25h не учитывает?
Я правильно понимаю?
Не корректный вопрос. В посте #103 указаны ограничения, при которых применимы EN. Конечно, при бОльшем e касательные напряжения никуда не исчезнут, но методика расчета (указанные условия) на эти случаи уже не распространяются.
Используйте условия СП (там именно этих ограничений нет).
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 03:05
#110
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Конечно, при бОльшем e касательные напряжения никуда не исчезнут, но методика расчета (указанные условия) на эти случаи уже не распространяются.
Вот. Значит EN требует учитывать сдвиг для эксцентриситетов от 0 до 0.25h. Это с Ваших слов. Я смотрю EN, но не нахожу этого предела. Поэтому просто поверю.
Теперь что касается СП 16.13330-2017 - то в нём сказано "При наличии эксцентриситетов в узлах элементы ферм и структур следует рассчитывать с учётом соответствующих изгибающих моментов". Т.е. тоже самое что и в EN но только без верхнего предела равного 0.25h. Согласно теории, поперечного изгиба, при данном НДС должны учитываться все факторы таких состояний. В СП 16.13330-2017 это условие 44 в котором учтены в том числе и касательные напряжения.
Теперь, что касается позиции Vavan Metallist - по его мнению эксцентриситет меньше чем 0.25h учитывать не следует.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но мне все таки больше нравится:
- эксцентриситет меньше равно 0.25 высоты пояса игнорить
На сколько я помню тоже самое сказано и в учебнике Беленя.

Последний раз редактировалось BYT, 06.11.2017 в 03:17.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 03:31
#111
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вот. Значит EN требует учитывать сдвиг для эксцентриситетов от 0 до 0.25h. Это с Ваших слов. Я смотрю EN, но не нахожу этого предела. Поэтому просто поверю.
п.5.1.5 EN (если не нашли).
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Согласно теории, поперечного изгиба, при данном НДС должны учитываться все факторы таких состояний. В СП 16.13330-2017 это условие 44 в котором учтены в том числе и касательные напряжения.
По поводу учета всех факторов я уже говорил в посте #95.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Теперь, что касается позиции Vavan Metallist - по его мнению эксцентриситет меньше чем 0.25h учитывать не следует.
На любителя - можно учитывать, можно не учитывать.
В своих расчетах учитываю (что это сложность?).
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 03:41
#112
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
На любителя - можно учитывать, можно не учитывать.
Э-нее.
Здесь тема как раз об этом.
Тем более, что утверждение Vavan Metallist об игнорировании e<0.25h идёт противоположно его позиции по строгому соблюдению требований норм.
А здесь мы уже пришли к тому, что на ряду с СП 16.13330-2017 даже "обожествлённые" EN обязывают учитывать вышеизложенные факторы НДС.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 03:50
#113
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Э-нее.
Здесь тема как раз об этом.
Тем более, что утверждение Vavan Metallist об игнорировании e<0.25h идёт противоположно его позиции по строгому соблюдению требований норм
Тема вообще то как раз не об этом, а о "Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?"
Утверждение Vavan Metallist не противоречит его позиции (значение е малО, и им можно пренебречь).
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 03:56
#114
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
значение е малО, и им можно пренебречь
Ещё раз.
Что это за ограничение?
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Ограничения: е=< hпояса/4
Вы своими словами можете ответить?

П.с.Судя по неравенствам 5.1а и 5.1б EN Вам наслово верить нельзя?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 04:15
#115
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
П.с.Судя по неравенствам 5.1а и 5.1б EN Вам наслово верить нельзя?
Еще раз, просил бы Вас внимательнее относиться к мною сказанному (в т.ч. и к неравенствам 5.1а и 5.1б).
В представленном для моделирования alexey_641 конкретном узле e имеет знак "+" (т.е. ниже оси пояса). Для положительного е значения не должно превышать 0,25(1/4) hп.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 04:18
#116
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
В представленном для моделирования alexey_641 конкретном узле e имеет знак "+" (т.е. ниже оси пояса). Для положительного е значения не должно превышать 0,25(1/4) hп.
Ладно. Я Вас понял.

П.с. А Вы меня пугали налогом на добавленную стоимость.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 04:22
#117
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
П.с. А Вы меня пугали налогом на добавленную стоимость.
*
Ну как спросили, так и ответил.)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 11:19
#118
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
утверждение Vavan Metallist об игнорировании e<0.25h идёт противоположно его позиции по строгому соблюдению требований норм.
Я не совсем понял почему вы трактуете мою точку зрения как отстаивание именно строгого соблюдения норм. Нормы должен соблюдать любой инженер - здесь никто с этим не спорит и это не есть предмет обсуждения данной темы.
Моя позиция по данному вопросу в том (в стопиццотый раз) что если нормы дают исчерпывающий ответ на вопрос - то простому инженеру-проектировщику нет никакого резона это оспаривать и искать дополнительных приключений на свою инженерную ...пу в виде дополнительных расчетов.
Что касается игнорирования 0.25h - наверно нет справочника, или учебнкиа по МК где бы об этом не было упомянуто. Спорить опять же не вижу смысла. Эти 0.25h являются ємпирической величиной и в противоречие с нормами не входят. Ету величину можно просто рассматривать как часть методики расчета. Вот такая вот методика. Почему при расчете игнорировать габарит стержня можно (это адептам схемы 3), а вот небольшой эксцентриситет нельзя? Суть в том вероятно, что полученная погрешность будет меньше предолагаемой точности полученных результатов, поэтому и не стоит прибавлять точности в одном месте оставляя на том же уровне в другом.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 12:21
#119
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
и искать дополнительных приключений на свою инженерную ...пу в виде дополнительных расчетов.
И не надо.
В условиях СП это уже учтено.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 12:30
#120
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Есть конретные вопросы - задавайте
Да вот есть один . Забыли пока о поперечной силе и моменте и предположим, что максимальное растягивающее усилие в нижнем поясе фермы получилось именно между раскосами в узле (это вполне реально). При этом в соседней панели (стержне) напряжение прочности на самом пределе. Каким образом "исчерпывающая" методика расчета поможет выполнить проверку без стандартных алгоритмов сопроматовского и одновременно нормативного расчета для данного вида НДС?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 12:52
#121
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
и предположим, что максимальное растягивающее усилие в нижнем поясе фермы получилось именно между раскосами в узле (это вполне реально). При этом в соседней панели (стержне) напряжение прочности на самом пределе.
Ну может, и что? Мало того усилие в поясе между раскосами может быть и больше, чем в смежных панелях.
Это уже касается непосредственного подбора сечения пояса.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 13:05
#122
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


По вопросу в #1 - считаю по варианту 3.
В формулах Л1 и Л2 СП 16.133330.2011 вообще не фигурирует величина Db (высота боковой стенки пояса). Каким образом тогда эти формулы учитывают поперечную силу? Возможно несущая способность считается автоматически обеспеченной, но я вот видел такое (см. вложения). Вырыв, продавливание и срез во всей красе. При том, что тут, по всей видимости, и расцентровок осей не было вообще. Только, пожалуйста, не надо обсуждать сомнительное, скажем так, конструктивное решение раскосов этой фермы.
Так что лично я лучше выполню одну дополнительную проверку, которая, к тому же никак не противоречит формулам приложения Л, и получу +1 к спокойному сну.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 144
Размер:	144.0 Кб
ID:	195376  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 138
Размер:	112.5 Кб
ID:	195377  
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 13:34
#123
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
В формулах Л1 и Л2 СП 16.133330.2011 вообще не фигурирует величина Db (высота боковой стенки пояса). Каким образом тогда эти формулы учитывают поперечную силу? Возможно несущая способность считается автоматически обеспеченной, но я вот видел такое (см. вложения). Вырыв, продавливание и срез во всей красе. При том, что тут, по всей видимости, и расцентровок осей не было вообще.
Все забито в условиях СП.
Дополнительно, если не сложно, почитайте п.15.12 "Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). Конечно, оно уже не действует и условия откорректированы в СП, но смысл тот же.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 13:36
#124
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


О-о. Я уже попрощался с этой темой, а тут ещё вовсю ломаются копья. Можно и я напоследок вставлю свой пятак?
1. Несмотря на всю сложность процессов, происходящих в этом узле, есть некоторые простые вещи, которые должны соблюдаться. Условия равновесия никто не отменял.
2. Vavan, nick.klochkov посмотрите, пожалуйста, на приложенный рисунок и попробуйте составить простое условие равновесия по вертикальной оси. Реально, если посмотреть на характер работы элементов, то вертикальную составляющую усилия в раскосе может уравновесить только поперечная сила в коротком элементе пояса Qп, которая вызовет в нём касательные напряжения. Какие ещё варианты?
3. Формулы Л.1 - Л.3 СП, они же формулы Ф.1 - Ф.3 ДБН, являются необходимыми для проверки узлов, но являются ли они достаточными? Они приведены в приложении, и ни в одной из них не участвует расчётное сопротивление на срез Rs. В эти формулы также не входит высота сечения пояса Db. Не удивительно, что у меня возникает некоторое сомнение в том, что условие прочности по касательным напряжениям будет проверено этими формулами.
4. Как там распределяются эти самые касательные напряжения это, действительно, большое хз, доступное только великим умам. Там может пойти текучесть, перераспределение этих напряжений и т.д. Поэтому, позвольте мне предположить самое простое, что в последний момент жизни этого узла (не дай бог, конечно), все касательные напряжения равномерно распределятся по стенкам и будут равны Rs. И никакие расчёты, хоть пластинчатые, хоть объёмные, не убедят меня в том, что можно допустить большее Q на этот узел. Чудес не бывает.
5. Есть в СП формулы (54), (42), (44), которые тоже нужно соблюдать. Я думаю, что формулы Л.1 - Л.3 СП идут не вместо этих формул, а в дополнение к ним. И самый простой способ их учесть - это сделать расчётную схему по варианту 3 и прокрутить её по "Лире" в режиме проверки. В случае чего, усилить боковыми накладками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Типа узел.png
Просмотров: 101
Размер:	72.2 Кб
ID:	195375  

Последний раз редактировалось Yu Mo, 06.11.2017 в 16:02.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 13:48
#125
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Дополнительно, если не сложно, почитайте п.15.12 "Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). Конечно, оно уже не действует и условия откорректированы в СП, но смысл тот же.
Перечитал. И что? Во-первых, там говорится о формуле Л.3 (в обозначениях СП 16), а я говорил о Л.1 и Л.2. Во-вторых - это проверка на потерю устойчивости (выпучивание) боковой стенки пояса, а не на срез.
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 15:04
#126
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Во-вторых - это проверка на потерю устойчивости (выпучивание) боковой стенки пояса, а не на срез.
Начнем с "во-вторых":
Эта проверка несущей способности стенки пояса, в т.ч. и по деформациям (выпучиванию), в т.ч. и по прочности - в т.ч и на сдвиг (срез). Приведена в качестве информации физического смысла и использования эмпирических коэффициентов, посредством которых через N, Ry в том числе учтен фактор среза. И совсем не обязательно присутствие Rs и Db в выражении условия.
Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Во-первых, там говорится о формуле Л.3 (в обозначениях СП 16), а я говорил о Л.1 и Л.2.
По аналогии.
PS:
Что ж авторы СП и Пособия глупее нас с вами и забыли учесть именно фактор среза и именно для проверки этих узлов? Этого просто не может быть. Не одна ферма спроектирована и эксплуатируется.
Ну если все же хочется проверить на срез пояс между раскосами, используйте EN (там эта проверка выделена отдельно, не забудьте про накладываемые ограничения).

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.11.2017 в 15:44.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 16:19
#127
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
растягивающее усилие в нижнем поясе фермы получилось именно между раскосами в узле (это вполне реально). При этом в соседней панели (стержне) напряжение прочности на самом пределе. Каким образом "исчерпывающая" методика расчета поможет выполнить проверку без стандартных алгоритмов сопроматовского и одновременно нормативного расчета для данного вида НДС?
О! Да Вы реально подловили! Но не меня, нет - составителей норм. Причем где то уже 2 поколения! Круто! С точки зрения "кто виноват" тут ответ очевиен и однозначен. А давйте еще поставим под сомнение, скажем, гипотезу плоских сечений! Почему нет? Вот Вы эксперт, может даже около состваителей норм крутились и крутитесь - вот Вы мне и напишите как быть в таких случаях.
А так очень верно:
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Все забито в условиях СП.
А если без буквоедства, то надо смотреть конкретно. В каких случаях вы получите такую картину? Когда два раскоса растянуты? Но такой узел нормы не регламентируют уже! В растянутом раскосе больше усилие и он под меньшим углом? Ну и что? Распределение усилий в узле все равно не будет как в пролете пояса, узел работает в "глубокой пластике". Ведь такой же вопрос можно задать даже когда решетка строго центрирована: как энти продольные усилия из раскосов на пояс передаются? Они эту бедную верхнюю стеночку пояса сначала рвут, потом как-то передается это на все сечение. Что Вы с этим всем делать будете? Стержнями посчитаете обычными - тоесть до этого составители норм не додумались, только до жалких формул из "пособия" . Оболочками смоделируете в линейке - получите напряжения в 3 раза превышающие текучесть - что с этим делать будете? Ответ очевиден: ничего! Нелинейности забъете - дык удачи, тока сделано все это уже давно до вас. Это как Оста Бэндэр стих писал, и только на утро вспонил что до него это уже написал А.С. Пушкин .
Но основоное - вы пытаетесь выдумать то, что уже выдумано. Да я собственно, не против, но мне больше нарвится пользоваться в ДАННОМ КОНКРЕТНОМ ВОПРОСЕ нормативным проверенным методом. Если вы обоснуете, что он неверен, его включат в нормы - то и тогда наверно я не сразу перейду, потому, что у меня то нормы другие .

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Ф.1 - Ф.3 ДБН, являются необходимыми для проверки узлов, но являются ли они достаточными?
Почему вы все считаете себя умнее составителей норм? Если вы такие умные...
П. 17.3.5 (подобный есть и в СП, тольок на русском ) дает четкий перечень проверок узлов с непосредственным прикреплением решетки к поясам. Вам этого недостаточно? Мне лично хватает. И как бы больше я доверяю нормам, чем вашим и даже IBZ сомнениям.
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
посмотрите, пожалуйста, на приложенный рисунок и попробуйте составить простое условие равновесия по вертикальной оси. Реально, если посмотреть на характер работы элементов, то вертикальную составляющую усилия в раскосе может уравновесить только поперечная сила в коротком элементе пояса Qп, которая вызовет в нём касательные напряжения. Какие ещё варианты?
Ответ очень простой: так оно и есть
Цитата:
вертикальную составляющую усилия в раскосе может уравновесить только поперечная сила в коротком элементе пояса Qп
А насчет проверки такого узла еще проще: узел прикрепления раскоса я проверю по формулам приложения Л, а вот опорный и по касательным, и на срез только стенки и еще и по эквивалентным если настроение будет соответсвующее . И таким образом обеспечу несущую способность узла.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
авторы СП и Пособия глупее нас с вами и забыли учесть именно фактор среза и именно для проверки этих узлов? Этого просто не может быть. Не одна ферма спроектирована и эксплуатируется.
Ну если все же хочется проверить на срез пояс между раскосами, используйте EN (там эта проверка выделена отдельно, не забудьте про накладываемые ограничения).
Да, именно это и есть основная мысль.
Есть все таки правда, одна лазеечка. Все эти стандартные фермы из ГЗП - они все практически с параллельными поясами. Даже последня серия с уклоном 10 градусов - это практически параллельные. Суть в том, что в средних раскосах усили всегда меньше. Самое большое усилие - в опорном раскосе. А опорный узел пояса он проверяется на поперечную силу и, конечно, должен по этой проверке проходить. Возможно именно это и побудило не включать специальную проверку узлов прикрепления решетки ферм из ГЗП на попересную силу. Но и здесь есть одно "НО". Кроме ферм из ГЗП нормы еще дают формулы для проверки ферм из двутавров. Тоже безфасоночные узлы. Там проверка на срез присутсвует. Уже с так ожидаемым Вами, Yu Mo, Rs. Но она вовсе не похожа на формулу Журавского и по расчету по ней несущая способность узла намного выше. Что с этим делать, тоже не доверять?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2017 в 16:33.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 16:47
#128
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В каких случаях вы получите такую картину? Когда два раскоса растянуты?
Не совсем понятно, к чему?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
но мне больше нарвится пользоваться в ДАННОМ КОНКРЕТНОМ ВОПРОСЕ нормативным проверенным методом.
Что Вы имеете ввиду под нормативным проверенным методом.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 16:49
#129
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Почему вы все считаете себя умнее составителей норм? Если вы такие умные...
Та, боже упаси. Только, за ферму, которую проектировал я, в случае чего вздрючат (пардон) тоже меня, а не составителей норм.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
П. 17.3.5 (подобный есть и в СП, тольок на русском ) дает четкий перечень проверок узлов с непосредственным прикреплением решетки к поясам.
П. 17.3.5 ДБН, он же п. 15.2.5 СП перечитал взахлёб. Только сам раздел 17 ДБН, он же раздел 15 СП как называется? "Дополнительные требования по проектированию некоторых видов ...". Ключевое слово здесь, с моей точки зрения, дополнительные. То есть они дополняют, а не заменяют основные проверки, одна из которых - прочность по касательным напряжениям.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 17:09
#130
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Ключевое слово здесь, с моей точки зрения, дополнительные. То есть они дополняют, а не заменяют основные проверки, одна из которых - прочность по касательным напряжениям.
Ок, не вопрос. Если мы обращаем внимание на каждое слово, то где в ДБН находятся "основные проверки"? Или в СП. Или в СНиП. Разделы содержат: Подверженные осевой силе, изгибаемые и осевой силе с изгибом. У нас пояс :"осевая с изгибом" - где для такого элемента проверка на поперечную силу?
Конечно я написал глупость . Конечно это та же проверка, что и для изгибаемых элементов. Но вопрос же тогда остается открытым для ферм из двутавров: по формуле Ф.15 ДБН мы всегда получим бОльшую несущую способность, чем по формуле 9.2. Как быть тогда? Или я неправ, что всегда? Статистического исследования не проводиля, но расчеты показывали, что всегда. Причем поперечная сила принимается по меньшему усилию из двух раскосов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 17:14
#131
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А если без буквоедства, то надо смотреть конкретно. В каких случаях вы получите такую картину? Когда два раскоса растянуты? Но такой узел нормы не регламентируют уже! В растянутом раскосе больше усилие и он под меньшим углом? Ну и что? Распределение усилий в узле все равно не будет как в пролете пояса, узел работает в "глубокой пластике". Ведь такой же вопрос можно задать даже когда решетка строго центрирована: как энти продольные усилия из раскосов на пояс передаются? Они эту бедную верхнюю стеночку пояса сначала рвут, потом как-то передается это на все сечение. Что Вы с этим всем делать будете? Стержнями посчитаете обычными - тоесть до этого составители норм не додумались, только до жалких формул из "пособия" . Оболочками смоделируете в линейке - получите напряжения в 3 раза превышающие текучесть - что с этим делать будете? Ответ очевиден: ничего! Нелинейности забъете - дык удачи, тока сделано все это уже давно до вас. Это как Оста Бэндэр стих писал, и только на утро вспонил что до него это уже написал А.С. Пушкин .
Но основоное - вы пытаетесь выдумать то, что уже выдумано. Да я собственно, не против, но мне больше нарвится пользоваться в ДАННОМ КОНКРЕТНОМ ВОПРОСЕ нормативным проверенным методом.
Если вы обоснуете, что он неверен, его включат в нормы - то и тогда наверно я не сразу перейду, потому, что у меня то нормы другие .
Блин, какая-то каша...
Если не секрет, в чем Вы считаете и подбираете сечение профилей (не думаю, что в рукопашную)?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 17:15
#132
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Так что лично я лучше выполню одну дополнительную проверку, которая, к тому же никак не противоречит формулам приложения Л, и получу +1 к спокойному сну.
На ваши фото однозначно узел не проходил по несущей способности стенки пояса на продавливание, вырыв раскосами. По характеру разрушения можно сказать, что пояс не срезало, а все таки разорвало. А вообще впечатление, что его подпилили

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Блин, какая-то каша...
В чем каша-то?

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Если не секрет, в чем Вы считаете и подбираете сечение профилей (не думаю, что в рукопашную)?
И в рукопашную тоже, и в программах. От настроения . Да какое это имеет зачение? Думаю так же, как и большинство тутошних
А это "буквоедство" и абзац этот не Вам, а IBZ адресован. Вас я процитировал потому, что согласен с той цитатой .

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2017 в 17:20.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 17:41
#133
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Нормы должен соблюдать любой инженер - здесь никто с этим не спорит
Как же не спорите, когда Вы игнорируете требование норм по учёту дополнительного момента от эксцентриситета.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Что касается игнорирования 0.25h - наверно нет справочника, или учебнкиа по МК где бы об этом не было упомянуто.
А причём здесь справочники и учебники? Как можно их сопостовлять с нормами?
Что сказано про дополнительный момент от расцентровки в тех нормативных документах которыми Вы пользуетесь?
Вот я вчера ознакомился даже с EN благодаря nick.klochkov в которых говориться, что момент от эксцентриситета учитывать необходимо в сжатых поясах. Вы что не согласны с EN?

П.с. А что в ДБН по этому поводу сказано?

Последний раз редактировалось BYT, 06.11.2017 в 19:42.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 17:42
#134
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И в рукопашную тоже, и в программах. От настроения . Да какое это имеет зачение? Думаю так же, как и большинство тутошних
Ну давайте разберемся вместе пошагово, и постараемся снять наши вопросы и оппонентов:
Предполагаем (для упрощения), что расчет проводим в SCAD (все в плоскости фермы):
1. Геометрическая схема, краевые условия, моделирование узлов, предварительное назначение жесткостей, нагрузки.
2. Статический расчет. Получение РСУ (N, М, Q - выделено для оппонентов).
3. Задание Ry, гибкости, расчетной длины элементов.
4. Подбор сечений (перепроверяем в "Кристалле", чтобы снять сомнения).
5. Делаем проверку присоединения решетки к поясам или по СП, или по ЕN (кому как нравится) - т.е. расчет узлов. Не факт, что сечения элементов не поменяются при проверке.

При необходимости пересчитываем заново (если сменились профили, ну и геометрия - привязка осей).

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.11.2017 в 17:48.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 19:37
#135
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
дает четкий перечень проверок узлов с непосредственным прикреплением решетки к поясам. Вам этого недостаточно? Мне лично хватает
Сформулируйте, пожалуйста (по-возможности кратко) почему вы считаете проверку на срез избыточной ? Только своими словами, без аппеляций к тому, что в "нормах нет".
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 20:37
#136
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Chebyn, вы что у меня домашнее задание проверяете, или я вас нерадивый ученик на зачете? Что за постановка вопроса? Почему
Цитата:
без аппеляций к тому, что в "нормах нет".
если это основная причина?
Если же все таки расширить мысль, то я считаю, что, вероятно по простым формулам просто невозможно получить корректный результат для сколь нибудь сложных узлов в силу сложного распределения напряжений в последнем и в силу допуска нормами пластики. Вспомните методику расчета рамных узлов у того же Троицкого. Они не проходят часто по формуле 33 СНиПа, но ничего страшного в этом нет. Тоесть методика норм не из носа добыта, а таки из более надежного места . Не знаю как у других, но у меня моделирование фланцевых узлов всегда давало усилия в болтах на 10-20% больше, чем получалось по расчету по "Руковдству". Это не нормы, но методика. Я могу принять по резульататм своего расчета, в запас. Но мой расчет ни в коей мере не ставит под сомнение достоверность методики "руководства", поскольку там как минимум было кроме всего куча испытаний и пр.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вы игнорируете требование норм по учёту дополнительного момента от эксцентриситета.
Я не игнорирую. Считайте, что я 10 раз просчитал с эксцентриститетом, сечение это не поменяло, и вообще ни на что не повляло - и я начал этот эксцентриситет игнорировать. Вот так вот мне захотелось. Вам то что?
Если какое то чудо приведет мой проект к IBZ и он потребует расчет со всеми эксцентриками - я выполню. Все, этот вопрос закрываем.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А причём здесь справочники и учебники? Как можно их сопостовлять с нормами?
Я по ним учусь. А вы? Вы и так все знаете - рад за Вас!
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Что сказано про дополнительный момент от расцентровки в тех нормативных документах которыми Вы пользуетесь?
В ДБНе ничего. Так же , как и в СП.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Вот я вчера ознакомился даже с EN благодаря nick.klochkov в которых говориться, что момент от эксцентриситета учитывать необходимо в сжатых поясах. Вы что не согласны с EN?
Вы знаете, согласен.
Но я уже писал вроде я люблю проектировать фермы из ГСП с сжато-изгибаемым верхним поясом. И поэтому во первых он получается высоким и центрировать решетку легче, а во вторых определяющей практически всегда становится проверка на устойчивость, а не на прочность. Поэтому здесь все путем. Но если какойнть немецкий эксперт потребует - расчитаю с эксцентриоком

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
у давайте разберемся вместе пошагово
Да мульйон и один уже этих расчетов проведено. Что мы нового найдем - мы вроде с вами тут как раз одинаково мыслим. Это надо чтоб и наши враги присоединились.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2017 в 20:48.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 20:56
#137
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Да мульйон и один уже этих расчетов проведено. Что мы нового найдем - мы вроде с вами тут как раз одинаково мыслим. Это надо чтоб и наши враги присоединились.
Ну, какие же они враги.
Просто с этим срезом (вернее с проверкой на него) совсем запутались.
Просто все эти проверки, которые они имеют ввиду, выполняются на стадии подбора профилей и уточняются в процессе расчета узлов.

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 06.11.2017 в 21:05.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 21:12
#138
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Ну, какие же они враги.
Вражины еще те!
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Просто с этим срезом (вернее с проверкой на него) совсем запутались.
Просто все эти проверки, которые они имеют ввиду, выполняются на стадии подбора профилей и уточняются в процессе расчетов узлов.
Смотрите. Камнем предкновения является исключительно поперечная сила. То, что здесь начали о 0.25h - это неколько другое. Но вот просто логически представте. Есть узел из ГЗП. Пусть элементы точно центрированы. Считаем - получаем результат и АБСОЛЮТНОЕ ОТУСТВИЕ ПОПЕРЕЧНО СИЛЫ В УЗЛЕ. Только махонькая от нагрузки на верхний пояс. И вот на миллиметр мы сдвинули центровку - тут же получили эту силу. Ведь даже если оси стержней центрированы, отрезок пояса между носками раскосов ведь тоже срезается! Только если раскос на раскос налазит то площадь срезу увеличится. Этот срез асболютно не зависит от эксцентриситета, он есть всегда. Но вот мы сделали центровку, и по логике "адептов учета поперечной силы" она чудесным образом исчезла! Вы в таком подходе логику видите? Я нет. Поэтому если уж считать таки на эту силу - то тогда либо ее вручную вводите для расчета пояса, либо ВСЕГДА делайте сааамый махонький эксцентриситет для ее появления и подбора сечения с ее учетом в постпроцессоре.
Еще более наглядній пример - это опорный узел. Не делайте как все любят по серии смещения оси опорного раскоса на 50мм, а оставте по центру пояс и, о чудо - поперечной силы не будет! Что, по вашему ее действительно не будет?
Я уверен что никто из тех, кто здесь мне оппонирует НИКОГДА специально для выявления этого Q эксцентриситет не вводил. Даже сам IBZ. Даже не думали о таком. Отсюда вывод: не надо считать себя круче яиц а просто считать по нормам.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2017 в 21:27.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 21:40
#139
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177



Относитесь спокойней, форум на то и форум, чтоб общими усилиями разобраться и не надо делать какое-то противопоставление друг другу.
Теперь по поводу значения эксцентриситета.
Стараюсь выдержать требования EN, т.е. в данном случае не более 0,25hп и считаю усилия в поясе при его наличии (хотя при таком значении е можно принять за 0 (пренебречь) и свести раскосы в точку на оси пояса, тогда => классическая схема фермы).
И вообще тема - "Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?" и мы ушли от нее, так и не придя к общему мнению по модели узла, а от этого зависит и значение пресловутого Q.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2017, 22:18
#140
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Относитесь спокойней
Я абсолютно спокоен. В свою очередь могу вам пожелать присутствия чувства юмора.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
а от этого зависит и значение пресловутого Q.
Значение этого "пресловутого Q" в реальности от эксцентриситета практически не зависит. Я описал это "парадоксом" в п. 138. Q есть всегда, центрированный узел, или нет.
На вопрос как моделировать я свой варинат ответа уже дал - это вариант 2 и как мог свой вариант аргументировал. Пока основной аргумент против меня - это запас в морду не дает. Дескать, на всякие пожарные просчитаем на срез по извествной формуле, спать будем спокойнее. Если так подходить - то давайте на все конструкции возьмем коэффициент надежности 2, и еще коэффициент условий работы 0.5. Ну, шоб наверняка.
IBZ пробовал сюды вписать пункты норм и сопромат ("стандартныйе формулы" (!!!) ) - но у него тоже получилось типа то, что в запас - всегда хорошо.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Стараюсь выдержать требования EN, т.е. в данном случае не более 0,25hп и считаю усилия в поясе при его наличии (хотя при таком значении е можно принять за 0 (пренебречь) и свести раскосы в точку на оси пояса, тогда => классическая схема фермы).
Вопрос 0.25h по моему закрыт. По крайней мере мне это неинтересно. Хотите - учитывайте, хотите нет.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.11.2017 в 22:31.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 00:09
#141
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Пусть элементы точно центрированы. Считаем - получаем результат и АБСОЛЮТНОЕ ОТУСТВИЕ ПОПЕРЕЧНО СИЛЫ В УЗЛЕ. Только махонькая от нагрузки на верхний пояс. И вот на миллиметр мы сдвинули центровку - тут же получили эту силу.
Я бы сказал, что это прогресс.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
отрезок пояса между носками
А вот зачем IBZ применил вообще "расстояние между носками" не понятно. В расчётной схеме моделирование производится стержнями совпадающими с линиями действия сил. Возможно при моделировании пластинами и будет какой то эффект, но это пластинами.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Значение этого "пресловутого Q" в реальности от эксцентриситета практически не зависит. Я описал это "парадоксом" в п. 138. Q есть всегда, центрированный узел, или нет.
Пропал прогресс не успев появиться.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Стараюсь выдержать требования EN, т.е. в данном случае не более 0,25hп и считаю усилия в поясе при его наличии (хотя при таком значении е можно принять за 0 (пренебречь) и свести раскосы в точку на оси пояса, тогда => классическая схема фермы).
Зачем Вы свою интерпритацию, тем более не совпадающую с EN выдаёте за действительность? Вы меня вчера запутали этим самым. В EN сказано, что допускается не учитывать в растянутых раскосах. При этом Вы сами, насколько я понял, всегда учитываете эксцентриситеты.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
На любителя - можно учитывать, можно не учитывать.
В своих расчетах учитываю (что это сложность?).
Что касается интервалов -0.55h<=e<=0.25h то он имеет конкретные требования в EN, выполнять которые всётаки трудоёмко и в этом смысле СП 16.13330-2017, требующий учёт экстентриситета всегда, вполне понятен.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вопрос 0.25h по моему закрыт.
Согласен. Стало понятно, что Вы разобрались. Но признать это Вы разумеется не признаете. Да и ни кто в этом не нуждается.
Видимо EN обладает какойто сверх силой в убеждении оппонентов. Приму себе на заметку.

Последний раз редактировалось BYT, 07.11.2017 в 00:56.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 02:20
#142
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Все забито в условиях СП.
Для меня это неочевидно.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
начнем с "во-вторых":
Эта проверка несущей способности стенки пояса, в т.ч. и по деформациям (выпучиванию), в т.ч. и по прочности - в т.ч и на сдвиг (срез).
Позвольте попридираюсь к словам Выпучивание - это потеря устойчивости (в нашем случае) упруго-защемленной пластинки, а не проверка по деформациям.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Приведена в качестве информации физического смысла и использования эмпирических коэффициентов, посредством которых через N, Ry в том числе учтен фактор среза. И совсем не обязательно присутствие Rs и Db в выражении условия.
Опять-таки, мне это совершенно неочевидно.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Что ж авторы СП и Пособия глупее нас с вами
крайне маловероятно
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А насчет проверки такого узла еще проще: узел прикрепления раскоса я проверю по формулам приложения Л, а вот опорный и по касательным,
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
я считаю, что, вероятно по простым формулам просто невозможно получить корректный результат для сколь нибудь сложных узлов в силу сложного распределения напряжений в последнем и в силу допуска нормами пластики.
а вот зачем проверять по касательным (и по какой формуле), если такой проверки нормы не регламентируют? Да и напряженное состояние в опорном узле, думаю, не сильно проще, чем в пролетных? Вполне себе формулой Л.1 можно обойтись тогда.
Скажем, для У-образных узлов вы будете проверять сечение пояса на срез? Или просто ограничитесь формулой Л.2?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Там проверка на срез присутсвует. Уже с так ожидаемым Вами, Yu Mo, Rs. Но она вовсе не похожа на формулу Журавского и по расчету по ней несущая способность узла намного выше. Что с этим делать, тоже не доверять?
Если дана формула для конкретного случая , то, разумеется, пользоваться ей. Но вот если ее нет в явном виде (или каких-либо указаний) для такого специфического случая - мне кажется, это повод задуматься, а не просто надеяться на то что авторы норм (несомненно) умные.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На ваши фото однозначно узел не проходил по несущей способности стенки пояса на продавливание, вырыв раскосами. По характеру разрушения можно сказать, что пояс не срезало, а все таки разорвало. А вообще впечатление, что его подпилили
Не совсем понимаю, что значит "разорвало". По-моему, там срез. аккуратный, как ножницами (т.е. растянутым/сжатым раскосами). Насчет "подпилили" - вряд ли Кстати, добавлю - разрушение произошло в теплое время года.

Вообще, я для себя понимаю физику процесса так: т.к. мы считаем, что усилия передаются по осям стержней, то, при центрации стержней в одну точку (как, кстати, на рисунках приложения Л), среза действительно не может произойти без продавливания стенки пояса. Т.е. сначала разрушается стенка и дальше пошло-поехало. Но при появлении расцентровки две половники К-образного узла могут сдвинуться относительно друг друга (рис. 7.3.в в Еврокоде 3. Часть 1-8). И вот тут-то и появляется необходимость в проверке несущей способности сечения пояса на сдвиг. Покритикуйте, пожалуйста.
Offtop: Печально полное отсутствие информации по происхождению этих формул, кроме скудных сведений из "пособия к СНиП 2-23-81*". Прям военная тайна какая-то...

Последний раз редактировалось Геннадий1147, 07.11.2017 в 02:29.
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 02:26
#143
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
а вот зачем проверять по касательным, если такой проверки нормы не регламентируют?
Отличная заметка. Только нормы не полностью не регламентируют, а только в части - приложение Л СП 16.13330-2011.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 02:33
| 1 #144
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Разумеется. Эта фраза относится только к утверждению Вована, что он проверит опорный узел по касательными напряжениям. Для такого узла в приложении Л нет требования проверять касательные напряжения.
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 05:05
#145
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Вы зациклились на этом срезе.
Еще раз:
Будет срез не будет зависит от модели узлов и схемы приложения нагрузок.
Все эти проверки (и в т.ч. на срез) сечений поясов происходят на стадии расчета/подбора сечений согласно заданной расчетной схеме.
Затем считается прикрепление решетки и уточняется сечение поясов (геометрия, материал).
При моделировании узлов стараюсь приблизить их работу к реальной, т.е.:
1. выложенный узел считаю по варианту 3 (положительный е)
2. при отрицательном е - вариант 2 (только с зеркальным отражением ТТ относительно оси пояса).

А эксцентриситет, в данном случае, учитываю всегда (даже, если он <=0,25hп). И меня совсем не интересует с каким знаком усилие в раскосе (это для BYT); в EN - учет/неучет, в данном случае, - это допуск (учитывать/не учитывать - дело вкуса). Тем более, что в реалиях он практически всегда присутствует (хотя бы для обеспечения зазора).

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.11.2017 в 05:33.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 05:21
#146
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
2. при отрицательном е - вариант 2 (только с зеркальным отражением ТТ относительно оси пояса).
Кстати да. А как в этом случае моделить? Когда е отрицателен.
Параметрический стержень конечной жёсткости?

Последний раз редактировалось BYT, 07.11.2017 в 05:32.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 05:57
#147
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
А как в этом случае моделить? Когда е отрицателен.
Со сталью работаю в SCAD, привычнее.
В принципе я уже ответил, давайте поясню:
Использую (ТТ) твердое тело: "Главная панель" -> "Узлы и элементы" -> "Специальные элементы" -> "Твердые тела" -> "Ввод твердого тела", ну и получится, что-то наподобие варианта 2 (только перевернутое изображение для ТТ).

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 07.11.2017 в 06:59.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 07:07
1 | #148
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Когда е отрицателен.
Параметрический стержень конечной жёсткости?
Да.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 09:50
#149
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


I
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И вот на миллиметр мы сдвинули центровку - тут же получили эту силу. Ведь даже если оси стержней центрированы, отрезок пояса между носками раскосов ведь тоже срезается! Только если раскос на раскос налазит то площадь срезу увеличится. Этот срез асболютно не зависит от эксцентриситета, он есть всегда. Но вот мы сделали центровку, и по логике "адептов учета поперечной силы" она чудесным образом исчезла! Вы в таком подходе логику видите? Я нет.
Вы болт в пакете проверяете на срез от поперечной силы Q ? Я думаю, что да, и Вас не беспокоит, что рабочая часть стержня болта там тоже высокая и очень короткая и в "эксцентриситете" там счет идет на миллиметры.

Я считаю, что отечественными нормами просто не рассмотрен этот вопрос или рассмотрен, но только в обьеме достаточном для серии "молодечно". Может в 82 году и не было бОльшей потребности, но сейчас строят сооружения (например аэропорты), где используют по-сути фермы молодечно, только пролетом в несколько раз больше серийных и с расцентровками не серийными...Попадись вам такой КМ, вы тоже скажете "спокуха, ничего там нет" ?

Последний раз редактировалось Chebyn, 07.11.2017 в 10:28.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 10:31
#150
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Если бы я был автор темы - закрыл бы нафиг . Заходит в тупик.
Чтоб был разговор, и привел к результату нужно в своих постах не писать исключительно фразы типа:
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Я бы сказал, что это прогресс.
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Пропал прогресс не успев появиться
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Видимо EN обладает какойто сверх силой в убеждении оппонентов.
А кроме них еще написать что-то по теме. Так, что уважаемый BYT с вами особо говорить не очем.
И, кстати, меньше смотрите киселев ТВ тогда не будете так боятся влияния еврокодов. И, кстати, я никога и ничего еще по екрокоду не запроектировал, чтоб он на меня повлиял .

Геннадий1147, вы пишите:

Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
я для себя понимаю физику процесса так: т.к. мы считаем, что усилия передаются по осям стержней, то, при центрации стержней в одну точку (как, кстати, на рисунках приложения Л), среза действительно не может произойти без продавливания стенки пояса. Т.е. сначала разрушается стенка и дальше пошло-поехало.Но при появлении расцентровки две половники К-образного узла могут сдвинуться относительно друг друга (рис. 7.3.в в Еврокоде 3. Часть 1-8). И вот тут-то и появляется необходимость в проверке несущей способности сечения пояса на сдвиг. Покритикуйте, пожалуйста.
Тоесть при центрировании осей две половинки ну никак относительно друг дружки не сдвигаются, а вот при малейшем эксцентрике ТУТ ЖЕ начинают сдвигаться,так по вашему? Вы просто закройте глаза и представте себе эту картину. Сварщик на миллиметр (что в пределах доупска изготовления) сдвинул раскос - и все, звездец! Срезало нафиг пояс! Критикую: Сдвигаются ВСЕГДА! Раздвигайте, сдвигайте раскосы - срезающая сила никуда не девается. Просто появляются, или исчезают дополнительные напряжения от момента. Поэтому ни в коей мере эксцентриситет не влияет на отсутствие, или присутствие поперечной силы в узле и никак не влияет на расчет на нее. Вы должны считать узлы ферм из ГЗП по формулам своим, а например из двутавров - по своим. И из двутавров на срез пояс считается, а из ГЗП не считается вне зависимости от наличия эксцентрика. Я это повторяю уже который раз - может хоть попробуете прочесть не бегло прежде, чем соглашаться или оппонировать? И еще стопиццотый раз: Я НЕ ЗНАЮ ВЕРНО ЛИ ЭТО! Я знаю, что это записано в нормах, которые являются для проектировщика главным руководством к действию.
----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Вы болт в пакете проверяете на срез от поперечной силы Q ? Я думаю, что да, и Вас не беспокоит, что рабочая часть стержня болта там тоже высокая и очень короткая и в "эксцентриситете" там счет идет на миллиметры.
Я не понимаю, ваша фраза - это согласие, или нет? По сути - согласие, по форме как оппонирование. Вы что хотите сказать? Да, я проверяю болт на срез всегда, и меня не волнует есть, или нет эксцентриситет. Если последний большой - проверяю еще и на изгиб. Все просто, я именно это имею ввиду

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Может в 82 году и не было бОльшей потребности, но сейчас строят сооружения (например аэропорты), где используют по-сути фермы молодечно, только пролетом в несколько раз больше серийных и с расцентровками не серийными...Попадись вам такой КМ, вы тоже скажете "спокуха, ничего там нет" ?
О чем вопрос? Я пользуюсь нормами не 89 года, а 2014! Я уже писал ответ на подобный вопрос: Если бы у бабушки был - она была бы дедушкой. Если мне что-то будет не устраивать - я буду выходить из положения. Сичтать более сложными методами, если посчитаю нужным - приму запас чтоб все проходило по "стандартным сопроматовским проверкам". Но я не сделаю это лучше, чем составители норм. А тут многие считают, что они непризнанные гении и лучшие эксперты. При этом основной аргумент - это "лучше перебздеть" (интересно, кто за твое "бздение" платить будет?) .

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 07.11.2017 в 10:49.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 12:03
#151
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
О чем вопрос?
Куда делось приложение Л в СП 16 - 2017? Или у меня СП "левый"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 12:14
#152
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кроме ферм из ГЗП нормы еще дают формулы для проверки ферм из двутавров. Тоже безфасоночные узлы. Там проверка на срез присутсвует. ... Но она вовсе не похожа на формулу Журавского и по расчету по ней несущая способность узла намного выше. Что с этим делать, тоже не доверять?
Ну, вот эта формула (Л.15) интуитивно понятна. В числителе там есть поперечная сила, в знаменателе площадь сечения, работающая на срез. Чувствуется, что её автор, глубоко погрузившись в тему, вычисил эту самую площадь одному ему известными способами, включив, кроме стенки, участки поясов с учётом радиусов закругления. Ждём замены формулы (42) на эту (Л.15) для 2-3 класса НДС. Да, Q, равная меньшему из произведений ..., несколько удивляет. То есть, если, например, в узел нижнего пояса входит стойка с нулевым усилием, предназначенная для уменьшения расчётной длины верхнего (сжатого) пояса, то проверку можно не делать вообще.
Для ферм же из ГСП такой формулы не видно, а игнорировать проблему как-то стрёмно. Похоже, разные люди писали эти разделы. Такое бывает.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ведь даже если оси стержней центрированы, отрезок пояса между носками раскосов ведь тоже срезается!
Вот это, кстати, меня напрягает:
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Причём, глядя на рис. Л.1, подозреваешь, что такой срез возможен не только в фермах с расцентровкой решётки в узлах, где его можно выловить и как-то оценить из общей стержневой схемы (вариант 3), но и в "правильных" фермах, где он теряется.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 12:15
1 | #153
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Вообще, я написал свои соображения исходя из рассмотрения идеализированной стержневой модели фермы, из которой мы получаем усилия.
Насчет звездеца - вероятно, при отсутствии расцентровок (или случайных в пределах допуска), можно принять g/b<=0.25 за критерий его наступления . Меньше - сначала произойдет продавливание/вырыв стенки; больше - уже нужно рассматривать узел как У-образный.
Offtop: И еще, Вован, я не пытаюсь доказать что я прав а вы и нормы нет - я пытаюсь понять КАК оно работает и ПОЧЕМУ надо считать так. в том числе с вашей помощью, но вы упрямо повторяете - в нормах нет. Может, и действительно не надо - я хочу понять почему.
Ответьте, пожалуйста, насчет опорного узла. Почему его вы будете проверять по касательным.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Куда делось приложение Л в СП 16 - 2017? Или у меня СП "левый"?
Переехало в СП 294.1325800.2017.
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 12:18
1 | #154
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Куда делось приложение Л в СП 16 - 2017? Или у меня СП "левый"?
Превратилось в раздел 14 СП 294.1325800.2017.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 12:38
#155
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Вот это, кстати, меня напрягает:
Так это очень правильно что оно вас напрягет. Как видите больше никого. Даже эксперта IBZ это никак не тронуло - ему достаточно получить по "палочковой" модели усилия и на все полученные проверить по "стандартным... тьфу, надоело" . А нет усилия - нет и проблем! А оно есть. И это иллюстрация того, что упрощенная стержневая модель НЕВ СЕГДА ПОДХОДИТ ДЛЯ АНАЛИЗА УЗЛОВ.

Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Насчет звездеца - вероятно, при отсутствии расцентровок (или случайных в пределах допуска), можно принять g/b<=0.25 за критерий его наступления . Меньше - сначала произойдет продавливание/вырыв стенки; больше - уже нужно рассматривать узел как У-образный.
Абсолютно ничего не означающееи ни на чем не базирующееся утверждение. Продавливание -вырыв стенки произойдет практически всегда первым, в любом случае.
Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
И еще, Вован, я не пытаюсь доказать что я прав а вы и нормы нет - я пытаюсь понять КАК оно работает и ПОЧЕМУ надо считать так
Как вы можете это понять здесь? Вы прошли тот путь, который прошли разработчики норм и формул? Или вы настолько глубоко разобрались в их разработках? Я - нет. Я не ученый. Как можно поддавать нечто сомнению если ты не дорос до уровня того, что ты поддаешь сомнению? А тут так поступают многие. Пример:
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Для ферм же из ГСП такой формулы не видно, а игнорировать проблему как-то стрёмно. Похоже, разные люди писали эти разделы. Такое бывает.
Тоесть только Yu Mo заметил проблему получается, до этого бараны разработали заведомо несостоятельную методику расчета.
Другое: зачем Вам в этом так глубоко разбираться? Чтоб что? Диссертацию написать? Ферму спроектировать - так проектируйте - все для этого УЖЕ имеется!

Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Ответьте, пожалуйста, насчет опорного узла. Почему его вы будете проверять по касательным.
Я буду проверять опорный узел на срез по площади стенок. А по касательным не, не буду. Тут я приврал .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 12:58
#156
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Абсолютно ничего не означающееи ни на чем не базирующееся утверждение
Не утверждение, а всего лишь предположение. Базирующееся на нормативной границе применимости формул Л1 и Л2.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Продавливание -вырыв стенки произойдет практически всегда первым, в любом случае.
Так практически всегда или в любом случае?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я буду проверять опорный узел на срез по площади стенок. А по касательным не, не буду. Тут я приврал .
Тут я видимо до вашего уровня не дорос - если мы будем проверять на срез по площади стенок, мы разве не получим касательные напряжения?
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 13:07
#157
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Тоесть только Yu Mo заметил проблему получается, до этого бараны разработали заведомо несостоятельную методику расчета.
Не только. Нас тут ещё есть . И не бараны, про баранов я не говорил. Однако, разработчики норм тоже люди, хоть и умные. Могут и ошибаться.
Offtop: В качестве примера могу привести место в нормах, которое иначе, чем косяком, объяснить невозможно. Речь идёт о проверке плоской формы изгиба для несимметричных двутавров. Эта тема обсуждалась http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141355 и возвращаться к ней не стоит. Я напоролся на неё и был бит. Для себя выход нашёл и им пользуюсь. Впервые появившись в СНиПе 81 года, она кочует по всем нормам СП, СНиП_РК, ДБН до сих пор. Есть и другие примеры.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Другое: зачем Вам в этом так глубоко разбираться? Чтоб что?
Чтобы сны хорошие снились. Дык, что тут такого глубокого? Извозчик сам довезёт. Лира сама всё проверит, стоит только задать схему по 3 типу.

Последний раз редактировалось Yu Mo, 07.11.2017 в 13:14.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 13:19
#158
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
если мы будем проверять на срез по площади стенок, мы разве не получим касательные напряжения?
Хз . Есть ведь две проверки по прперечной силе. По формуле Журавского, и в опопных узлах просто по площади стенок. Вторая проверка дает большую несущую способность. Где-то так.

Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Так практически всегда или в любом случае?
Вы мне настолько верите. что хотите получить от меня во всем четкый оответ? Спасибо, но зря
И как "практически" всегда антагонирует с " в любом случае"?

Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Тут я видимо до вашего уровня не дорос
Доросли, доросли, не волнуйтесь
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Однако, разработчики норм тоже люди, хоть и умные. Могут и ошибаться.
Могут. Но возможность неявления именно этой ошибки ими намного меньше, чем выявления ее Вами. О как сказанул! Тоесть если вы это заметили - можно с 99.9999% уверенностью утверждать, что и раньше лет на 50 это уже заметили, обсудили и решили оставить как есть. Причем я думаю, что еще на стадии разработки формул.
Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Базирующееся на нормативной границе применимости формул Л1 и Л2.
Чем g/b меньше, тем наоборот узел на продавливание/вырыв несет больше. Тоесть влияние этого фактора уменьшается, а, соответственно возрастает влияние других факторов. Например несущей способности элемента решетки в месте прикрепления, или устойчивости стенки пояса. Поэтому ваше допущение как раз расходится с логикой норм.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Лира сама всё проверит, стоит только задать схему по 3 типу.
Если это не ирония, тогда удачи. Поговорте обо всяком с BYTом .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 13:27
#159
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 411


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если это не ирония, тогда удачи.
Это не к формулам раздела Ф (Л) относится, а к той проверке по Q, которую вы рекомендуете игнорировать. А за пожелание удачи спасибо. И вам того же, удача, она никому не помешает .
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 13:58
#160
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я не понимаю, ваша фраза - это согласие, или нет? По сути - согласие, по форме как оппонирование.
А чему тут оппонировать ? Я читаю Ваши сообщения :
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Есть список проверок узлов, есть ограничения (например меньше 30мм между носками раскосов в фермах из двутавров) - и тогда ни о каких "огромных Q" речи вести не надо.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
если на пояс будет 100тонн сосредоточенной нагрузки - я буду проверять по этой формуле. Даже 1.15 с нее уберу если будет соответствующее настроение . Перебздю, так сказать.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А тут многие считают, что они непризнанные гении и лучшие эксперты. При этом основной аргумент - это "лучше перебздеть" (интересно, кто за твое "бздение" платить будет?) .
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Отсюда вывод: не надо считать себя круче яиц а просто считать по нормам.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
по простым формулам просто невозможно получить корректный результат для сколь нибудь сложных узлов
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я буду проверять опорный узел на срез по площади стенок. А по касательным не, не буду. Тут я приврал
и вижу, что вы еще сами для себя не поняли, как вы будете считать и как к чему будете относиться. А еще беретесь другим что-то советовать....

Последний раз редактировалось Chebyn, 07.11.2017 в 14:40.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 14:09
#161
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Есть ведь две проверки по прперечной силе. По формуле Журавского, и в опопных узлах просто по площади стенок. Вторая проверка дает большую несущую способность. Где-то так.
Вообще-то это одна проверка и одна формула. Отличие в игнорировании влияния полок на опорах и учета только вертикальной прямоугольной пластины - стенки (стенок). Подставьте для прямоугольника значение Sx и Jx и получите Tau=(1.5*Q)/(h*t)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 14:15
#162
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Вован, я пытаюсь понять, почему в опорном узле проверку будете делать, хотя она не регламентирована (по СП достаточно формулы Л1), а в пролетных узлах - нет, потому что достаточно формулы Л1.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И как "практически" всегда антагонирует с " в любом случае"?
"Практически всегда" - допускает исключения, а "в любом случае" - нет. В вашем предложении я для себя не могу совместить эти понятия.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Чем g/b меньше, тем наоборот узел на продавливание/вырыв несет больше. Тоесть влияние этого фактора уменьшается, а, соответственно возрастает влияние других факторов. Например несущей способности элемента решетки в месте прикрепления, или устойчивости стенки пояса. Поэтому ваше допущение как раз расходится с логикой норм.
Моя логика в том, что по логике норм узел следует рассматривать как У-образный, в котором уж точно возникает ясная поперечная сила в поясе фермы.
Геннадий1147 вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 20:29
#163
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Подставьте для прямоугольника значение Sx и Jx и получите Tau=(1.5*Q)/(h*t)
Зачем для прямоугольника подставлять 1.5Q, а не просто Q?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
узел следует рассматривать как У-образный, в котором уж точно возникает ясная поперечная сила в поясе фермы
Д поперечная сила возникает в любом узле, ну что не ясно. Вопрос как ее правильно учитывать. Ответ - по нормам.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 21:01
#164
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Зачем для прямоугольника подставлять 1.5Q, а не просто Q?
Vavan Metallist, а Вы сообщения участников вообще читаете? Если да, то я уж не знаю куда уж конкретнее:

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Подставьте для прямоугольника значение Sx и Jx и получите Tau=(1.5*Q)/(h*t)
Ну могу еще добавить, что все это нужно подставить в формулу Журавского ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2017, 23:34
#165
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а Вы сообщения участников вообще читаете?
Конечно! А Ваши по нескольку раз
Просто причем здесь прямоугольник? По формуле площадь стенки на Rs проверяют опорные сечения и двутавровых балок тоже. И ту же профильную трубу. Может я че то не понял что Вы хотели сказать этим постом - если считаете нужным - разъясните.
А если нет - забейте, все равно к теме это отношения не имеет
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 02:27
#166
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Мне думается, что Vavan Metallist не понимает когда применяется Q/ht, а когда ф-ла Журавского.
И мне думается причина в том, что не понимает разницы между чистым изгибом, поперечным изгибом и чистым сдвигом, как разными формами НДС.
Вот тому подтверждение:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По формуле площадь стенки на Rs проверяют опорные сечения и двутавровых балок тоже.
П.с.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Просто причем здесь прямоугольник? Может я че то не понял что Вы хотели сказать этим постом - если считаете нужным - разъясните. А если нет - забейте, все равно к теме это отношения не имеет
Имеет отношение к теме и самое непосредственное.

Последний раз редактировалось BYT, 08.11.2017 в 03:28.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 10:09
#167
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Просто причем здесь прямоугольник? По формуле площадь стенки на Rs проверяют опорные сечения и двутавровых балок тоже. И ту же профильную трубу.
Ни Боже мой! Для определения максимального касательного напряжения эта формула не приемлема.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Может я че то не понял что Вы хотели сказать этим постом - если считаете нужным - разъясните.
Максимальное касательное напряжение определяется всегда по формуле Журавского, только вот на опоре в некоторый запас принято не учитывать влияние полки, принимая в расчет исключительно стенку/стенки.

Для определенности рассмотрим одностеночное сечение с высотой стенки h и толщиной t. Запишем формулу Журавского чуть по-иному Tau=(Q/t)*(Sx/Jx). Найдем отношение Sx/Jx, учитывая только стенку, выразив значения Sx и Jx через h и t. Статический момент полусечения Sx=h/2*t*h/4=(t*h^2)/8. момент инерции Jx=t*h^3/12 , а соответственно Sx/Jx=1.5/h. Подставляя данное соотношение в общую формулу, получаем Tau=(Q/t)*(1.5/h) = (1.5*Q)/(h*t), Как видим коэффициент 1,5 взят отнюдь не "с потолка" .

P.S. Кстати, Вы в курсе, что вычисленное таким образом напряжение действует по нейтральной линии вдоль стержневого элемента, стремясь сдвинуть верхнюю часть относительно нижней, а также что такое закон "парности касательных напряжений"? Если нет, настоятельно рекомендую разобраться.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 10:31
#168
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для определения максимального касательного напряжения эта формула не приемлема.
Я где то упямянул о максимальном касательном напряжениии? Я написал:
Цитата:
проверяют опорные сечения и двутавровых балок тоже.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. Кстати, Вы в курсе, что вычисленное таким образом напряжение действует по нейтральной линии вдоль стержневого элемента, стремясь сдвинуть верхнюю часть относительно нижней, а также что такое закон "парности касательных напряжений"? Если нет, настоятельно рекомендую разобраться.
Не, конечно не в курсе! Судя по постам тут в теме есть 2 человека, которые считают, что только они в курсе, а остальные не знают элементарных вещей . Это Вы и BYT!
Про коэфициент 1.5 я тоже не писал, что он "с потолка", просто в данном случае не стоило утруждать себя математическим преобразоанием формулы Журавского.
BYT, к вам просьба: кроме общих фраз, которыми вы хотите показать свою эрудицию напишите что-нть по делу. Авось получится. Может лучше, чем у меня

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Мне думается, что Vavan Metallist не понимает когда применяется Q/ht, а когда ф-ла Журавского.
И мне думается причина в том, что не понимает разницы между чистым изгибом, поперечным изгибом и чистым сдвигом, как разными формами НДС.
И еще и подтверждение приводите - то будьте любезны разъяснить. Не, ну "чистый изгиб и прочее не надо" , а вот когда Q/(ht) (скобки забыли), а когда формула Журавского - это рекомендую. Возможно это объяснение поможет разрешить ДАННЫЙ спор.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 11:21
#169
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
И мне думается причина в том, что не понимает разницы между чистым изгибом, поперечным изгибом и чистым сдвигом, как разными формами НДС.
Разные формы НДС при чистом изгибе и поперечном изгибе... а можно поподробнее для невежды, плиз?
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 12:01
#170
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,573


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я где то упямянул о максимальном касательном напряжениии?
В том то и дело! Тут же возникли вопросы как это можно сделать проверку на срез без оных
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 13:16
#171
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
а вот когда Q/(ht) (скобки забыли), а когда формула Журавского
Опорный узел фермы опирающейся верхним поясом. Возможны 2 случая - осевая нисходящего раскоса пересекается с осевой пояса в узле и вне узла.
Для первого случая Q/(ht) - чистый сдвиг, а для втрого нормальные напряжения от момента на участке пояса и касательные по ф-ле Журавского - поперечный изгиб. Почему вовтором случае предлагается учитывать только стенки пояса без полок - я не вник. Наверное потому, что в полках касательных напряжений нет и обеспечивается незначительный запас.

Последний раз редактировалось BYT, 08.11.2017 в 13:25.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 13:29
#172
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Максимальное касательное напряжение определяется всегда по формуле Журавского, только вот на опоре в некоторый запас принято не учитывать влияние полки, принимая в расчет исключительно стенку/стенки.
Можете подсказать откуда информация о том, что на опоре в некоторый запас принято не учитывать влияние полки, принимая в расчет исключительно стенку/стенки?
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Опорный узел фермы опирающейся верхним поясом. Возможны 2 случая - осевая нисходящего раскоса пересекается с осевой пояса в узле и вне узла.
Для первого случая Q/(ht) - чистый сдвиг, а для втрого нормальные напряжения от момента на участке пояса и касательные по ф-ле Журавского - поперечный изгиб.
Чистого сдвига от поперечной силы не бывает. В принципе.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 13:41
#173
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Чистого сдвига от поперечной силы не бывает. В принципе.
Формула 41 в СНиП II-23-81 и перед формулой условия.
Я про этот случай.
Вы наверное хотели сказать чистого изгиба?!

Последний раз редактировалось BYT, 08.11.2017 в 14:27.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 15:04
#174
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Формула 41 в СНиП II-23-81 и перед формулой условия.
Я про этот случай.
Вы наверное хотели сказать чистого изгиба?!
Формула 41 в СНиП II-23-81 это не чистый сдвиг. Это условие проверки на поперечную силу опорного сечения балок при М=0 с учетом развития пластических деформаций.

Понятия чистый сдвиг и поперечный изгиб описывают параметры нагружения на разных уровнях и не могут быть рассмотрены в качестве взаимоисключающих вариантов характеризующих систему.
Чистый сдвиг - такой случай плоского напряженного состояния, при котором в окрестности данной точки можно выделить элементарный параллелепипед с боковыми гранями, находящимися под действием одних лишь касательных напряжений. (Характеризует напряженное состояние в точке)
Поперечный изгиб - изгиб, при котором в сечениях стержня кроме внутреннего изгибающего момента возникает и поперечная сила. (Характеризует вариант внутренних усилий в поперечном сечении)

----- добавлено через ~56 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Чистого сдвига от поперечной силы не бывает. В принципе.
Поправлю себя сам, пока другие не сделали.
Как сказано выше, чистый сдвиг - особый вид напряженного состояния в точке, когда на боковых гранях элементарного параллелепипеда действуют одни лишь касательные напряжения.
Касательные напряжения в точках поперечного сечения балки возникают от поперечной силы. Нормальные напряжения в точках поперечного сечения балки возникают от продольной силы и момента. Если в поперечном сечении действует только поперечная сила, то каждая точка поперечного сечения находится в условиях чистого сдвига. При этом, распределение касательных напряжений по высоте сечения определяется по формуле Журавского. И это единственное возможное распределение касательных напряжений от поперечной силы для балки в предположении упругих деформаций.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 16:49
#175
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это условие проверки на поперечную силу опорного сечения балок при М=0 с учетом развития пластических деформаций.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
по формуле Журавского. И это единственное возможное распределение касательных напряжений от поперечной силы для балки в предположении упругих деформаций.
Все верно. Получается, что формула 41 СНиП допускает опорное сечение балки на прочность проверять с учетом пластических деформаций. При этом получается, что по формуле Журавского опорное сечение может и не проходить. Правильно? Правильно!
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Максимальное касательное напряжение определяется всегда по формуле Журавского, только вот на опоре в некоторый запас принято не учитывать влияние полки, принимая в расчет исключительно стенку/стенки.
Как видно из то же формулы 41 не всегда.
Тока уважаемые как вы все это собираетесь применять к узлам фермы?
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Опорный узел фермы опирающейся верхним поясом. Возможны 2 случая - осевая нисходящего раскоса пересекается с осевой пояса в узле и вне узла.
Для первого случая Q/(ht) - чистый сдвиг, а для втрого нормальные напряжения от момента на участке пояса и касательные по ф-ле Журавского - поперечный изгиб. Почему вовтором случае предлагается учитывать только стенки пояса без полок - я не вник. Наверное потому, что в полках касательных напряжений нет и обеспечивается незначительный запас.
Кем предлагается во вотором случае? Если следоваь нормам, то нецентрированный опорный узел фермы должен на опоре проверятся на срез двух вертикальных стенок, ну, конечно, сварные швы еще, а в узле подхода опорного раскоса к поясу - по формулах Пособия, или приложений к актуаизиированным редакциям. А вот обязательной проверки такого узла по касательным напряжениям нету. Вы можете снова набросится, что дескать, эта проверка обязательно должна быть выполнена. Хорошо, я даже согласшусь, НО! Почему тогда есть формула для проверки на поперечную силу пояса фермы из двутавра и она дает по сравнению со "стандартными" (уж пусть будет этот термин) всегда более высокую несущую способность узла? Зачем тогда эта формула, если по ней проверка НИКОГДА не будет критичной? Ответ напрашивается: для проверки узлов не подходят энти "стандартные" формулы. Результат по ним в запас, видно экономически неоправданый. Формулы приложение - просто более точно приспособленные под узлы конкретных ферм. Вот и все.
Снова таки, опорный узел верхнего пояса он если проходит на срез, то за него можно быть спокойным в оснвоном. Но как быть с нижним поясамо, сечение которого меньше? Ответ: считать по формулам для ферм из ГЗП. Но с этим ответом многие несогласны. Тогда снова вспомните о варианте точной центровки - вы не получите поперечной силы в поясе, а она по факту есть. Как вы будете поступать?
А разводить здесь трели о том, что дескать, Vavan не понимает разницы между чем-то там - да даже если бы не понимал, это что бы поменяло? Я ни с кем тут IQ мерятся не взялся.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 19:32
#176
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если следоваь нормам, то нецентрированный опорный узел фермы должен на опоре проверятся на срез двух вертикальных стенок
Сцентрировано или нет - не имеет большого значения. Если узел бесфасоночный, то усилие опорного раскоса должно перейти на "нож" через пояс, который должен сработать на срез. Я может секрет открою, но даже опорный узел сцентрированной серийной фермы из уголков должен быть проверен на поперечку, естественно не пояс, а опорная фасонка. В лохматых сериях эти проверки были указаны (по простому Q/A<Rs), потом ради упрощения, видимо, все свелось к таблице с толщинами от усилий. Опять же если рассмотреть фермы из двутавров, про которые вы все время упоминаете, в старых документах эти формулы выглядели проще и сводились примерно к тому-же, причем проверять надо было ВСЕ узлы фермы.
Кстати, раздел на который вы ссылаетесь, в новом СП перекочевал в новое пособие, которое будет абсолютно добровольным к применению, в том числе стандартные проверки узлов ГСП. Поэтому присутствие или отсутствие чего-либо в современных нормах - это не аргумент, а показатель современной отечественной политики в области нормотворчесва - все на откуп проектировщику, под его ответственность.
Что же касается физической стороны вопроса (как там в узле происходит), приведу пример : обычная двутавровая шарнирноопертая балка в моделировании оболочками показывает две разных картины касательных напряжений на опоре в зависимости от того задаете ли вы опорное ребро в модель или нет. С опорным ребром картина заметно отличается от учебника по сопромату и вряд-ли можно через простое "QS/YB" это вычислить, но ведь вас это не волнует, вы все равно балку проверяете по-простому.

Последний раз редактировалось Chebyn, 09.11.2017 в 10:47.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2017, 21:28
#177
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
даже опорный узел сцентрированной серийной фермы из уголков должен быть проверен на поперечку, естественно не пояс, а опорная фасонка.
О! Не может быть! Какой ужос!
Я суть ваших мыслей уловил.
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Кстати, раздел на который вы ссылаетесь, в новом СП перекочевал в новое пособие, которое будет абсолютно добровольным к применению, в том числе стандартные проверки узлов ГСП. Поэтому присутствие или отсутствие чего-либо в современных нормах - это не аргумент, а показатель современной отечественной политики в области нормотворчесва - все на откуп проектировщику, под его ответственность.
Мне это абсолютно все равно. Во первых я по другим нормам живу , а во вторых я ссылался на раздели СНиПа, Пособия к нему и СП - там все очень похоже и картины не меняет.

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
в старых документах эти формулы выглядели проще и сводились примерно к тому-же, причем проверять надо было ВСЕ узлы фермы.
Тоесть по старым документам надо считать потому, что там формулы проще, или потому, что они больший запас дают? Ну что за логика?! Ну хотите - считайте! Только не пишите в повтор за некоторыми глупости, что именно эти простые формулы являются самыми правильными. Они запас дают, по ним все проходит - все классно. Но вроде как наука вперед движется, не? Или вы на тех формулах, что в 19 столетии придумали предлагаете остановится, как на самых надежных? Двайте тогда, например, только трехшарнирные арки проектировать, потому, что они статически неопределимы и их легче считать. Снова ж таки: при центрировании узлов вы Q никакого в поясе не получите. Тоесть программа автоматом не подберет - надо быть осторожным. Нормы же дают перечень проверко и вы просто должны ему следовать.
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
обычная двутавровая шарнирноопертая балка в моделировании оболочками показывает две разных картины касательных напряжений на опоре в зависимости от того задаете ли вы опорное ребро в модель или нет.С опорным ребром картина заметно отличается от учебника по сопромату и вряд-ли можно через простое "QS/YB" это вычислить, но ведь вас это не волнует, вы все равно балку проверяете по-простому.
Почему не волнует? Еще как волнует! Но я пользуюсь в данном случае простым методом, который, кстати регламентирован нормами. Но если что сложнее - иногда по 10-20 моделей делаю разных и сотни расчетов, чтоб волнение снять. И то не всегда снимается! Ведь оболоченая, а объемная и подавно модель учитывает на порядок больше факторов, чем стержневая. Их надо верно проанализировать, выбрать что важно, что нет. Но если можно что-то не учитывать - зачем это учитывать-то? Я ж не аспирант! Для меня пишут практические для применения формулы - я их применяю везде, где их можно применить! Все просто!
По поводу узлов из ГЗП почему никого не волнует, что стенка пояса работает в охрененно закритической стадии и никто чтоб спать спокойно не подбирает толщину этой стенки как просто шарнирно опертой или защемленной пластины, а все таки считает по формулам пособия (или СП), а вот поперечная сила так сильно волнует? Что за двойные стандарты?
Да на это ответ есть: потому, что в "палочной" модели этой закритической работы стенки не видно, а вот огроменную Q видно. Вот и вой поднялся! А сцентрировали бы решетку - Q никакого нет - никто бы даже не булькнул ничего, дескать все пучком у нас, все проходит!

----- добавлено через ~31 мин. -----
И еще одно. Вот кто сможет - включите фантазию и представте себе эту кратину, как 2 раскоса приваренные к тонкой стенке пояса не рвут и мнут эту стенку, а акуратно срезают пояс. Фото выложенное раньше я не считаю доказательством, поскольку там не только срез. Соотношения размеров раскосов к поясу там такие, что раскос сокорее бы пробил эту стенку, чем резал пояс.
Тоесть перпендикулярная плоскости фермы стенка пояса в окружности элементов решетки, через которую передаются усилия с раскосов на стенки, паралельные плоскости фермы - это далеко не нож гильйотины и не рубочный станок. В данном случае не будет четкой плоскости среза. Тоесть эти формулы просто более точно отображают РЕАЛЬНУЮ работу узла.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.11.2017 в 22:12.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 09:35
| 1 #178
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот кто сможет - включите фантазию и представте себе эту кратину,
Offtop: Лучше сразу застрелиться.
Vavan Metallist, я не пойму, что и кому ты пытаешься доказать?
На срез надо считать бесфасонный узел независимо от расцентровки. Другое дело, что этот расчёт для большинства узлов не будет определяющим.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 10:22
#179
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
не пойму, что и кому ты пытаешься доказать?
Я уже и сам не пойму
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
На срез надо считать бесфасонный узел независимо от расцентровки.
От это сказанул! Ух!
1. По какой формуле нужно считать на срез безфасоночнй узел фермы с поясом из двутавра?
2. Какое значение поперечной силы при этом брать в расчет?
3. Те же 2 предыдущих вопроса для ферм из ГЗП.
Ответишь - тогда может и поймешь что я пытаюсь доказать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 10:31
#180
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Offtop: блин может Бахил снизойдет да ответит, а то что-то 9 страниц уже, а нихрена не ясно... тока тссс
П.С. тот самый случай когда "Чем больше я знаю (про расчет бесфасоночных узлов), тем больше я не знаю...")))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 12:52
#181
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
1. По какой формуле нужно считать на срез безфасоночнй узел фермы с поясом из двутавра?
2. Какое значение поперечной силы при этом брать в расчет?
3. Те же 2 предыдущих вопроса для ферм из ГЗП.
1. Кусиб
2.
3. То же, что 1, 2. + все остальные "прелести" для ГСП

----- добавлено через ~38 мин. -----
Offtop: в СП 294 оказывается есть все ответы на эти вопросы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 13:47
#182
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Опять, мля....
Бахилыч, поумничать удалось, но не до конца.
Так считать - твое право - ты же анженер!
Но вопрос был "как нужно?" - а вот тут твой авторитет уже не настолько не незаперечний... (забыл как по русски)
Отвечаю как требуют это делать нормы.
Ответ на вопросы 1 и 2 содержится в прикрепленном рисунке, который так и называется. Рисунок приведен из пособия к СНиПу, но эта формула перешла и в ваши актуализации и в наш ДБН.
Что касается ферм из ГЗП то согласно норм специальной проверки на срез узлов прикрепления решетки к поясу не требуется.
Здесь многие утверждают обратное. И я себе представляю армию читающих, которые запроектировали ферму из ГЗП, или даже приняли тупо по серии - а, оказывается она ж аварийная! Потому, что так сказал IBZ, BYT и другие некоторые...
ЗЫ: к тому, что я написал "на срез", а в пояснеии к формуле написано "несущую способность под воздействием поперечной силы" прошу не придираться и не путать себя и других. Правильно как в нормах А в ДБН написано например "під впливом перерізуючої сили", в СП 2011 года "поперечной силы".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ответ на вопросы 1, 2.JPG
Просмотров: 89
Размер:	48.0 Кб
ID:	195489  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.11.2017 в 13:53.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 14:41
#183
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Что касается ферм из ГЗП
См. еврокод. Походу невнимательно передирали
В принципе то же, что и для двутавра.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И я уже писал - для "ГЗП" не столь критично.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 15:22
#184
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
См. еврокод. Походу невнимательно передирали
Бахил, еще раз рекомендую не сильно умничать. Все, что ты скажешь может быть направлено против тебя.
Цитата из Википедии:
В 1975 году Европейская комиссия с целью устранить препятствия при обмене товарами и услугами на строительном рынке приняла решение о разработке региональных строительных стандартов, которые получили название Eurocode. Первые стандарты Eurocode увидели свет в 1980-е годы.
А в 1978 году вышло в свет "Руководство по проектированию стальных конструкций из замкнутых гнутосварных профилей". Я понимаю, что совесткая машина времени самая лучшая в мире, но и она с перемещением во времени вряд ли справлялась. Скорее для фильма "Гостя из будещего" годилась
Хватит уже воду в ступе толочь: проектируйте по нормам и не старайтесь быть святее Папы Римского.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 15:36
2 | #185
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
проектируйте по нормам
Все же на нормы лучше не всегда полностью полагаться
Вложения
Тип файла: pdf 48_53_Kuznetsov_Isaev.pdf (1.45 Мб, 104 просмотров)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 16:13
#186
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Antonio_v, абсолютно никаких возражение не имею касаемо вашего поста 185.
Но все же согласитесь анализ, проведенный авторами приложенного вами исследования как то несколько более убедителе, нежели по коей тут некоторые предлагают выполнять проверки.
Кроме того нормы пишут "К-образные узлы с усилиями в раскосах РАЗНЫХ знаков". Конечно, если усилие почти 0 в одном но разных знаков усилия - то, формально К-образный узел. Тут уж творчество.
И, кстати, материал очень полезен, за него отдельное спасибо.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 16:57
2 | #187
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ещё к #185.
Вложения
Тип файла: pdf DG3-eng-2nd-edt-version-02-12-09.pdf (7.50 Мб, 105 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 19:18
#188
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ещё к #185.
Уж везде поглядели, осталось еще в нормы США заглянуть. Ничего особенного - указано, что когда усилие в одном раскосе "0", то узел считать Y-образным.
Кроме того указано на наличие сдвига в поясе (С-К2.3е) и что проверять надо по разделу G5(последний абзац скрин 3), из которого пройдя по ссылкам смотрим вверх и видим определение несущей способности на сдвиг F=0.6FyAwC или в переводе на русский: 0.58RyAwJc. Вот так, весь мир проверяет, только Vavan Metallist упрямо уважает исключительно советские нормы

Кстати, рядом с отсылкой в G5 есть пометка, что неопределяющей эта проверка является только для квадратных труб, но не для прямоугольных, т.е. как минимум верхние пояса отечественных "молодечно" д.б. проверены.
Так что
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
IBZ, BYT и другие некоторые..
походу правы, или опять нет ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 93
Размер:	69.8 Кб
ID:	195498  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 94
Размер:	158.8 Кб
ID:	195499  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 63
Размер:	290.4 Кб
ID:	195500  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 57
Размер:	126.0 Кб
ID:	195501  

Последний раз редактировалось Chebyn, 09.11.2017 в 19:43.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 20:37
#189
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Вот так, весь мир проверяет, только Vavan Metallist упрямо уважает исключительно советские нормы
Ох какие мы прогрессивные!
Не советские, а украинские. То, что они перекочевали с советских - это да.
Я извиняюсь, вот вы с сегодняшнего дня будете конечно проверять по американским нормам. А до этого как проверяли? Не по пособию ли, пережитку советского времени?
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Кстати, рядом с отсылкой в G5 есть пометка, что неопределяющей эта проверка является только для квадратных труб, но не для прямоугольных, т.е. как минимум верхние пояса отечественных "молодечно" д.б. проверены.
А теперь вопрос: почему для квадртных труб эта проверка не определяющая? Ведь если взять нижний пояс фермы серии "молодечно" - он квадратный как раз, его сечение меньше сечения верхнего пояса и как раз ЭТОТ пояс может не проходить по проверке на срез по "стандартной формуле" в месте прикрепления например двух крайних раскосов. А верхний пояс пройдет всегда потому, что опорный то узел проверяется. Тоесть мы пришли к тому, что все таки и эти формулы и серию не дураки писали.
Но вопрос остается открытым: почему для квадратных труб эта проверка не будет определяющей? Если я возьму верхний пояс трубу 200х140х8, а нижний 140х140х6 - то получается 140х140х6 не надо проверять согласно американским нормам, а вот 200х140х8 надо! Но почему?! Ответ вероятно кроется в каких-то деталях, которые здесь пока не обсуждались.
Offtop: И еще: вы, там, в Екатеринбурге и в вообще на 1/7 суши уже по американским, или как у вас говорят "пиндосским" нормам считаете? Кх-кх... Как то... непатриотично, не?

Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
походу правы, или опять нет ?
Нет, походу неправы. Мысль о том что эксперт предлагает считать все по "надежным и стандартным формулам" 200-летней давности и принимать усилия исключительно согласно стержневой расчетной схемы, бо она дает "все компонентны НДС" заставляет усомнится в такой уж "экспертности". Хотя я не усомнился, прошу общество не волноваться .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 20:46
#190
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
То, что они перекочевали с советских - это да.
.
Offtop: ты поаккуратней с словами типа"перекачивали с советских" сам понимаешь органы не спят а то это совсем непатриотично понимаешь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 21:01
#191
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: Не "перекачали", а "перекочевали" огранично . А за органы свои волнуйся

----- добавлено через ~20 мин. -----
Кстати, Chebyn как по американским нормам определяется Q для проверки пояса? Скажем, когда стержни центрированы по осям и получить Q тупо из расчетной схемы не получается?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2017, 22:58
#192
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
1.jpg (69.8 Кб, 16 просмотров)
2.jpg (158.8 Кб, 11 просмотров)
3.jpg (290.4 Кб, 11 просмотров)
4.jpg (126.0 Кб, 10 просмотров)
- откуда?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 09:48
#193
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда?
см.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Тоесть мы пришли к тому, что все таки и эти формулы и серию не дураки писали.
мы пришли к тому, что эта проверка таки может быть определяющей, а соответственно должна выполняться.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но вопрос остается открытым: почему для квадратных труб эта проверка не будет определяющей? Ответ вероятно кроется в каких-то деталях, которые здесь пока не обсуждались.
Offtop: Дааааааа, все дело в секретном ингридиенте
Дело в том, что в зарубежных нормах устанавливаются границы для применения проверок. Если у вас квадратная труба, усиленная прокладками, которые отодвигают продавливание на второй план, еврокод вас обяжет проверять срез пояса. Для отечественных норм усиленных узлов не существует впринципе...Как ни крути, но "пиндосские" нормы проработаны глубже, но что я вам объясняю - вы, судя по всему, все еще на стадии отрицания, хотя и живете ближе к западу
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кстати, Chebyn как по американским нормам определяется Q для проверки пояса? Скажем, когда стержни центрированы по осям и получить Q тупо из расчетной схемы не получается?
найдите это сами, я думаю ничем от рекомендаций из #69 не отличается
Вложения
Тип файла: pdf AISC_Specification.pdf (7.63 Мб, 35 просмотров)
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 10:03
#194
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Chebyn, откуда вы взяли , что квадратная трубы усилена? Какими "прокладками"? Олвейс ультра? Где эти прокладки? Что усиливают?
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
найдите это сами,
Почему вы начиная полемику и делая вывод, что
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
эта проверка таки может быть определяющей, а соответственно должна выполняться.
Не можете своей позиции элементарно защитить предлагая мне делать это? Что за подход? Я вам задал простой вопрос: как определить Q? Кы вы можете утверждать, что
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
эта проверка таки может быть определяющей
если вы даже не разобрались на какое усилие эту проверку проводоить.
Зато понтов сколько:
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
вы, судя по всему, все еще на стадии отрицания
Это вообще откуда? Судя по чему? Что я отрицаю? Нормы западные, или что они лучше проработаны? Да я это давно знаю и никогда с этим не спорил и не спорю.
Я вам задам тоже вопрос: вы фермы из ГЗП проектировали? Наверно да. Считали как? По методике еще давних саветских времен? Да точно да. Уж яно не по американским нормам раз не знаете как по ним определять Q.
Я просто в общем не понимаю почему тут многие воспринимают мои утверждения как защиту постоветских норм, или отрицание необходимости некоторых проверок. Я задаю вам и себе вопрос: почему этого нет в формулах? Это раз. Почему именно так выглядит формула проверки пояса из двутавра, а не проще? Это 2. И основной ответ: нормотворцы слегонца ошиблись., не где конкретно и в чем - никто не написал. Вот привели здесь работу по подстропильной ферме +100, никаких возражений. Даже возьму себе кое-что на заметку. Но где ваши аргументы, уважаемы господа оппоненты? "Найди сам, если хочешь" - да спасибо коечно найду

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.11.2017 в 10:22.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 11:01
#195
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я даже путем эксперимента простого могу вам, оппонентам привести довод в вашу пользу. Вот он (см. картинку).
Поперечная сила в поясе между раскосами равна усилию в раскосе на синус угла. Все сходится! Но мля вопросы то остаются! Ведь этод "довод" не демонстрирует ничего нового.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 96
Размер:	50.3 Кб
ID:	195516  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 10.11.2017 в 11:08.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 13:13
#196
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Все сходится!
Да!

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но мля вопросы то остаются!
Offtop: После анализа формулы (86) СП 294 возникает непреодолимое желание повесить сей опус на гвоздик...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 18:36
#197
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... СП 294 возникает непреодолимое желание повесить сей опус....
Сел и изучил эфтот НД. Он не действующий, но с 1 декабря 2017 будет. Это через три недели. Поэтому изучил.
Видимо, я потупел окончательно - ничего не понял совсем.
Это что за документ? Зачем ея написали? Это типа пособия к СП16 или это диссертация на тему "обзор НД"? Что за странный номер? Как он "повышает безопасность людей в здании"? (так написано в первой строке этого эссе).
Это видимо кто-то хотел написать книгу "Стальные конструкци", но получилось переписание СП16, и оформили в виде НД. Что-то типа есть же СП 63 ... Но там хоть что-то логичное.
Кто плодит это малополезное огромное количество макулатуры?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 18:43
#198
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что за странный номер?
А остальные номера тебя не смущают? Это порядковый номер поступления данного изделия в министерство. Это раньше было всё чётко и понятно.
Хуже то, что цену назначают пропорционально номеру .
Что касается формулы (86), то это проверка на изгиб стенки из плоскости.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 19:52
#199
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А остальные номера тебя не смущают?
Я уже привык. 14 - сейсмика, 16 - стальные, 20 нагрузки. Немного напряг 63... но штоп совсем 294...
Цитата:
.. цену назначают пропорционально номеру .
Теперь все понятно.
Для интереса посмотрел предыдущий (по номеру) СП 293: «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ».
Мы так Еврокоды скоро переплюнем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 20:38
#200
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(по номеру) СП 293: «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила проектирования и производства работ».
явно стомикс пролоббировали СП 15... мало понимаешь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 09:35
#201
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Vavan Metallist
А почему вы решили, что я должен вам что-то доказывать ? Мне моя позиция по обсуждаемому вопросу ясна, я её выразил и считаю её верной, ваши ответы меня не переубедили. А на свои вопросы ищите ответы сами.

Последний раз редактировалось Chebyn, 17.11.2017 в 11:37. Причина: Очепятки
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 10:02
#202
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Как вам будет угодно, уважаемый
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2017, 10:02
#203
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
... Мне моя позиция по обсуждаемому вопросу ясна, я её выразил и считаю её верной. ..
"Ваш доводы понятны и разумны" (с).
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=xYJkcLSxyxQ 1:50
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: понятны и разумны.png
Просмотров: 58
Размер:	345.1 Кб
ID:	195649  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 10:25
#204
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Ваш доводы понятны и разумны" (с)
Люди бы с удовольствием прочли Ваши.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 10:29
#205
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Я бы с удовольствием прочёл Ваши.
У меня нет доводов. Тему я не читал, т.к. такой проблемы , которая обозначена автором, не существует. Она надуманная. В SCAD расцентровка задается "в натуре" - все, тема исчерпана.
Или что-то не так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 11:14
#206
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У меня нет доводов. Тему я не читал.Или что-то не так?
Я думаю Вы вкурсе проблемы, которая не по теме тут обсуждается. Поделитесь, если не трудно, только довод "в наших нормах нет" тут уже один товарищ забронировал
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 11:58
#207
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Я думаю Вы вкурсе проблемы, которая не по теме тут обсуждается. Поделитесь, если не трудно, только довод "в наших нормах нет" тут уже один товарищ забронировал
Это насчет сдвига? Так эта праблема тоже надумана, как и первая. Я б даже так сказал - вторая является следствием первой.
Я вот еще когда студентом вычислял усилия по Кремоне, всегда смущался от желания посчитать как-то поподробнее, с учетом расцентровок и защемлений. И когда пошли КЭ-приборы, тут я оторвался. Разумеется ГСП фермы вводил жесткими узлами, с расцентровкой, и иных фантазий даже не допускал. Это же классика, механика и сопромат. А что еще надо?
Разумеется, с проверкой узлов имелись проблемы - а это уже были не надуманные, а связаны с возможностями КЭ-приборов - СКАД позволял исследовать узлы ГСП-ферм оболочками на весьма некультурном уровне. Но не мытьем так катаньем полученные натуральные усилия в стержнях учитывались в проверках узлов. В тупиковых случаях, когда в Пособиях и прочих не было или были некорректные методы/формулы, перепроверка делалась по собственным понятиям, основанных на инстинктах основах сопромата типа тау=Q/A и пр.
Сейчас можно пользовать много чего и много откуда формл/методик для проверки ГСП-узлов. И они все подчиняются здравому смыслу и не противоречат сопромату. Сдвиг (срез) - это таки срез (аки гильотиной). А формула Журавского - это лишь закон распределения касательных при конкретном НДС. Никто никому не противоречит. Нашли Q, прикинули площадь реза, оценили распределение - нашли тау. И все.
Я считаю, что например Q поперек прямоугольной или квадратной трубы нужно делить на площадь двух стен, и будешь в шоколаде. Примерно так же, как и на Q делить на площадь стенки двутавра. Насчет поучений насчет неприемлемости эфтого надежного "ломового" метода в свете максимума тау - если посмотреть на распределение тау в двутавре или другом швеллере даже при изгибе, то можно легко уловить, что среднее тау несильно отличается от максимума, а уж при учете только стенки - совсем близки.
И зря все тут Вавана поучают - он практик, и решает конкретные задачи, и излагает соответственно. А вы умничаете в целом и общем...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 12:03
#208
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И зря все тут Вавана поучают
Так он как раз и утверждает, что на Q (по нормам) считать не надо.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 12:10
#209
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так он как раз и утверждает, что на Q (по нормам) считать не надо.
Я и говорю, он про свое говорит. А вы обобщаете. У него нормы так велят как я понял.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 12:15
#210
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Так и СП 294 не предполагает проверку на Q.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 12:25
#211
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так и СП 294 не предполагает проверку на Q.
Это косяк СП. Это надо учитывать при учете Q. D В СП должна быть запись типа "не стоит проверять то-то и там-то" или прописана проверка.
Явление-то есть:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Q.png
Просмотров: 56
Размер:	11.6 Кб
ID:	195734  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 12:28
#212
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так и СП 294 не предполагает проверку на Q.
- а в чём вопрос? Ну выполнить эту проверку и всё, тем более в еврокодах прописано как это сделать. У меня она критичной никогда не получалась. Имхо: проверка не лишняя, другое дело, возможно, она критичной быть не может в принципе, поэтому в наших нормах она отсутствует.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 12:32
#213
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...она критичной быть может в принципе....
Я вот не помню - а по эквивалентному напряжению проверять тут надо? Я к тому, что НП например проверили а растяжение, 100% загрузка, все ништяк, ОК. А тау между раскосами 1 т/кв.см. Оно не допрягает пояс?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 12:37
#214
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это косяк СП.
Согласен. А также СНиП и ДБН.
По ходу вопросы:
1) До этого кто-нть учитывал? Вот при реальном проектировании. Особенно когда нет расцентровки и, соответсвенно, расчетная программа Q не выдавала. Этот вопрос касается нижнего пояса ферм из ГЗП потому, что верхний однозначно все проверяли на опоре (я надеюсь ).
2) Вот тут привели работу по узлу подстропилки (спасибо, Antonio_v, добр человек это чуть ли не основная польза от этой темы ). Кто-нть когда-нть до этого учитывал такую особенность узлов? Я понимаю когда с одним знаком подходят раскосы, а вот когда с разными, но как в этой ситуации - кто нть понятие име, что это может привести к аварии?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2017 в 12:51.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 12:40
#215
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а по эквивалентному напряжению проверять тут надо?
- хороший вопрос, надо только уточнить, что продольное усилие следует тогда брать между раскосами (часто там нет КЭ). Но как мне кажется, обычно там где усилия в раскосах велики, усилия в поясе несильно большие.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 12:48
#216
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


По поводу вопроса Ильнура вот схемка. Видно, что между раскосами продольное усилие в 2 раза меньше чем в панели. И
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- хороший вопрос, надо только уточнить, что продольное усилие следует тогда брать между раскосами (часто там нет КЭ). Но как мне кажется, обычно там где усилия в раскосах велики, усилия в поясе несильно большие.
тоже верно. Но это обычно, а не всегда. Консоль например по другому.
Да суть в том, что ничего не даст вам применение "палочных" схем для анализа работы такого узла. Поэтому либо нормы - либо расчеты в ансисах-шмансисах как в этом исследовании подстропилки.
И еще раз напоминаю о формуле проверки на Q (уже именно на Q, заметьте) ферм из двутавров. Она ни Журавского, ни высота стенки на толщину. Она дает явно большую несущую способность узла, чем эти два варианта. Почему такой же нет для ГЗП? Я тоже не знаю. А для круглых труб?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ескіз ГЗП(3).jpg
Просмотров: 68
Размер:	51.8 Кб
ID:	195735  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:07
#217
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... там нет КЭ...
Нет расцентровки, нет и Q.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:15
#218
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет расцентровки, нет и Q.
Шутка удачная. Главное - неожиданная и новая
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:19
#219
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Шутка удачная. Главное - неожиданная и новая
Да, это новое слово в этом.. как его.. ферморасчете. Вы про которое Q говорите? Я про усилие в стержнях, а именно в поясе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:21
#220
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я про усилие в стержнях, а именно в поясе.
Я тоже. При узле без расцентровки с Q выходит та же история, что и с сусликом из фильма: "ты его не видишь - а оно есть". Вот если замоделировать вот так - то суслик выкажет себя .
Но суть спора не в том, есть Q, или нет. Оно есть всегда. Суть в том как проверять пояс фермы на это Q.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ескіз ГЗП(4).jpg
Просмотров: 49
Размер:	65.1 Кб
ID:	195738  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:24
#221
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я тоже. При узле без расцентровки с Q выходит та же история, что и с сусликом из фильма: "ты его не видишь - а оно есть"
Покажи. Ты же про какие-то малые Q в двутавровых поясах говорил...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:24
#222
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я тоже. При узле без расцентровки с Q выходит та же история, что и с сусликом из фильма: "ты его не видишь - а оно есть"
я дико извиняюсь, что вмешиваюсь в Ваш высокоинтеллектуальный разговор, но ведь тогда Q будет в поясе и в ферме из парных уголков, не? только сечение надо проверять составное(два уголка+ пластина)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:29
#223
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
а вот когда с разными
- и даже не просто с разными, а с отличающимися на более чем на 20 % (а это очень часто бывает!!!). Уточню (имхо): сравнивать следует не сами усилия в поясах, а их проекции на нормаль к поясу, поскольку именно эта составляющая продавливает пояс (разница усилий влияет именно на продавливание). При одинаковых углах раскосов, соответственно, можно сравнивать сами усилия в раскосах (как это и делается в еврокоде - угол там.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:29
#224
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... Суть в том как проверять пояс фермы на это Q.
Так это не то Q. Это локальное, и сдвигает лишь часть пояса. Причем неравномерно. Я думаю, в первом приближении полплощади стенки (сверху) надо учесть.
У тебя картинка какая-то ровная. Усилия местного сдвига должны быть неравномерными, и дюже.
И это - наверно это учтено в нынешних нормах, например в виде продавливания или еще как.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:34
#225
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И это - наверно это учтено в нынешних нормах, например в виде продавливания или еще как.
О!
А я о чем толкую уже надцатую страницу! А мне ту "по "стандартным формулам надо""
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Уточню (имхо): сравнивать следует не сами усилия в поясах, а их проекции на нормаль к поясу, поскольку именно эта составляющая продавливает пояс (разница усилий влияет именно на продавливание).
Я с этого всего сделал для себя именно такой же вывод!

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так это не то Q. Это локальное, и сдвигает лишь часть пояса. Причем неравномерно.
А вот это ты уже загнул так, что я растерялся. Есть усилия в раскосах разнонапраленные, они сдвигают то, к чему прилеплены. Что тут странного? Вопрос (повторяю еще раз) в том, как на это все реагирует то, к чему они "прилеплены", в данном случае пояс фермы. Мое мнение, что оценить это по усилиям, полученным по стержневой модели невозможно. Поэтому следует пользоваться указаниям норм.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
но ведь тогда Q будет в поясе и в ферме из парных уголков, не? только сечение надо проверять составное(два уголка+ пластина)
Конечно будет! Но там есть еще фасонина нехилая.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:37
#226
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Я только что придумал такое: до расцентровки Q ровно Nр* sinф - так? после смыкания носков наверно Q=0 - так? Если нет - то когда точно 0 - уточнить. И все. Все любые случаи - прямой интерполяции.
Ну это если в формулах уже не учтено...
Цитата:
А вот это ты уже загнул так, что я растерялся...
Я же говорю, покажи картину сдвига. При близких носках раскосов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:40
#227
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
после смыкания носков наверно Q=0 - так?
Нет. После смыканяи носков Q будет таким же, как и д о смыкания.
В поясе не станет Q в том случае, если узел фермы примет вот такой фантастичекий вид
Вернее Q будет равен разнице проекций усилий в раскосах. Что как правило очень немного.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 40
Размер:	19.4 Кб
ID:	195744  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2017 в 13:49.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:42
#228
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Нет. После смыканяи носков Q будет таким же, как и д о смыкания.
В поясе не станет Q в том случае, если узел фермы примет вот такой фантастичекий вид
блин Вы меня слышите:


----- добавлено через 24 сек. -----
вот
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
я дико извиняюсь, что вмешиваюсь в Ваш высокоинтеллектуальный разговор, но ведь тогда Q будет в поясе и в ферме из парных уголков, не? только сечение надо проверять составное(два уголка+ пластина)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:45
#229
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
покажи картину сдвига. При близких носках раскосов.
Вот, пожалуйста (см. рисунок). Те же 124кН

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
блин Вы меня слышите:
Слышим
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Конечно будет! Но там есть еще фасонина нехилая.
----- добавлено через ~6 мин. -----
Можете взятся за исследование также ферм из парных уголков. И просчитать такой узел с использованием "стандартных сопроматовских формул" обязательно призвав на помощь IBZ
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ескіз ГЗП(5).jpg
Просмотров: 80
Размер:	74.3 Кб
ID:	195745  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2017 в 13:51.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 13:53
#230
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот, пожалуйста. Те же 124кН...
Не понял картину - ты сам задал плоскость или что там раздвинул? Я вот так примерно себе представляю локальные поперечки - см. прил.
И это - почему местные усилия в оболочках мы называем Q - это же усилие в сечении стержня. Я думаю, что поперечка таки тут локальная, как по высоте, таки по длине узла. Это наверно не Q как мы ея понимаем для стержня. Тут Журавский или прямоугольник уже не годятся.
Цитата:
В поясе не станет Q в том случае, если узел фермы примет вот такой фантастичекий вид
Это как раз говорит о том, что сдвиг локальный. В этом "фантастическом" - нулевой. А в промежутках (до расцентровки) - частичный от полного сдвига сечения. Не дискретно же, да?
Вот что до этого тут исследовали и даже с этим не разобрались?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узловые усилия.png
Просмотров: 51
Размер:	4.5 Кб
ID:	195746  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2017 в 14:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 14:07
#231
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут Журавский или прямоугольник уже не годятся.
А я о чем толкую! Мое имхо тоже: не годится! Поэтому я сетую за использование при расчете узлов ферм из ГЗП, двутавров и круглых труб формул приведенных в нормах.
Суть спора в моделировании узла в программе. Я за вариант 2. После получения усилий в стержнях по варианту 2 мы должны проверить узлы ферм по формулам, а сечения стержней можно подбирать в постпроцессоре (например твоего любимого СКАДа). Если же смоделировать по варианту 3 с расцентровкой - получим поперечную (локальную как ты ее называешь силу) которая будет довольно большая и которая в некоторых случаях может быть определяющей для подбора сечения. Например нижнего пояса фермы из ГЗП. Вроде все хорошо, подобрало посчитало. Но есть это "но" с вариантом, когда расцентровки нет. Нет расцентровки - нет поперечки написал ты. Но это неверно. Поперечка есть всегда. А проверять почему то на нее предлагают мои оппонентЫ исключительно когда есть расцентровка во "внешнюю" сторону.
Выходит, чтоб получить значение Q в расчетной программе нужно ВСЕГДА вводить мааахонькую расцентровку во всех узлах. Я сомневаюсь, что те, кто здесь выступают за эту дополнительную проверку хоть раз за свою практику такую расцентровку вводили. Люди давно придумали формулы для расчета узлов ферм и ввели их в нормы. Для некоторых ферм (ГЗП и труб) проверка на попереку в узлах не проводится (возможно она "спрятана" в другие проверки), а для некоторых она есть в явном виде и НЕ зависит от наличия, или отсутствия расцентровки (фермы с поясами из двутавров).
Народ же здесь сетует за дополнительную проверку поясов ВСЕХ типов ферм на срез (например по площади двух стенок) и по касательным напряжениям по формуле Журавского (кто за что горазд) кроме проверки по формулам норм. Я же против этого, считаю, что в нормах приведен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ список проверок для узлов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А в промежутках (до расцентровки) - частичный от полного сдвига сечения. Не дискретно же, да?
Ильнур, расцентровка может быть с надвижкой раскоса друг на друга и при некоторм расстоянии между носками. Я еще раз повторяю: нет проблем с определением Q, проблема как расчитать на него узел.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2017 в 14:12.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 14:21
#232
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
взятся за исследование также ферм из парных уголков
- не надо их трогать, они живут давно и счастливо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 14:35
#233
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... Если же смоделировать по варианту 3 с расцентровкой - получим поперечную (локальную как ты ее называешь силу) которая будет довольно большая и которая в некоторых случаях может быть определяющей для подбора сечения..
Что значит большая? Такая, какая по механике. Отчего она большая? По сравнению с чем? Единственное практическое уменьшение можно придумать при нахлесте носков. И это при наличии расцентровки. Как я уже говорил, в стержневой системе нет Q, пока нет расцентровки.
Цитата:
Нет расцентровки - нет поперечки написал ты. Но это неверно.
Это очень верно. Просто ты путаешь узловое со стержневой.
Цитата:
Поперечка есть всегда.
Но она локализуется, как только исчезает расцентровка, и снижается до 0 при нахлесте раскосов на полке стенки ось в ось. Это - узловые усилия. И они не подчиняются стержневым правилам.
Цитата:
Выходит, чтоб получить значение Q в расчетной программе нужно ВСЕГДА вводить мааахонькую расцентровку во всех узлах.
Надо вводить натуральную. Никаких иных телодвижений в сторону шаманства не нужно. Просто далее нужно переходить на уровень мышления "узел".
Цитата:
Народ же здесь сетует за дополнительную проверку поясов ВСЕХ типов ферм на срез (например по площади двух стенок) и по касательным напряжениям по формуле Журавского (кто за что горазд)
Это неверно. Скорее они не это имеют ввиду. Q стержней - это одно, локальные поползновения в узле - другое.
Цитата:
Я же против этого, считаю, что в нормах приведен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ список проверок для узлов
Возможно, хотя я помню массу неудобств по расчету узлов ГСП-ферм, которые испытывал по старым нормам. Что-то там не так все было...
Цитата:
Ильнур, расцентровка может быть с надвижкой раскоса друг на друга и при некоторм расстоянии между носками.
Принято. Но правила не меняются: узлу - узловое, стержням - стержневое. Например при наличии расцентровки с нахлестом носков мы имеем в стержнях Q, а в узле имеем размазывание сдвига - в работу включаются носки. Так ведь? И наоборот - при отсутствии расцентровки Q=0, однако в узле есть сдвиг.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я еще раз повторяю: нет проблем с определением Q, проблема как расчитать на него узел.
Q правильно может быть определено лишь в стержневой модели, и только при наличии расцентровки. Проблема не с определением, а класссификацией этого усилия - это (то, что ты определяешь) не Q, оно для узла, и оно не сдвигает пояс как сдвигает Q. Это внутриузловое усилие, и как оно распределено, ты пока не знаешь. Не нравится мне твоя картина. Щас свою замоделирую. На кривом скаде.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2017 в 14:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 14:57
#234
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Q стержней - это одно, локальные поползновения в узле - другое.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это очень верно. Просто ты путаешь узловое со стержневой.
Я ничего не путаю. Это в наших дискретных моделях можно разделить на "узловое" и "стержневое". А "в жизни"все взаимосвязано. Ты не получишь адекватную картину для узла пользуясь стержневой моделью.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скорее они не это имеют ввиду. Q стержней - это одно, локальные поползновения в узле - другое.
Что они имеют ввиду можно ознакомится прочитав тему.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Q правильно может быть определено лишь в стержневой модели, и только при наличии расцентровки. Проблема не с определением, а класссификацией этого усилия - это (то, что ты определяешь) не Q, оно для узла, и оно не сдвигает пояс как сдвигает Q.
Ты повторяешь мои тезисы при этом мне же оппонируя
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Q правильно может быть определено лишь в стержневой модели, и только при наличии расцентровки.
Только Q есть и без расцентровки. Например, при расчете ферм из двутавров (ну скока ж повторять) Q для расчета узла принимается как меньшее из проекций усилий в раскосах. "выловить" это Q в стержневой модели невозможно.
И еще одно: что это за
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Q стержней - это одно, локальные поползновения в узле - другое.
Что за терминология? Q - это и есть Q, усилие. А поползновение - это уже ближе к напряжениям. Не сваливай все в одну кучу. Именно усилия мы можем определить. Распределение напряжений в узле и расчет его - вот вопрос.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но она локализуется, как только исчезает расцентровка, и снижается до 0 при нахлесте раскосов на полке стенки ось в ось. Это - узловые усилия. И они не подчиняются стержневым правилам.
Нет никакой прямой зависимости Q от расцентровки. Сейчас помоделируешь - поймешь. От расцентровки в узле появляется просто еще и момент ко всем прелестям.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 15:33
#235
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Не могу без слёз следить за вашими постами...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 16:10
#236
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Сейчас помоделируешь - поймешь...
Я эти вещи уже 100500 раз моделировал, больше забыл, чем наковырял.
Вот например картина тау. Все происходит очень локально.
Почему у тебя такая картина не получается? Ты спетсиально так моделирушь, штоп НП сдвигался равномерно по нормали? Или что там у тебя нарисовано?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тау.png
Просмотров: 85
Размер:	81.5 Кб
ID:	195764  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 16:56
#237
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не могу без слёз следить за вашими постами..
Ты сколько проектируешь? Ты еврокод когда первый раз открыл? Я понимаю, что тролить и кидать понты это твое. Но желать еще, чтоб тебя серьезно воспринимали как то уж даже для тебя жирновато. Ты фермы из ГЗП всегда считал по еврокоду и смеялся из нас, несведущих?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
эти вещи уже 100500 раз моделировал, больше забыл, чем наковырял.
Вот например картина тау. Все происходит очень локально.
Почему у тебя такая картина не получается? Ты спетсиально так моделирушь, штоп НП сдвигался равномерно по нормали? Или что там у тебя нарисовано?
И что? Зачем мне вообще картина? Я не художник. Мне нужно запроектировать узел.
Если бы я его проектировал по еврокоду - я без лишнего выпендрежа (как Бахилыч, например) просчитал бы узлы по нему. Но я проектирую по ДБН - и считаю по тем формулам что фигурируют в нем. И в вашем СП тоже. Ты, Ильнур по чему считаешь? По СП наверно.
Неравномреный сдвиг пояса учитывается этими формулами, что в СНиП, что в ДБН, что в СП. Что в Еврокоде. Где лучше, где хуже - я не берусь судить, конечно, отдавая пальму первенства еврокоду как намноголучше проработанному документу. Но ДБН никто не списывал.
Я тебе, Ильнур еще раз повторяю: ты практически утверждаешь то же, что и я (что распределение усилий в узле нельзя просчитать с помощью обычных формул и стержневых методик), но почему то отформляешь свои утверждения так, как будто мне оппонируешь.
Может вот после этой темы как раз плотно за Еврокоды засяду.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 17:00
#238
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Узел.JPG (28.0 Кб, 18 просмотров)
- откуда?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
распределение усилий
- а нужно ли оно, "распределение" это, тем более в узле? Нужна предельная несущая способность на рассматриваемый вид разрушения (по аналогии с МПУ для ЖБ сечений).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 17:14
#239
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Нужна предельная несущая способность на рассматриваемый вид разрушения (по аналогии с МПУ для ЖБ сечений).
А как вы определите вид разрушения?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вот Бахил выложил скрин - там есть "сдвиг срез сечения пояса". А эксцентриситета нет. А вот Ильнур считает, что нет эксцентриситета - нет сдвига среза. Патамушта СКАД так показал . Формулы в нормах (всех) уже следствие проведенной работы по анализу узлов. Берите и пользуйтесь. Еврокдами - так ими, а если по бывшесовтеским - получается фермы все аварийные, или как? Потому, что не проверены по "стандратным формулам", или по "аналогиям с МПУ". Кстати, что такое "МПУ"?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 17:33
#240
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А как вы определите вид разрушения?
- не определяю, а "рассматриваю", в нашем случае - это срез пояса.
МПУ - метод предельных усилий.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 17:37
#241
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ну, если вы настолько умный, что можете себе позволить применить этот метод и быть уверенным, что сделаете это лучше тех, кто разрабатывал существующие методики - тогда вам со мной, бушменом вообще говорить не о чем
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 17:52
#242
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- откуда?
Из еврокода.
Vavan Metallist, ну нет в твоём ДБН такой проверки, ну и не считай. Что ты хочешь доказать?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
по бывшесовтеским - получается фермы все аварийные, или как?
Или как. Аварийные уже все упали. Не все проверки являются определяющими.
Что касается молодеченской серии (именно серии, а не по "типу"), то там все непроверенные НДС явно не определяющие.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 17:56
#243
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Вот Бахил выложил скрин - там есть "сдвиг срез сечения пояса". А эксцентриситета нет. А вот Ильнур считает, что нет эксцентриситета - нет сдвига среза.
Я так не сказал. Я сказал - нет Q. А что там под сдвигом пояса имеют ввиду, знают только авторы - я бы сам так назвал процессы сдвига внутри узла. Но не говорил бы, что Q есть. Вот сам вспомни сопромат и подумай - что есть Q для балок, стержней и прочего, и что есть твой узел оболочечный в объеме?
Цитата:
Патамушта СКАД так показал
Прчем тут СКАД? Вот у тебя язык такой.. а ты жалуешься, что тебе все оппонируют. Только хотел с тобой подружиться, а ты взял и ниже пояса
Цитата:
.. Формулы в нормах (всех) уже следствие проведенной работы по анализу узлов. Берите и пользуйтесь.
Обязательно. Кстати, в них фигурирует Q?
Насчет ферм Молодечно - там скорее не шибко просчитанные узлы, а хорошая унификация на основе испытаний. Натурных испытаний ферм на заводе и в НИИ, полной нагрузкой. И все.
То, что фермы не падают, не всегда заслуга методик, а запаса реального проката по R. До двух крат, да.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2017 в 18:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 18:13
#244
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кстати, что такое "МПУ"?
походу максимальное предельное усилие
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 18:19
#245
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
если вы настолько умный
- я не про это, хотел сказать, что не следует в этом вопросе искать чего-то сверхсложного, а так же что там наверняка имеется/предполагается сильная пластика (на срез) нивелирующая все "распределения".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 21:10
#246
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет ферм Молодечно - там скорее не шибко просчитанные узлы,
Методика СНиП, СП, ДБН где нибудь говорит о "молодечно", или о каких то сериях? Она твердит об фермах из замкнутых гнутых профилей квадратного и прямоугольного сечения. Тоесть если ты такую проектируешь любой конфигурации и имеешь узлы с усилиями в раскосах разных знаков - бери и пользуйся!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а ты жалуешься, что тебе все оппонируют.
Ану-ка приведи пример где я жалуюсь. Констатирую факт но жалуюсь? С какого перепугу? На кого и кому?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только хотел с тобой подружиться, а ты взял и ниже пояса
Че то ты чувствительный стал. Ели так - то будь всегда готов прикрывать причинное место. А вообще это тебе показалось, на самом деле это был финт
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, в них фигурирует Q?
Во первых странно слышать от тебя такой вопрос. Ты не ими пользуешся?
Отвечаю по полкам. В "постовестких" нормах присутствует методика расчета узлов безфасоночного присоединения решетки к поясам для ферм из: профильных труб, круглых труб, двутавров. Для труб Q не фигурирует нигде, для двутавров есть четкая и однозначная формула, где описано и как на это Q считать и как само Q определять.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я так не сказал. Я сказал - нет Q. А что там под сдвигом пояса имеют ввиду, знают только авторы - я бы сам так назвал процессы сдвига внутри узла. Но не говорил бы, что Q есть. Вот сам вспомни сопромат и подумай - что есть Q для балок, стержней и прочего, и что есть твой узел оболочечный в объеме?
Q есть усилие вследствие которого возникают напряжения сдвига. Нет Q - нет сдвига. То, что вследствие дискретности и условности расчетной схемі мі не получаем в ней Q не означает, что его нет и нет напряжений сдвига.
Хочешь получить Q - сделай соответствующую расчетную схему. Ведь не конструкция работает так, как мы ее считаем, а мы должны составить расчетную схему так, чтоб выловить все особенности конструкции.
Но нормы так делать не обязывают. И справочник Кузнецова тоже (хотя в этой части я его не юзал, здесь написал кто-то, я просто повторяю непорверенную инфу). Аглицкая книгаесть, где рекомендации по моделированию приводятся - тоже так не обязывает делать. А рекомендует моделить по схеме 3 топикстартера. Тоесть не надо стержневой моделью вылавливать Q ни в случае наличия расцентровки, ни в случае ее отсутствия.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- я не про это, хотел сказать, что не следует в этом вопросе искать чего-то сверхсложного, а так же что там наверняка имеется/предполагается сильная пластика (на срез) нивелирующая все "распределения".
Ну дык а я о чем! И это заложено в формулах расчетных уже. И поэтому если смоделировать ферму из, например, ГЗП по варианту 3 и пояс на Q по формуле Журавского, или даже на срез по двум стенкам не проходит - я на основании вышеизложенного утверждаю, что ничего страшного с ним не произойдет и его несущая способность обеспечена, если узел проходит по формулам для проверки данных узлов.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Из еврокода.
Vavan Metallist, ну нет в твоём ДБН такой проверки, ну и не считай. Что ты хочешь доказать?
А в твоем СП так же, как и в ДБНе. Или ты по еврокоду считаешь и считал всегда. А может ты просто вообще не считал никогда?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.11.2017 в 21:17.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 22:22
#247
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение

А в твоем СП так же, как и в ДБНе.
да все у нас одинаковое даже нормы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2017, 22:22
#248
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А может ты просто вообще не считал никогда?
Фермы из ГЗП/ГСП точно. А тем более узлы. Никогда не считал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 09:09
#249
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Ты не ими пользуешся?
СП 16-2016 действует с августа 2017-го. Т.е. буквально несколько месяцев. В нем нет методики расчета узлов ферм в принципе.
Но в просторах инета копателями откопан СП 249, который не действует. Он начнет действовать с конца этого месяца. В нем обнаружены методики расчета узлов.
Получается, проектировать узлы ферм осенью 2017 можно было по монгольским нормам или по понятиям, да…
Я к сожалению в эти месяцы не проектировал фермы из ГСП.
Однако, обратившись к СП249 (ибо скоро оно станет легетимным), можно увидеть, что там принципиально не рассмотрены узлы ГСП с расцентровкой, и соответственно Q даже не упоминается.
В случае узла фермы из одиночных уголков в случае рассцентровки указан Q и прописана проверка по Журавского. Все по сопромату. Как я и говорил.
А вот в случае двутаврового пояса при отсутствии расцентровки указан Q (=Nsin), что не очень неграмотно. Это локальное усилие, и воздействует локально, это учтено при определении тау – за площадь сдвига берется часть сечения, причем при сильной раздвижке раскосов площадь сдвига равна площади стенки (с частью полок), а при замыкании носков – еще плюс верхняя полка. В целом эта методика очень грубая. Думается, эта методика исторически не развивалась, и идет под копирку с инструкций ЦНИИСК лохматых годов.
Ну и поучения (раз такой неугомонный): Q есть статический эквивалент внутренних усилий в сечении. Такой эквивалент введен и употребляется для упрощения расчетов по канонам сопромата, по упрощенным расчетным схемам, где элементы потреблены в условных определениях «стержень», «пластина», «оболочка» и т.д. Через ЭТО определяются усилия в схеме. При переходе на более высокий уровень детализации распределения усилия (при расчете узлов например) эти эквиваленты (Q, N, М и т.д.) подлежат распределению в узле уже с учетом особенностей конструкции узла в связи с прекращением области действия неизменности распределения по длине элемента. Таким образом, эквиваленты корректны для макросхем, внутри узла распределение усилий не поддается упрощению в силу принципов Сен-Венана о невлиянии на распределение в сечении, расположенном на значительном расстоянии от приложения внешней силы характера этой силы.
Простим авторам СП 294 их Q в двутавровом узле. Грамотно же было бы говорить о несущей способности узла/ деталей/участков узла, и все. Что и наблюдается в методике для узлов ГСП.
Да, напоследок - при наличии расцентровки в ГСП разумно вводит в КЭ-модель все в натуре, узлы в модели задавать в точках пересечения осей элементов (при этом малые расцентровки можно игнорировать). М и N из этих моделей употребить в формулах СП 294, а Q употребить в формуле (42) СП 16 (можно упрощено взять площадь боковых стенок). Ну и как тут говорили, вряд ли эта проверка на Q что-то изменит.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.11.2017 в 09:19.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 10:14
#250
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
СП 16-2016 действует с августа 2017-го..
Коллеги вопрос немного не по теме: вот сп 13-2016 не входит в постановление 1521 на данный момент, то каким надо пользоваться, тем который в постановлении или новым, никто не в курсе? достали эта бюрократия с нормами если честно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 10:27
#251
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, напоследок - при наличии расцентровки в ГСП разумно вводит в КЭ-модель все в натуре, узлы в модели задавать в точках пересечения осей элементов (при этом малые расцентровки можно игнорировать). М и N из этих моделей употребить в формулах СП 294, а Q употребить в формуле (42)
Тоесть не доходит, что без расцентрвоки Q не будет...
Фуф...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Q есть статический эквивалент внутренних усилий в сечении.
Статический эквивалент может біть для каких-то динамических усилий...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 12:57
#252
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...не доходит...
Да, ты туговат таки. Без расцентровки КОНЕЧНО нет Q. Не путай с внутриузловыми усилиями. В узел Q не входит. В узел входит N, ну и М. Q нет, пока нет расцентровки. Причем и при расцентровке статус Q очень скользкий, типа приопорного - Сен-Венан говорит о достаточно большом удалении.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Статический эквивалент может біть для каких-то динамических усилий...
Это твое сиюминутное узкое умозаключение, родившееся спонтанно на основе антонимной ассоциации в увиденном. В силу отсутствия иной информации. Бывает.
Отсутствующая информация содержится на первых же страницах учебника по началам сопромата - найди тот же учебник, по которому ты учился, и обнови ячейки памяти.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.11.2017 в 13:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 15:04
#253
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, ты туговат таки
Очень может быть.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
родившееся спонтанно на основе антонимной ассоциации в увиденном
Вовсе не спонтанно, а осмысленно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Без расцентровки КОНЕЧНО нет Q. Не путай с внутриузловыми усилиями. В узел Q не входит. В узел входит N, ну и М. Q нет, пока нет расцентровки. Причем и при расцентровке статус Q очень скользкий, типа приопорного - Сен-Венан говорит о достаточно большом удалении.
Вот только как то узелл тоже туговат и он не в курсе, что в нем то на самом деле Q никакого нету! Тоесть проекция N она как то "проскальзывает" по "статусу Q" и дальше растворяется в пространственно-временном континиуме! Видишь, я тоже так могу!
Ильнурыч, есть Q. Единственно что я тобой согласен, что в узле на это Q считать так же, как в пролете балки вероятно не имеет смысла. ПОЭТОМУ, МЛЯ, ЛЮДИ ПРИДУМАЛИ ЭТИ ДУРАЦКИЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ УЗЛОВ!
Ладно, вместо упражнятся в остроумии я тебе приведу рисуночек. А ты посмотри, ты ж у нас "острый", должен будешь понять. Хотя судя по всему ты не заинтересован понять, ты заинтересован остатся при своем мнении.
Сразу обозначу свое мнение по этому поводу. В стопиццотый раз повторю то, что я пытаюсь донести до уважаемой аудитории в этой теме: Ни по первому, ни по второму варианту узел моделировать для практических расчетов по нормам не нужно. Потому, что для подбора сечения пояса нужно моделить просто по первому варианту этой картинки, или по варианту 2 картинки топикстартера, а для расчетов узлов пользоваться готовыми формулами. Из ДБНа, СНиПА, или Эврокода - уже кто каими горазд. При этом получается, что по постсоветским нормам расчет на Q проводится только для ферм из двутавров и это Q принимается как меньшее из значений проекций усилий в раскосах.
Если же все таки кто-то хочет считать пояс на срез в узле по "стандартным методикам" - тогда нужно моделировать всегда по варианту 2 рисунка из этого поста если нет расцентровки, и по варианту 2 из этого поста, либо по варианту 3 из 1-го поста (кому как нравится). И вот тогда подбирать пояс с учетом полученного.
Но только еще раз повторяю: от наличия, или отсутсвия эксцентрика Q не зависит, оно есть всегда. Вопрос в том как на него реагирует узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 77
Размер:	20.3 Кб
ID:	195778  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.11.2017 в 15:17.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 16:49
#254
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... проекция N она как то "проскальзывает" по "статусу Q" и дальше растворяется в пространственно-временном континиуме!
Именно растворился! Но не в континиуме, а в теле узла. Ты близко подобрался к истине.
Цитата:
...ты заинтересован остаться при своем мнении.
Нет "моего" мнения - я лишь пересказываю основы сопромата. Я лишь хотел бы сохранить ясность ума и четкость представления расчетной схемы. Насчет схем с АЖТ - возможно, что это что-то полезное для чего-то. В принципе красивая теория - действительно в размерах деталей узла изгибные жесткости велики и близки к АЖТ. Осталось на примерах посмотреть, что полезного это дает.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
..повторяю: от наличия, или отсутсвия эксцентрика Q не зависит, оно есть всегда...
Ты просто путаешь Q в стержне и усилие в узле. Пойми же наконец, что Q изначально придуман для обозначения эквивалента внутреннего усилия в элементе, имеющего малое по сравнению с длиной сечение.
В узле же нет такого соотношения - там сложнейшее НДС, усилия при которой распределены чрезвычайно сложным образом, и никакую силовую компоненту нельзя выделить в виде Q для узла. Бывают конечно узлы, где стержневая/балочная схема помогут адекватно просчитать несущую способность (например траверса в базе колонн), но это очень сильное упрощение. В нашем случае такое малоприемлемо, если не сказать совсем неприемлемо.
Пример: что такое N*sinф для узла? (в контексте нашего узла и формулы из СП для двутаврового пояса) Ты скажешь, что это Q (тем более там так и обозначено). На деле это проекция силового потока на ширине примыкания раскоса к поясу, сдвигающая не сечение пояса как стержня, а лишь сдвиг деталей узла, в т.ч. частей самих раскосов, если они нахлестываются. Соответственно обозначение Q - условно, и никакого отношения к Q пояса как стержня не имеет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 17:08
#255
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Именно растворился! Но не в континиуме, а в теле узла. Ты близко подобрался к истине.
Я не подобрался, я в ней был с самого начала этого спора. И утверждал, и утверждаю, что это "растворение" учтено в расчетных формулах.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты просто путаешь Q в стержне и усилие в узле. Пойми же наконец, что Q изначально придуман для обозначения эквивалента внутреннего усилия в элементе, имеющего малое по сравнению с длиной сечение.
В узле же нет такого соотношения - там сложнейшее НДС, усилия при которой распределены чрезвычайно сложным образом, и никакую силовую компоненту нельзя выделить в виде Q для узла. Бывают конечно узлы, где стержневая/балочная схема помогут адекватно просчитать несущую способность (например траверса в базе колонн), но это очень сильное упрощение. В нашем случае такое малоприемлемо, если не сказать совсем неприемлемо.
Пример: что такое N*sinф для узла? (в контексте нашего узла и формулы из СП для двутаврового пояса) Ты скажешь, что это Q (тем более там так и обозначено). На деле это проекция силового потока на ширине примыкания раскоса к поясу, сдвигающая не сечение пояса как стержня, а лишь сдвиг деталей узла, в т.ч. частей самих раскосов, если они нахлестываются. Соответственно обозначение Q - условно, и никакого отношения к Q пояса как стержня не имеет.
Я не путаю. Я всю эту тему твержу о Q именно в узле. То, что ты это не недопонял - плохо старался. Ты понимаешь, ты опять повторяешь то же, о чем я толкую, только зачем то вдаешся в теорию ненужную и выходит это у тебя так... кривовато. Да, Q - это именно
Цитата:
проекция силового потока на ширине примыкания раскоса к поясу, сдвигающая не сечение пояса как стержня, а лишь сдвиг деталей узла, в т.ч. частей самих раскосов, если они нахлестываются. Соответственно обозначение Q - условно, и никакого отношения к Q пояса как стержня не имеет.
Только я из всего этого делаю еще практические выводы: поскольку как это все в узле распределяется мы не знаем - мы считаем по формулам, которые есть.
С тобой мы согласны в чем? В том, что
Цитата:
Q - условно, и никакого отношения к Q пояса как стержня не имеет.
. Поэтому снова таки считаем по готовым формулам.
Но есть тут те, кто с этим не согласен, и главный у них IBZ. Он то как раз считает, что Q имеет самое прямое отношение к сечению пояса. Причем такое же отношение, как и в любой балке. Но это они так считают, а не я! Че ты ко мне прицепился? Я лишь утверждаю, что силовой фактор, который ты назвал "проекция силового потока на ширине примыкания раскоса к поясу"и который я, а также, например формула для расчета узла фермы с поясами из двутавров называет именно "Q" присутсвует всегда в независимости от наличия или отсутствия эксцентриситета примыкания раскосов. В случае безфасоночных узлов, где нет никаких фасонок, и где нет перехлеста решетки логично допустить, что эту "проекцию" ловит на себя только сечение пояса. Но я считаю, что все равно не так "ловит", как обычная балка и поэтому формулы для проверки балки здесь не совсем уместны. Поэтому возвращаемя к готовым формулам для узлов ферм, которые применяем, если наши фермы отвечают геометрическим ограничениям применимости формул. В результате таким способом расчета получим практически всегда бОльшую несущую способность узлов, нежели по "обычным" формулам. Это и стало камнем предкновения так как многие здесь считают, что лучше "перебздеть" и в дополнение ко всему расчитать еще поясок и по формуле Журавского. Для таких я и нарисовал рисунки с АЖТ чтоб они уж раз хотят так считать - так пусть не обижают те пояса, раскосы к которым примыкают точно по осям. А то как то несправедливо получается
Так, что ты можешь со мной дружить - вроде мы практически одинаково мыслим. Я даже ради этого соглашаюсь не обзывать "проекци[ю] силового потока на ширине примыкания раскоса к поясу" недостойной латинской буквой "Q" если тебе от этого будет спокойнее. Но тогда надо договорится как ее называть потому, что постоянно писать "проекция...." очень долго

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Осталось на примерах посмотреть, что полезного это дает.
Это чисто теоретическая задача которую я решать не имею ни желания ни возможности. Да и нарисовать то я нарисовал, но быть уверенным, что именно это очень правильные схемы я не могу. Я так просчитывал - по варианту 2 (моему) получаем дополнительные моменты в поясе. Тоесть снова вопросы, на которые внятных проверенных расчетами, экспериментами и временем ответов нет. Поэтому я плаваю но так, чтоб видеть вдалеке "нормативный берег" и так, чтоб если что к нему можно было догрести.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.11.2017 в 17:33.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 17:29
#256
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
..выходит это у тебя так... кривовато. .
Наоборот, это ты воспринимаешь это кривовато.
Цитата:
есть тут те, кто с этим не согласен, и главный у них IBZ
IBZ не воспринимает то, что не входит в его багаж в виде старых инструкций, руководств, еще у него есть программа по МК - и все. Он готов повторять одно и то же до скончания века, с ним кашу не сваришь. Ты тоже к старости таким консервативным станешь.
Цитата:
В случае ...где нет перехлеста решетки логично, что эту "проекцию" ловит на себя только сечение пояса. Но я считаю, что все равно не так "ловит", как обычная балка и поэтому формулы для проверки балки здесь не совсем уместны.
Согласен. А что тебе мешает проверить таки на ИМЕЮЩЕЕСЯ Q стандартно? Кашу маслом не испортишь. Одно другому не мешает.
Цитата:
Поэтому возвращаемся к готовым формулам для узлов ферм.
А кто-то отходил от них? Разве у нас есть еще что-то? Работаем с тем, что есть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 17:35
#257
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что тебе мешает проверить таки на ИМЕЮЩЕЕСЯ Q стандартно? Кашу маслом не испортишь. Одно другому не мешает.
Я наверно очень много букав пишу - тебе читать лень. Что мешает я написал уже:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В результате таким способом (по формулам для расчета безфасоночных узлов ферм) получ[аем] практически всегда бОльшую несущую способность узлов, нежели по "обычным" формулам.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 17:48
#258
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...В результате таким способом (по формулам для расчета безфасоночных узлов ферм) получ[аем] практически всегда бОльшую несущую способность узлов, нежели по "обычным" формулам...
Недопонял - проверка пояса на Q по журавского не проходит?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 17:50
#259
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Возьми ферму с поясом из двутавра и просчитай узел по формуле 115 пособия к СНиП и по формуле Журавского. Возьми небольшой совсем эксцентриситет чтоб получить Q для формулы Журавского, а для формулы 115 Q определи так, как она велит.
А для ферм из труб вообще никаких проверок на Q нормы не требуют делать. Тоесть, например нижний пояс фермы из ГЗП вполне себе может не пройти по формуле Журавского.
Фуф, наконец то понял о чем я Счас опять начнется новый виток
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 18:03
#260
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Возьми ферму с поясом из двутавра и просчитай узел по формуле 115 пособия к СНиП и по формуле Журавского. Возьми небольшой совсем эксцентриситет чтоб получить Q для формулы Журавского, а для формулы 115 Q определи так, как она велит.
А для ферм из труб вообще никаких проверок на Q нормы не требуют делать. Тоесть, например нижний пояс фермы из ГЗП вполне себе может не пройти по формуле Журавского.
Фуф, наконец то понял о чем я Счас опять начнется новый виток
Виток скорее не начнется - я потрачу некоторое время на перепроверку твоих доводов, и возможно уже интерес к теме просто потеряется. Но "нижний пояс фермы из ГЗП вполне себе может не пройти по формуле Журавского" - не повод отказаться от проверки. Хотя бы потому, что наличие расцентровки (и Q стержневого), особенно существенного, означает большую раздвижку раскосов, что делает узловую проверку некорректной, если честно - узел же растянулся. Хотя с чего бы узел растягивать просто так?
Такая проверка при У-образном узле (с одним раскосом) уместна же...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 18:09
#261
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ильнур, тему все таки надо тебе бы почитать всю
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не повод отказаться от проверки. Хотя бы потому, что наличие расцентровки (и Q стержневого), особенно существенного, означает большую раздвижку раскосов, что делает узловую проверку некорректной
На все это я уже отвечал. Да и в посте 256 повторил.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Поэтому возвращаемя к готовым формулам для узлов ферм, которые применяем, если наши фермы отвечают геометрическим ограничениям применимости формул
Если не отвечают - прявляй фантазию и считай, как считаешь нужным. А вот если отвечают - то считай ТОЛЬКО по формулам и не увеличивай сечение пояса.
И, кстати, опять ты за свое "Q" стержневое-узловое. Брось уже, а?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такая проверка при У-образном узле (с одним раскосом) уместна же...
У-образный узел - это опорный узел. Сечение пояса на опоре мы в любом случае проверяем на срез и оно должно пройти. Здесь нет никаких противоречий или возражений. Считай, что я написал о нижнем поясе фермы, которая опирается верхним поясом. Бери узел стыка двух крайних раскосов с нижним поясом. Проверь ферму из ГЗП и, например из двутавров.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.11.2017 в 18:16.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2017, 20:11
#262
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...И, кстати, опять ты за свое "Q" стержневое-узловое. Брось уже, а?...
Не, это святое, личное - я не откажусь от своего дитяти.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 17:48
1 | #263
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
По поперечной силе посмотрите пост 27. Подставьте характеристики нижнего пояса. Думаю, НП по Q во всех фермах не пройдет.
Посчитал узел соединения первого и второго раскосов с нижним поясом фермы из поста №27. (серия 1.460.3-23.98, ферма ФС-24-2.4).
Исходные данные: пояс 140*5, раскосы 120*4, угол для опорного раскоса 36,5 град, для второго раскоса 42,2 град, зазор между носками раскосов 30мм, Ry=3400 кгс/см2.
Усилия в стержнях: опорный раскос N =+38,1 тс, второй раскос N =-34,1 тс.
Расчет по СП 16.13330.2011. Для опорного раскоса Nпред =66,8 тс, Кисп=0,57; для второго раскоса Nпред =49,5 тс, Кисп=0,69. Для обоих раскосов критична проверка по формуле Л.4 (несущая способность элемента решетки вблизи примыкания к поясу).
Расчет на поперечную силу в узле по формуле Журавского: Кисп=(22600/12)/(0,58*3400)=0,96.
Расчет на поперечную силу (на срез) по Еврокоду: Кисп=0,77.

В ходе расчета по Еврокоду, столкнулся с тем, что значения несущей способности отличаются от значений полученных по СП для аналогичных проверок (отказов). Так, для проверки на продавливание (вырывание) участка стенки пояса, контактирующей с элементом решетки по формуле Л.1 из СП для опорного раскоса получено значение несущей способности Nпрод=86,7 тс, а для проверки "местный изгиб (продавливание) лицевой поверхности пояса" по Еврокоду значение несущей способности Nпрод=40.8 тс. Несущая способность по СП в 2,12 раза выше чем по Еврокоду! Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом и чем это можно объяснить?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 07:40
#264
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
по СП в 2,12 раза выше чем по Еврокоду!
- а структура формул тоже разная?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:42
1 | #265
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а структура формул тоже разная?
Один в один. Просто наши "расшифровали" еврокодовские формулы.
Например, в еврокоде стоит "площадь сдвига", а в наших соответствующее произведение.
Видимо при "расшифровке" что-то пошло не так.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:48
#266
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда откуда двукратная разница?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 15:08
#267
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Тогда откуда двукратная разница?
Я такого не заметил.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 16:50
#268
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... столкнулся с тем, что...Несущая способность по СП в 2,12 раза выше чем по Еврокоду!...
Цитата:
Сообщение от Бахил
Я такого не заметил.
Может очки новые надо?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 17:06
#269
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Может очки новые надо?
- см. ниже:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
по СП в 2,12 раза выше чем по Еврокоду! Кто-нибудь сталкивался с таким эффектом и чем это можно объяснить?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 20:20
#270
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- см. ниже:
Надо еще жирнее и еще крупнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 00:15
1 | #271
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а структура формул тоже разная?
Собственно сами проверки (в pdf качество получше):

Структура похожа и судя по тому, что толщина пояса стоит в квадрате, в обоих случаях расчет ведется на изгиб. Буду признателен если кто-то перепроверит полученные в посте 263 значения.
Есть одна догадка, почему получилось расхождение. Когда-то читал, что для некоторых узлов несущая способность определяется не прочностью, а деформативностью. То есть задолго до разрушения деформации становятся неприлично большими, чтобы считать конструкцию работающей линейно. Возможно здесь этот случай и в отечественных нормах проверка деформативности не выполняется.


Еще по поводу статьи про расчет узлов подстропильных ферм из поста №185. Не нашел в Еврокоде указания, что при разности усилий в раскосах более 20% считать К-образный узел как У-образный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: EN_СП.jpg
Просмотров: 352
Размер:	148.4 Кб
ID:	196005  
Вложения
Тип файла: pdf EN_СП.pdf (158.9 Кб, 28 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 08:13
#272
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для опорного раскоса Nпред =66,8 тс, Кисп=0,57
- у меня аналогично.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Расчет на поперечную силу (на срез) по Еврокоду: Кисп=0,77.
- у меня 0,829.
Продавливание по еврокоду не проверял.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 10:28
#273
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Не нашел в Еврокоде указания, что при разности усилий в раскосах более 20% считать К-образный узел как У-образный
Кстати да, я вот тоже искал-искал- нема!
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
для некоторых узлов несущая способность определяется не прочностью, а деформативностью. То есть задолго до разрушения деформации становятся неприлично большими, чтобы считать конструкцию работающей линейно.
Эти узлы работают нелинейно практически сразу. Тонкая стенка пояса работает как мембрана.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 10:52
#274
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кстати да, я вот тоже искал-искал- нема!
- тут, стр. 30, рис. b), я так понял, это некое пособие к еврокоду по этой теме. Там же (стр. 31) любопытный способ: часть усилия считают как К-образный узел, другую часть как X-образный, затем загруженности суммируют. Думаю, аналогичный подход можно применить к расчёту К-образного узла при сильно разных усилиях в раскосах, при этом за долю усилия для К-образного брать (Vmin/Vmax), а для У-образного брать долю (1 - (Vmin/Vmax)), где V - проекция усилия в раскосах на нормаль к поясу по абсолютной величине.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как смоделировать узел расцетровки осей элементов фермы из ГСП в расчетной программе?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы 61klim Металлические конструкции 36 31.08.2017 16:26
Вопрос по ферме из прямоугольных труб. Обязательно ли для таких ферм схождение осей элементов в узел, или можно разнести оси dimpro Металлические конструкции 82 29.07.2017 15:14
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Опорный узел консольной фермы из ГСП Александра-11 Металлические конструкции 10 09.10.2012 04:00
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35