Нужны советы по новой кровле на на крыше
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужны советы по новой кровле на на крыше

Нужны советы по новой кровле на на крыше

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.05.2018, 09:01 #1
Нужны советы по новой кровле на на крыше
Alexey Miles
 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57

Доброе время суток всем. Хотел проконсультироваться и попросить советов у профессионалов. В деревяшках новичок, но есть задача - надо мне сделать. Есть плоская кровля у здания,на которую выходят люди из здания и прогуливаются. Прогулочная зона примерно 30х6 метров. Здание разноэтажное. Над моей плоской кровлей еще возвышается часть здания примерно метров на 10. То есть в расчетах я учитывал снеговой мешок. Поставили задачу перекрыть эту сущ плоскую кровлю односкатной конструкцией, так как кровля течет, а внизу дорогое оборудование. Сделал схемку в приложении. Стропила 200х100 с шагом 800 мм по прогону 150х150 мм. Прогон лежит по стойкам 150х150 мм, шаг стоек через стропило - 1.6 м. Стойки стоят на лежне 150х150 мм, который крепится к кирпичной кладке уложенную по существующей кровле. Сделал стойки по лежню, так как парапет наружный - это навесная керамзитобетонная панель и на нее мауэрлат решил не класть. В другой части крыши, у наружной стены возвышающейся части здания тоже лежень по кирпичу и от него раскосы под стропила. В стенах были старые витражи. Они убираются и вместо них кладка из блоков, на которую планирую положить мауэрлат и опереть верхную часть стропила. Хотел спросить: сойдет ли данная конструкция на картинках (и вложил еще файл dwg)? Верхний мауэрлат как крепить в кладку из блоков? Через монолитный пояс? Нужны ли раскосы от стоек к прогону? И нужны ли связи горизонтальные по низу стропил?Заранее спасибо всем за советы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по кровле.png
Просмотров: 207
Размер:	72.7 Кб
ID:	201919  Нажмите на изображение для увеличения
Название: шаг стоек и стропил.png
Просмотров: 131
Размер:	18.8 Кб
ID:	201920  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
для форума.dwg (1,008.1 Кб, 21 просмотров)

Просмотров: 7995
 
Непрочитано 07.05.2018, 09:40
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Регион то хоть какой?
Колян вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 09:41
#3
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Четвертый снеговой. Север Московской области.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Кровля: профнастил НС44, обрешетка 100х32 с шагом 300 мм и контрбрус с ветрозащитной мембраной. Без утеплителя.
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 09:54
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


В данном случае все решения, размеры и узлы нужно проектировать, исходя из СУЩЕСТВУЮЩЕЙ кровли и конструктивной схемы здания. А именно - несущей способности плит покрытия. А то вы поставили кирпичные столбики "на существующую кровлю", хотя там очень уж схематично показаны ребристые плиты, и даже не выяснили, что там по факту, и самонесущие керамзитовые панели или навесные. Ребристые плиты - это такой хитрый зверь, может нести и 2 тонны на метр квадратный, а может - и 150кг, при этом особо одна от другой отличаться не будет...
P.S. На что, например, опирается правая кирпичная стена?
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 10:01
#5
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Панели навесные. Плиты ребристые лежат у наружной стены по металлическим балкам пролетом 6 метров. Балки судя по старым чертежам 45 двутавр. Столбики у наружной стены как раз поставил по оси этих двутавров. У внутренней стены плита лежит на металлической ферме. Чертежей, к сожалению, фермы нет. Допустим, плиты хорошие, несут хорошую нагрузку. Можно ли применить данную схему деревянной конструкции?
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 10:26
#6
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Судя по разрезу, что ты выложил у тебя нет самого главного- стропила упираются в прогон по стойкам(который выполняет роль мауэрлата), а прогон болтается как.......
Принцип нарушен: если бы двускатная крыша, то стропила упираются в мауэрлаты, а скрепляются от разъезжания наверху накладками и дополнительно затяжками.
Короче вся конструкция сползет при первом чихе.
Shar вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 10:32
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Очень навскидку советы - шаг столбиков увязать с шагом ребристых плит, столбики пропустить сквозь утеплитель, стойку слева законтрить подкосом вправо, через столбик низ стоек связать друг с другом затяжками.
Но всё это после выяснения несущей способности плит, балок. И стоит внимательнее изучить панели, в случае, если они самонесущие, стоит часть нагрузки пустить на них, а левую стойку с подкосом, соответсвенно, сместить правее для более равномерного загружения плиты.
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 10:33
#8
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


А как можно предусмотреть чтоб прогон не болтался? По краям крыши я его заведу в поперечные кирпичные стены, а вот по длине между стенами (длина кровли примерно 30 метров) что-то в голову пока не приходит(

----- добавлено через ~3 мин. -----
И справа, как я понимаю, мауэрлат надо в монолитный пояс крепить и привязывать стропила в кладку из блоков.
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 14:19
#9
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


А как можно предусмотреть чтоб прогон не болтался? По краям крыши я его заведу в поперечные кирпичные стены, а вот по длине между стенами (длина кровли примерно 30 метров) что-то в голову пока не приходит(

----- добавлено через ~3 мин. -----
И справа, как я понимаю, мауэрлат надо в монолитный пояс крепить и привязывать стропила в кладку из блоков.


Тебе надо поменять стропильную конструкцию в корне.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 14:26
#10
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


А как можно пересмотреть? Справа стена из блоков, слева навесная панель. Вместо стоек выложить чуть выше существующего парапета кирпичные столбы,чтоб положить мауэрлат? Мне в задачу поставили односкатную кровлю. Мне пока в голову ничего другого принципиального не приходит. Подскажите ,пожалуйста. Голову уже сломал.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Может как предложил Komplanar. Раскосами стойки закрепить или прогон
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 14:48
#11
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Извини не располагаю временем, но как вариант предложу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Конструкция уже работает как полуферма опирающаяся на лежни, а не как стропила работающие на упор

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 14:51
#12
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Спасибо большое
Alexey Miles вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 15:18
#13
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Shar, а что если оставить как второй вариант мою схему, но вместо стоек по лежню и прогона, поднять там кирпичную кладку - парапет свой и в него установить мауэрлат. Снизу двутавр 45 пролетом 6 метров, я просчитаю, но думаю пройдет по нагрузкам от кладки.
И в него по классике прицепить стропила ершом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Или сильно это не упростит вопрос? Просто хоть и не прогулочная зона будет, но для какого-нибудь обслуживания ползать под ригелями будет неудобно. Боюсь, заказчик будет на это упирать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по кровле.png
Просмотров: 63
Размер:	85.1 Кб
ID:	201938  
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 15:35
#14
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Добавьте затяжку, либо сделайте как в посте №11. А то ведь: либо сползет весь скат, либо сдвинет правый мауерлат.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по кровле).png
Просмотров: 66
Размер:	90.8 Кб
ID:	201940  
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 15:40
#15
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Спасибо большое
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 15:43
#16
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Сплошной парапет(не столбики) для упора стропил это хорошо, но у вас он не связан с конструкцией крыши, стоит просто стеночка кирпичная. Ничего не хочу сказать, но при одномоментном сходе части снега с крыши(постоянно наблюдается весной) конструкции крыши просто подпрыгивают от освободившейся в один момент нагрузки, я бы не рискнул полагаться на эту незакрепленную стеночку(ну или сами смотрите, закрепляйте).
А вообще повторю слова классика «всё гениальное просто», в смысле не усложняйте работу себе и строителям.
Кстати часть стропил можно пустить без связки ригелем со стойкой, надо только посчитать какие и сколько, я к тому что бы не ставить стойки под каждую стропилу, ну или если упорно подумать можно разные варианты принять, тут самое главное уйти в принципе от работы стропило на упор в мауэрлат.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 15:55
#17
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


А можно по вашему варианту, только правый лежень чуть пониже, чтоб не так сильно ногу запрокидывать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по кровле.png
Просмотров: 58
Размер:	57.8 Кб
ID:	201942  
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 16:03
#18
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
А можно по вашему варианту, только правый лежень чуть пониже, чтоб не так сильно ногу запрокидывать?
Полагаю, можно все, только следует подтвердить расчетом.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 16:11
#19
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Не знаю всех нюансов и ограничений по вашей крыше, для работы вашей мысли вариант устройства типа навеса на крыше

----- добавлено через ~1 мин. -----
Посчитайте, может надо затяжку добавить

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 16:16
#20
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Там ограничения только существующие стены по трем сторонам, а с четвертой навесная панель. Две стены по краям тоже просили не трогать. И просто перекрыть террасу (уже бывшую) односкатной кровлей.
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 16:22
#21
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Да, чтобы было попонятней, стойку можно убрать она лишняя

----- добавлено через ~2 мин. -----
Точнее не стойку а раскос

Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:42.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 16:28
#22
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


А что будет мешать сползанию крыши в этом случае? Только то, что мы правый прогон закрепим в стену?
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 16:37
#23
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Раскос в обратную сторону
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 16:46
#24
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Типа того получается. С затяжкой по низу стоек (не через каждую стойку)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез по кровле.png
Просмотров: 61
Размер:	60.4 Кб
ID:	201950  
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 17:15
#25
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Типа того получается. С затяжкой по низу стоек (не через каждую стойку)
Ну ты жгешь Alexey Miles.
Ну и нафига снизу этот ригель, я говорил о верхнем опирании стропило на прогон, для поддержки штанов как говориться, затяжка связывающая стропило со стойкой.
А лежни под стойками можно проволокой к петлям плит перекрытия приварганить намертво и никуда низ стоек не денется, столбики с одной стороны можно для выравнивания, а можно и не делать- просто не знаю куда уклон кровли.
Shar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2018, 17:50
#26
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Спасибо ОГРОМНОЕ всем. Особенно Shar'у)
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2018, 18:29
#27
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
так как кровля течет, а внизу дорогое оборудование
А не проще выполнить хороший ремонт существующей кровли? Надстройка крыши - это реконструкция и изменение объемно-планировочных решений сущ. здания, возможно, будут нарушены требования противопожарных норм (надо смотреть в комплексе).
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2018, 00:40
#28
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


А стойки на что опираются ? На перекрытие ? А оно выдержит ?

А что вертикальные стойки не поставить ? Зачем так изгаляться ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2018 в 00:49.
Tyhig на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2018, 05:45
#29
Alexey Miles


 
Регистрация: 10.12.2008
Сообщений: 57


Ремонт не хотят делать.
Tyhig, в последнем варианте Shar как раз и предложил вертикальные стойки у парапета и у стены внутренней. Перекрытие на первом этапе считаем, что выдержит. Решалось принципиальное решение кровли.
Alexey Miles вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2018, 06:07
#30
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
Перекрытие на первом этапе считаем, что выдержит.
Кто конкретно считает? Кто проводил расчёты? Кто проводил обследование здания и выяснил точную или минимально гарантированную несущую способность плит? Закажите уже эту работу, вместе с проектом реконструкции крыши, профильной организации в вашем городе. Или по картинкам с форума строить будете?
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 08.05.2018, 13:00
#31
Shar


 
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 215


Alexey Miles ты поменьше кирпича нагружай на плиты.
Полосой снимать слой кровли с утеплителем до плит, заодно вылезут петли плит перекрытия, по плитам уложить лежень(быть может придется выравнивающую подливку делать), а к петлям крепить лежень где возможно.
Сплошной деревянный лежень распределит нагрузку от стоек и крыши равномерно по плитам, я к тому что желательно лежень укладывать без кирпичных столбиков, чтобы не точечные места приложения нагрузок были и будет тебе счастье(не надо заморачиваться по поводу выдержат плиты или нет)
Shar вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2018, 13:17
#32
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Сплошной деревянный лежень распределит нагрузку от стоек и крыши равномерно по плитам
И как конкретно он это сделает? Особенно на тонкой ребристой плите. Чтобы материал начал распределять что-то по площади другого материала, его жесткость должна быть выше, чем у материала-основания... В данном случае распределение давления от стойки будет в лучшем случае по пирамиде.
Komplanar на форуме  
 
Непрочитано 08.05.2018, 13:23
#33
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944


1)
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А стойки на что опираются ? На перекрытие ? А оно выдержит ?
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Кто конкретно считает? Кто проводил расчёты? Кто проводил обследование здания и выяснил точную или минимально гарантированную несущую способность плит? Закажите уже эту работу, вместе с проектом реконструкции крыши, профильной организации в вашем городе. Или по картинкам с форума строить будете?
Выдержит с гарантией почти 100%. Нагрузка на плиты передается. Если стойки опирать на каждый стык плит (на ребра), то момент в плитах уменьшится. Если опирать на каждый второй стык по проверить чтобы момент в плитах после реконструкции (от веса новой крыши и снега) не превышал момент до реконструкции (от снега).

2)
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что вертикальные стойки не поставить ? Зачем так изгаляться ?
Подкос (при двух стойках) нужен для обеспечения геометрической неизменяемости, чтобы, как говорят, "крыша не уползла"

Цитата:
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Раскос в обратную сторону
Все равно и в этом случае надо проверить горизонтальное перемещение крыши под нагрузкой. Правда в этом варианте в крыша (профнастил) упрется в среднюю стенку.

Цитата:
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
С затяжкой по низу стоек (не через каждую стойку)
В затяжке по низу стоек нет никакого смысла, если считать, что низ стоек закреплен в горизонтальном направлении, а если не закреплен - то уедет низ обеих стоек.
Разве что сделать раскос от верха стойки к затяжке.

А можно обеспечить диск кровли (креплением профнастила в каждой второй нижней волне или диагональными связями из доски, подшитой к обрешетке) и закрепить через 6 м к колоннам при помощи самоанкерующихся болтов или химических анкеров. Можно закрепиться к насадкам фахверка. Если стеновые панели достаточно прочные, то можно и к ним.

Кирпичные столбики делать смысла нет - от отрыва ответра они не спасут. достаточно подкладок из антисептированной доски.

3) Устраивая крышу с наружным организованным водостоком, вы можете получить головную боль в виде наледей, сосулек и замачивания стен в районе водостоков.
Если, конечно, нет возможности выпустить воду прямо в ливневку через обогреваемый водосток.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужны советы по новой кровле на на крыше



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Мансарда нужны ли переходные мостики??? начгруппы Архитектура 8 09.11.2009 20:29
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Как построить детскую площадку на крыше кооперативного погреба? Mek Прочее. Архитектура и строительство 16 15.06.2009 14:20
Нужны советы по проектированию мансарды kafyla Архитектура 2 19.11.2007 13:57