Можно ли в считать прогоны распорками?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 179
|
||
Просмотров: 76721
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Не всегда. Но иногда можно сконструировать так, что они будут распорками.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
поидее их тогда надо опирать сбоку ферм, а не на ферму, что тоже не есть хорошо с точки зрения конструирования и монтажа, а также считать с учетом нормальной силы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,174
|
Цитата:
Монтажные распорки должны быть, что бы ферма не завалилась пока к ней прогоны не прикрутили. Раскрепление верхнего в плане снижения расчетной длины прогоны обеспечивают, но по ним должны быть выполнены горизонтальные связи по торцам блока.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
Не вижу логики между п. 15.4.6 и мнением коллеги
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,372
|
Если сжимающая сила большая и значительно влияет на сечение прогона, на работу других конструкций, то наверное стоит пересмотреть подходы к компоновке каркаса. А если нет, то почему бы и не использовать прогон в качестве распорки.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вот вообще никто не считает? Даже если конструировать их как распорки?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
В основном это можно и нужно делать, чтобы экономить сталь. Не стоит этого бояться. Серию можно посмотреть, которая последняя на постсоветском пространстве вышла.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Поэтому прогон является распоркой для ферм (балок и т.п.) покрытия (так как он работает совместно с диском покрытия). Если каким-то иезуитским способом прогон отделить от диска покрытия, при этом оставить его работать на вертикальную нагрузку (добавив какие-то стойки между прогоном и диском покрытия) - тогда этот прогон нужно считать на совместное действие на изгиб и сжатие (с учетом фиктивных сил при потере устойчивости ферм, ветра на торцы и т.д.). |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Распорка, как выше отписался Denbad для того, чтобы ферма при монтаже не упала набок, распорка также для того, чтобы уменьшить расчетную длину верхнего пояса из своей плоскости (как и прогоны).
И никогда не видел и не знал, чтобы распорки были так жёстко закреплены с ВП, обычно всё бывает на болтах. Разница лишь в том, что распорка приходит к ВП соосно, но это вполне может компенсироваться тем, что шаг установки прогонов бывает чаще, чем установка распорок. И опирание прогонов сверху ВП можно с успехом смоделировать через АЖТ. Но лучше всего делать неразрезной прогон во верху - это будет реальная экономия на сечении, так как прогибы (основной критерий подбора прогонов) будут много меньше, чем для разрезной схемы
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Неразрезной прогон - согласен. АЖТ - не лучший вариант, так как это ловля блох. Наша общая погрешность расчетной схемы (линейный расчет, податливость болтовых соединений, конструктивные неточности и т.д.) будет превышать уточнение, которое можно получить через АЖТ.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ага только теперь его еще надо посчитать с учетом перераспределения снега по покрытия согласно нового СП по нагрузкам, тобишь один пролет загружен снегом другой нет к примеру. Так что об экономии с не разрезными прогонами можно теперь забыть
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
По прогибам экономия по-любому будет.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
уже не важно, все определит прочность и устойчивость. Вот тут обсуждалось https://dwg.ru/b/ibzbox/227
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
![]()
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Также, на мой взгляд, не была рассмотрена совместная работа настила с прогоном, который служит естественным раскреплением прогона из плоскости. Поэтому результаты этого исследования не стоит рассматривать как универсальный вывод. P.S. Также прошу обратить внимание, что при шаге колонн, кратному максимальному транспортному габариту (11,7/2=5,85 м, а не 12 м) прогоны очень естественно получаются неразрезными вообще без отходов на резку. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 31.03.2018 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Что до изначального вопроса, то прогон распоркой является. Ну при верном проектировании, разумеется. Последний раз редактировалось IBZ, 31.03.2018 в 11:52. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Это ещё у Белени написано, что швеллера неразрезными быть могут в качестве прогонов сплошного сечения
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
для ответственных большепролетных ферм система связей и распорок проектируется всегда независимо от покрытия. а вообще прогоны не сами по себе а в составе так называемого "жесткого диска покрытия" который проектируют по определенным правилам. Просто прогоны из швеллера могут удержать распор от очень небольших усилий. А в поясах ферм они бывают очень большие - десятки и сотни тонн. Бывает компромиссный вариант - берут в расчет пояса на устойчивость расстояние между прогонами с коэффициентом типа 1,5-2 Надо анализировать в каждом конкретном случае на условную поперечную силу при потере устойчивости (считается по снип)
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
не всегда есть этот диск, асбестоцементные панели(правда уже практически не применяются) априори таковым не являются, да и сендвичи с вопросом можно ли считать диском или нет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,174
|
Цитата:
Диск из прогонов создается не настилом, а горизонтальными связями по прогонам. В теории вместо прогонов можно вообще прутки натянуть по верхним поясам и поставит горизонтальные связи по торцам в уровне этих прутков; и эта схема будет держать верхние пояса от бокового выгиба.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Прогоны-растяжки выгоднее, чем прогоны-распорки. Но тут важно не получить слишком длинную нитку прогонов, которая не сможет удержать ферму уже в силу своей податливости.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
То есть не берем в учет более полувековой опыт отечественного проектирования?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() А горизонтальные связи по торцам в ряде случаев и так есть обязательными. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Выгоднее, но и податливее система в силу уменьшения жёсткости. Об этом и нормы говорят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Здесь был бы интересен эксперимент. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Вы уверены что один саморез по середине полки будет держать необходимый момент? Если бы была плита с приваренными анкерами к полке балки, тогда другое дело.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
Я говорю, что в статье https://dwg.ru/b/ibzbox/227 расчеты были выполнены без рассмотрения всех факторов. Для реальных выводов нужны дополнительные эксперименты (численные или натурные). Мое мнение - прогон с настилом на общую устойчивость из плоскости считать не нужно при условии надежного крепления настила к прогону. Доказывать численным экспериментом у меня времени нет. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,174
|
Цитата:
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
К чему такая категоричность? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Универсальная отмазка, когда нечего сказать по существу. Вы не первый и не последний ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
2. Я дал замечания к Вашей статье. Думаю, как честный исследователь Вы должны их учесть и провести численный эксперимент. Для достижения вселенской гармонии так сказать. P.S. Может я сам когда-нибудь это проверю. Щас времени нет. Программа исследований может быть: 1. Пластинчатая модель свободного однопролетного прогона для расчета на устойчивость и сравнение с расчетом по СП по фи-балочному (для оценки корректности модели). 2. Оценка устойчивости пластинчатой модели свободного неразрезного прогона и сравнение с расчетом по СП по фи-балочному. 3. Оценка устойчивости пластинчатой модели с профлистом неразрезного прогона и сравнение с расчетом по СП по фи-балочному. 4. Можно поэкспериментировать с пластическим надопорным шарниром по первой группе состояний. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 01.04.2018 в 16:51. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- так и есть многие довольствуются интуицией, мол всегда так делали, а потом дети гибнут ![]() В рамках инженерных расчетов мне может кто-нибудь доказать, что сендвич-панели есть жесткий диск?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
![]() Я вас может быть помирю. У меня всегда времени навалом ![]() Вот расчет оболочками в ЛИРЕ. Первое загружение по всему прогону, второе - по половине. Результат говорит сам за себя и в комментах ненуждается. Запас устойчивости больше при одностороннем загружении. Но прошу не считать этот расчет оппозиционным к нормам. Просто маленькое уточнение ![]() И вообще это все уже было... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
А можете посчитать устойчивость если один только пролет оставить, чтобы второй не помогал (разрезная схема)? P.S. У меня лиры нет :-(. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Ну вот, посчитал. Нераскрепленная балка неустойчива. ЗЫ: сразу предупреждаю, что в расчетах не швеллер, а двутавр. Но для качественной оценки ситуации это значения не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 9
|
Всем привет! У меня такой же вопрос по прогонам, только схема попроще - гаражи. Можно ли здесь не добавлять распорки? По расчету в скаде всё проходит. Прогоны из швеллера 18П, покрытие - профнастил. Задние и боковые стены - профнастил, спереди открытое пространство. Буду благодарен, если подскажете, какие ещё косяки есть в схеме. Спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,053
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
Изменение СП 16.13330 пункт.15.4.6:
"Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой" Теперь уже закон запрещает раскреплять прогонами. А если раскрепить не ферму а балку - то можно что ли? |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Здравствуйте! А можно ссылку посмотреть? Спасибо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
ФАХВЕРК, вот https://www.minstroyrf.ru/docs/59213/
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
bigden, спасибо. Offtop: Как обычно - ничего хорошего. Чьё-то лобби, чьи-то происки... чем дальше - тем хуже.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Offtop: bigden, забросил сюда https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=152016&page=12
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Год нужно указывать.
Это документ 2017 года. Обязательный к исполнению 2011-ого года. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Скорее уходить от опирания сверху. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2017
Сообщений: 70
|
Всегда развязывали верхние пояса ферм прогонами, при условии, что крестовые связи по кровле то же устанавливались в уровне прогонов, создавая тем самым жесткий неизменяемый диск. Об этом даже в книжках типа Горев, Катюшин где то написано. В экспертизах ни разу не придирались.Кашу, которая описана в СП по поводу связей, разобрать даже наверное сами авторы не смогут, хоть бы схемы давали..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 828
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
ИМХО, формулировка СП по поводу неучета прогонов как связей - бредовая и является примером нездоровой паранойи.
Ее можно трактовать: 1. как необходимость установки поддерживающего уголка в месте крепления прогона (чтобы прогон не повернулся в опорном сечении); 2. как необходимость крепления прогона не менее, чем двумя болтами (дополнительно к п.1). При этом, возможно существуют какие-то другие варианты трактовки, которые я не в состоянии осознать. На самом деле, прогоны и профлист, будучи объединены саморезами, образуют жесткий диск покрытия, т.е. покрытие само по себе является связью (не прогоны, а покрытие из прогонов с профлистом). Прогон, раскрепленный по верху профлистом, является весьма прочной на устойчивость штукой и установка параллельно связи будет никому не нужным перерасходом материала. Кончено, можно придумать вариант покрытия, который не будет жестким диском (например, покрытие из соломы), но ради такой экзотики заставлять всю страну ставить отдельные связи в покрытии - вредительство (имхо). Но даже в случае покрытия из соломы если в торцах связевого блока будет ДВА жестких связевых блока в уровне покрытия, то при потере устойчивости верхних поясов ферм 50% прогонов оказываются растянутыми - т.е. в любом случае рабочий прогон работает на растяжение (либо левый, либо правый от раскрепляемой фермы). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Продольные прогоны являются распорками для ферм. Я что-то не так понимаю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Цитата:
В общем муть. Последний раз редактировалось crossing, 21.04.2020 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
Открываем букварь и читаем раздел "Связи по покрытию":
Цитата:
Что-там "юристы" намутили, это их проблемы. Гораздо хуже, что в "экспертизе" тоже сплошь "юристы".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
По СП 16.2017 п. 15.4.6 второй абзац: "Прогоны покрытия с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху нельзя считать элементом связи или распоркой". По постановлению 985 п. 15.4.6 СП 16.2017 не обязательный, но если все же выполнять, то получается п. 3.5.1 серии 1.460.3-23.98 уже не принимается и под каждым прогоном делать распорки?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Думаю для выполнения требования с покрытием из ферм с прогонам сверху придется отказаться от прямоугольной профиля верхнего пояса и сделать квадратным, и ставить распорки по центру сечения верхнего пояса из расчета устойчивости верхнего пояса из плоскости, например: на опоре (по надколоннику или колонне), по коньку и одну или несколько между опорой и коньком, в зависимости от пролета фермы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Прямоугольный воспринимает моменты от расцентровки раскосов, в т.ч опорных. Квадратный получается банально толще и тяжелее |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421
|
Отличная мысль! Называем прогоны балками покрытия, присваиваем в ведомости элементов букву Б и продолжаем работать как раньше.
Добавлю еще - при этом коньковый прогон должен быть изготовлен спаренным на заводе-изготовителе, что бы скатная составляющая воспринималась профлистом покрытия. Последний раз редактировалось ronn, 25.12.2020 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- пояса на фото и чертежах квадратные.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - не факт, по-разному бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это если «умные» делают по 80 мм на опоре зазор вместо 20 мм, а потом ещё стенки усиливают.
----- добавлено через ~21 мин. ----- - чтобы ферму прогоном выворачивало? ----- добавлено через ~23 мин. ----- - да!!! И снег на 10 % увеличивают только для прогонов, для балок не надо. С юристами по юридически. Последний раз редактировалось eilukha, 25.12.2020 в 12:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Не по теме, но хотел бы узнать Ваше мнение. При расчете узлов, Вы учитываете моменты в примыкающих элементах или не учитываете пользуясь п. 15.2.2 СП16.2017 (если соблюдается условие указанное в этом пункте)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- сей пункт только для моментов, причина которых есть жёсткость узлов (это момент исчезнет/уменьшится после пластики в узле или подгиба элемента от момента, поэтому есть указания о лютости морозов). Если момент от вызван расцентровкой в узле, его надо учитывать в любом случае.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Для этого достаточно последовательно соединить верхние пояса балок покрытия (прогонов) и ничего не будет выворачивать.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Учитываю моменты в узлах примыкания только в опорных раскосах - там они максимальны из-за конструктивной расцентровки опорного узла. Влияние моментов в рядовых раскосах практически нулевое.
Последний раз редактировалось Старый лицедей, 25.12.2020 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
А сейчас он не идёт при псевдо-шарнирном опирании балок покрытия на фермы? Или на фермах сверху делают "идеальный шарнир"? Из самого обычного, что я встречал - это уголок приваренный к верху фермы на который ставят швеллер и закрепляют его болтами к этому уголку сбоку и снизу. Вроде ж шарнир, т.к. на болтах. Но по сути никакой нахрен не шарнир, а неразрезной прогон передающий этот момент на верхний пояс фермы. И ничего, стоят себе.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 25.12.2020 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- предлагаете на них равняться? Если нет сварки, а только болты - это шарнир, тут нечего даже рассуждать.
- хорошее обоснование, очень распространенное у заказчиков. - а с верхнего пояса утечёт в четыре шовчика в опорном узле, которые и без того загружены нехило. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - тем более надо не думать, а просто считать с моментами и всё. Особенно, если это делается невручную. Последний раз редактировалось eilukha, 25.12.2020 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
Offtop: 100 лет использовали как распорки и вдруг нате вам...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Открываем любой букварь по металлам и там кроме прогонов никаких доп. распорок. В связевом блоке, да, распорки имеются.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
В старых сериях, с которыми я сталкивался, никаких дополнительных (к прогонам) распорок нет. Зачем ломать копья по поводу соблюдения бредового пункта норм? Вроде где-то в этой теме приведена отписка автора (ЦНИИСКа), что в пункте имелись ввиду прогоны в составе продольных связевых ферм. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
В реалиях 2023 года могу я использовать прогоны в качестве распорок для в.пояса фермы?
Покрытие из сэндвич-панелей. Кранов нет. Фермы из ГСП. Если могу, то какие дополнительные требования к прогонам-распоркам и узлам крепления? Должна быть гибкость распорки в плоскости и из плоскости одинаковая (труба вместо швеллера) ? Можно крепить только на болты, п.а. с прогонами, или надо обваривать обязательно узел? Может по блату кто примером поделится. |
|||
![]() |
|
||||
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Сообщений: 184
|
Можно. Однозначно. Если по уму. Сейчас, когда космические корабли бороздят... то есть все считается в КЭ-прогах, с учетом пространственной работы каркаса, очень точно - можно.
Но лучше, конечно, просто освятить объект и молиться, чтобы ничего не упало.
__________________
YouTube |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Вот это хорошо. Гибкость не должна быть одинаковой, главное чтоб максимальная не больше предельной предельной. Тут вопрос будете ли считать, что сэндвичи полноценно раскрепляют прогон из плоскости.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Если я не считаю сэндвич полноценной распоркой из плоскости, то проверяю предельную гибкость в/из плоскости. Гибкость может получиться разной из-за того, что в плоскости еще проверяю прогибы и прочность. Если поверх прогонов профлист, то считаю что он раскреплен из плоскости и проверяю гибкость только в плоскости. В обоих случаях, в плоскости проверяю прочность, прогибы. Похоже на правду? |
|||
![]() |
|
||||
Похоже. Прогоны можно считать распоркками если они одновременно соответствуют требованиям для сжато-изогнутых и изгибаемых элементов. Что касается раскрепления прогона сэндвич-панелью из плоскости, то на сегодня вполне достаточно информации, чтобы выполнить расчётную проверку этого факта.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
В нормах четко написано когда можно не проверять общую устойчивость. Будет изм. 5 где скажут, что можно кровельную панель из двух тонких листов и ваты виде раскрепления
учитывать тогда и поговорим.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
В нормах описан принцип и приведен открытый список элементов, обеспечивающих устойчивость. Там же описана методика расчёта такого раскрепления. Катюшин только экспериментально подтвердил возможность использования сэндвич-панелей в качестве раскрепления прогонов и немного уточнил методику СП - немного ужесточил, если я правильно помню. Так что требования норм нигде не нарушено.
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
А как быть с сжато-изогнутым состоянием, усилия как собирают? Простенькая расчетная схема для кривого в плане склада дает усилия в распорках до 17тс. А если без МКЭ, то как угадать сколько ветра пульсация соберет в каком прогоне? Offtop: Прям с удовольствием поучился б в институте сейчас год-два. И вопросы есть какие спросить и интерес внимательно послушать. И на работу не ходить) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
Не предел, у кого-то и 50тс получалось. Откуда все это появляется - умному понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Для обычного прогона, на который ветровое воздействие от торцевых конструкций непосредственно не передается, типичное значение N=+-0.2-0.5 (т). А вот если прогон входит в состав горизонтального связевого блока в виде пояса, тут как минимум нужно считать такую ферму отдельно от каркаса.Усилия тут, действительно, могут получаться большим.
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
А так приходилось иногда к некоторым прогонам из швеллеров приваривать пластину, для преобразования из в коробчатое сечение (но и не забывать узлы их крепления проверять и усиливать) Offtop: Вот на подобные вопросы в институте вам вряд ли кто ответит ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
пункт 8.4.4 СП16 ее отменяет, да. Что наверное правильно, ибо коэф. силы трения может быть очень непостоянным в различных условиях.
Спасибо за брошюрку. В принципе так, как понял, прижимающей нагрузки в эксперименте нет, и еще они дают понижающий коэффициент на гермоленту. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Ситуации бывют разными. Я, например, довольно часто обхожусь плоскими расчётными схемами.
Приветствую! Но в пункте 8.4.4а) в конце стоит "подленькое" и т.п., что делает список открытым ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Открою страшную тайну: раньше прогон на устойчивость вообще не считали и именно из-за трения. Правда, тогда в качестве покрытия использовались ж/б кровельные плиты с гораздо большей нагрузкой. А вот условия были ещё более разными. Последний раз редактировалось IBZ, 20.02.2023 в 18:51. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Запретить это тоже самое что разрешить, только наоборот
![]() Впрочем я делаю в запас, т.к. не получил внятного обоснованного ответа как же правильно надо(а сам умом понять не могу ![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 21.02.2023 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Шарниры в трехмерной расчетной схеме не допускают никакой податливости. "Законтурили" покрытие связями ГС - наслаждайтесь мембранным эффектом с продольными силами в прогонах, ГС. Нормы учитывают реальное состояние конструкции, например регламентацией обварки соединений вертикальных связей ниже подкрановых балок или использования болтов в таких соединениях - всё логично, динамические нагрузки должы передаваться незамедлительно, не допуская перекрытия черноты отверстия в болтовых соединения класса В, напрмер.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Это почему так? все задать можно в современных расчетных комплексах, только вот надо знать величину податливости, сколько вешать в граммах так сказать
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- вот и наслаждаемся, а что в некоторых случаях есть выход "незаконтуривать", согласно тех же норм?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Откуда там мембранный эффект? Просто прогоны выступают в качестве поясов продольной достаточно длинной сязевой панели. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
По принципу "разделяй и властвуй"? Умно, да.
Цитата:
Умному должно было бы понятно, что это реальные силы. "Списать" их можно если только узлы специально податливы. А умному должно быть понятно, что это не так. Цитата:
![]() ![]() Для особо умных: мембраннный эффект - это другое. Здесь речь идет лишь об замкнутой системе связей, и об обычных линейных перемещениях. Собствено, любая самая малая система связи должна быть замкнутой на как минимум треугольник, иначе нет связи по поределению. Не путай хрен с редькой. Для спрафки: чтобы выявить мембранные эффекты, нужны специальные нелиненйые расчеты по особым алгоритмам. А вусилия в связях от смещения опор ферм выявлять специальным образом не требуется.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.02.2023 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Хорошо, в нормах не сказано, что "кровельную панель из двух тонких листов и ваты в виде раскрепления учитывать". Это факт. А в нормах написано, что "кровельную панель из двух тонких листов и ваты в виде изгибаемой несущей пластины учитывать"? Нет. Так как же можно же сэндвич применять для несения снеговой нагрузки? Тяжелой огромной снеговой нагрузки...эту "несчастную панель из двух тонюсеньких листочечков и мягкой-премягкой ваточки" нагружать как сидорову козу.. ![]() ![]() Так вот, сэндвич снег несет? Несет. За счет чего? За счет СОВМЕСТНОЙ работы слоев на изгиб и сдвиг тоже, согласно Журавскому. Значит и как раскрепление будет работать. Остается вопрос, который здесь спетсиально многими выпучивается как "гигантские податливости/смещения мест крепления". На деле прижатая к прогону спецрезьбой спецвинта нижняя обкладка сэндвича имеет вполне конкретную несущую способность при определенной податливости. Это все просчитывается легко. Ну не, конечно, все прогоны из прямоугольных труб лепить или двутавры-швеллеры опутать паутиной тяжей и прочих к слову не очень-то расчетных раскреплений можно, да. Такая позиция имеет право иметь место. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Их есть у меня.
Цитата:
А лучше книгу. Я б купил) Цитата:
Цитата:
И такую ферму. Имеется ввиду горизонтальное покрытие из связей, распорок и в.поясов ферм? Собрать ветер по грузовым площадям и приложить в местах опирания на колонны? Последний раз редактировалось Poreth, 21.02.2023 в 17:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Обоими глазами даже можно. Надо лишь поискать. Тут эта тема много лет назад была изжевана, поищите, может найдете. В той теме были выложены в т.ч.и испытания сэндичей Катюшиным именно на предмет раскрепления прогонов. Там же были выложены численые значения несущей способности вот этих точек, за критерий прчности бралось некое допустимое смятие/смещение.
Возможно таких тем не одна.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Подстропильные фермы есть? Попробуйте заменить крестовые связи на диагональные, может изменить ситуацию. |
|||
![]() |
|
||||
А почему нет? Правда, если красным показаны вертикальные связи по колоннам, то для "синих" прогонов ничего значительного быть не должно. А вот в прогонах по рядам A, A/Б, Д/Е, Е в осях 6-12 должно быть намного больше. Раза в 2 меньше от "намного больше" будут усилия в прогонах по всем рядам, где прогоны являются поясами связевых ферм, в осях 1-6.
Последний раз редактировалось IBZ, 21.02.2023 в 17:56. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не нужно архаизмами заниматься на простом ровном месте.
![]() Моделить надо правильно. И все. И не надо будет фигней заниматься - вычленением "ферм", путаться с "мембранными", думая что вот этих "50 тс" на деле нет, а они лишь от глупости расчетчика ![]() Это все - примитивный строймех. КЭ-программы легко расфасовывают все как надо. ![]() Это же не ванты\мембраны и прочие жуткие нелины...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
У противников возможности учитывать сэндвич-панели в качестве раскрепления прогонов имеется ещё один аргумент: панели не имеют надежного скрепления между собой по их длине, поэтому де они никак не могут раскрепить прогон. Во вложении ответ на реальные претензии заказчика по этому поводу, здесь же и прочие аргументы в пользу возможности использования прогонов сэндвич-панелями при выполнении соответствующих расчётов.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
И даже это неправда - каждый продольный "замок" сэндвичей зашивается саморезами (в большинстве проектов конкретно саморез 4,8 с шагом 500).
Ну не нельзя же реально жесткую диафрагму из сэндвичей уничижать до уровня рубеоида ![]() Сэндвич как минимум наф-наф. ![]() Кто-нить тут вообще видел живьем сэндвич в натуре? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 24.02.2023 в 17:26. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
ibz,
сэндвич не является раскреплением прогонов из плоскости, у него свои функции - ограждающие, и только закладываться согласно нормам, как на раскрепление, вызывает очень большие сомнения, учитывая его (сэндвича) строение и его прикрепление к прогонам в какой-то мере, можно согласиться, но опять-таки вопрос - надежность прикрепления нижней обшивки (при ее толщине 0,7) к прогону, учитывая структуру сэндвича и его стандартного решения крепления здесь я полностью поддерживаю мнение фахверка то, что сказал ilnur, по этому поводу - из области фантазий конечно, решая проблемы временных зданий, на сию минуту, такой вариант вполне возможен, оно там все и не нужно знакопеременность и длительность накопления деформаций в тех же самых обшивках сэндвича, это так?, к слову ibz, со всем уважением революций на этой неделе не будет Последний раз редактировалось vl25, 03.03.2023 в 02:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Ваши вопли какраз из области личностных фантазий - "я поддерживаю того-то того-то", "учитывая структуру", "революций" и т.п. бред.
Структура сэндвича ТАКОВА (!!! - перечитатьть 7 раз!!!), что он (сэндвич) несет БЛАГОДАРЯ какраз своей структуре, етить-кондрат. Что тупим-то??? Сэндвич несет ОГРОМНУЮ нагрузку, работая не только на изгибающий момент, но и на поперечную силу, или, другими словами, на сдвиг. На сдвиг!!! Слышно, нет? Если структура сэндвича перестала работать (это к "особливому учету" структуры учетчиками), то он (сээндвич) не несет и снег. Логика улавливается? Насчет крепления нижней обшивки - в 99-й раз - это все испытано УЧЕНЫМИ и опубликовано. Какие на фантазии??? Думай что несешь... Кроме всего, сэндвич передает нагрузку на полку прогона по всей ширине полки, и этим самым ПРЕПЯТСТВУЕТ повороту прогона. Это доп аргумент, в добивку. Здесь революций не требуется - раскрепление швеллерных прогонов кровельными сэндвичами на промзданиях и не только практикуется лет 25 как. Практикуется успешно.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.03.2023 в 07:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Экпертизу(гос) кто-нибудь проходил с раскреплением прогонов сендвич-панелью? Госэкспертиза принимает испытания сендвича от абсолютно коммерческого Катюшина? Собственно, учитывая новые цены на кровельный сенвич и все его минусы, его закладывают либо в неэкспертизных "до 1500м2", либо в районах, где нормальную кровлю выполнить невозможно, но там с раскрепление не учитывали.
Последний раз редактировалось Бам, 03.03.2023 в 08:04. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
Что-то довольно забористое принимает...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Прогон раскрепляет всё, что держит вертикальную нагрузку. А вот в качестве распорок последняя редакция запрещает применять.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Так себе аргумент...
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Отстал от жизни ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
ага! слышу, слышу!
а че там! уберем тогда и вс по колоннам, оставим лишь стеновой сэндвич ----- добавлено через ~8 мин. ----- конечно спн крепится непосредственно, сэндвич - через верхнюю обшивку, слой жмвп а потом лишь апосредственно через нижнюю обшивку |
|||
![]() |
|
||||
Открю Вам "страшную тайну": когда сэндвич-панелей и близко не было и применяли стеновые ж/б панели, связи по колоннам всё равно ставили. Как думаете почему?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Положите на стол металлический лист, прикрутите его саморезом и попробуйте пошатать его вверх-вниз. Легко убедитесь, что саморез вполне себе препятствует этому. Но если бы и не препятствовал, ничего бы принципиально не изменилось потому что основная проверка - смятие листа. Последний раз редактировалось IBZ, 03.03.2023 в 08:36. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
ух ты, заинтригован!..., открыли страшную тайну, лет 40-к над ней думал!)))
так вот, дорогой, что там псл-ки, сэндвич - "да!"))) понЯл вот вам и все теоретические обоснования, увы((( |
|||
![]() |
|
||||
И чего надумал ??
![]() Понятно, искать Вы принципиально ничего не будете и обосновывать свою позицию тоже. Ну что ж: "Ты можешь ходить, как запущенный сад, а можешь всё наголо сбрить. И то и другое я видел не раз - кого ты хотел удивить?" (c) ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 03.03.2023 в 08:55. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
может хватит?
так вот, дорогой да надумал то, что вы совершенно авантюристичны с сэндвичем в данном вопросе сэндвич лишь ограждающая конструкция, пусть даже работающая на изгиб, но не как на сдвиг обшивок относительно друг друга спросите изготовителей, учитывали они это? понЯл, что вы авантюрист сэндвич - ограждение, посчитан лишь на нагрузки, предусмотренные изготовителем но не на сдвиг обшивок относительно друг друга от составляющей, что приходится на прогоны и не собираюсь обосновывать вашу галиматью Последний раз редактировалось vl25, 03.03.2023 в 09:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Нет противников раскрепления, есть противники кровельного сендвича. Шляпа этот сендвич еще та по многим пунктам, а в нынешних условиях - еще и шляпа с большой ценой. В своём предыдущем посте описал случаи применения, но вот еще один он продвиженцев "Северстали": сендвич по ЛСТК-прогонам с шагом 1200мм.
Последний раз редактировалось Бам, 03.03.2023 в 09:09. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Дык мою и не надо, я давным давно сделал это сам. Обоснуйте свою ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2023
Сообщений: 43
|
флаг в руки!
а мы, сермяжные, как-нибудь по спн, без всяких там диссертаций, о которых слышим впервые, пусть им даже за 40к))) ----- добавлено через ~11 мин. ----- для меня сэндвич - ограждение, не более для вас помимо этого и распорка не надо вешать на него лишнего, хватит того для чего он непосредственно предусмотрен Последний раз редактировалось vl25, 03.03.2023 в 10:01. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383
|
вы не ответили на вопрос
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Мне, как изучавшему начальные основы сопромата, в т.ч. явления изгиба, хоть и в простой плоской постановке, стало очень интересно: а КАК две обкладки из "жести" могли бы МОЩНО работать на изгиб без наличия связи (связей) меж ними? Теперь, в эпоху многостранностей, изгиб происходит как-то без Журавского? Хотелось бы почитать теорию изгиба бруса без cдвига волокон. А так же заодно узнать - а нынче закон парности касательных тоже отменен? ![]() Ограждение типа занавески? ![]() ![]() ![]() Нельзя быть беременной частично. А беременным - совсем.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
День добрый. Меня в этом пункте один вопрос мучает
![]() ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Считается, что для того, чтобы обеспечить поступательное перемещение, нужно конструировать специальные узлы, например, на овальных болтах. Узлы на обычных болтах условно считаются линейно-несмещаемыми.
|
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 789
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Offtop:
Цитата:
![]() Отсутствие нормальных испытаний (профильными институтами) сэндвич панелей в качестве распорок - основное ограничение. Я вообще не видел, чтобы производитель указывал несущую способность сэндвич панелей с учетом сжимающей нагрузки. Вдруг вы ее поставите на предельную нагрузку, а потом подожмете и она не выдержит? Ну и сэндвич - сэндвичу рознь. Нв одном из объектов их зимовать на земле оставили, по весне обшивка отошла от утеплителя, о каком сдвиге слоев тут можно говорить? И не факт, что причина именно в том, что под снегом пролежали (не замоченные кстати были, по крайней мере к лету их проверяли). Сам учитываю в качестве распорок, а вернее в качестве "жесткого диска" из СП, только для небольших пристроек, где и без связей в общем то все простоит. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Юристам больше платят ![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Правильно посчитанный и законструированный - да. |
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
1) Обладает ли он достаточной гибкостью и общей устойчивостью при сжатии? 2) Обладает ли он достаточной прочностью при изгибе/сжатии/кручении в том числе и при учете скатной составляющей? 3) Несут ли узлы прикрепления дополнительные продольные усилия? 4) Куда уводятся продольные усилия с прогона? - для того, чтобы стать распоркой, усилия надо увести на вертикальную систему связей (в общем случае). Ну а после и немного юристом - "а не сяду ли я если отступлю от норм, а потом все упадет из-за ошибки на любом другом этапе существования будущего здания" от качества материалов до эксплуатации. Скорее всего не сядете в случае чего, конечно, но будет спокойнее, если ничего не нарушали. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Цитата:
Имею честь с Виктор Васильевичем лично общаться время от времени, и на сколько я знаю, на ответственных конструкциях они это не используют. |
|||
![]() |
|
||||
а сложно посчитать?
покажите мне, где на сараях учитывают скатную составляющую? Хочу видеть. уже улыбаюсь а кто мешает фасонку посередине прогона приварить и сделать ВС по ферме через прогон? Я всегда так и делаю. |
||||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Добрый день. Эмпирическую методику расчета без всякой околонаучной мудятины ждём в изм.5 ? Или изм 10? Нам проектировать и строить надо. И очень много.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Количество всяких заажуренных конструкций на тяжёлых промышленных каркасах крайне нежелательно. Быстро гниёт, покрасить и отремонтировать тяжело в шатре ибо на высоте. Да и неудобно. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Посмотрел изм. 5 к СП16 и очень огорчен: деградация норм и лобби принимают немыслимые масштабы. Собственно могу сказать следующее: я уже последние года полтора в нормы не заглядываю, т.к. жалко времени и с 90% уверенностью знаю, что ничего логичного я там не увижу. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Всё что делается это чтобы кому-то было удобно ловить рыбу в мутной воде.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
При проверке по гибкости прогона из швеллера из плоскости как учитывать раскрепление его профнастилом? Или в этом случае профлист роли не играет? На вертикальную систему связей между колоннами уводить как-то усилия предполагается? Я думал там разговор про ВС по вертикальным несущим конструкциям. И как выглядит то, что вы предлагаете, можете показать этот узел? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Ну это как бы совершенно обязательный момент, для чего в покрытии устанавливаются горизонтальные связевые блоки. Последний раз редактировалось IBZ, 17.08.2023 в 16:54. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Конечно играет, а куда ему деться из плоскости, если он раскреплен профлистом. В качестве распорок прогоны в последнее время использую исключительно прямоугольные профили(впрочем уже всегда на них перешел, кстати они дешевле швеллера), швеллер не очень работает на сжатие с изгибом, а вот профиль самое то
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
На одном из объектов с монолитным перекрытием по несъемной опалубке (профлист), прогоны из швеллеров пошли винтом от массы перекрытия с полами и перегородками. Объект делал подрядчик, а мы как генпроектировщик должны были разобраться с проблемой. Сделали проверочный расчет - под полную нагрузку швеллера не проходят по прогибам, в остальном все нормально, а проблема вылезла даже не под полной нагрузкой. Стали смотреть, как устроена связь прогонов с перекрытием - оказалось, что вместо уже обычных "стад болтов" или принятой их лайт версии в виде приваренной арматуры, использовались саморезы, хорошие, в нижнюю волну, шаг уже не помню - толи в каждую, толи через. Так вот по расчетам, если убрать раскрепление, то как раз от указанной выше нагрузки, швеллера теряли устойчивость. Вроде как условия работы даже лучше, чем у просто профлиста по балкам, а тут такая проблема. С тех пор как раскрепление стараемся не использовать, в крайнем случае при очень небольшом превышении коэффициента запаса по устойчивости без этого раскрепления. Заставили делать усиление, и то из-за того, что прогибы по расчетам больше допустимых - ни в какую не хотели, ссылались на кривые ручи строителей (что в данном случае было не верно, качество неплохое было). По замкнутым профилям есть очень большой недостаток - надо глушить. По хорошему, нельзя прорезать саморезами. Особенно если среда слабоагрессивная и выше. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Это тот случай когда высокая степень плохой или сложной реализации, ненадежного в принципе решения заставляет отказываться уже на стадии расчета.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
На самом деле в подобных перекрытиях лучше применять балки из двутавров(симметричное сечение) и профлист здесь не разу не работает, конечно если его не делали в качестве жесткой арматуры, а если несъёмная опалубка, то он и себя то не держит не то что балки
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
Цитата:
![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Никто разбирать не стал, само собой, поэтому причины до конца не выяснили. Перекрытия были высокие, лестниц на стройке нет
![]() Вот так и поверишь в бимоменты ![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
Цитата:
Продольная связевая ферма воспринимает ветер поперек здания. Т.е. ветер уже с оголовков колонн на узлы продольной связевой фермы. Тут прогоны условного "в.пояса" будут сжаты. Так? В плоской постановке кусками пробую посчитать сооружение. |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Посмотрите статью Катюшина, выше упоминалась - там ни о каких 1.3 тонн на саморез и речи нет, а у них там кровельные 5 мм, вроде. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Цитата:
Отчего же? Следует только обозначить ограничения, как это было сделано для профнастила. Самое главное - не хватает испытаний и совсем необязательно проведенных "профмльным институтом" Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~24 мин. ----- С чего взяли, что их срезало? |
|||||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Для расчета устойчивости балки по формулам в СП (прил.Ж) опорные сечения должны быть надежно закреплены от кручения, на что многие забивают. На кровельных прогонах такое закрепление решается через опорный уголок или приваренный "флажок"(а также работой настила, в т.ч. передече скатной составляющей на коньковый прогон с диафрагмами), а в балках перекрытий при опирании "в уровне"?
Последний раз редактировалось Бам, 18.08.2023 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
дык она же растянута вроде при изгибе, мы сейчас про фи балочное разговариваем? Я выше писал что для подобных перекрытия надо применять двутавры, возможно и крутануло от внецентренной нагрузки.
Работой ж/б перекрытия естественно, которое должно быть надежно связано с балкой через коротыш арматуры или стад болт
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934
|
Цитата:
Напомните - как? Нераразрезные прогоны - это частный случай. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Без разницы. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
не путайте теплое с мягким, он станет уже сжато-изгибаемым элементом и Вам тогда уже в раздел 9. А вот когда он чисто изгибаемый, то тогда к фиб идем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Кто-нибудь может привести конкретный пример: учет прогонов в покрытии размером ...х... позволяет сэкономить ... кг/м2 или ...% металла? Ну просто понять порядок цифр...
Учет прогонов для обеспечения устойчивости ферм автоматом требует их огнезащиты (фермы ведь нужно защищать, если объект не сарай). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Если мы считаем, что прогоны выполняют роль связей обеспечивающих устойчивость ферм, которые нужно огнезащищать, то нужно каким-то образом огнезащить и раскрепляющий их профлист, что невозможно. Далее, по СП2 пункт 5.4.3 - "В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, выполненных из стальных конструкций с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 менее 5,8 мм, должна применяться конструктивная огнезащита или комбинированный способ огнезащиты. " У швеллера приведенная толщина порядка 3,8мм он здесь не подойдет. В этом случае надо в качестве прогонов использовать прямоугольные трубы, получается так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Балочные двутавры также не годятся для распорок (если покрывать противопожарной краской) - такая же приведенная толщина как и у швеллеров. Offtop: Кстати, как раз хотел создавать тему по этому поводу |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Нормальная ситуация. Все зависит от решения. Ну и огнезащита.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Можно и тяжи и другие раскрепляющие элементы, но их приведенная толщина должна быть больше 5,8мм и еще окрашены ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
![]() Распорки из чего, какова их приведенная толщина? Если не сложно и не секретно, покажите плз схемы (над нечто подобным сейчас как раз думаю) |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
mainevent100, а схему можно увидеть?
----- добавлено через 30 сек. ----- Skovorodker, почему для прогонов ПТМ 5.8?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
В сообщении - 215
Если степень огнестойкости II (или I) и прогон рассматриваем как элемент связи развязывающий несущий элемент (то есть, в этом случае, с точки зрения пожарных норм прогон - тоже несущий элемент), то тогда он должен быть R90 (120). Согласно СП2 п.5.4.3 для покраски годятся только элементы с ПТВ от 5.8, иначе защищать конструктивно (но прогоны проблематично так защитить). Последний раз редактировалось Skovorodker, 01.02.2024 в 20:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
UPD.
Хм, почему-то в разных источниках п. 5.4.3 СП2 по-разному написан. Есть такое: Цитата:
Сейчас погуглил. В принципе, есть и другие покрытия - огнезащитные обмазки, где прописано, что они "предназначена для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости с приведенной толщиной металла менее 5,8 мм." По идее, должно прокатить |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивная огнезащита «Монокот-КрилаК» и аналогичные "обмазки" никак не ограничивают прив. толщину, меняется лишь толщина нанесения.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Мне не нравится тенденция втягивать металлистов в эти вопросы при отсутствии надёжного специалиста по пожарной безопасности. Ибо кончится может все плохо.... Как с ВОР и ВОМ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
К сожалению, здесь иначе никак, ибо эти вопросы напрямую влияют на выбор конструктивной схемы - например, что считать "несущим" элементом, а что нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Цитата:
mainevent100, ну это стандартное решение. Незначительно более металлоемкое. Ну поставили распорки и связи в своем контуре и ладно. Пусть прогон работает на вертикальные нагрузки.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Судя по нагрузкам - по покрытию ж.б плита? Какая степень огнестойкости блока?
Можно еще такой вариант рассмотреть - отказаться от распорок и огнезащищать прогоны через один, то есть также считать, что якобы фермы раскрепляются через 6м (то есть один "несущий" прогон, а следующий нет). Интересно, что за пояс фермы пролетом 12-13 метров, что позволяет раскреплять его только по центру? (Хм, странный небольшой момент на опоре у прогонов - зачем и как такой воспринимать?) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Цитата:
----- добавлено через ~21 мин. ----- Исключение распорок - 6 тонн. Уменьшение ВП фермы, ну пусть до 180х11 (на глаз) - еще 8 тонн. Итого, можно сэкономить 14 тонн металла = 8,5 кг/м2 или 6% (не так уж мало) общего расхода на фермы, связи, прогоны = около 1,3 млн (без работы). Сколько стоит доп огнезащита 600 м2 площади поверхности прогонов - даже примерно не представляю. Стоит ли игра свеч, не понятно. Перелопачивать фермы никому, конечно, не хочется.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
А что, каркасы нынче проверяют на пространственную устойчивость/прочность БЕЗ ПРОГОНОВ? Типа чтобы ДОКАЗАТЬ, что прогоны НЕ УЧАСТВУЮ/НЕ НЕСУЩИЕ и прочая юридические моменты? Это как расчет на прорессируююще даже...
А так - 3Д расчет со всеми делами НЕ ИСКЛЮЧАЕТ работу прогонв в обезпечении общей устойчивости/прочности. Мы же скользяще-вертящиеся шарниры не вставляем в крепления прогонов, что они ЧИСТО-ЧИСТО на изгибчик только работали, да? Или уже есть такие "юридические" шарниры? В век всеобчего сумашествия-то... Да блин если пожар, то крантец всему уже...на 10 млрд убытков за 3 часа. Горят же картон-мартон и прочий пластик, любой прогон пластилином станет через 10 минут, хоть как не обматывай... Мы, гусары, так думаем.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Последние пожары ГОКов посмотрите. А уж там мясца в КМ из-за прогресса хватало и то всё одним местом неприличным накрылось. Делаете что-то по КМ - консультируйтесь у спеца по пожарке или внизу над штампом " п. 5.10 Обеспечение огнезащиты разрабатывается отдельным проектом сертифицированной организацией"
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
У вас в ФОКе на сколько R у ферм было. Из чего прогоны выполнялись? Цитата:
Вот говорю, конструктивная схема напрямую зависят от пожарной безопасности. Ферма может быть "несущей" со всеми вытекающими по огнезащите связей/прогонов/настила или... "не несущей" - не участвующей в обеспечении общей устойчивости здания при пожаре - для этого делать, например, все колонны с Мю=2 (просто с заделкой в фундаменте, если одноэтажное), включая колонны "несущего фахверка" (и если ферма не попадает в пункт 6.7.18 СП2). Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.02.2024 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
А как отличить "сущую" от "несущей"?
Типа "хрякнлась" ну и фиг с ней. А если просто "шваркнулась" тогда какая?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Добрый день. А на основании чего его я должен это установить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Пункт 5.4.2 СП2 вам отличит.
Цитата:
правда, падающие фермы вероятно потянут за собой колонны, но это не учитывают. |
|||
![]() |
|
||||
Давно заметил, в этих пожарных делах искать логику или какую-то последовательность между нормами бесполезно.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Кровля по профнастилу? Как ему RE 30 обеспечиваете? Почему уголки для ферм выбрали, чтобы можно шпренгели можно было легче организовать? |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Только афтор КМ знает, кто там несет, а кто просто мимо проходил.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.02.2024 в 16:55. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Здесь несущий элемент не с точки зрения КМ/КЖ, а с точки зрения пожарных норм СП2: Цитата:
Вот как у вас на ФОКе верхние полки прогонов раскреплялись? Дайте схемы, плз. Кстати, сам профнастил в любом случае, почти в любом здании, должен быть R15 (если сооружение не собачья будка с АУПТ), по-хорошему и это тоже нормально не обеспечить. Но на это все закрывают глаза? Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.02.2024 в 18:14. |
|||
![]() |
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
При прогрессирующем производится расчет с удалением - вот это я понимаю - обнулили вчистую. Исключили влияние. Упало так упало...Все видно, в числах. Как Вы можете РЕШИТЬ, что прогон не работает ВООБЩЕ, раз распорки есть? Вы что ли не с прогонами вместе посчитали усилия и проверили на них свои противопожарные распорки? А? Нет же наверно? Не надо только изумление изобразить - а какие прАблемы - без прогонов посчитать? А такие - никто никогда так не делал, и не делает. А все почему-то ПОРЕШИЛИ, что прогоны исключились. Сами по себе что ли исключились...Шлангами гибкими прикинулись? Вот я о чем. А не прикалываюсь. Это Вы прикалываетесь, пропагандируя что все отлично у нас с пожаркой, а просто дураки все, поэтому только вопросы... Цитата:
Цитата:
![]() Вам бы лишь бы распорок из труб со стенкой 6-8 мм понафтыкать везде, аж в глазах рябит...палец не посунешь в каркас. Цитата:
Жалко что ли полгектара профлиста защитить на 100500 шекелей, раз мудрый закон так гласит. Еще раз - практически все элементы в МК-каркасе - несущие, пока не доказано обратное. Мало ли что там кто подумал о несущести\ненесущести. Все должно быть выявлено/обосновано расчетом. Понятно? А в корне проблем - избыточность по R. При пожаре в дыму через 10 мин нет живых, разве что скелеты будут эвакуироваться. Нормальные пути эвакуации надо нормировать, и ДЕЛИТЬ здание на здания. А не гектарами городить...высотки нужно чисто из НГ только. Никаких натянутых потолков и т.д. Я уж не говорю про фасадные и прочие отделки...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 02.02.2024 в 20:40. |
|||||||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Или спрошу по-другому. Вот таблица 21 из ФЗ-123 (см. рис.). В каком случае, если мы рассматриваем здание с металл. каркасом или металл. стропильной системой применимы столбцы с названием “Строительные конструкции бесчердачных покрытий”? Или они даны там просто так для красоты? В итоге, я так и не понял, вы предлагаете игнорировать ФЗ-123? (когда как ФЗ имеет наивысший приоритет среди остальных документов). Я предлагаю – пытаться, где возможно, уходить от понятия "несущие элементы" (в понимании СП2). Например, исключать диск кровли в качестве связей для основных вертикальных конструкций – геометрическая неизменяемость обеспечивается только жесткой заделкой колонн и системой вертикальных связей. Цитата:
Цитата:
![]() Я бы очень хотел, чтобы я оказался неправ в трактовке норм, меня бы ткнули носом, и я радостно пошел все проектировать из гнутиков 3-4мм без всякого покрытия. Но чет непохоже. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Это вы как нельзя вовремя подоспели! Вот, по этому поводу не волновайтесь. Этот бред убрали уже из СП. Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.02.2024 в 18:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да Вы что? Они не изучали основы технической механики?
![]() ![]() Цитата:
Вот Вайлберис в Питере построили по ФЗ - и через сколько минут оно пошло рушиться? Цитата:
![]() Цитата:
![]() В добрые времена к аналогичной таблице была приписка - R15 - значит без зашщиты. И не защищали. А сейчас если и есть приписки, то наоборот - не менее 4мм, не мене 5,8мм, не дышать, больше трех не собираться... В такой ситуации в большинстве случаев не вижу смысла лепить из стали. Все из ж/б нужно...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.02.2024 в 18:58. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Откуда вы знаете, что тот склад был построен по ФЗ? Писали, мол, он вообще не получал разрешение на эксплуатацию. Кстати, ваш-то ФОК не по ФЗ строится, раз незащищенный профлист раскрепляет прогоны-распорки. ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Короч, не подшитый профлист в любом случае не может быть на R15/R8. Но вроде на это все забивают. Последний раз редактировалось Skovorodker, 03.02.2024 в 19:41. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Skovorodker, ещё раз: читайте классиков. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=212 ну или откройте последнюю серию вменяемую на постсоветском пространстве от ЛенПСК. Прогоны там распорки.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ах да и новую тему откроем типо этой https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=169777. Только название будет - кто должен определить подобрать и разработать огнезащитные мероприятия: пожарный или металлист?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Skovorodker, придется ещё раз мне перечитать последние три страницы)))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.10.2023
Сообщений: 127
|
Да, наверное, все так, как всегда и было, не надо все усложнять. Все стоит и не один десяток лет, по крайней мере, свыше 50-ти лет. И все считалось исходя из этого предположения.
Есть один масенький) вопрос в податливости узлов "жесткого диска" (из СГ в целом) и в передаче усилия сжатия на прогоны, в основном на смежные с "диском". Т.е., - изгиб+сжатие. Хотя, и это все проверяется. Придерживаюсь всегда мнений Вашего и Ильнура. Еще раз - не надо все усложнять). Кстати, низ прогонов можно и опустить ниже верха верхнего пояса, все равно, в основном, делаются разрезными. Последний раз редактировалось СИДОР, 04.02.2024 в 00:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Здесь похоже никто не понимает о чем последние пару страниц.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Здесь уже не обсуждается можно ли считать прогоны распорками. Конечно можно - это бред из СП16 уже как год (минимум) убрали. Какой-то нормотворц поехал крышей, написал откровенную херню в СП и это пошло в тираж - слава богам это отменили. Теперь только остается догадываться, что под этой формулировкой имели ввиду. Но все, забыли об этом.
Сейчас здесь обсуждаем уже огнезащиту металлоконструкций, и один из вариантов как избежать тотальной огнезащиты ВСЕХ стальных конструкций (при высокой степени огнестойкости здания) - это как раз разделение прогонов и распорок на разные элементы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069
|
Это ж в самих нормах прямым текстом написано: указывается в чертежах "колонны, балки, связи, фермы и прогоны не участвуют в обеспечении общей прочности и устойчивости здания", и можно ничего не красить. Кто профлист не красит - у того в чертежах и написано, что профлист в расчетах не учитывался. Кто прогоны не красит - прямо пишет "у меня прогоны ни на что не влияют, их можно было бы вообще убрать, но я их оставил, потому что так всегда делали", и вопрос снимается.
У меня на прошлой работе такой прикол был. Пришли пожарные принимать МК, и говорят "предоставьте положенные по сейсмическому СП испытания огнезащиты на сейсмику в соответствии с государственным стандартом!", "Ну и что, что такого стандарта нет, а вы все равно предоставьте!", "ГОСТа нет, а испытания по нему должны быть!". Две недели нам заказчик выносил мозг, требуя доказать, что проект соответствует нормам, или внести изменения, чтобы стал соответствовать. А потом все затихло. Может, там инспектора кондратий хватил, а может, путем упорных медитаций он смог увидеть несуществующий ГОСТ - мне то не известно. Но следующий проект для того же заказчика мы сделали из ЖБ вместо МК, чтобы все было по нормам, а не абы как. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 04.02.2024 в 04:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Но R15(R8) остается для всех конструкций в любом случае и профлист этому никак не соответствует. Правда, не слышал, чтобы при R15 докапывались бы до профлиста. Но формально спокойно могут. Более того, стандартные швеллера, которые используются в качестве прогонов - 20П-24П тоже без покраски могут не соответствовать R15(R8), так как у них приведенная толщина металла меньше 4мм, соответственно зловредный пожарный спокойно может отправить проводить огневые испытания этих прогонов (в соответствии с СП2 п.5.4.3). Находил такой документ - МД 115-08 "Огнестойкость и пожарная опасность совмещенных покрытий с основой из стального профилированного листа и утеплителя из пенополистирола. Рекомендации" там есть такой пункт: Цитата:
Последний раз редактировалось Skovorodker, 04.02.2024 в 06:18. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Конечно нет - если эксперт/надзор докопался до профлиста, который держит прогон от потери ПФИ, то все закончится в его пользу. Прогоны будут заменены на трубы, или будет введена паутина из тяжей. Я уж не говорю про сплошную подшивку минплитами. Спетсиальными "огнзащитными". Из лунного камня.
Пожарные требования чрезмерны, вот в чем соль. Цитата:
А так же редко кто не пользуется прогонами как распорками в здравом уме - одно дело иметь ВП фермы раскрепленным в каждом узле, и другая чугунина в 100500 тонн при раскреплении через 6 м, чугунными же распорками. ![]() Поэтому все эти якобы "обоснованные" системы распорок на самом деле просто угодие проверяющему, чтобы не писал замечание, на деле они не обоснованы расчетом, а так, "прошли проверки" вместе с прогонами.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.02.2024 в 20:08. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Джентльмены, а вы не помните где сказано, что тяжи для КС-3 нельзя применять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() К слову, если все прогоны, которые якобы не участвуют в обеспечении, т.к. ввели распорки повсюду-везде-повсеместно и их огнезащитили, при пожаре через 10 минут потекли и обрушились, то это будет считаться "общей непрочностью здания"? Крыша попадала на людей, но здание в общем прочное и устойчивое, да? Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.02.2024 в 20:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Ну хотите, я так посчитаю (без прогонов) и вам пришлю. Не будете больше говорить, что “ни разу не видел” ![]() ----- добавлено через 51 сек. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Нынешние ожарные требования в топку! Они подлежат глубокой переработке.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Цитата:
(понятно, все равно потребуют, но какой либо формы на них нет - жри что дают) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Вот здесь можно посмотреть (проверял пару сечений, по крайней мере их посчитало корректно). https://ognehimzashita.ru/calc?tb=1&...7&pn=20%D0%911 |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Нет никаких "простых сараек". Вселюбые пространственные сооружения есть единый организм, причем совместно с основаниями. Вы просто как я понял не проектируете объекты под экспертизу. Ну раз свои упрощеные расчеты не собираетесь нести в экспертизу. Потому что бессмысленно макулатуру с куэльквадратами нести туда...
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вот из-за такой легкомысленной перемудрости и возникает вот такая ерунда
- представить расчет в виде распечаток из кристалла, типа вот этого (см. прогон): см.вложение. Это просто вахтовая столовая, а документацию надзору Заказчику так и не смогли сдать, сбежали, бросив проект. А объект уже построен. Люди сидят без денег. Потому что посчитали "да это ж сарайчег, ерунда, и так сойдет".
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Как раз таки бессмысленная макулатура - веселые картинки - скриншоты с моделью на которых вообще хрен, что рассмотришь. Я понимаю, если бы модель предоставлялась. Я обычно все равно из 3D достаю характерные плоские рамы и на них показываю эпюры усилий от основных комбинаций (так наглядно). Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Кстати, как бы вы хотели видеть расчеты в плане оформления? Что нужно обязательно, что нет и лишь место занимает. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
Экономичнее где-то, логичнее, осезаемее.... И воооообще нужно помнить про исполнение задачи инженера-коньструктора-металлиста. А это миссия.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 06.02.2024 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Всегда будет отвечать, если модель правильная и расчет в правильной постановке. В любом случае параллельно расположенные прогон и распор будут работат параллельно.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Короче, из скрина понял - проектировать конструктору надо хорошо, проектировать плохо - не надо. Понял, принял. ) Последний раз редактировалось Skovorodker, 06.02.2024 в 14:08. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Надо научиться. Не вечно же на уровне кремон остааться...
Цитата:
Цитата:
![]() Вот такие любители "эпюр от основных комбинаций на характерных рамах" и рождают несусветные каркасы с паутиной распорок/свяей/тяжей и т.д. Так же проще производить расчеты - дербанишь каркас на "характерные" элементы, якобы автономные - и давай куэльквадратить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Offtop: вот уж не думал, что Ильнур в кнопкодава превратится
![]() без куэльквадрата не проанализируешь результат машинного расчета на "все компоненты усилий". Кровельный профлист и стеновые сэндвичи тоже учитывать в 3Д расчетной схеме? И проверять их на неравномерную осадку фундаментов )) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Нефиг расслабляться. Так и до многогендерности дойдете...
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Перебарщивать-то не надо. Вот ИБЗ говорит, что если не выдал распечатку усилий/нагрузок, то ты изменил родине, типа признался в неанализе чего-то там - короче хрень какую-то несет аполитчную.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,482
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Специальное априоре. Как исключение. К слову, кровельные панели держат прогоны от потери ПФИ. И это надА учесть. А не игнорировать.
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2014
Сообщений: 51
|
Мне прогоны как распорки не нравятся.
1) Прогон переносит условную поперечную силу и горизонтальные нагрузки с эксцентриситетом к верхнему поясу, а не к центру сечения, то есть верхний пояс фермы будет закручивать. 2) Прогон переносит условную поперечную силу и горизонтальные нагрузки в узле лишь нижней частью сечения, поэтому и рассчитываться должно на сжатие только нижней полкой. Также нагрузка на прогон будет действовать с эксцентриситетом к сечению прогона. Прогон становится кососжатоизгибаемым закрученным элементом. 3) Если прогоны разрезные, то горизонтальная нагрузка будет передаваться не напрямую от прогона к погону до горизонтальной связи, а через верхний пояс фермы, сминая сечение фермы. 4) Сварные швы, которые закрепляют элементы фермы к прогону вследствие сложности устройства истинного этажного шарнирного сопряжения кососжатоизгибаемого элемента без устройства торцевого ребра, будут подвергаться моменту Последний раз редактировалось Seluck, 22.03.2024 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Сложноватый расклад получается, да?
![]() Для начала нужно разделить, о каких распорочных функциях речь. Передача усилий от воздействия ветра на торцы, а так же тормозных от кранов вдоль здания на основные вертикальные связи по колоннам - это одни распоры. Передача боковых сил при сжатии ВП ферм/балок на торцевые/межферменные связи - это другие распоры. Если первые - это существенные, то вторые - совсем нет. Это разного порядка распоры. Соответственно, накидывать все эмоции в одну кучу не есть инженерно. А есть какое-то целенаправленное наведение жути словесной атакой. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Краткое обобщение - навешивать против каждого вида деформации каркаса автономную систему из соображений "разделяй и чисто властвуй" приводит к возникновению чрезмерно усложненных каркасов, напоминающих густую паутину, или старый разваливающий сарай, подпертый кучей подпорок там-тут-здесь по мере появления наклонов/уклонов и прочих деформаций... Этот вопрос неоднозначный, и нужно как-то постараться не перебарщивать в одном и в другом направлениях. Задача инженера не том, чтобы навешать по максимуму, создавая чрезмерности, а навешать разумно.
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,238
|
По сути темы: да,можно. См. Изм. 5 дебильного СП 16
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2014
Сообщений: 51
|
Цитата:
Проблема в том, что неразрезные пояса труб не позволяют нормально крепить связи перпендикулярно и под углом, из-за этого и приходится их размещать этажно со всеми вытекающими последствиями. Ферма из оптимизированных под фермы поясов-двутавров решает все проблемы: 1) Нормальное этажное шарнирное сопряжение прогона и верхнего пояса через торцевое ребро, которое передает нагрузку напрямую на стенку двутавра без всяких условностей и эксцентриситетов 2) Двутавр позволяет нормальное шарнирное крепление пояса со связями и распорками без замудреных крабов и эксцентриситетов. 3) Двутавр позволяет делать прогоны покрытия в одном уровне с ВП фермы, делая их нормальными центрированными распорками. 4) Сечение двутавра за счет возможных дополнительных ребер не сминается, не крутится, во всех местах болтится и приваривается, со всех сторон, а не с одной, как трубы. 5) Раскосы фермы могут быть любого сечения, от уголков до труб. Также решает проблемы разрезание верхних поясов фермы молодечно со вставкой в края панелей промежуточных пластин, к которым можно крепить связи и распорки. Да, при этом будет расцентровка поясов фермы, но ее технологически можно уменьшить, да и связи на то и нужны, чтобы удерживать части фермы от иных форм устойчивости. Последний раз редактировалось Seluck, 23.03.2024 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
Вот именно! А то 15 страниц ни о чём.
Прогон "воспринимает" "распор" от потери устойчивости ВП ферм и только. А он, как справедливо подмечено: ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: Мальчик, иди подучись
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Я например думаю, что там все работает немного по-другому. ВП хочет отойти отойти вбок от силы сжатия , какая-то сила должна это удерживать, чтобы он был устойчивым. Так как раз вот прогон будет работать на условную силу сжатия или растяжения, которая будет к нему приложена с эксцентриситетом, плечо же эксцентриситета будет равняться расстоянию от Ц. тяжести ВП до ц.т. прогона. Посчитайте на опоре прогона угол поворота от момента (плечо на условную силу сжатия или растяжения), вот этот угол поворота будет очень малым. Прогон будет как раз удерживать ВП от поворота, хотя когда я пишу прогон, я так же имею ввиду, что жесткий диск уже создан(к слову горизонтальная ферма, в которой прогоны - стойки, ВП - пояса, тут еще и обязательно надо создать решетку (диагонали фермы) между стойками и ВП, образуя уже горизонтальную ферму, которую я ранее называл так же жестким диском).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.07.2014
Сообщений: 51
|
Цитата:
По поводу устойчивости. Угол поворота ВП фермы будет считаться от закрепленной части к прогону, он будет считаться опорой. Представьте линейку, которую поставили на стол и двумя пальцами(или щипчиками) зажали за самый край сбоку, а потом надавили сверху. Эта линейка может составлять 30 метров(по серии 1.460.3). Последний раз редактировалось Seluck, 23.03.2024 в 17:32. Причина: Дополнил поконкретнее |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Dmi808, автор темы, как я понял изучает сейчас только устойчивость сжатого ВП, рассматривая прогон как элемент, который это делать сможет или нет.
Неплохой пример, приблизительно так и работает ВП, когда говорят прогон - то уже имеют ввиду и то, что тот прогон не будет выдувать вместе с ВП, так как уже имеется жесткий диск, просто об этом никто не говорит, так как тот, кто изучает этот вопрос ЭТО И ТАК ПОНИМАЕТ, а тот кто этого не понимает то и тема эта - не для него. Последний раз редактировалось Ziabz, 23.03.2024 в 17:07. Причина: Дополнил |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
Вон оно чё... Но ни одному конструктору в здравом уме не придёт в голову поставить прогон вместо распорки в створе колонн.
Но видимо прецеденты были, раз даже в СП 16 сей мутный пункт внесли.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 24.03.2024 в 07:44. |
|||
![]() |
|
||||
Последняя редакция СП 16 что говорит по вопросу темы?
|
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Спорный пункт который год будоражит умы конструкторов. Во вложении ответ на ваш вопрос от ЦНИИСК Кучеренко который я задавал в далеком 2020 году.
Плюсом еще задавался вопрос, как так получилось, что в крайне популярных серийных решениях раньше было можно, а теперь нельзя. Данные серии перечислю ниже: 1. Серия 1.460.3-23.98 «Стальные конструкции покрытий производственных зданий из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения пролетом 18, 24 и 30 м с уклоном 10%»; 2. Серия 1.460.3-15 «Стальные конструкции покрытий одноэтажных производственных зданий с применением ферм с поясами из широкополочных двутавров»; 3. Серия 1.460.3-22 «Конструкции покрытий зданий пролетам 18, 24 и 30 м с кровлей из асбестоцеметных волнистых листов по прогонам с шагом 1,5 м»; 4. Серия 1.420.3-36.03 «Каркасы стальные типа «Унитек». |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
Знатно вас Залесов потроллил. Типа: "Если ты не идиот, то знаешь когда можно считать прогоны распорками, а когда нет".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
В изначальном варианте вместо "шарнирное крепление" должно было быть написано "подвижное крепление". Но пропустили в тираж вариант с шарниром, а теперь прикрывают свой факап такими вот текстами. А ведь многие всерьез начали задумываться, как сделать жесткое прикрепление прогона к верхнему поясу фермы.
Последний раз редактировалось Бам, 25.03.2024 в 18:28. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 383
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Предсказуемый вопрос, как понимать данный пункт в СП, если он противоречит здравому смыслу и серийным решениям, по которым половина мет. каркасов на нашей необъятной построены. Пункт прямо запрещал использовать прогоны в качестве распорок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
Не хотелось бы заниматься некропостингом. Но насколько помню, когда появился этот пункт, он не входит в перечень обязательных... Работал тогда больше с нашей областной госэспертизой, они этот пункт прямо игнорировали.
|
|||
![]() |
|
||||
Почему возникают такие измы? Это же не опечатка?
|
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
Уж давно весь СП необязательный
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 63
|
Цитата:
А по поводу экспертизы, так у вас просто эксперты адекватные были. А в практике эксперты разные попадаются, с одной женщиной мы долго и упорно вокруг данного пункта копья ломали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979
|
В пост 1521 был.
В пост. 985 уже не был. Так и жили... Да есть такие кадры. Но над нами есть начальники и директора экспертиз и заказчик, который им деньги платит, и "план продаж" у экспертизы. |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Цитата:
Да и элементы ферм - априори СТЕРЖНИ, работающие или только на сжатие, или только на растяжение - таков натуральный смысл ферм. А как известно, на сжатие ЛУЧШЕ всех в мире работает труба. Все иные двутавры/тавры и т.д. - ХУЖЕ. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- И да - маленькая деталь по догружению прогонов распорочными усилиями - крайние прогоны, что над колоннами, на изгиб нагружены на 50% по сравнению с рядовыми. То же с "парными" прогонами на коньке двускатного покрытия. Это значит, что эти прогоны МОЖНО (и наверно нужно) дополнить распорочной функцией ДЛЯ ОСНОВНОГО КАРКАСА. Во многих случаях эти прогоны легко несут и то и другое. Даже в случае наличия легких кранов распорки на уровне путей забирают себе основные потуги и эти прогоны не перегружаются.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.04.2024 в 09:25. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
При каких условиях настил из профлиста можно считать жестким диском для металлического каркаса? Настил Н75х750х0,8 крепление в каждую третью волну, по длине соединен слепой заклепкой шаг 400мм, шаг балок 3,0м. Дайте ссылку на СП или справочник.
Добавил: стала задача проверить некоторый стальной каркас. В КМ было заложено крепление профлиста в каждую волну и через 20см вдоль нахлеста листов - как бы формируя жесткий диск (на сколько я понял задумку), так как по кровельным балкам отсутствуют горизонтальные связи. Один этаж 4,5м, сетка колонн 6х6, все колонны мю=2 - защемлены в фундамент в двух направлениях. По факту сделали через три волны и 40см вдоль нахлеста. Теперь вопрос, можно ли при таких условиях крепления, продолжать допускать, что профлисты являются жестким диском, или же необходимо ставить связи. Ответ "ставь связи и не парься" - сам знаю, надо сделать с минимальными телодвижениями. Будет ли такой профлист раскреплять балки из плоскости? Последний раз редактировалось Алексей_Л., 01.06.2024 в 15:15. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
Определяется не "условием", а расчётом. Если распределяет силу между колоннами.
Актуально для зданий с мостовыми кранами. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вряд ли найдётся идиот, применяющий профнастил в ж/б.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
И где там покрытие?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот именно: "как бы". А нужен там "жёсткий диск"? Если торможение воспринимается одной колонной без проблем, то "как бы жёсткий диск" вполне.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 01.06.2024 в 15:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
Теперь понятно. Просто термин "жёсткий диск" применяется в контексте "несвободной" рамы. Вас же интересует ракрепление.
Посмотрите СНиП II-23-81 п.5.16* ф-лы 37.а; 37.б и собственно весь пункт. Последний раз редактировалось crossing, 01.06.2024 в 16:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531
|
Правильно ли я понимаю сказанное? При наличии профлиста, который полностью опирается на балку, в её верхнем сжатом поясе всё равно возникает фиктивная сдвигающая сила, которая должна быть воспринята саморезами, которые этот профлист прикрепляют к этой самой балке. И если в случае, несущей способности этого винтового соединения не достаточно, то есть "не надёжно с ней связанный" (приводя погонную фиктивную нагрузку к точечной) то нельзя считать, что верхний пояс балки раскреплен профлистом, и расчетную длину балки принимать от точек крепления балки (опор балки).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
(но все прокатывает, это если мы не учитываем огнезащиту, строго говоря, сейчас даже при IV степени огнестойкости, где для кровли R15, "голый" снизу профлист в принципе не может раскреплять верхний пояс балок, и формально надо огнезащищать профнастил, что мягко говоря, сложно и дорого) Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.06.2024 в 02:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Любые крепления любых настилов ДОЛЖНЫ априори быть способными удержать балку от потери устойчивости ПФИ. Что профлист, что плита жб и т.д.. К слову, плиты ж/б бывают и не совсем сплошным образом прикрепленными к балке, как это написано в приведенной Вами выдержке из СП. Сплошность - это условно. А так - всем известно, что 4-5 точек раскрепления и более уже аналогичны сплошному раскреплению, Фиб стремится к 1. Поэтому в СП "допускается не считать на устойчивость". Можно читать так: "Если сжатый пояс балки раскреплен достаточно часто, то нефиг тратить время на проверку устойчивости ПФИ, понятно же что с Фиб~1 пройдет". А что такое достаточно чато - это знает кажный металлист. А то, что крепления настилов должны нести кое-штольц при работе на удержание балок, тоже знают все, не для красоты же крепления.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.06.2024 в 13:04. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669
|
Я вот понять не могу о чём люди рассуждают )) Ну сделали прогоны под профлистом и всё расчётная длина уменьшилась главных балок. О чём ещё заморачиваться?
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Offtop: Ваще круто. Так редко кто могет
![]() ![]() Цитата:
Инженера пошли юридически подкованные - палец в рот не клади. Запроектируют "золотое" сооружение и хоть бы хны. И душа не болит, и хоть кол на голове теши. Банкет не за свой счет. Лепим толсто, расходно, жирно. Спим збагойно, хрен ли нам печалиться... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Какое дело проектировщику "золотое" ли сооружение или нет, если оно стало таким для соответствия нормам? Если, для того чтобы здание соответствовало нормам, оно должно стоить миллиард, значит будет стоить миллиард, если должно стоить квинтиллион, значит будет стоить квинтиллион. Это не вопрос инженерОв, это вопрос к нормотворцам от заказчиков должен быть.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Вот она - религия современного "инженера" - нет дела и хоть кол на голове теши. Так-то ДЕЛО инженера какраз в том, чтобы было минимально по расходам. При нормативной надежности.
Цитата:
К слову, там сотня колонн, и отметка оголовка везде разная. Цитата:
Цитата:
Вот теперь мы знаем, кто жутко расходные проекты лепит. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
И на счет нормативной надежности. Насколько могу судить, ваш ФОК не соответствует пожарным нормам. У вас профнастил раскрепляет верхний пояс балок/прогонов, которые в свою очередь раскрепляют верхние пояса ферм. Как у вас защищен профнастил от огня? (а для таких сооружений фермы должны быть минимум на R45) |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.06.2024 в 16:40. |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Цитата:
![]() СП 2 6.1.18. (см. файл). Да и без этого как вы даже на 15мин собираетесь обеспечивать огнезащиту профлиста? И да! Что, у вас таки получается фермы НЕнесущими? Как же так? Ведь мы знаем, что "ненесущих конструкций в КМ не бывает, ну кроме флагштока на кровле" ![]() Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.06.2024 в 17:40. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.06.2024 в 17:57. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
То есть воспользовались незнанием этими экспертами работы конструкций. )
Так СП 2 6.1.18. ей не противоречит, а дополняет ее. И я ее вам показывал в посте 251 этой темы, с вопросом, когда ее можно применить. ![]() Но окей, даже забудем о СП2 6.1.18., напомните, вы применили для колонн везде Мю=2? Или фермы служат еще и связями по колоннам? ![]() Так а что раскрепляет, верхний пояс ферм? Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.06.2024 в 18:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да сколько не жалко.
![]() ![]() ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Надо же знать, КАК работают конструкции. А не тупо маршировать "айть-два" ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
около 18,578%
![]() Смотря насколько уверенны. Если вы уверенны во всем абсолютно, то не надо перезакладываться вообще. Но в этом случае задумайтесь, не подвержены ли вы эффекту Даннинга — Крюгера? ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
С прогрессирующим понятно - не надо. Цитата:
И зачем колоннам дальше стоять? кто говорил: "Какой это окей? Это глупости великие. Колонны R45, а народ уже обуглился 30 минут назад." ![]() : Последний раз редактировалось Skovorodker, 11.06.2024 в 18:35. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Решили разумно применить пункты норм. А не вводить ненужных связей-распорок на пару десятков млн и штукатурить ВСЕ МК по кровле. А Вы вводите и плюс штукатурите - патамушта же "вот если пойдет что-то не так из-за этой экономии, проблем можно получить выше крыши". А так - бухнул мильоны и юридическом домике.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А с Вашими жирными излишествами каркас простоит 9 вечностей. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
Offtop: С перерывом на сон.
А вот мне интересно: если прогон выступает в качестве распорки для устойчивости поясов ферм, надо его считать на внецентренное сжатие с учётом куфик? И как её определить?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 250
|
И ещё оффтопа. Если профлист подобран с 99% использования по нормальным напряжениям от изгиба, получается по СП можно его принимать в качестве раскрепления сжатого пояса изгибаемых элементов. В пункте 8.4.5 сказано - либо фактические усилия, либо Qfic. При удержании настилом теряющего устойчивость сжатого пояса балки, в настиле возникает добавка к существующим нормальным напряжениям от изгиба настила. Где-то в нормах оговорены границы действующих напряжений в элементах связей, удерживающих другие элементы от потери устойчивости?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Но на деле все это не нужно - прогоны достаточно проверить на N от ветров, от обжатий и т.д. От ветров в прогонах такие большие N по сравнению с N от "наваливания" ферм, что эти в пределах инженерной точности. Особенно если рассмотреть все это в том плане, что на момент выхода из строя профлиста на прогонах (и на фермах) нет основной снеговой нагрузки - снег ссыпался вместе с профлистом и пирогом, а скорее растаял и стек. Остались ошметки пирога и голая паутина из прогонов, ГС и ферм. Цитата:
Есть такое Руководство или Пособие по "Применению профлиста в качестве диафрагм жесткости/связей в кровлях", там методика проверок профлиста на всякие дела есть. Цитата:
И суть по огнезащите - если хочется придать огнестойкость кровле (всем элементам кровли) R30, R45, R90 и т.д., то нужно делать ж/б покрытие. Защита профлиста и прогонов до R45 - это ненужное по жизни излишество, при пожаре от +500 под кровлей через 10 мин над кровлей снега не будет. Сделать прогоны устойчивыми без профлиста - из труб прямоугольных - тоже накладно, т.к. начинают действовать ограничения по тонкости стен, и нужны дорогие обмазки. А делать фермы с устойчивым поясом например на половине длины пояса - вообще не в какие ворота, это еще дороже. Поэтому ж/б плиты и все счастливы на все R240. К слову, противопожарные требования неразумны и чрезмерны. Неразумность в том, что при пожаре в зоне пожара все погибает в течение 10-15 минут, R150 c которой конкретно целью? От этого и чрезмерности. Я не знаю, в каких вузах есть дисциплина по вопросам огнестойкостей и т.д., но никто требования противопожарных норм не может расшифровывать. Сами пожарные в т.ч.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,760
|
это если утеплителя в виде минплиты нет. а Если там минплиты 200 мм, то таять будет, но нет так скоротечно.
И как обосновать сколько снега стаяло и сколько осталось когда профлист начал терять несущую способность? А там минут 8 проходит.. я тут прикинул на сарайку 24х144м получится на распорки со связями по фермам около 5+- млн. В свете общей стоимости каркаса около 5-7%. А так как главконстрам ни за экономию, ни за перерасход не платят премиальных, то тратить свое время и морочится с экономией и последующей борьбой с экспертизой никто не хочет. Что в условиях капитализма логично. в сериях, если память не подводит, пустотки на 45, ребристые на 30 мин расчитаны. Помнится в СТО есть раздел огнесохранность или как-то так. Чтобы конструкции определенных зданий не приходилось потом капитально ремонтировать. Посыл такой был. А там.....много в нормах сейчас непоняток.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 13.06.2024 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
![]() Цитата:
Я не видел зданий после пожара со снегом на крыше... Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Тогда как вы объясняете прямое противоречие с той таблицей из ФЗ-123 c R90 для несущих конструкций и вашими словами, что "все в металле несущее"? Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
![]() Цитата:
Я прикидывал для стандартной легкой кровли, требует следующего номера швеллера, а у вас на ФОКе вроде двутавры, возможно здесь бы удалось пролезть. На мой взгляд, лучшее решение - прогон - прямоугольная труба. Как раз таки у трубы приведенная толщина металла много больше (при соизмеримой массе), чем у швеллера или двутавра. Стенка 6мм и можно использовать любую огнезащиту. Последний раз редактировалось Skovorodker, 13.06.2024 в 10:48. |
||||
![]() |
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
R15 и менее - это прогоны, профлист и ГС еще вроде. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.06.2024 в 14:45. |
|||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Цитата:
а огнезащита прогона с приведенной толщиной менее 4мм (как у стандартных швеллеров) не в трубочку? (при менее 5,8мм нельзя применять стандартную вспучивающуюся огнезащитную краску) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Несущими НЕ В ОБЫЧНОМ режиме. Там в контексте надо читать - несущими во время пожара. Йа согласно СП расписываю, кто несущий, а кто сбоку припека.
Цитата:
Цитата:
Поэтому если МК, то защищаем только некоторые элементы. А не профлист кирпичом обкладываем. Снизу... ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.06.2024 в 17:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
Так, теперь уже режимы появились - не обычный и, как понимаю, обычный. Где об этом в нормах почитать, где этот контекст? Если мы уберем прогоны-распорки с фермы, то каким образом она может оставаться несущей во время пожара? Да моментом верхний пояс потеряет устойчивость. Цитата:
А кто писал - " Несущие - это такие, которые участвуют в групповухе. Т.е. практически все элементы. Ну кроме флагштока на крыше." и "Что значит "не с точки зрения КМ, а точки а с точки зрения пожарных норм СП2"? Например прочность - что, элемент ломается как-то не по сопромату, если пожар? Законы Ньютона и Гука на время пожара отменяются?" ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- предположу, что и стоит он соответственно значительно дороже |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Почему появились? Они были всегда. Так и было написано: ...элементы, обеспечивающие при пожаре...
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Все мероприятия по огнезащите дорогие, и самое печальное - никакой логики в этих требованиях нет. При пожаре люди гибнут ВООБЩЕ не от нехватки огнестойкостей, а от СОВСЕМ других факторов. А насчет сохранности объекта после пожара - башня Останкино да, должна остаться и стоять и быть ремонтопригодной. А всякие ТРЦ-МРЦ должны в итоге сгореть в пепел, штоп проще было построить новый объект.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,308
|
Цитата:
нагрелись, стали пластичными, потекли и прикинулись шлангами, практически буквально Цитата:
Я предложил расчет - учитывать только нормативные длительные нагрузки(и взять нормативное Ry), но не учитывать раскрепление прогонов настилом. upd. Хотя нет, не прокатит, без раскрепления из плоскости у швеллеров/двутавров в любом случае будет гибкость запредельной (для работы как распорка на сжатие). Есть у меня еще идея как сэкономить - чередовать прогоны, одни прогоны из прямоугольных труб с огнезащитой, другие - швеллеры без огнезащитного покрытия. Считать две схемы. Первая - на основное сочетание + ветер, учитывая, что все прогоны являются и распорками. Вторая - считать на особое сочетание (пожар) при этом брать только нормативные длительные (для легких кровель будет почти в два раза меньше нагрузка), при этом в расчете учитывать только распорки-трубы, считая, что швеллера прикидываются шлангами. Думаю, верхний пояс ферм будет нормально проходить с двойной расчетной длиной, но с усилием почти в два раза меньшим. (небольшая проблема есть в выравнивании по высоте верха труб и швеллеров) Цитата:
Но у нас есть действующие нормы и по ним как-то сейчас надо проектировать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Экономия, если придумаете как без дополнительного металла обеспечивать швеллерам плоскую форму изгиба и радиус инерции из плоскости приемлемый. Я тут еще кучу страниц объясняю, что классические решения металл. кровель по швеллерами плохо сочетаются с современными пожарными нормами. Надеюсь, меня кто-то поправит и разубедит. Последний раз редактировалось Skovorodker, 13.06.2024 в 23:49. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,787
|
Что за фантазии? Профлист обеспечивает ПФИ прогона. И только. Никакие "существенные усилия" в нём не возникают.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Норм много, я один. Сами поройтесь...да и из самой идеи же это проистекает - элементы греются в процессе пожара. А не в обычном режиме.
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
И еще такой момент - в фактических конструкциях вероятность направления несовершенств в ту или иную сторону 50\50. И после монтажа, надо полагать, начальные смещения окажутся встречными друг с другом. Т.е. скорее несовершенства будут взаимогасить усилия удержания. Таким образом, все за то, чтобы. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.06.2024 в 10:56. |
|||||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли несколько секций дома считать одним противопожарным отсеком | Анна Кащенко | Пожарная безопасность | 29 | 27.10.2015 05:44 |
База стойки. Можно ли считать узел жестким? | masterlame | Металлические конструкции | 40 | 01.08.2013 14:08 |
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом | marinast1959 | Архитектура | 3 | 10.04.2013 10:24 |
Можно ли считать узер рамным | dosik | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.10.2009 12:14 |
Служат ли прогоны распорками в куполе? | builder_junior | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 19.02.2009 10:23 |