| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
||
Просмотров: 12888
|
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Цитата:
2. Нет необходимости. 3.Допустимо 4. Как на листе 6 двухпролетные. Терзают смутные сомнения по поводу сечений колонн.
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
А что именно терзает, думаешь 300х300 маловато будет? Если учитывать рекомендации по гибкости, то проходят, а по армированию для одноэтажного здания думаю тоже нормально будет. В общем расчет покажет, если что изменим на 400х400.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
Вообще считаю, что колонны 300х300 делать не стоит. Более того, на крайних колоннах будут большие моменты, и стоит задуматься о сечении 400х500(600). Также проблематично законструировать стык балок с колоннами.
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
То есть это исходит из конструктивных соображений?
По каким осям колонны имеются ввиду? По краям у меня просто пилоны идут 300х900 Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 10.02.2018 в 08:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 120
|
В личку написал, посмотри
__________________
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
А по поводу остальных вопросов, в частности про ядро жесткости что скажешь? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
думаю для такого сарая не обязательно, если будут выполнены все требования горизонтальным перемещениям. колонны в любом случае нужно 400х400 не меньше при таких пролетах и высотах колонн, момент не воспримут они и все уйдет на балку иначе, фактически будет шарнирно опертая. А зачем по верху плиты покрытия? монолит почему не хотим, иначе нагрузка на один ригель уйдет, что не очень хорошо будет. Я бы сделал монолит+балки по оси Б еще добавил таким образом ячейка 7,4х6 получится, практически классика.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 10.02.2018 в 17:15. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 489
|
Цитата:
По остальным вопросам согласен с #2 и с #9. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Плюсую за увеличение сечения колонн по вопросам огнестойкости. Бетон стоит недорого, а распихивать ту же арматуру в пределах большего сечения удобнее.
По поводу планировки - стоит проконсультироваться со спецами по ПБ... А то потом полезут всякие пожарные отсеки, расстояния и прочее. И чисто практически непонятны масштабы "Разгрузочной" - туда, походу, заезжает грузовик, и с него перетаскивают на склад, но на практике это чаще выглядит как дебаркадер с воротами для погрузчика, и фура, подъезжая задом, разгружается снаружи, а не в специальном помещении, которое потом по факту один фиг превратят в склад... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Шов лучше сделать.
В одноэтажной части можно без диафрагм и ядер жесткости. Балки лучше в поперечном направлении (по цифровым осям). Средних колонн сечением 300х300 мм должно быть достаточно, по старому пособию такая колонна имеет предел огнестойкости около 2 часов - должно быть вполне достаточно. Моментов в ней тоже больших не должно быть. Крайних пилонов толщиной 300 мм, думаю, тоже вполне достаточно. В соседней теме думают, как 14-метровый ригель на стенку толщиной 200 мм опереть ![]() Единственно проблемой мог бы стать расчет плиты на продавливание, но для балочного перекрытия этот вопрос тоже снимается. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
строймех не обманешь, придется по факту армировать как шарнирно опертую балку и по 2гпс при проверке придется явно накинуть арматурки и увеличить сечение балки, а оно надо? что дороже бетон или арматура? т.е. проще накинуть бетона в колонну чем применять мега армирование балок, тем более площадь полезная помещений особо не теряется из-за увеличения сечения.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
вопрос не такой уж простой, как могло бы показаться. вот
В случае с 14-метровым ригелем, конечно, надо увеличивать сечения и не извращаться. А тут вертикальная нагрузка на колонну получится около 50-60 тонн, для сечения 300х300 конструктивных d16 хватит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Там монолит будет, я видимо где то не правильно выразился
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- По сути эти балки не нужны там, лишний гемор для строителей, поэтому и не стал их там закладывать. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.02.2018 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну таки проверьте, я же нагрузку с потолка взял приблизительно, у Вас для Ваших условий может быть несколько меньше нагрузка на покрытие.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
да сори просмотрел, щас попозже пересчитаю. Вот...Опорную для ригеля в принципе можно уменьшить % на 20 и добавить в пролет за счет пластического шарнира, т.е. можно принять 25 и 20 диаметром соответственно смело. Все-таки я бы советовал принять схему по п.9, Если просто положить плиты на ригеля на раствор, то не будет связей между рамами, т.е. рамы сами по себе будут работать каждая, т.к. нет связевых ригелей и жесткий диск покрытия не завязан с ригелями. Для обеспечения связи необходимо выполнить конструктивные мероприятия к примеру закладная в плите и ригеле и через уголок связываются сваркой друг с другом, ав таком случае надо делать индивидуальную плиту с закладными и выдавать ее на завод, еще как вариант сверху ригеля закладная, а в швах между плитами каркас арматурный, приваренный к этой закладной. Но эти решения достаточно геморройны, трудоемки и материалоемки проще сразу выполнить просто монолитный каркас с ригелми по всем направлениям и монолитным покрытием. З.Ы. пилон посчитан как стержень, более правильно было бы посчитать как пластину в МКЭ, мне просто лениво было перезадавать схему, но ориентировочно и так сойдет. Если надо будет автор пересчитает сам. Хотя если следовать п. 5.7 СП 52-103-2007 то впринципе я правельно задавал стержнем соотношение в/а=3<4
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.02.2018 в 20:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Я в теме написал "отметка по верху плиты покрытия". Ща добавлю монолитного что бы не вводились в заблуждение.
----- добавлено через ~7 мин. ----- vedinzhener, Я по посту девятому и буду схему делать, колонны 400х400 буду брать, но и расчет сделаю для колонн 300х300, для интереса, потом отпишусь по результатам. Плита как мы уже выяснили будет монолитная, а по поводу балок по оси "Б" добавить, как мне кажется они ни чего не дадут, только гемор лишний строителям. Ты почему считаешь, что там нужны балки? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну таки плита будет уже как опертая по четырем сторонам а не по двум, соответственно армирование и прогибы меньше будут, как в плите так и в ригелях(распределится нагрузка на четыре ригеля в ячейке, а не на на 2) + ригели будут выполнять четко роль связей между колоннами, а в ем проблема сделать то? если по цифровым делаем, то не вижу никаких проблем и по буквенным ввести. По сути у тебя монолитная плита будет работать как многопролетная балка сейчас условно шириной 1м. А если будет нормальная ячейка, то как плита опертая по 4-м сторонам. Моменты ниже, армирование меньше, как то так.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Буду считать в SCAD. Балки буду задавать как пространственный стержень тип жесткости 5, а плиты-тип жесткости 44 4-угольный КЭ оболочки. SCAD стандартно предлагает такие КЭ и я ни чего ни когда не меняю.
|
|||
![]() |
|
||||
Принеси мне подобную архитектуру, я сначала предложил бы безбалочное перекрытие или балки только по контуру - проще будет воздуховоды и тельферы "разводить". Если на продавливание не пройдет - усилить центральные колонны капителью, заодно вопрос с жесткостью снимете. Диафрагмы, если все-таки нужны, можно поставить вдоль внешних стен или заменить на мет. связи.
ЗЫ А еще рассмотрел бы вариант с легкой кровлей (металл) на одноэтажной части. Может даже без центральных колонн. ЗЗЫ С торговлей - наверное, так сойдет, а вот с автосервисом - надо решать вопрос с противопожарной стеной между ним и "административкой".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Я правда до этого с капителями не имел дело, нет потом больших проблем с расчетом армирования капители? |
|||
![]() |
|
||||
Принципиально ничем не отличается от расчета плиты без капители. Только высота сечения больше. В идеале капители призваны избавить плиту от поперечки, но если сильно надо, то не и поперечка не возбраняется. Ну и плиту на продавливание самой капителью надо проверить.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Да на продавливание и колонной и капителью проверим и каркасы от продавливания посчитаю. Меня вот заинтересовало как правильно капитель армировать и как это армирование подобрать. В инете почему то мало инфы по узлам капителей. У кого нить узлы армирования капителей?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Цитата:
Вообщем, конструктивно их армируют. Если проделать расчет на продавливание, то можно понять в чем логика. Смысл расчета на продавливание не в армировании капители.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
Расчет на продавливание не проблема, меня именно капитель интересует. Получается армирование конструктивное по сути. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Да
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
С жесткими вставками не заармируешь автоматом, как с этим быть? А вариант с балками в виде бруса (не тавра) - не совсем соответствует действительности))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
переводишь усилия в КЭ в усилия балки - а потом "ручками".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
Цитата:
Вот темы с обсуждением данного вопроса: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609&page=23 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101558 ----- добавлено через 51 сек. ----- Это понятно, но не слишком прогрессивно в наш век
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 15.02.2018 в 02:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
да, всё верно... Про сжатоизогнутый стержень, это я фигню сморозил...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888
|
N*e
e - высота ж.в. N - продольная сила. Потом это значение (N*e) складываешь с Мх и считаешь. Как то так вроде...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
е, по идее, надо задавать до середины высоты сжатой зоны бетона, но, не особо заворачиваясь, я в запас беру до верхней грани. Способ, тем не менее, по прежнему не отменяет вопрос относительно выбора ширины полки тавра для ручного расчета. Вот еще древний материальчик с несколько иными выводами про наиболее удобный способ моделирование подбалок
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
В схеме с жесткими вставками стержней, подбираешь надопорную арматуру плиты и пролетную (для средних пролетов).
Обнуляешь крутильную жесткость крайних балок, и подбираешь пролетную арматуру крайних пролетов. Обнуляешь изгибную жесткость плит и удаляешь ж.в. - подбираешь армирование средних балок, для крайних добавляешь крутящий момент со схемы с ж.в. с учетом приведенного модуля упругости плит. Offtop: Потом забиваешь на это все и считаешь схему "которую стандартно предлагает SCAD" ![]()
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Тогда это температурный шов получится. В деформационном фундамент тоже должен разрезаться.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842
|
Цитата:
Или вы все хомуты "анкеруете" на кручение? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Там тоже можно отдельно посмотреть сколько требуется только на кручение. Последний раз редактировалось dmitrii.timon, 23.05.2018 в 10:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.01.2015
Сообщений: 58
|
Наконец-то собрал и посчитал схему, другим объектом был занят. Схема собрана в SCAD21, если нужно могу попробовать в 11.5 версии пересохранить.
Возникают вопросы: 1. По армированию пилонов, помогите определиться с армированием. В некоторых местах, в частности, где двухэтажная часть локализовано очень завышенное армирование, не пойму стоит ли на это обращать внимание, возможно это издержки программы. Пилоны думаю армировать, так как шириной они 900мм, арматурой ∅20 или 25 с шагом 160мм. 2. По армированию балок, пока не анализировал схемы с жесткими вставками и без них, думаю разница не значительная будет. Не могу понять если заходить в информацию об элементе, то над опорой просит самое большое армирование – 4 стержня ∅25, но если провести экспертизу ж/б элемента, то достаточно 3 стержня ∅25, кто нить знает в чем тут загвоздка? Вопрос по хомутам в балках, в основном ровное армирование, но выделяется несколько участков где требуются хомуты ∅12 с шагом 50мм. Мне кажется, что из 12-ки трудно делать хомуты и принимается обычно не больше 10-ки, кто что может сказать поэтому вопросу? 3. По армированию колонн, опять же во всех ровное армирование, но опять одна колонна выделяется в осях Б/3. Кто как думает почему возникает такое явление? И какое в итоге армирование принять в колоннах? ----- добавлено через ~7 ч. ----- Это как правильно сделать? Как это сделать? Тут я вообще запутался, как то поподробней можно описать как это сделать? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3940 | 17.06.2025 18:38 |
Как правильно описать конструктивную схему здания? | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 13 | 16.01.2024 14:11 |
Обследование каркасного здания | vitalii1989 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 21.07.2015 13:18 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
Помогите выбрать тип перекрытия для реконструкции здания | Merry go | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 24.06.2011 21:35 |